文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备复习题

建筑设备复习题

1、低压蒸汽采暖系统:

2、当系统蒸汽压力≤(70)kPa时,称为低压蒸汽采暖系统。

3、光通量的单位是(流明)。

4、照明可分为天然采光和人工照明两大类。

5、不能直接用于灭火的自动喷水灭火系统是(水幕系统)。

6、白炽灯属于(热辐射光源)。

7、热继电器:

8、适用于一般空调系统的风机盘管水系统是(二管制)。

9、照明光源的利用系数是表征照明光源的光通量有效利用程度的一个参数,用投射到工作面上的光通量(包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示。(正确)

10、给水附件是设置在给水管道上的各种配水龙头、阀门等装置。(正确)

11、在雨水系统中,雨水立管应按照压力流管道设计选材。(错误)

12、沿程阻力:

13、水泵房开窗总面积应不小于泵房地板面积的(1/6)。

14、为保证污水的畅通,排水立管的管径不得小于(50mm)。

15、什么是重复接地?

16、根据建筑物的性质,给水管道分为明装和暗装两种。

17、简述水平式采暖系统的优点。

18、高层建筑苏维托排水系统的特殊部件是(气水混合器气水分离器)。

19、空调系统的冷却塔布置在群房顶时,应注意噪声对周围建筑和塔楼的影响。布置在柱楼屋顶时,要满足冷水机组的承压要求。冷却塔还会对结构荷载和建筑立面产生影响。(正确)

20、低温辐射采暖是指辐射表面的温度小于(80℃ )。

21、发光效率:

22、在建筑物供水系统中,为节约管材可以把生活用给水系统和中水管道直接连接。(错误)

23、机械循环垂直式下供上回热水采暖系统供水干管设在下部,回水干管设在上部,顶部还设有顺流式(膨胀水箱)。

24、喷水室由(喷嘴)、喷水管路、挡水板、集水池和外壳等组成。

25、目前应用最广泛的制冷方式为(压缩式制冷)

26、膨胀水箱的作用有哪些?

27、室内热水供应系统主要供给生产、生活用户洗涤及盥洗用热水,应能保证用户随时可以得到符合设计要求的水量、水温和水压。(错误)

28、舒适性空调夏季室内空气计算参数为(24℃-28℃)。

29、排水立管上的检查口设置高度一般距地面1m,并应高于该卫生器具上边缘(0.15)m。

30、电接触

31、室外给排水的任务有哪些?

32、单相触电

33、疏水器的作用有哪些?

34、在建筑物中,水箱不能设置盖板。(错误)

35、以自然通风为主的厂房进风面,应与夏季主导风向成60~90°角,一般不宜小于( 45°)。

36、现代电力系统是一个由(控制、电能的生产、消耗、输送与分配)多个子系统构成的不可分割的大系统。

37、当系统中的蒸汽压力低于大气压时,称为真空蒸汽采暖系统。

38、工业废水

39、按照空气处理设备的设置情况不同,空调系统可分为集中式空调系统、半集中式空调系统和分散式系统。

40、离心式风机的组成有哪些?

41、在雨水排水系统中,不能用于水落管的材料是(水泥管)。

42、适合于严寒地区的空气幕是(热空气幕).

43、在最冷或最热季节,系统采用最小新风量,在过渡季可采用全新风运行。(错误)

44、空气调节

45、排水系统中,立管上除建筑物最高层及最低层必须设置检查口外,可每隔(2)层设置一个。

46、无压流

47、所有处理设备放置于机房,空气集中于机房内进行处理的系统是(集中式系统)。

48、水封的作用是什么?

49、为满足使用的要求,要求散热器具有热工性能好、经济耐久、承压能力高、安装使用方便、加工工艺简单、卫生、美观等特点。(正确)

50、简述建筑室内给水系统的组成。

51、室内给水系统通常按其用途划分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统和建筑中水给水系统。(正确)

52、湿式自动喷水灭火系统适用于常年室内温度不低于4℃,且不高于70℃的建筑物、构筑物内。(正确)

53、在高层建筑物中,消防水箱不能与其它水箱合用。(错误)

54、高层建筑消方水枪的喷口直径应采用(19)mm。

55、对层数不多的建筑,可只设伸顶通气管。(错误)

56、互感器

57、有“人造小太阳”之称的灯具是(氙灯)。

58、一天内室外给水管网压力大部分时间不足,且室内用水量较大而均匀时,可采用的给水方式是(仅设水泵的给水方式)。

59、风道的布置原则有哪些?

60、简述排水系统由哪几部分组成?

61、波长范围在380~780nm的电磁波能使人眼产生光感,这部分电磁波称为可见光。(正确)

62、体积流量

63、水幕系统的作用是什么?

64、照明供电电压一般采用单项220 V。

65、消防水池应设成两个,补水时间不应超过(48)小时。

66、雨水斗的作用是迅速排出物面雨雪水,并能将粗大杂物拦截下来。

67、适用于在蔓延速度快、危险性比较大场所的自动喷水灭火系统的适用范围是(雨淋喷水灭火系统)。

68、坐式大便器一般采用高水箱冲洗。(错误)

69、适用于大于100m高层建筑的给水方式是(串联分区给水方式)。

70、在通风工程中,根据通风机的作用原理主要有离心式和轴流式两种类型。

71、按照蒸汽干管的布置不同,蒸汽采暖系统可分为上供式、中供式和下供式三类。

72、自然通风的特点有哪些?

73、对排入城市管道的污水酸碱性没有要求,但是温度不能过高。(错误)

74、消防竖管的布置应保证同层相邻的两个消火栓水枪的充实水柱同时到达本层的任何部位。

75、光通量

76、在高层建筑供水工程中,一般管网各分区最低卫生器具配水点处静水压力不宜大于(0.45)MPa。

77、在城市供水系统中,各水源的选择次序一般按经济技术条件决定,如水源的水量能保持相同水平,选择水源的优先次序是(地下水→流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水)。

78、当房间内安装有冷热水管道时,水平热水管道应安装在冷水管道的上面。(正确)

79、重力循环热水供暖系统的循环作用压力的大小取决于水温(水的密度)在循环环路的变化。(错误)

80、建筑排水系统的任务是排除居住建筑、公共建筑和生产建筑内的污水。

81、集中式空调系统的组成有哪些?

82、机械通风的优缺点。

83、电气设备按其工作电压可分为高压设备和低压设备(通常以10000V为界)。(错误)

84、在自然循环换热水采暖系统中,双管上供下回式适用于作用半径不超过50m的三层(≯10m)以下建筑物。

85、若基础较深,引入管可以穿越承重墙或基础,此时应预留洞口,管顶上部净空高度不得小于建筑物最大沉降量,且不得小于(0.15mm)。

86、控制附件是设置在给水管道上的各种配水龙头、阀门等装置。(错误)

87、制备饮用冷水一定要保证冷水符合卫生标准,主要措施是过滤和消毒。

88、适合钢管连接的方法有(法兰连接焊接螺纹连接)。

89、人体能感觉的最小电流值为0.5mA,此值与通电时间有关。(错误)

90、按照空气幕的安装位置不同可以分为上送式、侧送式和下送式三种。

91、简述建筑给水方式有哪些?

92、在具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间,宜采用钢制散热器。(错误)

93、下列是低温辐射采暖的特点的是(便于分户计量、节能、稳定性好、舒适度高)。

94、热源

95、普通钢管一般用在工作压力小于1MPa的管道上。加厚钢管用在工作压力小于1.6MPa的管道上。

96、燃气表到燃气用具的水平距离不得小于0.8m。

97、卤钨灯具有体积小、功率大、能瞬间点燃、可调光、无频闪效应、显色性好、发光效率高等特点,故多用于较大空间和要求高照度的场所。(正确)

98、水平式采暖系统

99、简述钢制散热器的特点。

100、采用自然通风时,室外进风口下缘距室外地坪的高度不宜小于(2m)。

101、变压器

102、以下哪项不是电力系统的组成部门。(电池)组成:电能用户、电力网、发电厂

103、存水弯的水封深度一般不小于(50mm)。

104、适合钢管连接的方法有(法兰连接、螺纹连接、焊接)。

105、在机械供暖系统中,如果出现各立管的压力不平衡,近立管流量超过要求,远立管流量不足,引起在水平方向上冷热不均的现象称为(系统的水平失调)。

106、水泵接合器的数量应按照室内消防用水量确定,一般不小于(2个)。

107、空气过滤器

108、建筑高度超过消防车有效灭火高度,高层建筑消防给水系统要立足于室内自救。

109、高温辐射采暖是指辐射表面的温度不小于(500℃)。

110、竖向分区的供水方式有(并联、串联、减压)。

111、在水箱当中,溢流管应直接和排水管相连接。(错误)

112、自然循环热水供暖系统作用半径不宜超过(50)m。

113、在建筑给水系统中,引入管可以穿越承重墙或基础。(错误)

114、高压蒸汽采暖系统

115、风道的作用是输送空气。

116、当水表设在室外水表井内时,水表井距建筑物外墙的距离应大于_2m。

117、漏电保护器

118、垂直式采暖系统

119、一天内室外给水管网压力大部分时间能满足要求,仅在用水高峰时刻因用水量增加而不能满足建筑上层用水需时,可采用的给水方式是(简单的给水方式)。

120、表面式换热器,具有设备紧凑、机房占地面积小、冷源热源可密闭循环不受污染及操作管理方便等优点。(错误)

121、在具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间,宜采用钢制散热器。(错误)

122、水落管的间距在民用建筑中约为12-16m_。

123、下面哪项不是采暖系统的组成部分()。冷却塔

124、采暖室外空气计算温度

125、在供水工程中,消毒的目有哪些?

126、人体能感觉的最小电流值为0.5mA,此值与通电时间有关。(错误)

127、高层建筑物内消火栓的管径不得小于 100 mm。

128、在消防系统中,水枪的作用有哪些?

129、内走廊和房间的自然排烟口,距离该防烟分区最远点的水平距离应小于30m。(错误)

130、雨水立管管材一般按照压力流管材选用。(正确)

131、常见的送风口有(喷口、百叶风口、散流器、格栅风口、条缝风口)。

132、燃气是一种燃料,根据来源不同,主要有人工煤气、液化石油气和天然气三大类。

133、由庭院燃气管上接入引入管时,应定要从管顶接出,并在垂直管段顶部以90°弯头管件接横向段,这样可以减少煤气中的杂质和凝液进入用户并便于清通。(错误)

134、热媒

135、水表节点

136、热压

137、局部采暖

138、机械通风的特点是结构简单、不需要复杂的装置和消耗能量,因此是一种经济的通风方式,在建筑设计中应优先采用。(错误)

139、集中采暖系统的热媒,应根据建筑物的用途、供热情况和当地气候特点等条件,经技术经济比较确定。民用建筑应采用蒸汽作热媒。(错误)

140、机械排烟系统由(排烟管道、烟气排出口、排烟口、防火阀、排烟风机)以及电气控制等设备组成。

141、荧光灯具有发光效率高、显色性好、平均寿命长、光通量均匀、亮度低等特点。(正确)

142、熔断器

143、卫生器具

144、在消防系统中,水枪喷口的直径有(13、16、19mm)。

145、显色性

146、真空度的最大值为(98 KN/m2 )

147、简述消火栓应该布置的部位。

148、在给水系统中,一个卫生器具当量的值为_0.2L/s_。

149、为满足使用的要求,要求散热器具有热工性能好、经济耐久、承压能力高、安装使用方便、加工工艺简单、卫生、美观等特点。(正确)

150、室外管网压力经常或周期性不足,室内用水极不均匀时,可采用的给水方式是(设水泵和水箱的给水方式)。

151、热风采暖

152、电力负荷根据重要性,可分为(3)类。

153、简述钢管的优缺点。

154、什么是合流制?

155、按照采暖系统中散热方式不同可以分为(对流采暖、辐射采暖)。

156、空气调节

157、排烟

158、在门斗处应设置散热器,并在楼梯间或其他有冻结危险的场所,散热器应有单独的立、支管供热,且不得装设调节阀或关断阀。(错误)

159、每个防烟分区的建筑面积不宜超过(500)m2。

160、建筑防雷设计应该做到的内容有哪些?

161、排烟系统中,排烟量按每平米不小于(60)m3/h进行计算。

162、排水系统的制度一般分为合流制和分流制两种。

163、不是空调系统的天然冷源有(循环冷却水)。

164、简述给水管道暗装时的优缺点

165、建筑通风工程

166、集中式空调系统的组成有哪些?

167、一般输送距离越远、输送功率越大,则输电电压就需要越低。(错误)

168、简述空气调节系统的组成。

169、供水温度高于100℃的采暖系统,称为高温热水采暖系统。

170、室内给水系统的压力,必须保证将需要的水输送到建筑物内最不利配水点(通常为据引入管起端最高最远点)的配水龙头或用水设备处,并保证有足够的流出水头。(正确)

171、配水附件是用于调节水量、水压、关断水流的各式阀门。(错误)

172、热沿程水头损失

173、直接排入城市排水管网的污水温度不应高于(40℃)。

174、真空采暖系统

175、建筑给水系统的任务是什么?

176、什么是工作接地?

177、自动喷水给水系统中,喷水系统的主要部件有哪些?

178、以下不属于接闪器的是(避雷球)。避雷网、避雷针、避雷带属于接闪器。

179、简述排水系统由哪几部分组成?

180、设置自动喷水灭火系统的建筑物,不需要设置消火栓系统。(错误)

181、制冷剂在压缩式制冷机中历经蒸发、压缩、升华和节流4个热力过程。(错误)

182、热水采暖系统的供水温度一般为95℃,回水温度为70℃,称为低温热水采暖系统。

183、充满度

184、简述给水管道明装时的优缺点。

185、铸铁管的特点是重量轻、韧性好、耐腐蚀、耐低温性能好、运输及施工方便。(错误)

186、用水设备是指各种生活、生产用水设备或其他用水器具。(正确)

187、配水附件

188、流体压强的特征有哪些?

189、高层建筑物内消火栓水龙带的长度不应超过25 mm。

190、不属于离心泵基本工作参数的是(轴功率)。转速、总扬程、流量属于

191、卫生器具是室内排水系统的起点,接纳污水排入管网系统。

192、按使用热媒的种类分为热水供暖系统、蒸汽供暖系统和热风供暖系统。

193、智能建筑综合布线系统的特点有(可靠性、经济性、开放性)。

194、流体的粘滞性可用流体的粘滞系数表达。

195、机械循环热水采暖系统的组成?

196、在与水箱连接的管道上不能设置阀门的是(溢流管)。

197、上人屋面的伸顶通气管应高于屋面2m,并应根据防雷要求考虑设置防雷装置。

198、信息插座是在水平区布线和工作区布线之间提供可管理的边界或接口。(正确)

199、当悬吊在楼板下面的污水横管上有二个及二个以上的大便器或三个及三个以上的卫生器具时,应在横管的起端设置清扫口。(正确)

200、螺翼式水表装在干管上,用于测量流量较大的流量。(错误)

201、在通风系统中大量使用的风机是(离心式风机、轴流式风机)。

202、生活污水

203、白炽灯属于(热辐射光源)。

204、控制附件

205、简述暖风机采暖的特点。

206、一天内室外给水管网压力大部分时间能满足要求,仅在用水高峰时刻因用水量增加而不能满足建筑上层用水需时,可采用的给水方式是(简单的给水方式)。

207、简述室内消火栓系统的组成。

208、我国城市电网标准电压等级有哪些?

209、低温热水地板辐射供暖是将加热管埋设在地板构造层中,以不高于95℃的热水为热媒流过加热管。(错误)

210、以热水和蒸汽作为热媒的集中采暖系统,在工业和民工建筑中应用广泛普遍。(正确)

211、城市电网标准电压等级包括(10、66、110KV)。

212、照度

213、风压

214、什么是工作接零?

215、钢制散热器与铸铁散热器相比,具有的优点有(金属耗量少、耐压强度高、外形美观整洁,占地小)。

216、互感器

217、疏水器的作用有哪些?

218、钢制散热器水容量较少,热稳定性差。(错误)

219、两相触电

220、

建筑设备复习题及答案

一、填空题 1.仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其成。 2.任何液体的流动都具有和两种流态。 3.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。 4.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 、两类。 5.室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量排风量,室内压力室外大气压,保证室内处于正压状态。6.蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 7.是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 8.制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、、、四个主要热力过程。 9.三相负载的接法有和二种。 10.引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 11.从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于、具有、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 12.以为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又称。 13.建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的。 14.热水供应系统按是否设置循环管分为、和三种。 15.水箱上设的是用以控制水箱的最高水位的。 16.屋面排水方式可分为和两种,一般尽量采用。 17.对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与有关。 18.配电线路由配电装置(配电盘)及配电线路(干线及分支线)组成。配电方式有放射式、、。 19.是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 20.建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。 21.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。 22.以流体边界的性质对流体来说可分为和两类。 23.给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量为一个给水当量进行折算的;排水当量是以为一个排水当量进行折算的。 24.水表结点是由、和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设。 25.为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设。26.排水制度按汇集方式可分为和两种类型。 27.一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。 28.自然通风中形成热压的条件是:①室内外必须有;②窗孔间必须有。29.自然循环热水供暖系统是靠水的形成的使水在系统中循环的。30.要使全面通风效果好,不仅需要足够的,而且要合理的。31.中断供电将造成人身伤亡、重大经济损失或将造成公共场所秩序严重混乱的负荷属于

《建筑设备》复习题

《建筑设备》复习题 一、填空题 1.水表节点就是水表及前、后阀门、泄水装置等组成的计量设备。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的信息交换。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的发送、接受、传输和交换任务的。3.卫生器具也称卫生设备,是给水排水工程中重要的组成部分,其作用是供洗涤、收集和排除日常生活生产中产生的污废水。 4.采暖期是指开始采暖到结束采暖的期间。 5.热风采暖根据被加热空气的来源不同可分为直流式,再循环式及混合式等系统。6.城市燃气根据来源不同分为人工煤气、液化石油气和天然气三大类。。7.通风空调中所指的工业有害物主要有①粉尘;②有害蒸汽和气体;③余热、余湿。8.空调系统若按承担空调负荷的介质进行分类,则可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统与冷剂系统。 9.42.电力负荷依其供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响程度,分为三个等级:(1)一级负荷(2)二级负荷(3)三级负荷。 10.人眼对不同波长的可见光具有不同的敏感程度。测量表明,正常人眼对波长为555nm的黄绿光最为敏感。 11.室内给水系统根据用途的不同一般可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统三类。 12热熔连接管道,水压试验时间应在 24 h后进行。水压试验前,管道应固定,接头须明露。13.排水系统是由器具排水连接管、排水横支管、排水立管、排出管等一系列管道组成。 14.采暖系统主要由热源、输热管道系统和散热设备三个基本部分构成。 15.我国习惯认为用大于 100 ℃的热水采暖称为高温水采暖。 16.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于 12 层。 17.通风空调中所指的工业有害物主要有①粉尘;②有害蒸汽和气体;③余热、余湿。18.集中式空调系统按照利用回风的情况不同,可分为直流式、混合式和封闭式。19.建筑供配电就是指各类建筑所需电能的供应和分配。它是从电源引入线开始到所有用电设备入线端为止的整个网络,由高低压配电线路、变电站(包括配电站) 组成。20.电气照明是利用电源将电能转换成光能,在夜间或天然采光不足的情况下提供明亮的环境,以保证生产、学习、生活的需要。 21. 给排水工程从工程内容上分,大致可分为三部分,一是室外给水工程,也称城镇给水工程,二是室内给排水工程,也称建筑给水排水工程,三是室外排水工程,也称城镇排水工程。22.建筑给水的对象包括建筑小区、企事业单位内及各类建筑物内的生活、生产和消防给水。 23.雨水道系统由雨水口、雨水管渠和检查井、雨水出口等部分组成。 24.离心泵的种类很多,有单吸泵、双吸泵、立式泵、液下泵等。 25.常用散热器的类型包括柱型、翼型、钢串片和光管等。 26.室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器等组成。 27.热水供应系统的组成由水加热设备、热水管网及其附属设备组成。 28.最简单的空气热湿处理过程可以分为四种:加热、冷却、加湿、除湿。 29对空气的主要处理过程包括热湿处理与净化处理两大类,其中热湿处理是最基本的处方式. 30.压缩式制冷机是由制冷压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀四个主要部件组成的,并由管道连接,构成一个封闭的循环系统。 31、室内给水系统,按其用途不同可划分为生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统三大类。 32、常用的室内消防给水系统有消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、水幕系统、水喷雾灭火系统、蒸汽

建筑设备复习题

建筑设备 一、填空题 1.屋面排水方式可分为和两种,一般尽量采用。 2.室内消火栓给水系统由、、、和等组成。 3.是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 4.引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 5.为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设。 6.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。 7.蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 8.一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。9.建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的。 10.仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其成。 11.任何液体的流动都具有和两种流态。 12.排水制度按汇集方式可分为和两种类型。 二、单选选择 1、()不是排水系统的清通设备。 A.检查口 B.清扫口 C.地漏 D.检查井 2、建筑低压配电系统常用的配电方式不包括() A.放射式 B.环式 C.树干式 D.混合式 3、()水泵接合器的安装形式特别适用于北方寒冷地区。 A.地上式 B.地下式 C.半地下式 D.墙壁式 4.流体流动时,流体会发生变形,这时流体分子间的相互吸引力显示出对流体变形的阻抗作用,这种阻抗变形的特性称为流体的()。 A.重度 B.粘度 C.压缩性 D.热胀性 5.各种卫生器具的额定流量,是在龙头出口前具有一定的静水压力下测得的,此静水压力值称()。 A.侧压管水头 B.位置水头 C.流出水头 D.水头损失 6.电力负荷按其使用性质和重要程度分为()级。

建筑设备施工技术复习题及答案

建筑设备施工技术复习题及答案 第一章 1、管材、管子配件及常用材料的通用标准包括哪些容?熟悉表示方法。 公称直径DN,公称压力PN,实验压力Ps和工作压力Pt以及管螺纹的标准。 2、管子配件按用途不同有哪些种类? 1)管路延长连接用配件:管箍,外螺纹(接头) 2) 管路分支连接用配件:三通(丁字弯),四通(十字弯) 3)管路转弯用配件:90度弯头,45度弯头 4)节点碰头连接用配件:根母(六方螺纹)、活接头(由任)、带螺纹法兰盘 5)管子变径用配件:补心(外螺纹)、异径管箍(大小头) 6)管子堵口用配件:丝堵、管堵头。 3、供热及燃气工程管道对钢管的要什么? 4、常用薄板及型钢有哪些类型? 常用薄板:(金属薄板)普通钢板(黑铁皮)、镀锌钢板(白铁皮)、复合钢板、不锈钢板和铝板等。(非金属板材和复合板材)塑料板、玻璃钢板、木板、石膏板及铝塑板。 型钢:扁钢、角钢、圆钢、槽钢(U形钢)和H形钢(工字钢)等。 5、掌握公称压力、试验压力及工作压力的概念。 公称压力:原表示生产管子及附件的强度方面的标准,现表示与管件单元的力学性能和尺寸特性有关的标识,是指在二级温度(200℃)下的工作压力; 试验压力:在常温下检验管子和附件机械强度及严密性能的压力标准,即通常水压试验的压力标准; 工作压力:管道流动介质的工作压力。 6、熟悉P11图1-3和P12图1-4。 7、常用的自动阀门和手动阀门有哪些? 自动阀门:浮球阀、止回阀、安全阀、疏水阀、减压阀、自动排气阀; 手动阀门:闸阀、截止阀、球阀,节流阀、蝶阀、旋塞阀。 8、熟悉止回阀工作原理。 9、阀门安装时应做哪些准备工作?安装时应注意哪些问题? 阀门安装注意事项: 1)阀门安装应进行阀门检查; 2)阀门安装时应使阀门和两侧连接的管道位于同一中心线上,当连接中心线出现偏差时,在阀门处严禁冷加力调直,以免使铸铁阀体损坏。 3)与阀门螺纹连接的管螺纹应采用圆锥形短螺纹,其工作长度应比有关表中短螺纹的工作长度少两个螺距(即至少两个牙数); 4)直径较小的阀体,运输和使用时不得随手抛掷;较大直径的阀门吊装时,钢丝绳应系在阀体上,使手轮、阀杆、法兰螺孔受力的吊装方法是错误的; 5)阀门安装时应保持关闭状; 6)对无合格证或发现产品的*些损伤时,应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。

建筑设备复习题及答案

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:0.008A~~0.01A;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的1.65倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气管。

建筑设备复习题答案

建筑设备复习题答案 一、单项选择题 1. 以下水箱接管上不设阀门的是 C ; A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 不能使用焊接的管材是; D A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管 3. 竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜 大于___A__MPa; A、B、0.5 C、 D、 4. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设 置 A ; A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 5. 以下哪种管材不可以螺纹连接 C A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 6. 以下哪种管材可以热熔连接 D A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 7. 住宅给水一般采用 B 水表; A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 8. 应根据 B 来选择水泵; A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 9. 室外给水管网水量水压都满足时,采用 A 给水方式; A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 10.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取__A___供水方式; A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 11. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是 A ; A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 12. 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是 C ; A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 13.引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于___B___米; A、 B、0.1 C、 D、 14. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水 箱,则应采取

建筑设备复习题

建筑设备复习题 建筑设备复习题参考答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对 水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 3、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 4、管件的连接方式(螺纹)(焊接)(承插)(法兰)(热熔对接)。 5、水箱应设(进水管)(出水管)(溢流管)(通气管)(泄水管)(液位计)(信号管)(人孔)(内外爬梯)。 6、非高层建筑室内给水方式(直接给水)(设水箱给水)(设水泵给水)(设水池、水泵、水箱给水方式) (设气压给水装置)、 7、高层建筑室内给水方式(分区串联)(分区并联)(分区减压)(减压阀减压)(分区无水箱给水方式) 8、排水系统按水的来源分为(生活排水)(工业废水)(雨水)排水系统。 9、建筑排水系统的组成(污水和废水收集器具)(水封装置)(排水管道)(清通设备)(地漏)(提升设备) (通气管)。 10、按热水供暖循环动力不同分为(自然)(机械)循环系统,按供回方式分为(单管)(双管)系统;按 管道敷设方式不同分为(垂直)(水平)系统;按热媒不同分为(低温水)(高温水)供暖系统。 11、自然循环的作用力取决于(冷热水之间的密度差和锅炉中心

到散热器中心的垂直距离)。 12、下供下回采暖用于(平屋顶建筑的顶层难以布置干管的场合以及有地下室的建筑) 13、中拱式用于(顶层无法设置供水干管或边施工边使用的建筑) 14、膨胀水箱的作用(容纳系统加热后膨胀的体积水量并控制水位高度)(在自然循环系统中起排气作用) (在机械循环系统中起恒定压力的作用) 15、局部排风系统的组成(排风罩)(风管)(净化设备)(风机)。 16、空气调节控制的内容(温度)(湿度)(空气流动速度)(洁净度)。 17、空调系统的组成(空调房间)(空气处理设备)(空气输配系统)(冷热源)。 18、常用的光源(白炽灯)(卤钨灯)(荧光灯)(高压汞灯)(金属卤化物灯)(半导体灯)。 8、供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 17、安全电压等级:6v、12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前

建筑设备复习题及答案

建筑设备复习题及答案 第1章暖卫与通风工程常用材料 一.填空题。 1.在给水、排水、采暖等管道工程中常用的金属管材有:焊接钢管、 铝塑管、无缝钢管、铜管、铸铁管五种。 2.焊接钢管按其表面是否镀锌可分为镀锌钢管又称为白铁管;和 非镀锌管又称为黑铁管。 3.无缝钢管的直径规格用外径×壁厚表示,单位是㎜。 4.通风工程常用各种管道的直径表示方法管外径D,㎜。 二、单项选择题。 1.管件中起封堵管道末端作用的是( A )。 A 管帽 B 三通 C 180°弯头 D 管卡 三、多项选择题。 1.暖卫工程常用的铸铁管分为( A D )。 A 给水铸铁管 B特殊铸铁管 C 一般铸铁管 D 排水铸铁管 第2章建筑给排水系统 一、填空题。 1.建筑内部给水系统根据用途一般可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统三类。 2. 室内给水由引入管经干管、立管引至支管,到达各配水点和用水设备。 3.建筑排水系统根据用途一般可分为生活污水排水系统、工业污废水排水系统、雨雪水排水系统三类。 4.一般建筑物排水系统由受水器、排水管道、通气管、清通装置、提升设备五部分组成。

5.排水管道由排水横管、排水立管、排水支管、干管、与排出管组成。 二、单项选择题。 1.室内排水系统的检查口中心高度距操作地面一般为( C )m 。 A 1.2 B 1.1 C 1.0 D 0.5 三、多项选择题。 1.塑料排水立管在(A C )应设检查口。 A 底层 B 每层 C 楼层转弯处 D最高层 四、简答题。 1.简述建筑内部给水系统的组成。 答:建筑内部给水系统的组成: ㈠引入管(进户管) ㈡水表节点(阀门和泄水装置) ㈢管网系统(给水管道:水平干管、立管、支管) ㈣配水装置和用水设备 ㈤给水附件(阀门、止回阀) ㈥升压和贮水设备(水泵、水池、水箱) 第3章建筑消防系统 一、填空题。 1.室内灭火栓的直径规格有DN50 和DN65 两种。 三、多项选择题。 1.消防水龙带的长度有(A B C D )等。 A 10 m B 15 m C 20 m

建筑设备复习题

1、低压蒸汽采暖系统: 2、当系统蒸汽压力≤(70)kPa时,称为低压蒸汽采暖系统。 3、光通量的单位是(流明)。 4、照明可分为天然采光和人工照明两大类。 5、不能直接用于灭火的自动喷水灭火系统是(水幕系统)。 6、白炽灯属于(热辐射光源)。 7、热继电器: 8、适用于一般空调系统的风机盘管水系统是(二管制)。 9、照明光源的利用系数是表征照明光源的光通量有效利用程度的一个参数,用投射到工作面上的光通量(包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示。(正确) 10、给水附件是设置在给水管道上的各种配水龙头、阀门等装置。(正确) 11、在雨水系统中,雨水立管应按照压力流管道设计选材. (错误) 12、沿程阻力: 13、水泵房开窗总面积应不小于泵房地板面积的( 1/6)。 14、为保证污水的畅通,排水立管的管径不得小于(50mm)。 15、什么是重复接地? 16、根据建筑物的性质,给水管道分为明装和暗装两种. 17、简述水平式采暖系统的优点。 18、高层建筑苏维托排水系统的特殊部件是(气水混合器气水分离器)。 19、空调系统的冷却塔布置在群房顶时,应注意噪声对周围建筑和塔楼的影响。布置在柱楼屋顶时,要满足冷水机组的承压要求.冷却塔还会对结构荷载和建筑立面产生影响。(正确) 20、低温辐射采暖是指辐射表面的温度小于(80℃ )。 21、发光效率: 22、在建筑物供水系统中,为节约管材可以把生活用给水系统和中水管道直接连接.(错误) 23、机械循环垂直式下供上回热水采暖系统供水干管设在下部,回水干管设在上部,顶部还设有顺流式(膨胀水箱)。 24、喷水室由(喷嘴)、喷水管路、挡水板、集水池和外壳等组成。

《建筑设备》部分复习思考题及答案

《建筑设备》部分复习思考题及答案 (此资料是对部分内容进行规范性的表述,以方便大家复习。同学们应按照课程所讲内容进行全面复习。另外考试题型中可能有选择、填空、名词解释、简答、绘图、计算、论述等题型。) 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 6、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 7、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 8、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 9、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型。(此题不作考试要求) 10、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 11、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 12、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 13、风机的基本性能参数有风量、风压、功率、效率、转速等。 14、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 15、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 16、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 17、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证1天的日平均温度。 18、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 19、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 20、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 21、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式等。 22、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。(此题不作考试要求) 23、风管的空气流动阻力可分为两种,分别是沿程阻力和局部阻力。 24、风管水力计算方法有控制流速法、压损平均法、静压复得法等。(此题不作考试要求) 25、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 26、按空调水系统的循环水量的特性(是否发生变化)划分,可分为定流量系统和变流量系统。 27、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 28、常见冷却塔的类型有逆流式冷却塔和横流式冷却塔。 29、消声器按所采用的消声原理主要可分为阻性消声器、抗性消声器和阻抗复合消声器等类型。

建筑设备复习题

建筑设备复习题 建筑设备试题库 一、单选题(每题一分): 1.以下水箱接管上不设阀门的是c。 a、进水管B、出水管C、溢流管D、排水管2镀锌钢管的规格包括DN15、DN20等,DN表示B.a.内径B、公称直径C、外径D,其他3根不能焊接的管道为。D a、塑料管 b、无缝钢管 c、铜管 d、镀锌钢管 4.在垂直分区的高层建筑生活给水系统中,卫生洁具最低配水点的静水压力不应大于 __________;mpa a、0.45 b、0.5 c、0.55 d、0.6 5.当室外给水管网的水压周期性满足室内管网的水量和水压要求时,采用B供水方式。 a、直接供水B.高位水箱 c、设储水池、水泵、水箱联合工作 d、设气压给水装置 6.当设置高位水箱供水时,为了防止水箱中的水流回室外管网,在进入房间的进水管 中设置一个。 a、止回阀 b、截至阀 c、蝶阀 d、闸阀7.以下哪条是错误的?a a、截止阀安装时没有方向性B。止回阀安装时有方向性,不能反向安装C。闸阀安 装时没有方向性D。旋塞快速打开和关闭8以下哪种管道不能螺纹连接?C a、冷镀锌钢管 b、镀锌钢管 c、铸铁管 d、塑料管9.以下哪种管材可以热熔连接?d a、复合管B、镀锌钢管C、铸铁管D、塑料管10以下哪种管道可以粘接?D a、无缝钢管 b、镀锌钢管 c、铸铁管 d、塑料管 11.室外给水管网供水压力为300kPa,建筑所需水压为400kPa,考虑不污染水质,宜 采用d型供水方式。 a、直接给水 b、设高位水箱 c、联合运行D设置储水箱、水泵和水箱,并设置气动供水装置。住宅供水一般采用 B型水表。 a、旋翼式干式 b、旋翼式湿式 c、螺翼式干式 d、螺翼式湿式

《建筑设备》复习思考题及答案

《建筑设备》复习思考题及答案 《建筑设备》复习思考题及答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。

17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、功率、效率、转速等。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h 的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h 的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 32、常用的回风口有单层百叶风口、格栅风口、网式风口及活动篦板式回风口。 33、风管的空气流动阻力可分为两种,分别是沿程阻力和局部阻力。

建筑设备复习题

建筑设备复习题 一、填空题 1.给水系统按用途可分为 __________________;__________________;__________________; 2.蒸汽供暖系统中疏水器作用___________________;___________________; 3.室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满足各用水点对 _________________;___________________;___________________;要求的冷水供应系统。 4.建筑耗热量计算包括_____________________;_________________________两方面内容 5.照明方式,根据灯具的布置方式分 类:_________________;___________________; ___________________; 6.集中热水供应系统设置循环管道的原因_____________________________; 7.采暖热负荷由、和三个部分构成。 8.集中供暖系统由、和三个主要部分组成。 9.根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:、和三个主要部分组成。 10.根据空气流动的动力不同,通风方式可分为和两种 11.自然通风是借助于和促使空气流动的。

12.根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可划分为和两种。机械通风 的局部通风系统又可分为和两种。 13.低压配电线路布置形式 ______________;_________________;___________________; 14.建筑防雷接闪系统组成:_________________;___________________; ___________________; 15.照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:_________________; 16.举出两种常用的开关设备:_________________;___________________; 17.安全电流: _________________;。安全电压等级: _________________、 24V和36V 18.热水供应方式按加热方法分有______法和_______法;前者利用_______烧 制热水,后者利用热媒经_______制备热水;按管网布置形式分为_______式与 _______式管网;按有无循环管分,可分为_______,_______,无循环热水系统. 19.铸铁管的连接方法_______,_______ 20.给水系统由 _______,_____________,_______,_______,_______,_______,________组成 21.雨水管到按布置位置可分为_______,_______,_______ 22.水表按翼轮构造不同,分为___________,____________ 23.室内消防系统按种类和方式可分为 ___________,____________,___________

《建筑设备》复习思考题及答案

《建筑设备》复习思考题及答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。第1章暖卫与通风工程常用材料 一.填空题。 A 10 m B 15 m C 20 m D 25 m

复习题建筑设备

一、填空题 1、流量100L/s=__360 _m3/h。 2、高层建筑内消防给水管道立管直径应不小于DN100 。 3、安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头___右___ (哪一侧)。 4、采用国际单位制,热量、冷量的单位为_W—。 5、机械送风系统的室外进风装置应设在室外空气比较洁净的地点,进风口的底部距室外地 坪不宜小于 2 m。 6、消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存10分钟消防用水量。 7、检查口的设置高度规定离地面为1米,并应高出该层卫生器具上边缘0.15m。 8、高层建筑是指10层及10 层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用 建筑等。 9、工程中应根据流量及扬程来选择水泵。 二、单项选择题 1、镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示B 。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 2、大多数制品的公称通径__C—。 A、等于外径 B、等于内径 C、既不等于外径也不等于内径 D、不等于外径 3、室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取_A __________ 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给 水装置 4、室内生活给水系统的水流速度不宜大于(B )m/s。 A、2 B、2.5 C、5 D、10 5、室内给水管道水力计算的目的是确定给水系统中的( D )。 A、水泵扬程 B、水箱高度 C、管道流量 D、管径及系统所需压力 6、小区干管和小区组团道路下的排水管道最小覆土厚度不宜小于—C__。 A、0.3m B 、1.5m C 、0.7m D 、1.0m 7、某住宅,分户水表口径为20mm则在水表前宜装_ __________ 。 A、止回阀B 、闸阀C 、安全阀D 、截止阀 8、给水管配水出口应高出用水设备溢流水位,其最小间隙为给水管径的 C 倍。 A、4.0 B 、3.0 C 、2.5 D 、1.5 9、下列C 场合,可以不设置自动喷水灭火系统。 A、占地面积大于1500平方米的木器厂房 B、建筑面积4000平方米商场 C、低于七层的单元式住宅 D、停车20辆的地下车库 10、室内消防系统设置 C 的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室内。 A、消防水箱 B、消防水泵 C、水泵结合器 D、消火栓箱 11、教学楼内当设置消火栓系统后一般还设置一C _____ 。

建筑设备复习题及答案

一、单项选择题 以下水箱接管上不设阀门的是。 C A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。B A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置。 A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 以下哪条是错误的? A A、截止阀安装时无方向性错 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 以下哪种管材不可以螺纹连接? C A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以热熔连接? D A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以粘接? D A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 应根据来选择水泵。 B A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程无缝钢管管径采用标注方式。D A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径´壁厚有关水箱配管与附件阐述正确的是。C A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点 C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取供水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是。A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是。C A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设。C A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、

建筑设备复习题

建筑设备复习题 第一篇:建筑设备复习题 建筑设备复习题 一、填空题 1.给水系统按用途可分为生活给水系统;生产给水系统_;消防给水系统; 2.蒸汽供暖系统中疏水器作用阻止蒸汽通过;排走凝水; 3.室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满足各用水点对水量;_______水压____________;________水质___________;要求的冷水供应系统。 4.建筑耗热量计算包__温差__;_时间_两方面内容 5.照明方式,根据灯具的布置方式分类:_______一般照明__________;_____局部照明______________;_______混合照明____________; 6.集中热水供应系统设置循环管道的原因保证热水的温度; 7.采暖热负荷由、和三个部分构成。 8.集中供暖系统由热源、热媒输送管网和散热设备三个主要部分组成。 9.根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水供暖系统、蒸汽供暖系统和热风供暖系统三个主要部分组成。 10.根据空气流动的动力不同,通风方式可分为自然通风和机械通风两种 11.自然通风是借助于风压和热压促使空气流动的。 12.根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可划分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13.低压配电线路布置形式__放射式_;___树干式__;_混合式___; 14.建筑防雷接闪系统组成:___接闪器______________;____引下

线_______________;_______接地装置____________; 15.照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:_______照度__________; 16.举出两种常用的开关设备:____照明器控制开关_____________;_______刀开关____________; 17.安全电流: __0.008A~0.01A_______________。安全电压等级: __12V_______________、24V和36V 18.热水供应方式按加热方法分有_直接加热_ _法和间接加热_ 法;前者利用_燃料_ 烧制热水,后者利用热媒经_传热______制备热水;按管网布置形式分为_明装______式与___暗装____式管网;按有无循环管分,可分为_全循环______,__半循环_____,无循环热水系统. 19.铸铁管的连接方法_承插连接_____,_法兰盘连接______ 20.给水系统由引入管_ ___,_水表节点___,_ 给水管网______,_配水装置______,_给水附件______,__增压和储水设备_____,__给水局部措施______组成21.雨水管到按布置位置可分为_内排水系统_____,__外排水系统_____,__混合排水系统_____ 22.水表按翼轮构造不同,分为__叶轮式_________,_____螺旋式_______ 23.室内消防系统按种类和方式可分为__室内消火栓_系统________,_自动喷水灭火系统___________,___________ 24.排水当量是给水当量的___________倍 25.热水供应系统的组成___________,______________,____________ 26.冷热水管道并行应坚持___________ 27.灭火机理_______,_______,_______,_______ 28.排水管道设计的影响要素_______,_______,_______ 29.自喷系统按喷头的开闭形式分为_______,_______ 30.高层与超高层的界限高度为_______米 31.城市给水系统配水管网的布置形式有___________和___________两种形式。 32.消火栓栓口所需压力应是___________与___________之和。

相关文档