文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢井架安装拆除施工方案

钢井架安装拆除施工方案

钢井架安装拆除施工方案
钢井架安装拆除施工方案

工程概况

一、方案说明

本综合楼工程拟采用三台钢井架,钢井架基础的埋深与做法除满足生产厂家的使用规定外,基底土层应不小于100KPa,基础采用C20砼浇筑,厚度大于310mm,基础边应比井架边出310mm,基础表面应平整,水平偏差不应大于10 mm,基础底板配筋不小于φ8@200双向。钢井架与塔楼结构采用

二、钢井架安装施工方案

1、基础施工

(1)放线定位:井字架边与建筑物外墙的距离不少于3m,混凝土垫层尺寸至少比井字架底座大20cm。

(2)基础施工:

a、先将场地找平夯实,夯实后上层的承载力不少于120Kpa。

b、浇注C20混凝土,基础底座尺寸2000*2000mm。

c、按设定井架底座位置的外侧预埋钢筋锚固。

2、井字架安装

(1)底座安装:在基础砼强度达到70%后,可以开始安装底座,安装时,底座要调直校正,安装平稳后,用预埋的钢筋锚固。

(2)架体标准节安装:

a、在底座安装完成后,架身按逐节加高的方式进行安装,每节

装2个标准节进行一次校正,安装至9m高时,采取临时支

撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可

继续作业。

b、架体各节点螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔

和开孔,不得漏装或以铁丝代替。

c、在架体安装到10m时,必须按规定做一组4条缆风绳向四

个方向与地面挠固,缆风绳与地面夹角不大于600,地锚要

采取捣制混凝土或用钢管做。

d、施工期间,框架施工至三层楼面时,楼面与架体刚性锚固,

以后垂直每隔9m设置一道刚性锚固,框架顶层必须设置一

道刚性锚固。

e、在井架的顶端,要按规定安装防雷装置。接地电阻不大于

10Ω。

f、刚井架安装完毕,在投入使用前垂直偏差不超过架体高度的

1.5%,多次使用后重新安装其偏差不应超过0.3%,且最大

偏差值不得超过200mm。

(3)卷扬机安装

a、基座用混凝土捣制埋入土中,设置可靠的地锚,做到平稳牢

固并搭设工作棚。

b、从卷筒中心到第一导向滑轮的距离不少于卷筒的1.5倍,滑

轮的位置要与卷筒的轴心垂直。

c、采用动力正反转的卷扬机,卷筒旋转方向要于操纵开关上指

示的方向一致。

(4)其他项目的安装

a、信号、防冲顶装置、停层装置等确保有效。

b、电源要有接零保护,并做到一机一漏电保护开关。

c、控制台位置要适当,确保控制人员能观察到整个井架的运

行。

三、验收

钢井架安装完成后应进行试车,试运行各项技术指标符合要求后,由机

电工长会同项目经理按《垂直运输安装验收记录》中的要求进行验收。自检合格后报监理单位验收,同时经检测单位检测合格后投入使用。

四、拆除

a)拆除施工要从高到低进行。

b)拆除宜在白天进行,夜间作业须有良好的照明。

c)因故中断施工时,一定要采取临时的稳固措施。

d)拆除前报监理公司。

五、安全措施

a)在安装拆除前,机电工长要对作业人员进行分工和安全交底,确定指

挥人员,划定安全警戒区域并设监护人员,排除作业障碍。

b)操作人员安装或拆除井架时,必须正确佩带好安全带和安全帽。

c)操作人员尽量站在叫踏板上进行操作,工具应妥善地放在工具袋里面,

严禁高空掷物。

e)工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻小于10Ω。

钢井架安装方案(优选.)

钢井架安装(拆卸)方案 一、编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 3、《钢井架技术说明书》 4、《施工现场平面布置图、结构图》 二、工程概况: 项目名称:佛罗伦斯尚苑二期C1、C2 地址:佛山市顺德区容桂街道扁窖社区居委会兴华路南 使用单位:广东业城建筑工程有限公司 安装单位:佛山市耀君建筑工程有限公司 根据工程需要,安装2台钢井架物料提升机(见施工总平面布置图)。自编号为1#、2#,型号均为SS100,钢井架生产厂家为佛山市南海区聚龙建设机械有限公司,可安装高度为70.2m。钢井架安装周边环境均为空旷,无障碍物地段,无高压线,符合钢井架安装、拆卸和进退场要求。钢井架基础由总承包单位负责施工,并提供监理单位参加认可的隐蔽工程质量验收记录表。施工单位要保证钢井架的基础符合安装要求。 三、钢井架情况(主要技术参数): 1、额定载重量:800kg 2、额定荷载:10kw 3、钢井架安装总高度:70.2m (注:满足高于建筑物总高度6m即可)

4、钢井架标准节尺寸:3.1×2.1×1.8m (长×宽×高). 四、基础设计: 详见《建设施工升降机安装基础设计算书》及附图。 五、安装前准备工作 1、结合有关安装规范和现场实际情况,由工地质安员对安装人员进行安全技术交底。 2、人员组成:钢井架安装由项目部派1名施工员和1名质安员统一指挥,专业安装人员6人。 3、安装使用工具:80mm厚松木板1套,Φ16尼龙绳60m,1.5t滑轮1只,安全带6条,对讲机2台,安装活动扳手及工具袋、风电焊1套。 六、安装步骤: 1、底架、标准节安装: ①用连接螺栓组装底架。 ②将底架安放在基础上,保证对角线长度差值不得超过最大边长的名义尺寸的3%。 ③用螺栓将立柱与底架翼板连接,然后装上横杆、斜杆及导轨。 ④重复③步骤继续安装三节标准节。 ⑤调整底架的水平及标准节垂直度,然后将底架牢固。 ⑥重复进行标准节加高作业,在达到附墙高度时安装附墙架。 2、附墙架安装 ①钢井架在搭设至15m时(即10节标准节位置)要搭设第1道缆风绳,每增高10m,增加1道缆风绳,缆风绳与地面夹角为45~60度。

井架施工方案#(改).(优选.)

井架搭拆施工方案 本工程因为单体建筑物较多,井架的使用数量非常多,除9#、24#楼外其他16栋均用井架。为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全,特编制以下搭拆施工方案。 1、本工程建筑物高度为20米,井架吊篮提升高度为22.5米,井架搭设高度为26米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用13MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12@200双向钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9MM以上钢丝绳与地面45度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防止缆风绳滑脱。 8、架体安装前要对其杆件进行除锈油漆,部件要清洗,安装架体时应先将地梁与基础钢筋焊接牢固,当搭至10米高度时,应设置临时缆风绳固定,并进行校正,在正确稳定时方可继续作业。 9、架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不能漏装或以铅丝代替,卷扬机应安装在平整、坚实、干燥的位置上,视线良好并搭设防护棚和操作棚。 10、提升钢丝绳运行中地面架设滚筒,使之不拖地和被水浸泡,钢丝绳穿引

基础(井架)施工方案

井架基础施工方案 一、工程概况 我公司承建的位于,该工程包含建筑,高度米;建筑面积平方米。为施工便利,考虑安装井架,安装于,搭设高度为米。具体位置详见附图。 二、土方开挖深度 根据井架施用说明,井架的的基础尺寸及地耐力分别为:;地耐力为,根据现场情况挖除土后夯实,并回填碎石夯实后浇筑基础混凝土。 1、定位放线 项目部首先根据建筑施工总平面图,采用经纬仪定位,确定井架基础的具体位置。定位放线须经甲方、监理方和有关部门确认并办妥定位放线验收记录后,方可进行基础工程施工。 2、人工挖土的选择 根据有井架基础的开挖尺寸及深度,同时综合考虑施工进度,本井架基础采用人工挖土的方式施工。 3、土方开挖 开挖顺序:按照井架基础的位置在不妨碍工程建筑物位置的情况下由依次开挖。 开挖方式:本工程土方开挖考虑采用人工开挖,人工修整的方法施工,项目部施工人员现场指挥,一次性开挖至设计标高。 开挖范围: 基坑开挖的基底尺寸按基础的结构尺寸每边加放600支模工作面。

余土处理:由于基础开挖深度较钱,因此挖出土就地堆放在基础边的空地上,但堆土高度不得超过1米。挖出土方用于今后土方回填。 降排水方案:在土方开挖过程中,须采取排水措施,根据现场实际情况,考虑采用基坑明排水方法进行排水。并在基坑边开挖排水沟及集水坑,内设置潜水泵加以抽排,抽排出的水经沉淀池沉淀后排入市政管网。基坑上部挖设排水沟,排水沟接入排水管道,防止雨水流入基坑。 应注意为减少地下水及天气降水对施工的影响,土方开挖完毕后,马上进行地基验槽,经验证后马上浇筑垫层。 三、模板安装 由于井架基础形状比较简单,因此模板支设比较方便。在碎石垫层铺设完成后,安排施工员放出井架基础的边线。木工在地面上将基础的模板全部配全后,再进入基础支设。 四、钢筋绑架 根据井架使用说明书,基础配筋为:为8mm的二级螺纹钢双向绑扎间距为220mm。 1.钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。钢筋表面应无老锈及油污。 2.铁丝:可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝,铁丝的切断长度要满足使用要求。 3.砼保护层垫块:塑料定位件、细石砼垫块等,以及各种挂钩或撑杆的规格及强度应满足设计和规范要求。 4.钢筋绑扎前,将基础内垃圾全部清理干净。 5. 安排绑扎水平较高的工人根据施工图纸绑扎。绑扎前已作业人员技术交底,作业人员已明确质量要求及安全操作规程。 6.钢筋绑扎完成后,经监理、甲方等有关人员验收合格后方可浇筑混

井架、施工电梯施工方案

第一章 井架安装方案 一、 工程概况 ××××××项目包括×××两栋高层,为满足工程施工垂直运输地要求,在×座安装高速井架一部,在×座、×座、×座、×座安装人货电梯各一部.本工程使用×××××××××厂生产地××××××井架,最大载重量为××T.各座安装高度为×××m.每两层设置一道附墙杆,第一道附墙高度为××m. 二、 井架基础施工 ,从 1、砌筑的砖墙全部为370墙,砌筑前底部须彻底清理干净。 2、300厚板基础3500×2500,强度等级C 25,底部浇筑C 15垫层100厚。 说明: B-B剖面图

混凝土基础上预埋锚固螺栓,固定在基础钢筋网上,预先埋设位置必须准确,螺栓外露部分涂上黄油并用油纸包好,以免沾上水泥浆. 三、施工组织及部署 1、人员组织 根据井架安装地施工要求,需要相关人员如下: 安装技术负责人:1名 安装人员:3名 电工:1名 杂工:2名 安全监督员:1名 2、安装需用机具 根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备地施工机具及材料清单如下: 3、安装前地准备工作 1)由机修班清理场地,对影响正常安装地障碍物清理拆除. 2)安装和吊立架体前,对角钢、吊笼等主要结构进行检查,如发现变形锈蚀严重, 螺栓孔位置不对时,应先进行修整或更换. 3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够. 4)检查卷扬机地离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常 5)检查附墙架地架设位置与建筑物地预埋锚固件是否正确配套.

6)检查基础地位置和地脚螺栓地位置是否符合要求. 四、井架安装 安装井架前,必须先按型钢井架规格相应地地基图纸打好基础.在浇筑地基时,除的要保证地基地尺寸外,还要保证地脚螺栓地垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可上机安装. 1、安装程序 1)将井架底槽钢用螺丝栓结成四方框(四方均成90度),放置于地基四角相应地位置上,串上地脚螺栓后,在校正框架地水平和方框互为90 度角地同时,逐步将地脚螺栓螺母收紧固定. 2)在安装一节井架时先将立杆分别连接在底脚地方框上,再将横杆、斜杆分别对应连接,并用地脚螺栓定位,注意,此时还不能将螺栓拧死,要 在一边调整一边校正立杆垂直度和框架截面为90度角地同时,将连接 螺丝逐步拧紧. 3)第一节装好后,往上升地每一节架都按照此安装程序安装,并将导轨`随节装上,导轨与导轨地间距约为3~5mm. 4)安装临时支撑,进行初步找正,并根据要求安装附墙支撑. 5)标准节安装至需要高度时,即安装天梁、吊笼以及安全限位装置.安装顶节上地槽轮架时,必须注意两边槽轮地安装位置孔地一端与地面卷 扬机槽轮地方向一致. 6)安装卷扬机,并固定好. 7)穿绕钢丝绳.钢丝绳一端固定在天梁上,另一端固定在卷筒上,天梁处必须用三个绳卡卡牢,钢丝绳应按照吊笼地最低位置时卷筒上保留 3-5圈绳而确定. 2、安装注意事项 1)架体各节点必须连接牢固,不得漏装螺栓或用铅丝临时绑扎,螺栓应与孔径匹配,严禁随意打孔. 2)提升钢丝绳地尾端不得缠绕在有棱角地型钢上,防止受力时割断钢丝绳. 3)用绳卡固定钢丝绳端部时,绳卡地规格应与钢丝绳地直径相匹配,绳卡

钢井架安装拆除施工方案

工程概况 一、方案说明 本综合楼工程拟采用三台钢井架,钢井架基础的埋深与做法除满足生产厂家的使用规定外,基底土层应不小于100KPa,基础采用C20砼浇筑,厚度大于310mm,基础边应比井架边出310mm,基础表面应平整,水平偏差不应大于10 mm,基础底板配筋不小于φ8@200双向。钢井架与塔楼结构采用

二、钢井架安装施工方案 1、基础施工 (1)放线定位:井字架边与建筑物外墙的距离不少于3m,混凝土垫层尺寸至少比井字架底座大20cm。 (2)基础施工: a、先将场地找平夯实,夯实后上层的承载力不少于120Kpa。 b、浇注C20混凝土,基础底座尺寸2000*2000mm。 c、按设定井架底座位置的外侧预埋钢筋锚固。 2、井字架安装 (1)底座安装:在基础砼强度达到70%后,可以开始安装底座,安装时,底座要调直校正,安装平稳后,用预埋的钢筋锚固。 (2)架体标准节安装: a、在底座安装完成后,架身按逐节加高的方式进行安装,每节 装2个标准节进行一次校正,安装至9m高时,采取临时支 撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可 继续作业。 b、架体各节点螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔 和开孔,不得漏装或以铁丝代替。 c、在架体安装到10m时,必须按规定做一组4条缆风绳向四 个方向与地面挠固,缆风绳与地面夹角不大于600,地锚要 采取捣制混凝土或用钢管做。

d、施工期间,框架施工至三层楼面时,楼面与架体刚性锚固, 以后垂直每隔9m设置一道刚性锚固,框架顶层必须设置一 道刚性锚固。 e、在井架的顶端,要按规定安装防雷装置。接地电阻不大于 10Ω。 f、刚井架安装完毕,在投入使用前垂直偏差不超过架体高度的 1.5%,多次使用后重新安装其偏差不应超过0.3%,且最大 偏差值不得超过200mm。 (3)卷扬机安装 a、基座用混凝土捣制埋入土中,设置可靠的地锚,做到平稳牢 固并搭设工作棚。 b、从卷筒中心到第一导向滑轮的距离不少于卷筒的1.5倍,滑 轮的位置要与卷筒的轴心垂直。 c、采用动力正反转的卷扬机,卷筒旋转方向要于操纵开关上指 示的方向一致。 (4)其他项目的安装 a、信号、防冲顶装置、停层装置等确保有效。 b、电源要有接零保护,并做到一机一漏电保护开关。 c、控制台位置要适当,确保控制人员能观察到整个井架的运 行。 三、验收 钢井架安装完成后应进行试车,试运行各项技术指标符合要求后,由机

井架安装与拆除施工专业技术方案

井架安装与拆除施工方案 一、工程简况 1.1工程名称:草庄社区多层农居公寓I标工程 1.2工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5监理单位:北京地铁监理公司 1.6施工单位:长业建设集团有限公司 1.7勘察单位:杭州市勘测设计研究院 建设规模:地上建筑面积为33496血2,地下建筑面积41028血2 (含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详见下表: 、编制依据 2.1本工程建筑总平面图、工程建筑和结构设计文件和施工组织设计; 2.2岩土工程勘察报告及气象资料; 2.3 SSED100型货用施工升降机说明书; 2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。 《施工升降机》(GB/T10054-2005 ) 《施工升降机安全规则》(GB10055-1996) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99 ) 《SSED10C曳引式货用施工升降机使用说明书》 2.5计算软件:品茗安全设施计算软件 三、井架型号选择及布置 3.1井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州 天源钢结构制造有限公司生产)。 3.2井架技术参数: 井架布置与附墙杆设置: 井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。 附墙杆设置:第一道标高为9.40 ;第二、三、四、五道分别为18.1 > 26.8、35.5、 44.2。附墙杆采用10号工字钢,与事先预埋在梁上的8mm厚钢板进行铰接。预埋钢板的位 置及与附墙杆的连接按井架说明书执行。 四、基础 4.1 土层压实后的承载力,应不小于80kPa;浇注C20混凝土,基础长度4.06m,宽度1.93m 高度0.30m;承台底部长向钢筋:$ 12@200承台底部短向钢筋:$ 12@200钢筋基础表面 应平整,水平度偏差不大于10m m。本工程基础为素填土经压实,承载力设计值为100kp。 4.2基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须 有保证架体稳定的措施。 4.3预埋螺丝按基础图浇制,基础内梁应设排水孔。 详见基础图。 五、井架安装

井架安装施工方案

一、工程概况 上海映象服饰有限公司车间工程由上海常安土木建筑有限公司承建,建设单位为上海塘南实业公司,由上海海龙工程技术发展有限公司监理。工程位于沪太支路668弄56号,建筑面积约为3489m2,结构形式为框架三层。本工程施工所用井架为上海吴淞建筑机械厂产JG10/30井字架。 二、施工准备 1、现场准备:根据平面布置图安排施工程序。井字架基础严格按照说明书附图施工,做到 按图施工,严格验收。 2、技术准备:组织有关人员对井架的技术性能、技术参数、使用要求、说明书的使用要求 等有针对性的进行研究,使每个工人对井架的安装要求有全面的了解后方可施工。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 三﹑安装与调试 1基础 1.1在施工现场选择合理的安装位置,对井字架的安装基础进行处理,开挖基础并夯实. 1.2在经夯实的基础内配置6mm钢筋(钢筋的纵向和横向间距为350mm)后浇混凝土,并在地脚 螺栓弯头内横穿一根12mm钢筋,与另一地脚螺栓以及和所配置的6mm钢筋连接。混凝土标号

不低于150#.(见图二) 1.3基础尺寸预埋地脚螺栓按井字架规格,订货时在合同中规定. 1.4基础四周不得有积水现象,必要时在基础四周开挖排水沟. 2安装程序 2.1安装底盘和吊篮 2.1.1将底盘安装在混凝土基础上,校准好水平(见图三),保证井字架安装后的垂直度在千分之一之内. 2.1.2将吊篮置于(图四)底盘中间,并检查进料口是否正确. 2.2安装井架体 2.2.1在底盘上安装四根冲竖撑,应取二长二短,长的二根和短的二根应对角安装;在短竖撑上装二块大连接板,长竖撑中间装二块小连接板(见图五). 2.2.2对准卷扬机方向并借用大连接板将地滑轮装在底盘上. 2.2.3装四根平撑,在装四根斜撑,装螺栓并使螺栓呈放松状态,回下去紧固下节所有螺栓,以利校正与安装,依次循环,直至完成. 2.2.4在安装好第一节后,把导轨安装在有孔的平撑上并紧固,依次循环,直至完成.(见图六). 2.2.5安装最上面的竖撑时,把二根短竖撑装上去,然后装顶角撑板,装上顶平撑,装上顶斜撑,紧固螺栓. 2.3安装天梁 2.3.1将大梁按井架体的对角方向安装在井字架最上端,并将靠近大梁外端的滑轮的一端伸出井字架,大梁中间的滑轮置于井架体对角方向的位置.见图七) 2.3.2将大梁与井字架竖撑(或专用胶板)紧固. 2.4安装缆风绳 2.4.1 当井字架装到12m高度时,必须在井架的四角方向系好缆风绳,并与符合标准规定的风绳桩

井架基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、井架的安装位置及安装高度 (2) 三、井架的主要性能 (2) 四、井架基础 (3) 1、基础设计 (3) 2、地基承载力验算 (3) 3、接地装置的埋设 (5) 4、基础施工 (5) 五、基础验收要求 (6)

井架基础施工方案 一、工程概况 深圳农村商业银行坪山支行综合楼工程位于深圳市坪山新区深汕路东侧,总建筑面积11612㎡,建筑物包括办公楼、宿舍楼等。根据施工需要,需在宿舍楼东侧设置井架(具体位置见附图)。 二、井架的安装位置及安装高度 根据本工程的建筑、结构特点及分布位置情况,宿舍楼的井架安装位置及安装高度详见下表: 三、井架的主要性能 3.1卷扬机型号为JK1,额定功率为15KW,牵引力量2吨。 3.2 钢结构立杆采用80角钢,斜杆采用40角钢,横杆采用50角钢,双绳(14

号)造价人才网双导轨(50号槽钢)。 3.3 吊笼可同时容纳三辆斗车或半吨货物(空间尺寸描述)。 3.4 采用闭路电视监控。 3.5 设有六种安全装置:断绳自动止滑装置、吊笼左右侧栏控制装置、吊笼出口自动门装置、吊笼进口自动门装置、井架前门自动开关装置、自动限位装置。 四、井架基础 1、基础设计 据井架的《使用说明书》,其基础为长2500mm,宽2500mm,高400mm的钢筋混凝土板,卷扬机基座为长1700 mm,宽1400mm,高300mm的钢筋混凝土板,混凝土强度C25。架体及卷扬机与砼基础靠预埋螺栓连接固定。监理工程师论坛基础顶面标高取+0.3m。 2、地基承载力验算 现以安装最高28m高井架进行地基承载力的验算,如下: ①静荷载 井架底梁18#槽钢:(2. 15m×4)×23㎏/m=211.6(㎏) 架体(大小立杆、横杆、交叉撑杆、交叉撑杆、导轨、接头): 立杆:1.8m×9.66㎏/m×4 =17.3(㎏) 横杆:2.1m×4.46㎏/m×4 =37.5(㎏) 交叉撑杆:2.77m×2.98㎏/m×8 =66(㎏)

井架拆除方案

一、工程概况: 本工程为锦绣华城1-11#、1-15#地块商品住宅工程,建筑总面积43196㎡,本工程由多层砖混结构和高层框架剪力墙结构组成;多层结构层高为2.8米,由4~6层,顶层阁楼层组成,多层结构最高高度为19.8米高。±0.00相当于绝对标高4.900。多层结构采用井架做为垂直运输工具,最高井架架体高为30米,井架截面尺寸为2×2.3米。 二、编制依据: 2.1 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 2.2 JGJ88-92 井架安全技术规范 2.3 JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程2.4 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规程 2.6 建设部建质(2003)82号建筑施工预防高处坠落事故若干规定 2.7 相关法律、法规及规范性文件 2.8 井架安全使用说明书 三、井架拆除 1、井架拆除前,由专职安全员曹永康负责对作业班组人员进行安全技术交底,被交底人员对交底认真学习,签字并整理进入归档资料,被交底人员必须严格遵守安全操作规程。 2、拆除前查看井架与建筑物(及脚手架)的连接情况,井架架

体有无其他牵连物,临时附墙架、缆风绳及地锚的设置情况。3、井架拆除登高作业人员,必须认真系好安全带,戴好安全帽。严格执行高处作业安全操作规定,不得穿硬底鞋及塑料底鞋。严禁酒后作业。作业人员必须持有特种作业有效证件和体检合格证方可上岗作业,严禁无证人员作业。 4、拆除现场应设置安全警戒线,划定作业区,并安排专职安全员曹永康负责现场监护,作业区内非操作人员严禁入内,以防坠落物体伤人。 5、井架的拆除必须安装井架的反程序进行,先安装的后拆,后安装的先拆除。 6、拆除井架的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定后再拆除。 7、在拆除缆风绳或附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由度不得大于2个标准节(一般不大于8米)。 8、井架拆除作业必须在白天进行,夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。 9、架体拆除作业时要有可靠的人员站立的脚手板。其长度应大于架体50厘米,宽度不小于25厘米,厚度不小于5厘米,并做到满铺。 10、作业时,严禁乱抛材料和工具,必须派人传递至楼层或用吊绳吊至地面。吊绳必须牢固,一次吊物不能超载。 11、安全网、安全门、缆风绳、卸料平台架等必须在井架拆到该

第五章 垂直运输机械 (1)JJ30型井架装拆施工方案

第5章垂直运输机械 JJ30型井架装拆施工方案 (仅供参考) 目录 1 工程概况 (133) 2 编制依据 (133) 3 井架的平面、立面布置 (133) 4 安装步骤与方法 (133) 4.1 基础施工 (133) 4.2 安装前的检查 (134) 4.3 底架安装 (134) 4.4 井架架体的安装 (134) 4.5 安装天梁 (135) 4.6 安装安全装置 (135) 4.7 安装缆风绳 (135) 4.8 安装附墙杆件 (135) 4.9 安装吊臂 (135) 4.10 安装架体进料口安全门 (136) 4.11 安装卷扬机 (136) 4.12 安装提升钢丝绳 (136) 4.13 避雷接地 (136) 4.14 井架架体的围档封闭……………………………………………………………………………

(136) 4.15 卸料平台架搭设与防护 (136) 4.16 进料口防护棚搭设 (137) 4.17 井架开口处的加强 (137) 4.18 卷扬机操作室 (137) 4.19 卷扬机防护棚 (137) 4.20 提升钢丝绳过路保护 (137) 5 井架调试与试运行 (137) 5.1 断绳保护器的调试 (137) 5.2 安全门的调试 (138) 5.3 起重量限制器的调试 (138) 5.4 出料门安全停靠装置的调试 (138) 5.5 钢丝绳防脱槽装置检查 (138) 5.6 试运行 (138) 6 验收与检测 (138) 7 井架拆除 (139) 8 井架安装与拆除安全措施 (139) 9 危险源识别 (140) 10 工具、索具、调试仪器及防护用品配备 (141) 11 作业人员组织与职责 (141) 12 附表、附图 (143) 1 工程概况 本工程为地上三层,局部地下室,全长:168.8m,宽43.5m,总建筑面积:17185m2,其中底层建筑面积为5997m2,二层建筑面积为:5690m2,三层建筑面积为4362m2,地下室建筑面积为:1136m2,地下室主要设置配电室、消防泵房、空调机房、洗衣机房等,地下室层高4.5m,首层层高4.8m,二~三层层高4.5m,建筑物总高度14.25m。本工程±0.000相对于绝对标高+4.650,建筑室内外高差450mm。现有自然地坪标高3.900m绝对标高,相对标高为-

井架安装工程施工组织设计方案

一、工程概况 该井架为钢结构单斜撑式钢井架,分为主体和斜撑两部分组成,井架高度39.13米。该钢井架共分三层平台,标高分别为22.300米,26.450米,32.360米。其中下天轮平台标高为26.450米,上天轮平台标高32.360米。井架防腐方式为喷砂除锈,电弧喷涂,有机涂层封闭的防腐方式。井架的制作和防腐蚀已经完成,现在进入安装阶段。 为了安全、有序、快捷、经济的完成本施工任务,特制定本措施。 二、施工前的准备工作 1、施工前组织有关工程技术人员认真审阅图纸,查看现场实际情况,确定切实可行的施工方案; 2、对进场工器具及使用机械设备,经检测合格后方能使用; 3、组织劳动力进场,组织岗前培训,培训容包括:规章制度、安全施工、操作技术、精神文明教育和施工进度、施工质量及施工技术交底工作; 4、向施工人员进行施工措施和技术安全交底,把工程的施工计划和施工技术要求安全注意事项等,详尽的向施工人员讲解清楚,以保证施工安全。 5、开工后应按消防要求,现场设置消防设施; 三、施工顺序 1、测量放线;

2、构件进场,现场进行斜撑及主体的组装和焊接,焊后无损检测; 3、焊接后现场补漆; 4、地锚和稳车布置好后进行钢丝绳穿绕; 5、吊车进场,两台吊车对斜撑架进行抬吊至60°,再使用稳车把斜撑井架提升至设计高度; 6、使用两台吊车共同对主体抬吊至井口位置,然后使用其中一台把主体吊装到位; 7、主体与斜撑间连接牛腿吊装焊接,对井架上下天轮平台小构件吊装,二次灌浆; 8、拆除稳车钢丝绳及稳车; 9、安装完毕,竣工验收。 四、安全施工技术措施 (一)、施工总体安全措施 1、坚决贯彻“预防为主、安全第一”的方针。以防为主、防管结合,专职管理和群众管理相结合,做到精心组织、文明施工、杜绝伤亡事故。 2、实行公司、项目部、班组三级安全保证体系,坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。 3、成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,认真实施安全例会制度和安全生产否决权制度,深入开展安全教育,强化安全生产意识,充分发挥安全监督职能。 4、坚持安排生产的同时,安排安全工作目标、措施及安全要。

井架基础专项工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (2) (一)基础概况 (2) (二)物料提升机基础设计 (2) 五、基础施工要求 (5) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (5)

. 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础: G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重: G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等: G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重: G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45 =19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。

2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj =(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)= 16.53t/m 2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l ≤ 0.7 βhp f t a m h 0 F l = Pj A l a m =(a t +a b )/2 并满足式中 βhp ——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h 0=350<800mm ,βhp =1.0。 α ——系数,取α=1 βhs ——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs =(800/h 0)1/4,当h0<800mm , 取h 0=800,则βhs =1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t =1.27N/mm 2 h 0 ——基础冲切破坏锥体的有效高度。h 0=250mm a t ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t =2.1m a b ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积围的下边长。冲且破 坏锥体的底面在l 方向落在基础底面以,取ab =b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m ——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m =(a t +a b )/2=(2.1+2.6)/2=2.35m p j ——相应荷载效应基本组合时基底单位面积净反力(扣除基础自重及其上覆土重)。 pj=12.88KN/m 2 A l ——冲切破坏面外侧的部分基底面积。 A l =(2.8+3)×0.1/2=0.29m 2 F l = Pj A l =11.07×0.29=3.21KN 0.7 βhp f t a m h 0=0.7×1×1.27×103×2.35×0.25=522.29KN =52.2t F l <0.7 βhp f t a m h 0

井架安装和使用技术交底

为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全。 1、本工程建筑物高度为18.25米,室外高差为0.60米,井架吊篮提升高度为18.25米,井架搭设高度为28.5米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用11MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12×8根以上的钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9.3MM以上钢丝绳与地面成不小于60度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防

井架安装、拆卸方案

井架安装方案 一、工程概况: 为实现高效施工,金华万达广场项目拟安装货用施工升降作为物料提升设备,为保证安全作业,现做设备安装及拆卸方案。 二、设备概况: SSD100货用施工升降是由浙江华宇工程机械有限公司生产,,是按GB/T10056<施工升降机>和JGJ88-92<龙门架及竞价物料提升机安全技术规范>,及Q/PHQ001-2000企业标准而专门设计的一种货用施工升降机。它主要用途为建筑施工中物料垂直运输设备。 SSD100型升降机总重量估算: 1)、卷扬机自重(不含钢丝绳):700kg 2)、吊笼重量:600kg 3)、对重重量:600kg 4)、导架总重量:24(标准安装高度)÷1.5(标准节高度)=16 16×200(标准节标重)=3200kg 5)、附墙架、动力电缆、钢丝绳、外笼等附加件估算约为100kg 6)、合计:700+600+600+3200+100=5200kg 三、基础 1、物料提升机的基础应能可靠的承受作用在其上的全部荷载。基础的埋深与做法,应符合设计和提升机出厂使用规定。 2、低架提升机的基础,应符合下列要求: ①土层压实后的承载力,应不少于80㎏P a; ②浇注C25混凝土,厚度300㎜; ③基础表面应平整,水平度偏差不大于10㎜。 3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。

4、当施工升降机基础安放于地下室顶板,而不是自然地基时,应做加固措施,保证基础满足安装要求 基础图纸 顶板加固方案(附图纸):

在货用施工升降机安装在地下室相同位子,采用Φ48×3.2钢管做支撑立柱,珠子上下设置30mm厚300×300mm模板,并在水平及斜向设置Φ48×3.2钢管作水平及斜向剪刀支撑扣件链接;受力平面尺寸2×4=8m2 四、安装程序及技术要求 1.将吊笼放在底盘中间,检查出料口方向是否正确,有重锤这边是出料。 2.在底盘上先装四根立柱,二长二短,长立柱应对角安装,短立柱 也对角安装,在立柱上再装8块连接板。 3.再装四根平撑,其中二长二短,然后装4根长斜撑和2根短斜撑用螺栓与 连板固定,再装2根中间立柱(中间立柱边朝里翻),与长平撑固定,依次上去,在装螺栓时应使螺栓呈放松状态,然后再回下一节紧固全部螺栓,这样有利校正与安装,依次循环,直至完成。 4.安装前在地面设置警戒线,确保有效距离,人员禁止向地面随意扔东西。 5.在安装好第一节后,应把4根Φ48导轨通过吊笼二边滑轮与底盘连接, 上面用螺栓与平撑连接固定。 6.安装到封顶时,把2根短立柱装上去,再把8块封头板装在立柱上面,再 装4根平撑,其中2根长平撑中间有2孔。2根短斜撑也装上去,导轨也装上去,并用螺栓与平撑固定好,然后再装天梁,其中天梁上焊有2块中间连接板,与长平撑中间2孔固定,再装4根长斜撑与中间连接板固定,中间立柱也与中间连接板固定。再统一紧固所有螺栓。 7.安装缆风绳,在安装到8米时先设一道临时缆绳,再安装到15m处设一组 固定缆,再安装到25m处设一组固定缆,到顶端再设一组缆风绳.应按GB1005施工升降机安全规则进行。缆风绳的桩采用4根48*3.5钢管长度为2.0m打入地下1.7m(水平拖桩),连接处应有缆风绳防滑措施,另外可安装护墙(安装间距与风缆绳相同)一组护墙配件共8件,4件带钩子

井架安装与拆除施工方案

井架安装与拆除施工方案 一、工程概况 1.1 工程名称:草庄社区多层农居公寓I 标工程 1.2 工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3 建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5 监理单位:北京地铁监理公司 1.6 施工单位:长业建设集团有限公司 1.7 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 建设规模:地上建筑面积为 33496怦,地下建筑面积 41028怦(含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详 见下表: 87BA 螺 30197 75F5 痵 25816 64D8 擘 2.3 SSED100型货用施工升降机说明书; 2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。 依据 2.1本工 程建筑总 平面图、 工程建筑 和结构设 计文件和 施工组织 设计; 2.2 岩土 工程勘察 报告及气 象资料; 25454 636E 据 234746

《施工升降机安全规则》(GB10055-1996) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99) 《SSED100曳引式货用施工升降机使用说明书》 2.5计算软件:品茗安全设施计算软件 三、井架型号选择及布置 3.1 井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州天源钢结构制造有限公司生产)。 3.2 井架技术参数: 3.3 井架布置与附墙杆设置: 井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。

2014吊笼安装、拆除施工方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:真美花园二期GD2202002□□□

吊笼安装、拆除施工方案 工程名称:真美花园二期 工程地点:顺德北滘镇工业大道中发西路五号 施工单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制人:编制日期:年月日审核人:审核日期:年月日审批人:审批日期:年月日

目录 1、工程概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。02页 2、安装方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。02~04页 3、附墙及卸料平台。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。04~05页 4、安全防护装置及要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。05~06页 5、电气及卷扬机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。07~08页 6、使用前的试验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。08~09页 7、安全防护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。09~10页 8、井架拆除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页 9、文明施工。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页 10、安装验收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页

井架专项安装施工方案

一、 二、工程概况 本项目名称为日立电梯(上海)有限公司建设项目二期工程(研发中心项目),日立厂房位于上海市青浦工业园区崧泽大道北侧与漕泾路东侧交汇处,占地370m×509m,总面积185413.1㎡,研发中心项目位于日立厂区内,包括电梯试验塔、研发综合楼和扶梯试验架三个建筑单体及其它相关的附属设施,其中扶梯试验架位于场区的西侧,用于自动扶梯的开发及试验只用,为6层框架结构,总高度24m,研发综合楼局部与扶梯试验架相连,总高度为16.45m,本方案的内容为在扶梯试验架以东、研发综合楼以北安装一台井架以供研发综合楼与扶梯试验架物料提升之用。 三、编制依据 1.《日立电梯(上海)有限公司研发中心项目施工组织设计》; 2.JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》; 3.JGJ88——92《龙门架及井架物料提升及安全技术规范》; 4.《施工手册第四版》----中国建筑工业出版社; 5.《施工图纸》----华东建筑设计研究院有限公司; 四、搭设方案及参数 1.本工程建筑物高度(取扶梯试验架与研发综合楼高度的较大者)为24m,室 内外高差为0.30米,井架吊篮提升高度为24m,井架搭设高度为30m。井架规格为2.00m ×2.30m,立柱材料采用角钢7×70mm,斜横杆角钢为5×50mm,连接铁板10mm采用A14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于2个,吊篮按要求底板用50mm厚木板满铺,吊篮两侧设置1m高隔离钢丝网。 2.提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用 16mm,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3.钢丝绳端部的固定采用16mm扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,

井架安装施工方案5046338673

井架安装施工方案5046338673 施工组织设计(方案) 报审表 工程名称:上海东沟居住小区一期三标工程编号:

“东沟居住小区一期三标”工程 上海嘉实集团有限公司 二O O 五年三月一日 井架安装、拆除施工方案审批表 建设单位:上海市浦东土地进展(控股)公司施工单位:上海嘉实(集团)有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司工程名称:上海东沟居住小 区一期三标工程

井架安装、拆卸施工方案 一、工程概况 1、由于工期紧,幢数多,为了提升工效,降低成本垂直运输采纳双保险井架。 2、井架采纳角铁井架,生产厂家为杭州双菱建筑机械有限公司。 二、井架施工方案

井架布置详见施工总平面图。 1、基础 (1) 基础回填土后,在搭设井架基础的地点用人工将土夯密实,土层的承载力不小于8Kpa。 (2) 浇注C20砼,厚度300mm。 (3) 基础表面平坦,水平偏差不大于10mm。 (4) 基础有排水措施。 2、缆风绳的设置 (1) 缆风绳选用圆股钢丝绳,直径不小于9.3mm,井架提升高度超过15m,每增高10m加设一组(4根),缆风绳上端用吊具和卸甲连接,并用3只以上的钢丝绳头紧固。 (2) 缆风绳在井架四角有横向缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起的水平分力,处于平稳状态。缆风绳与架体的连接处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪力破坏。 (3) 缆风绳与地面的夹角不大于60度,其下端与地锚连接。 (4) 缆风绳与地锚之间采纳与钢丝绳拉力相适应的花篮栓拉紧。 3、地锚的设置 (1) 缆风绳的地锚由于土质较好,故采纳桩式地锚。 (2) 采纳脚手架钢管(Φ48) 打入地下深度为1.7m。 (3) 地锚的位置符合施工现场缆风绳的设置要求。 4、井架安装、拆除 (1) 对井架搭设严格执行国家有关规范,施工人员进行安全技术交底,确定指挥人员,排除作业隐患。 (2) 安装前应检查以下内容: 1) 井架结构的成套性和完好性。 2) 提升机构是否完整良好。 3) 电气设备是否齐全工靠。 4) 地锚的位置和做法是否符合要求。 5) 基础位置和做法是否符合要求。

相关文档