消防改造系统施工方案

施工工艺流程图:

(一)施工安装前的准备

1. 施工前应确认工程合同的施工内容、范围等事项。应具备施工的平面图、安装图、系统图、接线原理图,以及其它施工必须的技术文件和法律法规,并应加以熟悉和明了。

2. 依据合同及图纸的要求勘察施工现场,查阅其它相关专业、工种的图纸,并进行核对。了解工程的现状与图纸要求有否冲突或不符之处,并填写相应的记录。

3. 明确主要材料、设备的采购要求。确定其品种、规格、型号、技术参数,以及生产厂家、资质,服务状况等详情。

4. 明确施工方法、操作顺序及工艺要求,明确技术交底及安全交底。入场前应进行施工安全及有关施工现场管理制度、纪律的教育。

5. 与甲方监理及有关工种等方面进行必要的交流、沟通与配

合,并制定施工方案、施工工艺和施工进度计划。

6. 对于不明确、有疑问之处,应与相关方面及时联系,在施工之前妥善解决。

7. 凡施工机具、工具和仪表仪器,应能满足施工高峰期的需要。落实其性能、规格、数量,并应进行检查、检测,证实其安全有效。

8. 进场的材料、原料、机具、用具等,必须符合国家或有关部委颁发的现行标准,应附有生产厂家有效的资质证书、检测报告、材质单、合格证、说明书等,并按要求进行检查、检验、检测,填写相应的记录。

9. 凡专用的系统设备、系统器材等,进场后应单独存放保管,不得倒置、倾斜、倾倒,不得受损、受潮,包装物不得破坏。安装前应会同生产厂家代表或技术人员共同开箱检查、检验、试验,签字移交。并填写相应的记录。

10. 做好施工现场及周边环境因素、危险源的识别,凡可能发生意外情况的,均应考虑防范措施,并做好应急准备。

11. 现场施工中,应按照质量控制及过程控制的要求作好各项记录,做到事事有记录,步步可追溯。以利一旦发生差错,便于及时预防纠正,也便于明确责任。

(二)布线

1. 在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

2. 自动报警系统的导线,应采用阻燃铜芯绝缘导线或阻燃铜芯绝缘电缆,其电压等级不应低于500V。

3. 火灾自动报警系统的传输线路的铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于下表:

4. 导线敷设应便于检修、更换。盘、箱、柜内的配线应整齐美观、标志清晰。

5. 管内敷设绝缘导线截面积≥1.0mm2;线槽内敷设绝缘导线截面积≥0.75mm2;多芯导线截面积≥0.5mm2。

6. 导线进入端子箱、机箱、设备箱前,宜制作接线图表,并注明每根导线的编号、走向及功能、用途。

7. 一般,探测器的信号线‘+’为红色,‘-’为蓝色,其余导线按不同用途应各有区分,线尾应有标识编号。穿线时宜预留适当数量的备用线。

8. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的导线不得穿在同一管内,或线槽的同一槽道内。

9. 在同一建筑物内相同用途的导线,颜色选择应一致。导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内,应焊接或用接线端子连接。

10. 管内导线的总截面积(包括保护层)不得超过管子截面积

的40%。

11. 线槽内导线的总截面积(包括保护层)不得超过线槽截面积的60%。

12. 系统的导线敷设完毕后,应对每根导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻。其任一线间,以及共同对地的绝缘阻值不应小于200MΩ。实测的绝缘电阻值应作记录。

13. 各种引入机柜、箱、盘的导线、缆线应符合下列要求:

(1)配线整齐、结扎成束、避免绞结、交叉,并卡牢固定;

(2)电缆芯线及导线端头应作标记、编号,标记编号应与图纸一致,字迹清楚易识,不易褪色;

(3)所有端子板上的每个端子,接线不得超过两根;

(4)所有导线在其接线位置应留有适度的余量;

(5)电线、电缆引入线管时,线管的进、出口处均应加护口保护;

(6)活动地板下敷设的电线、电缆,应采用金属线槽或金属软管保护,不得散乱自由敷放;

(7)所有敷设的电线、电缆,其两端均宜标明编号、用途与功能;

(8)导线与部件、端子的连接,宜采用接线叉,接线钩,接线圈等连接件。并应以专用的压线钳压接。不可用尖嘴钳、平口钳等替代,以保证压接紧密可靠;

(9)导线如需直接压接到部件、端子的接线孔内,则必须

‘涮锡’。涮锡时不允许使用腐蚀性助焊剂,应使用松香等助焊;

(10)焊接所用的电烙铁应温度适宜,烙铁头应清洁、吃锡。不允许烫伤导线的绝缘层。

14. 主机柜、联动柜、综合控制台等消防专用设备,其交流供电的电源,应就近由专用消防电源箱直接引入。不允许使用插头、插座连接。

(三)探测器的安装

1. 探测器的安装应首先安装底座。应在室内装修基本完成,较为清洁的条件下进行。

2. 普通探测器的安装位置,应符合下列规定:

(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

(2)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;

(3)探测器至空调送风口的水平距离不应小于 1.5m;至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m;

(4)在宽度小于3m的过道、顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器之间的安装间距不应超过10m。

3. 探测器安装在室内顶棚上时:

(1)当顶棚上梁间距离小于1m时,可视为平顶棚;

(2)当梁突出顶棚的高度小于200mm时,能够不考虑梁对探测器保护面积的影响。当梁突出顶棚的高度在200~600mm 时,应按照规定的图表确定探测器的安装位置;

(3)当被梁隔断区域面积,超出一只探测器的保护面积时,则应将被隔断的区域视为一个需要增加的探测区域,并按有关规定计算需要增加的探测器的数量。

4. 安装在顶棚上的探测器,与下列设施边缘宜保持如下距离:

(1)与照明灯具的水平距离不应小于0.2m;

(2)距风扇的净距离不应小于1.5m;

(3)距不突出的扬声器净距离不应小于0.1m;

(4)与喷洒头的净距离不应小于0.3m;

(5)与多孔送风口的净距离不小于0.5m,与空调风口的水平距离不小于1m。与防火门、防火卷帘门的距离,一般在1~2m 之间的适当位置。

5. 感烟探测器之间的安装间距不应超过15m。探测器距墙壁尽头的距离,不应大于探测器之间距离的一半。

6. 感温探测器距高温灯具(如碘钨灯、100W以上的白炽灯等)不小于0.5m。

7. 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

8. 在活动顶板上安装探测器底座时,活动顶板的背面须装有金属固定盒(接线盒)。

9. 在活动地板下安装时其净空间大于500mm时,应用支架架起安装。

10. 吊顶内安装探测器,应将固定盒安装在活动顶板上,再将底座安装在固定盒上。配线管进入固定盒时要封闭严密,避免尘土、虫、鼠危害。

11. 探测器的接线头宜用剥线钳的适当刃口剥削,不得用刀割、火烧、牙咬,且不得伤及线芯。

12. 探测器的底座应固定牢靠,其导线连接处必须清洁,并应可靠地压接。如需涮锡时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

13. 探测器底座的端子均有明显标志。在总线制系统中,信号线的‘+’‘-’接法以一致为妥。

14. 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应做好防护,避免接触尘埃、涂料等污物。

15. 探测器的确认灯,应面向便于观察的主要入口方向。

16. 安装总线制探测器时,应核对底座上的编码是否正确。失灵报废的探测器不允许随意丢弃,应交由厂家回收。

17. 煤气型可燃气体探测器宜距地面300mm,天然气可燃气体探测器应安装在顶板上。或参照生产厂家产品说明书的要求安装。

(四)手动报警按钮的安装

1. 报警区域内每个楼层或每个防火分区内,应至少设置一只手动报警按钮;一个防火区内的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的距离不应大于30m。

2. 手动报警按钮安装,应距墙边、柱体边缘、门框边的净距离不小于200mm。

3. 手动报警按钮应安装在墙上距地(楼)面高度1.3~1.5m 处,同一层手动报警按钮高度应一致。

4. 手动报警按钮应安装牢固,不得松动、倾斜。

5. 手动报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,其端部应有明显标志。

(五)声光报警器、警铃的安装

1. 声光报警器和警铃是火灾报警系统的灯光、音响报警设备,一般应安装在门口、走廊和楼梯间等人员经常出入的场所,其灯光、音响应能在楼层或防火分区内任何一处都能看到或听到。

2. 声光报警器应安装在距地面2.2m处。有吊顶时应安装在吊顶下0.2m处。

3. 警铃,无吊顶时应安装在距地面1.8m处,有吊顶时应安装

吊顶下0.2m处。

(六)端子箱、模块箱的安装

1. 自动报警系统在建筑物内每一楼层或每一分区,应设置专用接线箱。本系统联动控制的模块,一般安置在模块箱内,并应有醒目标志。例如宜用红色漆料喷涂“消防专用”字样,以利警示和识别。

2. 端子箱、模块箱的安装位置应按施工图纸确定,安装在便于检查、维修的地方。

3. 端子箱、模块箱应采用金属膨胀螺栓固定在墙上。暗装时,箱体四周应无空隙,其面板应紧贴墙面。垂直偏差不应大于3mm,箱底边距地面高度不宜小于1.8m。

4. 进出端子箱、模块箱的管路应排列整齐,管路应用管卡固定,不应使端子箱、模块箱受力过大,箱体的入线孔处应妥善密封,防止灰尘、虫、鼠进入箱内。

5. 端子箱、模块箱的入线孔应光滑,无毛刺,导线的入孔处应设置绝缘胶圈保护。

6. 端子箱、模块箱内的端子板应牢固,每个端子不超过两根导线,而且不受应力。

7. 端子箱、模块箱设置在弱电竖井、吊顶内时,必须留有检查口。

8. 端子箱、模块箱内的导线,其功能、数量,应与被控设备的功能数量一一对应,并宜留有备份。信号‘+’、‘-’线,电

源‘+’、‘-’线与其它导线应有明显的标志、能明确地识别。且宜用↑↓箭头符号表明其走向。

9. 模块箱内的各种模块,各自应有其关于部位、类别、功能、编号等标志,且应与图纸或设计说明一一对应,如原图无具体标明,应事前进行编制。

10. 需要受联动控制的系统设备,如风机、泵类、电梯、防火卷帘门、非消防用电的强切等,应协调相关专业、工种配合。验证其独立功能的有效性。如:启动、停止,升、降,通、断等等,是否正常,返回信号的触点是否良好,有否对地漏电,有否存在短路,并做记录。无异常时,方可接入相应的模块。

11. 总线制系统中,模块如果具有编码功能,应正确进行编码。

(七)控制器及联动设备的安装连接

1. 控制器应安装在消防控制中心或指定的值班室内便于操作和观察的位置。壁挂式控制器安装前应按照图纸或现场环境,确定具体位置钻孔安装。如果安装在支架上,应事先预制支架并进行防腐涂漆。直接落地放置时,应查看机柜四角是否完全着地,必要时用楔子楔紧。

2. 控制器的周围应留有适当的空间,以利操作和维修,不可有妨碍操作的障碍物。

3. 控制器应垂直安装牢固,不得倾斜。如必须安装在轻质墙体上时,应采取加固措施。应使用金属膨胀螺栓固定,不允许使

用塑料涨塞。

(1)在墙壁上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.5m;

(2)落地安装时,其底部宜设置适当的基座,高出地坪0.1~0.2m;

(3)其侧面靠近门框的距离不应小于0.5m;

(4)集中控制器正面操作距离不应小于1.5m;

(5)区域控制器正面操作距离不应小于1.2m;

(6)集中控制器双列布置时正面操作间距不应小于2m;

(7)控制器的后盖板与墙壁的距离不应小于1m;

(8)控制器如必须一侧靠墙安装,另一侧与墙的距离不应小于1m;

(9)控制器重量小于30Kg时,采用膨胀螺栓≥Φ6;

(10)控制器重量大于30Kg时,采用膨胀螺栓≥Φ8。

4. 控制器主电源的入端,应做醒目的标识,并应接入消防专用电源箱,不得接入一般电网。不可使用插头、插座连接。专用电源箱应有明显醒目的红色“消防专用”字样,以利识别、警示。

5. 全部线管汇集至中控室后,应先引入总接线箱。总接线箱应有明显醒目的红色“消防专用”字样。

6. 各部位、各回路、各模块、各模块箱的导线,其性能、状态,均应确认无疑。必要时可再抽测,无误时方可接入总接线

箱。

7. 进入接线箱的导线,应分机柜(例如:主机柜,1区机柜,2区机柜等)、分类别(如:报警、风机、泵类等)分楼段、分楼层,按照事前编制的接线图表,压接于预定的端子排上,并宜加注↓↑走向的符号。再由相应的端子排引出,经由金属软管、线槽,引入相应的机柜。

8. 引入控制器机柜的导线应符合如下要求:

(1)确认所有导线正确无误;

(2)配线整齐,结扎成束,不可绞结、交叉,装卡牢固;

(3)导线的尾端应标明编号,且与事前编制的接线图表一致;

(4)每个接线端子不可压接两根以上的导线。如超出时,应分散联通至其余闲置的端子上。

9. 按厂家编程手册向各机柜输入正确的运行程序,并仔细进行核对。

10. 控制器在特殊条件下工作时(如强磁场、强电场),应有效加强屏蔽保护措施。

11.对消防控制室的要求:

(1)消防控制室应设在首层主要入口附近出入方便的地方;

(2)消防控制室的门应安装甲级防火门,并向疏散走道方向开启,且门上方应设置明显标志;

(3)消防控制室应设置外线直拨电话;

(4)消防控制室应设置备用应急照明电源;

(5)消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀;

(6)消防控制室的最小使用面积不宜小于30m2;

(7)消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其它影响消防控制设备工作的设备用房。

(八)系统的接地

1. 当具备专用接地装置时,应采用铜芯绝缘导线作为接地线,其截面积应不小于4mm2,接地电阻不大于4Ω。

2. 当采用联合接地装置时,应采用铜芯绝缘导线或铜质编织线连至接地母线。其截面积不小于4mm2,接地电阻应不大于1Ω。

3. 控制中心备有联合接地母线时,所有控制设备均应妥善接至该母线上,宜采用总截面不小于4mm2的铜质编织线作为接地导线。

4. 由控制室引至接地母线的联线,如需经过墙壁时,应穿入金属保护管。

5. 工作接地与保护接地的联线必须分开,任何接地导体不得以镀锌铁板或金属软管代替。

(九)自动报警控制系统调试前的准备

1. 自动报警系统的调试,应在建筑内部装修完成,其它水电工程完工。无漏水、漏电的条件下,系统施工结束并经监理认定

后进行。

2. 调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有参加调试人员应明确职责,并按照分工有序进行。

3. 调试前应备有系统图、布线图、原理图、设备使用说明书,系统编程手册等有关技术资料。

4. 准备好调试记录簿、必要的联络通讯器材、信号(烟、温)发生器或生产厂家技术人员认可的代用品等。以及各种型号、规格、数量足够的备品备件。

5. 按“规范”的要求检查系统的施工安装状况。对于施工安装中出现的问题,应会同有关单位协商解决,要有文字记录。

6. 系统线路、设备、部件,确认无差错、无遗漏、无短缺。对于错线、错号、开路、短路、错焊、虚焊以及错误“程序”等,必须进行纠正。

(十)单机、部件的调试

1. 分别对区域报警控制器、集中报警控制器、备用电源等,进行初步通电试验,观察控制器的仪表、指示灯是否正常,有否异常响动。打开后盖板,查看有否冒烟情况,有否焦糊异味,有否异常温升等。确认正常无误后,可进行下一步。

2. 控制器通电无误后,应对下列功能进行检查:

(1)控制器自检功能:按下自检按钮,控制器应能顺利经过自检,然后转为巡检状态;

(2)故障报警功能:人为地摘除一只或多只探测器,控制器

应能发出持续的故障声光信号。故障灯闪烁,时钟停止,显示首次故障发生的“地址”和时间;

(3)火警优先功能:在控制器发出故障报警的状态下,人为地形成一处或多处火警信号,控制器应能从故障报警的状态自动转换为火灾报警状态,火警灯闪烁,时钟停止,显示首次火警的发生的“地址”和时间;

(4)消音、复位功能:按下消音钮,报警声响停止。按下复位按钮,控制器恢复常态;

(5)报警记忆功能:无论故障或火警状态,控制器均能记忆并显示首次发生故障或火警的‘地址’和时间。即使故障或火警解除,控制器仍应显示曾经发生故障或火警的“地址”和时间。直至按下复位按钮,控制器才恢复常态;

(6)主、备电源的自动互投功能:当消防专用电源意外断电时,控制器应能自动切换到机内蓄电池组继续工作。当消防专用电源恢复供电时,控制器应能由机内蓄电池组自动切换到消防专用电源继续工作。如其中某一项失灵,应及时通知厂家维修或更换;

(7)电源欠压、过压报警功能:正常状态下,控制器的电源以恒定电压维持系统正常工作,并对备用蓄电池组充电。如恒定电压因故超高、蓄电池组电压超高,控制器将发出“过压”报警。如恒定电压低落,或蓄电池组电压因故跌落,控制器将发出“欠压”报警。如果此项功能失常,应立即通知厂家维修或更

换;

(8)打印机:按下打印机的自检按钮,打印机应能清晰顺利地打印出预置的全部字符。当火警或故障时,打印机应能正确地打印出火警或故障的“地址”和时间,否则不正常。应予调整、维修或更换。

3. 系统主、备电源的标称容量应符合设备说明书所注明的数值。

4. 控制器监控整个系统时,即使发生最大限量的报警情况,其主电源仍应能够正常工作,不得发生主电系统过热、跳闸、停顿、死机等异常现象。切换至备电运行40min后,其输出电压不得低于22V。如连续3次充放电后,仍不能保证,应由厂家维修或更换。

5. 分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能应该性能一致。

6. 调试过程中,系统的各项运行功能、故障现象、故障部位、解决途径、调试日期、时间等,均需在《调试记录》上详细记载,并由调试主持人、主要参与者共同签字。《调试记录》还应附有控制器当日的打印记录。

7. 自动报警系统在连续正常运行120h无故障后,应按本公司规定填写调试报告,调试报告应有专业技术人员及主要参与者的签字。

(十一)系统的联动调试

确认单机、部件及被联动控制的各专业设备,其独立功能全部正常后,可进行系统联动调试。系统联动调试应由建设主管单位主持,工程监理在场,各施工单位、各专业、各工种等联合参加,共同进行。

1. 自动报警:在系统全程范围内,要求各种报警信号及时准确,所打印的记录应清晰完整。

2. 火警事故广播:应按实际安装数量全部进行下列功能检验:开通紧急广播扩音机,插入话筒或录音带。

(1)消防控制室选层广播:例如:选定开通B层的火警事故广播,B层及与其上下相邻的A层、C层,均应能听到广播,另外的其它各层都应不能听到广播。否则不正常;

(2)共用扬声器系统强切试验:如果报警系统是与本建筑物内的其它设施共用扬声器系统(例如某些商场的背景音乐)。当报警系统从巡检状态转入火警状态时,应能将该共用扬声器的背景音乐停止,立即转入火警事故广播的状态。否则不正常;

(3)备用扩音器切换功能试验:如果系统内有两套(或以上)火警事故广播设备,当其中一套设备突然损坏时,应能够自动或手动地切换到另一套备用设备上工作。否则不正常。

以上试验,语音应清楚,录放功效正常,有关现场及控制室的监听器均应正常收听。

3. 自动灭火系统:

(1)室内消火栓的功能试验,应在出水压力符合防火规范的

条件下进行:

a.主泵、备用泵转换,运行1~3次;

b.消防控制室内操作,启、停泵1~3次;

c.消火栓按钮操作启泵,按5%~10%的比例抽验。

以上各项控制功能、动作均应正常,信号均应及时准确。

(2)自动喷水灭火系统的抽验:

d.主泵与备用泵转换运行1~3次;

e.消防控制室内操作启、停泵1~3次;

f.对报警阀组、水流指示器、信号蝶阀、末端放水装置等进行试验。

以上各项控制功能、动作均应正常,信号均应及时准确。

以上各项控制功能、动作均应正常,信号均应及时准确。

4. 电动防火门、防火卷帘门控制装置:应按实际安装数量全部进行联动控制功能试验,各项控制功能、动作应正常,信号均应及时准确。

5. 通风、空调、和防排烟设备(包括风机和阀门)以上应按实际安装数量全部进行联动控制功能试验,各项控制功能、动作均应正常,信号均应及时准确。

6. 消防通讯设备的检验,应符合下列要求:

(1)控制室与设定部位的对讲电话进行1~3次通话试验;

(2)电话插孔按实际安装数量的100%进行通话试验;

(3)控制室与外线电话进行1~3次通话试验。

以上通话功能均应正常,语音应清晰。

7. 消防电梯的检验应进行1~2次电梯迫降至首层的人工控制和自动控制功能,动作均应正常。

8. 以上各项检查中,如有不合格情况应及时修复或更换,并进行复验。复验时,对于有抽验要求的部位,应进行加倍试验。直至全部合格。

9. 应特别注意强切功能的设置,事关责任重大。无论图纸设计有否具体要求,均须征得甲方配变电主管对强切方案的同意,并取得其签字认可。电网强切功能是经过设置在配电柜“脱扣器”附近的专用模块来实现的。当预定的火警信号到达该模块时,脱扣器动作,从而实现对一切非消防用电的切断。脱扣器动作所需的条件是“无源”或是“有源”,依不同类型的脱扣器而定。一般情况下,施工人员负责将规定的火警信号线送到模块,并从该模块引出符合联动条件的导线。也能够在配变电主管(值班人员)的主持下将此导线接到脱扣器上。正式试验此项功能时,该配变电主管应该在场。而且必须一次成功。一般情况下,电网强切的转换开关应设定在“手动”状态。

10. 系统全部调试完成后,应按公司规定填写调试报告,并由甲方、监理单位、设备厂家、消防系统施工单位等签字确认。

消防改造方案

1#~6#楼 消防改造施工方案 建设单位: 施工单位: 目录

1.1消防改造工程概况 1.2消防改造工程施工方案编制目的 1.3消防改造工程施工方案编制依据 2.消防改造施工范围 2.1消防电系统 2.2消防通风系统 2.3消防水系统 3.消防改造施工主要工作内容 3.1消防电系统 3.2消防通风系统 3.3消防水系统 4.消防改造各系统施工流程 4.1消防电系统 4.2消防通风系统 4.3室内消火栓系统 4.4室外消火栓系统 4.5自动喷水灭火系统 4.6消防联动调试 5.消防改造主要施工方法及技术措施5.1消防电系统 5.2消防通风系统 5.3室内消火栓系统 5.4室外消火栓系统 5.5自动喷水灭火系统 1.消防改造工程简介

工程地点: 项目规模:m2 ,建筑面积m2 ,布置有1#~6#商住楼,其中1#~5#楼均为:地上27层(含电梯机房层),建筑高度84.15m;6#楼地下3层,地上22层(含电梯机房层),建筑高度71.7m。 1.2消防改造工程施工方案编制目的 编制本方案的目的是为建设单位对该项目消防改造时提供方案参考。不作为具体施工时的方案依据。 1.3消防改造工程施工方案编制依据 1.3.1甲方提供的~6#楼消防水系统、电系统、风系统竣工图(共计8册); 1.3.2我方人员对该区域现场实地察看的情况; 1.3.3甲方物管相关人员对该区域各系统目前的现状介绍。 1.3.4国家现行有关设计、施工规范、标准 2.消防改造施工范围 2.1消防电系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层。 2.2消防通风系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层。 2.3消防水系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层;室外消防给水管网。 3.消防改造施工主要工作内容 3.1消防电系统 3.1.1应急照明系统、疏散指示系统 3.1.1.1管路、线路检查测试,如有已经不能满足规范要求的情况,则重新敷设管、线; 3.1.1.2灯具检查测试,如有损坏或已经不能满足规范要求的灯具,则进行更换; 3.1.1.3照明控制箱箱体及箱内控制元器件检查测试,如不能满足规范要求,则进行更换;

消防水池模板工程施工方案

消防水池模板工程施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 消防水池的尺寸为长25.2m,宽13.2m;净高3.8m,外板墙及顶板厚度均为600mm,内隔墙厚度分别为400mm和300mm,混凝土强度等级为C30P6;基础垫层标高-6.05m,消防水池顶板标高为-0.9m,水泵房顶板标高为-0.02m,板厚为150mm,净高为5.13m,水泵房东侧外挑1600mm,此部位L3截面为400X600。为确保消防水池墙板及顶板的模板支撑系统安全性,根据现场实际情况,制定以下施工措施。 三、施工措施 1.现浇板模板采用16mm厚的胶合板,次龙骨采用b×h=60×100落叶松木方, 间距300mm;模板支撑采用扣件式脚手架。支撑纵横向间距均为600mm,钢管水平连系杆每1.8m一道,设置扫地杆和连续剪刀撑,剪刀撑纵横排距为3.6m,底部200mm范围内设置扫地杆。 现浇顶模板计算如下: ○1、计算标准荷载 消防水池板厚600mm 模板及支架自重标准值取F1= 0.75 KN/m3 新浇混凝土自重标准值取F2=25.00 KN/m3 钢筋自重标准值楼板取F3= 1.1KN/ m3 施工荷载取F4=2.5KN/m2 振捣混凝土产生荷载标准值水平模板取F5=2.0KN/ m2 集中荷载 F7=2.5KN/ m2 ○2、模板验算: 验算18mm的多层胶合板 (1)计算示意图(按三等跨连续梁计算): 300 300 300 荷载组合: (2)承载能力计算荷载: F=(F1+F2+F3)×1.2+F4×1.4

消防工程施工组织方案范本

消防工程施工组织方案范本: 施工组织措施一、工程概况:(一) 建设单位:(二) 建设项目:(三) 设计部门:(四) 工程地点:(五) 工程简介:二、消防工程内容㈠消防系统组成1、防报警联动系统:由探测器(感温、烟感、红外感光、红外对射)、感温电缆、手动报警按钮(带电话插孔)、消防泵启动报警按钮、防火分区显示器(楼层显示器)、信号模块、联动模块、多线模块、消防电话、消防广播及消防联动报警控制器(简称主机)组成。2、消火栓系统:由消火栓泵、各种阀门及管网、远程压力表、压力触点表、压力表、消火栓泵控制柜、消火栓箱、消火栓接口、消火栓水带、消火栓枪头及启泵报警按钮组成。3、水灭火系统:(1)报警阀喷淋系统:由喷淋泵、各种阀门及管网、报警阀、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、水力警铃、远程压力表、压力触点表、压力表、喷淋泵控制柜、喷淋头及末端试水装置组成。(2)雨淋阀水幕及水喷雾系统:由增压泵、各种阀门及管网、雨淋阀、水流指示器、信号蝶阀、、远程压力表、压力触点表、压力表、水幕及水雾喷头组成。4、排烟系统:由正压送风风机、风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风排烟风口等组成。5、消防电源切断:由联动系统中的联动模块控制空气断路器自动断电机构。6、防火卷帘系统:由动力电动机、机械传动机构、限位器、帘体、动力控制箱及现场按钮组成。7、气体灭火系统:由灭火气体瓶、气体灭火系统管网、喷嘴、气动启瓶气体瓶、灭火气体瓶瓶头阀、气体灭火系统管网选择阀、气动启瓶气体瓶启瓶电磁阀、压力开关信号器、气体灭火控制柜、声光报警器、紧急启停按钮、气体喷洒指示灯、灭火气体储气状态指示器等组成。8、气熔胶(EBM)灭火系统:由箱体、钢球、气熔胶、气熔胶电引爆装置、电引爆控制箱、声光报警器、气熔胶引爆紧急启停按钮、气熔胶喷洒指示灯。9、可燃气体入户管道关闭:由联动系统中的联动模块控制管道上的电动阀门关闭切断可燃气体。10、消防应急电源切换:在电力系统不能正常供电时,联动系统中的联动模块立即切换到消防应急电源(EPS直流逆变应急电源或柴油发电机)。㈡工作原理:1、消防报警联动系统:当探测器、感温电缆、手动报警按钮、消防启泵报警按钮等将现场火灾信号报回主机后,主机发出报警笛声并显示报警信号所在位置(地址)。当报警点达到两点以上时,风机被消防联动模块启动,火灾现场及相邻区域(楼层)排烟阀被消防联动模块动作,打开送风排烟口送风排烟并向主机回馈信号,当火灾现场燃烧温度升高到防火阀的极限温度后,防火阀卡栓被熔断后动作使送风排烟口关闭并向主机回馈信号,避免因送风而助燃;非

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防系统管道改造技术方案范本

消防系统管道改造 技术方案

消防系统管道改造技术方案 一、工程概况: 1.1 质量标准:工程质量符合现行国家有关施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准,经质量监督部门检测验收,一次验收合格。 1.2 工程概况:本工程为厦航江头航空技术大楼消防系统管道的施工改造工程,施工部位为地面1层的消防管道改造和地下一、二层的消防管道改造。 1.3 施工依据: 1.3.1 施工图纸及相关技术文件; 1.3.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261- ; 1.3.3 《建筑工程消防设施施工及验收规范》 1.3.4 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB5026- 1.4 施工开工条件: 1.4.1 施工用电及给排水; 1.4.1.1 该消防管道改造工程属消防系统的配套改造工程,施工用电及给排水系统已接到施工现场,本工程基本满足施工开工条件,施工、生活用水用电按相关要求在施工区域内指定地点接用。

1.4.2 施工场地: 1.4. 2.1现场施工在厦航江头小区业主委员会、厦门厦航物业管理有限公司的布置下统一安排。 二、施工准备: 2.1 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况,公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展提供保障。 2.2 消防设计文件及其它技术资料齐全。 2.2.1 消防设计文件包括消防设施设计施工图图样(平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等)级设计说明。 2.2.2 其它技术资料包括消防设施产品明细表、主要组件安装使用说明书及施工技术要求,各类消防设施的设备、组件及材料等符合市场准入制度的有效证明文件和产品出厂合格证书,工程质量管理、检验制度等。 2.3 主管设计单位向施工单位进行技术交底,明确相应的技术要求。 2.4 各类消防设施的设备、组件及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。 2.5 施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工

水电消防安装施工方案

水电消防安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:XXXXXXXX工程 建设单位:XXXXXXXX公司 工程地点:XXXXXXXXXXXX 工程规模:框架、层数1栋4座12层并联小高层,总建筑面积约19781平方米。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、热水系统工程、电气系统工程。 三、工程特点 1、该工程项目作为XXXXXX工程。其装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量优良。安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程XXX个日历天,且为硬性工期,本工程给排水、电气安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●XXXXXXXX招标文件。 ●XXXXXXXX工程给排水、电气施工图。 ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件。 ●国家现有的给排水、电气施工及验收规范。 ●人民防空工程程施工及验收规范(GB50134-2004)

第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到优良工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在ISO9001标准所规范的质量保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理就是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规与有关标准、规范以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨与质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其她技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产与技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其她方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护范围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导与监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任务,达到优良工程。 2、全面计划管理 全面计划管理主要就是指在施工进度、人力、机具、材料等方面,实行全面的计划管理及统筹,确保工程在可控的条件下展开。 全面计划管理主要体现在计划的编制、执行、调整几个环节上,我们根据工

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防施工方案

2017年省实业公司物业消防整改维修工程--梅州、 汕尾项目方案 施 工 方 案

消防施工方案 一、工程概况 汕尾、梅州实业大楼消防设施设备由于使用年限已久,出现大规模故障,且消防设备大部分已没有维修价值,施工工期为40天。本期工程改造范围: 主要整改维修要求 1、更换自动火灾报警系统末端设备 2、配置新的灭火器及防毒面具 二、编制依据 1、本工程设计所出施工蓝图; 2、现行的国标、消防系统施工验收规范及广东省标准; 3 、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92) 4、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96) 5、《火灾自动报警系统检验规范》(DB21/T1204/2000) 6、《自动喷水灭火系统检验规范》(DB21/T1205/2000) 7、《室内消火栓系统检验规程》(DB21/T1207/2000)

三.施工工期与施工进度计划表 见附件 四. 施工准备工作 1.技术准备 (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证。 (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (4)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、甲方联系,确保消防工程符合规范要求。 (5)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。

五.消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地下后地上,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。 2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给水管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。

消防管道改造安装施工方案

管道安装施工方案 一、工程概述 1.1 工程概况 胜利石油石化总厂厂区消防管道改造 1.2配管范围 1.1.胜利石油石化总厂给、排水消防管道改造项目工程配管工程量如下:

1.3管工程特点 本工程管道输送性质为地下水,承载厂区内的消防安全,所以必须严格施工管理,确保管道 工程安装质量,以满足生产和安全要求。 二、编制依据 2.1武汉炼化工程设计文件及图纸 《压力管道安全管理与监察规定》 劳部发(1996) 140号 、施工程序和要求 为了加快工程进度必须加大工艺管道的预制量, 工期,提高工艺管道安装质量的重要措施。 3.1为了提高劳动效率,保证管道安装质量,加快工程进度,拟建管道加工预制场, 争取管道安装预制率达70鸠上。 3.2以管线单线图为主进行预制,每个管号由自由段和封 闭段组成, 预制前要全面 考虑,预制的应是自由段,封闭段必须在自由段放置至安装位置,经实测安装尺寸后再 进行加工预制,封闭段必须在管道预制前,按照单线图选择确定。 3.3采用机械化施工,加快安装进度。 2.2以下的施工和验收规范 《SH3533- 2003〉 《工业金属管道工程施工及验收规范 》 GB50235- 97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236- 98 缩短管道现场安装时间,这是保证

3.4装置区工艺管道的安装程序是先高后低,先大(口径)后小(口径),先设备附属 管线后一般管线。对于塔管应在地面试压合格后再行安装

3.5 在总体计划中要适当安排公用工程管道安装,条 件,为管道试压提供水源和气源。 使之为工艺管道吹扫,冲洗创造 3.6 管道安装施工程序 图纸会审,设计交底 施工准焊接工艺评定编编制管道施工方案 备阶段 焊工考核,培训 管子除锈,涂底漆 管 管段下料 坡口加工 道 组对,点焊 焊接 焊缝外观检验,编号 予焊缝射线探伤 管道施工程序图 编制材料计划 编道组成件焊材阀 编检验 材料领用 —-------- <-------- T 焊缝返修 - ------- 编—T 管架预制编—阀门试压

消防安装施工方案50563

银河锂业(江苏)有限公司 消 防 施 工 方 案 上海市第一建筑有限公司 银河项目部

2011年月日 目录 1.工程概况 A.地理位置 B.设计要求 2.施工准备 A.材料要求 B.工具准备 C.施工方法 3.质量管理 4.安全管理和进度管理 5.人员/设备计划

1.工程概况 本工程是由澳大利亚投资,上海市第一建筑有限公司承建。 本工程的消防系统包括火灾报警系统、室内消防箱栓和室外消火栓系统。 施工区域有室内七个单体及厂区环网,建筑面积7159M2,占地面积46843M2.主要厂房是单层钢架结构。部分办公用房是二层。 A、地理位置: 厂区在江苏张家港市保税区,长江北路和东新路路口。 B、设计要求: 本工程设计防火等级要求二级,消防泵房一级。本工程有室外消防栓、室内消防箱、温感、烟感、楼显。消防系统供电采用双回路自动切换不间断电源。各单体的设计为: 厂区消火栓共11只,水泵接合器1套; 生产厂房和办公室有消防箱10只、烟感48只、温感15只、手报9只、声光报警8只、火灾报警显示盘二只; 锂包装车间有消防箱6只、烟感1只、手报4只、声光4只、防火卷帘门一扇;火灾报警显示盘一只 锂产品仓库有消防箱6只、烟感49只、手报5只、声光报警5只、楼显一只、防火卷帘门一扇;火灾报警显示盘一只 门卫室有消防主机一台,烟感5只、; 实验楼有温感15只、手报二只、声光二只、楼显一只; 配电房有烟感10只、温感1只、手报2只、声光报警2只; 维修车间有烟感7只、手报3只、声光3只、楼显一只;

30区有烟感、楼显各一只; 2、施工准备; 2.1采购计划: 由施工员计划编制材料计划需用表,一式二份报公司审定,会同公司明确公司供给部分和项目自购部分的名称、数量、规格、型号,按审核批准的材料采购计划及工程进度和现场需求,零星材料提前三天到位。 2.2 储运计划: ①现场指定地点搭设通风良好的简易棚堆放管材、和钢材。管件按不同品种、规 格分别装箱,存放在现场设置的材料库房内。 ②管材应水平堆放在平整的支垫物上。支垫物宽度为80mm,间距为lm,外悬端 为0.4m,堆置高度为1.4m,管件应逐层码放,不得重叠过高。 ③搬运管材和管件小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔 滚拖。 ④胶粘剂和丙酮等清洗剂存于危险品仓库中。现场存放处应阴凉干燥、安全可靠、 严禁明火。 ⑤其它零星材料存于工地材料库房中。 2.3、工具要求; 管道切割机、绞丝机、压槽机、磁吸钻、液压泵、5T葫芦、0.5M3挖掘机。 2.4、设计施工要求: A、室外管网施工要求 室外管网是采用150、100系列球墨铸铁管。放线→开挖→布管→混凝土固定弯头安装室外消防栓→试压→冲洗→回填。 B、室内消防管网施工要求 室内消防管网采用国标镀锌钢管;对DN≥100mm管道采用沟槽连接方式,DN

消防改造工程施工组织设计最新版

七、施工组织设计 (一)特别承诺书 我公司本着“真诚合作,竭诚为用户服务的态度”来参加北镇市妇幼保健院病房楼消防改造工程投标,为体现我公司的实力和诚意,如本次消防工程由我公司中标施工,我们将按招标文件规定严格履行下列承诺: 1、工期:180天,我公司承诺确保与总包主体进度同步完成全部消防工程内容,并交付使用。实际开工日期以总包要求为准,并提前三天进场,搞好准备工作。 2、质量:我公司承诺保证本工程质量确保消防验收一次性通过。如因我方原因未能达到验收标准,愿按照招标文件规定的有关条款处罚。 3、工程管理: ①、我公司承诺本工程承接后,将由我方施工队伍自行完成,保证不转包、不分包,如有违反,业主有权中止合同,我方承担一切经济损失。 ②、我公司承诺作为分包单位,我方将保证无条件服从总包单位对质量、进度等方面的管理。 4、工程验收:我公司承诺保证本工程验收一次性合格通过,并取得消防验收合格证。 5、项目班子:我公司承诺项目经理月到位率达到80%,项目班子管理人员(除项目经理外)月到位率达到90%以上。 为此我们将采取下列措施:①、派遣目前无在建工程的管理人员; ②、严格考勤制度; ③、建立健全完善的工程管理制度; ④、开展思想教育工作,让每个拟进场人员都认识到本工程 的重要性。 6、安全生产与文明施工:我公司承诺配合总包单位争创省“文明标化工地”,杜绝重大事故,经常性搞好宣传活动,实现现场文明施工。 7、售后服务:我公司承诺工程竣工后,负责免费保修二年,并实行终身维修。无论在保修期内外,只要接到业主通知,我公司根据警情,选派人员,准备料具,4个小时内赶到现场。竣工后,免费为业主方培训专职或兼职消防操作人员,直到全部掌握消防设施操作、保养和基本维护技术。并保证每年不少于2次回访,2次综合操作演练,并实行全天候服务,出现异常问题随叫随到。 (二)施工组织设计

消防改造方案

1#~6#楼 消防改造施工方案建设单位: 施工单位: 目录 1.消防改造工程简介 消防改造工程概况 消防改造工程施工方案编制目的 消防改造工程施工方案编制依据 2.消防改造施工范围 消防电系统 消防通风系统 消防水系统 3.消防改造施工主要工作内容 消防电系统 消防通风系统 消防水系统 4.消防改造各系统施工流程 消防电系统 消防通风系统

室内消火栓系统 室外消火栓系统 自动喷水灭火系统 消防联动调试 5.消防改造主要施工方法及技术措施 消防电系统 消防通风系统 室内消火栓系统 室外消火栓系统 自动喷水灭火系统 1.消防改造工程简介 消防改造工程概况 工程地点: 项目规模: m2 ,建筑面积 m2 ,布置有1#~6#商住楼,其中1#~5#楼均为:地上27层(含电梯机房层),建筑高度;6#楼地下3层,地上22层(含电梯机房层),建筑高度。 消防改造工程施工方案编制目的 编制本方案的目的是为建设单位对该项目消防改造时提供方案参考。不作为具体施工时的方案依据。 消防改造工程施工方案编制依据 2.消防改造施工范围 消防电系统

:1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层。 消防通风系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层。 消防水系统 :1#~5#楼的1层~27层,6#楼地下3层~地下1层、地上1层~22层;室外消防给水管网。 3.消防改造施工主要工作内容 消防电系统 查测试,如有已经不能满足规范要求的情况,则重新敷设管、线; 依据国家规范标准进行检查、测试、完善。具体如下: 感烟、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、报警电话插孔、报警电话分机、扬声器、声光报警器、气体灭火紧急启停按钮、气体灭火释放灯、气体灭火声光报警器、隔离模块、广播模块及各种输入、输出模块等进行检查、测试其性能是否正常,如不正常或已损坏则需更换同一品牌的消防产品。 上述现场终端设备的布置位置、数量尚需根据规范标准进行核实、调整、增加完善。 火灾报警及联动控制主机:检查测试能否正常启动运行,报警、联动回路版进行检查、测试其性能是否正常,如不正常或已损坏则需更换同一品牌的消防主机及回路版;根据规范标准进行核实报警、联动点位数量及应留余量,确定是否增加同一品牌的消防主机及回路版。 控制室EPS电源系统:检查其性能、容量是否满足规范要求,如不能满足,则需增加容量或更换。 检查测试其性能是否正常,控制回路数量是否满足现场及规范要求,如不能满足,则需调增或更换。 先对防火卷帘门及其控制箱外观完整性、密闭性进行检查测试,是否满足规范要求,

建筑施工现场消防安全专项施工方案(模板)

xx项目施工现场消防安全专项施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场组织机构及职责 (1) 1.组织机构图 (2) 2. 组织机构职责 (2) 四、施工现场重大火灾危险源辨识 (4) 五、施工现场防火技术、管理措施 (5) 1.临时用房防火技术措施 (5) 2.在建工程防火技术措施 (5) 3.施工现场消防管理措施 (7) 六、临时消防设施、临时疏散设施配备 (13) 1.灭火器配备情况 (13) 2.消防给水系统配置情况 (14) 3.应急照明配置情况 (16) 七、施工现场消防布置图 (16) 1.施工现场室外消防平面布置图: (16) 2.办公、生活区消防平面布置图: (17) 3.楼层消防平面总布置图: (19) 4.楼层消防系统图: (21) 5.临时用电总平面布置图: (23) 八、施工现场灭火及应急疏散预案 (24) 1.应急灭火处置机构及职责 (24) 2.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式 (24) 3.扑救初起火灾的程序和措施 (25) 4.应急疏散及救援的程序和措施 (25)

九、施工现场消防安全计算及附件 (28)

Xx项目施工现场消防安全 专项施工方案 一、工程概况 Xx项目建筑面积约32.04万㎡,由7栋高层办公楼、1栋超高层办公楼及部分附属车库组成。位于重庆市渝北区渝鲁大道东侧,待建建筑物均是一类高层建筑,建筑最高点131.6m,单体建筑层数为地上19-33层,各栋楼均设地下室一层~五层,结构形式为框架剪力墙结构,标准层层高为3m、 5.1m。本工程通过市政管网接驳点引到现场各用水点,施工区和生活区分 别采用直径为100mm的给水管分开接入。给水管沿施工道路铺设,每隔30米引出DN65支管作为室外消防及水点。 二、编制依据

消防施工方案范本

目录 第一节工程概况 (2) 第二节各分部分项工程的主要施工方法 (3) 第三节工程投入的主要施工机械设备情况 (10) 第四节确保工程质量的技术组织措施 (12) 第五节施工资源组织 (13) 第六节质量保证体系与控制措施 (14) 第七节现场安装的安全、文明施工措施 (23) 第八节确保工期的技术组织措施及进度计划 (34)

第一节工程概况 1.工程概况 1.1工程名称:山东省滨州市万达广场2#楼消防工程。 1.2工程地点:滨州市滨城区 1.3工程内容:自动报警、消火栓、喷淋系统等。 1.4:达到国家质量验收合格标准。 2.本施工组织设计编制的依据: 2.1甲方所提供的消防工程施工图纸; 2.2下列国家标准、行业标准和地方标准: 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《消防水泵接合器安装》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 国家颁布的其它有关消防规范;以上规范如有新版本,以新版本为准。 第二节各分部分项工程的主要施工方法 1.火灾自动报警系统 1.1布线: 1.1.1 系统布线采用铜芯阻燃线,耐压等级不低于500V。 1.1.2、管内或线槽、桥架内布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 1.1.3、导线在管或线槽内不应有接头或扭结,导线接头应在接线盒内焊接或用端子连接,在潮湿场所穿完线后,管口均应做密封处理。 1.1.4、不同系统,不同电压等级,不同电流类别的线路,不能在同一管内或线槽的同一槽孔内。

1.1.5、线路敷设后,对每回路的导线应用500V的兆欧表测量其绝缘电阻,其对地的绝缘电阻值必须大于或等于20兆欧。 1.3报警设备安装 1.3.1探测器底座安装应在系统布线结束且室内装修工程完成,室内清理干净后进行,探测器的探头、手动报警按钮应在调试前安装,安装前妥善保管采取防尘、防潮、防腐措施。 1.3.2探测器的底座应安装牢固,外接导线应留有不小于150mm余量,且端部有明显标志。探测器的“+”线应为红色,“—”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,相同用途的导线颜色应一致。导线采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 1.3.3探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m,探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。探测器距离端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半,安装间距符合设计要求,安装在走道顶棚上的,应居中布置,与其它管路发生冲突时,协调解决。 1.3.4探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 1.3.5手动报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜,安装高度为1.5m,外接导线应留有不小于100mm 的余量,且在其端部应有明显标志。 对手动报警按钮,探测器应用专用设备结合厂家逐个进行试验,动作无误,编码与图纸一致。 1.3.6接口模块、总线隔离器的安装首先检查其规格型号、安装位置是否符合设计要求,安装应固定牢固、端正、位置便于维修和操作,装设于吊顶内的,应设检查口。各种模块内接线端子压线必须紧密,并有标志。 1.3.7 火灾自动报警控制器安装应牢固,靠近其门轴的侧面距离不应小于1.5 m,正面操作距离不应小于1.2 m,落地式安装时,柜下面有进出线地沟,如果从后面检修时,柜后面板距离不应小于1m,当有一侧靠墙时,另一侧距离不应小于1m;控制器的正面操作距离,当设备单列布置不应小于1.5 m,双列布置时不应小于2m,在值班人员经常工作的一面,控制盘前距离不应小于3m。 2.消火栓、喷淋系统 2.1工艺流程图

消防工程专项施工方案99835

合肥市图书馆多功能厅维修改造工程 消 防 工 程 专 项 施 工 方 案 安徽八方工程有限公司 2017年3月3日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程范围内的项目内容 (3) 四、施工准备情况 (3) 五、主要施工方法和技术措施 (4) 六、进度计划及人员安排 (8) 七、质量标准 (8) 八、安全生产及文明施工 (9)

一、工程概况 本工程为民用工程,位于合肥市亳州路,框架结构。本工程包室内消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警及联动系统。 二、编制依据 1、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222—2015 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2015 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 4、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 6、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 8、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2007 9、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 三、工程范围内的项目内容 1、消防管道DN<100采用加镀锌钢管丝扣连接,DN≧100采用镀锌无缝钢管,卡扣连接。 2、报警系统采用耐火阻燃绝缘电缆。其他按相关规范施工。 四、施工准备情况 本公司已组织专业技术人员对图纸进行解读和熟悉,对参与施工的人员进行技术交底、安全交底、质量要求标准交底,使进场的每位人员全面熟记和掌握。在机械设备方面由电焊机二台、热熔机二台、电动套丝机一台、电锤三台、管钳五套、扳手三套、台钳二套。 由于安装工程的特点是待装修改造中原物拆除后才能进行主管及分支管安装,如拆除前安装主支管道,装修管道挡住的阴角无法进行恢复,期间按照图纸确定的内容配合其他工种施工,确保按时保质保量完成工作。 五、主要施工方法和技术措施 1、消防管道的材料及施工 本工程所用消防管材,应有省级(含省级)以上质检部门的产品合格证明和产品卫生检验合格证明,并应有有关部门的推广许可证,管材上一个标明规格、型号关系列、生产厂名或商标、生产日期;管件上应有明显的商标和规格代号,

防火涂料施工方案(样本)

钢结构防火涂料工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 施工单位:厦门安隆达消防材料有限公司 编制日期:二00七年一月四日

一、工程概况: 1、工程名称:正新海燕轮胎有限公司硫化及模具存放车间二期工程 2、工程地址:厦门海沧新阳工业区 3、结构类型: “H”型钢结构 4、防火披覆面积:约12000平方米 5、耐火极限要求:多层钢柱3.0h.单层钢柱2.5h.钢梁2.0h.钢梯1.5h 6、涂料工期要求:有效工作日30天 7、防火涂料颜色:白色 二、施工工艺: 防火涂料施工(流程)工艺 防火涂料工程主要采用辊涂施工、局部采用刷涂方式施工; (1)基层防锈处理复检; (2)基层防锈表面除污去杂处理; (3)做好防污措施及脚手架的搭建等准备工作; (4)做好安全、技术交底工作; (5)开始施工,并做好分遍成活质量控制及检验工作; (6)做好施工记录及资料整理工作; (7)工程交验。 检查检查检查 检 检查 施工过程监视测量 1、施工过程安全保证控制:安全措施、安全教育; 2、施工过程质量保证控制:1基材构件表面清除油污、灰尘、泥沙等污垢; 2首遍涂层厚度控制、分遍成活厚度控制;3涂层设计厚度控制;4 表面外观控制 3、施工过程工期保证控制:施工人员数量调配。 三、项目管理机构

施 工 考 核: 朱世通 项 目 经 理: 范 宏 质量、安全员: 李日高 人员管理、进度: 任加明 四、防火涂料施工 防火涂料施工准备: 1、施工安全、技术交底,后勤保障完善; 2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料名称、商标、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法,干燥方式及表干时间,准备好配套使用的稀释剂。大面积开始施工前应进行小面积试涂,以确定颜色及经验的施工工艺参数。 涂料充分搅拌均匀,防火涂料因所含固含量较大,因而容易出现沉淀,所以在施工前应用手电钻夹搅拌棒充分搅拌均匀。由于防火涂料存在生产批次,生产日期等不同,因而涂料粘度存在微小差异,因而有可能需要合适的稀

消防工程施工方案及技术措施.

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等: 6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分

的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构 为实现本招标工程建设的优质、高速、安全。文明、低耗的目标而奋斗,我们拟在工程施工中采用项目法施工的管理体制。 1.1、施工管理体制的设置原则

工程消防设施改造施工方案

工程消防设施改造施工 方案 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

招商证券上海浦东南路营业部装修工程消防设施改造工程 施工方案目录 1.编制依据 (3) 2.工程综述 (4) 工程概况 (4) 工艺设计概况 (4) 施工特点 (5) 3.施工组织及目标 (5) 4.主要施工方法 (6) 消防报警及联控工程 (6) 自动喷淋/消火栓工程/送排风工程 (9) 七氟丙烷灭火工程 (9) 5.施工协调及配合管理 (10) 6.工程计划及保证 (11) 工程施工进度计划 (11) 工程施工进度保证措施 (11) 主要材料供应计划 (12) 工程施工机具设备计划 (13) 劳动力计划 (13) 7.工程质量保证措施 (14) 工程质量目标细化 (14)

工程质量保证组织机构 (14) 工程质量控制点设置 (14) 工程质量检测控制 (15) 工程质量不合格品的处理 (17) 工程质量通病防止措施 (17) 工程质量施工过程控制措施 (19) 质量回访及保修 (19) 8.工程安全文明施工保证措施 (19) 工程安全文明施工方针 (20) 安全施工措施 (20) 文明施工措施 (21) 9.控制工程造价措施 (22) 附: 项目组织机构图 (24) 工程施工进度计划横道线 (25) 工程质量测试计划 (26)

1.编制依据 施工图投标书及相关技术资料。 国家和地方有关的法律、法规。 采用的标图和技术标准、规范、规程。 规范规程: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《通风与空调工程质量验收规范》GB0243-2002 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-96 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46-88 标准图集 《室内管线安装》D(三)合订本 《火灾报警及消防控制》96SX501 《住宅智能化电气设计施工图集》96SX501 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700 《室内消火栓安全》97S202 《管道支架及吊架》S161

相关文档
相关文档 最新文档