第四章室内燃气管道设计

室内燃气管道设计包括以下几部分:

1.引入管;

2.用户调压箱;

3.室内煤气管道设计;

4.室内煤气用具的安装;

5.煤气灶具的选用;

6.材料。

第一节引入管

引入管是指室外燃气管道与室内燃气管道的连接管。

无论是低压还是中压(即自设调压箱的用户)燃气引入管,其布置原则基本相同,一般可分地下引入法和地上引入法两种。

一燃气引入管设计原则

1 燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、地下室,易燃或易爆品的仓库,有腐蚀性介质的房间,配电间,变电室,烟道和进风道等地方。

燃气引入管应设在厨房或走廊等便于检修的非居住房间内。

如确有困难,可以从楼梯间引入,此时阀门井宜设在室外。

2 燃气引入管进入密闭室时,密闭室必须进行改造,并设置换气口,其通风换气次数每小时不得小于3次。

3 输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并应有不低于0.01的坡向凝水缸或燃气分配管的坡度。

4 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时采取补偿措施。

5 燃气引入管最小公称直径,应符合下列要求:

(1)当输送人工煤气和矿井气等燃气时,不应小于25mm;

(2)当输送天然气和液化石油气等燃气时,不应小于15mm。

6 燃气引入管总管上应设置阀门和清扫口,阀门应选择快速式切断阀。阀门的设置应符合下列要求:

(1)阀门宜设置在室内,对重要用户尚应在室外另设置阀门。

(2)地上低压燃气引入管的直径小于或等于75mm时,可在室外设置带丝堵的三通,不另设置阀门。

二、地下引入法

1如图4-1 (《建筑燃气设计手册》p96)所示,室外燃气管道从地下穿过房屋基础或厨房地面直接引入室内。在室内的引入管上,离地面0.5m处,安装一个DN20~DN25的斜三通作为清扫口。

引入管管材采用无缝钢管,套管可采用普通钢管;外墙至室内地面之管采用加强防腐层绝缘;本图若用于高层建筑时,燃气管在穿墙处预留管洞或凿洞,管洞与燃气管顶的间隙不小于建筑物的最大沉降量,两侧保留一定间隙,并用沥青油麻堵严。

2 略

3略

三、地上引入法

在我国长江以南没有冰冻期的地方或北方寒冷地区引入管遇到建筑物内的暖气管而无法从地下引入时,常用地上引入法。

燃气管道穿过室外地面沿外墙敷设到一定高度,然后穿建筑物外墙进入室内。

1 如图4-4(《建筑燃气设计手册》p99)所示,为地上引入管大样,离室外地面0.5~0.8m处引入室内。此种设计引入管可采用无缝钢管煨弯,或用镀锌钢管管件连接,但不管采用何种方式,地上部分管道必须具有良好的保护设施,确保安全。

2 如图4-5所示,为地上高立管引入管大样,燃气立管完全敷设在外墙上,以各用户支管分别进入各用气房间,或进入燃气立管。

上述仅适用于不冰冻的南方地区。

第二节用户调压箱

当燃气直接由中压管道(或由压力较高的低压管网)供给生活用户时(包括公共建筑),应将燃气压力通过用户调压器降至燃具正常工作时的额定压力。

这时常将用户调压器装在金属箱中挂在墙上,故又称调压箱或称箱式调压装置。

其典型构造如图4-6箱式调压装置(《建筑燃气设计手册》p100)所示。

在北方采暖地区,如果将调压箱装在室外,则燃气必须是干燥的或者调压箱有采暖设施。否则冬季就会在管道中形成冰塞,影响正常供气。

一用户调压器

用户调压器是属于直接作用式调压器,适用于集体食堂、饮食行业等公用建筑和用量不大的居民点。它将用户和中压燃气管道直接连接起来,便于“楼栋调压”

属于用户调压器,其构造见图4-7(《建筑燃气设计手册》p100)所示。

调压器可以安装在燃烧设备附近的挂在墙上的金属箱中,也可安装在靠近用户的独立的调压室中。

其产品有TMZ-312LA,TMZ-312LB;TMZG-312,TMZG-311等。其主要设计参数及尺寸见表4-1及表4-2。

直接作用式调压器主要尺寸表4-1

二、专用调压箱设置要求

按照“城镇燃气设计规范”,设置专用燃气调压箱应符合下列要求:1.调压装置宜设置在单独的地上建筑物内或地上单独的箱内,调压箱进口压力不应大于0.4Mpa。

2.调压箱离其它建筑物、构筑物应符合以下规定:(水平净距)

距建筑物、构筑物 6.0m

距重要公共建筑物25.0m

距铁路或电车轨道10.0m

3.调压箱设置位置应符合下列要求:(略)

4.单独用户的专用调压装置如按下列形式设置,应符合下列要求:(略)当燃气进口压力小于0.15MPa,可将用户调压器设置在总开关后的用气房间内,这种装置如图4-8(《建筑燃气设计手册》p103)所示。

三、用户调压箱

(一)调压箱的选择

调压箱由制造商成套供应。选择时应提供下述工艺参数:

1.调压器进口燃气管道的最大,最小压力,以表压表示(MPa);

2.调压器的压力差,应根据调压器前管道的设计压力与调压器后燃气管道的设计压力之差值决定;

3.根据调压箱通过能力:调压器的计算流量,应按该调压器所承担的管网小时最大输送量的1.2倍确定。

4.输送燃气参数,包括燃气重力密度、密度、粘度等。

(二)燃气用户调压箱

1.调压箱(一)

图(4-9)调压箱为安装TMZ-311型燃气调压箱结构尺寸图(《建筑燃气设计手册》p104),外形尺寸(长×宽×高)为634×454×700(mm);本调压箱应与箱外管道上的安全阀及配电盘配合使用。

TMZ调压器进口压力为0.05~0.3MPa;出口压力为1~5kPa(可调);额定流量15~75m3/h。适用于天然气和净化后的人工煤气。

2.调压箱(二)

图4-10为安装监控式调压器的调压箱结构图,其尺寸如图所示;本调压箱适用于温度为-10~50℃,进口压力为0.03~0.3MPa的天然气,液化石油气和结过净化处理后的人工煤气。

TNZG调压箱主要技术参数见表4-2。

TNZG调压箱主要技术参数表4-2

第三节室内燃气管道设计

一、设计流量计算

根据城镇燃气设计规范规定,室内燃气管道的计算流量按同时工作系数法计算,其计算公式见公式(2-3)。

二、室内燃气管道阻力降计算步骤

自引入管到燃具之间的压力降,其最大值为系统的压力降。

1.在进行压力降计算前,应绘制室内燃气管道平面图和管道系统图。并进行计算管段编号和标上管段计算长度,见例4-1(《建筑燃气设计手册》

p112);

2. 确定各用户燃具的额定用气量(包括炊事灶具及快速热水器等),(m 3/h ); 3. 确定燃气压力降计算参数,燃气密度

ρ(kg/m 3)、运动粘度ν(m 2/s )等;

4. 由系统图求得各管段长度L 1,并根据计算流量设定各管段的管径(?); 5. 算出各管段的局部阻力系数,求出其当量长度L 2,可得管段的计算长度

21L L L +=;

根据管段计算流量及已定管径,可由图5-1求得1=ξ时的2l (即λ

d );局部

阻力系数ξ查表5-9,22l L ?=ξ。 6. 根据燃气种类,密度

ρ,运动粘度ν从管道摩擦阻力损失表(表5-1~表5-4)查出该管段的单位摩擦阻力损失L P /0?(Pa/m )。对于人工煤气还

必须作密度校正:

ρ

??ρ

?==1

00)

(L

P L

P

得到各管段的单位长度摩擦阻力损失L P

?数值后,乘以管段计算长度L ,就计算出该管段的压力损失P ?; 7. 计算各管段的附加压头

根据公式(5-11)计算各管段的附加压头H ?,并计入计算表中; 由于管段的上升、下降,计算时必须注意其正、负号。 8. 各管段的实际压力损失为

H P ??- (Pa )

9. 求出室内燃气管段的总压力降,对人工煤气计算压力降一般不超过80~

100Pa (不包括燃气表的压力降)。低压室内燃气管道阻力损失见表4-3,表中允许的阻力损失应包括燃气表的阻力损失,燃气表的阻力损失一般为90~120Pa 。

低压燃气管道允许的阻力损失 表4-3

10.以总压力降与计算压力降相比较,如不适合,则可改变个别管段的管径。

三、室内燃气管道的安装设计

1.建(构)筑物内部的燃气管道一般应明设。当建筑和工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装与检修。

2.暗设燃气管道应符合下列要求:

(1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中,暗设的燃气水平管,可设在吊平顶内或管沟中;

(2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙;

(3)管道应设防腐绝缘层;

(4)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热水管道等一起敷设在管道井、管沟和设备层中。此时燃气管道应采用焊接连接;

燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质的管沟中。

(5)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。

(6)等等略。

3.室内燃气管道不得穿过易燃、易爆品仓库、配电间,变电所,电缆沟、烟道和进风道等地方。

4.室内燃气管道不得敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。当必须敷设时,必须采取防腐蚀性措施。

5.燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中。燃气管道的立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。

6.当室内燃气管道穿过楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。7.

燃气管道工程设计

深圳市燃气管道工程设计、施工若干技术规定 1 总则 1.1 为规范统一深圳市燃气管道工程设计、施工及验收工作,积极采用先进技术、工艺、材料及设备,提高工程质量,确保安全供气,制定本规定。 1.2 本规定适用于深圳市管道燃气供气范围内新建、改建及扩建的钢管埋地燃气管道工程、聚乙烯(PE)管埋地燃气管道工程及地上燃气管道工程。凡本规定未作具体要求的,均按国家现行的有关技术规范条文执行。 1.3 埋地燃气管道设计压力为0.3MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa;为满足天然气调压及流量要求,庭院管道管径按照0.1 Mpa天然气核算,调压器应选用满足液化石油气及天然气的双用调压器;地上上升立管总阀后至用户调压器前为中压B级管道,设计压力为0.1 MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa ;用户调压器后为低压管道,液化石油气运行压力为2800Pa,天然气运行压力为2000Pa。 2 钢管埋地燃气管道工程 2.1 管径DN250以上的埋地燃气管道应选用三层结构PE涂层钢管(俗称三层PE夹克管或包覆管)。三层PE夹克管的钢管可为无缝钢管、直缝或螺旋电焊钢管,质量应符合国家有关标准要求;聚乙烯防腐层应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 4013的有关要求;三层PE夹克管的产品选型须经试用确认后方可采用。 2.2 管道距建筑物外墙2m以内不可避免的焊缝应全部进行射线照相检验。 2.3 管子与管子之间的对接焊缝应采用聚乙烯热收缩套进行防腐。热收缩套与管子两端原防腐层搭接宽度不得小于150mm。热收缩套防腐前,应将管子搭接段原防腐层进行打毛。防腐应在焊缝检验合格后的48小时内完成,其施工与检验可参照深圳市燃气集团有限公司企业标准《辐射交联聚乙烯热收缩套补口施工与验收规范》Q/SR J03.3执行。 2.4 三层PE夹克管不得煨弯,管件如弯头、大小头、三通等应采用整体预制防腐(目前推荐使用环氧液体涂料)的机制管件。弯头、大小头等管件与管子焊接处采用牛油胶布和PVC外带进行防腐;三通、法兰等异形管件与管子焊接处则先采用特制的防腐腻子填充成

燃气工程设计

* 燃气工程设计 更新时间: 2003-10-28 16:23:26 燃气工程设计,应包括以下内容: 一、城市燃气发展规划: 城市燃气是城市基础设施的重要方面,为了搞好城市燃气的建设。必须在城市总体规划的原则和要求下。按国家有关方针政策,编制城市燃气规划。 1城市燃气规划的任务 (1) 确定供气规模,气源种类,供气能力。 (2) 确定供气对象,预测各类用户的用气量。决定供气系统的规模。 (3) 选择调峰方式,确定储配设施容量。 (4) 确定输配管网级制,布置输配系统。 (5) 提出规划实施期限和分期实施的步骤。 (6) 估计各实施阶段等的建设投资及主要材料和设备的数量。 (7) 确定劳动力定员。 (8) 估计征用土地面积。 (9) 分析规划实现后的效益。 (10) 建议和要求。 二、规划文件的内容 城市燃气规划文件主要包括有规划说明书,规划图纸和规划附件三大部分。 1规划说明书 (1) 规划的依据,指导思想和编制原则。 (2) 气源供气规模,种类以及供气范围。 (3) 供气对应气化率。 (4) 各类用户用气负荷及平衡。 (5) 输配系统规划方案及其技术经济比较。 (6) 燃气储存方式和调节用气不均衡的手段。 (7) 人员编制。 (8) 供应服务,技术维修及生活设施等配套工程。 (9) 规划分期实施年限及相应的投资,主要材料,设备 (10) 主要技术经济指标和效益。 2规划图纸 根据城市供气范围的大小,输配系统规划图。比例一般为 1/5000,1/10000或1/25000。图中应标明气源厂(天然气门站)。储配站,主要调压站的位置和各级燃气管网的走向和管理。 3规划附件 包括规划的原始资料和依据。用气量计算。储气容积计算。管网水力计算和投资,材料消耗量估数及效益分析等计算附件。 三、燃气工程项目建议书 根据批准的燃气规划文件,结合能源供应和用气需求预测。提出项目建议书,以说明建设的必要性和建设条件大致可行,其主要内容为:

燃气管道安装规范

城镇燃气管道验收规范-1 1 总则 1.0.1 为了统一城镇燃气室内工程施工及验收标准,提高城镇燃气室内工程的施工质量,确保安全供气,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的城镇居民住宅、商业建筑、燃气锅炉房(不含锅炉本体)、实验室、使用城镇燃气的工业企业(不含燃气设备)等用户室内燃气管道和燃气设备的施工及验收。 本规范不适用于:燃气发电厂、燃气制气厂、燃气储配厂、燃气调压站、燃气 加气站、液化石油气储存、灌瓶、气化、混气等厂站内的燃气管道的施工及验收。 1.0.3 承担城镇燃气室内工程及与燃气工程配套的报警系统、防爆电匀系统、自动控制系统的施工单位必须具有国家相关行政管理部门批准或由其认可的资质和证书。从事施工的操作人员应经过培训,并持证上岗;焊接人员应持有上岗资格证。 1.0.4 城镇燃气室内工程施工应按已审定的设计文件实施;当需要修改设计或材料代用时,应经原设计单位同意。 1.0.5 室内燃气管道所用的管材、管件、设备应符合国家现行标准的规定,并应有出厂合格证;燃具应采用符合国家现行标准并经国家主管部门认可的检测机构检测合格的产品。 1.0.6 室内燃气工程验收合格后,接通燃气应由燃气供应单位负责。 1.0.7 检验合格的燃气管道和设备超过六个月未通气使用时,应由当地燃气供应单位进行复验,复验合格后,方可通气使用。 1.0.8 城镇燃气室内工程的施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 室内燃气管道安装 2.1 一般规定 2.1.1 用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应 符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的规定。 2.1.2 室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。 2.1.3 室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。 2.1.4 室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。 2.2 燃气管道安装 2.2.1 燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。 2.2.2 燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于

专业的电气设计软件SolidWorks Electrical

专业的电气设计软件SolidWorks Electrical 摘要 现在的设备制造可以说是机械设计与电气设计不分家.甚至一个工程师要完成机械设计与电气设计这两部分.南京东岱信息技术有限公司是SolidWorks老牌增值经销商,在与SolidWorks客户的技术沟通中,了解到机械设计部分SolidWorks是完成可以解决问题。而现有的电气部分很多还是在AUTOCAD的平台上,但是随着技术的发展,现有的电气设计工具已经不能满足电气设计工作量的增加和产品的节能减排要求。具体存在的不足之处大致如下: 1.缺少一个很好的电气设计项目管理理念,所有的项目设计数据之间缺少电气关联; 2.所有的电气设计全部使用CAD线条,缺少电气设计独有的电气属性,经常产生设计 错误; 3.电气符号之间缺少关联,更改过程繁琐,很难评估更改范围; 4.各种清单,包括接线表都需要人工统计,增加了错误产生的机率; 5.无法直接进行3D布线,获取布线的长度,造成连接线的大量浪费; 6.设计过程无法直接调用产品编码等,及时获取目前零部件的库存信息; 7.指导装配的是2D CAD图纸,因为接线比较多,很容易出现错误; 8.没有布线图指导现场布线等; 针对目前的现状与需求, SolidWorks Electrical软件帮助客户提高图纸的设计质量和效率,并且与企业的三维设计规范和信息化管理工具接轨;同时通过SolidWorks技术人员对国外先进的电气设计理念和设计方式的掌握,再结合软件应用,达到帮助企业培养合格设计人才的目的。 一. 项目技术方案 目前企业在设计方面,需要一个平台化的软件能够多方位的电气设计。结合目前设计中所遇的问题,SolidWorks针对性的阐释了SolidWorks Electrical在以下几个方面的能力:1.融入项目管理工具,图纸设计的高效性,准确性和安全性 传统的AutoCAD设计软件仅仅是停留在绘图模式上,着重于对于线条和图形的处理。SolidWorks Electrical作为专业的电气设计软件,拥有专业的设计工具,例如项目的管理、

煤气管道设计规范

煤气管道设计规范 架空煤气管道与建筑物、铁路、道路和其他管线间的最小水平净距, 应符合表1的规定。 表1 作为煤气管道的一部分

架空煤气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的最小垂直净距,应遵守表2的规定。 表2

煤气管道敷设高度除符合表2规定外还应符合下列规定: ――大型企业煤气输送主管管底距地面净距不宜低于6m煤气分配主管不宜低于4.5m,山区和小型企业可以适当降低; ――新建、改建的高炉脏煤气、半净煤气、净煤气总管一般架设高度:管底至地面净距不低于 8m(如该管道的隔断装置操作时不 外泄煤气,可低至6m),小型高炉脏煤气、半净煤气、净煤气总 管可低至6m ――新建焦炉冷却及净化区室外煤气管道的管底至地面净距不小于 4.5m,与净化设备连接的局部管段可低于 4.5m; ――水煤气管道在车间外部,管底距地面净空一般不低于 4.5m,在车间内部或多层厂房的楼板下敷设时可以适当降低,但要有通风 措施,不应形成死角。 煤气分配主管可架设在厂房墙壁外侧或房顶,但应遵守下列规定:——沿建筑物的外墙或房顶敷设时,该建筑物应为一、二级耐火等级的丁、戊类生产厂房; ――安设于厂房墙壁外侧上的煤气分配主管底面至地面的净距宜大于4.5m,并便于检修。与墙壁间的净距:管道外径大于或等于 500mn!勺净距为500mm外径小于500mn t勺净距等于管道外径,但 不小于100mm并尽量避免挡住窗户;管道的附件应安在两个窗口 之间。穿过墙壁引入厂房内的煤气支管,墙壁应有环形孔,不

应紧靠墙壁; ——在厂房顶上装设分配主管时,分配主管底面至房顶面的净距一般不小于800mm外径500mm以下的管道,当用填料式或波形补偿 器时,管底至房顶的净距可缩短至 500mm此外,管道距天窗不宜 小于2m并不应妨碍厂房内的空气流通与采光。 厂房内的煤气管道应架空敷设。在地下室不应敷设煤气分配主管。如生产上必需敷设时,应采取可靠的防护措施。 厂房内的煤气管道架空敷设有困难时,可敷设在地沟内,并应遵守下列规定: ——沟内除敷设供同一炉的空气管道外,禁止敷设其他管道及电 缆; ——地沟盖板宜采用坚固的炉箅式盖板; ——沟内的煤气管道应尽可能避免装置附件、法兰盘等;——沟的宽度应便于检查和维修,进入地沟工作前,应先做一氧化碳浓度含量分析; ——沟内横穿其他管道时,应把横穿的管道放入密闭套管中,套管伸出沟两壁的长度不宜小于 200mm; ——应防止沟内积水。 煤气分配主管上支管引接处(热发生炉煤气管除外),必须设置可靠的隔断装置。 车间冷煤气管的进口设有隔断装置、流量传感元件、压力表接头、 取样嘴和放散管等装置时,其操作位置应设在车间外附近的平台上热煤气管道应设有保温层,热煤气站至最远用户之间热煤气管道的长

燃气管道工程施工设计方案

中化瓦店CNG加气站站外天然气管线工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: 公司

2012年7月6日 1.0编制依据 1、CNG加气站站外天然气管线工程施工图 2、《城镇燃气技术规》GB50484-2009 3、《城镇燃气设计规》GB50028-2006 4、《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-1997 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98 6、《输送流体用无缝钢管》GB/t8163-2008 7、《油气输送用钢制弯管》SY-5257-2004 8、《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测法》GB/T12605-2008 9、《承压设备无损检测第3部份超声检测》JB/T4730.3-2005 10、《油气输送管道线路工程抗震技术规》GB50470-2008 11、《油气输送管道穿越工程设计规》GB50423-2007 12、《油气输送管道穿越工程施工验收规》GB50424-2007 13、《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2009 14、《城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2003 15、《油天然气钢制管道无损检测》SY/T4109-2005 16、《钢制管道外腐蚀控制规程》GB/T21447-2008 17、《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T0086-2003 18、《辐射交联聚乙烯热收缩带(套)》SY/T4054-2003 19、《钢制管道聚乙烯粘胶带防腐层技术标准》SY/T0414-2007

2.0工程概况 2.1概况 本管线为v1CNG加气站专供天然气D273*8管道,设计压力0.8MPa(表压),总长约2808米,管材采用《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)标准的20#无缝钢管。气源从东岳配气站围墙外出站管线预留接驳口接驳。北起点为东岳配气站围墙外出站管线预留口,南终点为与瓦店CNG加气站管道连通。 2.2施工障碍 管道在过各十字路口处,除有条件采用套管的地外,其余各处管顶埋深不小于1.5米。 2.3施工准备 施工准备阶段的主要工作包括:技术准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。 2.4施工技术准备 包括图纸会审、技术交底、编制施工组织设计、特殊地段和关键工序的施工技术措施、施工预算、指定项目管理规划。 2.5劳动组织准备 1、接到图纸以后,立即成立“某经济开发区燃气管道工程项目经理部”,由项目经理带领有关人员与甲、监理部门接触展开工作。由公司组织施工人员进行施工交底培训,组织施工流水作业组,组织劳动力进场。 2、建立项目管理的各项制度,主要包括:

小区庭院及室内燃气管道施工要点及适用规范探讨

小区庭院及室内燃气管道设计施工要点及适用规范探讨 一、管道的施工应由管沟开挖与回填说起 1、一般管沟底的开挖宽度 1)单管沟底组装:600毫米+管径 2)单管沟边组装和双管同沟敷设按下式计算。 A=D1+D2+S+C 式中A—沟底宽度(m); D1、D2—第1、2条管道外径(m); S—两管道之间的设计净距(m); 3)连接工作坑应能满足操作要求,根据实际需要适当挖宽、挖深。 4)聚乙烯管的管沟视情况可使用较窄的管沟。 2、管沟若土质结实,深度不超过1.2米,并且两旁不可能因负荷过重而对管沟边构成压力,通常不需在管沟内设置支撑;但如对管沟泥土的稳定性有怀疑时,尤其在坏天气的情况下,应在管沟两边加设有效的支撑。如管沟超过 1.2米深,除非已检视过管沟两旁的土质、坡度及其它因素后,认为泥土、石块及其它物料幷无塌陷或断裂的可能,导致坑内人员被埋、被困或被从高于 1.2米坠下的物料击中,否则需要在坑内设置支撑。在管沟内设置支撑,一般可以采用疏板支撑法。凡遇上松散的土质或深坑,应使用密板支撑法或钢板支撑法。 3、应在每一管道连接位置挖掘有足够空间以便能正确地进行连接工序。 4、钢管/镀锌管的管道深度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在行车道下,不得小于900毫米;埋设在非车行道下,不得小于600毫米;埋设在庭院内时,不得小于300毫米;埋设在水田下时,不得小于800毫米。

5、聚乙烯管的管道深度(路面至管顶)应符合下列要求:在行车道下,不得小于900毫米;埋设在非车行道下,不得小于600毫米;埋设在水田下时,不得小于800毫米。 6、在特殊环境下如不能达到最小深度时,管道上面须加置弧型钢板、套管或水泥槽作保护,但必须由负责工程师或其代表批准方可进行。钢板应经过防锈处理,并在钢板上贴上适合的警告告示。 7、回填前应完成所有管道焊口的防腐涂层及包扎工作。 8、管道周围须用经挑选的细土或细沙回填并压实至管道上300毫米。回填时须小心避免损毁管道的涂层或包扎。应注意确保管子四周的泥土被压实,特别是干管与支管的焊接位置及金属与聚乙烯转换管件的位置,并应特别注意将管道底下的填料压实以避免下陷。 9、将不含有石块、碎混凝土、砖块、粘土、沥青材料、易燃物料、易腐烂物料或碎片的回填料放入管沟并用震动机械或机动打夯机压实。回填料在压实后的厚度不得超过150毫米。每一层的回填料,应以同样方法放入管沟并压实。 二、下面说说管道连接 1、钢管焊接 1)焊接工作须遵照下述其中一项标准或指定的同等标准:GB50028 CJJ63 CJJ33 GBJ236 BGC/PS/P13 BG/PS/P1 BS2971 GBJ235 2)应将所有组成接口部分的管道末端及连接面清理至金属表面,以确保完全清除所有油漆、油脂、氧化物、铁锈及其它物质。使用机械加工、机动热力切割方法或人手打磨等方法,将焊接坡口处理至所需标准。接口150毫米内的保护涂层应清除干净。

关于室内设计的毕业论文(范文)

室 内 装 饰 设 计 之 我 见 10级理工广告设计与制作()班:康振

【中文摘要】:经过近两个月的项目实训和一个多月公司实习,我很荣幸从一名室内设计实习生转正成为公司正式员工,在此我要感谢我的母校老师和公司,没你们关心和教育就没有我现在美好发展空间,因为我喜爱室内设计,并暗暗给自己定了一个目标:成为一名优秀室内设计师。经过三年学校学习和社会实习我感觉到室内设计是一门综合性学科,应从空间、色彩、材料的角度认识室内设计及审美的综合性应用;追求空间的可读性、趣味性以体现它的文化涵义;认识色彩的特性,在设计中发挥色彩的个性应用;认识材料的特性,材料的色彩、材料的肌理及它们的应用;并从室内设计整体的角度考虑和认识室内陈设的选择及应用;室内设计的空间、色彩、材料、及陈设是室内设计的重点。其目的是以人的生理、心理需求为中心,为人们创作出理想的居住空间。 【关键词】: 设计要素 室内装饰 空间设计。

目录 1 引言 (4) 2 正文.............................................................................................. (4) 3 室内设计要素 (4) 3.1 空间要素 (4) 3.2 色彩要求 (4) 3.3 光影要求 (4) 3.4 装饰要求 (4) 3.5 陈设要求 (4) 3.6 绿化要求 (5) 4室内装饰设计要点 (5) 4.1 基面装饰——楼地面装饰 (5) 4.1.1基面要和整体环境协调一致,取长补短,衬托气氛 (5) 4.1.2注意地面图案分划、色彩和质地特征 (5) 4.1.3满足楼地面结构、施工及物理性能需要 (5) 4.2墙面装饰 (6) 4.2.1整体性 (6) 4.2.2物理性 (6) 4.2.3艺术性 (6) 4.3顶棚装饰 (7) 4.3.1设计原理 (8) 5 室内装饰设计基本原则 (8) 5.1室内装饰设计要满足使用功能要求 (8) 5.2室内装饰设计要满足精神功能要求 (8) 5.3室内装饰设计要满足现代技术要求 (8) 5.4室内装饰设计要符合地区特点与民族风格要求 (8) 6总述空间设计 (8) 参考文献 (9)

中压燃气管道设计说明

XXX路燃气管道工程 一.设计依据 1.设计委托书。 2.委托方提供1:500道路施工带状图<>及其它图纸资料。 3.规划部门批准的燃气管道规划红线。 4.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 5.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005/J404-2005; 6.《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008; 7.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB ; 8.《燃气用埋地聚乙烯(PE)客道系统第2部分:管件》GB ; 9.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第3部分:阀门》GB ; 10.该路段道路已形成,其基础强度满足燃气管道的敷设要求,故不另作地质勘察报告。二.工程概况 本工程燃气中压管道全长XXX米,道路桩号XXXXX~XXXXX,燃气管道桩号0+000相当于道路桩号X+XXXXX,预留支管XX处,其中横穿道路XX处。规划红线位置:在XX X路以北距道路中心线10米处。 三.输送介质及性质 输送介质:天然气,密度: Kg/Nm3;低热值:8000Kcal/Nm3(20℃); 华白指数:Nm3。 四.设计压力 设计压力:。 五.管材及管件 本工程燃气管道选用燃气用埋地聚乙烯管道,聚乙烯管材及管件均采用SDR11系列,管材应符合《燃气用埋地聚乙烯管材》的规定,管件应符合《燃气用埋地聚乙烯管件》的规定。 六.管道的安装

1)聚乙烯管采用热熔对接方式连接。 2)热熔连接的焊接接头连接完成后,应进行100%外观检验及10%翻边切除检验,并应符合《规程》CJJ63-2008的要求。 七.防腐 聚乙烯管道本身具有耐腐蚀性能,无需外防腐层。 八.管道敷设 1.沟槽开挖、基础处理.回填等土方工程施工要求应按《规范》CJJ33-2005。 2.本工程管道净埋深不小于米,施工时应保证地下燃气管道与相邻管道及建、构筑物之间 的水平和垂直距离不应小于《规范》GB50028-2006中条之规定。 3.在管道正上方距管顶0.3m-0.5m处沿管线连续敷设警示带,聚乙烯管还应在管顶同时随 管道走向敷设示踪线,示踪线的接头应有良好的导电性。 4.管道焊接完成,经检验合格后回填,聚乙烯管道四周米范围内采用细土回填并人工夯实, 密实度不低于90%,其他部位密实度应符合相应地面对密实度的要求。 4.该路段道路已形成,其基础强度满足燃气管道的敷设要求,施工中如遇特殊情况,请及 时通知设计人员到现场,对基础进行处理。 九.阀门安装 1.阀门安装前应按设计要求核对型号、公称直径、公称压力,检查阀体、零件等有无砂眼、裂纹等。 2.阀门安装前应按其产品标准要求单独进行强度和严密性试验。 十.吹扫及试验 1.管道安装完毕后,应进行吹扫。 2.管道吹扫合格后方可进行强度和严密性试验,试验介质为空气或惰性气体。. 3.强度试验 1)试验压力为。 2)埋地管道的强度试验宜在回填至管顶上方0.5m以上后进行。 3)强度试验稳压时间为1小时,仔细观察不少于30min, 无压降为合格。 4.严密性试验

大型电力电气工程设计软件E+P介绍

大型电力电气工程设计软件EESP简介 EESP软件的技术特点 1.强大的专业背景软件涵盖了电气设计的所有内容,并通过了中国电力规划设计协会、照明学会等权威机构鉴定。做为设计手册的配套软件,所有专业计算与设计手册完全一致。其中防雷三维算法、导线拉力计算超厚覆冰、短路电流计算模块填补了国内空白。 2.独特的数据流技术从系统到平面、从平面到剖面、从计算到校核、从二维到三维,博超软件的数据流技术能够将整个设计流程中需要的数据整合起来,从一个环节自动流向下一个环节,并在各个环节中处理完善,大大简化了软件的数据输入,避免了人为失误,提高绘图速度的同时提升了设计质量。 3.智能化专家设计系统博超软件是充满智慧的专家设计系统,它完成了从辅助制 图到辅助设计的根本变革,在智能化辅助设计的层面上全面满足工程师的设计需求。你只要 有个大致思路,博超软件就会帮你把设计做得尽量完美。在提高设计速度的同时,明显提升 设计质量,促进设计标准化。 4.动态设计模糊操作由于操作时不能预见结果,我们不得不反复修改或调整设计。假如随着光标移动就能动态看到设备布置效果,随着参数调整就能动态看到计算结果的调整,那该多么方便!博超软件独创的动态可视化技术将愿望变成现实,使设计过程一目了然、结果一步到位,完全避免不必要的修改。博超软件倡导的模糊操作功能将用户操纵的大致光标位置,自动转换成准确的绘图定位,轻松随意之间,设计图纸绝对精确。 5.三维设计习惯于二维设计的电气工程师惊喜地看到博超软件带来的三维设计崭新天地。在平面上布置变配电设备,即可采用剖切实体方式生成任意位置的断面图,连桥架、沟道、电气辅件也分毫毕现。随手布置避雷针,自动进行计算,不但能够同步看到其平面保护范围、保护断面图,而且可以直接观察三维保护效果。 6.模型化、参数化将设计对象以模型化、参数化方式描述,存贮于工程数据库。设计过程直观简捷,工程信息共享,从而实现了图纸之间、图形与数据之间的联动,实现精确的材料统计。 7.全面开放性图形库、数据库、菜单全可由用户根据自己需要随意扩充和修改。即使不熟悉计算机的人,也能随心所欲地将博超软件变得更适合自己。这使得博超软件如同为你量身定制,非常实用。

室内设计毕业论文

毕业设计(论文)毕业设计题目:室内设计 学生姓名: 专业班级: 08级图形图像制作1班指导老师:

目录 目录 (2) 论文摘要 (3) 一、引言 (4) (一)室内设计的发展 (4) (二)制作目的 (5) (三)室内装饰风格 (6) 二、开发工具 (6) (一)3Ds Max8 (6) (二)Photoshop CS (7) (三)AutoCAD (7) 三、设计现状和设计目标 (8) (一)设计现状 (8) (二)设计目标 (8) 四、室内设计需求分析 (8) 五、室内效果图的设计与实现 (10) (一)AUTOCAD平面图制作 (10) (二)3ds max中的实现 (13) (三)最终效果图 (15) 六、致谢 (18) 参考文献: (18)

论文摘要 现代室内空间里各种造型、装饰、陈设等无一不表现着人们对美好生活的追求和愿望。这些不同风格的现代室内设计以科学技术为依托、文化艺术为内涵,它的发展往往反映了一个民族的文化精神。这些文化元素植根于人们的意识中,经历史沉淀,不可回避地显现在人们的生活中。随着社会的发展,室内设计作为一门与人们的生活质量和居住环境密切联系的行业,在快速发展。目前,市场急需一大批高素质的室内设计应用型人才,他们需要具备扎实的艺术设计功底、熟练的计算机操作技术、工程技术和材料学知识以及得体的表达与交流能力。高校在室内设计人才的培养中发挥着重要的作用。 关键词:室内设计应用型人才培养

蒋家室内效果的设计与实现 姓名: 海鸥 (开封大学软件技术学院) 一、引言 (一)室内设计的发展 现代室内设计既有很高的艺术性的要求,其涉及的设计又有很高的技术含量,并且与一些新兴学科,如:人体工程学、环境心、环境物理学等关系极为密切。现代室内设计已经在环境设计中发展成为独立的新兴学科。 1.国内 原始社会:西安半坡村方形居住空间——圆形居住空间——原始系族社会——新石器时代——商朝——建筑空间秩序井然严谨规正 秦、西汉——阿房宫、未央宫 汉——自古以来室内设计与建筑装饰是紧密联系在一起的。 历代文献——《考工纪》、《梓人传》、《营造法式》以及计成的《园冶》中都涉及到室内设计内容。 明清——家具与室内装饰发展达到一个顶峰。 我国传统的各类民居——北京的四合院、四川的山地住宅、云南的“一颗印”、山西民宅大院、福建客家土楼、泰族干阑式住宅、上海的里弄建筑等,在体现地域文化的建筑形体和空间室内组织、在建筑装饰的设计和装修工艺制作方面,都有极为宝贵的借鉴成果。 2.国外 公元前古埃及——贵族宅邸的遗址中,抹灰墙上绘有彩色竖直条纹,地上铺有草编织物,配有各类家具和生活用品.古埃及卡纳克的阿蒙神庙,庙前雕塑

小区燃气管网系统设计示例

小区燃气管网系统 设计示例

目录 1.设计条件 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2燃气供应对象 (3) 1.3接入点位置 (3) 1.4燃气的设计参数及计算公式 (4) 1.5用户灶具配备 (6) 2.设计计算 (7) 2.1用户用气量确定 (7) 2.2 小区管道设计 (7) 2.3调压设备选择 (12) 2.4水力计算 (13) 2.5确定允许压力降 (18) 2.6校核 (18) 2.7 举例对管段进行水力计算并核算小区管段总压降 (18) 3.管道附属设备 (25) 3.1阀门 (25) 3.2凝水器 (25) 3.3放散管 (26) 3.4 护罩 (26) 3.5阀门井 (26) 3.6金属示踪线和警示带 (26) 4.设计图纸 (27) 5.参考文献 (28)

1.设计条件 1.1工程概况 本设计为某小区燃气管网系统设计。该小区位于华东某平原区域,属亚热带南缘季风气候区,冬夏长,春秋短,温暖潮湿,雨量充沛,年平均气温16度,极限冻土深度≧0.3m。接入点市政燃气管网的压力等级为中压,设计压力均为0.2MPa,小区内末端压力≦0.15MPa,低压管网设计压力为0.01MPa,煤气表前压力≦3000Pa。管道坡度≦3‰; 1.2燃气供应对象 该小区为一新建社区,小区内地势平坦,本设计的范围仅包括小区平面图中虚线划定区域内的1#~6#楼房,共6栋,各栋楼房居民户数分配方案如表1.1所示。 表1.1 居民户数分配表 方案1#楼2#楼3#楼4#楼5#楼6#楼合计 H2 22 24 18 20 30 24 138 1.3接入点位置 该小区燃气管网的市政批准接入点位置为B方案,详见小区平面图。

室内燃气管道安装及检验

室内燃气管道安装及检验—城镇燃气室内工程施工与质量验收规范CJJ94-2009 作者:佚名 文章来源:规范编辑 点击数: 1460 更新时间: 2009-8-6 20:58:18 4.1 一般规定 4.1.1 室内燃气管道系统安装前应对管道组成件进行内外部清扫。 4.1.2 室内燃气管道施工前应满足下列要求: 1 施工图纸及有关技术文件应齐备; 2 施工方案应经过批准; 3 管道组成件和工具应齐备,且能保证正常施工; 4 燃气管道安装前的土建工程,应能满足管道施工安装的要求; 5 应对施工现场进行清理,清除垃圾、杂物。 4.1.3 在燃气管道安装过程中,未经原建筑设计单位的书面同意,不得在承重的梁、柱和结构缝上开孔,不得损坏建筑物的结构和防火性能。 4.1.4 当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求: 1 燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴; 2 套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经无损检测合格的焊接接头); 3 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水

材料填实,套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。 4.1.5 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表4.1.5的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。 4.1.6 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面5cm,下端应与楼板底齐平。 表4.1.5 燃气管道的套管公称尺寸 4.1.7 阀门的安装应符合下列要求: 1 阀门的规格、种类应符合设计文件的要求; 2 在安装前应对阀门逐个进行外观检查,并宜对引入管阀门进行严密性试验; 3 阀门的安装位置应符合设计文件的规定,且便于操作和维修,并宜对室外阀门采取安全保护措施; 4 寒冷地区输送湿燃气时,应按设计文件要求对室外引入管阀门采取保温措施; 5 阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装; 6 阀门应在关闭状态下安装。 4.2 引入管

供配电系统集成设计软件(1).

供配电系统集成设计软件(1) 摘要:在工程电气设计领域中,电力系统的设备选型计算、校验计算无疑是最复杂和最烦琐的一件工作。问题复杂性在于电力系统运行的可靠性要求,必须将所有设备:如高压、低压配电设备、变电、输电线缆等设备全部计算选型校验,要考虑各种运行状态下的设备安全可靠运行,短路时可靠动作。由于设备多、回路多、系统复杂、校验项目多,造成了工作烦琐。目前国内尚无模拟电气工程师思路进行自动选型、校验计算的软件,以代替部分工作,把电气工程师真正从烦琐的计算和绘图中解放出来。我公司最新科研成果------供配电系统集成设计软件正好填补了这一空白。 关键词:集成设计选型校验系统模型 pivotal words: integrated design,select and verify equipment type 、constitute power system model 一、引言: 在工程电气设计领域中,电力系统的设备选型计算、校验计算无疑是最复杂和最烦琐的一件工作。问题复杂性在于电力系统运行的可靠性要求,必须将所有设备:如高压、低压配电设备、变电、输电线缆等设备全部计算选型校验,要考虑各种运行状态下的设备安全可靠运行,短路时可靠动作。由于设备多、回路多、系统复杂、校验项目多,造成了工作烦琐。目前国内尚无模拟电气工程师思路进行自动选型、校验计算的软件,以代替部分工作,把电气工程师真正从烦琐的计算和绘图中解放出来。我公司最新科研成果------供配电系统集成设计软件正好填补了这一空白。 二、详述: 电气设计的目标 我们只有了解了电气设计最终实现目标才能进行更明确的工作,为了详细说明一个变配电所的所有电气内容,通常需要出的图纸有: 1.1 电气主接线图或高压系统图 1.2 低压系统图 1.3 平面布置图、剖面图 1.4 配电柜立面图 1.5 电缆清册 1.6 设备材料表 1.7 电气计算书 1.8 二次控制原理图 1.9 二次外部线路图 以上图纸中最复杂的图纸,工作量最大的莫过于高低压系统图,因为他们占用的计算工作量大。过去我们也提供一些计算工具软件,但大都是零散的,不系统的,比如负荷计算、电压损失计算、短路计算等,用户对整个系统的认识,一直停留在修改旧图,反复的计算-填写表格-替换设备-删除-复制等低级的劳动中,造成了劳动效率无法大幅度提高。而且由于缺乏整个供-配电系统结构的认识,往往上一级开关调整以后,没有改下一级开关,或上一级开关整定变了,没有跟着调整配线,造成许多前后不对照的错误图纸和问题工程。旧图中大量的图元各自独立并没有共性,所以难以大规模的一次性修改成功。旧图修改重复劳动特别多,反复的重复删除、复制、替换、文字、移动等命令,容

室内设计毕业设计总结范文

室内设计毕业设计总结 通过此次毕业设计,我不仅把知识融会贯通,而且丰富了大脑,同时在查找资料的过程中也了解了许多课外知识,开拓了视野,认识了将来室内设计的发展方向,使自己在专业知识方面和动手能力方面有了质的飞跃。 毕业设计是我作为一名学生即将完成学业的最后一次作业,他既是对学校所学知识的全面总结和综合应用,又为今后走向社会的实际操作应用铸就了一个良好开端,毕业设计是我对所学知识理论的检验与总结,能够培养和提高设计者独立分析和解决问题的能力;是我在校期间向学校所交的最后一份综和性作业,从老师的角度来说,指导做毕业设计是老师对学生所做的最后一次执手训练。其次,毕业设计的指导是老师检验其教学效果,改进教学方法,提高教学质量的绝好机会。 毕业的时间一天一天的临近,毕业设计也接近了尾声。在不断的努力下我的毕业设计终于完成了。在没有做毕业设计以前觉得毕业设计只是对这几年来所学知识的大概总结,但是真的面对毕业设计时发现自己的想法基本是错误的。毕业设计不仅是对前面所学知识的一种检验,而且也是对自己能力的一种提高。毕业设计使我明白了自己原来知识太理论化了,面对单独的课题的是感觉很茫然。自己要学习的东西还太多,以前老是觉得自己什么东西都会,什么东西都懂,有点眼高手低。通过这次毕业设计,我才明白学习是一个长期积累的过程,在以后的工作、生活中都应该不断的学习,努力提高自己知识和综合素质。 总之,不管学会的还是学不会的的确觉得困难比较多,真是万事开头难,不知道如何入手。最后终于做完了有种如释重负的感觉。此外,还得出一个结论:知识必须通过应用才能实现其价值!有些东西以为学会了,但真正到用的时候才发现是两回事,所以我认为只有到真正会用的时候才是真的学会了。 在此要感谢我们的指导老师张老师对我悉心的指导,感谢老师们给我的帮助。在设计过程中,我通过查阅大量有关资料,与同学交流经验和自学,并向老师请教等方式,使自己学到了不少知识,也经历了不少艰辛,但收获同样巨大。在整个设计中我懂得了许多东西,也培养了我独立工作的能力,树立了对自己工作能力的信心,相信会对今后的学习工作生活有非常重要的影响。而且大大提高了动手的能力,使我充分体会到了在创造过程中探索的艰难和成功时的喜悦。虽然这个设计做的也不太好,但是在设计过程中所学到的东西是这次毕业设计的最大收获和财富,使我终身受益。

燃气设计常用规范与表格

燃气设计常用规范与表格

4.1.4 当燃气管道穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列要求: 1 燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴; 2 套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经 无损检测合格的焊接接头); 3 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实,套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。 .1.5 燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表4.1.5的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。 4.1.6 燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面5cm,下端应与楼板底齐平。 表4.1.5 燃气管道的套管公称尺寸 燃气 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 管 套管DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 表4.3.2 室内燃气管道敷设方式

4.3.3 室内燃气管道的连接应符合下列要求: 表4.3.20 室内燃气管道与装饰后墙面的净距 管子公称尺寸<DN25 DN25~DN40 DN50 >DN50 与墙净距(mm) ≥30≥50≥70≥90 .3.24 燃气管道与燃具之间用软管连接时应符合设计文件的规定,并应符合以下要求: 1 软管与管道、燃具的连接处应严密,安装应牢固; 2 当软管存在弯折、拉伸、龟裂、老化等现象时不得使用; 3 当软管与燃具连接时,其长度不应超过2m,并不得有接 4 当软管与移动式的工业用气设备连接时,其长度不应超过30m,接口不应超过2个; 5 软管应低于灶具面板30mm以上; 6 软管在任何情况下均不得穿过墙、楼板、顶棚、门和窗; 7 非金属软管不得使用管件将其分成两个或多个支管。 4.3.27 管道支架、托架、吊架、管卡(以下简称“支架”)的安装应符合下列要求: 1 管道的支架应安装稳定、牢固,支架位置不得影响管道的安装、检修与维护; 2 每个楼层的立管至少应设支架1处;

燃气管道工程设计施工技术规定

燃气管道工程设计、施工技术规定 1 总则 1.1 为规范统一公司燃气管道工程设计、施工及验收工作,积极采用先进技术、工艺、材料及设备,提高工程质量,确保安全供气,制定本规定。 1.2 本规定适用于我公司新建、改建及扩建的钢管、钢骨架复合管、聚乙烯(PE)管埋地燃气管道工程及地上燃气管道工程。凡本规定未作具体要求的,均按国家现行的有关技术规范条文执行。 1.3 埋地燃气管道设计压力为0.4MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa;为满足天然气调压及流量要求,庭院管道管径按照0.1 Mpa天然气核算,调压器应选用满足液化石油气及天然气的双用调压器;地上上升立管总阀后至用户调压器前为中压B级管道,设计压力为0.2 MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa ;用户调压器后为低压管道,液化石油气运行压力为2800Pa,天然气运行压力为2000Pa。 2 无缝钢管埋地燃气管道工程 2.1 埋地无缝钢管应采用标准为《流体输送用热轧无缝钢管》(GB8163-1987),常用钢号为10、20钢。 2.2 管道距建筑物外墙2m以内不可避免的焊缝应全部进行射线照相检验。 2.3 管子与管子之间的对接焊缝应采用聚乙烯内外带进行防腐补伤,与管子两端原防腐层搭接宽度不得小于150mm。防腐应在焊缝检验合格后的48小时内完成,其施工与检验可参照《聚乙烯胶粘带防腐层施工及验收操作规程》执行。 2.4 钢管、管件必须具有制造厂的合格证明书,否则应补作所缺项目的检验,其指标应符合现行国家或部颁技术标准。 2.5 管道防腐的施工、验收以及防腐层破损点的修补可参照《聚乙烯胶粘带防腐层施工及验收操作规程》执行。 2.6 埋地无缝钢管应设置牺牲阳极阴极保护系统,其设计与施工可参照《牺牲阳极设计施工验收操作规程》、《燃气管道牺牲阳极保护系统检测与维护规范》以及

室内燃气管道安装施工方案

室内燃气管道安装施工方案 室内燃气管道安装 1 范围:本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标准。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。 2.1.2 镀锌碳素钢及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。室内煤气管道安装应使用镀锌碳素钢管及管件。 2.1.3 管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.4 阀门应选用现行国家标准中适用于输送燃气介质,并且具有良好密封性和耐腐蚀性的阀门。室内一般选用旋塞或球阀。阀门的规格型号应符合设计要求。其外观要求:阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、气孔、缩孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度满足标准规定的要求;直通式阀门的连接法兰的密封面应相互平行;直通式阀门的内螺纹接头中心线应在同一直线上,角度偏

差不得超过2°;直角式阀门的内螺纹接头中心线的不垂直度,其偏差不得超过2°;填料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定的调整余量;旋塞阀的塞子上应有定位标记,并且全开到全关闭应限制在90°范围内放置。 开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏。运到现场阀门还应作强度试验和严密性试验。试验不合格者不得安装。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、手锯、手锤、活扳手等。 2.2.3 其它:U型压力计、线坠、钢卷尺、直角尺、小线、压力表等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位 置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2 暗装管道应在地沟末盖沟盖或吊顶末封闭前进行安装,其型钢支架均 应安装完毕并符合要求。 2.3.3 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,

为什么作电气设计时不用AutoCAD而要用专业电气绘图软件

为什么作电气设计时不用AutoCAD而要用 专业电气绘图软件 在电气技术部门通常都会有一些困惑,那就是作设计工作时, 什么时候用通用的CAD软件,什么时候用专业电气绘图软件。 本篇文章讲述了这两种类型CAD软件各自的优缺点。 当您想在墙上打孔时,您会用到冲气钻;当您想在木板上钻孔时,您会使用木工工具。如果您在墙上打孔时使用木工工具,在木板上钻孔时使用冲气钻,那么您也许可以达到目的,但会花费太多的时间,而且结果也没有您期望的好。 当您比较通用型CAD软件和专业电气绘图软件时,这样的比喻是恰当的。 AutoCAD AutoCAD是全世界最通用的CAD软件,应用范围非常广。它是一个非常优秀的软件,内建了许多智能功能:建模、尺寸变换、多角度视图、图的炸开等等。如果这正是您所需要的功能,那么它非常适合您。这些都是AutoCAD设计的核心。 用AutoCAD绘制电气图 能否利用AutoCAD绘制出电气设计图呢?当然可以,但它却不是专门为此设计的。 您可以创建一些符号,但却不能赋予它们一些智能属性;您可以列出订购清单,但这些都必须手工来完成,不能自动产生;您可以加入文本,但却不能使它们自动转换;您可以布置继电器线圈和接触器,却没办法使它们自动更新;您可以绘制出您需要的全部图纸,但它们之间却不是相关联的。 另外,设计软件时是基于通用性考虑的,因此添加一些电气的智能功能时会非常费时费力。这就像要使专业电气绘图软件具有很强的通用性一样困难。 对于没有受过专门培训的电气设计人员 电气技术人员很少受过专门的AutoCAD培训,对AutoCAD并不是非常精通。因此有些情况下,要由电气技术部门画出草图,再由相关人员用AutoCAD把它绘制出来。在这些不断的重复过程中,经常会出现差错,还增加了成本及花费了太多的时间。因此,为电气技术人员配备专业的电气绘图软件将是您明智的选择。它能使您的工作更加高效,也能产生很好的效益。 专业电气绘图软件 当您在做电气设计时,非常需要一些智能功能。这些功能包括:自动更新元器件清单及连接清单、自动编排线号、支持相关电气标准、智能拷贝、精确计算、页面间的信号参考、参考指示符、自动导线连接、项目间的轻松拷贝、信号间的参考、自动产生电缆及接线端子布置图、与PLC I/O通讯、自动创建和发送采购文件等等。如果您要做一些国际贸易,您也需要电气设计图中的文本能自动转换成他国的文字。

相关文档
相关文档 最新文档