文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤气泄漏报警装置设计

煤气泄漏报警装置设计

煤气泄漏报警装置设计
煤气泄漏报警装置设计

煤气泄漏报警装置设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

燕山大学

课程设计说明书题目家用煤气泄漏报警系统设计

学院(系)理学院

年级专业: 09级电子信科学与技术2班

学号: 0

学生姓名:任鹏茹

指导教师: 郝锐朱键卓

教师职称: 讲师

燕山大学课程设计(论文)任务书

院(系): 理学院基层教学单位: 09级电子信息科学与技术

学号40040 学生姓名任鹏茹专业(班级) 09级电子信息科学与技术2班

设计题目家用煤气泄漏报警器的设计设

计技术参数设计参数:

设计单片机电路、检测电路、报警电路和应急处理电路。用AT89C51编程。

设计要求1.准确可靠地判断泄漏的发生,并能够在较短的时间内判断出泄漏点具体的位置。2.准确可靠地判断泄漏程度,能对较小量的泄漏做出判断。

3.检测原理简单,易于操作和维护

十二个工作日左右

工作计划2012/6/02----2012/6/03 设计选题

2012/6/04----2012/6/08 电路设计

2012/6/09----2012/6/11 整理论文

2012/6/12——2012/6/13 论文检查和修饰

参考资料[1] 《传感器原理及工程应用》郁有文、常健、程继红西安电子科技大学出版社[2] 《传感器与检测技术》陈杰、黄鸿高等教育出版社

[3] 《传感器敏感元件大全》张福学电子工业出版社

[4]《单片机基础》李广弟、朱月秀、王秀山北京航空航天大学出版社[5]《单片机微机测控系统设计大全》王福瑞北京航空航天大学出版社等

指导教师签字基层教学单位主任签字

说明:此表一式四份,学生、指导教师、基层教学单位、系部各一份。

年月日

燕山大学课程设计评审意见表指导教师评语:

成绩:

指导教师:

年月日答辩小组评语:

成绩:

组长:

年月日课程设计总成绩:

答辩小组成员签字:

年月日

家用煤气泄漏报警系统的设计

任鹏茹

理学院09级电子信息科学与技术2班

摘要:当今社会上,出现了许多煤气报警器,而这些产品大都是针对煤气泄漏所做出的相应的报警,即为家庭式。但是随着社会的发展,煤气报警器也在发展。微控制技术、传感器在工业控制、机电一体化、智能仪表、通信、家用电器等方面得到了广泛应用,显著提高了各种设备的技术水平和自动化程度。因此对这些原理和结构我们就需要很好的了解并掌握。

煤气报警系统采用了AT89C51为系统的CPU,通过单片机系统设计实现对家用煤气的控制功能,该系统不仅能及时准确地检测出燃气的泄漏,发出声、光报警,还能实施应急处理,同时具有阀门开闭装置安装简便,传感器损坏能自查报警与方便更换等特点。因此特别适合于无条件建立或加入集群监控系统的广大燃气用户使用。

整个系统的硬件电路设计合理,性能安全可靠。

关键词:传感器燃气报警器

Abstract:Inthecurrent society,a lotof coal gasalarms haveappeared, and theseproducts are mostly to letting out corresponding alarmsmade of coalgas,itisfamily.Butwiththe development of society, coalgas alarm develop too.Microcompute rcontrol technology, sensors inthe industrial control, mechat ronics,smartinstrumentation, communications, household appliances,etc. has been widely applied,significantly improvedthe tec hnologicallevel ofequipment and degreeofautomation.

Thus the structureof these principles and weneedto understand and grasp the good.

Gas alarm system usingthe AT89C51systemCPU, throughthe SCM system design andimplementation of ahousehold gas control functions, the system not only can accurately detect thefuel gas l

eakage, emitssound, light alarm, but also theimplementation of emerge

ncyprocessing, at the same time having a valve openingandclos

ing devicehasthe advantages of convenient installation,sen

sordamage can self-examination alarm andconvenientrepla

cementfeaturessuch as.Thus it is especially suitable for the

unconditional or joinclustermonitoringsystem the majority of

gasusers The hardware circuit of the whole systemisreasonable

in design, safeandreliable performance.

Keywords:Sensor gasalarm

一、实验目的:

1.了解报警器的组成和原理。

2.了解各种在制作中用到的中小规模集成电路的作用及实用方法。

3.进一步学习与掌握各种组合逻辑电路与软件处理系统的原理与使用方法。

4.熟悉报警器的设计与制作.

二、实验任务:

1.采用了AT89C51为系统的CPU,设计实现对家用煤气的控制功能

2.用户接到报警信号后可以控制电路,保证燃气的泄漏安全。

3.传感器能准确接受信号,及时起到报警的作用。

4.设计处理电路与阀门开闭装置。

三、实验原理

3.1方案设计

方案1, 采用QM气敏传感器、单片机控制系统、蜂鸣器报警、继电器控制排气扇强制通风,用继电器保持故障信号。

方案2,采用QM气敏传感器、模拟集成电路控制系统、蜂鸣器报警、继电器控制排气扇强制通风,用继电器保持故障信号。

方案3,采用QM气敏传感器、单片机控制系统、蜂鸣器报警、由触发器控制可控硅控制排气扇强制通风,用触发器保持故障信号。

经比较采用方案1完成设计,实现所需的功能。

3.2总体设计

系统框图

系统主要由单片机电路、检测电路、报警电路和应急处理电路组成,其结构如图1所示。

当有燃气泄漏时,检测电路产生“气——电”信号送单片机,单片机控制蜂鸣器发出预报警信号,经延时、判断,确认为事故泄漏后,发出红光报警,同时启动应急处理程序,关闭阀门,切断气源,并开启排风扇排除室内被污染的空气;若检测到气敏元件损坏,系统关闭阀门并点亮黄色报警灯,提示用户更换气敏传感器。

3.3 单片机电路

单片机电路是系统控制的核心。单片机选用Atmel公司的AT89C51,其引脚分配如图2所示。基本外设有晶振电路(18、19脚)和上电复位电路(9脚),气敏元件损坏信号和燃气泄漏信号分别从P3.2(INT0)、P 3.3(INT1)输入,作为AT89C51的两个中断触发信号,下降沿触发方式。P1.0、P1.1分别接开关SD1和SD2,用于手动控制排气扇和燃气阀门,报警与应急处理驱动信号分别从P2.0~P2.4输出。

3.4 检测电路

检测电路包括燃气泄漏检测和气敏元件损坏检测两部分,原理电路如图3所示。气敏传感器选用QM型,这是由金属氧化物半导体材料制成的“气——电”转换器件。当有燃气泄漏时,其表面会发生化学吸附,使本身电阻(图中AA’间的电阻)下降,且燃气浓度越高,电阻下降越多,利用该特性并通过VT1等元件组成的开关电路即可获得“气——电”信号,完成燃气泄漏的检测,调节RP 1可设置不同燃气的报警限,C2为延时电容,用于减小传感器初始稳态的影响。

气敏传感器在使用中,其热丝可能烧断,但难以发现,致使用户在毫不知情的情况下继续使用已失效的燃气报警器。为能及时发现传感器的损坏,本系统特别设计了气敏元件自检电路(由R3~R7、VT2、VT3等组成),元件正常时,R3上有电压信号,如热丝烧断,该信号为0,VT3集电极输出低电平至单片机,点亮黄灯报警,能使用户及时发现。同时,气敏传感器不直接焊入电路,而是通过七脚电子管座与电路连接,若损坏可方便地从管座中拨出换新,从而解决了更换难的问题。

3.5声光报警电路

声光报警分别由蜂鸣器和红、黄发光二极管完成。燃气浓度大于预报警限时蜂鸣器由单片机输出低电平,经三极管驱动报警,发光二极管则由单片机直接驱动,当确认为事故泄漏时,红色LED点亮,当气敏元件损坏时,黄色LED工作。

3.6应急处理电路与阀门开闭装置

应急处理包括驱动阀门开闭装置关闭阀门切断气源和打开排气扇排风。

阀门开闭装置由小型交流电动机(与减速器成一体)、托盘、支架、拨块等组成。电动机通过托盘及支架取与燃气管道垂直位安装于表前阀上,并使机、阀两轴相对,电动机轴端上固定的拨块套在阀门轴上,如电动机转动则阀门轴也随拨块转动,故可模仿人手控制阀门开闭。阀门从开位到闭位或从闭位到开位,阀门轴和电动机轴必须旋转1/4圈即90度,采用软件编程或通过电路均可实现转轴的这一定位。为提高适应性,本装置选用后者,其方法是:利用单稳态触发器的暂稳态输出去控制电动机的通电时间,电路如图4所示。当单片机P2.4发出一负脉冲,单稳态触发器74LS121的3、4脚就会受到一负脉冲触发,6脚便输出一正单脉冲,其脉宽tw=0.7R13C7,而电动机转动1/4圈所需的时间为T=1/(4n)=15/n秒。n为电动机减速后的转速(单位:圈/分),调节R13使tw=T,则可确保阀门开或闭准确到位。

阀门开闭装置是为本系统开发的专用件,除具有结构简单,造价低(远低于燃气管道专用电磁阀),开闭动作平稳,易控,准确等特点外,由于在拨块和支架等部件上采用了一些特殊的设计,使其具有很强的适应性:不论阀轴长短,管道粗细均能适应;不论灶前阀、表前阀、耳型旋钮阀、手柄式阀都能安装;不论阀门或管道横摆、竖放概能固定,尤为重要的是开闭阀门的控制就在原管道和阀门上进行,无需改动或重新安装管道和阀门,而且固定、使用、维修、更换都很方便,这就克服了使用专用电磁阀时的缺点,因而容易被广大新老燃气用户所接受。

排风扇也是由三极管与继电器构成的电路驱动,其原理与图4类似,不同的是,后者三极管由单稳态触发器的输出信号驱动,前者则直接由单片机输出信号驱动。

3.7程序设计

AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read OnlyMemory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。AT89C51是一种带2K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除100次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输

出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATM EL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C51是它的一种精简版本。AT89C 51单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案

程序主要由主程序、外部中断0和外部中断1服务程序组成。主程序对系统状态初始化时将两个外部中断都设置为下降沿触发方式,开外部中断后再进入对手动按键的检测,SD1闭合时开排气扇,断开时关排气扇;与之类似,SD2用来控制阀门的开闭。主程序设计成一死循环结构,处于随时可以响应中断的状态,如图5所示。

当传感器损坏时,外部中断0有中断请求信号,其服务程序完成黄光报警和关阀门功能,如图6所示。

当传感器检测到燃气泄漏时,外部中断1有中断请求信号,其服务程序发出声报警控制信号,调用延时程序后,再检测P3.3的电平,如变为高电平,说明刚有的信号是某些干扰或短时可控泄漏(如燃气灶点火时可能产生的瞬时泄漏)引起的,则关声报警后返回;如仍为低电平,则判为事故泄漏,须进行应急处理,即刻发出红光报警、关闭阀门切断气源和打开排气扇排污。此时若房主不在,系统则进入省电等待状态,即:再次检测P3.3,若为高电平,说明泄漏燃气已排尽,系统关闭声报警和排气扇,但表前阀仍关闭,报警红灯仍点亮,等待房主回后及时检查处理,程序流程如图7所示。

四.结束语

本系统采用单片机技术,实现了控制功能的多样化和智能化,简化了电路,降低了成本,提高了稳定性;传感器损坏报警及方便更换的特点,提高了系统的可靠性,延长了整机的使用寿命;阀门开闭装置的人性化设计,使系统更具有通用性和灵活性;另外,如果利用保留的单片机串口,增设通讯模块和相关程序,此系统还可作为集群监控系统中的下位机和现场执行机。在应用中,系统运行稳定、可靠、灵敏。与同类报警系统相比,本系统性价比更高,使用更为方便,因此具有广阔的应用前景。

五.心得体会

通过这次课程设计,我体会到了很多学习生活中道理。

(1)培养兴趣,乐观自信

刚刚开始时我对传感器技术课程设计信心不是很足。可是当我想到老师的鼓励要我们做出好的作品时,我的信心一下子有充满了内心。人们常说“兴趣是最好的老师”,只要我们保持对学习新知识的兴趣,就会有很多我们意想不到的收获。

(2)善于研究,寻根刨底

学习的过程就是一个不断遇到问题和不断解决问题的过程。在器件制作的时候,我遇到了很多的问题,遇到问题首先我就自己先琢磨,研究,查找资料努力弄懂。当然也有好多问题自己解决不了,我就虚心请教别的同学。我相信,只要我们乐于尝试,善于思考问题、询问问题,难题是没有解决不了的。

(3)亲身体验,乐在其中

哲学上讲实践是认识的动力和来源,也是检验认识正确与否的唯一标准,把这一观点应用到课件制作上就是要亲自动手制作课件。也许我们在某一方面的创意是非常好的,可不亲自动手,这方面的创意就实现不了。我们可以先从简单的做起,由简单到复杂,根据自己的实际水平动手制作几个完整的课件,只有这样,自己的水平才会不断提高。

六.参考文献

[1]《传感器原理及工程应用》郁有文、常健、程继红西安电子科技大学出版社[2] 《传感器与检测技术》陈杰、黄鸿高等教育出版社

[3] 《传感器敏感元件大全》张福学电子工业出版社

[4] 《单片机基础》李广弟、朱月秀、王秀山北京航空航天大学出版社[5] 《单片机微机测控系统设计大全》王福瑞北京航空航天大学出版社[6] 《自动检测技术》王绍纯冶金工业出版社

[7]《半导体传感器原理及其应用》牛得芳大连理工出版社

[8] 《传感器的理论与设计基础及其应用》单成祥国防工业出版社

家用燃气报警器调研分析报告

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪70年代开始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1970年1年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、开发、销售发展迅速,现在已有99.1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为120万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北京一位业内人士透露,2010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示,家中安装了燃气报警器的网民比例仅为6.76%。根据网络调查显示,仅有35.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,却也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才200元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈开了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面,国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。

煤气泄漏报警系统设计

郑州轻工业学院 传感器及应用系统课程设计说明书煤气检测警报系统设计 姓名: 专业班级: 学号: 指导老师: 时间:

煤气泄露检测报警系统设计 摘要:当今社会上,出现了许多煤气报警器,而这些产品大都是用很复杂的pc机针对煤气的泄漏所做出的相应的报警。本课题设计煤气报警采用了最基本的部件,对煤气报警器进行控制。通过 UL281传感器对一氧化碳气体对煤气进行检测,然后根据所得的信号,利用555单稳态触发电路进行处理,进而控制报警器和风扇的运行。整个系统的硬件电路设计合理,简单,性能安全可靠。 关键词:煤气浓度 555定时器报警器 1

目录 煤气泄露检测报警系统设计 (1) 目录 (2) 第一章概述 (3) 第二章工作方案设计 (4) 第一节系统组成框图 (4) 第二节主要单元电路设计 (5) <一>co及故障检测电路 (5) <二>单稳态触发电路 (7) <三>报警电路 (8) <四>电源电路 (9) 第三节总电路图和元件参数 (10) <一> 电路总图 (10) <二>元器件的选择 (11) 第三章小结 (13) 第一节优点总结 (13) 第二节有待改进的地方总结 (13) 第四章设计的心得 (15) 参考文献 (16) 2

第一章概述 CO是人们日常生活生产中常见的有毒气体,无色无味,不易被人们发现,当人处在CO气体之中是十分危险的,甚至威胁到生命安全。我国的CO报警控制系统经历了从无到有、从简单到复杂的发展过程,其智能化程度也越来越高,其系统复杂、成本较高。而在居民住宅区、机房、办公室等小型单位场所,需要设置一种单一、廉价实用的CO探测报警装置,基于此种现象,应用所学的电路知识设计出一种简单易于实现,低成本的CO报警电路,不仅对于所学知识是一次综合复习的机会,而且更是练习如何应用所学的书本知识解决实际生产生活问题的能力,这是相当必要的。 人们通常将能把被测量物理量或化学量转换为与之有确定对应关系的电量输出的装置称为传感器。传感器也叫做变换器、换能器或探测器。传感器输出的信号有不同的形式,如电压、电流、频率、脉冲等,以满足信息的传输处理、记录、显示和控制等要求。传感器是测量装置和控制系统的首要环节。如果没有传感器对原始数据参数进行精确可靠的测量,那么无论是信号或是信息处理,或者是最佳数据的显示和控制,都将成为一句空话。可以说,没有精确可靠的传感器,就没有精确可靠的自动检测和控制系统。 3

煤气安全知识

煤气安全知识 山西省安全专家卢水龙 第一章煤气 第一节煤气来源 目前本地方所用的煤气多属于焦化生产过程中所产生的煤气,注:叫做焦炉煤气,也称焦炉气。它属于炼焦生产过程中煤在高温状态下熔融后所产生的一种物质(混合煤气)。 煤气属于化学危险品的第五类(易燃易爆类)。 所谓易燃易爆化学物品,系指国家标准GB12268—90《危险货物品名表》中以燃烧、爆炸为主要特性的压缩气体、液化气体、、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和以及毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。 例如:焦炉煤气、、硝化甘油、火箭燃料、三硝基甲苯(TNT炸药)、三乙基铝、等。 一般认为,只要同时满足了以下三个特征,即为危险品。 1.具有爆炸性、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质; 2.在生产、运输、使用、储存和回收过程中易造成人员伤亡和财产损毁; 3.需要特别防护的。 如果此类危险品为,那么它就是(煤气当然满足了)。

根据《》(国家令10号),危险生产企业是指依法设立且取得营业执照的,从事危险生产经营的企业,包括最终产品或中间产品列入《危险名录》的危险化学品的生产使用经营企业。 危险化学品在生产使用经营过程中的危险性比较大,易发生事故,但不一定属于危险化学品都发生事故。所以我们国家早在2000年制定颁布(GB18218—2009) 《》,在2009年3月1日修定为标准《》,于2009年12月1日起实施,本标准代替GB18218—2000《重大危险源辨识》。对从事生产经营储存危险化学品的危险源程度进行辨识,是否构成重大。危险化学品重大是指长期地或临时地生产、加工、使用及储存危险化学品,且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。 《法》解释为:重大是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。 《法》第33条规定:生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责监督管理的部门和有关部门备案。 按照焦炉煤气组分、煤气温度、煤气压力,通过仅有的几个数据计算焦炉煤气的密度可知为:—Nm3(标准煤气)。

可燃气体报警器,气体泄漏报警器

可燃气体报警器 可燃气体报警器也叫气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 工作原理可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 『可燃气体报警器用途』主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 『可燃气体报警器分类』按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按检测气体种类可分单一型和多种型可燃气体浓度响应的探测器。工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体

传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。

天然气泄漏报警装置

华北水利水电大学传感器课程设计 天然气泄漏报警装置 学院: 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 时间:

目录 第一章绪论 (4) 一、课题背景及意义 (4) 二、课题目标及实现功能 (5) 第二章传感器原理及设计方案................. . (5) 一、传感器原理 (5) 二、MQ-2气敏器件 (6) 三、设计方案 (7) 四、方案选择 (8) 第三章电路设计 (8) 一、电源 (8) 二、气敏电路 (8) 三、报警电路 (9) 四、总电路 (9) 第四章proteus软件介绍 (10) 第五章总结 (11) 一、实验结果 (11) 二、总结 (12) 参考文献

设计任务 一.题目:天然气泄漏报警装置 工作要求:利用气敏传感器设计一个天然气泄漏报警器,要求有检测、报警输出。 二.设计任务 1.利用气敏传感器测量某环境天然气浓度; 2.当浓度超过设定值时蜂鸣器报警,发光二极管发光; 3.能够根据需要设定上下限报警温度; 4.利用Protel绘制电路图; 5.焊接电路板; 6.撰写说明书。 三.设计成果 1.设计计算说明书一份; 2.电路板一块。

第一章绪论 一.课题背景及意义 随着国家经济的提高,现代化、智能化的多功能建筑越来越多,对建筑的防火安全设计要求也越来越高。近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“两气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。以“西气东输工程”为开端的大规模天然气利用工程的实施,意味我国城市燃气将大踏步的进入“天然气时代”。我国天然气市场将迎来一个千戟难逄的机会,城市燃气需求的主要增长点将体现在天然气上。2000年党中央国务院提出“两部大开发”的重大战略部署,特别是2002 年“两气东输”第一期工程正式开工。这无疑为发展两部地区的燃气产业带来历史性的机遇。西气东输工程,在西部优势资源和东部广阔市场之间建立起了一座“金桥”,西气东输工程投入使用后,每年供应长江三角洲地区100亿立方米天然气。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高具名的生活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛使用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。 “报警早,损失少”,进一步说明了及吋报警的重要性,在家庭里也是如此。一旦发生火灾,提早报警,可以及时将火扑灭,以免小火酿成大火灾。目前常用的有感烟、感温和可燃气体火灾报警器。像家庭中使用煤气、液化石油气和天然气等燃料时,安装一个可燃气体报警器,但出现漏气或者着火时,报警器能够立即鸣笛报警,告之文人及时采取措施。 室内煤气、天然气的泄漏严重危害人的生命健康以及性命财产安全,基于此现实,本设计旨在为家庭用户设计一种能够检测煤气、天然气泄漏的装置,从而减少因煤气和天然气的泄漏造成的事故的发生概率,进而保证人民的生命财产安全,减少不必要的损失。本设计用传感器检测天然气的基本状态,并将气体浓度信号转换为电信号,当室内煤气、天然气达到一定浓度时,该装置发出声光报警信号,提醒用户燃气泄漏,采取相应的应对措施。

气体泄漏报警装置设计讲解

信息工程学院本科生课程设计报告课程名称:电子综合设计 设计题目:气体泄漏报警装置设计 系别:计算机与电子工程系 专业 (方向):电子信息工程 年级、班: 学生姓名: 学号: 指导教师: 2014 年12 月20 日

气体泄漏报警装置设计 一、【设计目的】 运用所学单片机及现代测控技术知识,设计一个厨房可燃性气体 泄漏情况的检测报警装置,当厨房中天然气(CH 4)或液化石油气(H C 104)浓度大于某个数值(例1000ppm )时,用蜂鸣器报警并发出控制信号,启动抽油烟机。 二、【产品性能指标】 (1)分辨率:8位; (2)总的不可调误差:ADC0808为±2LSB,ADC 0809为±1LSB ; (3)转换时间:取决于芯片时钟频率,如CLK=500kHz 时,TCONV=128μs ; (4)单一电源:+5V ; (5)模拟输入电压范围: 单极性0~5V ;双极性±5V ,±10V(需外加一定电路); (6)具有可控三态输出缓存器; (7)启动转换控制为脉冲式(正脉冲),上升沿使所有内部寄存器清零,下降沿使A/D 转换开始; (8)使用时不需进行零点和满刻度调节。 三、【设计的原理】 1、系统框图

图1 系统框图 如图1所示通过QM-2采集可燃性气体浓度,经ADC0808模数转换把数据传输给单片机AT89C51,单片机通过对ADC0808转换来的数据进行处理,当可燃性气体弄到达到设定为报警浓度时,单片机将驱动报警电路,开启蜂鸣器报警,同时驱动排气电路,开启抽油烟机进行排气,单片机通过实时检测,当浓度降至报警浓度一下,单片机发出信号关闭蜂鸣器和抽油烟机。 2、各模块工作原理的分析与介绍 2.1 气体浓度检测模块 图2 模拟气体浓度检测图 由于在protues中没有QM-2及QM系列气体传感器,所以我们只能用别的器件代替,因为气体浓度传感器QM-2是通过电阻的变化实现对气体感应做出反应,所以我们用一个电位器代替,如图2。 2.2 A/D模数转换模块

煤气泄漏监测系统设计

目录 第 1 章煤气检测系统设计的基本内容 (1) 1.1煤气检测系统的主要任务 (1) 1.2煤气检测系统的设计要求 (1) 第2章煤气检测系统设计的硬件设计 (2) 2.1基于单片机实现 (2) 2.2系统硬件电路的总体设计 (3) 2.2.1气体传感器电路设计 (3) 2.2.2放大电路的设计 (5) 2.2.3 A/D 转换电路设计 (6) 2.2.4单片机的最小系统设计 (10) 2.2.5声光报警电路设计 (11) 2.2.6数码管显示电路设计 (12) 第3章煤气检测系统的软件设计 (14) 3.1主程序设计流程图 (14) 3.2 A/D转换控制程序设计流程图 (14) 3.3显示子程序的设计流程图 (15) 3.4报警子程序的设计流程图 (15) 第4章系统的功能仿真 (16) 4.1仿真软件介绍 (16) 4.2煤气检测系统的模块仿真 (16) 4.2.1 A/D转换模块测试 (16) 4.2.2显示模块测试 (17) 4.2.3声光报警电路模块测试 (18) 4.3系统误差分析 (19) 参考文献 (20) 附录1煤气检测系统的仿真电路图 (21) 附录2煤气检测系统的电路原理图 (21)

附录3浓度与电压值的对应关系 (22)

附录 4 煤气检测系统的源程序 (23)

第1章煤气检测系统设计的基本内容煤气测量系统中,设计一套具有有毒气体检测功能、报警功能、能够判断室内空气中煤气的泄露情况和显示当前室内有毒气体的浓度,用单片机控制报警器是否需要报警。 煤气检测系统由硬件和软件两大部分组成。硬件部分主要包括气体传感器电路、放大电路、A \D转换电路、单片机最小系统、单片机控制电路和报警电路和数码管显示电路。气体传感器用来检测室内空气中有毒气体的浓度,当室内空气中有毒气体含量超过允许标准浓度后,气体传感器所获得的感应信号,通过放大处理以后,再经过单片机的处理,控制报警电路发出报警处理。软件部分主要包括A\D的采样程序、数据处理、报警程序和显示程序。 煤气检测系统设计在硬件设计方面,主要研究组成家用煤气泄漏报警控制系统的单片机芯片、气体传感器的使用方法,同时研究电路设计思路、电路组成,包括气体传感器、放大电路、单片机、声光报警电路和显示电路的设计,给出系统的整体结构框图、仿真电路图和整体电路原理图。 1.1煤气检测系统的主要任务 本论文是煤气检测系统设计的研制,主要完成: (1) 对煤气检测整个系统进行了整体规划; (2) 对煤气检测系统进行硬件设计和软件流程设计,分为主程序设计,A/D转换控制程序的设计,数据处理,浓度显示程序设计、声光报警子程序设计等; (3) 软件的调试,功能仿真; (4) 画出煤气检测系统的电路原理图。 1.2煤气检测系统的设计要求 由于煤气检测系统主要包括气体传感器电路、放大电路、 A \D转换电路、单片机最小系统、声关报警电路和数码管显示电路等部分。 本论文要求做以下设计: (1) 气体传感器对煤气是否泄漏进行检测; (2) 放大电路对检测出微弱的电压信号进行一定的放大处理; (3) A/D转换程序设计,A/D转换器能够时刻的对放大的电压信号进行采集; (4) 根据有毒气体浓度与采集的电压信号的关系进行数据转换处理; (5) 显示程序的设计,用4位数码管显示所测得的煤气浓度值。 (6) 声关报警控制程序设计,根据气体浓度进行相应的处理.

焦炉煤气常识培训资料

煤气基础知识 一、煤气基本常识 1、煤气:是指煤或焦碳经热化学加工而产生的可做为燃料或 化工原料的气体。 2、煤气是可燃气体与不可燃气体的机械混合物。 可燃气体成分:一氧化碳CO、甲烷CH4、氢气H2、硫化氢 H2S、碳氢化合物CnHm。 不可燃气体成分:二氧化碳CO2、氮气N2、氧气O2 3、各种成分的性质: 氢气H2—无色无味,比空气轻1.45倍。热值为2612大卡/标立与空气混合遇明火易暴炸。爆炸范围4.1-74.2%,无毒,但浓度较大时易引起窒息。 甲烷CH4—无色但有葱味,比空气轻1.8倍,热值为8699大卡/标立,爆炸范围5.3-15%无毒,但浓度大时易引起窒息。 硫化氢H2S—无色,剧烈臭味,比空气轻1.2倍,燃烧热值为5600大卡/标立。空气中安全标准为0.01克/标立,克中毒含量0.04克/标立。 碳氢化合物CnHm—无色,有毒,在空气中含有0.08%时就会引起中毒。 氧气O2—无色无味,比空气轻1.1倍,可助燃,空气中含量21%。 氮气N2—无色无味的毒性气体,比空气轻,具有窒息作用,空气中含量79%。

二氧化碳CO2—无色无味,比空气重1.5倍,有窒息作用。 一氧化碳CO—无色无味,比空气轻,热值3056大卡/标立,空气中爆炸范围12.5—75%,着火温度610C°,空气中安全浓度30mg/m3(24ppm),可中毒致死浓度500ppm 4、煤气种类: 高炉煤气BFG、转炉煤气LDG、焦炉煤气COG CO CO2 H2 CH4 N2 O2 CnH m 着 火 点 密 度 爆 炸 极 限 发 热 值 高炉煤气25- 27 13- 15 1.2 -2. 0.2 -0. 4 57- 59 0.2 -0. 5 - 750 1.2 9-1 .30 35- 72 800 -90 转炉煤气55- 57 18- 19 1.5 - 2 2. 4-1 9 <2. 650 -70 1.3 96 12. 5-7 4 180 0-2 200 焦炉煤气 8-9 2.8 -3. 4 45- 58 23- 30 3-7 0.4 -0. 6 2-3 550 -65 0.4 5-0 .50 5.6 -30 .4 420 0-4 500 以上数据对比,得出焦炉煤气具有可燃组分比重大、着火点 低、发热值高、毒性稍低(CO)的优越性,工业上广泛使用,但

室内天然气泄漏报警装置

摘要 随着科技的发展,现在家庭做饭烧水已经逐渐告别煤逐渐使用清洁的天然气。天然气的普及给公共生活带来了方便,减少了城市的污染,提高了生活质量和效率,但是同时,天然气也是潜在的“危险品”,一旦发生大面积泄漏,处置不及时就可能引发大爆炸,给居民的生命财产安全带来巨大的威胁。面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,我们需要一个解决办法。使用天然气报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。 本论文以半导体气敏传感器和单片机技术为核心设计的气体报警器可实现声光报警功能,是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的气体报警器,具有一定的实用价值。其中MQ-2气体传感器对天然气的灵敏度高,这种传感器可检测多种含甲烷的气体,是一款适合多种应用的低成本传感器。经AT89C51单片机处理,并对处理后的数据进行分析,是否大于或等于某个预设值(也就是报警限),如果大于则会自动启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。 本文主要讨论用气敏传感器个单片机等技术实现室内天然气煤气泄漏报警,为我们的生活提供更大的安全保证也为我们的生活提供方便。 关键词:天然气报警,气敏传感器,单片机

目录 1 绪论 (3) 1.1 课题背景及目的 (3) 1.2国内外研究情况及其发展 (3) 1.3 设计内容级研究方法 (4) 2 系统方案及模块设计 (5) 2.1 设计思路 (5) 2.2 设计框图 (5) 2.3 系统模块设计 (5) 2.3.1 气体浓度检测模块 (5) 2.3.2主控制模块 (6) 3 硬件电路设计 (10) 3.1 气体检测模块的设计 (10) 3.2 单片机模块的设计 (11) 3.3声光报警模块的设计 (12) 4 程序设计 (14) 4.1 主函数程序设计: (14) 5结论 (16) 6附录 (17) 参考文献 (20)

有毒有害可燃气体泄漏检测报警系统管理制度

有毒有害、可燃气体泄漏检测报警管理制度1、目的 为了加强对可燃气体泄漏检测报警系统的管理,及时发现有毒有害、可燃气体泄漏,防止人员中毒、火灾爆炸事故的发生。 2、适用范围 公司涉及有毒有害、可燃气体的车间及相关管理部门。 3、职责 3.1有毒有害、可燃气体报警系统所在生产车间是仪器日常使用管理的责任单位。负责管理仪器及被监测系统(控制点)的正常运行,保管和看护好安全设施;对日常泄漏点及时检查,对报警后泄漏点处理负责,对轴流风机保养、维护、备用更换负责。 3.2生产技术部是组织协调并监督处理的责任单位。接到报告后要及时通知有关人员到现场检查处理,监督检查并负责具体落实。 3.3生产技术部及电仪车间是仪器技术业务管理的责任单位。对仪器的准确性、可靠性负责,对仪器、线路及附属设备防爆有监管检查责任。定期和不定期校验,建立校验检查档案,确保仪器可靠准确,每周对仪器巡检不少于一次,并在仪器室填写巡检记录,负责定期对岗位人员、维修人员进行技术培训。 3.4安全环保部是仪器使用和被检测点(系统)的检查监管责任单位。每天检查一次,并对仪器是否正常使用和正常维检,被检测点是否处于可控状态行使监管权和考核权。有毒有害、可燃气体报警仪暂时停止运行,拆除维修必须报安环部审批后方可进行。

3.5相关岗位现场操作人员必须懂得固定式探测器和便携式报警器的性能、会操作使用,并及时记录、反馈和处理各种报警事件。 4、内容 4.1有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统设置要求 (1)在线的报警器完好率应达到100%。 (2)报警器设置的地点、数量、方式,执行《可燃气体和有毒气体检测报警器设计规范》有关规定。 4.2选择报警器应满足以下要求 (1)功能、结构、性能和质量符合国家法定要求。 (2)取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证。 (3)取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级。 (4)受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小。 (5)符合国家或行业标准规范要求。 4.3报警器安装现场所应注意事项 (1)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。 (2)露天探头的安装可根据被测气体的密度而选择安装高度特别注意的,一点式探头应安装在下风侧。 (3)周围环境(雨水、清扫水)及有毒有害、可燃气体对检测元件的影响。

石油天然气LPG气体泄露报警器

石油天然气LPG泄露报警器 石油天然气LPG泄露报警器特点: ★是款内置微型气体泵的安全便携装置 ★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计. ★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作. ★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能. ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置 温度补偿,维护方便. ★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL. ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧. ★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常. ★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新. 石油天然气LPG泄露报警器产品特性: ★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备; ★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年; ★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好; ★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障; ★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等; ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性; ★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器; ★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能; ★防高浓度气体冲击的自动保护功能; 石油天然气LPG泄露报警器技术参数: 检测气体:空气中的石油天然气LPG气体

检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL 分辨率:0.1ppm、0.1%LEL 显示方式:液晶显示 温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH 检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1% 响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1% 信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 ④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A 传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) ②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) 接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 防护等级:IP66工作温度:-30~60℃ 工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝 尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪 器净重) 工作压力:0~100Kpa 标准配件:说明书、合格证质保期:一年 石油天然气LPG泄露报警器简单介绍: 石油天然气LPG泄露报警器报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD 背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具 有误操作数据恢复功能.

煤气泄漏监测系统设计

目录 第1章煤气检测系统设计的基本内容 (1) 1.1煤气检测系统的主要任务 (1) 1.2煤气检测系统的设计要求 (1) 第2章煤气检测系统设计的硬件设计 (2) 2.1基于单片机实现 (2) 2.2系统硬件电路的总体设计 (3) 2.2.1 气体传感器电路设计 (3) 2.2.2 放大电路的设计 (5) 2.2.3 A/D转换电路设计 (6) 2.2.4 单片机的最小系统设计 (10) 2.2.5 声光报警电路设计 (11) 2.2.6 数码管显示电路设计 (12) 第3章煤气检测系统的软件设计 (13) 3.1主程序设计流程图 (13) 3.2A/D转换控制程序设计流程图 (14) 3.3显示子程序的设计流程图 (15) 3.4报警子程序的设计流程图 (15) 第4章系统的功能仿真 (16) 4.1仿真软件介绍 (16) 4.2煤气检测系统的模块仿真 (16) 4.2.1 A/D转换模块测试 (16) 4.2.2 显示模块测试 (17) 4.2.3 声光报警电路模块测试 (18) 4.3系统误差分析 (19) 参考文献 (20) 附录1 煤气检测系统的仿真电路图 (21) 附录2 煤气检测系统的电路原理图 (21) 附录3 浓度与电压值的对应关系 (22)

附录4 煤气检测系统的源程序 (23)

第1章煤气检测系统设计的基本内容 煤气测量系统中,设计一套具有有毒气体检测功能、报警功能、能够判断室内空气中煤气的泄露情况和显示当前室内有毒气体的浓度,用单片机控制报警器是否需要报警。 煤气检测系统由硬件和软件两大部分组成。硬件部分主要包括气体传感器电路、放大电路、A \D转换电路、单片机最小系统、单片机控制电路和报警电路和数码管显示电路。气体传感器用来检测室内空气中有毒气体的浓度,当室内空气中有毒气体含量超过允许标准浓度后,气体传感器所获得的感应信号,通过放大处理以后,再经过单片机的处理,控制报警电路发出报警处理。软件部分主要包括A\D 的采样程序、数据处理、报警程序和显示程序。 煤气检测系统设计在硬件设计方面,主要研究组成家用煤气泄漏报警控制系统的单片机芯片、气体传感器的使用方法,同时研究电路设计思路、电路组成,包括气体传感器、放大电路、单片机、声光报警电路和显示电路的设计,给出系统的整体结构框图、仿真电路图和整体电路原理图。 1.1 煤气检测系统的主要任务 本论文是煤气检测系统设计的研制,主要完成: (1) 对煤气检测整个系统进行了整体规划; (2) 对煤气检测系统进行硬件设计和软件流程设计,分为主程序设计,A/D转换控制程序的设计,数据处理,浓度显示程序设计、声光报警子程序设计等; (3) 软件的调试,功能仿真; (4) 画出煤气检测系统的电路原理图。 1.2 煤气检测系统的设计要求 由于煤气检测系统主要包括气体传感器电路、放大电路、A \D转换电路、单片机最小系统、声关报警电路和数码管显示电路等部分。 本论文要求做以下设计: (1)气体传感器对煤气是否泄漏进行检测; (2)放大电路对检测出微弱的电压信号进行一定的放大处理; (3)A/D转换程序设计,A/D转换器能够时刻的对放大的电压信号进行采集; (4)根据有毒气体浓度与采集的电压信号的关系进行数据转换处理; (5) 显示程序的设计,用4位数码管显示所测得的煤气浓度值。 (6)声关报警控制程序设计,根据气体浓度进行相应的处理.

焦炉煤气安全技术说明书

化学品安全技术说明书 产品名称:焦炉煤气 按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制 修订日期:2014年 5 月 29 日 SDS 编号:8888-02 最初编制日期:2010 年 4 月 5 日 版本:2.1 第 1 部分 化学品及企业标识 化学品中文名: 焦炉煤气 化学品英文名:Coke oven gas 企业名称:唐山8888有限公司 企业地址:河北省88888 邮编:08888 传真:0315-68888 联系电话:0315-8888; 电子邮件地址:8888888 企业应急电话:88888888888888(24h ); 产品推荐及限制用途:主要用于燃料。 第 2 部分 危险性概述 紧急情况概述: GHS 危险性类别: 易燃气体类别 1; 生殖毒性类别1A ; 特异性靶器官系统毒性(反复接触)类别1 标签要素: 象形图:

警示词:危险 危险性说明:极易燃气体、可能损害生育能力或胎儿、长期或反复接触可致器官伤害。 防范说明: ●预防措施: 避免吸入气体,仅在室外或通风良好处操作;远离热源、火花、明火,热表面——禁止吸烟;得到专门指导后操作,在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作;按要求使用个体防护装备。 ●事故响应: 如吸入,将患者转移到空气新鲜处,休息,保持利于呼吸的体位,呼叫中毒控制中心或就医。泄漏气体着火:切勿灭火,除非能安全地切断泄漏源。如果没有危险,清除一切点火源。如果接触或有担心,就医。如感觉不适,就医。 ●安全储存: 在通风良好处储存;保持容器密闭。 ●废弃处置: 本品或其容器采用焚烧法处置。 物理和化学危险: 无色有特殊臭味的极易燃气体。与空气或氧气混合能形成爆炸性混合物,如果处置不当还有可能发生回火爆炸。气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。含压力下气体,如加热可爆炸。与氧、卤素及其他强氧化剂等接触发生强烈反应。 健康危害: 煤气中的一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。CO中毒后,受损最严重的是对缺氧最敏感的中枢神经系统及心肌。接触煤气易引起急慢性中毒,急性中毒发病较急,症状严重,通常分轻、中、重三级: 轻度中毒:血液碳氧血红蛋白浓度小于30%。中毒者出现头痛、头昏、头沉重、恶心、呕吐、全身疲乏等;有的出现轻度至中度意识障碍,但不会昏迷。中毒者离开中毒场所,经过治疗或不经过任何治疗,数小时后或次日即可好转。 中度中毒:血液碳氧血红蛋白度为30%~50%。中毒者除上述症状加重外,面部呈樱桃红色,呼吸困难,心律加快,意识障碍表现为浅至中度昏迷,经抢救可恢复。 重度中毒:血液碳氧血红蛋白浓度高于50%。患者深度昏迷或有意识障碍,且具有下列症状之一:①脑水肿;②休克或严重的心肌损害;③肺水肿;④呼吸衰竭;⑤上消化道出

焦炉煤气安全技术说明书

化学品安全技术说明书 产品名称:焦炉煤气 按照GB/T16483、GB/T17519编制 修订日期:2014年2月19日 SDS 编号: 最初编制日期:2006年11月20日 版本:2.1 第1部分 化学品及企业标识 化学品中文名:焦炉煤气 化学品英文名:Coke oven gas 企业名称: 企业地址: 邮编: 传真: 联系电话: 电子邮件地址: 企业应急电话: 产品推荐及限制用途:用于化学合成,如合成甲醇、光气等。用作精炼金属的还原剂。 第2部分 危险性概述 紧急情况概述:极易燃气体,与空气混合能形成爆炸性混合物。气体使眼睛不适。吸入高浓 度可引起呼吸系统刺激。空气中浓度过高时,能使人窒息。对环境有危害。 GHS 危险性类别: 易燃气体 类别1 加压气体 类别压缩气体 生殖毒性 类别1A 特异性靶器官系统毒性-反复接触 类别1 标签要素: 象形图: 警示词:危险 危险性说明:极易燃气体; 含压力下气体,如受热可爆炸; 可能损害生育力或胎儿; 长期或反复接触可致器官损害。 防范说明: ·预防措施: ——在得到专门指导后操作。在未了解所有安全措施之前,且无操作。 ——远离火花、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。 ——禁止吸烟。 ——按要求使用个体防护装备。

——避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸汽、喷雾。 ——作业场所不得进食、饮水、吸烟。 ——操作后彻底清洗。污染的工作服不得带出工作场所。 ·事故响应: ——如果接触或有担心,就医。 ——如感觉不适,就医。 ——泄漏气体着火时,切勿灭火,除非能安全的切断泄漏源。如果没有危险,消除一切点火源。 ·安全储存: ——在通风良好处储存。 ——与氧化剂、卤素分开存放,切忌混存。 ——上锁保管。 ·废弃处置: ——建议用焚烧法处置。按照当地、区域、国家规章处置内装物、容器。 物理和化学危险: 极易燃气体,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火高热能引起燃烧爆炸。气体比氢气轻,在室内使用和储存时。漏气上升直流屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸,含压力下气体,如加热可爆炸。与氧、卤素及其它强氧化剂等接触发生剧烈反应。 健康危害: 气体使眼睛不适。吸入高浓度可引起呼吸系统刺激。空气中浓度过高时,能使人窒息。长期接触,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速,共济失调。若不及时脱离,可致窒息死亡。长期接触能引起头痛、疲倦、头晕等症状;可能影响心血管系统,中枢神经系统;可能损害生育能力或胎儿。 环境危害: 详见第12部分。 第3部分成分/组成信息 第4部分急救措施 急救: 吸入:将患者脱离现场移至空气新鲜处。如呼吸停止,进行人工呼吸。心脏骤停时,立即进行心脏按摩。如果呼吸困难,给吸氧,就医。 皮肤接触:不会通过该途径引起损害。 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水彻底冲洗。立即就医。

室内煤气和天然气泄漏报警装置

摘要 全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“西气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。 但是随着燃气的广泛应用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的室内煤气泄露报警器实为必要之举。燃气报警器的核心是气体传感器及单片机。当气体传感器遇到燃气时,传感器电阻随燃气浓度而变化,随之产生电信号,供燃气报警器后级线路处理。经过电子线路处理变成浓度成比例变化的电压信号,由线性电路加以补偿,使信号线性化,经微机处理、逻辑分析,输出各种控制信号,即当燃气浓度达到报警设定值时,燃气报警器发出声光报警信号并可显示燃气浓度或启动外部联运设备。 本文正是通过分析目前燃气报警器的现状,设计制作室内故障监测报警系统,保障人们的生命财产安。 关键词:煤气报警;煤气泄漏;传感器;监测

THE DESIGN OF ALARM FOR GAS LEAKING ABSTRACT The rapid development of the national gas industry, liquefied gas, natural gas, coal gas and other city gas as a clean energy business and urban residents in users has been widely used, and gas industry has great potential. But with the extensive use of gas, due to gas leak caused an explosion, poisoning and fire accidents have also occ- urred to some extent, increased the city's insecurity and instability. In order for gas to better benefit the people, the benefit of the community, to reduce and eliminate all due to gas leak caused the explosion and fire, the gas unit and residential customers use to select a suitable indoor gas leak alarm is actually necessary move. Gas sensor is the core of combustible gas. When the gas face gas sensor, the sensor resistance change with gas concentration, the resulting electrical signal for processing of combustible gas line after the class. After dealing with electronic circuit into a voltage proportional to the concentration change signal to be compensated by the linear circuit, the signal linearization, by computer processing, logical analysis, the output of various control signals, that is, when the gas concentration alarm set value , combustible gas audible alarm signal can display gas concentration or start an external transport equipment. It is through this analysis of the current status of combustible gas, indoor design fault monitoring alarm system to protect people's lives and property.