案例一

某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。

维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。

(2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

(5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。

A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX

B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位

C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

D.应设置就地水位显示装置

E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号【答案】BDE

2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有()。

A消防水泵控制柜处于手动起泵状态

B消防联动控制器处于自动起泵状态

C消防联动控制器处于手动起泵状态

D消防水泵的控制线路故障

E消防水泵的电源处于关闭状态

【答案】ADE

3.关于XXXXX顶消火栓稳压装置,下列说法正确的是()。A.气压水罐有效储水容积符合规范要求

B.出水管阀门应常开并锁定

C.气压水罐有效储水容积不合符规范要求

D.出水管应设置明杆闸阀

E.稳压泵控制柜平时应处于停止泵状态

【答案】BCD

4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有()。

A应采取防冻措施

B进水管管径符合规范要求

C出水管管径符合规范要求

D消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号

E消防控制室应能显示消防水箱正常水位

【答案】ABDE

5.关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有()。

A栓口动压符合规范要求

B消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态

C检查人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵的启动情况D消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态

E消防水枪充实水柱符合规范要求

【答案】BC

案例二

某食品有效公司发生重大火灾事故,造成18人XXXXX,着火面积约4000㎡,直接经济损失4000余万元。

经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的XXXXX,10分钟后才拨打“119”XXX,有8名受伤员工在冰池处被救出。

经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

该单位保鲜恒温库及简易生产车间在()方面存在火灾隐患。

A.电气线路

B.防火分隔

C.耐火等级

D.安全疏散

E.灭火器材

【答案】ABCD

2.保鲜恒温库及简易车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有()。

A.设置自动灭火设施

B.设置明显的防火标志

C.严格管理、定期重点巡查

D.制定和完善事故应急处理预案

E.采用电气防爆措施

【答案】BCD

案例四

XXX

疏散净宽度为39.6m(各防火分区的人员密度均按0.6人㎡取值)。

并且按国家标准设置了走动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及灭火器等,每个消火栓内配置了消防水带、消防水枪。消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100㎡的房间均按国家标准设置了机械防排烟系统。

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1.指出该建筑在总平面布局存在的问题,并简述理由。

【1】卡拉OK舞厅建筑面积260平方米超面积,厅室应小于200平方米

【2】卡拉OK区域每隔180平方米-200平方米设置了2h耐火极限的实体墙,应为2.0h 耐火极限的防火隔墙

【3】每间卡拉OK的均为防烟隔音门,应为乙级防火门

【4】舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙,应为2.00h耐火极限的防火隔墙

【5】商铺的进深为8m不对

【6】水泵房不能设置在地下三层

【7】未设置避难层

2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。

【1】消防车道的内边缘距建筑外墙6-22m,北侧的消防登高操作场地距建筑外墙12m,应为5-10m

【2】东侧门廊宽度6m,不应大于4m

【3】未设置消防救援窗口

3.指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。

【1】卡拉OK厅舞厅建筑面积260平方米超面积,厅室应小鱼200平方米

【2】卡拉OK区域每隔180平方米-200平方米设置了2h耐火极限的实体墙,应为2.0h 耐火极限的防火隔墙

【3】一层的商店采用轻质墙体在吊顶下,隔墙没有到顶

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。

5.指出该建筑在内部装修防火方面存在的问题,并简述理由。

高层主题中的疏散楼梯间:客房,公共走道的地面均为阻燃地毯【B1】级应为不燃材料【A级】,客房的墙面有墙布【B2】级应为B1级

6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。

未配备防软管卷盘,火灾应急照明疏散指示,火灾劲爆装置,电器火灾监控系统,防火门监控系统,汽车库未设置泡沫水喷淋系统,水泵接合器设置在玻璃幕墙下,卡拉OK厅没有设置防排烟系统。

案例五

按下A防护区内,并设置的气体灭火手动自动按钮。A防护区内的光警报器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制控制器启动输出端电压,一直为0V。

按下B防护区内1具火灾手动报警按钮。测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V。测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为2V。

据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。

根据以上材料,回答下列问题(共21分)

1.根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在问题

备用电源无故障报警功能,备用电源容量不够,未设置短路隔离器,2隔探测器故障,总线路隔离器未安装或故障,拍厌烦,送风阀联动程序错误,开启数量过多,且有2额排烟阀未开启或没有反馈信号。

2.导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么?

排烟故障没有开启,排烟阀信号反馈故障,排烟阀控制模块故障,线路故障。

3.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?

联动控制功能不正常:原因【1】B区单点启动【2】C区启动后,按下停止按钮,还有24v电压输出。

4.维护人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正常?为什么?

不正确,原因:因为更换后管道要进行强度试验和严密性试验。

案例六

某碱制结构甲醇合碱厂房。XXXXX构件采用耐火建筑XXX难燃材料。厂房地下1层,地上2层;地面3层。建筑高度12m,XXX均为46m,XXX中位曾设置XXX。

厂房内一层布置了交、配电站、办公室和休息室,这些场所之间与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。交、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定XX的防火控制联动X办公室和休息室与生产部位之间开设甲XXX门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍。员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不低于6.00的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。厂房地面采用水泥地面。地表面涂刷醇酸油漆;厂房与相邻厂房相连通的管、沟XXX了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设置设计规范》(GB500058-2014)规定的防爆要求。

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案。

砖混结构不对,耐火等级0.5不对应为1H,难燃材料不对,应为不燃材料小鱼。

2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

厂房1层布置了配电站,办公室和休息室设变配电房的耐火极限不于低于4H防火墙不对,应为3H防爆墙小鱼。

3.指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

厂房地面采用水泥地面,不能设置水泥地面,应采用绝缘材料地面,防火分区超面积,建筑面积超面积,允许建筑面积为2000平方。

4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

敞开楼梯不对,不能设置敞开楼梯小鱼。

5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防问题,并提出解决方案。

厂房于相邻厂房相连通的管沟采用了通风措施不对,与相邻厂房的相通管沟不应互通应按规范设置防火门斗。

2015一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考试大纲

2015一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考试大纲 消防安全案例分析 一、考试目的 考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。 二、考试内容及要求 本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见考试样题。

2015一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考试大纲 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,组织策划易燃易爆危险品安

2015年一级消防工程师快速通关套餐[实务+综合能力+案例分析],只学必考点、只做必考题,稳过及格分:https://www.wendangku.net/doc/022075215.html,/RyTUM3W 全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,针对不同的工业与民 - 3 -

消防工程师的执业范围

消防工程师的执业范围 (一)一级注册消防工程师 1.消防技术咨询与消防安全评估; 2.消防安全管理与技术培训; 3.消防设施检测与维护; 4.消防安全监测与检查; 5.火灾事故技术分析; 6.公安部规定的其他消防安全技术工作。 (二)二级注册消防工程师 1.除100米(含)以上公共建筑、大型的人员密集场所、大型的危险化学品单位外的火灾高危单位消防安全评估; 2.除250米(含)以上高层公共建筑、大型的危险化学品单位外的消防安全管理; 3.单体建筑面积4万平方米及以下建筑的消防设施检测与维护; 4.消防安全监测与检查; 5.省级公安机关规定的其他消防安全技术工作。 能力要求 (一)一级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有较丰富的消防安全技术工作经验; 2. 了解国际消防相关标准和技术规范,及时掌握消防技术前沿发展动态,

能够独立解决重大、复杂、疑难的消防安全技术问题; 3. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,圆满完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件准确无误,所维护的消防设施完好有效; 4. 具有较强的消防技术课题研究能力,能够应用新技术成果,指导二级注册消防工程师工作。 (二)二级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有一定的消防安全技术工作经验; 2. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,及时发现和解决一般性消防安全技术问题; 3. 较好完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件真实、完整、准确,所维护的消防设施完好有 效。

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案)

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案) 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

全国消防工程师技术实务真题及答案

全国消防工程师技术实务 真题及答案 The document was prepared on January 2, 2021

2016年一级消防工程师技术实务真题及答案 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D 【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。 2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 【中华考试网答案】D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 【答案】A 【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C 【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,{文都建考}承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。

注册消防工程师考试自动喷水灭火系统维护管理技术综合能力及例题

注册消防工程师考试自动喷水灭火系统维护管理技术综合能力及例题 一、系统巡查 建筑管理使用单位至少每日组织一次系统全面巡查。 二、系统周期性检查维护 (一)月检查项目 1)电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。 2)喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。 3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。 4)消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。 5)电磁阀启动测试。 6)水流指示器动作、信息反馈试验。 7)水泵接合器完好性检查。 (二)季度检查项目 1)报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试。 2)室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。 (三)年度检查项目 1)水源供水能力测试。 2)水泵接合器通水加压测试。 3)储水设备结构材料检查。 4)过滤器排渣、完好状态检查。

5)系统联动测试。 【2016】63、物业管理公司对自动喷水灭火系统进行维护管理,定期巡视检查测试,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50361 的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是()。A.消防水源供水能力的测试 B.室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态 C.控制阀的铅封、锁链 D.所有报警阀组的试水阀放水测试及其启动性能测试 【参考答案】:C解析:系统所有的阀门及其铅封、锁链完好状态检查属于月检项目。故C正确。A 选项消防水源供水能力的测试属于年度检查项目。B选项室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态及其使用性能测试属于季度检查项目。D选项报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试属于季度检查项目。 【2016】64.对消防设施进行定期检测是消防设施维护管理工作的一项重要内容,确定自动喷水灭火系统末端试水的检测周期所依据的标准是() A.《建筑消防设施检测技术规范》GA503 B.《建筑消防设施维护管理规定》GB25201 C.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 D.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 【参考答案】C【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2015消防工程师实务真题与参考答案

2015一级注册消防工程师执业资格考试 《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是( )。 A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积ll00m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580m2的网吧 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P3,书上没有,119号令内容 2 .某单位新建办公楼项目己获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是( )。 A.获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供 C.获得施工许可五天内提供、 D.获得施工许可十个工作日内提供 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P3,119号令 3.根据《机关、团体、企业、事业单消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查。 A.年 B.季 C.月 D.周 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P15 4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( )后,方可执业。 A.学位 B.职称 C.学历 D.资格 【拓迪答案】D 【拓迪解析】P20 5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是( )和诚实守信。 A.确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识

秘密、提高技能和( )。 A.行业协同 B.依法执业 C.服务业主 D.顾全大局 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识 7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防火分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口出的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是( )。 A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动中目应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试试结果为8.5m/s B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果12m/s 【拓迪答案】 【拓迪解析】此题应为错题,P458风速仪部分(太偏了)数值为10m/s,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》数值也为10m/s. 8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括( )。 A.消防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录 B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录 C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料 D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班录 【拓迪答案】C 【拓迪解析】P401、P94 9、下列关于防火分区的做法,错误的是( )。 A.建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加0.5 倍计算 B.建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3 个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区 C.叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1 倍 D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P52 10 .灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间己满10年但不满12 年可不报废的是( )。 B.水基型灭火 C.洁净气体灭火器 D.干粉灭火器 A.二氧化碳灭火器 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P237 11.某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部份为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案 1.【题干】某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层旳建筑面积均为1500㎡,其他楼层均为1000㎡,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年照料设施,第八层至第十五层为宿舍,该建筑的防火设计应符合()的规定。 【选项】 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 【答案】C 【解析】《建规》 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

此题目描述的虽然是多种功能组合的高层公共建筑,但24m以上没有超过1000m2,老年人照料设施也不是独立,而是组合,且该建筑不是重要公共建筑,也没超过50m,所以确定为二类高层公共建筑,答案C正确。 2.【题干】某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m。如果不同高度的屋顶程中构件取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()。 【选项】 A.可燃性、0.50h B.难燃性、0.75h C.难燃性、0.50h D.难燃性、1.00h 【答案】C 【解析】《建规》 11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。

注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 【考点】 3.【题干】用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小()。 【选项】 A.100m B.25m C.60m D.50m 【答案】B 【解析】《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)

注册消防工程师管理规定

注册消防工程师管理规定(公安部令第143号)(2017年2月27日公安部部长办公会议通过,2017年3月16日公安部令第143号发布,自2017年10月1日起施行) 第一章总则 第一条为了加强对注册消防工程师的管理,规范注册消防工程师的执业行为,保障消防安全技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》,制定本规定。 第二条取得注册消防工程师资格证书人员的注册、执业和继续教育及其监督管理,适用本规定。 第三条本规定所称注册消防工程师,是指取得相应级别注册消防工程师资格证书并依法注册后,从事消防设施维护保养检测、消防安全评估和消防安全管理等工作的专业技 术人员。 第四条注册消防工程师实行注册执业管理制度。注册消防工程师分为一级注册消防工程师和二级注册消防工程 师。 第五条公安部消防局对全国注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。 县级以上地方公安机关消防机构对本行政区域内注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。

第六条注册消防工程师应当严格遵守有关法律、法规和国家标准、行业标准,恪守职业道德和执业准则,增强服务意识和社会责任感,不断提高专业素质和业务水平。 第七条鼓励依托消防协会成立注册消防工程师行业协会。注册消防工程师行业协会应当依法登记和开展活动,加强行业自律管理,规范执业行为,促进行业健康发展。 注册消防工程师行业协会不得从事营利性社会消防技术服务活动,不得通过制定行业规则或者其他方式妨碍公平竞争,损害他人利益和社会公共利益。 第二章注册 第八条取得注册消防工程师资格证书的人员,必须经过注册,方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。 未经注册,不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。 第九条省、自治区、直辖市公安机关消防机构(以下简称省级公安机关消防机构)是一级、二级注册消防工程师的 注册审批部门。 第十条注册消防工程师的注册分为初始注册、延续注册 和变更注册。 第十一条申请注册的人员,应当同时具备以下条件:(一)依法取得注册消防工程师资格证书;

2019一级消防工程师案例分析习题:自动报警设施

2019一级消防工程师案例分析习题:自动报警设施 案例火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装 机容量为1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末 端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动 报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线, 引线采用BV-1×25-FPC40,其综合接地电阻不大于1Ω。火灾自动报 警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器 组成,如图2—39-1所示。 消防控制室可显示消防水池和消防水箱的水位信息,显示消防水 泵的电源状态及运行状况,并能够联动控制所有与消防相关的设备。 二、思考题 (一)单项选择题 1.点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定。产品说明书没有明确要求的,应每( )清洗、标定一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 2.每季度应对主电源和备用电源实行( )次自动切换试验。 A.1~3

B.2~3 C.2 D.4 3.每( )对所安装的全部探测器和手动报警装置应至少实行1次试验。 A.月 B.季度 C.年 D.2年 (二)多项选择题 每年应对火灾自动报警系统下列功能实行检查和试验,并填写相对应的记录。( ) A.采用专用检测仪器对所安装的全部火灾探测器和手动报警按钮实行至少1次试验 B.自动状态下,检查自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能 C.对全部消防电话的通话实行至少1次试验 D.对自动和手动强制切断非消防电源功能实行试验 E.对50%的消防电话的通话实行至少1次试验 (三)分析题 简述本案例中每季度应对火灾自动报警系统的哪些功能实行检查和试验? 【参考答案】

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-消防设施质量控制、维护管理与消防控制室管理 (精选试题)

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-消防设施质量控制、维护管理与消防控制室管理 1、按照国家相关法律法规规定,在产品市场准入文件检查中,对目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品,查验其经国家法定消防产品检验机构检验合格的() A.技术鉴定证书 B.强制认证证书 C.法定质量保证文件 D.型式检验报告 2、下列关于消防设施的设备及其组件、材料等产品质量检查的做法中,错误的是()。 A.自动喷水灭火系统重点对其设备、组件以及管件、管材的外观(尺寸)、组件结构及其操作性能进行检查 B.火灾应急照明以及疏散指示系统重点对其设备及其组件进行性能检查 C.干粉灭火系统除重点对其设备、组件以及管件、管材的外观(尺寸)、组件结构及其操作性能进行检查外,还要对灭火剂储存容器的充装量、充装压力等进行检查 D.防烟排烟设施重点检査风机、风管及其部件的外观(尺寸)、材料燃烧性能和操作性能

3、消防设施操作管理以及值班、巡查、检测、维修、保养的从业人员,需要具备符合规定的从业资格,其中消防设施维修人员需要具备() A.高级技能(含)以上等级职业资格证书 B.一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书 C.初级技能(含)以上等级的职业资格证书 D.技师(含)以上等级职业资格证书 4、巡查是指建筑使用管理单位对建筑消防设施直观属性的检查,下列关于巡查频次的说法中,错误的是() A.消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1次 B.公共娱乐场所营业期间,每2h组织1次综合巡查 C.其他社会单位每周至少对消防设施巡查1次 D.举办具有火灾危险性的大型群众性活动的,承办单位每2h组织1次综合巡查 5、建筑消防设施档案有一定的保存期限,其中《消防控制室值班记录表》的存档时问间为() A.不少于1年 B.不少于5年 C.不少于10年

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区 消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/S,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/S。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1) 在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检 查。 (2) 在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3) 屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径 DN25 , 出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为 0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2 个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选项的每项0.5分) 1. 【题干】关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 【选项】 A. 不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m2 B. 消防控制室应能显示消防水池正常水位 C. 消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D. 应设置就地水位显示装置 E. 消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 【答案】BDE 2. 【题干】低区消火栓泵没有启动的主要原因有()。 【选项】 A. 消防水泵控制柜处于手动启泵状态

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015 年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015 年2 月5 日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:( 灭火器型号出厂日 期 数 量 上次维 修时间 外观检查存在问题的灭火 器 压力表 指针位 于红区 筒体锈蚀 面积与筒 体面积之 比 筒体 严重 变形 < 1/3 ≥ 1/3 MFZ/ABC4 2010年 1月 82 无 2 5 2 2010年 7月 82 无 3 3 2 MT5 2003年 1月 18 2014年 1月 0 0 0 2 2003年 7月 18 2014年 7月 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储

存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护 区容 积 灭火设 计浓 度% 灭火剂 用量 灭火剂 钢瓶容 积 灭火 剂储 存压 力 灭火 剂钢 瓶数 量 A 600 8 398 120 4.2 4 B 450 298 3 C 300 199 2 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 1. 答: 需要维修灭火器: 1) 2010 年1 月出厂的80具MFZ/ABC4全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5 年必须检修。 2) 2010 年7 月出厂的3具压力表指针位于红区的MFZ/ABC4灭

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

消防工程师新手备考计划

制定学习计划 学习之前最重要的就是制定计划,大家都喜欢去看一级消防工程师学霸们分享的备考经验,但由于每个人的生活情况和学习能力不同,并不一定他们的就适合自己。 要以自己的实际学习基础情况出发,看看擅长哪类科目,打算在几年内考下来,如何进行备考科目搭配等等。 其次就要对整个考季有个规划,到了哪个阶段需要学习什么?要达到什么样的效果?这几个问题很重要,不想清楚就眉毛胡子一把抓的学习,会造成事倍功半的情况。(迷糊的可以跟我要学习计划表作为参考) 说正事儿: 一、新教材《技术实务》该怎么学? 技术实务: 一消安全技术实务科目分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:强制性的标准和规范。 第一步:了解消防基础知识、原理知识、新改动的内容,小伙伴们在第一步只需要注意背诵记忆,该记的一定要记,该背的一定要背诵下来。 第二步:掌握建筑防火(建筑分类与耐火等级,总平面布局、平面布置,防火防烟分区,安全疏散,建筑电气防火、防爆,设备防火防爆、保温材料防火),消防设施(11 大系统:

水、气、电)。 第三步:熟悉其他建筑、场所防火(石油化工,地铁,交通隧道,加油加气站,发电厂、飞机库、汽车库、修车库),安全评估(风险识别、性能化防火设计评估)。 二、新教材《综合能力》该怎么学? 综合能力: 一消安全技术综合能力也分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:建筑防火检查、设施安装、检测与维护。 第一步:了解消防相关法规、规范、新修订的内容,相对技术实务来说,综合能力的改动少一些,应该会学的快一些。 第二步:掌握建筑分类与耐火等级检查,总平面布局、平面布置检查,防火防烟分区,安全疏散检查,防爆检查,保温材料防火检查、消防设施检测与维护管理(11 大系统构成与组件、检测验收)。这部分内容多且杂,小伙伴们一定要分别记忆,避免记混、记错。 第三步:熟悉消防评估技术(火灾风险分析办法)与安全管理(社会单位消防安全管理、宣传教育培训、应急预案编制、施工消防安全管理、群众性消防安全管理)。 消防新教材《案例分析》该怎么学? 案例分析: 一消安全案例分析也是分为五篇,其中重点:第一篇、第二篇、第五篇,我们需要重点掌握:建筑防火分类、消防设施应用、消防安全管理与火灾。 第一步:了解基本火灾原理知识。 第二步:掌握建筑防火与消防设施应用、火灾现场知识,以及彻底修改的几个案例,其对应的新知识内容。

2015注册消防工程师案例分析真题(完整)

C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B