【实验目的】

(1)熟悉PLC,了解S7-200系列输入、输出地址编号;

(2)掌握与、或、非逻辑功能的编程方法;

(3)掌握定时器和计数器的正确编程方法,并学会定时器的扩展方法;

(4)熟悉编程软件STEP7的编程环境,软件的使用方法。

【实验要求】

(1)实验前认真阅读实验指导书,熟悉实验电路;

(2)接线时合理安排挂箱位置,接线要求牢靠、整齐、清楚、安全可靠;(3)操作时要谨慎,不许用手触及各电器元件导电部分及电动机转动部分,以免触电及意外损伤;

(4)通电观察继电器动作情况时,要注意安全,防止碰触带电部位,严禁带电操作;

(5)按要求完成实验操作,做好实验记录,认真做好实验报告和思考题;(6)实验结束,整理好实验工具,保持实验室整洁卫生。

【实验装置】

(1)THSMS模拟实验台 S21挂箱;

(2)计算机(安装编程软件STEP7)一台;

(3)连接导线若干。

【实验原理和电路】

西门子S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业。实验台PLC 主机型号为CPU 224,集成14输入/10输出,共24个数字量I/O点。数字量扩展单元为EM223,集成16输入/16输出。主机旁边实验台上的接线孔,通过防转座插锁紧线与PLC的主机相应输入输出插孔相接。

S21挂箱中下面两排I0.0~I1.5为输入按键和开关,模拟开关量的输入。上边一排Q0.0~Q1.1是LED指示灯,接PLC主机输出端,用以模拟输出负载的通与断,显示程序的运行结果。

进行本实验时,需要进行PLC外部接线。S7-200的外部接线等效电路如图3所示。PLC端子上标注L+、M的两个端子,是内部提供的DC 24V电源的正、负极,为外部元器件提供所需电源。主机旁边实验台上的L+、M接线孔实际上并不是从主机上引出的。为了降低实验过程中主机被损坏的机率,实验台内部经过变压得到一个DC 24V电源,专为实验过程中为输入、输出回路提供电源的,正负极分别标注为L+和M。

图3 S7-200的I/O接线图

【实验内容和步骤】

1、基本逻辑指令应用

通过程序判断Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3的输出状态,然后再输入并运行程序加以验证。实验参考程序如图4所示。具体实验步骤如下:

图4 基本逻辑指令程序

(1)按照梯形图中给出的地址编号进行输入、输出回路的接线。程序中的I0.0、I0.1分别对应控制实验单元输入开关I0.0、I0.1,Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3分别对应控制实验单元输出指示灯关Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3。

(2)通过专用PC/PPI电缆连接计算机与PLC主机。

(3)打开编程软件STEP7,逐条输入程序。

(4) 开启控制屏电源总开关,按控制屏启动按钮,接通三相交流电源。

(5)将可编程控制器主机上的STOP/RUN开关拨到RUN位置,将PLC主机与计算机建立起通信,将所编程序下载到主机内。

(6)拨动输入开关I0.0、I0.1,观察输出指示灯Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3是否符合与、或、非逻辑的正确结果。绘制表格记录实验操作结果。

(7) 实验完毕,按控制屏停止按钮,切断实验线路电源。

2、定时器的认识

定时器的控制逻辑是经过时间继电器的延时动作,然后产生控制作用。其控制作用同一般继电器。接通延时ON实验参考程序如图5所示。

图5 定时器程序

实验操作步骤同上。自己编写程序来验证定时器其它指令的功能。

3、定时器的扩展

由于PLC的定时器有一定的定时范围,如果需要的设定值超过机器范围,可以通过几个定时器的串联组合来扩充设定值的范围。定时器的扩展实验参考程序如图6所示。

图6 定时器的扩展程序

实验操作步骤同上。自己总结定时器扩展应用的原则。

4、计时器的认识

西门子S7-200系列的内部计数器分为加计数器、减计数器和加减计数器三种。计数器的实验参考程序如图7所示。

图7 计数器的程序

实验操作步骤同上。由于PLC的计数器也有一定的计数范围。如果需要的设定值超过机器范围,可以通过计数器的串联组合来扩充设定值的范围。自己编写计数器的扩展程序并进行验证,同时总结计数器扩展应用的原则。

【思考题】

(1)说明实验所用PLC型号,输入/输出点数及地址的范围。

(2)编写PLC程序控制一个灯的打开与闭合,绘制外部接线图并进行连线实际验证。

【实验报告】

(1)整理实验程序,尤其是自己编写的程序并写出对应的语句指令表。

(2)叙述实验操作步骤,并记录和分析实验结果。

(3)回答思考题,并画出相关的原理图。

plc基础知识指令27个

plc基础知识指令27个 三菱 FX 系列plc的基本逻辑指令。 取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT) (1)LD(取指令)一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。 (2)LDI(取反指令)一个常闭触点与左母线连接指令,每一个以常闭触点开始的逻辑行都用此指令。 (3)LDP(取上升沿指令)与左母线连接的常开触点的上升沿检测指令,仅在指定位元件的上升沿(由OFF→ON)时接通一个扫描周期。 (4)LDF(取下降沿指令)与左母线连接的常闭触点的下降沿检测指令。 (5)OUT(输出指令)对线圈进行驱动的指令,也称为输出指令。 取指令与输出指令的使用说明: 1)LD、LDI指令既可用于输入左母线相连的触点,也可与ANB、ORB指令配合实现块逻辑运算; 2)LDP、LDF指令仅在对应元件有效时维持一个扫描周期的接通。 3)LD、LDI、LDP、LDF指令的目标元件为X 、Y 、M 、T、C、S;

4)OUT指令可以连续使用若干次(相当于线圈并联),对于定时器和计数器,在OUT指令之后应设置常数K或数据寄存器。 5)OUT指令目标元件为Y、M、T、C和S,但不能用于X。触点串联指令(AND/ANI/ANDP/ANDF) (1)AND(与指令)一个常开触点串联连接指令,完成逻辑“与”运算。 (2)ANI(与反指令)一个常闭触点串联连接指令,完成逻辑“与非”运算。 (3)ANDP 上升沿检测串联连接指令。 (4)ANDF 下降沿检测串联连接指令。 触点串联指令的使用的使用说明: 1)AND、ANI、ANDP、ANDF都指是单个触点串联连接的指令,串联次数没有限制,可反复使用。

PLC编程实例PLC经典案例

PLC 编程实例PLC 经典练习第二章一 第2章 基本逻辑控制 图2-1 交通信号灯控制PLC 配置示意图 C P U 输出单元 停止I0.2 启动I0.1 东西人行道红Q1.3 东西人行道绿Q1.2 南北人行道红Q1.1 南北人行道绿Q1.0 东西主车道红Q0.7 东西主车道黄Q0.6 东西主车道直行绿Q0.5 东西主车道左转绿Q0.4 南北主车道红Q0.3 南北主车道黄Q0.2 南北主车道直行绿Q0.1 南北主车道左转绿Q0.0

0 10 13 40 4345 55 58 85 8890 (秒)I0.1 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q1.3 Q1.2 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 Q1.1 Q1.0 图2-2 交通信号灯系统正常工作时序图

I0.1 M0.2 Q0.1 Q0.2 T1 T1 T3 T8 T9(3S ) T8(30S ) T7 T5 T4 T6(2S ) T7(10S ) M0.2 M0.1 T1 T5(3S ) T4(30S ) T3(10S ) T1(45S ) T2(45S ) I0.2 M0.1 M0.1 启停控制 Q0.4 Q0.5 M0.2 严重故障 M0.1 T2 红灯工作延时 东西左转绿灯工作延时 东西直行绿灯工作延时 东西绿灯闪烁延时 东西黄灯工作延时 南北左转绿灯工作延时 周期循环控制 南北直行绿灯工作延时 南北绿灯闪烁延时

... T12(0.5S ) T11 M0.1 T12 T9 T10(2S ) 南北黄灯工作延时 T11 闪烁频率设定 T5 T6 T5 T4 T3 T4 Q0.5 Q0.3 T3 Q0.4 T9 T10 T8 T9 T11 T7 T8 Q0.1 Q0.7 T1 Q0.3 Q0.7 M0.2 M0.1 T1 东西主干道红灯 南北主干道红灯 T7 Q0.0 南北主干道左转绿灯 南北主干道直行绿灯 南北主干道绿闪 Q0.2 南北主干道黄灯 东西主干道左转绿灯 T11 Q0.6 东西主干道直行绿灯 东西主干道绿闪 东西主干道黄灯

PLC训练题(基本逻辑指令简单应用1)

例1:三相交流异步电动机点动运行控制 有一台三相交流异步电动机M,其运行由交流接触器KM控制。 当按下按钮SB1时,接触器KM线圈通电,其主触点闭合,电动机M转动;当松开按钮SB1时,接触器KM线圈失电,其主触点断开,电动机M停止转动。 为了保护电动机M,控制电路中设立了热保护继电器FR。当电动机M过载时,热保护继电器FR动作,接触器KM线圈失电,其主触点断开,电动机M停止转动。 例2:三相交流异步电动机启动、停止控制 有一台三相交流异步电动机M,其运行由交流接触器KM控制。 当按下启动按钮SB2时,接触器KM线圈通电,其主触点闭合,电动机M转动;当按下停止按钮SB1时,接触器KM线圈失电,其主触点断开,电动机M停止转动。 为了保护电动机M,控制电路中设立了热保护继电器FR。当电动机M过载时,热保护继电器FR动作,接触器KM线圈失电,其主触点断开,电动机M停止转动。 例3:三相交流异步电动机点动及连续运行控制 有一台三相交流异步电动机M,其运行由交流接触器KM控制。

当按下点动按钮SB1时,接触器KM线圈通电,其主触点闭合,电动机M转动;当松开SB1时,接触器KM线圈失电,其主触点断开,电动机M停止转动。 当按下连续运行按钮SB2时,接触器KM线圈通电,其主触点闭合,电动机M转动;当松开SB2时,接触器KM线圈仍旧通电,其主触点闭合,电动机M保持转动状态,直至按下停止按钮SB3或SB1。 当按下停止按钮SB3时,接触器KM线圈失电,其主触点断开,电动机M停止转动。 为了保护电动机M,控制电路中设立了热保护继电器FR。当电动机M过载时,热保护继电器FR动作,接触器KM线圈失电,其主触点断开,电动机M停止转动。 例4:三相交流异步电动机正、反转及停止控制(1) 有一台三相交流异步电动机M,可以正转也可以反转,其转动方向由交流接触器KM1和KM2控制。 在电动机停止的情况下,当按下正向启动按钮SB1时,接触器KM1线圈通电,其主触点闭合,电动机M正向旋转,直至按下停止按钮SB3,接触器KM1线圈失电,其主触点断开,电动机M停止转动。 在电动正向运转的过程中,如果按下反向启动按钮SB2,电动机并不会反向运转,只有在电动机M停止后,才能够反向启动并运转,其运转由KM2控制实现,动作方式类似于KM1。在电动机M反向运转过程中,按下正向启动按钮SB1,效果相同。 为了保护电动机M,控制电路中设立了热保护继电器FR。当电动机M过载时,热保护继电器FR动作,接触器KM1和KM2线圈失电,其主触点断开,电动机M停止转动。 例5:三相交流异步电动机正、反转及停止控制(2) 有一台三相交流异步电动机M,可以正转也可以反转,其转动方向由交流接触器KM1和KM2控制。 在电动机停止的情况下,当按下正向启动按钮SB1时,接触器KM1线圈通电,KM1主触点闭合,电动机M正向旋转,直至按下停止按钮SB3,接触器KM1线圈失电,其主触点断开,电动机M停止转动。 在电动正向运转的过程中,如果按下反向启动按钮SB2,接触器KM1线圈立即失电,KM1主触点断开,同时接触器KM2线圈通电,KM2主触点闭合,电动机立即反向运转。

plc逻辑指令实例

可编程控制器应用技术 第七章 FX2N系列可编程控制器数据处理指令及应用 ?传送比较类指令及应用 ?四则及逻辑运算类指令及应用 ?移位控制类指令及应用 ?数据处理类指令及应用 ?数据处理指令应用归纳及编程方法 内容提要 FX2N系列可编程控制器数据处理指令含传送比较类指令、数据变换类指令、四则及逻辑运算类指令、移位指令及编解码指令等,是数据处理程序中使用十分频繁的指令。 第一节传送比较类指令及应用 ?一、传送比较指令说明 FX2N系列PLC有八条数据传送指令,能实现单一数据或批数据的传送、数制的变换或数据移位。 FX2N系列PLC有两条数据比较指令及触点形比较指令,可实现数据的单一比较及区间比较。 FNC 10 CMP K100C20 M MO M1 M2K100>C20当前值,M0=ON K100=C20当前值,M1=ON K100

第一节 传送比较类指令及应用 二、传送比较类指令应用实例 【例1】 用程序构成一个闪光信号灯,改变输入口所接置数开关可改变闪光频率。 设定开关4个,分别接于X000~X003, X010为起停开关;信号灯接于Y000。 梯形图如图7-10所示。图中第一行为变址寄存器清零,上电时完成。第二行从输入口读入设定开关数据,变址综合后送到定时器T0的设定值寄存器D0,并和第三行中的定时器T1配合产生D0时间间隔的脉冲。 RST M0 RST M1 RST M2 X000 FNC 10 ZRST M0 M2 X000 或 图7-2 比较结果复位 图7-10 频率可变的闪光信号灯梯形图及说

PLC实例与解析

第7章PLC应用系统设计及实例 本章要点 ● PLC应用系统设计的步骤及常用的设计方法 ●应用举例 ● PLC的装配、检测和维护 7.1 应用系统设计概述 在了解了PLC的基本工作原理和指令系统之后,可以结合实际进行PLC的设计,PLC 的设计包括硬件设计和软件设计两部分,PLC设计的基本原则是: 1. 充分发挥PLC的控制功能,最大限度地满足被控制的生产机械或生产过程的控制要求。 2. 在满足控制要求的前提下,力求使控制系统经济、简单,维修方便。 3. 保证控制系统安全可靠。 4. 考虑到生产发展和工艺的改进,在选用PLC时,在I/O点数和内存容量上适当留有余地。 5. 软件设计主要是指编写程序,要求程序结构清楚,可读性强,程序简短,占用内存少,扫描周期短。 7.2 PLC应用系统的设计 7.2.1 PLC控制系统的设计内容及设计步骤 1. PLC控制系统的设计内容 (1)根据设计任务书,进行工艺分析,并确定控制方案,它是设计的依据。 (2)选择输入设备(如按钮、开关、传感器等)和输出设备(如继电器、接触器、指示灯等执行机构)。 (3)选定PLC的型号(包括机型、容量、I/O模块和电源等)。 (4)分配PLC的I/O点,绘制PLC的I/O硬件接线图。 (5)编写程序并调试。 (6)设计控制系统的操作台、电气控制柜等以及安装接线图。 (7)编写设计说明书和使用说明书。 2. 设计步骤 (1)工艺分析

深入了解控制对象的工艺过程、工作特点、控制要求,并划分控制的各个阶段,归纳各个阶段的特点,和各阶段之间的转换条件,画出控制流程图或功能流程图。 (2)选择合适的PLC类型 在选择PLC机型时,主要考虑下面几点: 1功能的选择。对于小型的PLC主要考虑I/O扩展模块、A/D与D/A模块以及指令功能(如中断、PID等)。 2I/O点数的确定。统计被控制系统的开关量、模拟量的I/O点数,并考虑以后的扩充(一般加上10%~20%的备用量),从而选择PLC的I/O点数和输出规格。 3内存的估算。用户程序所需的内存容量主要与系统的I/O点数、控制要求、程序结构长短等因素有关。一般可按下式估算:存储容量=开关量输入点数×10+开关量输出点数×8+模拟通道数×100+定时器/计数器数量×2+通信接口个数×300+备用量。 (3)分配I/O点。分配PLC的输入/输出点,编写输入/输出分配表或画出输入/输出端子的接线图,接着就可以进行PLC程序设计,同时进行控制柜或操作台的设计和现场施工。 (4)程序设计。对于较复杂的控制系统,根据生产工艺要求,画出控制流程图或功能流程图,然后设计出梯形图,再根据梯形图编写语句表程序清单,对程序进行模拟调试和修改,直到满足控制要求为止。 (5)控制柜或操作台的设计和现场施工。设计控制柜及操作台的电器布置图及安装接线图;设计控制系统各部分的电气互锁图;根据图纸进行现场接线,并检查。 (6)应用系统整体调试。如果控制系统由几个部分组成,则应先作局部调试,然后再进行整体调试;如果控制程序的步序较多,则可先进行分段调试,然后连接起来总调。 (7)编制技术文件。技术文件应包括:可编程控制器的外部接线图等电气图纸,电器布置图,电器元件明细表,顺序功能图,带注释的梯形图和说明。 7.2.2 PLC的硬件设计和软件设计及调试 1. PLC的硬件设计 PLC硬件设计包括:PLC及外围线路的设计、电气线路的设计和抗干扰措施的设计等。 选定PLC的机型和分配I/O点后,硬件设计的主要内容就是电气控制系统的原理图的设计,电气控制元器件的选择和控制柜的设计。电气控制系统的原理图包括主电路和控制电路。控制电路中包括PLC的I/O接线和自动、手动部分的详细连接等。电器元件的选择主要是根据控制要求选择按钮、开关、传感器、保护电器、接触器、指示灯、电磁阀等。 2. PLC的软件设计 软件设计包括系统初始化程序、主程序、子程序、中断程序、故障应急措施和辅助程序的设计,小型开关量控制一般只有主程序。首先应根据总体要求和控制系统的具体情况,确定程序的基本结构,画出控制流程图或功能流程图,简单的可以用经验法设计,复杂的系统一般用顺序控制设计法设计。 3. 软件硬件的调试 调试分模拟调试和联机调试。 软件设计好后一般先作模拟调试。模拟调试可以通过仿真软件来代替PLC硬件在计算机上调试程序。如果有PLC的硬件,可以用小开关和按钮模拟PLC的实际输入信号(如起动、停止信号)或反馈信号(如限位开关的接通或断开),再通过输出模块上各输出位对应的指示灯,观察输出信号是否满足设计的要求。需要模拟量信号I/O时,可用电位器和万用表配合进行。在编程软件中可以用状态图或状态图表监视程序的运行或强制某些编程元件。

第五节 PLC的基本逻辑指令

第五节PLC的基本逻辑指令 教学目的:学习PLC基本编程指令 学习PLC基本编程指令的功能 教学难点:让学生们熟练运用PLC各种编程指令 教学重点:应知:PLC的基本编程指令 应会:熟练使用PLC基本编程指令编制简单的应用程序 教学学时:讲解2课时,实训4课时 (一)基本逻辑指令的功能 一、逻辑取及输出指令:LD/LDI/OUT指令 例1:LD/LDI/OUT指令的基本编程方法。下图为应用梯形图编制的程序,其对应的语句表程序如下: 模拟运行:按下1楼按钮后,1楼灯亮,松开按钮后灯灭;没有按下2楼按钮,2楼灯延时一定时间亮,按下2楼按钮后灯灭。 注:请注意常开、常闭触点的使用 说明: 1)LD/LDI指令用于取常开/常闭触点与母线连接。另外,在分支开始出,这些指令与后述的ANB(块与)指令组合使用。 2)OUT指令用于驱动输出继电器、辅助继电器、状态器、定时器及计数器的线圈,但不能用来驱动输入继电器的线圈。 3)多个线圈并联时,称为并行输出。并行输出指令可以重复多次使用。 为了使输入状态的变化能被CPU有效地接受,通常要求输入信号的接通(ON)时间或断开(OFF)时间,必须大于PC的扫描周期。若输入窄脉冲,有可能得不到PC得响应。

考虑到输入滤波器得相应定时器为10MS,若PC的扫描周期为10MS,则输入信号的接通时间或断开时间至少为20MS以上,因此当输入信号的频率高于25HZ时,则不能被PC有效的接受和处理。 但是使用后述的有关特殊功能指令,可以处理高频率的输入信号。 1、多重输出操作 如图所示,输出继电器的线圈Y3被安排在两个位置上(双重输出),j假定在输入处理阶段X1=ON,X2=OFF。 最初因X1=ON,使Y3第一次出现时其映象机春起的状态为ON,Y4的映象寄存器的状态也为ON。又因为X2=OFF,使Y3第二次出现时其映象寄存器的状态改为OFF。因此,最终的外部输出为Y3=ON。 由以上分析可知,当执行多重输出操作时,最后执行的输出操作优先。 例2:用两个不同的按钮控制同一盏灯,观察灯的显示与哪个按钮有关 二、触点串联指令:AND(与)、ANI(与非)指令的功能及操作如下: 例3:AND/ANI指令的基本编程方法。下图为应用梯形图编制的程序,其对应的语句表:

PLC编程实例PLC经典练习一

PLC 编程实例PLC 经典练习第二章一 第2章 基本逻辑控制 图2-1 交通信号灯控制PLC 配置示意图 C P U 输出单元 停止I0.2 启动I0.1 东西人行道红Q1.3 东西人行道绿Q1.2 南北人行道红Q1.1 南北人行道绿Q1.0 东西主车道红Q0.7 东西主车道黄Q0.6 东西主车道直行绿Q0.5 东西主车道左转绿Q0.4 南北主车道红Q0.3 南北主车道黄Q0.2 南北主车道直行绿Q0.1 南北主车道左转绿Q0.0

0 10 13 40 4345 55 58 85 8890 (秒)I0.1 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q1.3 Q1.2 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 Q1.1 Q1.0 图2-2交通信号灯系统正常工作时序图

I0.1 M0.2 Q0.1 Q0.2 T1 T1 T3 T8 T9(3S ) T8(30S ) T7 T5 T4 T6(2S ) T7(10S ) M0.2 M0.1 T1 T5(3S ) T4(30S ) T3(10S ) T1(45S ) T2(45S ) I0.2 M0.1 M0.1 启停控制 Q0.4 Q0.5 M0.2 严重故障 M0.1 T2 红灯工作延时 东西左转绿灯工作延时 东西直行绿灯工作延时 东西绿灯闪烁延时 东西黄灯工作延时 南北左转绿灯工作延时 周期循环控制 南北直行绿灯工作延时 南北绿灯闪烁延时

T12(0.5S ) T11(0.5S ) M0.1 T12 T9 T10(2S ) 南北黄灯工作延时 T11 闪烁频率设定 T5 T6 T5 T4 T3 T4 Q0.5 Q0.3 T3 Q0.4 T9 T10 T8 T9 T11 T7 T8 Q0.1 Q0.7 T1 Q0.3 Q0.7 M0.2 M0.1 T1 东西主干道红灯 南北主干道红灯 T7 Q0.0 南北主干道左转绿灯 南北主干道直行绿灯 南北主干道绿闪 Q0.2 南北主干道黄灯 东西主干道左转绿灯 T11 Q0.6 东西主干道直行绿灯 东西主干道绿闪 东西主干道黄灯

实验三 PLC基本逻辑指令编程练习

实验三PLC基本逻辑指令编程练习 【实验目的】 (1)熟悉PLC,了解S7-200系列输入、输出地址编号; (2)掌握与、或、非逻辑功能的编程方法; (3)掌握定时器和计数器的正确编程方法,并学会定时器的扩展方法; (4)熟悉编程软件STEP7的编程环境,软件的使用方法。 【实验要求】 (1)实验前认真阅读实验指导书,熟悉实验电路; (2)接线时合理安排挂箱位置,接线要求牢靠、整齐、清楚、安全可靠;(3)操作时要谨慎,不许用手触及各电器元件导电部分及电动机转动部分,以免触电及意外损伤; (4)通电观察继电器动作情况时,要注意安全,防止碰触带电部位,严禁带电操作; (5)按要求完成实验操作,做好实验记录,认真做好实验报告和思考题;(6)实验结束,整理好实验工具,保持实验室整洁卫生。 【实验装置】 (1)THSMS模拟实验台 S21挂箱; (2)计算机(安装编程软件STEP7)一台; (3)连接导线若干。 【实验原理和电路】 西门子S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业。实验台PLC 主机型号为CPU 224,集成14输入/10输出,共24个数字量I/O点。数字量扩展单元为EM223,集成16输入/16输出。主机旁边实验台上的接线孔,通过防转座插锁紧线与PLC的主机相应输入输出插孔相接。

S21挂箱中下面两排I0.0~I1.5为输入按键和开关,模拟开关量的输入。上边一排Q0.0~Q1.1是LED指示灯,接PLC主机输出端,用以模拟输出负载的通与断,显示程序的运行结果。 进行本实验时,需要进行PLC外部接线。S7-200的外部接线等效电路如图3所示。PLC端子上标注L+、M的两个端子,是内部提供的DC 24V电源的正、负极,为外部元器件提供所需电源。主机旁边实验台上的L+、M接线孔实际上并不是从主机上引出的。为了降低实验过程中主机被损坏的机率,实验台内部经过变压得到一个DC 24V电源,专为实验过程中为输入、输出回路提供电源的,正负极分别标注为L+和M。 图3 S7-200的I/O接线图 【实验内容和步骤】 1、基本逻辑指令应用 通过程序判断Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3的输出状态,然后再输入并运行程序加以验证。实验参考程序如图4所示。具体实验步骤如下: