文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天然气泄漏报警装置

天然气泄漏报警装置

天然气泄漏报警装置
天然气泄漏报警装置

华北水利水电大学传感器课程设计

天然气泄漏报警装置

学院:

专业:

班级:

学号:

姓名:

指导老师:

时间:

目录

第一章绪论 (4)

一、课题背景及意义 (4)

二、课题目标及实现功能 (5)

第二章传感器原理及设计方案................. . (5)

一、传感器原理 (5)

二、MQ-2气敏器件 (6)

三、设计方案 (7)

四、方案选择 (8)

第三章电路设计 (8)

一、电源 (8)

二、气敏电路 (8)

三、报警电路 (9)

四、总电路 (9)

第四章proteus软件介绍 (10)

第五章总结 (11)

一、实验结果 (11)

二、总结 (12)

参考文献

设计任务

一.题目:天然气泄漏报警装置

工作要求:利用气敏传感器设计一个天然气泄漏报警器,要求有检测、报警输出。

二.设计任务

1.利用气敏传感器测量某环境天然气浓度;

2.当浓度超过设定值时蜂鸣器报警,发光二极管发光;

3.能够根据需要设定上下限报警温度;

4.利用Protel绘制电路图;

5.焊接电路板;

6.撰写说明书。

三.设计成果

1.设计计算说明书一份;

2.电路板一块。

第一章绪论

一.课题背景及意义

随着国家经济的提高,现代化、智能化的多功能建筑越来越多,对建筑的防火安全设计要求也越来越高。近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“两气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。以“西气东输工程”为开端的大规模天然气利用工程的实施,意味我国城市燃气将大踏步的进入“天然气时代”。我国天然气市场将迎来一个千戟难逄的机会,城市燃气需求的主要增长点将体现在天然气上。2000年党中央国务院提出“两部大开发”的重大战略部署,特别是2002 年“两气东输”第一期工程正式开工。这无疑为发展两部地区的燃气产业带来历史性的机遇。西气东输工程,在西部优势资源和东部广阔市场之间建立起了一座“金桥”,西气东输工程投入使用后,每年供应长江三角洲地区100亿立方米天然气。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高具名的生活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛使用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。

“报警早,损失少”,进一步说明了及吋报警的重要性,在家庭里也是如此。一旦发生火灾,提早报警,可以及时将火扑灭,以免小火酿成大火灾。目前常用的有感烟、感温和可燃气体火灾报警器。像家庭中使用煤气、液化石油气和天然气等燃料时,安装一个可燃气体报警器,但出现漏气或者着火时,报警器能够立即鸣笛报警,告之文人及时采取措施。

室内煤气、天然气的泄漏严重危害人的生命健康以及性命财产安全,基于此现实,本设计旨在为家庭用户设计一种能够检测煤气、天然气泄漏的装置,从而减少因煤气和天然气的泄漏造成的事故的发生概率,进而保证人民的生命财产安全,减少不必要的损失。本设计用传感器检测天然气的基本状态,并将气体浓度信号转换为电信号,当室内煤气、天然气达到一定浓度时,该装置发出声光报警信号,提醒用户燃气泄漏,采取相应的应对措施。

通过本系统设计,使学生能对自己所学专业知识加以综合运用,了解和掌握实际应用系统的设计、实现及应用的整个过程

二.课题目标及实现功能

当前应用最广泛的可燃性气体泄漏报警器与气敏元件传感器,已普及

应用于气体泄漏检测和监控,仅用于安全保护家用燃气泄漏报警器为例,

不少发达国家已经明确规定家庭、公寓等要求安装相应的报警器。国外可

燃性气体泄漏报警器发展很快,是由于人们安全意识增强,对环境安全性

和生活舒适性要求提高;另一方面是由于燃气泄漏报警器市场增长受到政

府安全法规的推动。因此,国外燃气报警器技术得到了较快发展,据有关

统计猜测,美国在1996年—2002年就煤气报警器的年均增长率为27%~30%。在这些方面,国内应该增强安全意识增强

此次课程设计采用以MQ-2 电阻控制型气敏器件为中心,结合直流稳

压电源,555定时器构成的无稳态音频振荡器,发光二极管,电动式扬声

器等构成燃气泄漏报警电路。电路接入稳定的5V直流电源,电路开始工

作。由USB接口提供的5V电源为MQ-2中的电阻丝加热,加热一段时间后,

当有天然气或烟雾时,MQ-2的电导率上升,此时扬声器和红色LED灯工作,

达到报警作用。

实现可以下基本功能:

1.实现对基本报警电路的控制。

2.实现对检测天然气浓度的精度调整;

3.了解MQ-2气体传感器的具体功能;

4.准确检测周围环境中的天然气的泄漏;

第二章传感器原理及设计方案

一.传感器原理

传感器是能把实测物理量或化学量转化为与之有确定对应关系的电信号输出的装置。传感器主要是由敏感元件、传感元件组成,有时也将信号调节与转换电路、辅助电源作为传感器的组成部分。

敏感元件:敏感元件指能够灵敏地感受被测变量并做出响应的元件。是传感器中能直接感受被测量的部分。

传感元件:又称为转换器,一般情况下,不直接感受被测量,而是将敏感元件的输出量转化为电量输出的元件

传感器按工作原理可分为:电阻式传感器、电容式传感器、电感式传感器、光电式传感器、压电式传感器等。

在这个设计中天然气气体传感器属于电阻式传感器,传感器型MQ-2。

二. MQ-2气敏器件

MQ-2气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在可燃气体时,传感器的电导率随空气中

可燃气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为

与该气体浓度相对应的输出信号。MQ-2气体传感器对液化气、丙烷、氢气

的灵敏度高,对天然气和其它可燃蒸汽的检测也很理想。这种传感器可检

测多种可燃性气体,是一款适合多种应用的低成本传感器。

特点

在较宽的浓度范围内对可燃气体有良好的灵敏度

对液化气、丙烷、氢气的灵敏度较高

长寿命、低成本

简单的驱动电路即可

应用

家庭用气体泄漏报警器

工业用可燃气体报警器

便携式气体检测器

电阻式气敏器件MQ-2参数

A. 标准工作条件

符号参数名称技术条件备注

Vc 回路电压≤15V AC or DC

V

H

加热电压 5.0V±0.2 V AC or DC

R

L

负载电阻可调

R

H

加热电阻31Ω±3Ω室温

P

H

加热功耗≤900mW

B. 环境条件

符号参数名称技术条件备注

Tao 使用温度-10℃-50℃

Tas 储存温度-20℃-70℃

RH 相对湿度小于95%RH

O

2

氧气浓度21%(标准条件)

氧气浓度会影响灵敏度

特性

最小值大于2%

C. 灵敏度特性

符号参数名称技术参数备注

Rs 敏感体表面

电阻 3KΩ-30KΩ

(1000ppm 异丁烷 )

探测浓度范围

100ppm-10000ppm

α(3000/10 00)

异丁烷浓度斜率

≤0.6

液化气和丙烷

300ppm-5000ppm 丁烷

5000ppm-20000ppm 甲烷

300ppm-5000ppm 氢气

100ppm-2000ppm 酒精

标准工作条件

温度: 20℃±2℃ Vc:5.0V±0.1V

相对湿度: 65%±5% Vh: 5.0V ±0.1V

预热时间不超过1小时

MQ-2气敏元件的结构和外形如图所示(结构 A or B), 由微型AL2O3陶瓷管、SnO2 敏感层,测量电极和加热器构成的敏感元件固定在塑料或不锈钢制成的腔体内,加热器为气敏元件提供了必要的工作条件。封装好的气敏元件有6只针状管脚,其中4个用于信号取出,2个用于提供加热电流。

三.方案设计

方案一:该方案主要由电源电路、气敏探测电路、电子开关电路、报警电路及开放式空气负离子发生器等五部分组成。在本方案中,电源电路负责给整个电路提供5V的直流稳压电源;气敏探测电路负责探测天然气浓度及将其转化为电信号;电子开关电路主要负责控制开放式空气负离子发生器的工作;报警电路主要负责当天然气浓度达到一定的危害程度时立即发出报警。

同时,为了进一步完善报警电路的功能,特设置了开放式空气负离子发生器,方案二:该方案由电源、气敏电路、比较电路。报警电路等四部分组成,电

源电路负责给整个电路提供5V的直流稳压电源;气敏电路负责探测天然气浓度及将其转化为电信号,比较电路、报警电路主要负责当天然气浓度达到一定的危害程度时立即发出报警。

四.方案选择

方案一采用了电源电路、气敏探测电路、电子开关电路、报警电路及开放式空气负离子发生器等五部分来实现报警功能,采用了开放式空气负离子发生器来处理泄漏出的天然气,不仅关闭了天然气装置,还通过自动产生的空气负离子和臭氧,使排放的过多的CO气体与臭氧O3化合成对人体无毒害的CO2,即时解决了天然气泄漏的问题,具有人性化的处理功能,同时在处理由气敏探测电路采集到的信号时采用的是电子开关电路。方案二采用了电源、气敏电路、比较电路。报警电路等四部分组成来实现报警功能,该方案缺少净化泄漏天然气的装置,但是他实现起来比较简单,由于本次设计时间紧迫,没有过多的时间给我充分准备,所以我选方案二进行简单的功能实现,大致了解他的基本原理及实现,方案一我期望可以课余实现,它本身设计实现了人性化的自动管理,非常符合人类需求,是可以得到广泛运用的。

第三章电路设计

一.电源

由USB接口接入5V电压

二.气敏电路

气敏探测电路由气敏元件MQ-2、滑动变阻器和电阻组成,其电路结构图如图所示。

在该电路中电阻起稳定气敏元件灯丝的电流作用,以使报警器工作稳定、可靠。因为灯丝电阻随温度(即通过的电流)而正比变化。温度高,电阻大,致使流过灯丝的电流减小;反之,电流增大,从而确保灯丝电流的稳定。分流电阻用以减少流过的电流,避免灯丝达到正常的白炽化程度(白炽化时就失去稳流作用)气敏元件预热数分钟后,在清洁的空气中,测量极A-A与B-B之间的电阻为一个稳定值,适当调节电位器RV2,可使B-B端的电压接近为零(即RV2为调零电位器),当气敏元件遇到煤气后,A-A与B-B之间的电阻相继下降,B-B端的电位则上升。利用B-B端的电位去控制电子开关电路.

图气敏电路

三.报警电路

报警电路由LED灯D1、扬声器LS1及阻容元件等组成,其电路结构图如图3.4所示。电路工作时,检测到天然气发生泄漏时,扬声器发出“嘀”的声音,LED

发光。当天然气泄露故障排除后,电路自动恢复。

四.总电路

第四章proteus软件介绍

本设计的元器件较少,所以采用万用板手工焊接。在焊接前利用proteus 软件进行仿真,用滑动变阻器代替MQ-2元件。焊接完成后,检查有无可能出现的虚焊、漏焊,检查电源线和接地线。确定无问题后将电路板通电。在加热一段时间后,用烟雾或打火机气体对电路进行测试。

其中设计中用到的画图软件为Protel 99,Protel 99是一种非常适用的画图软件,下面对Protel 99做了一个简单的介绍。

Protel 99采用全新的管理方式,即数据库的管理方式。Protel 99 是在桌面环境下第一个以独特的设计管理和团队合作技术为核心的全方位的印制板设计系统。所有Protel99设计文件都被存储在唯一的综合设计数据库中,并显示在唯一的综合设计编辑窗口。

Protel 99软件沿袭了Protel以前版本方便易学的特点,内部界面与Protel 98大体相同,新增加了一些功能模块。Protel公司引进了德国INCASES公司的先进技术,在Protel99中集成了信号完整性工具,精确的模型和板分析,帮助你在设计周期里利用信号完整性分析可获得一次性成功和消除盲目性。Protel99容易使用的特性就是新的“这是什么”帮助。按下任何对话框右上角的小问号,然后选择你所要的信息。现在可以很快地看到特性的功能,然后用到设计中,按下状态栏末端的按钮,使用自然语言帮助顾问。

所有Protel99设计文件都被储存在唯一的综合设计数据库中,并显示在唯一的综合设计编辑窗口。在Protel99中与设计的接口叫设计管理器。使用设计

管理器,可以进行对设计文件的管理编辑、设置设计组的访问权限和监视对设计

文件的访问。

组织设计文件过去组织和管理40个或更多的原理图、PCB、Gerber、Drill、BOM和DRC文件,要花费几天的时间,而Protel99把设计文件全部储存在唯一的设计数据库。

在设计数据库内组织按分层结构文件夹建立的文件显示在右边的个人安全系统设计数据库有一文件夹叫设计文件,这个文件夹中是主设计文件(原理图和PCB),还有许多的子文件夹,包括了PCB装配文件、报告和仿真分析。这里对在设计数据库中创建文件夹的分层深度没有限制。

设计数据库对存储Protel设计文件没有限制你能输入任何类型的设计文件进入数据库,如在MS Word书写的报告、在MS Excel准备的费用清单和AutoCAD 中制的机械图。简单双击设计数据库里的文件图标,在适当的编辑器打开文件,被更新的文件自动地保存到设计数据库。MS Word和Excel文件可以在设计管理器中直接编辑。

在综合设计数据库中用Protel99的设计管理器管理设计文件是非常轻松的。设计管理器的工作就象MS Windows的文件管理器一样,可用它来导航和组织设计数据库里文件。使用设计管理器在设计数据库创建分层结构的文件夹,使用标准文件操作命令来组织这些文件夹内设计文件。

设计管理器的心脏就是左边的导航面板。面板显示的树状结构是大家熟悉的Protel软件特性。在Protel99中,这个树不仅仅显示的是一个原理图方案各文件间的逻辑关系,它也显示了在设计数据库中文件的物理结构。在导航树中活跃的文件夹是PCB装配文件夹。如同Windows文件管理器,设计管理器在右边显示这个文件夹的内容。

设计管理器与Windows文件管理器的不同之处是在右边还显示已经打开的文件。

打开文件只要在导航树中单击所要编辑的文件名,或者双击右边文件夹中的图标。

在设计数据库中打开的各个文件用卡片分隔显示在同一个设计编辑窗口,使得非常容易知道当前工作到哪里,特别在大的设计中。要一起观察不同的文件可以将设计编辑窗口拆分为多区域。

第五章总结

一.实验结果

通过电路焊接以及调试,电路可以正常工作,在MQ-2电路加热一段时间后,使用烟雾或者打火机气体对MQ-2进行测试,电路可以正常报警。调节滑动变阻器可获得断续音效,调节滑动变阻器可以提高或降低MQ-2对可燃气体或烟雾检

测灵敏度。

二.总结

通过这次课程设计实验,使我对理论和实践之间的相互关系有了更清楚的认识,理论是实践的基础,扎实的理论知识是做好工作的前提条件。

完成这个综合性设计,不仅使我巩固了几学期所学的专业知识,特别是对数字电子技术和模拟电子技术这两门课程有了更加深入的学习,并且还学到了不少新的知识,比如MQ-2等,特别是强化了自己充分利用图书馆资源,独立思考问题、解决问题的能力。同时加强了同学之间的合作,达到了共同学习,共同进步的目的。

通过这次设计,我深深地体会到搞技术是一件非常严谨的事情。从中我得到了不少宝贵的经验和教训,我相信这些会让我在今后的工作中取得更好的成绩打下坚实的基础。在这一过程中,同时也发现了自己知识的匮乏,自己需要学习的东西还很多,也激发了我对知识的渴望。也会激励我在以后的学习中更加努力。

参考文献

[1] 《传感器原理及工程应用》郁有文、常健、程继红西安电子科技大学出版社

[2] 《传感器与检测技术》陈杰、黄鸿高等教育出版社

[3] 《传感器敏感元件大全》张福学电子工业出版社

[4] 梁福平.传感器原理及检测技术.武汉:华中科技大学出版社,2010.

[5] 唐文彦.传感器.第四版.北京:机械工业出版社, 2008.

[6] 袁希光.传感器技术手册.北京:国防工业出版社,1986.

家用燃气报警器调研分析报告

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪70年代开始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1970年1年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、开发、销售发展迅速,现在已有99.1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为120万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北京一位业内人士透露,2010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示,家中安装了燃气报警器的网民比例仅为6.76%。根据网络调查显示,仅有35.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,却也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才200元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈开了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面,国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。

有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2012(B) 文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2013(C) 有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件会签表

目录 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 编制依据 (4) 4 术语和定义 (4) 5 组织与职责 (4) 6 管理要求 (5) 7 制度执行与检查 (6) 8相关文件 (6) 9 记录 (6) 10 其它 (7)

1 目的 为了规范对有毒及可燃气体检测报警器的管理,有效预防中毒、爆炸事故的发生,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各生产装置有毒及可燃气体报警器仪表的管理。 3 编制依据 3.1 中华人民共和国主席令第二十八号《中华人民共和国计量法》 3.2 1987 年 2 月 1 日国家计量局发布《中华人民共和国计量法实施细则》 3.3 国发〔1987〕31号《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》3.4 JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》 3.5 JJG695-2003《硫化氢气体检测报警器检定规程》 3.6 JJG915-2008《一氧化碳气体检测报警器检定规程》 3.7 中国神华煤制油化工有限公司《仪表及自动化控制设备管理办法(试行)》 4 术语和定义 本规定所指的报警器指生产现场所安装的固定式一氧化碳气体检测报警器、硫化氢气体检测报警器及可燃气体检测报警器。 5 组织与职责 5.1 机械动力部 5.1.1 负责报警器的年度强制检定。 5.1.2 负责对报警器运行状况和维护及检修质量的检查。 5.1.3 负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核评比。 5.2 机电仪中心 5.2.1 负责报警器的日常维护、维修工作。

液化天然气LNG储运罐车泄漏应急处置技术与方法

液化天然气(LNG)储运罐车泄漏应急处置技术与方法 2015-06-18天然气汽车产业资讯天然气汽车产业资讯1、LNG储运罐车的结构 特征以及事故特点 LNG是液化天然气的简称,LNG的主要成分是甲烷,它是天然气经过净化(脱水、脱烃、脱酸性气体)后,采用节流、膨胀和外加冷源制冷的工艺使甲烷变成液体 而形成的。由于LNG的体积约为其气态体积的1/600,LNG的重量又仅为同体积水的45%左右,所以LNG一旦发生大量泄漏就能迅速与空气混合达到爆炸极限。LNG储运罐车液罐目前均为真空粉末绝热卧式夹套容器,双层结构,由内胆和外壳套合而成。内外罐连接采用玻璃钢支座螺栓紧固连接,后支座为固定连接,前支座为滑动连接,以补偿温度变化引起罐体伸缩。夹套内填装膨胀珍珠岩并抽真空,加排管、排气管等由内容器引出,经真空夹套引至外壳后底与管路操作系统相连接,液罐通过U形副梁固定在汽车底盘上。 LNG运输罐车常见事故类型可分为翻车、碰撞,剐擦、追尾等4类。其中,翻车、碰撞和追尾事故在所有类型道路的储运罐车事故中均占较高比例,通常对罐体及其尾部阀门会直接造成严重破坏,致使泄漏概率最高。由于储运罐车的结构与制作材料特殊,特别是其外层保护壳体与环梁大多由具有很高抗压强度的碳钢材料构成,一般情况下,外壳体的破损、断裂情况事故很少。目前,各种信息显示国内外还没有此类情况发生,绝大部分事故均为罐体外壳的各种气相管与装置管道、安全装置与连接处的断裂与泄漏。 2、LNG储运罐车泄漏后果分析 2. 1气化超压爆炸 当外来的热量传入储运罐车时会导致LNG温度上升气化,使罐内压力升高,瞬 间产生大量气体,当罐内压力上升速度超过泄压装置的排泄速度后,罐体将可能产生物理性爆炸。 2. 2 LNG冷爆炸 在LNG泄漏遇到水的情况下,LN G会从水中迅速吸收热量,因为水与LNG之间有非常高的热传递速率,导致气体瞬间膨胀,LNG将激烈地沸腾并伴随大的响声、喷出水雾,导致LNG冷爆炸。 火灾2. 3 LNG. LNG与空气或氧气混合后,能形成爆炸性混合气体,与火源发生预混(动力)燃烧。 2. 4对人的低温冻伤 由于LNG的温度为-162℃,是深冷液体,皮肤直接与低温物体表面接触,皮肤

燃气事故案例分析

事故案例分析 一、事故原因: 根据事故现场爆炸威力和人员伤亡的数量判断:南京市栖霞区已停产的原南京第四塑料厂曾经使用过燃气,发生燃气泄漏爆炸,并引发大火。初步判断有以下几个方面的原因: 原南京第四塑料厂停产后,燃气公司没有将过去使用的燃气管道拆除,也没有将管道内的燃气进行置换,更没有对管道进行维修和维护,也没有关闭上游管道上的阀门,管道年久腐蚀造成大量的泄漏,巡检人员也没有及时发现燃气泄漏,泄漏的大量燃气遇明火或者静电产生爆炸,威力强大的冲击波将厂房炸毁,将附近人员炸死炸伤。二、应急处理: 在边救援的同时,成立现场救援指挥部,按照南京市和燃气公司各自制定的《事故应急救援预案》进行抢险,事发地点应拉起警戒线,防止无关人员进入,消防部门负责灭火,安全监督管理部门、公安、燃气公司等部门成立事故调查组,负责事故原因的调查,工作人员服从指挥部的命令,及时采取措施,关闭上游燃气阀门、临时断电、及时疏散事发地附近周边居民等措施,防止事态进一步扩大;并防止次生灾害的发生。 三、事故影响: 从事故造成的人员伤亡、厂房破坏、以及经济损失来看,对燃气公司的安全管理工作提出质疑,对南京市栖霞区的公供安全值得怀

疑,对事发地点及周边居民的正常生活秩序、居住环境造成了不同程度的影响,甚至在一定程度上影响了人们对燃气安全的否定。 四、事故预防措施: (一)、利用多种媒体形式立即开展一次安全用气知识宣传,加强自我保护意识,发现有燃气泄漏及时报告燃气公司。 (二)、加强输气干线的管理,加大巡检力度和隐患排查,发现有泄漏的地方及时修复,防止出现管网设施损坏漏气事故。 (三)、在管道上游安装安全切断阀,确保安全。 (四)、遇到停产停业的燃气用户,将上游的阀门关闭,对不用的燃气管道进行置换,或者拆除,确保安全。

可燃气体报警器,气体泄漏报警器

可燃气体报警器 可燃气体报警器也叫气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 工作原理可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 『可燃气体报警器用途』主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 『可燃气体报警器分类』按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按检测气体种类可分单一型和多种型可燃气体浓度响应的探测器。工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体

传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。

天然气泄漏报警装置

华北水利水电大学传感器课程设计 天然气泄漏报警装置 学院: 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 时间:

目录 第一章绪论 (4) 一、课题背景及意义 (4) 二、课题目标及实现功能 (5) 第二章传感器原理及设计方案................. . (5) 一、传感器原理 (5) 二、MQ-2气敏器件 (6) 三、设计方案 (7) 四、方案选择 (8) 第三章电路设计 (8) 一、电源 (8) 二、气敏电路 (8) 三、报警电路 (9) 四、总电路 (9) 第四章proteus软件介绍 (10) 第五章总结 (11) 一、实验结果 (11) 二、总结 (12) 参考文献

设计任务 一.题目:天然气泄漏报警装置 工作要求:利用气敏传感器设计一个天然气泄漏报警器,要求有检测、报警输出。 二.设计任务 1.利用气敏传感器测量某环境天然气浓度; 2.当浓度超过设定值时蜂鸣器报警,发光二极管发光; 3.能够根据需要设定上下限报警温度; 4.利用Protel绘制电路图; 5.焊接电路板; 6.撰写说明书。 三.设计成果 1.设计计算说明书一份; 2.电路板一块。

第一章绪论 一.课题背景及意义 随着国家经济的提高,现代化、智能化的多功能建筑越来越多,对建筑的防火安全设计要求也越来越高。近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“两气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。以“西气东输工程”为开端的大规模天然气利用工程的实施,意味我国城市燃气将大踏步的进入“天然气时代”。我国天然气市场将迎来一个千戟难逄的机会,城市燃气需求的主要增长点将体现在天然气上。2000年党中央国务院提出“两部大开发”的重大战略部署,特别是2002 年“两气东输”第一期工程正式开工。这无疑为发展两部地区的燃气产业带来历史性的机遇。西气东输工程,在西部优势资源和东部广阔市场之间建立起了一座“金桥”,西气东输工程投入使用后,每年供应长江三角洲地区100亿立方米天然气。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高具名的生活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛使用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。 “报警早,损失少”,进一步说明了及吋报警的重要性,在家庭里也是如此。一旦发生火灾,提早报警,可以及时将火扑灭,以免小火酿成大火灾。目前常用的有感烟、感温和可燃气体火灾报警器。像家庭中使用煤气、液化石油气和天然气等燃料时,安装一个可燃气体报警器,但出现漏气或者着火时,报警器能够立即鸣笛报警,告之文人及时采取措施。 室内煤气、天然气的泄漏严重危害人的生命健康以及性命财产安全,基于此现实,本设计旨在为家庭用户设计一种能够检测煤气、天然气泄漏的装置,从而减少因煤气和天然气的泄漏造成的事故的发生概率,进而保证人民的生命财产安全,减少不必要的损失。本设计用传感器检测天然气的基本状态,并将气体浓度信号转换为电信号,当室内煤气、天然气达到一定浓度时,该装置发出声光报警信号,提醒用户燃气泄漏,采取相应的应对措施。

LNG场站事故案例

一、事故案例 11月24日晚上8时许,杨凌一天然气公司设备闪爆起火,据目击者拍摄的视频显示,事发现场浓烟滚滚,并伴有火光。 据朱先生讲,他住在距离事发现场几公里外的地方,都能看到火光。 昨晚10时许,华商报记者从杨凌示范区公安消防支队了解到,事发的是陕西液化天然气发展投资有限公司,LNG加注站厂区内一处设备发生闪爆,引起管道保温层着火,消防官兵及十多辆消防车赶到现场扑救。 昨晚11时,华商报记者赶到事发现场,距离事发地点2公里的地方拉起了警戒线。记者进入现场看到,数辆消防车仍停在厂区门外,厂区内消防官兵正在对着一处管道喷水。 随后,华商报记者从杨凌示范区管委会官方网站获悉,11月24日晚8时50分许,陕西液化天然气LNG加注站发生管道轻微液体泄露,并起火引燃管道外保温材料。事故发生后,该加注站已关闭液化天然气管道。事故造成两人轻伤,现场明火已经扑灭,该加注站所在的杨凌示范区已启动紧急预案,杨凌示范区党工委管委会有关负责

人、示范区消防、公安、安监,杨陵区相关职能部门负责人已在现场开展处置工作。 目前,事故原因和财产损失仍在进一步调查之中。华商记者杨皓刘军伟 (新闻来源于:华商网) 二、事故原因分析 因事故突发,目前事故具体的原因还在进一步调查当中。从本次案例的新闻报道可知,这次LNG加注站发生设备闪爆起火的主要原因为:液化天然气LNG加注站管道泄漏,闪爆起火,引燃管道外保温材料。而结合以往的天然气加气站发生的同类事故分析,引起管道泄漏的原因主要有:长期运行的管道出现的腐蚀穿孔泄漏;管道法兰密封失效导致的泄漏;冬季管道冻裂引起的泄漏及生产作业时工况的波动引起管道振动导致管道泄漏等等。而从易燃易爆气体发生火灾爆炸的三条件分析,LNG加注站存在LNG泄漏;与空气混合聚集达到气体爆炸极限;处在引火源,其中在冬季,引火源无处不在,静电、作业流速,明火等等,从而满足着火爆炸三条件,引起了这次燃气闪爆火灾事故。同时,生产安全管理体系不完善,缺失;操作人员的安全意识和操作技能薄弱,应急处置能力等也是极易引起安全事故的原

燃气行业安全事故案例分析201510

2015年10月份燃气行业 安 全 事 故 案 例 分 析

河南天伦燃气集团有限公司 二零一五年十月三十日 冬季燃气安全宣传 本月以居民用气导致的燃气泄漏事故较多,其中由于燃气泄漏导致泄漏、爆炸事件有6起。即将进入冬季,燃气安全事故的多发季节。所以要求我们做好燃气安全宣传工作,同时做好入户安检工作,入户安检中要按照安检单中的检查项,逐项细致检查。加强燃气企业安全管理的同时,提醒广大居民积极学习了解燃气法规,掌握安全用气知识,提高安全意识,养成安全用气的良好习惯,确保燃气使用安全。 使用天然气要注意什么? 用气厨房要保持通风状态,由于冬季室外气温较低,市民的开窗通风和室外活动明显减少,容易形成封闭用气空间,一旦发生泄露,燃气不易散发,当气体聚集达到一定浓度之后,遇火星易产生爆燃事故;使用天然气的时候,厨房最好不要离人,防止因为用小火时被风吹灭造成天然气泄露或者油溅出造成火灾;用气完毕之后一定要关紧灶前阀及燃具阀门或者开关,并且夜间休息要将厨房门关闭,防止燃气泄漏扩散到客厅和房间,对于长期不在家的客户,要将表前入户总阀(也称球阀)关闭。 如何给自家燃气设备做“体检”? 第一,可使用肥皂水涂抹燃气管道各接口位置,如果有鼓泡则说明有漏气,切不可用明火检测;第二,如果闻到家中有燃气臭味或确定家中有明显的燃气泄漏时,请立即熄灭火源,关闭燃气阀门,并打开窗户,切记不要启用家中任何电器开关;第三,注意燃气设施的使用年限及标准,燃具的正常使用寿命是8年,橡胶软管容易老化,使用两年需要更换,对于有老鼠或者蚁虫的房子,要特别注意检查胶管是否有被老鼠咬过的痕迹,专家建议选用具有抗鼠(害虫)咬、耐高温、抗腐蚀、安全性能更高的金属软管代替橡胶软管。 天然气泄漏如何应急处理? 当室内天然气泄露时,首先应关闭进户阀门切断气源,在室外安全处拨打燃气公司服务热线,采用安全措施开启门窗,降低空气中天然气的浓度,禁止开关任何电器和使用电话、门铃等电器设备,防止电火花产生。若发现邻居家天然气泄露,

室内天然气泄漏报警装置

摘要 随着科技的发展,现在家庭做饭烧水已经逐渐告别煤逐渐使用清洁的天然气。天然气的普及给公共生活带来了方便,减少了城市的污染,提高了生活质量和效率,但是同时,天然气也是潜在的“危险品”,一旦发生大面积泄漏,处置不及时就可能引发大爆炸,给居民的生命财产安全带来巨大的威胁。面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,我们需要一个解决办法。使用天然气报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。 本论文以半导体气敏传感器和单片机技术为核心设计的气体报警器可实现声光报警功能,是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的气体报警器,具有一定的实用价值。其中MQ-2气体传感器对天然气的灵敏度高,这种传感器可检测多种含甲烷的气体,是一款适合多种应用的低成本传感器。经AT89C51单片机处理,并对处理后的数据进行分析,是否大于或等于某个预设值(也就是报警限),如果大于则会自动启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。 本文主要讨论用气敏传感器个单片机等技术实现室内天然气煤气泄漏报警,为我们的生活提供更大的安全保证也为我们的生活提供方便。 关键词:天然气报警,气敏传感器,单片机

目录 1 绪论 (3) 1.1 课题背景及目的 (3) 1.2国内外研究情况及其发展 (3) 1.3 设计内容级研究方法 (4) 2 系统方案及模块设计 (5) 2.1 设计思路 (5) 2.2 设计框图 (5) 2.3 系统模块设计 (5) 2.3.1 气体浓度检测模块 (5) 2.3.2主控制模块 (6) 3 硬件电路设计 (10) 3.1 气体检测模块的设计 (10) 3.2 单片机模块的设计 (11) 3.3声光报警模块的设计 (12) 4 程序设计 (14) 4.1 主函数程序设计: (14) 5结论 (16) 6附录 (17) 参考文献 (20)

石油天然气LPG气体泄露报警器

石油天然气LPG泄露报警器 石油天然气LPG泄露报警器特点: ★是款内置微型气体泵的安全便携装置 ★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计. ★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作. ★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能. ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置 温度补偿,维护方便. ★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL. ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧. ★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常. ★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新. 石油天然气LPG泄露报警器产品特性: ★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备; ★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年; ★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好; ★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障; ★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等; ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性; ★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器; ★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能; ★防高浓度气体冲击的自动保护功能; 石油天然气LPG泄露报警器技术参数: 检测气体:空气中的石油天然气LPG气体

检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL 分辨率:0.1ppm、0.1%LEL 显示方式:液晶显示 温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH 检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1% 响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1% 信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 ④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A 传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) ②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) 接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 防护等级:IP66工作温度:-30~60℃ 工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝 尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪 器净重) 工作压力:0~100Kpa 标准配件:说明书、合格证质保期:一年 石油天然气LPG泄露报警器简单介绍: 石油天然气LPG泄露报警器报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD 背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具 有误操作数据恢复功能.

液化天然气安全事故案例

事故1 2000.2.19天然气燃爆事故案例 2000年2月19日零时06分,三力工业集团分公司发生地下废弃天然气管线爆炸事故,造成15人死亡,56人受伤,其中重伤13人,直接经济损失342.6万元。 一、企业概况 三力工业集团分公司是由三力工业集团1998年8月,在文留镇第二化工厂原厂址上独资建设的高硼硅玻璃企业,有三个车间,设有安全科、生产科等9个科室,其中发生爆炸的三车间共有职工128人,分三班运转。 该公司第三车间位于生产区的东部。三车间共有5#、6#两座玻璃炉窑,4座退火炉设计规模为年产8000吨玻璃拉管。每座炉窑建有四条玻璃拉管生产线,有蓄热室、工作池、料道、风机、燃烧系统、电熔化等部门组成;其炉窑所需热能来源于燃烧系统和电熔化两部分产生的热量。燃烧系统由供风系统和低压天然气(0.05Mpa)系统组成,车间用电为常规用电和电熔化用电。车间在5#、6#炉南侧有一条东西走向,长27.6米、深1.53米、宽1.23米的主电缆沟。在5#、6#炉中间有一条南北走向,长15.8米、深1.52米、宽0.96米的电缆沟。东西与南北电缆沟相连接,连接处有一个1.2米*0.73米的人孔。整个电缆沟上覆盖30厘米厚的水泥现浇层地面,共有北、中、西3个人孔。 在第三车间建设前,公司发现地下有一条中原油田废弃的529毫米天然气管线,距地面0.77米。在做5#炉基础时,该公司将废弃的529毫米管线进行了处理,割除20余米,其西北端口在车间外,东南端口距5#炉蓄热室东南角1.25米处,两端口均由三力公司焊工焊接盲板封堵。 二、事故经过 2000年2月18日晚10时37分,三车间电缆沟可燃气体爆燃,将车间电缆沟中间人孔和西侧人孔盖板冲开,车间主任尤鹤发现后,一边派人通知领导,一边赶往配电室通知停电。电工申英强与尤鹤先后到三车间救火。公司领导接到通知后也相继赶到现场,组织人员继续扑救电缆沟的火。由于火源在电缆沟,难于扑救,公司打通知文留镇政府,请求支援。文留镇政府立即与中原油田采油一厂消防队联系,晚10时50分,油田采油一厂消防队赶到现场投入救火。控制住火势后一名消防队员从中间人孔下到电缆沟用水枪扑救电缆沟的火,随着火势的减弱,看见电缆沟北墙缝隙处有火苗窜出。晚11时58分火被扑灭。由于车间停电,供风系统无法运转,炉窑燃烧系统不能正常工作。公司员工为防止炉窑高温玻璃液降温过快引起生产事故,按操作规程利用供气备用系统加热护炉。2月19日0时06分,三车间5#炉东侧发生爆炸,当场死亡12人,受伤59人,在送往医院途中又有一人死亡,抢救过程中,因伤势严重,经抢救无效死亡2人。

煤气泄漏报警系统设计

郑州轻工业学院 传感器及应用系统课程设计说明书煤气检测警报系统设计 姓名: 专业班级: 学号: 指导老师: 时间:

煤气泄露检测报警系统设计 摘要:当今社会上,出现了许多煤气报警器,而这些产品大都是用很复杂的pc机针对煤气的泄漏所做出的相应的报警。本课题设计煤气报警采用了最基本的部件,对煤气报警器进行控制。通过 UL281传感器对一氧化碳气体对煤气进行检测,然后根据所得的信号,利用555单稳态触发电路进行处理,进而控制报警器和风扇的运行。整个系统的硬件电路设计合理,简单,性能安全可靠。 关键词:煤气浓度 555定时器报警器 1

目录 煤气泄露检测报警系统设计 (1) 目录 (2) 第一章概述 (3) 第二章工作方案设计 (4) 第一节系统组成框图 (4) 第二节主要单元电路设计 (5) <一>co及故障检测电路 (5) <二>单稳态触发电路 (7) <三>报警电路 (8) <四>电源电路 (9) 第三节总电路图和元件参数 (10) <一> 电路总图 (10) <二>元器件的选择 (11) 第三章小结 (13) 第一节优点总结 (13) 第二节有待改进的地方总结 (13) 第四章设计的心得 (15) 参考文献 (16) 2

第一章概述 CO是人们日常生活生产中常见的有毒气体,无色无味,不易被人们发现,当人处在CO气体之中是十分危险的,甚至威胁到生命安全。我国的CO报警控制系统经历了从无到有、从简单到复杂的发展过程,其智能化程度也越来越高,其系统复杂、成本较高。而在居民住宅区、机房、办公室等小型单位场所,需要设置一种单一、廉价实用的CO探测报警装置,基于此种现象,应用所学的电路知识设计出一种简单易于实现,低成本的CO报警电路,不仅对于所学知识是一次综合复习的机会,而且更是练习如何应用所学的书本知识解决实际生产生活问题的能力,这是相当必要的。 人们通常将能把被测量物理量或化学量转换为与之有确定对应关系的电量输出的装置称为传感器。传感器也叫做变换器、换能器或探测器。传感器输出的信号有不同的形式,如电压、电流、频率、脉冲等,以满足信息的传输处理、记录、显示和控制等要求。传感器是测量装置和控制系统的首要环节。如果没有传感器对原始数据参数进行精确可靠的测量,那么无论是信号或是信息处理,或者是最佳数据的显示和控制,都将成为一句空话。可以说,没有精确可靠的传感器,就没有精确可靠的自动检测和控制系统。 3

液化天然气安全事故案例

事故1 2000、2、19天然气燃爆事故案例 2000年2月19日零时06分,山东三力工业集团有限公司濮阳分公司发生地下废弃天然气管线爆炸事故,造成15人死亡,56人受伤,其中重伤13人,直接经济损失342、6万元。 一、企业概况?山东三力工业集团有限公司濮阳分公司就是由山东三力工业集团有限公司1998年8月,在文留镇第二化工厂原厂址上独资建设得高硼硅玻璃企业,有三个车间,设有安全科、生产科等9个科室,其中发生爆炸得三车间共有职工128人,分三班运转。?该公司第三车间位于生产区得东部。三车间共有5#、6#两座玻璃炉窑,4座退火炉设计规模为年产8000吨玻璃拉管。每座炉窑建有四条玻璃拉管生产线,有蓄热室、工作池、料道、风机、燃烧系统、电熔化等部门组成;其炉窑所需热能来源于燃烧系统与电熔化两部分产生得热量。燃烧系统由供风系统与低压天然气(0、05Mpa)系统组成,车间用电为常规用电与电熔化用电。车间内在5#、6#炉南侧有一条东西走向,长27、6米、深1、53米、宽1、23米得主电缆沟。在5#、6#炉中间有一条南北走向,长15、8米、深1、52米、宽0、96米得电缆沟。东西与南北电缆沟相连接,连接处有一个1、2米*0、73米得人孔。整个电缆沟上覆盖30厘米厚得水泥现浇层地面,共有北、中、西3个人孔。?在第三车间建设前,公司发现地下有一条中原油田废弃得529毫米天然气管线,距地面0、77米。在做5#炉基础时,该公司将废弃得529毫米管线进行了处理,割除20余米,其西北端口在车间外,东南端口距5#炉蓄热室东南角1、25米处,两端口均由三力公司焊工焊接盲板封堵。 二、事故经过?2000年2月18日晚10时37分,三车间电缆沟内可燃气体爆燃,将车间内电缆沟中间人孔与西侧人孔盖板冲开,车间主任张尤鹤发现后,一边派人通知领导,一边赶往配电室通知停电。电工申英强与张尤鹤先后到三车间救火.公司领导接到通知后也相继赶到现场,组织人员继续扑救电缆沟内得火。由于火源在电缆沟内,难于扑救,公司打电话通知文留镇政府,请求支援。文留镇政府立即与中原油田采油一厂消防队联系,晚10时50分,油田采油一厂消防队赶到现场投入救火。控制住火势后一名消防队员从中间人孔下到电缆沟内用水枪扑救电缆沟内得火,随着火势得减弱,瞧见电缆沟北墙缝隙处有火苗窜出.晚11 时58分火被扑灭。由于车间停电,供风系统无法运转,炉窑燃烧系统不能正常工作.公司员工为防止炉窑内高温玻璃液降温过快引起生产事故,按操作规程利用供气备用系统加热护炉。2月19日0时06分,三车间5#炉东侧发生爆炸,当场死亡12人,受伤59人,在送往医院途中又有一人死亡,抢救过程中,因伤势严重,经抢救无效死亡2人. 三、事故原因分析?根据现场勘查及物证技术鉴定结果可以确定,529毫米管线在废弃时管道内存有残留天然气,在该公司三车间施工处理管线时又进入了部分空

天然气爆炸事故案例分析

天然气爆炸事故案例分析 1. 事故经过简述 1999年12月18日15时54分,某油田天然气调压站与天然气管线接口处突然爆裂。由于爆炸产生的巨大能量和冲击波,将爆管西侧约4m长的管线扭断,东侧16m长的管线撕裂扭断,北侧管线连同调压站阀门一起扭断并向北飞出70多米远,爆炸的碎片向南飞出70多米远,并将调压站院墙外的杂草引燃起火,外泄的天然气发生着火。事故造成了巨大的经济损失,引起油田各级领导的高度重视。 2. 事故原因分析 通过事故发生后进行的宏观检查、厚度测定、腐蚀产物检测及扫描电镜分析的结果可知,爆管的主要原因为: (1)天然气中含有部分H2S,CO,CO2气体及部分水份等杂质,导致了管线的严重腐蚀。通过测厚检查发现,爆破的三通底部减薄最严重。根据三通部位的几何特殊性,可知该处天然气流速最慢,从而使天然气中的H2S,CO,CO2气体及部分水份等杂质有更为充足的时间与金属管壁发生各种反应,导致了该处腐蚀最为严重。 (2)三通管线的选材没有按设计要求取材,管线不符合20#钢的要求和标准,焊接质量差,加速了材质的腐蚀和减薄。 (3)塑性变形使金属内部产生大量的位错和空位,位错沿滑移面移动,在交叉处形成位错塞积,造成很大的应力集中,当材料达到屈服极限后,应力不能得到松弛,形成初裂纹,随着时间的延迟,裂纹不断扩展。 (4)该管线从未进行过专业的技术检测,使用状况不明,也是造成事故的原因之一。长期使用13年的天然气管线遭受严重腐蚀之后,造成强度大大降低,实际壁厚小于计算厚度,远远不能满足使用条件,在微裂纹的诱导下,不能满足强度要求,发生了爆炸事故。这次事故的教训是非常深刻的,本次建设的天然气调压箱是易发生重大安全事故的部位,从设计、施工到监督检验,必须进行强有力的专业检查、验收,杜绝使用不合格的管线,确保施工质量。使用单位在加强自检的同时,必须定期的由专业检测单位进行定期检查,以便及早发现事故隐患,找出薄弱环节,防患于未然。 无视天然气泄漏强行动火发生爆炸事故案例分析 一、事故经过 1986年5月,某DN400 输气干线放空后在阀室内更换干线放空阀,干线两端放空阀开启,用氧气割法兰时天然气泄出燃烧。又强行割下法兰后将大火熄灭,在地上修焊口30 min 后(法兰割口离地面高1. 2 m) ,将法兰拿回割口电焊时,发生了爆炸并继续燃烧3. 5 h ,3 个施工人员当场被严重烧伤,阀室及室内集输设施严重烧坏,造成了重大的经济损失。 二、事故原因 1、天然气继续泄漏的室内自房顶向下积聚,形成爆炸混合物遇焊接火源而发生爆炸。 2、动火安全措施不落实,在有天然气泄漏的情况下强行动火作业。 3、员工安全意识差, 管内抽进空气自燃产生火种天然气直接置换空气混合气体发生爆炸事故案例分析 一、事故经过 1998年7月,某大型输气站绝缘法兰漏气整改,施工36 h 后,该段Φ508 ×9 的管道在6. 6 km管线两端放空阀均开启发生了抽空。恢复生产时,采取开天然气直接置换空气,20 min 约进天然气9 000 m3后,关闭放空阀开始升压,升压过程中发现管线发热。分析判

室内煤气和天然气泄漏报警装置

摘要 全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“西气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。 但是随着燃气的广泛应用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的室内煤气泄露报警器实为必要之举。燃气报警器的核心是气体传感器及单片机。当气体传感器遇到燃气时,传感器电阻随燃气浓度而变化,随之产生电信号,供燃气报警器后级线路处理。经过电子线路处理变成浓度成比例变化的电压信号,由线性电路加以补偿,使信号线性化,经微机处理、逻辑分析,输出各种控制信号,即当燃气浓度达到报警设定值时,燃气报警器发出声光报警信号并可显示燃气浓度或启动外部联运设备。 本文正是通过分析目前燃气报警器的现状,设计制作室内故障监测报警系统,保障人们的生命财产安。 关键词:煤气报警;煤气泄漏;传感器;监测

THE DESIGN OF ALARM FOR GAS LEAKING ABSTRACT The rapid development of the national gas industry, liquefied gas, natural gas, coal gas and other city gas as a clean energy business and urban residents in users has been widely used, and gas industry has great potential. But with the extensive use of gas, due to gas leak caused an explosion, poisoning and fire accidents have also occ- urred to some extent, increased the city's insecurity and instability. In order for gas to better benefit the people, the benefit of the community, to reduce and eliminate all due to gas leak caused the explosion and fire, the gas unit and residential customers use to select a suitable indoor gas leak alarm is actually necessary move. Gas sensor is the core of combustible gas. When the gas face gas sensor, the sensor resistance change with gas concentration, the resulting electrical signal for processing of combustible gas line after the class. After dealing with electronic circuit into a voltage proportional to the concentration change signal to be compensated by the linear circuit, the signal linearization, by computer processing, logical analysis, the output of various control signals, that is, when the gas concentration alarm set value , combustible gas audible alarm signal can display gas concentration or start an external transport equipment. It is through this analysis of the current status of combustible gas, indoor design fault monitoring alarm system to protect people's lives and property.

液化天然气站泄漏事故现场处理方案

液化天然气站泄漏事故现场处理方案 危险源及事故类型 本场站设有液化天然气储罐1个。天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。 可能发生的天然气泄漏事故受季节影响不大,但高温天气可能会导致泄漏的天然气蒸发的速度更快,更易使人员暴露于危险环境中,造成人员窒息或冻伤事故。 事故类型为可能导致火灾爆炸、冻伤事故。 处置措施 1)在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。在处理天然气泄漏,排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,灵活运用关阀断气,堵塞漏点。 2)天然气一旦发生泄漏,排险人员到达现场后,主要任务是关掉阀门,切掉气源,如果是阀门损坏,可用麻袋片缠住漏气处,或用大卡箍堵漏,更换阀门。若是管道破裂,可用木楔子堵漏。 3)积极抢救人员,让窒息人员立即脱离现场,到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗,出现呼吸停止者应进行人工呼吸,呼吸恢复后,立即转运至附近医院救治。 4)及时防止燃烧爆炸,迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面,为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。 5)用开花水枪对泄漏处进行稀释、降温。对进入天然气泄漏区的排险人员,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。 6)事故得到控制后,应保护好现场,公司应急救援组应协助上级有关部门对事故的原因、应急处置、人员的伤亡、财产的损失、环境污染进行分析、调查和取证,直至解除警戒。 (一)LNG泄漏的处置措施 立刻查清事故原因,进入事故处理程序;尽快堵漏,防止泄漏扩大引起更大事故;实施防冻伤、防火灾、防爆炸、防人员伤亡、防停气的应急措施。 LNG泄漏事故处理措施及步骤见下表。

气体泄漏报警装置设计讲解

信息工程学院本科生课程设计报告课程名称:电子综合设计 设计题目:气体泄漏报警装置设计 系别:计算机与电子工程系 专业 (方向):电子信息工程 年级、班: 学生姓名: 学号: 指导教师: 2014 年12 月20 日

气体泄漏报警装置设计 一、【设计目的】 运用所学单片机及现代测控技术知识,设计一个厨房可燃性气体 泄漏情况的检测报警装置,当厨房中天然气(CH 4)或液化石油气(H C 104)浓度大于某个数值(例1000ppm )时,用蜂鸣器报警并发出控制信号,启动抽油烟机。 二、【产品性能指标】 (1)分辨率:8位; (2)总的不可调误差:ADC0808为±2LSB,ADC 0809为±1LSB ; (3)转换时间:取决于芯片时钟频率,如CLK=500kHz 时,TCONV=128μs ; (4)单一电源:+5V ; (5)模拟输入电压范围: 单极性0~5V ;双极性±5V ,±10V(需外加一定电路); (6)具有可控三态输出缓存器; (7)启动转换控制为脉冲式(正脉冲),上升沿使所有内部寄存器清零,下降沿使A/D 转换开始; (8)使用时不需进行零点和满刻度调节。 三、【设计的原理】 1、系统框图

图1 系统框图 如图1所示通过QM-2采集可燃性气体浓度,经ADC0808模数转换把数据传输给单片机AT89C51,单片机通过对ADC0808转换来的数据进行处理,当可燃性气体弄到达到设定为报警浓度时,单片机将驱动报警电路,开启蜂鸣器报警,同时驱动排气电路,开启抽油烟机进行排气,单片机通过实时检测,当浓度降至报警浓度一下,单片机发出信号关闭蜂鸣器和抽油烟机。 2、各模块工作原理的分析与介绍 2.1 气体浓度检测模块 图2 模拟气体浓度检测图 由于在protues中没有QM-2及QM系列气体传感器,所以我们只能用别的器件代替,因为气体浓度传感器QM-2是通过电阻的变化实现对气体感应做出反应,所以我们用一个电位器代替,如图2。 2.2 A/D模数转换模块

相关文档