文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 华能繁峙风电项目风机吊装工程监理工作总结

华能繁峙风电项目风机吊装工程监理工作总结

华能繁峙风电项目风机吊装工程监理工作总结
华能繁峙风电项目风机吊装工程监理工作总结

华能繁峙(砂河一期)49.5MW风电项目工程风机吊装工程监理工作总结

内蒙古康远工程建设监理有限责任公司

华能繁峙风电项目监理处

监理工作总结

内蒙古康远工程建设监理有限责任公司接受华能新能源风力发电有限公司的委托,对华能繁峙风电工程一期49.5MW项目进行了吊装工程的监理工作,现就监理工作情况总结如下:

一、工程概况

项目名称:华能繁峙(砂河一期)49.5MW风电工程项目。

建设地点:风电场地(砂河一期)工程位于繁峙县东北部的柏家庄乡,金山铺乡和大营镇之间交汇的区域,处于总体规划场址的东北位置,东西向约12km,南北向宽约5km,海拔高度1200-1360m,距离繁峙县城约38km,距离忻州市约130km,距离太原市约190km。

华能繁峙风电场一期工程由华能新能源公司投资开发建设,本工程为其一期工程,本期规划总装机容量49.5MW。华能繁峙风电场拟分期建设,本期共安装风机33 台,单机容量为1500KW风力发电机组,装机规模为49.5MW。。

风机轮毂高度70m,轮转直径82m,风力发电机出口电压为690V,每台风机配置一台箱式变电站。风机大件设备包括机舱和塔架,单台机舱重约62t,每台风机的塔架为三节,单台风机的叶片为3片。

风机吊装:本工程共安装33台风机,型号为运达1.5MW风力发电机组;风机轮毂的中心标高为70m,轮转直径92米,吊装部件主要有基础环、塔架(底段、中段、上段)、机舱、叶片、轮毂四大部分组成,风力发电机组设备的最重部件为风机机舱,吊装重量为62t。叶片直径77m,单个叶片长度为45.3m。风机安装需要2台吊车,较低位置零部件使用小吊车,

大吊车用于重量大、位置高的零部件安装,吊装过程中水平位置变成垂直位置时,小吊车要配合大吊车工作。现场配置安全员、指挥员,吊装指挥员应站在明显位置,必须保持统一的指挥手势和信号,确保吊装安全。

繁峙风电场选用浙江运达风电科技有限公司的SL1500/77型风力发电机组,总装机容量为49.5MW(33×1500kW)。

各参建单位(按照合同中全称)建设设计勘察监理施工调试

建设单位:华能繁峙风力发电有限公司

勘察单位:

设计单位:

监理单位:内蒙古康远工程建设监理有限责任公司

施工单位:

主要设备供货单位:风机机组--浙江运达风电科技有限公司

塔筒厂家—

二、工程监理组织机构和监理人员

监理公司根据委托监理合同规定的服务内容,工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素及时组建了项目机构,并在工程开工前进驻施工现场。组织机构图如下:

三、监理合同履行情况

本监理范围为:华能繁峙上狼涧(砂河一期)49.5MW风电场工程土建、安装、调试等施工全过程监理。

监理工作内容:监理工作按照“三控制(质量、进度、投资)”、“三管理(安全管理、信息管理、合同管理)”、“一协调(有关单位间的工作关系)”的内容进行,协助委托人进行设备及施工招标,组织施工图会审、安装、调试监理。

监理项目部针对风机吊装项目的实际情况,明确项目监理机构的工作目标,确立了具体的监理工作制度、程序、方法和措施,并依据建设工程的相关法律、法规及项目审核文件,为建设工程有关的标准设计文件、技术资料、监理大纲、委托监理合同文件以及与工程项目有关的合同文件,编制了项目监理规划、监理实施细则,并据其开展全面监理工作。

1、施工准备阶段的监理工作

①在图纸会审前,熟悉设计文件并督促各承包单位认真做好审

报及图纸核对工作,对于审图过程中发现的问题及时以书面的形式进行记录,在图纸会审中,认真领会设计意图,并根据现场实际情况及时通过建设单位向设计单位反馈信息,使工程设计中所出现的遗漏、差错和相互矛盾之处,及时得到改正。

②认真审查承包单位的施工组织设计,主要审查了如下方面:

1)重要的分部、分项工程的施工方案和专项施工方案,如重点审查施工单位施工方案。2)在施工顺序上应遵循的基本规律,如先下后上。3)施工方案与施工进度计划的一致性。4)安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

③审查承包单位现场项目管理机构的组织管理体系、质量管理

体系、技术管理体系和质量保证体系,审核了以下内容:1)质量管理、技术管理和质量保证的组织机构。2)质量管理、技术管理制度。

3)专职管理人员的资格证、上岗证。

④严抓开工关。认真审核了承包单位如下开工条件:1)施工

组织设计已获批准。2)承包单位现场管理人员已到位,机具、施工人员进场,主要工程材料已落实。3)进场道路及水、电、通讯已满足开工要求,监理及时下达了工程开工令。

2、施工过程监理工作

施工过程中监理项目部做到“三控三管一协调”对华能繁峙风力发电工程一期项目做到严把质量、安全、投资、进度紧密结合起来进行严格控制。

①质量控制:在作业技术准备状态抓以下工作:1)对作业过程中的重点控制对象、关键部位薄弱环节设立质量控制点,重点控制。2)审查施工单位的作业技术交底,安全技术交底工作,主要审查施工方法、质量要求和验收标准。3)联合建设单位对设备进场后对外观质量的检查,检查合格后在签署厂家所提供的供货单。对不合格的不予与签署。进场材料、构配件的质量控制。凡运到施工现场的原材料、半成品和构配件,进场时必须向监理项目部报验,提交《工程材料/构配件/设备报审表》,同时附有产品出厂合格证及产品质量证明书,对需进行复试的材料,如塔筒所使用的高强螺栓等都经现场见证取样后送质检站进行复试,合格后才允许进场使用,对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备一律不得进场使用。4)风机吊装必须进行旁站的部位我监理项目部人员做到了24小时不间断进行监控。所有工程隐蔽之前必须经监理工程师验收合格后才能进行隐蔽。5)到场的设备做有详细的明细台账。6)风机吊装完成后针对吊装单位对风机的整改情况,联合建设单位、华锐风机厂家、塔筒厂家进行了风机初步验收情况。并签署风机初步验收问题汇总台账。验收完成后及时下发监理工作联系单。对吊装单位、塔筒厂家、风机厂家的作出明确整改完成时间。7)风机吊装工程初步验收后,并要求及时进行整改。并对整改情况进行了抽查。中凯塔筒存在一部分问题没有整改。并告知建设单位具体整改时间及措施。

②安全控制:华能繁峙风力发电一期工程地处山区内,风机调

转工作不同与其他工作。要求吊装单位做好安全文明环保施工,严抓吊装现场的安全工作成为监理项目部安全工程师工作中的重中之重。另外还要对施工阶段的安全文明工作进行严抓,具体如下: 1)协助建设单位、吊装单位和劳务分包单位签订有关安全协议书、吊装工作票等工作。

2)熟悉设计条文,并对图纸中有关安全问题,尤其《建设工程安全生产管理条例》第十三条中对设计单位有关安全方面的规定是否符合,通过建设单位向设计单位提出意见和建议。

3)参加由建设单位组织的设计技术交底会,组织图纸会审。

4)总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位的施工组织设计、安全技术措施,其审核包括以下内容;

(1)安全文明环保应急抢险管理、质量管理和安全保证体系的组织机构,包括项目经理、班组长、专职安全管理人员,特种工种配备的人员数量及安全教育、持证上岗情况;

(2)施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程的制定情况;

(3)大型起重机械设备、施工机具和电器设备设置是否符合规范要求;

(4)事故应急救援预案的制定情况及审核;

(5)冬期、雨期等季节性施工预案的制定情况及审核;

(6)施工总平面图是否合理,办公、宿舍、食堂等临时设施的设置以及施工现场场地、道路、排污、排水、防火措施是否符合有关安

风机吊装施工方案

大唐广元芳地坪风电场30M W工程 主体Ⅰ标段 合同编号:CDT-GYFD/C-002 风机吊装施工方案 广西水电工程局四川广元芳地坪风电场主体I标工程经理部 2014年1月

批准:审核:校核:编写:

目录 第一章工程概述及工作范围 (1) 1.1 工程简况 (1) 1.2 工作内容和工作范围 (1) 1.3 风力发电机组主要技术参数 (1) 1.4 塔筒等部件主要技术参数 (3) 1.5 编制说明及依据 (4) 第二章施工组织机构 (6) 第三章人员配备及分工 (7) 3.1 施工力量的配置计划 (7) 3.2 项目管理人员分工 (7) 第四章吊装机械选用 (8) 第五章施工作业程序 (9) 5.1 施工准备 (9) 5.2 吊装工序流程 (9) 5.3 塔筒吊装方案 (10) 5.4 机舱吊装方案 (12) 5.5 叶轮组合吊装方案 (12) 5.6 电气安装 (14) 5.7 单机收尾 (14) 第六章施工进度计划 (15) 第七章质量保证措施 (17) 7.1 质量方针 (17) 7.2 工程质量目标 (17) 7.3 质量保证措施 (17) 7.4 施工技术交底 (18) 第八章安全保证措施 (19) 8.1 安全方针目标 (19)

8.2 安全技术措施 (19) 8.3 起重作业安全施工规程 (21) 8.4 风机高空作业安全保障措施 (23) 8.5 冬雨季施工防护措施 (24) 8.6 突发事故应急预案 (25) 8.7 安全交底 (27) 第九章环境保护及文明施工保障措施 (28) 第十章成品保护措施 (30) 附表1 吊装准备的工器具 (31) 附表2安全管理机构 (33) 附表3质量管理机构 (33) 附表4安全交底记录单 (34) 附表5施工技术交底卡 (35) 附表6 施工平面布置图 (36) 附表7 500吨吊车参数 (37)

风力发电风机基础施工方案

. 一、编制依据: 1、根据图纸设计的要求进行施工。 2、建设部发放《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 3、国家电力公司发放《电力施工质量检验及评定标准》 4、电力建设安全规程。 5、施工组织设计书 二、工程概况: 本工程B标段共11个风机基础,风机基础全部为钢筋混凝土基础,基础垫层混凝土设计强度为C15,基础混凝土设计强度为C35,基础采用定型钢质模板,以保证混凝土表面光洁度、平整度和整体性良好。 备机具名 TDJRE经纬12014.91 1 SETZ2水准2014.9 瑞全站3 1 2014.9

TRS-822 2014.1 5 50mm 台振捣棒4 2 2014.1 2 5 弯曲机GW40 台 2 2014.1 切割机6 GQ32 台2 2 资料. . 2014.1 1 电焊机ZXE1 台7 2 2014.1 根10

钢丝绳各种规格 2 2014.1 9 钢筋调直4-14 2 2014.2 HW-20A 10 打夯2 2014.发电30 111 2 2:工程车辆配置表退场时间数量规格机具名称序号进场时间 1 1 江铃皮卡2014.9 四驱 2 装载机5t 2014.10 2 3挖掘机1m 3 2014.11

施工流程:三、、测量放线1 根据设计蓝图及甲方提供的固定成果桩成果表进行测量放线,并在适当位置做控制点且设置保护措施,使控制桩不宜被破坏。在施工测量过程中认真审核图纸,施工测量完成并且经过公司三级检验确认无误后,请甲方及监理单位有关人员进行查验后,进行土方开挖工作。 资料. . 2、土方工程 (1)基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 (2)基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下水平分段分层进行,每层0.3m左右,边挖边检查坑底宽度及坡度,不够时及时修整,每3m左右修一次坡,至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高,要求坑底凹凸不超过 2.0cm。 (3)雨季施工时,基坑槽应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并再基槽两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑槽,同时应经常检查边坡和支撑情况,以防止坑壁受水浸泡造成塌方。 (4)挖掘发现地下管线(管道、电缆、通讯)等应及时通知有关部

安装风机安全技术措施示范文本

安装风机安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安装风机安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工概况: ××风巷风机安设在配电点处,距工作面较远。根据通 风需求,现需要在××风巷回风绕道上风侧30米处前进左 帮安装两台2×45KW的风机,风筒使用直径Ф1000mm× 10m高强风筒,供××风巷用风,为确保作业质量及作业过 程中的安全,特编制本措施。 二、工程作业量 1、安装2台45KW风机; 2、吊挂风筒、拆接风筒。 三、风机安装顺序及方法: 打设专用起吊点--上主风机--装副风机--上风筒--对接 风筒--接线--送电--验收

1、上主风机:挂上倒连,把2×45KW主风机吊到距顶板500mm处,用溜链将风机固定绑牢,保证平稳牢靠。 2、装副风机:用倒链把2×45KW副风机与主风机平行吊挂,保证风机的平稳。 3、上风筒:由通风队长亲自安排专人把裤裆岔接好、加固、绑好,亲自验收过关,杜绝漏风。 4、风筒的对接:提前将风筒裤裆衩接好后,由我队负责将原来风筒进行对接。风筒吊挂位置为××风巷正巷前进左帮 5、接线:安排专人按正确的接线方法把两个风机电机与组合开关的负方线接好,并遥测电缆的绝缘,保证合格、完好,杜绝失爆。 6、送电、试验主、副风机运行情况及试验能否正常切换:检查主、副风机运行情况,并由机电班长检查风机的

风电机组吊装施工方案

风力发电机组吊装工程施工方案

目录

一、编制依据 1、本工程投标及合同文件; 2、本工程《施工组织设计》; 3、《电业安全工作规程》DL048-; 4、《起重机设计规范》GB3811-2008; 5、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-; 6、《起重机械安全规程》GB6067-; 7、《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-; 8、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-; 9、《钢结构工程施工验收规范》 GB50205-2001; 10、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-; 11、《污水综合排放标准》 GB8978-1996; 12、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006; 13、《风电场工程技术手册》; 14、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 15、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 16、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 17、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB 50170-2006; 18、《风力发电机组验收规范》GB-T_20319-2006;

19、《风力发电场项目建设工程验收规程》DL/T5191-2004; 20、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DLT 5161-2002; 21、《风电施工组织设计规范》DL/T 5384-2007; 22、《风力发电机组塔架》GB/T19072-200X; 23、《风力发电机组齿轮箱》GB/T19073-2008; 24、《风力发电机组 2通用实验方法》GB-T ; 25、国家和行业其它相关规范和标准; 26、《W2000型风力发电机组安装手册》2011(上海电气风电设备有限公司); 27、执行中电投宁夏能源铝业中卫新能源有限公司的有关标准及规定; 28、公司《质量、环境与职业健康安全管理体系文件》以及我公司多个风电场工程吊装 施工的有关经验资料。 二、工程概况及特点 工程概况 XXX风电场位于XX市东南约65km。场址区海拔高度在2000m~2100m 之间,为低山丘陵地貌,梁沟发育,山顶场地较为开阔,地形起伏不大。场区通过场内道路与西侧202省道相通,对外交通较为便利。XXX风电场无破坏性风速,风的品质较好,盛行风向稳定,风能资源较好,具有一定规模的开发的前景,是一个较理想的风力发电场。 XXX风电场工程包括25台×风电机组及附属设施(风机、塔筒、基础环、接地网、基桩、箱变及高低压侧电缆敷设和电缆头制作、照明等)的土建、安装、系统调试(风机本体调试除外);风场道路、风机吊装平台、水土保持施工;厂内35KV集电线路材料的购置、土建和整体安装;设备接卸、保管;上述范围项目的地基处理,各系统的单体调试、分系统调试、整套启动调试的辅助配合工作。 本风电场内拟安装25台W2000C-99-80型风力发电机组(ⅢB),风机轮毂高为80米。单台风机机组主要由塔筒、机舱、轮毂和叶片等组成。

屋顶风机安装施工方案

1、编制说明 结构件生产厂房及托辊生产厂房屋顶设置屋顶风机54台,分别布置在厂房屋顶上,风机单体最大重量为227Kg,无法一次吊装到位,吊装有很大得难度,在安装得过程中,很容易损坏屋面彩钢板,需要采取防护措施,故编制该专项方案,明确施工顺序以及防护措施。 2、工程概述 该工程屋顶风机共有54台,体积较大,长×宽=1100×1100mm,单体重量为227Kg,分别布置在结构件厂房36台,托辊厂房18台。3、风机安装方法及技术措施 (1)根据图纸定位风机安装位置,弹墨线。 (2)用轮式汽车吊将屋面风机设备从地面吊装至风机安装位置附近,风机与屋面接触面铺设4*0、3m得木板或竹板增大屋面受力面积,减少屋面单位面积承受荷载,以防将屋面压坏或压塌。 (3)用砂轮机沿线将屋面板切割开,清理填充岩棉。 (4)将制作好得角钢支架与屋面檩条焊接,要求焊缝饱满,满焊。 (5)用铆钉将止回阀固定在支架内(风机口下沿)。 (6)用镀锌铁皮将角钢支架四周包裹,连接处焊接。 (7)将风机扣在支架上(支架上沿覆盖一层3-5mm得橡胶减震垫)用自攻螺钉固定。 (8)屋面与支架缝隙用泡沫填充剂做防水处理。 4、施工安全管理 4、1安全管理体系 安全就是生产之首,建立以项目经理为首得第一责任者得安全管理组织机构,全面贯彻行国家及企业有关安全法规及各项管理制度,运用

系统工程得原理与方法进行安全管理,开展预测预防工作,确保生产安全。 为了确保施工顺利进行,在风机安装过程中必须树立安全第一得得思想,切实做到以下几条: (1)施工人员施工前要熟知风机安装步骤及施工过程中注意事项。 (2)安装前,由项目部安全员对操作人员进行上场安全检查。 (3)健全安全监督检查制度,安全员跟踪进行监督检查,发现问题及时解决。 (4)风机安装前由技术负责人进行安全技术交底,做好记录并要求接受交底人员签字确认,对高空作业人员要进行安全教育,要配戴好安全防护用具,严格按照操作规程作业。 (5)对吊装指挥人员、吊车司机等进行重点教育。 (6)项目部安全管理者及班组安全员协调与协助各班组做好安全工作,指导进行安全防护与安全管理各项工作。 (7)焊工应持证上岗,焊接作业时周围应做好防护,备好灭火器。上下屋面得爬梯应架设牢固,上下屋面时应采取防护措施。 (8)在屋顶风机口、屋顶预留孔洞位置设置安全警示标志,防止施工人员高处坠落。

风机吊装安全文明措施

第1章安全技术措施 一、施工前组织全体参加安装操作的人员进行技术、安全交底工作,交底后进行 全员签字。所有施工人员必须明确任务,了解风机的安装程序,听从指挥,行动一致。 二、.参加施工作业人员着装规范整洁并符合安全要求,应按规定正确配戴安全 帽、扎好安全带,做到领紧、袖紧、下摆紧、穿软底鞋、不穿带钉易滑鞋,其中,在距离地面1.5米及以上施工作业必须挂好安全带,安全带在使用时必须高挂低用。 三、施工作业人员必须使用安全带和安全绳。在爬塔和塔上作业时必须使用带有 挂钩地的安全绳。在使用安全防护用品、用具前,必须对其外观检查,出现裂纹、破损、部件不完整,连接不牢固者不得使用。 四、施工作业人员上下攀登时必须使用安全保护器,在悬空作业时必须使用速差 自锁器或缓冲绳,其中:1、速差自锁器及缓冲绳应高挂低用,应防止摆动碰撞,水平活动应在以垂直线为中心半径1.5米范围内。绳物、吊环、固定点等各部分螺栓应连接牢固。安全绳、缓冲绳无磨损、断丝、打结。挂钩要与刚性物体连接,不能连接在电缆或软绳上。 2、登塔安全绳应专人专用,其安全保护绳和附助绳严禁打结、绞结,安全保护 绳严禁有接头,使用前应将安全保护绳装入安全滑轨,安全保护绳锁止扣应灵活可靠方可使用。安全保护绳必须采用安全锁扣扣在安全带扣环内。个人防护设备: 为了其它安全,建议穿上警示背心。 3、施工作业前,工作负责人应对登高作业人员进行安全技术交底,作业中发现 安全设施有缺陷和隐患必须及时解决,危及人身安全时必须停止作业。有人在爬塔作业时,不准人在塔下停留。当在塔上或塔下运送工具、零件时,不许有人在塔下作业。工具、螺栓、螺母和垫圈等零部件放在工具袋中,或者放在平台上。 机舱内所有散置零件都必须可靠固定。

风电吊装专项方案

国电**********B区201MW工程风机吊装专项方案 批准: 核定: 审查: 校核: 编写: 项目部 二○一四年三月

目录 1 工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程建设规模 (1) 1.3工程量 (1) 1.2工期 (2) 2 编制依据 (2) 3 施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2施工人员 (3) 4 施工方案 (5) 4.1吊装机械选用 (5) 4.2主要设备参数 (6) 4.3吊装工序 (6) 4.4设备卸车 (7) 4.5设备的接收及检验 (7) 4.6控制柜、变流器柜及其支架的安装 (7) 4.7塔筒吊装 (7) 4.8机舱吊装 (10) 4.9轮毂、叶片等的吊装 (12) 4.10电气安装 (13) 5 质量通病及预防措施 (16) 6 施工安全保证措施 (16) 6.1施工安全目标 (16) 6.2职业健康安全管理体系 (17) 6.3组织保证 (17) 6.4制度保证 (17) 6.5安全组织技术措施 (21) 6.6应注意的事项 (22) 6.7危险因素的识别与控制 (26) 6.8应急救援措施 (28) 6.9事故后处理工作 (31) 7环境保护及文明施工 (32) 7.1文明施工管理目的和总体目标 (32) 7.2组织管理机构 (33) 7.3职责 (33) 7.4文明施工的实施 (34) 7.5安全文明施工教育与培训 (34) 7.6制定相应文明施工措施 (34) 7.7环境保护目标 (37) 7.8环境保护措施计划 (37) 7.9政策法规及主要依据 (38) 7.10水土保持措施 (38) 7.11噪音环境保护措施 (39) 7.12环境空气保护措施 (39) 7.13人群健康保护措施 (40) 7.14重大环境污染事故预案 (41)

防排烟系统风机吊装施工方案

防排烟系统风机 安装\吊装方案 工程项目: 中国重庆xxxx产业园一期工程 建设单位:重庆xxxxxxx 编制人员: 技术负责: 项目经理: 报送日期: 2014.04 重庆xxxx股份有限公司

防排烟系统风机安装/吊装方案 一、工程概况 该工程位于渝北区xxxx地块,总建筑面积约202347平方米,包含x#、x#、x#楼。 x#楼由x层主楼与5/6层副楼,以及2层地下建筑组成,一层及以上为档案和办公,负一、负二层为车库与设备用房,建筑高度为38.5米。x#楼由x层主楼与7/12层副楼,以及1层地下建筑组成,一层及以上为档案和办公,负一层为车库与设备用房,建筑高度为58.5米。1#、2#楼共有防排烟风机、排风机、送风机、正压送风机共85台。 x#楼由x层塔楼、5层裙楼以及2层地下建筑组成。建筑高度为97.9米。3#楼共有防排烟风机、排风机、送风机、正压送风机共104台。 二、通风防排烟施工说明及参考规范、图集 1、消声隔振 (1)、风机座地安装时底部与素混凝土基础间均垫以橡胶块,进、出口风管均采用200mm防火软接。 (2)、吊装的风机进出机房处与运转设备相连接的管道均须采用减振支吊架,与风机连接处的风管均采用防火软接。 2、风机安装前应检查电机接线正确无误,通电试验,叶片转动灵活、放线正确,机械部分无摩擦、松脱,无漏电及异常声响。 3、风机落地安装的基础标高、位置及主要尺寸、预留洞的位置

和深度应符合设计要求;基础表面应无蜂窝、裂纹、麻面、露筋;基础表面应水平。 4、风机安装应符合下列规定: 1)、风机安装位置应正确,底座应水平; 2)、落地安装时,应固定在减震底座上,底座尺寸应与基础大小匹配,中心线一致,隔振底座与基础之间应按设计要求设置减震装置; 3)、风机吊装时,吊装及减震装置应符合设计及产品技术文件的要求。 5、参考规范、图集: (1)、GB50738-2011 通风与空调工程施工规范 (2)、12K101-1 轴流通风机安装 (3)、05K102_风机安装图集 三、风机安装 1、风机搬运 整体出厂的风机搬运和吊装时,绳索不得捆绑在转子和机壳上盖或轴承上盖的吊耳上。风机搬运时,要注意保护风机外壳油漆。 2、风机吊装 (1)方案(一) 方案(一)中,风机吊机固定于顶板或梁上,采用10mm厚钢板作为脚板,脚板尺寸为150*150mm,每块脚板用4颗m12膨胀螺栓固定,将吊架角钢(槽钢)满焊固定在脚板上。根据风机型号和重量选用L40、L50角钢或6#、8#槽钢作为支架吊臂,8# 、10#槽钢作为支架

风电场风机基础方案对比分析

风电场风机基础方案对比分析 摘要:通过对现浇钢筋混凝土圆台扩展基础与预应力锚栓梁板式基础方案施工 以及工程量进行对比,从而得出经济性结论。 关键词:风机;圆台;梁板;基础 51方案分析 风机塔架基础是风电场建设的主要土建工程,作为风机塔架的基础,其承受 的荷载360°方向均有可能,其中水平风荷载和倾覆力矩较大,对地基基础的稳定 性要求比较高,风机塔架基础工程量的控制对于风电场的建设投资成本的控制尤 为重要。下面以国电联合动力技术有限公司UP2000风力发电机组机型单机容量 为2000KW的风机(其轮毂高度为80米)为依据,根据陕西华电王渠则风场施 工情况,对现浇钢筋混凝土圆台扩展基础与预应力锚栓梁板式基础方案经济性进 行对比。 1.1 现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础 现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础,基础埋深-3.2米,基础直径18米,基础台柱直径7.0米。其上部塔筒塔架与基础之间采用基础环连接,基础环需深入基础 底板一定的深度,并与基础结构要有可靠连接。 现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础外形见图1: 现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础具有以下优缺点: 1)现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础应用广泛,计算理论成熟。 2)现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础采用基础环与塔筒连接,基础在基础环 区域既有基础环,又配置了大量钢筋,强度和刚度比较大;基础环以下部分只有 钢筋,此处存在强度和刚度突变,容易引起钢筋应力集中、混凝土裂缝集中,进 而易引起基础脆性破坏和耐久性问题。 3)现浇钢筋混凝土圆台型扩展基础施工时,支模比较简单,施工难度相对 较小,后期维护费用相对较小。 5.11.2 预应力锚栓梁板式基础 预应力锚栓梁板式基础埋深-3.2米,基础直径18米,基础台柱直径5.4米, 预应力锚栓梁板式基础将风力发电塔架与基础采用预应力锚栓连接。 预应力锚栓梁板式基础外形见图2: 预应力锚栓梁板式基础将风力发电塔架与基础采用预应力锚栓连接,预应力 锚栓贯穿基础整个高度直达基础底板。预应力锚栓采用高强螺栓液压张拉器对锚 栓施加准确的预拉力,使上、下锚板对钢筋混凝土施加压力。预应力锚栓组合件 均为重量较小的单件,在基础施工阶段可采用较小吊车吊装。 大功率风机基础需承受较大的弯矩,因此基础底面面积往往较大,因而悬挑 长度大,相应的根据计算及构造要求,基础高度也相应增大,所以基础的工程也 相应增加了,预应力梁板式式基础通过基础底板及梁共同作用,有效的抵抗的基 础底面上的弯矩,同时减小了基础工程量。 预应力锚栓梁板式基础受弯作用时,混凝土压应力有所释放但始终处于受压 状态,有利于基础裂缝的控制;基础柱墩中竖向钢筋不受力较小,仅需按构造配 置预应力钢筋混凝土中的非预应力钢筋;钢筋和锚栓交叉架设,不影响相互穿插,施工比较便利。

风电吊装安全文明生产施工方案

安全文明施工实施细则 一、工程概况: 龙源西藏新能源有限公司投资建设的西藏那曲高海拔试验风电场(49.5MW)项目风机安装工程。本期工程共安装5台国电联合动力风机。 1.1 施工范围 我公司负责5台风机的吊装,安装塔内主电缆、控制电缆等附件安装,控制柜、塔筒、机舱、轮毂及叶片等设备的卸车及设备保管等工作。 1.2施工部署 针对该工程安装设备实际情况,我公司将组建一支精干、技术资质高和经验丰富的项目管理班子,挑选施工经验丰富、吃苦耐劳的优秀专业施工队伍,特别是选定参加过类似工程建设的施工队伍参加本工程施工。 采用一台750吨汽车吊主吊,一台130汽车起重机、一台70吨汽车起重机、一台65吨汽车吊为副吊。对于塔筒、机舱、轮毂、叶片利用750吨履带吊和70吨汽车吊进行吊装,两吊机配合慢慢将塔筒吊到垂直状态,拆除70吨吊机的吊装连接索具和连接板,750吨汽车吊单机吊装就位。 二、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 2.1安全管理目标 遵守有关环境保护的法律、法规和规章、龙源电力集团股份有限公司关于《工程建设文明施工管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程建设安全管理办法》及本合同的有关规定,并对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。 我方将始终贯彻“安全第一,预防为主”的方针和“安全为天”的管理思想,提高工程建设过程安全质量管理水平,保障职工在劳动过程中的安全与健康,努力创建安全文明施工样板工程。

2.2安全管理组织机构及安全管理制度和办法 2.2.1安全管理组织机构图 2.2.2安全管理组织体系 1、建立健全安全生产管理机构,成立以项目经理为组长、项目技术负责人为副组长的安全生产领导小组,全面负责并领导本项目的安全生产工作。主管安全生产的项目安全员为安全生产的直接责任人。成立施工安全组,全面负责施工全过程的安全检查、安全远见卓识置、安全监督和安全奖惩。 2、所有施工人员进入施工现场必须纳入项目的安全管理网,并签订安全生产协议书。对所有施工人员进行安全施工“三级教育”形成制度前有记录和签字,坚持未经安全教育、不得上岗的原则。 3、项目将根据施工不同阶段制定有关遵守安全生产的若干规定,施工人员除了熟悉并认真执行国家和省建委颁发的有关安全生产规章制度,还应遵守项目制定的各工种工序技术方案。 4、根据工程实际情况,制定防火、防盗、防冻及动用明火、临时用电等方面的管理办法,按计划定期检查执行情况,发现问题,责成其在规定时间内进行整改。 5、施工现场平面布置按施组要求布设,认真做好材料堆放、设备和机具存放、宿舍管理等文明施工方面工作。

屋面风机设备吊装桅杆吊装专项施工方案

目录

1、工程概况 1.1工程概况 *********工程位于***以西、***以东,地理位置优越,交通便利。其南侧有规划给水加油站、中石油燃气昆仑调压站、办公楼。 一期工程总用地面积***m2,总建筑面积***m2,其中地上建筑面积****m2,地下建筑面积***m2,架空面积***m2。本工程地下为2层地下室,地上3栋单体分别为23层研发楼、14层宿舍楼及15层研发办公楼。 1.2工程内容 本次吊装楼栋为研发楼,高度为米,共23层。吊装物体为空调机组,参数如下表: 图表 1.2.1设备参数表 图表 1设备外型图片 根据上述设备参数及外型可知,设备重量为吨,设备本身有外型钢框架,整体刚度足够,且底部设置自带8个吊装环,8个吊装位置均衡对称布置,方便吊装。且吊装时,设备上部设置厂家自带的扩杆,扩杆长度伸出机组100mm以上,以免吊索碰坏机组。 图表 2设备吊装示意图

由于研发楼塔吊已拆除,且建筑高度98米,考虑到设备的大小,重量,采用常规的吊车进行吊装无法实现,综合考虑,机组设备只有用桅杆吊装到屋面。 (备注:本方案主要针对空调机组吊装、就位。) 1.3道路现状图 本次吊装位置位于研发楼南侧,该区域已回填1m厚回填土,且回填土已碾压密实,可以行走重型混凝土罐车及渣土车等,吊装前,地面将铺设钢板,方便吊车行走,故汽车吊及设备通行条件基本不受限制。 图表 3研发楼立面图 立面图片一张 1.4施工平面布置 空调设备目前在场内二期空旷区域放置,将通过吊车吊至平板车,从****的三号门进入研发楼前,交通路线良好。 图表 4施工现场平面布置图 根据空调机组的屋面定位,机组将从研发楼南侧(D-E/8-11轴线处)处(原施工电梯口位置)吊装,具体吊装平面示意图如下: 图表 5吊装平面示意图 1.5施工要求及技术保证措施 1、施工场地清理及平整,吊车吊装区域铺设钢板; 2、施工人员严格按照本方案指导施工,管理人员做好安全及技术交底; 3、对吊车、钢丝绳、吊具、卡环、桅杆等机具进场时进行全面验收,所有安全装置必须齐全、可靠; 1.6编制目的 为指导空调机组吊装现场作业,保证现场安全,特编制此方案。

风机基础施工方案(终版)(完整版)

晋能败虎堡三期100MW风电项目风机、箱变基础工程 风机基础施工方案 西北水利水电工程有限责任公司 败虎堡风电工程项目部 2017年03月06日

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

1、目的和适用范围 (1) 2、工程概况 (1) 3、编制依据 (1) 4、工期安排 (1) 5、职责 (1) 6、风电基础工程 (1) 6.1、基础开挖 (2) 6.1.1基础开挖作业流程 (2) 6.1.2质量控制要求 (3) 6.1.3基础开挖注意事项 (3) 6.2、垫层浇筑 (3) 6.2.1垫层浇筑作业流程 (3) 6.2.2垫层浇筑注意事项 (4) 6.3、基础环调平安装 (4) 6.3.1基础环调平安装作业流程 (4) 6.3.2基础环调平作业注意事项 (5) 6.4、钢筋制作与安装 (5) 6.4.1施工准备 (6) 6.4.2钢筋制作与安装流程 (6) 6.4.3钢筋制作与安装作业注意事项 (8) 6.4.4钢筋制安安全施工措施 (9) 6.5、模板制作安装 (9) 6.5.1模板制作 (9) 6.5.2模板安装 (9) 6.5.3模板清洗和涂料 (10) 6.5.4拆模 (10) 6.5.5拆模的安全技术措施 (10) 6.6、风机基础混凝土浇筑 (11) 6.6.1施工作业流程 (11) 6.6.2混凝土材料 (11) 6.6.3混凝土配合比设计 (13) 6.6.4浇筑准备 (13) 6.6.5混凝土拌和 (14) 6.6.6混凝土运输 (14) 6.6.7混凝土入仓 (14) 6.6.8混凝土浇筑 (14) 6.6.9温度控制 (16) 6.6.10混凝土养护 (16) 6.6.11缺陷处理 (27) 6.3.12风机基础混凝土的防裂措施 (27) 6.6.13砼成品保护 (28)

风电场风机设备安装方案

风电场风机设备安装方案 1.1吊装设备的选用 安装设备的选择主吊吨位400t履带吊,辅吊为200t一台和50t的汽车吊三台。单机安装过程量: 叶轮 31.1t 机舱(不含叶轮和发电机)11.8t 发电机 43.6t 塔架(含基础环) 111.8t 以上合计 198.3t 1.2塔架吊装 1.2.1下段塔架的吊装 两台吊车配合,提起下段塔架,下段完全成竖直状态后,移动塔筒使下法兰高于电控柜上方100mm处,然后逐渐下落,注意调整塔筒位置,使其准确套入电控柜外,调整相互位置,确保塔架门的朝向正确;对称装上螺栓,放下筒体,安装并预紧所有螺栓;松开法兰吊具螺栓,组合成套后吊车将其吊至地面,紧固下法兰螺栓。 1.2.2中段塔架的吊装 吊车提起中段塔架,上段完全成竖直状态后,调整相互位置,装部分螺栓,放下筒体,安装并预紧所有螺栓;松开法兰吊具螺栓,组合后吊车将其吊至地面;紧固下法兰螺栓,

工具同下段吊装。 1.2.3上段塔架的吊装同中段塔架 1.2.4机舱吊装 起吊机舱时需机舱可靠点与风绳固定;将三个机舱吊装导正棒装入机舱偏航法兰;工作人员在上平台准备,将机舱吊至上法兰,指挥吊车缓慢下落机舱,拧上联接螺栓,按对角线顺序均匀紧固上法兰与偏航轴承联接螺栓,安装人员进入机舱,卸开吊具。 1.2.5发电机起吊 起吊机舱需发电机吊装点与风绳固定,将三个发电机吊装导正棒装入定轴法兰;起吊发电机时注意法兰面不能有油。安装用双头螺栓长的一端将旋入定轴法兰。用电动扳手紧固螺母,用液压力矩扳手上紧螺栓。安装完成后用堵头密封螺孔。 1.2.6叶片吊装 在叶片后缘放置叶片护具、安装吊带,在叶根支架、叶尖部位安装导向绳,注意叶片后缘的防护。根据现场位置将三只叶片围绕轮毂,叶片后缘向上,吊运过程注意不要让叶尖触地。吊起叶片,穿过导流罩叶片孔。在变桨盘上区域装上加强垫圈和螺母,在变桨轴承处直接装螺母。紧螺母。按规定力矩紧固螺母。在第3个叶片上安装叶片护具,钢丝绳挂在辅助吊车的吊钩上。前2个叶片上安装吊带,固定一根

海上风电导管架安装专项方案

珠海桂山海上风电场一期导管架安装专项方案 编制: 复核: 审批: 中铁大桥局股份有限公司 2014年9月

目录 1、工程概况 (1) 1.1工程位置及项目规模 (1) 1.2 导管架设计概况 (1) 2、自然环境 (2) 2.1地质及地貌 (2) 2.2 气象条件 (4) 2.3 特征气象参数 (4) 2.4 潮汐 (4) 2.5 波浪 (5) 2.6 海流 (6) 3、导管架安装方案 (6) 3.1 总体安装方案 (6) 3.2 施工步骤 (6) 3.3 构件进场检查 (6) 3.4 导管架安装 (6) 3.5 牺牲阳极接地电缆安装 (7) 3.6 施工重难点及控制措施 (7) 4、施工设备及劳动力组织 (7) 4.1 施工设备 (7) 4.2 劳动力组织 (8) 5、施工周期分析 (8) 6、HSE保证措施 (8) 6.1 职业健康保证措施 (8) 6.2 特种作业安全保证措施 (10) 6.3 环境保证措施 (12) 6.4 施工安全保证措施 (14) 7、附图 (14)

1、工程概况 1.1工程位置及项目规模 珠海桂山海上风电场场址位于珠江河口的伶仃洋水域,处于珠海市万山区青洲、三角岛、大碌岛、细碌岛、大头洲岛与赤滩岛之间的海域。场区内海底地貌形态简单,水下地形较平坦,海底泥面标高一般为-6.0m~12.0m,属于近海风电场。在三角岛上设置110kV升压站,风机电能通过8条35kV集电海缆汇集到三角岛升压站,再通过2回110kV送出海缆,接入220kV吉大站,实现与珠海电网的联网,并在珠海陆域设一集控中心。同时兴建三角岛-桂山岛、三角岛-东澳岛-大万山岛的35kV海底电缆,实现三个海岛的微网与珠海电网联网。 本工程风电场共安装17个风电机组,主要施工内容为:钢管桩沉桩、导管架安装、防腐、灌浆、钢管桩嵌岩、风机整体运输安装、零星工程。 图1-1 风机总体布置图 1.2 导管架设计概况 导管架下部与4根钢桩对接后,通过灌浆进行连接,顶面通过法兰与风机连接,

风电工程风机基础施工方案及工艺方法

风电工程风机基础施工方案及工艺方法 1、土方开挖 根据风机基础的设计深度、地质情况及总土石方量,本期工程采用机械挖土方,配备相应的机械为挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 (1)开挖前应要据附近的挖制点放出基坑的开挖边线,应充分考虑工作面和放坡系数,并撒灰线。 (2)在开挖时,用仪器(水平仪)随时进行监测防止超挖。并随时有人工跟班清理。在接近设计基底标高时,予留300mm厚的土层,用人工清挖,以防机械扰动基底以下的土层,在人工跟班清槽时,必须在机械臂作业半径1.5m以外施工,以防出现安全事故。 (3)夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 (4)在开挖过程中,应随时检查基坑和边坡的状态。深度大于1.5m时,根据土质变化情况,应做好基坑(槽)或管沟的支撑准备,以防坍陷。 (5)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应及时报请当地有关部门处理,方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防止损坏管线,造成严重事故。 (6)修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。 (7)设计及相关部门查验符合设计、地质等要求后,方可进行下道工序的施工。 2、风机基坑清理及检查 (1)基础检查处理,包括在开挖后对基础面尺寸和基础岩体质量的检查与处理。 (2)基础验收应由基础验收小组进行。基础验收小组之下,应有各有关方面的工作人员,代表验收小组进行日常的基础检查与验收工作。 (3)基础检查可分为施工单位自检、基础验收小组初检和终检三个阶段。 (4)对基础的检查处理和质量鉴定,必须以设计文件、施工图纸为准则。 (5)基础面如发现新的不良地质因素,以及前期地质勘探或试验中遗留的钻孔、 3、土方回填 (1)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等来作出回填方

风机吊装安全文明措施

编号:AQ-JS-03283 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 风机吊装安全文明措施 Safe and civilized measures for fan hoisting

风机吊装安全文明措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、施工前组织全体参加安装操作的人员进行技术、安全交底工作,交底后进行全员签字。所有施工人员必须明确任务,了解风机的安装程序,听从指挥,行动一致。 二、.参加施工作业人员着装规范整洁并符合安全要求,应按规定正确配戴安全帽、扎好安全带,做到领紧、袖紧、下摆紧、穿软底鞋、不穿带钉易滑鞋,其中,在距离地面1.5米及以上施工作业必须挂好安全带,安全带在使用时必须高挂低用。 三、施工作业人员必须使用安全带和安全绳。在爬塔和塔上作业时必须使用带有挂钩地的安全绳。在使用安全防护用品、用具前,必须对其外观检查,出现裂纹、破损、部件不完整,连接不牢固者不得使用。 四、施工作业人员上下攀登时必须使用安全保护器,在悬空作业时必须使用速差自锁器或缓冲绳,其中:1、速差自锁器及缓冲绳

应高挂低用,应防止摆动碰撞,水平活动应在以垂直线为中心半径1.5米范围内。绳物、吊环、固定点等各部分螺栓应连接牢固。安全绳、缓冲绳无磨损、断丝、打结。挂钩要与刚性物体连接,不能连接在电缆或软绳上。 2、登塔安全绳应专人专用,其安全保护绳和附助绳严禁打结、绞结,安全保护绳严禁有接头,使用前应将安全保护绳装入安全滑轨,安全保护绳锁止扣应灵活可靠方可使用。安全保护绳必须采用安全锁扣扣在安全带扣环内。个人防护设备: 为了其它安全,建议穿上警示背心。 3、施工作业前,工作负责人应对登高作业人员进行安全技术交底,作业中发现安全设施有缺陷和隐患必须及时解决,危及人身安全时必须停止作业。有人在爬塔作业时,不准人在塔下停留。当在塔上或塔下运送工具、零件时,不许有人在塔下作业。工具、螺栓、螺母和垫圈等零部件放在工具袋中,或者放在平台上。机舱内所有散置零件都必须可靠固定。 4、施工现场必须设围栏和警告标志,禁止行人通过和在起吊物

风电安装手册

风力发电机安全手册编号:FT000320-IT R00

目录 1.责任与义务 2.安全和防护设备 2.1 必备设备 2.2 用于特殊操作的设备2.2.1 用于紧急下降的设备2.2.2 其它特殊操作 3.基本安装注意事项 3.1 概述 3.2 对风力发电机的操作 3.3 在风力发电机附近逗留及活动3.4 访问控制单元和面板 3.5 访问变压器平台 4.安全设备 4.1 紧急停止 4.2 与电网断开 4.3 过速保护设备(VOG) 4.4 机械安全设备 4.4.1 啮合锁 4.4.2 活动元件的保护罩4.4.3 机舱顶的栏杆 4.4.4 机舱后门的栏杆 5.在风力发电机内部检查或工作6.对风力发电机的设备的操作6.1 使用绞盘 6.2 使用紧急下降器 7.风力发电机的固定 8.急救 9.应急计划 10.发生火灾时的应急措施11.发生事故时的措施

1.责任与义务 Gamesa Eólica将安全与健康方向的考虑放在首位并一以贯之,因此在我们生产的风力发电机的设计中体现了防护的需要。 设计是在决不损害人、动物或者财产的前提下进行的。因此,只要风力发电机的安装、维护和使用遵照Gamesa Eólica的设计,就不会出现这方向的问题。 经批准接触或使用风力发电机的人员在《工作场所安全与健康》方面有权得到有效保护。 同样,经批准在风力发电机中进行有关工作的人员必须遵守《工作场所的安全与健康以防工作场所事故》的有关法律及法规,在执行任务时必须正确地使用工作设备和所有防护性设备,在可能遇到的危险情况的出现必须及时报告。 经批准执行安装任务的人员必须已经接收了足够且合适的理论与实践方面的训练以正 确执行任务。 本文档介绍基本的预防,在接触风力发电机时在安全方面必须遵守的义务及程序。不同维护工作的具体安全措施将在有关这些操作的具体文档中介绍。 2.安全及防护设备 2.1必备设备 在对风力发电机进行任何检查或者维护工作之前,每个人至少应该理解如下设备的使用说明: ●安全设备 ●可调的系索 ●系索(1m和2m) ●安全头盔 ●安全手套 ●防护服 除了上面指出的设备外,每个维护或者检查小组必须具有如下物件: ●紧急下降设备 ●灭火器(在运输工具中有) ●移动电话 在任何时候,不管是在风力发电机内部还是在其外部,都应该使用安全头盔。 建议在上升设备中准备手电筒、安全眼镜和保护性耳塞,这取决于要完成的工作(是对正在运行的风力发电机的检查还是维护)。 操作者必须正确使用安全设备并在使用之前和之后都对安全设备进行检查。对安全设备

风机施工吊装施工方案

大唐栖霞苏家店风电场一期工程 风机吊装施工方案 批准: 审核: 编制: 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 大唐栖霞苏家店风电场项目部 2012年2月18日

大唐栖霞苏家店风电场一期工程 风机施工吊装施工方案 一、工程概况 大唐栖霞苏家店风电场一期工程安装33台单机容量为1500kW风力发电机组,轮毂高度为65m,机舱(不包括叶轮和发电机)重约11.8t,叶片长约40.2m,叶片重量约6t,发电机重43.6t。锥形钢管塔架,高度约为65m,塔架及附件总重量约121.5t,分三段现场安装。 根据本期工程风机的布置方案,在场址区域合理优化布置33台风机。现场地形条件局部地区无法满足风机施工吊装的场地要求,需在每台风机基础附近,并依托施工道路修筑一个满足风机吊装要求的施工平台。风力发电机安装场地尺寸初定为45m×35m(距基础5m存放塔筒),其用地面积按临时用地考虑。安装场地平台采用碾压泥土的结构形式,平台顶面敷设300mm厚宕渣,平台的倾斜度不能超过1%,在不影响交通运输的情况下要尽可能利用施工道路。 本工程安装33台单机容量为1500kW等级风机,根据风机及塔架的重量和高度,吊车选择350t汽车吊并配置一台70t液压汽车式起重机,用于辅助吊装和卸车等。为配合风机施工吊装的主、辅吊作业场地要求,需在每台风机基础附近,主吊工作幅度范围内构筑一个风机施工吊装作业平台。 二、编制依据 设计院提供的图纸、联合动力厂家提供的技术要求、350t吊车的吊装说明书 三、施工方案 (一)“三通一平”工作:包括路通、水通、电通及场地平整; (二)施工组织 组织3支路基施工队伍,每支施工队伍负责本施工区域内的每个机位施工吊装平台的挖填及整平; (三)机械设备配置 采用施工道路的机械设备(见道路施工方案); (四)施工进度计划安排 1#主路处的平台及吊装:19#-26#风机计8个平台及吊装,计划10月23日开工,2011年1月5日结束; 2#主路处的平台及吊装:16#-18#风机计3个平台及吊装,计划11月10日开工,2011年1月15日结束; 3#主路处的平台及吊装:32#-33#、8#-5#、9#-15#风机计13个平台及吊装,计划10月25日开工,2011年2月10日结束; 4#主路处的平台及吊装:4#-1#、27#-31#风机计9个平台及吊装,计划11月23日开工,2011年3月30日结束; (五)、具体施工方案

风机基础降水施工方案

作业指导书 工程名称:电项目(风机)工程 编号:TJ-001 作业项目名称:风机基础土方开挖及降水施工方案 编制单位:风电项目部 编制:日期: 审核:日期: 审定:日期: 批准:日期: 出版时间版次

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、机械配置及劳动力组织 4、施工方案 5、质量要求及保证措施 6、季节性施工技术措施 7、安全文明施工措施

1工程概况 和润涡阳牌坊50MW风电场工程位于安徽省亳州市涡阳县,风电机组分散布置于 牌坊镇、义门镇、涡北街道、新兴镇境内共计20台风机,本风电场工程拟安装20台浙 江运达风电股份有限公司单机容量为2.5MW(WD140-H140-2.5MW)风力发电机组,总装 机容量为 50MW。 涡阳牌坊风电场工程位于安徽省涡阳县北部,地处淮北平原中部,与豫、鲁、苏三省毗邻。风电场场区位于涡阳县城北部,距离涡阳县距离约8.0km~15km。项目场址地势平坦,场址区分布着宽度和深度不等的沟渠,为农田排涝所用,沟宽度在 2.50m~5.00m, 深度0.70m~3.00m。,机位点地面高程30.10m~32.50m(1985国家高程基准,下同)之间。该场区属典型的暖温带大陆性季风气候,日照充足,雨热同期,干冷同季,随着四季的明显交替,依次呈现春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥。风电机组地下水位埋深2.10m~3.50m。 2编制依据 3机械配置及劳动力组织 3.1施工机械

3.2作业工器具汇总表 3.3安全用具汇总表 3.4劳动力组织

4施工方案 4.1施工流程图 4.2定位放线及土方工程 4.2.1施工前,所使用的测量仪器——全站仪、水准仪必须经计量检定所检定合格,并保证在有效使用期内,方可使用。 4.2.2设计单位将风机中心定位桩交付后,使用全站仪对风机中心点进行复测,复测合格后方可使用。 4.2.3在基础东、南、西、北方向各用木桩作基础的定位桩,作为基础放线的控制点。控制点的保护,要避免车辆碰撞、碾压或震动。控制点周围严禁堆放杂物,在控制点外侧0.5m处,用脚手管或钢筋焊成方框做临时围护栏杆,并刷上显眼的红白相间的油漆标志。标高基准点根据设计要求设置,将此标高引测到控制点桩上,作为此风机的统一标高。 4.3降水施工方法 4.3.1根据实际开挖情况,如含水率过高,采用基坑周边挖导流沟明排降水。

相关文档