闸门自动化监控系统

应用领域:水利水库灌区河道干渠明渠供水渠的闸门现地控制和闸门远程控制。

传统电动闸门的升降,往往在简易电力箱内采用开关按钮直控接触器的方式,无法对闸门的开启高度进行测量,也不能判断闸门板当前的运行状态,更不具有计算机化控制,或者远程控制接口,此类闸门的控制手段无法做到精确的闸门板定位,由于闸门底部淤泥等情况复杂,易造成螺杆顶弯变形,甚至破坏启闭机,不能继续工作,影响水利系统的业务运行。

山东亿捷网络科技有限公司的闸门自动化控制系统,以“无人值守”为设计原则,采用SCADA系统结构,通过传感技术、自动化控制技术、计算机软硬件技术、网络通信技术等,为用户提供了一套既可现地对闸门进行控制,也可远程通过计算机进行闸门启闭的自动化控制系统,该闸控系统可接入渠道水位信号、流量信号,或现场视频信号等,能够将水位、流量、视频画面等与闸控系统集中显示在一个软件画面中,使得远方操作更加可视,达到无人值守、统一调度的目标。

闸门自动化监控系统由以下两部分组成:

1、现地控制屏。

2、远程监控软件。

1、现地控制屏。

现地控制屏,主要由逻辑控制部分(PLC)、执行部分(电机保护器、相序保护器、过载保护器、交流接触器、闸位计、电压变送器、电流变送器等)、通信部分(以太网接口、无线GPRS接口、RS485接口等)共三部分,组成了一套工业级高可靠的闸门自动化控制系统。

现地控制系统支持螺杆式、卷扬式、斜拉式等闸门类型,无论单孔还是多孔闸门均可接入到系统中来。同时,考虑闸室一般地处偏远,系统除支持有线网络外,可选择微波或GPRS或超短波等无线方式进行远程控制。同时现地控制系统配置了一面触摸屏,图形化的人机界面,模拟现场闸门的状态,使得操作更简单,更准确。

闸控现地触摸屏画面

在大多的闸控系统中,由于闸门底部淤泥或杂物等原因,闸门板的下降控制过程相对比较复杂,北京信方鸿科技有限公司所推出的闸门控制系统具有智能判断能力,采用高精度旋转编码器,对闸门的上升、下降速度进行精确测量,当闸门在低速或高速状态下,立即切断电机电源,并发出告警,保证运行安全。

2、远程监控软件。

在远端计算机上部署自动化监控软件一套,该软件采用图形化设计,友好的人机界面,丰富的监控信息,便于调度人员远程操作,远程监控软件功能有:

1)、图形化模拟现场情景,实时显示闸门开启高度和闸门状态;

2)、通过计算机鼠标操作即能开启或者下降闸门;

3)、实时显示现场电压、电流信息,详细掌握设备运行情况。4)、完善的事件记录。记录闸门每次动作的时间及开启高度。5)、丰富的告警信息。闸门上限告警、下限告警,电压过高,或过低告警,电流过高告警等。

6)、软件可集成水位信息,实时显示当前水位高度。

7)、软件可集成显示现场视频监控画面,远程操作不仅信息化,也能可视化,信息化、可视化集成在一个界面中,远程操作更加可靠,更加便捷,满足无人值守的业务要求。

计算机闸门监控画面

山东亿捷闸门自动化监控系统特点

系统特点:

1、所有部件均采用工业级产品。可靠性高,稳定性高。

2、全方面的保护措施,包括:电机保护、相序保护、过载保护、闸

门低限位保护、电流超范围保护、电压超范围保护等。

3、丰富的通信接口形式,包括:以太网通信、无线GPRS通信、RS485

通信、RS232通信、微波通信、超短波通信、光纤通信等。

4、软件功能模拟现实场景的图形化人机界面,画面友好,信息丰富。

5、可扩展性高。可接入渠系水位测量信号,或流量信号等。

6、软件可同步实时显示现场视频监控画面,真正做到统一调度、无

人值守。

技术特点

●技术先进,稳定可靠,闸门定位精度高,避免了人为误操作等可能造成的设备损坏,增强了系统运行的安全性,可以保证系统稳定可靠地运行。

●实现远程监控。PLC 控制器在水闸启闭系统中, 通过网络传输, 可以实现远程中央计算机的监控。

●开放性。该系统采用的现场总线是国际通用的具有开放协议的现场总线和接口, 同时各控制站均留有PLC的I /O 余量, 以便于以后系统的改造和扩展。

●减轻了职工的劳动强度。本方案实现集控室的远程监视并相应进行相应操作即可,现场不需值班人员,只需不定期巡视,减少了职工所需数量和劳动强度,达到减员增效的目的。

闸室及软件监控画面样例:

水厂自动化控制系统

现代自来水厂自动化控制系统 1 水厂制水工艺流程 (1)取水:通过多台大型离心泵将江、河、地表等处的水抽入净水厂。(2)药剂的制备与投加:按工艺要求制备合适的混凝剂,并投入混凝剂及氯气,达到混凝和消毒的目的。 (3)混凝:包括混合与絮凝,即源水投入混凝剂后进行反应,并排出反应后沉淀的污泥。 (4)平流沉淀:与混凝剂反应后的水低速流过平流沉淀池,以便悬浮颗粒沉淀,并排出沉淀的污泥。 (5)过滤沉淀:水通过颗粒介质(石英砂)以去除其中悬浮杂质使水澄清,并定时反冲洗石英砂。 (6)送水:多台大型离心泵将自来水以一定的压力和流量送入供水管网。 2 水厂自控系统组成 主要包括:取水泵房自动控制系统、送水泵房自动控制系统、加矾自动控制系统、加氯自动控制系统、格栅配水池控制系统、反应沉淀池

控制系统、滤池气水反冲洗控制系统、配电控制系统、水厂中央控制室自动化调度系统。自控系统多采用PLC+IPC的集散控制系统(DCS)模式。 (1)中央控制室站点:对整个系统进行监控和调度,同时留有四遥(遥测、遥信、遥调、遥控)系统接口,与上层管理系统进行通讯。 (2)配电室控制站点:对高压及低压配电系统进行监控。 (3)取水泵房控制站点:取水泵、真空泵、潜污泵及轴流风机等进行监控。 (4)送水泵房控制站点:对送水泵、潜污泵等进行监控。 (5)格栅配水池控制站点:对快开排泥阀、格栅液位、格栅除污机、螺旋输送机等进行监控。 (6)反应沉淀池控制站点:对快开排泥阀、刮泥机进行监控。 (7)滤池公共部分控制站点:对反冲洗公共部分(反冲洗泵、鼓风机、干燥机及相关阀门)进行监控。 (8)滤池控制站点:根据单格滤池数量进行配置,每格滤池一个,对单个滤池设备进行监控。 (9)加矾控制站点:对加矾、自动配矾系统进行监控。 (10)加氯控制站点:对加氯系统进行监控。 在实际工程当中,当控制站点较近时,可以将某些站点合在一起,根据功能及控制规模大小,有些站点可以设为从站或远程站点。例如长沙榔梨水厂自控系统中,根据实际情况,按照功能分为5 大块:即取水泵房控制系统,加矾、加氯和格栅配水控制系统,滤池及反冲洗设备控制系统,送水泵及设备控制系统,中央控制室等。

城市排水防涝泵站自动化控制系统应用

城市排水防涝泵站自动化控制系统应用本文只是我精心从网络上搜集来的,我保留了原作者的姓名。如果有侵犯了你的权利,请第一时间通知我,我在第一时间内做出删除处理。给你带来的不便表示抱歉。另外,如果文章中出现了应该有图片而没有显示出来的,可能是因为文档在转换过程中的丢失造成的问题,如果图片的请和我联系。 城市排水防涝泵站自动化控制系统应用 网络收集 城市排水防涝泵站自动化控制系统应用 1.项目简介 泵站作为市政建设和管理工程的主要设施,担负着城市排水防涝的重要任务。泵站控制系统的自动化监控和管理具有重要意义,能达到减员增效和提高管理水平的目的,易控应用于某泵站自动化监控系统实现了对雨水泵房和污水泵房的自动化监测和控制。 泵站建立独立的功能完善的就地自动化控制系统,建立集中监测和控制室,实现泵站的自动化运行控制。泵站内各种设备的运行均由泵站就地控制系统直接控制,泵站就地控制系统是根据液位等泵站运行工况来进行控制的。泵站接收污水治理工程中央监控系统下载的全局性运行数据和调控指令,作为泵站自动控制的条件参数,以配合实现污水治理工程中央监控系统规定的基于流量的控制。 2.系统构成 泵站系统采用分层控制结构,系统分为三层: 信息层:监控计算机 控制层:PLC与远程IO子站 设备层:阀门、水泵、流量计、水位计等现场设备

信息层位于中央控制室,利用易控(INSPEC)组态软件设计完成整个监控系统的图形界面,以及监控数据报表等。可对全泵站生产数据进行收集以及集中控制,设有上位机2台(工程师站、操作员站各一台)以及相关打印机与不间断电源UPS,上位机通过以太网与PLC分站连接;设有模拟屏,显示全泵站的电力监控情况。 控制层负责对现场仪表数据的采集,以及对现场设备进行监控。PLC主站通过以太网与上位机进行连接,通过DeviceNet与远程IO子站进行连接。 设备层由现场仪表、电机、阀门及其他执行设备等组成。这些仪表设备通过 24VDC开关量信号及4,20mA模拟信号与PLC远程IO站连接,把工艺参数、运行状态送到PLC,而PLC则实现对设备的控制。 上位监控系统完成全站的自动化运行及其管理。下位PLC采用GE公司的90-30系列PLC、远程I/O子站采用Beckhoff公司的BK5220系列I/O模块。下位PLC共有3台,分别负责水位测量、电力监控、水泵启停等工作。下位PLC通过以太网模块接入Hub与上位机进行通讯,下位PLC与远程IO子站通过Device net网络进行通讯。PLC1共有6个远程IO子站,PLC3共有11个远程IO子站,PLC2没有带子站。泵站系统结构图如下: 泵站系统结构示意图由于季节性变化,所有泵站在不同季节将采取不同的运行模

给排水概论论文(新)

给水排水工程概论 课程论文 论文题目:浅谈给水排水工程的建筑 设计 学院:土建学院 专业:给水排水 学号:0908070016 姓名:杨秀领

论给排水工程的建筑设计 简介:随着社会的进步和人类对工作、生活环境要求的提高,人们对给排水工程的设计已除了要求有合理、先进的工艺流程,能生产出高质量的水,还需要整个厂区有一个整洁优美的环境和赏心悦目的建筑形态。这就必须对给排水工程的原有设计方法和程序思路有一个较大的改变,应把设计的全过程看成是一个持续发展的、不断开放的、经常变化的动态体系,以确保设计出一个优秀工程来。 关键字:给排水工程建筑设计 一、问题的来源 随着社会的进步和人类对工作环境、生活质量,特别是对美的追求的不断提高,人们已不再满足于原有的一套设计习惯。并且随着我国市场经济的确立,为了在竞争激烈的市场中求得生存和发展,更要求对以前不受建筑设计重视的给排水工程的设计来一个较大的改革,以适应日趋变化的业主市场。 长期以来,给排水工程设计采用的是一种封闭静止的方法,就工艺而工艺,就生产而生产,仅仅只是为了满足单一的一种功能,没有综合地考虑各种要素,因此工程的最终结

果必然不能全方位地满足业主的各方面要求,更不能满足日趋重要的环境要求。 近年来给排水工程设计的经验教训告诉人们必须在设计的观念上要有一个较大的革新,或者说必须有一个新的认识才能真正确保给排水工程的设计质量的提高,即良好的功能和良好的建筑形象的高度统一。良好的功能可为生产和管理人员创造舒适安全和整洁优美的环境,从而提高劳动生产率;而良好的建筑形象也是一种功能,这种功能不光是物质上的还有精神上的。 水厂建筑的特点:一是工业建筑范畴,但不能忽略其美观;二是建筑物匍伏于地,尺度不大,并且形式单调均一分散、变化不大;三是构筑物所占比重特大,表现在体量闷沉、笨重,而且一般布置在厂区平面显眼的中心位置;四是污水处理厂气味重而难闻;五是为使水厂的环境更加接近自然,需有大面积的绿化。因此,水厂的建筑设计的意义倒并不完全在于如何做好工艺(这是很重要的),如何画出一张美丽的图画,而在于其理想的目标能得以实现,完美的构思能得以表达,合理的功能能得以兑现,以及优雅的环境能得以体现。为了达到这个目的,水厂的建筑设计首先应该在确实掌握丰富的信息、详实的资料的条件下,在加强内部工种联系的前提下,在正确的设计原则指导下和正确的方式组织下,有步骤、有计划地应用现代化的科学方法和先进的技术手段

《自动化监控系统》word版

****自控建设项目 1系统概述 *****历来重视矿区服务信息化和自动化,并已建成了多个生产运行及管理系统,包括锅炉自控、视频监控、车辆GPS跟踪、远程集抄等系统。2010年初,******提出“科技矿区”的理念,****88处成立了调度服务中心,决定建设统一的调度服务指挥系统,这就需要实现换热站以及锅炉房的自动监视以及控制。 ***88分为城区、学园小区和开发区三部分,城区包括2号院,4号院和5号院和七号院,学园小区包含学园小区,本方案是针对涿**888部分自动化建设的现状,对城区换热站、锅炉房和配电室等自控系统进行精心的设计,在城区建设5号院分中心和调度服务中心,将城区所有换热站、锅炉房以及配电室的数据通讯至5号院分中心,同时通讯至调度服务中心,在调度服务中心实现对基地处所有换热站和锅炉房的集中监视。

图1-1 系统功能框架 2自控方案(城区) 2.1换热站改造方案 每个小区内的换热站分为生活用水(洗澡水)和供暖用水,相当于每个小区内有两个换热站,个别小区(2号院)相当于4个换热站;具体改造范围如下:2号院:采暖系统和生活热水都改造。 4号院:采暖系统和生活热水都改造。 5号院:采暖系统和生活热水都改造。 每个小区内的换热站共用一套控制系统,总共是3套。 换热站的控制可以通过室外温度、二次网供水流量、二次网供回水温度、温差等对二次网供水温度的设定值进行修正补偿对一次网调节阀及二次网循环水泵进行控制;变频补水控制部分,利用原有的补水泵变频器实现对补水压力的控制(利旧)。 图2-1 城区换热站建设方案 2.1.1系统设计原则 本方案根据现场的运行情况采用特定的控制方法: a、采暖部分: 调节阀:有两台或三台换热器的场所,采用一台调节阀控制;四台换热器的场所,采用两台调节阀控制; 采暖循环泵变频器:有两台循环泵的现场,采用一台变频器进行控制,他有三台或四台循环泵的场所,采用两台变频器进行控制。 b、生活水部分: 调节阀:两台换热器的场所,采用一台调节阀控制,四台调节阀的场所采用两台调节阀进行控制。

当代自来水厂自动化控制系统的研究与实现

现代自来水厂自动化控制系统的研究与实现 第1 章绪论 水厂自控系统简介 水厂制水工艺流程 各个水厂根据实际情况,其工艺流程千差万别,设备有增有减,但基本的流程相似,如图所示。 图中主要分为以下几个工艺过程: (1)取水:通过多台大型离心泵将江、河、地表等处的水抽入净水厂。 (2)药剂的制备与投加:按工艺要求制备合适的混凝剂,并投入混凝剂及氯气,达到混凝和消毒的目的。 (3)混凝:包括混合与絮凝,即源水投入混凝剂后进行反应,并排出反应后沉淀的污泥。 (4)平流沉淀:与混凝剂反应后的水低速流过平流沉淀池,以便悬浮颗粒沉淀,并排出沉淀的污泥。 (5)过滤沉淀:水通过颗粒介质(石英砂)以去除其中悬浮杂质使水澄清,并定时反冲洗石英砂。 (6)送水:多台大型离心泵将自来水以一定的压力和流量送入供水管网。 水厂自控系统组成 自来水厂的工艺特点是各工艺单元既相对独立,同时各单元之间又存在一定的联系。正因为各工艺单元相对独立,因此通常将整个工艺按控制单元划分,主要包括:取水泵房自动控制系统、送水泵房自动控制系统、加矾自动控制系统、加氯自动控制系统、格栅配水池控制系统、反应沉淀池控制系统、滤池气水反冲洗控制系统、配电控制系统、水厂中央控制室自动化调度系统,这些工艺单元内设备相对集中。根据这些特点,自控系统较多采用PLC+IPC的集散控制系统(DCS)模式。 采用PLC+IPC 系统的水厂自动化控制设计一般采用多主站加多从站结构,能够较好的满足国内水厂自动化的监控、保护要求。控制点分布在水厂内不同的位置,采用就近控制原则,在设备集中区分别设置不同的PLC 站对该区域设备进行监控,再通过通讯网络,各PLC 站之间进行数据通讯,实现整个水厂的自动化控制。在控制单元内,PLC 站实现对该单元内设备的自动控制。这样的优点是使控制系统更加可靠,当某一控制单元发生故障时不会严重影响其它单元的自动运行,同时由于单元内控制设备、检测仪表就近相连,减少了布线成本。 一般根据土建设计,将水厂自动化控制系统按设备位置情况及功能进行组织,分为如下一些控制站点。 (1)中央控制室站点:对整个系统进行监控和调度,同时留有四遥(遥测、遥信、遥调、遥控)系统接口,与上层管理系统进行通讯。 (2)配电室控制站点:对高压及低压配电系统进行监控。 (3)取水泵房控制站点:取水泵、真空泵、潜污泵及轴流风机等进行监控。

水库大坝自动化监测系统

水库大坝自动化监测系统 沟水坡自动化监测系统由水库水位监测GSM预警系统、水库出入水流量监测系统、水库雨量监测系统及视频监控系统、中心控制系统及组态软件五部分组成。 一、水位监测和GSM预警系统 一)计算机监测 通过静压液位变送器采集水库水位高度,输出模拟量信号,利用AD模块将模拟量信号转换成数字量信号传送至工业无线数传电台里面。无线数传电台再通过RS485信号把水位数字信号传送到控制中心数传电台里内,最后进入控制中心服务器里面,形成数字、图形或报表。二)GSM预警 通过PLC设定水位上限高度,经液位计变送器利用模块信号把水位值传送到PLC内。水位超过上限值时,PLC通过数字量信号触动GSM预警模块,以短信方式给值班人员报警。二、水库流量出入水流量监测系统 一)入水流量 由于管道是水泥管道且入水流量不固定,拟采用明渠式超声波流量计,又由于管道为半球形,现有流量计无法计算弧形渠流量,所以我们用分离式流量计通过超声波分别计算管道水位和库内水流速,再把水位及流速转换成数字量信号通过无线数传电台发送到中心控制室服务器上,通过计算机计算横截面积及流量速度得出入水流量。 二)出水流量 出水管道是DN900钢制管道,水流满管,所以我们采用外夹式超声波流量计,不用破坏管道结构,而且能准确通过内部计算出管道流量,再通过无线数传电台把流量值直接传送到计算机里内便可。 三、水库雨量监测系统 采用双翻斗式雨量采集仪,再通过数采模块把雨量仪翻转脉冲信号累加成数字信号。雨量采集仪可以置于中控中心楼顶,距离较近,可采用RS485线缆,把采集到的信号传送到中控计算机里面,最终形成图象、文字或报表。 四、视频监控系统 我们采用无线高清网络摄像机,在原有系统基础上增加视频信号。 一)优点 1.百万高清摄像头画质远高于传统模拟摄像头。 2.无线WIFI传输,减少架设光纤及线缆成本及人工施工成本。 3.无线高清网络摄像机在系统连接互联网后,采用最新的云技术可以在世界各地随时通过手机、电脑及各种手持设备监控水库情况。 二)缺点 1.小雨或雾天WIFI信号会衰减。 2.高清视频存储量大。 三)解决办法

浅谈泵站自动化控制系统的应用

浅谈泵站自动化控制系统的应用 摘要:泵站作为市政建设和水利工程的主要设施,担负着城市排水防涝的重要 任务。泵站控制系统的自动化监控和管理具有重要意义,能达到减员增效和提高 管理水平的目的,泵站自动化监控系统实现了对雨水泵房和污水泵房的自动化监 测和控制。 关键词:泵站;自动化;应用 引言 泵站建立独立的功能完善的就地自动化控制系统,建立集中监测和控制室, 实现泵站的自动化运行控制。泵站内各种设备的运行均由泵站就地控制系统直接 控制,泵站就地控制系统是根据液位计等泵站运行工况来进行控制的。泵站接收 污水治理工程中央监控系统下载的全局性运行数据和调控指令,作为泵站自动控 制的条件参数,以配合实现污水治理工程中央监控系统规定的基于流量的控制。 1.系统构成 泵站系统采用分层控制结构,系统分为三层: 信息层:监控计算机 控制层:PLC与远程IO子站 设备层:阀门、水泵、流量计、水位计等现场设备 信息层位于中央控制室,利用CloudControl组态软件设计完成整个监控系统 的图形界面,以及监控数据报表等。可对全泵站生产数据进行收集以及集中控制,设有上位机2台(工程师站、操作员站各一台)以及相关打印机与不间断电源UPS,上位机通过以太网与PLC分站连接;设有模拟屏,显示全泵站的电力监控 情况。 控制层负责对现场仪表数据的采集,以及对现场设备进行监控。PLC主站通 过以太网与上位机进行连接,通过DeviceNet与远程IO子站进行连接。 设备层由现场仪表、电机、阀门及其他执行设备等组成。这些仪表设备通过 24VDC开关量信号及4-20mA模拟信号与PLC远程IO站连接,把工艺参数、运 行状态送到PLC,而PLC则实现对设备的控制。 上位监控系统完成全站的自动化运行及其管理。下位PLC采用GE公司的90-30系列PLC、远程I/O子站采用Beckhoff公司的BK5220系列I/O模块。下位PLC 共有3台,分别负责水位测量、电力监控、水泵启停等工作。下位PLC通过以太 网模块接入Hub与上位机进行通讯,下位PLC与远程IO子站通过Device net网络进行通讯。PLC1共有5个远程IO子站,PLC3共有11个远程IO子站,PLC2没有 带子站。泵站系统结构图如下: 泵站系统结构示意图 由于季节性变化,所有泵站在不同季节将采取不同的运行模式,该泵站全年 运行模式如下: 模式一:旱季无雨时或初雨且尚未超过截流水量时,仅有截流污水泵交替运 行或满负荷运行。 模式二:初雨且已超过截流水量时,截流污水泵满负荷运行,雨水调节池启用。 模式三:降雨继续,雨水调节池已储满时,截流污水泵满负荷运行,雨水泵 开始防汛排涝运行。 模式四:降雨结束,雨水泵停运,调节池开始放空时,仅有截流污水泵交替

闸门自动化监控系统概述

闸门自动化监控系统 应用领域:水利水库灌区河道干渠明渠供水渠的闸门现地控制和闸门远程控制。 传统电动闸门的升降,往往在简易电力箱内采用开关按钮直控接触器的方式,无法对闸门的开启高度进行测量,也不能判断闸门板当前的运行状态,更不具有计算机化控制,或者远程控制接口,此类闸门的控制手段无法做到精确的闸门板定位,由于闸门底部淤泥等情况复杂,易造成螺杆顶弯变形,甚至破坏启闭机,不能继续工作,影响水利系统的业务运行。 山东亿捷网络科技有限公司的闸门自动化控制系统,以“无人值守”为设计原则,采用SCADA系统结构,通过传感技术、自动化控制技术、计算机软硬件技术、网络通信技术等,为用户提供了一套既可现地对闸门进行控制,也可远程通过计算机进行闸门启闭的自动化控制系统,该闸控系统可接入渠道水位信号、流量信号,或现场视频信号等,能够将水位、流量、视频画面等与闸控系统集中显示在一个软件画面中,使得远方操作更加可视,达到无人值守、统一调度的目标。 闸门自动化监控系统由以下两部分组成: 1、现地控制屏。 2、远程监控软件。

1、现地控制屏。 现地控制屏,主要由逻辑控制部分(PLC)、执行部分(电机保护器、相序保护器、过载保护器、交流接触器、闸位计、电压变送器、电流变送器等)、通信部分(以太网接口、无线GPRS接口、RS485接口等)共三部分,组成了一套工业级高可靠的闸门自动化控制系统。 现地控制系统支持螺杆式、卷扬式、斜拉式等闸门类型,无论单孔还是多孔闸门均可接入到系统中来。同时,考虑闸室一般地处偏远,系统除支持有线网络外,可选择微波或GPRS或超短波等无线方式进行远程控制。同时现地控制系统配置了一面触摸屏,图形化的人机界面,模拟现场闸门的状态,使得操作更简单,更准确。 闸控现地触摸屏画面

基于无线通信技术的水利自动化监控系统研究

基于无线通信技术的水利自动化监控系统研究 摘要在1889年的时候无线通信就已经被发明。无线通信指的是不经过电缆就能将电能从发电装置传送到需要电力的地方的技术。无线通电技术研究的难点在于解决无线颠簸在传输过程中存在的问题,尤其是弥散和衰减的问题。电波的弥散对无线通信而言是有益的,对无線通信来讲,却是没有好处的。因科学技术的发展,无线通信在其他地方的应用也越来越多。本文主要讲述无线通信技术在水利自动化方面的研究。水利管理的自动化系统总的来说就是供水调度系统,是一个综合性较强的供水信息化平台。可以从多方面的管理水利信息,比如对自来水公司范围内的取水泵站、水源井等重要供水单位进行管理和监控。 关键词无线通信;水利自动化;监控系统 水利行业的发展为我国提供了新的清洁能源。在2011年的时候,我国就已经决定要加快对水利改革的发展。水资源是我们人类的生命之源,为我们的生活提供基本的能量。水的作用可大可小,小到仅仅解决口渴的问题,大到可以促进我国经济水平的发展和人类社会进步。现在水资源面临的问题就是水资源浪费严重、利用率低、循环利用低。水利的发展技术影响着现代化农业的发展,两者有密不可分的关系。无线输电的发展可以为水利自动化监控提供保障,也能带动水利自动化监控的研究,提高我国水利自动化监控水平,从而促进经济的发展。 1 无线通信技术 无线通信技术是人类进入电气化时代最重要的标志。最大的作用是用于传输电能为人们的日常生活提供便利。他在我们生活中可以说是随处可见,提高了我国的生活水平。比如用在手机、电脑、打印机、电灯等所有的东西都需要无线通信技术才能实现。但是电线是电力运输的方式,许许多多杂乱的电线就成了目前最难解决的问题。我国对于超高压输电技术到高温超导体的材料研究,目的是为了提高运输电力的效率。目前有许多科研人员正在尝试解决电线的问题,希望通过无线的方式输送电力。目前,日本国家在无线通信方面的研究取得了巨大的突破。 2015年的时候,在日本神户港这个地方。三菱重工业公司首次使用了一块平板型的无线送电设备,占据了以往占据主导地位的圆锅型无线送电设备。成功地将10千瓦的电力转换成电波,再发送到500米以外的无线受电装备。日本还做了第二个无线实验,使用其他方式成功的通过无线的传输方式传输电力。这几个无线通电的实验的成功表明了无线通电技术已经进入可使用的阶段。无线通电技术的应用为水利监控系统提供了有利的条件,解决了在水利自动化终端上面的一些不足[1]。 2 水利自动化 水利自动化系统的作用主要是为水利工程的管路提供自动测量、监控系统。

综合自动化监控系统运行规定

综合自动化监控系统运行规定 由于变电所综合自动化系统与传统变电所有很大区别,特别是充分体现了高科技在变电所领域的综合利用,因此为了确保变电系统安全、稳定、可靠的运行,运行值班人员必须做好系统的运行、使用和维护工作。 一、运行巡视制度 ⑴综合自动化系统的巡视检查周期与一次设备检查的周期一致; ⑵巡视运行中的设备和各种信号灯的工况; ⑶检查运行中的设备自检信息和报告信息; ⑷检查通信系统是否正常通信,如微机保护与管理单元通信是否正常,前置机与后台机通信是否正常; ⑸检查各设备电源指示灯及工作电源是否正常; ⑹检查设备的连接片是否在正确位置; ⑺对不间断电源进行自动切换检查; ⑻定时调看信号光字牌,以判断是否有光字牌动作。 二、运行规定 变电所综合自动化系统在运行中易因装置使用不当等人为因素造成系统的不安全。因此要认真监视设备运行情况做好各种记录。 ⑴定时将光字牌界面切换监视一次,对高负荷、有缺陷的设备应增加监视次数。正常的监控界面应停留在高负荷主变压器设备上。 ⑵对设备的潮流进行监控,在主变压器负荷达90%,其他设备负荷达95%时汇报值班调度员。

⑶对系统电压进行监控,在系统电压超出允许值时应及时汇报调度员。 ⑷运行人员应定期对自动化装置进行采样检查和时钟校对,检查周期不得超过1个月。 ⑸自动化装置动作后,运行人员应按要求做好记录和复归信号,并按动作情况立即向调度汇报,并打印出故障报告。 三、综合自动化系统的运行维护和操作注意事项 ⑴变电所整个接地系统应遵循电力系统的运行要求,可靠接地。 ⑵在温差较大及湿度较大的环境中应做好温度及湿度的控制,以适应设备的正常运行。 四、对后台机的操作 应注意以下几点: ①严禁直接断电 ②严禁乱删除或移动文件 ③严禁使用盗版光盘或来历不明的软件 ④严禁带电插拔计算机所有外围设备插头 ⑤计算机主机外壳,显示器外壳,打印机外壳一定要可靠接地 ⑥严禁在后台机上玩游戏

水闸闸门监控系统详细

水闸闸门监控系统详细 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

水闸闸门遥控与监测系统方案 1、概述 某水闸共5孔平板闸门,闸门宽度8米,闸身长40米。目前使用的水闸监控系统已经完全损坏,使用中存在以下问题: (1)不能实现定点控制闸门开度。目前各闸门的定点控制均由值班人员手动完成。由于现场控制站在闸顶楼上,值班人员只能凭现场聆听闸门与卡位相接的声音实现定点控制闸门开度,在下雨等噪音严重的情况下往往会因无法听到声音而难以定位,监控效率低,且存在安全隐患; (2)闸门现场控制站的PLC坏掉,工作不稳定,其他装置是否损坏不确定; (3)无法实现远程监控功能,不能满足监控管理自动化的要求。2、 系统工作范围 本系统功能的实现: (1)五孔平板闸门的自动控制:通过工控机现地实现左右四扇闸门的全开、全关控制和中间闸门的全开、半开、全关控制。也可在监控室上位机远程控制闸门开度; (2)五孔平板闸门的手动控制:在工控机故障或其他特殊情况下,采用手动控制方式实现各种控制;

(3)主要参数的采集与显示:采集各孔闸门位置及状态信号、上下游水位和闸基扬压力信号,并在控制面板和上位机上显示; (4)视频监控功能:设多台定点视频监控摄像头对闸门进行监视,在监控室可以实时对闸门进行监控。 系统监控内容 输入/输出信号统计 闸门监控系统报警信号统计 闸门监控系统 系统设计

考虑到水闸五孔闸门和启闭机分组监控的特点,本方案根据要求设计一套以工控机为主控设备并配置手动操作与执行设备组成的分层分布式计算机监控系统,该系统由一台上位机、一台现地工控机单元、摄像头、视频显示器等组成。在监控室可以通过显示器远程监视闸门的运行状况,并实现远程发送控制指令;现场控制站能接收来自上位机的控制指令进行控制,也可以单机独立控制,特殊情况下实现手动控制。系统总体结构 监控系统总体由闸门监控子系统和视频监控子系统构成。总体框图如图1所示: 图1 水 闸监控系统总体框图

水厂自动化供水远程监测监控-图文(精)

水厂自动化供水远程监测监控一、适用范围:该系统适用于供水企业远程控制管理水厂,水厂操作人员可以在水厂控制室远程监测厂内水池水位、进厂流量、出厂流量、出厂压力、水质等信息;远程监测加压泵组、配电设备及其它自动化设备的工作情况;可以远程控制加压泵的启停。水司调度中心工作人员及公司主管领导可以远程监测各水厂的工作情况及水厂操作人员的操作情况。二、系统组成:该系统是水司生产调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、水厂监控中心、通信平台、水厂测控终端、配电设备监测终端组成。水厂 1 水厂N 水司局域网租用或铺设的光纤水司三、通信平台水司调度中心、各水厂、各职能部门之间数据通信在局域网内完成;水厂与调度中心之间一般租用或铺设光纤。四、水厂远程测控终端的功能特点、产品结构及使用要求。电话: 159******** 1、水厂远程测控终端的功能特点:◆采集进厂流量、蓄水池水位、清水池水位、出厂压力、出厂流量、出厂水质、安防报警等信息;可采集每台泵的出水压力、出水流量。◆采集每台加压水泵启停状态、运行时间、工作电流、工作电压、电能等电参数。◆采集配电室设备的开关状态、总电能等。◆监视水厂大门、制水车间、泵房等重要区域的图像。◆支持加压泵组控制柜手动控制、自动控制、远程控泵组设备的启停,控制模式可切换。◆电流过大、水位过低、压力过高、控制柜保护、配电故障、闲人进入状况发生时,立即上报告警信息。◆支持局域网有线通信,支持 GPRS、短消息无线通信。◆存储、显示、查询水厂监测数据及工作参数。◆支持就地、远程测控设备维护。 2、产品结构水厂需要监控的项目多,依据被监测内容,终端可分为:加压泵组远程测控终端、配电远程监测终端、进厂水量监测终端、视频监控终端。这些终端依据现场情况也可以合并成一个综合终端。加压泵组远程测控终端水泵启动柜电话:159******** 配电远程监测终端进厂水量监测终端视频监控终端 3、加压泵组远程测控终端设备配置表序号部件名称数据服务器主控制器分控制器 01 分控制器 02 控制变压器电压变送器电流变送器信号继电器中间继电器开关电源备用电池转换开关空开及端子串口信号转换模块各种避雷器金属机柜数量 1 1 4 1 1 4 4 8 8 1 1 5

给水处理中常用技术概述

给水处理中常用技术概述 摘要:给水处理是指运用各种水处理技术去除水中有关杂质,详细介绍几种常见的水处理技术:混凝技术、过滤技术、吸附技术、膜分离技术以及消毒技术,分析各技术去除水中杂质的作用原理及应用范围。 关键词:混凝;过滤;膜分离;消毒 由于水是一种溶解力很强的溶剂,又与外界环境如空气、地壳、土壤等广泛接触,故而水中必然含有很多杂质,而水的处理或者净化其实质就是通过各种水处理技术去除水中有关杂质,以获得达到一定水质标准的水供生活饮用或工业使用。水处理技术包括混凝、过滤、吸附、膜分离和消毒等。 1 混凝技术 混凝技术的处理对象是水中的悬浮物和胶体物质,其关键技术是选择和投加适当的混凝剂,经混凝过程使水中悬浮物和胶体形成大颗粒絮凝体,然后通过澄清、沉淀进行分离。历史上很早以前就有以明矾净水的记载,直至今日,我国的水厂大都采用铝盐或铁盐作为无机混凝剂,近年来也研究开发和应用了一些新的混凝剂如无机聚合态的聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铝(PAS)等,也包括一些有机高分子絮凝剂如聚丙烯酰胺(PAM)等。 给水和废水的处理过程中,为了满足用水水质和环境排放的要求,一般在预处理中采用混凝沉淀法,即向水中投加混凝剂或絮凝剂以破坏溶胶稳定性,使水中的胶体和悬浮物颗粒絮凝成较大的絮凝体,以便从水中分离出来,达到水质净化的目的。混凝处理实际上包括凝聚和絮凝两种胶体颗粒物的聚集过程,是一种较为经典的水处理工艺,应用十分普遍。近年来,在絮凝动力学、絮凝形态学、新型高效混凝剂以及高效絮凝反应器等方面的研究和应用,有了许多新的发展,推动了混凝技术的进步。 2 过滤技术 过滤技术是选择和利用多孔的过滤介质(或称滤料截面)使水中的杂质得到分离的固液分离过程。它通常与混凝、澄清或沉淀结合使用,这样不仅能有效的降低水的浊度,而且对去除水中某些有机物和细菌、病毒也有一定的效果,因此,在生活饮用水处理中,过滤是必不可少的,在大多数工业用水处理中也常采用作为预处理过程。根据过滤技术的特点可知,在过滤技术中选择适当的过滤介质-滤料是极为重要的,目前常用的过滤介质--滤料从砂、无烟煤、微孔塑料、陶瓷,到各种高分子分离膜等可以有多种选择,它们可以去除水中不同粒度的杂质,此外,通过对过滤器进行优化设计可对过滤效果产生较大的影响。 原水经过混凝澄清处理以后,大部分悬浮物已被去除,但此时水质仍无法满足饮用水标准和后续处理工艺的水质要求,所以在常规水处理工艺中,过滤常被安排在沉淀池或澄清池之后,经过滤后的出水浊度可以降到小于1单位。在原水浊度较低时(25单位以下),也可采用不经澄清直接过滤。 3 吸附技术 吸附是一种物质附着在另一种物质表面的过程,他可以发生在气--液、气--固和液--固两相之间,在水处理中主要讨论物质在水与固体吸附剂之间的转移过程。许多多孔的固

综合自动化监控系统

综合自动化监控系统SICAM Anole SICAM Anole 灵活,强大,易用Answers for energy

概述 SICAM Anole后台监控软件适用于1000kV-6kV的电力、石油、化工、轨道交通、机场等行业的各级变电站和调度系统。SICAM Anole 具有优越的性能、灵活的配置以及开放的结构,可方便地满足中国客户的各种需求和使用习惯,最大程度的给客户带来利益。

SICAM Anole 系统的主要技术特点 分层开放式系统 系统采用了目前先进的开放分布式应用环境的网络管理技术、数据库中间件和通信中间件技术和多层客户/服务器(Client /Server)技术,遵循软件互联国际标准基于IEC61970/61850/61968的统一CIM建模,为各行业用户提供了遵循IEC标准的统一支撑平台。 跨平台特性 一套代码,任意运行。跨UNIX/Linux/Windows操作系统平台,跨IBM/SUN/HP/ALPHA/X86硬件平台,以及由它们组合而成的各种同构或异构平台。 分布式体系结构 系统采用符合国际标准的网络构架,将系统功能有序地分配到网络上各个节点:包括软件自诊断、实时处理、报警处理、历史采样记录、事故追忆、实时计算、数据服务、安全验证、远方控制;用户可以根据需要灵活配置各个节点的功能。全系统数据的一致性和可靠性 在网络方式的SCADA系统应用场合下,系统可以自动以冷备用、温备用和热备用等各种方式运行。无论在何种方式运行,均可自动维护系统中实时数据库、历史数据库、报警、画面、WEB等数据的一致性和兼容性。避免人工干预,保证数据的有效性和可用性。 先进的人机交互界面 系统提供了具备“所见即所得”功能的图文/报表一体化编辑工具。依照一组具有完备集特征的时间定义方法和统一的图形图元结构定义,无须借助任何外部工具,即可在任意工作站或服务器上定义复杂的接线图、棒图、曲线图、趋势图、实时报表和历史报表等,并且能够支持任意文字和图形的混排。 支持数据库的在线更新,在保证不干扰和影响系统正常运行的情况下,在线更新数据库测点信息。 支持远程维护 系统可以允许工作站通过远程拨号/远程联网方式进入采集与控制系统主站,从而实现远程诊断和远程维护。减轻用户负担,加快服务速度。

闸门综合自动化监控系统

闸门综合自动化监控系统 (share-strobe) 水利行业是一个历史十分悠久的行业,也是信息十分密集的行业。而采用新技术、新设备对水利工程项目的设备与管理进行现代化改造和智能化建设是历史发展的必然趋势,对社会主义建设和水利行业的发展前景有着深远的意义。 闸门作为水利系统最基层的工程之一除了满足水利部门的用水需求外,在防洪、保护工农业生产和人民生命财产安全以及环境保护等诸多方面都发挥了巨大的积极作用。为了进一步发挥泵站的综合利用效益,尽可能减少洪涝灾害的损失,提高调度管理的决策水平,建设闸门综合自动化监控信息系统是必不可少的。特别是在国家南水北调东线工程中,研究建设以闸门综合自动化监控信息系统为基础的全线闸门的供水综合调度系统更具有现实性和重要性。 系统构成 系统主要分为系统中央控制台和闸门现场监控装置两部分。监控中心由监控计算机、系统监控软件平台、计算机网络平台及应用软件组成。闸机现场监控装置由闸门现地控制单元(LCU)、现场检测仪表、信息传输通道等部分组成。 图1 闸门自动化控制图 基于光纤网络的通讯,在各个终端与中心站(管理中心)之间建立局域网完成数据通讯。光纤具有可靠性高、数据传输稳定、维护费用低等特点,是实施远程可靠数据传输较为合理的方案。系统功能 上位机是系统的指挥、监控中心,它可以与上级管理中心联网通过上位机与PLC的通讯功能指挥系统运行和修改工艺参数。PLC是系统的控制中心,可以独立控制整个系统正常运行。 数据采集与处理 这部分功能包括对实时数据的采集、进行必要的数据预处理并以一定的格式存入实时数据库。通常按照信号性质的不同把它分为模拟量、开关量及脉冲数字量等其采集及处理方法也各不相同。 模拟量的采集与处理 这一类实时量包括电气模拟量、非电气模拟量及温度量。电气模拟量系指电压、电流、频率及功率、功率因素等电气信号量。非电气模拟量主要指压力、流量、水位、位移等信号量。 开关量的采集 开关量采集包括中断型开关量和非中断型开关量两种。中断型开关量信号包括各类故障信号、断路器及隔离开关位置信号、泵、机组设备运行状态信号、手动自动方式选择的位置信号等。 运行安全监视 ?全厂运行实时监视及参数在线修改 ?参数越复限报警记录 ?事故顺序记录 ?故障状变显示记录 ?趋势分析判断 ?月运行指导

水厂自动化,水厂自动化监控系统方案

水厂自动化,水厂自动化监控系统方案 一、概述: 为解决农村饮水安全问题,很多地方建立了小型水厂,集中为一些村镇供水。小型水厂自动化与配电是水厂建设中的重要部分,以下对该部分内容做简要介绍。 二、农村集中供水形式: 各地根据自身的水资源及地势情况确定供水形式,主要包括一下几种: 1、直供井供水:每个村镇打一眼或多眼深井,直接通过管网为村镇供水。 2、一眼或多眼水源井取地下水,进入小型水厂,加氯,进入清水池,再通过几套加压泵为 不同村镇供水;有的小型水厂清水池地势较高,可通过自流为不同的村镇供水。 3、一个或多个取水泵站取地表水,进入小型水厂后,经加药加氯等工艺处理进入清水池, 再通过几套加压泵为不同村镇供水;有的小型水厂清水池地势较高,可通过自流为不同的村镇供水。 三、小型水厂自动化解决方案 以第二种供水形式为例介绍水厂自动化系统。多眼水源井取地下水,原水进入小型水厂,加氯,进入清水池,再通过几套加压泵为不同村镇供水。 1、总体方案设计 ◆在水源井井房内安装水源井远程测控终端。 ◆在水厂进水口安装流量监测终端。 ◆在水厂加氯间安装加氯设备远程测控及水质监测终端。 ◆在水厂加压泵房安装加压泵站远程测控终端。 ◆在水厂低压配电室安装配电监测终端。 ◆在水厂值班室安装工控机、计算机、投影仪、打印机等。安装监控系统软件。 ◆流量监测终端、加氯设备远程测控及水质监测终端、加压泵站远程测控终端与值班室工控机之间采用局域网有线通信方式;水源井远程测控终端与值班室工控机之间采用GPRS无线通信方式(支持光纤通信方式)。 ◆未来,水厂需要对各用水单位进行流量监测,采用GPRS无线通信方式。

《给水处理》教学大纲

《给水处理》教学大纲一、基本信息 二、教学目标及任务

“给水处理”课程是环境工程专业的本专业推荐选修课。给水处理是水工程学科的重要组成部分,该课程系统介绍了生活给水、工业给水及特殊水质给水处理的理论、技术、设备与工程经验。通过该课程的学习,使学生掌握给水处理工艺流程及原理,熟悉相应的工艺设计计算,了解给水处理厂或净水站的运行维护,了解给水处理技术发展的新动态;丰富与补充学生在水工程学科方面的知识,为后续专业课程学习及环境工程实践奠定基础。 本课程支撑环境工程专业毕业要求1、2、3、4、5、6和11。 三、学时分配 教学课时分配

四、教学内容及教学要求 绪论 第一节水源水质 第二节给水水质标准 1. 生活饮用水卫生标准 2. 工业用水水质标准 第三节给水处理方法概述 习题要点:给水处理方法种类,给水预处理,给水深度处理第四节反应器 1. 理想反应器模型 2. 非理想反应器

习题要点:CSTR反应器与PF反应器中反应物浓度变化 本章重点、难点:原水中的杂质,反应器中反应物浓度变化。 本章教学要求:了解给水处理的对象;熟悉CSTR反应器与PF反应器中反应物浓度变化规律;掌握给水处理主要方法。 第一章混凝 第一节混凝机理 第二节混凝剂和助凝剂 1. 混凝剂 2. 助凝剂 习题要点:给水处理中常用的混凝剂与助凝剂 第三节混凝动力学 1. 异向絮凝 2. 同向絮凝 3.混凝控制指标 习题要点:混凝控制指标 第四节影响混凝效果主要因素 第五节混凝剂的配置与投加 习题要点:混凝剂投加量的控制 第六节混合和絮凝设备

习题要点:混合设备种类,絮凝池的主要种类 本章重点、难点:混凝机理,混凝控制指标,影响混凝效果的主要因素,混合和絮凝设备。 本章教学要求:了解混凝动力学,了解混凝剂的配置与投加;熟悉混凝控制指标,熟悉混凝设备;掌握混凝机理,给水处理中常见的混凝剂和助凝剂,掌握混凝效果的主要影响因素。 第二章沉淀和澄清 第一节悬浮颗粒在静水中的沉淀 1. 悬浮颗粒在静水中的自由沉淀 2. 悬浮颗粒在静水中的拥挤沉淀 习题要点:悬浮颗粒在静水中的自由沉淀规律 第二节平流式沉淀池 1. 非凝聚性颗粒的沉淀过程分析 2. 凝聚性颗粒的沉淀过程分析 3. 影响平流式沉淀池沉淀效果的因素 4. 平流式沉淀池的构造 5. 平流式沉淀池的设计计算 习题要点:理想沉淀池,影响平流式沉淀池沉淀效果的因素 第三节斜板与斜管沉淀池 习题要点:斜板与斜管沉淀池的特点

快速闸门自动化控制

快速闸门自动化控制

南水北调东线刘山站快速闸门控制系统安全性探讨及应对措施 点击:79 日期:2011-12-1 10:56:42 刘遵启 (徐州市水利局, 江苏徐州221018) 摘要:液压快速闸门断流的方式在南水北调工程中得到普遍应用,其控制系统都使用PLC可变程序控制器,为控制的可靠性奠定了基础。但由于快速门断流方式的特殊性,对它的控制系统提出更高的要求,不但要考虑正常情况,也要考虑到非正常情况出现的可能性,要有应急措施。为此笔者从实际出发认为快速门应增加辅助继电器控制系统,以提高整个控制系统的可靠性。此方案不但能解决在现场PLC故障情况下主机和快速门的联动,而且可以在控制室应急处理快速门不能及时下落的问题。 1引言 刘山站是南水北调东线工程的第七级翻水站,位于京杭运河徐州市境内的不老河段,是国家南水北调东线工程的重要枢纽。主机选用2900ZLQ32-6立式轴流泵5台,叶轮直径2.9米,单机流量31.5 m3/s,配套TL2800-40/3250 型同步电机5台套。刘山站主机组采取快速闸门断流的方式,每台机组设工作门和事故门各一扇,均采用QPKY-2×160KN液压式启闭机,实现机组出水流道的快速开启和关闭。因此出水流道能否可靠开启与关闭对机组的安全运行至关重要,否则会给机组的运行带来危害。 2、问题的提出 该站在机房的出水侧专门为快速闸门配套的液压站将压力油泵产生的系 统压力通过输、回油管路、单向阀、插装式控制阀组、单向节流阀、启闭机油缸等阀件构成油系统。在电磁换向阀、电磁球阀的控制下实现闸门的开起或关闭,闸门的开启速度通过调节单向节流阀实现。电磁换向阀、电磁球阀的控制指令来自液压站控制柜的现场PLC,而PLC程序的启动是通过主机开关的辅助触点来传递信号,使现场PLC能根据主机开关辅助触点的状态、快速门的开度情况执行已设定好的程序,进而完成快速闸门的自动开启与关闭。液压站及快速门的工作状态和运行参数通过光缆将数据打包后传送给上位机。也就是说快

水厂自动化系统方案

水厂自动化系统方案(V型滤池) V型滤池全称为AQUAZUR V型滤池,是由法国得利满水处理有限公司首创的专利技术。八十年代以来,我国认识到国外气水反冲洗技术的独特冲洗效果,陆续引进国外先进的气水反冲洗工艺,用于新扩建水厂中。近年来,设计常规处理水厂工程时,规模在5-10万m3/d及以上的水厂,在工艺流程的构筑物选型中,多设计了V型滤池,以改善制水工艺,提高水厂自动化程度和生产管理水平。 V型滤池是恒水位过滤,池内的超声波水位自动控制可调节出水清水阀,阀门可根据池内水位的高、低,自动调节开启程度,以保证池内的水位恒定。V型滤池所选用的滤料的铺装厚度较大(约1.20m),粒径也较粗(0.95—1.35mm)的石英砂均质滤料。当反冲洗滤层时,滤料呈微膨胀状态,不易跑砂。V型滤池的另一特点是单池面积较大,过滤周期长,水质好,节省反冲洗水量。单池面积普遍设计为70—90m2,甚至可达100m2以上。由于滤料层较厚,载污量大,滤后水的出水浊度普遍小于0.1NTU。 下面以我公司已完成的以V型滤池为工艺的广东揭东县自 来水公司10万吨自动化水厂工程为例,详细介绍一个典型的自动化水厂(以PLC为核心)的自动化监测监控过程及系统。

一、控制模式: 根据DCS集散控制系统原理,揭东水厂自控系统采用三级控制模式,即现场设备手动控制,车间(PLC分控站)自动控制,厂中央控制室集中控制,该控制模式有以下特点:1.集中管理、分散控制。即可在中控室对水厂的各种设备进行控制和管理,又能在车间通过局部控制器对车间设备进行控制,避免集成式控制系统存在的危险性,即主机一旦发生故障,整个控制系统就会停止运转,当主控器发生故障时,各局部控制器不会受影响而仍执行各自的控制程序。某个局部控制器故障也不会影响其他局部控制器的运行,使系统可靠性大大提高。 2.可使操作调试人员从就地控制,车间(PLC分控站)控制逐步过渡到中央控制。调试安装方便,便于操作。 3.可维护性好。检修系统中任一部分,不会影响其它部分的自动运行。 由于PLC的可靠性高,可与工艺现场信号直接相连,而现代高档PLC如:Simens、Modicon、AB、GE等的通讯功能和网络功能都有很大提高,且有较强的功能软件平台,由PLC和工业型电脑组成的DCS系统在硬件、软件的可靠性、实时性、开放性等方面都具有很大的优势,同时,也符合国际上的发展趋势。