一、 填空题
1. 物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固体(固相)、液体(液相)和气体(气相); 2. 流体粘滞性的大小,通常用动力粘滞性系数和运动粘滞性系数来反映,它们是与流体种
类有关的系数; 3. 压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 4. 流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 5. 传热的三种基本方式为导热、热对流和热辐射。 6. 驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 7. 影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度、动力粘度等。
8. 建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消防系统。 9. 建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置
和附件、增压和贮水装置、给水局部处理设施。 10. 水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度等。 11. 变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器等。 12. 气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 13. 管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 14. 管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上给式、
中分式。 15. 给水管道的敷设有明装、暗装两种形式。 16.我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为 24m 。高层与超高层建筑
的高度分界线为 100m。 17. 建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装
置等。 18. 建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水
泵接合器及增压水泵等组成。 19. 消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 20.为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于 7m 21.高层建筑室内消火栓消防系统是指 10 层和 10 层以上的住宅建筑,或建筑高度在 24m
以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 22. 湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。 23. 热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。 24. 热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。

25. 水的加热方法有直接加热和间接加热两种。
26. 采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 27. 输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 28. 根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。 29. 自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组
成。 30. 机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、
膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。 31. 热风供暖主要形式有:集中送风、管道送风、暖风机供暖等多种形式。 32. 根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。 33. 室内供暖管路敷设方式有明装、暗装两种。 34. 室内燃气供应系统是由用户引入管、室内燃气管网、燃气计量表、燃气用具等组成。
35. 按照通风动力可将通风划分为:自然通风机械通风两种。 36. 按照通风作用范围可将通风划分为:全面通风和局部通风两种。 37. 进风系统一般包括:进风百叶窗、空气过滤器(加热器)、通风机(离心式、轴流式、贯流
式)、风道以及送风口等。 38. 排风系统一般包括:排风口(排气罩)、风道、过滤器(除尘器、空气净化器)、风机、风
帽等。 39. 局部通风分为局部送风和局部排风两种。 40. 空气幕根据空气分布器的安装位置分为侧送式、上送式和下送式三种。 41. 离心式通风机主要由叶轮、机壳、机轴、吸气口、排气口以及轴承、底座等组成。 42. 空气参数有温度、相对湿度、空气流速、空气的洁净度、细菌及有害气体浓度等。 43. 局部空调机组有窗式空调机、壁挂式空调机、立柜式空调机及恒温恒湿机组等。 44. 天然冷源主要是地道风和深井水。 45. 按空调冷源的布置方式划分,空调水系统有开式和闭式系统两类。 46. 按空调冷源的流程调节方式划分,空调水系统有定流量系统,变流量系统两种方式。
47.目前用户所使用的三相变压器高压侧一般为 10kV,低压侧一般为 400V。 48. 变电所主要由三部分组成,即高压配电室、变压器室及低压配电室。 49.在我国习惯上将电压为 330KV 及 330KV 以上的称超高压,1KV 至 330KV 的称高压,1K
V 以下的称低压。 50. 按变压的性质和作用,变电所又可分为升压变电所和降压变电所两种。 51.小型工业与民用建筑供电系统,电源进线电压通常为 10KV,经降压变压器,将电压
降到 380/220V,再经低压配电线路向动力用电设备和照明用电设备供电。

52.中型工业与民用建筑供电系统,电源进线电压一般为 10KV,经高压配电所、高压配 电线路,将电能送到各车间和建筑物变电所,再由变压器将电压降为 380/220V,通过 低压配电线路向用电设备供电。
53.光在空间以电磁波的形式传播,可见光只是电磁波中很小的一部分,波长范围约在 3 80~780nm(纳米)。
54.波长小于 380nm 的叫紫外线,大于 780nm 叫红外线,这两部分虽不能引起视觉,但与 可见光有相似特性。
55. 电光源按发光原理可划分为两大类:热辐射光源、气体放电光源。 56.光源的色温小于 3300K 时,给人暖的感觉,故又称为暖色光;大于 5000K 时,给人冷
的感觉,称为冷色光。
57. 灯具按配光曲线分类,一般分为直接配光、半直接配光、均匀扩散配光、半间接配光、间接
配光。
58. 开关安装方式有明装和暗装两种。 59. 干线是总照明配电盘到分配电盘的线路,它通常有放射式、树干式和链式三种形式。 60.支线的供电范围,单相支线不超过 20~30m;三相支线不超过 60~80m,其每相电流
以不超过 15A 为宜。 61. 电流对人体造成伤害,主要可分为电击和电伤两大类。 62.研究表明:频率为 50~60Hz 的工频电流对人是最危险的。 63.当电气设备采用了超过 24V 的安全电压时,必须采取防直接接触带电体的措施。 64. 电话通信系统由三个部分组成:电话交换设备、传输系统、用户终端设备。 65. 自动火灾报警系统由火灾探测器、区域火灾自动报警器、集中报警器等三部分组成。 66. 火灾探测器主要有感烟式、感温式和感光式等三种。
二、 简答题
67. 流体的主要特性?
▪ 流体中由于各质点之间的内聚力极小,不能承受拉力,静止流体也不能承受剪切力。 ▪ 流体具有较大的流动性,且不能形成固定的形状。 ▪ 流体在密闭状态下却能承受较大的压力。
68. 什么是流体粘滞性?
▪ 流体在运动时,由于内摩擦力的作用,使流体具有抵抗相对变形(运动)的性质,称为流体的粘滞 性。
69. 流体的压缩性和热胀性
▪ 流体的压强增大,体积缩小,密度增大的性质,称为流体的压缩性。 ▪ 流体温度升高,体积增大,密度减小的性质,称为流体的热胀性。
70. 保温隔热材料能够保温的原因?
▪ 骨架间的空隙和孔腔内含有导热系数较小的介质(空气等),而且这些介质在保温材料中很少流动 或不流动。

71. 水箱的作用和结构特点?
▪ 水箱具有贮备水量、稳定水压、控制水泵工作和保证供水的作用。 ▪ 水箱一般用钢板或钢筋混凝土制作。 ▪ 其外形有圆形和矩形两种,圆形水箱结构上较为经济,矩形水箱便于布置。
72. 变频调速供水设备的主要优点
▪ 效率高、耗能低; ▪ 运行稳定可靠,自动化程度高; ▪ 设备紧凑,占地面积少; ▪ 对管网系统中用水量变化适应能力强; ▪ 适用于不便设置其他水量调节设备给水系统;。 ▪ 但造价高,所需管理水平亦高,且要求电源可靠。
73. 气压给水设备的特点?
▪ 气压给水设备是利用密闭贮罐内被水泵间接压缩的空气作媒介,向给水系统压送水量的一种给 水装置。
▪ 它既可以调节水量、贮存水量,又可以保持系统所需水压,其作用相当于高位水箱或水塔。
74. 室内给水管道布置,一般应符合哪些原则?
▪ 满足良好的水力条件,确保供水的可靠性、经济性; ▪ 保证建筑物的使用功能和生产安全; ▪ 保证给水管道的正常使用; ▪ 便于管道的安装与维修。
75. 给水管道明装敷设的特点?
▪ 明装即管道外露,其优点是安装维修方便,造价低。 ▪ 外露的管道影响美观,表面易结露、积尘。 ▪ 明装一般用于对卫生、美观没有特殊要求的建筑。
76. 贮水池的用途?
▪ 贮水池是贮存和调节水量的构筑物。 ▪ 当一幢(特别是高层建筑)或数幢相邻建筑所需的水量、水压明显不足,或者用水量很不均匀
(在短时间内特别大),城市供水管网难以满足时,应当设置贮水池。
77. 贮水池设置
▪ 一般设置在建筑物的室外,埋地设置,此时应注意与排水管道的间距及与化粪池的净距不得小 于 10m。
▪ 贮水池也可设置在地下室,或设在底层。
78. 使用消火栓设备的注意事项
▪ 在同一建筑物内应采用同一规格的消火栓、水龙带和水枪,以便于维护保养和互换使用。 ▪ 消火栓、水龙带和水枪一起放置在带玻璃门的消防箱内,并应设置直接启动水泵的按钮,按钮
应设保护设施。 ▪ 消防箱可以明装、半明装或暗装在墙上。暗装时如果箱门镶嵌和所在墙面同一装饰材料,则应
在门上醒目地标出“消火栓”三个红色大字。 ▪ 消火栓出口中心距地面的安装高度为 1.2m,消防箱内的水龙带平时应存放整齐,以便于灭火时
迅速展开使用。

79. 目前高层建筑常用的消防灭火设备主要有哪三种?
▪ 消火栓消防设备 ▪ 自动喷水灭火设备 ▪ 二氧化碳气体灭火设备
80. 自动喷淋消防给水系统及应用范围?
▪ 自动喷淋消防给水系统是在火灾发生时,能自动喷水并发出火警信号的灭火系统,其控火灭火 成功率高。
▪ 目前广泛应用于一些重要的、火灾危险性大的及发生火灾后损失严重的工业与民用建筑中。
81. 热水供应系统概念及分类
▪ 建筑内部的热水供应是满足建筑内人们在生产或生活中对热水的需求。 ▪ 分类:热水供应系统按热水供应的范围大小,可分为局部热水供应系统,集中热水供应系统,
区域性热水供应系统。
82. 局部热水供应系统的特点?
▪ 局部热水供应系统供水范围小,热水分散制备。 ▪ 一般在用水点附近设置小型加热设备供一个或几个配水点一同使用; ▪ 热水管路短,热损失小,使用灵活; ▪ 该系统适用于热水用水量较小且较分散的建筑,如单元式住宅、医院、诊所和布置较分散的车
间、卫生间等建筑。
83. 集中热水供应系统的特点?
▪ 集中热水供应系统供水范围大,热水在锅炉房或热交换站集中制备,用管网输送到一幢或几幢 建筑使用;
▪ 热水管网较复杂,设备较多,一次性投资大; ▪ 该系统适用于使用要求高,耗热量大,用水点多且比较集中的建筑,如高级居住建筑、旅馆、
医院、疗养院、体育馆等公共建筑。
84. 给水管道与建筑的配合的一般原则。
▪ 给水管道可明装可暗装。 ▪ 明装时管道走向应尽可能沿墙、梁、柱、楼面下或楼面上平行敷设,使管道安装尽可能美观。 ▪ 管道暗装时,应在墙面预留管槽,卫生器具给水管的暗装预留尺寸国家有相关规定。
85. 建筑内部排水系统的任务
▪ 建筑内部排水系统的任务是把建筑内的生活污水、工业废水和屋面雨雪水收集起来,及时有组 织地、畅通排至室外排水管网、处理构筑物或水体。
86. 建筑排水系统的分类
▪ 粪便污水排水系统 ▪ 生活废水排水系统 ▪ 生活污水排水系统 ▪ 生产污水排水系统 ▪ 生产废水排水系统 ▪ 屋面雨水排水系统
87. 卫生器具的概念。
▪ 卫生器具是建筑内部排水系统的起点,用以满足人们日常生活或生产过程中各种卫生要求,并

收集和排出污废水的设备。
88. 通气管道的作用。
▪ 建筑内部排水系统是水气两相流动,当卫生器具排水时,需向排水管道内补给空气,以减小气 压变化,防止卫生器具水封破坏,使水流通畅。
▪ 同时也需将排水管道内的有毒有害气体排放到大气中去,补充新鲜空气,减缓金属管道的腐蚀。
89. 排水设备的作用
▪ 排水设备即卫生器具是建筑内部给排水系统的重要组成部分,是用来满足日常生活中各种卫生 要求、收集和排除生活及生产中产生的污水、废水的设备。
90. 排水管道布置四点要求
▪ 满足最佳排水水力条件; ▪ 满足美观要求及便于维护管理; ▪ 保证生产和使用安全; ▪ 保护管道不易受到损坏。
91. 集中供热系统
▪ 由一个热源向一个大地区或一个大的工业企业供热叫做集中供热系统,它的热源可以是区域锅 炉房或热电厂。它的用户可以是采暖、通风、生产、生活等用户。
92. 机械循环热水供暖系统的特点和适用范围。
▪ 机械循环热水供暖系统的作用压力比自然循环热水系统的作用压力大很多。 ▪ 热水在管路中的流速较大,管径较小,启动容易,供暖方式较多,应用范围较广。
93. 机械循环热水供暖系统主要方式有几种
▪ 上供下回式单管和双管供暖系统 ▪ 下供下回式供暖系统 ▪ 中供式热水供暖系统 ▪ 下供上回式热水供暖系统
94. 上供下回式单管和双管热水供暖系统的特点
▪ 供水干管位于顶层散热器之上,回水干管位于底层散热器之下,通常敷设于地下室或地沟中。 ▪ 上供下回式系统管道布置合理,是最常用的一种布置形式。
95. 蒸汽供暖系统的特点
▪ 散热器面积少 ▪ 具有不良效果 ▪ 热惰性很小 ▪ 使用年限较短 ▪ 高层建筑应用广泛 ▪ 热损失大
96. 蒸汽供暖系统按系统起始压力的大小可分哪三类
▪ 高压蒸汽供暖系统(系统起始压力大于 0.7×105Pa) ▪ 低压蒸汽供暖系统(系统起始压力等于或低于 0.7×105Pa) ▪ 真空蒸汽供暖系统(系统起始压力低于大气压力)。

97. 热风供暖系统的原理
▪ 在热风供暖系统中,首先对空气进行加热处理,然后送入供暖房间放热,从而达到维持或提高 室温的目的。
98. 冷风侵入耗热量。
▪ 在冬季,受风压、热压等因素影响,会有大量冷空气由开启的门、孔洞从室外或相邻房间侵入 室内,把这部分冷空气加热到室内温度所消耗的热量称为冷风侵入耗热量。
99. 散热器的功能
▪ 在供暖系统中,具有一定温度的热媒所携带的热量通过散热器不断传给室内空气和物体,热量 通过散热器壁表面以对流、辐射方式传递给室内,补偿房间的热损耗,达到供暖的目的。
100. 铸铁散热器优点
▪ 铸铁散热器具有耐腐蚀、使用寿命长、热稳定性好; ▪ 结构比较简单,应用广泛。
101. 供暖管网布置的一般要求有哪些?
▪ 布置供暖管网时,管路沿墙、梁、柱平行敷设,力求布置合理; ▪ 安装、维护方便; ▪ 有利于排气; ▪ 水力条件良好; ▪ 不影响室内美观。
102. 热压的概念
▪ 冬季,建筑物内外空气温度不同。由于空气的密度差,室外空气不断从下部楼层的外门、窗进 入,通过建筑物内竖直通道如楼梯间、电梯间向上升,最后通过上部楼层的外门、窗等缝隙渗 出室外。
▪ 这种引起空气流动的压力差称为热压。
103. 建筑通风的主要任务
▪ 建筑通风的主要任务是控制生产过程中产生的粉尘、有害气体、高温、高湿、控制室内有害物 量不超过卫生标准,创造良好的生产、生活环境、保护大气环境。
104. 排风与进风的概念
▪ 把整个建筑物或局部地方不符合卫生标准的污浊空气排出室外,把新鲜空气或经过净化处理符 合卫生标准的空气送入室内,前者我们称之为排风,后者称之为进风。
105. 自然通风
▪ 依靠室内外空气的温度差所造成的热压或室外风力造成的风压使空气流动的。在一般的民用及 公共建筑中大多采用开启的外窗进行无组织的自然通风。
▪ 自然通风在工业建筑中应用广泛,用以改善工作区的劳动条件。
106. 有害物的定义。
▪ 有害物是指生产过程中产生的各种粉尘,有害气体和蒸汽,以及高温和热辐射。
107. 工业粉尘的危害有哪些?
▪ 最大的危害是人体吸入一定量粉尘后,可能引起各种尘肺病,同时粉尘的产生也加速了机器的 磨损,影响生产设备的寿命;
▪ 粉尘排至大气,不仅危害居民健康,严重的还会危害农作物的生长。

108. 变压器型号 SL1—500/10 的含义。
▪ 三相油浸自冷式铝线电力变压器,额定容量为 500kVA,高压线圈电压为 10kV,第一次系列设 计。
109. 配电变压器选择安装地点的一般原则。
▪ 高压进线方便,尽量靠近高压电源; ▪ 尽量设在负荷中心,以节省导线,减少线路功率损耗; ▪ 选择无腐蚀性气体,运输方便,易于安装的地方; ▪ 避开交通和人畜活动中心,以确保用电安全; ▪ 配电电压为 380V 时,其供电半径不超过 700m 。
110. 电力的特点有哪些?
▪ 电力是现代工业的主要动力。 ▪ 它具有来源广泛、价格低廉、传输简单、便于自动化控制和测量等优点。 ▪ 电力在工农业生产和整个国民经济领域中得到了广泛的应用。
111. 变电所
▪ 变电所是接受电能、变换电压和分配电能的场所。 ▪ 它是由电力变压器和配电装置组成。 ▪ 按变压的性质和作用又可分为升压变电所和降压变电所两种。
112. 图示说明小型工业与民用建筑供电系统。
113. 光通量的概念。
▪ 光源在单位时间内,向周围空间辐射使人产生光感觉的能量,称为光通量,单位为流明(lm)。
114. 光强的概念
▪ 光源在某一特定方向上单位立体角内的光通量,称为光源在该方向上的发光强度。
115. 额定电压、额定电流和额定功率。
▪ 额定电压是指电光源的规定工作电压,在额定电压下流过电光源的电流称为额定电流。 ▪ 电光源在额定工作条件下所消耗的有功电功率叫额定功率。
116. 有效寿命和平均寿命

▪ 是指电光源的发光效率下降到初始值的 70%时为止的使用时间; ▪ 是每批抽样试品有效寿命的平均值。通常所指的寿命为平均寿命。
117. 光源的显色性
▪ 同颜色的物体在不同的光源照射下,呈现出不同的颜色,光源的光,对物体颜色呈现的真实程 度,称为光源的显色性。
118. 频闪效应
▪ 由于交流电作周期性变化,因而电光源所发出的光通量也随之作周期性的变化,叫频闪效应。 它会使人眼产生闪烁的感觉。
119. 白炽灯的特点。
▪ 白炽灯泡虽然发光效率低,光色较差,但由于构造简单,体积小,使用方便,价格低廉,可以 调光,所以仍然是目前应用最广泛的光源。
120. 荧光灯的特点
▪ 荧光灯是一种低气压汞蒸气放电光源; ▪ 具有结构简单,制造容易,光色好,发光效率高,寿命长和价格便宜等优点,目前在电气照明
中被广泛应用。
121. 灯具选择的一般原则
▪ 根据使用环境条件,配光特性,经济性,以及灯具的造型与建筑物是否协调,来选择不同的灯 具。
122. 图示照明线路的基本形式
123. 电气施工识图的内容
▪ 就是在图纸上表示工程中的电气部分是由什么电气设备、电气元件、电气线路组成的,各组成 部分之间是怎样联接的,有些什么技术要求等。
124. 了解电流对人体的伤害的意义
▪ 电流对人体的伤害是电气事故中最为常见的一种。 ▪ 了解电流对人体的作用,有利于分析各种触电事故,对制订、解释各种安全电压的标准及其应
用和各种防止触电的安全措施和要求,以及对于设计和鉴定各种防止触电的安全装置都是十分 重要的。
125. 保护接地
▪ 为确保人身安全,防止触电事故,而将电气设备的外壳,支架及其相连的金属部分通过接地装 置与大地紧密地连结起来的接地,称为保护接地。

126. 雷击的危害
▪ 雷击的破坏作用主要是雷电引起的。 ▪ 它的危害可以分成两种类型,一是雷直接击在建筑物上发生的热效应和电动力作用;二是雷电
的二次作用,即雷电流产生的静电感应作用和电磁感应作用。
三、 论述题
127. 高层建筑发生火灾具有哪些特点?
▪ 火种多、火势猛、蔓延快 ▪ 消防扑救困难 ▪ 人员疏散困难 ▪ 经济损失大 ▪ 综述 ▪ 必须重视高层建筑的消防问题。除积极地从建筑、结构、装饰、设备等方面,在设计和选材上
要做到符合消防要求外,对已发生的火灾必须及时报警、疏导并以最快的速度扑灭火灾于初期。 ▪ 因此,高层建筑必须设置完善的消防设备。
128. 第一循环系统(热媒系统)的工作过程;
▪ 第一循环系统又称为热媒系统,由热源、水加热器和热媒管网组成。 ▪ 锅炉生产的蒸汽(或过热水)通过热媒管网输送到水加热器,经散热面加热冷水。 ▪ 蒸汽经过热交换变成凝结水,靠余压经疏水器流至凝结水箱,凝结水和新补充的冷水经冷凝循
环泵再送回锅炉生产蒸汽。 ▪ 如此循环而完成水的加热,即热水制备过程。
129. 排水管道布置与敷设的一般原则
▪ 建筑内部排水系统管道的布置与敷设直接影响着人们的日常生活和生产,为创造良好的环境, 应遵循以下原则
▪ 排水通畅,水力条件好; ▪ 使用安全可靠,防止污染,不影响室内环境卫生; ▪ 管线简单,工程造价低; ▪ 施工安装方便,易于维护管理; ▪ 占地面积小、美观; ▪ 同时兼顾到给水管道、热水管道、供热通风管通、燃气管道、电力照明线路、通信线路和共用
天线等的布置和敷设要求。
130. 蒸汽供暖的优点
▪ 在相对压力为 0~3×105Pa 时,蒸汽的比容是热水比容的数百倍,因此蒸汽在管道中的流速, 可以采用比热水高得多的流速进行传输;
▪ 同时,不会造成在相同流速下热水流动时所形成的较高的阻力损失。 ▪ 蒸汽比容大,密度小,当用于高层建筑供暖时,不会象热水供暖那样,产生很大的水静压力。 ▪ 采用蒸汽为热媒的散热器的传热系数较热水的为大,因而蒸汽供暖可以节省散热器的面积,减
少散热器的初投资。 ▪ 承担同样热负荷,蒸汽作为热媒,较之于热水,流量要小,而可以采用较高的流速,故可以采
用较小的管径。 ▪ 管道初投资方面,蒸汽供暖系统比热水供暖系统要少。

131.民用建筑电力负荷分级

▪一级负荷:因中断供电将会造成重大政治影响的建筑物和因中断供电可能造成人员伤亡的建筑物,如人民大会堂、大型体育馆、重要宾馆、医院的手术室。

▪二级负荷:因中断供电将会造成经济上较大损失的建筑物和因中断供电可能造成秩序混乱的重要公共建筑物,如某些实验室、大型影剧院、大型商场。

▪三级负荷:停电造成的影响和损失不大的一般建筑物。

132.灯具的作用

▪合理配光:即将光源发出的光通量重新分配,以达到合理利用光通量的目的。各种灯具分配通量的特性可由灯具的配光曲线来表示。

▪限制眩光:在视野内,如果出现很亮的东西,就会刺眼,这种刺眼的亮光,称为眩光,眩光对视力危害很大,引起不舒适感觉或视力降低,限制眩光的方法是使灯具有一定的保护角,并配合适当的安装位置和悬挂高度,或者限制灯具的表面亮度。

133.触电急救的重要性

▪一旦发现有人触电,就应迅速进行现场急救。

▪触电急救动作迅速、抢救及时、方法得当便可使呈现“假死”状态的人获救。

▪从低压触电1分钟后开始救治者,90%以上有良好效果;6分钟开始救治者,10%有良好效果;

而从触电后12分钟开始救治者,救活的可能性很小。

▪因此,抢救需分秒必争,急救技术不仅医务人员必须熟练掌握,从事电气工作的人员也必须熟悉和掌握。

建筑设备工程练习题参考答案

一、单选选择题 1. C 2. B 3. D 4. A 5. B 6. A 7. A 8. C 9. D 10. D 11. D 12. C 13. B 14. B 15. C 16. B 17. D 18. B 19. B 20. C 21. A 22. C 23. A 24. B 25. C 26. B 27. C 28. A 29. D 30. C 31. A 32. A 33. B 34. C 35. D 36. C 37. A 38. C 39. D 40. B 41. D 42. B

43. A 44. A 45. B 46. C 47. A 48. C 49. C 50. D 51. C 52. B 53. A 54. B 55. A 56. C 二、填空题 1. 地面水源 2. 取水工程、净水工程和配水工程 3. 物理、化学和生物 4. 氯气 5. 加热、储存和输配 6. 地上式、地下式和墙壁式 7. 外排水 8. 清通设备 9. 热源、管网和散热设备 10. 热风供暖系统 11. 吸收或吸附减湿 12. 消声器 三、简答题 1. 答案:(1)直接给水方式。一般单层和层数少的多层建筑采用这种供水方式。(2)设有水箱的给水方式。适用于多层建筑。 (3)设有水泵的给水方式,一般适用于生产车间、住宅楼或者居住小区集中加压供水系统。 (4)设水泵和水箱的给水方式。适用于室外给水管网压力经常性或周期性不足,室内用水又不均匀时。 (5)气压式给水方式。变压式,常用于中小型给水工程。定压式,地震区的建筑和临时性建筑因建筑艺术等要求不宜设高位水箱或水塔的建筑,有隐蔽要求的建筑都可以采用气压给水装置,但对于压力不稳定的用户不适宜。

建筑设备复习题及答案

一、填空题 1.仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其成。 2.任何液体的流动都具有和两种流态。 3.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。 4.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 、两类。 5.室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量排风量,室内压力室外大气压,保证室内处于正压状态。6.蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 7.是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 8.制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、、、四个主要热力过程。 9.三相负载的接法有和二种。 10.引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 11.从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于、具有、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 12.以为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又称。 13.建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的。 14.热水供应系统按是否设置循环管分为、和三种。 15.水箱上设的是用以控制水箱的最高水位的。 16.屋面排水方式可分为和两种,一般尽量采用。 17.对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与有关。 18.配电线路由配电装置(配电盘)及配电线路(干线及分支线)组成。配电方式有放射式、、。 19.是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 20.建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。 21.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。 22.以流体边界的性质对流体来说可分为和两类。 23.给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量为一个给水当量进行折算的;排水当量是以为一个排水当量进行折算的。 24.水表结点是由、和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设。 25.为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设。26.排水制度按汇集方式可分为和两种类型。 27.一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。 28.自然通风中形成热压的条件是:①室内外必须有;②窗孔间必须有。29.自然循环热水供暖系统是靠水的形成的使水在系统中循环的。30.要使全面通风效果好,不仅需要足够的,而且要合理的。31.中断供电将造成人身伤亡、重大经济损失或将造成公共场所秩序严重混乱的负荷属于

建筑设备复习题参考答案

建筑设备复习题参考答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道 中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水 设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。、 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且 节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装臵。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:0.008A~~0.01A;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装臵和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的1.65倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、选择题 1、当室外管网的供水压力周期性不足时,可采用供水方式较为适宜。

建筑设备复习题及答案

第1章暖卫与通风工程常用材料 一.填空题。 1.在给水、排水、采暖等管道工程中常用的金属管材有:焊接钢管、 铝塑管、无缝钢管、铜管、铸铁管五种。 2.焊接钢管按其表面是否镀锌可分为镀锌钢管又称为白铁管;和 非镀锌管又称为黑铁管。 3.无缝钢管的直径规格用外径×壁厚表示,单位是㎜。 4.通风工程常用各种管道的直径表示方法管外径D,㎜。 二、单项选择题。 1.管件中起封堵管道末端作用的是( A )。 A 管帽 B 三通 C 180°弯头 D 管卡 三、多项选择题。 1.暖卫工程常用的铸铁管分为( A D )。 A 给水铸铁管 B特殊铸铁管 C 一般铸铁管 D 排水铸铁管 第2章建筑给排水系统 一、填空题。 1.建筑内部给水系统根据用途一般可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统三类。 2. 室内给水由引入管经干管、立管引至支管,到达各配水点和用水设备。 3.建筑排水系统根据用途一般可分为生活污水排水系统、工业污废水排水系统、雨雪水排水系统三类。 4.一般建筑物排水系统由受水器、排水管道、通气管、清通装置、提升设备五部分组成。 5.排水管道由排水横管、排水立管、排水支管、干管、与排出管组成。

二、单项选择题。 1.室内排水系统的检查口中心高度距操作地面一般为( C )m 。 A 1.2 B 1.1 C 1.0 D 0.5 三、多项选择题。 1.塑料排水立管在(A C )应设检查口。 A 底层 B 每层 C 楼层转弯处 D最高层 四、简答题。 1.简述建筑内部给水系统的组成。 答:建筑内部给水系统的组成: ㈠引入管(进户管) ㈡水表节点(阀门和泄水装置) ㈢管网系统(给水管道:水平干管、立管、支管) ㈣配水装置和用水设备 ㈤给水附件(阀门、止回阀) ㈥升压和贮水设备(水泵、水池、水箱) 第3章建筑消防系统 一、填空题。 1.室内灭火栓的直径规格有DN50 和DN65 两种。 三、多项选择题。 1.消防水龙带的长度有(A B C D )等。 A 10 m B 15 m C 20 m D 25 m

建筑设备工程复习题全集含答案

《建筑设备工程》期末复习题汇总
一、 填空题
《建筑设备工程》试题 一、选择题(每小题1分,共10分) 1、在采暖居住建筑节能设计中,计算住宅的耗热量指标时,室内计算温度应取( ) A 、16° B 、18° C 、20° D 、22° 2、当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,系统的公用立管和入户装置应设于何处?( ) A、明装于楼梯间 B、设于临楼梯间或户外公共空间的管井内 C、明装于每户厨房间 D、设于邻厨房的管井内 3、照度的单位是( ) A、流明 B、坎德拉 C、勒克斯 D、坎得拉每平方米 4、高层民用建筑设置机械排烟的排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过多少m。( ) A 、20 B 、30 C 、40 D 、50 5、分户热计量热水集中采暖系统,在建筑物热力入口处没必要设置何种装置? ( ) A、加压泵 B、热量表 C、流量调节装置 D、过滤器 6、确定空调系统的新风量,下列哪一条因素不必考虑? ( ) A、室内空气的循环风量 B、室内人员的数量 C、需要排除的风量 D、维持正压所需新风量 7、在建筑日照设计中,下面有关太阳方位角的叙述哪一个是不正确的? ( ) A、太阳的方位角以正南方向为0 B、上午,太阳的方位角为负值 C、太阳的方位角每一小时改变15° D、太阳的方位角与地理纬度、日期和时刻有关 8、对辨色要求高的绘图室,要求照明光源的一般显色指数Ra 不宜小于( ) A 、20 B 、40 C 、60 D 、80 9、到2005年为止,我国已经制订并实施了几个建筑节能设计标准? ( ) A、1 个 B、3 个 C、4 个 D、5 个 10、离光源3m 处的发光强度是100cd, 在同一方向,离光源6m 处的发光强度是( ) A 、50cd B 、100cd C 、150cd D 、200cd 二、填空题(每小题1分,共30分) 1、三种基本的传热方式为 2、每组柱形散热器片数多于片时,必须采用双面联接。卫生间散热器应该采用方式安装;安装在同一房间内的两组散热器横向串联时,连接管的直径一般采用。 3、锅炉本体尾部的附加受热面有、,锅炉的主要辐射受热面是炉膛内的。

《建筑设备》部分复习思考题及答案

《建筑设备》部分复习思考题及答案 (此资料是对部分内容进行规范性的表述,以方便大家复习。同学们应按照课程所讲内容进行全面复习。另外考试题型中可能有选择、填空、名词解释、简答、绘图、计算、论述等题型。) 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 6、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 7、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 8、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 9、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型。(此题不作考试要求) 10、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 11、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 12、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 13、风机的基本性能参数有风量、风压、功率、效率、转速等。 14、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 15、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 16、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 17、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证1天的日平均温度。 18、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 19、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 20、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 21、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式等。 22、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。(此题不作考试要求) 23、风管的空气流动阻力可分为两种,分别是沿程阻力和局部阻力。 24、风管水力计算方法有控制流速法、压损平均法、静压复得法等。(此题不作考试要求) 25、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 26、按空调水系统的循环水量的特性(是否发生变化)划分,可分为定流量系统和变流量系

建筑设备复习题答案

建筑设备复习题答案 一、单项选择题 1. 以下水箱接管上不设阀门的是 C ; A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 不能使用焊接的管材是; D A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管 3. 竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜 大于___A__MPa; A、B、0.5 C、 D、 4. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设 置 A ; A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 5. 以下哪种管材不可以螺纹连接 C A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 6. 以下哪种管材可以热熔连接 D A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 7. 住宅给水一般采用 B 水表; A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 8. 应根据 B 来选择水泵; A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 9. 室外给水管网水量水压都满足时,采用 A 给水方式; A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 10.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取__A___供水方式; A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 11. 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是 A ; A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 12. 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是 C ; A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 13.引入管穿越承重墙,应预留洞口,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉陷量,一般不得小于___B___米; A、 B、0.1 C、 D、 14. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水 箱,则应采取

建筑设备试题库(含答案)整理

建筑设备试题库(含答案)整理 建筑给水系统一般包括建筑小区给水系统和建筑物给水系统。根据用途,给水系统可以分为生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统。 室内给水系统的任务是将城市室外给水管网的水输送到生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量和水压的要求。这是一个冷水供应系统。 常用的给水系统设备包括水泵、贮水池、水箱、气压给水装置、变频调节给水装置等增压和储水设备。 建筑消防系统可以分为消火栓给水灭火系统、自动喷水灭火系统和其他使用非水灭火剂的固定灭火系统。 热水供应系统主要由加热设备、管网及其附属设备等组成。根据供水范围,可以分为局部热水供应系统、集中热水供应系统和区域热水供应系统。

建筑内部排水系统可以分为生活污水排水系统、工业废水排水系统和屋面雨水排水系统。屋面雨水排水系统分为外排水系统、内排水系统和混合式排水系统。 中水系统由原水收集系统、中水处理系统和中水供水系统组成。 居住小区排水体制分为分流制和合流制。 我国建筑设计气候区域划分为严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区。 集中供暖系统由热源、供暖管道和热用户组成,其中热用户包括室内供暖、通风空调、热水供应和生产工艺系统等。 锅炉按照燃烧的燃料类型可分为燃煤锅炉、燃油锅炉和燃气锅炉。 在建筑给水系统中,当需要储存和调节水量以及需要稳压和减压时,可以设置水箱。

区域锅炉房和热电厂是应用最广的热源类型。 空气过滤器分为初效、中效和高效三种。空气洁净技术主要包括除尘、除臭、消毒和离子化。活性炭过滤器可以除去空气中某些有味、有毒的气体。 压缩式制冷机是由制冷压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个主要部件组成的一个封闭的制冷剂循环系统。制冷剂在制冷系统中经历了蒸发、压缩、冷凝和节流四个热力过程。常用的制冷剂有氨、溴化锂和氟利昂。 热泵机组既可以在夏季制冷也可以在冬季供暖。通常的热泵机组使用四通换向阀来完成制热的功能。 对空气的主要处理过程包括热湿处理和净化处理。 机械通风系统可分为全面通风、事故通风和置换通风。 22.燃气是一种气体燃料,通常分为人工煤气、天然气、液化石油气和生物气四类。

《建筑设备工程》习题含答案(大学期末复习资料).doc

第1章建筑内部给水系统 1・建筑给水系统根据其用途分有那些类别? 答:建筑给水系统按用途基本上可分为生活给水系统、生产给水系统和和消防给水系统三类。 2•建筑给水系统一般由那些部分组成? 答:通常情况下,建筑给水系统由水源' 引入管' 水表节点、建筑内水平干管、立管和支管、配水装置与附件、增压和贮水设备以及给水局部处理设施等组成。 3•建筑给水系统的绐水方式有哪些?每种方式各有什么特点?各 种方式适用怎样的条件? 答:建筑给水系统的给水方式有:①直接给水方式,②设水箱的给水方式,③设水泵的给水方式,④水池' 水泵' 水箱联合供水方式, ⑤气压给水方式,⑥分区给水方式,⑦分质给水方式。 1)直接给水方式 直接给水方式这种给水方式的优点是给水系统简单,投资少,安装维修方便,充分利用室外管网水压,供水较为安全可靠;缺点是系统内部无贮备水量,当室外管网停水时,室内系统立即断水。 适用:室外管网的水量和水压在任何时候都能满足用户的需要。 2)设水箱的给水方式 建筑物内部设有管道系统和屋顶水箱(亦称高位水箱),且室内

给水系统与室外给水管网直接连接。低峰用水时,可利用室外给水管网水压直接供水并向水箱进水,水箱贮备水量。高峰用水时,室外管网水压不足,则由水箱向建筑内给水系统供水。为了防止水箱中的水回流至室外管网,在引入管上要设置止回阀。这种给水方式的优点是系统比较简单,投资较省;充分利用室外管网的压力供水,节省电耗; 系统具有一定的贮备水量,供水的安全可靠性较好。缺点是系统设置了高位水箱,增加了建筑物的结构荷载,并给建筑物的立面处理带来—定困难。 适用:设水箱的给水方式宜在室外给水管网供水压力周期性不足时采用。 3)设水泵的给水方式 工业企业、生产车间常采用这种方式,根据生产用水的水量和水压,选用合适的水泵加压供水。对于一些民用建筑,住宅、高层建筑等用水量比较大,用水不均匀性又比较突出的建筑,或对建筑立面以及建筑外观要求比较高,不便在上部设置水箱的建筑,可采用水泵供水方式。 适用:当一天内室外给水管网的水压大部分时间满足不了建筑内部给水管网所需的水压,而且建筑物内部用水量较大又较均匀时,宜采用设水泵的给水方式。 4)水池' 水泵、水箱联合供水方式 建筑物底部的贮水池,也称为断流池,起室内与室外管网水断流的 作用,水池安装浮球阀,控制外网进水。水泵从贮水池抽水送往室内管 网和水箱。这种供水方式的优点是:水池和水箱可以贮备一定的水量, 一旦停水、停电时,可延时供水,供水可靠,水压稳定。缺点是:不能 利用外网压力,日常运行的能源消耗大,水泵噪声大,安装、维护较麻 烦,投资大,水池占地,水池防污染、防渗漏要求高。

2023年电大《建筑设备》形考复习题库及答案

2023年电大《建筑设备》形考复习题库及答案 一、单项选择题: 1、消防给水对 A 无特殊要求。 A、水质 B、水量 C、水压 D、水质、水量、水压均 2、引入管又称D。 A、水平干管 B、主干管 C、配水支管 D、进户管 3、生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压强不宜大于 B 。 A 、0.4MPa B 、0.45MPa C 、0.5MPa D 、0.55MPa 4、生活给水管管径小于或等于 C 时,应采用镀锌焊接钢管。 A 、75mm B 、100mm C 、150mm D 、200mm 5、管径大于或等于 C 的埋地生活给水管道宜采用给水铸铁管。 A 、75mm B 、100mm C 、150mm D 、200mm 6、PP 管是。 A、聚氯乙稀管 B、聚乙稀管 C、聚丙稀管 D、聚甲醛管 7、PE管是 B 。 A、聚氯乙稀管 B、聚乙稀管 C、聚丙稀管 D、聚甲醛管 8、PVC 管是 A 。 A、聚氯乙稀管 B、聚乙稀管 C、聚丙稀管 D、聚甲醛管 9、室内给水管道与排水管道平行埋设时,管外壁的最小距离为 A 。 A 、0.5m B 、0.3m C 、0. 15m D 、0. 1m 10、室内给水管道与排水管道交叉埋设时,管外壁的最小距离为 C 。 A 、0.5m B 、0.3m C 、0. 15m D 、0. 1m

11、消火栓口距地板面的高度为B A 、1.0m B 、 1. 1m C 、1.2m D 、1.3m 12、消防水泵应在火警后 A 内开始工作。 A 、5min B 、10min C 、15min D 、20min 13、消防水箱应贮存 B 的室内消防用水量。 A 、5m³ B 、10m³ C 、15m³ D 、20m³ 14、伸顶通气管应高出屋面 C 以上,且应大于最大积雪厚度。 A 、0.5m B 、0.4m C 、0.3m D 、0.2m 15、检查口的设置高度一般应高出地面 A A 、1.0m B 、1. 1m C 、1.2m D 、1.3m 16、卫生器具排水管与排水横支管可用 B 斜三通连接。 A 、45° B 、90° C 、135° D 、150° 17、在排水立管上每B层设一个检查口,且间距不宜大于10m, 但在最底层和有卫生设备的最高层必须设置。 A 、1 B 、2 C 、3 D 、4 18、在转角小于 C 的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 A 、450 B 、90° C 、135° D 、150° 19、通球试验:室内排水总立管及水平干管管道均应做通球试验,通球的球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到 D %。 A 、50 B 、75 C 、85 D 、100 20、按经验,民用建筑水落管间距为 A m。 A 、8~16 B 、12~20 C 、18~24 D 、20~30

最新2023年开放大学国建筑设备复习题

7258建筑设备复习题 一、单选题 1:下列哪个不是常用的高层建筑给水方式()?参考答案是:c A:串联分区给水方式 B:并联分区给水方式 C:加压给水方式 D:分区无水箱给水方式 2:生活给水系统中,卫生器具给水配件处的静水压力不得大于(参考答案是:A A:0.6 B:0. 7 C:0.8 D:1.0 3:生活饮用水管道应避开毒物污染区,当受条件限制时,应釆取防护措施。埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不得小于()M。参考答案是:C A:5 B:8 C:10 D:15 4:室内给水管径大于()或双向流动的管段上宜釆用闸阀。参考答案是:D A :20mm B:30mm C:40mm D:50mm 5:给水横管宜有()的坡度坡向泄水装置。参考答案是:B A:0. 001—0. 003 B:0. 002—0. 005 C:0. 003—0. 006 D:0. 004—0. 007 6:热水管道的管材,当DNW15。时,应釆用()。参考答案是:A A:镀锌钢管 B:焊接钢管 C:无缝钢管 D:铜管 7:生活饮用水管道应避开毒物污染区,当受条件限制时,应采取防护措施。埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不得小于()。参考答案是:C A :6m B:8m C:10m D:12m 8:沟槽式管接头及配件安装程序为()参考答案是:B

A:安装前准备-安装-滚槽-试压 B :安装前准备-滚槽-安装-试压C:安装前准备-试压-滚槽-安装D:安装前准备-试压-安装-滚槽9:对于非镀锌焊接管径,当管径大于()宜用焊接连接。参考答案是:B A :30mm B:32mm C:34mm D:36mm 10:塑料管材热熔连接管道,水压试验时间应在()后进行。参考答案是:B A:12h B:24h C:36h D:48h 11:水泵基础要求顶面应高于地面()。参考答案是:A A:100〜150mm B:150〜200mm C:200〜250mm D:250~300mm 12:水箱间应有良好的通风和釆光,室温不得低于()。参考答案是:B A:0°C B:5°C C:8°C D:10°C 13:水箱底距地板面的最小距离以不小于()为宜。参考答案是:D A:0. Im B:0. 2m C: 0. 3m D:0. 4m 14:我国建筑设计防火规范规定,下列建筑物不必设置室内消防给水()。参考答案是:C A:厂房、库房、高度不超过24m的科研楼 B:超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆C:低于5层的民用建筑 D:国家级文物保护单位的重点砖木结构的古建筑 15:消防水池的保护半径不宜大于()。参考答案是:C A :50m B :100m C:150m D:200m

《建筑设备工程》课程 复习题答案

思考题答案 一、填空题 1 、室内给水系统根据用途的不同一般可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统三类。 2 、水表节点就是水表及前、后阀门、泄水装置等组成的计量设备。 3 、气压给水装置是利用密闭压力水罐内空气的可压缩性贮存、调节和压送水量的给水装置,其作用相当于高位水箱和水塔。 4 、为使各层配水点出水量控制在设计流量内,应在各层的分支管段上设置孔板、调节阀、节水龙头等减压节流装置。 5 、钢管的连接方法有螺纹连接、法兰连接、焊接、卡箍连接等几种。 6 、热熔连接管道,水压试验时间应在 24h 后进行。水压试验前,管道应固定,接头须明露。 7 、水泵是将电动机的能量传递给水的一种动力机械,是给水、排水及采暖系统中的主要升压设备。在室内给水系统中它起着水的输送、提升、加压的作用。 8 、水箱是室内给水系统贮存、调节和稳定水压的设备。 9 、根据建筑物性质和卫生标准要求不同,室内给水管道敷设分为明装和暗装两种方式。 10 、地面以下的热水管道,多采用地沟敷设方式,亦可采用直埋的无沟敷设方式。 11 、排水系统是由器具排水连接管、排水横支管、排水立管、排出管等一系列管道组成。 12 、卫生器具也称卫生设备,是给水排水工程中重要的组成部分,其作用是供洗涤、收集和排除日常生活生产中产生的污废水。 13 、室内排水管道的安装应遵守先地下后地上,俗称先零下后零上的原则。 14 、在层数较多的建筑物内,为了防止底层卫生器具因立管底部出现过大正压等原因而造成污水外溢现象,底层的生活污水管道应考虑采取单独排出方式。 15 、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。

建筑设备复习题及答案

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的1.65倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气管。

西南交1112考试批次《建筑设备》复习题及参考答案

西南交1112考试批次《建筑设备》复习题及参考答案 建筑设备第1次作业 本次作业是本门课程本学期的第1次作业,注释如下: 一、单项选择题(只有一个选项正确,共12道小题) 1. 自喷系统配水支管的最小管径() (A) 20 (B) 30 (C) 25 (D) 40 正确答案:C 解答参考: 2. 下列哪些管道上不能设阀门() (A) 进水管 (B) 溢流管 (C) 出水管 (D) 泄水管 正确答案:B 解答参考: 3. 进户管与出乎管应保证()距离 (A) 1m (B) 1.5m (C) 2m (D) 2.5m 正确答案:A 解答参考: 4. 给水系统的卫生器具的给水当量值是指()。 (A) 卫生器具的额定流量 (B) 卫生器具的额定流量和污水盆额定流量的比值 (C) 卫生器具额定流量和普通水龙头的额定流量的比值

(D) 普通水龙头的额定流量 正确答案:B 解答参考: 5. 排出管距室外第一个检查井的距离不要小于() (A) 1m (B) 2m (C) 3m (D) 4m 正确答案:C 解答参考: 6. 排水铸铁管用于重力流排水管道,连接方式为()。 (A) 承插 (B) 螺纹 (C) 法兰 (D) 焊接 正确答案:A 解答参考: 7. 排水当量是给水当量的()倍 (A) 1 (B) 2 (C) 1.33 (D) 1.21 正确答案:C 解答参考: 8. 排水管道最小管径() (A) DN100 (B) DN25 (C) DN150 (D) DN50 正确答案:D

9. 空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实。原因是()。 (A) 防止漏风 (B) 避免温降 (C) 隔绝噪声 (D) 减少震动 正确答案:C 解答参考: 10. 电力负荷按其使用性质和重要程度分为()级。 (A) 一 (B) 二 (C) 三 (D) 四 正确答案:C 解答参考: 11. 建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和称为()。 (A) 设备容量 (B) 计算容量 (C) 装表容量 (D) 实际容量 正确答案:A 解答参考: 12. ()电力系统有一点直接接地,装置的“外露可导电部分”用保护线与该点连接。 (A) TT (B) TN (C) IT (D) TC 正确答案:B

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管 16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀

青岛理工大学建筑设备工程期末复习题及参考答案

建筑设备工程期末考试复习题 注:可利用查找功能复制部分题干查询对应题目和解析。 查找按键:Ctrl+F 超越高度 一、单选选择题(超越高度) 1. 以下水箱接管上不设阀门的是()。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示()。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 3. 不能使用焊接的管材是() A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管 4. 竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于()MPa。 A、0.45 B、0.5 C、0.55 D、0.6 5. 室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用()给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 6. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置()。 A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 7. 以下哪条是错误的?() A、截止阀安装时无方向性 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 8. 以下哪种管材不可以螺纹连接?() A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 9. 以下哪种管材可以热熔连接?() A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 10. 以下哪种管材可以粘接?() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 11. 热水系统水加热器出水最高热水温度为() A、50℃ B、60℃ C、70℃ D、75℃ 12. 室内消火栓栓口距地板面的高度为()米。 A、0.8 B、1.0 C、l.l D、l.2 13. 室内消火栓的布置错误的是()。 A、消防电梯前室 B、卧室 C、平屋面 D、走廊 14. 高层住宅建筑是指()层及以上的住宅。 A、9 B、10 C、11 D、12 15. 室内消火栓数量超过10个且消火栓用水量大于15L/S时,消防给水引入进水管不少于()条,并布置层环状。 A、4 B、3 C、2 D、1 16. 室内消火栓、水龙带和水枪之间一般采用()接口连接。 A、螺纹 B、内扣式 C、法兰 D、焊接 17. 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是()。