水泥基灌浆材料试验规定
水泥基灌浆材料试验规定

水泥基灌浆材料试验规定

水泥基灌浆材料是由水泥、集料(或不含集料)、外加剂和矿物掺合料等原材料,经工业化生产的具有合理级配的干混料。加水拌合均匀后具有可灌注的流动性、微膨胀、高的早期和后期强度、不泌水等性能。用时只需加水搅拌便可成为均匀、稠度适宜、能满足施工要求的具有自流平性的高强无收缩灌浆料。

水泥基灌浆材料分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类。Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类的最大集料粒径为≤4.75mm,包括水泥净浆;Ⅳ类的最大集料粒径为>4.75mm且≤16mm。

适用范围:地脚螺栓锚固、设备基础或钢结构柱脚底板的灌浆、混凝土结构加固改造及后张预应力混凝土结构孔道灌浆。

一、建筑工程的后张预应力混凝土结构孔道灌浆用水泥净浆

(不含骨料)的检测规定优先执行强制性标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中6.5节的规定。

(一)材料检测

1、3h自由泌水率宜为0%,且不应大于1%,泌水应在24h内全部被水泥浆吸收;

2、水泥浆中氯离子含量不应超过水泥重量的0.06%;

3、当采用普通灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于6%;当采用真空灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于3%。

检测频次:同一配合比检查一次。

(二)施工过程检测

试件抗压强度检验应符合下列规定:

1、组批原则:每工作班留置一组试件;

2、试件尺寸及每组试件数量:70.7mm的立方体试件,6个;

3、试件养护方式和龄期:标准养护28d;

4、强度计算:试件抗压强度应取6个试件的平均值;当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过20%时,应取中间4个试件强度的平均值。

5、结果评定:现场留置的灌浆用水泥浆试件的抗压强度不应低于30MPa。

二、含或不含粗骨料的水泥基灌浆材料的检测规定可以执行推荐标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》(GB/T 50488-2008)。

1、原材料的进场检测每200t为一个取样单位,不足200t也按一批论。

(1)常温季节和常规的施工环境,检测参数为:流动度、竖向膨

胀率、抗压强度、钢筋锈蚀和泌水率;

(2)冬季施工期间,在(1)基础上,增加规定负温(-5℃、-10℃)下的抗压强度比(R7、R-7+28和R-7+56);

(3)用于高温环境的,在(1)基础上,增加抗压强度比和热震性。

2、施工过程的检测

(1)试块留置灌浆施工时,每50t作为一个检验批,不足50t也按一批论。每一检验批均应留置抗压强度试件,其中

①标准养护条件下的试件不少于3组,分别检验1d、3d和28d强度;

②同条件养护试件的数量根据实际需要确定;

③冬季施工尚应增加抗冻临界强度试件,抗冻临界强度为5.0MPa。

(2)试块规格

水泥基灌浆材料试验规定

水泥基灌浆材料试验规定 水泥基灌浆材料是由水泥、集料(或不含集料)、外加剂和矿物掺合料等原材料,经工业化生产的具有合理级配的干混料。加水拌合均匀后具有可灌注的流动性、微膨胀、高的早期和后期强度、不泌水等性能。用时只需加水搅拌便可成为均匀、稠度适宜、能满足施工要求的具有自流平性的高强无收缩灌浆料。 水泥基灌浆材料分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类。Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类的最大集料粒径为≤4.75mm,包括水泥净浆;Ⅳ类的最大集料粒径为>4.75mm且≤16mm。 适用范围:地脚螺栓锚固、设备基础或钢结构柱脚底板的灌浆、混凝土结构加固改造及后张预应力混凝土结构孔道灌浆。 一、建筑工程的后张预应力混凝土结构孔道灌浆用水泥净浆 (不含骨料)的检测规定优先执行强制性标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中6.5节的规定。 (一)材料检测 1、3h自由泌水率宜为0%,且不应大于1%,泌水应在24h内全部被水泥浆吸收; 2、水泥浆中氯离子含量不应超过水泥重量的0.06%; 3、当采用普通灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于6%;当采用真空灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于3%。 检测频次:同一配合比检查一次。 (二)施工过程检测 试件抗压强度检验应符合下列规定:

1、组批原则:每工作班留置一组试件; 2、试件尺寸及每组试件数量:70.7mm的立方体试件,6个; 3、试件养护方式和龄期:标准养护28d; 4、强度计算:试件抗压强度应取6个试件的平均值;当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过20%时,应取中间4个试件强度的平均值。 5、结果评定:现场留置的灌浆用水泥浆试件的抗压强度不应低于30MPa。 二、含或不含粗骨料的水泥基灌浆材料的检测规定可以执行推荐标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》(GB/T 50488-2008)。 1、原材料的进场检测每200t为一个取样单位,不足200t也按一批论。 (1)常温季节和常规的施工环境,检测参数为:流动度、竖向膨 胀率、抗压强度、钢筋锈蚀和泌水率; (2)冬季施工期间,在(1)基础上,增加规定负温(-5℃、-10℃)下的抗压强度比(R7、R-7+28和R-7+56); (3)用于高温环境的,在(1)基础上,增加抗压强度比和热震性。 2、施工过程的检测 (1)试块留置灌浆施工时,每50t作为一个检验批,不足50t也按一批论。每一检验批均应留置抗压强度试件,其中 ①标准养护条件下的试件不少于3组,分别检验1d、3d和28d强度; ②同条件养护试件的数量根据实际需要确定; ③冬季施工尚应增加抗冻临界强度试件,抗冻临界强度为5.0MPa。 (2)试块规格

CGM灌浆料施工方法

CGM高强无收缩灌浆料施工技术方法 中冶集团建筑研究总院 北京冶建新技术公司 2003年5月编制

第一章总则 第1条为正确使用CGM高强无收缩灌浆料,使之在施工、养护及使用中达到最佳的效果,确保工程质量,提高工效和加快速度,特制定本施工技术方法。 第2条在CGM高强无收缩灌浆料的施工过程中,除应符合本施工技术方法的规定外,尚应符合现行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)、《混凝土结构设计规范》(GBJ10)、《混凝土结构加固技术规范》(CECS25)及《水泥基灌浆材料施工技术规程》(YB/T9261-98)中的有关规定。 第二章名词、术语 第3条 CGM高强无收缩灌浆料 CGM高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为接合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。第4条自重法 自重法是在CGM高强无收缩灌浆料施工中,利用该材料流动性好的特点,在灌浆范围自由流动,满足灌浆要求的方法。 第5条高位漏斗法 高位漏斗法是在CGM高强无收缩灌浆料施工中,仅靠CGM高强无收缩灌浆料的流动性不能满足要求时,利用提高灌浆的位能差,满足灌浆要求的方法。 第6条压力灌浆法 压力灌浆法是在CGM高强无收缩灌浆料施工中,采用灌浆增压设备,满足灌浆要求的方法。 第三章一般规定 第7条下列混凝土工程使用CGM高强无收缩灌浆料时,应符合本施工技术方法的规定:地脚螺栓锚固、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造。 第8条 CGM高强无收缩灌浆料的适用温度规定为–100℃~600℃。 第9条 CGM高强无收缩灌浆料的施工温度规定为–10℃~40℃,否则应采取相应措施。 第四章施工准备 第10条 CGM高强无收缩灌浆料施工前,应准备搅拌机具、灌浆设备模板及养护物品。 10.1 搅拌机具 10.1.1 机械搅拌:强制式混凝土搅拌机或砂浆搅拌机; 10.1.2 人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干; 10.1.3 水桶、手推车、台称若干。

水泥基灌浆料的性能实验研究

水泥基灌浆料的性能实验研究 摘要:水泥基灌浆料是目前注浆工程中应用最广泛的浆材,泥基灌浆料与传统细石混凝土相比 , 具有流动性更好、强度更高和施工易于控制的特点 ; 与传统环氧砂浆相比 ,具有膨胀性好、施工简便快捷等特点。本文主要通过实验来研究水泥基灌浆料的流动性,竖向膨胀率,有效承载面,抗压强度性能。 关键字:水泥基灌浆料流动性竖向膨胀率有效承载面抗压强度 Experimental study on performance of cement-based grout Abstract:Cement-based grout grouting project is currently the most widely used pulp wood, clay-based grouting material compared to traditional fine aggregate concrete has better mobility, higher strength and construction features easy to control; with traditional epoxy mortar compared with the expansion is good, quick and easy construction and so on. In this paper, cement-based grout to study the mobility, vertical expansion through experiments, the effective bearing surface, compressive strength and properties. Key word:Cement-based grout Liquidity vertical expansion effective bearing surface compressive strength

套筒灌浆施工方案

套筒灌浆施工方案

目录 一、工程概述 ............................................................ 错误!未定义书签。 1.1、工程概况 .................................................... 错误!未定义书签。 1.2、编制依据 .................................................... 错误!未定义书签。 1.3、施工准备 .................................................... 错误!未定义书签。 二、工艺要求及施工方法 ........................................ 错误!未定义书签。 2.1、工艺要求 .................................................... 错误!未定义书签。 2.2、工艺流程及施工方法 ................................. 错误!未定义书签。 2.3、灌浆施工重点、难点控制 ......................... 错误!未定义书签。 三、质量控制 ............................................................ 错误!未定义书签。 四、安全文明措施 .................................................... 错误!未定义书签。

灌浆料试块实验

灌浆料试块实验 一、实验原理(作用) 由于支架梁与桥墩上的水泥支座的四个空洞需要螺栓深入联接,且螺栓需要被深度固定,而灌浆料可以很好的起到这一作用。所以做灌浆料试块实验测定其规定时间内的抗压、抗折强度就显得十分必要。 二、实验步骤 1、取材称量 称取HL-HGM超早强灌浆材料1800g,水252g。 2、仪器润湿 将水泥胶砂搅拌机的搅拌锅与搅拌叶以及预用烧杯用湿抹布润湿。 3、开始试验 将称量好的灌浆材料装入搅拌锅中,将搅拌锅提升到适当高度后,把水全部缓缓倒入其中后,启动水泥胶砂程控开关,开始试验。 4、试模刷油 为了使试块顺利出模,所以试模需要被刷油。利用水泥胶砂搅拌机工作工作时的间隙时间,用刷子将试模内表面均匀涂抹上油,切记均匀少量。 5、浇入试模 将搅拌好的灌浆料缓缓到入试模中,不振动,灌浆料稍稍溢出即止。用直尺刮去模具表面多余灌浆料后,静置1h。 6、清洗试验台、实验用具 制作完试块后要马上清洗水泥胶砂搅拌机的搅拌锅和搅拌叶,否则待灌浆料凝固后将很难清洗。 7、养护 试模静置1h后,拆模,取出试块将其置于养护箱中,1h后取出。 8、测定试块抗压抗折强度 三、计算 按照GB/T17671‘水泥胶砂强度检验方法’,采用标准棱柱试件尺寸为160x40x40mm,其中: b为试件截面的高宽,即40mm,b3=64000mm3 L为下支撑圆柱的中心间距,标准夹具L=100mm Ff为折断时施加于试件上部中部的荷载,单位为牛顿(N) 抗折强度Rf=1.5Ff*L/b3 (MPa) 抗压强度 P=Ff/S=Ff/b2 注意:b与L的单位为mm,F单位为N,得到抗折强度Rf单位为兆帕(MPa) 2011.07.30

完整版环氧树脂灌浆料施工方案

华茂1958 B区1#楼 环氧树脂灌浆料施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 上海同固结构工程有限公司2013年5月06日

一、编制说明: 本方案适用于安庆华茂1958 B区1#楼五层2/K~N轴、3/K~N轴、M/1~4轴、L/1~4轴后张预应力框架梁用灌浆料替代普通混凝土施工操作。 二、编制依据: 2、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《水泥基灌浆材料施工技术规范》(YB/T9261---98) 三、工程概况: 1、工程名称:华茂1958 B区1#楼 2、施工内容:提前对五层2/K~N轴、3/K~N轴、M/1~4轴、L/1~4轴四跨后张预应力框架梁用灌浆料连续浇筑且留好灌浆料和混凝土交界面施工缝。 3、建设地点:安庆纺织南路80号。 4、建设单位:安庆市华茂中辰置业有限公司 设计单位:安徽寰宇建筑设计院 监理单位: 总包单位: 分包单位: 5、质量标准:合格,单位工程质量一次合格率达100% 6、HSE要求:零事故、零伤害、零环境污染 四、施工部署 1、现场施工管理组织体系: 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是实现HSE总体目标的基础,

是达到安全无伤亡零事故的必然保障,为此以启东建筑公司项目经理为组长的施工和安全防护领导小组,其机构组成、人员及责任分工如下: 组长:范×××(项目经理)——负责协调工作 副组长:宋×××(施工员)——现场施工总指挥 成员:张×××(技术负责人)——方案编制、技术交底 黄×××(工长)-------现场的施工组织 施×××(安全员)——安全巡视检查 2、现场施工管理组织机构图(附图) 3、施工现场准备: 1)机具准备 拟投入主要施工机械设备情况表 2)材料准备 HGM—100型无收缩环氧灌浆料 3、技术准备: 针对该工程的特点,项目部做了如下技术准备工作: 1)、对项目部测量放线所需的各类测量仪器,包括水准仪、经纬仪、5米钢卷尺、5米塔尺等测量仪设备均己进行了自检,凡是已超过检定周期的全部重新送交相关部门校验,并报验合格后,方准使用,以保证项目所使用的各种测量仪器的准确性。 2)、根据设计蓝图进行认真核对,并对轴线及控制线复核,在复核准确无误的前提下方可进行下一道工序的施工。

灌浆材料

浅谈灌浆或注浆材料在道路维修中的研究和应用 摘要:灌浆材料或注浆材料在压力作用下注入地层、岩石或构筑物的缝隙、孔洞中,达到增加承载能力、防止渗漏及提高构筑物整体性能的流体材料。浆液凝结后可充填裂缝,使灌注后的土层、岩层等的力学性能得以改善,因此在公路或路基修补领域显示出极好的应用价值,已成为近年来国内外学者研究的热点方向之一。本文主要介绍了国内各种灌浆材料或注浆材料的应用现状和存在的问题以及今后的发展趋势。 关键字:灌浆或注浆材料;公路或路基;修补;力学性能;应用价值; 1.前言 随着高速公路交通流量的迅速增加、汽车荷重的增大以及使用年限的增加,路面病害日益显现,其中以路面唧浆病害尤为严重。在重轮载的频繁作用下,基层由于塑性变形累积而同面层脱离接触,水分沿接缝下渗而聚集在脱空的空隙内,在轮载作用下积水成为有压水并同基层内浸湿的细料搅混成悬浆液,沿接缝缝隙溅出,即为“唧浆”。水分和路面荷载是导致唧浆病害的主要原因。路面病害的产生不仅影响行车的舒适性及安全性,而且裂缝的扩展和渗水使道路损坏程度逐渐加重。因此,加强对高速公路路面病害的治理是至关重要的。导致高速公路路面病害的根本原因在于地基在动力荷载的作用下失稳和震陷,仅仅修复破损的路面并不能使病害得到根治,修复后的路面使用一段时间后,等病害会再次出现,因此必须对软弱的地基进行加固。灌浆法(或称注浆法)是常用的地基处理方法,在修补道路、桥梁、隧道、地下建筑、水工建筑等工程中显示出极好的应用价值。灌浆法是指根据液压、气压或电化学原理,通过注浆管把浆液均匀地注入地层中,浆液以填充、渗透和挤密等方式,赶走土颗粒问或岩石裂隙中的水分和空气后占据其位置,经人工控制一定时间后,浆液将原来松散的土粒或裂隙胶结成一个整体,形成一个结构新、强度大、防水性能好和化学稳定性良好的“结石体”。选用合适的灌浆材料对地基进行灌浆加固,可大大提高地基的承载能力和使用耐久性,有望从根本上解决高速公路路面唧浆等病害。

水泥基灌浆料修补方案

中晨大厦工程混凝土缺陷 水泥基灌浆料处理方案 墙、柱、砼施工中存在的少量蜂窝、麻面、胀模等缺陷,经公司生产施工部、监理及甲方领导组织人员进行原因分析,特制定此处理施工方案: 一、施工准备 1、拟修补墙、柱的砼蜂窝、麻面、胀模等缺陷部位,大小标记清晰。 2、对施工过程中使用的架子、锤子、抹子、电动工具、灰桶等准备好。 3、施工员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。 4、施工员负责对施工人员进行技术指导和检查监督工作。 5、灌浆前24h,混凝土表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。 二、劳动力准备:施工人员根据缺陷存在的数量,由施工员合理安排。 三、施工方法 1、首先对待修补部位的松散混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。 2、对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。 3、对于小面积的蜂窝、麻面,先在修补处涂刷一层界面剂加强其附着力,用1:2干硬水泥砂浆掺微膨胀剂,用手捏成小团按进孔内,然后用小锤锤实。 4、对于较大一点的蜂窝进行支模,要求模板支设牢固,并留设浇筑

口,模板与墙、柱、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。混凝土梁、板、柱的加固应符合《混凝土结构加固技术规范》的要求。 四、材料配制 1、采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟, 2、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30分钟内将料用完。 3、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。 五、灌浆施工方法 1、灌浆时,应从一侧向另一侧进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。 2、灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 3、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。 4、灌浆距离大于1.5m时,应使用高位灌浆漏斗法,利用重力差原理辅助灌浆。 六、养护 终凝前表面压光,喷洒养护剂,加盖湿草袋或洒水养护,保持湿润状态,至少3天。 七、清理:对修凿的砼等垃圾,及时清扫干净。 天泰建工潍坊分公司 中晨大厦项目部 2013-11-22

水泥基灌浆料专项施工方案

水泥基灌浆料专项施工方案 四季花城17#楼在2015年11月28日混凝土施工过程中,由于现场工人在施工时的疏忽误将粉煤灰倒入梁模板中且我司现场管理人员未及时发现并清理,导致第24层16轴a~f跨KL14梁以及a轴11~16跨KL55梁出现粉煤灰误入梁结构的情况,位置于梁底部,厚度约3cm。现场图片见下图。 经几方研究特制定此施工方案。 灌浆料自身具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、防水、微膨胀;无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。 一、施工准备 1.对施工过程中使用的架子、锤子、抹子、电动工具、灰桶等准备好。 2.施工员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。

3.施工员负责对施工人员进行技术指导和检查监督工作。 4.灌浆前24h,混凝土表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。 二、劳动力准备 施工人员根据缺陷存在的数量,由施工员合理安排。 三、施工方法 1.首先对待修补部位的松散混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢 筋。 2.对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。 3.搭设底模以及侧模,在另一方向侧模上设置入料斜口。灌浆时采用人工在底 模敲击方式进行水泥基灌浆料的引导,保证灌浆料流入,灌浆料完成面高于梁损坏层,以便填补孔洞缝隙。模板与墙、柱、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。 剖面示意图 入料口示意图

四、原材料及材料配制 1.水泥基灌浆料需满足GB/T20448-2008规定的材料主要性能要求。 2.采用机械搅拌方式,拌合时先加入2/3的水拌合约3min,然后加入剩余水量 拌合至均匀。 3.每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30分钟内将料用完。 4.现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。 五、灌浆施工方法 1.灌浆时,应从高处向下灌浆,直至入料斜口溢出为止。 2.灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 3.在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料, 严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。 4.灌浆过程中如发现表面有泌水现象,可布撒少量CGM干料,吸干水份。 5.拌和地点宜靠近灌浆地点。 6.模板必须支设严密、稳固,以防松动、漏浆。 六、特点 ▲早强高强 浇后1-5天强度高达30Mpa以上,缩短工期。 ▲自流态 现场只需加水搅拌,直接灌入,施工免振,确保无振动、长距离的灌浆施工。▲微膨胀 浇注体长期使用无收缩,保证与砼紧密接触。 ▲抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。 ▲防水性 此产品具有自身防水性能。 ▲耐久性 200万次疲劳试验,50次冻融环境试验强度无明显变化。 ▲耐侯性好 -40℃~600℃长期安全使用 ▲低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量,适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。 七、拆模 当强度达到设计要求时,方可拆模 八、养护及检查 终凝前表面压光,喷洒养护剂,洒水养护,保持湿润状态,至少10天。对修凿的砼等垃圾,及时清扫干净。修补一周后混凝土应从外观上做一次全面的验收与检查,检查是否方正、表面平整。并初步判定是否外光内实。

水泥基灌浆材料

水泥基灌浆材料 水泥基灌浆材料作为新型的建筑材料是近几年来随着建筑业装配式混凝土结构技术的发展而迅速发展的灌浆连接材料,被广泛应用于建筑装配式混凝土结构技术的钢筋套筒连接、钢筋浆锚搭接连接,大型设备和精密设备地脚螺栓与基座二次灌浆,钢结构地脚螺栓与混凝土基础二次灌浆,剪力墙穿墙螺孔灌浆,后张法预应力钢筋混凝土孔道灌浆,建筑梁、柱和基础加固。当前市场需求量最大的灌浆材料是施工方便、性价比高、强度大、粘结性强、抗收缩性能好、使用寿命与建筑同寿命的无机灌浆材料。因此市场迫切需要开发一种具有优异施工性能,能够降低施工成本、节约资源、对环境友好,在市场上具有较强竞争力的灌浆材料。 本发明水泥基灌浆材料组成及作用机理: 水泥基灌浆料由水泥、砂(砾石)、矿粉填料、渗透结晶组分及化学助剂组成。使用时直接加水搅拌均匀即可使用,灌注一天强度可达24Mpa,三天强度可达40Mpa,二十八天强度可达85Mpa。 水泥基灌浆材料。第一步,加13~18%的水搅拌后流动度大于300mm,象水一样充满灌浆整个部位,水化凝固后微膨胀与旧混凝土实现无缝连接。第二步,随着时间的推移灌浆材料渗透结晶组分向四周扩散渗透到旧混凝土孔隙中,并在空隙内结晶固化,旧混凝土强度提高。新旧混凝土逐渐融合,界面慢慢模糊直至消失,使新旧混凝土成为一体。 本发明水泥基灌浆材料具有以下优良的性能: 1、水泥基灌浆材料密实,强度高,可达85MPa以上; 2、微膨胀可补偿材料的干缩和冷缩,新旧材料界面粘结牢固不产生裂缝; 3、施工用水量小,仅为13%~18%;施工流动性好,初始流动度可达 360mm,30min流动度保留值大于260mm以上;基本实现干燥业法施工。 4、使用范围广,可广泛应用于建筑装配式混凝土结构技术的钢筋套筒连接、钢筋浆锚搭接连接,大型设备和精密设备地脚螺栓与基座二次灌浆,钢结构地脚螺栓与混凝土基础二次灌浆,剪力墙穿墙螺孔灌浆,后张法预应力钢筋混凝土孔道灌浆,建筑基础、梁和柱等加固。 5、使用寿命长,可与建筑同寿命。

套筒灌浆施工方案

目录 一、工程概述 (2) 1.1、工程概况 (2) 1.2、编制依据 (3) 1.3、施工准备 (3) 二、工艺要求及施工方法 (7) 2.1、工艺要求 (7) 2.2 、工艺流程及施工方法 (8) 2.3、灌浆施工重点、难点控制 (12) 三、质量控制 (14) 四、安全文明措施 (17)

一、工程概述 1.1、工程概况 工程名称:荣盛隽峰项目 工程地点:南京市江宁区隽峰项目 建设单位:南京荣钰置业有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司(高层)、江苏龙腾工程设计股份有限公司(洋房) 施工单位:荣盛建设工程有限公司 工程信息表 本工程灌浆连接形式主要有:钢筋套筒灌浆连接(其中:个别构件水平钢筋采用全灌浆套筒连接)、钢筋浆锚搭接连接。钢筋灌浆套筒选用规格主要为GT12连接套筒、GT16连接套筒,钢筋浆锚套筒选用Φ40金属波纹管。钢筋灌浆套筒注浆形式优先选择连通腔灌浆方式,钢筋浆锚套筒选用坐浆后单个套筒逐个灌浆方式。

1.2、编制依据 1、荣盛隽峰项目施工图纸; 2、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014; 3、《装配式结构工程施工质量验收规程》DGJ32/J184-2016; 4、《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408-2013; 5、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015。 1.3、施工准备 1、材料及堆放: (1)图纸设计灌浆料为CGMJM-V1型钢筋接头灌浆料,灌浆料的28d强度需大于85mpa,24h竖向膨胀率在0.02%-0.5%,本灌浆料常温施工温度为5℃~40℃。袋装灌浆料分批次进场,确保每批次在三个月内用完,进场袋装灌浆料统一堆放在库房内,根据每日所需用量办理出库手续;每日未用完灌浆料放回库房内,避免被水浸泡后失效造成浪费。 (2)水:应采用饮用自来水,使用其它水源时,应符合《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)的规定。 2、施工设备及器具 ①灌浆机:采用JM-GJB 5C灌浆机;

《水泥基灌浆材料应用技术规范》附答案

《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448-2008, 一、单选题 1、水泥基灌浆材料的1天抗压强度(B) A、≥10.0mpa B 、≥20.0mpa C、≥40.0mpa D、≥60.0mpa。 2、水泥基灌浆材料的3天抗压强度(C) A、≥10.0mpa B 、≥20.0mpa C、≥40.0mpa D、≥60.0mpa。 3、水泥基灌浆材料的28天抗压强度(D) A、≥10.0mpa B 、≥20.0mpa C、≥40.0mpa D、≥60.0mpa。 4、水泥基灌浆材料取样单位:(D) A、60t B、100t C、120t D、200t 5、水泥基灌浆材料依据性能指标共分(C)类 A、2 B、3 C、4 D、5 6、地脚螺栓埋设深度应满足设计要求,埋设深度不宜小于(B)的螺栓直径。 A、10 B、15 C、20 D、25 7、采用加大截面法加固时:混凝土柱与模板的最小间距b不应小于(B)mm,应采用第Ⅳ类水泥基灌浆材料 A、30 B、60 C、80 D、100 8、采用加大截面法加固时:混凝土梁侧与模板的最小间距b1不应小于(D)mm、混凝土梁底与模板的最小间距b2不应小于(D)mm,应采用第Ⅳ类水泥基灌浆材料 A、30 \40 B、40\30 C、60\60 D、60\80 9、楼板采用叠合层法加固时:当楼板上层加固的板厚b1不应小于(C)mm、当楼板下层加固的板厚b2不应小于(C)mm,应采用第Ⅳ类水泥基灌浆材料 A、30 \40 B、40\30 C、40\80 D、60\80 10、水泥基灌浆材料取样数量:(C) A、10 B、20 C、30 D、40 11、混凝土结构施工出现的蜂窝、孔洞、柱子烂根的修补,灌浆层的厚度不小于(D)mm,应采用第Ⅳ类水泥基灌浆材料 A、20 B、30 C、40 D、50 12、水泥基灌浆材料灌浆前应有(),并经审查批准。 A、施工组织设计或施工技术方案 B、技术指导

水泥基灌浆材料

水泥基灌浆材料 一、准备工作 1、周围环境状况,温度、湿度、照明 2、检查仪器设备状态是否完好,工具是否完备,、量具的检定状态,量程 二、接受实验 3、核对委托单,检查样品,明确实验项目.试验过程中实时记录原始数据 三、开始试验 1、粒径:取500g水泥基灌浆材料,精确至1g,将试样倒入4.75mm筛中。4.75mm 筛应满足GB/T6003.2规定,采用手筛,筛至每分钟通过量小于试样重量0.1%为止。 水泥基灌浆材料试样筛余百分数按下式计算 F=R/Wx100 2、凝结时间:制备试样,用5mm标准筛筛出砂浆,每次应筛净,然后将其拌合均匀。将砂浆一次分别装入三个试样筒中,做三个实验。取样混凝土坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实砂浆;取样混凝土坍落度不大于70mm的宜用捣棒人工捣实。用振动台振实砂浆,振动应持续到表面出浆为止,不得过振;用捣棒人工捣实,应沿螺旋方向由外向中心均匀插捣25次,然后用橡皮锤轻轻敲打筒壁,直至插捣孔消失为止,振实或插捣后,砂浆表面应低于砂浆试样筒口约10mm;砂浆试样筒应立即加盖。凝结时间测定从水泥与水接触瞬间开始计时。根据混凝土拌合物的性能,确定测定测针试验时间,以后每隔0.5h 测试一次,在临近初凝和终凝时可增加测定次数。每次测试前2min,将一片20mm厚的垫块垫入筒底一侧使其倾斜,用吸管吸去表面沁水,吸水后平稳的复原 测试时将砂浆试样筒置于贯入阻力仪上,测针端部与砂浆表面接触,然后在10±2s内均匀地使测针贯入砂浆25±2mm深度记录贯入压力,精确至10N;记录测试时间,精确至1min;记录环境温度,精确至0.5℃。各测点的间距应大于测针直径的两倍且不小于15mm,测点与试样筒壁的距离应不小于25mm,贯入阻力测试在0.2~28MPa之间应至少进行6次,直至贯入阻力大于28MPa为止。贯入阻力、初凝时间、终凝时间的确定依据GB/T50080-2002 用三个试验结果的初凝和终凝时间的算术平均值作为此次试验的初凝与终凝时间,如果三个测值的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过中间值的10%,则以中间值为实验结果,

水泥基灌浆料概述

水泥基灌浆料与灌浆剂概述 一、水泥基灌浆料与灌浆剂概念 水泥基灌浆材料是由水泥、集料(或不含集料)、外加剂和矿物掺合料等原材料,经混合生产而成的具有合理级配的干混料。水泥基灌浆材料加水拌和均匀后具有可灌注的流动性、不离析、不泌水、早强、高强、无收缩、微膨胀等性能。因其具有自流性好、无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染、绿色环保且在施工方面具有质量可靠、降低成本、缩短工期和使用方便等优点而被广泛应用于灌浆工程、设备安装以及混凝土加固修补等工程。 而在后张预应力孔道中,为防止预应力筋锈蚀,并通过凝结后的浆体将预应力传递至混凝土结构中。为保证预应力构件的强度、密实性、耐久性等性能,一般采用专用压浆料与压浆剂用于后张法预应力孔道的注浆。而专用压浆料是指由水泥、高效减水剂、膨胀剂和矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料,在施工现场按一定比例加水并搅拌均匀后,用于充填后张预应力孔道的压浆材料;而专用压浆剂是指由高效减水剂、膨胀剂和矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合剂,在施工现场按一定比例与水泥、水混合并搅拌均匀后,用于充填后张预应力孔道的压浆材料。所谓专用,是指专门用于后张预应力孔道的压浆,且均应由工厂化制造生产。 水泥基灌浆材料在公路工程上的应用有:地脚螺栓锚固、设备基础或钢结构柱脚底板的灌浆、混凝土结构加固改造及后张预应力混凝土结构孔道灌浆。但后张预应力混凝土结构孔道灌浆涉及最多,要求最严格,因此,应重点研究。 二、水泥基灌浆料现行相关规范 《水泥基灌浆材料(JC/T 986-2005)》 《水泥基灌浆材料应用技术规范(GB/T 50448-2008)》 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DL/T 5148-2012)》 《水泥基灌浆材料施工技术规程(YB/T9261-98)》 《预应力孔道灌浆剂(GB/T 25182-2010)》 《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T 3192-2008 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2011修订版)

地脚螺栓灌浆知识讲解

1. 自重法 自重法是水泥基灌浆材料施工中,利用该材料流动性好的特点,在灌浆范围内自由流动,满足灌浆要求的方法 2.高位漏斗法 高位漏斗法是在水泥基灌浆材料施工中,仅靠水泥基灌浆材料的流动性不能满足要求时,利用提高灌浆的位能盖,满足灌浆要求的方法。 3. 压力灌浆法 压力灌浆法是在水泥基灌浆材料施工中,采用灌浆增压设备,满足灌浆要求的方法。 施工准备 1.水泥基灌浆材料施工前,应准备搅拌机具、灌浆设备、摸板以及养护品; 2. 水泥基灌浆材料的验收应符合表的规定: 3. 水泥基灌浆材料的验收以实验室验收为标准,验收项目应包括流动度、竖向膨胀度、抗压强度。 4.水泥基灌浆材料的配制: ?水泥基灌浆材料拌和时,加水量一般按随货提供的产品合格证上的推荐用水量加入。拌和用水应采用饮

用水,使用其他水源时,应符合现行《混凝土拌和用水标准》(JGJ63)的规定 ?水泥基灌浆材料的拌和可采用机械搅拌或人工搅拌。采用机械搅拌时搅拌时间一般为1-2min 。采用人工搅拌时,应先加入2/3 的用水量搅拌2min ,其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。、 ?冬季施工时,水泥基灌浆材料及拌和水应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定 ?现场使用时,严禁在水泥基灌浆材料中掺入任何外加剂、外掺料。 外掺料系:指粉煤灰、滑石粉、矿渣等。 5.施工机具及物品主要分3 类 (1) 搅拌机具 包括机械搅拌时的混凝土搅拌机或砂浆搅拌机及人工搅拌时的搅拌槽、铁铲等。 (2)灌浆设备 包括高位漏斗(容积大于0.2M2)、支架、流槽、灌浆管、管接头及砂浆。 (3) 模板及养护物品 包括模板、脱模剂、塑料薄膜、草袋、岩棉被等。 地脚螺栓锚固 1.地脚螺栓常用形式见图 2. 钻孔或预留孔,根据螺栓直径应符合下列表的要求

灌浆料对比试验报告

灌浆料对比试验报告 1、 试验简介 本试验主要针对上海宝冶灌浆料、富斯乐灌浆料与西卡灌浆料的性能进行对比,以确定宝冶灌浆料及富斯乐灌浆料在核电工程中二次灌浆的可用性。 本试验地点选择在常规岛安装工程生产区B 级库G 轴/2~4轴三个基础柱(ZJ-02),基础柱截面尺寸600mm ×950mm ,灌浆层厚度选择100mm ,其中G 轴/2轴基础柱灌浆采用上海宝冶Ⅱ类灌浆料,G 轴/3轴个基础柱灌浆采用富斯乐Ⅱ类灌浆料,G 轴/4轴个基础柱灌浆采用西卡Ⅱ类灌浆料。 试验内容:三种灌浆料的流动性、抗压强度、灌浆面裂缝进行对比。 2、 试验过程 本次试验分别在2012年03月06日(天气情况:阴转多云)进行了西卡和富斯乐的二次灌浆,2012年03月10日(天气情况:小雨)进行了上海宝冶的二次灌浆,搅拌时间4~5分钟,现场分别进行了初始流动度和用水量的试验,并制作1d 、3d 、28d 标样和7d 同条件养护试块。 3、 试验结果 a) 初始流动度及用水量(每袋25kg 计) 灌浆料搅拌 初始流动度

表一:初始流动度及用水量对比表 序号灌浆料类型用水量(%)用水量(kg)初始流动度(mm) GB50448-2008要 求 1 西卡Ⅱ类 18.5 4.625 340 340 2 富斯乐Ⅱ类 16.5 4.125 370 340 3 上海宝冶Ⅱ类 16.5 4.125 390 340 根据表格对比显示,西卡灌浆料用水量在18.5%时,初始流动度340mm,满足GB50448-2008要求,富斯乐和上海宝冶灌浆料用水量在16.5%时,初始流动度 分别为370mm和390mm,均满足GB50448-2008要求,上海宝冶灌浆料流动 度最好。 b)抗压强度 表二:灌浆料抗压强度对比表 序 号灌浆料类型 标样(MPa)同条件(MPa)GB50448-2008要求(MPa)1d 3d 28d 7d 1d 3d 28d 1 西卡Ⅱ类 15.6 38.1 68.8 42.5 ≥20 ≥40 ≥60 2 富斯乐Ⅱ类28.2 61.0 82. 3 55. 4 ≥20 ≥40 ≥60 3 上海宝冶Ⅱ类43.1 65.8 89.1 70.5 ≥20 ≥40 ≥60 根据表格对比显示,西卡灌浆料标样情况下1d抗压强度15. 6MPa<20 MPa、3d抗压强度38.1 MPa<40 MPa,不满足GB50448-2008要求,28d抗压强度满足要求,富斯乐和上海宝冶灌浆料1d、3d、28d抗压强度均满足GB50448-2008要求,其中上海宝冶灌浆料抗压强度最高强度,7d同条件抗压强度对比西卡<富斯乐<上海宝冶。 c)灌浆面裂缝 灌浆试验并养护完成15天后,将灌浆侧模拆除,观察灌浆表面和侧面,发现

水泥基灌浆料施工方法

灌浆料定义一、 灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。防离析等物质配制而具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。用途二、 灌浆料主要用于:地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理,机电设备安装,轨道及钢结构安装,静力压桩工程封桩,墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。灌浆料分类三、的设备基础δ<200mm1)主要用于:地脚螺栓锚固、裁埋钢筋,灌浆层厚度30mm< 二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆称谓普通灌浆料;的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、主要用于:灌浆层厚度≥150mm2)有抗油要求的设备基础二次灌浆,。基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)称谓加固工程专用灌浆料;设备二次灌浆,混凝<150mm10mm<δ3)主要用于:预应力孔道灌浆,灌浆层厚度土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆,称谓混凝土缝隙修复专用灌浆料;主要用于:精密、大型、复杂设备安装;混凝土结构加固改造,增强,路面快4) 速修复,称谓高强无收缩灌浆料;主要用于:高温环境下专用灌浆料,高温下体积稳定,热震性好,设备长期处5) 的设备基础二次灌浆,<200mm灌浆层厚度30mm<δ于高温辐射温度500℃环境,称谓耐热型灌浆料;,立即可运行设备,灌浆层厚度C20主要用于:施工时间短,2小时强度达6) 二次灌浆抢工期工程,称谓抢修工程专用灌浆料;δ 30mm<<200mm 1 所灌浆部位不留死角。复杂结构设备的灌浆需要,主要用于:大体积、高精密、7)具有良好的稳定性,称谓精密设备特大型重工设备专用灌浆料,称谓精密设备特大型重工设备专用灌浆料;主要用于:负温下强度增长快,无受到冻害影响,地脚螺栓锚固、栽埋钢筋,8)有抗油要求的设备基础二次的设备基础二次灌浆。δ<200mm灌浆层厚度30mm< 灌浆,称谓防冻型灌浆料;特点四、 30Mpa以上,缩短工期。浇后1-3天强度高达 早强高强现场只需加水搅拌,直接灌入设备基础,砂浆自流,施工免振,确保自流态 无振动、长距离的灌浆施工。浇注体长期使用无收缩,保证设备与基础紧密接触,基础与基础之间微膨胀 无收缩,并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。以上,成型体、密实、抗渗、适10%在机油中浸泡30天后其强度提高抗油渗 应机座油污环保。次冻融环境试验强度无明显变化。 200万次疲劳试验,50 耐久性 40℃~600℃长期安全使用耐侯性好 - 集料反应有抑制要求的工程。严格控制原材料碱含量,适用于碱- 低碱耐蚀 五、原材料的规定。采用:宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,且符合GB 1751)水泥 其它水泥时应符合相应的标准要求。类天然砂或人工砂。规定的细骨料:应

水泥基灌浆材料应用技术规范附答案

水泥基灌浆材料应用技术规范附答案

《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448- , 一、单选题 1、水泥基灌浆材料的1天抗压强度(B) A、≥10.0mpa B 、≥20.0mpa C、≥40.0mpa D、≥60.0mpa。 2、水泥基灌浆材料的3天抗压强度(C) A、≥10.0mpa B 、≥20.0mpa C、≥40.0mpa D、≥60.0mpa。 3、水泥基灌浆材料的28天抗压强度(D) A、≥10.0mpa B 、≥20.0mpa C、≥40.0mpa D、≥60.0mpa。 4、水泥基灌浆材料取样单位:(D) A、60t B、100t C、120t D、200t 5、水泥基灌浆材料依据性能指标共分(C)类 A、2 B、3 C、 4 D、 5 6、地脚螺栓埋设深度应满足设计要求,埋设深度不宜小于(B)的螺 栓直径。 A、10 B、15 C、 20 D、 25 7、采用加大截面法加固时:混凝土柱与模板的最小间距b不应小于(B)mm,应采用第Ⅳ类水泥基灌浆材料 A、30 B、60 C、80 D、100

8、采用加大截面法加固时:混凝土梁侧与模板的最小间距b1不应小于(D)mm、混凝土梁底与模板的最小间距b2不应小于(D)mm,应采用第Ⅳ类水泥基灌浆材料 A、30 \40 B、40\30 C、 60\60 D、 60\80 9、楼板采用叠合层法加固时:当楼板上层加固的板厚b1不应小于(C)mm、当楼板下层加固的板厚b2不应小于(C)mm,应采用第Ⅳ类水泥基灌浆材料 A、30 \40 B、40\30 C、 40\80 D、 60\80 10、水泥基灌浆材料取样数量:(C) A、10 B、20 C、 30 D、 40 11、混凝土结构施工出现的蜂窝、孔洞、柱子烂根的修补,灌浆层的厚度不小于(D)mm,应采用第Ⅳ类水泥基灌浆材料 A、20 B、30 C、 40 D、 50 12、水泥基灌浆材料灌浆前应有(),并经审查批准。 A、施工组织设计或施工技术方案 B、技术指导 C、现场试验 D、专家论证 13、混凝土结构改造加固时的灌浆孔及排气孔设置,灌浆孔的孔径不小于(D)mm,间距不超过1000mm,灌浆孔及排气孔应高

水泥基灌浆料修补方案

水泥基灌浆料专项施工方案 墙、柱、砼施工中存在的少量蜂窝、麻面、漏振等缺陷,经公司生产施工部、监理及甲方领导组织人员进行原因分析,特制定此处理施工方案。灌浆料自身具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、防水、微膨胀;无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。 一、施工准备 1、拟修补墙、柱的砼蜂窝、麻面、胀模等缺陷部位,大小标记清晰。 2、对施工过程中使用的架子、锤子、抹子、电动工具、灰桶等准备好。 3、施工员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。 4、施工员负责对施工人员进行技术指导和检查监督工作。 5、灌浆前24h,混凝土表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。 二、劳动力准备:施工人员根据缺陷存在的数量,由施工员合理安排。 三、施工方法 1、首先对待修补部位的松散混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋。 2、对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘。 3、对于小面积的蜂窝、麻面,先在修补处涂刷一层界面剂加强其附着力,用1:2干硬水泥砂浆掺微膨胀剂,用手捏成小团按进孔内,然后用小锤锤实。

4、对于较大一点的蜂窝进行支模,要求模板支设牢固,并留设浇筑口,模板与墙、柱、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。混凝土梁、板、柱的加固应符合《混凝土结构加固技术规范》的要求。 四、原材料及材料配制 1 水泥宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,且符合GB 175的规定。采用其它水泥时应符合相应的标准要求。 2、细骨料应符合G B/T 14684规定的I类天然砂或人工砂。 3、混凝土外加剂,混凝土外加剂应符合GB 8076及JC4 76的规定。 4、采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟, 5、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30分钟内将料用完。 6、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。 五、灌浆施工方法 1、灌浆时,应从一侧向另一侧进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。 2、灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 3、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。 4、灌浆距离大于1.5m时,应使用高位灌浆漏斗法,利用重力差原理辅助灌浆。

相关文档