文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆沟防火封堵施工方案

电缆沟防火封堵施工方案

电缆沟防火封堵施工方案
电缆沟防火封堵施工方案

电缆沟防火封堵施工方案

一.项目名称:

二.封堵区域:各变电所内电气柜?电缆夹层.电缆隧道以及管线进出口封堵。

三.参照标准:

(1)GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》

(2)GB50217-94《电力工程电缆设计规范》

(3)DLGJ154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》

(4)CECS154 : 2003《建筑防火封堵应用技术规程》

(5) GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》

四?标准实施方案:

(1)电缆竖井防火封堵施工方法:

封堵处用上下2张防火板FB-1封堵,并在其上开好电缆孔,板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边,板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶FS-I封堵。在孔洞处

两侧电缆上涂刷电缆防火涂料 FP-C,长度300mm以防沿电缆引起延燃,干涂层厚度1mm当竖高度小于3米时,在竖井中部封堵;当竖井高度小于6米大于3米时,

在竖井的上下两端进行圭寸堵;当高度大于 6米时,应每隔5米进行一次圭寸堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键,最严格,必须密实无空隙。

(2)电缆穿管敷设防火封堵施工方法:

对穿管敷设的电缆,应在管头处用膨胀型防火密封胶 FS-I进行封堵,形成大于20mm 厚的封堵层。

(3)电缆桥架穿墙孔洞封堵施工方法: 3.1根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥 FC-1的使用量,然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时

应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕,超过此时间使可能固化,固化后可能不能再用。

3.2搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便,可先将其制成大小合适的块再使用。

3.3在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I封闭抹平,厚度

20mm施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。

(4)电缆隧道或电缆沟阻火墙施工要求:

4.1封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面。

4.2混合搅拌防火灰泥FC-1,灰泥与水的体积比为3:1。

4.3在电缆托盘高度范围内预留孔洞,以便填充矿板及膨胀防火密封FS-I。

4.4支模,砌填防火灰泥。

4.5在防火灰泥固化后,孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度,两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各20mm抹平表面。

(5)电缆防火涂料FP-C的施工;

5.1紧靠阻火墙两侧不少于0.8m区段内的所有电缆,以及有中间接头的电缆在中间接线盒两侧2m区段内的所有电缆,按电缆防火涂料 FP-C的使用说明要求,涂刷防火涂料,干涂层厚度应达到1mm.

5.2穿越楼板孔洞的所有进入盘、柜、屏、箱的电缆,在封堵层两侧电缆上均须涂

大于300mn长的电缆防火涂料FP-C,干涂层厚度应达到1mm

5.3涂刷前,应清洁电缆表面的锈蚀、油渍及灰尘。

5.4应均匀地顺着电缆长度方向涂刷两次,干涂层厚度应达到1mm两次涂刷时间的间隔一般需四小时才能使涂膜干燥,以达到预期的防火阻燃效果。

5.5使用涂料时,要求搅拌均匀,切忌与其它油漆混用。

电缆防火施工方案

-高压电缆线路防火隐患治理 施工方案 批准: 审批: 编制: 施工单位:xxx 2019-05

国网蒙东呼伦贝尔供电公司高压电缆线路防火隐患 治理施工方案 一、工程概况 1、工程名称:xxx公司高压电缆线路防火隐患治理 2、工程内容:对友新线、新南线全线电缆隧道补充防火门27处、电缆防爆槽盒 2套,(9-11号井)。11号井电缆接头处灭火弹16颗、防火砂箱52套、防火墙10面(中间加防火沙袋),(1-11号井)。对新建设防火墙全线电缆本体全刷3遍防火涂层,大幅度治理高压电缆线路防火隐患,提高高压电缆线路安全运行水平。 3、施工地点:xxx 4、工期:2019年 5月6日至 2019年9月30日。 二、施工方案 1、施工准备 1.1准备工作进度计划 本工程计划工期为 56 天,我方拟定施工准备期为5天。 1.2技术准备及要求 1.2.1施工技术资料准备 施工技术资料的准备工作由项目部负责组织安排施工技术资料的编制,在开工前,应把技术资料编制完毕;在技术资料准备阶段,项目技术负责人应负责同甲方、监理单位和设计室联系,及时取得有关的施工图纸和甲方对工程的要求。同时要对参加工程施工的职工与临时工进行技术培训及安全教育,确保每一个参加工程施工的人员都了解工程的质量目标、施工方法和安全措施,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 1.2.2材料准备 材料方面的准备工作在项目经理的组织下进行。项目部在施工前3天应派人选好中心材料站,并会同生产管理部门做好涂料的选择。 1.2.3通讯准备 通讯设备的准备工作由项目经理部和公司本部办公室负责进行。项目经理部应配置电话机、传真机、计算机,以实现与甲方、设计单位、公司本部的通讯联系。

电缆沟防火方案施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据: (3) 三、施工组织机构设置: (4) 四、施工准备: (10) 五、施工方案 (14) 电缆沟防火施工方案: (14) 1、防火涂料施工: (23) 七、质量保证措施及体系: (27)

八、安全文明施工保证措施: (32) 施工组织设计 一、工程概况:

1、工程名称: 2、建设地点: 3、质量标准:《火电施工质量检验及评定标准》(2006年版)合格 4、招标范围: 5、总工期要求:具体开工日期以甲方工程部具体书面有效通知为准。 6、安全目标:杜绝人身死亡事故;杜绝重大施工机械及设备损坏事故;杜绝重大火灾事故;杜绝重大垮塌(坍)事故;杜绝本单位负主要责任的重大及以上交通事故;杜绝重大劳动卫生伤害事故;杜绝发生因工程建设原因而造成的电网停电(解列)事故;杜绝恶性未遂和恶性误操作事故;杜绝职业病发生、杜绝传染病流行;不发生流行病、中毒、辐射伤害事件;不发生群体性食物中毒事件人身轻伤统计率控制在0.3%以内;一般事故率控制在0.3%以内。严格控制各种习惯性违章。 7、工艺要求:满足防火封堵相关的施工图纸及国家标准、规范要求。 二、编制依据: 1、《电力建设施工及验收技术规范》 2、《火电机组达标投产考核标准及相关规定》 3、《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-96 4、《电力工程电缆电缆防火措施设计及施工验收标准》 5、《建筑防火封堵应用技术规程》

6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 7、《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ154—2000 8、《电缆防火涂料通用技术条件》GB181—1998 9、《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31:91 10、《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 11、《饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法大板燃烧法》GB/T15442-1995 12、《电线电缆燃烧试验方法》GB/T12666.1~12666.6—1990 13、《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161—1997 14、《防火涂料通用技术条件GA》181-1998 15、《电力设备典型消防规程》DL5027-93 16、《电厂与变电所消防设计使用手册》 17、《电气设备质量检测中心关于电缆防火涂料的一般技术条件》 18、《电缆防火封堵产品用量施工说明》 三、施工组织机构设置: 为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程按期优质完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。 因该工程工期短,施工要求质量高,施工条件又较为苛刻。由项目经理部负责全权处理本工程的施工、组织设计、安检、质检等系列工作。

电缆防火封堵施工设计工艺设计

电缆防火封堵施工方案 1适用围 电缆防火封堵施工(电缆桥架、电缆井道) 2施工流程 电缆防火墙 端子箱内封堵 3工艺流程说明及主要质量控制要点3.1施工准备 (1) 材料准备:统计安装位置、安装方式,确定所需的有机堵料、无 机堵料、耐火隔板、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量, 进行材料的准备工作;材料到货后进行外观检查,有机堵料不氧化、 软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均 匀。 (2) 技术准备:核对施工图,确认各类的封堵方式符合设计及规要求;防火封堵材料中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定,并

取得消防产品登记备案证书。 (3) 人员组织:技术人员,安全、质量负责人、施工人员。 (4) 机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。 3. 2防火墙 (1) 户外电缆沟的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔80~100m处设置一个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。电缆通过电缆沟进入保护 室、开关室等建筑物时,米用防火墙进行隔断。 (2) 防火墙安装方式:两侧米用标准厚度的防火隔板封隔、中间米用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm)。 (3) 防火墙的电缆周围必须采用不得小于20mm的有机堵料进行包 裹。 (4) 防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑。 (5) 防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。 (6) 防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹,其两侧厚度大于防火墙表层的20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。 (7) 沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于防火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 (8) 防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。 3. 3竖井 (1) 电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固,确保

防火封堵施工方案

电缆防火封堵 施工组织方案 1、编制依据及施工规范 1.1 编制依据 根据招标文件和施工规范。 1.2施工规范。 GA 161—1997 《防火封堵材料的性能要求和试验方法》 (TD-DL92-3001) 《电缆防火阻燃通用设计》 GA161 《电缆防火涂料通用技术条件》 DLGJ154-2000 《电缆防火措施设计和施工验收标准》 DL5027 《电力设备典型消防规程》 GB50168—92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 SDJ278 《水利水电工程设计防火规范》 2、施工组织机构设置 该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目部、全面履行合同、对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能的能动作用,满足现场的施工准备、作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本校算、计量试验、生活、文明施工等需要,对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、服务全面负责,确保各项管理目标的完全实现。 项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成,作业层由我单位劳务部门选择素质高、曾施工过类似工程的专业队伍施工。 组织机构图如下:

2.1该工程由项目经理、施工经理在现场负责,抓好质量和工期,同时与业主/监理、 设计方建立联络,随时汇报工程进度、质量和配合监造、检查。 2.2该工程由项目经理全面负责,负责材料生产、检验、发放和现场管理。 2.3工程必须由熟练工人施工,并由有经验的专家现场指导。 2.4准备的施工机械、工具、检测仪器 序 号机械或设备名称 规格 型号 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 (KW) 生产能 力 备 注 1 冲击钻W- 2 10 中国新乡 1.5 100% 2 切割机JY-1 10中国新乡 1.5 100% 3 安全帽30顶100% 4 灭火器5只100% 5 工作服40套100% 6 直尺10把100% 7防护眼镜30副100% 8 油漆刷50把100% 9 灰刀50把100% 10 灰斗30个 100%

电缆防火大修施工方案

电缆防火大修施工方案 为做好变电站创一流工作,根据《电力工程电缆设计规范》和《电缆防火措施设计和施工验收标准》及“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”、参照福建省电力勘测设计院在电厂、变电站电缆防火设计,结合我局变电站现场实际情况,对电缆防火采用“封”、“堵”、“涂”、“隔”等技术手段,形成以下施工方案。 一、封堵范围 1、户外电缆沟 2、户外端子箱 3、主控室控制屏、保护屏底部 4、开关室电缆管沟进出口处。 5、电缆竖井孔洞 6、地下隧道电缆中间接头 二、具体措施 1、户外电缆沟在分支、三通、四通处设立阻火墙。电缆沟≤1000mm 的阻火墙墙体总厚度为500mm,电缆沟>1000mm的阻火墙墙体总厚度为600mm,两侧用单砖砌至距盖板10mm处(粉刷),电缆周围用可塑性有机防火堵料严密封堵,根据电缆的直径用PVC管预留5个孔洞(供改造工作时备用,两端用防火泥封堵),然后在阻火墙内用膨胀型阻火包堆砌密封形成防火隔断,阻火墙的底部用阻燃PVC管预留 1-2个直径为40mm排水孔,阻火墙两侧电缆1.5m涂刷过氯乙烯防火涂料5-7次,干燥厚度≥0.8mm。施工完毕后阻火墙上方盖板上用红底白字标识。 2、户外屏柜底部用8mm厚电缆耐火隔板作承托,缝隙和电缆周围层用可塑性有机防火堵料封堵严密,再用速固性无机防火堵料浇铸,厚度不小于150mm,根据现场情况可采用在电缆沟电缆进入屏柜

处设立阻火墙进行防火封堵。电缆穿管端口用可塑性有机防火堵料进行封堵。 3、主控室屏柜底部孔洞防火封堵:厚度与楼板相同,底部以8mm 厚耐火隔板进行承托根据电缆的直径用PVC管预留3个孔洞(作备用,两端封堵)根据其大小用铝板(或镀锌白铁皮)封盖四角对称用螺丝锁紧(打空加木塞),缝隙及电缆周围层用可塑性有机防火堵料严密封堵,屏柜底部再用速固性无机防火堵料浇涛,面部加铝板(或镀锌白铁皮),封面。 4、开关站内进入高低压开关柜的电缆沟处设立阻火墙。电缆≤1000mm的阻火墙墙体总厚度为500mm,电缆>1000mm的阻火墙墙体总厚度为600mm,两侧用单砖砌至距盖板10mm处(粉刷),电缆周围用可塑性有机防火堵料严密封堵,根据电缆的直径用PVC管预留 1-2个孔洞,然后在阻火墙内用膨胀型阻火包堆砌密封形成防火隔断,阻火墙的底部用PVC管预留1-2个直径为40mm排水孔,阻火墙两侧电缆1.5m涂刷过氯乙烯防火涂料5-7次,干燥厚度≥0.8mm。施工完毕后阻火墙上方盖板上用红底白字标识。 5、根据地下遂道电缆的规格大小,在接头处加设防火爆槽盒,再用可塑性有机防火堵料密封两端缝隙,两侧电缆1.5m涂刷过氯乙烯防火涂料,5-7次,干燥厚度≥0.8mm。 下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友,下载后可以编辑删除!祝各位朋友生活愉快! 员工年终工作总结【范文一】

电缆沟防火施工方案

编号:AQ-BH-08730 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆沟防火施工方案 Fire prevention construction scheme of cable trench

电缆沟防火施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、工程概况 本工程为保定110KV变电站电缆防火工程。由于电缆使用多年,常年积水比较严重,存在严重的安全隐患。电缆沟内电缆排放搅乱、电缆交叉、电缆层层叠压,散热不良,人行道不畅。防火装置功能不健全。针对这些问题采取相应整治措施。 二、编制依据 1、《电力工程电缆设计规范》CB50217-94 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 3、《火电厂与变电所设计防火规范》CB50229-96 4、《电力设备典型消防规程》DL5027-93 5、《发电厂、变电站电缆选择与敷设设计规程》SDJ26-89 6、《电缆防火涂料通用技术条件》GA181-1998 7、《电缆防火堵料通用技术条件》GA161-1997

8、《电力安全手册》 9、《电气装置安装施工及验收规范》 10、《电力建设工程施工及验收规范》 11、《中国消防工程手册(设计、施工、管理)》 三、施工准备 1、准备好施工所需工程材料,并提供经销厂家有关产品的质量检验指标,择优 选用。采购时严格检查原材料规格是否符合施工要求。 2、准备好调料容器及劳动保护用品。 3、对职工进行施工前的安全施工技术教育。 四、施工工艺 1、电缆刷防火涂料 采用W60-B膨胀型电缆防火涂料,该涂料的特点是遇火生成均匀致密的海绵状泡沫层,有显著的防火隔燃效果,并且具有较好的防水抗潮,防油耐候性能。该涂料对火灾和减缓火灾有重要作用。施工工艺如下:

提高变电站电缆井防火封堵的质量 QC成果

提高变电站电缆井防火封堵的质量 QC小组: 小组名称: 发布人: 时间:

目录 一、工程概况 (3) 二、小组概况 (3) 三、课题选择理由 (4) 四、现状调查 (4) 五、确定目标值及可行性论证 (5) 六、原因分析 (6) 七、要因分析 (7) 八、制定对策 (8) 九、对策实施 (9) 十、效果检查 (9) 十一、巩固措施和今后打算 (11)

一工程概况: 二、小组概况: 三、课题选择理由 四、现状调查: 1.我项目部在进入xx住宅楼施工现场前,召集项目相关人员,针对以前其他项目施工过的类似工程进行实地考查,通过研究、汇总,归纳出5大类问题,调查如下: 序号检查项目频数累计频数频率(%)累计频率(%) 1 电井桥架内部遗漏 或封堵不好 30 30 50 50 2 楼板眼周边封堵不 严密 17 47 28.3 78.3 3 防火封堵填充率不 够 7 54 11.7 90 4 电井楼板眼预留空 洞不准 4 58 6.7 96.7 5 防火堵料选用不当 2 60 3.3 100 6 合计N=60 2.根据质量调查表画出排列图如下: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板 工程名称: 间的缝隙,用有机防火堵料进行填充封堵,并做成规则状线脚。 电缆沟防火封堵的施工方法: 1、桥架进入电缆沟处及配电柜下方电缆沟的洞口要用防火包(粒状岩棉跖石)做成防火墙状,其高度与电缆沟深一致,厚度最少不可小于300mm,使桥架与电缆沟完全阻隔。 2、清理干净需封堵部位的垃圾及其杂物。 3、把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似的由下至上堆砌成阻火墙在需封堵的部位。要求封堵密实,并以对侧不见光为准。堆砌高度和电缆沟道平齐。 4、在阻火墙两侧用无机防火隔板进行夹封,并用经过防锈防火处理的40*4角钢和膨胀螺栓固定在电缆沟道壁上。 5、电缆通过处和阻火墙间的缝隙,用有机防火堵料进行填充封堵, 工程名称: 并做成规则状;如下图所示: 配电柜底部孔洞防火封堵的施工方法: 1、当电缆进入配电柜底部的孔洞时,用无机防隔板在底部铺垫封堵,再用有机防火泥对进入的电缆进行包裹封堵,并高出配电柜底部50mm做成规则状。如图所示 电缆穿管孔防火封堵的施工方法: 工程名称: 1、清理干净电缆穿管孔口的污渍杂物。 2、用有机防火泥对电缆穿管孔口进行填充封堵,并做成规则形状。 3、要求封堵密实,外表平整光洁。如图所示 桥架内的防火封堵施工方法: 将穿越电缆沟、穿墙、穿楼板处的桥架内的电缆做防火封堵。在电缆的间隙内用防火泥包封堵,桥架内的空隙用防火包堆砌,要求封堵密实,并以对侧不见光为准。 五、施工工艺流程 1、无机防火隔板的施工操作流程是:检查无机防火隔板的外观质量,根据不同大小的孔洞尺寸,把无机防火隔板加工切割成所需要的规格尺寸,用膨胀螺栓固定在需要封堵的部位。 2、阻火包的施工操作流程是:把阻火包整理平整,并检查阻火包有无破损,不得使用破损的阻火包。然后似砖砌般地交叉堆砌在无机防火隔板上,直至达到设计要求的阻火厚度。 3、有机防火泥的施工操作流程:依据需要把有机防火泥密实填充在需要封堵的孔洞中,当气温较低时,可放在不高于40 ℃的温热水 中浸泡15分钟,待堵料变得柔软时再施工。要求表面平整,光洁,并做成规则状态,高度和密度满足图示尺寸。 六、安全措施 安全施工措施 (一). 项目负责人在整个施工过程中,应遵守下列规定: 1、应认真执行安全施工规章制度加强对施工人员管理,落实安全施工技术措施,检查和督促施工人员安全作业,做到安全、文明施工。 2、组织施工人员学习施工标准和熟悉施工图纸,严格按照设计及有关规定、规范、标准要求进行施工,随时检查施工质量,发现问题及时整改。 3、对施工现场搭设脚手架、并架和施工现场使用的电气、机械设备、安全防护装置应符合相关安全规定并验收合格后才能使用。 (二).施工人员在整个施工过程中应遵守下列规定: 1、必须遵守和执行相关的安全生产、文明施工的管理制度并应接受建设单位监理人员的检查监督。 2、必须戴安全帽进入施工现场,高空作业必须系好安全带。 3、在控制室、开关室工作必须要有监护人员在场,并在断电的情况下进行作业,应摘下手表、钥匙、打火机、钢笔等金属物品,并戴绝缘手套,穿绝缘鞋。 4、需要整理排放电缆时,事前应征求监护人员的同意,并在监护人员监护下进行。 5、施工完毕后,应将施工现场清理干净。 安全施工管理制度第6 / 9页 1、进出工作区域一定要登记时间、人数和工作内容。 2、施工人员进场施工要佩戴工作胸卡,头戴安全帽,身穿工作服。 3、进入工作区域施工,严禁吸烟。 4、带电操作区域必须允许工作时,穿戴绝缘手套和绝缘鞋,取下随身带的金属物品。 5、在电器设备附近不准使用铁尺、铁卷尺等。 6、在电器设备附近,手持工具,物体不得超过头部。 7、不准在电器设备上挂靠任何工具物体。 8、不准随意进入止步、高压危险的场地,不准随意堆放物品。 9、不准擅自挪动警示标记。 10、休息、吃饭要在指定集中的、远离电器设备的安全地方进行。 11、遇到雷电下雨时,在露天的电气设备附近的施工人员要立即撤离现场。 12、施工机械设备不准擅自安装在电气设备附近进行施工。 13、施工工具在当天施工完毕后应集中堆放在远离电气设备的安全地方。 14、用完水要关闭水龙头,机械设备当天使用完后要切断电源。 15、角钢切割、焊接等产生金属火花的施工,须经施工单位同意并办理许可证。 制图人:日期:2011年5月20日 频数N 累计频率%

电缆沟防火方案

中石化股份天津分公司热电部检维修标准文件编号:R D-G L6/2011/ 设备检修施工方案项目名称:热电部三期电缆沟及变电站防火施工方案 项目编号: 乙方:河南防腐甲方:中石化 企业集团天津分公 有限公司司热电部编制:安俊锋 汇编: 初审:审核: 审核: 批准:批准: 二〇一一年六月七日

目录 一、编制依据及执行标准 二、工程概况 三、施工部署 四、电缆防火施工说明 五、工程施工方案 六、施工电缆防火阻燃措施 七、确保工程质量的措施 八、安全措施 九、文明施工措施 十、危害分析(JHA)记录表

一、编制依据及执行标准 《电力建设施工及验收技术规范》 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 《电力电缆运行规程》 《电力设备典型消防规程》 二、工程概况 中石化股份天津分公司热电部三期电缆沟处在地下水位以下1.5~3米,由于地下水高,且汛期马上就要到来,电缆沟内严重漏水现象将更为严重,经现场勘察发现多处渗水及涌水,容易造成漏电失火的危险,严重威胁生产安全及人身安全。因此必须下大力度进行防火治理为安全生产消除隐患。本次施工在地下电缆沟内及35Kv、110Kv、220Kv主变电室地下作业,现场工作面狭小,光照不足,工具材料运输不便,通讯、通风条件都受到一定限制,所以本次施工有相当大的困难和危险性。 三、施工部署 1、总体目标 质量目标:创优良工程。 工期目标:满足甲方施工网络总体进度要求,或按发包方通知日期开工,按规定竣工日期竣工,满足施工进度要求。并争取提前完工。 安全目标:完善防护设施,消除事故隐患;杜绝机械,设备,高空坠落,触电伤害事故;杜绝火灾;杜绝交通事故发生。各类伤亡事故率为零。 2、施工准备 2.1 生产准备框架图

电缆防火设计与施工方案

电缆防火设计与施工方 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电缆防火设计与施工方案第一部分:电缆防火设计 1、一般规定 1.1、在电缆敷设设计时,防止因电缆短路或由外界火源造成电缆引燃,沿电缆延燃而使火灾事故的扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵分隔措施。 1.2、对电缆宜着火的接头部位,电缆通过高温、电爆、易燃、危险品仓库、油箱、油管道、热管道以及其它等易引发电缆火灾的区域,应重点采取各种电缆防火措施,以保证电缆安全运行。 1.3、发电厂与变电所控制中心、重要车间、电缆通道进出口,应进行有效分隔,把火灾事故限制在最小范围内。 1.4、点兰防火措施,应按工程的重要性,火灾机率的范围和经济上的合理性,区别不同情况采取相应的电缆防火措施。

2、电缆选型及适用范围 2.1难燃电缆及耐火电缆的特性,应符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法》“成束电线电缆燃烧试验方法”的规定。 2.2在同一通道中,不得将非难燃电缆与难燃电缆混合敷设。耐火电缆的敷设可不受上述限制。 2.3电缆在采取防火措施时,各类不同措施应考虑对电缆载流量的影响,载流量的修正系数可根据防火材料制造厂提供的测试报告为依据。 2.4在采用难燃及耐火电缆的工程中,仍应考虑电缆防火措施。 3、电缆构筑物及通道的选择

3.1电缆构筑物的设施,应符合GB50217《电力工程电缆设计规范》及电力行业有关电缆敷设的规定。 3.2同一回路工作电源与备用电源电缆,宜布置在不同层次。 3.3电缆在架空桥架内敷设时,架空桥架的通道应避免通过高温、易燃、易爆有害气体的地段。当无法避免上述地段时,应采取难燃或耐火措施。 3.4对主厂房内易积水、油、灰的部位不宜采用电缆沟;当采用架空桥架敷设时,对易积灰易受油喷的桥架应采取防止灰、油喷入的措施。 3.5在电缆隧道、电缆沟、电缆竖井、架空桥架中敷设电缆,应采取相应的防火措施。 3.6电缆大型排管、地下埋管或直埋式电缆,应在电缆排管两端封堵,或在引出部分以金属管件密封等防火措施。 4、防止电缆自燃、引燃的措施及部位

电缆沟防火方案施工方案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据: (1) 三、施工组织机构设置: (2) 四、施工准备: (4) 五、技术规范及要求: (7) 六、各分部分项工程的施工方法: (9) (一)渗水部位施工方案: (9) (二)电缆沟防火施工方案: (12) 七、质量保证措施及体系: (23) 八、安全文明施工保证措施: (25)

施工组织设计 一、工程概况: 1、工程名称: 2、建设地点: 3、质量标准:《火电施工质量检验及评定标准》(2006年版)合格 4、招标范围: 5、总工期要求:具体开工日期以甲方工程部具体书面有效通知为准。 6、安全目标:杜绝人身死亡事故;杜绝重大施工机械及设备损坏事故;杜绝重大火灾事故;杜绝重大垮塌(坍)事故;杜绝本单位负主要责任的重大及以上交通事故;杜绝重大劳动卫生伤害事故;杜绝发生因工程建设原因而造成的电网停电(解

列)事故;杜绝恶性未遂和恶性误操作事故;杜绝职业病发生、杜绝传染病流行;不发生流行病、中毒、辐射伤害事件;不发生群体性食物中毒事件人身轻伤统计率控制在0.3%以内;一般事故率控制在0.3%以内。严格控制各种习惯性违章。 7、工艺要求:满足防火封堵相关的施工图纸及国家标准、规范要求。 二、编制依据: 1、《电力建设施工及验收技术规范》 2、《火电机组达标投产考核标准及相关规定》 3、《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-96 4、《电力工程电缆电缆防火措施设计及施工验收标准》 5、《建筑防火封堵应用技术规程》 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 7、《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ154—2000 8、《电缆防火涂料通用技术条件》GB181—1998 9、《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31:91 10、《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 11、《饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法大板燃烧法》GB/T15442-1995 12、《电线电缆燃烧试验方法》GB/T12666.1~12666.6—1990 13、《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161—1997

电缆防火设计施工与验收标准

电缆防火设计、施工和验收标准 范围 总则 电缆防火设计与施工 电缆防火材料施工要求 其他规定 电缆防火措施施工验收 引用标准 本标准中术语 附:各种类型防火封堵施工图及其施工工艺说明 一.范围 本标准规定了电缆敷设工程的防火措施和对设计、制造、施工安装的基本要求。 本标准适应与工程建设中,防止因电缆着火延燃造成火灾事故扩大,而采取的各种类别的防护措施。 二.总则 1.为使电缆防火措施的设计、施工作到安全可靠、经济适应、符合国情、便于施工和运行维护,特制订标准。 2.本标准适用于新建、扩建、老厂改造工程的电缆敷设中防止

电缆着火延燃的设计、施工验收。 3.电缆防火设计与施工验收,除应遵守本标准外,尚应符合国家级电力行业有关标准、规程、规范。 4.本标准所指电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 电缆防火设计与施工 (一)一般规定 在电缆敷设设计时,防止因电缆短路或外界火源造成电缆引燃,沿电缆延燃而使火灾事故扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵分隔措施。常见的须防火封堵的部位如下: 1.对电缆易着火的部接头部位、电缆通过高温、易爆、易燃、危险品仓库、油箱、油管道、热管道。 2.发电厂与变电控制中心、重要车间、电缆通道进出口。 3.电缆在架空桥架内敷设、架空桥架通过高温、易燃、易爆有害气体的地段。 4.火电厂主厂房及辅助厂房通向外部的所有接口。 5.火电厂锅炉房及气轮发电机房。 6.火电厂发电机室内外接口处。 7.火电厂高低压厂用配电室、单元集控室、直流室、电子计算机室、电子设备室的通道及电缆进入盘、柜、屏、台、箱等的孔洞。

8.火电厂锅炉房磨煤机附近、煤仓间的皮带层、制粉系统的泄压阀。 9.电缆竖井在零米层与隧道的借口、及穿过各层楼板的竖井口。 10.电缆隧道与沟道的接口处。 11.电缆隧道公用主沟道的分支处。 12.电缆隧道多段配电装置对应的沟道适当分段处。 13.电缆穿墙处 14.电缆沟及电缆沟的接口处。 15.主控室、网孔室、继电器室、通讯楼电缆出入口。 16.屋内配电装置的电缆出入口、进入设备的洞、口。 17.火电厂输煤配电室、碎煤机室、输煤线桥、电处尘配电室、脱硫装置等电缆出入后处。 18.厂区电缆隧(沟)道、架空电缆桥架直线段每隔40-60m为一个防火分隔点。 19.厂区大型排管的大人孔井的管口。 20.厂区电缆构筑物的高压电缆中间接头和终端口。 21.易燃、易爆区域的电缆应穿管敷设,关口采用防火堵料封堵。 22.重要回路双电源供电的电缆及厂用工作与备用电源堆放在统一层次(桥架)内,应对其中一回路进行耐火分隔。 23.在采用难燃及耐火电缆的工程中,仍应考虑防火措施。 24.电缆大型排管、地下埋管或直埋式电缆,应在电缆排管二端封堵。

电缆防火封堵技术标准

ICS 点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ 企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 电缆防火封堵技术标准 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施

目次 前言.......................................................................................................................................................II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 内容与规范 (3) 5 电缆防火隔离措施 (4) 6 电缆防火阻燃措施 (5) 7 阻火墙的设置规范 (7) 8 电缆竖井防火阻燃的技术要求 (8) 9 电缆防火涂料及电缆阻燃包带的技术要求 (9)

前言 本标准是为规范**光伏电站电缆防火阻燃工作而制定的。 制定本标准的目的是使规范**光伏电站检修管理工作制度化、规范化、科学化,提高设备可靠运行和管理工作水平。 本标准由**有限责任公司提出。 本标准**有限责任公司光伏电站生产运营标准化建设工作组负责起草。 本标准编写人: 本标准初审人: 本标准审核人: 本标准批准人: 本标准由**有限责任公司**部归口并负责解释。

电缆防火封堵技术标准 1 范围 本标准规定了**光伏电站电缆防火阻燃工作的设计、施工及验收标准。 本标准适用于**光伏电站电缆防火封堵工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。 DL 5027-93 电力设备典型消防规程 GB 50229-96 火力发电厂与变电所设计防火规范 CECS 154:2003 建筑防火封堵应用技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 防火封堵 是指采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在规定的耐火时间内与相应的构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。 3.2 防火封堵材料

电缆沟防火封堵施工方案word版本

电缆沟防火封堵施工方案 一.项目名称: 二.封堵区域:各变电所内电气柜.电缆夹层.电缆隧道以及管线进出口 封堵。 三.参照标准: (1)GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》 (2)GB50217-94《电力工程电缆设计规范》 (3)DLGJ154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 (4)CECS154:2003《建筑防火封堵应用技术规程》 (5)GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》 四.标准实施方案: (1)电缆竖井防火封堵施工方法: 封堵处用上下2张防火板FB-1封堵,并在其上开好电缆孔,板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边,板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶FS-I封堵。在孔洞处两侧电缆上涂刷电缆防火涂料FP-C,长度300mm,以防沿电缆引起延燃,干涂层厚度1mm。当竖高度小于3米时,在竖井中部封堵;当竖井高度小于6米大于3米时,在竖井的上下两端进行封堵;当高度大于6米时,应每隔5米进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键,最严格,必须密实无空隙。 (2)电缆穿管敷设防火封堵施工方法:

对穿管敷设的电缆,应在管头处用膨胀型防火密封胶FS-I进行封堵,形成大于20mm厚的封堵层。 (3)电缆桥架穿墙孔洞封堵施工方法: 3.1 根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥FC-1的使用量,然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕,超过此时间使可能固化,固化后可能不能再用。 3.2 搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便,可先将其制成大小合适的块再使用。 3.3 在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I 封闭抹平,厚度20mm。施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。 (4)电缆隧道或电缆沟阻火墙施工要求: 4.1 封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面。 4.2 混合搅拌防火灰泥FC-1,灰泥与水的体积比为3:1。 4.3 在电缆托盘高度范围内预留孔洞,以便填充矿板及膨胀防火密封FS-I。 4.4 支模,砌填防火灰泥。 4.5 在防火灰泥固化后,孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度,两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各20mm,抹平表面。 (5)电缆防火涂料FP-C的施工; 5.1 紧靠阻火墙两侧不少于0.8m区段内的所有电缆,以及有中间接

防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

《电缆防火封堵标准》及条文说明

Q/GDW 电缆防火封堵标准 江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-J266-2010 目次 前言...............................................................................II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4电缆防火封堵设计 (2) 5电缆防火封堵施工 (6) 6电缆防火封堵工程的验收 (8) 7电缆防火封堵的维护管理 (10) 附录A(规范性附录)各类电缆防火封堵组件形式图例 (11) 条文说明 (21) I

Q/GDW-10-J266-2010 II 前言 为规范公司生产、办公场所和设施电缆防火封堵的材料、设计、施工、验收和维护管理,避免或减 少电缆火灾事故的发生,一旦发生火灾亦能有效地遏制因电缆延燃而扩大事故范围,做到安全、经济、适用,结合公司特点和技术要求,在《江苏省电力公司电缆防火封堵标准》(2000年版)基础上结合新的消防法律法规、国家技术标准进行修订。 本标准自实施之日起,原《江苏省电力公司电缆防火封堵标准》(Q/GDW-10-J266-2000,苏电保〔2000〕822号)同时废止。 本标准的编写格式和规则符合GB/T1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》及DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》的要求。 本标准的附录A为资料性附录。 本标准由江苏省电力公司安全监察部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司生产技术部归口。 本标准起草单位:江苏省电力公司安全监察部、南京供电公司、苏州供电公司、徐州供电公司、江苏省电力设计院。 本标准主要起草人:严志权、郑金平、郭鹏宇、周法兴、张军宁、周宪斌、施文勇。

电缆沟防火施工方案

110 变电站电缆防火施工方案 一、工程概况 本工程为保定110KV 变电站电缆防火工程。由于电缆使用多年,常年积水比较严重,存在严重的安全隐患。电缆沟内电缆排放搅乱、电缆交叉、电缆层层叠压,散热不良,人行道不畅。防火装置功能不健全。针对这些问题采取相应整治措施。 二、编制依据 1、《电力工程电缆设计规范》CB50217-94 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 3、《火电厂与变电所设计防火规范》CB50229-96 4、《电力设备典型消防规程》DL5027-93 5、《发电厂、变电站电缆选择与敷设设计规程》SDJ26-89 6、《电缆防火涂料通用技术条件》GA181-1998 7、《电缆防火堵料通用技术条件》GA161-1997 8、《电力安全手册》 9、《电气装置安装施工及验收规范》 10、《电力建设工程施工及验收规范》 11、《中国消防工程手册(设计、施工、管理)》 三、施工准备 1、准备好施工所需工程材料,并提供经销厂家有关产品的质量检验指标,择优选用。采购时严格检查原材料规格是否符合施工要求。

2、准备好调料容器及劳动保护用品。 3、对职工进行施工前的安全施工技术教育。 四、施工工艺 1、电缆刷防火涂料 采用W60-B 膨胀型电缆防火涂料,该涂料的特点是遇火生成均匀致密的海绵状泡沫层,有显著的防火隔燃效果,并且具有较好的防水抗潮,防油耐候性能。该涂料对火灾和减缓火灾有重要作用。施工工艺如下:1)、电缆清理,清除电缆表面灰尘污垢,并整理电缆。 2)、涂料搅拌,使用前应充分搅拌,将桶内涂料及沉淀物搅拌均匀 3)、涂料稀释,根据需要,用规定量的稀释剂来调整涂料粘度,以便施工。 4)、刷涂涂料,水平敷设的电缆宜沿着电缆的走向均匀涂刷,垂直敷设的电缆宜自上而下进行均匀涂刷,涂刷两层,涂刷间隔不得少于规定 时间。 2、电缆支架刷防火涂料 采用W60-A 超薄型钢结构防火涂料,这种涂料能起到防火、隔热、 耐酸碱、涂层薄、用料少、装饰效果好,减轻钢结构的重量等优点。施工工艺如下: 1)、除锈,采用手工除锈方法进行除锈,达到相应标准。 2)、涂料搅拌,使用前应充分搅拌,将桶内涂料及沉淀物搅拌均匀。 3)、涂料稀释,根据需要,用规定量的稀释剂来调整涂料粘度,以便施工。

电缆防火设计、施工和验收标准

一.范围 本标准规定了电缆敷设工程的防火措施和对设计、制造、施工安装的基本要求。 本标准适应及工程建设中,防止因电缆着火延燃造成火灾事故扩大,而采取的各种类别的防护措施。 二.总则 1.为使电缆防火措施的设计、施工作到安全可靠、经济适应、符合国情、便于施工和运行维护,特制订标准。 2.本标准适用于新建、扩建、老厂改造工程的电缆敷设中防止电缆着火延燃的设计、施工验收。 3.电缆防火设计及施工验收,除应遵守本标准外,尚应符合国家级电力行业有关标准、规程、规范。 4.本标准所指电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 电缆防火设计及施工 (一)一般规定 在电缆敷设设计时,防止因电缆短路或外界火源造成电缆引燃,沿电缆延燃而使火灾事故扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵分隔措施。常见的须防火封堵的部位如下: 1.对电缆易着火的部接头部位、电缆通过高温、易爆、易燃、危险品仓库、油箱、油管道、热管道。 2.发电厂及变电控制中心、重要车间、电缆通道进出口。 3.电缆在架空桥架内敷设、架空桥架通过高温、易燃、易爆有害气体的地

段。 4.火电厂主厂房及辅助厂房通向外部的所有接口。 5.火电厂锅炉房及气轮发电机房。 6.火电厂发电机室内外接口处。 7.火电厂高低压厂用配电室、单元集控室、直流室、电子计算机室、电子设备室的通道及电缆进入盘、柜、屏、台、箱等的孔洞。 8.火电厂锅炉房磨煤机附近、煤仓间的皮带层、制粉系统的泄压阀。 9.电缆竖井在零米层及隧道的借口、及穿过各层楼板的竖井口。 10.电缆隧道及沟道的接口处。 11.电缆隧道公用主沟道的分支处。 12.电缆隧道多段配电装置对应的沟道适当分段处。 13.电缆穿墙处 14.电缆沟及电缆沟的接口处。 15.主控室、网孔室、继电器室、通讯楼电缆出入口。 16.屋内配电装置的电缆出入口、进入设备的洞、口。 17.火电厂输煤配电室、碎煤机室、输煤线桥、电处尘配电室、脱硫装置等电缆出入后处。 18.厂区电缆隧(沟)道、架空电缆桥架直线段每隔40-60m为一个防火分隔点。 19.厂区大型排管的大人孔井的管口。 20.厂区电缆构筑物的高压电缆中间接头和终端口。 21.易燃、易爆区域的电缆应穿管敷设,关口采用防火堵料封堵。

电缆防火施工方案

电缆防火封堵 施 工 方 案

防火封堵施工方案 一、工程概况 该工程修复工作主要内容包括:钢结构、舾装墙板及门、电气设备及 电缆、桥架、支吊架、暖通设备及管路、给排水设备及管路的拆除、 更换及修复、升压站电气系统调试等。 二、编制依据 1.《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ154-2000。 2. 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007。 3.《火力电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006。 4.《供配电系统设计规范》GB50166-2009。 5.《水利水电工程设计规范》SDJ278-90。 6.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50166-2014。 7.《建筑设计防火规范》GBJ16-2014。 8.《电缆防火涂料》GB28374-2012 三、电线电缆发生火灾的特点 1.起火迅速,火势凶猛,极易蔓延扩大。电线电缆无论是塑料绝缘、橡皮绝缘,还是油浸线绝缘,其绝缘层或护套层大都是高分子有机材料,本身就是一种可烧物,尤其是发电厂、化工厂、钢铁厂、通讯枢纽、高层建筑及地下铁道等使用数量多,在电缆夹层、电缆隧道、电缆竖井和电缆排架等处都是集束敷设,有的还处在高温、粉尘、腐蚀、潮湿的环境中,再加上电缆竖井形成的自然抽风,即烟囱效应,一旦发生火灾,就会迅速燃烧,很快蔓延扩大,而且火势凶猛,不易控制。

2.烟火有毒,扑救困难,且伴有二次危害产生。绝缘电线电缆线路着火燃烧时产生大量烟气,其中一氧化碳、二氧化碳含量很高,特别是普通塑料电缆不仅容易起火,而且产生氯化氢气体,当它们达到一定浓度后,就会危及人的生命安全。另外氯化氢气体通过缝隙、孔洞会附着在电气装置、自动控制设备和监测仪表上,溶于水后成为稀盐酸,形成一层导电膜,严重降低了电气设备、电子仪器和电气线路的绝缘,使之无法正常运行,造成二次危害。 3.损失严重,恢复时间长。电线电缆火灾事故,造成严重损失的同时,还有它的特殊危险性,就是控制回路失灵,使事故进一步扩大,甚至损坏主设备并造成人员重大伤亡,且修复十分困难。据对全国电线电缆发生火灾事故的调查,修复时间最长达2年之久。 四、材料性能特点 1.HQJW-301电缆防火涂料是涂覆于电缆表面的防火涂层,当受到火星或火种作用的时,很难被引燃,当受到高温或明火作用时,涂层则吸收热能,其中部分物质因热分解,高速率地产生不燃气体CO2和水蒸气,使涂层薄膜发泡,慢慢鼓起,形成致密的炭化泡沫。该泡沫具有排除氧气和对电缆基材的隔热作用,从而阻止了热量传递,推迟了电缆着火时间,在一定条件下还可将火阻熄。产品系白色乳状体。 2. 有机防火堵料是以有机合成树脂作粘结剂,配以防火剂,填料等辗压而成的材料,具有可塑性和柔韧性。该堵料可塑性好,长久不固化,可以切割、搓揉,封堵各种形状的孔洞。当火灾发生时,有效地阻止火灾蔓延与烟气的传播。这种堵料主要应用在管道或电线、电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中,多数情况下与无机防火堵料、阻火包配合使用。 3.阻火包是用不燃或阻燃性的布料把耐火材料约束成各种规格的包状体,在

相关文档