1 建筑设计

1.1 建筑方案的比选与确定

根据毕业设计任务书的要求,在参观了一些办公大楼的基础上,我先后做出了三个方案,经过初选,摈弃方案三,现将方案一与方案二做一比较,以此确定最终的建筑设计方案。

1.1.1建筑功能比较

由于此保险公司办公楼要求有营业大厅,故可以采用两种方式,一种是将营业大厅单独设置在一边,即采用裙楼的方式,主楼办公区8层,裙楼2层,这样功能划分明确,且建筑物有错落感,外形美观,但结构布置和计算麻烦些;另一种则用对称的柱网,一楼设置营业大厅,与办公区2-8层的布置不同,这样主要的问题就是底层的功能划分了,考虑方便,美观,防火等,此方案绘图和计算相对容易些,考虑到是初次设计完整的一栋框架结构,主要目的是掌握思想方法,故采用方案2,柱网完全采用对称布置。关于底层平面的布置的问题又有如下两种方案:

方案一建筑底层平面布置完全对称,这样有利于引导人流,且外形较好,里面效果好,现浇整体布局较为紧凑,便于设计计算和施工;由于底层有大型的营业大厅,而且要求与办公区隔离,该方案楼梯布置比较困难,若分两边布置,则使建筑无门厅主楼梯,不利于交通组织,将其因为对称布局带来的优势丧失,且将对电梯的布置带来问题;若于中门厅处布置一部主楼梯,则为了防火需要(以防形成“袋形走廊”),要在建筑两侧加设防火楼梯与防火出口,造成不经济,且将楼梯置于建筑两头不利于抗震设计。

方案二建筑底层平面非对称布置,可能导致交通组织不明确,但在设置两个入口后问题得到解决,营业大厅不布置在中间,而是放在最右边,有其单独的入口,中间用一道门即可与办公区的门厅隔离,达到设计要求。该方案楼梯布置较为合理,于门厅布置主楼梯一部,通向楼顶,设置防火卷门,即起到消防楼梯的作用,引导人流且同两部电

梯配合得当;于厕所边布置楼梯一部,可以协助主楼梯分散人流,服务与办公区的人员;此方案会导致柱的偏心受力情况较多,结构布置时稍麻烦。

1.1.2结构布置比较

方案一:采用内廊式,纵向承重方案,在纵向布置框架承重梁,在横向布置联系梁。楼面荷载由纵向梁传至柱子,横向梁的高度较小,有利于设备管线的穿行;在房屋开间方向需要较大空间时,可获得较大的室内净高;当地基土的物理力学性能在房屋纵向有明显差异时,可利用纵向框架的刚度来调整建筑物的不均匀沉降。但纵向框架承重的缺点是建筑物的抗侧抗度较差,进深尺寸受到限制。

方案二:也采用内廊式,用横向承重方案,楼面竖向荷载由横向梁传至柱而在纵向布置联系梁,有利于提高建筑物的抗侧抗度。而纵向框架则一般只按构造布置联系梁,也利于建筑物的采光和通风。

通过建筑、结构两方面的比较,认定:方案一平面对称布置,但是建筑功能满足较差,特别是楼梯这个生命通道设置较为不合理;方案二虽然平面布置非对称,但是除底层稍复杂外,建筑功能满足较好,各个建筑组成搭配合理。所以,选择方案二为最终建筑方案!确定底层平面图如下:

1.2 建筑设计

1.2.1 建筑平面设计

建筑平面设计主要应考虑建筑物的功能要求,力求建筑物的美观大方,同时兼顾结构平面布置尽量规则合理和抗震要求,以便于结构设计。综合考虑建筑和结构设计的要求,初步拟定内廊式平面框架形式。对于平面布置作如下几点说明:

1、为了满足不同类型的房间对使用面积的要求,同时考虑结构的受力合理性及柱网的经济尺寸,本设计柱网基本上采用6.6×8.4m,局部地方采用小一级柱网尺寸;

2、走廊宽度根据本设计要求取轴线宽度3.0m,主要人流通道为位于大楼中部的两部电梯和主楼梯。为了满足防火要求,在大楼的一侧增设了另一部楼梯。

1.2.2 建筑立面设计

结合平面设计中框架柱的布置,立面上主要采用横向划分,外墙(包括玻璃幕墙)将柱完全内包。外观上显得平整,稳重;同时,考虑到框架结构的优点,柱间多用窗少用墙,使窗与柱及窗间墙之间形成了有节奏的虚实对比,显得明快、活泼,同时也得到了良好的采光效果。大门正中间,使整个建筑物显得美观大方。大门采用钢化玻璃门,使整个大门显得现代,门厅空间显得通透;悬挂式雨蓬的运用,和大门的设置一同起到了突出主要入口功能,起到了吸引人流导向的作用。

屋顶檐口采用自主设计的斜板式檐口(上挂装饰瓦),使屋顶美观又不失大方。

2 结构选型及布置

2.1楼层结构平面布置

本次设计采用全现浇钢筋混凝土框架结构,结构平面布置简图见附图(请打印各层结构布置图)。本次毕业设计结构计算要求手算一榀框架。针对本办公楼的建筑施工图纸,选择第三榀横向框架为手算对象。本计算书除特别说明外,所有计算、选型、材料、图纸均为第三榀框架数据。梁、柱、板的选择如下:

1、梁的有关尺寸(此例为高层建筑,且一榀框架负荷范围为8.4米,所以其梁柱截面尺寸选择均比较大,我们做设计时要根据实际情况处理,如果为多层或小开间框架,其截面尺寸应取小一些,尤其是梁截面宽度,像600的高度以250的梁高比较适宜。注意:两高必须要大于或等于其上墙体的宽度) (1)横向框架梁: 边跨: 1166005501212

h l m m

=

=

?=

取h=600mm,底层b=350mm 其他层b=300mm 中跨(楼道): 11300037588

h l m m =

=

?=

取400,350h mm b mm ==底层,其他层b=300mm (2)纵向框架梁: 柱距均为8.4m ,则取1

1(~

)600,350300812

h l m m b m m

===或。

2、柱的选择

根据梁的截面选择及有关屋面、楼面的做法,可初略确定柱的尺寸为底层

700700m m m m ?其他层600600m m m m

?的方柱。经验算可满足有关轴压比的要求。

3、板的选择

采用全现浇板,在部分跨度较大处加设次梁;可根据荷载以及梁的尺寸确定板的厚度为120m m 。

2.2楼梯结构布置

采用板式楼梯。具体情况见第六章楼梯设计及楼梯结构布置图。

2.3基础平面布置

本次设计采用筏板基础,具体的尺寸及配筋将由第七章的基础设计确定。

3 ③号轴线框架计算

3.1 计算任务

计算作用于③轴线的恒载、活载、风荷载(地震作用:手算要求按6度设防,若本人自愿,可按7度抗震设防进行抗震计算,以下黄底部分均为抗震计算)以及由这些荷载引起的各层梁、柱的内力。恒载、活载作用下梁端弯矩计算要求采用(本实例选用弯矩两次分配法,也可选用迭代法、分层法、系数法等,可个人自定,这些方法均为近似计算方法,选用时请注意各自的适用条件);风载作用下的内力计算要求采用D 值法;地震作用要求采用底部剪力法。

3.2 计算简图的确定

该房屋主体结构共8层,一、二层层高4.5m ,二到八层层高3.6m 。取柱的形心线作为框架柱的轴线,梁的轴线取至板底,该框架结构的计算简图如图3.1所示。

屋盖和楼盖均采用现浇钢筋混凝土结构,板厚度取120mm 。梁截面高度按跨度的

11~128

估算,而且梁的截面尺寸应满足承载力、刚度以及延性的要求。梁截面宽度可取

11~32梁高,同时不宜小于1

2

柱宽,且不应小于250mm 。

框架柱的截面尺寸一般根据柱的轴压比限值按下列公式计算:

E N

F g n β= []c N c

N

A f μ≥

式中:N 为柱组合的轴压力设计值;F 为按简支状态计算的柱的负载面积;E g 为折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,近似取12KN/2m ;β为考虑地震作用组合后柱的轴压力增大系数,边柱取1.3,不等跨内柱取1.25;n 为验算截面以上的楼层层数。

由于该框架结构抗震等级为二级,其轴压比限值[]N μ=0.8。

由图3.1可知:边柱及中柱的负载面积分别为28.4 3.3m ?,28.4 4.8m ?。

图3.1 框架结构计算简图

1、梁的截面计算 (1)横向框架梁: 边跨: 1166005501212

h l m m =

=

?=,取600,350300h mm b mm ==或;

中跨(楼道): 1130003758

8

h l m m ==

?=,取400,350300h mm b mm

==或。

(2)纵向框架梁:

柱距为8.4m ,则取11(~

)600,3503008

12

h l m m b m m

===或。

2、柱截面计算 边柱: 3

2

1.38.4

3.312108258941.3

0.816.7c A m ?

????≥=? 中柱: 32

1.25

8.44.812

108362155.7

0.816.7

c A m ?????≥

=?

如果柱的截面为正方形,则边柱和中柱的截面高度分别为509mm 和600mm 。 根据上述计算结果并综合考虑其它因素,本设计柱的截面尺寸取值如下:其他层

2

600600mm

?,底层2700700mm ?。

3.3荷载计算

3.3.1自重计算(此处必须与建筑施工图的构造做法一致) 1、屋面及楼面永久荷载标准值

(1)屋面(上人): 30厚细石混凝土保护层 2

220.0

30.66/

k N m ?= 三毡四油防水层 2

0.4

/k N m 20厚水泥砂浆找平层 2

200.020.4/k N m ?= 平均150厚水泥蛭石保温层(兼做找坡) 2

60.150.9/

k N m ?=

120厚钢筋混凝土板 2250.123/k N m ?=

V 型轻钢龙骨吊顶 2

0.12/k N m

小计: 25.48/kN m

(2)1-7层楼面: 缸砖楼面(包括水泥粗砂打底) 2

1.9/k N m

120厚钢筋混凝土 2

250.123.0/

k N m ?= V 型轻钢龙骨吊顶 2

0.12/k N m

小计: 2

5.02/k N m

2、梁、柱、墙、门、窗重力荷载计算(荷载计算依据个人习惯进行即可,无一定模式,以不漏荷载为准,可以适当的采取简化措施)

梁、柱可根据截面尺寸、材料容重及粉刷等计算出单位长度上的重力荷载,其计算过程详见表3.1。

表3.1 梁、柱重力荷载标准值

表中β为考虑梁、柱的粉刷层重力荷载而对其重力荷载的增大系数;n 表示构件数量;g 表示单位长度构件的重力荷载;梁的长度取净长;柱长度取层高。

仅对第③轴线的横向框架进行计算,计算单元宽度为8.4m 。因板的自重已计入楼面(屋面)的恒荷载之中,故计算梁的自重时梁的截面高度应取梁的原高度减去板厚。 外墙体为360mm 厚粉煤灰(315.0/kN m ),外墙面贴瓷砖(20.5/kN m ,包括水泥砂浆打底,共厚25m m ),内墙面为水泥粉刷墙面(20.36/,kN m 20m m 厚,水泥粗砂)。则外墙单位墙面的重力荷载为:

2

0.5

15.00.36

0.366.26

/

k N m +?+= 内墙体为240m m 厚粉煤灰(315.0/kN m ),两侧均为水泥粉刷墙面(20.36/,kN m

20m m 厚,水泥粗砂),则内墙单位墙面的重力荷载为:

2

15.0

0.2

0.3624.32

/

k N m ?+?= 木门单位面积重力荷载为20.2/,kN m 铝合金窗单位面积荷载为20.4/,kN m

3.3.2 恒载计算

取③号轴线横向框架进行计算,计算单元宽度为4.2m ,如图3.2所示。

图3.2 横向框架计算单元

图3.3 双向板导荷示意图

直接传给该框架的楼面荷载如图中水平阴影线所示,计算单元范围内的其余楼面荷载则通过纵向框架梁以集中力的形式传给横向框架,作用于各节点上。由于顶层纵向框架梁的中心线与柱的中心线不重合,因此在该层框架节点上还有集中力矩的作用。 各梁上作用的恒载如图3.4所示。

图3.4 各梁上作用的恒载计算图

该图中:1q 、1'q 分别代表横梁自重,为均布荷载形式, 2q 、2'q 分别代表各板传给横梁的梯形荷载和三角形荷载。 由图3.2中的几何关系可得: 1、对于屋面梁: 14.725/q k N

m =

'13.15/q k N m =

2 5.48 4.223.016/q kN m =?=

2'5.483

16.44/

q k N m =?

=

1 2.4 6.6

6.6[(4.2 2.10.5)2 2.1] 5.48 4.7258.4 3.9382

2

6.26 1.18.4210.65P kN

+=???+

??+?+?

+??=

()2 4.2 2.7(4.2 2.10.5)20.5 2.1 2.4 6.6( 1.52) 5.48

26.64.7258.4 3.938209.522

P kN

+??

=???+??++???????+?+?

=

集中力矩: ()111210.650.50.60.331.60M P e k N m ==??-=? ()222209.520.5

0.6

0.3

31.42

M P e k N m ==??-=? 2、对于第2-7层框架梁:

1 4.725 4.32(3.60.6)17.685/q kN m =+?-=

'13.15/q k N m =

2 5.02 4.221.084/q kN m =?=

2' 5.02315.06/q kN m =?=

1P 、2P 分别为由边纵梁、中纵梁直接传给柱的恒载:包括梁自重、楼板重、外墙等地重

力荷载。

1 2.4 6.6

6.6[(4.2 2.10.5)2 2.1] 5.02 4.7258.4 3.9382

2

6.26[(8.40.6)(3.60.6)2 1.5 1.8]0.4 1.5 1.82259.24P kN

+=???+

??+?+?

+?-?--??+???=

()24.22.7

(4.2

2.10.5)20.5

2.12.46.6(

1.52)5.0

2

6.6

4.725

8.4

3.938

4.32(3.60.6)

(8.4

0.6)

297.45

2

P kN +?

?

=???+??++?

??????

+?+?+?

-?-=

集中力矩: ()111259.240.50.60.338.9M P e k N m ==??-=? ()222297.450.5

0.6

0.3

44.62

M P e k N m ==?

?-=? 3、对于第1层框架梁:1q 包括梁自重和其上横墙自重,为均布荷载,其荷载计算方法同上。

15.5134.32(3.60.6)22.36/

q k N m =+

?-=

'13.675/q k N

m =

2 5.02 4.221.084/q kN m =?=

2' 5.02315.06/q kN m =?=

1 2.4 6.6

6.6[(4.2 2.10.5)2 2.1] 5.02 5.5138.4 3.9382

2

6.26[(8.40.6)(3.60.6)2 1.5 1.8]0.4 1.5 1.8230

7.36P kN

+=???+

??+?+?

+?-?--??+???=

()2 4.2 2.7(4.2 2.10.5)20.5 2.1 2.4 6.6( 1.52) 5.02

26.6

5.5138.4 3.938 4.32(3.60.6)(8.40.6)332.712

P kN

+??

=???+??++???????+?+?+?-?-=

集中力矩: ()111307.36

0.50.70.3553.79

M P e k N m ==??-=? ()222332.710.50.70.3558.22M P e kN m ==??-=?

表3.2 横向框架恒载汇总表

恒载图如下所示:(注意:下图中由纵向框架梁传至框架柱的集中荷载,是采用标注实际作用位置的方式表达的,我们的习惯,可将其用一节点集中荷载和附加偏心弯矩表示,两种方式均可)

图3.5 恒载图(P:kN,q:kN/m,M:kNm)

3.3.3 活载计算

1、屋面及楼面可变荷载标准值如下:

武汉市屋面雪载标准值 2

0.4/k N m 上人屋面均布活荷载标准值 22.0/k N m 不上人屋面均布活荷载标准值(电梯间) 20.5/k N m 电梯机房 27.0/k N m 一般楼面(办公室、会议室等)均布活荷载标准值 22.0/k N m 一般资料档案室均布活荷载标准值 22.5/k N m 走廊、门厅、楼梯均布活荷载 22.5/k N m 厕所、盥洗室 22.0/k N m

2、活载计算

2q 、2'q 分别代表各板传给横梁的梯形活荷载和三角形活荷载,如图3.6

所示。

活荷载作用下各层框架梁上的荷载分布如下:

图3.6 各梁上作用的活载计算图

由图3.2中的几何关系可得: (1)对于屋面梁:2 4.228.4/q kN m =?=

2'326/q k N m =?= 1(4.2

2.14.5

2.1)36.54

P k N =?+?= ()24.22.24.4

2.10.51.52.74.22257.24

P k N =?+

?+??+??=????

集中力矩: ()11136.540.50.60.3 5.481M P e kN m ==??-=? ()22257.240.50.60.38.586M P e kN m ==??-=?

同理在屋面雪荷载的作用下: 24.20.41.68/

q k N m =?=

2'30.41.2/

q k N m =?= 17.308P kN =

211.448P k N =

集中力矩: 11.1M k N m =? 21.72M k N m

=? (2)对于第2-7层框架梁: 28.4/q kN m = 2'6/q kN m =

136.54P kN

=

257.24P k N =

集中力矩: ()

11136.540.5

0.60.3

5.481

M P e k N m ==??-=? ()22257.240.50.60.38.586M P e kN m ==??-=? (3)对于第1层框架梁:

28.4/q k N m =;

2'6/q kN m = 136.54P kN

=

257.24P k N =

集中力矩: ()11136.540.50.70.356.39M P e k N m ==??-=? ()22257.24

0.50.70.3510.62

M P e k N m ==??-=? 将以上计算结果汇总,得到表3.3。

表3.3 横向框架活载汇总表

活载图如下所示:

图3.7 活载图(P:kN,q:kN/m,M:kNm)

3.3.4 风荷载计算

垂直于建筑物表面上的风荷载应按下式计算:

0k z s z ωβμμω=

基本风压 00.3ω=

由于该办公楼位于城市郊区,地面粗糙度为C 类地区。迎风面0.8s μ=,背风面

0.5s μ=-。忽略梁的轴力,合并得 1.3s μ=。

(绿底部分为高层框架计算内容)

由于高宽比31.33/16.2 1.93 1.5=>,应采用风振系数z β来考虑风压脉动的影响。

高层建筑的脉动影响系数, 由/31.33/58.80.53H B ==查表得:

用经验公式估算结构的基本自振周期:

C 类地区0ω要乘以0.62,

2

2

010.620.30.460.038T ω=??=

脉动增大系数查表: 1.17ξ=

仍取第3轴线横向框架计算,其负载宽度为8.4m 。由此得到房屋高度的分布风荷

载标准值为:

() 3.2760.468/i z H q z kN m

H μ?

?=+ ??

?

根据各楼层标高处的高度i H 可得风压高度变化系数z μ,代入上式即可求得各楼

层标高处的()q z ,详见表3.4。

表3.4 沿房屋高度分布风荷载标准值

框架结构分析时,应按静力等效原理将图()3.8a 的分布风荷载转化为节点集中荷载,如图()3.8b 所示。

其计算过程如下:

8 4.865 4.51414.865 1.88.622F kN

+??

=+??= ???

7 4.865 4.514 4.514 4.147

13.616.24222F kN ++??

=+

??= ?

??

6 4.514 4.14

7 4.147 3.784

13.614.93222F kN ++??

=+

??= ?

?

?

同理: 513.59F kN =

412.26F kN = 311.20F kN

= 210.48F kN =

1 2.903 2.726

1 6.13(

2.726) 1.8 2.7261

3.342

2

2

F kN

+=+??

+?

=

图3.8(a)风荷载沿房屋高度的分布(单位:kN/m)

框架砌体结构荷载手算计算书

一.工程概况 注:结构高度指室外地坪至檐口或大屋面(斜屋面至屋面中间高) 三. 设计依据 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3-2010 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008 《建筑抗震鉴定标准》 GB 50023-2009 《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116-2009 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011 《房屋质量检测规程》 DG/TJ08-79-2008 《现有建筑抗震鉴定与加固规程》 DGJ08-81-2000 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008 《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2004 《建筑变形测量规范》 JGJ8 2007 四. 可变荷载标准值选用(kN/㎡) 五.上部永久荷载标准值及构件计算 (一)二层楼面荷载

阅览室/教室: 120厚预制混凝土空心板 2.00 kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50 kN/m2 板顶50mm找平层 1.00 kN/m2 板顶瓷砖地板0.55 kN/m2 合计 4.05 kN/m2楼梯间: 按常见楼梯荷载取值8.00 kN/m2(二)三层楼面荷载 阅览室/教室: 100厚钢筋混凝土现浇板 2.50 kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50 kN/m2 板顶50mm厚找平层 1.00 kN/m2 板顶瓷砖地板0.55 kN/m2 合计 4.55 kN/m2 楼梯间: 按常见楼梯荷载取值8.00 kN/m2(三)屋面荷载 阅览室/教室: 100厚钢筋混凝土现浇板 2.50 kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50 kN/m2 板顶20mm厚找平层0.40 kN/m2 保温层0.40 kN/m2 50mm厚找坡层 1.00 kN/m2 防水层0.35 kN/m2 保护层 1.00 kN/m2 合计 6.15 kN/m2 (三)墙体荷载 1

土木工程本科毕业设计-框架结构手算书解读

2 结构选型及平面布置 (1) 3 框架计算简图 (2) 3.1 计算单元 (2) 3.2 梁的跨度 (2) 3.3 柱高 (4) 3.4 梁柱的线刚度 (4) 4 恒载及内力分析 (5) 4.1 恒荷载计算 (5) 4.2 恒荷载作用下内力计算 (6) 5 屋面楼面荷载及内力分析 (18) 5.1 活荷载计算 (18) 6 风载及内力分析 (23) 6.1 风荷载计算 (23) 6.2 内力计算 (25) 6.3 剪力计算 (32) 7 地震作用及内力分析 (34) 7.1 重力荷载代表值计算 (34) 7.2 水平地震作用计算 (37) 7.3 一榀框架内力计算 (41) 8 梁柱内力组合 (45) 9 梁柱配筋计算 (46) 9.1 梁截面设计 (46) 9.2 柱截面设计 (49) 10 基础设计 (51) 10.1 边柱基础 (51) 10.2 承台设计 (52) 10.3 中柱基础 (54) 11 楼梯设计 (57) 11.1 楼梯板TB设计 (57) 11.2 平台板PTB设计 (58) 11.3 平台梁TL1设计 (59) 12 楼板配筋 (60) 12.1 荷载设计值 (61) 12.2 内力计算 (61)

2 结构选型及平面布置 (1)钢混框架结构是由梁、柱通过节点连接组成的承受竖向荷载和水平荷载的结构体系。墙体只给围护和隔断作用。框架结构具有建筑平面布置灵活,室内空间大的的优点,广泛应用于电子、轻工、食品、化工等多层厂房和住宅、办公、商业、旅馆等民用建筑。因此此次用钢混框架结构。 按结构布置不同,框架结构可以分为横向承重,纵向承重和纵横向承重三种布置方案。 本次采用横向承重方案,竖向荷载主要由横向框架承担。楼板为预制板时应沿横向布置,楼板为现浇时,一般需设置次梁,将荷载传至横向框架。横向框架还要承受横向水平风载和地震荷载。在房屋的纵向布置连系梁与横向框架连接。这些连系梁与柱实际上形成了纵向框架,承受平行与房屋纵向的水平风载和地震荷载。 本建筑可以不设置伸缩缝。 (2)结构平面布置 图2.1 结构平面布置图 柱截面尺寸底层,KN 8.21777*8.4*05.4*16==N 233 c 10*1.20310 *3.14*75.028 .2177f 8.0mm N A ==≥ - 为安全起见,并考虑上述的轴压比,一至三层选用500×500mm 的柱子,四至八层选用600×600mm 的柱子。 梁的截面尺寸 纵横框架梁mm l h 700~5006000*)121 ~81(121~81=== h 3 1 ~21b =,且b>0.5柱宽

层框架结构一榀框架手算计算书(一类建筑)

济南某培训中心综合楼计算书 1 工程概况 拟建5层培训中心,建筑面积4500m 2,拟建房屋所在地的设防参数,基本雪压S 0=0.3kN ·m 2,基本风压ω0=0.45kN ·m 2地面粗糙度为B 类。 2 结构布置及计算简图 主体5层,首层高度3.6m,标准层3.3m,局部突出屋面的塔楼为电梯机房层高3.0m,外墙填充墙采用300mm,空心砖砌筑,内墙为200mm 的空心砖填充,屋面采用130mm ,楼板采用100mm 现浇混凝土板,梁高度按梁跨度的1/12~1/8估算,且梁的净跨与截面高度之比不宜小于4,梁截面宽度可取梁高的1/2~1/3,梁宽同时不宜小于1/2柱宽,且不应小于250mm,柱截面尺寸可由A c ≥ c N f N ][μ 确定本地区为四级抗震,所以8.0=c μ,各层重力荷载近似值 取13kN ·m -2,边柱及中柱负载面积分别为7.8 6.9226.91?÷=m 2 和7.8(6.92 2.72)37.44?÷+÷=m 2. 柱采用C35的混凝土(f c =16.7N ·mm 2,f t =1.57N ·mm 2) 第一层柱截面 边柱 A C = 31.326.9113105 1702810.816.7????=?mm 2 中柱 A C = 31.2537.4413105 2276950.816.7 ????=?mm 2 如取正方形,则边柱及中柱截面高度分别为339mm 和399mm 。 由上述计算结果并综合其它因素,本设计取值如下: 1层: 600mm ×600mm ; 2~5层:500mm ×500mm 表1 梁截面尺寸(mm)及各层混凝土等级强度 层次 砼等级 横梁(b ×h) 主梁(b ×h) 次梁(b ×h) AB 、CD 跨 BC 跨 1 C35 350×500 350×400 400×700 300×450 2~5 C30 300×500 300×400 350×700 300×450

全套手算结构计算书

X X X 污水提升泵站工程 结构计算书 审核: 校对: 计算: 日期:2007年7月 X X X市城乡规划设计院有限责任公司

结构计算书 一.设计总信息: 1.本工程上部结构采用现浇钢筋混凝土框架,框架抗震等级:四级。地下结构采用钢筋混凝土沉井。 2.结构设计使用年限50年;建筑结构安全等级II级,结构重要性系数1.0。 3.基本风压0.4KN/m2,基本雪压0.65KN/m2。 4.抗震设防烈度6度;设计基本地震加速度值为0.05g;设计地震分组为第Ⅰ组;场地类别Ⅲ类;建筑抗震设防分类为丙类。 5.地基基础设计等级丙级。 二.主要材料及要求: 1.混凝土: (1) 水下混凝土封底采用C20; (2)垫层和填充混凝土为C15; (3)沉井壁板和底梁为C30,其余为C25; (4)地下结构混凝土抗渗标号均为S6。 2.钢筋:HPB235级钢,fy=210N/mm2;HRB335级钢,fy=300N/mm2板材:Q235 焊条:HPB235级钢及Q235用E43型;HRB335级钢用E50型。 3.砌体材料:Mu10非承重粘土多孔砖砌体墙,块体自重≤11KN/m3,混合砂浆强度等级为M7.5(地下部分为水泥砂浆)。 三.设计采用主要规范: 1.《泵站设计规范》(GB/T50265-97); 2.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 4.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 6.《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 7.《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002);

毕业设计手算计算书基本步骤模板1

1 建筑设计 1.1 建筑方案的比选与确定 根据毕业设计任务书的要求,在参观了一些办公大楼的基础上,我先后做出了三个方案,经过初选,摈弃方案三,现将方案一与方案二做一比较,以此确定最终的建筑设计方案。 1.1.1建筑功能比较 由于此保险公司办公楼要求有营业大厅,故可以采用两种方式,一种是将营业大厅单独设置在一边,即采用裙楼的方式,主楼办公区8层,裙楼2层,这样功能划分明确,且建筑物有错落感,外形美观,但结构布置和计算麻烦些;另一种则用对称的柱网,一楼设置营业大厅,与办公区2-8层的布置不同,这样主要的问题就是底层的功能划分了,考虑方便,美观,防火等,此方案绘图和计算相对容易些,考虑到是初次设计完整的一栋框架结构,主要目的是掌握思想方法,故采用方案2,柱网完全采用对称布置。关于底层平面的布置的问题又有如下两种方案: 方案一建筑底层平面布置完全对称,这样有利于引导人流,且外形较好,里面效果好,现浇整体布局较为紧凑,便于设计计算和施工;由于底层有大型的营业大厅,而且要求与办公区隔离,该方案楼梯布置比较困难,若分两边布置,则使建筑无门厅主楼梯,不利于交通组织,将其因为对称布局带来的优势丧失,且将对电梯的布置带来问题;若于中门厅处布置一部主楼梯,则为了防火需要(以防形成“袋形走廊”),要在建筑两侧加设防火楼梯与防火出口,造成不经济,且将楼梯置于建筑两头不利于抗震设计。 方案二建筑底层平面非对称布置,可能导致交通组织不明确,但在设置两个入口后问题得到解决,营业大厅不布置在中间,而是放在最右边,有其单独的入口,中间用一道门即可与办公区的门厅隔离,达到设计要求。该方案楼梯布置较为合理,于门厅布置主楼梯一部,通向楼顶,设置防火卷门,即起到消防楼梯的作用,引导人流且同两部电

结构手算

结构设计人员需要学习哪些手算项目? 曾经有一个学员向我学习结构设计手算,他提出了自己想学习的手算项目,我在其基础上进行了细化,现列出来供大家参考。 1、混凝土梁的手算 对于混凝土梁的手算,需要学习的内容主要有: 一混凝土梁的手算分为单筋、双筋; 正截面配置纵筋筋计算经济配筋率概念承载能力极限状态工程应用(设计 斜截面配筋箍筋计算和加固) 1.混凝土梁 手算内容混凝土梁裂缝宽度计算 正常使用极限状态 混凝土梁挠度计算 一混凝土梁的手算分为单筋、双筋; 正截面配置纵筋筋计算经济配筋率概念承载能力极限状态工程应用(设计 斜截面配筋箍筋计算和加固) 1.混凝土梁 手算内容混凝土梁裂缝宽度计算 正常使用极限状态 混凝土梁挠度计算 弯矩图和剪力图计算 简支梁截面尺寸确定 弯矩图和剪力图计算 2. 混凝土梁的悬挑梁截面尺寸、钢筋锚固等构造要求的确定 受力计算及截面弯矩图和剪力图计算 尺寸确定连续梁配筋包络图及钢筋锚固与截断计算 截面尺寸确定 可选学内容:混凝土梁同时受到弯矩、剪力及扭矩作用时的弯剪扭配筋计算,工程中涉及到常用构件有:雨篷梁、框架边梁、弧线梁等。 二、混凝土柱的手算 轴心受压短柱 轴心受压承载力计算 轴心受压长柱

混凝土柱对称配筋与非对称配筋 手算内容大偏心受压正截面承载力与相关曲线及应用 偏心受压承载力计算小偏心受压 可选学内容:混凝土柱除了受到竖向力还受到诸如风、地震等水平荷载作用时水平箍筋计算。 三、混凝土板的手算 配筋计算 作为基本构件的板手算裂缝宽度及挠度计算 钢筋构造要求 混凝土板的弹性方法 计算内容单向板楼盖体系 连成一体的整体式板配筋计算塑性方法 双向板楼盖体系(同样涉及弹性、塑性方法,重点讲解弯矩调幅方法) 四、混凝土构件的各种连接方式及其手算要点 铰接 类型刚接 定向滑移约束 影响:不同连接方法对混凝土构件的内力及变形影响很大; 不同连接方法下构件的内力计算 连接方式 手算要点 不同连接方法下构件的挠度计算 板与梁之间的连接 实际工程中的辨识梁与柱之间的连接

毕业设计手写计算书流程

毕业设计手写计算书计算思路 1 设计资料 2 结构选型 2.1 结构体系选型:采用全现浇框架结构(纵横向承重)体系 2.2 其它结构选型:屋面和楼面均采用现浇钢筋混凝土楼板 3 结构布置 3.1 确定柱网:框架主梁跨度6-9m 之间为最经济,次梁跨度一般为4-6米。 3.2 梁初选截面:抗震规范第6.3.6条规定:b ≥200;主梁:h = (1/8~1/12) l ,b =(1/3~1/2)h ;次梁:h = (1/12~1/16) l ,b =(1/3~1/2)h 。 3.3 柱初选截面:抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc 、hc≥300,圆形柱d≥350; 1 15c i b H =;()12c c h b =(i H :结构层高) 3.4 板初选厚度:单向板跨度位于1.7-2.5米,一般不宜超过2.5米;双向板跨度不宜超过4米。单向板:h = (l /40 ~ l /45 )l (单向板) 且h ≥60mm ; h =( l /50 ~ l /45)l (双向板) 且h ≥80mm 。 4 框架结构计算 4.1 确定框架的计算简图 1. 结构层高和梁跨度确定:注意首层结构层高指基础顶面至楼板顶面的距离 2. 梁线刚度:对于现浇楼板,考虑楼板的约束,边跨梁取01.5I I =,中跨梁取02.0I I =。 3. 柱线刚度:

4.2 竖向荷载下框架内力计算:恒荷载和活荷载(均考虑柱线刚度修正和梁端弯矩调幅) 4.2.1 楼面恒载作用下框架内力计算 1. 恒荷载计算:屋面恒荷载→顶层屋面梁线荷载(包括边跨和中跨);楼面恒荷载→中间 层梁线荷载(包括边跨和中跨),屋面恒荷载→顶层边节点集中荷载、顶层中间节点集中荷载;楼面恒荷载→中间层边节点、中间节点集中荷载。 2. 计算简图:层高及梁线刚度取值与前面相同,但注意柱线刚度考虑模型固结与实际不符, 除底层外,上层各柱的线刚度乘以0.9修正。 3. 分层力矩分配法:计算各层的弯矩图→各层弯矩图叠加→整体在恒载作用下的弯矩图→ 将节点不平衡弯矩再分配一次进行修正→框架梁在实际分布荷载作用下按简支支梁计算跨中弯矩→总弯矩图。 4. 考虑梁端弯矩调幅:原因,考虑钢筋混凝土框架塑性内力重分布,可适当降低梁端弯矩, 进行调幅,以减少负弯矩钢筋的拥挤现象,对于现浇框架调幅系数0.80.9β=,可 将调幅后的梁端弯矩叠加简支梁的弯矩,则得到梁的跨中弯矩。 ()()20001110.5228M M M M M M gl ββ?? =++-+≥?????左右左右跨中跨中 ()211 28 M M M gl ++≥左右跨中 其中:0M 跨中、0M 左、0M 右为调幅前梁跨中、左端、右端的弯矩值; M 跨中、M 左、M 右为调幅后梁跨中、左端、右端的弯矩值。 5. 梁端柱边弯矩:将梁端节点弯矩换算至梁端柱边节点弯矩值,以备内力组合使用。 '' 2b M M V =-(柱边弯矩);' 2 b V V g =-(柱边剪力)其中b 为柱宽。 4.2.2 楼面活荷载作用下框架内力计算 1. 活荷载计算:其余所有步骤均与恒载作用下的相同。 (1) 考虑活荷载最不利布置。采用分层组合法和满布活荷载法。 (2) 当采用分层组合法时假定:对于梁,仅考虑本层活荷载的不利布置,而不考虑其它 层活荷载的不利布置的影响。对于柱端弯矩,只考虑柱相邻上、下层的活荷载的不利布置的影响,对而不考虑其它层活荷载的影响。对于柱最大轴力,则考虑在该层以上所有层中与该柱相邻的梁上满布活载的情况,但对于与柱不相邻的上层活荷载,仅考虑其轴向力的传递而不考虑其弯矩的作用。 (3) 当采用满布活荷载时:活荷载2.0kN/m 2,所占比例较小,其不利布置对结构内力的 影响不大,因此可不考虑活荷载的不利布置,按活载全部满载布置。其支座处的内力与最不利布置时的内力很接近,但是跨中弯矩比最不利荷载位置法的计算结果要小,因此对跨中弯矩应乘以1.1~1.2的系数予以增大。

混凝土框架结构设计手算步骤

一.确定结构方案与结构布置 1.结构选型是否选用框架结构应先进行比较。根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。对于不需要电梯的多层采用框架较多。 2.平面布置注意L,l,l’,B的关系。 3.竖向布置注意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向均匀变化。 4.三缝的设置按规范要求设置,尽量做到免缝或三缝合一。 5.基础选型对于高层不宜选用独立基础。但根据国勤兄的经验,对于小高层当地基承载力标准值300kpa以上时可以考虑用独基。 6.楼屋盖选型 高层最好选用现浇楼盖 1)梁板式最多的一种形式。有时门厅,会议厅可布置成井式楼盖,其平面长宽比不宜大于1.5,井式梁间距为2.5~3.3m,且周边梁的刚度强度应加强。采用扁梁高度宜为1/15~1/18跨度,宽度不超过柱宽50,最好不超过柱宽。 2)密肋梁方形柱网或接近方形,跨度大且梁高受限时常采用。肋梁间距1~1.5m,肋高为跨度的1/30~1/20,肋宽150~200mm。 3)无梁楼盖地震区不宜单独使用,如使用应注意可靠的抗震措施,如增加剪力墙或支撑。 4)无粘结预应力现浇楼板一般跨度大于6m,板厚减薄降低层高,在高层中应用有一定技术经济优势。在地震区应注意防止钢筋端头锚固失效。 5)其他 二.初步确定梁柱截面尺寸及材料强度等级 1.柱截面初定分抗震和非抗震两种情况。对于非抗震,按照轴心受压初定截面。对于抗震,Ac=N/(a*fc) N=B*F*Ge*n B=1.3(边柱),1.2(等跨中柱),1.25(不等跨中柱)Ge=12~15kN/m2 a为轴压比fc为砼抗压强度设计值F为每层从属面积n为层数。框架柱上下截面高度不同时,每次缩小100~150为宜。为方便尺寸标注修改,边柱一般以墙中心线为轴线收缩,中柱两边收缩。柱截面与标号的变化宜错开。 2.梁截面初定梁高为跨度的1/8~1/14,梁宽通常为1/2~1/3梁高。其余见前述。对于宽扁梁首先应注意满足挠度要求,否则存在梁板协调变形的复杂内力分析问题。梁净跨与截面高度之比不宜小于4。框架梁宽不宜小于1/2柱宽,且不小于250mm。框架梁的截面中心线宜与柱中心线重合,当必须偏置时,同一平面内的梁柱中心线间的偏心距不宜大于柱截面在该方向的1/4。 3.砼强度等级一级现浇不低于C30,其余不低于C20。 三.重力荷载计算 1.屋面及楼面永久荷载标准值分别计算各层 2.屋面及楼面可变荷载标准值 3.梁柱墙门窗重力计算 4.重力荷载代表值=自重标准值+可变荷载组合值+上下各半层墙柱等重量 可变荷载组合值系数:雪、屋面积灰为0.5,屋面活荷载不计,按实际考虑的各楼面活荷载为1。将各层代表值集中于各层楼面处。 四.框架侧移刚度计算 计算梁柱线刚度,计算各层D值,判断是否规则框架。分别计算框架纵横两个方向。 五.计算自振周期 T1=(0.6或0.7)×1.7×sqrt(Ut) Ut——假想把集中在各层楼面处的重力荷载代表值作为水平荷载而算得的结构顶点位移。0.6或0.7为考虑填充墙的折减系数。对于带屋面局部突出的房屋,Ut应取主体结构顶点位移,而不是突出层位移。此时将突出层重力荷载折算到主体结构的顶层。

土木工程毕业设计(一榀框架计算书范例)

1 结构设计说明 1.1 工程概况 *********** 1.2 设计主要依据和资料 1.2.1 设计依据 a) 国家及浙江省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 1.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社 7 工程结构抗震中国建筑工业出版社 8 简明建筑结构设计手册中国建筑工业出版社 9 土木工程专业毕业设计指导科学出版社 10 实用钢筋混凝土构造手册中国建筑工业出版社 11 房屋建筑制图统一标准(BG50001-2001)中国建筑工业出版社 12 建筑结构制图标准(BG50105-2001)中国建筑工业出版社 13 建筑设计防火规范(GBJ16—87)中国建筑工业出版社 14 民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)中国建筑工业出版社 15 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)中国建筑工业出版社 16 建筑楼梯模数协调标准(GBJI0I-87)中国建筑工业出版社 17 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)中国建筑工业出版社 18 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)中国建筑工业出版社 19 混凝土结构设计规范(GB50010—2002)中国建筑工业出版社 20 地基与基础设计规范(GB5007-2002)中国建筑工业出版社 21 建筑抗震设计规范(GB50011—2001)中国建筑工业出版社 22 砌体结构中国建筑工业出版社 23 简明砌体结构设计施工资料集成中国电力出版社

深基坑手算计算书模板

题目:基坑深17.0m ,支护方式为排桩加外锚方案,设两道锚杆支护(第一道设在-6.0m 处,第二道-11.5m 处。土层相关参数见下表: 表1 土层参数信息表 土层编号 土层名称 重度 )/(3m kN 黏聚力c )(kPa 内摩擦角 ?)(ο 土层厚度 )(m 1-1 杂填土 16 15 3-1-2 新黄土2 22 3-2-2 古土壤 20 4-1-2 老黄土 24 此基坑采用分层开挖的方式,在基坑顶部承受拟定的均布荷载,荷载值为20kPa ,荷载及各土层分布情况见图。 图 荷载分布及支护方案 解: 1 计算各土层侧压力系数 (1)郎肯主动土压力系数计算 q=20kPa

589.0)2/1545(tan )2/45(tan 2121=-=-=οοο?Ka 767.01=Ka 455.0)2/2245(tan )2/45(tan 2222=-=-=οοο?Ka 675.02=Ka 490.0)2/2045(tan )2/45(tan 2323=-=-=οοο?Ka 700.03=Ka 422.0)2/2445(tan )2/45(tan 2424=-=-=οοο?Ka 649.04=Ka (2)郎肯被动土压力系数计算 698.1)2/1545(tan )2/45(tan 2121=+=+=οοο?Kp 303.11=Kp 198.2)2/2245(tan )2/45(tan 2222=+=+=οοο?Kp 483.12=Kp 040.2)2/2045(tan )2/45(tan 2323=+=+=οοο?Kp 428.13=Kp 371.2)2/2445(tan )2/45(tan 2424=+=+=οοο?Kp 540.14=Kp 2 各工况土压力及支撑力计算 (1)工况1:基坑开挖至-6.0m ,并在此处设置第一道锚杆,地面处的主动土压力为: kPa Ka c qKa e a 706.10767.07.02589.02021110=??-?=-= m 0.6处的主动土压力: 第一层土层: 1111162)(Ka c Ka z q e a -+=γ kPa 250.67767.07.02589.0)61620(=??-??+= 第二层土层: 22211'62)(Ka c Ka z q e a -+=γ kPa 485.23675.07.212455.0)61620(=??-??+= 开挖面处的被动土压力为: kPa Kp c e p 362.64483.17.2122226=??== 开挖面处主动土压力减去被动土压力为: kPa e e e p a 877.40362.64485.236'6"6-=-=-= 则所有的主动土压力合力为: m kN E a /868.2336)250.67706.10(5.01=?+?=

一榀框架结构设计手算+电算

一榀框架结构设计手算+电算

前言 毕业设计是学生在毕业之前在专业知识上面的一次检验,是学生从学校学习到工作岗位的过渡,在毕业设计阶段,要求要学会综合应用以前大学四年学到的专业课程,还有必要的设计规范和施工图集。通过学习、研究与实践,使理论深化、知识拓宽、专业技能延伸。通过毕业设计的实践,使学生能够深刻理解框架结构体系的布置特点、结构传力途径以及计算简图的确定方法,掌握风荷载及地震作用的计算方法、框架结构内力与位移计算的实用方法;掌握现浇多层框架结构的抗震概念设计,框架的截面设计原理、抗震构造要求及地基基础的设计方法;熟练阅读工程地质报告,熟悉施工图的内容、工作步骤及表达方法,培养学生综合运用所学专业知识来分析和解决实际工程问题的能力。 本次设计要求布图合理,图线清晰,尺寸齐全,注文工整,能最大程度的表达设计意图,符合国家制图标准及有关设计规范的规定。结构设计计算书要求方法合理,计算正确,排版工整,逻辑通顺。 由于时间和水平有限,不足之处,请各位专家、老师给予批评指正。

西南科技大学城市学院本科生毕业论文Ⅳ 目录 第1章设计资料 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程地质条件 (1) 1.3气象资料 (2) 1.4抗震设防烈度 (2) 第2章结构布置及计算简图 (3) 2.1材料 (3) 2.2结构平面布置 (3) 2.2.1结构平面布置 (3) 2.3框架梁截面尺寸初步估算 (4) 2.3.1横向框架尺寸 (4) 2.3.2 纵向框架梁尺寸 (5) 2.3.3纵向次梁 (5) 2.3.4卫生间纵向次梁 (5) 2.3.5框架柱截面估算 (6) 第3章现浇楼板设计 (8) 3.1现浇楼板计算 (8)

【建筑工程设计】一榀框架计算土木工程毕业设计手算全过程

【建筑工程设计】一榀框架计算土木工程毕业设 计手算全过程

一框架结构设计任务书 1.1 工程概况: 本工程为成都万达购物广场----成仁店,钢筋混凝土框架结构。梁板柱均为现浇,建筑面积约为5750m2,宽27米,长为45米,建筑方案确定。建筑分类为乙类公共类建筑,二类场地,抗震等级三级。 图1-1 计算平面简图 1.2 设计资料 1)气象条件: 基本风压3155KN/m2 2)抗震设防: 设防烈度7度 3)屋面做法: 20厚水泥砂浆面层 一层油毡隔离层 40厚挤塑聚苯板保温层 15厚高分子防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平 1:6水泥焦渣1%找坡层,最薄处30厚 120厚现浇钢筋混凝土板 粉底 4)楼面做法: 8~13厚铺地砖面层

100厚钢筋砼楼板 吊顶 1.3设计内容 1)确定梁柱截面尺寸及框架计算简图 2)荷载计算 3)框架纵横向侧移计算; 4)框架在水平及竖向力作用下的内力分析; 5)内力组合及截面设计; 6)节点验算。 二框架结构布置及结构计算简图确定 2.1 梁柱截面的确定 通过查阅规范,知抗震等级为3级,允许轴压比为[μ]=0.85

由经验知n=12~14kn/m2 取n=13kn/m2 拟定轴向压力设计值N=n?A=13kn/m2×81m2×5=5265KN 拟定柱的混凝土等级为C30,f c=14.3N/mm2柱子尺寸拟定700mm× 700mm μ===0.75<[μ]=0.85 满足 初步确定截面尺寸如下: 柱:b×h=700mm×700mm 梁(BC跨、CE、EF跨)=L/12=9000/12=750mm 取h=800mm,b=400mm 纵梁=L/12=9000/15=600mm 取h=600mm,b=300mm 现浇板厚取h=120mm

木结构工程手算计算书

木结构工程计算书木结构工程计算书(H栋) 1、设计依据 1.1本工程结构设计所依据的主要规范、规程、标准及绘图标配图集如下 GB50068-2001《建筑结构可靠度设计统一标准》、GB5009-2012《建筑结构荷载规范》、GB50005-2003《木结构设计规范》(2005年版)、GB50003-2011《砌体结构设计规范》、GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》、50206-2012《木结构施工质量验收规范》、GB50010-2010《混凝土结构设计规范》、GB50011-2010《建筑抗震设计规范》GB 18306-2015《中国地震动参数区划图》 2、本工程相关设计等级、类别、参数如下: 2.1 构设计使用年限:50年;2.2建筑防火分类:二类;耐火等级:二级;2.3抗震设防烈度:8度,设计基本地震加速:0.3g,设计地震分组:三 组;2.4建筑结构安全等级:二级;2.5建筑抗震设防类别:丙级;2.6建筑场地类别:Ⅱ类,2.7场地特征周期:0.45S,2.8基本风压:0.35KN/m2,地面粗糙度:B类;2.9地震影响系数最大值:小震0.24;3.0地基基础设计等级:丙级;3.1混凝土结构耐久性:按一类环境(±0.00以上)、环境二类a(±0.00以下)规定的基本要求施工 3、结构计算简图及计算构件选取

构件选取一层○2轴交○B轴MZΦ260,○2轴上○A~○B轴间双梁L1 150×210,地板梁L3 150×160;二层选取○2轴上○A~○B轴间双梁L2 150×210, L4 150×210;○B轴上○1~○2轴间檩组合梁180×180+70×160+150×150进行内力计算。屋面与水平方向最大夹角30度,cosα=0.87 4、材料信息

土木工程结构设计手算书

目录 1 绪论 (1) 1.1 结构体系的选择 (1) 1.2 工程研究背景 (2) 1.3 工程研究现状 (2) 1.4 本设计主要的研究工作 (3) 2 图书馆建筑设计 (5) 2.1 建筑功能及其设计理念 (5) 2.2 工程做法 (7) 3 计算机辅助设计(PKPM设计) (8) 3.1 确定结构布置及构件的截面尺寸 (8) 3.2 荷载计算 (9) 3.3 PMCAD参数选取 (11) 3.4 SATWE参数选取 (15) 3.5 JCCAD参数选取 (15) 3.6 PKPM电算成果 (16) 4 零星构件设计 (17) 4.1 楼面板的计算 (17) 4.2 次梁的计算 (18) 4.3 楼梯的计算 (22) 5 单榀框架设计 (27) 5.1 确定框架计算简图 (27) 5.2 竖向荷载计算 (28) 5.3 竖向荷载作用下框架内力计算 (28) 5.4 竖向荷载作用下的内力计算 (32) 5.5 风荷载计算 (44) 5.6 地震作用下的内力及位移计算 (50) 5.7 梁的内力组合 (58) 5.8 梁的截面设计 (64) 5.9 柱的内力组合 (69) 5.10 柱的配筋计算 (72) 5.11 框架梁柱节点核芯区截面抗震验算 (78) 6 基础的设计 (80) 6.1 基础的设计 (82)

6.2 独立基础设计 (81) 6.3 基础底板配筋验算 (83) 结束语 (85) 致谢 (86) 参考文献 (87)

1 绪论 毕业设计是学生完成教学计划规定全部课程后的学习,必须进行的最后一个重要的实践环节。本次毕业设计以河海大学江宁校区图书馆建筑结构设计为例,研究了框架结构的建筑设计和结构设计等问题。 我们可以通过该毕业设计,熟悉和掌握建筑的的结构的设计思路、流程和框架结构的受力特点,熟练运用AUTOCAD、PKPM、天正、探索者等软件,复习了大学所学习的知识,同时也提高了解决实际问题的能力,为毕业后能适应复杂的工作打下良好的基础。 1.1 结构体系的选择 结构体系应根据建筑物的平面布置、抗震设防类别、建筑高度、场地条件、地基、结构材料和施工因素等,经技术、经济和使用条件综合比较后再确定。当前结构体系主要有砌体结构、木结构、框架结构、剪力墙结构、筒体结构等。我国现行的《建筑抗震规范》(GB50011—2010)明确规定,结构体系应符合以下各项要求: (1)有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。 (2)应避免因部分结构和构件破坏而导致丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。这就要求结构设计成超静定结构体系,即使在某些部位遭到破坏时也不会导致整个结构的失效。 (3)应具备必要的抗震能力、良好的变形能力和消耗地震能量的能力。 (4)对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高抗震能力。结构的薄弱部位一般出现在刚度突变,如转换层、竖向有较大的内收和外突、材料强度放生突变部位,对这些部位都要采取措施进行加强。 建筑的高度是决定结构体系的又一重要因素。一般情况下多层住宅建筑可采用砌体结构。而大开间建筑,高层建筑等,多采用框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构和筒体结构。综合考虑各方面因素本,本图书馆建筑设计采用框架结构,框架空间分隔灵活,自重轻,节省材料;可以较灵活地配合建筑平面布置的优点,利于安排需要较大空间的建筑结构;框架结构施工工期短、内部空间大,结构安全合理而被广泛采用,在结构设计中应用也越来越广泛。结构的整体性、

框架结构一榀框架手算计算书

某培训中心综合楼计算书 1 工程概况 拟建5层培训中心,建筑面积4500m 2,拟建房屋所在地的设防参数,基本雪压S 0=0.3kN ·m 2,基本风压ω0=0.45kN ·m 2地面粗糙度为B 类。 2 结构布置及计算简图 主体5层,首层高度3.6m,标准层3.3m,局部突出屋面的塔楼为电梯机房层高3.0m,外墙填充墙采用300mm,空心砖砌筑,内墙为200mm 的空心砖填充,屋面采用130mm ,楼板采用100mm 现浇混凝土板,梁高度按梁跨度的1/12~1/8估算,且梁的净跨与截面高度之比不宜小于4,梁截面宽度可取梁高的1/2~1/3,梁宽同时不宜小于1/2柱宽,且不应小于250mm,柱截面尺寸可由A c ≥ c N f N ][μ 确定本地区为四级抗震,所以8.0=c μ,各层重力荷载近似值 取13kN ·m -2,边柱及中柱负载面积分别为7.8 6.9226.91?÷=m 2 和7.8(6.92 2.72)37.44?÷+÷=m 2. 柱采用C35的混凝土(f c =16.7N ·mm 2,f t =1.57N ·mm 2) 第一层柱截面 边柱 A C = 31.326.9113105 1702810.816.7????=?mm 2 中柱 A C = 31.2537.4413105 2276950.816.7 ????=?mm 2 如取正方形,则边柱及中柱截面高度分别为339mm 和399mm 。 由上述计算结果并综合其它因素,本设计取值如下: 1层: 600mm ×600mm ; 2~5层:500mm ×500mm 表1 梁截面尺寸(mm)及各层混凝土等级强度 1 3.60.45 2. 2 1.10.1 5.05h m =++--=。

(整理)土木工程毕业设计手算书

目录 第一节结构布置及计算简图............................2 第二节荷载统计.......................................8 第三节迭代法计算竖向荷载作用下的结构内力...........20 第四节水平荷载计算..................................35 1.水平风荷载的内力计算..........................35 2.地震荷载的计算................................43 第四节内力计算......................................57 第六节构件截面设计.................................74 1、框架梁截面设计.................................74 2、框架柱截面设计.................................81 第七节基础设计..................................100 附:设计心得.......................................105 致谢.............................................107 结构设计

第一节结构布置及计算简图 1.1 设计资料 (1)、工程名称:某框架商住楼一榀框架 (2)、工程概况:建筑总高28.2m,共9层,室内外高差为0.45m,底层高 4.2m,其余各层高3.0m,具体情况可参见结构平面布置图。 (3)、温度:夏季月平均气温33摄氏度,最高气温40摄氏度,冬季月平均 气温10摄氏度,最低气温-2摄氏度。 (4)、拟建地的基本雪压S o=0.45N/m2,基本风压W0=0.35 N/m2,地面 粗糙度为B类。 (5)、最大的冻土深度为:0.8m。 (6)、材料选用 混凝土:采用C30. 钢筋:纵向钢筋采用热轧钢筋HRB400,其余采用热轧钢筋HPB235. 墙体:外墙采用烧结普通空心粘土砖γ=18.7 N/m2 ,内墙采用混凝土 空心小砌块,γ=11.8 N/m2 铝合金门窗:γ=0.35N/m2;木门,γ=0.2N/m2 1.2 结构选型 (1)、结构选型: 根据该设计的适用功能和建筑设计要求,对于六层商住楼,因框架结构体系的主要特点是平面布置比较灵活,能提供较大的室内空间,对于商住楼是较适合的结构体系,考虑该建筑处于7度地震设防区,故采用现浇钢筋混凝土框架结构(横向承重)体系。 (2)、其它结构选型: 1.屋面:采用现浇钢筋混凝土板作承重结构,屋面板按上人屋面的使用荷载 选用 2.楼面:采用现浇钢筋混凝土板,板厚120mm。 3.基础:因地质情况良好,故采用柱下独立基础。 4.天沟:采用现浇天沟,具体情况参见建筑施工图。 5.楼梯:采用钢筋混凝土梁式楼梯。 1.3 结构布置

四层框架结构-全手算

多层框架设计实例 某四层框架结构,建筑平面图、剖面图如图1所示,试采用钢筋混凝土全现浇框架结构设计。 1.设计资料 (1)设计标高:室内设计标高±0.000相当于绝对标高4.400m,室内外高差600mm。 (2)墙身做法:墙身为普通机制砖填充墙,M5水泥砂浆砌筑。内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内墙涂料两度。外粉刷为1:3水泥砂浆底,厚20mm,马赛克贴面。 (3)楼面做法:顶层为20mm厚水泥砂浆找平,5mm厚1:2水泥砂浆加“107”胶水着色粉面层;底层为15mm厚纸筋面石灰抹底,涂料两度。 (4)屋面做法:现浇楼板上铺膨胀珍珠岩保温层(檐口处厚100mm,2%自两侧檐口向中间找坡),1:2水泥砂浆找平层厚20mm,二毡三油防水层。 (5)门窗做法:门厅处为铝合金门窗,其它均为木门,钢窗。 (6)地质资料:属Ⅲ类建筑场地,余略。 (7)基本风压:(地面粗糙度属B类)。

(8)活荷载:屋面活荷载,办公楼楼面活荷载,走廊楼面活荷载。 图1 某多层框架平面图、剖面图 2.钢筋混凝土框架设计 (1)结构平面布置如图2所示,各梁柱截面尺寸确定如下。 图2 结构平面布置图 边跨(AB、CD)梁:取 中跨(BC)梁:取 边柱(A轴、D轴)连系梁:取 中柱(B轴、C轴)连系梁:取 柱截面均为

现浇楼板厚100mm。 结构计算简图如图3所示。根据地质资料,确定基础顶面离室外地面为500mm,由此求得底层层高为4.3m。各梁柱构件的线刚度经计算后列于图3。其中在 求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取(为不考虑楼板翼缘作用的梁截面惯性矩)。 边跨(AB、CD)梁: (其他梁、柱的线刚度计算同上,略) 图 3 结构计算简图 (图中数字为线刚度) (2)荷载计算 1)恒载计算 ①屋面框架梁线荷载标准值: 20mm厚水泥砂浆找平 100厚~140厚(2%找坡)膨胀珍珠岩

毕业设计手算计算书基本步骤模板

2 建筑设计 2.1 建筑方案的比选与确定 根据毕业设计任务书的要求,在参观了一些办公大楼的基础上,我先后做出了三个方案,经过初选,摈弃方案三,现将方案一与方案二做一比较,以此确定最终的建筑设计方案。 2.1.1建筑功能比较 由于此保险公司办公楼要求有营业大厅,故可以采用两种方式,一种是将营业大厅单独设置在一边,即采用裙楼的方式,主楼办公区6层,裙楼2层,这样功能划分明确,且建筑物有错落感,外形美观,但结构布置和计算麻烦些;另一种则用对称的柱网,一楼设置营业大厅,与办公区2-6层的布置不同,这样主要的问题就是底层的功能划分了,考虑方便,美观,防火等,此方案绘图和计算相对容易些,考虑到是初次设计完整的一栋框架结构,主要目的是掌握思想方法,故采用方案2,柱网完全采用对称布置。关于底层平面的布置的问题又有如下两种方案: 方案一建筑底层平面布置完全对称,这样有利于引导人流,且外形较好,里面效果好,现浇整体布局较为紧凑,便于设计计算和施工;由于底层有大型的营业大厅,而且要求与办公区隔离,该方案楼梯布置比较困难,若分两边布置,则使建筑无门厅主楼梯,不利于交通组织,将其因为对称布局带来的优势丧失,且将对电梯的布置带来问题;若于中门厅处布置一部主楼梯,则为了防火需要(以防形成“袋形走廊”),要在建筑两侧加设防火楼梯与防火出口,造成不经济,且将楼梯置于建筑两头不利于抗震设计。 方案二建筑底层平面非对称布置,可能导致交通组织不明确,但在设置两个入口后问题得到解决,营业大厅不布置在中间,而是放在最右边,有其单独的入口,中间用一道门即可与办公区的门厅隔离,达到设计要求。该方案楼梯布置较为合理,于门厅布置主楼梯一部,通向楼顶,设置防火卷门,即起到消防楼梯的作用,引导人流且同两部电

毕业设计手写算书

目录 1.毕业设计任务书 (Ⅰ) 2.开题报告 (Ⅱ) 3.指导老师审查意见 (Ⅲ) 4.评阅教师评语 (Ⅳ) 5.答辩会议记录 (Ⅴ) 6.中外文摘要 (Ⅵ) 7.前言 (Ⅶ) 8.毕业论文正文主体 (Ⅷ) 第一部分建筑设计 (2) 1 设计要点 (2) 1.1建筑平面设计 (2) 1.1建筑平面设计 (2) 2 建筑平面设计 (2) 3 建筑立面设计 (3) 4 建筑剖面设计 (3) 5 建筑说明 (3) 第二部分结构设计 (5) 1 一般说明 (5) 2 地基、基础 (5) 3 钢筋混凝土构件部分 (6) 4 其他 (7) 第三部分结构设计计算书 (8) 1 框架结构设计书 (8) 1.1 工程概况 (8) 1.2 设计任务 (10) 2框架结构设计计算 (10) 2.1梁柱截面、梁跨度及柱高确定 (10) 2.2荷载计算 (13) ⒊梁、柱自重(包括梁侧、梁底、柱摸灰的重量)标准值 (14) ⒋墙体自重标准值 (15) ⒌屋面女儿墙自重标准值 (16) ⒍各层重力荷载代表值 (16) 2.3地震作用计算 (18) 2.4 风荷载计算 (23) 2.5 框架结构内力计算与组合 (25) 2.6 框架梁抗震设计 (53) 2.7 框架柱抗震设计 (58) 2.8基础设计 (64) 2.9现浇钢筋混凝土屋面板设计 (67) 2.10 现浇钢筋混凝土板式楼梯设计 (71) 2.1电算及对比分析 (Ⅸ) 10.致谢 (Ⅹ) 11.附录 (Ⅺ) 1

第一部分建筑设计 1 设计要点 1.1 建筑平面设计 (1)依据建筑功能的要求,确定柱网的尺寸,然后,再逐一定出各房间的开间和进深; (2)根据交通、防火与疏散的要求,确定楼梯间的位置和尺寸; (3)确定墙体所用的材料和厚度,以及门窗的型号与尺寸; 1.2建筑立面设计 (1)确定门窗的立面形式。门窗的立面形式一定要与立面整体效果相协调; (2)与平面图对照,核对雨水管、雨篷等的位置及做法; (3)确定墙体立面装饰材料做法、色彩以及分格艺术处理的详细尺寸; 1.3建筑剖面设计 (1)分析建筑物空间组合情况,确定其最合适的剖切位置。一般要求剖到楼梯及有高低错落的部位; (2)进一步核实外墙窗台、过梁、圈梁、楼板等在外墙高度上的构造关系,确定选用哪种类型的窗台、过梁、圈梁、楼板及其形状和材料; (3)根据平面图计算确定的尺寸,核对楼梯的在高度方向上的梯段的尺寸,确定平台梁的尺寸。 2 建筑平面设计 该娱乐中心位于抗震设防烈度为7度的区域,对抗震要求比较严,所以平面上力求简单、规则、对称,但由于用地地形的局限,从而采用形状。本方案自然采光和自然通风情况良好。中间分别用走廊连接,形成水平交通通道。 本建筑方案平面为南北朝向,建筑物主入口的朝向为南边。结构形式选择为框架结构,在框 2

相关文档