文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环冷却水旁滤和加药系统设计方案

循环冷却水旁滤和加药系统设计方案

循环冷却水旁滤和加药系统设计方案
循环冷却水旁滤和加药系统设计方案

目录

第一部分设计前言 (1)

第二部分设计水质水量及设计原则 (2)

2.1、设计水质水量 (2)

2.1.1、原水水质水量 (2)

2.1.2、供水的水质水量 (2)

2.1.3、补水的水质(采用自来水,供参考) (3)

2.2、标准与规范 (3)

2.3、设计原则 (3)

2.4、设计范围 (4)

第三部分工艺的确定及流程说明 (4)

3.1、工艺的确定 (4)

3.2、工艺流程及工艺说明 (5)

3.2.1、工艺流程方框图 (5)

3.3、循环冷却水水量计算平衡表 (6)

3.4、系统工艺流程说明 (7)

第四部分主要设备介绍 (9)

4.1、在线磷酸盐分析仪(阻垢剂) (9)

4.2、次氯酸钠投加装置 (10)

4.3、硫酸投加装置 (10)

4.4、管道混合器 (10)

4.5、絮凝剂加药装置 (10)

4.6、重力式无阀过滤器 (11)

第五部分电气系统控制简要说明 (12)

第六部分主要设备仪表参数 (14)

一、主要设备参数 (14)

二、电气系统及检测仪表参数 (17)

(电配箱内配套电器) (19)

第七部分设备材料清单 (20)

第八部分安装接口事项及文件交付 (21)

8.1、安装接口事项 (21)

8.2、文件交付 (21)

8.3、文件的单位及语言 (21)

第九部分质量保证和技术服务 (23)

9.1、质量保证 (23)

9.2、工程技术服务 (23)

3000t/h循环冷却水旁滤系统

设计方案

第一部分设计前言

随着工业的发展和生活的需要,水的用量急剧增加。因此,节约水资源如同节约能源,保护环境一样,成了当务之急。节约用水最大的潜力是节约工业冷却水,采用循环冷却水是节约水资源的一条重要途径,但循环冷却水结垢、腐蚀比较严重,容易滋生菌藻,以致影响设备的传热效率,威胁设备的使用寿命,因此对循环冷却水进行水质稳定处理是必不可少的。

本设计方案就是:通过一系列的过程控制,在达到要求的浓缩倍数(K=4.0)的情况下,满足循环冷却水系统的过程要求。其循环冷却水工程主要有以下过程控制:

1、投加一定量的阻垢剂,减少循环冷却水对冷介质的热交换器的腐蚀,并控制其腐蚀速率达到国家标准;

2、通过对系统自动补充洁净的水源以平衡由于:蒸发、风吹、排污等水量的损失,以维持循环冷却水的水量平衡,进而维持循环水的电导率等相对恒定;

3、通过在线控制,自动投加一定量的杀菌剂,以防止微生物的滋生,减少生物污泥量和减少对系统管路、换热器等的腐蚀;

4、通过旁路净化系统,使循环冷水的悬浮物(SS)浓度处于相对低值,以减少系统的结垢趋势;

通过上述过程的控制,可实现以下目的:

1、达到循环冷却水要求的浓缩倍数,从而节约大量的水源,并且可降低生产成

本;

2、循环冷却水对管路和换热器的腐蚀速度达到要求的相对低值;

第二部分设计水质水量及设计原则

2.1、设计水质水量

2.1.1、原水水质水量

由于用户无法提供原水水质数据,因此我们暂按以下水质进行设计,其水质如下:

原水流量:3000m3/h

挥发水量:34.2m3/h

原水温度:50℃

运行时间:365d

PH值:8.59

回水电导率:1500μ

硬度:202mg/L

钙硬度:264mg/L

2.1.2、供水的水质水量

供水流量:3000m3/h

供水温度:33℃

浓缩倍数:K=4.0

PH值:7~9.2

总磷:6-7mg/L(以PO43-计)

硬度:74.1mg/L

钙硬度:98.1mg/L

系统补水:34.2t/h

浊度:≤10NTU

钙硬度:≤200mg/L

2.1.3、补水的水质(采用自来水,供参考)

PH:7~8.5

电导率:280~370

总硬度:100-130mg/L

2.2、标准与规范

※(JB2932-86)《水处理设备制造技术条件》

※(JB2880-89)《钢制焊接常压容器技术条件》

※(ZBJ98003)《水处理设备油漆、包装技术条件》

※(GB50050-95)《工业循环冷却水处理设计规范》

※(GB50268-97)《给排水管道工程施工及验收规范》

※(HG20524-92)《化工企业循环冷却水处理加药装置设计统一规定》

※(ISO9001-2000)《质量保证体系》

※其它有关中国国家及行业标准。

2.3、设计原则

1、严格执行国家环境保护有关法规,按规定的冷却水回用标准,使处理后的冷

却水水质指标附合标准指标。

2、采用先进、成熟、合理、可靠的处理工艺,并具有显著的环境效益、社会效

益和经济效益。

3、系统应采取措施尽可能提高浓缩倍数,以减少排污量,降低新鲜水的补充量;

而且有利于环境保护,防止热污染,节能和设备的自身保护。

4、本工程循环冷却水系统在界区内设置计量仪表和阀门,对流量进行控制管理,

以达到节水的目的。

5、工艺设计与设备选型能够在生产运行过程中具有较大的灵活性和调节余地,

能适应水质、水量的变化,确保出水水质稳定、达标。

6、在运行过程中,便于操作管理、便于维修、节省动力消耗和运行费用。2.4、设计范围

1、本方案设计内容只包括旁滤系统及整个循环冷却水系统的加药设备,其它未

列出的内容不在此设计范围内。

2、旁滤系统和系统加药电气部分。

第三部分工艺的确定及流程说明

3.1、工艺的确定

在循环水冷却水系统运行过程中,尤其是冷却水中会存在大量的悬浮物质。其中由于空气中灰尘杂物的进入,日常加药处理后会造成部分水垢、锈垢、微生物粘泥的脱落、分散,会造成水质的混浊。由于各种杂质在水中溶解度很小,很易用过滤的方式去除,因此在系统管路上安装旁滤系统,以防止系统中末端管路污泥堵塞,并配合加药处理有效地去除系统内的杂质,可收到良好效果。

本工程中的旁滤系统采用:混凝反应+重力式无阀过滤

3.2、工艺流程及工艺说明3.2.1、工艺流程方框图

3.3、循环冷却水水量计算平衡表

循环系统的水量平衡原则:M=E+B1+B3+D+F

依据广东珠三角地区气侯条件,冷却塔的降温△t=5.70℃、浓缩倍数(K)=4.0等工程因素,经过计算,结果如下:

B=B1+B2=(0.093~0.21)%R (R=3000m3/h)

E=(0.33~0.74)%R

D=(0.20~0.50)%R

F=0(循环冷却水系统不产生渗漏)

则:M=(0.72~1.55)%R

Mmax=1.55%R=46.5m3/h

Mmin=0.72%R=21.6 m3/h

平均值:M=1.14%R=34.2 m3/h

旁滤系统处理能力应为:5.0%R=150 m3/h,本工程的旁滤系统依据甲方要求处理能力为120t/h。

3.4、系统工艺流程说明

在系统运行期间,汇集在冷水池的冷却水首先经由循环水泵输送到各个介质热交换器。在热交换器中,冷却水在通过设备水冷器与工艺介质交换,热的工艺介质在热交换中温度降低,而冷却水被加热、温度升高;另外,由于水体在系统中不断循环使用,水温升高、水的蒸发,各种离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷水池在室外受阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的飘落,以及设备和材料等多种因素的综合作用,会在冷却水系统中产生严重的水垢附着、设备腐蚀和菌藻微生物的大量滋生,以及由此而形成的粘泥污垢堵塞管道的危害和换热器腐蚀。

为了减轻上述的危害,直至使其不发生,本工艺的设计将采用在冷却塔出口管道(回水管路)上设置:

1、阻垢剂投药装置进行自动定量投加,阻垢剂投药量由磷酸盐在线分析仪进行控制和自动投加阻垢剂的量;

2、杀菌剂投药量由余氯在线检测仪控制和自动投加;并维持循环水中的余氯浓度为0.50~1.00mg/L;(最好加时间控制器)

3、采用酸自动投药装置用以调整回水中的PH值;(此项需根椐循环水水质与使用药剂性能而定)

4、通过在线电导率仪的自动控制系统的排污水量和补水量,以实现循环冷却水的浓缩倍数为不低于4.0倍;(在4左右,依你的说法我高到10也没关系)

5、设计旁路净化系统,以维持循环冷却水的SS不高于20.0mg/L

通过过程的有效控制,让回水中的离子浓度、菌藻(你有去离子设备?)等指标在进入冷水池之前得到初步的控制。同时,通过投加硫酸来进行控制回水中的PH值(错误,就是加酸也不是这种加法),即可以保证各种药品能得到更好的处理效果,又能减轻了回水在回流到冷水池这一过程中使管道受到腐蚀(错误,低PH值更会促进腐蚀)。

在通过投加化学药品后,浊度还不能达到换热设备系统运行要求,温度可以通过冷却塔的处理得以降低,浊度可以通过旁滤系统进行有效去除,设置旁滤系统主要的目的是为了稳定循环冷却水水质(主要目的只是去除浊度,不可能去除水体中的离子,除非石灰软化或RO、离子交换等)。

旁滤系统是由混凝剂投加装置、管道混合器、无阀过滤器组成。由于水体在系统中不断循环、蒸发、浓缩,水中的杂质、悬浮物等浓度也随着循环的次数变化而升高,在无阀过滤器过滤前通过投加混凝剂,主要是提高过滤效果。

重力式无过滤过滤器(是无阀过滤吧)是采用水力全自动控制运行,能自动运行运行及自动反洗,无需设置反洗泵,具有出水水质稳定、控制简单、无需专人管理等优点。重力式无阀过滤器内部填装精细石英砂滤料,水体由中部中心管进入,经过填料滤层后流入集水区,过滤后的出水在重力的作用下经由内部连通管流入上部集水区,由上部集

水区出口自流到冷水池与冷却塔出水混合,通过旁滤处理和冷却塔处理,出水即可达到

介质热交换器的进水要求。

为了保证长期系统各参数的准确性,系统设置一套旁路挂片(换热监测器),通过旁

路挂片的结垢程度(还有腐蚀)来对系统各功能参数进行相应的调整。

第四部分主要设备介绍

4.1、在线磷酸盐分析仪(阻垢剂)

水中的盐分(如碳酸钙等)在达到其饱和溶解度后,会由水中结晶析出,从而在管

路上表面形成一层垢,导至水体输送能力严重时还会堵塞管路。在回水中投加阻垢分散

剂,提高水中盐类的溶度积,降低结垢倾向,通过加入阻垢缓蚀剂,避免金属生锈,并防止

钙镁离子结晶沉淀。

选用聚磷酸盐系列(有点低档)的阻垢剂,通过控制阻垢剂的投加量与旁路挂片的

腐蚀速度对比、并经一段时间的调试,以求得最佳的阻垢剂的投加量范围,从而实现在

经自动控制与投加。

MAC Phosphate是一种微电脑控制的全自动在线磷酸盐分析仪,可适用于多种水质如河水、地表水和工业废水。

测量原理和流程图(右图)

若有必要,过滤后,把样品泵入LFA反应器里。

在LFA反应器里,分析仪测量并存储样品空白值。微处理器开始按顺序添加药品,先添

加钼酸盐以形成磷

钼杂多酸。在适当的时间内混合好药品后,分析仪添加还原剂抗坏血酸进行比色反应。

进行充分的药品混合和反应后,分析仪停止反应并在660nm或880nm处测量光

学流通池药品吸收率,依据存储在分析仪里的校正因数计算出样品的浓度。

随机附件:计量泵、药液桶、搅拌器、磷酸盐分析仪组成。

4.2、次氯酸钠投加装置(高PH值下不宜使用次氯)

为防止冷却水中的细菌污染造成堵塞管路、影响系统运行效率,在冷却水投加适量的次氯酸钠,杀灭水中的微生物,减少系统内的微生物量,同时也可氧化水中的二价铁,使其在无阀过滤器中更易于去除,降低水中铁含量。

随机附件:加药装置由计量泵、药液桶、搅拌器、余氯检测仪组成。

4.3、硫酸投加装置(现在硫酸也贵,可能买酸钱比碱性处理更贵)

用以调整冷却水中的PH值,通过加入硫酸,降低水的碳酸盐硬度,使碳酸盐硬度转化为溶解度较大的非碳酸盐硬度,并使循环水的碳酸盐硬度低于极限碳酸盐硬度,达到防止结垢的目的。

随机附件:加药装置由计量泵、药液桶、搅拌器、PH控制仪组成。

4.4、管道混合器

管道混合器采用螺旋叶片式,通过叶片的剧烈扰流作用,使投加到水中的药物能与水迅速充分地混合,用于旁滤系统絮凝剂的混合。

4.5、絮凝剂加药装置

加药装置的作用是为系统投加适量的絮凝剂,其主要作用是将存在在冷却水中的悬浮物、有机物、胶体等絮凝成大颗粒的矾花,以便在无阀过滤器中有效去除大部分有机悬浮物及泥渣。

一般水中的杂质往往带有一定量的同性电荷,它们相互排斥,难以自动聚集成为大颗粒,高分子絮凝剂溶液于水后,会产生水解和缩聚反应而形成高聚合物。这种高聚合物的结构是线型结构,线的一端拉着一个胶体颗粒,另一端拉着另一个胶体颗粒,在相

距较远的两个微粒之间起着粘结架桥作用,使得微粒渐渐变大,变成大的絮凝体(俗称矾花)。本系统投加絮凝剂为PAC(聚合氯化铝)(早改名了叫聚氯化铝,建议使用液体产品,但要增加贮存器),其是长链的高分子聚合物,在水中可形成带电荷的Alx(OH)y3x-y长链多功能基团,它具有压缩胶体双电层的作用,同时对异性电荷也可以起到中和作用,而且每个基团都可以吸附水中分散的悬浮物、有机物、胶体等小颗粒杂质,从而使絮凝体快速成为大颗粒矾花。为了使基团表面吸附效果更好应适当地进行搅动混合,因此PAC投加点在进水母管上并加装管道混合器。

随机附件:加药装置由计量泵、药液桶、搅拌器组成。

4.6、重力式无阀过滤器

本装置设计为水力自动反冲,其工作运行原理如下:

过滤时的流程是:待处理的冷却水在加入混凝剂后,经配水槽、U型管进入虹吸上升管,再由顶盖内的布水档板均匀地布水于滤料层中,水自上而下通过滤料层过滤,过滤水从小阻力配水系统进入上、下集水区,即出水箱储存,当水位上升至出水管时,过滤水就流入冷水池。

滤池刚投入运行时,滤料层较清洁,但当运行到一定的时间之后由于滤料层中固体颗粒杂质的逐渐增多,因此水头损失也随之增加,水位就沿着虹吸上升管慢慢升高,当水头损失增大到一定程度之后,使虹吸上升管中的水位升高到虹吸辅助管口时,水便从辅助助管口急速流下,依靠水流的挟气和引射作用及抽气管不断带走虹吸管中的空气,使虹吸管形成真空,虹吸上升管中的水便大量地越过管顶,沿虹吸下降管落下,这时,就开始了反冲洗过程。冲洗水箱的水经过连桶管、集水区和配水系统从下而上冲洗滤料层,冲洗的废水通过虹吸管流入排水井排出。在冲洗过程中,水箱的水位逐渐下降,约冲洗5min左右,水箱水位下降到虹吸破坏器时,虹吸即被破坏,冲洗过程就此结束,

过滤又重新开始。

设置本装置,可省去了传统的机械反冲水泵,同时不需要抽取清水池的清水作反冲用水,使整个系统因减少了反冲洗泵及相关的管道、阀门、管件而变得更为简单,大大地减轻操作管理强度及设备投资。由于反冲是视滤层的堵塞程度而自动进行,减少了人为操作的失误,整套装置甚至可以在无人操作的状态下运行。

第五部分电气系统控制简要说明

1.在线总磷检测仪:

采用先进的模糊控制方式实时调整缓蚀、阻垢剂投加量,确保循环水中总磷含量始终维持在规定范围内。

2.电导率监控:

在介质热交换设备出水管上设置电导率分析仪,用以在线监测冷却水电导率和控制排污,稳定冷却水中的浓缩倍数。

3.余氯在线监控:(不能24小时加)

系统设置一套余氯在线检测仪,实时对冷却水中的氯含量进行监控,当水中余氯发生变化时,系统自动调整加氯设备的加药量,保证水中氯含量在0.5~1mg/L。

4. 水质PH监控:

介质热交换设备出口处设有PH控制器,监测工艺系统出水的PH值变化,以确定是否加酸或加碱进行中和,当PH发生变化时,系统自动调整计量泵的加药量;

5.混凝剂系统监控:

旁滤系统中混凝剂加药系统的控制,由于旁滤进水水量变化不大,因此,投药量采用用手动定量控制,计量泵与旁滤系统联动。

6. 其它水质项目的监测采用定期化验室测定。

第六部分主要设备仪表参数

一、主要设备参数

1、管道混合器1台

制造商:本公司

规格尺寸:DN150×1300 流速: 1.97L/S

材质:A3钢防腐

2、混凝剂加药装置1套

(絮凝剂投药量按15mg/L,浓度按8~10%计)

型号:JY-120

附属设备:

3.1计量泵

型号:ACS903

流量:28L/hr

压力:3bar

材质:组合

功率:40W

制造商:SEKO

数量:1台

3.2搅拌槽

型号:RS-800

容积:600L

材质:不锈钢

数量:1个

3.4 储药箱

容积:900L

材质:PVC

数量:1个

3.5搅拌电机

型号:WDE1010-100

材质:不锈钢(搅拌桨及转动轴)

转速:750RPM

功率:0.75KW

数量:1台

3、重力式无阀过滤器1套

处理水量:120m3/hr

安装尺寸:6500×3530×6250mmH

外形尺寸:φ3000×4300mmH

结构:钢防腐

单套运行重量:92吨

反洗历时:4~6分钟

数量:1套

4、硫酸投加装置1套

4.1 计量箱

规格:φ760×1250mmH

容积:500L

材质:PE

4.2 酸计量泵

制造商:SEKO

型号:DPR904

流量:45L/h

压力:1bar

功率:40w

数量:1台

5、次氯酸钠加药装置1套

设计按最大投药量:4g/m3计算:

5.1计量箱

规格:φ760×1250mmH

容积:500L

投加方式:计量泵

材质:PE

数量:1个

5.2 计量泵

型号:ACS901

流量:12L/hr

材质:组合

功率:40W

制造商:SEKO

数量:1台

二、电气系统及检测仪表参数

1.电导仪1台

制造商:SINGNET

变送器:3-2850-1

传感器:3-2841

测量范围:10-10000us/cm 精度:±2%

信号:4-20mA/2线制

电源:12-24VDC±5% 环境温度:1-70℃

环境湿度:0-95%

防护等级:IP65

2.PH仪1台

制造商:SINGNET

变送器:3-2750-1

传感器:3-2756

测量范围:0-14PH

工业循环冷却水系统设计规范标准

《》 条文说明 1总则目录 1.01为了控制工业循环冷却水系统由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,并使工业循环冷却水处理设计达到技术先进、经济合理,制定本规。 1.02本规适用于新建、扩建、改建工程中间接换热的工业循环冷却水处理设计。 1.03工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。 1 总则全文 1.0.1本条阐明了编制本规的目的以及为了达到这一目的而执行的技术经济原则。 在工业生产中,影响水冷设备的换热器效率和使用寿命的因素来自两个方面,一是工艺物料引起的沉积和腐蚀;二是循环冷却水引起的沉积和腐蚀。后者是本规所要解决的问题。 因循环冷却水未加处理而造成的危害是很严重的,例如,某化工厂,原来循环水的补充水是未经过处理的深井水,每小时的循环量9560t。由于井水硬度大、碱度高,每运行50h后,有50%的碳酸盐在设备、管道沉积下来,严重影响换热器效率。据统计,空分透平压缩机冷却器,在运转3个月后,结垢厚度达20㎜。打气减少20%。该厂不少设备、在运转3个月后,必须停车酸洗一次,不但影响生产,而且浪费人力、物力。为了防止设备管道产生结垢,该厂在循环水中直接加入六偏磷酸钠、EDTMP和T—801水质稳定剂之后,机器连续3年运行正常。虽然每年需要增加药剂费用2万元,但综合评价经济效益还是合算的。又如某石油化工厂,常减压车间设备腐蚀与结垢现象十分严重,Φ57×3.5面碳钢排管平均使16-20个月后,垢厚达15-40㎜。后经投加聚磷酸盐+膦酸盐+聚合物的复合药剂进行处理,对腐蚀、结垢和菌藻的控制取得了良好的效果。每年可节约停车检修费用约60万元,延长生产周期增产的利润约70万元。减少设备更新费用约4.7万元。现将该厂水质处理前后的冷却设备更新情况列表如下: 某厂冷却设备更新情况统计(单位:台)表1 从上述情况可以看出,循环冷却水采取适当的处理方法,能够控制由水质引起的

循环水系统工程施工组织设计方案

第一章、编制依据 第一节、施工合同 根据与东营市横德新型材料有限公司签订的《年产60万吨汽车车轮新材料项目一循环水系统施工合同》。 第二节、施工图 根据东营市横德新型材料有限公司《年产60万吨汽车车轮新材料项目—循环水系统》施工图纸。 第三节、主要规范、规程

第二章、工程概况第一节、工程概况 第二节、建筑、结构概况

1、水池为框架结构,地下一层。结构安全等级为乙级,抗震设防烈度为七度;建筑场地类别为皿类,地基基础设计等级为丙级,结构重要性系数 1.0 ;泵房为砌体结构,砌体结构安全等级为二级;抗震设防为丙类。水池基础形式采用筏板基础。水池底板、池壁、顶板混凝土均采用防水混凝土,混 凝土强度C25防水混凝土抗渗等级均为S6。 第三章、施工组织部署 第一节、施工组织管理

1、组织管理机构 (1)、三级管理体系 ①、工程领导小组由公司领导及公司各职能部门组成,对项目经理部实施领导管理。 ②、项目经理部由项目经理、专业技术负责人等人员组成,负责现场的全面事务,对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。 ③、本工程项目部下设土建劳务作业队及安装劳务作业队,项目经理部要认真组织安排保证安装队伍与土建施工队之间合理配合。队内各专业专职管理人员,包括安全生产、质量控制施工技术、工程预算等明确分工、各司其职,以加强技术力量和管理力度,将完成指标程度与评优直接挂钩,确保按照合同文件的要求完成施工任务。 ④、为确保本工程质量目标的实现,我们将针对本工程的质量特点,成立质量通病治理小组,在施工中精心组织,科学施工,配备先进的质量检测仪器,制定可靠的质量保证措施,实行层层控制质量的质保体系,严格按照公司现行的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求,控制原材料的质量,按统计程序和统计技术要求,施工中严格按规范、标准及省、市建委的相关要求,严格把关,层层把关,真正将每个质量细节落实到实处,建立一套符合本工程施工质量、环境及职业健康安全管理体系的标准要求,做到施工中各个施工环节均能得到有效控制。 ⑤、严格按照环境管理体系、职业健康安全管理体系标准的要求,在施工中的各个环节将各项管理指标真正落到实处,完全按标准体系的要求进行施工。 ⑥、针对本工程质量目标要求高,工期紧的情况下,我们将加强本项目 部的技术力量配备,组成强有力的项目部负责本工程的施工,在资金、技术及各种周转器材利用等各方面给予最大的协调与平衡,确保本项目按业主要求的工期完成,达到业主要求的质量目标。 2、管理人员职责

空调循环水加药装置特点及加药量计算

精心整理空调循环水加药装置特点、加药量计算 潍坊山水环保机械制造有限公司 空调循环水存在的问题及特点: 空调循环水一般分为三类:自来水、软化水和去离子水。最常用的为自来水。 存在的问题: 在冷却水循环使用的过程中,通过冷却构筑物的传热与传质交换,循环水中Ca2+、Mg2+、CL-、 2 4 SO 等离子,溶解性固体,悬浮物相应增加,空气中污染物如尘土、杂物、可溶性气体和换热器物料渗漏等均可进入循环水,致使微生物大量繁殖和在循环冷却水系统的管道中产生结垢、腐蚀和粘泥, 运营成本 杀菌

2、腐蚀指标 设备原材料、设备设计、制造、包装、运输等过程中执行以下标准: GB7190.2-1997 《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 GB191-90 《包装储运图标记》 GB3538-83 《运输包装件各部件的标识方法》 GB6388-86 《运输包装收发货标志》 GB12348-90 《工业企业厂界噪声标准》 Q/LB08-95 《钢筋混凝土结构冷却塔安装》 药剂选用原则 循环水系统处理分成二大部分,第一部分:补充水处理,第二部分:循环水处理。循环水处理可以概括为去除悬浮物、控制泥垢及结垢、控制腐蚀及微生物杀菌等四个系统。泥垢及结垢、控制腐蚀及微生物等一般采用加药控制。 向循环水中投加阻垢、分散剂的方法来防止盐类垢。 加药剂为聚磷酸盐(三聚磷酸钠) 敞开式循环冷却水的加氯量处理宜采用定期投加,每天投加1~3次,余氯量控制在0.5~1.0mg/l之内。每

次加氯时间采用3~4h。加氯量按下式计算: G t =Q·g t /1000=4000立方米每小时*3mg/l=1.2Kg/h 式中G t——加氯量(Kg/h) Q——循环冷却水量(m3/h) g t——单位循环冷却水的加氯量,采用2~4mg/l 药剂的选用及投加量 缓蚀阻垢剂的复合配方为:铬酸盐+聚磷酸盐 投加量:投加量须根据循环水水质情况而确定,一般其投加量为40~60mg/l。 A、 G= 注: 2~5mg/l (1) (2) 1 次。每小 据此,加药装置选用参数如下: 溶解搅拌罐:V=1m3 贮液箱:V=2.0m3 计量泵最小投加量:66/H 2、杀菌剂加药装置 根据前面计算可知,本系统杀菌剂加药量为192kg/天,(100%纯度按每天溶药一次,药剂配制浓芳按20%设计,则每天的溶药量为192÷0.2=960kg/d,每次的溶药量为960kg/次。每小时投加量为960÷24=4L/h。 据此,加药装置选用参数如下: 溶解搅拌罐:V=1m3 贮液箱:V=2.0m3 计量泵最小投加量:40L/H

循环水加药装置技术特点及型号

循环水加药装置技术特点及型号 潍坊山水环保机械制造有限公司 循环水加药装置能自动按水处理技术要求自动准确、定量投加水处理药剂,如:循环水处理的阻垢剂、缓蚀剂、消毒杀菌剂,水净化处理的混凝剂、助凝剂,污水处理中的营养剂、絮凝剂,污泥处理中的脱水剂等等。全自动加药装置适用于各种规模的水处理装置,如水量从每小时数百吨至数万吨的循环水系统。 循环水加药装置是用来处理循环水处理系统的。它过滤面积大、体积小,无阻力容易反冲洗。可广泛用于中央空调、采暖及水冷却系统作为过滤、加药、清除循环系统中管道及设备的水垢、调节循环水质、锈垢及泥垢,是一种实用性强的多用途设备。 循环水处理的主要项目:缓蚀抗氧化增加系统相关设备及管道的寿命;阻垢、防垢、除垢;调节水质,使循环水处于良性的循环状态。 循环水处理的必要性循环水系统大约为几种,中央空调、热水采暖及循环冷却水系统,天然水中易形成水垢的有害钙、镁及二氧化硅等物质,由于先天及后天的控制处理不当这些离子在循环水系统中遇热后从水中分解,形成固体附着在管道及受热面上,它不但阻塞了管道,导致水循环不畅,还大大影响了受热面的热传递的下降,使循环水系统遭到障碍,重者造成系统管道阻塞,轻者工作效率下降,所以循环水的调整、治理、处理是很重要的环节。 循环水加药装置工作方式: 开始加药时需启动加药器内自备的药液提升泵,用软管将药液从药液桶内抽入储药箱,提升泵具有自吸能力,工作前不需向泵体灌注液体。储药箱注满药液后即可调定加药量,药量调节后即可投药运行。 循环水加药装置产品特点: 循环水自动加药装置有别于一般的定时加药,定时排污装置,可随着气候变化,补充水质的变化以及冷却塔运行的时间等诸多因素的变化,自动判断排污时机及排污量,排污一结束就自动启动加药计量泵,并留有足够的空间供水处理工程师调整计量泵的每次持续运行的时间。智能化自动在线排污在线加药装置除了排污阀外,冷却水浓缩状况感知探头,水流状况感知开关(防止冷却水系统关闭时该装置输出错误信号)、缓蚀阻垢剂加药口,杀菌灭藻剂加药口,取样阀等都集成在支路上,固定于控制柜下方(也可根据需要分开安装),用户只需在冷却水主回水管、主供水管上焊接上一旁路,与之对接即可(祥见设备安装部分),非常方便。排污阀就近安装于主回水管上,其管径和数量视循环水量大小而定,也可利用系统原来的排污管路。

闭路循环水系统系统腐蚀与防护方案设计【最新版】

闭路循环水系统系统腐蚀与防护方案设计 摘要:通过对闭路循环水系统腐蚀机理、腐蚀防护必要性的阐述,最后提出对闭路循环冷却水的水处理方案。 关键词:循环水腐蚀防护 一、前言:闭路循环水系统通常在一次填充后,在没有补充明显数量水的情况下运转较长时间。闭路循环水系统既可以加热,又可以用于冷却。在闭路循环水系统中,通常通过辅助的开放式冷却物流或强制通风将热量散失,理论上水是没有损失的,但在实际应用中通常会由于在蒸发器、密封和阀门等处有泄漏而导致水的损失。 二、闭路循环水系统腐蚀机理闭路循环水系统实际应用过程中通常的温度变化在5~8℃,存在着腐蚀、结垢和微生物繁殖的问题。 1、腐蚀:腐蚀电池的建立基于以下几种情况: (1)、水中溶解氧反应在闭路系统内,通常由于系统需要补充水,氧便随补充水从泵、阀门等进入系统,水中溶解氧存在,就会发生氧腐蚀,氧会由于发生腐蚀而非常快的消耗掉。

(2)、异金属的耦合当不同金属存在时,由于它们的电位差不同而导致电化学腐蚀。而在闭路循环水系统合金往往会存在,不同的金属间就会发生电偶腐蚀。 (3)、浓度差电池在电解液中不同两点的电解质浓度差异会加速腐蚀。这种差异主要体现在裂缝处或垢下的金属表面,好的设计应当使裂缝的影响减少到最小,另外适当的水处理会消除垢物的存在。 2、水垢理论上,在实际的闭路循环水系统,水垢的形成因素非常少,以至于它们对设备表面没有明显的影响。然而在一些补充较多水的系统,一些额外的水垢会随补充水的增加而不断积累,比例会越发明显。这种情形在较高热的物流系统会很快发生结垢,严重时导致停车。正是由于这个原因,大多数闭路循环水系统都加注水垢抑制剂来预防此类问题的发生。 3、其它垢物典型的闭路循环水垢物包括:腐蚀副产品,泥沙,切割油脂,混合物,建筑碎片,工艺侧污染物,烃和铸造油脂,很多垢物都是系统新建时的残留物、随补充水带入的污染物、工艺泄漏物以及较差的腐蚀控制。 4、微生物繁殖微生物繁殖变得严重主要基于以下原因:补充水带入较多氧、碎屑和营养物而有利于菌体培养;工艺泄漏可提供大量的

循环水系统加药系统方案要点

2000m3/h,2×1500m3/h 循环水系统投药系统 设 计 方 案 苏州得润水处理设备有限公司 2010年10月

目录 一、概述 (2) 二、循环冷却水处理设计的原则和要求 (2) 三、工艺流程的确定 (3) 四、循环水系统设计参数 (4) 五、设计规范标准 (6) 六、药剂选用原则 (7) 七、补充水及旁滤处理 (7) 八、循环水处理 (7) 九、清洗与预膜处理 (10) 十、药剂的选用及投药量 (13) 十一、投药设备的选型 (14) 十二、供货清单 (16) 十三、设备的投资概算 (16)

一、概述 在冷却水循环使用的过程中,通过冷却构筑物的传热与传质交换,循环水中Ca2+、Mg2+、CL-、 2 SO等离子,溶解性固体,悬浮物相应增加,空气中污染物如 4 尘土、杂物、可溶性气体和换热器物料渗漏等均可进入循环水,致使微生物大量繁殖和在循环冷却水系统的管道中产生结垢、腐蚀和粘泥,造成换热器换热效率降低,能源浪费,过水断面减少,通水能力降低,甚至使设备管道腐蚀穿孔,酿成事故。 循环冷却水处理的目的就在于消除或减少结垢、腐蚀和生物粘泥等危害,使系统可靠地运行。 循环水中能产生的盐垢有许多种,如碳酸钙、硫酸钙、碳酸镁、氢氧化锰、硅酸钙等,其中以碳酸钙垢最为常见,危害最大。 二、循环冷却水处理设计的原则和要求 1、安全生产、保护环境、节约能源、节约用水是在工业循环冷却水处理设计中需要贯彻的国家技术方针政策的几个重要方面。在符合安全生产要求方面:循环冷却水处理不当,首先会使用权冷却设备产生不同程度的结垢和腐蚀,导致能耗增加,严重时不仅会损坏设备,而且会引起工厂停车、停产和减产的生产事故,造成极大的经济损失。因此,安全生产首先应保证循环冷却水处理设施连续、稳定地运行并能达到预期的处理要求。其次,在循环冷却水处理的各个环节如循环水处理、旁流水处理、补充水处理及辅助生产设施如仓库、加药间等,设计中都应考虑生产上安全操作的要求。特别是使用的各种药剂如酸、碱、阻垢剂、杀菌灭藻剂等,常常是有腐蚀性、有素,对人体有害的。因此,对各种药剂的贮存、运输、配制和使用,设计上都必须有保证工作人员卫生、安全的设施。并按使用药剂的特性,具体考虑其防火、防腐、防素、防尘等安全生产要求。 2、循环冷却水处理,可以概括为去除悬浮物、控制泥垢、控制腐蚀及微生物等四个方面。 3、敞开式循环冷却水系统中冷却水吸收热量后,以冷却塔与大气直接接触,二氧化碳逸散,溶解氧和浊度增加,水中溶解盐类浓度增加以及工艺介质泄漏等,使循环水水质恶化,给系统带来结垢、腐蚀、污泥和菌藻问题。

循环冷却水旁滤和加药系统设计方案

目录 第一部分设计前言 (1) 第二部分设计水质水量及设计原则 (2) 2.1、设计水质水量 (2) 2.1.1、原水水质水量 (2) 2.1.2、供水的水质水量 (2) 2.1.3、补水的水质(采用自来水,供参考) (3) 2.2、标准与规范 (3) 2.3、设计原则 (3) 2.4、设计范围 (4) 第三部分工艺的确定及流程说明 (4) 3.1、工艺的确定 (4) 3.2、工艺流程及工艺说明 (5) 3.2.1、工艺流程方框图 (5) 3.3、循环冷却水水量计算平衡表 (6) 3.4、系统工艺流程说明 (7) 第四部分主要设备介绍 (9) 4.1、在线磷酸盐分析仪(阻垢剂) (9) 4.2、次氯酸钠投加装置 (10) 4.3、硫酸投加装置 (10) 4.4、管道混合器 (10) 4.5、絮凝剂加药装置 (10) 4.6、重力式无阀过滤器 (11) 第五部分电气系统控制简要说明 (12) 第六部分主要设备仪表参数 (14) 一、主要设备参数 (14)

二、电气系统及检测仪表参数 (17) (电配箱内配套电器) (19)

第七部分设备材料清单 (20) 第八部分安装接口事项及文件交付 (21) 8.1、安装接口事项 (21) 8.2、文件交付 (21) 8.3、文件的单位及语言 (21) 第九部分质量保证和技术服务 (23) 9.1、质量保证 (23) 9.2、工程技术服务 (23)

3000t/h循环冷却水旁滤系统 设计方案 第一部分设计前言 随着工业的发展和生活的需要,水的用量急剧增加。因此,节约水资源如同节约能源,保护环境一样,成了当务之急。节约用水最大的潜力是节约工业冷却水,采用循环冷却水是节约水资源的一条重要途径,但循环冷却水结垢、腐蚀比较严重,容易滋生菌藻,以致影响设备的传热效率,威胁设备的使用寿命,因此对循环冷却水进行水质稳定处理是必不可少的。 本设计方案就是:通过一系列的过程控制,在达到要求的浓缩倍数(K=4.0)的情况下,满足循环冷却水系统的过程要求。其循环冷却水工程主要有以下过程控制: 1、投加一定量的阻垢剂,减少循环冷却水对冷介质的热交换器的腐蚀,并控制其腐蚀速率达到国家标准; 2、通过对系统自动补充洁净的水源以平衡由于:蒸发、风吹、排污等水量的损失,以维持循环冷却水的水量平衡,进而维持循环水的电导率等相对恒定; 3、通过在线控制,自动投加一定量的杀菌剂,以防止微生物的滋生,减少生物污泥量和减少对系统管路、换热器等的腐蚀; 4、通过旁路净化系统,使循环冷水的悬浮物(SS)浓度处于相对低值,以减少系统的结垢趋势; 通过上述过程的控制,可实现以下目的: 1、达到循环冷却水要求的浓缩倍数,从而节约大量的水源,并且可降低生产成

游泳池循环水处理设计方案

一、基本参数 各种游泳池的尺寸: ━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━ │水深(米)│平面尺寸(米) 游泳池种类├─────┬──────┼─────┬───────── │浅端│深端│长度│宽度━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━ │≥1.8│≥2.2││ 比赛池├─────┼──────┤50│25;21 │≥2.5│≥2.5││ ────────┼─────┼──────┼─────┼───────── │跳台高│水深││ ├─────┼──────┤│ │0.5│≥1.8│12│12跳水池│1.0│≥3.0│17│17 │3.0│≥3.5││ │5.0│≥3.8│21│21 │7.5│≥4.5││ │10.0│≥5.0│25│25────────┼─────┼──────┼─────┼─────────公共游泳池│1.2│1.6│50;25│25;21;12.5────────┼─────┼──────┼─────┼─────────儿童戏水池│0.3│0.5││ ────────┼─────┼──────┼─────┼─────────专用游泳池│1.2│││ ────────┼─────┼──────┼─────┼─────────私人游泳池│1.2│││ ━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━本方案按长50m,宽25m,深2m的池体进行设计。

二、设计依据 CECS14:2002 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程 GB/T13922.1—92水处理设备性能试验总则 GB/T3922.3—92水处理设备性能试验设备 JB2932—86水处理设备制造技术条件 ZBJ98003—87水处理设备油漆、包装技术条件 ZBJ98004—87水处理设备原材料入厂检验 CJ/T43-1999水处理用石英砂滤料 GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范 GB150-1998钢制压力容器 JB/T2932-1999水处理设备制造技术条件 JB/T74-94管路法兰技术条件 JB/T74-94管路法兰类型 JB/T81-94凸面板式平焊钢制法兰 三、设计指导思想 1. 本系统主要特点 a. 本方案采用逆流式循环、全自动水质监控、全自动次氯酸钠溶液投加消毒系统,全自动运行; b. 为节省投资,同时能满足夏季高峰使用,游泳池循环时间采用6小时; c. 为减少维护费用、延长系统使用寿命,所有设备和管道接触池水的部分全部采用非金属防腐蚀材料。 2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 和《游泳池给水排水设计规范》(CECS 14:2008)。 3. 经本系统处理的水质应符合国家体委和国家卫生部门颁布的《人工游泳池水质卫生标准》的规定。 4. 本设计在贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准的同时,也充分吸收了国外的先进技术和先进经验,创造有机协调的成果。

循环水系统水处理加药细则

循环水系统 | 水处理加药人员日常工作细则 水处理加药人员日常工作细则 一、加药人员操作规程 1、加药原则 (1)必须准确、按时、按量进行加药; (2)采用间断排污时,应在排污之后加药; (3)每次在配药前,均需将配药桶冲洗干净后,才能将药剂倒入配药桶中,且将药剂加完后均需对配药桶冲洗2~3次; (4)如采用两种杀菌灭藻剂应交替投加,且加入时间间隔均匀分布; (5)加入杀菌灭藻剂的当天不投加阻垢缓蚀剂; (6)详细记录日常加药情况及排污置换情况。 2、加药方式 根据系统现状和药剂特性,可将杀菌灭藻剂直接加入集水池中。阻垢缓蚀剂的加药方式为:在循环冷却水集水池旁配置一配药槽,配药槽上部有补水管,下部有排污口,药剂加入配药槽中用补充水稀释后,用计量泵连续均匀地逐渐加入集水池中. 3、加药位置 药剂加入集水池中不要靠近排水口,以免药剂不进入循环水系统就被直接排走;药剂在池中要有一个混合的时间,使其混合均匀;不要靠近某一台泵的入口加药,这样会造成药剂浓度分布不均匀。 4、加药方法

(1)阻垢缓蚀剂的加入方法:按量将药剂加入已洗净的配药桶中,在不断搅拌下加入补充水将药剂稀释3~5倍左右(稀释的目的是为了平衡加药时间,根据需要也可以不稀释),搅拌混匀后,开启加药泵调节加药阀,使药剂连续均匀地加入集水池中,并控制在20~24小时以内加完。 (2)杀菌灭藻剂的加入方法:采用冲击间歇式投加方式进行操作,按量将药剂直接加入集水池中,使循环水在一段时间里保持相当的药剂浓度,从而获得最有效的杀生和剥离效果。 5、注意事项 (1)将水处理药剂按牌号整齐堆放于库房中,以免混淆、错用。 (2)需根据水质化验结果(浓缩倍数、浊度、总磷)与循环水控制指标及加药表进行对照,按要求进行排污、置换或加药操作。 (3)加药人员在进行操作时,应穿戴好防护用品,避免药剂与皮肤和眼睛直接接触。如果不慎将药剂与皮肤接触,应立即用大量清水进行冲洗干净。 (4)投加水处理药剂的方法,需严格按有关要求执行,并做好安全生产工作。 二、循环冷却水运行操作控制 1、根据每天水质分析化验结果,对排污水量、补充水量及加药量进行必要的控制,使之达到要求指标。

循环水系统设计

循环水系统设计 1.1循环水系统设备组成 循环水系统作用为为窑炉、xx通道、xx设备提供降温冷却水。为了满足上述设备的不间断冷却水的供应,循环水系统分为水泵系统,柴油机泵系统和自来水系统三个小系统,以备设备故障,停电停水故障使上述设备出现无法冷却导致火灾发生。以下对系统进行逐个分解。 水泵系统和柴油机泵系统是组合在一起的,其中有水箱一个,电水泵两台,保安过滤器两台,板式换热器两台减压阀两套,安全阀一套,冷冻水一路,纯水补水管路一路,各型号阀门若干,不锈钢管道若干。 自来水系统是由自来水管道,保安过滤器一台组成,接入水泵系统的供水管道上。1.1循环水系统工作原理 整个循环水系统采用一用三备的工作方式,通过西门子S7100PLC冗余控制方式,水泵将纯水由水箱抽至保安过滤器,经过再次过滤后,纯水进入板式换热器与冷冻水进行热交换,使纯水温度降至10℃,然后经过减压阀降压至设备所需要的压力,供窑炉,xx通道,xx设备降温,回水由回水管道流入水箱进行循环使用。当其中一台水泵故障时,PLC控制系统自动切换至另一台水泵进行运行,两台水泵都故障时,系统自动启动柴油机,由柴油机带动柴油机水泵进行工作。当上述三台水泵全部故障时,设备管理人员手动开启自来水供水阀门,用自来水给设备紧急降温冷却。 循环水水质管理:动力部化验室每天对循环水水质进行检测,发现硬度、电导率等参数超标时通知设备管理人员进行换水,保证水质在规定的规格范围之内。 控制系统操作 本系统是采用西门子S7100冗余控制方式,系统可靠性高。控制柜上有“手动/自动”转换开关,可以在手动自动状态下运行,注意,手动状态一般用于调试阶段,正常运行不用手动,一定要用自动。自动状态下有两种运行方式:单动和联动。正常生产时用联动,程控运行。运行之前先观察冷却水水箱液位,如果低液位低于设定液位1.1米,电磁阀自动打开补水,补至1.6米自动停止。

冷却循环水系统工程施工组织设计方案

一、冷却循环水系统施工方案 1. 施工程序 施工准备——图纸会审——施工作业指导书报审——技术交底——现场预制——现场安装质量检查——水压试验——管道保温——管道吹扫及冲洗——管道交工验收 2. 管材、管件的验收 2.1 检验程序 检查产品质量证明书——检查出厂标志——外观检查——核对规格、材质——材质复检——无损检验及试验——标识——入库保管 2.2 检验要求:所有材料必须具有制造厂的质量证明书,其质量要求不得低于现行标准的规定。钢管、管件、阀门在使用前应进行外观检查,不合格者不得使用。钢管表面不得有裂缝、折迭、皱折、离层、发纹及结疤等缺陷;钢管无超过壁厚负偏差的锈蚀、麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。除非极个别情况,禁止利用旧管道和管件,否则必须按有关标准的规定进行全面检验合格,并经过设计许可。法兰密封面应光洁,不得有径向沟槽,且不得有气孔、裂纹、毛刺或其他降低强度和连接可靠性方面的缺陷。法兰端面上连接的螺栓的支承部位应与法兰结合面平行,以保证法兰连接时端面受力均匀。螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 3. 阀门试压 3.1 该阀门试验应从每批中抽查5%,且不少于1个,进行壳体压力试验和密封试验,当不合格时,应加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用;阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。 3.2 试验合格的阀门,及时排除积水,并吹干。关闭阀门,做好明显标记,

并填写《阀门试验记录》。 3.3 阀门壳体压力试验和密封试验应用洁净水进行。 3.4 密封试验不合格的阀门,必须解体检查,重做试验。 4. 管道预制 4.1 切割要求:管道切割后应移植原有标记。切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等;切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的 1%且不得超过 3mm。弯管用弯管机冷弯成形或热煨弯。 4.2 管道加工:管道预制工作应按设计单位提供的管道施工蓝图实施。管道预制应遵守下列程序和规定: 4.2.1 管道组成件应按施工图、《管道安装材料表》规定的数量、规格、材质选配。 4.2.2 为了保证工程质量和便于安装,应合理选定自由管段和封闭管段。 4.2.3 自由管段应按施工图标注的长度加工,封闭管段应留有适当的裕度,按现场安装实测后的长度加工,以保证现场安装工作顺利进行。 4.2.4 预制管段应具有足够的刚性,必要时,可进行加固,以保证在存放、运输过程中不变形。 4.2.5 制作完毕的管段,应将部清理干净,及时封闭管口。需加工坡口的管道一律加工成V型坡口;坡口角度为60°~70°角,根部钝边为1~3㎜。 5. 支架的安装 5.1 现场支架安装标准采用《工业金属管道工程施工规》GB50235-2010。 5.2 支架、管道标高根据鼓风机房地平±0.000为基准点,分别向鼓风机房墙面引基准线以确定管道标高。 5.3 除施工图上标明的管道支架外,在保证管道不变形和规定坡度外,可视具体情况增设支吊架;同时需经设计确认。

循环水加药方案注意事项

循环水加药方案注意事项 一、循环水药剂的作用: CLP-401C阻垢缓蚀剂的作用 可以阻止水垢的形成、沉积或增加碳酸钙的溶解度,同时可以抑制或降低金属和合金腐蚀速率,改变金属相合金腐蚀电极过程。为复合磷酸盐物质。 2)投加操作方法 ①将桶装CLP -401C缓蚀剂按照规定数量倒入加药桶内,用循环冷却水稀释至加药桶满。 ②调节加药装置计量泵流量至35%-40%左右。 ③启动加药泵,打开冷水泵入口管道上加药阀;观察药液注入情况是否正常。 ④每小时巡检一次加药装置运行情况。 ⑤流量调节以加药泵连续运行24小时一桶为宜,但不得抽空。桶底液位不应低于10cm,如果液位过低,可补充一定量循环冷却水维持至下一次加药时间。 ⑥每日定时加药,加药量可根据化验室对总磷(以PO43-计)分析结果4-6mg/l,在规定数量的基础上略有增减,以保证指标在范围之内。 ⑵CLP-401A缓蚀剂加药操作 1)CLP-401A缓蚀剂的作用 可以抑制或降低金属和合金腐蚀速率,改变金属相合金腐蚀电极过程。 2)投加操作方法 ①将桶装CLP -401A缓蚀剂按照规定数量不用稀释装入瓶子内,以水滴的形式滴入循环水池内,但要保证最长时间要在24小时以内。可以缩短时间但不可以直接全部加入。 ②每天投加一次,加药量可根据化验室对总锌(以Zn2+计)分析结果1.5-2.5mg/l,在规定数量的基础上略有增减,以保证指标在范围之内。 ⑵CLB-501氧化性杀菌剂加药操作 1)CLB-501氧化性杀菌剂的作用 固体活性溴是一种氧化性杀菌剂,具有较强的氧化性,能够使微生物体内一些和新陈代谢密切相关的酶发生氧化而杀灭微生物及藻类物质。 2)投加操作 ①将杀菌剂按照规定数量放入专用塑料框内。 ②调整专用塑料框的水平高度,确保杀菌剂被冷水池冷水液位浸没溶解,但框堰不应低于水位。 ③30-45分钟后测定余溴(氯),在0.3~0.8mg/l,每隔一小时测定一次,并连续测定3小时,记录所测定结果。若测定余溴(氯)不足时应进行补加,如果余溴(氯)结果稳定则视加药正常。 ④正常运行时,夏季每周投加2次,时间定为每周一、周五。其它季节每周投加1次,

泳池循环水处理设计方案

泳池循环水处理 设 计 方 案

一、标准泳池的基本参数 标准游泳池长50米,宽21米,奥运会世界锦标赛要求宽25米,另外还有长度只有一半即25米的游泳池称为短池。水深大于1.8米。有8个泳道,每道宽2.5米,边道另加0.5米,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50厘米×50厘米。台面临水面前缘应高出水面50至70厘米,台面倾向水面不应超过10度。游泳池的池岸宽一般出发台端不小于5米,其余池岸不小于3米。正式比赛池,出发台池岸宽不小于10米,其他岸宽不小于5米。 本方案按长50m,宽25m,深2m的池体进行设计。 二、设计依据 CECS14:2002 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程 GB/T13922.1—92水处理设备性能试验总则 GB/T3922.3—92水处理设备性能试验设备 JB2932—86水处理设备制造技术条件 ZBJ98003—87水处理设备油漆、包装技术条件 ZBJ98004—87水处理设备原材料入厂检验 CJ/T43-1999水处理用石英砂滤料 GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范 GB150-1998钢制压力容器 JB/T2932-1999水处理设备制造技术条件 JB/T74-94管路法兰技术条件 JB/T74-94管路法兰类型

JB/T81-94凸面板式平焊钢制法兰 三、 设计指导思想 1. 本系统主要特点 a. 本方案采用逆流式循环、全自动水质监控、全自动次氯酸钠溶液投加消毒系统,全自动运行; b. 为节省投资,同时能满足夏季高峰使用,游泳池循环时间采用6小时; c. 为减少维护费用、延长系统使用寿命,所有设备和管道接触池水的部分全部采用非金属防腐蚀材料。 2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水 设计规范》(GBJ15-88) 和《游泳池给水排水设计规范》(CECS 14:2008)。 3. 经本系统处理的水质应符合国家体委和国家卫生部门颁布的《人工游泳池水质卫生标准》的规定。 4. 本设计在贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准的同时,也充分吸收了国外的先进技术和先进经验,创造有机协调的成果。 四、 水池用水及循环量参数 注:充水量以在24小时内充满水池计算。 泄水量以在8小时排空水池计算。 补水量以在24小时内按总水量的5%补充计算。 计算循环水量时应将管道、设备、平衡水池内的参与循环存水,约为水池容积的 5%考虑。

真空中频感应熔炼炉循环冷却水系统设计探述

真空中频感应熔炼炉循环冷却水系统设计探述 发表时间:2018-04-28T15:00:59.310Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第33期作者:陈松 [导读] 随着近年来科学仪器的不断发展和普及,各种配套产品也得到了突飞猛进的发展。 广东先导稀材股份有限公司 摘要:随着近年来科学仪器的不断发展和普及,各种配套产品也得到了突飞猛进的发展,其中冷却水循环就是其中的一种,它的作用是通过温度相对较低的水来把仪器所产生的热量带走,从而使仪器部分的温度保持在一个较低的水平。基于此,本文就从真空中频感应熔炼炉循环冷却水系统设计展开分析。 关键词:真空炉;循环冷却水系统;设计 1、真空炉循环冷却水系统概述 真空炉的冷水系统包括以下6部分的进、出口冷却系统:各种真空泵,感应线圈,集电系统和铜排,电容器组,炉体(炉盖、炉座),冷阱、捕集器。在真空炉的熔炼过程中,循环冷却水水质的好坏,温度的高低,压力的高低等,都对设备能否正常运行起着至关重要的作用。 某车间有4台真空炉:2台25 kg真空炉,1台50 kg真空炉,1台300kg真空炉。车间生产品种多,产量小,为非连续式生产。4台真空炉均用于正常生产,但4台设备同时运行的机率较小,主要运行300kg真空炉,25kg及50kg真空炉用于生产小规格特种钢锭、电极棒以及实验研究。该文介绍的是该车间真空炉的循环冷却系统设计。 2、循环冷却水系统设计(如图1) 2.1冷却池及冷却塔 4台设备共用一个冷却池。该冷却池约60m3,设置了排水孔及低水位自动补水装置。当水位过高时,水自动从排水孔中排出。水位低于设定的水位值时,自动补水。冷却池分为冷水池和热水池两个区域。热水池的水经过冷却塔冷却后再回到冷水池,供生产使用。冷却池上方检修口上加盖板,防止杂物进入水池中。冷却水通过水塔喷淋冷却后通过回水池进入炉内循环水路,故选用100m3/h无填料喷雾式冷却塔,实际冷却总量可调至120m3/h。冷却水进塔压力在0.08~0.15MPa。冷却塔湿球温度在28℃时,进水温度t1≥45℃,出水温度 t2≤35℃,冷却温差≥10℃。 2.2水泵 循环冷却系统共有4台泵。进水泵两台,一用一备;回水泵一台;应急柴油泵1台。考虑到车间场地及嘈音等因素,在室外修建泵房,所有泵均安装在泵房内,方便管理和维护。在熔炼过程中,如果泵出现故障或是突然断电等原因导致冷却水中断,无法对感应线圈、扩散泵及中频电源等重要部件进行冷却,会对设备造成严重的损害并可能发生安全事故,所以,循环水泵设计为一用两备,两台自吸式水泵和一台柴油泵。两台自吸式水泵可以随时切换,柴油泵则作为应急装置一并纳入循环系统中。根据设备的冷却水需求量,循环水泵流量设计为100m3/h。考虑到管损等因素,泵的扬程选择为32m。冷却水池在地平面以下,循环水泵选择自吸泵,并增加底阀,作为双重保险。 熔炼过程中,如果突然断水,熔炼必须中止,应急水的主要作用是对感应线圈、扩散泵和中频电源等重要部件进行冷却,使其尽快冷却以保护设备,以细水长流为冷却原则。故柴油泵流量设计为30m3/h,扬程30m。在断电后,柴油泵获取断电信号,马上自动启动,进行供水。柴油泵需严格按要求进行日常的维护保养,保证在出现特殊情况时柴油泵能正常工作。从真空炉出来的冷却水为无压力回水,故需要在管路中设置1台泵,用于将回水泵入冷却塔中。 2.3管路设计 布置一根主进水管道DN150,统一分配给4台设置。车间以运行300kg真空炉为主,且300kg真空炉用水量最大。当大、小设备同时运行时,为避免300kg真空炉回水倒流进其他小设备,在室内布置2根回水管道,其中一根DN150的回水管专用于300kg真空炉的回水,另一根DN150的回水管用于另外3台设备的回水,留有足够的坡度,使回水顺畅,并在回冷却塔之前汇总。进、回水管道刷不同颜色的油漆以示区别,方便检修。4台设备同时运行的机率不大,故冷却水实际总需求量<100m3/h。炉内冷却水的流速一般保证在1~1.5m/s:水速过快,会使感应线圈表面温度过低,形成凝露,导致圈内短路;水速过慢,水温过高,会加速水中无机物的沉淀,使铜管内部结垢。所以在泵的出水管及设备的总进水管处均设置了调节阀及压力表,便于调节流量及进水压力,使冷却水保持一个适中的流速。每台设备均设计了单独的水箱,水箱中有多路进水管道和回水管道,将冷却水分送至所需的各个冷却点位,再分不同的管道回到水箱,进入回水管道。由于是重力回水,操作人员可以很直观地通过观察回水流量,触摸回水温度等方法来判断设备内部的冷却水路是否畅通。尤其是真空炉的中频电源柜中有很多小管径的冷却管道,容易堵塞,造成某些部件的烧损,从而影响设备的正常运行,故在中频电源的外部也设置这样的水箱,并入总循环管路中。 图1 2、保证水质的相关措施 冷却水太硬,会加速设备内部冷却管道的结垢,使铜管被腐蚀并短路;冷却水中含有杂质,会使管道堵塞,达不到冷却效果而导致电气元件被烧毁。系统中采用了以下措施来保证冷却水质。 2.1软水器的使用。厂区所用的自来水,除硬度超标,其他指标均能满足冷却水质要求。系统中选择了一台全自动软水器对自来水进行处理。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时,水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换,树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入

工业循环水系统节能改造方案

ZW-8000循环装置能源管理系统是从节能愿景出发,带有深度学习功能的产品。研发原理是基于让整套制冷系统的能效值达到最大,即: COP(能效值)=Q(冷量)/W(冷冻机)+ W(外循环泵)+W(内循环泵)+W (冷却水泵)+W(风机)。COP值越大越节能。 1、基于冷冻机组能耗最低的冷量预判断技术 根据公式:Q=C*L*△T(C:比热容;L:实时流量:△T:供回水温差)增加流量计和温度,可以计算冷量,通过现场所需冷量,直接作用于冷冻机的数量和负载变化控制,杜绝滞后性,使负荷变化同步,达到节能的目的。 2、基于冷冻机组能耗最低的机组优选技术 根据公式:Q=C*L*△T(C:比热容;L:实时流量:△T:供回水温差)通过精确计算冷量,来控制冷冻机组进行优选。 比如:三台冷冻机在运行,3台冷冻机同时工作在40%的负荷,完全可以关闭一台,让另外两台提升负载,使冷冻机效率提高,解决了现有控制技术是每台冷冻机根据温差控制加减载,造成了多台冷冻机同时工作在低效率区的问题。 3、基于能耗最低的冷冻机负载调节控制技术 因为每台冷冻机在不同的负载区域,能效比差异比较大,在选定的机组内部,通过调整每台冷冻机的出水温度,来调整每台冷冻机的负荷,达到能耗最低。并且出水温度每提高1℃,能耗降低3%;温度降低1℃,能耗提升2%。 4、基于能耗最低的冷冻主机小温差补偿调节 基于能耗最低的冷冻主机小温差补偿调节(在一定的温度范围内调节,这个温度范围是根据企业的工艺数据来确定的,假设范围为设定温度的±0.5℃)。 举例:冷冻主机是根据供回水温差来调节负载的,例如当供水温度为7度,回水温度是12度,温差就是5度,这个时候冷冻机满载在运行,假如当回水温度变成11.9度时,冷冻机还是在满载运行,冷冻机这个时候处在一个降负载的临界点,系统自动给冷冻机出水设定温度提高0.1度,使冷冻机减载,同时也不影响企业正常生产,达到节能的目的。 5、基于能耗最低的温湿度变化的出水温度调节控制技术 根据外界环境的温湿度影响自动调整冷冻机出水温度,达到节能的目的。加装温湿度传感器,通过外界温度和湿度的变化适当调整出水温度(不影响现场使用的情况下)

中央空调循环水系统水质稳定处理维保方案

中央空调循环水系统水质稳定处理维保方案 1.中央空调工艺循环水系统化学清洗、钝化、预膜保护处理技术服务 1.1艺循环水系统化学清洗、钝化、预膜保护处理工艺程序 准备工作一一水力冲洗一一杀菌灭藻剥泥――排污 柔性法清洗(除锈除垢除油) 一-排污 钝化/预膜处理――排污 人工处理,过滤器清洗等 复位检查 正常运行 水质正常保养 1.2化学清洗前的准备措施(甲乙双方配合) 1)我方进一步了解熟悉系统的有关情况。 2)化学清洗前完成系统内被清洗的各腐蚀产物,结垢物的定性、定量分析。 3)化学清洗前完成系统内各组成设备的材质确定。 4)把不参与清洗的设备却机器要加临时短管,搭接临时旁路或盲板盲死等措施与清洗系统隔开。 5)为保清洗良好进行,防止气阻和清洗液残留,循环系统应配制和确认高点气孔和低点排污口。 6)为保证清洗的良好进行,进行快速有效的补水和排污工作可配制临时补水管和排污管。7)为检查清洗效果,确定分析点。 1.3水冲洗(试压、检漏) 水冲洗的目的用大流量的水尽可能冲刷掉系统申的灰尘、泥沙、金属腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统有无渗漏、气阻和死角情况,如有问题应及时处理。冲洗时;高点注满,低点排放,并控制进出水平衡。水压检漏实验,将全系统注满水,调节出口回水阀门,控制泵压,检查系统中焊缝、法兰、阀门、短管连接处泄漏情况并及时处理,以保证清洗过程的正常进行。

1.4杀菌灭藻清洗 杀菌灭藻清洗的目的:杀死系统内的微生物,并将表面附着的生物粘泥剥离脱落。排尽冲洗物后,注水充满系统循环,加入适量的杀菌灭藻剂后循环清洗,当系统内的浓度达到平衡时,即可结束。 1.5柔性化学清洗法" "柔性化学清洗法"的目的:利用有机高分子聚合物的对金属离子的高度选择性而只与金属的离子发生反应,生成溶度度极高的金属络合物(蟹合物),从而促进了铁锈、铜锈及其它金属氧化物和盐垢的溶解,而对金属基体无任何损害,从而达到除锈除垢的目的。注意高点排气放空,低点排污,阻止气阻和阻塞现象发生,影响清洗效果。定期测试清洗液浓度,金属离子浓度、温度、PH值,当金属离子浓度曲线趋于平衡时,即为清洗结束。 1.6钝化/预膜保护处理, 钝化/预膜处理目的:设备及管线经过清洗后,其金属表面处于高度活性状态,它很容易重新与氧结合而被氧化返锈。钝化/预膜保护处理的作用是在金属表面上形成能抑制金属阳极溶解过程中的电化学分子导体膜,而这层膜本身在介质申溶解度很小,以致使金属阳极溶解速度保持在很小的数值,则这层表面膜成为钝化/预膜。在金属表面形成完整钝化膜从而达到防锈防腐的目的。因此,设备和管线在清洗后则需要钝化/预膜处理,然后投入使用或加以封存。 1.7清洗后的水冲洗排污 水冲洗排污目的为了除去残留的污水溶液和系统脱落的固体颗粒,保证一个清洁的系统,以便下一个工作程序的顺利进行。清洗结束后,用大量的水冲洗,全系统开路清洗,不断轮开系统导淋,以使沉淀在短管内的杂质、残液排除。冲洗过程申,应每隔10分钟测定一次,当其曲线趋于平衡时停止冲洗。 1.8人工机械清理检查 对在系统清洗过程申,可能会有各类不溶的固体杂粒如石子、泥砂等沉积在过滤器、低处弯管处,因此将此 类污垢沉积物进行全面机械、人工清理。 1.9复位检查 检查完毕后,拆除或隔离临时系统,临时盲板,将系统复位至正常状态,以各调试启用。1.I0化学清洗总结

外网循环水系统设计方案

外网循环水系统施工方案 编制 审核 批准 机电部 2008年10月29日 壹

目录 一:设计说明 二:外网管道分类 三:系统分析 四:管道铺设方式;埋地 五:管道标高分配表 六:管道厂区布置平面设计及管道走向 七:各管段标高分配表 八:阀门及检查井的设置 九:综合材料表 十:施工的组织设计 十一:工期的具体安排 十二:施工中应采取的技术措施和手段 十三:工程完工验收时应注意的几个问题 十四:各管线详细施工图 十五:管道流量表(附录) 贰

一:说明 由于我厂原工艺设计中没有关于给排水的具体设计方案,造成了给排水系统无法安排正常施工的窘境,随着我厂工艺设备的逐步安装,迫切需要给排水系统的设计和施工方案,为此我个人参照相关的资料和根我本人多年的施工经验,编写了《外网循环水系统施工方案》,有考虑不到之处,请各位领导和同事给予批评指教,本人不胜感谢。 1 :依据 (1):参照设计院的《综合水泵房工艺图》 (2):参照设计院的《污水处理工艺图》 (3):参照国家关于给排水的设计规范 (4):本地区最大冰冻层—1200㎜管道设置应在—1200㎜以下 (5):管道中心标高以循环水泵房正负零为起始点 (6):工艺的具体使用要求 (7):根据我厂设备的实际使用情况 (8):《平均按用水量加30%考虑》的说明: 为了系统使用的稳定,防止由于工艺设计的不合理而影响生产的正常进行。 给今后的生产技术改造予留使用空间 (9):消防水系统不予考虑,只是给预留管道标高,和管道管道接口 (10):原设计变更部分的说明 原设计新鲜水工艺部分,设计思路不明确,造成新鲜水在回到凉水塔后就进入循环水系 统,不能循环使用,同时又给循环水系统补充了约600—1500立方米的水量,这样会造 成循环水系统无法正常使用。我建议修改原设计方案,在连接2#吸水井的新鲜水部分的 3台水泵出口处,加装连通管道和新鲜水出口管道连通这样新鲜水循环系统和循环水系 统就可以正常使用了。 2 :我厂给排水工艺流程分析 (1)炼焦工段 新鲜水焦炉顶部煤气水封消防水 (2)冷鼓工段 循环水初冷器上段: 新鲜水初冷器下段:冷凝泵房水泵:风机房:消防水 (3)硫氨工段 新鲜水饱和器:离心机:母液泵: 消防水 (4)脱硫工段 循环水脱硫预冷塔 新鲜水溶液换热器消防水 (5)粗笨工段 循环水终冷塔一段贫油冷却器 新鲜水二段贫油冷却器冷凝冷却器消防水 (6)污水处理新鲜水 (8)锅炉房新鲜水 (9)熄焦塔污水处理后的中水 (10)精煤场地截伏流的水 (11)焦碳场地新鲜水:截伏流的水 (12)消防用水新鲜水: (13)绿化用水新鲜水 (14)生活用水新鲜水 叁

相关文档