柴油发电机组专业技术规范要求

柴油发电机组技术规范要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

备用柴油发电机组技术规范要求 一、设备功能(模块)描述: 工艺技术规范: 一) 项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 1) 本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2) 全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3) 设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。 4) 可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1) 发电机组要求 发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产 机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机(推荐品牌:康明斯、帕琼斯、沃尔沃) 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上

柴油机设计参数

387柴油机主要性能参数: 转速2400 r / min 功率20 kW 燃油消耗率≤243 g / kW. H 缸径:87mm; 设计: 1)汽缸数:i=3 2)冲程数:τ=4 3)缸径:d=87mm 4)行程:s=96 mm 由于s/d大约为1.05—1.2 s/d=1.103 5)总排量:V s=3×π/4×8.72×9.6=1711.20 ml=1.71 (l) 6)有效功率:Pe=20 kW 7)活塞平均速度:Cm=sn/30=0.096×2400÷30=7.68 m/s 8)平均有效压力:Pme=Pe·30τ/(Vh·Z·n)=20×30×4÷(1.71÷3)÷3÷2400=0.585 MPa 9)曲轴半径:R=s/2=96÷2=48 mm 10)连杆比:R/L取值为1/3--1/5,R/L可取1/4 连杆长度L=192 mm 11)缸心距L0/D=1.35---1.40 12) 取缸心距L0=1.40×87=121.8 13)压缩比:ε=18 朱仙鼎14~18 14)燃烧室形式:ω型半分开式 15)大气状态:P0=1 bar=0.1 Mpa,To=290 K 16)燃烧平均重量成分:C=0.87,H=0.126,O=0.004 17)燃料低热值:H u=441000kg/kg燃料 『1』参数选择 过量空气系数α=1.75 最高燃烧压力P z=70 bar=7 Mpa 热量利用率ξz=0.75 残余废气系数Φr=0.04 排气终点温度T r=800K 示功图丰满系数φi=0.96 机械效率ηm=0.80 『2』燃烧热计算: 1、理论所需空气量朱仙鼎热力计算 L0=1/0.21·(gC/12﹢gH/4-gO/32)=1/0.21×(0.87/12+0.126/4-0.004/32)=0.495 kgmol/kg燃料 2、新鲜空气量M1 M1=αL0=1.75×0.495=0.866 kgmol/kg燃料 3、理论上完全燃烧(α=1)时的燃烧产物M0 不一样 M0=C/12+H/2+0.79L0=0.87/12+0.126/2+0.79×0.495=0.5265 kgmol/kg燃料 4、当α=1.75时的多余空气量为 (α-1)L0=(1.75-1)×0.495=0.371 kgmol/kg燃料 5、燃烧产物总量M2 M2=M0+(α-1)L0=0.5265+0.371=0.8975 kgmol/kg燃料 6、理论分子变更系数μ0

柴油发电机组技术参数说明(20201201175956).docx

柴油机 ******************************************************************************************************** *** ※功率说明 额定功率它适用于替代市电在变化的负载下无时间限制地供电。对于变化的 负载而言,平均每12 工作小时有一个小时可以有10%的超载能力,但每年超载运行 累计不超过25 小时。每 250 工作小时变化的负载不可超过额定功率的70%,每年在100%额定功率下运行累计不可超过500 小时。 备用功率相当于在正常电源中断时运行连续发电的功率。它适用于在建立良 好电网的地区,市电断电的情况下,在变化的负载下提供备用功率。此功率没有超 载能力。每年在 100%额定功率下运行累计不可超过 25 小时。每年累计运行时间不可超 过 200 小时,发动机最多使用 80%的负载因素。 ※功率修正 发动机功率依据ISO3046 标准大气条件, 100kpa 大气压, 25℃进气温度及30%相对温度来设定。如果现场条件与标准条件不同,则必须按照相应的发动机功率修正 程序修正发动机的输出功率。 修正程序考虑到海拔高度、相对温度和环境温度等负面影响,来降低相对于标准大气状态下的发动机最大 输出功率。若不修正,可能导致排气温度升高、排烟量增加及涡轮增压器转速升高。 ※负载承受特性 机组在突然加载时,发动机必须有足够的频率恢复能力。频率下降反应主要取决 于涡轮增压器的惯性,其次是燃油系统。 ※冷却系统 大皇冠柴油发电机组标准配置采用自带风扇闭式循环液体冷却方式。其冷却系统 循环回路包括水泵、发动机缸体与盖内的水管、节温器、节温器体与水泵间的旁通 管、散热水箱、管路和软管扩机油冷却器。 对于非标准机组,如分体散热水箱型机组,水箱散热器由热交换器代替,同时还有补充水箱和远程冷却 风扇等,如远程冷却风扇安装位置相对较高,还应增加过渡水箱,以防止热交换器因内压大而损坏。

柴油发电机技术要求

技术要求-柴油发电机 1.一般要求 1)须按施工图纸相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工 程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)厂商须根据图纸进行深化设计。 3)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 4)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 5)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。6)整套柴油发电机组及配套部件的供货,现场安装及调试。通过当 地有关部门(环保、电力、消防)的验收并获取准用证。 7)所报价设备需满足本项目荷载、进风、排风、排烟、消音等要求, 保证任何情况下均能正常运行。 2.质量保证

1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)所提供设备要求为厂家自有系列产品,不接受厂家收购或并购系 列产品。 4)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规及标准。如规/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)设备交货时需提供发动机、发电机原产地证明及进口报关凭证。 2)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 3)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 4)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.产品要求 1)具体性能要求如下:

柴油发电机技术规范

柴油发电机技术规范: 附件1 技术规范 1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于安徽淮南煤电基地田集电厂工程的柴油发电机组,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的 附件13“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等法律效力。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7 卖方所供设备采用KKS编码,卖方提供设备的KKS编码清单。KKS编码规则由买方 提供。 应答:满足要求。 2 工程概况 本期工程新建2台600MW汽轮发电机组,2台机组均采用发电机变压器组单元接线,以500kV电压接入系统。发电机出口不设断路器,发电机与主变压器用离相封闭母线相 连接。 应答:满足要求。 3 设计和运行条件 3.1 系统概况和相关设备 每台机组设置一台柴油发电机作为本单元机组的应急保安电源,与柴油发电机组配套的附属 设备应包括控制、保护等设备。 3.2 工程主要原始资料 3.2.1气象资料 (1) 气温 历年平均气 温 15.5℃ 极端最高气 温 41.2℃

极端最低气 温 -22.2℃ 历年平均最高气 温 20.4 ℃ 历年平均最低气 温 11.4 ℃ 最热月(7月)平均最高气温32.5℃ 最冷月(1月)平均最低气温 6.3℃ (2) 气压 历年平均气 压 1013.3 hPa (3) 湿度 历年平均水汽 压 14.9 hPa 历年最大水汽 压 40.2 hPa 历年最小水汽 压 0 hPa 历年平均相对湿 度 72% 历年最小相对湿 度 2% (4) 降水量 年最大降水 量 1567.5 mm 年最小降水 量 471.0 mm 历年平均降水

最新柴油发电机尾气处理工程技术规范

。 柴油发电机尾气处理工程技术规范 1 适用范围 本标准规定了柴油发电机尾气处理工程的设计、施工、验收以及运行管理的技术要求,可作为环境影响评价、可行性研究、设计施工、环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。 2 规范性引用文件 (1)环境保护有关法律法规 (2)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (3)广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 3 总体设计 (1)柴油发电机尾气处理工程的设计建设,除应遵守本技术规范外,还应符合国家现行的相关强制性标准的规定。 (2)应根据企业柴油发电机尾气中气体污染物种类、浓度及处理要求等条件确定柴油发电机尾气处理工程的处理规模和处理工艺,做到保护环境、经济合理、技术可靠。 (3)处理工程技术方案的选择应符合环境影响评价报告书批复文件的要求,柴油发电机尾气处理后应稳定达到有关国家和地方排放标准的规定。 4 工艺技术要求 工厂应做好发电机日常维护保养,采取多种形式的节能减排措施,如使用燃油添加剂、润滑油添加剂及安装换热器等。针对柴油发电机的尾气,目前可以采用的技术主要有:低温等离子体技术、三效催化剂闭环控制系统、碱法吸收处理。 4.1液体吸收-低温等离子体催化组合柴油发电机尾气净化设备 该设备集中了液体吸收技术和低温等离子体催化新技术的诸多优点,处理效果良好(95%以上),运行稳定,维护简单等。主要工艺流程如图1所示:

柴油发电机尾气经过液体吸收单元、水雾过滤网、等离子体单元、催化单元等的处理后在油雾、炭黑等颗粒物和SO2、NOX、CO、CH等气态污染物均可以很好地去除,技术先进可靠。该技术核心是低温等离子体单元,技术关键是: 大功率高压快速上升沿窄脉冲电源设计制造,本系统使用IGBT驱动的无感电源,具有上升沿速度快、拉弧保护、过载保护、等特点。单电源功率200W。 高压电源与放电、捕集极板的匹配技术、绝缘技术、安全防护技术,保证电源工作在理想的负荷状态。 催化剂极板的催化剂合成、担载和制作技术,采用纳米材料原位装配技术、辅助烧结、表面活化处理技术,使催化剂极板具有耐轰击、耐腐蚀、长寿命、可清洗等技术条件。 净化过滤器的催化剂担载技术,使用适当的涂装技术,将臭氧净化催化剂担载于蜂窝孔状材料上,制成过滤器。 模块化机构设计,便于清洁维护,可以通过多级组合达到针对不同污染气体的处理要求。 条件要求是: 入口空气中非甲烷有机烃的含量小于400mg/m3。 入口气体不得含有水雾。 入口气体不得含有胶体颗粒物、易燃纤维。 入口气体的固相颗粒物含量应小于10mg/m3。 220交流供电,功率容量1kW。 4.2三效催化剂闭环控制系统 三效催化剂闭环控制系统是最常用的排气净化系统。在这个系统中,柴油发电机排出的三种主要污染物CO、HC、NOX能同时被高效率的净化。尾气净化器主要由载体、涂层、活性物、衬垫和壳体等组成。其核心

柴油发电机操作规程

柴油发电机操作规程 一、启动前的检查 1、检查柴油机和发电机上有无其它异物。 2、检查水箱的水位高低和燃油的多少,如水位低于水位线必须加水,燃油低于燃油线必须加油。 3、检查储电池的开关是否闭合(应闭合)。 4、检查发电机配电箱总开关是否断开(应断开)。 二、启动 1、打开启动锁,按启动按扭,使发动机启动运转。发动机启动后,应调整调整器,使其运转在700/min以下,进行暖机(气温高于10℃可不进行)。 2、慢慢调整转速开关,使机组空载电压至400V,频率为50Hz。转动电压转换开关,检查三相电压是否平衡。 3、闭合发电机配电箱上主开关,机组将向负载供电。 三、机组的运行 1、发动机带载运行中应注意经常观察电气仪表(电流、电压、频率和功率)及发动机仪表盘各仪表的指示状况。根据规定要求,随时加以调整。 2、加、减负载应保持三相平衡。 3、按照发动机、发电机、控制屏等的使用说明的要求做好记录。 4、机组因故障停机或有异常声音时,应仔细查找故障原因,待故障排除后方可开机。 四、停机 1、机组停机前,应逐步卸去负载,然后使主开关处于分闸位置。 2、将转速开关慢慢置于“怠速”位置,使机组转速降至怠速。 3、待油温、水温降至40℃以下时,方可停机。 五、保养 1、在不长期使用的情况下,每半月合车一次,给蓄电池进行充电。 2、停机后,清洁柴油机部分和发电机部分。 3、新机维护

新机首次投入使用100h后进行 3.1 清洗曲轴箱、滑油箱、滑油过滤器并更换滑油。 3.2 擦除气缸头上平面的脏旧滑油。 3.3 检查各紧固件、松动情况。 4、日常维护 4.1 每24h应于气缸头罩壳上的两加油小孔,向进、排气阀处滴加滑油2—5滴,但不得多加,否则,能使气阀阀杆与导筒粘结,尤其是排气阀处,需在一定时间加些柴油或煤油。 4.2 注意检查各黄油滑脂情况,必要时应下旋加注或补充。 4.3 检查射油泵的滑油情况是否在规定平面。 4.4 每100h 4.4.1 旋转滑油过滤器盖上中心转轴数转。 4.4.2 清洗空气过滤器。 4.4.3 更换射击油泵滑油,以加至油尺标记为止。(此项可根据被柴油的稀释程度)。 4.4.4 旋开柴油过滤器下部的放污螺塞,放除积水和脏物。 4.5 检查各仪表是否工作正常。 4.6 消除日常所发生的故障并认真填入机器证明书。 5、一级技术保养 当柴油机累计工作300h后,除“日常维护”项目外,须增添下列项目: 5.1 清洗柴油示波器和喷油器进油管接之滤油器。 5.2 于滑油箱更换新滑油并清洗滑油示过滤器。 5.3 陆机须检查活络三角皮带的紧程度,必要时进行调整。 5.4 检查进、排气阀间隙,必要时时行调整。 6、二级技术保养 当柴油机累计工作1200h后,除按“一级技术保养”项目外,须增添下列项目: 6.1 检查各缸工作的平衡性,如条件具备而又必要时,可调整射油泵各缸喷油量均匀度。 6.2 拆下各气缸头,清除燃烧室积炭,检查进排气阀及充气阀密封锥面,不

柴油发电机组技术规范标准

附件1 技术规范 1 技术规范 1.1总则 1.1.1 本规范书适用于柴油发电机组及其附属设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如锅炉与压力容器、高电压设备等)。 1.1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.1.4从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。 1.1.5投标方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.1.6投标方对柴油发电机组及其附属设备负有全责,即包括分包(或采购)的产品。 1.1.7投标方应具有销售、设计、制造与招标设备相同或相近设备(与300MW及以上燃煤发电机组配套)且至少与4台机组(不少于2个电厂)配套,具有三年以上良好的运行实践,在安装调试运行中未发现明显的设备质量问题,并有合同或用户证明文件。 1.1.8本工程采用KKS编码标识系统,投标方供货范围内所有设备及其部件、阀门、管道、控制设备及I/O点等均在最终版的图纸及货物上标明其KKS编码,具体的编码原则和区段由设计院提供和确认。 1.1.9本规范书未尽事宜,由双方协商确定。 1.2 工程概况 大唐略阳发电有限责任公司位于陕西省略阳县菜子坝,始建于1968年,原装机20万千瓦(2×2.5+3×5万千瓦),共5台机组。2005年,大唐略阳发电厂(1×330MW)技改工程(技改

柴油发电机招标要求和参数(工程科技)

第三部分技术规格及要求 本次招标采购设备为柴油发电机组,投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求,综合考虑设备的适应性,选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格,充分显示你们的竞争实力。 二、设备需求一览表 序号货物名称数量交货期目的地 1 柴油发电机组2套 接业主通知30天内 交货玉环县第二人民医院整体迁建工程工地 2 控制系统2套 3 全自动并机柜2台 4 发电机房的降噪工程1项 5 中间储油箱设备4T 1套 6 投标商须提供的其他资料 三、柴油发电机组主要技术参数 序号项目技术性能及参数 1 品牌要求:柴油发电机组为进口品牌国内组装,柴油机推荐品牌:康明斯、珀金斯、奔驰。发电机推荐品牌:斯坦福、马拉松、利莱森玛。欢迎其他能满足本项目技术性能的产品参与。 2 机组*额定功率(KW)≥800 *备用功率(KW)≥880 额定转速(r/min)1500 额定电压(V)400/230 额定电流(A)1443 额定频率(HZ)50 额定功率因数0.8 调压方式DVR自动调节机油消耗率(g/lkw.h)≤3.0

燃油消耗率(g/lkw.h)≤210 电压整定范围(±%)10 稳态电压偏差(稳态电压调整率±%) 1 电压波动率(%)0.4 电压不平衡度(%)≤1 冷热态电压变化(±%)≤1 输出电压波形畸变率(%)≤2 不对称负载下的线电压偏差(±%)≤5 100%突减功率下的瞬态电压偏差(%)+20 突加功率下的瞬态电压偏差(%)-15 电压恢复时间(S)≤0.5 频率降(%)0-3 稳态频率带(频率稳态调整率%)≤2 相对频率整定下降范围(%) 2.5 相对频率整定上升范围(%) 2.5 相对的频率容差带(%) 2 频率波动率(%)0.5 100%突减功率下的瞬态频率偏差(%)+5 突加功率下的瞬态频率偏差(%)-5 频率恢复时间(S)≤1 绝缘电阻(MΩ)≥2 工频1min耐受电(V)1500 机组环境噪音(dba)≤90 机组重量(t)7.8 外形尺寸(长*宽*高)4600×1800×2200 3 柴油机型号及生产厂投标单位填写缸数/排列12缸 最大功率(KW)≥970 额定转速(r/min)1500 冷却方式空空中冷启动方式24V电启动燃油型号0#(常温)燃油消耗率(g/kw.h)≤210 排量(L)37.8 缸泾/行程159/159mm 燃油喷射方式直喷 调速方式电子调速

柴油发电机运行规程

柴油发电机系统柴油发电机组(GEP700—1)技术规范: 发电机规范:

柴油机规范:

电气性能: 发电机短时过载能力为150%额定容量,时间30s。 12小时内允许超载10%运行1小时。 蓄电池、充电器为浮充,电压低于25V时大电流恒充,高于25伏时改为小电流涓充,充电装置输入为220V交流电。 并网控制屏上设有四个切换开关: (1)、机组控制模式选择开关SW1有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择柴油发电机出口开关的控制方式。 (2)、系统控制模式选择开关SW2有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择启动柴油发电机的方式;“AUTO”为“远控”方式,“MAN”为“就地”方式。 (3)、并网系统模式选择开关SW3有“测试1”、“测试2”“自动”“试运行”、“OFF”位,用于有载试验、柴油发电机组备用、空载试转。

(4)、市电恢复选择开关SW4有“工作A”、“工作B”、“停止”位,用于选择保安A(B)段与工作PC A(B)段自动同期并列。 柴油发电机的运行方式: #1、#2机组各配置一台柴油发电机组,柴油发电机正常备用时,柴油发电机在“自动”位;并网控制屏上“并网系统模式选择开关SW3”在“自动”位,“机组控制模式选择开关SW1”在“AUTO(自动)”位,“系统控制模式选择开关SW2”在“AUTO (自动)”位。 每台机组有保安PCA段和PCB段两段母线,工作电源分别由380V工作PCA段和380V 工作PCB段供电,柴油发电机同时做为保安PCA段和PCB段的应急备用电源。 当任一保安PC段失电后,若另一保安PC段有电压,则发出信号并自动合上保安PC段联络开关;若无电压,则同时合保安PC段备用电源开关及柴油发电机配电盘进线开关,由保安变供电;若保安备用段无电压,则起动本机组的柴油发电机组,待转速和电压达到额定值后,合上柴油发电机出口开关及失电保安PC段备用电源开关,向失电的保安段供电。柴油发电机具有三次自启动功能,连续三次启动失败则发出失败信号,并闭锁自启动回路。 当保安段工作电源恢复后,若保安段由保安变带时,则采取先断后合的方法进行电源切换,具体为:先将保安段上所有负荷停运,退出此保安段失电联合此保安段联络开关、备用电源开关的联锁及压板,断开此保安段备用电源开关,再合上此保安段工作电源开关,再投入所退联锁及压板;若保安段由柴油发电机带时,则采取同期并列方式进行电源切换,详见柴油发电机组停运步骤。

EASYPANEL系列柴油机控制器

柴油机控制器EASYPANEL EP-10、20、30、40 安装使用说明书 广州三业科技有限公司

柴油机智能控制器EASYPANEL 系列 安装使用说明 EP-10、20、30、40 柴油机智能控制器是用于具有自启动、自动控制、自动保护功能的普及型柴油发动机或柴油发电机组控制的新一代产品。 1 适用范围 1.1 EP- 10、EP-30适用于各个厂家、不同型号、不同功率的柴油发动机组装的发电机组配置使用。 1.2 EP- 20、EP-40适用于以柴油发动机成套的动力装置配套使用。 1.3具有防潮、防水花飞溅功能,可在温度-20℃~+50℃(可订购-40℃~+50℃),在相对湿度95%时不凝露的环境下连续工作,可应客户要求进行防盐雾处理。 1.4 EP- 10、EP-30用户无需设定任何程序和参数,只需进行简易接线便可使用。 1.5 EP- 20、EP-40由于采用电磁速度传感器作速度检测,所以用户必须输入飞轮的有关参数(详见安装、调试说明)。 1.6 EP-系列的功能如下表: 1.7EP- 10控制器主要用于发电机组的控制:系统含转速、发电频率、运行时间、蓄电池电压等

柴油机智能控制器EASYPANEL 系列四种数据的检测和数字显示,带蓄电池电压过高/过低报警及超速/低速报警停机,低油压、高冷却温度报警停机由开关量输入进行触发(系统适用于发动机已带油压表及水温表)。 1.7 EP- 30控制器与EP-10同样设计用于发电机组的装配:但油压、温度传感器采用模拟量输入,系统含转速、发电频率、润滑油压力、冷却温度、运行时间、蓄电池电压等六种信号的检测和数字显示,带蓄电池电压过高/过低报警及超速/低速、低油压、高冷却温度报警停机(系统适用于裸机,发动机没带油压表及水温表)。 1.8 EP- 20、EP-40的控制对象主要是动力机械(也可用于发电机),EP- 20与EP-40的区别是:EP- 20的油压、水温采用开关量输入,而EP- 40采用模拟量油压、温度传感器,系统带数字油压、温度显示。EP-40控制器已含转速、油压、水温、运行时间、蓄电池电压等六种信号的检测和显示。 1.9配置EP-10、EP-20控制器的机组应具有柴油机配套的低油压报警开关、超温度报警开关,并另行配套油门控制机构(电子调速或电磁铁)则可组成智能控制机组。 1.10 EP-**系列控制器装配的机组只须配套油门控制机构(电子调速或电磁铁)则可组成智能控制机组 1.11 EP-**系列产品均提供一路扩展外部输入的开关量报警信号供用户使用。 2 功能特点 2.1 带手动及全自动控制功能。当自启动信号输入或人工按下启动按键,控制器便自动完成自启动、机组运行、故障停机保护等程序控制和过程控制。 2.2 自动监控功能。自动监控发动机在启动、怠速、升速、全速等过程的速度变化,自动完成启动电机的投入与撤出、转速过高与过低的超限停机、速度正常后输出运行(合闸)信号等。 2.3 柴油机运行状态显示功能。根据系统现时运行状况,由指示灯或显示屏指示设备当前所处的状态,包括:待机、开机、供油、自启动、怠速延时、正常运行、冷却停机、紧急停机等。显示屏显示的符号所代表的状态和参数请参照本说明书4.7表格。 2.4 运行参数检测、显示功能。在系统运行过程中,显示屏显示实时转速并通过翻页显示发电频率、(EP-30、EP-40增加油压、水温显示)、运行时间及蓄电池电压等现时数值。(EP-10、EP-20)的机油压力、冷却水温的参数则由用户原机配套仪表进行测量和显示。 2 .5 故障自诊断、故障显示及自动停机保护功能。机组在自启动及运行过程中出现异常情况时,控制器可根据预设参数判断其故障,并通过面板的显示屏和相应的指示灯同时显示故障原因,外接蜂鸣器用户可接收自动报警信号;机组也将同时停机,对机组实施保护。自动报警并停机保护的项目包括:无转速信号(启动转速过低、发电机不发电、启动电机与启动飞轮打滑)、超速、低速、低油压、高冷却温度、启动失败、停机失败、外接扩展报警输入等。 3 安装、调试说明 3.1 注意事项

柴油发电机组详细技术参数说明柴油发电机组机组尺寸mm

柴油发电机组详细技术参数说明 1、柴油发电机组 机组尺寸(mm):3600*1650*2100 机组重量(kg):4000 启动方式:电启动 蓄电池额定容量(AH):120AH 2个 主用功率(kW/KVA):400/500 备用功率(kW/KVA):440/550 额定电流(A):720 断路器额定容量(A):800 额定电压(V):400/230V 额定频率(HZ):50 稳态电压调整率:≤0.5% 稳态频率调整率:≤0.5% 瞬态电压调整率:≤15% 瞬态频率调整率:≤5% 电压波动率:≤0.5% 频率波动率:≤0.5% 电压稳定时间 : ≤3S 频率稳定时间 : ≤3S 接线方式:3相4线 起动成功率:100% 海拔高度:≤1000M 海拔功率衰减:每上升500M,1000M-3000M修正4%,3000M以上6% 相对湿度:≤90% 环境温度:≤40°C 噪音:空旷处7米≤102db 2、柴油机 主用功率(kW/KVA):450/562.5 备用功率(kW/KVA):510/637.5

缸径(mm)×行程(mm):135*150 转速(r/min):1500 气缸数量:12缸 气缸排列方式:V型 排量(L):26 排气温度(℃):485 冷却方式:全封闭式水循环强制风冷 冷却水容量(L):40 冷却水介质:软水、防冻液 冷却水泵流量(L/min):22 冷却水泵压力(bar): 1.25 允许冷却系统压力损失(bar):≤0.35 双节温器全开温度(℃):94/102 最高工作温度(℃):103 机油容量(L):60 机油等级:CD级 最低机油压力(bar)≥3 正常运行机油温度(℃)<130 额定燃油耗(g/kW.h):240 额定机油耗(g/kW.h)0.3 调速方式:电子调速 吸气方式:废气涡轮增压 旋转方向:逆时针 怠速(rpm):600±50 气缸点火顺序:1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 3、交流发电机 主用功率(kW/KVA):400/500 备用功率(kW/KVA):440/550 效率:97.8% 额定电压(V):400/230 电压输出范围:110V-690V可固定调整

柴油发电机技术规范

稳态频率调整率: ≤±2%(固态电子调速器)电压波动率:≤±%(负载功率在25-100%内渐变时) 频率波动率:≤%(负载功率在0-25%内渐变时) c)柴油发电机组在空载状态,突加功率因数≤(滞后)、稳定容量为的三相对称负载或在已带80%Pe的稳定负载再突加上述负载时,发电机的母线电压秒后不低于85%Ue。发电机瞬态电压调整率u≤-15%~+20%,电压恢复到最后稳定电压的±3%以内所需时间不超过1秒,瞬态频率调整率≤5%(固态电子调速器),频率稳定时间≤3秒。突减额定容量为的负载时,柴油发电机组升速不超过额定转速的10%。 d)柴油发电机组在空载额定电压时,其正弦电压波形畸变率不大于3%,柴油发电机组在一定的三相对称负载下,在其中任一相加上25%的额定相功率的电阻性负载,应能正常工作。 发电机线电压的最大值(或最小值)与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的5%,柴油发电机组各部分温升不超过额定运行工况下的水平。 应答:满足要求。 4.4.4控制功能 柴油发电机组属于无人值守电站,控制系统具有下列功能: a)保安xx线电压自动连续监测。 b)自动程序起动,远方起动,就地手动起动。 c)柴油发电机与保安段正常电源(3台断路器)同期并网功能。 d)运行状态的柴油发电机组自动检测、监视、报警、保护。 e)厂用电源恢复后远方控制、就地手动、机房紧急手动停机。(详见逻辑附图)f)蓄电池自动充电,具有自动内外部切换功能及蓄电池电压监测。买方提供不小于W的380VAC供电电源。g)预润滑、润滑油预热,xx预热。

h)发电机空间加热器自动投入功能。 应答:满足要求。模拟试验功能 柴油发电机组在备用状态时,模拟保安段母线电压低至25%Ue或失压状态,能够按设定时间快速自起动运行试验,试验中不切换负荷,柴油发电机应具有按预先设定的带负荷百分比自动分担负荷的功能。但在试验过程中保安段实际电压降低至25%时能够快速切换带负荷。 应答:满足要求。 柴油发电机组的性能及结构要求 运行要求 柴油发电机组能在100小时内连续满容量运行。柴油发电机组能通过运行方式选择开关,选择柴油发电机组所处状态。运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“试验”、“手动”、“零位”。柴油发电机组正常处于准起动状态即“自动”状态。自起动时间<10秒。 应答:满足要求。 起动要求 保证柴油发电机组自起动快速性和成功率,保证柴油发电机组正常处于热态,采取对柴油发电机组冷却水,润滑油的预热和预供手段。 柴油发电机组的起动方式为电起动。电起动方式的电源,采用全密封免维护阀控铅酸蓄电池(容量400AH),蓄电池的浮充装置具备在线小电源浮充和快速充电的两种自动充电功能。 蓄电池的容量满足连续起动15次的用电量要求。 应答:满足要求。 电气接线要求 一次接线

柴油机基本结构参数

柴油机基本结构参数 | [<<] [>>] -------------------------------------------------------------------------------- 柴油机基本结构参数(basic constructional parameter of diesel engine)主要包括冲程数τ、气缸数i,、气缸直径D、活塞行程S、曲柄半径r、连杆长度ι、气缸中心距L、气缸工作容积Vs与压缩比εC等的结构参数。它们不仅影响柴油机的作功性能、机械负荷与热负荷,而且影响柴油机的外形尺寸与重量,必须根据柴油机的用途及相关设计任务书的要求来合理确定这些参数。 冲程数τ柴油机完成一个工作循环所需要的话塞行程数(参见内燃机),四冲程柴油机τ= 4,二冲程柴油机τ= 2。在基本结构参数与热力参数相同的条件下,二冲程柴油机单位工作容积的作功能力较大,但其经济性能与排放性能均劣于四冲程柴油机。当前除在大型船用柴油机及一些小型柴油机中采用二冲程工作循环外,其他用途柴油机广泛采用四冲程工作循环。 气缸数i 组成一台柴油机的气缸总数。当功率一定时,减小气缸直径,增加气缸数目,除有助于提高转速,减小柴油机外形尺寸外,让可以提高柴油机输出扭矩的均匀性,改善柴油机的平衡性,但其缺点是使用与维修工作量较大,所需备件也相应增多。机车柴油机视其具体用途,气缸数i大都为8、12和16。、与气缸数在12缸以上时,出于总体布置等因素的考虑,气缸排列基本采用V形结构(参见内燃机)。 气缸直径D 影响气缸工作容积的一个重要参数,主要与用途有关。它不仅影响柴油机的尺寸和重量,还影响柴油机的工作性能及有关零部件的机械负荷与热负荷。机车柴油机的气缸直径一般在180 mm~280 mm的范围内。 活塞行程S 活塞在气缸内作往复运动,其上、下止点之间的距离称为活塞行程(参见内燃机)。活跃行程S与气缸直径D这两个参数不仅确定了气缸工作容积,而且行程缸径比S/D对柴油机的外形尺寸、工作性能、机械负荷及热负荷等都有一定的影响。机车柴油机行程缸径比的基本范图是1.00~1.25。 曲柄半径r 与连杆长度ι的比值r/ι连杆长度ι是指连杆大、小头孔中心之间的距离(参见柴油机连杆)。曲柄半径r(参见柴油机曲轴)与连杆长度ι的比值λ是一个重要的结构参数,它对柴油机的总体高度与动力学性能都有一定的影响(参见柴油机曲柄连杆机构)。从减小活塞连杆组的往复运动惯性力和柴油机的高度出发,一般希望采用较短的连杆,亦即应选用较大的曲柄半径连杆长度的比值。在机车柴油机中,通常λ的范围是气缸中心距L与气缸直径D的比值L/D 气缸中心距L与气缸直径D的比值,其大小影响柴油机的总体长度与重量指标。为此,在保证满足气缸盖螺栓合理布置和曲轴轴瓦承载能力等要求的前提下,应尽可能地减小L/D的比值。在机车柴油机中,该比值的范围一般为1.2~1.6。 气缸工作容积VS与柴油机压缩比εC 活塞从上止点运动到下止点时,活塞所扫过的气缸容积称为气缸工作容积,用VS表示。活塞在上止点时,活塞顶面以上的气缸空间是燃烧室,这部分年间的容积称为余隙容积,可用VCC表示。气缸工作容积与气缸余隙容积之t 称为气缸最大容积。若用V1表示气缸最大容积,则V1 =VS+VCC。 气缸最大容积与气缸余隙容积的比值称为压缩比,用εC 表示,即 压缩比表明进人气缸的空气在气缸内被压缩的程度,它是柴油机的一个重要结构参数。采用较高的压缩比,有助于改善柴油机的启动性能与经济性能,但压缩比过高,会导致最高燃烧压力过大而使机械负荷增大(参见柴油机工作作的有效参数)。为此,在选择压缩比时,必须统筹考虑诸多因素的影响。机车柴油机大都为增压柴油机,其压缩比的一般范围是11~14。

柴油发电机组系统技术要求

柴油发电机组系统技术要求 一、项目概述 1.1常州市排水管理处: 1.2柴油发电机组主用200KW 1套及配套、附属设备,运抵招标人工地现场,负责安装调试,直至验收合格,交付招标人使用。 1.3机器中除主机外,还应包括烟道消声器等。 1.4以下情况机组保护自动停机并报警:速度传感器无信号、充电故障、高水温、低油压、超速等。此项功能报价须含在总价中。 1.5发动机:东风康明斯6LTAA8.9-G2; 1.6发电机:无锡斯坦福UCDI274K1 1.7主要部件采用合资或国产品牌. 二、技术要求 2.1招标设备清单: 2.1.1招标设备名称:柴油发电机组供电系统。 2.1.2柴油发电机组内容包含:静音箱、柴油发动机、发电机、全套排气系统(包括所有消声器、波纹管、弯管)、底座油箱、排烟系统、各种附件和控制器的控制板、直流电起动系统、冷却系统、蓄电池、浮充等。整机符合BS4999、BS5000、BS5514、IEC60034、VDE0530、NEMA MG-1.22标准。 2.2主要技术参数: 2.2.1常用额定功率:200KW 2.2.2额定电压:380V 2.2.3频率50HZ 2.2.4功率因数0.8(滞后) 2.2.5稳态电压调整率≤±1% 2.2.6瞬态电压调整率≤±15% 2.2.7电压稳定时间≤1S 2.2.8电压波动率≤1% 2.2.9稳态频率调整率≤1%

2.2.10瞬态频率调整率≤±5% 2.2.11频率稳定时间≤5S 2.2.12频率波动率≤0.5% 2.2.12 单步接受负载能力100% 2.3主要技术要求 2.3.1总体技术要求 2.3.1.1柴油机直接与交流发电机相连接。 2.3.1.2发电机抗无线电干扰能力达到BS8000的标准。 2.3.1.3所有外露可动部件(手动操作控制除外)都封闭包装并完全防护,以防人员意外触及,所有防护装置应可拆卸。 2.3.1.4对发电机组、底架和辅助设备的所有外露金属表面进行防锈底漆和电喷漆处理。 2.3.2柴油发动机技术要求 2.3.2.1冷却方式:风扇水箱散热 2.3.2.2速度(转/分):1500 2.3.2.3进气方式:涡轮增压空空中冷 2.3.2.4频率:50HZ 2.3.2.5调速型式:电子调速 2.3.2.6起动时间:由静止至额定转速少于15秒 2.3.2.7起动方式:直流电起动、手动 2.3.2.8 带载时间:从空载到满载时间少于30秒 2.3.2.9发动机使用国产0号或-10号轻柴油,并遵循BS5514标准; 2.3.2.10发动机额定功率应达到BS5514的连续负载,并且与交流发电机的连续功率相配; 2.3.2.11发动机曲轴转速不应超过1500rpm,旋转的正常方向应是逆时针; 2.3.2.12设有超速保护装置,在超速达到15%的情况下停止燃料供应。 2.3.3发电机技术要求 2.3.3.1励磁方式:无刷自励(永磁) 2.3.3.2绝缘等级:H

YC6J170-33型柴油机配套参数表

发动机型号:YC6J170-33 结构:直列六缸、二气门 排量:6.494L 标定功率/转速:125kW/2500r/min 最大扭矩/转速:550Nm /1400r/min~1700r/min 进气方式:增压,空空中冷 燃油系统:直列泵 一、特性参数和曲线: 扭矩 功率 燃油消耗率 转速r/min 扭矩 Nm 1001 485 1100 503 1300 535 1500 557 1700 547 1900 531 2100 512 2300 488 2500 473 转速r/min 功率 kW 1001 50.8 1100 57.9 1300 72.8 1500 87.5 1700 97.4 1900 105.7 2100 112.6 2300 117.5 2500 123.8 转速 r/min 燃油消耗率g/kWh 1001 211.6 1100 208.5 1300 202 1500 203.9 1700 207.6 1900 212.6 2100 222.2 2300 229 2500 232.1

202g/(kW·h) 203 204 206 208 212 217 222 232 242 262 292 322 372 442 532 632 n (r/min) 123kW 100 80 60 40201000110012001300140015001600170018001900200021002200230024002500 二、万有特性曲线 三、玉柴各机型参考净重及质心座标、转动惯量 过质心坐标的转动惯量 kg/m 2 机型 净重 kg 质心座标(x 、y 、z ) mm Ixx Iyy Izz Ixy Iyz Ixz 6J 系列 760 (426.8 ,7.8, 209.1) 48.1 91.2 78.9 2.9 0.49 6.01 注: 1、上述数据会因发动机配置不同而有所区别; 2、以曲轴中心线和气缸体后端面的交点为坐标系原点; X 轴:从飞轮端看,发动机前端为正,后端为负; Y 轴:从飞轮端看,向左为正,向右为负; Z 轴:向上为正,向下为负。

柴油发电机技术要求

柴油发电机技术要求 工程 相关技术要求 1、技术标准: 1)GB/T10233-2016---低压成套开关设备和电控设备基本试验; 2)GB/T3797-2016---电气控制设备; 3)GB50171-2012 ---电气装置安装工程盘、柜一、二次回路结线施工及验收规范; 4)GB 14048.11-2016--低压开关设备和控制设备; 5)GB 755-2008---旋转电机基本技术要求; 6)GB 1859---内燃机噪声测定方法; 7)JB/T 9759-2011---内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法; 8)GB/T 2820.11-2012---往复式内燃交流发电机组; 9)GB2820---工频柴油发电机通用技术条件; 等相关国家标准及企业标准。 2、设计图纸及招标人相关技术文件。 3、符合眉山市供电管理部门的入网要求及相关规定。 4、工作范围及内容: 1) 本发电机组为1台常用功率1000kW。 2) 本承包商负责完成柴发机组安装和调试工作。机房工程(含本台机房、和另1台450KW发电机房)由柴油发电机厂家深化,施工范围不包括墙体砌筑工程、抺灰工程、混凝土施工内容、机房门安装。除此之外全部由厂家施工完成。 3) 在质保期间,对发电机组进行维护,两年的质保期,自调试完毕向业主移交之日计算,以正式移交接收单为准。 4)柴油发电机的整套供货及安装工程,施工界面至柴油发电机低压出线柜软连接处(由柴油发电机厂家预留软连接)。 5)日用油箱全套系统,并配备燃油监控系统。室内燃油暂按1立方米燃油箱考虑。设备调试期间的用油由厂家负责,正式移交业主前要求油箱内燃油不低于1小时的使用。