GT505F低压线路保护测控装置主要用于低压馈线、分支或母线分段回路的测控与保护。针对低压线路提供一整套集控制、保护、测量、计量和通迅于一体的专业化的解决方案,是智能化PC的理想选择。广泛适用于电力、石化、轻工、煤炭、造纸、钢铁、冶金等诸多行业。★产品特点: ◆辅助电源支持DC 110/220V或AC220V; ◆所有接线全部采用即插即拔的插头联接方式,使用具有高可靠性的插件,彻底消除接触不良的隐患; ◆保护功能:产品内置丰富的保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、告警或跳闸; ◆测量参数包括:电流参数、电压参数、功率参数、电能参数,功率因数等; ◆强大的变送器功能,内置4-20mA模拟量输出,可选择多种线路运行参数,且范围可调; ◆装置存储最新的64次故障参数和信息,故障记录带有时标功能,记录故障发生的年月日时分秒毫秒; ◆装置显示故障参数、告警信息、状态指示,便于故障分析,生产效能统计及有选择地合理检修; ◆显示指示直观,操作简单,采用中文液晶显示器,直观显示和指示各种参数、信息和状态; ◆配置有接地保护功能,可通过附加增选零序电流测量的漏电保护功能; ◆4路继电器输出功能,分别为跳闸、合闸、告警、装置异常告警; ◆标准配置8路开关量输入,5路专用DI用途固定,3路自定义DI可输入关心的状态量; ◆2路标准RS-485通讯接口,使用标准MODBUS-RTU规约;

◆安装外形尺寸更合理,可安装于各种抽屉柜中。产品满足常用的GCS、GCK、GHK168、MNS、GZT等包括1/4抽屉在内的成套柜及各种控制箱的安装要求,产品为模块化结构,固定方式灵活多样。 ★产品保护功能: 速断保护、限时速断保护、过流保护(三段一时限)、接地保护、过负荷保护、后加速保护、电流不平衡保护、漏电保护、低电压保护、过电压保护、工艺连锁保护、电压断线告警、弹簧储能监视、控制回路监视。 ★产品测量功能: 三相电流、零序电流3I0、电流不平衡度、三相线电压、有功功率(总),无功功率(总)、功率因数(总)、频率、有功电能、无功电能、电能脉冲计数。 ★产品维护管理功能: 运行状态指示、DI/DO状态查询、SOE查询( 64次,有时标) 。 ★产品通讯功能: 2路RS-485通讯标准的MODBUS规约。

PST642U变压器保护测控装置技术说明书V1.1(精)

国电南自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PST642U 变压器保护测控装置 技术说明书国电南京自动化股份有限公司GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD PST642U 变压器保护测控装置技术说明书 编写 审核 批准 V1.10

国电南京自动化股份有限公司 2009年04月 本说明书适用于PST642U变压器保护测控装置V1.10版本。 a软件 PST642U V1.10 b硬件 PST642U变压器保护测控装置硬件模件版本修改记录表 序号模件名称初始版本(2006-02第一次修改版本(2008-08第二次修改版本1交流模件PST640U-AC.A-A CPU模件EDP03-CPU.A-A EDP03-CPU.B-A 面板模件EDP03-PNL.A-A DIO模件PSL640U-DIO.A-A TRIP模件PSL640U-TRIP.A-A PSL640U-TRIP.A-B 电源模件EDP03-PWR.A-A 母板模件EDP03-MB.A-A 通信模件EDP03-COM.B-A 时钟同步模件EDP03-CLK.A-A PST642U变压器保护测控装置产品说明书版本修改记录表 10

V1.10改进版本PST642UV1.102009.04 1V1.00初始版本PST642UV1.002007.04序号说明书版本号修改摘要软件版本号修改日期 *技术支持电话:(025******** 传真:(025******** *本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符 *2007年4月第2版第1次印刷 *国电南自技术部监制 录 版本声明 1概述 (1 1.1保护功能配置 (1 1.2测控功能配置 (1 2技术参数 (2 2.1保护元件精确工作范围 (2 2.2保护元件定值误差 (2 2.3保护整组动作时间 (2 3保护功能及原理 (3 3.1相间过电流保护 (3 3.2过负荷元件 (3

DMP300型微机变压器差动保护测控装置说明书

一、简介 1.概述 DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护 b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警 b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警 c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位,手跳、手合开关量脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2.特点: 1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1)变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立的工作电 源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2)通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方便用户调 试与主变投运。 3)选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯片;宽温军 用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4)抗干扰、抗震动的结构设计

全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。 5)独到的多重抗干扰设计 单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6)体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7)大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、直观、易 学、易用。 8)所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。 9)软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿电位器, 不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。 10)独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进行远动信息 传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。 11)多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。 12)事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉电保持功 能。

低压保护测控装置在发电厂厂用电中的应用研究

低压保护测控装置在发电厂厂用电中的应用研究 发表时间:2018-08-06T16:40:09.527Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:吴向军 [导读] 摘要:随着我国经济的迅速发展,电气自动化技术也取得了很大的进步,为了满足电厂发展的需求,对自动化技术也有了更多的要求,特别是智能型测控装置在发电厂中的广泛应用,促进了电厂电气自动化的发展,同时对测控装置也要进行进一步分析研究,以更加适用于如今电厂的发电系统的需求。 (辽宁华电铁岭发电有限公司辽宁铁岭 112000) 摘要:随着我国经济的迅速发展,电气自动化技术也取得了很大的进步,为了满足电厂发展的需求,对自动化技术也有了更多的要求,特别是智能型测控装置在发电厂中的广泛应用,促进了电厂电气自动化的发展,同时对测控装置也要进行进一步分析研究,以更加适用于如今电厂的发电系统的需求。本文从实际工程角度分析,结合我国低压保护测控装置的实际特点,分析测控装置在发电厂中的应用情况,并对装置在实际应用中存在的问题提出改进建议,希望可以提供参考,促进低压保护测控装置的进一步发展。 关键词:低压保护;测控装置;发电厂;应用 引言 近几年来随着科技的进步和电气自动化技术的发展,低压保护测控装置在发电厂厂用电方面的应用取得了很大的突破,已经有了较为成熟的技术保证测控装置的良好性能,并在一些新项目中得到应用。低压保护测控装置的应用很大程度上提高了电厂的电气自动化水平,使得电厂电柜、电路等方面的设计更加精简,还促进了发电厂厂用电部分对总线实行集中监控管理,促进了电厂的自动化发展。虽然我国低压保护装置近期取得了较大的发展,但总体来说该技术还处于发展阶段,在很多方面的应用还不够完善,因此需要进一步分析研究,加强对实际应用的监控,及时发现问题并进行充分的讨论分析,完善低压保护测控装置在发电厂厂用电中的应用。 1发电厂低压配电系统传统接线及测控回路 我国很多发电厂低压400V配电系统中采用的保护元件为一次设备附带保护脱扣器,使用大量的辅助设备进行测量和控制,仍使用电缆作为媒介与电厂DCS进行信号传输,并使用强电一对一硬接线的控制方式。 1.1馈线回路接线和测控 采用空气开关对馈线回路进行保护,实现速断、限时速断、过载及接地保护等功能,通过装于开关柜内的继电器、电流互感器、变送器等实现对回路的测量,通过安装于开关柜面板上的指示灯、控制按钮等实现对回路的控制。 1.2电动机回路接线和测控 电动机回路同样采用空气开关进行保护,利用空气开关本身的速断保护和热继电器具有的过载保护实现基本的回路保护功能。测量通过装于开关柜内的继电器、电流互感器、变送器等实现,控制通过安装于开关柜表面的控制按钮、指示灯等实现,交流接触器为操作元件。 综上可见,传统的低压配电系统设备繁多,开关柜内部配线较为复杂,所有控制措施需要通过开关柜表面的控制面板来实现,由于控制的多样性以及辅助设备占据了很大空间,控制面板的布置较为紧张,需要增加更多的开关柜才能满足需求,传统低压配电系统接线及测控回路不仅增加了工程的投资,在工作效率方面还增加了人工成本,作业质量也得不到充分的保障。 2智能型低压测控保护装置的应用情况 2.1智能型低压测控保护装置简介 智能型低压测控保护装置是一种高性能的微机综合保护测控装置,集保护、控制、测量、通信于一体,利用智能型低压测控保护装置有效促进了电气技术实现自动化,其保护控制相比于传统的方式更加便捷可靠。智能型低压测控保护装置是以32位高性能的处理器为核心,使用高速安全的总线技术组成装置的主机,并通过液晶显示屏显示信息。低压线路综合测控装置不仅可以为馈电线路提供多种测量和控制,还具有接地保护功能,在满足传统测控方式的所有功能的同时更加便捷。通常装置带有的8路遥信采集开口和4路控制输出,可以在任意模式下实现对空气开关、接触器等一次设备的控制。此外还有低压电动机保护测控装置,可以为低压电动机的起停进行控制、保护和测控,利用装置的遥信采集开口和控制输出实现电动机的直接起动、双向起动等,利用装置的保护功能可实现过载、过流、过压、欠压、超时等多项保护功能。 2.2低压保护测控装置在工程中的应用 1)低压线路综合测控装置的应用 低压线路综合测控装置作用于400V动力中心和电动机控制中心的电源回路,在回路中与空气开关一起承担控制和保护功能。其中对于回路的保护作用可实现回路或电动机故障时迅速切断电流,避免越级跳闸的情况发生,对于保护值的设定可以通过液晶显示面板进行操作,测控装置还可以实现对回路电流、电压、功率、频率等参数的测量,并将数据显示在液晶屏幕上方便人员进行监控。 2)低压电动机综合测控装置的应用 低压电动机综合测控装置作用于400V动力中心和电动机控制中心的电动机回路,在回路中承担各种起停、保护和测控功能。对于电动机回路的保护主要是实现过载、过流、接地、欠压、过压等方面的保护功能,保护值的设定和更改可以通过液晶显示面板进行操作,电流速断保护一般采用空气开关速断功能进行保护。另外为保证回路可靠闭合,跳闸装置可以有效切断回路电动机停车,需要采用装置脉冲输出接点和接触器辅助接点方式进行控制,避免装置器故障导致的控制失灵、误停车等问题的发生,提高装置控制性能的可靠性。 3智能型低压测控保护装置的优点 智能型低压测控保护装置相比于传统的方式具有很多优点,主要包含以下几个方面: (一)节省空间。低压智能型测控保护装置节省了大量辅助设备,例如继电器、变送器等,大大节省了开关柜内的空间,减少了开关柜的数量,降低了投入的成本。 (二)操作简便。相比于传统开关柜复杂的控制面板,智能型低压测控装置的开关柜面板更加简洁,可以同时显示各种电气参数,如电压、电流、功率、功率因数、频率等,并且装置还可以为任意定义的电参数提供变松输出接点,以满足监控测量的需要。 (三)双网通讯。智能型低压测控装置配置了双通讯接口,可实现双网通信,为该系统在低压电厂的应用提供了坚实的基础和保障,通过该系统可以为电厂的实施保护测控提供了大量的实时数据。

上海思源弘瑞UDT-531变压器保护测控装置技术及使用说明书

UDT-531变压器保护测控装置技术和使用说明书(传统) (Version 1.03) 上海思源弘瑞自动化有限公司 Shanghai SHR Automation Co.,Ltd.

前言 感谢您使用上海思源弘瑞自动化有限公司的产品。为了安全、正确、高效地使用本装置,请您务必注意以下重要提示: 本说明书仅适用于UDT-531变压器保护测控装置。 请仔细阅读本说明书,并按照说明书的规定调整、测试和操作。如 有随机资料,请以随机资料为准。 为防止装置损坏,严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的 芯片和器件。 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。 装置如出现异常或需要维修,请及时与本公司服务热线联系。 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说 明书的版本是否相符。

目录 1装置简介 (1) 1.1 应用范围 (1) 1.2 性能特点 (1) 1.3 功能配置 (2) 2技术指标 (5) 2.1 额定数据 (5) 2.2 装置功耗 (5) 2.3 环境条件 (5) 2.4 抗干扰性能 (5) 2.5 绝缘性能 (7) 2.6 机械性能 (7) 2.7 保护定值整定范围及误差 (7) 2.8 装置测量精度 (8) 2.9 触点容量 (8) 3装置硬件 (9) 3.1 机箱 (9) 3.2 主要模件 (9) 4装置功能 (28) 4.1 主保护 (28) 4.2 后备保护 (34) 4.3 测控功能 (45) 4.4 装置故障告警 (47) 4.5 辅助功能 (47) 5用户压板定值说明 (49) 5.1 软压板 (49) 5.2 硬压板 (51) 5.3 UDT-531AN定值及参数 (52) 5.4 UDT-531BHN定值及参数 (54) 5.5 UDT-531BLN定值及参数 (57) 5.6 UDT-531D定值及参数 (59) 5.7 UDT-531BHN跳闸矩阵 (60) 5.8 UDT-531BLN跳闸矩阵 (61) 6使用说明 (62) 6.1 面板说明 (62) 6.2 指示灯 (62) 6.3 显示说明 (65) 6.4 菜单结构 (66)

WDZ-5211线路保护测控装置讲解

WDZ-5211线路保护测控装置 1装置功能 WDZ-5211线路保护测控装置主要用于10KV及以下馈线的保护和测控。 WDZ-5200系列线路保护装置包括WDZ-5215短线路综合保护测控装置,两者在保护、测控功能的区别见下表所示。 2保护功能及原理 2.1过流一段保护 过流一段保护可整定经低电压闭锁,当三个线电压中任意一个电压小于低电压闭锁定值,开放经低电压闭锁的过流一段保护。 2.1.1保护动作逻辑框图 I a>I gl1 I c>I gl1 I b>I gl1 U min

2.1.2 保护动作判据 ? ?? ??<>>dybs gl gl U U t t I I min 1 1max 式中,I max :A 、B 、C 相电流(I a ,I b ,I c )最大值(A ) I a :A 相电流值(A ) I b :B 相电流值(A ) I c :C 相电流值(A ) U min :AB 、BC 、CA 线电压(U ab 、U bc 、U ca )最小值(V ) U ab :AB 线电压(V ) U bc :BC 线电压(V ) U ca :CA 线电压(V ) I gl1:过流一段保护动作电流整定值(A ) t gl1:过流一段保护动作时间整定值(s ) U dybs :低电压闭锁过流电压整定值(V ) 2.2 过流二段保护 过流二段保护可整定经低电压闭锁,当三个线电压中任意一个电压小于低电压闭锁定值,开放经低电压闭锁的过流二段保护。 2.2.1 保护动作逻辑框图 I a >I gl2I c >I gl2I b >I gl2U min >dybs gl gl U U t t I I min 2 2max 式中,I gl2:过流二段保护动作电流整定值(A ) t gl2:过流二段保护动作时间整定值(s )

微机配电变压器保护测控装置

YH-B2100PDB型 微机配电变压器保护测控装置技术说明书 Ver 1.0

第一章概述 YH-B2100PDB型微机配电变压器保护测控单元作为新一代数字式变电站线路保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的各种箱式变压器、出线变压器等配电变压器,对其进行控制、保护、测量、远动通信、故障录波、事件记录等功能。该装置既可单独供货,亦可与YH-B2100型系统其他装置及监控系统一起组成变电站综合自动化系统。 该装置具有以下特点: ★采样元件采用精密电压电流互感器,体积小,重量轻,负载小。 ★测量采用12位A/D转换器,精度达0.5级,并计及11次谐波,符合国家对RTU 的要求。 ★人机界面采用128×64全汉化大屏幕液晶显示器,界面友好直观,操作简单,使用方便。 ﹡就地及远方定值整定功能(定值、时限独立整定); ﹡实时显示运行参数及保护定值功能; ﹡远方就地位置显示。 ★软硬件均采用标准化模块设计,适用于各种配置要求,能方便的实现用户不同要求的保护组合,硬件通用性好,互换性强。 ★提供一路CANBUS接口和一路232接口,支持与变电站综合自动化系统相关单元通信。 ★ CANBUS波特率为33333 BPS,报文具有优先级,可主动上发报警,大大提高了故障响应时间。 ★可显示测量和保护电量参数的幅值及相位,便于用户检查接线。 ★可记录保护动作前3个周波、故障后5个周波,跳闸前8个周波的电压电流波形,通过CANBUS总线传至后台机或录波显示及打印单元打印或显示。 ★事件顺序记录。 ★可通过就地的分合按钮或后台机遥控命令,控制一台断路器。 ★断路器压力异常闭锁功能。 ★双层印制电路板布线技术及SMT表面贴装工艺,抗干扰能力强。 ★体积小的全密封装置,安装方便,外形美观,内部结构紧凑合理。 第二章工作原理 本单元集远动通信、保护、控制、测量、故障录波、事件记录为一体,采用交流采样技术,采样频率为1200HZ,保护电量的基波及谐波通过数字滤波,用差分和付氏算法求得,做出保护逻辑判断,驱动或闭锁单元上的出口继电器,该算法有利于消除模拟通道的零漂,具有较高的可靠性。测量的电量参数通过模拟量有效值算法求得(计及11次谐波),在大屏幕液晶显示器上显示,精度较高。为保证开关拒动时使继电器不损坏,单元设有完善的防跳回路,同时还具有可靠的自保持回路及断路器控制电路。

低压智能配电监控系统方案2

低压智能配电监控系统方案 1、概述: 派诺电子有限公司是专门生产智能电源监控产品及监控软件系统的高科技企业,通过先进的设备、元件、软件和专用技术,向国内外用户提供世界一流的智能监控仪表产品和监控系统,产品符合国际CE标准和中国国家标准,满足用户对供配电自动化系统的设计、制造、检验、供货及运输保护等的要求。目前珠海派诺电子有限公司的智能监控系统已经有很多使用单位,用戶遍及交通、电信、邮电、石化、电子、政府单位、金融等多种行业。本公司坚持顾客至上的理念,结合积极、创新、专业的工作团队及事业伙伴,提供品质优良、稳定性佳的全方位产品,以高效能的技术服务,为顾客提出降低成本、提升竞争力的最佳配电职能化系统解决方案为经营目标。 2、低压智能配电监控系统 低压智能配电监控系统简介 珠海派诺电子有限公司的西格玛监控系统在变配电的监控领域里处于领先地位。根据本项目的技术要求,西格玛监控系统可与智能型低压柜实现数据交换和远方监控功能。在低压智能配电柜中配置派诺电子公司的智能监测单元对低压监控系统中进线开关在线监测,同时对进线回路实现远方遥控功能。西格玛监控系统配置一台监控计算机对整个监控系统提供优化的友好的人机界面,实时显示各种监控信息,例如在监控主机上显示进线开关的开合状态和故障状态,实时显示进线回路的三相电流值、三相相电压值、三相线电压值、有功功率、无功功率、视在功率、电度、频率、功率因数等电网参数值,并对系统所采集到的数据进行处理、显示、存档和报表自动打印,即时显示事件记录和故障记录,并提供声光报警。 西格玛监控系统在通讯方面具有很强的开放性,它可以很方便地通过现场总线与高压系统、变压器温控装置、发电机的智能接口相连,实现数据通讯功能。同时西格玛监控系统提供标

CSC-241数字(精选)式变压器保护装置

C S C241系列数字式变压器保护测控装置综述 CSC241系列数字式变压器保护测控装置是适用于66kV及以下电压等级的变压器成套保护装置,由差动保护、后备保护、厂(所)用变保护、接地变保护和非电量保护组成。 1

3

CSC241A 数字式变压器差动保护装置 1装置简介 CSC241A 为适用于66kV 及以下电压等级的两卷变压器差动保护装置,可在开关柜就地安装。一般需与本系列CSC241B 后备保护(或CSC241C 厂用变保护)装置构成成套保护。 2主要功能 ? 反应保护区内故障的差动速断保护; ? 反应保护区内故障经二次谐波制动的比率差动保护; ? CT 断线功能; ? 差流越限告警功能; ? 故障录波; ? 9路遥信开入采集(包括非电量保护输出接点的采集及信息上传功能)、装置遥信变位、事故遥 信; 各种事件SOE 等。 3保护元件 3.1差动速断元件 当任一相差动电流大于差动速断整定值时,动作于出口。用于在变压器差动区发生严重故障情况下快速切除变压器。差动速断定值应能躲过外部故障的最大不平衡电流和空投变压器时的励磁涌流,一般取6~12倍的额定电流。 3.2比率差动元件 为了保证内部故障时差动保护灵敏动作,同时防止外部故障时及差动各侧CT 特性不一致时暂态不平衡电流引起的误动,本装置采用三段式比率差动原理,其动作方程如下: 其中,cd I 为差动保护的起动电流定值,d I 为差动电流,r I 为制动电流。1r I 为可整定的第一拐点电流,2r I 为第二拐点电流(内部固定取为2e I ,e I 为变压器高压侧额定电流),1K 为可整定制动曲线斜率,2K 为内部固定的系数(取为0.7)。 2 1I I I d &&+= ,212 1I I I r &&-= 式中,1I &和2I &分别为变压器两侧的电流,均以流入变压器为正方向。变压器两侧的电流互感 器以指向变压器为同极性。 cd I 一般整定为0.2~1.2e I ,1r I 一般整定为0.8~1.2e I ,1K 一般整定为0.2~0.7,2 r I 取为2e I ,2K 取0.7。

HZP208低压电动机保护测控装置技术说明书——第4版

状态 编号 密级 HZP208厂矿用电 微机低压电动机保护测控装置 技术说明书 v1.4 编制:____ 李__昆____ _ 校核:____ 胡轶波______ 审定:_________________ 批准:_________________ 长沙华能自控集团有限公司

前言 感谢您使用长沙华能自控集团有限公司研制生产的HZP200系列厂矿用电保护产品,本说明书为HZP208厂矿用电微机型380V低压电动机保护装置技术说明书。由于编写水平有限,难免存在一些缺点和错误,敬请批评指正。 长沙华能自控集团有限公司保留对本说明书进行修改、解释的权利,由于产品生产时间或产品改进等原因,如果说明书与产品不符者,以实际产品为准,恕不另行通知。 二OO九 年 六 月

目 录 1概述....................................................................................................................- 1 - 1.1主要特点.................................................................................................- 1 - 1.2微机电动机保护测控装置主要功能.....................................................- 3 -2技术指标............................................................................................................- 4 - 2.1工作电源.................................................................................................- 4 - 2.1.1交流电源.....................................................................................- 4 - 2.1.2直流电源.....................................................................................- 4 - 2.1.3功率消耗.....................................................................................- 4 - 2.2输入回路额定参数.................................................................................- 4 - 2.2.1额定交流参数.............................................................................- 4 - 2.2.2过载能力.....................................................................................- 4 - 2.2.3测量精度.....................................................................................- 5 - 2.3输出继电器触点容量.............................................................................- 5 - 2.4绝缘性能.................................................................................................- 5 - 2.5耐湿热性能.............................................................................................- 5 - 2.6振动.........................................................................................................- 5 - 2.7冲击.........................................................................................................- 5 - 2.8碰撞.........................................................................................................- 6 - 2.9抗电气干扰性能.....................................................................................- 6 - 2.10环境条件.................................................................................................- 6 -3硬件说明............................................................................................................- 7 - 3.1硬件结构.................................................................................................- 7 - 3.2交流采样插件.........................................................................................- 7 - 3.3开入信号插件.........................................................................................- 7 - 3.4继电器出口插件.....................................................................................- 8 - 3.5电源及通信插件.....................................................................................- 9 - 3.6CPU插件.................................................................................................- 9 - 3.7人机接口...............................................................................................- 10 -

LSA-1145低压PC智能测控装置(V2[1].0)

LSA-1145低压PC智能测控装置(V2.0) 目录 装置概述 (02) 装置特点 (02) 装置功能 (02) 功能原理 (03) 装置型号及功能定义 (05) 装置示意图及安装尺寸 (05) 端子排图 (08) 主要技术参数及规范 (09) 操作说明 (11) 插图 图1装置面板示意图 (06) 图2装置外形尺寸图 (07) 图3端子排图 (08)

LSA-1145低压PC智能测控装置(V2.0) LSA-1145低压PC智能测控装置说明书 1.装置概述 LAS1145智能测控装置是南京国网电瑞电力科技公司推出的新一代数字式、强抗干扰型的低压 智能测控装置。 LSA-1145智能测控装置与框架式断路器配合使用,可完成其全部的控制,测量,保护的功能, 取代了原有的控制开关,连锁开关,信号灯,防跳回路,测量仪表,变送器,零序保护,低电压保 护及配套的信号继电器等设备。装置还有逻辑输入连锁等功能。 经多个工程验证,使用LSA-1145装置后,不但技术先进,安全可靠,而且总造价有所降低,深 得各界人士的好评。 2.装置特点 ?总线内置、表面贴装等技术的采用,提高了设备的可靠性; ?在线编程技术,在装置不退出运行的情况下可实现现场编程及程序的迅速升级; ?采用DSP数字信号处理技术,速度快,精度高; ?采用汉字液晶显示、平面发光管技术,人机界面友好,易于操作; ?现场总线通讯技术,可以快捷地与监控系统、PLC通讯联网,实现了远方高级管理功能(遥测、 遥控、远方整定等); ?宽温度范围设计,可以应用于户外;装置小型化设计。 3.装置功能 控制功能 ?可切换的远方和就地合、跳闸控制功能; ?可编程的联锁逻辑输入、输出功能。 监测功能 ?合、跳闸回路断线监视; ?断路器异常监视 ?Ua、Ub、Uc、Uo (Uab、Ucb)、Ia、Ib、Ic、Io、W、var、VA、Wh、Varh、PF、cos的测量; ?波形显示功能; ?PT 断线检测; ?一路远传4~20mA信号输出。 辅助保护功能 ?低电压保护功能 ?单相接地保护功能(针对星型接线小电流接地系统,采用零序功率方向原理) ?零序过流保护功能(针对大电流接地系统)

PST_693U变压器保护测控装置

·装置概述· 1 国 电 南 自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PST 693U 变压器保护测控装置 说 明 书 国电南京自动化股份有限公司 GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

1 PST693U 变压器保护测控装置 说明书 Ver1.1 国电南京自动化股份有限公司 2008年11月

版本声明 本说明书适用于变压器保护测控装置V1.1版本 产品说明书版本修改记录表 * 技术支持电话:(025)83421394-8120 传真:(025)83421394-8118 *本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符 * 2008年11月第2版第1次印刷 1

1 目次 1 装置概述 (1) 2技术性能及指标 (3) 2.1 额定电气参数 (3) 2.2 主要技术指标 (3) 2.3 环境条件 (4) 2.4 功率消耗 (4) 2.5 过载能力 (4) 2.6 绝缘性能 (4) 2.7 耐湿热性能 (4) 2.8 电磁兼容性 (5) 2.9 机械性能 (5) 3 功能 (6) 4 原理说明 (7) 4.1 三段式复合电压过流保护 (7) 4.2 反时限过流保护 (7) 4.3 两段式定时限负序过流保护 (8) 4.4 高压侧定时限零序过流保护 (8) 4.5 低压侧定时限零序过流保护 (8) 4.6 低压侧反时限零序过流保护 (8) 4.7 过负荷保护 (8) 4.8 过电压保护 (8) 4.9 低电压保护 (9) 4.10 非电量保护 (9) 4.11 TV断线告警 (9) 4.12 F-C闭锁功能 (9) 4.13 4-20mA直流输出(选配) (9) 5 整定 (10)

5-第五章LPC2-530低压电动机综合保护测控装置技术说明书V1.4汇总

第五章LPC2-530低压电动机综合保护测控装置 1. 产品用途及特点 LPC2-530低压电动机综合保护测控装置主要为低压电动机(380V)提供各类启动和停车控制功能、保护和测控功能。装置的结构、特点、技术数据、尺寸等请参见“第一章概述”。 ?保护功能 装置具有如下标配保护功能: ●过热保护 ●过载保护(定时限、反时限曲线可选) ●断相(不平衡)保护 ●接地保护 ●堵转过流保护 ●启动时间过长保护 ●欠载保护 ●外部故障连锁保护 可增配以下保护功能: ●漏电保护 ●温度保护 ●欠功率保护 ●欠电压保护 ●过电压保护 ●相序保护 ?测量功能 ●9路遥信开入采集 ●4路继电器输出控制 ●遥测量:三相电流、电流不平衡率、三相电压、P、Q、电能累计、功率因数、频率、 漏电流、热敏电阻、三相电流和电压的角度等

?控制功能 以下六种控制模式任选一种: ●保护模式 ●直接启动模式 ●双向启动模式 ●星三角启动模式 ●与断路器配合的保护模式 ●与断路器配合的直接启动模式 另外,装置还提供对电动机的欠压重启动控制功能。 ?通信功能 ●可选多种通信接口:RS485、CAN、PROFIBUS ●多种通信协议,并可支持双网(PROFIBUS支持单网) ?其他功能 ●1路4~20mA直流模拟量输出,替代变送器作为DCS测量接口(选配) ●装置带有GPS时钟同步接口,以确保装置的时钟与系统同步 ●事件记录等

2. 保护功能及说明 2.1 过热保护 装置可以在各种运行工况下,建立电动机的发热模型,对电动机提供准确的过热保护,考虑到正、负序电流的热效应不同,在发热模型中采用热等效电流I eq ,其表达式为: 式中, K 1 =0.5 电动机在启动态 =1 电动机在运行态 K 2 =3~10 本装置取6 K 1随启动过程变化, K 2用于表示负序电流在发热模型中的热效应,由于负序电流在转子中 的热效应比正序电流高很多,比例上等于在两倍系统频率下转子交流阻抗对直流阻抗之比。根据理论和经验,本装置取K 2=6。 电动机的积累过热量θΣ为: 式中,Δt :积累过热量计算间隔时间,本装置取Δt=0.1s 。 电动机的跳闸(允许)过热量θT 为: 式中,T fr :电动机的发热时间常数(s ) 当θΣ>θT 时,过热保护动作,θΣ=0表示电动机已达到热平衡,无积累过热量。为了表示方便,电动机的积累过热量的程度用过热比例θr 表示: θr = θΣ θT 由此可见,θr >1.0时,过热保护动作,为提示运行人员,当电动机过热比例θr 超过过热告 警整定值θa 时,装置先告警。 电动机在冷态(即初始过热量θΣ=0)的情况下,过热保护的动作时间为: t= T fr K 1(I 1/I e )2 +K 2(I 2/I e )2-1.052 当电动机停运,电动机积累的过热量将逐步衰减,本装置按指数规律衰减过热量,衰减的时间常数为4倍的电动机散热时间T sr ,即认为该时间到后,散热结束,电动机又达到热平衡。 当电动机因过热保护切除后,本保护即检查电动机过热比例θr 是否降低到整定的过热闭锁值 2 2I 2K 21I 1K eq I += fr 2 e T T I ?=θ()()Δt I e 1.052I 2eq dt 0 I e 1.052I 2eq Σθ ??????-∑=??????? -=t

NS901线路保护测控装置

NS901线路保护测控装置 NS901装置适用于10/35kV的线路保护,对馈电线,一般设置三段式电流保护、低周减载、三相一次重合闸和后加速保护以及过负荷保护,每个保护通过控制字可投入和退出。为了增大电流速断保护区,可引入电压元件,构成电流电压连锁速断保护。在双电源线路上,为提高保护性能,电流保护中引入方向元件控制,构成方向电流保护。其中各段电流保护的电压元件和方向元件通过控制字可投入和退出。(一)电流速断保护(Ⅰ段) 作为电流速断保护,电流整定值I dzⅠ按躲过线路末端短路故障时流过保护的最大短路电流整定,时限一般取0~0.1秒,写成表达式为: I dzⅠ=KI max I max =E P/(Z P min+Z1L) 式中:K为可靠系数,一般取1.2~1.3; I max为线路末端故障时的最大短路电流; E P 为系统电压; Z P min为最大运行方式下的系统等效阻抗; Z1为线路单位长度的正序阻抗; L为线路长度 (二)带时限电流速断保护(Ⅱ段) 带时限电流速断保护的电流定值I dzⅡ应对本线路末端故障

时有不小于1.3~1.5的灵敏度整定,并与相邻线路的电流速断保护配合,时限一般取0.5秒,写成表达式为: I dz.Ⅱ=KI dzⅠ.2 式中:K为可靠系数,一般取1.1~1.2; I dzⅠ.2为相邻线路速断保护的电流定值 (三)过电流保护(Ⅲ段) 过电流保护定值应与相邻线路的延时段保护或过电流保护配合整定,其电流定值还应躲过最大负荷电流,动作时限按阶梯形时限特性整定,写成表达式为: I dz.Ⅲ=K max{I dzⅡ.2 ,I L} 式中:K为可靠系数,一般取1.1~1.2; I dzⅡ.2为相邻线路延时段保护的电流定值; I L 为最大负荷电流 (四)反时限过流保护 由于定时限过流保护(Ⅲ段)愈靠近电源,保护动作时限愈长,对切除故障是不利的。为能使Ⅲ段电流保护缩短动作时限,第Ⅲ段可采用反时限特性。 反时限过电流保护的电流定值按躲过线路最大负荷电流条件整定,本线末端短路时有不小于1.5的灵敏系数,相邻线路末端短路时,灵敏系数不小于1.2,同时还要校核与相邻上下一级保护的配合情况。 选择哪一条反时限特性曲线完全取决于负荷特性和与其

变压器测控保护装置

HRS-6230D变压器保护测控装置 2.功能说明 2.1 三段式相间过流保护 装置设置有三段相间过流保护:带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3),相间过流保护还可以整定为反时限(Ii),作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。 相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流保护的投退控制定值为投入时,该段保护才投入。 2.1.1 三段复合电压闭锁定时限相间过流保护 三段定时限相间过流保护的投退控制定值(I1nf、I2nf、I3nf)可独立控制各段的使用情况,使用复合电压闭锁时,母线PT断线的闭锁行为见2.9.2节。投退控制定值取值含义为: 0:退出, 1~2:投入--1:单纯过流,2:复合电压闭锁过流。 投入复合电压闭锁的任一段相间过流保护的电流元件起动后,才计算复合电压闭锁元件。线电 压Uab小于定值,或负序电压U2大于定值,复合电压闭锁元件动作,开放各相的各段过流保护。 2.1.2 反时限特性 相间反时限过流保护可选择使用三个标准的反时限特性之一,由投退和特性控制定值Ifsx 控 制,取值含义如下: 0:退出,1、2、3:投入(分别对应使用(1)、(2)和(3)式所示的特性)。 反时限特性电流基准值I P为相间反时限保护电流基准定值Ii,反时限特性时间常数t P为相间反时限保护时间常数tIi。 一般反时限特性:(1) 非常反时限特性:(2)

极端反时限特性:(3) 2.2 小电流零序过流告警和跳闸保护 本装置设置小电流零序过流告警和跳闸保护, 主要是针对非接地系统的用户而设定的。可以通过投退控制定值(Ioxnf)整定为告警和跳闸。投退控制定值取值含义为: 0:退出, 1~2:投入--1:告警, 2:跳闸 2.3零序过流告警和跳闸保护 本装置设置零序过流告警和跳闸保护,主要是针对小电阻接地系统的用户而设定的。其投退控制定值Ionf取值含义为: 0:退出, 1~2:投入--1:告警1:跳闸 零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,跳闸保护才投入;零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。 小电流零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投入;小电流零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。 2.4过负荷保护 装置过负荷保护投退控制定值Igfhnf的取值含义为: 0:退出, 1~2:投入--1:告警, 2:跳闸 过负荷跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投入;过负荷告警只需投入控制字就可以产生告警事件。 2.5 低电压保护 本装置低电压保护投退控制定值JDxxnf的取值含义为: 0:退出, 1:失压+低电压保护, 2:无效,3:纯低电压保护 失压+低电压保护的条件是: 1:断路器在合位