目录

1 概述 (1)

1.1产品型号及适用范围 (1)

1.2产品特点 (1)

2 保护功能配置方案 (3)

2.1SDG801、DG802、DG803发电机保护功能一览表 (3)

2.2SDG831、SDG832、SDG833、SDG821发电机保护功能一览表 (3)

2.3非电量接口功能一览表 (3)

3 技术参数 (6)

3.1机械及环境参数 (6)

3.2额定电气参数 (6)

3.3主要技术指标 (6)

3.4通信接口 (10)

3.5输出接点容量 (10)

3.6电磁兼容 (11)

4 保护原理说明 (12)

4.1发电机差动保护 (12)

4.2发电机过励磁保护 (13)

4.3发电机匝间保护 (14)

4.4发电机复合电压(记忆)过流保护 (15)

4.5发电机定子接地保护 (16)

4.6发电机转子接地保护 (17)

4.7发电机定子过负荷保护 (17)

4.8发电机转子表层过负荷保护 (18)

4.9发电机定子过电压保护 (18)

4.10发电机逆功率保护 (19)

4.11发电机频率异常保护 (19)

4.12发电机励磁绕组过负荷保护 (20)

4.13发电机失磁保护 (20)

4.14发电机失步保护 (22)

4.15误上电保护 (23)

4.16断路器闪络保护 (25)

4.17启停机保护 (25)

4.18断路器跳闸过流闭锁 (26)

4.19TV断线判别 (26)

4.20TA断线判别 (26)

4.21非电量保护接口 (26)

4.22保护故障录波功能 (27)

5 装置整体说明 (27)

5.1机械结构 (27)

5.2装置主要功能模件说明 (33)

5.3装置接线图 (36)

6 保护定值清单 (44)

6.1SDG801发电机保护装置保护定值单 (44)

6.2SDG802发电机保护装置保护定值单 (49)

6.3SDG803发电机保护装置保护定值单 (55)

6.4SDG831发电机保护装置保护定值单 (60)

6.5SDG832发电机保护装置保护定值单 (61)

6.6SDG833发电机保护装置保护定值单 (62)

6.7SDG821发电机保护装置保护定值单 (66)

7 发电机变压器组成套保护整定计算说明 (68)

7.1发电机差动保护 (68)

7.2发电机匝间保护 (69)

7.3发电机相间短路后备(复合电压过流)保护 (69)

7.4发电机定子接地保护 (70)

7.5发电机转子接地保护 (70)

7.6发电机定子过负荷保护 (71)

7.7发电机转子表层过负荷保护 (71)

7.8发电机失磁保护 (72)

7.9发电机失步保护 (73)

7.10发电机定子过电压保护 (74)

7.11过励磁保护 (74)

7.12发电机逆功率保护 (74)

7.13发电机频率异常保护 (75)

7.14发电机励磁绕组过负荷保护 (75)

7.15启停机保护 (76)

7.16误上电保护 (76)

8 装置使用说明 (77)

8.1按键功能介绍 (77)

8.2面板布置说明 (78)

8.3命令菜单使用说明 (80)

1 概述

1.1 产品型号及适用范围

SDG800系列数字式发电机保护装置适用于300MW及以下容量的发电机组;与PST1200系列数字式变压器保护装置适用于共同构成适用于300MW及以下容量的发电机变压器组成套保护。

SDG831、SDG832与SDG833数字式发电机保护装置主后备分开,适用于100MW以下容量的发电机组。

SDG821数字式发电机保护装置主要实现发电机组的启停机保护,适用于300MW及以下容量的发电机组。

产品型号及适用范围见下表

1.2 产品特点

本分册所介绍SDG800系列数字式发电机保护装置的功能。

其特点如下:

性能优越的硬软件平台

⑴TI公司高性能的数字信号处理器DSP芯片为基础,并配置32位单片机完成辅助功能,具有

很强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力,是真正的数字式保护装置;

⑵采用AD公司基于Σ / ?(过采样)技术的16位模数转换芯片实现模拟通道采集,模拟信号

差分传输,转换结果经过串行接口以DMA方式直接存入内存,提高了采样的精度和可靠性,

降低了CPU负荷;

⑶用大容量的存储器,包括随机存储器RAM、闪烁存储器FLASH等,为实现长时间故障录波

等功能奠定了硬件基础;

⑷采用了在系统可编程器件(CPLD),保护出口逻辑现场可编程,方便了现场接线、调试;

⑸装置采用嵌入TCP/IP协议栈的以太网接口芯片,实现了通信系统的快速性、可靠性和兼容性;

⑹基于嵌入式实时多任务操作系统的软件平台。

优异的抗干扰性能

⑴机箱采用独创的“前置后插式”结构,即CPU板前置,其他插件后插,CPU插件垂直于其他

插件,采用这种方式,彻底地将强弱电隔离,大大提高了装置的抗干扰能力;

⑵采用性能优良的导电簧片,确保了各插件的接地可靠性;

⑶采用不同材料的多层屏蔽措施,确保了装置的抗干扰性能;

⑷开入开出回路均采用两级电气隔离;

⑸采用特制的抗干扰元器件;

⑹在工艺上采用多层印制板、SMT表面贴焊技术。

以上的机械结构加上电路上其他抗干扰措施保证了装置的抗干扰性能达到了国内同类产品的最高水平,具有广泛的适用性。

完善的故障录波及分析功能

⑴录波文件采用标准的comtrade格式,与录波器格式完全兼容;

⑵单份保护动作录波若全部记录瞬时值,记录时间可以长达10s,若记录向量可以更长;

⑶录波文件记录丰富的数字通道,记录各个保护动作的状态和相关的辅助判据以及开入量状态,

⑷通过丰富的数字通道的记录,使得保护装置“透明化”,大大方便了事故分析。

⑸调试软件提供了完善的故障分析功能。可帮助分析保护动作过程中的模拟量和数字量变化过

程,提供各通道从直流分量到16次谐波分量的分析,可以生成差流通道、正序、负序通道、阻抗通道等各类虚拟通道,方便了事故分析。

先进的“综合时差法”抗TA饱和技术

装置采用独创的“综合时差法”抗TA饱和算法,彻底地解决了当TA饱和时可能引起区外故障差动保护误动的问题。只要TA线性传变时间不小于5ms,装置就能正确辨别出区内外故障,大大提高了装置的可靠性。

友好的人机接口界面

⑴装置采用了320ⅹ240点阵的大屏幕液晶,显示内容清晰、醒目;

⑵装置可以根据现场接线修改电气主接线图,形象的反映了一次设备的状态;

⑶Windows菜单风格的操作界面,全部汉化的显示,使得装置的操作简单、维护方便,可以完

全脱离使用手册;

⑷装置提供了在线谐波分析功能,可以实时监测系统电气量的谐波含量,提供了各通道从直流

分量到16次谐波分量的分析功能;

⑸保护出口逻辑可图形化整定,使得装置的操作更加便捷;

⑹采用风格明快的面板设计,“光字牌”效果的保护动作信号指示令人过目难忘。

2 保护功能配置方案

注:以下所有保护出口逻辑现场可整定。

2.1 SDG801、DG802、DG803发电机保护功能一览表

适用范围:300MW及以下容量的发电机保护。

注:√:表示具有本项功能;√﹡:表示两项功能选其中一项;─:表示无此项功能,下同。

2.2 SDG831、SDG832、SDG833发电机保护功能一览表

注:

1)SDG831+ SDG833、SDG832+ SDG833发电机保护:适用于100MW以下容量的发电机保护;

2)SDG821发电机保护:适用于300MW及以下容量的发电机组的启停机保护。

2.3 非电量接口功能一览表

注:‘直跳’非电量保护由独立的非电量保护装置完成,在保护装置仅完成可能需要延时出口的非电量保护。

3 技术参数

3.1 机械及环境参数

3.1.1 机箱结构尺寸:

1)SDG801、SDG802、SDG803 4U整层:

483mm(长)×290mm(深)×177mm(高)

2)SDG821 4U半层:

260mm(长)×290mm(深)×177mm(高)

3)S DG831、SDG832、SDG823 6U半层:

260mm(长)×260mm(深)×266mm(高)

3.1.2 环境温度:a) 正常工作温度:0℃~+40℃;

b) 极限工作温度:-10℃~+55℃;

c) 贮存、运输极限环境温度:-25℃~+70℃。

3.2 额定电气参数

频率:50Hz

直流电源: a) 额定电压:220V、110V (订货时应注明规格);

b) 允许偏差:-20%~+15% ;

c) 纹波系数:不大于5% 。

交流电流:5A、1A (订货时应注明规格);

交流电压:100V、100/3V ;

转子电压:不大于600V;

功率消耗:a) 交流电流回路:当In=5A时,每相不大于1VA ;

当In=1A时,每相不大于0.5VA 。

b) 交流电压回路:当额定电压时,每相不大于1VA 。

c) 直流电源回路:当正常工作时,不大于30W ;

当保护动作时,不大于50W 。

注:In为额定电流,Un为额定电压(下同)

过载能力:a) 交流电流回路: 2倍额定电流连续工作;

10倍额定电流允许10S ;

40倍额定电流允许1S 。

b) 交流电压回路: 1.2 倍额定电压连续工作;

1.4倍额定电压允许10S。

3.3 主要技术指标

3.3.1 发电机差动保护

差动保护门槛定值:0.20 In~1.20 In,级差:0.01 In;

差动速断定值: 4.00 In~15.00 In,级差:0.01 In;

比例差动制动曲线拐点定值:0.70 In~1.00 In,级差:0.01 In;

比例差动制动曲线斜率定值:0.30~0.50,级差:0.01;

标积差动制动曲线斜率定值:0.80~1.20,级差:0.01;

TA断线解除闭锁定值: 1.20 In~1.50In,级差:0.01 In;

差动保护定值误差:不超过±2.5%或±0.01 In(In=5A,下同);

差动保护动作时间:不大于30 ms(1.5倍定值)。

3.3.2 发电机单元件横差保护

横差次灵敏段电流定值: 0.10A~50.00A,级差:0.01 A;

横差次灵敏段时间定值: 0.00S~10.00S,级差:0.01 S;

横差灵敏段电流门槛定值: 0.10A~50.00A,级差:0.01 A;

横差灵敏段相电流制动系数:0.50~2.00,级差:0.01;

横差灵敏段时间定值: 0.00~10.00 S,级差:0.01 S;

电流定值误差:不超过±2.5%或±0.01 In;

保护动作时间:不大于50 ms(1.5倍定值);

延时定值误差:±1%定值± 40 ms。

3.3.3 发电机纵向零序电压匝间保护

匝间次灵敏段电压定值: 0.10V~20.00V,级差:0.01 V;

匝间次灵敏段时间定值: 0.00S~10.00S,级差:0.01 S;

匝间灵敏段电压门槛定值: 0.10A~50.00A,级差:0.01 A;

匝间灵敏段相电流制动系数:0.50~2.00,级差:0.01;

匝间灵敏段时间定值: 0.00S~10.00S,级差:0.01 S;

电压定值误差:不超过±2.5%或±0.1 V;

保护动作时间:不大于50 ms(1.5倍定值);

延时定值误差:±1%定值± 40 ms。

3.3.4 发电机基波零序电压定子接地保护

基波零序电压定值: 1.00V~20.00V,级差:0.01 V;

保护动作时间定值: 0.00S~10.00S,级差:0.01 S;

电压整定值允差:不超过±2.5%或±0.1 V;

延时定值误差:±1%定值± 40 ms。

3.3.5 发电机三次谐波电压差动定子接地保护

谐波差电压校正系数:0.50~5.00,级差:0.01;

谐波定子接地制动系数:0.10~1.00,级差:0.01;

保护动作时间定值: 0.00S~10.00S,级差:0.01 S;

电压整定值允差:不超过±2.5%或±0.1 V;

延时定值误差:±1%定值± 40 ms。

3.3.6 发电机过电压保护

定子过电压电压定值:10.00V~160.00V,级差:0.01 V;

定子过电压时间定值:0.10S~10.00S,级差:0.01 S;

电压整定值允差:不超过±2.5%或±0.1 V;

延时定值误差:±1%定值± 40 ms。

3.3.7 发电机定子绕组过负荷

定时限过负荷电流定值:0.10A~100.00A,级差:0.01 A;

定时限过负荷时间定值:0.10S~100.00S,级差:0.01 S;

定子绕组热容量: 1.0~100.0,级差:0.1;

反时限过负荷启动电流: 1.0In~10.00A,级差:0.01 A;

反时限过负荷最小延时:0.0S~10.0S,级差:0.1 S;

反时限过负荷最大延时:0.1S~2000.0S,级差:0.1 S;

定时限电流整定值允差:不超过±2.5%或±0.01 In;

反时限电流整定值允差:不超过±5%或±0.02 In;

定时限延时误差:±1%定值± 40 ms。

3.3.8 发电机复合电压过流

负序电压定值: 1.00V~20.00V,级差:0.01 V;

低电压定值: 10.00V~100.00V,级差:0.01 V;

复合电压过流电流定值:0.10A~100.00A,级差:0.01 A;

复合电压过流时间定值:0.10S~10.00S,级差:0.01 S;

电流整定值允差:不超过±2.5%或±0.01 In;

电压整定值允差:不超过±2.5%或±0.1 V;

延时定值误差:±1%定值± 40 ms。

3.3.9 发电机转子一点接地

转子一点接地电阻定值: 1.00KΩ~50.00KΩ,级差:0.01 KΩ;

转子一点接地时间定值:0.10S~10.00S,级差:0.01 S;

接地电阻整定值允差:不超过±0.5 KΩ;

延时定值误差:±1%定值± 100 ms。

3.3.10 发电机转子两点接地保护

二次谐波电压定值: 0.50V~10.00V,级差:0.01 V;

转子二点接地时间定值:0.00S~10.00S,级差:0.01 S;

电压整定值允差:不超过±2.5%或±0.1 V;

延时定值允差:±1%定值± 40 ms。

3.3.11 励磁绕组过流保护

注:输入量可选择为100Hz或50Hz的交流电流量,Il为励磁机二次额定电流。

定时限励磁过流电流定值:0.10A~100.00A,级差:0.01 A;

定时限励磁过流时间定值:0.00S~100.00S,级差:0.01 S;

励磁绕组热容量系数: 1.00~100.00,级差:0.01;

反时限励磁起动电流定值: 1.0Il~10.00 A,级差:0.01 A;

反时限励磁最小延时:0.1S~10.0S,级差:0.1 S;

反时限励磁最大延时:0.1S~2000.0S,级差:0.1 S;

定时限电流整定值允差:不超过±2.5%或±0.01 In;

反时限电流整定值允差:不超过±5%或±0.02 In;

定时限延时定值允差:±1%定值± 40 ms。

3.3.12 发电机失磁保护

注:Pn为发电机二次额定功率,下同;

失磁阻抗圆圆心定值:0.00Ω~100.00Ω,级差:0.01Ω;

失磁阻抗圆半径定值:0.00Ω~100.00Ω,级差:0.01Ω;

系统低电压定值:50.00V~100.00V,级差:0.01 V;

转子低电压定值: 1.0V~100.0V,级差:0.1 V;

转子低电压系数:0.10~7.00,级差:0.01;

空载额定电压: 1.0V~300.0V,级差:0.1 V;

发电机凸极反应功率:0.00%~30.00% Pn;

失磁一时限时间定值:0.10S~2000.00S,级差:0.01 S;

失磁二时限时间定值:0.10S~2000.00S,级差:0.01 S;

失磁三时限时间定值:0.10S~10.00S,级差:0.01 S;

阻抗定值允差:不超过±2.5%或±0.2 Ω;

转子电压允差:不超过±5%或±3V;

功率定值允差:不超过±5%;

母线电压定值允差:不超过±2.5%或±0.1 V;

延时定值允差:±1%定值± 40 ms。

3.3.13 发电机负序过负荷

定时限负序电流定值:0.10A~100.00A,级差:0.01 A;

定时限负序时间定值:0.10S~100.00S,级差:0.01 S;

转子发热常数: 1.0~100.0,级差:0.1;

反时限负序长期电流(Iw):0.10A~10.00A,级差:0.01 A;

反时限负序启动电流: 1.0Iw~10.00A,级差:0.01 A;

反时限负序最小延时:0.1S~10.0S,级差:0.1 S;

反时限负序最大延时:0.1S~2000.0S,级差:0.1 S;

定时限负序电流定值允差:不超过±2.5%或±0.01 In;

反时限负序电流定值允差:不超过±5%或±0.02 In;

定时限负序延时定值允差:±1%定值± 40 ms。

3.3.14 发电机失步保护

阻抗定值ZA:0.00Ω~100.00Ω,级差:0.01 Ω;

阻抗定值ZB:0.00Ω~100.00Ω,级差:0.01 Ω;

阻抗定值ZC:0.00Ω~100.00Ω,级差:0.01 Ω;

灵敏角:60.0 o~90.0 o,级差:0.1 o;

透镜内角: 60.0 o~150.0 o,级差:0.1 o;

区外滑极次数:1~1000,级差:1;

区内滑极次数:1~1000,级差:1;

断路器允许开断电流: 1.00~50.00 A,级差:0.01 A;

阻抗定值允差:不超过±2.5%或±0.2 Ω;

电流定值允差:不超过±2.5%或±0.01 In。

3.3.15 发电机过励磁保护

定时限过励磁倍率定值: 1.00~2.00,级差:0.01;

定时限过励磁时间定值:0.10S~2000.00S,级差:0.01 S;

反时限上限倍率定值: 1.00~2.00,级差:0.01;

反时限最小动作时间:0.1S~10.0S,级差:0.1 S;

反时限曲线整定倍率: 1.00~2.00,级差:0.01;

反时限曲线整定时间:0.1S~2000.0S,级差:0.1 S;

反时启动倍率定值: 1.00~2.00,级差:0.01;

反时限最大动作时间:0.1S~2000.0S,级差:0.1 S;

过励磁倍率测量允差:不超过±2%或0.01;

定时限过励磁延时定值允差:±1%定值± 40 ms;

适用频率范围:43Hz~57Hz。

3.3.16 发电机功率保护

逆功率保护功率定值:0.5% Pn~10% Pn;

程序逆功率保护功率定值:0.5% Pn~10% Pn;

逆功率保护时间定值:0.10S~600.00S,级差:0.01 S;

程序逆功率保护时间定值:0.10S~10.00S,级差:0.01 S;

功率保护功率定值允差:不超过±5%;

功率保护延时定值允差:±1%定值± 40 ms。

3.3.17 发电机低频保护

低频保护频率定值:45.00 Hz~50.00 Hz,级差:0.01 Hz;

低频保护时间定值:0.10S~100.00S,级差:0.01 S;

频率定值允差:不超过±0.02 Hz;

延时定值允差:±1%定值± 40 ms。

3.3.18 发电机过频保护

过频保护频率定值:50.00 Hz~55.00 Hz,级差:0.01 Hz;

过频保护时间定值:0.10S~100.00 S,级差:0.01 S;

频率定值允差:不超过±0.02 Hz;

延时定值允差:±1%定值± 40 ms。

3.3.19 发电机频率积累保护

频率积累保护上限频率:45.00 Hz~55.00 Hz,级差:0.01 Hz;

频率积累保护下限频率:45.00 Hz~55.00 Hz,级差:0.01 Hz;

频率积累保护时间定值:0.10 Min~600.00 Min,级差:0.01 Min;

频率定值允差:不超过±0.02 Hz;

延时定值允差:±1%定值± 40 ms。

3.4 通信接口

1个控制局域网CAN-BUS接口,2个Ethernet以太网接口;

1个独立的调试或打印接口;通过通信接口可实现打印机网络共享;

通信规约使用部颁870-5-103标准;

具有GPS时钟同步对时功能。

3.5 输出接点容量

出口继电器接点最大导通电流5A。

3.6 电磁兼容

3.6.1 静电放电干扰

符合GB/T14598.14-1998中4.2规定的严酷等级为Ⅳ级的静电放电试验的要求。

3.6.2 快速瞬变干扰

符合GB/T14598.10-1996中4.1规定的严酷等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰试验的要求。

3.6.3 浪涌(冲击)干扰

符合GB/T17626.5-1999中5规定的严酷等级为Ⅲ级的浪涌(冲击)干扰试验的要求。

3.6.4 脉冲群干扰

符合GB/T14598.13-1998中3.1.1规定的严酷等级为Ⅲ级的1MHz及100KHz脉群干扰试验的要求。

3.6.5 辐射电磁场干扰

符合GB/T14598.9-1995中4.1.1规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验的要求。

4 保护原理说明

4.1 发电机差动保护

4.1.1 比率差动保护

比率差动动作方程为:

CD d I I > )(GD r I I <

)()(GD r GD r CD d I I I I K I I ≥-?+>

|..|21I I I d +=

2

|

..|21I I I r -=

式中:I d 为差动电流,I r 为制动电流,I SD 为差动速断定值,I CD 为比率差动门槛值,I GD 为拐点电流,K 为制动系数,定值范围为0.30~0.50,一般取0.50。

I 1,I 2为发电机机端及中性点侧电流。 4.1.2 标积制动式差动保护

标积制动式差动保护动作方程为: Id>I CD ①

Id>K ?Ir ②

当①、②同时满足保护动作。

|..|21I I

+

?cos 21?I I ,

当cos φ>0,即

1.

I

、-

2.I

夹角小于900

0 ,

当cos φ≤0,即

1

.

I

、-

2

.

I

夹角大于900

式中:I d 为差动电流,I r 为制动电流,I SD 为差动速断定值,I CD 为差动门槛定值,I e 为额定电流,K 为制动系数,定值范围为0.80~1.20,一般取1.00。I 1,I 2为发电机机端及中性点侧电流。

一般地,当外部短路时,cos φ>0,保护可靠制动;内部短路时,cos φ<0,Ir=0,Id>Icd ,保护灵敏动作。 为了纵差保护可应用不考虑暂态特性的保护级电流互感器5P 或10P ,纵差保护的制动特性ABCD 增

设垂线CD 。若-90o ≤φ≤90o

,cos φ>0,当Ir ≥2.5Ie ,且I 1≥2.5Ie 和I 2≥2.5Ie 时,标积制动式差动保护被闭

锁,仅投入差动速断保护,完全避免了外部短路时P 级互感器暂态不平衡电流大而引起的误动。 4.1.3 高性能的TA 饱和判断原理

采用‘综合时差’法结合TA 暂态及稳态饱和时的波形特征,判定故障性质。当TA 线性传变时间不小于5ms 时可保证区内故障且TA 饱和不拒动;区外故障且TA 饱和不误动。 4.1.4 差动速断保护

当任一相差电流大于差动速断整定值时瞬时动作于出口。 4.1.5 TA 断线告警或告警且闭锁比率差动或标积差动保护

采用“循环闭锁”方法,即当二相动作则认为是相间短路;当单相动作且负序电压大于6V 认为是一点区内另一点区外的相间短路;仅单相动作且负序电压小于6V ,则判断为TA 断线,可选择闭锁差动或不闭锁差动。

为防止TA 断线误闭锁差动保护,当机端电流或中性点侧电流大于过流解锁定值时,解除TA 断线闭锁。过流解除闭锁定值一般可整定为1.2Ie 。

4.2 发电机过励磁保护

过励磁保护用于防止发电机因过励磁引起铁芯过热而损坏,SDG800系列发电机保护装置配置了独立的过励磁保护。

当发电机和主变压器之间无断路器而共用一套过励磁保护时,其定值按发电机或变压器过励磁能力较低的要求整定。

当发电机及变压器之间有断路器而分别配置过励磁保护时,其定值按发电机与变压器允许的不同过励磁倍数分别整定。

过励磁倍率可表示为如下表达式:

n=U */f *

式中,U *、f *分别为电压、频率标么值。

保护适用频率范围为43~57Hz ,在频率范围内,过励磁倍数测量不受频率变化的影响。 定时限过励磁保护

设置二段定值,一般地,低定值段延时动作于信号和降低发电机励磁电流,高定值段动作于解列灭磁或程序跳闸。

反时限过励磁保护

反时限过励磁通过对给定的反时限动作特性曲线进行线性化处理,在计算得到过励磁倍率后,采用分段性线插值求出对应的动作时间,实现反时限。反时限过励磁保护具有累积和散热功能。

给定的反时限动作特性曲线由输入的八组定值(包括反时限启动倍率、反时限上限倍率)得到。过励磁倍率整定值一般在1.0~1.5之间,时间延时考虑最大到2000秒。

反时限过励磁动作曲线如图。

反时限过励磁曲线示意图

反时限动作特性曲线的八组输入定值满足以下条件:

(1) 反时限过励磁上限倍率整定值N1≥反时限过励磁倍率整定值N2 (2) 反时限过励磁上限时限整定值T1≤反时限过励磁时限整定值T2 依此类推到反时限过励磁倍数下限整定值。

4.3 发电机匝间保护

4.3.1 发电机单元件横差保护

装设在发电机两个中性点连线上的横差保护,用作发电机定子绕组的匝间短路、分支开焊故障以及相间短路的主保护。

由于保护采用了频率跟踪、数字滤波及全周傅氏算法,使得横差保护对三次谐波的滤除比在频率跟踪范围内达100以上,保护只反应基波分量。

1) 横差保护次灵敏段,相当于传统单元件横差保护。

2) 横差保护灵敏段:装置采用相电流比率制动的横差保护原理,其动作方程为:

d

z d I I 0> e I I

zd e

e z d I I I I K I 0max )|

.

.

|1(?-+> e I I ≥max

式中:I 0zd 为横差灵敏段电流门槛,I max 为后备保护TA 三相电流中最大相电流,I e 为发电机后备保护TA 二次额定电流,K z 为横差灵敏段制动系数。

由于相电流比率制动特性,横差保护灵敏段电流定值只需按躲过正常运行时不平衡电流整定,比传统单元件横差保护定值大为减小,因而提高了发电机内部匝间短路时的灵敏度。

单元件横差保护出口逻辑

单元件横差保护经延时t1出口;发电机转子一点接后,保护切换于延时t2出口。

4.3.2 纵向零序电压保护

装设在发电机出口专用TV 开口?的纵向零序电压,用作发电机定子绕组的匝间短路的保护。

由于保护采用了频率跟踪、数字滤波及全周傅氏算法,使得零序电压对三次谐波的滤除比达100以上,保护只反应基波分量。

1) 匝间保护次灵敏段,按躲过区外故障最大不平衡电压整定;

2) 匝间保护灵敏段:装置采用电流比率制动的纵向零序电压保护原理,其动作方程为:

zd e

m

z ZO U I I K U 0)1(??

+>

2m 3I I ?=

e I I

2max m 3)(I I I I e +=- e I I ≥max

式中:U ozd 为匝间灵敏段电压门槛,I max 为最大相电流,I 2 为负序电流,Ie 为发电机后备保护TA 额

定电流,Kz 为匝间灵敏段制动系数。

由于采用了电流比率制动的判据,零序电压定值只需按躲过正常运行时最大不平衡电压整定,因此提高了发电机内部匝间短路时保护的灵敏度。

匝间保护一般经短延时(0.10S~0.20S )出口。 纵向零序电压保护出口逻辑

4.3.3 专用TV 断线闭锁判据

当发电机匝间保护专用TV 断线时,需闭锁定子匝间纵向零序电压保护。闭锁判据: 1) 机端TV 负序电压小于8V

2) 机端TV 、匝间专用TV 电压差大于定值(电压平衡继电器) 满足以上条件闭锁纵向零序电压匝间保护,并延时10s 发信号。

4.4 发电机复合电压(记忆)过流保护

复合电压过流设两段定值各一段延时,作为发电机、变压器、高压母线和相邻线路故障的后备。 复合电压元件:

复合电压元件由相间低电压和负序电压或门构成,可通过软压板投/退。当负序电压、低电压都退出时为过流保护。

电流记忆功能:

对于自并励发电机,在短路故障后电流衰减变小,故障电流在过流保护动作出口前可能已小于过流定值,因此,复合电压过流保护起动后,过流元件需带记忆功能,使保护能可靠动作出口。定值‘发电机励磁方式’整定为“自并励”时投入电流记忆功能,记忆时间固值为15S ;

电流记忆功能返回条件:复合电压条件不满足或记忆时间到。 发电机复合电压过流保护出口逻辑框图

4.5 发电机定子接地保护

基波零序电压定子接地保护:

基波零序电压定子接地保护发电机85~95%的定子绕组单相接地。

零序电压取机端TV 开口?,反应发电机零序电压大小。由于保护采用了频率跟踪、数字滤波及全周傅氏算法,使得零序电压对三次谐波的滤除比达100以上,保护只反应基波分量。

动作方程为:Uno>Uozd ,

式中Uno 为发电机零序电压,Uozd 为基波零序电压定值。 三次谐波电压差动定子接地保护:

三次谐波电压差定子接地保护发电机中性点20~30%的定子绕组单相接地。

机端三次谐波电压取自机端开口?零序电压,中性点三次谐波电压取自发电机中性点TV 。 三次谐波电压差动动作方程:

n r n t T U k U k U 333|?>?-

式中U 3T 、U 3N 为机端、中性点三次谐波电压,k t 为谐波差电压调整系数,k r 为谐波定子接地制动系数。

本保护在机组并网后且负荷电流大于0.2Ie (发电机额定电流)时自动投入。 定值‘谐波差电压调整系数’指并网前定值,当并网带20%以上负荷后,该项定值根据负荷变化自动调整;

发电机并网后从零负荷带到满负荷,该项定值可通过操作面板菜单自动整定。

汽油发电机基础知识及故障排除

发电机培训资料 一. 概述. 二. 原理 三. 使用范围.环境以及安全 四. 主要结构 五. 使用操作方法 六. 保养,维修以及保存 七. 常见故障的分析及排除 概述 一.概述 1.1公司简介 1.2产品用途,,性能,使用条件等简单介绍。 见广宣资料 原理.. 二.原理 2.1汽油机原理 2.2发电机原理 1、汽油机工作原理 四冲程汽油机的工作过程是一个复杂的过程,它由进气、压缩、燃烧膨胀、排气四个行程组成。 进气行程 此时,活塞被曲轴带动由上止点向下上止点移动,同时,进气门开启,排气门关闭。当活塞由上止点向下止点移动时,活塞上这方的容积增大,气缸内的气体压力下降,形成一定的真空度。由于进气门开启,气缸与进气管相通,混合气被吸入气缸。当活塞移动到下止点时,气缸内充满了新鲜混合气以及上一个工作循环未排出的废气。 压缩行程 活塞由下止点移动到上止点,进排气门关闭。曲轴在飞轮等惯性力的作用下带动旋转,通过连杆推动活塞向上移动,气缸内气体容积逐渐减小,气体被压缩,气缸内的混合气压力与温度随着升高。 燃烧膨胀行程(做功行程) 此时,进排气门同时关闭,火花塞点火,混合气剧烈燃烧,气缸内的温度、压力急剧上升,高温、高压气体推动活塞向下移动,通过连杆带动曲轴旋转。在发动机工作的四个行程中,只有这个在行程才实现热能转化为机械能,所以,这个行程又称为作功行程。 排气行程 此时,排气门打开,活塞从下止点移动到上止点,废气随着活塞的上行,被排出气缸。由于排气系统有阻力,且燃烧室也占有一定的容积,所以在排气终了地,不可能将废气排净,这部分留下来的废气称为残余废气。残余废气不仅影响充气,对燃烧也有不良影响。 排气行程结束时,活塞又回到了上止点。也就完成了一个工作循环。随后,曲轴依靠飞轮转动的惯性作用仍继续旋转,开始下一个循环。如此周而复始,发动机就不断地运转起来。汽油机工作时,完成进气、压缩、膨胀和排气一个工作循环,四冲程汽油机需要曲轴转两圈(720°),活塞上、下运动四次共四个行程;二冲程汽油机需要曲轴转一圈(360°),活塞上、下运动两次共两个行程。 2.汽油机组成 (1)曲轴连杆系统包括活塞、连杆、曲轴、滚针轴承、油封等。

水轮发电机的常见事故处理(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 水轮发电机的常见事故处理(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

水轮发电机的常见事故处理(标准版) (1)发电机断路器自动跳闸,运行人员应立即检查 1)灭磁开关是否跳闸,如未跳闸应立即远方跳闸; 2)检查是由于何种保护动作使断路器跳闸,查明光字牌后分析动作的正确性。如系外部故障引起过电流保护动作,同时内部故障保护未动作,发电机外部检查无明显的不正常现象,应与调度联系发电机可并入电网。 3)如系运行人员误动,判明后立即将发电机并入电网; 4)如系发电机内部故障保护动作而引起跳闸,应测量定子绕组的绝缘电阻,并对保护范围内的一切电气回路作详细的外部检查,查明有无冒烟、冒火、响声、焦味、放电、灼伤痕迹等外部现象,同时对动作的保护进行检查,联系调度查问电网上的情况。如未发现发电机及保护范围内的故障,发电机可从零升压,升压正常可将

发电机并入电网;升压不正常,应立即停机,详细检查故障部位并设法消除。 (2)发电机发生剧烈的振荡。有时有下列现象: 1)电力表指针在全盘上大幅度摆动; 2)定子电流表针来回剧烈的摆动,可能超过正常值 3)定子电压表和母线电压表指针剧烈的摆动,经常低于正常值4)转子电压表和母线电压表指针剧烈的摆动,经常低于正常值5)发电机发出鸣音,其节奏与表计指示摆动合拍。 这时运行人员应立即采取一下措施: 1)降低发电机的有功负荷,增加励磁电流,以恢复稳定; 2)采取上述措施无效后,应将机组解列或解列发电厂的一部分机组。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

SF4300-16-2600立式水轮发电机使用说明书

SF4300—16/2600立式水轮发电机

目录 1、概述 2、主要规格,主要数据,参数 3、结构特征 4、安装使用,维护要求 5、其它

1、概述 1.1本机为立轴悬垂型密闭循环空气冷却三相同步水轮发电机 1.2本机由水轮机直接拖动 1.3本机的性能符合国家标准GB755—2000《电机基本技术条件》及国家标准GB7894—2001《水轮发电机基本技术条件》的有关规定。 1、主要规格,主要数据,参数 2.1主要规格:

2.2、主要数据,参数 2.2.1、发电机 (1)、定子铁心外径:2600mm (2)、定子铁心内径:2200mm (3)、定子铁心长度:670 mm (4)、气隙:10 mm (5)、定子绕组15○C时的电阻: 0.03606Ω (6)、转子绕组15○C时的电阻: 0.2714Ω (7)、定子漏抗Xe: 0.0977 标么值(8)、保梯电抗Xp: 0.182 标么值(9)、纵轴同步电抗Xd: 1.007 标么值(10)、纵轴瞬变电抗Xd ': 0.243 标么值(11)、纵轴超瞬变电抗Xd " : 0.1604 标么值(12)、横轴同步电抗Xq: 0.625 标么值(13)、横轴瞬变电抗Xq': 0.625 标么值

(14)、横轴超瞬变电抗Xq": 0.169 标么值(15)、零序电抗X0: 0.0595 标么值(16)、负序电抗X2: 0.165 标么值(17)、定子绕组开路时励磁绕组的时间常数T’d0: 3.346 s (18)、定子绕组短路时励磁绕组的时间常数T’d: 0.807 s (19)、励磁绕组短路时定子绕组的时间常数T a: 0.086 s (20)、短路比: 1.13 (21)、效率:96.48% 2.2.2 励磁:静止可控硅 2、结构特性 3.1、发电机: 水轮发电机由上机架、定子、转子、下机架、制动器管路,空气冷却器及测温系统等部件组成。 3.1.1上机架:钢板焊接的辐射式荷重机架,总承载量(包括发电机水轮机转动部份重量及轴向水推力)约65t,挠度不超过1mm,可确保机组安全稳定运行,上机架油池内装有导轴承,推力轴承及油冷却器。(1)推力轴承:包括推力头,转环8块扇形合金瓦,橡皮垫等另件,推力头与转环用螺钉和绝缘定位销连成一体,借卡环和键固定在主轴上,转环和推力头之间装有绝缘垫片,盘车时可刮削绝缘垫来找正转子中心,转子滑动工作面经过精密加工,应妥善保管使用,切勿使其锈蚀,推力轴瓦外径Φ670mm,内径Φ340mm,8块瓦呈环形均匀布置,偏心支承在橡皮垫上,机组运行中可自动建立楔形压力油膜,保证轴承获得良好

汽油发电机的保养使用及维修方法

汽油发电机的保养使用及维修方法汽油发电机维修方法 汽油发电机有很多的优点,但是也会出故障,不少人都会问汽油发电机出了故障怎么办,汽油发电机维修方法是什么。 一、替换机油频率: 第一次替换机油首次运转20小时后替换,以后每运转50小时。 二、替换机油需注意事项: 1、替换机油时,先让发动机运行几分钟后再停止,扭松排油螺塞。 2、在加油前要再装上排油螺塞。 3、请使用厂家或供应商推荐使用的机油品牌。 4、要经常使用最高级和干净的机油。肮脏的机油、质量差的机油和缺少机油都会损伤发动机或缩短发动机的寿命。第一次替换机油过滤器要在运转20小时后进行。以后每200小进替换机油过滤器。替换新的机油过滤器时,要对换0形环涂上机油,把机油过滤器安装好。在0形环接触发动机的密封面时,用手或扳手转动机油过滤器2/3圈。运转发动机一分钟。然后停止发动机,检查在油滤器附近有无漏油,并再次检查油位。 三、注意:

为了防止受伤,在替换机油过滤器时,要注意滚热机油的溢出。 空气滤清器的维修肮脏的空气滤清器会使起动发生困难,引起功率损失,发动机会发生故障,并大大缩短发动机的寿命。 空气滤清器要不断保持清洁。在尘土较大的环境中,空气滤清器的滤芯要更频繁地替换。卸下旋塞和空气滤清器盖后,就能卸下空气滤清器纸内部元件和尿烷泡沫外部元件。安装时,把纸元件和尿烷泡沫放在空气滤清器底座上。检查衬垫是否在应有位置上,然后装上盖,并把旋塞拧紧。? 每50小时就要清扫或替换尿烷泡沫一次。(在尘土较大的环境里就要更频繁。)? 一、清洁滤芯,进行清扫时,轻轻地敲打滤芯以除去泥沙并用空气压缩机喷头把尘土吹掉。不可使用油。每50小时就要清扫或替换滤芯一次。每200小时或每年要替换滤芯一次。 二、清扫和调整火花塞 (a)拔下火花塞帽。 (b)使用配送的火花塞专用扳手和柄,以逆时针方向转动,直至将火花塞卸下来为止。 (c)清扫火花塞安装孔的四周。 (d)如果电极肮脏,就要进行清扫。间隙调整在0.7

汽油发电机使用说明教学文案

汽油发电机使用说明 本说明将告诉您如何使用,保养发电机,请您详细阅读说明书内容,使您正确地使用发电机并延长发电机的寿命。 请您特别注意带警示语的词语。 危险:表示若不遵守操作规定您将有生命危险或严重伤害。 警告:表示若不遵守操作规定您将有潜在危险,有可能危及人身安全或严重设备损坏。 注意:表示如果不能避免,在操作过程中会有潜在危险,有可能导致轻度的人身伤害或设备损坏。 一. 安全注意事项 危险:本机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用本发电机。本发电机的排气可于短时间内导致人混民及死亡。请在通风良好的场所使用。 危险:本机的燃油可燃性极高并具有毒性。 1. 注意在加油时,务必将发电机关闭。 2. 切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。 3. 注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及消音器上。 4. 若吞喝汽油,吸入燃油废气或使其进入您的眼睛,务请立即求医救治。 5. 在操作或移动时,请您保持发电机直立。发电机倾斜会有从化油器及邮箱中泄漏而出危险。 警告:发动机及消音器会发热 1. 请将本发电机设置在过路人及儿童无法触及的地方。 2. 在发电机运行时,切勿在排气口附近放置任何可燃物品。 3. 本发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持最少1米以上,否则,本发电机会产生过热现象。 4. 在本发电机运转时请勿覆盖防尘罩。 危险:防止触电 1. 切勿在雨中及雪天下使用本发电机 2. 切勿湿手触摸本机,会有触电危险。 注意:务必连接好通地的地线,地线选用4mm2 以上导线。 危险:接线注意事项 1. 禁止将本发电机连接在商用电源插孔上。 2. 禁止将本发电机与其他发电机进行连接。 3. 市电,发电,负载之间切换,应采用互锁开关来连接。 二. 使用前的准备和检查 1. 燃油:(油箱容积为21L) 必须使用(无铅)汽油90#以上。 取下燃油箱盖(逆时针旋转),加注燃油,并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。(加油时,应停止发动机,十分小心周围的烟火) 注意:

立式小型水轮发电机安装使用说明书模板要点

立式水轮发电机SF800-16/2150 安装使用维护 说 明 书 中华人民共和国XXXXXXXX有限公司

目录 一、技术数据 (1) 二、技术条件 (2) 三、结构说明 (6) 四、安装说明 (9) 五、电机干燥与试验 (14) 六、发电机的启动和停机 (16) 七、电机的维护及使用说明 (17) 八、运输及保管 (20) 九、使用期限 (20)

本说明书用于SF800-16/2150水轮发电机。 一、技术数据 1、发电机的主要部件重量 序号代号名称重量(kg)备注 1 XF101-5-0 定子转配3878 2 XF101-6-0 转子装配5930 3 XF101-3-0 上机架装配1670 4 XF101-8-0 下机架装配588 5 电机总重17090 2、发电机主要参数 序号名称数值 序 号 名称数值 1 发电机型号SF800-16/2150 15 纵轴同步电抗X d 1.0256 2 额定功率P N 800kW 16 纵轴瞬变电抗X d'0.2684 3 额定电压U N6300 V 17 纵轴超瞬变电抗X d〃0.1275 4 额定电流I N91.6 A 18 横轴同步电抗X q0.634 5 额定转速n N 375 r/min 19 横轴瞬变电抗X q'0.634 6 飞逸转速n Y 630 r/min 20 横轴超瞬变电抗X q〃0.1467 7 功率因数cosΦ0.8(滞后)21 零序电抗X 0.0372 8 额定频率f N50 Hz 22 逆序电抗X 2 0.1368 9 气隙长度δ 4 mm 23 转动惯量(T·m2)13.5 10 空载励磁电流I0f64 A 24 设计效率η(%)93.05 11 空载励磁电压U0f54.5 V 25 接线方式Y 12 励磁电流I f123 A 26 绝缘等级F/F 13 励磁电压U f149 V 14 短路比f0K 1.2

汽油发电机操作流程

汽油发电机操作流 程

汽油发电机操作规程 一、操作前的准备 二、启动操作步骤 三、关闭操作步骤 四、养护说明

为保证发电机的安全、有效使用,在使用前对发电机进行安全检查和放置。

一、使用前检查项目 1、使用场所:仅在户外使用 发电机必须放置在坚实、平坦的表面,同时周围环境要清洁、干燥且通风良好区域放置使用。 2、操作条件 检查零部件是否松动或损坏,观察机油是否存在泄漏,或其它可能影响发电机正常运行的情况。及时修理或更换所有损坏的或有缺陷的零部件。 清除发电机表面特别是消声器和手拉启动器周围的污垢或异物。 发电机运行时禁止移动或翻倒。 3、部件认识 对发电机上的各种开关按钮进行了解。

正确的操作是保证发电机运行的基本保障。操作步骤如下: 一、加注发动机机油 水平放置发电机,并将电机处于关闭状态;取下机油尺并擦拭干净;将机油尺插入加注口内,并停留在加注口颈部位置,不要将机油尺旋入加注口内;再次将机油尺取出,观察机油尺刻度,并检查机油量。机油量应在机油刻度的上限和下限位置区间内,最后将机油尺旋紧。(5KW的加注量大约为1.1L) 二、加注发电机燃油 在发电机停止状态下,检查燃油量;使用新鲜、干净的无铅

汽油。 注:勿将汽油和燃油混合,勿将加注量超过加注标识上限,以便给汽油预留挥发空间。 禁止在室内或发电机正在运行时或处于高温状态时,向油箱内加注燃油,每次加注结束,都应擦尽溢出燃油。 三、电气设备 启动发电机前,断开与发电机连接的电气设备,关闭断路器。当连接有电气设备时,发电机的启动可能会比较困难。 连接的电气设备不能超出发电机的最大极限范围。 四、接地 发电机必须正确接地。 五、开关按钮操作 首先将发电机开关旋转至开;关闭交流断路保护器;将阻风门开关调至“关”位置;将燃油开关旋至“开”位置;手启动发电机;发电机运行平稳后,将阻风门开关调至“开”位置。 六、手启动 抓住启动器把手并缓慢拉动,直到有阻力感为止,并迅速拉动来启动。

发电机说明书..

RBC800G 系列数字式发电机保护装置 一 装置简介 1.1装置概述 RBC800G 系列数字式发电机保护装置采用高性能芯片支持的通用硬件平台,维护简便;全以太网通讯方式,数据传输快速、可靠;完全中文汉化显示技术,操作简捷。 基于防水、防尘、抗振动设计,可在各种现场条件下运行。 适用于容量为50MW 及以下的火力和水力发电机保护。 1.2装置主要特点 ? 摩托罗拉32位单片机技术,使产品的稳定性和运算速度得到保证 ? 保护采用14位的A/D 转换器、可选配的专用测量模块其A/D 转换精度更是高达24位,各项测量指标轻松达到 ? 配置以大容量的RAM 和Flash Memory ,可记录8至50个录波报告,记录的事件数不少于1000条 ? 可独立整定32套保护定值,定值切换安全方便 ? 高精度的时钟芯片,并配置有GPS 硬件对时电路,便于全系统时钟同步 ? 配备高速以太网络通信接口,并集成了IEC870-5-103标准通信规约 ? 尽心的电气设计,整机无可调节器件 ? 高等级、品质保证的元器件选用 ? 优异的抗干扰性能,组屏或安装于开关柜时不需其它抗干扰模件 ? 完善的自诊断功能 ? 防水、防尘、抗振动的机箱设计 ? 免调试概念设计 1.3功能配置 表1 本系列产品的型号及功能配置表 功能 RBC801G RBC802G 差动速断 √ 比率制动式差动 √ CT 断线闭锁差动 √ CT 断线告警 √ 定子过电压保护 定子接地保护 过负荷告警 √ 反时限过流保护 √ 横差保护 √ 失磁保护 √ 转子一点接地保护 √ 转子二点接地保护 √ 复合电压过流保护 √ 反时限负序过流保护 √ PT 断线告警 √ 发电机断水(开关量) √ 发电机热工(开关量) √ 发电机励磁事故(开关量) √ 主汽门关闭(开关量) √ 其它备用非电量开入 √ √ 遥控功能压板 √ √ GPS 对时 √ √ 远方管理 √ √ 二 技术参数 2.1 额定参数 2.1.1额定直流电压: 220V 或110V (订货注明) 2.1.2 额定交流数据: a) 相电压 3/100 V b) 线电压 100 V c) 交流电流 5A 或1A (订货注明)

汽油发电机操作规程

汽油发电机操作规程 一、操作前的准备: 1、发电机必须放置在坚实、平坦的表面,同时周围环境要清洁、干燥且通风良好区域放置使用。 2、检查零部件就是否松动或损坏,观察机油就是否存在泄漏,或其她可能影响发电机正常运行的情况。及时修理或更换所有损坏的或有缺陷的零部件。 3、清除发电机表面油污或异物。 4、发电机运行时禁止移动或翻倒。 5、对发电机上的各种开关按钮进行了解。

6、加注发动机机油: 水平放置发电机,并将电机处于关闭状态;取下机油尺并擦拭干净;将机油尺插入加注口内,并停留在加注口颈部位置,不要将机油尺旋入加注口内;再次将机油尺取出,观察机油尺刻度,并检查机油量。机油量应在机油刻度的上限与下限位置区间内,最后将机油尺旋紧。 7、加注发电机燃油 在发电机停止状态下,检查燃油量;使用新鲜、干净的无铅汽油。(注:勿将汽油与燃油混合,勿将加注量超过加注标识上限,以便给汽油预留挥发空间。禁止在室内或发电机正在运行时或处于高温状态时,向油箱内加注燃油,每次加注结束,都应擦尽溢出燃油。) 8、连接的电气设备功率不能超出发电机的最大极限范围。 9、发电机必须正确接地。 二、启动操作步骤: 1、断开与发电机连接的电气设备,关闭断路器。当连接有电气设

备时,发电机的启动可能会比较困难。 2、检查机油及汽油油位; 3、将燃油开关旋至“ON”位置; 4、将阻风门开关调至“关”位置; 5、把熄火开关置于“ON”位置; 6、拉出启动器手柄并缓慢拉动,直到有阻力感为止,然后迅速拉动来启动。放回手柄时慢慢放回,勿松开手柄使其自由弹回而损伤机器。 7、如果机器没有启动,打开阻风门重复上一步; 8、发电机运行平稳后,将阻风门开关调至“开”位置。 7、打开交流断路保护器开关。 三、停机步骤: 1、紧急情况:直接把熄火开关扳到“OFF”位置。 2、正常情况: ⑴将所有连接负载设备先进行断电; ⑵关闭交流断路保护器开关; ⑶让发电机在无负荷状态下运行几分钟,使发电机与发电机内部温度得到稳定;

汽油发电机使用说明书

动力发电机网提供资料 https://www.wendangku.net/doc/ff3694280.html, 汽油发电机使用说明 本说明将告诉您如何使用,保养发电机,请您详细阅读说明书内容,使您正确地使用发电机并延长发电机的寿命。 请您特别注意带警示语的词语。 危险:表示若不遵守操作规定您将有生命危险或严重伤害。 警告:表示若不遵守操作规定您将有潜在危险,有可能危及人身安全或严重设备损坏。 注意:表示如果不能避免,在操作过程中会有潜在危险,有可能导致轻度的人身伤害或设备损坏。 一.安全注意事项 危险:本机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用本发电机。本发电机的排气可于短时间内导致人混民及死亡。请在通风良好的场所使用。 危险:本机的燃油可燃性极高并具有毒性。 1.注意在加油时,务必将发电机关闭。 2.切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。 3.注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及消音器上。 4.若吞喝汽油,吸入燃油废气或使其进入您的眼睛,务请立即求医救治。 5.在操作或移动时,请您保持发电机直立。发电机倾斜会有从化油器及邮箱中泄漏而出危 险。 警告:发动机及消音器会发热 1.请将本发电机设置在过路人及儿童无法触及的地方。 2.在发电机运行时,切勿在排气口附近放置任何可燃物品。 3.本发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持最少1米以上,否则,本发电机会产生过 热现象。 4.在本发电机运转时请勿覆盖防尘罩。 危险:防止触电 1.切勿在雨中及雪天下使用本发电机 2.切勿湿手触摸本机,会有触电危险。 注意:务必连接好通地的地线,地线选用4mm2 以上导线。 危险:接线注意事项 1.禁止将本发电机连接在商用电源插孔上。 2.禁止将本发电机与其他发电机进行连接。 3.市电,发电,负载之间切换,应采用互锁开关来连接。 二.使用前的准备和检查 1.燃油:(油箱容积为21L) 必须使用(无铅)汽油90#以上。 取下燃油箱盖(逆时针旋转),加注燃油,并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。(加油时,应停止发动机,十分小心周围的烟火) 注意: 发动机运转或尚未冷却之间,禁止往燃油箱里加注燃油,加注燃油之前,必须关闭燃油

E发电机差动保护装置技术及使用说明书

AE-6051 发电机差动保护装置技术及使用说明书

1. 概述 AE-6051 发电机差动保护装置(以下简称装置),主要适应于50MW以下发电机的差动保护,6051发电机差动保护与6052发电机后备保护一起构成发电机成套保护测控系统。 主要功能 保护功能: a) 差动速断保护 b) 比率差动保护 c) CT断线 遥测功能: 首端侧电流、尾端侧电流 遥控功能: 装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量 其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据

AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次 250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次

250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。 型式试验及标准 IEEE C37.90.1:1989 IEEE保护继电器及继电器系统抗冲击性能 (SWC)试验标准。 IEEE C37.90.2:1987 继电器系统抗电磁辐射干扰试验试用标准 IEC 68-2-30:1985 基本环境试验程序Part 2:试验,试验Db和导则:

水轮发电机产品说明书-00SM

SF90-28/6800 S129-00SM 四川东风电机厂 有限公司水轮发电机 产品说明书 1. 总则 1.1 本说明书适用于SF90-28/6800水轮发电机。本发电机为立轴悬式结构,采用密闭自循环空气冷却器冷却的三相凸极同步水轮发电机。 1.2 本发电机的性能符合国家标准GB/T7894-2001《水轮发电机基本技术条件》及GB/T755-2000《旋转电机定额和性能》的规定。 1.3 本发电机由水轮机直接拖动。 2.基本规格、数据与参数 2.1 主要规格: 型号: SF90-28/6800 额定容量: 102857 kVA 额定功率: 90000 kW 额定电压: 13800 V 额定电流: 4303.2 A 额定功率因数: 0.875(滞后) 额定频率: 50 Hz 额定转速: 214.3 r/min 飞逸转速: 410 r/min 相数: 3 定子接法: Y 额定励磁电压: 285 V 额定励磁电流: 1100 A 励磁方式:自并激静止可控硅励磁 旋转方向:俯视顺时针 2.2 主要数据及参数 定子铁芯外径: Da = 6800 mm 定子铁芯内径: Di = 6060 mm

定子铁芯长: lt = 1900 mm 气隙:δ = 22 mm 转子铁芯长: lp =1890 mm 定子绕组15℃时的电阻: R1(15) = 0.004 Ω 转子绕组15℃时的电阻: R2(15) = 0.1766 Ω 定子漏抗: Xe = 0.125 标么值 纵轴同步电抗: Xd = 1.0195 标么值 纵轴瞬变电抗: Xd′ = 0.3224 标么值 纵轴超瞬变电抗: Xd″ = 0.1977 标么值 横轴同步电抗: Xq = 0.6661 标么值 横轴超瞬变电抗: Xq″ = 0.1993 标么值 负序电抗: X2 = 0.1985 标么值 保梯电抗: Xp = 0.2579 标么值 定子绕组开路时、励磁绕组的时间常数:Tdo′=7.99 s 励磁绕组短路时、定子绕组的时间常数:Ta = 0.2334 s 短路比: fko = 1.113 (计算值) 效率:η = 98.2% (计算值) 3.主要结构 本发电机为立轴悬式结构,具有上、下两个导轴承,分别在上机架中心体和下机架中心体内。推力轴承位于上机架上方的推力油槽内。采用无风扇密闭自循环空气冷却系统。它主要由定子、转子、上机架、下机架、推力轴承、辅助接线、灭火水管、制动器管路、空气冷却器装置等组成,其结构特点分述于下: 3.1 定子 定子由机座、铁芯及定子绕组等组成。由于运输条件限制,定子分为四瓣。定子在工地组圆、叠片、下线及试验。定子在机坑外组圆、叠片后,用专用吊具吊入机坑内进行下线、试验等。

汽油发电机使用说明书

动力发电机网提供资料 汽油发电机使用说明 本说明将告诉您如何使用,保养发电机,请您详细阅读说明书内容,使您正确地使用发电机并延长发电机的寿命。 请您特别注意带警示语的词语。 危险:表示若不遵守操作规定您将有生命危险或严重伤害。 警告:表示若不遵守操作规定您将有潜在危险,有可能危及人身安全或严重设备损坏。 注意:表示如果不能避免,在操作过程中会有潜在危险,有可能导致轻度的人身伤害或设备损坏。 一.安全注意事项 危险:本机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用本发电机。本发电机的排气可于短时间内导致人混民及死亡。请在通风良好的场所使用。 危险:本机的燃油可燃性极高并具有毒性。 1.注意在加油时,务必将发电机关闭。 2.切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。 3.注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机及消音器上。 4.若吞喝汽油,吸入燃油废气或使其进入您的眼睛,务请立即求医救治。 5.在操作或移动时,请您保持发电机直立。发电机倾斜会有从化油器及邮箱中泄漏而出危 险。 警告:发动机及消音器会发热 1.请将本发电机设置在过路人及儿童无法触及的地方。 2.在发电机运行时,切勿在排气口附近放置任何可燃物品。 3.本发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持最少1米以上,否则,本发电机会产生过 热现象。 4.在本发电机运转时请勿覆盖防尘罩。 危险:防止触电 1.切勿在雨中及雪天下使用本发电机 2.切勿湿手触摸本机,会有触电危险。 注意:务必连接好通地的地线,地线选用4mm2 以上导线。 危险:接线注意事项 1.禁止将本发电机连接在商用电源插孔上。 2.禁止将本发电机与其他发电机进行连接。 3.市电,发电,负载之间切换,应采用互锁开关来连接。 二.使用前的准备和检查 1.燃油:(油箱容积为21L) 必须使用(无铅)汽油90#以上。 取下燃油箱盖(逆时针旋转),加注燃油,并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。(加油时,应停止发动机,十分小心周围的烟火) 注意: 发动机运转或尚未冷却之间,禁止往燃油箱里加注燃油,加注燃油之前,必须关闭燃油

水轮发电机技术规范

水轮发电机技术规 范

水轮发电机技术规范 1. 范围 本规范适用于符合下列条件之一的水轮发电机组的安装及验收: a. 单机容量为15MW及以上; b. 其水轮机为混流式、冲击式时,转轮名义直径 2.0m及以上。 c. 其水轮机为轴流式、斜流式、贯流式时,转轮名义直径 3.0m及以上。 单机容量小于15MW的水轮发电机组和水轮机转轮的名义尺寸小于b、c项尺寸的机组可参照执行。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。以使用下列标准的最新版本为准。 GB/T10969-1996 水轮机通流部件技术条件 GB3323-87 钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级 GB11345-89 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级

GB/T9652.1-1997 水轮机调速器与油压装置技术条件 GB/T9652.2-1997 水轮机调速器与油压装置试验验收规程 GB11120-89 L-TSA汽轮机油 GB/T7894- 水轮发电机基本技术条件 GB50150-91 电气装置安装工程施工及验收规范 GB311.2~6-83 高电压试验技术 IEC-308-1970 水轮机调速系统试验的国际规范 IEC-61362-1998 水轮机控制系统规范导则 JB/T4709-92 钢制压力容器焊接规程 JB8439-1996 高压电机使用于高海拔地区的防电晕技术要求 JB/T8660-1997 水电机组包装、运输和保管规范 DL5017-93 压力钢管制造安装及验收规范 DL507-93 水轮发电机组起动试验规程 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 DL5011-92 电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇 SD287-88 水轮发电机定子现场装配工艺导则

发电机保护说明书

NSC 554U 数字式发电机保护装置 说明书 南京南自四创电气有限公司 20012年6月 *本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料

目次 1装置简介 (1) 2 装置硬件构成 (2) 2.1 交、直流输入模件 (2) 2.2 主处理模件 (2) 2.3 人机对话模件 (3) 2.4 输出及信号模件 (2) 3 技术指标 (5) 3.1运行环境 (5) 3.2 额定参数 (5) 3.3 装置技术参数 (5) 4 绝缘性能 (6) 4.1 绝缘电阻 (6) 4.2 介质强度 (6) 4.3 冲击电压 (6) 4.4 耐湿热性能 (6) 4.5 抗电磁干扰性能 (6) 4.6 机械性能 (6) 5 保护原理 (7) 5.1发电机纵差保护 (7) 5.2发电机定子接地保护 (9) 5.3 发电机过电压保护 (10) 5.4 发电机静稳失磁保护 (11) 5.5 发电机定时限负序过流保护 (14) 5.6 发电机过负荷保护 (15) 5.7 发电机叠加直流式转子一点接地保护 (16) 5.8 发电机谐波序电压式转子两点接地保护 (17) 5.9 发电机频率异常保护 (18) 5.10发电机逆功率保护 (19) 5.11发电机复合过流(记忆过流)保护 (20) 5.12 非电量保护(发电机热工保护、灭磁联跳保护、LCB温度高保护) (21) 6 定值清单 (222) 7装置背板布置图 (2224)

1 1装置简介 NSC 554U 发电机保护装置专为小型中型汽轮发电机、水轮发电机、燃气轮发电机等发电机机组设计,且并能满足电厂自动化系统的要求。 保护装置CPU 的保护功能配置表 功能 NSC554U 发电机差动保护 √ 发电机过电压保护 √ 发电机失磁保护 √ 发电机复合电压过流保护 √ 发电机频率保护 √ 发电机转子一点接地保护 √ 发电机转子两点接地保护 √ 发电机定子接地保护 √ 发电机逆功率保护 √ 发电机非电量保护 √ TA 、TV 断线保护 √ ※ 注:装置配有一套完整操作回路,无须单独配置发电机出口断路器操作箱;装置的保护出口方式可由定值整定。 装置的特点: ● 装置的主处理器为Motorola32位微处理器,速度快、可靠性高、资源丰富、扩展余地大 ● 整面板240×128大屏幕液晶显示器,全汉化操作、显示,人机界面友好 ● 多种通信接口,预留RS-232、RS-485/422、CAN ,以太网,可以很方便地与本站或远方系统进行 高速通信 ● A/D 转换精度高、速度快,且无需可调部件,装置自动对采样精度进行调整 ● 完善的软硬件watchdog 自检功能,CPU 故障时自动闭锁出口 ● 装置采用背插式结构,实现了强弱电分开,大大提高了装置的抗干扰性能 ● 调试功能全面、丰富,调试简单

汽油发电机的保养使用及维修方法

汽油发电机的保养使用及维修方法 汽油发电机维修方法 汽油发电机有很多的优点,但是也会出故障,不少人都会问汽油发电机出了故障怎么办,汽油发电机维修方法是什么。 一、替换机油频率: 第一次替换机油首次运转20小时后替换,以后每运转50小时。 二、替换机油需注意事项: 1、替换机油时,先让发动机运行几分钟后再停止,扭松排油螺塞。 2、在加油前要再装上排油螺塞。 3、请使用厂家或供应商推荐使用的机油品牌。 4、要经常使用最高级和干净的机油。肮脏的机油、质量差的机油和缺少机油都会损伤发动机或缩短发动机 的寿命。第一次替换机油过滤器要在运转20小时后进行。以后每200小进替换机油过滤器。替换新的机油过滤器时,要对换0形环涂上机油,把机油过滤器安装好。在0形环接触发动机的密封面时,用手或扳手转动机油过滤器2/3圈。运转发动机一分钟。然后停止发动机,检查在油滤器附近有无漏油,并再次检查油位。

三、注意: 为了防止受伤,在替换机油过滤器时,要注意滚热机油的溢出。 空气滤清器的维修肮脏的空气滤清器会使起动发生困难,引起功率损失,发动机会发生故障,并大大缩短发动机的寿命。 空气滤清器要不断保持清洁。在尘土较大的环境中,空气滤清器的滤芯要更频繁地替换。卸下旋塞和空气滤清器盖后,就能卸下空气滤清器纸内部元件和尿烷泡沫外部元件。安装时,把纸元件和尿烷泡沫放在空气滤清器底座上。检查衬垫是否在应有位置上,然后装上盖,并把旋塞拧紧。? 每50小时就要清扫或替换尿烷泡沫一次。(在尘土较大的环境里就要更频繁。)? 一、清洁滤芯,进行清扫时,轻轻地敲打滤芯以除去泥沙并用空气压缩机喷头把尘土吹掉。不可使用油。每50小时就要清扫或替换滤芯一次。每200小时或每年要替换滤芯一次。 二、清扫和调整火花塞 (a)拔下火花塞帽。 (b)使用配送的火花塞专用扳手和柄,以逆时针方向转动,直至将火花塞卸下来为止。

汽油发电机安全操作规范

汽油发电机安全操作规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

汽油发电机安全操作规范 为保证员工人身安全、基站设备安全、发电机安全,特按工作步骤制定本规范。要求发电人员、维护维修人员严格遵守。 注:由于各项目现多使用科勒(KOHLER)汽油发电机,故在本制度以该型号发电机为例进行说明。 一、发电前安全检查 1、检查机油油位是否符合规定要求:取出机油油位标尺,将油位标尺擦拭干净后插入油机机油箱,取出后确认油机机油量在油位标尺的下端位置之上。如需加机油,加至机油油位标尺上限。 2、检查进风、排风通道是否畅通,有无异物遮挡、堵塞。 3、检查油机控制面板、连接电缆及插座、插头是否良好,导线有无折裂和绝缘破损等,检查各桩头螺丝是否紧固。 4、检查燃油位、水位、启动电池电压以及是否存在漏水、漏电、漏油、漏气。 二、加油安全操作规范 1、必须在燃油阀关闭、发电机冷却后,才能进行加油操作。 2、加油时不得将燃油滤网取出,不要使尘埃、污垢、水份及其他外界杂物混入汽油中。 3、切勿在抽烟或在有火焰的地方加油。 4、必须使用90﹟以上无铅汽油,加油时要随时观察油位计,切勿使燃油溢出或撒漏在发动机及消音器上。如溢出或撒漏,应在启动发电机前,将汽油擦净。 5、加油后,要拧紧油箱盖。 三、连接启动电池安全操作规范 1、将红色端头接在启动电池的正极,黑色端头接启动电池的负极,并拧端子螺丝使之接触良好。 2、注意在连接电池线时,切勿因所用工具导致电池短路。 3、禁止将电池线正、负极与电池正、负极倒置,否则将损坏启动电机。 4、发电机在运转时禁止拔脱电池线,禁止电池线正极与负极连接,否则短路将造成电池和充电线圈损坏。 注意: 1、电池的电解液含有硫酸,避免与皮肤、眼睛及衣物接触。 2、电池会产生爆炸性的气体,务必使其远离闪电、火焰、香烟等。在狭窄的地方使用或充电时,务必保持通风;在要靠近电池时,要做好眼睛的保护。

立式小型水轮发电机安装使用说明书模板

立式水轮发电机SF800-16/2150 安装使用维护 说 明 书 中华人民国 XXXXXXXX

目录 一、技术数据 (1) 二、技术条件 (2) 三、结构说明 (6) 四、安装说明 (9) 五、电机干燥与试验 (14) 六、发电机的启动和停机 (16) 七、电机的维护及使用说明 (17) 八、运输及保管 (20) 九、使用期限 (20)

本说明书用于SF800-16/2150水轮发电机。 一、技术数据 2、发电机主要参数

二、技术条件 1、本技术条件中未规定的事项,均符合下列标准: GB755-2000 旋转电机定额和性能 GB/T7894-2009 水轮发电机基本技术条件 GB/T8564-2003 水轮发电机组安装技术规 GB/T1029-93 三相同步电机试验方法 2、水轮发电机在下列使用条件下应能连续额定运行 2.1、电机安装地点不超过海拔1000m,超过1000m以上,每100m所 需的环境温度降低补偿值规定按温升限值的1%折算。 2.2、在有掩蔽的厂房运行。 2.3、环境温度不超过+40℃。 2.4、轴承冷却水进水的温度不超过25℃,如因受安装地点条件的限制,

不能保证上述规定温度时,允许提高到28℃。 3、电机各部分的允许温度限度如下: 4、发电机的绝缘介电强度试验在工地安装完后可不进行(因在制造 厂一切耐压试验均已完毕)。若电站坚持要做可按2倍额定电压+1000V 的80%进行,但不管是否进行绝缘介电强度试验都要进行干燥处理,并在热态时(75℃)测量绝缘电阻,均不小于下式所求得的数值。 R=U N/(1000+0.01S N)(MΩ) U N--额定电压,V ; S N--额定容量,kVA 5、发电机短路时过电流,发电机在热态下应能承受150%额定电流,历时 15s而不发生有害变形,此时电压应尽可能接近额定值。 6、发电机在额定电压下运行,引起三相突然短路时,此时短路电流的峰值 应不超过额定电流峰值的15倍或有效值的21倍,短路电流的峰值可通过计算式在50%额定电压或稍高的电压下作试验获得,电站不做此项试验。 7、发电机的三相突然短路机械强度试验应在空载电压等于105%额定电压 下进行,短路历时3s而不产生有害变形,若在订货时用户未提出要求,

卧式小型水轮发电机安装使用说明书模板

SFW500-16/1180发电机安装使用维护说明书 xxxxxxxxxxx制造有限公司 技术部

目录 Ⅰ总则 (2) II 技术说明 (2) IV 发电机结构 (6) V 安装 (7) VI运行 (8) VII 维护 (10) VIII 质保期 (11)

第一章总则 本说明书提出了SFW500-16/1180发电机的技术条件,将介绍发电机的基本结构,并对发电机的安装、使用和维护提出要求。发电机能更长期安全稳定运行,除与设计和制造的质量有关外,在很大程度上也决定于安装的质量及合理的使用和维护。因此,在安装前必须了解本说明书和其它有关标准。安装运行后,用户更要按有关文件的要求进行维护和保养。 第二章技术条件 2.1 本技术条件未规定的事项均应符合IEC34-1、IEC34-2、IEC34-4、IEC34-9等标准中的有关规定。 2.2 发电机连续工作的正常条件: 2.2.1发电机的安装地点不超过海拔1000m。若超过1000m时,每升高100m所需的环境温度补偿值按温升限值的1%折算。 2.2.2使用地点的环境温度不超过+40℃。 2.2.3在有掩敝的厂房内运行。 2.2.4 轴承冷却水和空气冷却器的进水温度不超过+28℃。 2.3 发电机各部分允许温升限值或温度限值见下表:

2.4 绝缘介电强度试验: 发电机的在工地安装完毕后,可不再重复绝缘介电强度试验,因为发电机的各部件是在制造厂内完成组装的,且按有关标准和规范做完了各个阶段的绝缘介电强度试验。若用户坚持要在工地作第二次绝缘介电强度试验时,其试验电压应为(2倍额定电压+1000V)×80%。 2.5各种特性: 2.5.1电机应能承受1.5倍额定电流历时15秒的过流负荷。电压在相应于原动机最大输出的情况下尽可能接近额定值。 2.5.2发电机能承受超速(一般为1.5倍的额定转速),试验历时2分钟不产生有害变形。 2.5.3发电机空载时线电压波形正弦性畸变率不超过5%。 2.5.4发电机空载时线电压的电话谐波因数(THF)不超过3%。 2.5.5 发电机能在不对称系统中长期运行,但发电机的任何一相的电流都不超过额定值,且零序电流与额定电流之比不超过12%。 2.5.6 在对称负载的工况下,定子铁心100Hz的双幅振动值不大于0.03mm。 2.5.7 轴承在轴向的双幅振动值不大于0.05mm。 2.6 发电机的检查试验和交接试验项目: 2.6.1 绕组对机壳及三相绕组之间的绝缘电阻的测定。

GLB-2A发电机低频低压解列装置说明书

GLB-2微机综合保护器 使用说明书 深圳市国立旭振电气技术有限公司

一、概述 GLB-2微机智能综合保护器是针对小型水电站发电机保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以PIC单片机为核心,硬件简单,精度较高,稳定性、可靠性好,整定灵活,功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护,以及过压、欠压、过速(飞车)、欠速保护,过速、欠速保护会自动根据发电机并网(电流>6%Ie视为并网状态)情况作不同处理。 本保护器为了减少不必要的误操作,参数修改必须正确输入密码才能进行。另外保护器还有对参数设定值的定期比较、刷新的功能,做到万无一失。 本保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置,简化了安装提高了可靠性。另外装置还兼有发电机电压、电流、频率的数显功能,直接显示实际值(不再是比例值),便于观察与操作,使用非常方便。可适用于中小型电站与老电站的改造,能极大地提高电站保护的可靠性和安全性,同时对于提高电站的自动化水平也具有积极意义。 二、技术指标 1. 适用范围:各类中、小型高压和低压发电机组 2. 输入信号 (1)PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压 b. 标称230V发电机相电压 c. 标称400V发电机线电压 (2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号 3. 输出信号:继电器开关信号(常开) 触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A a. 故障输出(用于分断并网开关) b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”) 4. 电压测量精度:不低于±1% 5. 电流测量精度:不低于±1% 6.频率测量精度:不低于±0.01% 7. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V 8. 功耗:小于6W 9. 工作环境 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:不大于90%(40℃) 海拔2500米以下地区

相关文档
相关文档 最新文档