层流净化手术室日常维护与管理

层流净化手术室日常维护与管理
层流净化手术室日常维护与管理

层流净化手术室设备层日常维护与管理

1,净化空调系统应当在术前30分钟提前开启

2,每周对净化机组内部进行清洁,并记录

4,空调内部加湿器、表冷器下的集水盘应当定时进行检查、清洁与消毒

5,机组初中效过滤器定时吹扫,手术室回风口过滤网定时清洗。

6,另可根据净化机组自控检测,初中效报警时,说明过滤器过脏发生堵塞,对其加以清洗或更换

7,定期对住院楼管道井的手术室空调补水箱进行漏水、缺水的检查,定期对净化机组空调给水管道的过滤器进行清洗。

8,水泵与空调模块机已设置为联动工作,冬季时节为了防止空调系统管道冻裂,手术室护士长处模块机控制面板须为常开状态,不得关闭。

9,定期对净化机组风机皮带进行检查,对风机加注润滑油。

10,工作人员对净化机组进行维护作业时,须对控制柜拉闸断电。

山西富德森空调净化工程有限公司

第二项目部

洁净手术室的维护与管理制度

第一部分:层流净化手术室基本知识及日常管理 一、层流净化的概念与作用 层流净化,是指气流以匀速向一定方向输送,通过高效过滤器净化,呈流线状进入手术室内,再以等速通过手术空间后流出。手术室内的尘粒和病原微生物随气流方向被排出,不会在室内扩散,层流手术室即以此设计而得名。 层流系统是达到空气净化、创造洁净手术空间的一种先进设备,是目前一种安全有效、经济方便的空气除菌手段。 二、层流净化技术在手术室的重要性 手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所,手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。 对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。手术后一旦发生感染,将会造成的后果,很多医院为了避免类似情况的发生,不得不加强对病人抗生素的用量,这种方法对病人的伤害很大,目前国家也在立法通过行政手段来控制抗生素的用量。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。 三、手术室的污染源和污染途径 手术室的污染源主要有来自外部和来自手术室内部的两部分: 1、来自外部的污染源主要是送到手术室的新风。具统计室外空气中的细菌和微生物的数量大约为1-1000个/英尺3,而且这些细菌和微生物大多都附着在灰尘粒子上,不同地区的污染程度也不相同。 2、来自洁净手术室内部的污染源,主要是手术的医生和护士、手术的患者以及手术过程的产菌产尘。 最大的内部污染源是手术医生、麻醉医生和护士等人,他们的衣服、皮肤和呼吸都会产生大量的尘埃和细菌,产生灰尘和细菌的数量与他们的着装、动作的强度和频度、医生的技能、消毒的程度以及全面管理的水平有关。因此,进入手术室的医护人

(推荐)层流手术室是洁净手术室当中的一种类型

层流手术室是洁净手术室当中的一种类型。 空气净化技术有三种分型,其中手术室空气净化分别是按气流分型、按净化空间分型这两种。 一、按气流分型 1、乱流型流线不平行、流速不均匀、方向不单一而且时有交叉回旋的气流流过工作区整个截面。 2、层流型流线平行、流速均匀、方向单一的气流流过房间工作区整个截面的洁净室。又分为垂直层流和水平层流。气流垂直于地面的为垂直单向流洁净室;气流平行于地面的为水平单向流洁净室。水平空气流时,手术者身体或铺巾对气流的阻挡,影响了手术区空气的洁净度;垂直空气流时,切口在手术者头部的上风向,也增加细菌污染的机会,而且初投资及运行费约为水平空气流的1.7倍。由于重力作用,菌尘微粒容易沉降在水平表面,但很难在垂直面上聚集,垂直表面的菌落污染为水平表面的1/25左右;当一定风速(0.3~0.4m/s)时,水平层流空气流型的含菌浓度要大于垂直层流空气流型,故垂直表面容易保持清洁。目前我国手术室多采用垂直空气流型。 3、辅流型气流流线拟向一个方向流动,性

能接近水平单向流。 4、混流型又称局部单向流,用满布比来区分。垂直流满布比<60%,水平<40%,均属于局部单向流。

二、按净化空间分型 1、全室净化采用天花板或单侧墙全部送风,使整个手术间都达到所要求的洁净度,这是一种较高级的净化方式,但由于手术野以外的区域空气洁净对手术切口感染影响不大,而全室空气净化室造价高,因而建造受到一定限制。 2、局部净化仅对手术区采用局部顶部送风或侧送风,只使手术区达到所要求的洁净度。一般认为,以手术床为中心的2.6m×1.4m的范围是手术室无菌 要求最严格的部位。因此,局部净化是我国手术室空气净化的近期发展方向。 三、按用途分型 1、工业洁净室以无生命微粒的控制为对象。主要控制无生命微粒对工作对象的污染。适用于精密工业、电子工业、宇航工业、照相工业等部门。

手术室层流净化基本原理

空气cfu/m3:≤10 物体表面cfu/cm3:≤5 医护人员手cfu/cm3 :≤5 随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备、应用于手术室。1流层手术室-洁净舒适的工作环境层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病床的正上方,气流垂直吹送,回风口设在墙面的四角,确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5 颗。1000级为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。依次类推。不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度级别越高,置换率越快,反之亦然。层流手术室墙壁应用具有抑菌作用的特殊涂料粉刷,光线明亮,色彩柔和且不须用水清洁冲洗。 功能特点 2.1 手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。 2.2 可供舒适的气流(室内温度可在15-25℃,湿度可在50-65%之间调节)。 2.3 手术室正压气流(+23-25Pa)防止外来污染的进入。 2.4 手术室内空气清新、爽洁,工作环境舒适。 2.5 层流手术室,一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒,既节省劳动,又免除了不良气影响。 2.6 院内感染率(尤其是手术和烧伤感染率)大大降低。 2.7 噪音:因层流设备的空气处理机(送风、回风等装置)及空调系统运行所发出的声音,成为层流手术室的一种噪音,也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB,可无不适;但手术室外音量≥65dB,形成噪音干扰。"心欲静而音不止",长期处之,尚有一个忍受和适应的过程。 2.8 层流手术室造价昂贵,"月耗斗金",非条件优越,恐难奢求。3层流手术室环境的管理层流系统是创造洁净手术室的一种设备,无论它多么先进,但亦非"万能";因层流系统并无消毒灭菌之功效,层流手术室其"无菌"环境主要是通过空气的"过滤"、"层流"以及室内维持"正压"状态来维持的。 强调 空气cfu/m3:≤10 物体表面cfu/cm3:≤5 医护人员手cfu/cm3 :≤5 随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备、应用于手术室。1流层手术室-洁净舒适的工作环境层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病床的正上方,气流垂直吹送,回风口设在墙面的四角,确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而

医院层流净化手术室基本知识

医院层流净化手术室基本知识 第一部分:层流净化手术室基本知识及日常管理 一、层流净化的概念与作用 层流净化,是指气流以匀速向一定方向输送,通过高效过滤器净化,呈流线状进入手术室内,再以等速通过手术空间后流出。 最大的内部污染源是手术医生、麻醉医生和护士等人,他们的衣服、皮肤和呼吸都会产生大量的尘埃和细菌,产生灰尘和细菌的数量与他们的着装、动作的

强度和频度、医生的技能、消毒的程度以及全面管理的水平有关。因此,进入手术室的医护人员除穿贴身内衣外要全部更换手术室专用的服装、帽子、口罩和鞋。帽子要把头发全部覆盖并尽量减少外露的皮肤,手术的动作要轻,手术器械的传递要稳、准。 四、层流净化手术室分类 1、层流净化手术室送风气流的流型 层流净化手术室送风气流的流型在国内外主要有垂直单向流、水平单向流和非单向流等。 单向流气流流型示意图 在我国2002年“医院洁净手术部建筑技术规范”中规定:Ⅰ级洁净手术室的100级洁净区域(手术区)的气流必须是单向流(垂直单向流),而且高效过滤器的满布率应为75%-85%;对于Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级洁净手术室的手术区是低于100级的洁净区,其气流流型为非单向流,但送风口宜设在手术区的上方,高效过滤器宜集中布置在手术区上方的送风口处,要求洁净的气流覆盖手术区,使手术区获得最佳的净化效果。 实验证明:在各种不同的送风速度情况下,垂直单向流比水平单向流手术室的细菌浓度低。 2、层流净化手术室的风量、温度和湿度 根据2002年我国“医院洁净手术部建筑技术规范”规定: Ⅰ级洁净手术室的单向流断面风速为0.2-0.3m/s; Ⅱ级洁净手术室的换气次数为30-36次/h;

层流手术室管理制度

层流手术室管理制度-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

层流手术室层流管理制度 (1环境管理) 1.做好人员及各种物品在手术室的出入管理。 2.层流手术室不得使用有粉手套。 3.严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。 4.急诊手术要在手术部的最外侧手术间内实施,感染手术要在靠近污物通道的手术间内实施。 5.接台手术设备连续运行,间隔时间要保证足够自净时间。 (2预防感染管理) 6.一切清洁工作,均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭。 7.进入手术间的各种仪器设备,应在进入前安装完毕,擦拭干净。 8.手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。 9.术毕清除各种污物,并分类袋内密封,从污物通道运出。 10.每天手术前、后,用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、麻醉桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面。 11.对工作人员穿过的隔离鞋,用毕进行清洁消毒。 12.每周所有设备及地面彻底擦拭消毒、清洁保养1次。 13.每周对粗过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗1次。 14.每2周对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500 mg/L含氯消毒剂湿拭消毒一次。 15.每月对洁净手术部空气、器材表面进行采样做细菌培养,对温湿度进行检测一次。并将结果登记备案。 16.每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换高效过滤网。 〔3监测管理〕 17.手术室感染控制小组每月做空气、手、物表、消毒剂等的监测抽检和监控工作整改小结。 18.空气洁净度监测采用“多点布控采样”检测法。静态法为主,动态法为辅。 〔4.设备管理〕 19.设备科专人每天检查控制板上空调显示数据,每周检测空调系统运行情况。 20.设备科专人做好层流维护保养工作。建立维护保养日志。 21.层流急诊手术间的送风系统,应24 h维持在低速运行状态,保证手术室恒温、恒湿和洁净度。 22.其他手术间至少应在术前1 h将层流打开,维持低速运行状态,术前30~40 min调至高速运行。 23.长时间没有使用的手术间,启用时应首先清洁送风口滤网,并至少提前3 h 开机运行。 24.根据季节变换,相应调控适宜温湿度。 25.做好层流手术室的运行安全管理。人员要熟悉消防器材使用、安全通道位置。 2

洁净手术室的日常维护管理制度2知识交流

洁净手术室的日常维护管理制度 1.做好人员及各种物品的出入管理,进入洁净手术部清洁区、洁净区域内的人员应更换产尘埃少的专用工作服; 2.层流手术室不得使用有粉手套,严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。洁净手术部各区域的门应当保持关闭状态,不可同时打开出、入门。 3.洁净手术室温度应控制在22o C~25o C,相对湿度为40%~60%,噪声为40~50分贝,手术室照明的平均照度为500LX左右; 4.一切清洁工作,均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭,每天手术前、后,用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、手术床、壁柜、回风口格栅等各种器材表面及地面。 5.洁净手术部的净化空调系统应当在手术前30分钟开启,连续运行,直至术后清洁、消毒工作完成。1号手术间的运转时间为术后清洁、消毒工作后20分钟,2号手术间的运转时间为术后清洁、消毒工作后30分钟;接台手术,净化空调系统连续运行,间隔时间要保证足够自净时间(自净时间同上)。 6.进入手术间的各种仪器设备,应在进入前安装完毕,擦拭干净。 7.手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。 8.术毕清除各种污物,并分类密封,从污物通道运出。 9.对工作人员穿过的隔离鞋,用毕进行清洁消毒。

10.每周对所有设备及地面彻底擦拭消毒、清洁保养1次。 11.新风机组粗效滤网宜每周清洁一次;粗效过滤器宜3月更换一次;中效过滤器宜每周检查,6个月更换一次;高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。12.定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。 13.手术室质控护士每季度对手术室空气、物表、医务人员手、使用中消毒剂、灭菌物品进行监测,监测结果存档。若有不合格之处,分析原因,提出整改措施,直至监测合格。

层流手术室的基本要求精编版

层流手术室的基本要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一、层流手术室的建筑布局、基本装备、净化空调系统和用房分级等应符合《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002》的标准。洁净手术室和洁净辅助用房分级,见表1-2。 二、层流手术室的管理除手术室的基本要求外应: 1、进入洁净手术部清洁区、洁净区域内的人员应更换产尘埃少的专用工作服; 2、洁净手术部各区域的缓冲区,应当设有明显标识和屏障,各区域的门应当保持关闭状态,并有连锁装置,不可同时打开出、入门; 3、医务人员应在气流的上风侧进行无菌技术操作,有对空气可能产生污染的操作应选择在回风口侧进行; 4、洁净手术室温度应控制在22oC~25oC,相对湿度为40%~60%,噪声为4 0~50分贝,手术室照明的平均照度为500LX左右; 5洁净手术室在手术中应保持正压状态,洁净区与相邻洁净区的静压差应符合标准(I、II 级> 8pa;III、IV级> 5 pa;洁净区对非洁净区>10 pa.)要求。 6、洁净手术部的净化空调系统应当在手术前30分钟开启; 7、洁净手术部的净化空调系统应当连续运行,直至清洁、消毒工作完成。Ⅰ~Ⅱ级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后20分钟,Ⅲ~Ⅳ级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后30分钟; 8、洁净手术部每周定期对设备层的新风机组设备进行彻底清洁,每两周对净化机组设备进行彻底清洁,并进行记录; 9、消毒气体、麻醉废气应单独系统排放或与送风系统连锁装置,不可回风进入循环。 三、层流手术室空气净化设备的日常管理要求: 1、对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口,应当每周进行清洁,若有污染应随时清洁; 2、对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条,每天擦拭清洁1次,每周彻底清洁,若有污染应随时清洁,对滤料层应按表3要求更换; 3、负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭,达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次; 4、热交换器机组散热器应当每周进行高压自来水喷射冲洗,并保持清洁干燥; 5、对空调器内部加湿器和致冷器下的水盘和水塔,应当每周进行清洗去除污垢并保持干燥清洁; 6、对挡水板应当每周进行清洗并保持干燥; 7、对凝结水的排水点应当每天检查,并每周进行清洁。 四、层流手术室空气净化系统要求: 1、Ⅰ~Ⅲ级洁净手术室和Ⅰ~Ⅱ级其他洁净用房应当实行空气洁净系统送、回风的动态控制;

层流净化手术室基本知识及日常管理

层流净化手术室基本知识及日常管理 层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温度、湿度,创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境,使病人在手术时组织受到尽可能少的损伤,并大大减低感染率, 层流洁净手术室净化原理 气流→初效净化→空调→中效净化→风机送风→净化管道→高效送风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒→回风百叶窗→初效净化,重复以上过程,即可达到净化目的。 层流洁净手术室的工作流程管理具体如下: 1.1 严格着装管理进入手术室人员务必按规定穿高压灭菌的手术衣,戴一次性无菌口罩、帽子,离开时衣裤、鞋、帽、口罩放在指定位置,患者均穿清洁的病员服,用交换车接送,戴隔离帽。 1.2 空气净化系统的开关及清洁每日早晨由夜班护士提前1h开启手术间空调系统,并将温度按需调至22℃~25℃,湿度控制在40%~60%。每日手术结束后,有清洁工用标志明确、分区使用的卫生洁具将手术间打扫干净,关闭电动门,经1h层流后关闭空调系统。急诊手术间不关闭空调系统。连台手术在前一台手术完成后立即进行室内湿式清洁,并关闭30min后进行下一台手术。 1.3 手术床的放置手术床放于手术间净化区域的中心。头面部手术时将手术床向病人脚部适当移动,下肢手术时将手术床略向头部移动,以保证手术区域和器械台完全处于净化区内。 1.4 保持手术间的正压手术中保持电动门处于关闭状态,尽量减少开关次数,严禁开门手术。因为手术室的环境是一个密闭的洁净环境,门关闭时室内的气压大于室外的气压,从而保证手术室内的洁净空气只能向室外流动,室外的空气不会进入室内,开门后就破坏了压差系统,手术间的净化质量也将受到影响。 1.5 污物处理流程手术完毕后,污染敷料和器械由洗手护士从传递窗向外走廊传送,迅速关闭传递窗内门,取出物品后立即关闭传递窗外门。外走廊有清洁工及时处理,污染物扎紧袋子后运送指定处存放。 2 层流洁净手术室的维护

层流手术室管理制度资料

层流手术室管理制度 一、环境管理 1.做好人员及各种物品在手术室的出入管理。 2.层流手术室不得使用有粉手套。 3.严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。 4.急诊手术要在手术部的最外侧手术间内实施,感染手术要在靠近污物通道的手术间内实施。 5.接台手术设备连续运行,间隔时间要保证足够自净时间。 二、预防感染管理 1、.一切清洁工作,均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭。 2、.进入手术间的各种仪器设备,应在进入前安装完毕,擦拭干净。 3、.手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。 4、.术毕清除各种污物,并分类袋内密封,从污物通道运出。 5、.每天手术前、后,用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、麻醉桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面。 6、.对工作人员穿过的隔离鞋,用毕进行清洁消毒。 7、.每周所有设备及地面彻底擦拭消毒、清洁保养1次。 8、.每周对粗过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗1次。 9、.每2周对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500 mg/L含氯消毒剂湿拭消毒一次。

10、.每月对洁净手术部空气、器材表面进行采样做细菌培养,对温湿度进行检测一次。并将结果登记备案。 11、.每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换高效过滤网。 三、监测管理 1、手术室感染控制小组每月做空气、手、物表、消毒剂等的监测抽检和监控工作整改小结。 2、空气洁净度监测采用“多点布控采样”检测法。静态法为主,动态法为辅。 四、设备管理 1、设备科专人每天检查控制板上空调显示数据,每周检测空调系统运行情况。 2、设备科专人做好层流维护保养工作。建立维护保养日志。 3、层流急诊手术间的送风系统,应24 h维持在低速运行状态,保证手术室恒温、恒湿和洁净度。 4、其他手术间至少应在术前1 h将层流打开,维持低速运行状态,术前30~40 min调至高速运行。 5、长时间没有使用的手术间,启用时应首先清洁送风口滤网,并至少提前3 h开机运行。 6、.根据季节变换,相应调控适宜温湿度。 7、.做好层流手术室的运行安全管理。人员要熟悉消防器材使用、安全通道位置。

层流手术室的维护与管理

安诺净化工程 层流手术室的维护与管理 一、空气净化原理 (一)优点: 1、全过程控制动态保障体系保证送入洁净无菌的空气; 2、压差控制消除了室外污染空气的渗漏。 (二)手术室净化空调设备 (三)手术室净化技术 (四)手术室净化级别 (五)洁净手术室的用途 (六)缺点: 1、造价贵,运转及维护成本高; 2、洁净技术只能对进入洁净室的空气进行洁净,不能控制其 他途径带入手术室的污染源。如对物体表面或突发污染,没有处理能力。 3、管理不善会带来风险 中央空调系统的污染不容忽视: 二、洁净手术室的建设 (一)应自成一区,与外科护理单元临近,与放射科、病理科、消毒供应室、血库等路径短捷,不宜设在首层和高层建筑顶层;平面

布置应对人、物品、采取有效的净化流程,净化流程应连续布置,不应被非洁净区中断; (二)合理布置不同级别手术室,保持压差梯度; (三)洁净手术室净高宜为~3m门》,宜采用自动延时关闭感应门; (四)人、物电梯不应设在洁净区,如要设置,出口处必须设置缓冲间换车处应设缓冲室; (五)污物通道设置 洁净污物廊:与手术室可设小门,但必须有值班风机启用;非洁净污物廊:与手术室双门或双扉窗传递污物。 (六)建筑装饰: 1、总原则: 建筑装饰所使用材料不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、易清洁、防火与室内空气直接接触的表面不得使用木板和石膏(不产尘); 2、踢脚与地面成一整体,墙角设置成圆角(不积尘); 3、必须设置的观片灯、器械柜、插座、开关等均应嵌入墙内,不突出墙面(不积尘)。 三、日常管理 层流手术室竣工验收合格方可投入使用。 制定管理制度,比如层流手术室出入制度。 进行人员培训,包括医护人员和设备管理人员的培训。培训内容:

手术室层流净化系统原理及相关知识

手术室层流净化系统原理及相关知识 一、层流净化的概念 1、层流:层流是指气流以均匀的流速向同一方向输送,通过高效过滤器净化,呈流线状进入洁净室内,使气流从洁净度高的区域流向洁净度低的区域,洁净室内的尘粒和病原微生物随气流方向被排出,不会在室内扩散。净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。 2、手术室净化方式: (1)全室净化:采用天花板或单侧墙全部送风,使整个手术间都达到所要求的洁净度。 (2)局部净化:仅对手术区采用局部顶部送风或侧送风,只使手术区达到所要求的洁净度。 3、手术室空气净化级别 洁净手术室可分为100级、1000级、10000级、100000级4种。其中数字越高,净化级别越低。 4、洁净手术室的用途 100级(特别洁净)适用于心脏手术,器官移植,人工关节置换术等无菌要求高的手术。 1000级(标准洁净)适用于骨科,整形外科,普外科的Ⅰ类手术。10000级(一般洁净)胸外科,妇产科,泌尿外科,胃肠道手术。100000级(一般洁净)感染手术,门诊手术,急诊手术。 二、层流净化空调的结构和原理

层流净化空调系统除具备一般空调的功能之外,更侧重要求其对洁净区域的恒温恒湿、无菌、室内气流流向等相关方面的要求。它由空调系统(主要提供冷、热源)和空气净化系统两部分组成。大体如下图所示: 空调系统常见的有冷媒系统和水系统,我院采用的是水冷系统,夏天制冷冬天制热都是通过密闭的水循环来传递热量。 空气净化系统一般包括空气处理设备,空气输送和分配设施和控制部分。 1、空气处理设备:是通过对室内的温度、湿度、洁净度加以控制, 完成对空气进行处理所用设备的组合,主要包括表冷器、电加热、加湿器、空气过滤器等。 2、空气输送和分配设施:由引入室外新鲜空气的新风口及引入管 道、输送空气的通风管道、各种送风口、回风口及送风机等组成。 3、控制部分:手术室内的控制面板、各机组的控制柜等。 4、层流净化系统的维护:定期更换过滤器,清洁空调系统散热片 等,监视各机组仪表参数,以及时发现故障。

人民医院手术室及ICU层流净化系统工程招标文件(初)2014.4.25精编版

茌平县人民医院手术室及ICU层流净化系统工程 (施工) 招标文件(招标编号:CPZ-2014-) 招标人:茌平县人民医院 监督单位:茌平县政府采购中心 招标代理:山东正信招标有限责任公司 日期:2014年4月

目录 第一章招标公告 (3) 第二章投标须知 (5) 第三章合同文件格式 (20) 第四章项目说明 (24) 第五章投标文件格式 (45)

第一章招标公告 一、招标人:茌平县人民医院 地址:山东省聊城市茌平县 联系人:马秋生联系电话:138******** 二、招标代理机构:山东正信招标有限责任公司 地址:山东省聊城市开发区东昌路159号 联系人:郑岩联系电话:0635-2928809 三、项目名称及编号: 茌平县人民医院手术室及ICU层流净化系统工程 CPZ-2014- 四、招标内容: 茌平县人民医院手术室及ICU层流净化系统工程,手术室及办公区面积为1960㎡,ICU及办公区面积为1840㎡。本次项目为设计、采购、安装招标(具体要求详见招标文件)。 五、投标人资格要求: 1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定及招标文件的其他要求; 2、具有独立的法人资格,并同时具备 (1)机电设备安装工程专业承包二级资质及以上资质、 (2)建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质 (3)空气净化工程专业承包二级资质(这条国家没有统一颁发,只是几个省市颁发,属地方法规,如全国性招标就不好说了) 2.具有企业安全生产许可证 3.企业注册资金5000万元(含5000万元)人民币以上 4.具备2010年1月1日已完成单项净化手术室13间工程业绩二项(提供合同原件) 5.拟任项目经理必须是二级及以上注册建造师(建筑工程专业或机电设备专业) 6.不接受联合体投标。 六、获取招标文件时间及地点: 2014年4月日17时00分(北京时间)前在山东正信招标有限责任公司临街楼标书出售处。 招标文件售价:500元/份(不含图纸),售后不退。 七、投标截止日期:

层流医院手术室的维护和管理

层流手术室的维护与管理 一、空气净化原理 ﹙一﹚优点: 1、全过程控制动态保障体系保证送入洁净无菌的空气; 2、压差控制消除了室外污染空气的渗漏。 ﹙二﹚手术室净化空调设备 ﹙三﹚手术室净化技术 ﹙四﹚手术室净化级别 ﹙五﹚洁净手术室的用途 ﹙六﹚缺点: 1、造价贵,运转及维护成本高; 2、洁净技术只能对进入洁净室的空气进行洁净,不能控制其他途径带入手术室的污染源。如对物体表面或突发污染,没有处理能力。 3、管理不善会带来风险 中央空调系统的污染不容忽视: 二、洁净手术室的建设 ﹙一﹚应自成一区,与外科护理单元临近,与放射科、病理科、消毒供应室、血库等路径短捷,不宜设在首层和高层建筑顶层;平面布置应对人、物品、采取有效的净化流程,净化流程应连续布置,不应被非洁净区中断; ﹙二﹚合理布置不同级别手术室,保持压差梯度; ﹙三﹚洁净手术室净高宜为2.8m~3m;门≥1.4m,宜采用自动延时关闭感应门;﹙四﹚人、物电梯不应设在洁净区,如要设置,出口处必须设置缓冲间换车处应设缓冲室; ﹙五﹚污物通道设置 洁净污物廊:与手术室可设小门,但必须有值班风机启用; 非洁净污物廊:与手术室双门或双扉窗传递污物。 ﹙六﹚建筑装饰: 1、总原则: 建筑装饰所使用材料不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、易清洁、防火与室内空气直接接触的表面不得使用木板和石膏(不产尘); 2、踢脚与地面成一整体,墙角设置成圆角(不积尘); 3、必须设置的观片灯、器械柜、插座、开关等均应嵌入墙内,不突出墙面(不积尘)。 三、日常管理 层流手术室竣工验收合格方可投入使用。 制定管理制度,比如层流手术室出入制度。 进行人员培训,包括医护人员和设备管理人员的培训。培训内容: 1、本洁净手术室的构造和性能,流程设计 2、洁净手术室内尘源及其控制,物品及人员进入要求

什么是层流手术室

什么叫层流净化手术室 层流洁净手术室、层流洁净病房要求: 空气cfu/m3:≤10 物体表面cfu/cm3:≤5 医护人员手cfu/cm3:≤5 随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备、应用于手术室。下面就我院层流手术室使用情况及体会作一简要的介绍。 1流层手术室-洁净舒适的工作环境 层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。 层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病人脚部一侧的墙面,气流水平吹送,回风口设在相对一侧近墙面的天花板上。一般多采用垂直层流式效果较好。 层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。 不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5颗。1000级为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。

依次类推。 不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度级别越高,置换率越快,反之亦然。 层流手术室墙壁应用具有抑菌作用的特殊涂料粉刷,光线明亮,色彩柔和且不须用水清洁冲洗。 2层流手术室的功能特点 2.1手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。 2.2可供舒适的气流(室内温度可在15-25℃,湿度可在50-65%之间调节)。 2.3手术室正压气流(+23-25Pa)防止外来污染的进入。 2.4手术室内空气清新、爽洁,工作环境舒适。 2.5层流手术室,一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒,既节省劳动,又免除了不良气影响。 2.6院内感染率(尤其是手术和烧伤感染率)大大降低。 2.7噪音:因层流设备的空气处理机(送风、回风等装置)及空调系统运行所发出的声音,成为层流手术室的一种噪音,也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB,可无不适;但手术室外音量≥65dB,形成噪音干扰。"心欲静而音不止",长期处之,尚有一个忍受和适应的过程。 2.8层流手术室造价昂贵,"月耗斗金",非条件优越,恐难奢求。 3层流手术室环境的管理 层流系统是创造洁净手术室的一种设备,无论它多么先进,但亦非"万能";因层流系统并无消毒灭菌之功效,层流手术室其"无菌"环境主要是通过空气的"过滤"、"层流"以及室内维持"正压"状态来维持的。因此,层流手术室环境的管理

洁净手术室的维护与管理守则课案.doc

洁净手术室的维护与管理制度课案1 第一部分:层流净化手术室基本知识及日常管理 一、层流净化的概念与作用 层流净化,是指气流以匀速向一定方向输送,通过高效过滤器净化,呈流线状进入手术室内,再以等速通过手术空间后流出。 三、手术室的污染源和污染途径 手术室的污染源主要有来自外部和来自手术室内部的两部分:

1、来自外部的污染源主要是送到手术室的新风。 单向流气流流型示意图 在我国2002年“医院洁净手术部建筑技术规范”中规定:Ⅰ级洁净手术室的100级洁净区域(手术区)的气流必须是单向流(垂直单向流),而且高效过滤器的满布率应为75%-85%;对于Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级洁净手术室的手术区是低于100级的洁净区,其气流流型为非单向流,但送风口宜设在手术区的上方,高

层流净化手术室使用和维护

层流净化手术室的使用和维护 【摘要】层流净化手术室加上规范的设计以其快速持续高效的空气净化来满足各类手术的环境需要,然而要完全符合现代手术室的要求,维持手术环境有效的恒定,必须要有科学的管理和正确的使用以及细致的维护保养,才能使层流净化手术室发挥预期的效果。 【关键词】层流净化设计维护 近来来,各级医院手术室基本都采用了空气净化技术,目的是通过净化设计有效地阻止室外污染物侵入室内,降低术后感染率,同时迅速有效地排除室内的污染空气,防止病菌的扩散。空气净化配合功能流程使得洁净手术室整体空间环境更科学、更安全、更洁净,能够有效地减少空气中微生物含量,防止医院感染,为手术的成功提供了重要的保障。然而,由于很多临床医务人员还不能够很好地掌握其使用方法,忽略了系统的运行与维护,致使设备的性能没有达到预期的理想效果。所以科学的设计、严谨的管理与维护就显的尤为重要。 洁净层流手室原理:通过过滤器对空气中的非生物和生特粒子加以控制,消除尘埃粒子,控制手术室内的菌浓度,使手术间达到一定的生物洁净标准。 层流净化手术室的设计按照三区二通道的原则布局,手术室的压力由大到小排列为特殊洁净手术室、一般手术室、洁净走

廊、垂直通道及污物廊。洁净走廊的净化级别比一般洁净手术室低些,故两者间存在压差,污物廊是整个手术部中级别最低的,所以手术室对污物廊的压差大于5Pa,这样就能保证不同区域间的气流的合理流向和防止外界污染的侵入。对于手术室而言,为了维持本身房间的洁净度,免受邻室的污染,须保持相对于邻室较高的空气压力,即相对于邻室维持一个正的静压差。而静压差的存在起到了在门穿关闭的情况下,防止室外空气由缝隙进入洁净室。另外当门开启时应有足够的气流向外流动,把人瞬时带进来的污染空气降低到最低程度。根据《空气洁净技术措施》中的规定,要防止缝隙渗透,一般两相邻房间应保持5Pa的压差,而对室外应保持15Pa的压差。对100级手术室,按《洁净室施工验收规范》规定,其正压必须满足开门时,距门0.6米处洁净度不低的要求,即保证在开门瞬时开启时人所带进的气体不深入门口0.6米以外的地方。空气调节设计手册中规定,一般洁净室的工作区在离地0.8-1.5米处。 在系统中,用独立的新风机组,供应每个手术室的新风,设置独立新风机组能经常方便地清洗初效过滤器,以及更换新风机出口端的中效过滤器,从而避免因手术单元中的高效或亚高效过滤器经常更换而造成较大的经济损失。新风电机可用变频器控制,以便根据用风量来控制新风电机运转速度,达到节能效果,在手术单元中,顶棚布置高效过滤器,在两侧距地面不超过500mm 处布置回风口,这样能合理地组织室内的气流,防止室内细菌粒

层流净化手术室日常维护与管理

层流净化手术室日常维护与管理 1、配有专职人员负责净化设备的管理,日常维护和清洁保养。 2、手术室温度应在22-25℃,相对湿度为40—60%,手术中应保持正压状态,手术室各区域的门应当保持关闭状态,不可同时打开出、入门。 3、净化空调系统应当在手术前30min开启,手术结束后30min关闭。 4、每周对新风机组设备进行清洁,每两周对净化机组设备进行清洁,并记录。 5、洁净区内的送风口应定期清洁,回风口格栅应每天擦拭一次,过滤网每周清洁1-2次,风道应1-2年清洁一次;清洁后要有记录。 6、空调内部加湿器、表冷器下的水盘和水塔、挡水板、凝结水的排水点应当定时进行检查、清洁与消毒。 7、对各级过滤器按照要求定期更换(一般建议初中高效过滤器更换的周期为:初效三个月清洗、六个月更换,中效六个月更换,高效为一年更换),初效过滤器金属网定期拆下清洗;中效过滤器定期检查有无破损或堵塞;中、高效过滤器由净化机组检测,提示过滤网脏时必须进行更换,或已使用二年以上时必须予以更换。 8、洁净手术室环境卫生控制指标应符合技术规范要求。静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准。 9、洁净手术室投入运行前,应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定,并作为手术室基础材料存档。 10、通过净化自控系统对机组进行监控,每月对非洁净区域的局部净化送、回风口设备进行清洁、检查,发现问题及时解决。 11、每月对各级别洁净手术间至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录,每1年对洁净手术室进行一次尘埃粒子、正负压力进行监测并记录。

手术室空气沉降菌浓度(静态)标准 依据《GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范》和卫生部2003年版《消毒技术规范》规定 1、特别洁净手术室(Ⅰ级或百级)≤5-10cfu/m3 2、标准洁净手术室(Ⅱ级或千级)≤25-50cfu/m3 3、一般洁净手术室(Ⅲ级或万级)≤75-150cfu/m3 4、准洁净手术室(Ⅳ级或30万级)≤175cfu/m3 5、普通手术室≤200cfu/m3

手术室空气净化标准

手术室空气净化标准 流层手术室-洁净舒适的工作环境层流手术室是采用空气净化技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。为医护人员创造出有利于工作的舒适环境,满足手术过程对空气的温度、湿度、风速、清新洁净度、噪声等的严格要求。因此,手术部建筑有着清洁区域、准清洁区域、一般区域的严格划分,有着明确的流向和严谨的平面功能区域。 ( 空气cfu/m3:≤10物体表面cfu/cm3:≤5医护人员手cfu/cm3 :≤5)随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备应用于手术室。下面就我公司设计理念作一简要的介绍。 1 手术室洁净工程不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病人脚部一侧的墙面,气流水平吹送,回风口设在相对一侧近墙面的天花板上。一般多采用垂直层流式效果较好。 十万级GMP洁净车间层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤ 颗。1000级为每立方尺空气中≥μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。依次类推。不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度

层流手术室介绍

层流手术室基本介绍 病房主要要求 空气cfu/m3:≤10 物体表面cfu/cm3:≤5 医护人员手cfu/cm3 :≤5 随着现代医院条件、环境及医疗质量的不断改善与提高,层流设备渐已装备、应用于手术室。 1 流层手术室-洁净舒适的工作环境 层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。2.1 手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。 3 层流手术室环境的管理 层流系统是创造洁净手术室的一种设备,无论它多么先进,但亦非"万能";因层流系统并无消毒灭菌之功效,层流手术室其"无菌"环境主要是通过空气的"过滤"、"层流"以及室内维持"正压"状态来维持的。