文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井架安装与拆除施工方案

井架安装与拆除施工方案

井架安装与拆除施工方案
井架安装与拆除施工方案

井架安装与拆除施工方案

一、工程概况

1.1 工程名称:草庄社区多层农居公寓I 标工程 1.2 工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3 建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5 监理单位:北京地铁监理公司 1.6 施工单位:长业建设集团有限公司 1.7

勘察单位:杭州市勘测设计研究院

建设规模:地上建筑面积为 33496怦,地下建筑面积 41028怦(含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详 见下表:

87BA 螺 30197 75F5 痵 25816 64D8 擘

2.3 SSED100型货用施工升降机说明书;

2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。

依据

2.1本工

程建筑总 平面图、

工程建筑

和结构设 计文件和 施工组织 设计; 2.2 岩土 工程勘察

报告及气 象资料;

25454 636E 据 234746

《施工升降机安全规则》(GB10055-1996)

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)

《SSED100曳引式货用施工升降机使用说明书》

2.5计算软件:品茗安全设施计算软件

三、井架型号选择及布置

3.1 井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州天源钢结构制造有限公司生产)。

3.2 井架技术参数:

3.3 井架布置与附墙杆设置:

井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。

附墙杆设置:第一道标高为 9.40 ;第二、三、四、五道分别为 18.1 、26.8 、35.5 、44.2 。附墙杆采用 10

号工字钢,与事先预埋在梁上的 8mm 厚钢板进行铰接。预埋钢板的位置及与附墙杆的连接按井架说明书执行。

四、基础

4.1 土层压实后的承载力,应不小于 80kPa ;浇注C20混凝土,基础长度4.06m,宽度1.93m 高度0.30m ;承台底 部长向钢筋:0 12@200承台底部短向钢筋12@200钢筋基础表面应平整,水平度偏差不大于 10mm 。本工

程基础为素填土经压实,承载力设计值为 100kp 。

4.2 基础应有排水措施。距基础边缘 5m 范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的 措施。 4.3 预埋螺丝按基础图浇制,基础内梁应设排水孔。 详见基础图。 五、井架安装

5.1 基座安装:

29026 7162 煢 31621 7B85 箅 38318 95AE 閮 20543 503F 倿 33322 822A 航 y39127 98D7 飗

2 )装底架梁:底架梁应于砼基础中心一致并于压板用螺栓紧固,并检查对角线长度允许 1/1000 以内。

5.2

架身安装

1)架身自底向上逐节安装,竖向杆件拼装时,接头应相互错开,同一平面的接头不应超过 2 个。

2)下节安装时先使螺栓呈放松状态,待上节拼装后,回下去紧固下节所有螺栓,利于校正与安装,依次循 环直至完成。

3) 在安装好第一节后,把导轨装在有孔的平撑上并紧固,依次循环,直至完成。

4) 安装顶横梁、滑轮组托架梁:以顶连接板用螺栓连接装顶横梁,顶斜杆、顶导轨、顶对重笼导轨、顶加 强杆和滑轮组托架梁。

5 )井架安装应有专人上下指挥,运送钢件应用滑轮,吊物下面不得站人,安装架身应上下呼应,统一指挥。

脚下铺无节把的杉木板,厚度》 5cm,操作宽度单侧不小于 50cm=

6)提升机架体实际安装的高度不得超出设计所允许的最大高度。

7)架体安装精度应符合以下规定:新制作的提升机,架体安装的垂直偏差,最大不应超过架体高度的 1%。;

多次使用过的提升机,在重新安装时,其偏差不应超过

3%o,并不得超过200mm 。

5.3 吊笼安装

1) 将吊笼置于底盘中间,并检查进出料方向是否正确,核准后在底盘上安装四根冲竖撑,应取两长两短, 长的两根和短的两根应对角安装,在短竖撑上安装两块大连接板,长竖撑中间装

两块小连接板。

2) 井架吊笼必须装有防坠装置和定型化的停靠装置、超高限止器和安全门。 3)

吊篮提升应使用四根钢丝绳;吊篮两侧装有安全挡板或网片,高度不得低于 1m 防止手推车等物件滑落, 吊篮的焊接必须符合规范。

1)将基座安装在已硬化的基础底板砼面上,

用水准仪校正好水平, 将地脚螺栓拧紧固定, 底座安装要平稳、

5.4 附墙杆安装

1)提升机附墙架的设置应符合设计要求,其间隔一般不宜大于9m,且在建筑物的顶层必须设置1组。

2)附墙架与架体及建筑物之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上。严禁使用

铅丝绑扎。

32067 7D43 絃21436 53BC 厼n30812 785C 硜26794 68AA 梪?28942 710E 焎

3)附墙架的材质应与架体的材质相同,使用1 0号工字钢,不得使用木杆、竹杆等做附墙架与金属架体连接。

4)附墙架与建筑结构的连接应进行设计。

六、曳引机的安装

6.1 装曳引机:曳引机的中间凸起应与井架中心一致,曳引轮轴线应与井架平行,机座应水平。

6.2 曳引机座放入预埋件螺栓中,压板用双螺母紧固。

6.3 曳引钢丝绳端部的固定当采用绳卡时,绳卡应与绳径匹配,其数量不得少于 3 个,间距不小于钢丝绳直

径的 6 倍。绳卡滑鞍放在受力绳的一侧,不得正反交错设置绳卡。

6.4 当钢丝绳在卷筒中间位置时,架体底部的导向滑轮应与卷筒轴心垂直。否则应设置辅助导向滑轮,并用地锚、钢丝绳拴牢。

6.5 提升钢丝绳运行中应架起,使之不拖地面和被水浸泡。严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。

6.6 搭设安全操作棚,操作棚的顶部应按防护棚的要求架设。

6.7 卷扬机的锚桩应牢固可靠,不得以树木、电杆代替锚桩。

七、安全防护装置

7.1 安全停靠装置:吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位。该装置应能可靠地承担吊篮自重、额定荷载及运料人员和装卸物料时的工作荷载。

7.2 断绳保护装置:当吊篮悬挂或运行中发生断绳时,应能可靠地将其停住并固定在架体上。其滑落行程,在吊篮满载时,不得超过1m。

7.3 上极限限位器:该装置应安装在吊篮允许提升的最高工作位置。吊篮的最高位置与顶梁最低处的距离应

不小于3m。当吊篮上升达到限定高度时,限位器即行动作,切断电源(指可逆式卷扬机)或自动报警(指摩擦式卷扬机)。

7.4 紧急断电开关:紧急断电开关应设在便于司机操作的位置,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控

制电源。

7.5 信号装置:该装置是由司机控制的一种音响装置,其音量应能使各楼层使用提升机装卸物料人员清晰听

到。

7.6 楼层口停靠栏杆(门):各楼层的通道口处,应设置常闭的停靠栏杆(门),宜采用联锁装置(吊篮运行到位

7.7 吊篮安全门:吊篮的上料口处应装设安全门。安全门宜采用联锁开启装置,升降运行时安全门封闭吊篮的上料口,防止物料从吊篮中滚落。

32152 7D98 綘uAk)

7.8 上料口防护棚:防护棚应设在提升机架体地面进料口上方。其宽度应大于提升机的最外部尺寸;长度:高架提升机应大于5m。其材料强度应能承受10kPa的均布静荷载。也可采用50mm厚木板架设或采用两层竹笆,上下竹笆层间距应不小于600mm。

7.9 搭设提升机操作人员工作室,电箱挂于操作室内,开关采用按钮式,视野开阔,整个架体有足够的照明,操作人员必须持证上岗。

八、试验调试

井架安装完成后,应进行空载、满载和超载(10%)试运转。

8.1 空载试验:在空载情况下提升机进行上升、下降、变速、制动等动作,在全行程范围内,反复试验,不得少于3 次;空载试验过程中,应检查各机构动作是否平稳、准确,不允许有振颤、冲击等现象。

8.2 额定荷载试验:吊篮内施加额定荷载,使其重心位于从吊篮的几何中心,沿长度和宽度两个方向,各偏

移全长的1/6的交点处。除按空载试验动作运行外,并应作吊篮的坠落试验。试验时,将吊篮上升3?4m停住,进行模拟断绳试验。

8.3 超载试验:取额定荷载的125%(按5%逐级加荷)荷载在吊篮内均匀布置,做上升、下降、变速、制动(不做坠落试验)。动作准确可靠,无异常现象,金属结构不得出现永久变形、可见裂纹、油漆脱落以及连接损坏、松动等现象。

8.4 在试运行中应检查井字架、钢丝绳、卷扬机、制动器、电器开关、吊笼、滑轮、地锚以及各种安全装置(限位器、防坠落装置、电铃等)的情况,并认真做好试运转记录。

九、井架验收

9.1 井架安装调试后,应按规定、规范要求和设计规定进行检查验收,确认合格发给验收合格证后,方可交付使用。

9.2 井架安装验收范围包括:结构的连接、垂直度、附着装置或缆风绳;机构;安全装置;吊篮;层楼通道、防护门;电气控制系统等。井架初次安装后如需升节,则每次升节后必须重新组织验收。

9.3 在检查验收中如发现井架不符合设计或规范规定的,必须落实整改。对检查验收的结果及整改情况,应按实记录,并由参加验收人员签名留档保存。

9.4 井架的基础及预埋件的验收,应按“隐蔽工程验收”程序进行验收,基础的混凝土应有强度试验报告,并将这些资料存入安保体系管理。

十、井架安全使用规定

10.1 物料在吊篮内应均匀分布,不得超出吊篮。当长料在吊篮中立放时,应采取防滚落措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用;

10.2 严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘吊篮上下;

10.3 高架提升机作业时,应使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行;

10.4 闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用;

10.5 发现安全装置、通讯装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置;

27518 6B7E 歾20989 51FD 函37341 91DD 針36894 901E 逞U32960 80C0 胀29473 7321 猡

10.6 使用中要经常检查钢丝绳、滑轮工作情况。如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换;

10.7 作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好闸箱。

10.8 井架维护管理:提升机使用中应进行经常性的维修保养,并符合下列规定:

1)司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。

2)维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护;十一、井架拆除

11.1 井架拆除要设警戒区,并设定专人负责,操作人员必须佩戴安全带。

11.2 拆除作业前应先查看提升机与建筑物及脚手架的连接情况,查看提升机架体有无其他牵拉物,检查临时

附墙架及地锚的设置情况;查看地梁和基础的连接情况。

11.3 上井架拆除人员要两人一组互相配合好,不准单人操作,以防拆除时螺丝、杆件掉下造成事故

11.4 在拆除附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不得大于2 个标准节(一般不大于8m)。

11.5 拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物件,要用滑轮麻绳慢慢放下,拆下的螺栓要用箱子装好。

11.6 拆除完成后,杆件要按规格分类堆放,堆放地点要平坦,下设支垫排水良好,如堆放在室外应加以遮盖,对螺栓应用柴油清洗干净以备再用。

11.7 拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。十二、安全技术要求

12.1 井架应由专业单位生产,产品必须通过市建委科技委组织的技术鉴定,其产品合格证、使用说明书、产品名牌必须齐全。产品名牌必须明确产品型号、规格、额定起重量、最大提升高度、出厂编号、制造单位;产品名牌必须悬挂于架体醒目处。

12.2 井架在安装或拆卸之前,应编制专项安装或拆卸施工方案,方案必须例行有关审批手续,作业前施工员应向装拆人员进行安全技术交底,并履行签字手续。

12.3 装拆人员必须持证上岗(持“提升井架搭拆”操作证)。

12.4 安装架体时,应将基础地梁(或基础杆件)与基础(或预埋件)连接牢固,每安装二节(一般不大于

8m),应采取临时支撑或临时缆风绳固定。

35639 8B37 謷Fk-@36001 8CA1 財24839 6107 愇

12.6 井架在安装或拆卸过程中,必须指定监护人员进行监护,发现违反工作程序、专项施工方案要求的应

立即指出,予以整改,并做好监护记录留档存查。

12.7井架必须装设可靠的避雷和接地装置。

12.8井架底层周围及通道口,必须搭设隔离防护棚,高度 1.8 m 井架高度超过 30m 搭设双层安全棚,井

架的三个面全高包小眼网。

12.9卷扬机应采用点动开关;卷扬机应单独接地并搭设防雨棚,电缆线地面段应有保护措施。 十三、计算书:

一、计算参数 施工升降机型号: SSED100

吊笼形式 单吊笼 架设总高度(m )

50 对重重量(kg ) 800

附墙杆 10号工字钢 吊笼载重(kg ) \28049 6D91 27071 69BF 涑 榿

吊笼尺寸(m ) 3.6 X 1.31 X 2

风荷载设计值(KN/m ) 0.9

整机重量(kg ) 9000 其他配件重量(kg ) 2000 吊笼提升高度(m )

45

井架每米白重(k g ) 225 井架每米曰重(kg 丿 生产厂家

杭州天源钢结构 制造有限公

标准立角钢长度(m )

3

2. 地基参数

地基土承载力设计值:100kPa ; 3. 基础参数

基础混凝土强度等级:C20;

承台底部长向钢筋:①12@200承台底部短向钢筋:①

12@200

基础长度:4.06 m ;基础宽度b : 1.93 m ;基础高度h : 0.3 m ; 二、荷载计算 1.

起吊物和吊盘重力(包括索具等) G

G = K (Q+q )

其中K 动力系数,K= 1.20

;

Q 起吊物体重力, Q= 10.000 kN ;

q

吊盘(包括索具等)自重力, q= 1.000 kN ;

经过计算得到 G=K X (Q+q) =1.20 X (10.000+1.000)= 13.200 kN

2.提升重物的滑轮组引起的缆风绳拉力 S

0[K(Q+q)]

其中f 0

引出绳拉力计算系数,取1.02 ;

经过计算得到 S= f 0X [K X (Q+q)] =1.020 X [1.20 X (10.000+1.000)]=13.464 kN 3. 井架自重力

39211 992B 餫 23053 5A0D 娍 u33938 8492 蒒 39573 9A95 骕p

井架自重力 2.25kN/m ;

井架的总自重 N q =2.25X 50=112.5 kN ; 附墙架以上部分自重:

N q1=2.25 X (50-11.1)= 87.525kN N q2=2.25X (50-19.8)= 67.95kN

N q3

=2.25 X (50-28.5)= 48.375kN

N q4=2.25 X (50-37.2)= 28.8kN ; N q5=2.25 X (50-45.9)= 9.225kN

4. 风荷载为 q = 0.903 kN/m ; 风荷载标准值应按照以下公式计算: W k =30X zc X s (X0 = 0.45 X .56 X .48 X .70 = 0.236 kN/m 2;

p s ------- 风荷载体型系数:p s = 0.48 ; 宦—— 高度Z 处的风振系数,俭=0.70 ;

风荷载的水平作用力

q = W k X B=0.236X 3.83= 0.903 kN/m ; 其中 Wk —— 风荷载水平压力,

W= 0.236 kN/m 2;

IC30643 77B3 瞳 33769 83E9 菩20096 4E80 亀 |21713 54D1 哑g

B —— 风荷载作用宽度,架截面的对角线长度, B= 3.83 m ;

经计算得到风荷载的水平作用力 q = 0.903 kN/m ; 三、井架计算

井架简图

1 、基本假定:

为简化井架的计算,作如下一些基本假定: ( 1 )井架的节点近似地看作铰接;

( 2)吊装时,与起吊重物同一侧的缆风绳都看作不受力;

其中 30

kN/m 2

; 基本风压(kN/m 2),按照《建筑结构荷载规范》

(GB5009- 2001)的规定,采用: 3。= 0.45

址——风压高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》

(GB5009-2001)的规定,采用: 呂=1.56 ;

(3)井架空间结构分解为平面结构进行计算。

2、风荷载作用下井架的约束力计算

缆风绳或附墙架对井架产生的水平力起到稳定井架的作用,在风荷载作用下,井架的计算简图如下:

弯矩图(附墙件)

剪力图(附墙件)

各附着由下到上的内力分别

R(1)=8.96 kN , M(1)=7.557kN? m;

为:

各附着由下到上的内力分别

R(2)=7.459 kN , M(2)=5.139kN? m

为:

各附着由下到上的内力分别

R(3)=8.016 kN , M(3)=5.946kN? m;

为:

各附着由下到上的内力分别

R(4)=7.458 kN , M(4)=5.138kN? m;

为:

各附着由下到上的内力分别

R(5)=7.884 kN , M(5)=7.565kN? m;

为:

24392 5F48 彈34662 8766 蝦23137 5A61 婡40020 9C54 鱔J21267 5313 匓

R max=7.884kN ;

3、井架轴力计算各缆风绳或附墙架与型钢井架连接点截面的轴向力计算:经过计算得到由下到上各缆风绳或附墙架与井架接点处截面的轴向力分别为

第 1 道H i= 11.1 m ;

N1 = G + N q1 +S =13.2 + 87.525 +13.464 =114.189 kN ;

第2道H2= 19.8 m ;

N2 = G + N q2 +S =13.2 + 67.95 +13.464 =94.614 kN ;

第3道H3= 28.5 m ;

N3 = G + N q3 +S =13.2 + 48.375 +13.464 =75.039 kN ;

第4道H4= 37.2 m ;

N4 = G + N q4 +S =13.2 + 28.8 +13.464 =55.464 kN ;

第5道气=45.9 m ;

N5 = G + N q5 +S =13.2 + 9.225 +13.464 =35.889 kN ;

4. 截面验算

( 1 )井架截面的力学特性:

井架的截面尺寸为1.3 x 3.6m ;

主肢型钢采用4L70 x 6;

24477 5F9D 徝?34300 85FC 藼8Q22244 56E4 囤?

一个主肢的截面力学参数为:z o=19.5 cm ,I xo = I yo = 37.77 cm 4,Ao=8.16 cm2,i 1 = 59.93 cm ;缀条型钢采用L45X 4;

格构式型钢井架截面示意图

井架的y-y 轴截面总惯性矩:

I y = 4[I y0+A0(a/2-Z 0) 2]

井架的x-x 轴截面总惯性矩:

I x = 4[I x0+A0(b/2-Z 0) 2]

井架的y'-y '轴和x'-x '轴截面总惯性矩:

经过计算得到:

I x= 4 X (37.77+ 8.16 X(360/2- 19.5)2)=840965.64 cm 4;

I y= 4 X (37.77+ 8.16 X(130/2- 19.5)2)=67724.04 cm 4;

I y'=I x'=1/2 X(840965.64+67724.04)= 454344.84cm 4;

计算中取井架的惯性矩为其中的最小值

677

2

4.04 cm 4。

2. 井架的长细比计算:

井架的长细比计算公式:

h = H/[I/(4A0)]1/2

其中H -- 井架的总高度,取50m;

24923 615B 慛35193 8979 襹34215 85A7 薧24115 5E33 帳23668 5C74 屴J25285 62C5 担6

I -- 井架的截面最小惯性矩,取67724.04cm 4;

A 0 -- 一个主肢的截面面积,取8.1 6cm4。

经过计算得到入=109.767

换算长细比计算公式:

h =(生40AA 1)1/2

其中A -- 井架横截面的毛截面面积,取 4 X 8.16 cm2;

A 1--井架横截面所截垂直于x-x轴或y-y轴的毛截面面积,取2 X 3.49cm2;

经过计算得到h0= 111 。

查表得$ =0.487。

3. 井架的整体稳定性计算:井架在弯矩作用平面内的整体稳定性计算公式:其中N -- 轴心压力的计算值(kN) ;

A -- 井架横截面的毛截面面积,取32.64 cm 2;

轴心受压构件弯矩作用平面内的稳定系数,取0 =0.487

3mx --等效弯矩系数,取1.0 ;

M -- 计算范围段最大偏心弯矩值(kN ? m);

W 1 -- 弯矩作用平面内,较大受压纤维的毛截面抵抗矩,W1 = I/(a/2) = 67724.04/(130/2) = 1041.908 cm 3; [25008 61B0 憰X34831 880F 蠏30366 769E 皞

N EX --欧拉临界力,N' EX = n EA/(1.1 X)入;

N' EX= n >2.06 X5X32.64 X02/(1.1 1X9.7672) = 500699.467 N ;

经过计算得到由上到下各附墙件与井架接点处截面的强度分别为

第1道H I=11.1 m, N 1= 114.189 kN ,M 1=7.557 kN ? m

(T =114.189 >10.487 3>64 X02) + (1.0 X 7.557 X 106)/[1041.908 X 103X (1 —0.487 X 114.189 X

103/500699.467)] = 80N/mm 2;

第1道附墙件处截面计算强度 d =80N/mn?<允许强度215N/mn2,满足要求!

第2道H2=19.8 m, N 2= 94.614 kN ,M 2=5.139 kN ? m;

d=94.614 X3/1(0.487 3X2.64 X102)+(1.0X5.139X106)/[1041.908 X103X(1—0.487X94.614X

103/500699.467)] = 65N/mm 2;

第2道附墙件处截面计算强度 d =65N/mm?w允许强度215N/mn2,满足要求!

第3道H3=28.5 m, N 3= 75.039 kN ,M 3=5.946 kN ? m;

d=75.039 X3/1(0.487 3X2.64 X102)+(1.0X5.946X106)/[1041.908 X103X(1 —0.487 X 75.039 X

103/500699.467)] = 53N/mm 2;

第3道附墙件处截面计算强度 d =53N/m*w允许强度215N/mm2,满足要求!

第4道H4=37.2 m, N 4= 55.464 kN ,M 4=5.138 kN ? m;

d=55.464 X3/1(0.487 3X2.64 X102)+(1.0X5.138X106)/[1041.908 X103X(1 —0.487 X 55.464 X

103/500699.467)] = 40N/mm 2

第4道附墙件处截面计算强度 d =40N/m*w允许强度215N/mm,满足要求!

第5道H S=45.9 m, N 5= 35.889 kN ,M 5=7.565 kN ? m;

d=35.889 X3/1(0.487 3X2.64 X102)+(1.0X7.565X106)/[1041.908 X103X(1 —0.487 X 35.889 X

103/500699.467)] = 30N/mm 2

第5道附墙件处截面计算强度 d =30N/mm?<允许强度215N/mn2,满足要求!

25454 636E 据234746 87BA 螺30197 75F5 痵25816 64D8 擘

四、附着计算

(一)、附墙架内力计算

塔吊四附着杆件的计算属于一次超静定问题,在外力N乍用下求附着杆的内力,N取第二部分计算所得的Rmax,N= 7.884 kN 。

采用结构力学计算个杆件内力:

计算简图:

方法的基本方程:

计算过程如下:

5i X 1+ A ip = 0

△IP = T i°T i l i/EA

§1= sT T i l i/EA

其中:A p为静定结构的位移;

T i0为X=1时各杆件的轴向力;

T i为在外力N作用下时各杆件的轴向力;

1i为为各杆件的长度。

考虑到各杆件的材料截面相同,在计算中将弹性模量与截面面积的积EA勺去,可以得到:

X 1 = - A1p/ §11

各杆件的轴向力为:

28495 6F4F 潏31090 7972 祲37787 939B 鎛20012 4E2C 丬27240 6A68 橨36448 8E60 蹠{a

以上的计算过程将从0-360度循环,解得每杆件的最大轴压力,最大轴拉力:

杆1的最大轴向拉力为: 1.71

kN

杆2的最大轴向拉力为: 6.64

kN

杆3的最大轴向拉力为: 6.64

kN

杆4的最大轴向拉力为: 1.71

杆1的最大轴向压力为: 1.71 kN

杆2的最大轴向压力为: 6.64 kN

杆3的最大轴向压力为: 6.64 kN

杆4的最大轴向压力为: 1.71

kN

(二)、附墙架强度验算

1.杆件轴心受拉强度验算

验算公式:

d = N / Ai w f

其中d--为杆件的受拉应力;

N -- 为杆件的最大轴向拉力,取N =6.64 kN ;

A i -- 为杆件的截面面积,本工程选取的是1 0号工字钢;查表可知A i =1430.00 mm2。

经计算,杆件的最大受拉应力 d =6.64 X 101430.00 =4.64N/mm 2;

)20905 51A9 冩130728 7808 砈j26263 6697 暗26347 66EB 曫e

最大拉应力(T =4.64 N/mm2不大于拉杆的允许拉应力215N/mm2,满足要求。2.杆件轴心受压强度验算

验算公式:

(T = N /

其中(T--为杆件的受压应力;

N -- 为杆件的轴向压力,A n -- 为杆件的截面面积,杆1:取N =1.71kN ;

杆2:取N =6.64kN ;

本工程选取的是10 号工字钢;

查表可知 A n =1430.00 mm 2。

入--杆件长细比,,由l/i 的值确定;

杆 1:取入=6881.860 / 41.400 = 166; 杆2:取入=2828.427 / 41.400 = 68;

X-为杆件的受压稳定系数,

是根据 遷表计算得:

杆 1:取 $ =0.256 , 杆2:取 $ =0.784;

杆 1: 01 = 1.707 10^/(0.256 1430.000) = 4.664 N/mm 2; 杆2: o = 6.642 10叉 / (0.784 1480.000) = 5.924 N/mm 2;

经计算,杆件的最大受压应力 0=5.924 N/mm 2;

最大压应力5.924N/mm 2小于允许应力215N/mm ^,满足要求。 五、井架基础验算

1、井架基础所承受的轴向力 N 计算

N = G + N q +S =13.2 + 112.5 +13.464 =139.164 kN ; 井架单肢型钢所传递的集中力为

:F = N/4 = 34.791 kN ;

2、井架单肢型钢与基础的连接钢板计算

由于混凝土抗压强度远没有钢材强,故单肢型钢与混凝土连接处需扩大型钢与混凝土的接触面积, 预埋,

同时预埋钢板必须有一定的厚度,以满足抗冲切要求。预埋钢板的面积

他计算如下:

A 0=F/f c =34.791 8103/9.600= 3624.063 mm 2; 3、井架基础计算

单肢型钢所需混凝土基础面积 A 计算如下:

A = F/f a =34.791 8 103/(100.0 8 10-3)= 347910.000 mm 2; 单肢型钢混凝土基础边长 :a=347910.000 1/ 2 = 589.839 mm ;

4. 配筋计算

井架单肢型钢混凝土基础计算简图相当于一个倒梯梁,其板底最大弯矩按下式计算:

29.492 kN/m ;

M = ql

式中: M - 2

/2

- 井架单肢型钢混凝土基础底板中性轴处的弯矩设计值;

l -- 井架单肢型钢混凝土基础底板中性轴处至基底边缘的距离,取 I = a/2 = 294.919 mm ;

q -- 相应于荷载效应基本组合时的基础底面地基土单位面积净反力,取

用钢板

q=100.000 8294.919 810-3=

经过计算得M= 0.5 X 29.492 X (294.919 X 10-3) 2= 1.283 kN ? m;

依据《混凝土结构设计规范》,板底配筋计算公式如下:

A s = M/( Y h o f y)

2

a s = M/( a f c bh o )

Z = 4(1-2 a s)12

Y = 1- Z /2

式中,a -当混凝土强度不超过C50时,c d取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,取为0.94, 插法确定,取a i=1.00;

f c -- 混凝土抗压强度设计值,查表得fc= 9.600 kN/m 2;

h o -- 承台的计算高度,h o=300-20=280 mm 。

经过计算得:

c s= 1.283 1X6/(1.000 9X00 589.839 2802)=0.003;

E =1(1-2 0.003)0.5= 0.003 ;

Y s=1-0.003/2= 0.999;

A s=1.283 X 106/(0.999 X 280 X 300)= 15.291 mm2。

由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:589.839 X 300X 0.15%=265.428m*。故采用配筋①12@200,配筋率A=1130.97 mm2。满足要求!

5、构造要求井架四个单肢型钢混凝土基础间配置通长筋, 中间用相同等级的混凝土浇筑成整体混

凝土底板。期间按线性内

满足要求!

井架施工方案#(改).(优选.)

井架搭拆施工方案 本工程因为单体建筑物较多,井架的使用数量非常多,除9#、24#楼外其他16栋均用井架。为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全,特编制以下搭拆施工方案。 1、本工程建筑物高度为20米,井架吊篮提升高度为22.5米,井架搭设高度为26米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用13MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12@200双向钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9MM以上钢丝绳与地面45度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防止缆风绳滑脱。 8、架体安装前要对其杆件进行除锈油漆,部件要清洗,安装架体时应先将地梁与基础钢筋焊接牢固,当搭至10米高度时,应设置临时缆风绳固定,并进行校正,在正确稳定时方可继续作业。 9、架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不能漏装或以铅丝代替,卷扬机应安装在平整、坚实、干燥的位置上,视线良好并搭设防护棚和操作棚。 10、提升钢丝绳运行中地面架设滚筒,使之不拖地和被水浸泡,钢丝绳穿引

基础(井架)施工方案

井架基础施工方案 一、工程概况 我公司承建的位于,该工程包含建筑,高度米;建筑面积平方米。为施工便利,考虑安装井架,安装于,搭设高度为米。具体位置详见附图。 二、土方开挖深度 根据井架施用说明,井架的的基础尺寸及地耐力分别为:;地耐力为,根据现场情况挖除土后夯实,并回填碎石夯实后浇筑基础混凝土。 1、定位放线 项目部首先根据建筑施工总平面图,采用经纬仪定位,确定井架基础的具体位置。定位放线须经甲方、监理方和有关部门确认并办妥定位放线验收记录后,方可进行基础工程施工。 2、人工挖土的选择 根据有井架基础的开挖尺寸及深度,同时综合考虑施工进度,本井架基础采用人工挖土的方式施工。 3、土方开挖 开挖顺序:按照井架基础的位置在不妨碍工程建筑物位置的情况下由依次开挖。 开挖方式:本工程土方开挖考虑采用人工开挖,人工修整的方法施工,项目部施工人员现场指挥,一次性开挖至设计标高。 开挖范围: 基坑开挖的基底尺寸按基础的结构尺寸每边加放600支模工作面。

余土处理:由于基础开挖深度较钱,因此挖出土就地堆放在基础边的空地上,但堆土高度不得超过1米。挖出土方用于今后土方回填。 降排水方案:在土方开挖过程中,须采取排水措施,根据现场实际情况,考虑采用基坑明排水方法进行排水。并在基坑边开挖排水沟及集水坑,内设置潜水泵加以抽排,抽排出的水经沉淀池沉淀后排入市政管网。基坑上部挖设排水沟,排水沟接入排水管道,防止雨水流入基坑。 应注意为减少地下水及天气降水对施工的影响,土方开挖完毕后,马上进行地基验槽,经验证后马上浇筑垫层。 三、模板安装 由于井架基础形状比较简单,因此模板支设比较方便。在碎石垫层铺设完成后,安排施工员放出井架基础的边线。木工在地面上将基础的模板全部配全后,再进入基础支设。 四、钢筋绑架 根据井架使用说明书,基础配筋为:为8mm的二级螺纹钢双向绑扎间距为220mm。 1.钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。钢筋表面应无老锈及油污。 2.铁丝:可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝,铁丝的切断长度要满足使用要求。 3.砼保护层垫块:塑料定位件、细石砼垫块等,以及各种挂钩或撑杆的规格及强度应满足设计和规范要求。 4.钢筋绑扎前,将基础内垃圾全部清理干净。 5. 安排绑扎水平较高的工人根据施工图纸绑扎。绑扎前已作业人员技术交底,作业人员已明确质量要求及安全操作规程。 6.钢筋绑扎完成后,经监理、甲方等有关人员验收合格后方可浇筑混

井架、施工电梯施工方案

第一章 井架安装方案 一、 工程概况 ××××××项目包括×××两栋高层,为满足工程施工垂直运输地要求,在×座安装高速井架一部,在×座、×座、×座、×座安装人货电梯各一部.本工程使用×××××××××厂生产地××××××井架,最大载重量为××T.各座安装高度为×××m.每两层设置一道附墙杆,第一道附墙高度为××m. 二、 井架基础施工 ,从 1、砌筑的砖墙全部为370墙,砌筑前底部须彻底清理干净。 2、300厚板基础3500×2500,强度等级C 25,底部浇筑C 15垫层100厚。 说明: B-B剖面图

混凝土基础上预埋锚固螺栓,固定在基础钢筋网上,预先埋设位置必须准确,螺栓外露部分涂上黄油并用油纸包好,以免沾上水泥浆. 三、施工组织及部署 1、人员组织 根据井架安装地施工要求,需要相关人员如下: 安装技术负责人:1名 安装人员:3名 电工:1名 杂工:2名 安全监督员:1名 2、安装需用机具 根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备地施工机具及材料清单如下: 3、安装前地准备工作 1)由机修班清理场地,对影响正常安装地障碍物清理拆除. 2)安装和吊立架体前,对角钢、吊笼等主要结构进行检查,如发现变形锈蚀严重, 螺栓孔位置不对时,应先进行修整或更换. 3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够. 4)检查卷扬机地离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常 5)检查附墙架地架设位置与建筑物地预埋锚固件是否正确配套.

6)检查基础地位置和地脚螺栓地位置是否符合要求. 四、井架安装 安装井架前,必须先按型钢井架规格相应地地基图纸打好基础.在浇筑地基时,除的要保证地基地尺寸外,还要保证地脚螺栓地垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可上机安装. 1、安装程序 1)将井架底槽钢用螺丝栓结成四方框(四方均成90度),放置于地基四角相应地位置上,串上地脚螺栓后,在校正框架地水平和方框互为90 度角地同时,逐步将地脚螺栓螺母收紧固定. 2)在安装一节井架时先将立杆分别连接在底脚地方框上,再将横杆、斜杆分别对应连接,并用地脚螺栓定位,注意,此时还不能将螺栓拧死,要 在一边调整一边校正立杆垂直度和框架截面为90度角地同时,将连接 螺丝逐步拧紧. 3)第一节装好后,往上升地每一节架都按照此安装程序安装,并将导轨`随节装上,导轨与导轨地间距约为3~5mm. 4)安装临时支撑,进行初步找正,并根据要求安装附墙支撑. 5)标准节安装至需要高度时,即安装天梁、吊笼以及安全限位装置.安装顶节上地槽轮架时,必须注意两边槽轮地安装位置孔地一端与地面卷 扬机槽轮地方向一致. 6)安装卷扬机,并固定好. 7)穿绕钢丝绳.钢丝绳一端固定在天梁上,另一端固定在卷筒上,天梁处必须用三个绳卡卡牢,钢丝绳应按照吊笼地最低位置时卷筒上保留 3-5圈绳而确定. 2、安装注意事项 1)架体各节点必须连接牢固,不得漏装螺栓或用铅丝临时绑扎,螺栓应与孔径匹配,严禁随意打孔. 2)提升钢丝绳地尾端不得缠绕在有棱角地型钢上,防止受力时割断钢丝绳. 3)用绳卡固定钢丝绳端部时,绳卡地规格应与钢丝绳地直径相匹配,绳卡

井脚手架专项施工方案

井脚手架专项施工 方案
1 2020 年 4 月 19 日

XXXX 湾项目 采光井脚手架专项施工方案
审批: 审核: 编制:
XXXX 湾项目总承包工程 12 月

目录 一、编制依据 ............................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备 ............................................................................ 错误!未定义书签。 四、施工工艺 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1、钢梁施工要求 ......................................................................错误!未定义书签。 2、上部脚手架搭设................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量验收标准..................................................................... 错误!未定义书签。 1 、构配件允许偏差..................................................................错误!未定义书签。 2、 脚手架搭设的允许偏差和检验方法 ..................................错误!未定义书签。 3、 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准...........................错误!未定义书签。 六、安全文明施工..................................................................... 错误!未定义书签。 七、安全紧急预案..................................................................... 错误!未定义书签。

钢井架安装拆除施工方案

工程概况 一、方案说明 本综合楼工程拟采用三台钢井架,钢井架基础的埋深与做法除满足生产厂家的使用规定外,基底土层应不小于100KPa,基础采用C20砼浇筑,厚度大于310mm,基础边应比井架边出310mm,基础表面应平整,水平偏差不应大于10 mm,基础底板配筋不小于φ8@200双向。钢井架与塔楼结构采用

二、钢井架安装施工方案 1、基础施工 (1)放线定位:井字架边与建筑物外墙的距离不少于3m,混凝土垫层尺寸至少比井字架底座大20cm。 (2)基础施工: a、先将场地找平夯实,夯实后上层的承载力不少于120Kpa。 b、浇注C20混凝土,基础底座尺寸2000*2000mm。 c、按设定井架底座位置的外侧预埋钢筋锚固。 2、井字架安装 (1)底座安装:在基础砼强度达到70%后,可以开始安装底座,安装时,底座要调直校正,安装平稳后,用预埋的钢筋锚固。 (2)架体标准节安装: a、在底座安装完成后,架身按逐节加高的方式进行安装,每节 装2个标准节进行一次校正,安装至9m高时,采取临时支 撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可 继续作业。 b、架体各节点螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔 和开孔,不得漏装或以铁丝代替。 c、在架体安装到10m时,必须按规定做一组4条缆风绳向四 个方向与地面挠固,缆风绳与地面夹角不大于600,地锚要 采取捣制混凝土或用钢管做。

d、施工期间,框架施工至三层楼面时,楼面与架体刚性锚固, 以后垂直每隔9m设置一道刚性锚固,框架顶层必须设置一 道刚性锚固。 e、在井架的顶端,要按规定安装防雷装置。接地电阻不大于 10Ω。 f、刚井架安装完毕,在投入使用前垂直偏差不超过架体高度的 1.5%,多次使用后重新安装其偏差不应超过0.3%,且最大 偏差值不得超过200mm。 (3)卷扬机安装 a、基座用混凝土捣制埋入土中,设置可靠的地锚,做到平稳牢 固并搭设工作棚。 b、从卷筒中心到第一导向滑轮的距离不少于卷筒的1.5倍,滑 轮的位置要与卷筒的轴心垂直。 c、采用动力正反转的卷扬机,卷筒旋转方向要于操纵开关上指 示的方向一致。 (4)其他项目的安装 a、信号、防冲顶装置、停层装置等确保有效。 b、电源要有接零保护,并做到一机一漏电保护开关。 c、控制台位置要适当,确保控制人员能观察到整个井架的运 行。 三、验收 钢井架安装完成后应进行试车,试运行各项技术指标符合要求后,由机

井架搭拆施工方案1

XX市香密湖小区廉租房工程 井 架 搭 拆 施 工 方 案 XX新桂路桥建筑工程XX 二○○八年四月五日

会签表工程名称:XX市香蜜湖小区廉租房工程

井架搭拆施工方案 一、工程概况 本工程位于XX市城西路,其中有4个单项工程,建筑面积为18000平方米。 1#~11#楼为6层,砖混结构,楼层高度为3.0米,基础为条型砖基础。12#~16#楼为6+1层,地下室和首层为框架结构,二层以上为砖结构,层高为 3.0米,所有拟建的建筑最高度不超过22m。 井架设置的位置拟为:1~4#楼设置两台,搭设高度约27m;5~7#楼设置一台,搭设高度约27m;8~11#楼设置两台,搭设高度约27m;12~16#楼设置两台,搭设高度约30m。 二、井架的类型及主要技术参数 选用普通型钢井架(Ⅱ型)。构造:立柱L63×3,平撑L50×5,斜撑L50×5,连接板厚6mm,螺栓M14,节间尺寸1900mm,底节尺寸1900mm,导轨L50×5,单根杆件螺栓连接;井孔尺寸:1.6m×1.6m;吊盘尺寸:1.7m×1.7m;起重量:1000kg。架体采用缆风绳和附墙杆固定。 三、井架架体材质要求 根据现行新标准要求的规X进行选材和安装,井架选用∠63×3为主柱、斜、平撑导轨均采用∠50×5,连接板6mm厚,天梁采用型钢槽钢16,井架底座尺寸为1.9m×1.9m,所有的材料不得有锈蚀、变形、扭曲,卷扬机选用1.5T磨擦式。 四、井架安装技术措施安全要求 1、基础处理

基础的埋深与做法应符合设计和井架出厂使用规定。当无设计要求时应符合下列要求:⑴土层压实后的承载力不应小于80Kpa;⑵浇注C20混凝土,厚度300mm;⑶基础表面平整,水平度偏差不大于10mn;⑷基础应有排水措施,不积水;⑸基础应可靠接地。 2、架体 架体以角钢∠63×3为主柱、斜、平撑导轨均采用∠50×5,导轨为50×5角钢,连接板厚度为6mm的井字形搭设,架体有与各楼层通道相接的开口处采取加强措施,在上料口和卸料口上方设计小八字撑等方法加强,天梁采用两根16型钢,架体安装的垂直偏差最大不应超过架体高度的3%,并不得超过200mm,整体结构不得摇晃、歪斜、变形。 3、缆风绳、附墙杆 ⑴、缆风绳必须采用直径大于9.3mm圆股钢丝绳,高度在20~30 米内应设有2组拉设。 ⑵、缆风绳就对称设置,与地面角度在45~60度为好。地锚应采用 两根Φ25的钢筋并列设置,间距50cm,埋置深度大于1.7米。 缆风绳使用花篮螺丝,开口设保险,绳卡两端均不少于3个, 直径相匹配。 ⑶、井架附墙架间格设置一般不宜大于9m,且在建筑物的顶层必 设置1组。 ⑷、架体及建筑物之间,附墙架采用刚性连接形成稳定结构,不连 接在脚手架上,严禁使用铁丝绑扎。

井架安装施工方案

一、工程概况 上海映象服饰有限公司车间工程由上海常安土木建筑有限公司承建,建设单位为上海塘南实业公司,由上海海龙工程技术发展有限公司监理。工程位于沪太支路668弄56号,建筑面积约为3489m2,结构形式为框架三层。本工程施工所用井架为上海吴淞建筑机械厂产JG10/30井字架。 二、施工准备 1、现场准备:根据平面布置图安排施工程序。井字架基础严格按照说明书附图施工,做到 按图施工,严格验收。 2、技术准备:组织有关人员对井架的技术性能、技术参数、使用要求、说明书的使用要求 等有针对性的进行研究,使每个工人对井架的安装要求有全面的了解后方可施工。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 三﹑安装与调试 1基础 1.1在施工现场选择合理的安装位置,对井字架的安装基础进行处理,开挖基础并夯实. 1.2在经夯实的基础内配置6mm钢筋(钢筋的纵向和横向间距为350mm)后浇混凝土,并在地脚 螺栓弯头内横穿一根12mm钢筋,与另一地脚螺栓以及和所配置的6mm钢筋连接。混凝土标号

不低于150#.(见图二) 1.3基础尺寸预埋地脚螺栓按井字架规格,订货时在合同中规定. 1.4基础四周不得有积水现象,必要时在基础四周开挖排水沟. 2安装程序 2.1安装底盘和吊篮 2.1.1将底盘安装在混凝土基础上,校准好水平(见图三),保证井字架安装后的垂直度在千分之一之内. 2.1.2将吊篮置于(图四)底盘中间,并检查进料口是否正确. 2.2安装井架体 2.2.1在底盘上安装四根冲竖撑,应取二长二短,长的二根和短的二根应对角安装;在短竖撑上装二块大连接板,长竖撑中间装二块小连接板(见图五). 2.2.2对准卷扬机方向并借用大连接板将地滑轮装在底盘上. 2.2.3装四根平撑,在装四根斜撑,装螺栓并使螺栓呈放松状态,回下去紧固下节所有螺栓,以利校正与安装,依次循环,直至完成. 2.2.4在安装好第一节后,把导轨安装在有孔的平撑上并紧固,依次循环,直至完成.(见图六). 2.2.5安装最上面的竖撑时,把二根短竖撑装上去,然后装顶角撑板,装上顶平撑,装上顶斜撑,紧固螺栓. 2.3安装天梁 2.3.1将大梁按井架体的对角方向安装在井字架最上端,并将靠近大梁外端的滑轮的一端伸出井字架,大梁中间的滑轮置于井架体对角方向的位置.见图七) 2.3.2将大梁与井字架竖撑(或专用胶板)紧固. 2.4安装缆风绳 2.4.1 当井字架装到12m高度时,必须在井架的四角方向系好缆风绳,并与符合标准规定的风绳桩

井架基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、井架的安装位置及安装高度 (2) 三、井架的主要性能 (2) 四、井架基础 (3) 1、基础设计 (3) 2、地基承载力验算 (3) 3、接地装置的埋设 (5) 4、基础施工 (5) 五、基础验收要求 (6)

井架基础施工方案 一、工程概况 深圳农村商业银行坪山支行综合楼工程位于深圳市坪山新区深汕路东侧,总建筑面积11612㎡,建筑物包括办公楼、宿舍楼等。根据施工需要,需在宿舍楼东侧设置井架(具体位置见附图)。 二、井架的安装位置及安装高度 根据本工程的建筑、结构特点及分布位置情况,宿舍楼的井架安装位置及安装高度详见下表: 三、井架的主要性能 3.1卷扬机型号为JK1,额定功率为15KW,牵引力量2吨。 3.2 钢结构立杆采用80角钢,斜杆采用40角钢,横杆采用50角钢,双绳(14

号)造价人才网双导轨(50号槽钢)。 3.3 吊笼可同时容纳三辆斗车或半吨货物(空间尺寸描述)。 3.4 采用闭路电视监控。 3.5 设有六种安全装置:断绳自动止滑装置、吊笼左右侧栏控制装置、吊笼出口自动门装置、吊笼进口自动门装置、井架前门自动开关装置、自动限位装置。 四、井架基础 1、基础设计 据井架的《使用说明书》,其基础为长2500mm,宽2500mm,高400mm的钢筋混凝土板,卷扬机基座为长1700 mm,宽1400mm,高300mm的钢筋混凝土板,混凝土强度C25。架体及卷扬机与砼基础靠预埋螺栓连接固定。监理工程师论坛基础顶面标高取+0.3m。 2、地基承载力验算 现以安装最高28m高井架进行地基承载力的验算,如下: ①静荷载 井架底梁18#槽钢:(2. 15m×4)×23㎏/m=211.6(㎏) 架体(大小立杆、横杆、交叉撑杆、交叉撑杆、导轨、接头): 立杆:1.8m×9.66㎏/m×4 =17.3(㎏) 横杆:2.1m×4.46㎏/m×4 =37.5(㎏) 交叉撑杆:2.77m×2.98㎏/m×8 =66(㎏)

井架拆除方案

一、工程概况: 本工程为锦绣华城1-11#、1-15#地块商品住宅工程,建筑总面积43196㎡,本工程由多层砖混结构和高层框架剪力墙结构组成;多层结构层高为2.8米,由4~6层,顶层阁楼层组成,多层结构最高高度为19.8米高。±0.00相当于绝对标高4.900。多层结构采用井架做为垂直运输工具,最高井架架体高为30米,井架截面尺寸为2×2.3米。 二、编制依据: 2.1 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 2.2 JGJ88-92 井架安全技术规范 2.3 JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程2.4 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规程 2.6 建设部建质(2003)82号建筑施工预防高处坠落事故若干规定 2.7 相关法律、法规及规范性文件 2.8 井架安全使用说明书 三、井架拆除 1、井架拆除前,由专职安全员曹永康负责对作业班组人员进行安全技术交底,被交底人员对交底认真学习,签字并整理进入归档资料,被交底人员必须严格遵守安全操作规程。 2、拆除前查看井架与建筑物(及脚手架)的连接情况,井架架

体有无其他牵连物,临时附墙架、缆风绳及地锚的设置情况。3、井架拆除登高作业人员,必须认真系好安全带,戴好安全帽。严格执行高处作业安全操作规定,不得穿硬底鞋及塑料底鞋。严禁酒后作业。作业人员必须持有特种作业有效证件和体检合格证方可上岗作业,严禁无证人员作业。 4、拆除现场应设置安全警戒线,划定作业区,并安排专职安全员曹永康负责现场监护,作业区内非操作人员严禁入内,以防坠落物体伤人。 5、井架的拆除必须安装井架的反程序进行,先安装的后拆,后安装的先拆除。 6、拆除井架的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定后再拆除。 7、在拆除缆风绳或附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由度不得大于2个标准节(一般不大于8米)。 8、井架拆除作业必须在白天进行,夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。 9、架体拆除作业时要有可靠的人员站立的脚手板。其长度应大于架体50厘米,宽度不小于25厘米,厚度不小于5厘米,并做到满铺。 10、作业时,严禁乱抛材料和工具,必须派人传递至楼层或用吊绳吊至地面。吊绳必须牢固,一次吊物不能超载。 11、安全网、安全门、缆风绳、卸料平台架等必须在井架拆到该

井架搭拆方案

物 料 提 升 机 搭 拆 方 案 ***********公司2011年8月

建设单位:监理单位:编制人:设计单位:施工单位:编制日期:

建设单位:监理单位:编制人:设计单位:施工单位:编制日期:

物料提升机搭拆方案 一、工程概况 本工程位于**工园区,总面积为4773平米,小区风共有7幢单体。结构均为框架单层、屋面为钢结构,其中油墨车间和丙烯酸树脂车间拟各搭设一台井架,设置在施工便道两侧。油墨车间井架设置在A轴/4~轴间,丙烯酸车间井架设在A轴/4~轴间。拟使用井架型号为JJ30型,尺寸为2m*1.8m。 二、安装前的准备 1.安装前对物料提升机进行检查验收。 1.1检查物料提升机的合格证和架体是否相符。如无合格证,应有经总师室审核过的井架计算书。 1.2检查物料提升机体杆是否完好,如有无严重锈蚀、弯曲变形,各种腹杆是否配齐。 1.3检查物料提升机各种零配件是否匹配、齐全。如螺栓、螺帽、垫片、天梁、钢丝绳、卷扬机、吊篮、滑轮等。 2.物料提升机基础应在安装前做好,并符合以下要求: 2.1物料提升机基础应座落在坚实的土层上,如遇回填土,则应分层夯实。基坑挖深不小于800mm. 2.2物料提升机基础采用C20混凝土,厚度不小于300mm。边长以井架底盘外缘尺寸四周每周各放宽300mm、下设100厚碎石垫层。 2.3基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm。 2.4基础应有排水措施。可用明沟与脚手架外侧的排水沟连通。

2.5基础混凝土浇筑时,应在物料提升机底盘安装位置处预埋螺栓(铁件),以便固定物料提升机底座。 3.地锚按要求设置完毕 3.1地锚的位置应设在物料提升机对角线的延长线上距,物料提升机大于15m处(假设物料提升机高24m)。 3.2本工程采用桩式地锚。每处桩式地钷采用3根脚手钢管(Ф48),三角形设置,间距不小于1.0m,打入深度不小于1.7m,并将3根钢管露出地面部分,用扣件钢管水平连接牢固。 3.3检查物料提升机安装位置的周围有无障碍物,特别是设置揽风绳范围内,有否靠近或跨越架空输电线路,如有此种情况,应在井架搭设前妥善处理,并确保规范规定的最小安全距离。 3.4检查搭设售货员的持证情况,有效期,指挥人员、监护人员。检查搭设用安全保护用品(如安全帽、安全带、防滑鞋、警戒线标注等)是否准备齐全。 3.5对作业人员进行搭设安全技术交底。 三、物料提升机安装 1.先将物料提升机底座与基础连接牢固。采用预埋铁件时,井架底座与预埋件焊接连接,焊缝长度不小于100mm,焊缝高度不小于8mm,采用预埋螺栓时,螺栓直径不小于Ф16mm,数量不少于8只。 2.每安装2个标准节,应作一次校正,检查垂直度、稳定性等,确认无误后继续安装。每安装完5个标准节(高度7.5m)后,应采

井架安装工程施工组织设计方案

一、工程概况 该井架为钢结构单斜撑式钢井架,分为主体和斜撑两部分组成,井架高度39.13米。该钢井架共分三层平台,标高分别为22.300米,26.450米,32.360米。其中下天轮平台标高为26.450米,上天轮平台标高32.360米。井架防腐方式为喷砂除锈,电弧喷涂,有机涂层封闭的防腐方式。井架的制作和防腐蚀已经完成,现在进入安装阶段。 为了安全、有序、快捷、经济的完成本施工任务,特制定本措施。 二、施工前的准备工作 1、施工前组织有关工程技术人员认真审阅图纸,查看现场实际情况,确定切实可行的施工方案; 2、对进场工器具及使用机械设备,经检测合格后方能使用; 3、组织劳动力进场,组织岗前培训,培训容包括:规章制度、安全施工、操作技术、精神文明教育和施工进度、施工质量及施工技术交底工作; 4、向施工人员进行施工措施和技术安全交底,把工程的施工计划和施工技术要求安全注意事项等,详尽的向施工人员讲解清楚,以保证施工安全。 5、开工后应按消防要求,现场设置消防设施; 三、施工顺序 1、测量放线;

2、构件进场,现场进行斜撑及主体的组装和焊接,焊后无损检测; 3、焊接后现场补漆; 4、地锚和稳车布置好后进行钢丝绳穿绕; 5、吊车进场,两台吊车对斜撑架进行抬吊至60°,再使用稳车把斜撑井架提升至设计高度; 6、使用两台吊车共同对主体抬吊至井口位置,然后使用其中一台把主体吊装到位; 7、主体与斜撑间连接牛腿吊装焊接,对井架上下天轮平台小构件吊装,二次灌浆; 8、拆除稳车钢丝绳及稳车; 9、安装完毕,竣工验收。 四、安全施工技术措施 (一)、施工总体安全措施 1、坚决贯彻“预防为主、安全第一”的方针。以防为主、防管结合,专职管理和群众管理相结合,做到精心组织、文明施工、杜绝伤亡事故。 2、实行公司、项目部、班组三级安全保证体系,坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。 3、成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,认真实施安全例会制度和安全生产否决权制度,深入开展安全教育,强化安全生产意识,充分发挥安全监督职能。 4、坚持安排生产的同时,安排安全工作目标、措施及安全要。

井架基础专项工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (2) (一)基础概况 (2) (二)物料提升机基础设计 (2) 五、基础施工要求 (5) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (5)

. 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础: G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重: G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等: G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重: G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45 =19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。

2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj =(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)= 16.53t/m 2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l ≤ 0.7 βhp f t a m h 0 F l = Pj A l a m =(a t +a b )/2 并满足式中 βhp ——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h 0=350<800mm ,βhp =1.0。 α ——系数,取α=1 βhs ——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs =(800/h 0)1/4,当h0<800mm , 取h 0=800,则βhs =1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t =1.27N/mm 2 h 0 ——基础冲切破坏锥体的有效高度。h 0=250mm a t ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t =2.1m a b ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积围的下边长。冲且破 坏锥体的底面在l 方向落在基础底面以,取ab =b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m ——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m =(a t +a b )/2=(2.1+2.6)/2=2.35m p j ——相应荷载效应基本组合时基底单位面积净反力(扣除基础自重及其上覆土重)。 pj=12.88KN/m 2 A l ——冲切破坏面外侧的部分基底面积。 A l =(2.8+3)×0.1/2=0.29m 2 F l = Pj A l =11.07×0.29=3.21KN 0.7 βhp f t a m h 0=0.7×1×1.27×103×2.35×0.25=522.29KN =52.2t F l <0.7 βhp f t a m h 0

井架安装和使用技术交底

为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全。 1、本工程建筑物高度为18.25米,室外高差为0.60米,井架吊篮提升高度为18.25米,井架搭设高度为28.5米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用11MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12×8根以上的钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9.3MM以上钢丝绳与地面成不小于60度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防

井字架专项施工方案

武定中医院综合楼建设项目 井架物料提升机安拆专项 施工方案 编制人:职务: 审批人:职务: 编制单位:云南万合建筑工程有限公司 编制日期:年月日

目录 第一节、工程概况 (1) 第二节、准备工作 (6) 第三节、主要结构及作用 (7) 第四节、安装及拆卸步骤 (12) 第五节、升降机的调试和使用 (20) 第六节、安全保证措施 (21) 第七节、井字架(双柱)计算 (26)

第一节、项目工程概况 1、武定中医院栋综合楼建设项目,位于楚雄州武定县城。 2、A区综合楼,底层为库房,二层为办公用房,三~七层为职工 宿舍,面积:4929.26㎡,占地面积:641.83㎡。 B区综合楼,底层为库房,二层为食堂,三~七层为职工宿舍, 面积:4317.36㎡,占地面积:575.03㎡。 3、建筑层数:7层,建筑高度:23.95m。 4、建筑分类:三类,结构形式:钢筋混凝土框架结构,耐火等 级;二级。 5、防水等级:屋面П级。 6、抗震设防烈度:7度(0.15g),按照《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010要求进行施工。 建筑合理使用年限50年。 本工程的基本情况

各责任主体名称 7、根据现场实际情况和我公司以往施工经验,本工程安装一台井字架能够满足主要用于砌体、抹灰及楼地面工程的材料垂直运输要求,计划在基础施工完成后安装并投入运行。井字架搭拆严格按?龙门架及井字架物料提升机安全技术规范?JGJ88-92和井字架物料提升机使用说明书进行施工。

主要技术参数

二、编制依据 ?厂家产品使用说明书? ?龙门架及井架物料提升机安全技术规范?(JGJ88-1992) ?建筑施工计算手册?(江正荣主编) ?建筑施工安全检查标准?(JGJ59-2011) ?建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范?(JGJ130-2001) ?建筑结构荷载规范?(GB50009-2001) ?建筑地基基础设计规范?(GB50007-2002)等编制。 三、字架方案 1、本工程建筑高度为23.95米,室内外高差为0.45米,井架吊篮提升高度为23.95米,井架搭设高度为29.95米,井架规格为1.5m×

井架安装与拆除施工专业技术方案

井架安装与拆除施工方案 一、工程简况 1.1工程名称:草庄社区多层农居公寓I标工程 1.2工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5监理单位:北京地铁监理公司 1.6施工单位:长业建设集团有限公司 1.7勘察单位:杭州市勘测设计研究院 建设规模:地上建筑面积为33496血2,地下建筑面积41028血2 (含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详见下表: 、编制依据 2.1本工程建筑总平面图、工程建筑和结构设计文件和施工组织设计; 2.2岩土工程勘察报告及气象资料; 2.3 SSED100型货用施工升降机说明书; 2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。 《施工升降机》(GB/T10054-2005 ) 《施工升降机安全规则》(GB10055-1996) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99 ) 《SSED10C曳引式货用施工升降机使用说明书》 2.5计算软件:品茗安全设施计算软件 三、井架型号选择及布置 3.1井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州 天源钢结构制造有限公司生产)。 3.2井架技术参数: 井架布置与附墙杆设置: 井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。 附墙杆设置:第一道标高为9.40 ;第二、三、四、五道分别为18.1 > 26.8、35.5、 44.2。附墙杆采用10号工字钢,与事先预埋在梁上的8mm厚钢板进行铰接。预埋钢板的位 置及与附墙杆的连接按井架说明书执行。 四、基础 4.1 土层压实后的承载力,应不小于80kPa;浇注C20混凝土,基础长度4.06m,宽度1.93m 高度0.30m;承台底部长向钢筋:$ 12@200承台底部短向钢筋:$ 12@200钢筋基础表面 应平整,水平度偏差不大于10m m。本工程基础为素填土经压实,承载力设计值为100kp。 4.2基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须 有保证架体稳定的措施。 4.3预埋螺丝按基础图浇制,基础内梁应设排水孔。 详见基础图。 五、井架安装

井架搭拆安全施工方案

井架搭拆安全施工方案审批表建设单位:绍兴鸿通房地产开发有限公司 施工单位:上虞兴财建筑工程有限公司 设计单位:浙江中和建筑设计有限公司

井架搭拆施工方案 第一章:工程概况 本工程位于经八路以西、人民东路以北地块,由4幢多层住宅和连体商店组成。本工程总建筑面积为17093m2;其中7#房面积为4417.9m2,五层砖混结构其中底层是框架结构,总高度19.8m;9#房面积为2853.2m2,为三层排式框架结构, 总高度12.1m;11#房面积为4843.1m2,五层砖混结构其中底层是框架结构,总高度19.8m;12#房面积为4978.8m2五层砖混结构,总高度为19.8m ;本工程室外自然地坪标高相当于绝对标高5.750m,室内外高差为0.15m。 1.3 本工程采用井架高度一般为24米。 第二章编制依据 编制本工程井架搭设、拆除施工方案的依据: 2.1 中华人民共和国行业标准《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92。 2.2 中华人民共和国行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 2.3 中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 2.4 中华人民共和国行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 2.5 中华人民共和国行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。

2.6 浙江省建委、建筑管理处、安全监督总站等有关部门的文件规定。 2.7 企业与项目部的安全保证计划。 2.8 按照规定编制的井架施工方案,以确保本工程脚手架的可靠性、稳定性和安全性。 第三章井架安装与调试 3.1 基础 在施工现场选择合理的安装位置,对井字架的安装基础进行处理,开挖基础并夯实。 在经夯实的基础内配置6mm钢筋(钢筋的纵向与横向间距为350mm)后浇混凝土,并在地脚螺栓弯头内横穿一根12mm钢筋,与另一地脚螺栓以及和所配置的6mm钢筋联接,混凝土标号不低于C20混凝土,厚度300mm。 基础表面应平整,水平度偏差不在于10mm。 基础尺寸预埋地脚螺栓按井字架规格订货时在合同中规定。 基础四周不得有积水现象,必要时在基础四周开挖排水沟。 3.2 安装程序 ⑴安装底盘和吊篮 将底盘安装在混凝土基础上,校准好水平,保证井架安装好后的垂直度在千分之一之内。 将吊篮置于底盘中间,并检查进料口方向是否正确。 ⑵安装井字架体 在底盘上安装四根冲竖撑,应取二长二短,长的二根向短的两根

2014吊笼安装、拆除施工方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:真美花园二期GD2202002□□□

吊笼安装、拆除施工方案 工程名称:真美花园二期 工程地点:顺德北滘镇工业大道中发西路五号 施工单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制人:编制日期:年月日审核人:审核日期:年月日审批人:审批日期:年月日

目录 1、工程概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。02页 2、安装方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。02~04页 3、附墙及卸料平台。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。04~05页 4、安全防护装置及要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。05~06页 5、电气及卷扬机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。07~08页 6、使用前的试验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。08~09页 7、安全防护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。09~10页 8、井架拆除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页 9、文明施工。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页 10、安装验收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10页

井字架搭设施工方案

井字架搭设施工方案 一、工程概况 本工程建筑物屋面标高12.6米,共3层,由于本工程三栋别墅,建筑面积小,计划搭设2 部井字架(11栋与12栋中间和12栋与13栋中间各一部),井字架搭设高度为18米,每托均为1.8米,立柱材料为L75?75?7毫米,横杆材料L60?60?5毫米,斜杆材料为L50?50?4毫米,斜杆上用双螺杆联接,起重量为1~1.5吨,限载0.8T。整个井字架设4道缆风绳与地面成45~50度夹角。井字架内走轨6.5cm,比重块导轨1.5寸钢管,底座、天梁用12槽钢。 二、安装方案 1、施工前的工作 (1)、井架安装前应对安装人员进行安全技术交底。 (2)、对要安装的井架的规格质量和场地环境进行全面检查,确定符合规范和产品说明中的有关要求。 (3)、安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员、设置安全警戒区、挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 (4)、安装作业前检查的内包括: ①、电气设置是否安全可靠 ②、基础位置和做法是否符合要求 ③、必备的各种安全装置是否具备和性能是否可靠 2、井架安装 (1)、安装程序:基础处理→回顶搭设→底座安装→立杆→横杆→斜杆→标准节→顶部结构。 (2)、将钢井架底架栓结,置于基础平面上,校正水平及方框四角90?;将底架与基础钢件焊牢。 (3)、安装井架前,检查底架与基础的紧固,井架首节安装,将各条立杆连接

在底座上,横杆、斜杆、导轨继而连接好所有的连接螺栓,暂不拧紧,校正立杆垂 直度,框架平面900角校正,边校正边紧固连接螺栓。每个杆件螺栓应采用板手扭紧牢固、可靠,不得松动。 (4)操作前应先铺好木枋、面板,但不得有探头板。 (5)第二节按第一节方法安装。 (6)架设时应每7托高检验一次垂直度和四角方正,并填写验收表,垂直度偏 差控制在1000 1以内,即本井架允许垂直2cm以内。 (7)顶节安装应注意:顶架滑轮方向相同,注意上部的自由限定高度。 (8)浇筑砼时,在首层及每隔一层各埋设L50×50×1.5钢筋,伸出与井架作刚性连接,并在天面层加设一度刚性拉结。 (9)安装过程安全技术措施: ①井架安装作业下方10m范围应设置警戒和危险标志,禁止行人通过。 ②安装作业人员须持证上岗,身体不适应高处作业的人员禁止登高作业。 ③作业人员必须戴安全帽,穿工作鞋,系好安全带,配备工具袋。作业时不得向下抛掷物件。 ④遇有五级以上大风或下雨,必须停止作业。 三、安全防护装置及要求 1、安全停靠装置,吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位,该装置应能可靠承担吊篮自重额定荷载及运料人员和装卸物料时的工作荷载。 2、楼层口停靠近栏杆,各楼层的通道口处应设置常闭的停靠栏杆(吊篮运行到位时方可打开)。 3、吊篮安全门:吊篮上料口处应有安全门,升降运行时安全门封闭吊篮的上料口,防止物料从吊篮中滚落。 4、地面进料口防护棚,防护棚应设在井架架体地面进料口上方,采用30mm厚的木板架设。

相关文档
相关文档 最新文档