文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案

钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案

钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案
钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案

钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案

一、工程概况

工程名称:

建设单位:

设计单位:

工程概况:

工程建设地点

工程质量等级要求:

该工程荷载:

①屋面施工活恒载:0.30KN/㎡(对刚架计算)

②屋面静荷载:檩条+保温棉+双层彩色钢板=0.25KN/m2(不含钢架自

重)

③基本风压力:0.45KN/㎡(参考新荷载规范)

④雪荷载:0.40KN/㎡

⑤屋面风机荷载:0.70KN/㎡

⑥地面粗糙度类别B类

⑦抗震设防强度:7度

⑧抗震设防类别:丙类

⑨建筑物安全等级:二级

⑩耐火等级为二级

有二台吊车(5T、10T吊车)

主材均采用Q345-B钢,檩条、支撑等物件采用Q235-A钢(其中檩条要镀锌),檩条采用油性调合漆防腐处理,焊条为E50、E43系列。

二、编制依据:(见附录四)

1、《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84

2、《建筑物荷载规范》GB50009-2001

3、《钢结构设计规范》GBJ17-2003

4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18-87

5、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001

6、《建筑结构抗震设计规范》GB50011-2002

7、《建筑结构荷载规范》GB5000-2001

8、《钢结构工程质量检验评定标准》GBJ50221-95

9、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91

10、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工验收规范》JGJ82-91

11、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95

12、《防腐标准》ISO/ZH12944

13、《钢铁结构构件防腐保护涂层应用指南》BS5493:1997

14、《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》GB/T13612-1990

15、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88

16、《中国工程建设标准协会标准:门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CESS102:2001》

17、建筑法等国家现行建设管理法规

18、本企业的特点、现状、施工技术管理力量

19、我公司的质量手册、程序文件、内部文件等管理制度

三、施工部署

(一)施工总平面布置图(见附图1)

(二)工程管理体系和项目经理部的组成

1、工程实施领导班子

为了确保本工程施工(加工制作、安装)的进度、质量、安全。必须确保各种资源(技术、人员、设备、原材料等)的充分满足和及时到位。为此,将由集团公司总经理担任项目总指挥,具体负责本工程项目分项设计、技术、资源、工艺、加工、运输、安装、质量、工期、安全等的计划、控制、协调工作。

备注:工程实施领导班子组织机构见下图:

业务管理(副总)→本工程业务管理及与各配

合单位的协调

计划部(经理)→进行总体计划、调度、进度

控制、资源控制

财务部(经理)→工程财务管理

设计部(高工、兼任本工程项目总工程师)深

化设计、加工图设计及与设计院、业主、监理

的设计配合

集团总经理→技术部(工程师)→工艺技术文件的制订及处

理技术问题,确保技术文件准确、合理

供运部(经理)→保证材料供应和成品运输

生产部(经理)→生产计划及生产进度控制

装备部(经理)→生产及施工装备的维护和

保养,保证设备的正常运行

质管部(经理)→质量管理和质量检验,测

量和试验的资源准备和控制,确保产品质量

安装公司(经理)→安装所需人力、物力、

财力的准备

2、项目经理部设置:

本工程实行项目经理责任制。项目经理作为公司在项目上的全权代表,在项目部成员的协助下,负责施工方案、技术措施、设备采购、材料调配、施工计划安排等关键问题的决策,对工程的质量、安全、工期全面负责,完成法人代表对业主签定的合同内容。项目部其它人员对项目经理负责。

按照项目法施工,即实行全面、全额承包制,由项目经理代表公司按照公司项目管理文件和质量体系文件要求履行对业主的工程承包合同,执行公司质量方针,贯彻国家法律法规和政策,执行项目合同中必须履行的各项条款,对本工程从签定合同——施工准备——施工过程——竣工验收——移交服务管理等整个过程进行有效的组织和控制,以确保工程质量、工期、安全与文明施工、成本效益与实现合同目标。为此,在施工管理层设置原则上,采用因目标编制、因编定岗、因岗定人、一人多职,在公司范围内有目标的选择各种各样优秀人才进驻项目管理层。成立一个有一定权威性且具备统一指挥能力的项目部领导班子和“精干、高效”的项目部管理成员。本项目部有能力协调各方面的关系,排除各种障碍,通过精心

组织,严格管理,能确保本工程按预定要求、目标顺利完成。

根据确立的管理体制,形成一套严密的项目经理部管理组织机构,环环相扣,紧密联系。组织机构图如下:(项目经理及相关人员简介详见商务标)

3、施工班组配备:

施工班组是工程施工的直接操作者,也是质量、进度、安全、文明施工的直接保证者。班组设置负责人负责本班组的工程量及质量,与班组签订责任状,对班组的施工质量、安全、文明施工、施工进度等进行约束,加强管理。

主要机构职责:

①工程科:负责具体施工作业过程的控制,包括准备工作、后勤工作、安

装过程等控制、协调,确保计划的顺利执行,根据项目经理的要求及时完成各项任务。

②技术科:负责施工过程的技术、工艺的控制和指导,严格按施工组织设

计要求,确保施工的各项技术措施满足规定要求。

③质安科:负责现场质量、安全的控制,严格按质量策划的控制程序和要

求,确保施工质量和安全满足规定要求。

④吊装拼接组:负责拼接和吊装,主要负责所有构件的提升、拼接、就位,

主要人员包括拼接工、安装工、吊车工等,确保安装、吊装的及时和优质。

⑤电焊组:负责工程所有的电焊工作,确保焊接质量满足规定要求。

⑥机电组:负责现场所有机械设备、电器的控制、维修、检查、确保机电

设备的正常、安全地使用。

⑦涂装组:按规定要求对钢结构进行涂装。

⑧材料组:负责对进场材料设备进行计划、控制、保管,确保材料和设备

的及时到达,妥善保管,按规定要求使用。

⑨后勤组:负责对食宿、安全保卫、文明施工及对相关方面的联络和协调。○10施工工艺组:负责对施工及工艺过程的控制,确保施工过程顺利、安全、可靠。

○11测量组:负责工程施工的测量及定位,确保构件、桁架就位准确。

○12检验组:负责对工程质量的检查、检验,严格对各工序质量进行严格检验控制,确保施工质量满足规定要求。

○13探伤组:对钢结构电焊质量进行现场控制。

○14安全组:对施工过程进行安全检查、安全教育、安全控制,确保安全施工。

4、投标项目经理的简历和业绩及在本工程施工现场管理、试验、

检测安全人员的简历及业绩(详见商务标中第十三节)

(三)、施工准备

1、技术准备:

(1)、施工方案选择:

根据该工程的特点,本钢结构工程采用:钢结构采用汽车吊进行吊装。(2)、图纸分析及分解设计:

根据招标文件要求组织精干人员进行了高水平的图纸分析及分解设计。

2、物料准备:

材料、构(配)件、机具和设备是保证施工顺利的物资基础,这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需求量计划,分别落实货源,安装运输和准备,使其满足连续施工的要求。

3、劳动组织准备:

施工队伍组织坚持合理、精干的原则,同时要根据施工组织设计制定的劳动力需要计划确定,在组织安装队进入现场时要进行安全、防火和文明施工等方面的教育,并建立、健全工地的各项管理制度,按照施工组织设计制定的各项保证措施考核各岗位人员。

4、施工现场准备:

(1)、按照图纸要求进行施工前测量,测量记录要与图纸相符,如有不符,应复测,经设计方、监理部门以及业主方共同认可解决后再进行施工。

(2)、搞好“三通一平”,即路通、水通、电通和平整场地。

(3)、搭建临时设施,为正式开工准备好生产、办公、生活、居住和储存等临时用房。

(4)、安装调试施工机具。按照施工机具需要,安排计划,组织施工机具进场,将施工机具安置在规定的地点或仓库。对于固定的机具要进行就位、搭棚、接电源、保养和调试等工作。所有施工机具都必须在开工前进行检查和试运转。

(5)、做好构(配)件、制品和材料的储存和堆放。

(6)、设置消防、保安设施。

四、工程难点、重点分析针对施工计划采取的保障措施:

(一)、难点重点分析

该工程的难点、重点是钢结构工程纵向轴线较正,屋面的防水以及工期的保证。

1、该钢结构工程,纵向轴线○1-○20长度达120m,在控制其纵向轴线上是一难点。

2、对于屋面工程,由于工程所在地雨水较多。而工程的使用功能不允许漏水,防水防漏是该工程的重点。

3、工程包括钢结构、屋面、围护,涂装工程量大,要在28天内完成现场部分,在确保工程质量的同时,保证施工工期是该工程的难点。(二)针对措施

1、针对纵向定位上采取以下措施

(1)建立统一的测量仪器、钢尺。为减少不必要的测量误差,从钢结构

加工,土建基础放线、构件安装,应该使用统一型号、经过统一校核的钢尺。

校核时,使用标准钢尺,读数可精确到0.1mm。

标准读数=实际读数+温度校正值+钢尺修正值。

(2)建立复测制度。各基准控制点、轴线、标高等都要进行两次以上的复测,以误差最小为准。要求控制网的测距相对中误差小于L/25000,测角中误差小于2″。

(3)各控制桩要有防止碰损保护措施,设立控制网,提高测量精度。基准点处预埋M33锚栓,用钢针刻划十字线定点,线宽0.2mm,并在交点上打洋冲眼,锚栓以外的混凝土面上放出十字延长线。

2、针对屋面防水,可采用以下措施:

(1)、檩条焊结形成一个平整面,以免造成屋面板局部凹凸;

(2)、屋面板选用高波峰,高强度面板且为暗扣式;

(3)、屋面板铺设时,要定位准确,搭接密实;

(4)、屋面上不得有穿透钉,如需要必须特殊处理。

3、针对工期的保证措施

〈1〉、严格按施工组织设计进行施工;

〈2〉、严格控制材料计划、设备计划、人员计划、资源计划并得以落实;〈3〉、严格控制各分项开工、竣工施工时间;

〈4〉、加强协调力度,保证各交叉工序顺利进行;〈5〉、完成一道或一部分及时验收,下道工序及时开展;〈6〉、关键时,后备设备人员及时进场,以保证工期。

五、劳动力安排及施工机械设备及测量设备供应计划:

1、人员配置:

3、检测设备

六、钢结构、屋面围护材料及辅料的采购计划与管理:

针对本工程材料必须明确质量标准和验收规范以及质量责任等内容。

彩钢板活动房方案

彩钢板活动房方案 一、概述 1、参建单位 建设单位:杨浦区教育局 设计单位:上海经纬建筑规划设计研究院有限公司 监理单位:上海正亚工程咨询有限公司 施工单位:上海绿地建设(集团)有限公司 2、概况 本工程为上海第二师范学校附属小学教学楼整体拆除重建工程,拟建一幢教学楼,最高7层,总建筑面积14397.8㎡。 由于场地狭小地下室面积较大,故本项目部决定在施工场地以西一块空地搭建临设。本工程高峰期施工人数不超过250人。拟建3栋2层彩钢板活动房共38间,其中一栋底层为仓库等临时用房,工人宿舍共31间宿舍。一栋底层为砖砌食堂,二层8间彩钢板活动房为管理人员宿舍。本工程施工用办公楼为两层彩钢板活动房共14间,建在现场北边。活动房开间为3.64m,进深为5.4m。临时用房共11433.2㎡。 二、编制依据 1、《临时性建(构)筑物应用技术规程》DGJ08-114-2005 2、《彩钢夹芯板制造标准》Q/320584DHN002-2006 3、《活动房制作标准》Q/320584DHN002-2006 4、《建筑结构荷载规范》GBJ97—87 5、《彩钢夹芯板建筑构造》95沪J/T—201 6、《金属面聚苯乙烯夹芯板》JC689-1998

7、《钢结构设计规范》GBJ17—2003 8、《混凝土结构设计规范》GB50010—2011 9、《钢结构高强螺栓连接技术规程》JGJ82-2011 10、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202—2012 11、施工现场平面布置图 三、基础要求 1、基础埋置深度为240㎜,要求基底平整夯实,基底承载力≥15KPa。 2、采用钢筋混凝土基础,地梁为250×300,配筋为主筋上下3Φ12,箍筋φ6@200,地梁基底素土夯实铺填碎石100㎜。 3、房屋四周设置明沟,有组织排水。 4、钢筋、水泥、混凝土均有试验报告单。 四、材料 1、钢材符合《普通碳素钢号和一般技术条件(GB700—79)》中3号钢的规定。 2、焊条采用《碳钢焊条》(GB5117—85)规定的E42焊条。 3、屋面板、外墙板采用50系列蓝白/灰白,内墙板采用50系列灰白/灰白,钢板厚度为0.426㎜。 4、窗采用1.2×1.2塑钢窗,门采用50系列彩钢板。 5、前后立柱采用80×80×3的钢立柱,GL上下弦采用2L40×4,直撑采用2L30×3,高度为400mm。 6、护横梁上下通采用2L30×3,直撑、斜撑采用L30×3,高度360mm。 7、钢架均除锈后涂防锈漆二道,螺栓采用C级螺栓,用(GB700—79)规定的3号钢制成。 8、楼梯采用4mm花纹钢板直上楼梯。

彩钢板施工方案

岩棉彩钢板隔墙施工工艺彩板围护结构安装是非常重要的环节,必须引起足够的重视,同样的材料不同队伍安装会出现截然不同的结果。 一、安装准备 1.材料准备。对小型工程,材料需一次性准备完毕。对大型工程,材料准备需按施工组织计划分步进行,并向供应商提出分步供应清单,清单中需注明每批板材的规格、型号、数量、连接件、配件的规格数量等,并应规定好到货时间和指定堆放位置。材料到货后应立即清点数量、规格,并核对送货清单与实际数量是否相符合。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,并应将问题及时反映到供货厂家。 2.机具准备。彩板围护结构因其体轻,一般不需大型机具。机具准备应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种:(1)提升设备:汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度,选用不同的方法和机具。(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。(4)脚手架准备:按施工组织计划要求准备脚手架、跳板、安全防护网。(5)要准备临时机具库房,放置小型施工机具和零配件。

3.技术准备:认真审读施工详图设计,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料;检查安装前的结构安装是否满足围护结构安装条件。 4.场地准备:按施工组织要求,对堆放场地装卸条件、设备行走路线、提升位置、马道设置,施工道路,临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不受损坏和施工安全;堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方;施工道路要雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。 5.组织和临时设施准备:施工现场应配备项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、材料负责人等管理人员;按施工组织设计要求,分为若干工作组,每组应设组长、安装工人、板材提升、板材准备的工人;工地应配套有上岗证的电工、焊工等专业人员;施工临时设施应配备现场办公室、工具库、小件材料库和工人休息与准备的房间。 二、施工组织设计 由于彩色钢板围护结构面积大,单件构件长,表面已完成装修面,又涉及防水、保温和美观等重要因素,故而施工中应计划周全,谨慎施工,做好施工组织设计是保障高质量完成任务的重要环节。

彩钢板围挡专项方案

延安路中运量公交系统工程 (安全围挡) 施 工 方 案 上海明鹏建设集团有限公司 2016年6月30日

目录 一、工程概况 (2) 二、施工方案及断面设置 (2) 1、施工方案 (2) 2、围挡示意图 (3) 三、人员配备及机械设备 (6) 1、人员配备 (6) 2、测量工具 (6) 四、彩钢板围挡施工工艺 (7) 1、围挡定位 (7) 2、立柱及板块制作 (7) 3、基础施工 (7) 4、围挡板块安装 (7) 5、彩钢板加固 (7) 6、围挡素砼反坎的浇筑 (7) 7、围挡的维护 (8) 8、现场围挡照片 (8) 五﹑质量保证措施 (11) 六、沿线敏感源防护措施 (11) 1、沿线敏感源清单 (11) 2、位置平面图 (12) 七、安全文明生产措施 (12)

一、工程概况 延安路中运量公交系统工程采用路中式公交专用道替换延安路上现有的路侧式公交专用道,利用高架桥下中央分隔带设置中途站,主要采用大容量双源无轨电车,结合公交线网调整形成中心城首条中运量骨干公交线路。公交线路运营以专用路权为主,局部条件受限路段采用混行方式。 延安路作为中心城主要的公交客流走廊,又处于轨道交通网络空白区域,是中运量网络中道路和客流条件较好的通道。为优化公交网络结构,加强道路交通管理,推动全市公交转型发展,实践“一路一线、区域成网、方便换乘”的公交发展思路,提升公交服务水平,促进中心城道路交通节能减排,实施延安路中运量公交系统工程具有良好的示范作用。 延安路中运量公交系统工程是形成公共交通骨架,衔接轨道交通和常规公交,提升现有常规公交运营效能的改造工程。工程计划于2016年6月开工,2017年1月通车。 本工程西起申昆路,东至中山东一路,路线全长约,道路中心线沿用现状延安路平面线形。道路主要进行局部路段拓宽改造,全线涉及土建拓宽改造处约20处,主要为吴宝路站、航新路站、空港六路、航东路站、娄山关路站、延安路~成都北路交叉口、河南中路站、外滩首末站等。 二、施工方案及断面设置 1、施工方案 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),为预防发生施工安全生产事故,美化城市环境,提高文明施工的管理水平,保障相关人员的安全和健康,加强市政工程施工现场围挡的管理,我司在工程开工前完成施工现场

活动板房方案

活动板房布置方案 一、工程概况 本工程位于上海市宝山区共和新路、一二八纪念路路口,占地6.15万平方米,现场办公及工人住宿均采用彩钢板活动房。 二、布置方案 工人住宿共考虑3500人,按活动房为2层,每层6间,每间住8人,共需建造37栋宿舍;办公室为2栋2层活动房,每层6间,具体布置见附图,目前仅有原海博南侧可以施工临建活动房,仅考虑布置12栋,其他工人宿舍待其他用地明确后布置。 活动房防台风措施 一、概况 上海市为受台风影响较多的地区,因此活动房必须采取抗台风加固措施 二、加固措施 1、两栋办公室因处于塔吊覆盖范围,因此需搭设安全防护棚,利用安全防护棚进行防 台风措施处理,具体布置见附图 2、工人宿舍防台风加固,屋面部分采用钢管压顶,钢管从檐口外露30cm,通过钢丝绳 与地锚相连,钢丝绳靠底部1处设置花篮螺栓,用于拉紧钢丝绳,地锚处为土地时需浇筑>500*500*500砼基础,地锚处为原有砼路面时,采用2φ12膨胀螺丝固定150*150的8厚钢板,锚脚拉环均为φ8钢筋,加固措施布置及地锚详图见附图。 活动板房计算书 活动板房搭设安全措施 上海宝山万达商业广场 活动板房 搭设及防台加固方案

编制: 审核: 批准: 中国建筑第二工程局有限公司(沪) 宝山万达商业广场项目部 目录 活动板房布置方案 (1) 活动板房防台风措施 (1) 活动板房施工方案 (2) 活动板房计算书 (11) 活动板房搭设安全措施 (17) 1#生活区平面布置图 (20) 办公室平面布置图 (21) 活动板房基础图 (22) 办公室布置详图 (23) 新建管理人员宿舍详图…………………………………………………………24、25 防台风加固措施及办公室防护棚………………………………………………26、27 上海宝山万达商业广场 活动板房搭设 及防台加固方案 中国建筑第二工程局有限公司(沪) 宝山万达商业广场项目部

彩钢板施工方案85559

主要分部分项工程施工方法及技术措施 第一节彩板结构工程的施工 本工程围护结构工程采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,板厚 ,钢板厚度 。门、窗铝合金型材厚度不小于 ,连接型材厚度不小于 。 一、工艺流程 、材料 彩钢板的厚度、规格尺寸、质量必须符合设计要求或合同要求,并有出厂检验报告。 辅助材料如联接用小五金标准件、必须符合设计要求或合同要求,有出厂合格证。 连接用型钢的材质、规格应符合设计要求,有质保书或检验报告,宜采用低碳钢。 铝合金型材的材质、规格应符合设计要求或合同要求,有出厂合格证,有质保书或检验报告。 、作业条件 有齐备的施工图,施工组织设计或施工方案。

土建工程除需后处理项目外,其余都已经完工。 给排水、电气系统等需埋地的工程已经完工。 根据轴线放出围护线,并经核对无误;门的位置应一并标出。 三、操作工艺 、彩板施工 ( )开料所用的电动工具或设备导轨必须有柔软材料保护,刀具刃口完整锋利,开锯前刃口须加适量润滑油。 ( )铝合金底槽铝必须根据实际放线长度下料后,再贴防水双面胶,不得贴双面胶后再下料。然后紧贴地面,用螺丝钉固定,固定螺丝钉间距不能大于 公分。 ( )彩板使用前要检查彩板表面的完好情况,表面瑕疵超过标准的,不得投入使用,并另堆存放,妥善保护,以利他用。 ( )彩板开锯前划线准确,两面划线误差不大于 。 ( )彩板弯圆弧时,要先取样试弯,能按要求弯成弧度时,才能批量加工。彩板锯开后,保留的一面的聚苯乙烯要小心清除干净,不能有原颗粒聚苯乙烯残留,也不能使彩板局部变形。弯板用的铝型材要求直线度偏差不大于 组对时贴合紧密,贴合后变形量在控制的范围以内。固定螺丝钉间距不得大于 ,两端的螺丝钉与端部距离不得超过 。弯板前,将弯曲部分两端收口剪开。 ( )对彩板施工时,要时刻注意保护,妥善携带和使用工具,随时用软毛刷轻轻清理彩板表面的铁屑,避免伤及彩板。搬运彩板时,应避免碰伤彩板。 ( )彩板拼缝均匀一致,对缝整齐。组装围护时,应严格按吊顶图施工,保证板缝的一致性。 ( )彩板紧固前,应再核对和调整围护垂直度和平整度、转角的阳角方正度及其它的指标,完全符合质量要求后才可紧固。 ( )门、窗铝合金下料时,应检查铝合金型材的外观和规格尺寸的准确性,不合格的材料不投入使用。角接件厚度不得小于 。拼装前,应做夹具,夹具尺寸要准确。拼装时,要检验尺寸的准确性,保持夹具尺寸的正确性。拼装工作台应随时清洁,以免碎屑擦伤工件表面。存放材料和成品的场所要避免尖硬的物体进入。成品和半成品门框、窗框用专用保护膜保护。 ( )门板、门框与铝合金型材连接加固点,彩板收口要达到要求。门拼装前,应将玻璃胶均匀地打在铝合金型材内表面。门板、门框上的螺丝钉、铆钉间距均匀一致、规格统一。 ( )门、窗开孔尺寸应正确,避免开口尺寸大于门框、窗框导致铝型材包不到的现象发生。开孔边缘平整。 ( )安装门上的小窗时,应用木方夹紧,待玻璃胶干透后拆除,以保证窗框与门板紧密贴合。安全门要用红色字体醒目标识,并配备相应的破碎工具。 ( )所有的保护膜必须在工程完工前做完清洁,安装初效和中效过滤器前

墙面屋面彩钢板专项施工方案

---- 外墙屋面彩钢瓦施工方案 编制:__________ 复核:__________ 审核:__________ 中交四公局建筑工程有限公司二O一六年八月

目录 一、工程概况......................................... 二、编制依据......................................... 三、施工技术方案..................................... 四、施工进度保证措施................................. 五、主要施工工具、设备、材料需要计划................. 六、施工劳动力计划................................... 七、质量保证措施..................................... 八、安全施工方案..................................... 一、工程概况 本工程建筑结构形式为门式钢架结构,主结构梁、柱的材料采用Q345B钢,山墙抗风柱、支撑、檩条等采用Q235钢,东西长264米,南北跨度为3×18米,柱距为12m,檐口标高14.95m,室外地坪至标高2.1m处外墙采用采用淤泥烧结多孔砖,标高2.1以上采用≥0.6㎜厚压型彩钢板,面积约为13000平方米;车间屋面:上层为≥0.6㎜厚压型彩钢板,40厚玻璃纤维棉加铝箔保温层,燃烧性能为A级,下层为隔气层、不锈钢丝网,冷弯型钢檩条、屋面坡度为1/15,屋面面积约

为15000平方米。 二、编制依据 1、新建机加工车间结构施工图; 2、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 3、《冷弯薄壁型钢结构设计规范》(GB5018-2002) 4、《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 5、《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012) 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工技术方案 1、墙面压型板安装 墙面板在压型板安装中难度很大,首先考虑的是脚手架的搭设问题,再考虑压型板在适合檩条位子断、搭接。由于厂房空间高,面积大,只能搭设可移动的脚手架平台,根据厂房的特点搭设活动脚手架平台,平台两端安装四个同配套的轮子,下脚垫用12#槽钢垫平,然后根据墙面板高度在钢架外立面墙边上搭设适合高度的脚手架平台,靠人力移动平台来完成每跨距件压型板安装,技术要求:压型板外助必须扣在内肋上,缝隙严实,每个波峰用30mm长的专用自攻螺钉固定,螺钉要与彩钢板的檩条垂直,并对准檩条中心,打钉前应挂线,使自攻钉打在一条直线上。螺钉帽颜色与彩板颜色一致,压型板上长度搭接必须搭在檩条上且不低在100mm. 2、屋面上层压型板及墙面压型板安装 A为增加屋面防水使用年限,屋面外板采用现场压制不搭接通长彩钢板。用活动脚手架搭设适合的高度的平台,将压型板设备吊至平台,直接将压型彩板生产在屋面上,然后进行安装。 B彩板的铺设要注意常年风向,板肋搭接需要与常年风向相背,安装固定角驰支架,把角驰支架用自攻螺钉固定在檩条上,每根檩条一均有。将每一块彩钢板安放在已固定的固定件上,然后使其与每块支架的中心肋和内肋的底槽压实,并使它们完全啮合。利用专用锁边机锁紧彩钢板的中部肋,定位下列支架每一个支撑面一个,并且使支架的连锁肋边啮合于安装好的彩钢板的外助之上,将第二块板放在第二列固定件上,内肋放在第一块钢板的外肋上,用专用锁边机将两块彩钢板和角驰支架锁成一体,重复第二块板操作方法,依次安装。沿彩钢板底部拉成一条线,校核钢板的两端是否在一条直线上。、

钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案

钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 工程概况: 工程建设地点 工程质量等级要求: 该工程荷载: ①屋面施工活恒载:0.30KN/㎡(对刚架计算) ②屋面静荷载:檩条+保温棉+双层彩色钢板=0.25KN/m2(不含钢架自 重) ③基本风压力:0.45KN/㎡(参考新荷载规范) ④雪荷载:0.40KN/㎡ ⑤屋面风机荷载:0.70KN/㎡ ⑥地面粗糙度类别B类 ⑦抗震设防强度:7度 ⑧抗震设防类别:丙类 ⑨建筑物安全等级:二级

⑩耐火等级为二级 有二台吊车(5T、10T吊车) 主材均采用Q345-B钢,檩条、支撑等物件采用Q235-A钢(其中檩条要镀锌),檩条采用油性调合漆防腐处理,焊条为E50、E43系列。 二、编制依据:(见附录四) 1、《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84 2、《建筑物荷载规范》GB50009-2001 3、《钢结构设计规范》GBJ17-2003 4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18-87 5、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 6、《建筑结构抗震设计规范》GB50011-2002 7、《建筑结构荷载规范》GB5000-2001 8、《钢结构工程质量检验评定标准》GBJ50221-95 9、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 10、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工验收规范》JGJ82-91 11、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95 12、《防腐标准》ISO/ZH12944 13、《钢铁结构构件防腐保护涂层应用指南》BS5493:1997 14、《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》GB/T13612-1990

活动房施工方案

1.彩钢板活动房概况 彩钢板活动房为轻钢结构简易活动房工程,搭建房屋规格:3640×5620/间,局部根据设计搭设情况进行调整。 结构设计:彩钢板活动房为轻钢结构,采用C型钢,角铁主梁及连系片梁,楼房下层前后均采用40×80(左右壁厚)C型钢,需要拼接的构件用螺丝拼接,要求满足有关规范手册外,须满足等强、等刚度要求。内墙、封檐及栏杆板均采用50系列玻璃棉板,前墙、后墙、山墙采用50系列玻璃棉板,顶板采用50系列玻璃棉板。屋面与墙体彩钢板采用铝型材和抽芯柳钉相固定。落水系统采用屋面外挑20cm,自由落水。窗采用塑钢窗,门采用50系列玻璃棉板。 2.选址的基本要求 1)按照施工现场总平面图位置布置,符合安全、消防要求。 2)活动房不得设置在高压线下,也不得设置在沟边、崖边、江河岸边、强风口处等影响安全的地点。 3)现场活动房实行封闭管理,与作业区、居民区保持有效距离。 3. 搭设的基本要求 1)搭设活动房,必须符合坚固、安全、防潮、保暖、通风明亮和消防安全规定,不影响周边环境要求,方便民工生活,有利于健康。 2)活动房应确保主体结构安全,设施完好。活动房应具有抵御7级大风的能力和强度,其搭设高度不宜超过二层,在平坦空旷地宜搭建一层。 3)活动房设置可开启式窗户,高度不小于,宽度不小于,保证良好的通风条件,室内高度不低于,宿舍门、窗玻璃齐全,地坪采用硬化措施。 4.施工准备计划 . 施工现场准备 1)本活动房场地已按照总平面图要求全部清场完毕,且现场场地已经平整好,场内运输道路和施工临时道路已修好。 2)施工用电:本工程施工用电采用架空线,在总配电箱中引出,在施工现场设置三个配电箱,所有配电电源均从总配电箱中引出。 3)现场施工人员临时住宿,结合施工现场的具体情况,合理安排。 . 施工技术准备 积极组织技术人员认真审阅图纸,向施工人员进行搭设方案交底,把工程的设施内容,

彩钢板施工方案85567

陕西美鑫产业投资有限公司 铝镁合金项目电解一车间 彩 板 围 护 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

陕西有色建设有限公司

目 录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、主要施工方法及技术措施 五、质量保证措施 六、安全生产保护措施 七、文明及环境施工保证措施 八、现场消防管理措施 九、工程进度计划与工期保证措施 十、资源配备计划 十一、工程保修

一、工程概况 本工程为陕西美鑫产业投资有限公司年产 万吨铝镁合金项目电解车间二标段工程,建设地点位于陕西省铜川市董家河工业园,建筑面积约 ㎡,本工程火灾危险性为丁类,建筑耐火等级二级,建筑抗震设防类别为丙类,设防烈度为 度,屋架为钢屋架,主体结构为排架结构与钢结构结合。设计使用年限为 年。厂房 轴 轴 轴线 米,主体檐口高度 米。 二 编制依据 、招标、投标文件 、设计施工图纸、参照图集 、 钢结构工程施工质量验收规范。 、屋面工程质量验收规范 、建筑用压型钢板 、压型金属板设计施工规程 、 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 、 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 国家现行有关铝合金防腐板技术文件、标准、施工验收规范、工艺操作规程等;

三、施工部署 、施工总体安排 根据本工程特点和工期要求 计划将本工程总体划分为四个阶段进行施工: 第一阶段:施工准备阶段,包括设备、材料进场、、临时用电施工等。 第二阶段:本工程全面施工阶段。 第三阶段:竣工验收阶段。 第四阶段:工程回访及保修阶段。 、施工顺序 工程施工遵循先下、后上的原则进行(可根据现场实际情况调整施工顺序) 四、主要施工方法及技术措施 、工作面验收 ( )检查屋面、墙面檩条平整度,避免因檩条不平整导致铝合金防腐板损伤。 轧制工艺流程 进料 成型 检验 存放 ( )进料:严格检验原材料的材质证明书是否与材料相吻合; ( )成型:采用冷轧机械一次成型。成品产出后,严格检查其尺寸和表面质量,加强制造过程中的质量控制。

彩钢板施工方案.

彩板围护结构的安装 彩板围护结构安装是非常重要的环节,必须引起足够的重视,同样的材料不同队伍安装会出现截然不同的结果。 一、安装准备 1.材料准备。对小型工程,材料需一次性准备完毕。对大型工程,材料准备需按施工组织计划分步进行,并向供应商提出分步供应清单,清单中需注明每批板材的规格、型号、数量、连接件、配件的规格数量等,并应规定好到货时间和指定堆放位置。材料到货后应立即清点数量、规格,并核对送货清单与实际数量是否相符合。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,并应将问题及时反映到供货厂家。 2.机具准备。彩板围护结构因其体轻,一般不需大型机具。机具准备应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种:(1)提升设备:汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度,选用不同的方法和机具。(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。(4)脚手架准备:按施工组织计划要求准备脚手架、跳板、安全防护网。(5)要准备临时机具库房,放置小型施工机具和零配件。 3.技术准备:认真审读施工详图设计,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料;检查安装前的结构安装是否满足围护结构安装条件。 4.场地准备:按施工组织要求,对堆放场地装卸条件、设备行走路线、提升位置、马道设置,施工道路,临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不受损坏和施工安全;堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方;施工道路要雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。

彩钢板施工方案.

电厂彩板围护结构的安装方案 (1)施工准备:根据现场实际情况准备人员、机械、材料。 (2)拆除:原有内墙板不拆除,在内墙板外部安装50mm厚岩棉复合板。 (3)安装: 一、安装准备 1.材料准备。对此工程的岩棉复合板根据原有蓝图及现场测量准备材料。材料准备需按施工组织计划分步进行,并应规定好到货时间和指定堆放位置。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,及时沟通。 2.机具准备。彩板围护结构因其体轻,一般不需大型机具。机具准备应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种:(1)提升设备:汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度,选用不同的方法和机具。(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。(5)要准备临时机具库房,放置小型施工机具和零配件。 3.技术准备:认真审读蓝图,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料。 4.场地准备:对堆放场地装卸条件、提升位置,施工道路,临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不受损坏和施工安全;堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方;施工道路要雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。 5.组织和临时设施准备:施工现场应配备项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、材料

负责人等管理人员;分为若干工作组,每组应设组长、安装工人、板材提升、板材准备的工人;工地应配套有上岗证的电工、焊工等专业人员;施工临时设施应配备现场办公室、工具库、小件材料库和工人休息与准备的房间。 二、施工组织设计 由于彩色钢板围护结构面积大,内部结构复杂,彩板安装难度高,运输彩板困难,又涉及防水、防风、保温和美观等重要因素,故而施工中应计划周全,谨慎施工,做好施工组织设计是保障高质量完成任务的重要环节。 应注意以下问题: 1.对施工总平面的要求:(1)充分考虑板材的堆放场地,减少二次搬运,有利于吊装;(2)认真确定板材安装的起点和施工顺序及施工班组数量;(3)确定经济合理的安装方法,充分考虑板材重量大而长度小,高作业,彩板安装难度高,不断移动的特点;(4)留出必要的现场板材二次加工的场地,这是保证板材安装精度和板材减少在现场损坏的重要因素。 2.施工组织。根据工程项目的大小、工程复杂程度和工期要求确定施工组织计划。每项目应设项目负责人、工程技术负责人、质量、安全负责人、材料保管人员等。下设施工班组。全过程应设板材二次加工组、运输提升组和安装组,按工程特点确定三组的组数比例,使之与施工进度相协调。 3.施工机械及施工工具。彩板围护结构的施工机械与施工工具的准备应在安装前做好,确定水平运输和垂直提升的方式,重点应以垂直运输为主,有条件的可利用总项目的提升设备,当垂直提升设备不能满足子项目的运输要求时,应设立独立的垂直提升设备。板材施工安装多为手提式电动机具。每班组应配置齐全,并应有备用。合理配置手提工具的电源接入线,这对大型工程的施工进度是必要的。 4.施工进度。彩板围护结构的开工日期有条件时应安排在前一工序完成验收之后进行,以保证安装质量、成品保护和施工进度。在一些大型工程中,当不得不采用工序搭接施工时,搭接施工应采用

彩钢板施工组织设计-(1).doc资料

第一节安装准备 彩色钢板围护结构施工安装前的准备分为材料准备、机具准备、技术准备、场地准备、组织和临时设施准备等方面。 一、材料准备 对小型工程,材料需一次性准备完毕。对大型工程,材料准备需按施工组织计划分步进行,并向供应商提出分步供应清单,清单中需注明每批板材的规格、型号、数量、连接件、配件的规格数量等,并应规定好到货时间和指定堆放位置。材料到货后应立即清点数量、规格,并核对送货清单与实际数量是否相符。当发现质量问题时,需即使处理,采取更换、代用或其他方法,并应将问题及时反映到供货厂家。 二、机具准备 彩板围结构护因其体轻,一般不需大型机具。机具准备 应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种: 1、提升设备:有汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度、,选用不同的方法和机具。 2、手提工具:电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、 钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等按安装队分组数量配套。 3、电源连接器具:总用电的配电柜及按班组数量配 线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。 4、脚手架准备:按施工组织计划要求准备脚手架、跳板、安全防护网。

5、要准备临时机具库房、放置小型施工机具和零配 件。 三、技术准备: 1、认真审读施工详图设计,掌握排板图、节点构 造及施工组织设计要求。 2、组织施工人员学习上述内容,并由技术人员向 工人讲解施工要求和规定。 3、编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操 作规定。 4、准备下达的施工详图资料。 5、检查安装前的结构安装是否满足围护结构安装 条件。 四、场地准备: 1、按施工组织设计要求,对堆放场地装卸条件、设 备行走路线、提升位置、马道设置,以及施工道路、临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不要损坏和施工安全。 2、堆放场地要求平整、不积水、不妨碍交通,以及材料不易受到损坏的地方。 3、施工道路要求雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。 五、组织和临时设施准备

彩钢板活动房搭设专项施工方案

苏州西部生态城纵二路综合管廊工程 彩钢板活动房 临 时 设 施 施 工 方 案

宁波市产城生态建设集团有限公司 苏州西部生态城纵二路综合管廊工程项目经理部 日5月1年2017. 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、彩钢板活动房概况 (1) 四、施工准备计划 (2) 五、搭设加固措施 (4) 六、安全保证措施 (4) 七、彩钢板活动房设计负载 (4) 八、活动房使用及注意事项…………………………………………………………………4. 九、彩钢板活动房验收标准 (5) 十、注意事项 (5) 十一、拆除 (5) 十二、附图 (5) 苏州西部生态城纵二路综合管廊工程彩钢板活动房 临时设施专项施工方案

一、编制依据 1、彩钢板活动房搭设方案是根据甲方提供的图纸及要求 2、彩钢板活动房根据通用结构进行制作、安装。 二、工程概况: 彩钢板活动房(临时设施)根据现场的施工需要准备在施工现场,临公路边空地搭设临时彩钢活动板房。板房一间能居住6人,高低上下床,彩板房高2.6m,搭设面积1054m2,具体分布如下:宿舍5间、办公室6间、会议室1间、民工学校1间、厨房1间、餐厅1间、厕所2间、门卫室1间。项目经理部搭设总平面图见后附图。 三、彩钢板活动房概况 彩钢板活动房为轻钢结构简易活动房工程,搭建房屋规格: 1、详见工程临设总平面位置示意图(附图) 2、局部根据设计搭设情况进行调整。 结构设计:彩钢板活动房为轻钢结构,采用方管柱,角铁主梁及连系片梁,楼房下层前后均采用80×80(1.8mm左右壁厚)方管,需要拼接的构件用螺丝拼接,要求满足有关规范手册外,须满足强度、刚度要求。内墙、封檐及栏杆板均采用100系列EPS彩钢夹芯板,前墙、后墙、山墙采用100系列EPS彩钢夹芯板,顶板采用100系列EPS彩钢夹芯板。屋面与墙体彩钢板采用铝型材和抽芯柳钉相固定。落水系统采用屋面外挑500cm,自由落水。窗采用塑钢窗,门采用50系列EPS彩钢夹芯板门。 选址的基本要求 1)按照施工现场总平面图位置布置,符合安全、消防要求。 2)活动房不得设置在高压线下,也不得设置在沟边、等影响安全的地点。 3)现场活动房实行封闭管理,与作业区、居民区保持有效距离。 搭设的基本要求 1)搭设活动房,必须符合坚固、安全、防潮、保暖、通风明亮和消防安全规定,不 1 影响周边环境要求,方便民工生活,有利于健康。 2)活动房应确保主体结构安全,设施完好。活动房应具有抵御7级大风的能力和强度,其搭设高度不宜超过二层,在平坦空旷地宜搭建一层。 3)活动房设置可开启式窗户,平均每间平面尺寸6.5*3.6m,高度不小于1.2m,宽度不小于1.2m,保证良好的通风条件,室内高度不低于2.6m,宿舍门、窗玻璃齐全,地坪采用硬化措施。其中窗车窗为1720×900mm,门尺寸为750×1900mm. 四、施工准备计划 活动板房计划重2014年4月20日--2014年5月10完成。搭设彩板房需用人劳动力如下: 序瓦112抹灰 31安装 4电人焊工 5 人2 6 人2 水电工施工现场准备本活动房场地已按照总平面图要求全部清场完毕,且现场场地已经平整好,场内1) 运输道路和施工临时道路已修好。施工用电:本工程施工用电采用架空线,在总配电箱中引出,在施工现场设置三2)

彩钢板施工方案

彩钢板施工方案

一、材料堆放 1、彩板围护结构的板材堆放场地应注意以下几点: (1)板材堆放应设在安装点的相近点,避免长距离运输。 (2)板材宜随进度运到堆放点,避免在工地堆放时间过长,造成板材不可挽回的损坏。 (3)堆放场地应平整,不易受到工程运输施工过程中的外物冲击、污染、磨损、雨水的浸泡。 (4)按施工顺序堆放板材,同一种板材应放在一叠内,避免不同种类的叠压和翻倒板材。 (5)堆放板材应设垫木和其他承垫材料。并应使板材纵向承一倾角放置,以便雨水排出。 (6)彩钢板的堆放应在避雨处或有防雨措施下堆放。 2、保温棉的存放 保温棉不能直接接触地面,防止受潮。上面及周围必须用防水布覆盖,并且保温棉底部须距地面20cm以上,并保护好保温棉上的出厂标识。 二、安装放线 由于彩板屋面和墙面板是预制装配结构,故安装前的放线工作对后期安装质量起到保证作用,不可忽视。 (1)安装放线前应对安装面上的已有建筑成品进行测量,对达不到安装要求的部分提出修改。 (2)测设出各轴线,根据排板设计确定排板起始线的位置。

(3)屋面板及墙面板安装完毕后,应对配件的安装作二次放线,以保证檐口线、屋脊线、窗口门口和转角线等的水平直度和垂直度。 三、檩条的安装: 将檩条按照图纸要求,采用栓接(或焊接)在相应的位置。并及时将檩条调整成水平状态或垂直状态,保证檩条在同一平面。 四、保温棉的铺装 屋面和墙面保温棉的安装,应按照保温棉布置图纸所标明的数量、尺寸安装。展开保温棉。将保温棉铺设就位,在外层屋面板或外层墙面板的内侧。 将保温棉端部固定。保温棉纵向搭接时,必须在檩条处。 保温棉横向搭接时,将棉胎对紧,同时将贴面卷起,用钉书机每隔30cm连接一点(或用胶带连接飞边),随后进行屋面或墙面板的安装,进度要保持一致。不应将保温棉重叠铺装,以避免屋面或墙面凹凸不平。 注意:在安装保温棉时,必须将棉毡之间完全紧密到位,避免冷桥的出现。从而达到最佳的保温隔热效果! 五、屋面压型钢板及天沟的安装 屋面系统在安装前应首先对屋面檩条平整度、檩距、坡度等进行检查,如发现与图纸不符可及时更改或修补。具体安装要求如下: 1、复合板屋面的固定:在横坡每两块屋面搭接处,将带有翻边防水沿(上层钢板)一侧与搭接侧对接,对接后用自攻钉贯穿搭接测边缘与屋面檩条固定,然后将槽形连接板覆盖在搭接处。

彩钢板施工工艺完整版本

厂外运输 (1)加工压制金属板原材料应有生产厂商的质量证明书,对原材料的品质按有关规定做抽样检查,其结果应符合国家现行标准的规定或订货合同的要求加工时要避免呈现漆模裂纹剥落和露出金属基板等缺陷 (2)压型金属板后按合同文件的要求包装出厂,包装必须靠得住,避免毁伤压型金属板每个包装箱均应设置标签,标明压型金属板的材质、板型、板厚、板长、板号、数量、和生产日期 (3 )装卸无外包装的压型金属板时,应接纳吊具起吊,严禁直接施用钢丝绳起吊压型金属板的长途运输应接纳集装箱装载用车辆运输无外包装的压型金属板时,应在车上设置衬有橡木胶垫的枕木,其间距不宜大于 3000MM 二:现场制作、场内运输与安装 原材料进入现场后,根据货物清单当真检查,如发明任何质量缺陷或数量的短缺,应以文字表达形式通知制造商现场加工与车间预制具有相同的操作工艺和质量要求金属板及泛水板、包角板为了避免板面的任何毁伤,应做到以下几点: ①属板必须对方紧固以免彼此滑移对板面涂层的破坏 ②开金属板必须用锦纶绳和专用提开工具 ③板长超过 6M 时,每隔 3M 应设一道儿锦纶绳 ④每米锦纶绳应设比板略宽的垫块做支撑 ⑤提开金属板时每货盘金属板的数量不宜超过 12 张 在安装中,始终是粉笔线作出铅孔及打自攻钉或拉铆钉的位置,这可以

保证板面的外观美观,减少钻孔遗漏造成结构的单薄环节在每个功学时的结尾,用松软的刷子清楚板面上的乐瑟如拉铆钉头、钻孔及割切产生的残渣、废弃钉子等铁制品因为如这些乐瑟不及时清理,易在板面上产生锈板,最终影响工程质量板材固定时应遵循以上两条原则: ① 面板固定时,自攻钉固定在波峰上 ② 面固定时,自攻钉固定在波谷上 当在屋面板上行走运,避免踩在波峰上,只能踩在波谷上特别沿着檩条线,因为踩在波峰上可能造成板材连接及板材本身的毁伤,导致结构上形成单薄环节避免在板上运输或功课,如果这种环境因现场条件需要没有办法避免,应在板面上铺木跳板,且跳板的两头一定支撑在檩条上运输或功课只允许在跳板形成的道路上进行,因为直接在板面上运输或行走会引起板面的变形,最终影响板面的外观及结构为了更好的防水,在屋面板安装完工后,用专用工具把屋面板靠屋脊、处折 3DM ,约 800 在运输到屋架上的屋面板当天工作日没能全部安装完毕,用接纳搭结使其牢固的固定在钢屋架上,具体实施可接纳棕绳或 8# 铅丝将其绑扎牢固,这将避免在大风天气对屋面板的任何毁伤屋脊盖板应尽可能在顶板完工后立即施工,若不能立即施工,应用分子化合物塑料布将屋脊处保暖材保护起来,防止阴雨天影响保暖效果屋脊盖板施工时应保证其与屋面之间,屋脊盖板之间密封靠得住再吊放屋面扳至屋架上筹办安装时,注意应将屋面板的母肋部分朝向首先按装的方面,如非母肋应立即调整过来,一定要确保第一块板安装位置的正确检查其对屋脊顶天沟的垂直度,确保所有尺寸准确无误后,固定第一块底板,用同样的手法安装随后的底板,

彩钢施工组织设计精编

彩钢施工组织设计精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

1.编制单位 2.工程概况 工程名称: 工期:60日历天,实际开工时间以签发开工令为准。 质量标准国家质量验收规范合格标准。 3.工期目标 安全目标 创公司安全标化工地,施工全过程无重大安全事故,轻伤率控制在5‰以下;工地安全检查合格率100%,优良率80%。 文明施工目标:创公司文明工地。 4. 项目施工管理机构 公司将为本工程组建强有力的生产调度、技术质量管理机构。对内,全面组织、协调、管理土建、安装等具体的施工队伍(人员);对外,做好与业主、监理等单位的协调工作,以保证工程度顺利进行。项目经理部为本工程具体实施管理机构,本项目实行项目经理责任制。 项目组织机构及其人员配备 根据本工程特点,本项目部设项目经理1名,项目技术负责人1 名,施工员1 名、专职安全员1 名、材料员1 名、专职质检员1 名、预算员1 名。项目部下设三组一室,即工程管理组、技术质量组、经营核算组和综合办

公室,组织土建、钢结构安装、装饰等各专业施工班组进行施工。 项目部各级管理人员职责 项目经理:负责全面工作。 项目技术负责人:协助项目经理工作,负责本工程技术与质检工作。 工程管理组:负责料场调查、材料采购供应,机构设备管理,能源管理,维修保养,负责安全生产,文明施工。 技术质量组:负责计划安排,现场施工安排、测量放线,质量检验、监督以及处理质量问题。 经营核算组:负责工程计量、财务管理、经济核算、费用控制。 综合办公室:负责合同管理、文件管理、劳资管理、后勤服务。 项目经理部下设泥水队、机操队、涂料队、钢构队等各种专业队伍。 各施工队均在项目经理部的统一领导下,既分工负责又要相互协作,高效优质完成本工程项目,施工高峰时期,不足劳动力从当地进行补充。 工程项目管理制度

彩钢板活动房监理细则宿迁

宿迁市广播电视发射塔建设工程监理实施细则 (临时活动板房) 内容提要: 专业工程特 点 监理工作流 程 监理工作要 点 监理工作方 法及措施 项目监理机构(章) 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):

日期: 江苏省住房和城乡建设厅 监制 一、编制依据 彩钢板活动房监理方案、编制依据如下: 1、彩钢板活动房监理方案是根据图纸及相关要求进行编制。 2、彩钢板活动房应根据通用结构进行制作、安装。 3、JGJ/T188-2009 《施工现场临时建筑物技术规范》 二、彩钢板活动房概况 彩钢板活动房为轻钢结构简易活动房工程,搭建房屋规格: 1、详见工程临设示意图(附图)。 2、根据搭设情况按照相关设计要求进行调整。 结构:彩钢板活动房为轻钢结构,采用方管柱,角铁主梁及连系片梁,楼房上下层前后均采用方管,需要拼接的构件用螺栓拼接,要求满足有关规范外,需满足等强、等刚度要求。前墙、后墙、伞墙均采用系列EPS(岩棉)彩钢夹心板,内墙、封檐及栏杆板均采用系列EPS(岩棉)彩钢夹心板,顶板采用系列EPS(岩棉)彩钢夹心板,屋面、墙体彩钢板连接采用定型铝型材用抽心铆钉相固定。落水系统采用屋面外挑20cm,自由落水。窗采用塑钢窗,门采用系列EPS彩钢板门。 三、选址的基本要求 1、按照施工现场总平面图位置布置,符合安全、消防要求。 2、活动房不得设置在高压线下,也不得设置在沟边、崖边、江河岸边、强风口处等影响安全的地点。 3、现场活动房实行封闭管理,与作业区保持有效距离。 四、搭设的基本要求

1、搭设临时活动板房,必须符合坚固、安全、防潮、保暖、通风明亮和消防安全规定,不影响周边环境要求,方便民工生活,有利民工健康。 2、临时活动板房应确保主体结构安全,设施完好。活动板房应具有抵御7级大 3、活动房设置可开启式窗户,高度不小于1.2m,宽度不小于1.2m,保证良好的通风条件,室内高度不低于2.6m,门、窗齐全,地坪采取措施进行硬化。 第五条施工准备计划 1、施工现场准备 1.1 、本活动板房场地应该按照总平面图要求全部清场完毕,且现场场地已经平整好,场内运输道路和施工临时道路已修好。 1.2 、施工用电:本工程施工用电采用直埋,在总配电箱中引出,在施工现场设二个配电箱,所有配电箱电源均从总配电箱中引出。 1.3 、现场施工人员临时住宿,结合施工现场的具体情况,合理安排。 2、施工技术准备 要求组织技术人员认真审阅图纸,向施工人员进行搭设方案交底,把工程的设计内容、施工技术要求等向施工人员讲解清楚,落实施工计划。 3 、物资的准备 根据使用要求及合同内容,进行施工进度安排,积极组织货源,确定加工供应地点和供应方式,组织物资按计划时间进场,在指定地点按规定方式进行储存和保管。 4 、劳动力等组织准备 要求认真考虑专业工种的合理配合,按照施工日期和人力的需要组织劳动力,同时进行安全、防火和文明施工等方面的教育。 5、运输准备

轻钢结构厂房施工组织设计(压型彩钢板)

目录 第一章编制目的与依据 (2) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署 (4) (一)、实施目标 (4) (二)、施工准备工作 (4) (三)、施工协调管理 (6) (四)、施工现场平面布臵 (8) (五)、临时设施占地计划 (9) (六)、劳动力计划 (9) 第四章主要项目施工方案 (10) (一)、钢结构施工安装工艺及流程 (10) (二)、钢结构工程安装 (11) 1、吊装前准备 (11) 2、施工机械选择 (12) 3、钢结构的吊装 (12) 4、钢结构防腐技术 (14) (三)、围护材料施工安装 (15) 1、材料进场 (16) 2、吊运 (16) 3、材料吊上屋架施工要点 (16) 4、檩条安装 (16) 5、彩色钢板铺设及固定 (17) 第五章工程质量保证措施 (19) 第六章安全施工保证措施 (24) 第七章文明施工保证措施 (27) 第八章工期保证措施 (29)

第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:为**科技孵化园区厂房轻钢结构工程项目投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、兰州市有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、兰州市建明钢结构有限公司施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准 文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)(4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98)

相关文档