文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站电缆防火封堵施工方案及安全措施

变电站电缆防火封堵施工方案及安全措施

变电站电缆防火封堵施工方案及安全措施
变电站电缆防火封堵施工方案及安全措施

变电站电缆防火封堵

施工方案及安全措施

为了完善电缆防火阻燃措施,避免减少因电缆着火引起的恶性事故,以保证企业的正常生产。根据本公司多年的施工经验 ,本着采用新型防火材料在设计中的经济性、合理性且施工方便的原则结合《电缆防火阻燃通用设计》(TD-DL92-3001)的基础上,采取以下措施进行施工。

一、编制依据:

1.GB50217-94电力工程电缆设计规范

2.GB50229-96火力发电厂与变电所设计防火规范

3.GB50058-1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

4.GB/T2951-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法

5.GB/T2952-1989电缆外护层

6. GB/T3048-1994电缆性能试验方法

7. GB/T3956-1997电缆的导体

8.GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

9.GB 6995.1-1986电缆电压识别标志 第1部分:一般规定

10.GB 6995.3-1986电缆电压识别标志 第3部分:电线电压识别标志

11.GB 9330-1988 塑料绝缘控制电缆

12.GB/T12666.5-1990电线电缆燃烧试验方法 第6部分:电线电缆耐火特性试验方法

13.GB12706-1991额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

14. GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求

15.GB132-1996材料产烟毒性分级

二、施工组织机构设置:

为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程按期优质完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。

因该工程工期短,施工要求质量高,施工条件又较为苛刻。由项目经理部负责全权处理本工程的施工、组织设计、安检、质检等系列工作。

如工程合同签订后,应由项目部组织编写质量计划、安全管理体

制、施工组织等,项目部下设五个职能部门,分别:工程技术、工程施工、安检、质检、物资供应等方面的工作。

公司将作为本项目的强大后盾,在全公司范围内协调本工程的施工人员、机具及资金调配、后勤保障等工作。

公司组织管理机构图如下:

1、项目经理职责:

(1)认真学习并执行国家及上级颁发的政策、规范、规程,对本项工程的工作全面负责。执行项目承包合同、搞好本工程的经济核算和竣工结算。

(2)确保实现本工程的工期、质量(或优良率),成本、安全生产等目标。

(3)把握和监督本项工程的执行情况,处理和解决本项工程执行过程中出现的问题。包括合同签订、组织编制各种施工文件、作好施工准备、健全劳动组织和平衡机具设备;编制施工计划、组织施工、控制施工进度,处理有可能出现的例外事项,协调与贵方关系、组织竣工、交工等。

(4)向贵单位报送各种施工文件,及时报告工程进度及安全生产情况。

(5)对本项工程具有独立的指挥权和决策权、有权制定本项工程管理的实施细则,在工程施工执行过程中实施。

(6)接受贵方对本项工程执行情况的监督,指导及合理化建议。

2、项目总工职责:

(1)认真学习并执行国家及上级颁发的技术政策、规范、规程对本工程的技术工作全面负责,督促施工组织,严格按规范施工。 (2)预先熟悉并了解工程概况、技术要求、施工现场的具体情况、组织有关人员讨论技术方案及施工中将会出现的技术重点和难点,怎

样克服等。

(3)参与本项工程的施工组织设计编制工作、负责安排并审核施工工艺、参与施工人员的资格审查、对施工班组进行技术交底。 (4)深入现场,掌握工程动态督促帮助施工班组搞好自检、互检,参加工序交接检查,发现问题及时解决。

(5)经常督促施工班组,并亲自检查各班组的技术记录情况,组织交工资料的整理工作,负责编写施工技术总结。

(6)协助队长安排施工计划,认真做好各种资料的审查汇总、整理、签字、上报。

3、施工队长职责:

(1)学习并执行国家及上级颁发的有关技术、安全规范及规程,保证严格按照规范和规程施工。

(2)热情支持工地安全、技术管理人员的工作、不搞违背技术要求管理规定的行政干预。

(3)合理使用场地,搞好文明施工。

(4)对违背操作规程的施工人员提出批评教育,严重者至责令停工,并提出处理意见。

(5)深入施工现场,检查督促工人认真完成本职工作,掌握并控制施工进度及安全动态。

(6)接受贵方监理的监督指导。认真做好现场的施工协调。

项目经理部组织机构图:

三、施工前的准备:

施工人员的准备根据业主的施工要求建立对本工程的施工项目部,由总公司作坚强的后盾,从技术上配备有多年施工经验的人员组成,由项目经理负全责,技术部、工程部、安全部及供应部互相协作,保质保量完成本次施工任务。

四、防火系统组成及功能:

封堵系统由防火门、防火阀、防火包、防火板、有机和无机防火堵料、防火涂料组成。

4.1防火门: 用于变压器室、开关室、电容器室、电缆夹层等防火分区的人员进出口。

4.2防火阀: 用于变压器室的通风窗口,一旦确认火灾,它在灭火系统释放前关闭。

4.3防火板: 用于电缆夹层中的电缆桥架,将上、下层电缆进行防火分隔。

4.4防火包、有机和无机防火堵料和防火涂料: 用于电缆分隔、设备的进出线端口、电缆穿越建筑物的洞口。

4.5封堵的目的是防止火灾顺电缆或建筑物通道燃烧,阻止火势蔓延。

五、施工工艺:

(一):防火涂料

1.防火涂料的供应,防火涂料采用水型电缆防火涂料,采用最新工艺,添加多种防火剂,其特点是遇火即生成均匀致密的棉状泡沫层,有显著的防火隔热效果,并且具有较好的防火抗潮,防油耐燃性能,对防火灾和减缓火灾的蔓延扩大有重要的作用,其贮运温度4-35℃,不可曝晒,有效期为二年。

2.水型电缆防火涂料技术性能为:

2.1耐火性能

耐火时间:30MIN(IBG51001-85)

火焰传播值:5(IBG51002-85)

电缆阻燃试验,延燃0.5m自熄(IEC332-2)试验。

毒性试验,燃烧生成物试验(小白鼠半至死状)基本无毒。 2.2理化机械性能

粘度:用于电缆上60′′-100′′(GB1732-79)

顔色:本色为白色

耐冲击强度:≧40KG/cm(GB1732-79)

干燥时间:表干2H,实干8H

耐碱性:48H无变化;

耐水性:48H无变化(GB1733-79)

耐油性:(机油、25号变压器油)120H无变化;

耐候性:温热老化试验,48小时不起泡,不开裂,不脱落,有防锈防霉作用。

3.施工工艺(涂刷方法):

除尘及油污 刷涂料4遍 养护 交工验收

3.1施工人员进行电缆涂刷前必须清除电缆上的灰尘及锈污,在清除时注意电缆接头和老化的电缆,清除时有防及质检人员监护时,方可进行施工。

3.2电缆防火涂料涂刷以后要对电缆进行理顺,不得随意摆放,应逐根逐段都刷到位。

3.3电缆防火涂料的涂刷一般为3遍(可根据设计相应增加),每遍间隔不小于8小时,涂层厚度为干后0.3-0.5mm为宜,0.3-0.5mm厚可耐火1H-2H。

(二):阻燃槽盒

阻燃槽盒施工方法

除尘及油污 制作防火槽盒 有机(无机)防火堵料封堵 捆扎固定阻燃槽盒 修整及验收。

2.1按照电缆桥架的宽、高及阻燃段设计长度制作防火槽盒,其材料可为4-5mm厚的有机(无机)防火隔板,延两边,每20cm打一直径5cm孔作为上下隔板连接孔,以备相应螺枪固定。

2.2电缆防火段除净灰尘及油污后铺设于阻燃槽盒内。

2.3用有机(无机)堵料或有机(无机)堵料按1:4混合后填充电缆之间,以对侧不透光达到密实均匀、厚度平滑为原则,。

2.4每两米槽盒为一施工段,两段内塞堵200mm的有机防火堵料, 用螺栓上紧固定防火隔板。

2.5修整保养8h后交出验收。

(三):防火封堵(穿墙洞、阻火墙,电缆沟、“水平井”、阻火隔层、电缆“竖井”的封堵)

1、防火封堵简介

1.1防火封堵材料用于封堵各种贯穿,如电缆、风管、油管、安全无

害墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及电缆桥架的分段防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有防火功能,便于更换。它包括:有机防火堵料、无机防火堵料及防(阻、耐)火包。 有机防火堵料是以有机合成树脂作粘结剂,配以防火剂,填料等辗压而成的材料,具有可塑性和柔韧性。该堵料可塑性好,长久不固化,可以切割、搓揉,封堵各种形状的孔洞。当火灾发生时,有效地阻止火灾蔓延与烟气的传播。这种堵料主要应用在管道或电线、电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中,多数情况下与无机防火堵料、阻火包配合使用。

1.2无机防火堵料,亦称速固防火堵料,是以快干水泥为基料。配以防火剂、耐火材料等经研磨、混合均匀而成。该产品对管道或电线电缆贯穿孔洞,尤其是较大的孔洞、楼层间孔洞的封堵效果较好。它不仅具有所需的耐火极限,而且还具备较高的机械强度,在封堵时,管道或电线电缆表皮需堵一层有机堵料配合,以便贯穿物的检修和更换。

1.3阻火包是用不燃或阻燃性的布料把耐火材料约束成各种规格的包状体,在施工时可堆砌成种形态的墙体,对大的孔洞封堵最为适用,

起到隔热阻火作用。阻火包主要应用于电缆隧道和竖井中的防火隔墙和隔离层,以及贯穿大孔洞的封堵,制作或撤换重做均十分方便。施工时应注意管道或电线电缆表皮处需要和有机防火堵料配合使用。

2、防火封堵施工方案

电缆主要通过“竖井”、“水平井”、“桥架”等三种方式穿墙过洞,或通过电缆沟、电缆隧道等敷设。

防火封堵材料比较

双元封堵方案,即防火包与有机堵料配合封堵的方法。防火包、有机堵料、无机堵料,可根据实际情况进行合理组合封堵。

2.1阻火墙

根据规范要求,在电缆隧道或重要回路电缆沟中的相关部位,应设置阻火墙。按照要求,一般阻火墙的耐火极限不低于1小时。阻火墙产品:石膏纤维板隔墙;钢丝网聚苯乙烯泡沫夹芯板隔墙;纤维增强硅酸钙隔墙等;这些产品已得到普遍应用。也常采用阻火包、矿棉块、防火堵料、耐火隔板等组合,构成防火墙,其耐火极限可达3小时以上。

(1)以无机堵料为基本材料

先设计模具,模具以长方体,中空尺寸为30cm×10cm×10cm。

预先调制无机堵料成粥状,浇灌于模具中,让其自然干燥,并养护至足够时间,打开模具,取出已制成的无机堵料固化块备用。

在实际工程中,根据实际面积、尺寸、形状,象砌砖一样用无机堵料固化块堆砌成墙,并用新调制的无机堵料作粘结剂,堵塞缝隙,并抹平表面,使之达到平整、美观的效果,如图1所示。

图1耐火墙(无机堵料固化块堆积)

(2)耐火包和有机堵料组合封堵

在火灾初期,耐火包尚未达到膨胀隔热时,会有少量烟气流窜。为有效阻隔烟气的流窜,可采用耐火包、有机堵料组合封堵,如图2所示。

图2耐火墙(耐火包+有机堵料)

首先堆砌一层耐火包,然后在耐火包上敷设有机堵料,把包与包之间的缝隙封堵严实,再堆砌一层耐火包,再敷有机堵料;如此重复,直至达到所需高度。

2.2穿墙洞、阻火隔层和电缆“竖井”封堵

在“竖井”中,宜每隔约7m设置阻火隔层;在通向控制室、继电保护室的竖井中均应进行防火封堵;电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,电缆引至电气柜、盘或控制屏、合的开孔部位,也均应进行封堵。这种封堵明显的特点是开孔为垂直方向,封堵材料不能直接堆放,必须下装隔板、外接框架,才能进行封堵材料封装。一般说来有两种情况。(1)小孔洞封堵

对于孔洞面积低于1m2的小孔洞封墙,一般采用无机堵料与有机堵料配合使用。如电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位。该种封堵首先应在孔洞下用射钉铆接金属框架,以便于安放隔板,并

用有机堵料对铆接点进行封闭,防止火焰烧化铆接点。再用有机堵料包裹孔洞内电缆,厚度10cm,以利于电缆的松动及更换。然后在空隙处直接灌注无机堵料,使之与隔层平面或楼板平齐,如图3所示。在火灾中,有机堵料迅速膨胀发泡,阻止热量传向另一面,无机堵料层则主要通过隔热来阻止热量传递。

图3“竖井”封堵(有机堵料+无机堵料)

(2)大孔洞的封堵

孔洞面积大于1m2时,可采用耐火包与有机堵料组合封堵或用无机堵料与有机堵料组合封堵。

首先制作框架,框架由铁条或钢筋制成预制作,并在封堵现场拼合而成,其固定端也用射钉枪铆接,在铆接点用有机堵料进行封闭,防止火焰烧化铆接点。框架内堆放耐火包的高度视耐火极限而定。在电缆与耐火包之间,应间隔10cm以上的有机防火堵料层,以便于电

缆的松动及检修,如图4所示。

图4“竖井”封堵(耐火包+有机堵料)

也可用隔板把已衬垫隔板的框架分隔成许多小分隔,再进行封堵。在实际封堵中,在一定位置的隔层或大尺寸的“竖井”中,必须预留入孔,以便于检修及更换电缆,用隔板进行分隔,在除人孔的分融中进行封堵。

(3)电缆沟或“水平井”的封堵

图5“水平井”封堵(有机堵料+耐火包)

在公用主沟道的分支处;多段配电装置对应的沟道适当分段处;长距离沟道中适当分段处,沟道入口处;围墙交叉处等均会遇到电缆沟或“水平井”的封堵。这类封堵因其与地面呈平行关系;一般不加框架即可直接堆放或直接封堵。如上图5即为有机堵料与耐火包组合封堵的方法。

值得注意的是,如果需预留人行通道,应用隔板把电缆空间封闭起来,在电缆封闭隔层中进行封堵,并应预留防火板。

在实际应用中,还需和电缆防火涂料、桥架等进行配合使用,才能使防火效果达到最佳。施工方案应遵循如下原则:安装简便,更换电缆容易,安装后检修方便,发生火灾后能快速堵住开口(电缆进出口),能有效避免火灾传播蔓延以及消防用水和有毒烟气的渗透。

(4)使用方法及用料计算

有机堵料揉匀后,均匀地嵌满孔洞。如气温过低,可将堵料适当升温(以不大于40℃为宜),待柔软后取出使用,填充孔洞1m3,需要该堵料约1.7吨。

无机堵料在施工时先根据需封堵孔洞的大小,估算堵料的用量。然后把堵料放入容器内按1:0.5~0.7比例加入清水搅拌成糊状立即

使用,如用量较大时,通常分数次完成。每次拌料量在5kg左右。对较大的孔洞封堵时,可用适量的钢筋加其强度。封堵厚度根据需要确定,一般不小于15cm。为了便于施工可用木板或防火板作档板,以便灌注。填充孔洞体积1m3约需用该堵料1吨。

3、实际应用方案

无机模块(堵料)、有机防火泥在电缆井中施工安装工艺方案 3.1测量、计算电缆井孔的大小尺寸,楼板厚度,及电缆在井中占据的位置尺寸。

设电缆井孔尺寸为t1和t2。电缆占用位置尺寸为X1和X2。楼板厚度为h。电缆距井边为Y1和Y2。

3.2然后根据电缆井孔的大小,选用无机防火板,厚度为0.5~1cm 做成托板,并使二边留出5~10cm的尺寸,以便固定在楼板上。

具体大小按电缆井孔做成二块后再对接,具体形状、尺寸见图示,特别要留出的穿电缆的位置要正确,并做得美观才好。

3.3把做好的铁丝网托放置到电缆井中,进行对接好,并在留边的两边分别用膨胀螺钉在楼板上固定住。

3.4在做好的托板上堆放无机模块,在堆放时注意整齐、交叉、密实,在电缆周围的防火泥一定要填密和压紧。如图:

预防火灾爆炸安全技术措施

预防火灾、爆炸安全技术措施 一:建立健全建筑工地的安全防火责任制度,贯彻执行现行的工地防火规章制度,建筑施工现场的管理人员要加强法制观念,每个建筑工地都应成立防火领导小组,各项规章制度要书写上墙 二:要加强施工现场的安全保卫工作,建筑工地都应设立围墙,其高度应不低于1.8—2.4米,较大的工程要设专职保卫人员,节假日期间值班人员应当昼夜巡逻 三:建筑工地要认真执行”三清”五好”管理制度,尤其对材质品的刨花,锯末,料头,防火油毡纸头,沥青,冬期施工的草袋子,稻壳.苇席子等保温材料要随干随清,作到工完场清,各类材料都要堆放成垛,整齐堆放四:临时工,合同工等各类新工人进入施工现场,都要进行防火安全教育和防火知识的学习,经考核合格后方能上岗 五:建筑工地都必须制定防火安全措施,并及时向有关人员,作业班组交底落实 六:电气焊作业防火○1乙炔气瓶应安装回火防止器,防止氧气倒回发生事故, 乙炔气瓶应放置在距离明火至少10米以外的地方,严禁倒放,焊割作业时乙炔气瓶和氧气瓶都不得小于5米,不得放置在高压线下面或在太阳下爆晒○2冬期施工时,严禁用明火烘烤氧气.乙炔瓶○3电焊机应有良好的隔离防护装置,电焊机的绝缘电阻值不得小于1M欧姆,严禁与易燃易爆物品或容器混放在一起,室内焊接时,要选择符合防火安全要求,作业前必须进行检查,焊接导线要有足够的截面,严禁将焊接导线搭在氧气瓶.乙炔瓶.发生器.煤气,液化气等易燃易爆设备上,电焊

导线中间不应有接头,如果有接头,其接头处要远离易燃易爆物10米以外○4认真了解作业环境,确立出动上的危险区域,并立出明显标志,危险区域内的一切易燃易爆物都必须搬走,对不能移动的可燃物要采取可靠的防护措施,尤其刮风天气,要注意风力的大小和方向变化,防止风力把火星吹到附近的易燃物品上,同时派人监护 七:木工作业要严格执行建筑安全操作规程,完工后必须作到现场清理干净,剩下的木料堆放要整齐,锯末.刨花要堆放在指定的地方,并且不能在现场堆放时间过长,防止自燃起火 八:油漆工防火安全要求:作业所用的材料都是易燃易爆的化学材料,在油漆存放的仓库和作业场所都要严禁抽烟,室外作业要有良好的通风条件,照明电气设备必须使用防爆灯头,严禁穿钉子鞋出入现场,严禁吸烟.周围的动火作业远离10米以外 九:冷底子油配制与施工的防火措施○1配制冷底子油时,严禁用铁棒搅拌,以防碰出火星,要严格掌握沥青温度,发现冒出大量蓝烟时,应立即停止加入○2凡是配制.储存.涂刷时都要专人监护 十:高层施工防火技术措施 ○1施工脚手架外的密目式安全网,必须符合阻燃标准要求,严禁使用不阻燃的安全网○230米以上的高层施工,应设置加压水泵和消防水源管道,管道的主管直径不得小于50mm,每层设出水口,并配备一定长度的消防水管○3高层焊接作业,要根据作业高度.风力.风力传递的次数确定出火灾危险区域,并将区域内的易燃易燃物品移到安全地方,无法移动的要采取停止焊接作业○4大雾天气和六级风时应停止焊接作业

电缆防火封堵施工设计工艺设计

电缆防火封堵施工方案 1适用围 电缆防火封堵施工(电缆桥架、电缆井道) 2施工流程 电缆防火墙 端子箱内封堵 3工艺流程说明及主要质量控制要点3.1施工准备 (1) 材料准备:统计安装位置、安装方式,确定所需的有机堵料、无 机堵料、耐火隔板、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量, 进行材料的准备工作;材料到货后进行外观检查,有机堵料不氧化、 软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均 匀。 (2) 技术准备:核对施工图,确认各类的封堵方式符合设计及规要求;防火封堵材料中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定,并

取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员,安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3. 2防火墙 (1) 户外电缆沟的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔80~100m处设置一个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。电缆通过电缆沟进入保护 室、开关室等建筑物时,米用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧米用标准厚度的防火隔板封隔、中间米用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm)。 (3) 防火墙的电缆周围必须采用不得小于20mm的有机堵料进行包 裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹,其两侧厚度大于防火墙表层的20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于防火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。 3. 3竖井 (1) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固,确保

防火安全措施

施工现场防火 1、施工现场要明确划分出:禁火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场的生活区。个区域之间一定要有可靠的放火间距: (1)禁火作业区距离生活区不小于15m距离其他区域不小于25m。 (2)易燃、可燃的材料堆料场及仓库距离修建的建筑物和其他区不小于20m。 (3)易燃的废品集中场地距离修建的建筑物和其他区不小于30m。 (4)放火间距内,不应堆放易燃和可燃的材料。 2、施工现场的道路夜间要有足够的照明设备。禁止在高压架空电线下面搭设临时性的建筑物或堆放可燃材料。 3、施工现场必须设立消防车通道,其宽度不得小于3.5m,并且在工程施工的任何阶段都必须通行无阻,施工现场的消防水源,要筑有消防车能使入的道路,如果不可能修建出通道时,应在水源(池)一边铺砌停车和回车空地。 4、建筑工地要设有足够的消防水源(给水管道或蓄水池),对有消防给水管道设计的工程,应在建筑施工时,先敷设好是外消防、室外消防给水管道与消防栓。

5、临时性的建筑物、仓库以及正在修建的建(构)筑物道旁,都应该配置适当种类和一定数量的灭火器,并布置在明显和便于取用的地点。冬季施工还应对消防水池、消火栓和灭火器等做好防冻工作。 6、作业棚和临时生活设施的规划和搭建,必须符合下列要求:(1)临时生活设施应尽可能搭建在距离修建的建筑物20m以外的地区,禁止搭设在高压架空电线的下面,距离高压架空电线的水平距离不应小于6m。 (2)临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所和汽车库之间的防火距离,应不小于15m。 (3)临时宿舍等生活设施,距铁路的中心线以及小量易燃品储藏室间距不小于30m。 (4)临时宿舍距火灾危险性大的生产场所不得小于30m。 (5)为贮存大量的易燃物品、油料、炸药等所修建的临时仓库,与永久工程或临时宿舍之间的防火间距应根据所贮存的数量,按照有关规定确定。 (6)在独立的场地上修建成批的临时宿舍,应当分组布置,每组最多不超过二幢,组与组之间的防火距离,在城市市区不小于20m,在农村不小于10m。临时宿舍简易楼房的层高应当控制在两层以内,每层应当设置两个安全通道。

安全用电技术措施和防火措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全用电技术措施和防火措施 (最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

安全用电技术措施和防火措施(最新版) 1、掌握安全用电基本知识是维修电工和操作人员基本工作要求,电工必须按操作规范工作,不许违章操作。经常巡视现场,发现问题和用电人员违章工作及时阻止,向违章人员讲安全用电的重要性并及时报告上级主管人员、项目部负责人员解决处理。参加每月底一次的安全教育学习。 2、施工现场应定期检查和维修。由于施工现场临时用电条件差,有别于正式用电工作,所以对电气设备作定期检查、维修是有必要的,正常情况下,一月一次为宜。维修线路或开关对,不得带电作业,必须向有关人员报告,批准,做好安全措施、防护,才能工作,操作时必须两人,一人操作一人监护。工作前必须断开隔离开关,分配电箱,隔离开关,负荷开关,检查无电才能工作。锁好配电箱,挂上“有人工作勿合闸”的警示牌。送电时拆除警示牌,检查线路

或电气设备无人操作,方可送电安装、维修或拆除临时用电设备,必须有电工完成,不得非工作人员操作。 3、施工现场所有的配电箱均应在箱门上标注编号、名称、用途、防止操作发生触电危险,严格合理操作。送电时应先总配电箱―分配电箱一一开关箱,停电顺序应相反,配电箱、分配电箱、开关箱送电应先隔离开关或自动开关后送负荷开关,停电应相反,禁止带电负荷操作隔离开关,配电箱配锁并经常开关,以保安全。 此外配电箱和开关箱应设专人负责管理、操作和监护,以防管理、操作混乱而发生事故。 为确保开关箱的正确使用,应当对开关箱的操作人员进行必要的安全、技术培训,应当掌握安全用电基本知识和了解所用设备的性能,熟悉开关电器的正确的操作方法,应按规定穿戴好合格的绝缘用品。令检查、认定开关及控制设备、线路和保护设施完好后,方可操作,发现问题及时向现场电工或主管部门报告,待消除隐患故障后再进行操作。 为保障配电箱、开关箱安全可靠运行,箱内应保持整洁、干净、

防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

变电站电缆防火封堵施工方案及安全措施

变电站电缆防火封堵 施工方案及安全措施 为了完善电缆防火阻燃措施,避免减少因电缆着火引起的恶性事故,以保证企业的正常生产。根据本公司多年的施工经验 ,本着采用新型防火材料在设计中的经济性、合理性且施工方便的原则结合《电缆防火阻燃通用设计》(TD-DL92-3001)的基础上,采取以下措施进行施工。 一、编制依据: 1.GB50217-94电力工程电缆设计规范 2.GB50229-96火力发电厂与变电所设计防火规范 3.GB50058-1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 4.GB/T2951-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 5.GB/T2952-1989电缆外护层 6. GB/T3048-1994电缆性能试验方法 7. GB/T3956-1997电缆的导体 8.GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 9.GB 6995.1-1986电缆电压识别标志 第1部分:一般规定

10.GB 6995.3-1986电缆电压识别标志 第3部分:电线电压识别标志 11.GB 9330-1988 塑料绝缘控制电缆 12.GB/T12666.5-1990电线电缆燃烧试验方法 第6部分:电线电缆耐火特性试验方法 13.GB12706-1991额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 14. GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求 15.GB132-1996材料产烟毒性分级 二、施工组织机构设置: 为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程按期优质完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。 因该工程工期短,施工要求质量高,施工条件又较为苛刻。由项目经理部负责全权处理本工程的施工、组织设计、安检、质检等系列工作。 如工程合同签订后,应由项目部组织编写质量计划、安全管理体

消防安全防护措施

消防安全保卫措施 一、消防安全措施 1、贯彻“以防为主,以消结合”的消防方针,结合本工程中的实际情况, 加强领导,组织落实,建立逐级防火责任制,确保消防安全。 2、本工程重要防火区必须封闭式施工,用瓦楞铁板做防护墙,为施工安全 和综合管理创造良好条件。 3、现场电气焊、砂轮钻等有火种的作业面设专人看火,配备水桶等灭火设备,加强动火许可证的管理制度,用火证的有效时间为24小时,消防管理员明 确动火地点、使用时间,班后进行严格检查。 4、现场设2名人员专职管理消防工作,分昼夜值班,对工地的消防保卫工作进行检查。现场设明显的防火宣传标志,每周对职工进行一次防火教育,培训一支 义务消防队。 5、现场地面设100管径的消火栓,间隔100m一个,具体位置见平面图。 6、现场设1个消防器具柜,备齐灭火器等用具,设在材料加工存放区。 7、消火栓、消防器具柜要做出明显标志,夜间设照明灯,周围3米不准堆 放任何物品,并保持通路。 8、施工现场设循环消防车道,宽度不小于4m。施工中的临时电器设施的安装,维修均由正式电工负责,严禁私自拉照明线,点电炉、避免电器引起的火灾 事故,现场严禁吸烟及任何非作业用火。 9、坚持安全消防检查制度,发现隐患及时消除,防止火灾事故的发生。 二、消防措施 1、施工现场成立消防领导小组,实行逐级防火责任制,制定严格的管理制度,特别是坚持防火安全交底制度,签订责任书。 2、安排足够的消防水源,合理布置消防器材和消火栓。设置消防灯,晚间 点亮。消火栓配备足够的水龙带,周围3米内不准存放任何物品。

3、建筑工程内不准用做仓库,不准积存易燃、可燃材料,因施工需要进入工程内的可燃材料,要根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。专设易燃易爆物品库房和区域,划分防火禁区,加设明显防火标志。 4、安装电气设备、进行电气切割作业时由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。 5、施工作业用火必须经保卫部门批准,领取用火证,方可作业,用火只在指定地点和限定时间内有效。 6、施工现场严禁吸烟,现场和生活区未经保卫部门批准不得使用电热器具。 7、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米,两瓶同时明火作业距离不小于10米。 8、现场设2名人员专职管理消防工作,分昼夜值班,对工地的消防保卫工作进行检查,现场设明显的防火宣传标志,每周对职工进行一次防火教育,培训一支义务消防队。 9、本工程重要防火区必须封闭式施工,用瓦楞铁板做防护墙,为施工安全和综合管理创造良好条件。 10、其余消防管理措施参照北京市人民政府令第84号贯彻执行。 三、消防保卫措施 1、项目部建立保卫工作领导小组,落实各级责任制。总包与分包单位签订保卫工作责任书。 2、施工现场建立门卫和巡逻护场制度,大门昼夜有值班人员看守,护场守卫人员佩戴值勤标志。 3、加强对外施工队的管理,掌握人员的有关情况,签订治安消防协议,非施工人员不得住在施工现场。 4、施工人员执行出入证管理制度,施工人员不得随便出入施工现场。 5、现场办公室及职工宿舍等易发案部位要制定专人管理,制定防范措施。

项目消防安全技术措施(2021)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 项目消防安全技术措施(2021)

项目消防安全技术措施(2021)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、严格执行"中华人民共和国消防条例"和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对进场职工,进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。 2、现场划分用火作业区,易燃易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,应采取相应的防火措施,适当减少防火距离。另外还要注意在防火间距中不准堆放易燃物。 3、现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于3.5m。严禁占用场内通道堆放材料。 4、现场应设专用消防水管网,本配备消防栓,并沿建筑物高度设置消防竖管,并保证消防用水的需要,随施工进度接高,保证水枪射遍及建筑物的各部位。 5、现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具

和设备,消防器材设专人管理并定期检查。 6、安装使用电气设备时应注意以下防火要求: ①各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接实接牢,防止设备、线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。 ②存放易燃液体、可燃气瓶和电石的库房内,照明线要穿管保护,库内要采用防爆、灯具、开关应设在库外。 ③穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。 7、使用明火应注意的问题 ①现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。 ②现场的锅炉房要非材料建造。烟囱临近锅炉房顶的易燃材料处要采取隔离措施。锅炉房应设在远离易燃材料的地方。如果锅炉房下风方向,有易燃料场、易燃设施,应在烟囱上装防火帽。 ③使用木料烧火时,要随时有人看管,不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。 ④冬季施工室内取暖或建筑室内保温用的炉火,都要经消防人员检查。办理用火手续,发现无用火证的火炉要立即熄火,并追查责任。

防火封堵施工工艺方案

防火封堵施工工艺方案 1、施工工艺 1.1 PZ防火包施工工序 1.1.1施工工序框图 1.1.2施工工艺及注意事项 根据现场施工设施规格,合理选用防火包尺寸,做到密封严紧,搭接平整,横平竖直,外观整洁。无短缺和凸出现象。防火措施符合设计要求,施工质量合格。 1.2防火堵料施工工艺 1.1.1施工工序框图

1.1.2施工工艺及注意事项 防火堵料施工,必须保证底面干燥,无油腊灰尘,并少有一定的粗糙度,才能使防火胶泥与表面结合牢固,性能更佳。外观要求,堵料线条一致,密实牢固,转弯统一,高度一致,保证无流淌、无毛边,色泽一致,达到外观亮丽、规范。防火措施符合设计要求,施工质量合格。 1.3防火板施工工艺:主要是防火门的修复使用。 1.2.1施工工序框图 1.2.2施工工艺及注意事项:

防火板设置,要根据施工现场洞口大小,认真放样、下料,由两块拼制而成,边角用30×30×3角钢加固,用Φ5个膨胀螺栓固定,形成一个整体防火设施,而且拆装方便,两块拼缝用防火胶泥封堵,或沿缝搭接要求,每300-500之间打一个膨胀螺栓,面积超过1m2中间逆搭接缝加30×30×3支撑角钢一根,标准是检修时可撑受80-100kg而不变型。外观要求平整、缝直、边齐、无包边、漏缝空洞现象,整齐大方、规范亮丽,防火措施符合施工要求,施工质量合格。 1.4防火包施工 1.3.1防火包性能 防火包形状枕头状,内部填充无机物纤维,水的扩胀成分,以及特殊耐热漆加剂,外部由玻璃纤维纺织物包装而成,主要应用在电缆桥架上或管线穿越墙体或楼板贯穿孔洞封堵,阻止电缆着火后向邻空蔓延,用防火包构成的封堵层,耐火极限可达3个不时以上。 防火包的阻火机理是:当防火包遇热膨胀时,先封住防火包间的小空隙,再封住墙体与电缆间的缝隙,膨胀作用的结果会使封墙密度倍增强,从而阻止火焰穿透封墙。 防火包耐潮湿,在任何天气,气温、环境条件下,都能保持其特性不变,经久耐用,防火包安装和拆除都很容易,使用方便,并可重复使用。 1.3.2防火包的安装 使用防火包封堵电缆穿墙的孔洞,设置电缆隧道及电缆沟的阻火墙,首先将防火包放平,使袋内填充材料分布均匀,然后像砌砖一样将防火包交错地嵌入到桥架与桥架,桥架与孔壁间的空隙中去,并应做到填充密实,施工表面要平整、洁净、美观,电缆不得有裸露部位,封堵大孔洞时应选用大型防火包,以提高工效,封堵狭窄孔洞时应选用小型防火包,同时也可根据后封堵部位的情况,将防火包卷起来使

电缆防火封堵施工标准

电缆防火封堵施工标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人生和财产安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施,所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。电缆防火封堵施工是按照“安全可靠、经济适用”的原则制定的电缆防火封堵施工方案。总的要求有利于变电站的运行、维护。施工后能避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾亦能有效的遏制事故范围扩大,最大限度的降低事故损失,同时改善运行环境,有利于安全文明生产。 1.4本标准参照 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229-2006 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《电缆防火措施和施工验收规范》DLGJ154-2000 《电力设备典型消防规程》DL 5027-93 《水利水电工程设计防火规范》SDJ 278-90 《国家电网公司电力安全工作规程》 (发电厂和变电所电气部分)国家电网安监[2005]83号 《电力系统电缆防火指南》 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位,必须有相应的设计、施工资质。

2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管孔等。 3.2电缆竖井与其它电缆构筑物连通处,穿楼板处以及较长电缆竖井每隔7米处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆保护管端部。 3.4至控制室或配电装置的沟道入口处。 3.5公用主沟道的分支处,多段配电装置对应的沟道适当分段处。3.6长距离每隔约20m处或通风区段处。 4.材料选择 4.1封堵材料包括有机堵料、无机堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包带、阻火包、难燃型电缆桥架及防火水泥等。 4.2电缆防火封堵材料,属于强制性检验的必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供合格检测文件,材料质量符合质保书要求。 4.3 防火封堵材料的使用须符合下列要求: 4.3.1防火封堵材料的使用,对电缆不得有腐蚀及损害。 4.3.2阻燃性材料应符合现行国家标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161中的有关规定。 4.3.3用于阻止燃烧的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。 4.3.4 用于耐火防护的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极

整改措施 安全防火措施

安全防火措施 大火无情,平时要增强防火意识,多了解火灾发生时的逃生方法。下面就由为大家推荐安全防火措施的范文,欢迎阅读。 安全防火措施篇1 为了防止学校火灾的发生,确保在校师生的生命安全,我校以对人民群众生命安全高度负责的精神,进一步提高对安全工作极端重要性的认识,采取强有力的措施,确保各项安全措施的有效落实。为此,我校制订以下方案: 一、指导思想 在上级部门的统一领导下,服从指挥,听从安排,确保学生及教师的生命安全。本着及时有效、尊重科学、责任到人的原则,切实保护好师生的生命安全,维护好正常的教学秩序。 二、工作原则 按上级要求,落实安全责任制,责任到人,杜绝安全隐患,加强日常监控力度,做好安全疏散演习,确保安全。 三、工作目标 落实安全责任制,加强对学校学生与教师的管理,提高全校师生的安全防火意识和紧急逃生技能,确保师生的生命安全。 四、组织机构 以校长亲自挂帅的安全消防领导小组,负责全校的消防安全、安全疏散等各项工作的指挥与协调。 五、工作内容及要求

1、加强安全防范的宣传教育工作,提高全校师生的安全防范意识,通过校会、班会、课间广播等多个时间段,利用专题讲座、广播、闭路电视、计算机网络等多种形式和手段,对学生进行安全防范及紧急救助等方面的安全教育。 2、进一步落实安全防火目标责任制,细致到学校每一处开关、插销、电闸都有专人负责,每一位教师都能知道在安全疏散中自己所承担的任务和职责。 3、处在失火现场的教职工,必须立即参与和组织力量抢救,指派人及时报警(报警声以哨声为号),当班教师要引导学生疏散,疏散时要注意不要惊慌,有组织的疏散。火灾扑灭后,要注意保护现场,接受事故调查,如实提供火灾情况。 4、逃生时为了防止火场浓烟呛入,可采用毛巾、口罩蒙鼻、匍匐撤离等办法。也可向头部、身上浇冷水或用湿毛巾、湿棉被、湿毯子等将头、身裹好,再冲出去。 5、加强日常监控力度,每天有常规检查、每周有一次重点检查、每月不定期有一到二次全体行政干部参与的抽查,(有检查记录)对检查出的问题要及时通报,限期整改并复查,直到问题彻底解决为止。 6、加强在紧急情况下的疏散演习,在演习中进一步完善疏散方案,使安全疏散达到科学、快速、安全的要求。 7、加强学校的日常监管,对违反学校消防安全规定的人和事要严肃处理。 学生疏散通道安排

安全用电技术措施及电器防火措施

编号:AQ-JS-05597 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全用电技术措施及电器防火 措施 Technical measures for safe use of electricity and fire prevention measures for electrical appliances

安全用电技术措施及电器防火措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、安全用电技术措施 ①保证可靠的接地与接零,必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏,所有接地、接零处必须保证可靠的电气连接,保护零线地线必须采用绿/黄双色线,严格与向线、工作零线相区别,杜绝混用,保护零线应由电源进线第一级漏电保护器电源侧的零线引出,并作重复接地。且在配电线路和末端分支线分配电箱处作重复接地,接地电阻值不大于10欧姆,保护零线的截面应不小于工作零线的截面。如架空敷设间距大于12米时,采用绝缘截面不小于16mm2,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。电气设备的正常情况下,不带电的金属外壳、管道、操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接地、接零,同一供电网不允许有的设备作保护接零,有的设备作保护接地。 ②电气设备的设置、安装、防护与维修及维修人员的操作必须

各种防火封堵材料的施工工艺

一、阻火包的施工工艺 1、施工前将封堵工作面清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。 2.将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙,用眼睛观不透光为止。 3.穿越楼层或设备的贯穿孔洞,应先将钢架或钢网固定在孔洞下端,刷阻火涂料,密封包码放厚度不得少于24厘米,上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架 或盖板)。 4.机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。 施工注意事项: 1.阻火密封包的使用码放厚度(h)标准:h≥240mm耐火达到一级(≥180min);240mm≤h≤200mm耐火达到二级(≥120min);h≥120mm 耐火达到三级(≥60min) 2.阻火密封包与电缆之间间隙,不得大于0.5厘米。 3.如阻火密封包着雨水后,应在干燥处阴干,不得在高温下烘烤。4.阻火密封包应在阴凉、干燥处保存,贮存环境温度小于100℃。·电缆穿墙孔洞 1.施工前将封堵工作而清理干净,做到无油、无粉尘及其它异物; 按电缆顺序梳理整齐。 2.阻火密封包码放完后,应在两侧扣5-8mm防火板,防火板内侧 应与电缆1cm以上距离, 3.封堵厚度不得小于24cm。 ①电缆②阻火密封包③防火板④固定螺栓 电缆穿楼层孔洞 1.电缆贯穿楼层孔洞时,将电缆与钢挂架固定,防止电缆烧断下沉。

2.孔洞封堵的底部用5-8mm防火板固定,上部用非硬化堵料将表面1cm封面抹平。 3.楼板较薄时,应适当加高防水台高度以确保耐火等组。 ①电缆④固定螺栓 ②钢板⑤非硬化堵料 ③阻火密封包⑥防水台 ·配电柜进出电缆封堵 1.施工前将配电柜内外工作面清理干净,按电缆进出顺序将电缆排列,在配电柜与电缆沟或地板下 部空间应封堵严密,使其之间不留空隙。 2.封堵剖面外沿应大于配电柜进出线孔洞24cm或与周边隔墙紧密结合。电缆在配电柜两侧进出线, 应在进出线处安装阻火盘,以防止火焰由上部进入盘内如图⑤。 ①电缆③阻火密封包⑤阻火盘 ②楼板④配电柜 ·电缆桥架贯穿楼层孔洞 1.桥架贯穿楼层时,应注意电缆与桥架之间要用防火堵料隔开,确保电缆与桥架之间形成1cm距离。2.电缆桥架应与墙体保持不小于5cm的间距,小于5cm的应扩大至5cm以上,内部、外部同时封堵形成一体,桥架外部封堵厚度可与楼板一致,桥架内部应保证不小于24cm。 3.封堵完成后,桥架下端用5-8mm防火板封口。 ①防火板③阻火密封包⑤电缆桥架 ②固定螺丝④电缆 ·电缆桥架穿墙孔洞 1.电缆桥架穿墙的封堵方法与1-1-1相同,如果电缆直径大于2cm时,在封堵前应在封堵部位向双方向涂刷各1.5延长米的电缆涂料,然后再进行封堵。 2.防火板内沿达应与桥架保持1cm距离。 ①防火板④电缆 ②电缆桥架⑤固定螺丝 ③阻火密封包 ·配电室进出电缆封堵

防火防盗安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防火防盗安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2698-26 防火防盗安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为了响应公司保卫部关于加强冬季停工期间安全管理的规定,并贯彻公司安全管理体系的相关文件精神,确保在冬季停工期间项目部无治安、火灾及被盗事件发生,特成立治安、防火防盗领导小组,具体成员和分工如下: 组长: 赵箴 组员: 李晋伟马子权金忠华蔡胜青张世龙李宗雄赵建武冯勇前 组长赵箴同志全盘负责治安、防火、防盗综合管理,不定期对项目部进行检查指导工作,组员每天两位检查施工现场所出现的问题,及时与保卫人员处理解决问题,组长及组员及时掌握施工现场动态,积极与门卫取得联系互通信息,做好治安综合治理及消防工作,掌握重点对象,严密控制各类案件的发生,保

卫人员必须做好防火、防盗工作,看好门,守好家,严格执行公司各项规章制度,与组员紧密配合,做好单位、工地内部治安保卫工作。制定如下: 第一条:签订《冬季停工现场治安、防火防盗安全责任书》,分工明确,责任到人; 第二条:完善现场临边防护,加固安全防盗措施; 第三条:现场材料归类设放,重要材料及小型机械入库; 第四条:值班人员发现安全隐患后,应及时上报并妥善处理; 第五条:管理人员定期巡查现场,并监督值班人员的工作; 第六条:保卫人员值班要做好值班记录,把现场的建筑材料、机械设备、工具等施工现场的所有物资记录在册,作为交接班的依据,随时向组员汇报工作和反映问题; 第七条:保卫人员在做好本职工作的同时,要积极与管理人员取得联系,主动联系有关人员将零散的

防火安全技术措施专项施工方案

编号:AQ-BH-04026 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防火安全技术措施专项施工方 案 Special construction scheme of fire safety technical measures

防火安全技术措施专项施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 工程设计概况: 本道路位于新津工业园B区,道路为东西走向,起点00+00,接本片区兴化1路,终点K12+50.089,接本片区大件路,道路红线宽度25.0m,其中车行道20.0m,人行道2×2.5m,道路设计全长1250.089m。本道路为Ⅱ级城市次干道,设计车速为40Km/h;路面结构为沥青混凝土路面。 行车道路面结构组成:4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土+6cm 厚AC-16C中粒式沥青混凝土+25cm厚5%水泥稳定碎石+30cm厚级配砂砾石。 防火安全技术措施 1、本工程成立义务消防队,每个班组都要有一名义务消防员为班组防火员,负责班组施工的防火,并配专职防火干部、专职消防员、专职动火监护员,对整个工程进行防火管理,检查督促、配置

器材和巡逻监护。 2、对参加本工程施工的外包队伍,要同每支队伍领队签订防火安全协议书,详细进行防火安全技术措施的交底。 3、本工程将木工房、材料室、配电房等易燃易爆施工区域化为禁火区域,安置醒目的警戒标志并加强专人巡逻监护。 4、本工程除按楼层面积每100个平方米设2个灭火器,另在重点部位设置有针对性的灭火器材。 5、雨季施工到来之前,应对每个配电箱、用电设备进行一次检查,都必须采取相应的防雨措施,防止因短路造成起火事故;雨季之前,应对避雷装置进行一次全面检查,并用仪器进行摇测,发现问题及时解决,使避雷装置牌良好状态。 6、施工用电: a.建立健全电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火控制,设置禁火标志。 b.建立健全电气防火教育制度,要经常性开展电气防火知识宣传教育,特别是加强对民工的安全用电教育。

电缆沟防火封堵施工方案word版本

电缆沟防火封堵施工方案 一.项目名称: 二.封堵区域:各变电所内电气柜.电缆夹层.电缆隧道以及管线进出口 封堵。 三.参照标准: (1)GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》 (2)GB50217-94《电力工程电缆设计规范》 (3)DLGJ154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 (4)CECS154:2003《建筑防火封堵应用技术规程》 (5)GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》 四.标准实施方案: (1)电缆竖井防火封堵施工方法: 封堵处用上下2张防火板FB-1封堵,并在其上开好电缆孔,板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边,板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶FS-I封堵。在孔洞处两侧电缆上涂刷电缆防火涂料FP-C,长度300mm,以防沿电缆引起延燃,干涂层厚度1mm。当竖高度小于3米时,在竖井中部封堵;当竖井高度小于6米大于3米时,在竖井的上下两端进行封堵;当高度大于6米时,应每隔5米进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键,最严格,必须密实无空隙。 (2)电缆穿管敷设防火封堵施工方法:

对穿管敷设的电缆,应在管头处用膨胀型防火密封胶FS-I进行封堵,形成大于20mm厚的封堵层。 (3)电缆桥架穿墙孔洞封堵施工方法: 3.1 根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥FC-1的使用量,然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕,超过此时间使可能固化,固化后可能不能再用。 3.2 搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便,可先将其制成大小合适的块再使用。 3.3 在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I 封闭抹平,厚度20mm。施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。 (4)电缆隧道或电缆沟阻火墙施工要求: 4.1 封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面。 4.2 混合搅拌防火灰泥FC-1,灰泥与水的体积比为3:1。 4.3 在电缆托盘高度范围内预留孔洞,以便填充矿板及膨胀防火密封FS-I。 4.4 支模,砌填防火灰泥。 4.5 在防火灰泥固化后,孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度,两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各20mm,抹平表面。 (5)电缆防火涂料FP-C的施工; 5.1 紧靠阻火墙两侧不少于0.8m区段内的所有电缆,以及有中间接

家庭安全防火措施

编号:SM-ZD-23225 家庭安全防火措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

家庭安全防火措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 随着经济社会的发展,家用电器使用日益广泛,日常生活用品需求和使用量越来越大,给人们生活带来方便快捷的同时,也给家庭用火安全的预防带来了较大的难度。家庭安全防火呈现出其复杂多样性,下面仅举几个与家庭生活实际密切相关的防火安全措施为例,供家庭防火安全使用。 一、家用电器火灾预防措施 1.如何预防微波炉火灾? (1)忌使用封闭容器:加热液体时应使用广口容器,因为在封闭容器内食物加热产生的热量不容易散发,使容器内压力过高,易引起爆破事故。即使在煎煮带壳食物时,也要事先用针或筷子将壳刺破,以免加热后引起爆裂、飞溅弄脏炉壁,或者溅出伤人。 (2)忌油炸食品:因高温油会发生飞溅导致火灾。如万一不慎引起炉内起火时,切忌开门,而应先关闭电源,待火熄

防火安全技术措施专项施工方案简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 防火安全技术措施专项施 工方案简易版

防火安全技术措施专项施工方案简 易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 工程设计概况: 本道路位于新津工业园B区,道路为东西 走向,起点00+00,接本片区兴化1路,终点 K12+50.089,接本片区大件路,道路红线宽度 25.0m,其中车行道20.0m,人行道2×2.5m, 道路设计全长1250.089m。本道路为Ⅱ级城市次 干道,设计车速为40Km/h;路面结构为沥青混 凝土路面。 行车道路面结构组成:4cm厚AC-13C细粒 式沥青混凝土+6cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土 +25cm厚5%水泥稳定碎石+30cm厚级配砂砾石。

防火安全技术措施 1、本工程成立义务消防队,每个班组都要有一名义务消防员为班组防火员,负责班组施工的防火,并配专职防火干部、专职消防员、专职动火监护员,对整个工程进行防火管理,检查督促、配置器材和巡逻监护。 2、对参加本工程施工的外包队伍,要同每支队伍领队签订防火安全协议书,详细进行防火安全技术措施的交底。 3、本工程将木工房、材料室、配电房等易燃易爆施工区域化为禁火区域,安置醒目的警戒标志并加强专人巡逻监护。 4、本工程除按楼层面积每100个平方米设2个灭火器,另在重点部位设置有针对性的灭火器材。

防火封堵施工方案

防火封堵工程专项施工方案 ***********有限公司 年月日

目录

一、方案编制依据 1.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 2.《建筑电气通用图集》92DQ-1~13 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4.防火防堵材料的性能要求和实验方法 GA161-1997 5.电缆防火措施设计和施工验收标准 DLGJ154-2000 6.设计施工图纸 二、工程概述 1.简介 本建筑使用性质为宾馆建筑,主要功能为客房、餐饮、会议及附属配套用房。客房总套数为88套,客房自然间数量为64间,残疾人客房2间,套间数量为21套,总统套房1套,接待人数为178人。总建筑面积10344平方米,建筑地上5层,第五层为坡屋顶建筑计算高度20.39米,建筑屋脊高度23.42米,建筑檐口高度23.42米。 主要封堵范围:含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、电缆桥架、消防管道、水井及电井、电缆沟等处的防火封堵。 2.防火封堵区域 工程包括层地下室,地上5层,其中含强电电缆、通讯及网络管线、空调系统、给排水管道、水平及竖向线槽、母线穿越强电竖井,变配电机房,防火分区隔墙区域的顶板、墙体等的预留洞口或套管需要进行防火封堵,以免由于各种原因造成的火灾通过竖井进行扩散,为建筑及业主造成巨大经济损失。 1. 水平桥架及电缆穿越隔墙的防火封堵:在穿越两个不同的防火防烟分区的桥架及电缆, 在中间分隔墙处要进行防火防堵,而在同一防火防烟分区的桥架及电缆,在穿越隔墙时,不需要进行防火封堵,即如下图: 2. 宾馆的封堵区域:强电间为独立防火分区,垂直方向每层要进行一次封堵,穿出强电 间的桥架需进行防火封堵,同时在从强电井进入公寓屋顶洞口也要进行防火封堵,即如下图:

相关文档