变电站继电保护培训

变电站、继电保护基础知识 培训资料 二零一二二月

第一章变电站基础知识 1. 电力系统概述: 1.1 电力系统定义: 电力系统是电能生产、变换、输送、分配、消费的各种设备按照一定的技术和经济要求有机组成的一个统一系统的总称。简言之,电力系统是由发电机、变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。 1.2 电力系统的构成 动力系统是由锅炉(反应堆)、汽轮机(水轮机)、发电机等生产电能的设备,变压器、输电线路等变换、输送、分配电能的设备,电动机、电热电炉、家用电器、照明等各种消耗电能的设备以及测量、保护、控制乃至能量管理系统所组成的统一整体。 煤

1.3电力系统的电压等级 1.3.1 额定电压等级 我国国家标准规定的部分标准电压(额定电压)如下表: T +5% -5% 通常取线路始末电压的算术平均值作为用电设备以及电力网的额定电压。 由于用电设备的允许电压偏移为±5%,而延线路的电压降落一般为10%,这就要求线路始端电压为额定值的105%,以保证末端电压不低于95%。发电机往往接于线路始端,因此发电机的额定电压为线路的105%。通常,6.3KV 多用于50MW 及以下的发电机;10.5KV

用于25~100MW的发电机;13.8KV用于125MW的汽轮发电机和72.5MW 的水轮发电机;15.75KV用于200MW的汽轮发电机和225MW的水轮发电机;18KV用于300MW的汽轮发电机。 变压器的一次额定电压:升压变压器一般与发电机直接相连,故与发电机相同,见表中有“*”降压变压器相当于用电设备,故与线路相同。 变压器的二次额定电压:考虑到变压器内部的电压降落一般为5%,故比线路高5%~10%。只有漏抗很小的、二次测线路较短和电压特别高的变压器,采用5%。 习惯上把1KV以上的电气设备称为高压设备反之为低压设备。 1.3.2 电压等级的使用范围: 500、330、220KV多半用于大电力系统的主干线;110KV既用于中小电力系统的主干线,也用于大电力系统的二次网络;35、10KV既用于大城市或大工业企业内部网络,也广泛用于农村网络。大功率电动机用3、6、10KV,小功率电动机用220、380V;照明用220、380V。 1.4电力系统中性点的运行方式 1.4.1 中性点非直接接地系统 小电流接地系统,也称小接地短路电流系统。 供电可靠性高,但对绝缘水平要求高。电压等级较高的系统,绝缘费用在设备总价格中占相当大比重,故多用于60KV级以下的系统。

欧姆龙一般继电器的原理与使用

欧姆龙一般继电器的原理及使用 故障解析下表中记载了继电器动作发生问题时的故障分析表。请根据下表对电路等进行检查。另外,如果电路检查时没有发现异常,估计故障来自于继电器时,请向本公司销售人员咨询(请不要拆开继电器。否则会导致故障原因无法确定)。 继电器由线圈部分、接点部分、铁芯部分、其他结构部分组成,但这些部分中最容易出现故障的是接点部位,其次是线圈部位。可是,这些故障大部分是因为使用方法、使用条件等外部原因造成,因此可以在使用之前进行充分研究,作出正确选择后可以防止大部分故障的发生。 表列举了有关继电器的主要故障模式,并列出了可能的原因和对策。

控制设备的正确使用方法」(NECA 发行)控制用继电器篇 终端继电器使用注意事项 ?各产品的个别注意事项,请参见各产品的「请正确使用」栏。 ?安装要连接多个进行安装时,考虑继电器自身发热,应使其保持在55 ℃以下,或设置间隔等。(G3S4 型为80 ℃) ?继电器的更换 ·拆卸G6B-4CB 、G6B- 4 □□ N、D G3S4 型继电器时,如右图所示请使用工具(P6B-Y1 )。·G6B-F4B/-4B 、G3DZ-F4B/- 4B ,请使用终端继电器上所带的拆卸工具。 ·更换继电器时,请务必在切断电源的状态下进行。 ·安装继电器时,请垂直插入,以使继电器端子牢固插入插座接插件插针。 ·G6B-48BND (高可靠性型)中为提高可靠性,直接焊接到基板,因此不可更换继电器。·不可混有异种电压规格的继电器。 ?布线 请注意输入侧○+、○-的极性。另外,G3S4-D 型中在输出侧也有极性,敬请注意。?线圈外加电压 ·请勿连续施加超过最大容许电压的线圈外加电压。 ·在线圈输入中平行连接其他感性负载等时,当电源中含有浪涌时,请勿使用。否则浪涌吸收用二极管会破损。 ?使用 ·请勿使产品落下,施加异常的振动冲击或者在端子上施加蛮力。 ·使用时请事先确认继电器是否有上浮。 ?安装螺钉的紧固 ·端子螺钉的紧固转矩 0.78 ~1.18N · m ·在面板等上直接固定螺钉时 0.59 ~0.98N · m ?设置场所请勿设置在以下场所,可能会导致故障及误动作。 ·直射处。 ·环境温度超过0~55℃围的地方。

欧姆龙 HostLink 入门

一、HostLink简介 欧姆龙公司的CP、CQM、C200、CJ、CS1等PLC的串行通讯都是采用HostLink协议进行通讯的,HostLink协议是欧姆龙的专有协议,通过HostLink协议使用计算机的串行口可与OMRON的PLC设备通讯。上位机链接系统即Hostlink系统是对于FA系统一种即优化又经济的通信方式,它适合一台上位机与一台或多台PLC进行链接。上位机可对PLC传送程序,并监控PLC的数据区,以及控制PLC的工作情况。HOSTLINK系统允许一台上位机通过上位机链接命令向HOSTLINK系统的PLC发送命令,PLC处理来自上位机的每条指令,并把结果传回上位机。系统特点:通信:即可采用RS-232C方式,又可采用RS-422方式。RS-232C 方式是基于1:1的通信,距离为15m。RS-422方式是实现1:N的通信,即一台上位机与多台PLC进行通信,最多可有32台PLC连接到上位机,通信距离最大可达500m.上位机监控:上位机可对PLC的程序进行传送或读取,并可对PLC数据区进行读写操作双重检查系统:所有通信都将作奇偶检验和帧检验,从而能估计出通信中的错误.系统配置:RS-232C 链接(1:1):-使用PLC自带的RS-232C口.-使用上位链接单元.-使用通信板.RS-422链接(1:N):-CPM1-CIF11为外设口转RS-422口的适配器.-NT-AL001为RS-232C与RS-422转换的适配器.-B500-AL001为分支器,其功能是将一路RS-422信号转成两路RS-422信号.-上位机链接模块为C200H-LK202,是带RS-422端口的模块.-也可用通信板进行连接。 其中:欧姆龙CJ1G计数器C和计时器的寄存器的地址可以共用,就是分别有,0~4096个地址,而我们的驱动默认是两个共用一个0-4096寄存区,所以读计数器C区的时候,需要在偏移地址加2048,就是如果读地址11,就得写2059. 二、硬件接线 2,3脚直连,上位机端的串口5角连接到plc端串口的9脚。 1、硬件接线: LK201/CQM1 PC ;

欧姆龙继电器

■什么是继电器? 继电器,英语写作RELAY。请您回忆一下童年时的运动会。 A虽然个头小,但是依然紧握接力棒,并把接力棒移交给大人B。这就是接力。我们用稍微专业一点的方法来想一下。 例如,我们用遥控器打开电视机。 ■继电器的构造和原理 继电器是由接收信号转换成机械式动作的电磁铁和开关电气的开关构成。

[动作原理] 我们想象一下用开关S1和继电器来打开灯的情形吧! 1)按下S1(ON) 2)电流i流进操作线圈,把铁芯磁化。 3)由于电磁力的作用,铁片被铁芯吸引。 4)铁片被吸引到铁芯之后,可动接点和固定接点接触,灯光亮起。 5)如果返回S1(OFF),操作线圈的电流消失,吸附铁片的力消除,由于复位弹簧的作用,恢复到原来状态。 6)如果铁片恢复原来状态,接点部将分离,灯光熄灭。 ■继电器的用途示例 几乎在所有使用电气的机械和装置中都使用继电器。

■继电器的分类 继电器的分类方法很多,本技术指南按照下列方法分类:

■电磁铁的分类根据电磁铁是否使用了永久磁铁,分类如下:无极继电器 电磁铁部没有使用永久磁铁的继电器。 一般情况下线圈没有极性,但是,有的操作线圈有极性, 例如动作指示灯内置型、浪涌吸收二极管内置型等。 有极继电器 在电磁铁部使用了永久磁铁磁束的继电器。

因此可使操作线圈保持极性。 ■继电器的动作说明 ●单稳继电器的情况下 复位状态 ·线圈上不连接电池的状态 由于操作线圈上面没有电流通过,因此电磁铁不动作,铁片借助于复位弹簧的力向逆时针方向靠拢,可动接点接触常闭接点(ON),常开接点处于离开(OFF)状态。 动作状态 ·线圈接通电池之后的状态

继电保护培训计划_1

继电保护培训计划 篇一:继电保护人员培训策划书 继电保护人员培训策划书 一、培训项目的目的 随着安徽电网综合自动化水平的不断提高,对继电保护人员的专业水平和业务能力都有了更高、更新的要求。继电保护人员必须不断掌握新知识和新技术,全面提高分析和处理电网事故的能力,为安徽电网安全、稳定运行保驾护航。 二、培训对象:安徽省电力公司继电保护人员 三、培训目标 继电保护人员的培训首先要根据安徽电网继电保护装置的实际配置情况,其次要考虑安徽省电力系统继电保护人员的实际水平,同时还要紧跟继电保护技术的发展新动态。 通过培训,力求使学员的理论知识得到大幅度地更新,操作技能得到进一步地提高,保护装置缺陷排除的能力和电网事故分析与处理能力得到提高。 四、培训总学时:49学时(7天) 五、培训方式与方法

1、培训形式:现场与脱产 2、培训方法: 1)实际操作; 2)现场讲解; 3)典型事故案例分析; 4)《保护与自动化》新技术专题讲座; 5) 继电保护疑难问题的专题研讨。 六、培训考核与评估 1、考试与考核: ①实际操作考核 实际操作考核时间为60min,满分70分。 ②事故案例分析报告 根据本人撰写的事故案例分析报告质量和答辩来综合评分。满分30分。 2、执行评估级别:二级评估 七、培训模块及核心内容 继电保护人员培训项目采用模块化培训模式,模块有选

修和必修两类,既有实际的技能操作培训,又有高水平的专题研讨,根据学员知识与能力的水平来安排合适的模块。为了提高培训质量,邀请省公司专家讲解与分析典型案例,同时还邀请高校教授开展专题讲座。 各模块具体内容如下表。 八、参考教材: 1、微机保护培训教材拟申请自编 2、单片机与网络技术培训教材拟申请自编 3、安徽省典型事故分析报告汇总与现场专家合作编写 远动自动化培训项目策划书 一、简要介绍开展此培训项目的目的、意义 随着社会经济的发展和科学技术的进步,电网企业的发展也是日新月异,其生产技术和设备,尤其是自动化技术及装置的更新速度越来越快。目前省内大多数地市、县公司的远动装置都已更新换代,其工作的原理及调试检修特性已发生很大改变,而远动装置供货商提供的培训不够系统和持续,难以满足远动自动化专业技术人员的需求。因此希望通过远动自动化系列培训,使远动自动化的运行、调试和检修人员,能够及时了解远动自动化领域的技术发展动态,更加快速、

欧姆龙时间继电器选型

欧姆龙时间继电器选型 一、外形、装置方法、装置尺度 欧姆龙继电器的外形、装置方法、装置尺度品种许多,用户必须按整机的详细需求,提出详细的装置面积,答应继电器的高度、装置方法、装置尺度。这是挑选继电器首先要思考的疑问。以下几个疑问,选用时应予以注意: (1).关于PC板式引出脚;脚距离大都为2.54×n(n=1、2、3……,以下同),如JZW5;也有2.5n,如JZG2-2/B;也有不符合规范距离的继电器,如MR72。引出脚的长度通常为3.5。 (2).引出脚的可焊性、继电器的抗焊接热、引出脚相对底座的不笔直度等应有严厉的需求。 (3).快衔接式继电器;快衔接引出脚通常有250#(6.35×0.8)、187#(4.75×0.5)2种。这类引出脚要特别注意插拔力需求,250#引出脚:拔力矩>10kg.cm;187#引出脚:拔力矩> 5kg.cm。 二、输入参量 不一样品种的输入参量,是挑选欧姆龙继电器类型的重要依据。常见的输入参量的品种有: (1).沟通输入参量。当输入参量为沟通电压(电流)时,应选用沟通继电器。选用这一类型的继电器,应注意以下几个疑问:沟通频率----沟通继电器输入电压(电流)的频率通常为50HZ,或60HZ。因为二者线圈的感抗不一样,吸动电压有显着区别。合同中应予注明。环境温度----沟通继电器因为存在涡流损耗、磁滞损耗,继电器的温升较高,通常为70℃到80℃。作业环境温度不宜过高,最佳为40℃到65℃,断定环境温度的计算公式:t1≤t2-t3-150C;注:t1:继电器最高环境温度,0C;t2:漆包线、绝缘材料最高答应长时间作业温度0C (B级为1300C;F级为1550C) t3:继电器均匀温升,0C。

辨别欧姆龙继电器方法

简单的说。区别真假OMRON的MY2J MY2NJ MY4J MY4NJ(以下简称MYJ)和LY2J LY2NJ LY4J LY4NJ (以下简称LYJ)继电器,主要从以下几个方面入手: 1)触点坦白说,MY2系列和LY2,LY4系列的真假,从触点上是比较难区别,因为都是银触点(区别就是正宗的是银合金,国产高仿的很多都是镀银),触点的外观上区别不大。正宗的MY4系列继电器,采用镀金触点,因此亮度很高。触点对光是,是金灿灿的反光。假的一般是镀成黄色,对光,反光很差,一般都会泛绿色。 2)簧片也就是一般说的继电器内部的铜片。正宗的都是颜色比较深的,而仿品一差铜的颜色比较浅。原装正品继电器簧片的铜的颜色,可以看一下我店里发布的MYJ系列继电器。 3)外壳字体正品采用特殊材料,字体会比较厚,字体不均匀,经常有很小块的油墨粘在字体上,那些小块,用手指甲或其它硬物,就可以弄下来,而且颜色不是纯白色。而国产的仿OMRON,一般是采用移印,印的字体非常清晰,但很薄,它的字迹,是很难弄下来的,而且体是纯白色的. 4)产地目前OMRON的MYJ系列继电器,是OMRON的深圳工厂生产的。LYJ系列继电器,都是印尼生产的。有些仿的产品,说MYJ和LYJ都是深圳,或是说马来西亚生产的(实际上马来西亚从来没有生产过LYJ系列继电器)。拿到产品要看一下产地。 5)价格正品行货,对不同型号规格的产品,价格都是有差别的。相同型号的产品,不同电压的,价格一般也不一样。像MY2NJ AC220V的价格和DC24V的价格正常是不一样的(有些同时标的很高的也难说)。LYJ系列的价格,要比MYJ系列的高出一大截。 理由很简单,一方面是产品性能不同(电寿命和机械寿命及触点负载能力相差很大)导致的成本不同,还有一点就是进口的产品,光是关税就比国内生产的高出一大截了。 6)包装现在行货里,MYJ系列的继电器,是10只/盒的纸盒装的。LYJ系列的是泡沫盒装,LY2J LY2NJ 是50只/盒现在国内仿的很多都是用纸盒装,都是10只/盒。但仿的包装里的合格证,采用的纸质是比较粗糙的 7)商家OMRON在大陆市场上,正规渠道上是没有MY3J,MY3NJ的系列型号的。OMRON的产品,在大陆有销售的,都可以在网上找到它的资料(或是同系列的资料).你可以去OMRON公司的网上查,只有两组触点和四组触点的资料(就是MYJ的资料)没有MY3系列(三组触点)的资料。因此,如果有人说有全新原装的MY3J MY3NJ系列继电器出售的话,可以基本确定,那里是卖假的! 8) 型号从2009年7月1日起,MY2J MY2NJ MY4J MY4NJ系列的已经停产。新的型号是MY2-J MY2N-J MY4-J MY4N-J.新品已经陆续上市了。可以关注一下

GE F 继电保护培训教材

F650综保简明手册 (2014 年 12 月 02 制)

F650 装置操作说明 1.保护概述 F650 主要用于为馈线管理和间隔的控制提供快速保护,包括各种过流保护元件、方向元件、电压、频率保护元件、自动重合闸、检同期等。 2.用户接口 3.面板操作 650允许用户浏览输入到继电器上的电流、电压、功率、电度等电气量,也 可以查看内部变量的状态,开关量输入输出及虚拟变量的输入输出状态,还可以 通过面板按钮进行定值的修改操作。

3.1.面板按键/按钮介绍 前面板提供: 按钮:按键(5个用户可编程键,加一个ESC不可编程键,便于导航的旋转按钮,用于选择运行方式的命令按钮。 RS232/USB端口:用于连接至便携PC。 ESC用于退出菜单。ESC用作 复位面板指示灯时,长按3~5秒,用作退出菜单时,轻按即可。其余的按钮使 用方法相同,先轻按按钮,然后按旋钮确定。 图2.1.1650 前面板可编程按钮和旋钮按键示意图

图 2.1.2 650 前面板通讯控制按钮示意图 在 9 针的串行通讯口的正上方是有一个小的旋钮,用来调节保护装置显示屏 背景的对比度。 Cover sealing system:盖封闭系统 Screen Contrast regulator:屏幕对比度调整 Electrically isolated RS232 Port:电气隔离RS232串口 Local/Remote Operations acess:本地/远方操作选取:Local:本地 Remote:远方OFF:断开 在串行口的右边有 3 个控制前面板和后面板通讯口的指示灯,通过右边的黑 色按钮控制,分为就地、远方和关闭(切换至远方时长按此按钮等指示灯跳到关 闭状态松开)。

欧姆龙一般继电器的原理及使用

. .

(6)接点的异常消耗①继电器选择不适合 ②对负载机器考虑不足(特别是马达负载、螺线 管负载、灯负载) ③无接点保护电路 ④邻接接点之间耐压不足 ①重新选择 ②重新选择 ③追加火花消弧电路等 ④重新选择继电器 (7)蜂鸣①线圈外加电压的不足 ②电源纹波过大(直流型) ③线圈额定电压选择错误 ④输入电压缓慢上升 ⑤铁芯部位的磨损 ⑥可动铁片和铁芯之间混入异物 ①线圈端子之间的电压确认 ②纹波系数的确认 ③重新选择额定电压 ④电路的添加更改 ⑤达到规定的耐久次数 ⑥除去异物 「控制设备的正确使用方法」(NECA发行)控制用继电器篇 终端继电器使用注意事项 ●各产品的个别注意事项,请参见各产品的「请正确使用」栏。 ●安装 要连接多个进行安装时,考虑继电器自身发热,应使其保持在55 ℃以下,或设置间隔等。(G3S4型为80℃) ●继电器的更换 ·拆卸G6B-4CB、G6B-4 □□ ND、G3S4型继电器时,如右图所示请使用工具(P6B-Y1)。·G6B-F4B/-4B、G3DZ-F4B/- 4B,请使用终端继电器上所带的拆卸工具。 ·更换继电器时,请务必在切断电源的状态下进行。 ·安装继电器时,请垂直插入,以使继电器端子牢固插入插座接插件插针。 ·G6B-48BND (高可靠性型)中为提高可靠性,直接焊接到基板,因此不可更换继电器。·不可混有异种电压规格的继电器。 ●布线 请注意输入侧○+、○-的极性。另外,G3S4-D型中在输出侧也有极性,敬请注意。 ●线圈外加电压 .

. . ·请勿连续施加超过最大容许电压的线圈外加电压。 ·在线圈输入中平行连接其他感性负载等时, 当电源中含有浪涌时,请勿使用。否则浪涌吸收用二极管会破损。 ●使用 ·请勿使产品落下, 施加异常的振动冲击或者在端子上施加蛮力。 ·使用时请事先确认继电器是否有上浮。 ●安装螺钉的紧固 ·端子螺钉的紧固转矩 0.78~1.18N · m ·在面板等上直接固定螺钉时 0.59~0.98N · m ●设置场所 请勿设置在以下场所, 可能会导致故障及误动作。 ·直射处。 ·环境温度超过0~55℃围的地方。 ·相对湿度超出10~90%围的地方, 温度变化急剧, 发生结露的地方。 ·有腐蚀性气体、可燃性气体的地方。 ·尘埃、盐分、铁粉多的地方。 ·在本体上直接传递振动、冲击的地方。 ·有水、油、药品等飞沫的地方。 ●分解 请勿进行分解、修理、改造。否则妨碍正常的动作, 引起触电等。 ●配备继电器 终端继电器型号 配备继电器型号 G6D-4B/-F4B G6D-1A-ASI G6DZ-4B/-F4B G3DZ-2R6PL G6B-4CB G6B-2114P-US G6B-4BND G6B-4FB1ND G6B-4FPND G6B-1114P-FD-US G6B-47BND G6B-1174P-FD-US 注1. G6B-48BND 的继电器不可更换。 注2. 插座的电压规格和继电器的电压规格必须吻合。 注3. 不可混入异种电压规格的继电器。

继电保护培训教材

绪论 一、电力系统继电保护的概念与作用 1. 继电保护包括继电保护技术和继电保护装置。 ﹡继电保护技术是一个完整的体系,它主要由电力系统故障分析、继电保护原理及实现、继电保护配置设计、继电保护运行及维护等技术构成。 ﹡继电保护装置是完成继电保护功能的核心。 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电力系统的故障和不正常运行状态:<三相交流系统) * 故障:各种短路、d(2>、d(1>、d(1-1>)>和断线<单相、两相),其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果: 1I增加危害故障设备和非故障设备; 2U增加影响用户正常工作; 3破坏系统稳定性,使事故进一步扩大<系统震荡,互解) 4I2事故不可能完全避免且传播很快<光速) 要求:几十毫秒内切除故障人<×),继电保护装置<√) 任务:被形象的比喻为“静静的哨兵” 二、继电保护的基本原理、构成与分类: 1.基本原理: 为区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态——找差别:特征。 ①I增加故障点与电源间—>过电流保护 ②U降低—>低电压保护 ③变化;方向元件采用0 90接线方式 ④Z=模值减少—>阻抗保护 ⑤——电流差动保护 ⑥I2、I0序分量保护等。 另非电气量:瓦斯保护,过热保护 原则上说:只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征<差别),即可找出一种原理,且差别越明显,保护性能越好。 2.构成 以过电流保护为例:

欧姆龙G6RL系列继电器

PCB Relay G6RL 197 PCB Relay G6RL Low-profile power relay with maximum switching of 10 A ?Low profile: 12.3 mm in height ?Max. switching capacity: 2,500 VA (NO)?IEC 60947-5-1, AC-15, DC13 ?Clearance and creepage distance: 10 mm. ?Models with high shock resistance (250m/s 2) are available.?Models for P1 load (2 × 200W lamps parallel to ignition transformer) are available.? RoHS Compliant Applications : Boilers, PLCs, I/O ports, timers, and temperature controllers Ordering Information Note:When ordering, add the rated coil voltage to the model number. ■Model Number Legend: 1.Number of Poles 1: 1 pole 2.Contact Form/Contact Construction None:SPDT A:SPST -NO 3.Enclosure Rating None: Flux protection 4: Fully sealed 4.Special Function 1 SR: Shock resistance of 25G 5.Contact material None: AgNi ASI: AgSnIn 6.Special Function 2 PL: P1 load (See note.)7.Rated Coil Voltage 3, 5, 6, 12, 24, or 48 Note:Please refer to Endurance Under Real Load table in this datasheet. Classification Enclosure rating Contact form Contact material AgSnIn AgNi Standard Flux protection SPST -NO G6RL-1A-ASI G6RL-1A SPDT G6RL-1-ASI G6RL-1Fully sealed SPST -NO G6RL-1A4-ASI ---SPDT G6RL-14-ASI ---P1 Load Flux protection SPST -NO G6RL-1A-ASI-PL ---SPDT G6RL-1-ASI-PL ---Shock resistance Flux protection SPST -NO ------SPDT G6RL-1-SR-ASI ---Fully sealed SPST -NO ------SPDT G6RL-14-SR-ASI ---

欧姆龙继电器培训

何谓继电器 所谓继电器,是在输入上施加电能或电压信号,内部开关会进行切换,对输出端所连接的电路进行切换。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 继电器构成:由接点部和线圈部组成。 额定工作电压:是指继电器正常工作时线圈所需要的电压,也就是控制电路的控制电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。 触点电压和电流:是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。

欧姆龙一般继电器的分类 控制柜用MY 微型功率继电器通用继电器最畅销的MY 新增了回路检查用带闭锁摆杆型系列 MYJ一般通用继电器升级版小型功率继电器,备有多种型号,适合各种顺序控制和功率应用LY大功率继电器可用于大功率开关的小型通用继电器 LYJ一般通用继电器电弧屏障装备高绝缘强度(AC2,000V) G2R-□-S微型功率继电器插座端子型1极10A、2极5A的通用功率继电器 G7T I/O继电器W29×D10×H32mm的I/O纤细型继电器 G2AK闭锁继电器G2A时序控制用磁性锁定保持型 MK小型功率继电器品种丰富多样的八脚插针式功率电器 MK-S小型功率继电器MK (超级MK)的改良型。新增闭锁杆型 MK-S(X)小型功率继电器可实现DC220V 10A 电阻负载)开关MK-S系列直流负载开关继电器MKK闭锁继电器功率继电器型MM的机械锁定方式闭锁型 MM功率继电器具有稳定的接触可靠性和高度耐用性的功率继电器 MMK闭锁继电器功率继电器型MM的机械锁定方式闭锁型 G7K闭锁继电器带手动按钮的小型机械锁定式闭锁型继电器 G2A-434无公害继电器G2A型的塑料密封型 G2A新型微型继电器用于发挥高接触可靠性的4极的时序控制 设备内置用 (高容量、高耐压的多极功率继电器)G7Z功率继电器可接通、开关AC440V 40A的多极功率继电器。可媲美接触器功能G7J功率继电器大容量、高电压开关的多极功率继电器,性能接近接触器 G7X功率继电器断路能力高达DC110V、30A、L/R=40ms的高级功率继电器 特殊动作用 (可实现泵、电机的交互运转,步进操作等应用的继电器)G4Q棘轮继电器独创的棘轮型机构,实现交替切换动作 G9B步进式继电器单元适合泵控制和工序控制的步进式控制功能单元。步骤数为6回路、12回路 的2种类型 MYA继电器电路单元(有接点报警器)适用于各种控制电路的集中报警装置的继电器电路单元

电力系统继电保护培训教材(个人笔记)

1.系统准备知识 (5) 1.1 电力系统的组成。 (5) 1.2 一次设备、二次设备、电气主接线 (6) 1.3 断路器、隔离开关、母线 (7) 1.4 互感器 (8) 2.基本概念 (9) 2.1 电力系统继电保护的概念与作用 (9) 2.2 继电保护的基本原理、构成与分类 (11) 2.2.1. 基本原理 (11) 2.2.2. 构成 (12) 2.2.3. 分类 (13) 2.3 对继电保护的基本要求 (14) 2.4 微机保护装置的基本概念 (16) 3.保护种类 (25) 第1 页

3.1 过流保护 (25) 3.2 电压联锁速断保护 (27) 3.3 方向性电流保护 (27) 3.4 线路的接地保护 (28) 3.5 自动重合闸 (29) 3.5.1. 自动重合闸在电力系统中的作用 (29) 3.5.2. 对自动重合闸的基本要求 (30) 3.5.3. 三相自动重合闸 (30) 3.5.4. 重合闸动作时限的选择原则 (32) 3.5.5. 自动重合闸与继电保护的配合 (32) 3.5.6. 与低周低压减载的配合 (33) 3.6 电压并列 (33) 3.7 备用电源自投 (34) 4.元件保护 (37) 4.1 电容器保护 (37) 第2 页

4.1.1. 电容器故障和不正常运行情况 (37) 4.1.2. 电容器组的保护 (38) 4.2 电动机保护 (39) 4.2.1. 电动机的故障类型 (39) 4.2.2. 电动机的不正常运行状态 (39) 4.3 变压器保护 (40) 4.3.1. 变压器的故障类型 (40) 4.3.2. 变压器不正常工作状态 (41) 4.3.3. 应装设的继电保护装置 (41) 4.4 发电机保护 (42) 4.4.1. 发电机的故障类型 (42) 4.4.2. 发电机的不正常运行状态 (43) 4.4.3. 发电机的保护类型 (43) 4.4.4. 发电机的失磁运行及其产生的影响 (44) 5.高压断路器的操作回路 (45) 第3 页

OMRON中间继电器型号分析

O M R O N中间继电器型号 分析 Newly compiled on November 23, 2020

OMRON 中间继电器型号分析 OMRON 中间继电器型号分析 中间继电器选型主要参数:极数(触点对数),线圈电压,额定电流,底座,带灯不带灯。 (1)MY系列 10万次到60万次。常用线圈电压 AC200/220/240V DC24V 。有 1P,2P,3P,4P(2P,4P为常用)。1,2,3P为5A,4P的为3A。型号带N为带灯型(LED)。带灯型的贵一点。LED颜色:AC红,DC绿。线圈AC规格:线圈断线有自己诊断功能。线圈DC规格:要确认线圈的极性,正确接线。 MY2J 2付触点,额定通电电流 3A 导轨安装底座:PYF08A-E MY4J 4付触点,额定通电电流 5A 导轨安装底座:PYF14A-E MY2NJ 2付触点,额定通电电流 3A 导轨安装底座:PYF08A-E MY4NJ 4付触点,额定通电电流 5A 导轨安装底座:PYF14A-E

(2)LY系列 比MY系列的容量更大。常用线圈电压 AC200/220/240V DC24V。有1P,2P,3P,4P(2P,4P为常用)。1P的为15A, 2P,3P,4P的为10A。型号带N为带灯型(LED)。带灯型的贵一点。LED颜色:AC红,DC绿。线圈AC规格:线圈断线有自己诊断功能。线圈DC规格:要确认线圈的极性,正确接线 LY2J 2付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF08A-E LY4J 4付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF14A-E LY2NJ 2付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF08A-E LY4NJ 4付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF14A-E (3)MK系列 高容量型,机械寿命500万次。常用线圈电压AC220V DC24V。只有2P,3P都为常用。MK系列没有带灯没有带灯的区别。

光伏电站技术培训(继电保护)

保护篇 2017-9-14

定义 (1)继电保护一词泛指继电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 (2)继电保护装置:指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

继电保护装置基本任务 (a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除。(如电流速断保护、差动保护、变压器的重瓦斯、高温保护) (b)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,动作于发出信号,减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。(如过负荷保护、接地保护)

故障和异常 1、最常见的故障有短路,三相短路,两相短路,两相短路接地,单相接地短路,变压器绕组匝间短路。此外,电气设备还可能发生一相断线,两相断线或断线和短路同时发生的复杂的故障。 2、最常见不正常工作情况是过负荷。长时间的过负荷会使电气设备和绝缘温度升高,加速绝缘老化或设备损坏。严重时甚至会引起故障。

主保护和后备保护 1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备或线路故障的保护。 2、后备保护:主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护,又分为远后备和近后备。1)远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 2)近后备保护:当主保护时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护,当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护 3、辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。

OMRON 中间继电器型号分析

OMRON 中间继电器型号分析 OMRON 中间继电器型号分析 中间继电器选型主要参数:极数(触点对数),线圈电压,额定电流,底座,带灯不带灯。 (1)MY系列 10万次到60万次。常用线圈电压 AC200/220/240V DC24V 。有1P,2P,3P,4P(2P,4P为常用)。1,2,3P为5A,4P的为3A。型号带N 为带灯型(LED)。带灯型的贵一点。LED颜色:AC红,DC绿。线圈AC 规格:线圈断线有自己诊断功能。线圈DC规格:要确认线圈的极性,正确接线。 MY2J 2付触点,额定通电电流 3A 导轨安装底座:PYF08A-E MY4J 4付触点,额定通电电流 5A 导轨安装底座:PYF14A-E MY2NJ 2付触点,额定通电电流 3A 导轨安装底座:PYF08A-E MY4NJ 4付触点,额定通电电流 5A 导轨安装底座:PYF14A-E (2)LY系列 比MY系列的容量更大。常用线圈电压 AC200/220/240V DC24V。有1P,2P,3P,4P(2P,4P为常用)。1P的为15A, 2P,3P,4P的为10A。型号带N为带灯型(LED)。带灯型的贵一点。LED颜色:AC红,DC绿。线圈AC规格:线圈断线有自己诊断功能。线圈DC规格:要确认线圈的极性,正确接线 LY2J 2付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF08A-E LY4J 4付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF14A-E

LY2NJ 2付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF08A-E LY4NJ 4付触点,额定通电电流 10A 导轨安装底座:PTF14A-E (3)MK系列 高容量型,机械寿命500万次。常用线圈电压AC220V DC24V。只有2P,3P都为常用。MK系列没有带灯没有带灯的区别。 2P------额定通电电流 10A 3P------额定通电电流 5A MK2P-I 2付触点,导轨安装底座:PF083A-E MK3P-I 3付触点,导轨安装底座:PF113A-E

欧姆龙一般继电器地原理与使用

欧姆龙一般继电器的原理及使用 故障解析 下表中记载了继电器动作发生问题时的故障分析表。请根据下表对电路等进行检查。另外, 如果电路检查时没有发现异常,估计故障来自于继电器时,请向本公司销售人员咨询(请 不要拆开继电器。否则会导致故障原因无法确定)。 继电器由线圈部分、接点部分、铁芯部分、其他结构部分组成,但这些部分中最容易出现故 障的是接点部位,其次是线圈部位。可是,这些故障大部分是因为使用方法、使用条件等 外部原因造成,因此可以在使用之前进行充分研究,作出正确选择后可以防止大部分故障 的发生。 下表列举了有关继电器的主要故障模式,并列出了可能的原因和对策。 故障原因对策 ①线圈额定电压选择错误 ②配线不良①重新选择额定电压 ③没有输入信号②线圈端子之间的电压确认 ④电源电压的下降③线圈端子之间的电压确认 ⑤电路电压的下降④电源电压的确认 (1)动作不良 (特别是附近的大型机器工作时或长距离配线时⑤电路电压的确认 要注意)⑥继电器的单独动作测试 ⑥使用环境温度上升引起工作电压(感应电压)的⑦·由烧坏引起时参照(3)项 上升 ·由电气腐蚀作用引起时,要确认线圈电(特别是直流型)压的外加极性 ⑦线圈断线 ①输入信号断开不良①线圈端子之间的电压确认 ②迂回线路引起向线圈外加电压②线圈端子之间的电压确认 (2)复位不良 ③半导体电路等组合电路引起残留电压③线圈端子之间的电压确认 ④线圈和电容器并联引起复位延迟④线圈端子之间的电压确认 ⑤接点的熔接⑤有关熔接,请参照(4)项 ①线圈外加电压不合适①重新选择额定电压 (3)线圈烧坏 ②线圈额定电压选择错误②使用环境的再次确认 ③线圈层间短路③使用环境的再次确认 ①连接负载设备过大(接点容量不足)①负载容量的确认 ②开关频率过大②开关次数的确认 (4)接点熔接 ③负载电路的短路③负载电路的确认 ④蜂鸣导致接点的异常开关④参照(7)项的蜂鸣章节⑤达到规定的 耐久次数⑤接点额定值的确认 ①·使用环境的再次确认 ①接点表面的氧化 ·重新选择继电器 ②达到规定的耐久 次数(5)接触不良 ②接点的磨损、劣化③使用时注意 ③使用不良导致端子错位及接点错位 ·耐振动、冲击 ·焊接作业

欧姆龙一般继电器的原理及使用

欧姆龙一般继电器的原理及使用

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

欧姆龙一般继电器的原理及使用 故障解析?下表中记载了继电器动作发生问题时的故障分析表。请根据下表对电路等进行检查。另外, 如果电路检查时没有发现异常,估计故障来自于继电器时,请向本公司销售人员咨询(请不要拆开继电器。否则会导致故障原因无法确定)。?继电器由线圈部分、接点部分、铁芯部分、其他结构部分组成,但这些部分中最容易出现故障的是接点部位,其次是线圈部位。可是, 这些故障大部分是因为使用方法、使用条件等外部原因造成, 因此可以在使用之前进行充分研究,作出正确选择后可以防止大部分故障的发生。?下表列举了有关继电器的主要故障模式, 并列出了可能的原因和对策。 故障原因对策 (1)动作不良①线圈额定电压选择错误?②配线不良 ③没有输入信号?④电源电压的下降?⑤电路电压的下 降 (特别是附近的大型机器工作时或长距离配线时要注 意)?⑥使用环境温度上升引起工作电压(感应电压)的 上升 (特别是直流型)?⑦线圈断线 ①重新选择额定电压?②线圈端子之间的电 压确认 ③线圈端子之间的电压确认?④电源电压的 确认 ⑤电路电压的确认 ⑥继电器的单独动作测试 ⑦·由烧坏引起时参照(3)项 ·由电气腐蚀作用引起时,要确认线圈电 压的外加极性 (2)复位不良①输入信号断开不良?②迂回线路引起向线圈外加电 压?③半导体电路等组合电路引起残留电压 ④线圈和电容器并联引起复位延迟?⑤接点的熔接 ①线圈端子之间的电压确认 ②线圈端子之间的电压确认?③线圈端子之 间的电压确认?④线圈端子之间的电压确认 ?⑤有关熔接,请参照(4)项 (3)线圈烧坏①线圈外加电压不合适 ②线圈额定电压选择错误 ③线圈层间短路 ①重新选择额定电压 ②使用环境的再次确认?③使用环境的再次 确认 (4)接点熔接①连接负载设备过大(接点容量不足)?②开关频率过 大 ③负载电路的短路?④蜂鸣导致接点的异常开关?⑤达 到规定的耐久次数 ①负载容量的确认 ②开关次数的确认?③负载电路的确认?④ 参照(7)项的蜂鸣章节?⑤接点额定值的确认 (5)接触不良①接点表面的氧化? ②接点的磨损、劣化?③使用不良导致端子错位及接点 错位 ①·使用环境的再次确认 ·重新选择继电器 ②达到规定的耐久次数?③使用时注意 ?·耐振动、冲击 ·焊接作业 (6)接点的异常消耗①继电器选择不适合?②对负载机器考虑不足(特别是 马达负载、螺线管负载、灯负载) ③无接点保护电路 ④邻接接点之间耐压不足 ①重新选择 ②重新选择?③追加火花消弧电路等?④重 新选择继电器 (7)蜂鸣①线圈外加电压的不足?②电源纹波过大(直流型)?③ 线圈额定电压选择错误?④输入电压缓慢上升?⑤铁芯 部位的磨损?⑥可动铁片和铁芯之间混入异物 ①线圈端子之间的电压确认?②纹波系数的 确认 ③重新选择额定电压?④电路的添加更改? ⑤达到规定的耐久次数?⑥除去异物 「控制设备的正确使用方法」(NECA发行)控制用继电器篇?

欧姆龙继电器型号 文档 (2)

公司是欧姆龙一级代理商,价格优势明显,质量有保证,有大量库存,供货期短。欢迎新老客户来电查询联系人:1 3 5 2 0 1 1 5 8 9 1 传0 1 0- 8 0 1 1 5 5 5 5转7 5 9 7 1 1 3F88L-RS17 3G3IV-PLKEB45P5 3G3JV-MANUAL 3G3JZ-AB022 3G3MV-A4075(YES) 3G3MZ-A2004-ZV2 3G3MZ-A2007-ZV2 3G3MZ-A2015-ZV2 3G3MZ-A2055-ZV2 3G3RV-B418K-ZV1 3G3RV-B422K-ZV1 3G3RV-B4900-ZV1 3G3RX-A4220-Z 43767-0010 MC3 74005-3066 UM5-3066 C200H-ATT01 C200H-BC101-V2 C200H-CP114 C200H-DA001 C200H-DA002 C200H-ID218 C200H-ID501 C200H-NC111 C200H-OD501 C200H-TS001 C200HW-COM01

C200HW-COM05-EV1 C200HW-DRM21-V1 C200HW-NC213 C500-CE405 CJ1W-OD263 CP1W-20EDT1(Q) CP1W-40EDT1 CPM1A-20EDT1 CPM1A-40CDT-A-V1 CPM2A-20CDR-D CPM2A-20CDT-D CPM2A-30CDR-D CQM1-ID211 CQM1-ME04R CQM1H-PLB21 CRT1-AD04 CS1D-CPU44S CS1H-CPU66H CS1H-CPU67H CS1W-BAT01 CS1W-BI033 CS1W-CN224 CS1W-OC201 CS1W-PDC55 CS1W-SCU31-V1 D4N-212G DRT1-232C2 DRT2-AD04 E2E-X10D1S DC12-24 2M

相关文档