文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调开关机步骤

中央空调开关机步骤

中央空调开关机步骤
中央空调开关机步骤

中央空调开关机步骤

Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中央空调开关机步骤

(开)

1、检查各仪表状态是否正常,各项参数(电压、电流、制冷剂压力、冷冻油位、油温等)是否达到开机条件。

2、检查各阀门是否处于开机所需状态,水箱补水装置是否正常。

3、按操作规程,依次开冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇

4、待冷冻冷却水流,水温,压差达到开机所需要条件后,按操作规程开主机

5、开主机后每二小时记录运行数据一次。

(关)

1、按操作规程关机

2、关主机3-5分钟后,依次关冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇,各个阀门。

空调日常维保工作

一、中央空调主机

每2小时 1、对运行中的主机按规程检查所列项目作一次检查记录

每一周 1、测量主机轴承,配电柜开关,接线柱,母线,表面温度,并作记录。(注:在主机运行5小时以后测量)

每1月 1、停电检查配电柜开关、母线、接线柱、螺丝紧固一次,除尘一次

2、检查主机表面覆盖的保温棉,如有破损及时修补。

3、检查主机阀门是否正常

每1-2年 1、视实际情况主机除锈,刷油漆一次

二、空调水泵

每2小时 1、测量轴承温度,检查电机、水泵运转时是否有异响、振动。

2、检查记录各项参数(水压、电流、电压)

3、检查各部位是否有不正常漏水现象

每1天 1、开机前检查各个仪表,电动阀是否能正常动作

每1周 1、检查开关、接线柱、电源线表面温度,并作记录。

2、所有水泵都试运行十五分钟

每1月 1、停电检查配电柜开关,接线柱、螺丝紧固度一次。

2、配电柜、泵体外表除尘一次

3、检查所有管道阀门一次

每3月 1、水泵、电机轴承加黄油一次

2、丫型过滤器清洗过滤网一次

3、保温绵覆盖处检查一次,破损及时修补。

每1-2年 1、视实际情况除锈,刷油漆一次。

三、冷却塔

每1天 1、早午晚各巡查一次

2、检查风扇叶平衡度

3、各阀门、补水箱、补水阀开关

4、检查各部位是否有不正常漏水

5、检查记录各项运行数据一次(电流、电压、水压)

每1周 1、停电检查调整皮带张紧度

2、风扇轴承温度测量,检查是否有异响。

3、停电检查配电箱开关、接线柱、螺丝紧固度

每1月 1、电箱除尘一次

每3月 1、风扇轴承加黄油一次

四、风柜

每1天 1、开门营业后,每3小时巡查一次,视实际情况调整比例积分一次

2、检查记录各项运行参数(电流、电压、水压、水温)

3、检查冷凝水排水管道是否通畅

4、检查回风、新风阀是否处于预设位置。风口是否有杂物阻塞。

5、检查是否有不正常漏水

6、检查电机、风轮是否有异响

每1周 1、停电检查调整皮带张紧度

2、比例积分是否能正常工作

3、根据实际情况调整新风回风量。

4、检查传感器灵敏度

5、检查保温绵是否完好

6、洗尘网一次

每1月 1、电控箱除尘

2、停电检查开关接线柱、螺丝紧固度及表面温度。

每3月 1、轴承加黄油一次

每1-2年 1、视情况清洗风柜翅片一次

五、冷柜、冷库

每1天 1、检查记录各项运行数据(电流、电压、系统压力、油位)

2、检查机钮是否有异响、振动

3、检查冷凝水排水管路是否通畅

每1年 1、清洗冷凝器、蒸发器翅片一次

六、商场

每2小时 1、巡检商场各出风口,回风口,散流器,如发现松脱,损坏及时修复

2、根据实际坏境温度及时调整风柜比例积分及新风回风风量。

七、所有维修,保养工作必须严格遵守安全生产操作规程,杜绝事故发生。

中央空调安装方法

现在的人都很会享受生活,特别是现在的年轻人,他们都是会在自己居住的室内安装中央空调的,这样夏季的时候,房内也是比较舒爽的。中央空调的安装要注意方法,那大家知道中央空调安装有哪些优势?中央空调怎么安装吗? 1、对于中央空调的机械设备,需要在安装之前对其进行检查验收,看是否符合相关的规范,并做好检查验收的相关记录。 2、中央空调室内机安装位置:室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会引起许多身体上的不适。中央空调室内机的安装位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在吊顶内的,也可以把它隐藏在高柜台上方。

3、安装中央空调供回水管,冷凝水管、信号线等,铺设的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密,焊接时冷媒管外表面应清洁。在焊接时必须在铜管内冲入氮气,焊接完成后应该用高压氮气在管内进行吹灰,保持铜管内的清洁度。 4、中央空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物,在落地式还要安装减震垫,保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空,保证冷媒管内干燥,否则管内空气中所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶,造成设备的损坏。

5、连接好中央空调内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露的问题。记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,就容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。 中央空调—安装中央空调优势介绍 家庭用中央空调每台室内机分别有一个送风口和一个回风口,气流循环更合理,室内温度更均匀,能够坚持±1℃的恒温状况,给人非常好的感受,尤其是水体系中央空调,舒适性十分高;而传统家用壁挂机和柜机,非常容易呈现气流死角,室内温差显着,容易得空调病。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调安装步骤

中央空调是一项系统工程,中央空调跟普通空调不同,中央空调包含系统的设计、技术、产品设备、项目管理等众多安装规范,而且中央空调基本上采用暗装吊顶,需要与装修密切配合,下面就一起来看看中央空调的安装步骤吧。 分项工程控制要点 a、承担管道焊接工作的焊工均必须持证上岗; b、焊缝内部质量外观,质量必须符合规范的规定; c、管道支架必须按标准图制作安装,其固定方式和强度一定符合规范标准图集的要求; d、管道坡度破向正确,放气阀设置合理; e、管道与设备出口短管连接中心线应对正,不得强制连接,支吊架的设置应合理,不得使设备承受来自管道的外应力。 风管及相关空调部件安装工程质量控制要点 a、风管制作必须符合规范要求; b、风管安装轴承和标高应正确,与风道吊卡接触良好,牢固; c、空调系统各法兰连接应平行、严密、垫料均匀不突出,法兰螺栓应禁固、螺栓方向一致; d、风口安装位置标高应正确,三个以上风口安装应整齐协调,方位一致,风口排列在同一轴线上,风口本身无变形、无损坏、调节灵活,与装修面贴实无缝。 e、系统风管的漏风量不得大于规范要求; 中央空调安装控制要点三:保温工程质量控制要点

a、保温层应平整密实、厚度均匀包扎牢固无裂缝,空隙等缺陷,特别注意三通保温质量; b、保温钉要粘接牢固,每平方米不少于规定数量,排列距离应均匀; c、法兰接口处应用与管件相同的保温材料封严; d、所有防潮层接口均应用铝箔胶带封严,不得胀裂和脱落; e、保护层施工时应搭接均匀松紧适度。 中央空调的安装-设备准备 a、机器与设备的安装平面布置图、安装图、基础图、主要部件图及安装使用说明书等; b、有关的专业技术规范及安装技术要求; c、机器设备的装箱清单; d、准备好设备安装所需辅助材料; 中央空调设备安装方法 a、设备基础检查验收 b、机械设备开箱检查 核对箱号和箱数、检查外包装有无破损;核对设备名称、型号和规定是否与设计一致;检查清点设备有无缺件,表面有无损坏和锈蚀等;作好设备开箱检查记录; c、放线 按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线,划定安装基准线; d、就位

中央空调运行操作规程

中央空调运行操作规程 1.开机前准备工作 1.1检查机组配电柜内电路中的随机熔断管是否完好无损; 1.2检查电机旋转方向是否正确,各继电器整定值是否在说明书规定范围之内; 1.3检测制冷机组系统内的制冷剂是否达到规定的液面要求,是否有泄漏情况; 1.4检查冷冻水泵、冷却水泵、管路是否有异常情况; 1.5检查机组和水系统中的所有阀门是否操作灵活,无泄漏或卡死情况。各阀门 的开关位置是否符合系统运行要求。 2.日常开机前准备工作 2.1启动冷冻水泵、冷却水泵、观察电机转向是否正确; 2.2打开冷水机组电源开关,观察机组控制面板指示灯是否符合启动要求; 2.3检查冷冻水供、回水温度的设定值,根据环境要求是否需要改变此设定值。 3.运行制度 3.1严格按照有关规程要求开停和调节中央空调系统的各个设备,并做好相应的 运行记录。 3.2根据室外气象条件和各部门负荷情况,精心操作,精心调节,保证中央空调 系统安全、经济、正常运行。 3.3按规定认真做好系统和设备的巡检工作和维护保养工作,使其始终处于良好 状态并按要求做好备案记录。 3.4遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的良好环境。 3.5严格遵守劳动纪律和上班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容无关的 事情。 3.6值班时发现空调系统和设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要及时报 告主管领导,如果会危及人身或设备的安全则首先采取机组急停等紧急措 施。 3.7努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能熟悉设备结构、性能及系统情况,注 意总结实际经验,不断提高运行操作水平。 3.8尊重领导,服从调度和工作安排,完成上级主管交代的工作。

中央空调开关机步骤修订稿

中央空调开关机步骤 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

中央空调开关机步骤 (开) 1、检查各仪表状态是否正常,各项参数(电压、电流、制冷剂压力、冷冻油位、油温等)是否达到开机条件。 2、检查各阀门是否处于开机所需状态,水箱补水装置是否正常。 3、按操作规程,依次开冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇 4、待冷冻冷却水流,水温,压差达到开机所需要条件后,按操作规程开主机 5、开主机后每二小时记录运行数据一次。 (关) 1、按操作规程关机 2、关主机3-5分钟后,依次关冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇,各个阀门。

空调日常维保工作 一、中央空调主机 每2小时 1、对运行中的主机按规程检查所列项目作一次检查记录 每一周 1、测量主机轴承,配电柜开关,接线柱,母线,表面温度,并作记录。(注:在主机运行5小时以后测量) 每1月 1、停电检查配电柜开关、母线、接线柱、螺丝紧固一次,除尘一次 2、检查主机表面覆盖的保温棉,如有破损及时修补。 3、检查主机阀门是否正常 每1-2年 1、视实际情况主机除锈,刷油漆一次 二、空调水泵 每2小时 1、测量轴承温度,检查电机、水泵运转时是否有异响、振动。 2、检查记录各项参数(水压、电流、电压) 3、检查各部位是否有不正常漏水现象 每1天 1、开机前检查各个仪表,电动阀是否能正常动作 每1周 1、检查开关、接线柱、电源线表面温度,并作记录。 2、所有水泵都试运行十五分钟 每1月 1、停电检查配电柜开关,接线柱、螺丝紧固度一次。 2、配电柜、泵体外表除尘一次 3、检查所有管道阀门一次 每3月 1、水泵、电机轴承加黄油一次 2、丫型过滤器清洗过滤网一次 3、保温绵覆盖处检查一次,破损及时修补。

设计院暖通设计步骤

鉴于设备专业在建筑设计中的一些特点,结合本公司实际,对暖通专业的工作流程及相关事项进行分析归纳。 一.建筑图纸未出,方案讨论阶段 根据工程初步方案,收集工程相关信息,包括:工程所在地区、区域;建筑物使用功能、高度、防火等级;建筑面积与工程大体费用;是否有市政热网接入及热网参数等等。 通过收集信息,初步研究暖通空调方案,包括:冷热源的选择;末端设备的选择;通风方式;防火排烟措施等。必要时,应将结果整理,交与相关专业参考讨论。 将方案与甲方交流,最终确定采暖与制冷的方式。 二.出方案底图,开始设计阶段 根据建筑方案图,开会讨论并提出条件,包括:制冷机房的大小、冷热水管线的敷设问题、空调机房的位置、风管的布置、设备的大小、功率和重量等等。 各专业相协调后,结合甲方要求,开始设计。 设计流程: 1、估算负荷来划分出本专业的机房位置。制冷站、换热站、锅炉房、空调机房、新风机房、冷却塔的位置及面积。 2、负荷的详细计算。 3、选择制冷设备,画制冷、供热的原理图。大致布置冷热源的机房。 4、根据房间负荷,选择末端。如果是空调,先画风系统平面。 5、水力计算,根据水力计算结果画水系统平面,标注相应的管径。 6、根据水力计算结果,选择最适合的水泵,布置好机房。 7、画相应的系统图,大样图与剖面图出来。 如果选择散热器采暖,根据实际情况,选择热源。包括:锅炉房,直接接市政热网,换热站换热等。 总之,各个工程情况不尽相同,须根据具体工程做出合理设计。 三.出施工图,设计深化阶段 设计过程中,时刻保持与各专业的联系,及时对出现的问题进行协调应对,在保证暖通设计质量的前提下,尽量协调其他专业的设计。 设计说明与施工说明应对设计意图做出明确的解释说明,不得与设计图纸有出入。 根据变更,及时对设计进行调整,标明变更内容。 四.设计完成,收尾阶段 对图面细节进行细致处理,包括:字号、字高、涂层颜色、线宽、图框、会签栏、打印效果等等。

中央空调制冷机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD491 中央空调制冷机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD491 2 / 2 中央空调制冷机安全操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、开启冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔的数量与开启制冷机组的数量相同。 2、所要开启的运转设备的进出口阀门应打开。 3、设备开启至关闭的时间间距不宜过短。 4、从开启冷却塔到开启制冷机组的时间不宜超过2分钟,否则容易造成制冷机组高压报警。 5、从关闭制冷机组到关闭冷却塔的时间不宜超过2分钟,否则也容易造成制冷机组高压报警。 6、开机顺序: 开启冷却塔→开启冷却水泵→开启冷冻水泵→开启制冷机组。 7、停机顺序: 关闭制冷机组→关闭冷却水泵→关闭冷却塔→关闭冷冻水泵。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 领料 展开下 剪切 倒角 咬口制 风管折 成型 方法兰下料 焊接 冲孔打眼 找平找 打孔打 划线下 圆法兰卷圆 铆法兰 翻边 检验

0.9--1.210--129--10 焊接时可采用气焊、电焊或接触焊,焊缝形式应根据风管的构造和焊接方法而定,可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。 (7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。(8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 (9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 (10)法兰加工 矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。 (11)矩形风管边长大于或等于630mm其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。(12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。 类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格 方法兰120--630φ4.5φ4×8 800--2000φ5.5φ5×10 (13)风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 (14)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 (15)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。 3 风管及部件安装 3.1 材料要求

空调器的安装的步骤1

空调器的安装的步骤 1.准备工作 在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动(2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物(5)外机尽可能安装于背明地方室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源(2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。 2.安装 根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样; (1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。 3.运行调试 空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

中央空调基本操作流程

中央空调开停机基本操作流程 1.0 目的 规范中央空调操作程序,确保正确、安全地操作中央空调。 2.0 适用范围 适用于中央空调操作。 3.0 职责 3.1 设备部主管/组长负责检查《中央空调操作标准作业规程》的执行情况。 3.2 当值管理员具体负责中央空调的操作。 4.0 程序要点 4.1 开机前的检查。 4.1.1 电压表指示是否在额定值的±10%范围以内。 4.1.2 各种信号灯显示是否正常。 4.1.3 各种阀是否均已打开。 4.2 开机。 4.2.1 启动冷却塔风机。 4.2.2 启动冷却塔水泵。 4.2.3 启动冷冻泵。 4.2.4 确认冷却水供水压力正常、冷冻水供水压力正常,过5~10分钟后启动压缩机。 4.2.5 压缩机启动后,观察压缩机运行电流,压缩机吸排气压力,检查有无异常振动、噪音或异常气味,确认一切正常后才算启动成功。 4.3 停机。 4.3.1 停压缩机。

4.3.2 过5~10分钟后停冷冻水水泵、冷却塔水泵、冷却塔风机。 4.3.3 全部关停后,严禁将总电源开关拉下,应保持压缩机继续预热以便下次启动。 4.3.4 确认无异常情况后才算停机成功。 5.0 记录相关支持文件

中央空调运行基本操作流程 1.0 目的 规范中央空调运行管理工作,确保中央空调良好运行。 2.0 适用范围 适用于中央空调的运行管理。 3.0 职责 3.1 设备部主管负责检查中央空调运行管理的实施情况。 3.2 设备部组长负责组织实施中央空调的运行管理。 3.3 当值管理员具体负责中央空调的运行管理。 4.0 程序要点 4.1 巡视监控。 4.1.1 当值管理员每隔两小时巡视一次中央空调机组,巡视部位包括:中央空调主机、冷却塔、水泵、控制柜(箱)及管路、阀门等附件。 4.1.2 巡视监控的主要内容如下: a) 检查线电压(正常380V,不能超额定值的±10%); b) 检查三相电流(三相是否平衡,是否超额定值); c) 检查油压(正常10~15kgf/Cm2); d) 检查高压(<12kgf/cm2); e) 检查低压(>2.5kgf/Cm2); f) 冷却水进水温度(正常<35℃); g) 冷却水出水温度(正常<40℃); h) 冷冻水进水温度(正常10~18℃);

中央空调开关机步骤

中央空调开关机步骤 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中央空调开关机步骤 (开) 1、检查各仪表状态是否正常,各项参数(电压、电流、制冷剂压力、冷冻油位、油温等)是否达到开机条件。 2、检查各阀门是否处于开机所需状态,水箱补水装置是否正常。 3、按操作规程,依次开冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇 4、待冷冻冷却水流,水温,压差达到开机所需要条件后,按操作规程开主机 5、开主机后每二小时记录运行数据一次。 (关) 1、按操作规程关机 2、关主机3-5分钟后,依次关冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风扇,各个阀门。 空调日常维保工作 一、中央空调主机 每2小时 1、对运行中的主机按规程检查所列项目作一次检查记录 每一周 1、测量主机轴承,配电柜开关,接线柱,母线,表面温度,并作记录。(注:在主机运行5小时以后测量) 每1月 1、停电检查配电柜开关、母线、接线柱、螺丝紧固一次,除尘一次 2、检查主机表面覆盖的保温棉,如有破损及时修补。 3、检查主机阀门是否正常 每1-2年 1、视实际情况主机除锈,刷油漆一次 二、空调水泵 每2小时 1、测量轴承温度,检查电机、水泵运转时是否有异响、振动。

2、检查记录各项参数(水压、电流、电压) 3、检查各部位是否有不正常漏水现象 每1天 1、开机前检查各个仪表,电动阀是否能正常动作 每1周 1、检查开关、接线柱、电源线表面温度,并作记录。 2、所有水泵都试运行十五分钟 每1月 1、停电检查配电柜开关,接线柱、螺丝紧固度一次。 2、配电柜、泵体外表除尘一次 3、检查所有管道阀门一次 每3月 1、水泵、电机轴承加黄油一次 2、丫型过滤器清洗过滤网一次 3、保温绵覆盖处检查一次,破损及时修补。 每1-2年 1、视实际情况除锈,刷油漆一次。 三、冷却塔 每1天 1、早午晚各巡查一次 2、检查风扇叶平衡度 3、各阀门、补水箱、补水阀开关 4、检查各部位是否有不正常漏水 5、检查记录各项运行数据一次(电流、电压、水压) 每1周 1、停电检查调整皮带张紧度 2、风扇轴承温度测量,检查是否有异响。 3、停电检查配电箱开关、接线柱、螺丝紧固度 每1月 1、电箱除尘一次

[论文]暖通空调设计步骤

[论文]暖通空调设计步骤 设计顺序:先末端,后主机 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统; 适用范围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守 4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守 三、其它: 1、一拖多系统; 适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所 2、风管机系统; 适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低 设计程序:

一、末端部分: (一)设备选型: 1、计算实际空调面积; 2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号; 冷负荷概算指标略 采用组合式空调器,循环次数商场6,7次,推荐8,9次 (二)水系统设计: 1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量采用同程式); 2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节; 3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径; 4、空调水设计流速为0.9,2.5m/s,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500; 5、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门; 6、冷凝水管径设计: 当机组冷负荷Q?7KW,DN,20;Q,7.1,17.6,DN,25;Q,17.7,100, DN,32;Q,101,176,DN,40;Q,177,598,DN,50;Q,599,1055,DN,80;Q,1056,1512,DN,100;Q,1513,12462,DN,125;Q,12462,DN,150 、空调水管保温: 7 当采用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度采用50mm,冷凝水管保温厚度采用30mm; 当采用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度采用30mm,冷凝水管保温厚度采用15mm;

空调安装:外机安装步骤

空调外机的拆卸相比内机来说比较复杂,而且危险性高,因此维修君不建议大家亲身尝试。但是了解空调外机安装拆卸的步骤还是可以的。记住:空调安装一定要规范。 一、空调外机怎么拆 ■回收制冷剂 1.在拆卸空调外机的时候必须将空调器中的制冷剂收集到室外机中,在拆机之前启动空调器,设置成制冷状态。 2.等到压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽。 3.之后关闭高压管(细)的截止阀门,一分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)

截止阀门。 4.迅速将空调关机,之后拔下电源插头,使用扳手拧紧保险帽,这样回收制冷剂的工作就完成了。 ■室外机拆卸方法 1.将室外机连接的螺母拧开,将准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。 2.将室外机底脚的固定螺丝松开。建议在拆卸室外机的时候,为了安全最好是用绳索吊住。 3.捋直室外空调器的接管,堵住连接管的四个端口,防止空气中的灰尘和水份进入。 之后使用塑料袋扎好、盘好。 二、空调外机安装规范 ■安装外机架子 这是最基础的一步,不过注意的话就非常安全。

由于空调室外机支架都是有标准的,所以承重的问题无需担心,唯一要注意的时候必须安装牢固。 否则再能承重,室外机支架也不会长久。 ■将铜管、电线与空调外机相连 这一步的具体做法是将低压管连接好,再与高压管接好,然后要打开高压阀门。 如果听到有气体的声音,也不要急,得等到氟利昂从高压管处喷出,才表示成功。 最后将气管拧紧,保证不漏气就行。 ■填补墙面 空调外机的安装过程可能会对墙面造成一定损害,为了美观,还需要对墙面修补。 所以空调安装师傅是全能的。 ■安装之后检查 建议在通电测试之前,先查一下电压,之后再使用遥控器启动运行。

中央空调基本操作流程

中央空调基本操作流程 Prepared on 24 November 2020

中央空调开停机基本操作流程 目的 规范中央空调操作程序,确保正确、安全地操作中央空调。 适用范围 适用于中央空调操作。 职责 设备部主管/组长负责检查《中央空调操作标准作业规程》的执行情况。 当值管理员具体负责中央空调的操作。 程序要点 开机前的检查。 电压表指示是否在额定值的±10%范围以内。 各种信号灯显示是否正常。 各种阀是否均已打开。 开机。 启动冷却塔风机。 启动冷却塔水泵。 启动冷冻泵。 确认冷却水供水压力正常、冷冻水供水压力正常,过5~10分钟后启动压缩机。 压缩机启动后,观察压缩机运行电流,压缩机吸排气压力,检查有无异常振动、噪音或异常气味,确认一切正常后才算启动成功。 停机。 停压缩机。 过5~10分钟后停冷冻水水泵、冷却塔水泵、冷却塔风机。

全部关停后,严禁将总电源开关拉下,应保持压缩机继续预热以便下次启动。 确认无异常情况后才算停机成功。 记录相关支持文件 中央空调运行基本操作流程 目的 规范中央空调运行管理工作,确保中央空调良好运行。 适用范围 适用于中央空调的运行管理。 职责 设备部主管负责检查中央空调运行管理的实施情况。 设备部组长负责组织实施中央空调的运行管理。 当值管理员具体负责中央空调的运行管理。 程序要点 巡视监控。 当值管理员每隔两小时巡视一次中央空调机组,巡视部位包括:中央空调主机、冷却塔、水泵、控制柜(箱)及管路、阀门等附件。 巡视监控的主要内容如下: a)检查线电压(正常380V,不能超额定值的±10%); b)检查三相电流(三相是否平衡,是否超额定值); c)检查油压(正常10~15kgf/Cm2); d) 检查高压(<12kgf/cm2); e)检查低压(>Cm2); f)冷却水进水温度(正常<35℃);

详解中央空调空调的正确开关方法

在日常的生活中,我们使用空调时可能会频繁的开启关闭空调,其实,中央空调开关也需要遵循一定的使用原则,这样不但让我们使用的更高效,便捷,对空调产品本身来说也减少了一定的寿命损耗。 今天,小编就给大家带来了空调开关时需要注意的细节问题,感兴趣的朋友不要错过。 无论是手动开关或是遥控器操作,空调器的开机操作基本如下:根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。这只要按空调器上的运行方式选择键选择。 设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14-27℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。为了检验压缩机是否能运转,制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度。这样空调器开机后,就能判断压缩机是否能正常运行。 在完成以上操作后,开启空调器,空调器就能按选定的运行方式正常运转。 开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。 一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。窗式空调器一般设置有

强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际是调节风量为高风量或低风量。分体式空调器使用的遥控器上一般设有高、中和低三档风速供选择。可依室内的温度要求,通过调节空调器的风速档来达到调节制冷或制热的目的。以制冷工况为例,空调器开机运行后,可能会出现以下两种情况:一是空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来; 二是室内温度已太低,而空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空 调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。 空调器无论由于何种原因而停机(如突然断电、人为停机等)。 由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约3min),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3min后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3min,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。 空调器不应频繁开关。 不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。

暖通空调设计全过程

设计全过程 为保证设计工作得严谨,保证设计得质量 (一)标准要求及相关单位换算 1、室内需要达到得设计参数: 夏季:温度:26℃±2,湿度:40-65%,风速:不大于0、3m/s 冬季:温度:20℃±2,湿度:40-60%,风速:不大于0、2m/s 2、单位换算常识 1HP=0、735KW HP:匹、马力 1kcal/h=1、163 kcal/h:大卡 1KW=860 kcal/h KW:千瓦 1USRT=3、516KW USRT:美国冷吨 (二)空调负荷及主机选型 1、空调冷负荷(包含) 建筑围护结构传入室内热量形成得冷负荷 人体散热形成得冷负荷 灯光散热形成得冷负荷 设备散热形成得冷负荷 食物散热形成得冷负荷 空气渗透带入室内得冷负荷 2、空调湿负荷 空调房间得湿负荷有人体散湿、敞开水面蒸发散湿等形成得湿负荷。

3、冷热负荷得估算 ①、住宅、办公、娱乐类(140-200w/㎡) 客房、住宅、普通办公取下限 办公(有发热设备)、病房、KTV取上限 ②、超市、商业类(220-250 w/㎡) 首层取上限;二层及以上取下限 ③、餐饮类(250-400 w/㎡) 普通餐厅(无大量发热)取下限 火锅、烧烤类(大量发热)取上限 ④、其她类型根据具体情况确定 4、主机得选择 ①、根据建筑得空调与房间使用功能进行空调冷负荷计算 ②、统计建筑空调总冷负荷 ③、大部分建筑需要考虑房间得同时使用率,一般建筑得同时使 用率为70-80%,特殊情况需根据建筑功能与使用情况确定。 ④、空调机组得冷负荷为建筑空调总冷负荷与同时使用系数得 乘积。 (三)、中央空调工程系统设计 1、末端系统分类(常用形式)

中央空调安装步骤

安装过中央空调的人都知道,中央空调的安装好坏直接关乎日后的使用效果。那么中央空调买回来之后,我们应该怎么安装呢?下面就一起来看看吧。 1.吊内机 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。b:内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 红外线定位:根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。 回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。 出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

保证水平:固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。 保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。 铺配备铜管

胀管:当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。 焊接:焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。 包裹:用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。 间隔:为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。 铺冷凝水管 坡度:铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。 2.装室外机 外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。 防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。 3.检测调试

中央空调制冷机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A72401 中央空调制冷机安全操作规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

中央空调制冷机安全操作规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、开启冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔的数量与开启制冷机组的数量相同。 2、所要开启的运转设备的进出口阀门应打开。 3、设备开启至关闭的时间间距不宜过短。 4、从开启冷却塔到开启制冷机组的时间不宜超过2分钟,否则容易造成制冷机组高压报警。 5、从关闭制冷机组到关闭冷却塔的时间不宜超过2分钟,否则也容易造成制冷机组高压报警。 6、开机顺序: 开启冷却塔→开启冷却水泵→开启冷冻水泵→开

中央空调正确的开关机方法

中央空调正确的开关机方法,各种家用空调器的电器控制板的布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少,但是操作方法基本相同。用户应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和停机方法。无论是手动开关或是遥控器操作,美的空调器的开机操作基本如下; 中央空调正确的开关机方法如下; 方法一、根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。只要按空调器上的运行方式选择键选择即可。设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14-27℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。在完成以上操作后,开启空调器,空调器就能按选定的运行方式正常运转。 方法二、开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。窗式空调器一般设置有强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际调节风量为高风量或低风量。 方法三、以制冷工况为例,美的空调器开机运行后,可能会出现以下两种情况:一是空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来;二是室内温度已太低,而空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。 方法四、空调器无论因何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3分钟之后,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。 以上就是北京中央空调维修公司为您介绍的中央空调正确的开关机方法中央空调器不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头

暖通空调调试方案

1. 编制依据与系统原理 1.1编制依据 根据目前施工进展,室外管网系统及各楼栋的暖通空调系统管线测试基本上已施工完毕,吊顶内风口安装、机房内的管线设备接驳及竖向管道保温也正在进行,现已进入试运转及系统测试阶段,编制该调试方案,旨在优质优速的完成暖通空调系统的后期调试任务。 编制该方案的理论依据为: 1.1.1.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97); 1.1. 2.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302-88); 1.1.3.《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88); 1.1.4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91); 1.1.5.《电气装置安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88); 1.1. 6.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-96); 1.1.7.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(JBJ30-96)。 1.2系统原理 本工程制冷机房设于软件开发楼地库层,设有两台约克螺杆式冷水机组,供应7/12度冷冻水,冷却塔设在生活区二层屋顶上,空调热源由锅炉房供给,分别供给软件开发楼、生活楼、动力区等。空调凝

结水各层集中后,排向卫生间或新风机房内地漏。新风由新风机组经风道送至各房间。 软件开发楼的办公、会议、终端机房、测试机房等用房冬夏外区设风机盘管供冷供热;阶梯教室、多功能厅设定风量全空气系统,过度季节采用全新风系统;电话机房、消防控制中心等设有新风系统,并预留独立冷热源的分体空调器电源。在软件楼的防烟楼梯间设正压送风系统。无外窗的内走道设机械排烟系统,风机采用消防电源。 各排烟口设手动和自动开启装置,由消防控制室控制,并与排烟风机联锁。生产楼计算机房专门选用风冷冷媒直接热泵空调机。 本工程的空调水系统为分区两管制,冷热源为四管制,末端为两管制,异程式另在水平干管设置平衡阀。本工程的通风系统完善,室内及走廊间设置导气管以维持压力平衡。软件开发楼地库层的变配电室及设备机房设单独的送排风系统。 2.施工部署及准备工作 2.1人员机构组成 整个系统的调试由周晓钟负责,唐伟配合电气操作,李达对整个系统进行协调,张雪峰对整个系统提供技术支持,史云祥对该系统的质量安全负责,王红星对该系统的文明施工及成品保护负责。项目配备各专业班组中有一名任组长,每天严格按计划执行次日的施工任务。 具体详见“调试人员机构表”。 2.2根据本调试任务的工作量,划分为六个阶段: 2.2.1、准备阶段(包括调试计划、人力分工安排、施工机具仪表、

空调常见安装步骤

我相信每年炎热夏天,寒冷的冬天,大家都离不开空调,所以我们在安装空调的时候,有哪些操作步骤呢?下面就一起来看看吧。 1、室外机安装位置应符合以下要求: ①安装空调室外机要选择坚固的墙面或地面,减少振动或异响保证有足够的承受室外机的重量。 ②外机机组应尽可能靠近室内机,减少管道阻力和氟里昂损失,安装的部位要便于操作、调整与维修; ③空调室外组安装的理想位置不能靠窗户门前太近尽量远点,外机周围不能有障碍物,保持通风散热流畅,以免外机工作发出噪音影响别人的工作和休息。 ④在外机周围没有障碍物的同时外机周边不能有其他可燃气体和易爆物品。 ⑤冷凝器的背面和侧面应离开障碍物15到20cm以上,正面出风一侧要在40到50cm以上。这样外机工作才能有个很好的工作环境。 ⑥室外机安装要必须保证水平不倾斜,使用的外机支架一定要结实能够承受外机的体重,上墙的涨栓一定拧紧,涨栓最少不能少与4个,不能偷工减

料。 6 用水钻打穿墙眼时打出的墙眼要外低内高,以防下雨天雨水倒灌室内。 2、室内机安装位置应符合以下要来: ①空调室内机前面不应有阻挡物,要保证冷气的射流无阻碍,使室内机的冷气能够均匀的降低室内温度。远离太阳光直射远离热源。②内机的进风和出风不能有障碍物的阻挡,影响空调正常运作。 空调具体的安装步骤 ①根据上面的步骤确定好内外机的位置后,开始定内机的挂板(挂板要水平)否则向屋内漏水。挂板要牢固,内机(挂板)外机(支架)弄完以后,把室内外的连接管捋直,检查管道是否有凹憋现象。 ②检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟; ③检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。 ④外机连接,把高压管和低压管分别接好用扳手拧紧,然后把低压的放气阀帽拧开接上真空泵的管头开始抽真空,抽真空的压力表要显示在-0.1的地方如果不在该地方那说明哪里有泄露,抽真空一般需要抽15-20分钟。到时间后谢下来。再把两个管道的阀门打开拧好阀门帽。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

约克中央空调系统操作规程制冷

中央空调系统操作规程 约克YSCACAS25CEE空调系统 夏季制冷操作规程 一、操作者职责: 1.操作前必须熟知螺杆制冷机组和相关设备。 2.根据本机说明要求开机和关机。 3.检查设备,做常规调整,维护机组。 4.记录运行数据并能识别不正常情况。 5.停机时保护设备不被损坏。 6.遵守国家制冷设备使用相关规定,机房内闲人免进。 二、准备工作: 1、开启配电柜电源给空调主机供电,使之提前预热8小时;查看 电压是否正常,查看是否缺相, 2、配合约克保养工程师检查主机制冷剂、油有无泄漏现象,以保 障机组正常运行; 3、清洗冷却塔;打开冷却塔供水阀门向冷却塔供水,检查冷却塔 水量是否充足;冷凝器循环水压力表显示应在左右;检查冷却 塔风机工作是否正常; 4、清洗冷水循环管路及冷却水循环管路过滤器; 5、开启配电柜电源给冷水循环泵和冷却水循环泵供电,查看电压 是否正常,查看是否缺相,开启冷水循环管路及冷却水循环管

路阀门;检查冷水循环泵及冷却水循环泵工作是否正常,检查 热水循环管路阀门是否已关闭; 6、检查集水器、分水器压力是否在(—)区间,以保证空调冷冻水 循环正常; 7、清洗室内空调末端系统回风过滤网; 三、开机运行操作: 1、启动冷水循环泵;检视进出机组的水压力是否正常,其压力表显示应在左右,启动冷却水循环泵;检视进出机组的水压力是否正常其压力显示应在左右,保证通过机组的水流量正常; 2、检查油分离器油位应在1/3—2/3视镜位置。 3、按主机控制面板上的“开机”按钮,机组进入启动程序; 4、当冷却水机组温度接近26℃时,开启冷却塔风机;并及时根据冷却水温度变化情况,启停冷却塔风机,(冷却水进水温度20—30℃); 5、机组运行人员每间隔一小时记录机组运行数据,有机组报警时增补一次相关参数的记录; 6、每日巡检机房,检查水管路是否有泄漏、异常震动现象,是否有不正常的噪音发生; 7、视使用情况不定期清洗新风系统过滤网,保证室内有足够的新鲜空气; 8、停机时:(1)按机组控制面板上的停机按钮,机组进入自动停机程序;(2)待主机停机结束以后,可以停冷却水循环泵及冷却塔风机;,冷冻水循环泵保持24小时正常运行。

相关文档
相关文档 最新文档