1、存在问题:沿沟底或预制檐沟的接头处,屋面与天沟交接处裂缝,沟底渗漏水。

原因分析:

天沟、檐沟的结构变形,温差变形导致裂缝,防水构造层不符合要求,水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。

预控措施或方法:

沟内防水层施工前,先检查预制天沟的接头和屋面基层结合处的灌缝是否严密和平整,水落口杯要安装好,排水坡度不宜小于1%,沟底阴角要抹成圆弧,转角处阳角要抹成钝角,用与卷材同性质的涂膜做防水增强层,沟与屋面交接处空铺宽为200mm的卷材条,防水卷材必须铺到天沟外邦顶面。见下图做法。

1—防水层;2—附加层;3—密封材料;4—干铺卷材

2、存在问题:屋面山墙、女儿墙泛水处渗漏。

原因分析:

1)材料收头构造不合理,卷材张口没有订牢,封口处未用密封材料密封或封闭不严。

2)女儿墙压顶板抹灰层开裂,雨水沿墙面进入;

3)砌眉砖抹灰层开裂或后浇混凝土挑檐开裂。

预控措施或方法:

砖砌女儿墙高度较低时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条钉压固定,并用密封材料封闭严密,压顶上部抹灰放坡端部抹鹰嘴滴水。见下图做法。

3、存在问题:屋面水落口处渗漏。

原因分析:

1)返坡;

2)水落口安装不牢,嵌缝不严,未做密封处理;

3)防水层和附加层做法不正确。

预控措施或方法:

1)水落口安装时位置、标高、坡向要正确。标高不得过高也不宜过低。水落口标高应考虑排水坡度和找平层、保温层、防水层等的厚度;

2)水落口安装时与女儿墙或屋面板四周应用细石砼(掺膨胀剂)嵌填密实,安装牢固;

3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口与基层接触处,应留宽20mm,深20mm凹槽,嵌填密封材料。见下图

4、存在问题:屋面变形缝(双墙变形缝、高低跨度变形缝)处漏水。

原因分析:

1)屋面变形缝构造做法未按设计要求施工;

2)屋面变形缝预制砼压顶板接缝处未用密封材料嵌缝或因抹灰开裂;

3)金属压顶板搭接处焊缝开焊。

预控措施或方法:

1)屋面变形缝应按设计要求认真施工,同时满足变形及膨胀的要求,见下图;

2)预制砼压顶板每块接缝处做好嵌填密封膏,抹灰时做好泛水找坡;

3)采用镀锌钢板压顶时,接缝处应卷边搭接或焊接牢固。当变形缝与女儿墙相交处,金属板要交圈。

5、存在问题:伸出屋面管道根部渗漏。

原因分析:

1)出屋面管道根部与找平层未留20×20mm凹槽嵌填密封材料;

2)防水附加层做法不细;

3)卷材防水上部收头未加套箍,卷材老化开裂剥离。

预控措施或方法:

1)伸出屋面管道周围的找平层应抹成圆锥台,管道与找平层间应留20×20mm凹槽,并用密封材料填塞密实;

2)管根卷材附加层必须严格按工艺要施工,两层附加层,其中一层的一半剪成条状与基层粘贴,另一半卷上管根部(高度大于250mm),搭接不少于100mm,另一附加层压在锯齿上将缝隙遮挡;

3)防水卷材收头必须加金属套箍箍紧,并用密封材料封严,见下图。

6、存在问题:层面卷材起鼓。

原因分析:

1)卷材防水层粘结不实;

2)在卷材防水层中粘结不实的部位,有水分和气体。水分来源于找平层,现浇找坡层和保温层中含水量过高,当其受阳光照射后体积膨胀而造成卷材鼓泡。

预控措施或方法:

1)防水层铺贴前,基层应干净、干燥;

2)基层干燥有困难时,应采用排气措施。其主要做法:

a.利用找坡、找平层设置的分格缝作为排汽道,作排汽道时,分格缝适当加宽为30mm,排汽管在分格缝交叉处及找坡最高点,排气口宜设在通风道或女儿墙处,铺设卷材时,分格缝处增一层附加层,宽度宜为100mm,一般将附加层卷材折起,一半与基层点粘,另一半空铺,这样可充分发挥卷材的抗拉性,延长使用寿命,然后再大面积铺设防水卷材。

b.排汽道纵横贯通,设置间距宜为6m,并与排气孔相通,排汽孔处应做好防水处理。见下图。

7、存在问题:屋面卷材防水层接缝处漏水。

原因分析:

1)防水卷材铺贴方向或搭接方向不正确;

2)防水卷材短边和相邻两幅卷材长、短边接搭宽度不符合要求;

3)高分子防水卷材搭接部位未采用接缝专用胶粘剂粘合和材料性相溶的密封材料封严。

预控措施或方法:

1)卷材铺贴方向应按屋面坡度的大小进行铺贴。

a.屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴。

b.屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。

c.屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴。

d.上下层卷材不得相互垂直铺贴。

2)铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接,垂直于屋脊的搭接缝,应顺最大频率风向搭接。

3)下层卷材的搭接缝及相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2卷材幅宽,短边应错开不小于500mm。

4)当铺贴高分子卷材时,搭接部位应采用与卷材配套的接缝未用胶粘剂辊压粘贴牢固。粘合时应按胶粘剂的性能控制胶粘剂涂刷与粘合间隔时间,并用与材料相溶的密封材料封严。

5)卷材搭接宽度应符合下表要求。

8、存在问题:屋面防水层楼角部位(阴阳角),防水层破坏造成渗漏。

原因分析:

1)防水层阴阳角处由于热应力集中,变形较大,阴阳角处防水层往往先于大面积防水层提前破损,致使屋面渗漏;

2)防水附加层施工未符合规范要求。

预控措施或方法:

1)防水层阴阳角找平屋应按设计要求做成圆弧或倒角。圆弧半径按卷材种类按下表选用。

2)防水卷材在阴阳角加做附加层,附加层宽度按设计规定,一般为500mm左右,采用全粘实铺为主。附加层也可采用防水材料加网格布涂刷。

卷材附加层的剪裁按下图示:

9、存在问题:外窗四周渗漏。

原因分析:

1)窗框四周与墙面堵缝不密实,缝外侧未用密封材料封堵,密封材料不合格;

2)窗上口未做滴水槽(鹰嘴)或构造不合理;

3)外窗台比内窗台高,形成倒泛水,雨水顺外窗台进入室内。

预控措施或方法:

1)无附框的窗框与墙间缝用发泡聚氨酯填塞,再用密封胶密封。

2)有附框的窗的要装附框时应安装牢固,墙面收口砂浆抹压、密实。安装窗时,与附框间留够缝隙(大于5mm),注发泡聚氨酯再封密封胶。

3)窗上口做滴水槽(宽10mm,深10mm)或抹鹰嘴,滴水槽距窗侧墙20mm。见下页图。

4)安装窗前应先检查窗台标高,是否会因外墙装修后,外窗台高于内窗台,看出问题应统一处理后,再进行安装,保证窗台内高外低。

5)外窗台应有5%坡度。见下页图。

6)采用铝合窗或塑钢窗时,应把窗下框开好排水孔,防止空腔使水进入室内。

10、存在问题:外窗四周渗漏。

原因分析:

11、存在问题:外窗四周渗漏。

原因分析:

12、存在问题:砼蜂窝、麻面、露筋、孔洞等造成地下室渗水。

原因分析:

1)配合比不准,塌落度过小,长距离运输和自由入模高度过大,造成混凝土离析;

2)局部钢筋密集或预留洞口的下部混凝土无法进入,振捣不实或漏振,跑模漏浆。

预控措施或方法:

1)对混凝土应严格计量,搅拌均匀,长距离运输后要进行二次搅拌。

2)对于自由入模高度过高者,应使用串桶滑槽,浇筑应按施工方案分层进行,振捣密实。

3)对于钢筋密集处,可调整石子级配,较大的预留洞下,应预留浇筑口。模板应支设牢固,在混凝土浇筑过程中,应指派专人值班“看模”。

13、存在问题:地下室砼结构的施工缝渗水。

原因分析:

1)施工缝留设位置不当;

2)施工缝清理不净,新旧混凝土未能很好结合;

3)钢筋过密,混凝土捣实有困难。

预控措施或方法:

1)施工缝应按规定位置留设,墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水,防水薄弱部位及底板上不应留设施工缝,墙板上如必须留设垂直施工缝时,应与变形缝相一致。

2)施工缝的留设、清理及新旧混凝土的接浆等应有统一部署,由专人认真细致地做好。

3)设计人员在确定钢筋布置位置和墙体厚度时,应考虑方便施工,以保证工程质量。如发现施工缝渗水,可采用防水堵漏技术进行修补。

14、存在问题:地下室砼结构裂缝产生渗水。

原因分析:

干缩、温度、水泥用量过大或水泥安定性不好等因素引起砼裂缝。

预控措施或方法:

防水混凝土所用水泥必须经过检测,杜绝使用安定性不合格的产品,砼配合比由试验室提供,并严格控制水泥用量。对于地下室底板等厚大体积的混凝土,应遵守大体积砼施工的有关规定,严格控制温度差。对商品混凝土采用三掺技术防止裂缝,①掺加电厂的Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高混凝土后期强度。

②采用HEA补偿收缩混凝土新技术,增加混凝土密实性与抗渗性。③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高混凝土的和易性和可泵性。设计时应综合考虑诸多不利因素,使结构具有足够的安全度,并合理设置变形缝,以适应结构变形。根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的,最好措施是,在设计时转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。

15、存在问题:地下室预埋件部位产生渗水。

原因分析:

预埋件过密,埋件周围混凝土振捣不密实;在混凝土终凝前碰撞预埋件,使预埋件松动;预埋件铁脚过长,穿透混凝土层,又没按规定焊好止水环;预埋管道自身有裂缝等。

预控措施或方法:

预埋件应有固定措施,预埋件密集处应有施工技术措施,预埋件铁脚应按规定焊好止水环。地下室的管线应尽量设计在地下水位以上,穿墙管道一律设置止水套管,管道与套管采用柔性连接。

16、存在问题:地下室的后浇带处理不合理产生渗漏。

原因分析:

后浇带新旧混凝土未结合好。

预控措施或方法:

首先对后浇带处混凝土进行剔凿,剔凿出新茬,不得有松动石子,而后用高压水枪冲洗,清除积水,均匀浇撒高一标号的水泥浆,最后浇筑高一标号的微膨胀混凝土,振捣密实,浇水养护,直到混凝土强度满足规范要求。

17、存在问题及原因分析

地下室底板结构复杂,卷材防水施工时,卷材施工不到位,造成底板漏水。

预控措施或方法:

重点加强集水坑、电梯井坑、底板高低差位置的阴阳角的处理,为了保证卷材做到位,这些位置均应抹成八字面,卷材附加层做到位后,经检查合格后,开始大面积做防水卷材。从混凝土底板下面甩出的卷材可刷油铺贴在永久墙上,但超出永久保护墙部位的卷材不刷油铺实,而用附加保护油毡包裹压在基础底板上面,待基础施工完毕后撕去保护油毡再刷油铺实在地下室外墙上。地下室外墙上的防水保护层采用20—50mm聚氯乙烯泡沫塑料板代替砖墙保护层,由于聚氯乙烯泡沫塑料板是软保护层,能缓冲和吸收回填土压力对防水层的破坏,且软保护层对防水层的约束力较小能保证防水层可以与建筑物实行同步沉降,不破坏防水层。

18、存在问题及原因分析

含有地下水的底板,由于降水不到位,混凝土垫层潮湿,造成涂刷的冷底子油不沾,致使防水卷材与垫层无法结合成一体,造成卷材空鼓,底板渗水。

预控措施或方法:

加强降水力度,地下水位降至垫层以下不少于500MM,保持混凝土表面干燥洁净,在铺贴前1—2天涂刷1—2道冷底子油,保证底油不起泡,施工人员在上行走时不致把混凝土表面带起来为止,开始做防水卷材,当采用火焰加热器熔化热熔型卷材底层热熔胶进行粘贴,铺贴时卷材与基层宜采用满粘法,随热熔随粘贴,滚铺卷材的部位必须溢出沥青热熔胶,保证粘贴面粘牢。

19、存在问题及原因分析

基础为桩基础的,由于桩头防水处理不好,造成底板渗水。

预控措施或方法:

桩头防水处理:

桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按河北05J2 -- A11页节点①施工,桩顶及桩外15 0㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。

20、存在问题及原因分析

做卷材防水时,卷材搭接不够,阴阳角附加毡做的不规矩,这些部位容易造成破坏,致使漏水。

预控措施或方法:

施工过程严格按照规范要求操作,保证搭接尺寸,在防水搭接头收头粘贴后可用火焰或抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压封严,或用密封材料沿缝封严,宽度不小于10mm。

21、存在问题及原因分析

做卷材防水时,卷材搭接不够,阴阳角附加毡做的不规矩,这些部位容易造成破坏,致使漏水。

预控措施或方法:

施工过程严格按照规范要求操作,保证搭接尺寸,在防水搭接头收头粘贴后可用火焰或抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压封严,或用密封材料沿缝封严,宽度不小于10mm。

22、存在问题及原因分析

阴阳角附加毡或穿墙管道处做的不规矩,致使漏水。

预控措施或方法:

基层转角处应做成圆弧形或钝角,转角处使用的卷材应采用强度高、延伸率大、韧性好的无胎油毡或沥青玻璃布油毡,管道表面的污垢或铁锈应清楚干净,亦可在穿管处里设带法兰的套管,将卷材防水层粘贴在法兰上,粘贴宽度至少为100mm,并用夹板将卷材压紧。法兰及夹板都应清理干净,刷上沥青,夹板下面应加油毡衬垫。

建筑工程屋面防水工程施工方法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ff15949803.html, 建筑工程屋面防水工程施工方法 作者:郑云鹏刘蜜 来源:《世界家苑·学术》2017年第11期 摘要:在建筑施工中,防水是一项重要的基础工程,一旦防水出现问题,不仅严重影响 工程整体质量,而且对于人们的日常生产生活带来很大不便和问题,甚至严重了会带来巨大的经济损失。为保证防水质量,在具体的施工中,建筑人员要在防水建材质量把控、项目设计等方面下功夫。本文中,笔者就建筑物其屋顶结构中防水工程方面的施工方法进行了分析。 关键词:防水;建筑;屋面 建筑物及其屋面结构的防水质量不仅直接关系着人们的居住体验与感受,而且对于建筑物本身的寿命具有重要影响。当前,尽管很多建筑在建造时对于屋顶结构的防水工程在建材质量、设计等方面进行了优化,但实际上还有很大的改进和提升空间。 1造成屋顶结构出现渗漏问题的原因 1.1防水建材各方性能偏低 在目前一些地区的防水建设阶段使用的建材还主要为石油沥青材料的油毡,并在开展防水建造中选择“二毡三油“的建设方式。这种防水建材以及相应的建设方式虽然能起到一定的防水效果,但在使用的阶段中也会存在着一些性能方面的问题,比如这种建材在低温环境下容易出现脆裂的情况,而在高温环境下会出现流淌的问题,进而在这样的环境下就会出现材料抗拉性能较差、容易龟裂、老化等等方面的问题。其次,因为这种材料在性能方面的欠缺,使得技术人员在这种材料的研究方面所投入的力度较小,最终造成这种材料的使用性能止步不前甚至出现了逐年下降的情况。建设材料是防水项目基础,如果建材的性能存在问题,那么防水工程的质量也就会出现问题,这也就加剧了屋顶结构之中的渗漏问题。 1.2设计不合理 屋面结构的设计对防水建设的整体质量也有一定程度的影响,在目前阶段的屋面结构设计中有时会出现屋面结构排水坡度偏小、排水质量较差、排水结构设计不合理、部分排水设施设计方案欠妥等问题。其次,防水建设技术经过不断的变革,已经形成了一个完整的体系,在一些建筑物的防水层建设中会采用较为復杂的防水工艺,而一旦在防水层施工、保温层施工、隔气层施工方面出现质量问题,那么就会直接造成屋面结构出现渗漏等方面的问题。第三,在一些地区之中的屋面结构设计阶段还未充分的考虑到当期气候环境对于防水结构的影响,尤其是当地气候存在暴雨频繁、年降雨量偏大、降雪量偏大的情况,都会在无形之中增加排水结构的负担,在设计阶段要能重视这些方面的特点,从而更为科学的设定排水设施位以及排水口的数量。

防水施工质量控制要点

防水施工质量控制要点 This manuscript was revised on November 28, 2020

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。 (5)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。 根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理

屋面防水建筑施工技术探究 王志刚

屋面防水建筑施工技术探究王志刚 发表时间:2018-01-20T19:20:58.990Z 来源:《基层建设》2017年第32期作者:王志刚 [导读] 摘要:房屋建筑的屋面防水工程是整个房屋建筑工程施工的关键环节。 公诚管理咨询有限公司内蒙古自治区 010010 摘要:房屋建筑的屋面防水工程是整个房屋建筑工程施工的关键环节。由于多方不利因素的存在,使得在该环节的施工过程中,很容易出现屋面防水效果不好等问题,从而为业主的居住舒适度和安全性带来隐患。但只要施工企业能够做到设计科学合理、材料质量可靠、施工工艺科学、维修管理全面,那么房屋建筑的屋面防水工程施工技术必然能够突破各方不利因素的干扰,在提高建筑质量的基础上,为业主居住使用的安全性和舒适性提供保障。 关键词:屋面防水;施工技术;对策; 国家科学技术的进步,屋面防水建筑施工技术有了较大的提高,但屋面漏水问题依旧存在,屋面防水技术直接影响屋面建筑物的质量好坏和建筑物的使用寿命长短,屋面防水技术的提高对于人们保持正常生活质量和良好的生活秩序都有着极大的促进作用。在工程建设中,屋面防水建筑技术所占比重是相当大的,故对建筑物的影响也是显而易见的。 一、屋面防水建筑施工技术中存在的问题 1.材料问题。目前我国在建筑行业的屋面建设中使用的防水材料虽然有所改进,质量上有所提高,但防水性能仍然不符合屋面防水建筑的标准要求,这些材料在低温情况下容易脆裂,在高温情况下又容易融化,抗水能力非常差,其使用寿命也非常的短。在有些工程建设中,由于当地气候炎热多雨,对于质量差的防水材料,甚至工程刚竣工就会产生漏水、渗水问题。因此,屋面材料问题也是防水建筑施工中比较突出的一个问题。 2.设计不合理。设计技术也是屋面防水工程十分重要的一个环节。屋面排水坡度设计不合理,会给屋面防水带来困难,不合理的排水系统不利于有效排水,当降雨量偏多时,会造成屋面废水堆积,则会腐蚀屋面建筑物,从而降低屋面防水能力。只有对屋面排水系统进行科学合理的设计,才能避免渗水、漏水现象的发生,进而提高建筑物的质量,延长建筑物的使用寿命。 3.施工质量不达标。整个工程施工质量的优良度是防水施工技术能够顺利开展,并且产生实效的最好保障。该防水施工技术相对于其他建筑施工技术来说是比较落后的,各方面的配套技术和质量管理体系都没有得到有效的完善,施工操作对于新技术的应用也不到位,施工方对防水工程建设也没有引起重视,故防水工程的施工质量无法得到保证,要想提高施工质量,就必须给予防水工程足够的重视,保证屋面建筑物的质量符合标准要求,从而保证延长屋面建筑物的使用年限。 4.施工单位质量意识不强。假冒伪劣防水材料泛滥,偷工减料,雇用施工团队专业水准欠缺和施工人员态度不够认真。一旦发生渗水、漏水问题,简单应付。 二屋面防水施工技术 1.分格缝的设置及做法。分隔缝的设计应该主要安放在屋顶板的支撑处,屋面板之间的交叉处,防水层与凹凸状的屋板的相接处,而且要保持与屋面板的缝隙想平齐,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大,当大于6m时,应在中部设一“v”形分格缝,分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。 2.屋面找平层做法。屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。先按3%的结构找坡后,再在结构层上用1:6水泥炉渣或水泥膨胀砼石找坡,再做25mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度,流水方向,将最高点与泄水口之间用鱼线拉直、打点、打巴、泄水口处厚度不得低于30mm。浇砌时,一定要用滚筒和尺方滚、压赶、使其密实。 3.屋面隔离层的做法。在对建筑进行设计时,要注意因地制宜,取长补短,把面上的这一层二布三油卷材防水层做在找平层与刚性层之间,使其充分起到隔离的效果,在风吹日晒的情况下,也可以有效的避免。使得油膏老化的情形减少,在此基础上也起到了防水的作用。但是要想做好卷材防水层施工的工作,应注意好以下几点:(1)基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后,当不粘手才能铺贴卷材。(2)卷材防水层的铺贴一般应由层面最低标高处向上平行屋脊施工,使卷材按水流方向搭接,当屋面坡度大于10%时,卷材应垂直于屋脊方向铺贴。(3)铺贴方法:剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材长边搭接保持50mm,短边搭接保持 70mm,卷材要求保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实。(4)卷材搭接粘结:卷材压实后,将搭接部位掀开,用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷,在掀开卷材接头之两个粘接面,涂后干燥片刻手感不粘时,即可进行粘合,再用橡胶榔头敲压密实,以免开缝造成漏水。(5)防水层施工温度选择5℃以上为宜。 4.钢筋网片及细石砼刚性防水层的做法。为了做好屋面建筑的防水工作,需要对钢筋网片及细石砼进行刚性防水层处理,这项处理的主要做法为以下几个步骤:首先,在混凝土防水层中,应配双向5@200×200的冷拔钢筋网片,并在分格缝处断开,以增强防水层刚度和板块的整体性,钢筋网片在防水层中的布置应在尽量偏上的部位,因为防水层表面受温差变化影响大而易产生裂缝,同时考虑表面碳化对钢筋的影响,钢筋网片的保护层厚度不得小于10mm.细石砼防水层的强度等级不应小于C25,且应采用机械搅拌,机械振捣,砼的水灰比不应大于0.55,水泥标号不应低于425#.砼的厚度不应小于40mm,如过薄,砼失水很快,水泥不能充分水化,从而降低砼的抗渗性能。防水层的表面处理要重视,面板要求厚薄一致,排水坡度要符合规范要求,砼收水后进行二次压光,以切断和封闭砼中的毛细管,提高抗渗性。抹压面层时,严禁在表面洒水,加水泥浆或撒干水泥,以防龟裂脱皮降低防水效果。其次,防水砼浇筑12小时~24小时,即可进行养护,覆盖时间不小于14小时。养护初期不得上人,砼的养护是细石砼防水层的极其重要的最后一道工序。养护不好会造成砼早期脱水,不但降低砼的强度,而且会由于干缩引起砼内部裂缝表面起砂,使抗渗性能大幅度降低。最后,屋面泛水、滴水、管道周边以及其它节点严格按设计图纸和技术规范施工,泛水平整光滑,滴水无缺棱掉角,管道周边做到嵌缝密实,表面密封处理,檐口顶粱和外侧面事先找平及粉刷面层,做好水电管路、避雷带的预埋工作,严禁在混凝土板浇捣后随意凿打。 三、对未来屋面防水建筑施工技术发展的展望 未来经济的发展依旧是迅猛的,要想真正促进国民经济的发展,就必须在行业快速发展的同时,对行业的发展质量引起足够的重视,只有过硬的质量,才能够在激烈的市场竞争中站稳脚跟。屋面防水建筑施工技术随着国内各方面质量管理体系的健全必将建立一套全新的质量管理体系,促使屋面防水建筑工程施工符合质量标准要求。这样一来,防水工程能满足业主的要求。为了更好的促进建设行业的快速发展,提高建筑物的使用寿命,必须对屋面的建筑物质量加以控制,像选择性能好的防水材料,建立科学合理的排水系统和健全的质量管

建筑防水技术

摘要 本论文主要讲述了检验防水工程的要点、防水工程的施工工艺和控制质量防水质量措施。 第一、论文层次分明,内容编写通俗易懂,实用,便于学者了解和掌握。 第二、根据自己的实习经验及相关资料突出了防水施工特点的内容,从而有利于防水质量的控制。 第三、论文中同时将近期的新规范,新规章,新标准融入其中,丰富了内容。 第四、论文中附有实例,便于帮助读者更好的学习和掌握,从而提高读者对防水要求的记忆,以便提高操作水平。 第五、论文中介绍了防水材料的选用及介绍,如何做好施工前的准备工作,为后续防水的施工创造了条件,细部节点的防水及相关质量问题的处理。 关键词:防水设计防水施工防水材料控制成品保护

目录 一、防水材料的选型 (2) (一)屋面 (2) (二)地下 (2) (三)厕浴间 (2) (四)接缝处防水节点 (2) (五)螺栓连接处防水节点 (2) 二、施工前准备工作 (3) (一)基层处理 (3) (二)防水材料的准备 (3) (三)技术交底和样板施工制度 (3) 三、施工过程的质量控制 (4) (一)材料配置 (4) (二)材料涂刷 (4) (三)细部节点部位的防水施工 (4) (四)质量检查 (5) (五)成品保护 (5) (六)防水工程的控制要点.......................................5-7 四、结论 (8) 致谢 (9) 参考文献 (10)

一、防水材料的选型 防水工程实际应遵循“迎水面设防”、“以防为主,防排结合”的原则,并采用“多道设防”、“刚柔并济”、“节点密封”等措施,根据不同的环境,因地制宜,利用各种手段进行综合治理以确保达到预期的防水效果。目前,建筑市场上的防水材料多种多样,大体上可以分为五个个大类,即防水卷材、防水片材、防水涂料、密封材料及防渗堵漏等特种用途的防水材料。而每一大类中又可进行细分,如防水卷材可以分为沥青类、橡胶类、高分子类;防水涂料可分为水泥基类、复合类和高分子类等等、每种材料都各有其特性,因此必须根据防水工程的部位、所处的环境、设计防水等级和功能需要等,选用合适的防水材料,充分发挥各类材料的特性,以期获得最佳的防水效果。 (一)屋面:屋面因其长期暴露,阳光、雨雪可直接侵蚀,季节、昼夜的温度变化也会使屋面板产生伸缩,一次应优先选用耐久性好、抗老化性能力强,且具有一定的延伸性、耐热度高的防水材料,如聚酯胎改性沥青防水卷材、pvc防水卷材、三元乙丙防水材或防水沥青油毡等。 (二)地下:由于地下工程长期处于潮湿的状态,温差变化也较小,因此除了需采取“刚柔并济”的多道设防外,还应选用耐腐蚀性好、使用寿命长的柔性防水材料,如玻纤胎、聚酯胎改性沥青卷材等。 (三)厕浴间:厕浴间一般面积不大,但是阴阳角很多,而且各种穿楼板管道也多,防水卷材、片材施工起来比较困难,一般选用防水涂料为宜,施工简便快速,且其涂层可形成整体的无缝涂膜,质量也可以得到保证,如聚合物水泥防水涂料、改性沥青涂料、聚氨酯防水涂料等。 (四)接缝处防水节点。对于接缝处,先用300mm宽丁基橡胶防水胶带沿接缝部位粘贴,然后再在密封胶带部位涂刷300mm、1.5mm后的单组分聚氨酯防水涂料。待接缝处防水涂料干燥成膜后,在铺设保温板,热合一层pvc防水卷材。 螺栓连接处防水节点。螺栓连接处的防水做法比较困难,用一般的材料都不容易达到理想的效果,而且如果该处产生变形,螺栓很容易将防水层戳破,导致渗漏现象的发生。对此,我们考虑先用但组分聚氨酯密封膏将螺栓整个包裹住,并做成圆弧状。这样既可以避免发生较大变形时,螺栓可能对防水层产生的损坏,同时也便于上层单组分聚氨酯防水涂料的施工,并保证防水涂膜的质量。

建筑工程防水

建筑工程防水 发表时间:2018-05-14T16:04:12.957Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第34期作者:黄琨[导读] 精心组织技术力量进行施工,完善维修、保养管理制度,以满足建筑物的防水耐用年限和使用功能。 摘要:建筑防水工程是保证建筑物的结构不受水的侵袭、内部空间个受水的危害的一项分部工程,建筑防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位。建筑防水工程涉及到建筑物的地下室、墙地面、墙身、屋顶等诸多部位,其功能就是要使建筑物或构筑物在设计耐久年限内,防止雨水及生产、生活用水的渗漏和地下水的浸蚀,建筑防水工程是一个系统的工程,它涉及到材料、设计、施工、管理等各个方面,其任务就是综合上述诸方面的因素,进行全方位的评价,选抖符合质量标准的防水材料,进行科学、合理、经济的设计,精心组织技术力量进行施工,完善维修、保养管理制度,以满足建筑物的防水耐用年限和使用功能。关键词:建筑防水;分类;材料;措施防水工程概述在建筑工程中,建筑防水技术是一门综合性、应用性很强的工程技术科学,是建筑工程技术的重要组成部分,对提高建筑物使用功能和生产、生活质量,改善人居环境发挥重要作用。防水工程是一项系统工程,它涉及到防水材料、防水工程设计、施工技术、建筑物的管理等各个方面。建筑防水工程的任务则是综合上述诸方面的因素,进行全方位评价,选择符合要求的高性能防水材料,进行可靠、耐久、合理、经济的防水工程设计,认真组织,精心施工,完善维修、保养管理制度,以满足建筑物及构筑物的防水耐用年限,实现防水工程的高质量及良好的综合效益。同时,防水工程施工是一项要求较高的专业技术,所以施工专业化是保证屋面防水工程质量的关键。 1 防水工程分类 按建筑物结构作法、筑物工程部位以及材料品种可分为以下几类: 1.1 结构自防水 结构自防水又称躯体防水,是依靠建筑物结构材料吱声自身的密实性以及采取坡度、伸缩缝等构造措施和辅以嵌缝膏,埋设止水带或止水环等,起到结构构件自身防水的作用。 1.2 采用防水层防水 采用不同材料的防水层防水即在建筑物结构的迎水面以及接缝处,使用不同防水材料作成防水层,以达到防水的目的。其中按所用的不同防水材料又可分为刚性防水材料、和柔性防水材料。结构自防水和刚性材料防水均属于刚性防水;用各种卷材、涂料所做的防水层均属于柔性防水。 1.3 材料防水 卷材防水,包括沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等;涂膜防水包括沥青基防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料等;密封材料防水改性沥青密封材料、合成高分子密封材料等;混凝土防水包括普通防水混凝土、补偿收缩防水混凝土、预应力防水混凝土、掺外加剂防水混凝土以及钢纤维或塑料纤维防水混凝土等;砂浆防水包括水泥砂浆、掺外加剂水泥砂浆以及聚合物水泥砂浆等;以及各类粉状憎水材料。 2 常用防水材料 防水材料是防水工程的物质基础,是保证建筑物与构建物防止雨水侵入、地下水等水分渗透的主要屏障,防水材料的优劣对防水工程的影响极大,因此必须从防水的材料着手来研究防水的问题。 2.1 刚性防水材料 防水混凝土防水混凝土兼有结构层和防水层的双重功效。其防水机理是依靠结构构件混凝土自身的密实性,再加上一些构造措施达到结构自防水的目的。 2.2 沥青防水卷材 沥青防水卷材是用原纸,纤维织物等胎体材料渗涂沥青,表面撒布粉状,粒粉或片状材料制成的可以卷曲的片状防水材料。石油沥青纸胎是我国传统的防水材料,目前在屋面工程中仍然占主要地位。它具有低温柔性好,防水层耐用年限短,价格低的特性。在地下防水层施工时,当地下水位较高时,铺贴防水层前应该降低地下水,地下水位到防水层底标高下30cm,并保持到防水层施工完成;铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应该清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂和脱皮的现象。 2.3 高分子合成材料 合成高分子防水材料是以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质,加入其他辅助材料配制而成的单组份或多组分防水涂料。与常用的材料相比,显得比较新型。防水涂料是一种在常温下呈现粘稠状液体的高分子合成材料。涂刷在基层表面后,经过溶剂的挥发或水分的蒸发或各组分间的化学反应,形成坚韧的防水膜,起到防水、防潮的作用。 3 建筑防水技术的具体做法 3.1 分格缝的设置及做法 分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大,分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分格缝兼作排气道时,缝可适当加宽,并设排气孔出气,当屋面采用石油、沥青、油毡作防水层时,分格缝处应加宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分格缝内嵌填满油膏。 3.2 屋面平层法 屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。先按百分之三的结构找坡后,再在结构层上用水泥炉渣或水泥膨胀砼石找坡,再做水泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度,流水方向,将最高点与泄水口之间用鱼线拉直、打点、打巴、泄水口处厚度不得低于30mm。浇砌时,一定要用滚筒和尺方滚、压赶、使其密实。 3.3 屋面隔离层法

探究建筑工程中的屋面防水施工技术

探究建筑工程中的屋面防水施工技术 摘要:本文主要对建筑工程中的屋面防水施工技术进一步分析了解。在经济社 会发展下,建筑行业取得了突出的成绩,而人们对建筑质量提出了更高要求,之 前建筑施工技术不符合现代建筑施工需求。建筑工程屋面漏水的危害不仅涉及经 济损失还会存在人身安全隐患应予以高度重视。 关键词:建筑工程;屋面防水;施工技术;重要性;问题 引言 在我国的建筑工程施工中,屋面防水施工是一项非常重要的施工内容,屋面 漏水也是当前我国建筑存在比例比较大的问题,一旦建筑屋面中出现了漏水现象 就会导致室内的装饰造成损坏和变形等,对建筑的居住舒适性和安全性非常不利。如果屋面如果受到外界因素的影响,还会加剧渗漏的风险程度。为了避免这一现 象的出现,必须将合理的施工技术应用在其中。 一、防水施工技术对建筑工程的重要性 建筑的防水性能与住民生活质量的优劣直接相关足以反映出建筑工程的屋面 防水重要性。如果出现了渗漏的情况,就会降低建筑物的耐久性、稳定性和安全性,而且也会影响到整体的使用性能。而且要是出现了渗漏的问题也会影响到人 们的生活质量,严重影响到建筑物结构的稳定性。要是没有及时地采取一定的方 法进行应对,就会影响到建筑物的使用安全,为了使得建筑施工质量得到更加可 靠的保障,就需要及时地解决所存在的渗漏问题。在开展建筑施工的时候,正确 地使用防水防渗施工技术,能够显著提升建筑结构的防渗性能,而且可以显著提 升建筑物的使用时间,能够消除所存在的各种问题,所以,对整体建筑工程项目 而言,防水施工质量问题务必要重视起来,这需要防水施工技术人员实时了解自 身岗位职责,严格依照行业标准保障整体质量,让建筑物获得持久的使用耐久性。 二、屋面防水建筑施工技术中的问题 1. 防水材料质量问题。材料市场中的屋面防水材料数不胜数,类型、价格和 效果也存在非常大的差异,建筑企业在进行建筑屋面防水施工时往往为了提升工 程的经济效益,将材料的价格作为采购的标准,导致很多屋面在进行了防水施工 之后仍然无法确保屋面的质量。总体来说当前建筑工程所采用的防水材料质量较差,即使如今市场上新型防水材料层出不穷,但由于新材料的价格高并不能得到 普及。而施工单位往往由于成本问题不得不选择以往的材料。 2. 监督管理问题。建筑屋面防水施工的监理和维护是工程施工中的重要环节,当前,我国的建筑屋面防水施工中普遍存在监理力度不足和工程管理维护措施不 到位的现象,对建筑屋面防水施工非常不利。建筑屋面防水施工中的监理工作人 员并没有对防水施工加强监督,很多的监理人员也并不了解工程防水施工的方案 和计划,并且,很多的工程监理对屋面防水施工工艺并不了解,也缺乏对屋面防 水施工技术的研究和分析,在进行建筑屋面防水层的质量检测时就不容易发现施 工中存在的问题,造成了屋面防水施工存在很大的质量隐患,对建筑的使用存在 很大的阻碍。 3. 设计问题。在屋面设计与施工中,防水设计是其中的重点内容之中,但是 存在设计方案不科学的现象,因此会在日后的使用中出现漏水的现象。一些施工 方案存在问题,如对降水等问题考虑不足或屋面坡度小导致雨水不能及时排出, 长时间集聚导致建筑材料的防水性能下降。或未合理设置分隔缝,导致楼板热胀 冷缩后产生间隙出现渗水、漏水现象。如果屋面防水设计不合理,就会对排水系

住宅建筑防水工程的施工方法

住宅建筑防水工程的施工方法 住宅建筑防水工程的施工方法提要:单层卷材防水施工:按配套材质规定配比涂布基层处理剂,4H后进行复杂部位增强处理,主要是在阴阳角等部位加涂一道防水涂膜 更多精品试题 住宅建筑防水工程的施工方法 1、地下防水施工 1、地下室砼底板下铺2厚聚合物水泥防水涂料。施工部位有地下室变配电房,机动车库以及除机动车库、变配电房外用房。 ⑴施工步骤: 防水砼底板→水泥砂浆找平层→聚合物水泥防水涂料→塑料膜保护层。 ⑵卷材施工采用冷粘法施工: 基层处理,基层必须无松动、起砂缺陷、对坑洼不平处用掺107胶的1:3水泥砂浆修补平整,确保基层平整、光滑无污渍。 ⑶单层卷材防水施工:按配套材质规定配比涂布基层处理剂,4H后进行复杂部位增强处理,主要是在阴阳角等部位加涂一道防水涂膜,然后进行基层粘胶剂及卷材铺贴,在基层及卷才上粘胶剂涂布要求迅速均匀,不得有露底和咬起底胶,粘胶微干(约10-20min)后,铺贴卷材,注意排气,大面完成后进行搭接及收头部位处理及保护层施工。 ⑷质量验收及注意事项: a)每100m2抽查一处,且总数不少于3处。所用材料必须配套使用且检验、复试合格。 b)卷材粘结牢固,平整不得有皱折、起泡、滑溜、翘边与封口不严 j)细部做法及搭接结点要求符合设计、规范要求。详防水专项施工方案。 地下室外墙采用聚氨酯水皮优防水涂料及PET贴必定复合防水卷材,它具有强度大、粘结力强、抗腐性能高、寿命长等特点。 ⑴施工步骤:基层处理→节点部位涂刮聚氨酯水皮优涂料第一层→第二层PET贴必定复合防水卷材→检查、修整→保护层施工 ⑵防水涂料施工: 基层处理:立面防水层施工前先除锈,后将基层上的尘土、沙粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起等清除干净。 ⑶涂刮大面防水涂料:分层涂刮大面涂膜,通常分两层涂刮,分层厚度不宜超过1mm。分层涂刮时应注意用力适度,不漏底、不堆积,晾放4-6小时(视其基层及现场环境潮湿程度不同而不同)后才可涂刮下一层。 ⑷注意事项及质量验收: 注意事项 a)防水涂膜施工时必须特别注意成膜厚度及均匀度。 b)基层允许潮湿,但不得有明显渗漏或明水, c)施工现场必须有防火设施。 质量验收 随机抽检中,平均厚度应符合设计要求,涂膜最小厚度不应小于设计厚度的80%。 检查方法:随机取样测量,即按规定割取20mm×20mm实样用游标卡尺宽口部位进行测量,不准备用力推压。 2、屋面防水层施工 本工程屋面为贴必定PET湿铺专用型防水卷材。按设计要求留设分仓缝,防水层施工时必须严格按设计要求和有关配合比,尽可能在晴天多云的天气下施工,严禁在雨天施工。找平层施工时,必须在基层干燥的情况下进行,面层必须用木蟹抹平,以增加防水卷材粘贴

防水施工质量控制要点

 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和专

职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文件和施工合同中予以明确。 (11)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施工组织设计要求。 (12)检查施工单位是否对工程具体情况了解清楚。如:施工环境、土建施工顺序、工期安排、地下水位情况等。 (13)检查施工单位的材料堆放、操作情况处理是否到位,防火应急措施是否准备周全。 (14)现场施工条件的检查: ①检查土建、安装工程是否已完成,是否符合防水施工条件,检查基层是否有积水; ②检查防水基层是否符合相应防水材料的施工要求,对不符合要求的应进行修整至符合要求止;对不可能实现的要求,则应对防水方案进行局部调整; ③检查施工机具、用电、用水、照明、安全设施等工作是否落实到位; ④气候条件对施工质量有影响时,检查施工单位采取的技术措施是否正确合理,施工单位应针对高温、低温、雨、雪、大风等气候条件采取可靠的技术措施保证施工质量。 2、事中控制 (1)检查进场材料是否按规定要求做好标识、分类堆放和覆盖保护,进场材料记录是否齐全完整。 (2)若防水材料选用卷材,复核防水卷材弹线放样定位是否准确,搭接尺寸是否满足规范要求。 (3)施工工艺过程的质量控制可按下表1组织实施。

建筑工程的防水技术

试论建筑工程的防水技术 摘要:作为建筑工程中的组成部分之一,防水工程占有十分重 要的地位。建筑防水工程的屋面防水是一门综合性、实用性很强的工程技术,是建筑工程的重要组成部分,它对提高建筑物的使用功能和寿命、改善人居环境等,起着至关重要的作用。 关键词:建筑工程 , 防水材料,存在问题,处理措施 abstract: as one component of the construction engineering, waterproof project occupies very important position. the construction waterproof roof waterproof is a comprehensive and practical strong engineering technology, is an important part of the construction engineering, it to improve the use function of buildings and life, to improve the living environment and so on, play a crucial role. keywords: building engineering, waterproof, existing problems, processing measures 中图分类号:tu761 文献标识码:a 文章编号: 1 建筑工程中防水技术概述 1.1刚性防水技术:防水混凝土既有结构层,又有防水层的功效。防水原理是因为结构构件混凝土本身具有密实度,再有一些构造措施达到结构自防水的目的。这类材料的施工准备具体。 1.1.1作业条件。在完成钢筋以及模板的检查后,开始预检的验

屋面防水工程施工工序及方法

屋面防水工程施工工序及方法 施工工序: 保护层→防水层→20mm厚1:3水泥砂浆找平层爽→找坡层→保温隔热层→钢筋混凝土 1、施工要点 1)清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物,基层上的油渍应用5-10%浓度的火碱水溶液刷洗干净。 2)检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3)按1.5m×1.5m做出通长的冲筋,并注意找好坡度。 4)水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5cm。 5)水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 7)基层与突出层面结构的转角处,水泥砂浆粉刷均做成圆弧或钝角。 8)凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。 9)防水材料施工时,必须遵照防水材料说明书上有关说明进行施工,施工时必须做到涂刷均匀,绝对不容许有“砂眼”存在,最小厚度不得小于2mm,以确保其防水效果良好。 2、施工方法 1)结构层 清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物。 2)保温层 采用聚乙烯泡沫板 3)找坡层 用1:8水泥找坡,施工前注意天气预报,避免在雨天施工,同时作好防雨、防水的预防措施。 本工程部分屋面是建筑找坡,找坡层施工后,应检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3、找平层

1)、用20厚1:3(体积比)水泥砂浆抹平压光,并要与基层粘接牢固,无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。要求水泥标号不低于325号,洒水养护。 2)、找平层表面应平整光滑,其平整度用2米长直尺检查,最大空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化。凹坑处用水泥:砂:107胶=1:2.5~3:0.15砂浆顺平。 3)、基层与突出屋面的结构相连接的阴角,要抹成均匀一致和平整圆滑的小圆角,与水落口等连接处的转角,应抹成光滑的圆弧形,其半径一般在100~150mm之间。 4)、水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5CM。 5)、水泥砂浆必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)、水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 4、防水层 1)、待砂浆终凝后3~4小时涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要求薄而均匀,不得有漏刷、麻点和气泡现象。 2)、卷材防水层施工前必须对基层干燥度进行测试,测试时将1m2防水卷材平坦的铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。 3)、当屋面坡度小于3%时,卷材平行于屋脊铺贴,铺贴从屋面最低标高处的水落口开始,再从檐口贴至屋脊方向。 4)、卷材冷粘法应在基层与卷材底面涂刷胶粘剂,铺贴采用滚铺法或抬铺法。铺后立即用滚筒滚压,彻底排出卷材底部的空气,使卷材不皱折,不起鼓。 5)、铺第一幅卷材时,应在基层上弹好标线,铺第二幅应在已经铺好的卷材上弹标线。 6)、搭接后,由专人检查。 7)、凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。

建筑工程防水工程施工标准化做法

施工标准作法系列10 防水工程施工 1、目的: 明确防水工程节点标准做法。 2、适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3、防水标准做法 3.1地下室防水 A1(1):地下室底板疏水做法 1、100mm 厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm ,宽5mm 的缝,建筑油膏填缝); 2、三彩布隔离; 3、最薄处60mm 厚级配碎石(10-30mm )疏水层,每隔2米设置d20的排水管; 4、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 5、60mm 厚C15素混凝土垫层; 6、素土夯实(密实度≥93%)

1、100mm厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm,宽5mm的缝,建筑油膏填缝); 2、25mm厚疏水板,搭接不少于100mm,接缝处采用无纺布两边各100mm; 3、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 4、60mm厚C15素混凝土垫层; 5、素土夯实(密实度≥93%)

(明沟尺寸200mm宽100mm深),排水明沟坡向集水井;按柱距设伸缩缝,间距不超过4米,用切割机切深15mm、宽5mm缝,建筑油膏填缝。 2、钢筋混凝土砼(负二层结构顶板结构自找坡1%;

1、回填土; 2、三彩布(120G/M2); 3、20-25mm高塑料疏水板; 4、40mm厚细石混凝土,内配单层双向钢筋φ4@150,用切割机切深15mm、宽5mm缝,间距不超过4米,建筑油膏填缝。 5、4mm厚SBS改性沥青防水卷材; 6、抗渗钢筋混凝土(结构与底板同向找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求;

防水层施工质量要求

防水层施工质量要求 桥面防水施工必须有具有防水施工资质的专业单位进行施工,必须采用机械化施工,防水材料进场后,对材料性能进行复验,严禁使用不合格产品。 主桥部分:混凝土桥面板采用喷砂处理,防水层采用环氧下封闭层、溶剂型黏结剂。 环氧下封闭层技术指标 溶剂型黏结剂的技术指标

施工要求:溶剂型黏结剂用量宜为0.3∽0.6kg/㎡,为了使溶剂充分挥发,可分成实施,按JTG F40-2004及CJJ 139-2010中相应要求执行。 引桥部分:防水层采用聚合物改性沥青PB(I)(设胎体增强材料)及防水剂,下层为两涂的混凝土渗透防水剂,渗透深度不小于30mm;上层为带有纤维材料增强胎基的三涂涂膜增强型结构,涂膜厚度1.5mm,胎基材料采用无碱玻璃纤维无捻粗纱,用量为300g/㎡,纤维长度不大于0.5∽1.5cm。 界面渗透防水剂用量为:100g/㎡(可加水10倍),桥面防水涂料用量

为:1500-3000g/㎡。 材料性能指标:防水剂采用水性密封防水剂,需满足《水性渗透型无机防水剂》(JC/T 1018-2006)要求。其性能满足下列要求。 防水涂料及胎体增强材料指标详见CJJ 139-2010第4.3节,细部结构详见CJJ 139-2010第4.4节。 一、施工准备 1、对防水层施工的桥面进行仔细清理。凿除浮浆,并将垃圾、杂物等全部清扫干净;混凝土桥面铺装层必须牢固、结实。 2、采用喷灯或去油剂将桥面残存油清掉。用高压气将桥面浮尘、

细小砂石彻底吹净。 3、若有极个别不合要求的裂缝、凹坑应予以填实。 4、桥面铺装界面浮浆处理效果是桥面铺装和防水施工是否成功的关键因素之一,对桥面采用抛丸工艺施工;必要时可用高压水将桥面冲洗干净。 5、混凝土桥面铺装处理后,表面平整度必须满足相关规范要求,表面不得有浮浆、掉皮、空鼓和开裂现象。坚直排水管上口的标高应低于铺装层顶面标高,排水口必须与混凝土铺装连接牢固,不得有任何松动现象。 6、混凝土铺装要基本干燥,含水量不大于10% (重量比),桥面清除后进行验收(300m2 验收一处),验收合格后应封闭桥面,待涂膜完全干燥后方可解除交通封闭。 7、防水剂施工:在施工部位用自来水或清洁水冲洗表面浮灰,并喷洒足量的水使混凝土桥面铺装混凝土完全湿润;待混凝土桥面铺装清洗湿润后,表面无浮水时,喷涂第一遍防水剂于混凝土桥面铺装表面。第一遍喷涂施工结束后,应给予自然干燥,夏季0. 5h ,冬季晴天lh。当防水剂渗入混凝土桥面铺装内部,表面无明显湿润状态时,再喷涂第二遍防水剂;喷涂第二遍防水剂后,应有专人负责观察涂层蒸发情况。约2∽3h后,防水剂涂层将要干燥时(一面干饱和状态),应立即用喷雾器喷洒清水,以湿润表面为准,不宜过多,以免防水剂流失。这样连续喷水养护24h ,即完成此道工序。 8、防水涂料施工:

建筑防水施工常见问题及解决办法

1、存在问题:沿沟底或预制檐沟的接头处,屋面与天沟交接处裂缝,沟底渗漏水。 原因分析: 天沟、檐沟的结构变形,温差变形导致裂缝,防水构造层不符合要求,水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。 预控措施或方法: 沟内防水层施工前,先检查预制天沟的接头和屋面基层结合处的灌缝是否严密和平整,水落口杯要安装好,排水坡度不宜小于1%,沟底阴角要抹成圆弧,转角处阳角要抹成钝角,用与卷材同性质的涂膜做防水增强层,沟与屋面交接处空铺宽为200mm的卷材条,防水卷材必须铺到天沟外邦顶面。见下图做法。 1—防水层;2—附加层;3—密封材料;4—干铺卷材 2、存在问题:屋面山墙、女儿墙泛水处渗漏。 原因分析: 1)材料收头构造不合理,卷材张口没有订牢,封口处未用密封材料密封或封闭不严。 2)女儿墙压顶板抹灰层开裂,雨水沿墙面进入; 3)砌眉砖抹灰层开裂或后浇混凝土挑檐开裂。 预控措施或方法: 砖砌女儿墙高度较低时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条钉压固定,并用密封材料封闭严密,压顶上部抹灰放坡端部抹鹰嘴滴水。见下图做法。

3、存在问题:屋面水落口处渗漏。 原因分析: 1)返坡; 2)水落口安装不牢,嵌缝不严,未做密封处理; 3)防水层和附加层做法不正确。 预控措施或方法: 1)水落口安装时位置、标高、坡向要正确。标高不得过高也不宜过低。水落口标高应考虑排水坡度和找平层、保温层、防水层等的厚度; 2)水落口安装时与女儿墙或屋面板四周应用细石砼(掺膨胀剂)嵌填密实,安装牢固; 3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口与基层接触处,应留宽20mm,深20mm凹槽,嵌填密封材料。见下图 4、存在问题:屋面变形缝(双墙变形缝、高低跨度变形缝)处漏水。 原因分析:

建筑工程防水工程分包合同

建筑工程防水工程分包合同 篇一:防水工程施工合同(完整版) 南熙福邸二标防水施工合同 发包方(甲方):河南省仁景建筑工程有限公司 承包方(乙方):上海韬俊防水工程有限公司 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规,结合本工程具体情况,经双方友好协商,订立如下合同条款,以资双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称:南熙福邸项目二标段防水工程 2、工程地点:郑开大道、永胜路围合地块 第二条、承包范围及承包方式 1、承包范围:南熙福邸标段防水工程 10#、11#、12#楼及地库一半的本工程所有SBS 防水卷材,按图纸、规范、标准要求节点构造施工。 2、本合同价为包干价格,为防水材料到达施工现场并施工完毕验收合格的结算包干价格。 3、承包方式:包工包料。

4、根据甲方认可的设计图纸、国家及地方相关规范、规定,和甲方的技术交底、包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责,费用由乙方负担,并承担所有运输、装卸及实验检测费用。 第三条、结算包干价格及结算原则 1、主楼及地下车库筏板1层4㎜厚SBS防水(含点粘350号石油沥青油毡一层)包干价单价为 46 元/m2 (含税价)。材料规格:主楼及地下车库筏板防水面积暂定:2万㎡; 2、地下室外墙1层4mm厚SBS防水包干价单价为46元/m2, 4、层面、阳台、卫生间防水暂不定 5、防水材料名称为:锦绣牌;材料规格: 4㎜厚、聚酯胎、-20°。 6、本合同总价以实际防水面积和总价以最终以图纸结算为准。 7、以上包干结算单价包含但不仅限于人工费、材料费(包含所有材料,比如SBS材料、SBS附加层、辅材、燃料(汽油)、结合层用料等)、材料复检实验费、施工用机

论建筑防水工程施工的质量控制措施

论建筑防水工程施工的质量控制措施 造成防水工程渗漏的原因很多,材料质量、施工技术、设计水平、管理维护等是影响建筑防水工程质量的重要因素。要提高防水工程的质量,应以材料为基础,以设计为前提,以施工为关键,并加强管理维护,对防水工程进行综合治理。本文针对这些薄弱部位对防水工程质量影响的分析,提出了一些具体的防治措施。 标签:防水工程质量因素防治措施 0 引言 建筑工程防水层在某些位置上由于应力集中,变形频繁,雨水冲刷严重或外力损害,会较早地出现局部损坏,导致整个防水层末到耐用年限即需返修。因此,在防水工程设计和施工中,对容易造成局部损坏的薄弱部位应设置增强层,以提高防水层的整体设防能力,延长整个防水层的使用寿命。 1 影响防水工程质量的因素 1.1 材料方面的因素防水材料的质量好坏,是能否搞好防水工程的基础。而目前国内的防水材料的品种、规格较多,产品质量各异,而目前国内的防水材料市场又比较混乱,不少劣质防水材料充斥市场,如将不合格的防水材料使用到防水工程上,必将严重降低防水工程质量。 以纸胎油毡和防水涂料质量情况来分析,可以看出:①石油沥青纸胎油毡中的原纸质量下降。50年代的原纸中废旧布浆含量较多,并含有一定数量的粗毛,而现在多用废纸和草浆,使油毡的拉伸强度降低,延伸率减小,含水率增加,质量下降。②原纸密实度增加,吸油率降低。浸油率由140%~160%下降到115%以上,由于沥青浸不透原纸,易造成油毡脱层、腐烂。③石油沥青质量不好。60年代以后,使用了含蜡量、含硫量较多的国产石油沥青生产油毡,导致油毡老化性能差,易流淌和脆裂,且沥青中的石蜡具有迁移性,易使油毡防水层逐渐失去粘结力,造成防水层翘边、脱落。④防水涂料质量低。尤其是一些生产防水涂料的乡镇企业技术力量薄弱,生产设备落后,操作工艺原始,使用的原材料杂乱无控,多数产品质量低劣。据有關部门对3个生产塑料油膏的厂家进行抽查,只有一个厂家生产的塑料油膏是合格的,合格率仅占14.3%。如将这些不合格的防水材料应用到防水工程上,必然会严重降低防水工程的质量。 1.2 设计方面的因素建筑防水工程的防水设计至关重要,是能否确保工程质量的前提。但是我国目前正在防水工程设计方面存在以下问题:①我国长期以来没有制定防水工程的设计规范,设计人员无规范可遵循,各种不同类型、不同使用功能的建筑应如何进行防水设计,采用何种防水材料,有哪些具体的技术要求,均没有明确的规定。②设计人员对现代防水知识淡薄,对新型建筑防水材料的性能、适用范围、使用条件等不甚了解,不能根据建筑物的具体情况,正确选

相关文档
相关文档 最新文档