文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气调节用制冷技术课程设计..

空气调节用制冷技术课程设计..

空气调节用制冷技术课程设计..
空气调节用制冷技术课程设计..

1设计概述

该课程设计设计的是重庆某办公楼空调机房设计。

重庆某办公楼空调系统冷负荷为2000KW,冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃,采用独立空调制冷机房。根据计算的冷负荷,确定方案,布置制冷机房,完成系统方案设计;确定系统运行参数,主要是冷冻水、冷却水的工作温度、流量、压力等,进行热力计算;选择冷水机组型号,绘制制冷系统工艺流程图和制冷机房平、剖面草图;选择其他辅助设备如冷冻水泵、冷却水泵、除污器、冷却塔等;确定管道直径,进行水力计算;

2设计依据

2.1原始数据

该设计为重庆市某办公楼的空调机房设计,设计参数见表2-1

表2-1 基本参数

2.2制冷剂的选择

制冷剂是制冷装置中进行循环制冷的工作物质,又称为“工质”。制冷剂的样式有很多种主要分为有机化合物(氟利昂)、无机化合物、混合溶液三大类,每一类中的制冷剂又有很多种。

2.2.1氟利昂

氟利昂是饱和碳氢化合物卤族衍生物的总称,是20世纪30年代出现的一类合成制冷剂,它的出现解决了对制冷剂有了各种要求的问题。本设计使用到的制冷剂为R22型制冷剂。

氟利昂22(R22或HCF22)化学性质稳定、无毒、无腐蚀、无刺激性、并且不可燃,广泛用于空调用制冷装置,特别是房间空调器和单元式空调器几乎均采用此种制冷剂,它也可满足一些需要-15℃以下较低蒸发温度的场合。

R22是一种良好的有机溶剂,易于溶解天然橡胶和树脂材料;虽然对一般高分子化合物几乎没有溶解作用,但能使其变软、膨胀和起泡,故制冷压缩机的密封材料和采用制冷剂制冷却的电动机的电器绝缘材料,应采用耐腐蚀的氯丁橡胶、尼龙和氟塑料等。另外R22在温度较低时与润滑油有限溶解,且比油重,故需采取专门的回油措施。

由于R22属于HCFC 类制冷剂,对大气臭氧层稍有破坏作用,其ODP=0.034,GWP=1900,我国将在2030年淘汰R22。

2.3确定制冷系统的设计工况

确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度0t 、冷凝温度k t 、压缩机吸气温度1t 和过冷温度g t 等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。

2.3.1蒸发温度(0t )的确定

蒸发温度是制冷剂液体在蒸发器中汽化时的温度。蒸发温度的高低取决于被冷却物体的温度,另外蒸发温度还与蒸发器的型式有关。选用满液卧式蒸发器,蒸发温度0t 比冷冻水出口温度低2~3℃,取0t =5℃。

2.3.2冷凝温度(k t )的确定

从《制冷工程设计手册》中查到重庆地区夏季室外平均每年不保证50h 的湿球温度s t =26.5 ℃

本制冷系统采用直流式冷却水系统,冷却水进水温度按下式计算:

5.261==s s t t ℃

冷却水出冷凝器的温度2s t ,与冷却水进冷凝器的温度及冷凝器的形式有关。选用立式壳管式冷凝器,其冷却水进出口温差为4~7℃。考虑最不利情况,其进、出口水温差取5℃,则:

5.3155.26512=+=+=s s t t ℃

系统以水为冷却介质,冷凝温度k t 比冷却水进口温度1s t 高约7~14℃,比出口温度2s t 高约2~4℃,综合考虑,取冷凝温度k t =33.5℃。

2.3.3过冷温度(g t )的确定

是否采用过冷应进行全面的经济技术分析。节流前液体的过冷可在系统中设置再冷却器,或当系统中使用卧式壳管式冷凝器时,增大冷凝器的传热面积5%-10%来实现,一般会提高制冷循环的经济性,但会增加设备的投资,所以要考虑具体条件,合理选择过冷度。一般情况下,过冷温度比冷凝温度低3~5℃,这里取过冷度为4℃,所以

5.2945.334=-=-=k g t t ℃

2.3.4压缩机吸气口温度(1t )的确定

压缩机的吸气温度一般与制冷剂种类、吸气管的长短和保温情况有关。以氟利昂为制冷剂的制冷系统一般希望有一定的吸气过热度,一则可以提高循环的经济性,同时避免液击事故的发生,保证系统正常运行。氟利昂过热度为8~15℃,这里取11℃。故:

161101=+=t t ℃

2.3.5制冷系统理论循环lgp-h 图

根据绘制的p-h 图查表求得各状态参数:

2.3.6制冷系统热力计算

(1)单位质量制冷量(0q )的计算

0q =41h h -= 407.9-206.0=201.9 kJ/kg (2)单位容积制冷量(v q )的计算

037.09

.201'

1

0==

v q q v =5456.76kJ/m 3 (3)制冷剂质量流量(R M )的计算

9

.2012000

0=

=

o R q Q M =9.91kg/s (4)制冷剂的体积流量(R V )的计算

76

.54562000

0=

=

v R q Q V =0.367m3/s (5)压缩机所需的理论功率(th P )的计算

)(12h h M P R th -==9.91×

(415.5—406.9)=8.6kw (6)制冷系数(0ε)的计算

6

.89

.20100

=

th P q ε=23.48 (7)单位冷凝负荷(k q )的计算

'32h h q k -==415,5—236.6=178.9kJ/kg

(8冷凝器热负荷(k Q )的计算

k R k q M Q ==9.91×

178.9=1772.9 kw (9)逆卡诺循环制冷系数('c ε)的计算

5

5.265

2730

0'-+=

-=

T T T k c ε=12.9

(10)热力完善度(η)的计算

9.1291

.9'

0==

c

εεη=0.77 2.4制冷压缩机和电动机的选择

制冷压缩机是蒸汽压缩式制冷装置的一个重要设备。制冷压缩机的形式很多,根据工作原理不同,可分为两大类:容积式制冷压缩机和离心式制冷压缩机。

2.3.1压缩机的类型

目前,用于大中型制冷系统的压缩机主要有三种,分别为活塞式制冷压缩机、螺杆式制冷压缩机、离心式制冷压缩机。三种制冷压缩机的特点和适用条件见表2-2。

表2-2 压缩机类型

参考相关设计规范:制冷量大于1758KW时宜选用离心式;制冷量

1054~1758KW时宜选用螺杆式或离心式;制冷量在700~1054KW时宜选用螺杆式;制冷量在116~700KW时宜选用螺杆式或往复式;制冷量小于116KW时宜选用活塞式或涡旋式。

压缩机的类型多种多样,有开启式、封闭式、半封闭表2-3比较这三种类型优缺点。

表2-3开启式、封闭式、半封闭式螺杆压缩机的比较

综合考虑经济﹑制冷要求、选用的制冷工质﹑运行管理及对制冷量调节等方面的因素,本制冷系统选用半封闭螺杆制冷压缩机。

2.3.2压缩机级数选择

压缩机级数应根据设计工况的冷凝压力与蒸发压力之比来确定。一般若以氟利昂为制冷剂,当

100

≤P P k

时,

应采用单级制冷压缩机;否则应采用双级压缩机。 对于本设计制冷系统中,

584

.0321

.10=

P P k =2.26≤10,因此,本设计制冷系统采

用单级压缩。

2.3.3压缩机选择计算

压缩机的容积效率:

862.0]1584

.0321

.1[

085.094.0]1)[(085.094.018

.11

1

0=--=--=n k P P λ

式中:

-0P 压缩机的吸气压力,MPa ;

-k P 压缩机的排气压力,MPa ;

-n 制冷剂的压缩指数,制冷剂为R717时,n = 1.28,制冷机为

R12时,n = 1.13,制冷剂为R22时,n 为 1.18。

系统所需理论输气量计算:

h m q v Q V V R h /68.153********

.09.201037

.020003010=???===

λλ 2.4冷凝器选择及冷却水系统计算

2.4.1冷凝器选择原则

冷凝器的作用是将制冷压缩机推出的高温高压气态制冷剂予以冷却、使之液化,以使制冷剂在系统中循环使用。

根据冷却剂种类的不同,冷凝器可归纳为四类,即:水冷、风冷、水—空气冷却(蒸蒸发式和淋水式)一级靠制冷剂或其他工艺介质进行冷却的冷凝器。空气调节用制冷装置中主要使用前三类冷凝器。

水冷式冷凝器是用水冷却高温高压气态制冷剂而使之冷凝的设备。冷却水可以是地下水、地表水、经冷却后再利用的循环水,后者使用最为广泛。由于水的温度比较低,所以,采用水冷式冷凝器可以得到较低的冷水温度,对制冷系统的制冷能力和运行经济性均有利。

常用的水冷式冷凝器有壳管冷凝器、套管式冷凝器呵焊接板式冷凝器。其中管壳式冷凝器又分为卧式管壳冷凝器和立式管壳式冷凝器。

冷凝器的选择计算主要是确定冷凝器的传热面积、选择适用的冷凝器并计算冷凝器的冷却水用量。

对于重庆市某办公楼所满足的条件,选用卧式管壳式冷凝器。

2.4.2确定冷凝器的换热面积

冷凝器的热负荷计算:

2320200016.10=?=?=Q Q k ? KW

式中:

-? 冷凝器热负荷系数,它与蒸发温度、冷凝温度、气缸冷却方式以及制冷

剂种类有关,其值随蒸发温度的降低和冷凝温度的升高而增加。这里取 =1.16。

冷凝器传热温差m t ?的计算:

59.55.315.335

.265.33ln 5

.265.33ln 2

112=---=---=

?w k w k

w w m t t t t t t t ℃

式中:

2w t —冷却水出冷凝器的温度,℃; 1w t —冷却水进冷凝器的温度,℃;

k t — 冷凝温度,℃。 冷凝器传热面积的计算:

86.34559

.512001000

2320=??=

??=

m

k k t K Q A ㎡

式中:

K —冷凝器的传热系数,)/(2k m W ?,由于采用氟利昂卧式管壳式冷凝器,

其传热系数1000~1500 )/(2k m W ?,在这里K 取1200 )/(2k m W ?。

2.4.3冷凝器冷却水量的计算

冷凝器冷却水量k M 可用下式计算:

)/(48.110)

5.265.31(2.42320

)

(12s kg t t C Q M w w w k

k =-?=

-=

式中

w C —-冷却水的比热容,)/(K kg kJ ?,取w C =4.2 )/(K kg kJ ?;

21,w w t t —冷凝器进出水温度,℃。

2.5蒸发器的选择及冷冻水的计算

在制冷循环过程中,液态制冷剂经过节流后在蒸发器中汽化吸热,使被冷却介质的温度降低,达到制冷目的。

按供液方式的不同,蒸发器可以分为满液式、非满液式、循环式和喷淋式等。满液式蒸发器的沸腾放热系数大,缺点是需要加入大量的制冷剂。属于满液式的油立管式、螺旋管式和卧式管壳蒸发器。非满液式蒸发器主要用于氟利昂制冷系统,其传热系数比满液式差,但充液量少,润滑油容易返回压缩机。属于非满液式的有管壳式蒸发器和直接蒸发式空气冷却器。循环式蒸发器是依靠泵强迫制冷剂在蒸发器中循环,因此沸腾放热系数较高并且润滑油不易在蒸发器中积存。由于循环式蒸发器的设备费用高,所以目前只在大中型冷库中使用。喷淋式蒸发器是用泵把制冷剂送至喷嘴后的喷淋在传热表面上,这样可减少制冷剂的充液量,又能消除静液高度对蒸发温度的影响,但因设备费用高而较少使用。

按被冷却的介质种类,蒸发器可分为冷却液体的蒸发器和冷却空气的蒸发器。冷却液体的蒸发器主要有立管式和卧式管壳蒸发器。立管式蒸发器由数个管组成,装在矩形的水箱内,在蒸发管组中制冷剂下进上出,循环良好,所以其传热效果好。

2.5.1蒸发器形式的选择

卧式管壳式蒸发器是现在空调用冷水机组中最为广泛的蒸发器,适用于闭式冷冻水系统。它具有传热效率高,占地面积小,与卧壳式冷凝器一起配合使用可以充分利用空间布置。但要注意以下几个问题:1.被冷却介质是淡水时应设温度

控制器作保护,避免水温过低而结冰;若是冷却盐水作为载冷剂,应注意蒸发温度与盐水浓度的关系,盐水的冻结点应该比蒸发温度低10℃。2.和卧壳式冷凝器一样,在设计机房时,应给他们留有足够的清洗距离。

立式冷水箱适用于大型空调装置,在开式冷冻水系统中一般优先考虑此种冷水箱。它具有传热系数高、水量大、蓄冷能力强、制冷工况稳定等突出优点,而且不需要另设水池和便于水泵启动的高位水箱,既可减少投资又使系统简化。

直接蒸发式空气冷却器主要用于冷库,在空调系统用来冷却空气。根据设计规范,它只适用于以氟利昂作为工质的制冷系统,以防由于泄露使得空气受到污染。因此在空调装置中,这种空气冷却器已只限于在小型空调器中使用,大中型装置已采用冷水式表冷器。

综上所诉,本设计制冷系统中采用卧式壳管式蒸发器。

2.5.2蒸发器传热面积的计算

蒸发器传热温差计算:

99.3575

12ln 7

12ln

20121=---=---=

?t t t t t t t s s s s m ℃

蒸发器传热面积:

)(23.86499

.35801000

2000200m t k Q A m =??=?=

传热系数K:查《空气调节用制冷技术》P105 表4-11知: K 为 500~600 这里取K=580。

2.5.3蒸发器冷冻水量计算

冷冻水量为:

h

m s m t t c Q M s s p l /72.342/0952.0)

712(2.410002000

)(33210==-??=-?=

ρ 系统的补给水量可以按2%来计算即

h m M M b /85.6%272.342%230=?=?=

综上所诉:

系统总的补给水量为:

h m M M M b l /57.34985.672.34230=+=+=

2.6辅助设备的计算与选用

2.6.1膨胀阀的选择与计算

节流机构是组成制冷系统的重要部件,被称为制冷系统四大部件之一,其作用为:

(1)对高压液态制冷剂进行节流降压,保证冷凝器与蒸发器之间的压力差,以使蒸发器中液态制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的;同时使冷凝器中的气态之咯鞥及,在给定的高压下放热冷凝。

(2)调节供入蒸发器的制冷剂流量,以适应蒸发器热负荷变化,从而避免因部分制冷剂在蒸发器中未及气化,而进入制冷压缩机,一起湿压缩甚至冲缸事故;或因供液不足,至使蒸发器的传热面积未充分发挥作用,引起制冷压缩机吸气压力降低,制冷能力下降。

由于截留机构有控制进入蒸发器制冷剂流量的功能,也称为流量控制机构;又由于高压液态制冷剂刘静此部件后,节流降压膨胀为湿蒸汽,故也称为节流阀或膨胀阀。常用的节流机构有手动膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力膨胀阀、电子膨胀阀和毛细管等。

毛细管一般只适用于小型的制冷装置或空调器中。在大、中型制冷装置中应用的节流机构为节流阀。常用的节流阀有三种,即手动膨胀阀、浮球调节阀和热力膨胀阀,后两种为自动调节的节流阀。

手动膨胀阀是通过手轮调节阀门的开启度的大小。其缺点是不能随蒸发器负荷的变化而自动适应,全凭经验依据制冷系统的反应进行手工操作。目前主要用作备用设备,设在旁通管路上,或者和电磁阀配合实现自动控制。

浮球调节阀是一种受液位控制,能自动调节阀口开启度的膨胀阀。按液体流经途径的不同,可分为通过式和非通过式两种。非通过式浮球阀中经过节流后的低压液体是由管路流入受液设备,不经过浮球室。通过式浮球阀由于容易损坏,现已很少采用。目前浮球调节阀主要用于氨制冷系统中。

热力膨胀阀是一种根据蒸发器回气过热度的变化,而自动调节阀口开启度的膨胀阀。按传力零件的结构可分为薄膜式和波纹管式两种;按使用条件又可分为内平衡式和外平衡式。内平衡式只能适用于蒸发器内阻较小的场合,广泛应用于小型制冷机和空调器。对于大型装置及蒸发器内阻较大的场合,由于蒸发器出口处的压力比进口处下降较大,多采用外平衡式。

在一定的阀开度和膨胀阀进出口制冷剂状态的情况下,通过膨胀阀的制冷剂流量可按照下式计算s kg p p A C M vi vo vi v D R //)(2ν-=,所以

vi

vo vi D

R

v v p p C M A /)(2-=

式中

vi p —— 膨胀阀进口压力,Pa ; vo p —— 膨胀阀出口压力,Pa ;

vi v —— 膨胀阀进口制冷剂比容,kg m /3 ;

v A —— 膨胀阀的通道面积,2m ;

D C —— 流量系数 ;

vo vi D C νρ34.602005.0+=

式中

vi ρ —— 膨胀阀进口制冷剂密度 ,kg/m 3;

vo v —— 膨胀阀出口制冷剂比容 ,kg m /3。

查《空气调节用制冷技术—第三版—中国建筑工业出版社》附表1查R22的相关参数得:

通过膨胀阀的制冷剂流量1.775kg/s 膨胀阀进口制冷剂的比容0.001567m 3/kg 膨胀阀出口制冷剂的比容0.008125m 3/kg 膨胀阀进口压力1.497MPa 膨胀阀出口压力0.56605MPa

膨胀阀进口制冷剂密度1130.7kg/m 3 根据以上公式及相关参数可计算出

726.0=D C 2292.0000092.0cm m A v ==

空调用制冷技术课程设计

目录 目录 (1) 设计任务书 (2) 设计说明书 (3) 一、制冷机组的类型及条件 (3) 二、热力计算 (6) 三、制冷压缩机型号及台数的确定 (7) 四、冷凝器的选择计算 (8) 五、蒸发器的选择计算 (12) 六、冷却水系统的选择 (14) 七、冷冻水系统的选择 (14) 八、管径的确定 (14) 九、其它辅助设备的选择计算 (15) 十、制冷机组与管道的保温 (17) 十一、设备清单 (18) 十二、参考文献 (18)

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:本市某空调用制冷机房 二、原始数据 1.制冷系统采用空冷式直接制冷,空调制冷量定为100KW。 2.制冷剂为:氨(R717)。 3.冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4.大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氨(R717)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数、校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器(卧式壳管)冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型 6.编写课程设计说明书。

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的类型及条件 1、初参数 1)、制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为100KW 。 2)、制冷剂为:氨(R717)。 3)、冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2、确定制冷剂种类和系统形式 根据设计的要求,本制冷系统为100KW 的氨制冷系统,一般用于小型冷库,该制冷机房应设单独机房且远离被制冷建筑物。因为制冷总负荷为100KW,所以可选双螺杆制冷压缩机来满足制冷量要求(空气调节用制冷技术第四版中国建筑工业出版社P48)。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用立式壳管式冷凝器,蒸发器使用强制循环对流直接蒸发式空气冷却器(即末端制冷设备)。 3、确定制冷系统设计工况 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。 确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 ①、 冷凝温度()的确定 从《制冷工程设计手册》中查到大连地区夏季室外平均每年不保证50h 的湿球温度(℃) C o s 25t 对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

空调用制冷技术课程设计报告书

空调用制冷技术课程设计

目录 前言 (1) 1 设计目的 (2) 2 设计任务 (2) 3 设计原始资料 (2) 4 冷水机组的选择 (3) 4.1 负荷计算 (3) 4.2 机组的选择 (3) 5方案设计 (4) 6水力计算 (4) 7设备选择 (6) 7.1冷却塔的选择 (6) 7.2 分水器和集水器的选择 (6) 7.3水泵的选择 (7) 7.3.1冷冻水泵选型 (8) 7.3.2冷却水泵选型 (9) 8 小结 (11) 参考文献 (13)

前言 制冷课程设计是建筑环境与能源应用工程专业大学本科教育的一个重要教学环节,是全面检验和巩固课程学习效果的一个有效方式。通过本次课程设计,可以使学生进一步加深对所学课程的理解和巩固;可以综合所学的制冷与空调的相关知识,解决实际问题;可以使学生的得到工程实践的实际训练,提高其应用能力和动手能力。

1 设计目的 课程设计是《空气调节用制冷技术》教学中一个重要的实践环节,综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,进一步巩固和提高理论知识。通过课程设计,了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定空调冷冻站的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。 2 设计任务 (一)负荷计算 (二)机组选择 (三)方案设计 (四)水力计算 1、冷冻水循环系统水力计算 2、冷却水循环系统水力计算 (五)设备选择 1、冷却塔的选择 2、分水器及集水器的选择 3、水泵的选择 (六)机房布置 1、设备与管道布置平面图 2、机房系统图 3 设计原始资料 (一)建筑物概况:层高4.6米, 层数6层, 总空调建筑面积:为15990m2。 (二)参数条件:空调冷冻水参数:供水7℃,回水12℃; 冷却水参数:进水32℃,出水37℃。 (三)空调负荷指标:q=120~180 W/m2。 (四)土建资料:机房建筑平面图(见附图),选择其中部分作为制冷机房(以满足用途为原则,不要占用过大面积)。

制冷课程设计设计

制冷课程设计说明书瘦鱼生产冷库设计 专业:建筑环境与设备工程 姓名: 学号: 指导教师:李芃 2014年6月14日

目录 1.工程概述 1.1建库地点:西安,纬度:34o18’; 1.2此冷库属鱼类生产性冷库,其生产能力如下: 1)冻结能力:按每昼夜二次计,30吨/日; 2)冷藏库容量:冻结物冷藏间为250吨; 1.3制冷剂工质:氨 1.4冷库概况 本冷库采用的是氨制冷系统,设有冻结间、冻结物冷藏间、制冰间、冰库和穿堂及制冷压缩机房、变配电间等,主要功能室对鱼类的冻结加工与储藏; 2.设计依据 储存食品:鱼类(瘦鱼) .设计参数 1)室外设计参数 根据需要,查《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》, 2)邻室计算温度 若对两个库房之间或库房与其它建筑物之间进行传热计算时,则应以邻室计算温度代替室外温度。若邻间是冷藏间时,则按其设计库温来计算;若邻间为冷却间或冻结间时,则应该取该冷间空库保温的温度,即:冷却间按10℃,冻结间按-10℃计算;若该冷间地坪下设有通风加热装置时,其外侧温度按1℃~2℃计算。对于两用间的计算温度可这样确定,进行本房间热量计算时,室内温度取低库温值;作为其他库房的邻室时,则取高库温值。 3)冷间设计温度 =-23℃ 冻结间:t n =-18℃ 冻结物冷藏间:t n

常温穿堂:t = 30℃ c 4)进货温度与出货温度 计算货物耗冷量时需确定进货温度。进货温度按下列规则选取: a)未经冷却的鲜肉温度按35℃,经冷却的按4℃计算。 b)冻肉:从库外调入的为-8℃~-10℃;非外库调入的按该冷库冻结间终止降温 时货物的温度(肉体中心温度按15℃)计算。 c)新鲜鱼虾按整理鱼虾用水的水温计算;冰鲜鱼虾整理后的温度按15℃计算。货物的出货温度根据冷库的规模、产品品种以及产品冷加工工艺要求等来确定,无具体要求时下列数据可参考:肉类从冷却间出库时温度可按+4℃计,肉类鱼类从冻结间出库时的温度可按15℃计,冷却物冷藏间出库温度可按0℃计,冻结物冷藏间出库温度可按-18℃计。 3.制冷系统方案的设计 制冷剂的选择:氨 有以下优点:氨价格低廉且易于取得,对臭氧层无破坏作用,单位制冷量大,比较适用于大中型冷藏库制冷系统。 3.2供液方式的确定 表制冷供液方案对比

《空调用制冷技术》课程设计

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:空调用制冷机房设计 二、原始数据 1.制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调冷负荷1200kW。 2.制冷剂为:氟利昂(R22)。 3.冷却水进出口温度为:26.5℃/35.1℃。 4.某市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氟利昂(R22)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数,校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器、冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型。 6.编写课程设计说明书。

目录 一、确定设计方案 (1) 二、确定制冷工况并用压焓图表示 (1) 三、确定压缩机型号、台数,并校核制冷量和电动机 (3) 四、冷凝器的选择与传热计算 (4) 五、蒸发器的选择与传热计算 (8) 六、辅助设备选型 (9) 七、管径的计算 (10) 八、水泵系统 (12) 九、保温层 (12) 十、噪声控制 (12) 十一、所选设备汇总表 (14) 十二、参考资料 (14)

一、确定设计方案 本制冷系统制冷剂为氟利昂(R22)。制冷系统主要提供空调用冷冻水,空调冷负荷1200kW 。冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃。冷却水进口温度为26.5℃,出口温度为35.1℃。大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。即: ℃71=z t ℃122=z t ℃5.261=l t ℃ 1.352=l t kW Q 1200= 二、确定制冷工况并用压焓图表示 2.1确定蒸发温度0t : 蒸发温度0t 比冷冻水供水温度℃71=z t 低3℃,即: ℃ 4 37 310=-=-=z t t 2.2 确定冷凝温度k t : 冷凝温度k t 比冷却水出口温度℃1.352=l t 高3.5℃,即: ℃ 6.38 5.31.35 5.32=+=+=l k t t 2.3 确定吸气温度吸t : 过热度一般为5~8℃,选取6℃,即: ℃ 吸10 64 60=+=+=t t 2.4 确定过冷温度过冷t : 再冷度一般为3~5℃,选取5℃,即:

制冷课程设计54978

目录 第一部分、目录 (1) 第二部分、空调用制冷课程设计任务书 (2) 一、制冷工况的确定 (2) 二、压缩机的选择计算 (3) 三、冷凝器的选择计算 (4) 四、蒸发器的选择计算 (4) 五、辅助设备的选择计算 (5) 六、管径的确定 (5) 七、水泵的选型计算 (6) 八、制冷系统的流程图 (7) 九、设备明细表 (8)

空调用制冷技术课程设计任务书 已知条件:已知空调系统要求冷负荷800kw ,拟采用R22制冷系统,循环水冷却,冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。,冷冻水球的压头为25m ,机房面积14400mm ?9000mm ,机房高4000mm ,冷却塔放在机房顶上,其它设备及辅助用房都在机房空间内。 设计说明书 根据设计要求,此系统的设备设计计算、选用与校核如下: 一、制冷工况的确定: 由已知条件冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。 1t =32℃ 2t =37℃ 1s t =12℃ 2s t =7℃ 1.1 蒸发温度0t : 025s t t =- (比要求供给的冷冻水的温度低5℃) =2℃ 1.2 冷凝温度k t : 121 ()52k t t t =++(冷却水的进口温度取下限。其范围是 5~7℃) =39.5℃ 1.3 吸气温度吸t : 吸t =0t +8 (过热度3~8℃,并选8℃) =10℃ 1.4 过冷温度过冷t : 过冷t =k t -4.5 =35℃ (过冷度:4.5℃) 查R22 lgp-h 图可知 根据0t =2℃,k t =39.5℃,吸t =10℃,过冷t =35℃,可得:

水果冷藏库冷库课程设计

课程设计 设计题目烟台300 t 装配式水果冷藏库 目录 1、冷库的概况................................................................................................................ 1.1、冷库的用途、规模情况......................................................................................... 1.2、冷库的气象资料..................................................................................................... 1.3、冷库的平面布置图................................................................................................. 2. 制冷系统设计方案概述.............................................................................................. 2.1、设计原则................................................................................................................. 2.2、制冷系统流程......................................................................................................... 2.3、制冷系统方案内容................................................................................................. 2.4、机房布置方案......................................................................................................... 2.5、库房特征................................................................................................................. 3、设计计算书................................................................................................................

制冷机房课程设计说明书最新版本

太原理工大学现代科技学院 空 调 系 统 用 冷 源 工 程 设 计 姓名:王海兴 班级:暖通10-3 学号:2010102165 设计日期:2013.12.2-2013.12.13 指导老师:李临平宋翀芳程远达

摘要 本次课程设计以上学期“暖通空调课程设计”为基础。采用西安新建某旅馆一层和三层设计冷负荷拓展至整个建筑。

目录 第一章总论 1.1设计任务及要求………………………………………………… 1.2原始资料及设计依据……………………………………………… 1.3方案设计……………………………………………………………第二章制冷机组的选型……………………………………………… 2.1 制冷机组选型原则……………………………………………… 2.2 制冷机组的选型…………………………………………………第三章冷冻水系统的设计…………………………………………… 3.1 系统形式………………………………………………………… 3.2 冷冻水系统的设计………………………………………………第四章冷却水系统的设计…………………………………………… 4.1 冷却塔选型……………………………………………………… 4.2 冷却水系统的设计………………………………………………第五章其它设计………………………………………………………第六章总结……………………………………………………………第七章附录……………………………………………………………

第一章总论 1.1 设计任务及要求, 1)设计任务; 福州某旅游酒店采暖通风空调系统用冷源工程设计,包括制冷机组的选择,制冷水系统的选择,补水系统的选择,以及制冷机房的设计(包括管路的管径和走向,设备的位置以及施工说明书)。 2)设计要求; 1.提倡进行综合性专业课程设计,培养整体设计的观念; 2.综合应用所学知识,能独立分析解决一般专业工程设计计算问题; 3.了解与专业有关的规范和标准; 4.能够利用语言文字和图形表达设计意图和技术问题; 1.2 原始资料以及设计要求 本设计为福州市贾家庄度假村酒店空气调节工程设计该建筑是一幢集宾馆及办公为一体的综合性大楼。建筑总面积5905㎡,建筑总高 度18.3m。本设计内容主要为办公及宾馆的空调冷源设计。本次设计 中,对于一层大空间区域采用了全空气系统。公共卫生间采用轴流风 机排风。其他楼层选择风机盘管加独立新风系统来进行不同房间的热 湿处理。 1)设计参数 室内设计温度26℃,相对湿度61%。 旅馆室是多功能的建筑,包括客房,多功能会议厅以及办公楼,考虑不同房间不同建筑面积冷负荷估算指标,我取一楼大厅为100W/㎡,二楼及以上房间

空调用制冷技术课程设计

课程设计 课程设计名称:“空调冷热源—制冷”课程设计专业班级:建筑环境与设备工程1201班 学生姓名: 学号: 指导教师:王军陈雁 课程设计地点: 32518 课程设计时间: 2015.12.25至2016.1.7

目录 课程设计任务书 (2) 设计题目与原始条件 (4) 方案设计 (4) 冷负荷的计算 (4) 制冷机组的选择 (4) 水力计算 (5) 设备选择 (6) 设计总结 (9) 参考文献 (9)

“空调用制冷技术”课程设计任务书

设计说明书 一、设计题目与原始条件 鹤壁市完达中学公寓空气调节用制冷机房设计。 本工程为鹤壁市完达中学公寓空调用冷源——制冷机房设计,公寓楼共五层,建筑面积5026.41m2,所供应的冷冻水温度为7/12℃。 二、方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水公寓楼的各个区域,经过空调机组的12℃的冷冻水回水由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器实现降温过程。 从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后返回冷水机组,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全运行,系统中配备补水系统,软化水系统,水处理系统等附属系统。 三、冷负荷的计算 1.面积冷指标 q=150W/m2 2.根据面积热指标计算冷负荷 Q=A×q=150×5026.41=753961.5w (1--1) 四、制冷机组的选择 根据标准,宜取制冷机组2台,而且2台机组的容量相同。所以每台制冷机组制冷量Q’=Q/2=754/2=377Kw (1--2) 根据制冷量选取HX系列螺杆式制冷机,型号为HX110,性能参数如表1所示。 制冷机组性能参数表1--1

空调制冷课程设计

安徽建筑工业学院 设计说明书空调用制冷技术设计计算书 专业 班级 学号 姓名 课题空调用制冷技术 指导教师 2012年6月12日

目录 一设计题目与原始条件 (3) 二方案设计 (3) 三负荷计算 (3) 四冷水机组选择 (4) 五水力计算 (6) 1 冷冻水循环系统水力计算 (7) 2 冷却水循环系统水力计算 (7) 六设备选择 (8) 1 冷冻水和冷却水水泵的选择 (8) 2 软化水箱及补水泵的选择 (9) 3 分水器及集水器的选择 (11) 4 过滤器的选择 (12) 5 冷却塔的选择及电子水处理仪的选择 (12) 6 定压罐的选择 (13) 七制冷机房的工艺布置 (14) 八设计总结 (15) 九参考文献 (16)

一设计题目与原始条件; 某空调系统制冷站工艺设计 1、工程概况 本工程为合肥市某建筑体集中空调工程,建筑单体共15层,建筑面积约30000m2,主要功能及使用面积为:商场10000 m2,办公7500 m2,会议中心1000 m2,客房为2500 m2,多功能厅500 m2。 二方案设计; 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往房间的各个区域,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。 从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 三负荷计算; 1.面积热指标(查民用建筑空调设计) 商场:q=230(w/2 m); 办公:q=120(w/m2); 会议中心:q=180 (w/m2); 客房:q=80(w/m2); 多功能厅:q=200(w/m2) 2.根据面积热指标计算冷负荷

空调用制冷技术课程设计说明书

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的参数与系统的选择 1 初参数 (1)、冷冻水供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为Q=100KW。 (2)、制冷剂为:氟利昂(R22)。 (3)、冷却水进出口温度为:27.1/36.1。 (4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2 确定制冷剂种类和系统形式 本制冷系统为100KW的氟利昂空调系统,选用活塞式压缩机来满足制冷量要求。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用水冷式冷凝器,蒸发器卧式壳管式蒸发器。 二制冷工况及压焓图表示 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 1冷凝温度(t k)的确定 系统以水为冷却介质,冷凝温度t k比冷凝器内冷却水出口温度高3~5℃,取t k=36.1+3.9=40℃ 2蒸发温度(t0)的确定 以水为载冷剂,蒸发温度t0比冷冻水出口温度低2~5℃,取 t0=7-4=3℃

3 再冷温度 (t s.c ) 再冷度△t s.c 取3℃,则 t s.c = t k -△t s.c =40-3=37℃ 4 过热温度 (t s.h ) 过热度△t s.h 取5℃ ,则 t s.h = t 0+△t s.h =3+5=8℃ 根据绘制的p-h 图查表求得各状态参数: 压力:P k =1.53MPa P 0=0.55MPa 比容:v 1= 0.043m 3/kg v 2=0.016 m 3/kg 焓值:h 1’=406 kJ/kg, h 1= 410kJ/kg , h 2= 436 kJ/kg ,h 3= h 4=242kJ/kg 三 理论热力计算 1单位质量制冷量q 0: q 0=h 1- h 4=410-242=168kJ/kg 2单位冷凝负荷k q : 194kJ/kg 242-436h -h 32k ===q 3单位容积制冷量v q : m3 /98.9063043 .081610kJ v q q v === 4冷负荷Q 0:

制冷课程设计

目录 1.设计题目 (1) 2.设计原始资料 (2) 2.1室外气象参数 (2) 2.2冷室设计参数 (2) 2.3 冷室分布图 (3) 2.4 各个冷室吨位分配 (3) 3.设计内容 (3) 3. 1 冷负荷的计算 (3) 3.2制冷工况的确定 (7) 3.3压缩机的选择计算 (8) 3.4冷凝器的选择计算 (10) 3.5 蒸发器的选择计算 (10) 3.6膨胀阀的选择计算 (12) 3.7 辅助设备的选择计算 (12) 3.8供水方案的选择和管路计算 (13) 3.9制冷系统的流程图 (14) 参考文献···········错误!未定义书签。5

1.设计题目:沈阳市某菜市场冷库设计 2.设计原始资料 2.1气象资料 纬度:41.8o ,经度:123.38o ,海拔高度:441 m 夏季空调室外计算干球温度:30℃ 冬季室外大气压力:1011.8Pa 夏季室外大气压力:998.7Pa 冬季通风室外计算干球温度:-12.5℃ 冬季空调室外计算干球温度:-13.6℃ 夏季通风室外计算干球温度:27℃ 夏季空调室外计算湿球温度:24.4℃ 夏季空调室外计算日平均温度:26.8℃ 冬季空调室外相对湿度:87% 夏季通风室外相对湿度: 81% 冬季室外平均风速:4m/s 夏季室外平均风速:3.2m/s 2.2冷室设计参数 小型冷库不仅要求冷藏食品而且还要求冷冻食品,所以小型冷库应由冻结库和冷藏库组成。冷藏库与冻结库一样高,取2.6m. 根据设计任务要求,为提高冷库的性能,查阅资料得出冷室的型号,如下表: 表一冷库设计尺寸 型号长宽高库内容积 ZL-35S 4.6 3.6 2.6 35 ZL-72S 9.0 3.6 2.6 72 选用ZL-35S型房间作为冻结室,ZL-72S型作为冷却室和冷藏室。 由于冷库主要用来储存蔬菜和鱼,需要两个冷却物冷藏间,冷却间、冻结间、冻结物冷藏间各一个。查阅《冷库设计与管理》一书,根据食品种类,确定各个房间的设计温度和相对湿度,如下表: 表二冷库设计基本参数 序号冷间名称设计温度设计相对湿度适用食品 1 冷却间1 0 蔬菜

制冷机房课程设计说明书

摘要 工程概况: 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往旅馆的各个区域,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,全程水处理系统等附属系统。 关键词: 住宅、制冷机房、设计

目录 第1章原始资料 (1) 第2章方案设计 (2) 2.1设计方案 (2) 2.2 定压方式 (2) 2.3 管材的选择与防腐 (2) 第3章制冷循环系统热力计算 (3) 第4章冷水机组的选择 (5) 第5章管径的确定 (6) 第6章水泵的选择 (7) 5.1冷冻水泵的选择 (7) 5.2冷却水泵的选择 (7) 5.3补水泵的选择 (7) 第7章其它设备的选型 (8) 7.1冷却塔的选择 (9) 7.2分水器与集水器的选择 (9) 7.3软化水箱及补水箱 (9) 7.4其它附件 (9) 设计小结 (10) 主要参考文献 (11)

第1章原始资料 一、设计题目 民安药厂低温空调系统冷源设计 二、原始资料 1、建筑物修建地区:长春 2、气象资料:查阅《规范》及相关手册 3、空调负荷总计:2500KW 4、要求供应的载冷剂温度:冷冻水供水温度7℃; 5、制冷剂种类:R22;。 6、冷却介质:采用循环水(补充自来水); 7、冷冻站平面图(见附图另发,层高6米)。

2021年空调制冷技术课程设计

《空调制冷技术》课程设计 欧阳光明(2021.03.07) 题目:空调制冷技术课程设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 姓名:张冷 学号: 20130130370 指导教师:王伟 2016年12月26日 目录 1.原始条件1 2. 方案设计1 3.负荷计算1 4.冷水机组选择2 5.1 冷冻水循环系统水力计算3

5.1.1确定管径3 5.1.2阻力计算4 5.2 冷却水循环系统水力计算4 5.2.1确定管径4 5.2.2阻力计算5 5.3 补给水泵的水力计算6 5.3.1水泵进水管:6 6设备选择7 6.1冷却塔的选择7 6.2 冷冻水和冷却水水泵的选择8 6.3 软水器的选择9 6.4 软化水箱及补水泵的选择9 6.5 分水器及集水器的选择10 6.6 过滤器的选择12 6.7电子水处理仪的选择12 6.8定压罐的选择12 总结13

参考文献14

1.原始条件 题目:西塔宾馆空气调节系统制冷机房设计 条件:1、冷冻水 7/12℃ 2、冷却水 32/37℃ 3、制冷剂:氨() 4、地点:重庆 5、建筑形式:宾馆 6、建筑面积 15000m2 7、层高 3.5m 8、层数:5层 2. 方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往宾馆的各层,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后的32℃的冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 3.负荷计算 采用面积冷指标法: (3-1)

建环专业课程设计——制冷机房设计说明书

燕山大学 课程设计说明书 题目:成都市某办公楼空气调节用制冷机房设计 学院(系):** 建筑环化系 年级专业:** 学号:** 学生姓名:** 指导教师:**(教授)

燕山大学课程设计(论文)任务书 院(系): **基层教学单位:建筑环境与能源应用工程系学号**学生姓名**专业(班级)11 建环 1 班设计题 成都市某办公楼空气调节用制冷机房设计 目 设1、冷冻水 7/12 ℃ 2、冷却水 32/37℃3 、地点:成都 计4、建筑形式:办公楼 5 、建筑面积(10000)m2 ( 2 栋) 技6、层高 3.5 m7、层数: 5层 术8、冷水机组形式:活塞式冷水机组 参9、机房面积:10、机房位置:楼层地下室 数 设 1 说明书按燕山大学《课程设计说明书》规范撰写; 计2、图纸共计两张,一张系统图,一张平面图。平面图上至少含有两个主要剖 要面; 求3、说明书用 B5 纸打印,页数在 10 页左右;4、图纸 用 A3 纸打印; 计算:包括冷负荷计算(用面积冷指标法简单计算)、水力计算; 选择:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、补水泵、水箱大小、分水器、集水工 器、电子水处理仪、软化水系统等设备的选择; 作绘图:采用 CAD绘图; 量 工作计划 第一天:布置设计任务 第二~四天:结合说明书编写绘制完成系统图 第五~九天:结合说明书编写绘制完成平剖面图 第十天:答辩 [1] 陆耀庆编实用供热空调设计手册中国建筑工业出版社,1999 参[2] 电子工业部第十设计研究院主编. 空气调节设计手册 . 北京:中国建筑工业出考 版, 2000 资 料[3] 电子工业部第十设计出版院编空气调节设计手册(第二版 ),2000等 指导教师签字基层教学单位主任签字 说明:此表一式四份,学生、指导教师、基层教学单位、系部各一份。

制冷系统设计.

课程设计 设计题目:南京市某空调制冷机房 姓名 院系 专业 年级 学号 指导教师 年月日

目录 0设计任务 (1) 1前言 (1) 2课程设计题目及数据 (2) 3制冷机组的类型及条件 (2) 3.1初参数 (2) 3.2确定制冷剂种类和系统形式 (2) 3.3确定制冷系统设计工况 (2) 3.3.1冷凝温度的确定 (2) 3.3.2蒸发温度的确定 (3) 3.3.3过冷温度的确定 (3) 3.3.4过热温度的确定 (3) 3.3.5制冷系统理论循环p-h图 (4) 4制冷系统热力计算 (5) 5制冷压缩机型号及台数 (6) 5.1压缩机形式的选择 (6) 5.2压缩机台数的选择 (7) 5.3压缩机级数的选择 (7) 5.4电机的选择 (7) 6冷凝器的选择计算 (7) 6.1冷凝器的选择 (7) 6.2冷凝器热负荷计算 (7) 6.3冷凝器的已知参数 (8) 6.4计算肋管特性参数 (8) 6.5计算平均传热温差 (8) 6.6冷却水流量 (9) 6.7概算所需传热面积 (9) 6.8初步规划冷凝器结构 (9) 6.9计算水侧的换热系数 (9) 6.10计算制冷剂测得冷凝换热系数 (10) 6.10.1求水平光管管外冷凝换热系数 (10) 6.10.2计算水平肋管外的冷凝换热系数 (10) 6.10.3计算水平肋管束外冷凝换热系 (11) 6.11实际的热流密度 (11) 6.12计算实际传热面积 (11) 6.13冷凝器的类型 (12) 7蒸发器的选择计算 (12)

7.1蒸发器的预选 (12) 7.2蒸发温度与传热温差的确定 (12) 7.3换热面积的计算 (12) 7.4蒸发器风量的确定 (12) 7.5风机的选择 (12) 8冷却水系统的选择 (13) 8.1冷却塔 (13) 8.2水泵的选型 (13) 8.2.1水泵扬程 (13) 8.2.2阻力计算 (13) 9冷冻水系统的选择 (14) 10管径的计算 (14) 11其它辅助膨胀阀的选择计算 (15) 11.1膨胀阀的选择 (15) 11.2贮液器的选择计算 (15) 11.3油氨分离器的选择计算 (15) 11.4气液分离器的选择计算 (15) 11.5集油器的选择计算 (16) 11.6不凝性气体分离器的选择计算 (16) 12制冷机组与管道的保温 (16) 13设备清单及附图 (16) 14参考文献 (17)

制冷课程设计说明书

前言 本次设计的目的是为了对《空气调节用制冷技术》进行巩固,通过前期上课的理论学习,进行实践。具体内容是针对乌鲁木齐地区,设计其适合的空调用冷冻站的。首先通过查阅当地的各项原始资料,然后,确定制冷机的工作工况,通过提供的冷负荷资料选定压缩机的型号和台数。综合冷负荷、工作工况、当地的水质和环境情况,选择合适的冷凝器和蒸发器。 再根据已有的设备资料,结合设计具体要求选择合适的辅助设备:油分离器、高压贮液器、集油器、氨液分离器、紧急泄氨器、空气分离器、过滤器、阀门等。 最后由工厂发展规划资料初步确定工厂尺寸,将设备进行合理的布局。以求做到最经济合理的布置。并根据设备布局确定管道的布局,计算管道的直径,给管道配置相应的阀门。 以上即是此次设计的流程,在设计过程中,应该注意统筹兼顾,有理有据。 目录 一设计题目-----------------------------------------------------------------------------------4 二设计目的-----------------------------------------------------------------------------------4 三原始资料

---------------------------------------------------------------------------=------4 四设计内容-----------------------------------------------------------------------------------4 1制冷压缩机的型号与台数的选择------------------------------------------------------4 1.1冷冻站的冷负荷的确定--------------------------------------------------------------4 1.2制冷装置型式的选择-----------------------------------------------------------------4 1.3 制冷工况的确定及理论计算-------------------------------------------------------5 1.4 制冷压缩机的型号及台数的确定------------------------------------------------6 2冷凝器的选择------------------------------------------------------------------------------7 2.1冷凝负荷的确定-----------------------------------------------------------------------7 2.2传热温差--------------------------------------------------------------------------------8 2.3确定冷凝器的型号--------------------------------------------------------------------7 3蒸发器的选择

制冷技术课程设计报告书

科技学院 环境科学与工程学院课程设计说明书 课程名称:空调用制冷技术课程设计 题目:商业办公综合楼冷冻站设计 学生:胡海旭学号: 系别:环境学院 专业班级:建筑设备z1211

指导老师:志高翠敏 2015年10月 目录 1 设计目的 2 2 设计任务 2 3 负荷计算 2 4 机组选择 2 5 方案设计 3 6 水力计算 4 4 6.1 冷冻水的水力计算 6.1.1确定水流量 6.1.2确定管径

6.1.3水力计算结果 6.2 冷却水水力计算 7 6.2.1水力计算结果 7 设备选择7 7.1 冷却塔的选择7 8 7.2 水泵选择 7.2.1冷冻水泵的选择 7.2.2冷却水泵的选择 8 参考文献11 附录 一、设计目的 课程设计是《空气调节用制冷技术》教学中一个重要的实践环节,综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,进一步巩固和提高理论知识。通过课程设计,了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定空调冷冻站的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。 二、设计任务

商业办公综合楼冷冻站设计 (一)设计原始资料 1、建筑物概况:建筑面积:10200㎡ 层数3层,层高4.8米 2、参数条件:空调冷冻水参数:供水7℃,回水12℃ 冷却水参数:进水32℃,出水37℃ 三、负荷计算 空调负荷指标:q=250~350 W/㎡。本设计取250/㎡,则建筑总负荷为Q=250×10200=2550KW 建筑物的最小冷负荷为设计冷负荷的15%,则q min=2550×15%=382.5KW 四、机组选择 在选择制冷机的计算中,应考虑到管道系统及设备的冷损失,故间接供冷系统一般附加7%~15%富裕量。则制冷机组承担的制冷量为 W=Q×(1+10%)=2550×(1+10%)=2805KW 为了满足最小冷负荷下的工作情况,最小冷负荷考虑富裕量之后得出的值为q min =382.5×(1+10%)=420.75KW,分别按承担负荷

空调制冷技术课程设计

《空调制冷技术》课程设计 题目:空调制冷技术课程设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 姓名:张冷 学号: 指导教师:王伟 2016年12 月26 日

目录 1.原始条件 (1) 2. 方案设计 (1) 3.负荷计算 (1) 4.冷水机组选择 (2) 5.1 冷冻水循环系统水力计算 (3) 5.1.1确定管径 (3) 5.1.2阻力计算 (4) 5.2 冷却水循环系统水力计算 (5) 5.2.1确定管径 (5) 5.2.2阻力计算 (6) 5.3 补给水泵的水力计算 (6) 5.3.1水泵进水管: (6) 6设备选择 (7) 6.1冷却塔的选择 (7) 6.2 冷冻水和冷却水水泵的选择 (9) 6.3 软水器的选择 (10) 6.4 软化水箱及补水泵的选择 (10) 6.5 分水器及集水器的选择 (12) 6.6 过滤器的选择 (14) 6.7电子水处理仪的选择 (14)

6.8定压罐的选择 (14) 总结 (15) 参考文献 (16)

1.原始条件 题目:西塔宾馆空气调节系统制冷机房设计 条件:1、冷冻水 7/12℃ 2、冷却水 32/37℃ 3、制冷剂:氨(717R ) 4、地点: 5、建筑形式:宾馆 6、建筑面积 15000m 2 7、层高 3.5 m 8、层数:5层 2. 方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往宾馆的各层,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后的32℃的冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 3.负荷计算 采用面积冷指标法: )/(1409020m w q -= (3-1) 本设计选用 )/(10020m w q = (3-2) 根据空调冷负荷计算方法: )1(00k q A Q +??= (3-3)

制冷技术课程设计参考资料

前言 本次课程设计我的设计题目为首都体育馆冰球场制冷系统设计。在设计的初级阶段,我从图书馆借阅了大量的关于人工冰场的相关资料,进行翻阅、查找和记录进行了制冷系统设计方案的论证。且在整个设计中,我进行了制冷系统冷负荷计算,管道的计算和设备的选型计算。其中制冷系统冷负荷计算包括对流换热负荷、对流传质负荷、太阳辐射负荷、地下传热负荷、冻冰负荷的计算。通过设备的选型绘制了制冷系统原理图。在绘制图纸的过程中,我对制冷系统、制冷系统的原理,流程,各部件及相关的阀门,自控元件以及制图符号有了全方面的了解。 第一部分方案论证 一、气象条件: 北京地区: 北纬:39о48, 东经:116о28, 夏季通风温度:30。C 夏季通风日平均温度为:28。C 室外计算相对湿度最热日平均:77% 夏季通风:63% 二、方案确定并论证: 制冷方案设计是计算单位依据设计任务书而提出的初步设想,是一个关键的环节,制冷装置使用效果的好坏都与所选用的制冷方案有着密切的关系,如果确定的制冷方案不当,会给体育馆的冰球场建造带来不应有的经济损失和操作管理不便。因此,在确定方案时,应根据冰球场使用性质,

规模,和投资限额,工艺要求,冷却水水质,水温和水量,制冷装置所处环境,室外空气温湿度等进行确定,并从购进,实用,发展,经济等诸方面出发,选择最佳的设计方案。

1、制冷剂的选择: 直接蒸发式制冷系统的工质可用氨,或R22,而氟利昂很就将被淘汰,我们建议在本次设计中不使用,又考虑到冰球场的初投资与运行管理费用,在本次设计中制冷系统采用氨作为制冷剂,因该种制冷剂在购进方面比较容易,且价格低廉,在经济性上大大的提高了。 2、冷凝器类型的确定: 冷凝器类型有多种,应根据制冷装置所处的环境,冷却水水质,水温和水量来进行确定。根据北京地区的气象环境等因素,确定本次设计采用立式壳管式冷凝器,由于它具有冷凝效果好,对水质的要求不高,清洗方便,安装于室外,以及占地面积小等优点,而广为大中小各型氨制冷装置所采用,一般在具有充足水源,水质较差的地区均采用立式壳管式冷凝器。 第二部分负荷计算 一、冰场负荷设计条件: 冰场面积:F=61X30=1830m2. 室内温度:22℃。 室内湿度:60%、 冰面温度:-5℃。 冰场内部排管蒸发温度:-15℃。 冻冰速度:12h内冻成40mm厚的冰。

相关文档