文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙外保温聚苯颗粒施工方案(钢丝网)

外墙外保温聚苯颗粒施工方案(钢丝网)

外墙外保温聚苯颗粒施工方案(钢丝网)
外墙外保温聚苯颗粒施工方案(钢丝网)

胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

(瓷砖饰面)

一、工程概况与编制依据:

1.1工程概况

工程名称:五矿二十三冶二公司长株潭区域自营项目

工程内容:整栋房屋外墙外保温系统,界面砂浆+胶粉聚苯颗粒保温砂

浆+抗裂砂浆+钢丝网+锚栓+抗裂砂浆

二、编制依据

1、《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2001;

2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001;

3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007;

4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004;

5、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》GBJ158-2004;

6、《镀锌钢丝网》QB/T3897-1999;

7、湖南建设集团有限公司建筑规划设计院设计;

8、《建筑结构通用图集》(88j2-9墙身-外墙保温);

9、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95、DBJ01-602-97)

三、管理目标

1、工期目标:根据本工程的特点,各立面采用平行施工于流水交叉作业的方法组织施工,网络优化组合,确保在质量达到优良标准的前提下,承诺合同工期内完成各子分项工程全部施工任务。

2、质量目标:满足设计与工程质量验收标准,严格按施工组织设计及相关的施工规范、规程精心组织施工,确保本子分部工程验收质量达到优良标准。

3、安全文明目标:严格按国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》及建设部颁布的《施工企业安全生产评价标准》的规定和要求进行管理,组织施工,杜绝一切大小安全事故,创建文明安全工地,确保工程安全无事故。

4、环境保护目标:减少扬尘、控制噪音,严禁焚烧垃圾污水经沉淀后方可排入市政管道,切实加强现场文明管理,达到施工现场与外部环境的和谐统一。

四、系统构造:

1、基本构造

胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统由基层墙体、界面层、保温层、

外墙挂钢丝网施工工艺

外墙面钢丝网施工 工艺流程: 结构基层处理—放线、吊垂直—挂网—拉毛 --湿润基层刷水泥浆,随铺第一道底灰—抹第二道底灰刮平、木抹子搓毛,浇水养护—滴水、泻水等—弹墙面外砖排版线--浸水、选砖、预排--镶贴面砖—嵌缝--表面清洁。 施工方法 A、砌块基层处理:清理突出硬块,提前一天用水湿砌块表面,修补缺棱掉角处。 B、放外墙抹灰控制线,分别在门、窗口角、垛、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼,并按灰饼充筋,以墙面冲筋控制抹灰厚度和平整。 C、挂网:在墙面材质变化交接处两边各150mm挂满1cm×1cm钢丝网,或按甲方要求满挂,厚度超过30mm的抹灰处亦应满挂钢丝网。 D、涂刷108胶(10%)水泥浆一道,并随即抹上第一遍水泥砂浆,木抹子抹平,隔天浇水养护。 E、第一遍底灰检查无空鼓后,丘灰前适当湿润基层,先薄薄地刮一层灰使其与底层灰抓牢,紧跟抹第二道底灰,与标筋齐平,用木抹子挫牢,并扫毛。待表面游离水挥发,用刷子蘸水按垂直地面的同一方向轻刷一遍。 F、滴水、泻水线:在檐口、窗台、窗楣、雨蓬、阳台压顶突出墙面后凸线上面做泻水,下面做鹰嘴滴水线,夹角150。保证坡向正确,滴水槽深8~10mm顺直。 G、在底糙上弹面砖挖制排版墨线大角、阳角处,不允许半砖排版(先检查底糙是否合格)。 H、施工前一天,对面砖进行浸水、晾干、选色、切割,对尺寸差别和翘曲大的不得用于工程,做到尺寸、色泽一致。 I、用设计配合比水泥砂浆粘贴面砖,保证水平、竖缝符合设计和规范要求,勾缝要求深浅一致,毛刺。 J、面砖镶贴要求: 阳角处不得有非整砖阳角,碰角用专用加工机具切割。 不得有超过一行以上的非整砖(允许只出现一行)。 必须先做样板,确定后按样板施工。

外墙外保温聚苯颗粒施工方案(钢丝网)

胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 (瓷砖饰面) 施 工 方 案

一、工程概况与编制依据: 1.1工程概况 工程名称:五矿二十三冶二公司长株潭区域自营项目 工程内容:整栋房屋外墙外保温系统,界面砂浆+胶粉聚苯颗粒保温砂 浆+抗裂砂浆+钢丝网+锚栓+抗裂砂浆 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2001; 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004; 5、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》GBJ158-2004; 6、《镀锌钢丝网》QB/T3897-1999; 7、湖南建设集团有限公司建筑规划设计院设计; 8、《建筑结构通用图集》(88j2-9墙身-外墙保温); 9、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95、DBJ01-602-97) 三、管理目标 1、工期目标:根据本工程的特点,各立面采用平行施工于流水交叉作业的方法组织施工,网络优化组合,确保在质量达到优良标准的前提下,承诺合同工期内完成各子分项工程全部施工任务。 四、系统构造: 1、基本构造 胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统由基层墙体、界面层、保温层、

钢丝网骨架塑料复合管施工方案

工艺流程与操作要点 5.1工艺流程 5.2操作要点 5.2.1技术准备 5.2.1.1图纸会审、焊接工艺评定、焊工资质认证、施工技术文件编制,施工作业指导书,技术交底,工卡具设计与制作,符合ISO9002要求的施工记录用表。 5.2.1.2施工现场“三通一平”,按施工平面布置图布置各种施工机具设备。 5.2.1管材、管件的验收 5.2.1.1接受管材、管件必须进行验收。验收内容包括:产品合格证、质量保证书、各项性能检验报告、规格数量、包装情况及管材、管件的质量等。 管材、管件的验收 存 放 管材搬管道连接 管道系统试压 管道布置 土 方 工 程 试压不合格 土方回填

5.2.1.2 验收管材、管件时,应在同一批中抽样,并按现行企业标准《钢骨架塑料复合管及管件检验标准》的规定内容进行检查,必要时进行全面测试。 5.2.2存放 5.2.2.1管材管件应存放在通风良好、温度不超过40℃的库房或简易场地。不允许与火焰及高温物体接触。若存放时间较长则应有遮盖物。 5.2.2.2管才应水平堆放在平整的支撑物或地面上,堆放高度不宜超过1.5m。ф300以上的管材堆放时,最好不要超过3层。 5.2.2.3法兰连接的管材堆放时,排与排之间应垫木材,木方厚度以使上下排之间管材接头互不接触为宜,长6m以内管材垫两处即可,6m以上管材不应少于3处。 5.2.3搬运 5.2.3.1管材在搬运装卸过程中,应用非金属绳带捆扎、吊装。不得抛掷,拖拽,不允许与硬物利器撞击。 5.2.3.2寒冷天搬运管材、管件时,严禁剧烈撞击,小心轻放。 5.2.3.3法兰连接的管材、管件应特别注意保护管两端面及密封面,密封面不得划伤,密封槽棱角不得磕碰划伤。 5.2.4运输 5.2.4.1车辆运输管材时,应放置在平底车上,船运时,应放置在平坦的船舱内。运输时,直管应捆扎、固定避免互相碰撞。堆放处不应有可能损伤管材的尖凸物。 5.2.4.2运输管件时,应按箱逐层码放整齐,并且牢固可靠。 5.2.4.3管材、管件在长途运输中,应有遮盖物,避免暴晒和雨淋。 5.2.5管道布置

胶粉聚苯颗粒外墙外保温施工工艺

胶粉聚苯颗粒外墙外保温技术施工工艺 一、编制依据 1、工程设计图纸及说明 2、分项工程承包合同 3、相关图集、标准 4、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 5、《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) 6、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 7、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-20011) 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 10、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 11、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 12、《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1)

二、工程及保温概况 工程及保温概况: 本工艺适用于各种基层墙体的外墙外保温饰面涂料做法,保温层厚度依 设计厚度。 三、工程材料 1、建筑用界面处理剂主要技术指标及存运要求: 符合《建筑用界面处理剂应用技术规程》(DBJ/T01-40-98)要求且符合表1规定。 表1 5~30℃条件下贮存,贮存期为6个月,防晒,按非危险品办理运输。 2、胶粉聚苯颗粒保温浆料的性能指标 表2

其中: 2.1 聚苯颗粒主要技术性能及存运条件 表3 严禁烟火。聚苯颗粒包装应放置在阴凉处,防止曝晒和雨淋。运输中防止划损包装。交付时注意与保温胶粉料配套清点。 2.2 保温胶粉料性能及存运条件 表4

通风干燥条件下贮存6个月,可按非危险品办理。交付时注意与聚苯颗粒配套清点。 3、水泥砂浆抗裂剂性能指标及存运条件 表5 5~30℃条件下贮存,贮存期6个月。防晒。可按非危险品办理运输。 4、涂塑耐碱玻纤网格布主要性能指标及存运条件 表6

胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案

胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案 一、操作及技术要求: 1、施工部位:3#~6眦楼梯间,抹至防火门门榜外侧。 2、工艺流程:基层处理t墙面喷浆t做灰饼t抹底层保温浆料15 mm厚(静置3d) t抹面层保温浆料10 厚(静置3d?7d) t抹抗裂砂浆并将网格布压入其中t刮柔性腻子。 二、施工机具: 砂浆搅拌机、抹灰三步架子或高凳、手推车及垂直运输外用电梯、水桶抹灰工具及抹灰专用检测工具、壁纸刀、滚刷等。 三、材料配比: 1袋胶粉料25kg加一袋聚苯颗粒200L,使用时加34?36kg水经搅拌即为一组浆料,计量配比应控制准确。 四、施工方法: 4.1材料的配制 (1) 喷浆:将425号水泥、中砂、108胶水按1:1: 0.5的配合比搅拌均匀成浆料。 (2) 保温浆料:先在砂浆搅拌机内倒入34?36kg水,然后倒入1袋25kg 胶粉料,开机搅拌3min,再倒入1袋200 L聚苯颗粒轻骨料,再搅拌3 min,搅拌均匀倒出待用。 (3) 抗裂砂浆:425好普通硅酸盐水泥、中砂、水泥抗裂砂浆按1: 3: 1 的配合比,用砂浆搅拌机搅拌均匀。 4.2操作要点 (1) 甩浆:用滚刷将配好的水泥浆均匀地涂刷在基层墙面上,不得漏刷,不得 刷得过厚。 (2) 墙面做灰饼:根据保温层厚度,用水泥砂浆在墙上按内墙抹灰的要求做出 灰饼,以控制抹灰厚度。抹灰完后将水泥砂浆灰饼剔除,用保温砂浆补平。 (3) 抹保温浆料:保温浆料分2次抹。先抹15mm待十燥3d后再抹10mm 第二遍保温浆料应找平,门窗洞口、阴阳角处应保证方正及垂直度。当保温浆料中含水率 偏高时,一次抹保温浆料应控制在15mmfc右。 (4) 网格布压入抗裂砂浆内:将网格布裁好,在保温浆料上抹抗裂砂浆,厚度

钢丝网施工方案

GTW保温砂浆钢丝网系统施工方案 一、一般规定 1、GTW保温隔热砂浆干粉料运输、贮藏应避免雨淋、受潮。 2、GTW保温隔热砂浆干粉料保质期为90d。在保质期内,材料如有结块现象严禁使用。 3、施工的环境温度不应低于5℃,雨天严禁施工。 4、采用GTW做外墙外保温隔热粉刷层时,应按建筑设计要求每6米设置分格缝。 5、建筑物底层墙室外地坪上100cm内,必须采用1 : 3水泥砂浆粉刷。 二、施工准备 1、GTW外保温隔热层的施工应在基层墙面质量检验合格后方可施工。且应在门窗框、出层管线和水电预埋件等安装完毕后进行。 2、施工前应将基层表面的灰尘、污垢、油渍及残留灰块等清洗干净。基层表面高处应剔平,低处用混合砂浆分层补平,窗台砖应补平。门窗口与墙体交接处应填补密实。墙面孔、洞应堵严。 3、施工前一天基层应浇水湿润,施工时再洒一次水。 三、施工要点 1、GTW保温隔热砂浆干粉料应用机械搅拌。按照水灰比0.9:1先砂浆搅拌机内加22kg水,然后倒入一袋0.05m3GTW干粉料,开机搅拌5min,搅拌均匀倒出待用。搅拌好的砂浆应在3h内用完。

2、施工流程:基层处理→弹标准水平线→抹墙体阳、阴角、外窗台和门窗护角(普通水泥粉刷砂浆)→抹界面层(粘土空心砖可不用)→墙面冲饼→标筋→抹GTW砂浆→铺压钢丝网→抹防水防裂保护层→检查平整度、垂直度→验收。 3、界面层施工:界面层砂浆建议配成稠度为6~8cm砂浆,用铁抹抹2~3mm。GTW保温隔热层应在界面层砂浆抹好即进行。 4、保温隔热层施工:施工前应按设计要求用保温隔热砂浆做标准饼,然后冲筋,其厚度墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准,并进行垂直度检查。外墙阳角、门窗口处应用1:2.5水泥砂浆作出宽50mm的护角。 5、抹GTW保温隔热砂浆应根据设计要求分层进行,每层抹灰厚度为10mm左右,涂抹第一层时应压紧压实,表面要毛糙,12小时后进行下一遍抹灰,待厚度达到冲筋面时,压紧压实,并进行水平、垂直度检查。落地灰在3h内去除杂质结块后,可再搅拌使用。在窗口、阳台等突出墙面部位,顶面及外侧面应用水泥砂浆做出护坡。 5、在确认保温隔热层厚度达到设计要求、平整度达到要求后,方可进行防水防裂层施工。防水防裂保护层应在GTW砂浆抹好3d 后进行。 抗裂砂浆浆料采用细砂、抗裂砂浆按3:1(重量比)配制,成品砂浆直接加水搅拌,砂浆稠度为6-8cm。 施工前应将钢丝网按预定尺寸裁好,并用保温伞钉间隔500mm 错位梅花形布置固定到墙上,然后在上面抹6~8mm厚的抗裂砂浆,

外墙施工方案

外墙装饰工程施工方案 一、工程概况 本工程为龙源华城住宅小区9#、10#栋工程,其中9#栋地上22层、10#栋地上13层,外墙均采用纸皮砖饰面。设计要求:住宅楼部分建筑的墙身及饰线2层以下采用(含2层)咖啡色纸皮砖、3层以上采用米黄色纸皮砖,规格45×95。斜屋面1-3层采用黑色小青瓦,3层以上黑色油漆。 外墙砖外墙面:12厚1:3防水砂浆找平层(掺水泥用量5%防水剂)、8厚1:2.5防水砂浆抹面、瓷砖专用胶镶贴外墙砖、1:1水泥砂浆勾缝。 二、原材料选用 1)水泥:32.5R级普通硅酸盐水泥。 2)砂:中砂。 3)?0.9镀锌钢丝网(20x20目孔)。 4)外加剂:外加的防水粉(按产品说明书配制)、严禁添加“砂浆宝”、“砂浆王”。 5)贴面砖规格:45X95规格纸皮砖。 三、施工作业条件 1、抹灰部位的主体结构均已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并检查合格。 2、墙面挂网检查合格。本工程外墙为页岩多孔砖砌块,根据外墙抹灰工程规范要求满挂金属网,金属网选用规格φ0.9 20X20 镀锌钢丝网。 3、外脚手架检查合格。 4、砼墙面水泥胶浆拉毛,剪力墙螺栓孔封堵。 5、将砼面及墙面表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等处理完毕,外露钢筋头和铅丝头等清除完毕。 四、施工工具、器具准备 1、刮枋及抹子 2、托灰板及靠尺 3、方尺及阴阳角橹子

4、尺杆及卡子 5、基层清理工具:刮刀、钢丝刷子、锤子、钻子、扫帚等。 五、工艺流程 砖外墙:检查验收合格→基层处理→挂网→浇水→冲筋套方→分层抹灰及养护→面层镶贴→面层色缝及清洗→检查验收。 六、纸皮砖操作施工 1、基层处理: ①对砖墙表面的松散砂浆及砖表面的反硝粉末进行清理,对凸出墙面的混凝土剔平,并用钢丝刷全面刷一遍,再浇水润湿。 ②剪力墙对拉螺栓孔封堵:该孔堵孔前先将凸出墙面的PVC管清除,孔内的浮灰清理干净。螺栓套洞采用微膨胀水泥砂浆塞实,外侧再采用100X100宽的丙纶布进行防水处理。 ③混凝土墙面,作“毛化处理”,即清扫表面尘土、污垢,随后浇水湿润。然后用1:1水泥细砂浆,内掺水重20%的聚乙烯胶,喷或用扫帚将砂浆甩到墙面上,洒点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部牢牢地粘到混凝土光面上为止。 2、吊垂直、找规矩: 可从顶层开始用大线锤,绷0.7mm铁丝吊垂直,然后设立标点做标块。横线则以楼层为水平基线交圈控制。竖向则以四周大角和通天柱、垛子为基线控制。线与线之间应全部为整砖。每层打底时,以此标块为基准点做标筋,使底子灰做到横平竖直。并要注意找好突出檐口、腰线、窗台等饰面的流水坡度。 3、挂网: 采用规格φ0.9 20X20 镀锌钢丝网,钢丝网必须距墙面有一定的距离,保证钢丝网在抹灰层的中上部;根据施工进度分数次进行,边打底边挂网,以防砂浆掉落成块挂在网上。外墙包括独立柱、栏板和女儿墙两侧须满挂?1 镀锌钢丝网(20x20目孔),钢丝网复合在找平层中间,按规范要求用钢钉或射钉固定,双向@400。钢丝网搭接长度为长边80mm,短边100。 4、抹底层砂浆: 抹灰前一天提前淋水湿润,为避免墙面产生开裂采用分层施工,第

聚苯颗粒胶粉施工方案

胶粉聚苯颗粒外墙保温系统施工工艺流程图 一、施工工艺流程图 二、施工准备 2.1基层墙体应符合《混凝土构造工程施工质量验收规范》GB50204—2002和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002,本工程基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001表4.2.11中普通抹灰要求。见下表:

2.2门窗框及各种进户管线、水管支架、预埋管件等按设计安装完毕并预留出外墙保温层的厚度。 三、施工工具 外接电源设备、垂直运输机械、水平运输手推车、强制式砂浆搅拌机、电动搅拌器、称量衡器、电锤、水桶、滚刷、铁锹、手锤、剪刀、壁纸刀、钳子、经纬仪、放线工具、托线板、垂直检测尺、直角检测尺、靠尺、探针、钢尺及常用抹灰工具、抹灰专用检测工具等。 四、胶粉聚苯颗粒系统材料性能要求 4.1界面砂浆的配制:界面剂:水=0.25:1(质量比)用电动 搅拌机搅拌均匀成浆状。 4.2胶粉聚苯颗粒保温浆料的配制:采用300mL以上的砂浆,搅 拌机满足浆料再搅拌机中的容积部分超过70%搅拌。先将35—40kg的水倒入搅拌机内(加入的水以满足施工和易性为准)接着倒入一袋25kg胶粉料,搅拌5min后再倒入一袋200mL聚苯颗粒轻骨料继续搅拌3min以上直至均匀,该胶料应随搅拌随用,且再四小时内用完。 4.3抗裂砂浆的配制,涂料饰面时抗裂剂:中砂:水泥=1:2: 1(重量比)。用砂浆搅拌机或电动搅拌机搅拌,先加入抗裂剂,搅拌均匀后搅拌时间不少于5min,抗裂砂浆配制及使用过程中均不得加水,并应在配制好后2h内用完。

4.4铺贴网格布(锚固件固定钢丝网):抗裂砂浆表干后用抹子 压入耐碱网格布(锚固件打眼固定钢丝网),网格布之间的搭接应不小于100mm。铺贴应平整,不能出现褶皱和翘边。阴阳角处、门窗洞口和外窗台处应铺设一层翻包网,以增强其强度。首层墙钢丝网的安装,铺贴方法与上述方法相同,钢丝网与钢丝网之间可采用对接的方法,钢丝网之间抗裂砂浆应饱满,严禁干贴。 4.5批抹抗裂砂浆:在保温浆料面批一遍抗裂砂浆,用锚固件固 定钢丝网,再抹一遍抗裂砂浆,塑料锚栓间距为双向@500mm,每平方米不得少于6个,热镀锌焊网的搭接宽度应大于40mm,搭接处最多为三层网,局部不平部位可用U型卡子压平并收光,抗裂抹面砂浆的厚度为3—5mm。 4.6分割弹线排砖,面砖缝不得小于5mm,将浸好的面砖擦拭干 净,用面砖粘结砂浆进行粘贴,面砖粘结砂浆的厚度为5—6mm。 常温施工24h后喷水养护。 4.7面砖勾缝:根据设计要求用配制好的面砖勾缝材进行勾缝, 面砖缝要凹进面砖外表面2mm,并用海绵醮清洗剂擦洗干净。 五、细部及特殊部位做法 5.1预留孔洞位置(破损处)处理。 5.2进行大面积聚苯颗粒胶浆施工过程中,遇到外脚手架的连墙杆时,只能进行甩搓处理;应在外墙保温施工完毕,拆除脚手架的过程中,对此部位实施修补处理。 5.3先用干硬性水泥砂浆将脚手孔眼塞填紧密,表面抹平。

墙、柱面挂钢丝网方案

市“远大生态风景”3#、4#楼工程墙、柱面挂钢丝网施工方案 编制单位(盖章)省建筑工程集团总公司 编制: 项目部审批: 公司审批: 编制日期: 建设单位(盖章)远大房地产开发有限公司 代表: 监理单位(盖章)

审批:

目录 一、编制依据··2 二、工程概况··2 三、施工准备··2 四、墙面挂钢丝网施工要点··2 1、施工操作工艺流程··2 2、墙面挂钢丝网施工要点··2 2.1、墙面润水··2 2.2、墙面抹灰··2 2.3、墙面挂钢丝网··3 2.3.1、墙面挂钢丝网··3 2.3.2、外墙面挂钢丝网··6 五、质量要求··6 六、安全施工措施··6

一、编制依据 1、《砌筑工程施工质量验收规》GB5023—2002 2、现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 3、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315—2000 4、远大生态风景A地块3#、4#楼工程施工图 5、根据《省房屋建筑工程质量监督管理要则》第71页14.4条要求,外墙抹灰工程需满挂钢丝网作为加强处理。 二、工程概况 远大生态风景项目位于市新区,地处观山公园以东,观路以南,长岭南路以西、兴黔路以北的小湾河畔,紧邻4000亩的观山公园,具有良好的自然生态环境,是一块山水效果极佳的河滩坡地,更是乃至全国都难得一见的宜居宝地,本次工程A块地3、4号楼总建筑面积为81812.36㎡,其中3#楼地上:46766.5㎡、地下5658.86㎡,4号楼地上29387㎡,3、4号楼均为33层,其中3号楼地下室为三层车库。 三、施工准备 1、砖墙砌筑完毕,并经有关单位验收合格。 2、编制墙面挂钢丝网施工方案,报监理、建设单位审批完毕。

胶粉聚苯颗粒施工方案

虹桥花园二期工程 (胶粉聚苯颗粒外墙外保温涂料饰面) 施 工 技 方 案 施工单位:舜杰建设(集团)有限公司

一、工程概况 本工程位于吴江虹桥花园二期项目. 1#.2#.3#多层住宅楼;建筑面积约4万平方米.外墙类型(自外至内)1:水泥基复合保温砂浆(W型)(40.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm);外墙类型(自外至内)2:水泥基复合保温砂浆(W型)(40.0mm) +钢筋混凝土(200.0mm)+水泥基无机矿物轻集料保温砂浆(20.0mm)二.编制依据 1、GB50176-93《民用建筑热工设计规范》 2、GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 4、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 5、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 6、02J121-1《外墙外保温建筑构造(一)》 7、JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统-建筑行业标准》 8、JG144-2004外墙外保温工程技术规程 9、JG134-2001《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标》 三.工程材料 1.聚苯颗粒外保温系统地性能指标 试验项目性能指标 耐候性经80次高温(70℃)-淋水(15℃)循环和20次加热(50℃)-冷冻(-20℃)循环后不得出现开裂.空鼓或脱落.抗裂防护层与保温层地拉伸粘结强度不应小于0.1Mpa,破坏界面应位于保温层 吸水/(g/㎡)浸水1h≤1000 抗冲击强度 C型 普通型(单网)3J冲击合格 加强型(双网10J冲击合格 T型 3.0J冲击合格 抗风压植不小于工程项目地风荷载设计植 耐冻融 严寒及寒冷地区30次循环.夏热冬冷地区10次 循环表面无裂纹.空鼓.起泡.剥离现象 水蒸气湿流密度/g(㎡·h)≥0.85 不透水性试样防护层内侧无水渗透 耐磨损,500L砂无开裂,龟裂或表面保护层剥落.损伤系统抗拉强度(C型)/Mpa ≥0.1并且破坏部位不得位于各层界面饰面砖粘结强度(T型)/Mpa(现场抽测)≥0.4

胶粉聚苯颗粒外墙保温施工方案

胶粉聚苯颗粒外墙外保温 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

BV1胶粉聚苯颗粒保温砂浆外保温系统施工方案 一、施工依据 1、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004; 2、《建筑装饰装修质量验收规范》GB50210-2001; 3、《建筑节能标准,民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2006; 4、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158-2004; 5、《外墙外保温建筑构造(一)》02J121-1; 二、工程概况 乐江新村三标段工程采用胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统,技术要求:1、涂料饰面:20mm厚的聚苯颗粒保温层(平均厚度)+160g/m2耐碱网格步+EVI-473聚合物抗裂砂浆+涂料饰面; 三、施工准备 1、基层预处理: 经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面或非承重墙面即可进行外墙保温施工。 2、基层验收:

注意:新建建筑建议混凝土基层至少养护28天; 2.1、如果基层墙面的平整度和垂直度不符合上述要求,或者灰饼的平均厚度超过2cm,在保温施工前应用水泥砂浆对基层进行补糙,否则材料的用量会增加; 3、作业条件: 3.1外墙基层墙体外表面平整,垂直度及外门窗口安装均应满足有关施工验收规范的要求,如果窗框暂时不能及时安装,保温层施工到距离洞口100mm左右,待窗框安装完毕后施工保温系统。 3.2窗边框与墙体连接应预留出抗裂砂浆层的厚度(4mm),缝隙应分层添塞,作好门窗表面保护。 3.3墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等提前安装完毕,并预留出外保温系统的厚度。 3.4施工用外脚手架搭设牢固,安全检验合格,脚手架横竖杆距离墙

外墙挂网施工工艺设计

(五)、外墙挂钢丝网施工 1、外墙装饰材料选择及要求 (1)材料: 水泥:P.032.5及其以上矿渣水泥经或普通水泥,颜色一致,宜要用同一批产品。 砂:无杂质特细砂,含泥量小于3%。 钢丝网:采用1cm×1cm的钢丝网。 花岗石:表面平整、边缘整齐,无破损、暗纹,尺寸、色泽一致。具有产品合格证,吸水率小于10%,按复检结果使用。 砂浆:机械拌制,不得用污染或含杂质的不搅拌。 (2)作业条件 结构工程已完,并已验收合格,屋面工程排水通畅。 检查门窗框位置是否正确,墙体材质变化处是否挂钢丝网。 竖直度、水平标高控制线已做好。 砌体缺棱、掉角已修补好。 样板已做好,并已鉴定、按规定作抗拔试验通过,照此施工。 外架已搭好并验收。 已向操作班组交底。 (3)工艺流程: 结构基层处理—放线、吊垂直—挂网—拉毛 --湿润基层刷水泥浆,随铺第一道底灰—抹第二道底灰刮平、木抹子搓毛,浇水养护—滴水、泻水等—弹墙面外砖排版线--浸水、选砖、

预排--镶贴面砖—嵌缝--表面清洁。 (4)施工方法 A、砌块基层处理:清理突出硬块,提前一天用水湿砌块表面,修补缺棱掉角处。#外墙胶粉聚苯颗粒保温施工方案

外墙胶粉聚苯颗粒保温施工方案 目录 一编制依据 二工程概况 三施工部署 四施工前准备工作 五外保温施工条件 六工程材料性能指标 七材料配制 八施工工艺 九工程质量控制 十质量验收 十一安全文明施工 一、编制依据 1、《建筑产品优选集》(2001YJ114) 2、《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

4、《外墙外保温施工技术规程》DBJ/T01-50-2002 5、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG 158-2004) 二、工程概况 本工程位于武汉市桥口区长丰大道旁, 9#、10#、11#楼、集中商业楼由武汉中汉岩土工程咨询公司勘测; 9#、10#楼由建工科研设计有限公司设计;11#楼由民用建筑设计研究院设计;集中商业楼由人防建筑研究设计院和建工科研设计有限公司共同设计;武汉联发建设监理有限公司监理,属于框剪结构, 9#、10#楼地上18层,无地下层,建筑总高度为55.40米,总建筑面积分别为15585.77平方米和15478.67平方米,总工期为360天;11#楼地上11层,无地下层,建筑总高度为38.5米,总建筑面积为11046.8平方米,总工期为270天;商业中心地上2层,商业中心有人防地下室1层,建筑总高度为10.50米,总面积为8528平方米。 9#、10#及11#楼标准层层高3米,1层层高4.10米,2层层 高 3.00米,商业中心1层层高为 5.1米,地下室层高为3.9 米。 三、施工部署 项目组织机构、 项目经理:李定鹏 现场负责人:江国超 质检员:秦江如技术员:杨成安全员:徐三超四、施工前准备工作:

外墙胶粉聚苯颗粒保温施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工前准备工作 (1) 五、外保温施工条件 (2) 六、工程材料性能指标 (3) 七、材料配制 (5) 八、施工工艺 (6) 九、工程质量控制 (9) 十、质量验收 (10) 十一、安全文明施工 (10)

外墙胶粉聚苯颗粒保温施工方案 施工方案 一、编制依据 1、《建筑产品优选集》(2001YJ114) 2、《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 4、《外墙外保温施工技术规程》DBJ/T01-50-2002 5、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG 158-2004) 二、工程概况 祥和·盛世住宅小区1-2#楼工程为十一层框剪结构,建筑面积:,建筑高度,建设单位为湖北祥和建设集团房地产开发有限公司,由广州南方建筑工程设计研究院设计,由湖北祥和建设集团有限公司承建。监理单位为武汉市新洲区建设工程监理有限公司。 三、施工部署 项目组织机构 项目经理: 现场负责人: 四、施工前准备工作: 1、提供施工要求及技术交底文件。 2、建筑外墙做保温层前,对墙面平整度应保证墙面基层处理全部完工并做到平整、光滑、无油污、无裂纹、无空鼓、线角顺直、整体坚实、充分干燥,以确保外保温的质量。 3、外墙外保温施工过程中如有施工要求的变化应以最短的时间内出据书面洽商,以使双方及时更改减少损失。 4、由于发包方及天气异常及人工不可抗拒的因素造成工期拖延应及时给予书面确认并相应调整施工计划。 5、及时解决施工用水、电、脚手架或吊篮、库房、工人宿舍等必要条件,协助解决工人用餐问题。 6、对已施工完成的部分及时分层验收。 7、协调各工种间的工序搭接,严防交差污染以保证外墙面的整体形象。

外墙挂钢丝网施工工艺

外墙挂钢丝网施工工艺 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

(五)、外墙挂钢丝网施工 1、外墙装饰材料选择及要求 (1)材料: 砂:无杂质特细砂,含泥量小于3%。 (3)工艺流程: 结构基层处理—放线、吊垂直—挂网—拉毛 --湿润基层刷水泥浆,随铺第一道底灰—抹第二道底灰刮平、木抹子搓毛,浇水养护—滴水、泻水等—弹墙面外砖排版线--浸水、选砖、预排--镶贴面砖—嵌缝--表面清洁。 (4)施工方法

A、砌块基层处理:清理突出硬块,提前一天用水湿砌块表面,修补缺棱掉角处。胶粉聚苯颗粒施工工艺 凸出构件、凸出飘窗、女儿墙压顶及内侧、窗洞口四周胶粉聚苯颗粒施工方案结构基层处理―吊垂直线、弹控制线―打点、冲筋、作口―复测基层平整度―抹胶粉聚苯颗粒浆料―保温层验收―饰面层施工与验收 施工工艺说明: 1、施工准备 a准备 1)搭设搅拌棚,所有材料必须在搅拌棚内机械搅拌,防止胶粉聚苯颗粒飞散,影响现场文明施工; 2)搅拌棚的地点应选择背风向,搅拌棚靠近垂直运输机械;搅拌棚三侧封闭,一侧作为进出料通道,应有顶棚,地面应平整坚实,远离砂石料场,处于砂石料场的下风向; 3)在保温施工前应清扫干净四周,以利于落地灰的回收,落地灰应在2小时内重新搅拌使用; 4)门窗边框与墙体连接应预留出保温层的厚度,缝隙应分层填塞密实,并做好门窗框表面的保护。窗户经验收合格后方可进行保温抹灰施工,注意保温面层到窗框内侧的距离一致; 5)严禁在地面上人工搅拌胶粉聚苯颗粒浆料,严禁使用过时灰(超过两小时)。 b保温施工作业前提: 1)墙内侧面基层的垂直度和平整度应符合现行国家施工及验收规范要求; 2)窗框已安装完毕,并经验收合格; 3)施工所用脚手架必须搭设牢固方可施工; 4)主体结构的各种接缝应提前做好处理,在保温层施工中应注意做好相应的各种接缝; 5)作业时环境温度不应低于5℃; 6)施工时遗留在墙上的施工孔洞、废钢筋应提前处理完毕; 7)墙面的暗埋管线、线盒、预埋件应提前安装完毕,并应考虑到保温层的厚度影响。 2、保温及其配套材料进入现场复检要求: 1)材料进入现场应检测的内容; 2)材料的合格证、检测报告是否齐全,是否与所送材料配套; 3)抽检材料单位的重量体积与合格证标明是否在合理误差范围内;

胶粉聚苯颗粒保温1砂浆施工方案(备用)

胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案(一) 一、工艺流程 基层处理→墙面甩浆→做灰饼→抹底层保温浆料(静置3d)→抹面层保温浆料(静置3d~7d)→抹抗裂砂浆并将网格布压入其中→刮柔性耐水腻子。 二、施工机具、 砂浆搅拌机、抹灰三步架子或高凳、手推车及垂直运输外用电梯、水桶抹灰工具及抹灰专用检测工具、壁纸刀、滚刷等。 三、材料配比 1袋胶粉料25kg加一袋聚苯颗粒200L,使用时加34~36kg水经搅拌即为一组浆料,计量容易控制,配比准确。 四、施工方法 4.1 材料的配制 (1)甩浆:将425号水泥、中砂、108胶水按1:1:0.5的配合比搅拌均匀成浆料。 (2)保温浆料: 先在砂浆搅拌机内倒入34~36kg水,然后倒入1袋25kg胶粉料,开机搅拌3mi n,再倒入1袋200 L聚苯颗粒轻骨料,再搅拌3 min,搅拌均匀倒出待用。 (3)抗裂砂浆: 425好普通硅酸盐水泥、中砂、水泥抗裂砂浆按1:3:1的配合比,用砂浆搅拌机搅拌均匀。 4.2 操作要点 (1)甩浆:用滚刷将配好的水泥浆均匀地涂刷在基层墙面上,不得漏刷,不得刷得过厚。 (2)墙面做灰饼:根据保温层厚度,用水泥砂浆在墙上按内墙抹灰的要求做出灰饼,以控制抹灰厚度。抹灰完后将水泥砂浆灰饼剔除,用保温砂浆补平。 (3)抹保温浆料:保温浆料分2次抹。以厚度为30mm为例,先抹20mm,待干燥3d后再抹10mm,第二遍保温浆料应找平,门窗洞口、阴阳角处应保证方正及垂直度。当保温浆料中含水率偏高时,一次抹保温浆料应控制在15mm左右。 (4)网格布压入抗裂砂浆内:将网格布裁好,在保温浆料上抹抗裂砂浆,厚度控制在3mm左右,用铁抹子将网格布压入抗裂砂浆内,网眼砂浆饱满度要求达到100%,网格布搭接宽度>50mm,网格布的边缘严禁干搭接,必须嵌在抗裂砂浆中。阴角处则应压槎搭接≥50mm,阳角处应压槎200mm,搭接处网眼的砂浆饱满度两层都要达到100%。同时要抹平、找直,保持阴阳角方正和垂直度。(5)刮柔性耐水腻子2遍,砂纸打磨,不露底留茬。

胶粉聚苯颗粒外墙保温施工方案

胶粉颗粒外墙保温系统 施 工 方 案 重庆科技有限公司 2009年6月

目录 一、系统介绍 (3) 1.产品名称 (3) 2.系统主要构成 (3) 3.适用范围 (3) 4.系统构造 (3) 5.产品技术性能参数 (4) 6.组成材料性能指标 (5) 7.体系性能优点 (7) 二、专项施工方案 (9) 1.保温层工程设计要求 (9) 2.施工准备工作 (9) 3.施工过程 (10) 4.施工要点 (11) 5.施工特殊工艺和部位及注意事项 (13) 6.质量保证措施 (14) 7.安全保证措施 (15) 8.验收标准 (16)

胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统介绍 1.产品名称: ”胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 2. 系统主要构成: 胶粉颗粒外墙外保温系统的核心材料由重庆科技有限公司自行生产,以成套的技术、先进的设备、完整的产品、一流的服务确保了整个系统的质量和效果,整套系统质量均达到国家和重庆市建筑节能的标准,通过了权威部门的认证。 胶粉颗粒外墙外保温系统主要原料“”界面剂(SZ601)、“”颗粒粘结砂浆(胶粉料)(SZ201)、耐碱网格布、“”抗裂砂浆(SZ321)以及配套产品。 3.适用范围: “”外墙外保温系统适用于安装在混凝土和各种砌体墙外表面,并可用于上述类型基面上的旧墙翻新改造与装饰工程。 4. 系统构造

5. 产品技术性能参数: (具体性能指标详见我公司产品资质证书中检测报告以及我公司产品宣传册) 6. 组成材料性能指标: 6.1 界面剂(SZ601)

6.2聚苯颗粒保温浆料 组成部分及特性: 6.2.1 聚苯颗粒料 6.2.2 颗粒粘结砂浆(胶粉料)(SZ201) 6.2.3 胶粉聚苯颗粒保温浆料 6.3 抗裂砂浆(SZ321)

钢丝网骨架复合管专项施工方案

门头沟区斋堂镇爨柏古村古道文化旅游区基础设施项目一标段给水管道工程施工方案 编制单位:辰坤市政建设发展有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017年5月1日

目录 1 编制依据 (3) 1.1有关工程文件 (3) 1.2有关规范规程 (3) 2 工程概况 (3) 2.1给水工程概况 (3) 2.2设计说明 (4) 3 施工部署 (6) 4 主要施工方法 (7) 4.1工艺流程 (7) 4.2施工方案 (8) 4.2.1技术准备 (8) 4.2.3管材、管件的验收 (8) 4.2.4存放 (8) 4.2.5搬运 (9) 4.2.6运输 (9) 4.2.7管道布置 (9) 4.2.8土方施工技术要求 (10) 4.2.9管道铺设 (10) 4.2.10管道系统的试压与验收 (12) 施工方法 (17)

预制垫块尺寸为500×500×500㎝3,垫块采取与基础或包封同标号混凝土,在安装现场筑模,混凝土搅拌罐车运输至现场浇筑成型,养护至强度达到70%后才能使用。 (17) 垫层混凝土浇筑 (17) 包封混凝土施工 (17) 4.2.12管道回填 (18) 5 质量保证措施 (19) 5.1质量保证组织机构 (19) 5.2工程质量保证措施 (19) 5.3质量控制标准 (20) + (21) 6 工期保证措施 (21) 7 安全保证措施 (21) 7.1成立安全组织机构 (21) 7.2安全技术措施 (22) 7.3安全注意事项 (23) 8 文明施工、环境保护措施 (24) 8.1建立健全强有力的环保体系 (24) 8.2实行环保目标责任制 (24) 8.3防止水源污染措施 (25)

外墙粉刷工程施工方案

*******************项目 外墙粉刷施工方案 编制人: 审核人: 批准人: **********建筑安装工程有限公司2016年**月**日

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.主要部位具体做法 (3) 4.施工准备 (4) 5.施工工艺流程 (5) 6.工艺流程控制要点 (5) 7.质量控制 (8) 8.应注意的质量问题 (9) 9.成品保护 (9) 10.安全文明施工 (9) 11.环境保护要求 (10)

12.编制依据 1、《住宅装饰装修施工规范》GB50327-2001。 2、施工组织设计。 3、本工程设计图纸。 4、甲方下发的室内装修做法。 5、甲方下发的工程技术标准。 13.工程概况 2.1 工程概况 序号项目内容 1 工程名称*********************** 2 工程地址************************* 2 3 工程规模约 11325.59m 4 建设单位************************** 5 设计单位******************* 筑设计股份有限公司 6 监理单位********************* 有限公司 7 勘察单位****************** 工程( 集团) 有限公司 8 施工单位****************** 建筑安装工程有限公司 9 承包范围总承包范围:土建及水电暖安装 10 质量要求合格 11 资金来源自筹 2.2 工程简述 本工程****** 楼、地下1 层、地上14 层,地下一层层高 4.99m,1 层层高为 4.1m,2 层层高为 3.8m,3-14 层层高均为 2.9m,屋面塔楼标高为46.8m。

胶粉聚苯颗粒施工工艺

一)施工工艺: 胶粉聚苯颗粒施工工艺 抹第一遍抗裂砂浆压入网格布(首层加铺加强网格布) 抹第二遍抗裂砂浆找平(一二遍共3 厚) 配弹性底涂 涂弹性底涂 配柔性腻子 抹聚苯颗粒保温浆料,每遍20 厚

二)胶粉聚苯颗粒保温构造: 外墙胶粉颗粒保温构造 外保温做法 三)施工要点: 1、基层处理: 1.1 基层应坚实平整,表面平整度不大于 5 毫米。凸起、空鼓和 疏松 部位应剔除, 用聚合物水泥砂浆找平。 对于表面过干或吸水性过 高的基层。 1.2 基层墙体应满涂界面砂浆。 2、 保温层施工:浆料使用配比(聚合物胶粉︰聚苯颗粒︰水 =28kg ︰ 200L ︰32kg )200L 大约一包。 2.1 按设计要求的保温层厚度, 用聚苯颗粒浆料作标准厚度贴饼、 冲筋,以控制保温层的厚度 2.2 聚苯颗粒保温层厚度> 30mm 或保温层上贴面砖的墙体,均 应在 构造示意 外墙 粘接层 保温层 保护层 外饰面 砌块 聚合物 胶粉颗 网格布 涂料、 墙、粘 水泥砂 粒浆料 面砖饰 土砖墙 浆粘接 面材料 剂 ① ② ③ ④ ⑤ 4 32 1 50

墙体上用射钉枪固定带尾孔射钉双向间隔500mm,并在射钉尾孔穿22#钢丝,钢丝外漏以备固定钢丝网或耐碱玻璃纤维网。 2.3 如在首层如有干挂石材,在作胶苯颗粒之前,应在结构层上预埋铁件作钢隐框。 2.4 胶苯颗粒保温层施工应分层施工,每遍抹胶苯颗粒浆料的厚度不超过20mm,间隔时间最少24 小时。施工温度偏低时,间隔时间相应顺延。 2.5 胶苯颗粒保温层施工顺序是自上而下。 2.6 最后一遍浆料施工时应达到贴饼、冲筋的厚度,并用2m 靠尺校平,不平处用工具搓平,是墙体平整度达到验收规范要求。 2.7 保温层固化干燥后,方可进行下一道工序施工,严禁野蛮施工。 3、网格布及抗裂砂浆: 3.1 将3~4mm 厚抗裂砂浆均匀地抹在保温层表面。阴阳角网格布需增强,增强长度≥200mm,宽度≥250mm。阴阳角网格布做法如下: 3.2 将裁好的网格布用铁抹子压入抗裂砂浆内,网格布之间的搭接≥

相关文档
相关文档 最新文档