第一节、工程概况

一、空调与通风工程基本状况

荆州市XX医院外科大楼是一座综合性外科大楼,其中地下室为设备用房,地上十六层分别为大厅,办公室、病房、手术辅助用房、手术室、手术设备层和病房及健身房,建筑高度64.2m,建筑总面积为29761㎡。

该大楼根据以上使用功能分为两个独立的空调系统,1-3层加4层主楼,7-16层为A系统,总冷负荷Q=3157831W,总热负荷Q=1736807W,系统A采用离心式冷水机组(Q=1350000Kcal/h)+电加热锅炉(Q=1540000Kcal/h),其冷冻供热站设在地下室。4层附楼至6层为B系统,总冷负荷Q=872283W,总热负荷Q=479756W,系统B采用螺杆式风冷热泵机组(Q=304KW),其冷冻供热站设在附楼7层屋面。

根据外科手术室特定功能的需要,大楼五层分为一至四层手术室,手术区及周边区为洁净区,其净化级别分为100级至300000级,其它楼层的房间均为舒适性空调。

整栋大楼空调设计的温湿度,夏季温度为21-28℃,相对温度为30~65%;冬季温度为18~27℃,相对湿度为30~65%,其新风量按每人60m3/h的需求进行配置。以保证外科大楼医疗环境的设定需要。

本楼的消防排烟系统设计分为:地下一层设备用房通风排烟系统、防烟楼梯间合用前室的机械防烟系统,内走道,内部房间的排烟系统和卫生

间排风系统

二、工程内容及范围

本项目安装的内容根据深圳XX公司设计的空调通风施工图所标定的范围内的设备构配件、风管、水管系统的安装(注:手术室净化设备安装除外)。

设计图纸:暖通X号,图号为:A空施01-17、A水施01-18、B空施(水施)01-09,其中洁净手术室内净化空调安装除外。

三、工程实物量

<一>风系统

1、镀锌钢板风管2735㎡,不锈钢风管1182㎡,玻璃钢风管643㎡,

风管保温材料112㎡(δ=20-25㎜);

2、消声静压箱 31个;

3、防火调节阀 39个,电动防火阀 5个;

4、风量调节阀 273个,止回阀 6个;

5、各类风口 115个,人字阀散流器 141个;

<二>水系统

1、无缝钢管D50~D325的4007m;

镀锌钢管DN20~DN40的5534m

PP-R管DN20~DN50的1156 m

2、水管保温材料 71m3(δ=25~50㎜);

3、各类水阀 1314个,电子二通阀451个;

4、过滤器 495个;

5、不锈钢软接头 42个;

6、旋塞式压力表21个,温度计21个。

<三>主要设备

1、风机盘管 422台;

2、空调机组 29台;

3、冷冻水泵 6台;

4、分水器 1台,集水器 1台;

5、锅炉 2台;

6、离心式冷水机组 2台;

7、风冷螺杆式冷水机组 2台;

8、立式管道泵 3台;

9、通风机 28台。

四、编制依据

1、招标办文件和设计施工图设计总说明;

2、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002);

3、GB/TI9002—ISO9002系列国际质量体系标准;

4、企业技术质量标准和验评标准;

5、承建同类工程施工经验及施工组织技术资料。

第二节主要施工方案

一、安装前的施工准备

<一>、技术准备

1、组织专业技术人员进行图纸会审,复核管道的敷设、走向、支架的强度和间距、稳定性是否满足施工中运行进的荷载,了解设备的选型、工艺是否合理,管道是否与其他专业有矛盾之处等。

2、配备施工中要使用的各种标准图集、施工及验收规范、技术标准,检查现有的技术管理和机械装备是否满足施工需要。

3、及时编制详细的工种施工组织设计和作业设计,形成指导现场施工的技术文件。

4、编制工程项目质量计划,以确保施工每道工序、各个环节的质量要素均能得到有效控制。

<二>材料设备准备

组织设备和技术人员及时了解设备和材料的生产制造情况,从设备材料运至现场时就开始严格把关。

<三>施工资源准备

1、施工机具:根据不同介质管道的安装要求确定相应的各种施工机具,并按现场实际情况提出进场时间表,按需要及时检查、保修、组织进场。

2、施工材料:各种施工用的周转材料及方案用料尽快组织进场,清点分类待用。

3、劳动力:建立专业项目部,确定专业技术人员和各类施工人员的数量并及时组织进场。

<四>现场准备

按照建筑总平面图及各类安装的具体分布情况以及业主划定的临时使用范围,确定施工平面,安排好施工条件,并作好相应规划。

二、主要施工方法及技术措施

(一)风管制作

1、风管制作前的准备

(1)熟悉施工图纸和有关技术文件,并了解与通风系统在同一房间内的其它如土建、水电、通风、给排水装修等专业有关资料,绘制简单草图,再到现场复测,当确认无误后,绘制加工图纸。

(2)据图纸确定标高,如复测时发现有变化时,就及时汇报给业主,监理部门、设计部门,经确认后可按实值修正后再行吊装。

(3)测定管井内干管,室内支管中心线,确定离开墙或柱子的距离,此距离应尽理靠近墙壁或柱子,以求充分利用空间和增加美观。

(4)按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)和“全国通用通风管道配件图集”要求,根据具体安装位置,确定三通、四通的高度及夹角。

(5)按照规范或设计要求及现场实际情况,确定采用支架形式、间距和安装的地点及安装方法。

(6)风管的加工在现场特定场所制作完成后,运至各层安装处吊装。

2、风管制作要求

(1)制作风管前,首先要检查采用的材料规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定,是否有出厂合格证明和质量鉴定文件,经验收后,方能制作。

(2)圆形弯管的曲率半径(经中心线计)和最少分节数量应符规定,圆形弯管的弯曲角度及圆形三通、四通支管与总管夹角的制作偏差不应大于3°;矩形弯管的弯曲半径应符合规定要求,内弧形、内斜矩形弯管底边的尺寸大于500㎜,应设导流片。

(3)风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致;折角应平直,圆弧应均匀;两端面平行。风管无明显扭曲与翘角;表面应平整,凹凸不大于10㎜。

(4)风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300㎜时,为2㎜;当大于300㎜时,为3㎜。

(5)防排烟风管的规格厚度应按中压系统的要求进行制作且风管的本体,框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料。

(6)风管法兰的的热焊缝熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2㎜,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。

(7)风管与法兰采用铆接连接,铆接应牢固,不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6㎜;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。

3、风管的加固应符合下列规定:

(1)风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。

(2)楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔均匀,塑料板面不应有明显的变形;

(3)角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的连接应牢固、间隔应均匀,不应大于200㎜;两相交处应连接成一体。

(4)管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑点之间或与与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950㎜;

(5)圆形风管直径大于等于800㎜,且其管段长度大于1250㎜,或总面积大于4㎡均应采取加固措施;

(6)矩形风管边长大于630㎜、保温风管边长大于800㎜,管段长度大于1250㎜或低压风管单边平面积大于1.2㎡。中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施。

(二)风管部件与消声器制作

1、手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应顺时针方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

2、电动、气动调节阀的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常。

3、防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。

4、防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。

5、净化空调系统的风阀,其活动件、固定件以及紧固件均应采取镀锌或作其他防腐处理(如喷塑或烤漆);阀体与外界相通的缝隙处,应有可靠的密封措施。

6、工作压力大于1000Pa的调节阀,生产厂应提供(在1.5倍工作压力下能自由开关)强度测试合格的证书(或试验报告)。

7、防排烟系统柔性短管的制作材料必须为耐腐蚀性的不燃材料。

8、消声弯管的平面边长大于800㎜时,应加设吸声导流片;消声器内直接迎风面的布质覆面层应有保护措施;净化空调系统消声器内的覆面应为不易产尘的材料。

9、消声器的制作

(1)所选用的材料,应符合设计的规定,如防火、防腐、防潮和卫生性能等要求;

(2)外壳应牢固、严密,其漏风量应符合规范;

(3)充填的消声材料,应按规定的密度均匀铺设,并应有防止下沉的措施。消声材料的覆面层不得破损,搭接应顺气流,且应拉紧,界面无毛边;

(4)隔板与壁板结合处应紧贴、严密;穿孔板应平整、无毛刺,其孔径和穿孔率应符合设计要求。

(三)风管安装

1、风管安装程序

管井主风管拼装吊装支风管拼装

吊装主风管同支风管连接支风管同送风口(回风

口)的连接系统风管检验保温

2、安装方法

(1)拼装风管的长度按现场情况组装,长度一般控制在10 m至15 m 的范围内,风管的水平运输采用叉车,垂直运输地无吊点处采用叉车配合安装。

(2)吊装前应将风管及法兰连接好,并通过测量仪器确定标高保持吊架的水平度。

(3)吊装的准备通过屋面的预留孔洞和预埋件固定吊点,吊点采用1×2滑轮组资牵引绳穿好。

(4)为防止风管弯变形和移位,布置的吊点不能少于三个,并风管的吊装工具采用柔性的吊装带(尼龙吊带)进行吊装。

3、风管安装应注意的事项:

(1)风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;

(2)风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;

(3)连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;

(4)风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质符合系统功能的要求,厚度不应小于3㎜,垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;

(5)柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲;

(6)可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2 m,并不应有死弯或塌凹;

(7)风管与砖、混凝土风道的连接口,应着气流方向插入,并应采取密封措施,风管穿出屋面处应设有防雨装置;

(8)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6㎜。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

4、风管部件安装

(1)各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作;

(2)斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启,水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入;

(3)止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。

(4)、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。

5、风管支、吊架的安装应符合下列规定:

(1)风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应小于4 m;大于400mm,不应大于3 m螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5 m

和3.75 m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3 m;

(2)风管垂直安装,间距不应大于4 m,单根直管至少应有2个固定点;

(3)风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500㎜的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。

(4)支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200㎜;

(5)当不平悬吊的主、干风管长度超过20 m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

(6)吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完事,光洁。安装的各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形;

(7)抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。

6、各类风管系统的各类阀及部件应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手或电动操作装置应灵活、可靠,阀板关闭应保持严密。

(1)防火阀直径或长边尺寸大于等于630㎜时,宜设独立支、吊架。

(2)排烟阀(排烟口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求。预埋套管不得有死弯及瘪陷。

(3)除尘系统吸入管段的调节阀,宜安装在垂直管段上。

(4)风帽安装必须牢固,连接风管与屋面或墙面授交接处不应渗水。

(5)排、吸风罩的安装位置应正确,排列整齐,牢固可靠。

(6)风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整顿、不变形,调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。

明装无中顶的风口,安装位置和标高偏差不应大于10㎜。

风口水平安装,水平度的偏差不应大于3/1000。

风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2/1000。

(四)通风与空调设备的安装

1、通风与空调设备应有装箱清单、设备说明书、新产品质量合格证和产品性能检测报告等随机文件。

2、设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。经验收后,分别签字并存档。

3、设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。

4、设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。

5、风系统各类设备的安装质量及技术要求分类如下:

(1)现场安装的排风机,落位时应排平排正,叶片角度应一致达到在同一平面内运转,叶轮秘简体之间的间隙均匀,水平度允许偏差为1/1000;

(2)安装隔振器的地面应平整,各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀,高度误差应小于2mm;

(3)安装风机的隔振钢支、吊架,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定;焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。

(4)通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。

(5)、消声器的安装

a、消声器安装明应保持干净,做到无油污和浮尘;

b、消声器安装的位置、方向应正确,与风管的连接应严密,不得有损坏与受潮。两组同类型消声器不宜直接串联;

c、现场安装的组合消声器,消声组件的排列、方向和位置应符合设计要求。单个消声器组件的固定应牢固;

d、消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。

(6)、风机盘管空调机组的安装

a、安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格;

b、设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度正确、固定牢固;

c、与风管、回风箱或风口的连接,应严密、可靠。

(五)空调水系统管道与设备安装

1、空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。

2、管道安装应符合下列规定:

(1)管道和管件在安装前,应将其内、外壁的污物和锈蚀清除干净。当管道安装间断时,应及时封闭敞开的管口;

(2)管道弯制弯管的弯曲半径,热弯不应小于管道外径的3.5倍、冷弯不应小于4倍,焊接弯管不应小于1.5倍,冲压弯管不应小于1倍。弯管的最大外径与最小外径的差不应大于管道外径的8/100,管壁减薄率不应大于15%;

(3)冷凝水排水管坡度,应符合设计文件夹的规定。当设计无规定时,其坡度宜大于或等于8‰;软管连接的长度,不宜大于150㎜;

(4)冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫(承压强度能满足管道重量的不燃、难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫),其厚度不应小于绝热层厚度,宽度应小于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整、衬垫接合面的空隙应填实;

(5)管道安装的坐标、标高和纵、横向的弯曲度应符合规定。管道安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定:

(6)隐蔽管道必须按有关的规定执行;

(7)镀锌钢管应采用螺纹连接。当管径大于DN100时,可采用卡箍式、法兰或焊接连接,但应对焊接及热影响区的表面进行防腐处理。焊接钢管、镀锌钢管不得采用热煨弯;

(8)管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口边连接,与其连接的管道应设置独立支架;

(9)冷热水及冷却系统应在系统冲洗、排污合格(目测:以排出口的水色和透明度与人水口对比相近,无可见杂物),再循环试运行2小时以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通;

(10)固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全,管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内20~50㎜,产东得将套管作为管道支撑。

3、管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时,应符合下列规定:

(1)冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0Mpa时,为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6Mpa;当工作压力大于1.0Mpa时,为工作压力加0.5Mpa。

(2)分区、分层试压:对相对独立的局部区域的管道进行试压。在试验压力下,稳压10 min,压力不得下降,再将系统压力降至工作压力,在60 min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。

(3)系统试压:在各分区管道与系统主、干管全部连通后,对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后,稳压10 min,压力下降不得大于0.02 Mpa,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。

(4)各类耐压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性工作压力为1.15倍的设计工作压力;

(5)凝结水系统采用充水试验,应以不渗漏为合格。

4、阀门的安装应符合下列规定:

(1)阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密;

(2)安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下;

(3)阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0 Mpa及在主干道上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方准使用。其他阀门可不单独进行试验,待在系统试压中检验。

强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5 min阀门的壳体\填料应无渗漏。

严密性试验进,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间内应保持不变,时间应符合规定,以阀瓣密封面无渗漏为合格。

5、补偿器的补偿量和安装位置必须符合设计及产品技术文件的要求,产应根据设计计算的补偿量进行预拉伸或预压缩。

6、冷却塔的型号、规格、技术参数必须符合设计要求。对含有易燃材料冷却塔的安装,必须严格执行施工防火安全的规定。

7、水泵的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。水泵正常连续试运行的时间,不应少于2小时。

8、水箱、集水缸、分水缸、储冷罐的满水试验或水压试验必须符合设计要求。储冷罐内壁防腐涂层的材质、涂抹质量、厚度必须符合设计或产品技术文件要求,储冷罐与底座必须进行绝热处理。

9、金属管道的焊接应符合下列规定:

(1)管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。管道对接焊口的组对和坡口形式等应符合规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10㎜。管道对焊缝与支、吊架的距离应大于50㎜

(2)管道焊缝表面应清理干净,并进行外观质量的检查。焊缝外观质量不得低于现行国家标准。

10、螺纹连接的管道,螺纹应清洁、规整。断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%;连接牢固;接口处根外螺纹为2~3扣,无外露填料;镀锌管道的镀锌层应注意保护,对局部的破损处,应做防腐处理。

11、法兰连接的管道,法兰面应与管道中心垂直,并同心。法兰对接应平行,其偏差不应大于其外径的1.5/1000,且不得大于2㎜;连接螺栓长度应一致、螺母在同侧;均匀拧紧。螺栓紧固后不应低于螺母平面。法兰的衬垫规格、品种与厚度应符合设计的要求。

12、风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,宜采用弹性接管或软接管(金属或非金属软管),其耐压值应大于等于1.5倍的工作压力。软管的连接应牢固、不应有强扭和瘪管。

13、金属管道的支、吊架的形式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准的要求。设计无规定时,应符合下列规定:

(1)支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密。管道与设备连接处,应设独立支、吊架;

(2)冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杠吊架时,应在管道起点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m,设置承重防晃支、吊架;

(3)无热位移的管道吊架,其吊杠应垂直安装;有热位移的,其吊杠应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装,偏移量按计算确定;

(4)滑动支架的滑动面应清洁、平整,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位称值或符合设计文件规定;

(5)竖井内的立管,每隔2~3层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下,水平安装管道支、吊架的间距应符合规定;

(6)管道支、吊架的焊接应由合格持证焊工施焊,并不得不漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷,支架与管道焊接时,管道侧的咬边量,应小于0.1管壁厚。

(7)阀门、集气罐、自动排气装置、除污器(水过滤器)等管道部件的安装应符合设计要求,并应符合下列规定:

阀门安装的位置、进出口方向应正确,并便于操作;连接应牢固紧密,启闭灵活;成排阀门的排列应整齐美观,在一平面的允许偏差为3㎜;

电动、气动等自控阀门在安装前应进行单体调试,包括开启、关闭等动作试验;

冷冻水和冷却水的除污器(水过滤器)应安装在进机组前的管道上,方向正确且便于清污;与管道连接牢固、严密,其安装位置应便于滤网的拆装和清洗。过滤器滤网的材质、规格和包扎方法应符合设计要求;

闭式系统管路应在系统最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀,在管路最低点应设置排水管及排水阀。

(1)水泵及附属设备的安装应符合下列规定:

水泵及平面位置和标高允许偏差为±10㎜,安装的地脚螺栓应垂直、拧紧,且与设备底座接触紧密;

垫铁组放置位置正确、平稳,接触紧密,每组不超过3块;

整体安装的泵,纵向水平偏差不应大于0.1/1000,横行水平偏差不应大于0.20/1000;解体安装的泵纵、横向安装水平偏差不应大于0.05/1000;

水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的允许偏差,轴向倾斜不应大于0.20/1000,径向位移不应大于0.05㎜;

减震器与水泵及水泵基础连接牢固、平稳、接触紧密。

(2)水箱、集水器、分水器、储冷罐等设备的安装,支架或底座的尺寸、位置符合设计要求。设备与支架或底座接触紧密,安装平正、牢固。平面位置允许偏差为15㎜,标高允许偏差为±5㎜,垂直度允许偏差为1/1000。

(六)防腐与保温

1、风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。

2、空调工程的制冷系统管道,包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。

3、普通钢板在制作风管前,宜预涂防锈漆一遍。

4、支、吊架的防腐处理应与风管或管道相一致,其明装部分须涂面漆。

5、油漆施工时,应采取防火、防冻、防雨等措施,并不应低温或潮湿环境下作业。明装部分的最后一遍色漆,宜在安装完毕后进行。

6、风管和管道的绝热,应采用不燃或难燃材料,其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。如采用难燃材料时,应对其难燃性进行检查,合格后方可使用。

7、防腐涂料和油漆,必须是在有效保持期限内的合格产品。

8、在下列场合必须使用不燃绝热材料:

(1)电加热器前后800㎜的风管和绝层;

(2)穿越防火隔墙两侧2m范围内风管、管道和绝热层。

9、位于洁净室内的风管及管道的绝热,不应采用易产尘的材料(玻璃纤维、短纤维矿棉等)。

10、绝热材料层应密实,无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整,当采用卷材或板材时,允许偏差为5㎜;采用涂抹或其他方式时,允许偏差为10㎜。防潮层(包括绝热层的端部)应完整,且封闭良好;其搭接缝应顺水。

11、风管绝热层采用粘结方法固定时,施工应符合下列规定:

(1)粘结剂的性能应符合使用温度和环境卫生的要求,并与绝热材料匹配;

(2)粘结材料宜均匀地涂在风管、部件或设备的外表面上,绝热材料与风管、部件及设备表面应紧密贴合,无空隙;

(3)绝热层纵、横向的接缝,应错开;

(4)绝热层粘贴后,如进行包扎或捆扎,包扎的搭接处均匀、贴紧;捆扎的应松紧适度,不得损坏绝热层。

12、风管绝热层采用保温钉连接固定时,应符合下列规定:

(1)保温钉与风管、部件及设备表面的连接,可采用粘接或焊接,结合应牢固,不得脱落;焊接后应保持风管的平整,并不影响镀锌钢板的防腐性能;

(2)矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120㎜;

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

xx大厦中央空调运行方案

xx大厦中央空调运行方案 xx物业xx大厦项目部 于xx

目录 一、xx大厦中央空调系统情况 二、xx大厦现在空调系统情况 三、系统调试 四、运行模式 五、运行方案及人员配置

一、xx大厦中央空调系统情况 xx大厦现有面积63000平方米,空调冷负荷面积49300平方米,空调热负荷面积49300平方米。大厦冷源来自地下五层冷冻机房两台900冷吨约克YK系列离心机组,热源一次来自外部锅炉房经地下五层机房热交换器形成60摄氏度的二次水进行供暖。 大厦空调系统为半集中式空调系统。设备有新风机组20台,空调机组1台,风机盘管约1180台,标准层每层69台,末端设备分布在各个楼层(详见附表)。 二、xx大厦现在空调系统情况 到目前为止,大厦空调系统基本安装完毕。末端设备冬季已经过供暖试运行,运行情况基本正常。制冷系统均未进入试机调试,但存在以下问题: 1、在冬季运行时,风机盘管单机长时运行,新风机组大部分均 是短时间试车,夏季制冷设备包括冷冻机、循环泵在内的设备无开机启动,部分设备安装不完全,空调群控未安装,楼控系统未整体调试。 2、制冷机房在过渡季有两次大的跑水事件,都是因为设备连接 不好或构件问题产生的事故; 3、由于空调群控和楼宇自控的不完善,现阶段制冷机组运行只 能靠现场控制。 三、系统调试 由于天气情况在内的各种原因,空调冷调迟迟不能进行,这也给

后期物业运行带来很大的困难。所以现阶段调试极为重要。 正常的中央空调系统调试如下: 1、冷冻机周边设备单机运转,监测各项参数及整个系统情况。 2、制冷主机开机调试,实时监测主机状况。 3、各空调设备的单机空载试运转, 4、测量风机的风量、风压、转数及电流,风管系统及风口的风量测试与平衡,要求实测风量与设计风量的偏差不大于10%。 4、制冷系统的压力、温度、流量和冷量的测试与调整。 5、室内空气温度及相对湿度等参数的测定与调整。 6、机组及环境噪音的测定。 7、自控系统的参数整定和联动调试。 此次空调系统调试由水电二局主持,北安公司具体实施,各设备厂家到场调试设备。物业方不作为调试主体,但应参与到调试过程当中,空调值班人员最好在场进行必要的培训和学习,逐渐进入运行角色。 四、运行模式 xx大厦的夏季空调供应时间是08:00---18:00。根据租户的不

中央空调多联机施工方案

中央空调施工方案 一、工程概况 本工程建设地点位于……,为二类高层办公建筑,地上9层,地下1层。工程用地南临……,北临……,东西侧均为大面积的橡胶及咖啡林地。本工程建筑耐火级别为二级,高米,结构类型为框架-剪力墙结构,占地面积为㎡,总建筑面积为㎡。本系统采用变频直流变速空调系统,空调总1420KW,空调冷负荷指标93W/㎡,空调室外机设在屋面上,分3处设置。 主要设备清单:

二、编制依据 1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 3、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 4、制冷设备.空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-98 5、压缩机.风机.泵安装工程施工及验收规范GB50275-98

6、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-93 三、施工方案 1.落实施工期间工地用水、用电,搭设临时办公、仓库、加工棚区及设备材料堆放场地。 2根据本工程专业特点,及时配备工程负责人,空调专业工程师、焊工及管道工。 3.组织图纸会审,开工前由项目经理和技术负责人组织专业工程师、施工员、质检员、预算员熟悉并理解图纸内容,将图纸中方案疑问的地方予以解决,在图纸会审中提出的修改方案和建议,节约业主投资,以保证施工质量和进度。 4.为保证工程质量要求,设备和材料必须符合设计图纸要求的型号,规格技术要求,并有出厂合格证书和质保书,无合格证和质保书的设备和材料不得使用。 5.做好技术交底工作,有工程技术负责人组织各专业工程师,施工员,质检员等分别进行各专业和工种的技术交底,重点是施工组织设计的贯彻执行,交代新技术、新工艺、新材料、新设备的施工要点方法和保证工程质量的技术措施。本工程的施工依据和有关施工规范,质检标准技术操作规程及设备调试运转方法等,由各专业施工员对班组长和技术骨干进行具体的实施。 6.设备安装施工程序与工艺方案:施工前:确定施工范围,制作施工图。施工中:安装室内机、冷媒管安装、安装室外机、气密试验、真空干燥、布线、冷凝水配管、保温、追加充填冷媒、安装室内机面板、通风系统安装、试运转及调节交付使用说明书。

中央空调营销策划书

中央空调营销策划书 中央空调营销策划书 中原工学院能源与环境学院课程论文 一、背景 空调市场因新品牌与经销商共同发动价格战而进入新的阶段,此阶段的特点有: 1、市场上的品牌众多,仅在西安市场就有93个品牌; 2、空调的价位混乱,让消费者无从选择; 3、空调的经销商众多,各经销商为了生存与发展,多以买断产品型号(国美、苏宁等大经销商),经营多个品牌(中小经销商),谁售谁提供售后服务(有实力的经销商)等方式来经营。 4、空调的潜在顾客分化为三级,一级是忠诚于品牌,不为价格战所迷乱;一级是偏重于价格,寻求低价位的品牌;一级是偏重于质量,关注于品牌的零部件。 5、各品牌传播自己产品的卖点,但因各品牌空调的功能基本上相似,消费者到售点时已不再明确各品牌的卖点。 6、各品牌忙于树立品牌,以价格战抢市场,而忽略了对消费者关于空调基础知识的培训,致使各销售终端人员对消费者需进行此方面的培训,但培训内容偏重于自己负责的产品,致使消费者身心疲惫。 7、波尔卡空调因小天鹅在营销策划上的不利,而没有从小天鹅品牌中取得更多的品牌的价值,也使其的知名度、认知度、市

场占有率不高。我们某某代理销售波尔卡空调,面对以上问题,需自己进行营销策划,来运作市场。 二、市场分析 竞争对手分析:空调的各品牌可分为三类:一类:海尔、格力、春兰、美的、海信;二类:奥克斯、志高、新科、TcL、科龙(华全)、格兰仕、乐华、小鸭、华凌、长虹、新飞、万宝、奥柯玛等;三类:国外品牌;三凌、日立、松下、LG、夏普、三洋、伊莱克斯等。波尔卡属于二类品牌空调品牌的各类市场运作的特点:一类:广告力度大,价位高,有大量忠诚的顾客;二类:广告力度不大,价位低,顾客群正在组建;三类:广告力度小,价位高,有一定的忠诚顾客。空调品牌的各类中的代表品牌分析:一类:海尔①、到20XX年4月15日,海尔空调在陕西市场的销量低于20XX年同期;②、海尔空调的价位高,除了忠诚于海尔品牌的顾客外,潜在顾客多为新品牌所吸引;③、海尔空调的售后服务,因其与其他品牌的售后服务相似,已没有了竞争力。而且海尔新推出的无尘安装还没有得到海尔空调的服务商的全面接受;④、海尔空调的一部分经销商抵制经销海尔空调,只是迫于消费者的压力而经销。因为,海尔空调价高,销量低,海尔空调的售后服务必须由专业的服务商进行(基本不负责销售),这与经销商想树立自己品牌,自己售后服务人员上门服务的经营方式相矛盾,海尔空调的经销点没有格力、美的的多。

医院大楼中央空调安装 工程施工组织设计方案

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 第一节、工程概况 一、空调与通风工程基本状况 荆州市XX医院外科大楼是一座综合性外科大楼,其中地下室为设备用房,地上十六层分别为大厅,办公室、病房、手术辅助用房、手术室、手术设备层和病房及健身房,建筑高度64.2m,建筑总面积为29761㎡。 该大楼根据以上使用功能分为两个独立的空调系统,1-3层加4层主楼,7-16层为A系统,总冷负荷Q=3157831W,总热负荷Q=1736807W,系统A采用离心式冷水机组(Q=1350000Kcal/h)+电加热锅炉(Q=1540000Kcal/h),其冷冻供热站设在地下室。4层附楼至6层为B系统,总冷负荷Q=872283W,总热负荷Q=479756W,系统B采用螺杆式风冷热泵机组(Q=304KW),其冷冻供热站设在附楼7层屋面。 根据外科手术室特定功能的需要,大楼五层分为一至四层手术室,手术区及周边区为洁净区,其净化级别分为100级至300000级,其它楼层的房间均为舒适性空调。 整栋大楼空调设计的温湿度,夏季温度为21-28℃,相对温度为30~65%;冬季温度为18~27℃,相对湿度为30~65%,其新风量按每人60m3/h的需求进行配置。以保证外科大楼医疗环境的设定需要。 本楼的消防排烟系统设计分为:地下一层设备用房通风排烟系统、防烟楼梯间合用前室的机械防烟系统,内走道,内部房间的排烟系统和卫生 间排风系统 二、工程内容及范围

本项目安装的内容根据深圳XX公司设计的空调通风施工图所标定的范围内的设备构配件、风管、水管系统的安装(注:手术室净化设备安装除外)。 设计图纸:暖通X号,图号为:A空施01-17、A水施01-18、B空施(水施)01-09,其中洁净手术室内净化空调安装除外。 三、工程实物量 <一>风系统 1、镀锌钢板风管2735㎡,不锈钢风管1182㎡,玻璃钢风管643㎡, 风管保温材料112㎡(δ=20-25㎜); 2、消声静压箱 31个; 3、防火调节阀 39个,电动防火阀 5个; 4、风量调节阀 273个,止回阀 6个; 5、各类风口 115个,人字阀散流器 141个; <二>水系统 1、无缝钢管D50~D325的4007m; 镀锌钢管DN20~DN40的5534m PP-R管DN20~DN50的1156 m 2、水管保温材料 71m3(δ=25~50㎜); 3、各类水阀 1314个,电子二通阀451个; 4、过滤器 495个; 5、不锈钢软接头 42个; 6、旋塞式压力表21个,温度计21个。 <三>主要设备

中央空调施工方案

中央空调施工方案 2018.5.10 工程项目施工一般分为三个阶段:开工前准备阶段—全面施工阶段—交工验收阶段。 1.施工准备工作 施工准备工作基本任务:为拟建工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工力量和施工现场。因此,认真地做好施工准备工作,对于发挥企业优势,合理供应资源,加快施工速度,提高工程质量,降低工程成本,增加企业经济效益,赢得企业社会信誉,实现企业现代化等具有重要意义。 施工准备工作内容:技术准备、物资准备,劳动组织准备,施工现场准备和施工场外准备。 1.1技术准备: 熟悉、核对施工图纸和有关的设计资料。通过施工单位自审,以及建设单位和(或)监理单位主持的,设计单位和施工单位参加的三方会审。使工程技术管理人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图,工艺特点和技术要求;及时发现设计图纸中存在的问题和错误,使其在施工开始之前改正,为工程项目的施工提供一份准确齐全的设计图纸。从而使施工单位能够按照设计图纸的要求顺利地进行施工,生产出符合设计要求的最终建筑产品。 熟悉、核对设计图纸的内容: 核对拟建工程地点、建筑总平面图与现场情况是否一致,以及通风空调系统的设计功能和使用要求是否符合卫生、消防和环保方面的要求。 核对设计图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家的有关工程建设的设计、施工方面的方针和政策。 核对建筑总平面图与其它设计图纸在几何尺寸、坐标、标高等方面是否一致。 核对设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。 核对设备安装图纸与其相配套的土建施工图纸在坐标、标高上是否一致,掌握土建施工质量是否满足设备安装的要求。 核对设计图纸,复合主要技术参数是否满足要求明确拟建工程的系统形式和特点, 中工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部、分项工程或新技术、新材料、新工艺,检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求,并采取可靠的技术措施加以保证。 明确工期,分期分批交付使用的顺序和时间,以及工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。 明确建设、监理、设计和施工单位之间的协作、配合关系,以及建设单位可以提供的施工条件。 在工程施工过程中,如果发现施工的条件与设计图纸的条件不符,或者发现图纸中仍然有错误,或者因为材料的规格、质量不能满足设计要求,或者因为施工单位提出了合理化建议,需要对设计图纸进行及时修订时,应遵循技术核定和设计

【强烈推荐】中央空调改造工程施工组织设计方案

中央空调改造工程施工组织方案 第一章工程概况

一、概述: 本项目为慧科大厦空调改造工程,位于北京西四环。改造风机盘管供冷供暖系统和新风系统,本工程为空调系统(原有空调主机及上下供回水主管)所涉及的所有设备、材料、安装工作。 二、工程特点: 1、该项目科技含量非常高,工艺要求严格,施工技术难度大;对施工的科学管理要求高; 2、重点工程责任重,必须保质保量保工期,对施工单位的综合素质、全面管理水平要求 高且严 3、工程内容:风机盘管供冷供暖系统和新风系统等所有设备及管路阀门。提供系统的安 装、调试及售后服务。加装平衡阀.储气罐,风机盘管及管道清洗。吊顶部分拆除.修复。 三、工程质量目标:市优 1、在本工程的实施中,我司将充分发挥技术及工程上的综合优势,全力调动股份公司 资源,特别是技术及人力资源,组织好包括系统规划、总体设计、软件开发、系统集成及施工管理、售后服务等方面的精干力量,根据ISO9001:2000各项要求,和业主一起做好项目建设的各项工作。 2、产品合格率100%,工程总承包合格率100%。 3、工程质量达到优良。 4、安全、消防、治安、环卫、环保文明施工达标。

5、加强质量体系运作,为用户提供满意产品和工程。 四、工期目标 本工程的安装工期为安装进场天(风口随装修施工进度进行)。

第二章施工管理及组织机构 一、管理思想 树立创立意识,集中统一领导,坚持系统管理,增强用户观念。 1、安全施工,实施项目经理责任制、岗位技术负责制、成本核算制和现场管理规范化。 2、贯彻ISO9000系列标准,坚持全面质量管理,建立、健全、完善质量管理体系和工程 质量保证体系,并保持有效运行。 3、发扬公司精神,坚持公司质量方针,严格执行公司颁布的质量体系文件,全面履行工 程承包合同,优质、高速、安全、文明地组织施工,确保工程质量优良。 二、管理目标 信守合同,严格实施质量、安全、工期、成本控制,优质、高效完成工程任务。 三、管理原则: 在公司领导下,协调和控制各管理环节间关系,保证管理工作整体功能的优化,实现管理程序化、施工专业化。 四、组织机构及各部门职责 1、组织机构框图

中央空调拆除施工方案

中央空调拆除施工方案 1. 编制依据 1.1根据现场情况现状及业主的相关要求。 1.2 国家、地方有关施工规范、规程 (1)质量管理体系要求GB/19001-2000; (2)建筑施工安全检查评分标准JGJ59-99; (3)环境管理体系规范及要求GB/T24001-2400; (4)职业健康管理体系规范GB/T28001-2001; (5)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (7)《建筑拆除工程安全技术规范》; (8)《房屋拆迁工程施工安全管理条例》。 2. 拆除范围 2.1 房间内的所有风机盘管及保温、通风管道、风机盘管管道; 2.2 房间内的所有风机盘管相应的水管及阀门和保温; 2.3 三层以下的通风管道及保温; 2.4设备间的所有设备,及相应的配套部分水管、阀门(含保温),系统。 3.拆除组织机构的建立此处略 4.拆除准备工作计划 4.1 对施工难点及问题分析与对策: 本工程主要是对风冷热泵机组、风机盘管、水泵、阀门、风管及相应保温、水管及相应保温的拆除,根据现有的情况除设备外,其他设备属中小型,大口径管线较少,绝大部分的水管在DN80以下,风管主要为风机盘管送风管。 部分需拆除的空间已施工有部分电气管线及桥架。 5. 拆除准备 5.1 技术准备 5.1.1 了解现场,熟悉拆除物周围环对境,其中包括:影响范围内建(构)筑物、周边各类设施(施备、管线)的分部状况。 5.1.2 施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除范围内的物资、设备,报告业主通知相关单位对已

某公寓楼中央空调设计方案书

某公寓楼中央空调设计 方 案 书 东莞市东信空调净化工程有限公司 目录 错误!未指定书签。 一、公司简介 东莞市东信空调净化工程有限公司是一家集销售、设计、安装、维修、保养于一体的大中型商用空调专业工程公司。成立于2005年,注册资金500万元,具备国家机电安装三级资质。业务范围包括:大中型商用地中央空调、水源地源空调、恒温恒湿空调、净化工艺性空调、通风除尘工程、空压机热回收热水节能工程。并提供相应的组合风柜、风机盘管、冷却塔、水泵、空气净化、工业冷却等设备,主要经销东元、日立、特灵、美的、麦克维尔、爱高等品牌牌商用中空调系列。 公司本着“质量第一、真诚服务”为指导,用科学的管理方法,以优质的工程质量,优质的服务回报于社会。

公司在销售上应用一批专业的销售工程师,为客户提供最适合的工程方案,最大程度让客户得到一个科学合理、高性价比的空调工程,随时向用户提供及时快捷的技术咨询服务。 公司设立了由专业人员组成的设计部门,其专业的知识结合公司丰富的经验提供科学、合理的空调系统设计,努力提高系统的价格、性能、以降低工程和系统运行成本。 为了提高工程质量,公司加强工程队伍的规范化和工程施工的标准化的管理。施工均按国家暖通(GBJ304-97)和用电标准进行,每项工程都精心的组织,精益求精,切实保证工程质量和工期,杜绝材料的假冒品和残次品。 公司始终认为售后服务工作是体现设备和工程价值不可分割的部分。该部门在公司领导的直接带领下制订了详尽、严格的服务守则和程序。经历无数个风风雨雨的磨练,在空调领域树立了售后服务的新风范,赢得了用户的赞誉。立事先立人,公司本着“诚、信、勤”的立事之本,不断提高员工的素质,端正经营态度,做到“小利不贪,小患不避”,稳步扎实地做好每项工作。“品质至上、不取暴利、创业精神和社会义务”,是东信公司的文化根基,公司在激烈竞争的环境中以积极、拼搏、求实的精神去迎接新的挑战。 二、工程概况 某公寓位于xxx,公寓以出售或出租(日租或月租)的形式经营,公寓建筑楼层为6-11层共六层,其中靠窗户公寓户型采用分体空调模式,由住户自行安装。楼层中间公寓户型采用中央空调模式。此方案涉及范围为公寓楼层的中间户型。建筑面积约2342.96m2,使用面积约1873.2m2。 根据公寓的实际应用情况,以及对空调和热水的要求,并考虑经济、节能、环保等方面,在工程设计中采用热回收风冷模块空调机组和空气源热泵热水机组综合应用方案。在夏季满足室内空调要求的同时,充分利用空调热回收获得免费的热水;在冬季或过渡季节采暖或空调不用时,采用空气源热泵热水机组提供生

彭水县人民医院中央空调方案

重庆彭水县人民医院 一,工程概况 重庆彭水县人民医院坐落在汉葭镇县坝街46号,乌江、郁江两江交汇处,占地面积1.2万余平方米。主体建筑地下2层,地上23层,地下1~2层主要为车库及医疗检查室,1~3层主要为门诊及手术区,5~23层为病房,空调面积3.2万余平方米。 二,设计范围 有舒适性要求的场所空调及空调通风系统设计,如大厅、病房、办公室、诊室等。 三,方案分析 重庆气候属于夏热冬冷,该项目是医院需要常年的稳定的生活热水,冬季制热夏季制冷。经计算空调总冷负荷约4891KW,热水负荷1470KW,因机组占地面积、维护方便、节省运行费用等方面的考虑,选用EK

风冷螺杆机组,单台机组制冷量可以达到1650KW,还能提供全年生活热水,其中夏季免费的热水,能适应-10~48℃的宽范围运行,占地面积小,节能高效是该项目最佳选择。 四、中央空调制冷系统 选用三台制冷量约1172kW的EKAS330AR及两台制冷量约826kW的 EKAS235ARSR(热回收)作为主楼的集中冷源;夜间急诊科、值班室等需要空调的房间将按末端开启数量、温度设定值启动风冷热泵机组来达到节能、高效运行。 五、采暖、生活用热 经计算主楼空调热负荷约2515kW,生活用热水负荷约1470kW;经分析比较,大楼空调用热负荷及生活用热负荷均由三台制热量约1261kW 的EKAS330AR及两台制热量约895kW的EKAS235ARSR(热回收,热回收量为1011kW)机组提供;空调采暖进出水温度为40℃/45℃,生活卫生热水进出水温度为45℃/50℃,生活卫生热水由循环泵提升至屋面水箱。 六、空调冷冻水及热水分配输送系统 根据本项目的建筑功能分区及各功能分区的使用时间,拟对空调水系统分区,采用二级泵系统直接输送冷冻水至各用户端。空调水系统一级泵均与螺杆式风冷热泵机组相对应,联锁启动。 项目总结: 建筑地点:重庆彭水县 应用类别:医疗卫生 设计考虑:稳定、节能、满足全年热水需求

中央空调施工方案

一、施工组织方案 1.1项目施工进度计划表 1.2项目参与人员情况 1.2.1主要施工组织及劳动力计划: 施工时各班组要相互配合,人员相互调配。为保证该项目顺利进行,针对工 程设立工程项目部。 1.2.2项目总监、项目经理工作内容: 面负责项目部的行政领导工作,统筹安排各职能部门工作,监督检查、协调 各部门运作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责,分管行政和安全。 1.2.3工程监理工作内容: 全面负责施工技术管理,资料管理;施工材料管理;机械设备管理;施工安 全管理;施工工艺管理。并独立行使质量否决权。 1.2.4安全专员工作内容: 全面负责整个项目施工前后施工的安全、定期检施工现场、电气等整个安全 性检查。 1.2.5设计专员工作内容: 全面负责整个项目施工施工图纸的审核、施工中图纸的变更出图、施工完后 对竣工图纸审核等。 1.2.6资料专员工作内容: 全面负责整个项目施工前、施工中、竣工后资料的收集、整理,保证整个项 目资料的完整性。

1.2.7采购专员负责人工作内容: 全面负责设备的采购工作,与产品厂家协调,确保设备产品在生产、运输的 时程中按时按量送至施工现场。 1.2.8售后负责人工作内容 有有全面负责售后部门维修维护服务工作的管理,安排维修工作人员的调配,确保第一时间为客户解决空调设备的故障。 1.2.9 施工人员工作内容【人员框架详见下一页】: 施工安装人员负责整个项目设备安装、水管的布置安装、保温的安装、电气 的布置连接等。 1.3前期准备工作 1.3.1机组运到安装现场,应仔细检查,对照装箱单检查所有项目,如发现机组损坏,缺少零部件或运输过程中造成损坏,应通知销售部。 1.3.2用户需提供不变形的刚性基础或混凝土底座,基础尺寸的大少参照机组四只定位孔的尺寸,机组的基础也可采用框架式结构,框架安放于承重梁或承重柱上,并保证框架具有承载超出机组本身重量130%的能力和基础的平整度。 1.3.3为便于搬运,用户应使用叉车或吊车。使用吊车时,应当有合适的隔离物来保护机组的顶部和侧面板。搬运过程中,机组应保持水平状态,避免因鲁莽操作而损坏机组。 1.3.4安装位置选择:机组可安装在户外地面、屋顶和其它适合的位置。同时应考虑以下因素: √安装位置水平,并能支撑机组的重量的1.3倍。 √机组四周和上部应留出足够的空间,以利于空气流通和设备维修。 √请勿将机组安装在落叶、昆虫或其它沾染物容易聚集的地方,以防阻塞风侧换热器。√机组安装时,应调整好风侧换热器的方位,尽量避免受到阳光的直射。

中央空调安装施工方案()

中央空调安装工程施工方案 一、工程简介 汇中宜恒(宜昌)日化有限公司车间设置中央空调系统。热源由一台蒸汽锅炉经换热器处理提供65?C热水,冷源由冷冻站两台螺杆式水冷机组提供7?C的冷水。空调设置净化空调区及舒适性空调区,均为冬夏季冷暖空调。净化空调区的送风经初中效过滤器过滤,由送风机经风管送至车间亚高效过滤器送风口,送入室内,保证室内洁净。舒适性空调区采用风机盘管加新风系统送风。系统的回风均采用风管送回空调器,两区之间安装余压阀,以保证净化空调的正压。 二、施工技术措施 1、设备安装 1.1主机房设备安装 1.1.1主机房设置两台螺杆式水冷机组,六台水泵,两台冷却泵。屋顶设三台冷却塔。 1.1.2设备在安装时,必须先复核基础尺寸,检查预留洞孔,核实正确后方可进行安装。 1.1.3设备运往现场后,可直接用吊车吊至基础附近,然后采用卷扬机,手动葫芦、千斤顶、滚杆、橇棍等起重工具,将 设备送至基础上,并按规范要求安装减振装置或直接装减振 垫板。静止设备、传动设备均由钳工进行找平找正工作。

1.1.4设备安装过程中,应注意用塑料布将设备配管口封住,以免有脏物进入设备,待配管时,再将塑料布取消。 1.2送风设备的安装 1.2.1风机盘管、空调风柜,新风机均为车间送风设备,设备在安装前,应进行外观检查和临时水电检验,合格后方可安 装。 1.2.2对于风机盘管,新风机等,采用膨胀螺栓加可调节吊杆悬挂在天花板下。并在联接点加设减振垫片。 1.2.3对于落地式的柜机应检查基础的平整,柜机安装应稳定,并设置20mm厚橡胶防振垫。 1.2.4送风设备安装应有0.01的坡度,以保证凝结水的畅通。2.管道的安装 2.1水系统管道的安装 2.1.1水管安装前,必须检查设备安装是否符合要求,并清除管道上的浮锈、脏物,待恢复本身金属光泽或有关镀锌要求 后方可进行安装。 2.1.2管道安装要求简洁、美观,尽量减少弯头,高点必须设放气装置,低点须设泄水装置。 2.1.3管道安装须有一定的坡度,特别是冷凝水管,顺坡坡度不小于3/1000。 2.1.4当管径?150mm时,应采用无缝钢管,连接方式用焊接; 当管径DN?150mm时,采用镀锌钢管,连接方式采用焊接或

某医院中央空调解决方案(方案书)

某医院中央空调解决方案 一、工程概况 项目名称:某医院中央空调项目 项目类型:医院 项目面积:20000平方米 甲方提出要求及问题: (1)医院病房空间需要排风。 (2)医院病房空间需要新风。 (3)医院空间需要冷暖的。 (4)医院手术室等空间需要高空气质量要求。 (5)医院空间需要装修进度交叉,进度较紧张。 (6)医院空间需要智能集中控制。 (7)医院空间需要注意节能耗电的问题。 (8)医院空间的空调操作要简单。 (9)医院空间空调以后的维护费用要低。 (10)医院空间的空调的售后服务要到位。 二、空调解决方案--设计师为您决绝烦恼! (1)医院病房空间需要排风。 解决方案:设独立排风系统,直接排至管井处,(部分房间设专门独立排风系统经过过滤排放)。 (2)医院病房空间需要新风。 解决方案:设独立新风系统,新风系统做过滤处理,不带制冷。 (3)医院空间需要冷暖的。 解决方案:采用冷暖式中央空调系统。 (4)医院手术室等空间需要高空气质量要求。 解决方案:手术室等空间区域采用恒温恒湿洁净空调系统,设独立新排风及空调系统。

(5)医院空间需要装修进度交叉,进度较紧张。 解决方案:我司拥有强大的中央空调施工团队,人数众多,都是经过专业培训的施工人员,能确保工期进行。 (6)医院空间需要智能集中控制。 解决方案:采用推荐国产海林智能控制系统,业内知名品牌。 (7)医院空间需要注意节能耗电的问题。 解决方案:选择智能控制及采用多台空调主机合理搭配,为您系统更节能。 (8)医院空间的空调操作要简单。 解决方案:设智能控制系统,温控器液晶显示屏,操作更简单方便。 (9)医院空间空调以后的维护费用要低。 解决方案:采用国产品牌中央空调系统,推荐美的及美的,后期维护费用更低,进口产品维护更换配件价格昂贵。 (10)医院空间的空调的售后服务要到位。 解决方案:采用国产品牌中央空调系统,国产品牌美的及美的售后服务网点众多,技术能力成熟,为您更方便解决。 本项目根据建筑使用功能及建筑布局计算空调冷量 空调使用面积为:20000平方米X 210W/平方米/1000X0.8(使用率)=3360KW 医院综合中央空调同时使用率为0.8. 计算得出总设备冷量为:3360KW, 方案1:格力离心式水冷冷水机组+格力螺杆式冷水机组+格力净化型组合式空气处理机组/风机盘管+新风及排风独立系统+集中智能控制系统。 综合以上冷量采用: 格力离心式冷水水冷机组1台,型号:LSBLX650SE; 格力螺杆式水冷冷水机组1台,型号:LSBLG1160H/Nb; 室内为水冷式盘管机加净化组合式空气处理机组及海林智能控制系统。 方案2:美的离心式水冷冷水机组+美的螺杆式冷水机组+美的净化型组合式空气处理机组/风机盘管+新风及排风独立系统+集中智能控制系统。 美的螺杆式水冷冷水机组2台,型号:LSBLG1780/MCF; 室内为水冷式盘管机加净化组合式空气处理机组及海林智能控制系统。 (工程造价估算=设备总价+ 室内机台数×3500元/台计算,基本上都适合所有场所)三、设备尺寸图样

中央空调设计说明书

第1章工程概况 第1章工程概况 1.1建筑概况 星城酒店广东省汕头市,总建筑面积为19595㎡,地上9层,地下一层,总建筑高度为34.3m。其中地下一层主要为休闲运动场所,一层为餐厅、会议室、办公室等,二层主要为桑拿中心,三层以上为客房。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 表1.1 广州市夏季室外气象参数 大气压力(Pa)空调室外计算干球温度(℃)空调室外计算湿球温度(℃) 室外平均风速(m/s)100287 33.4 27.7 2.7 1.2.2 室内计算参数 表1.2 各空调房间室内计算参数 房间名称 夏季新鲜空气量噪声标准温度(℃) 湿度(%) m3/h·人dB(A) 客房25 50~65 30 < 45 乒乓球室、壁球室、桌 球室、美容美发、棋牌 室、投影室、健身房、 阅览室、银行 25 55~65 30 < 50 餐厅、会议室、茶室25 55~65 25 < 45 1.2.3 其他设计参数 表1.3 照明功率密度值(W/㎡) 建筑类别房间类别照明功率密度 酒店 餐厅13 中庭、大厅15 银行18 其他11

广东石油化工学院本科毕业设计:星城酒店空调工程设计 表1.4 不同类型房间人均占有的使用面积(㎡/人) 建筑类别房间类别人均占有的使用面积㎡ 酒店 客房10 餐厅 2 运动场所 5 其余 2 1.3 主要设计依据 1.3.1建筑与暖通空调工程制图标准 1、房屋建筑制图统一标准(GBJ 1—86); 2、采暖通风与空气调节制图标准(GBJ 114—88)。 1.3.2 通用设计规范 1、采暖通风与空气调节规范(GBJ 19—87); 2、民用建筑节能设计标准(JGJ 26—95); 3、民用建筑热工设计规范(GB 50176—93); 4、民用建筑设计通则(JGJ 37—87); 5、建筑设计防火规范(TJ 36—79); 1.3.3专用设计规范 1、办公建筑设计规范(JGJ 67—89); 2、综合医院建筑设计规范(JGJ 49—88); 1.3.4暖通空调工程施工及验收规范 1、通风与空调施工及验收规范(GB 50243—97); 2、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(JBJ 29—96); 3、制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB 50274—98); 4、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ 66—84)。

某医院中央空调工程施工组织设计

xx医院中央空调工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: xxxx安装工程有限公司 二○○五年一月九日

第一章编制依据 1、国家标准及规范 a.GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验与评定标准》 b.GBJ242-88《通风与空调工程质量检验评定标准》 c.GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 d.GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 2、本公司《施工组织设计编制规则》

第二章工程概况 一、工程概况: 1、本工程为xxxx中央空调工程,工程内容包括空调水系统、机房系统安装。 2、施工条件: 开工前已完成了施工现场的整理。同时施工机具需要量、材料设备需要量及进场计划,劳动力需要量计划均已编制完毕且准备就绪。施工实行现场管理,由施工负责人和技术负责人负责全面管理工程进度和质 量控制。 3、质量目标: 本工程安装完成交付使用时,质量达到下述目标: 1)合同范围内的全部工程的使用功能均符合设计要求。 2)分项工程质量达到建筑工程质量检验评定标准,合格率达到100%,工程竣工达到合同规定标准。 第三章工程质量标准 工程各分项工程施工质量均达优良标准,系统调试按设计要求一次成功。 第四章各分项工程的施工方案 一、空调水系统安装 (一)管道冷热(媒)水系统安装分项工程 1、材料要求 1)管材:无弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮、凸凹不平现象。 2)管件:无偏扣、乱扣、断线和角度不准确现象。 3)阀门:铸造规矩,无毛刺、丝扣无损伤,直度和角度正确,

开关灵活严密。 4)管材、阀门必须具有合格证。 2、施工准备 1)竖管安装:位于管道井内,安装应配合土建施工。 2)干管安装必须在确定准确的楼地面标高后进行。 3)支管安装必须在墙面抹灰后进行。 3、施工工艺 1)工艺流程: 安装准备——预制加工——卡架安装——竖管安装——干管安装——支管安装——冲洗——试压——防腐——保温2)安装准备 a.认真熟悉图纸,安装预埋件。 b.按设计图纸画出管路的位臵、管径、变径、预留口坡向、卡回位臵等施工草图,包括干管起点,末端和转弯、节点、预留口、坐标位臵等。 3)坚管安装 按设计要求或规定间距,安装支架,竖管从下向上安装。 竖管的连接方式:采用焊接,接头形式应符合焊接工艺操作规程。 焊接设备:BX-300交流电焊机,按《作业指导书》规定进行焊接。焊工必须具有上岗证,无证人员不准焊接。 焊接的外观质量检查和验证标准见GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》第九章管道焊接第二节碳素钢管管道焊接表9.2.6.1、表9.2.12之规定。 4)干管安装

如何设计中央空调安装方案

中央空调安装设计流程 第一步:空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。 a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22

F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 第二步:机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 2.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2其中大会议室面积500 m2,小会议室面积为1500 m2,办公楼建筑面积为8000 m2含有新风。

大金中央空调的方案书.doc

目录大金中央空调方案 (中央空调·地暖·水处理·门窗·木门·墙板·新风·除尘·) 项目名称:X X X X X X X XXXXXXX有限公司 2016年XX月XX日

一、公司简介 1-1慈溪商豪贸易有限公司简介 XXXXXXXXXX是一家集销售、安装和维修各类中央空调的专业性中央空调公司。公司经营大金、麦克维尔、等知名品牌的中央空调产品,在家居方面,还销售地热采暖系统、中央新风、中央热水、中央净水和软水等家居集成系统。 公司经营品类有家用(户式)中央空调、商用中央空调、大型中央空调等系统。包括VRV变频多联式中央空调等。 公司有专业的设计师、工程师和安装维修技术工人队伍,并经过了大金公司的专业测试和专业认证。公司以完善的售前、售后服务为后盾,以“质量和诚信”的经营理念,致力于人工环境事业的美化和推广。 我们是您的“中央空调专家”,我们以诚信的素养和专家的品质,加上我们过硬的工程安装质量为您打造一个优质实惠的五星级家居办公环境。

二、产品简介 2-1大金中央空调简介 早于1969年大金就在日本率先开发了第一台家用多联空调系统,30多年来不间断的研发和实践,使大金家用中央空调成为目前世界上最可靠、最完善的产品之一。在中国的10年间,大金家用中央空调作为众多著名房产项目的首选产品,被广泛运用于别墅、公寓等住宅领域,确立了牢固的品牌地位。大金将始终以“满足客户需求”为目标,以最高的信誉和诚意与房产商们共同打造让消费者称心满意的住宅空间。 在对手如云的房产市场中,大金以其优质可靠的产品、专业的设计、严格的安装和完善的服务全面提升您楼盘的可信度,与您共同打造深受房产消费者欢迎和信赖的精品楼盘。

医院中央空调改造的可行性报告

医院中央空调改造的可行性报告 目录 一、综述:医院中央空调系统的设置调查 一、中央空调的区域布局 三、中央空调系统的使用情况 二、ICU、手术室、供应室中央空调系统改造方案的可行性分析 一、关于冷水机组容量匹配的可行性分析 1 、冷水机组的选用 2 、循环水泵的选用 三、主要施工方法 四、中央空调供应商

医院中央空调改造的可行性报告 第一、医院系统的中央空调建立具有其独立的个性,空调终端环境条件的设置比工厂、酒店等系统的要求要高,终端模式比较复杂,在中央空调系列是最具挑战的空调模式,很好地完成医院中央空调的建设。 第二、根据我公司对中央空调系统的了解的中央空调系统,在终端设置、系统安装及控制手段等方面尚处于初级阶段,没有具备全自动控制的工程设计及软件设计能力,所以其空调系统的运行基本上是人为控制,说到主机的自动化程度,也不过是以出口温度(或压力)控制设备有短暂的停机而已,其余就没有什么新意,所以,在中央空调的使用上存在着极大的能源浪费现象,如果能很好的解决这个问题,能够对没有使用全自动化控制的中央空调进行改造,使之尽可能的实现节能的效果,那将是对社会的一大贡献。 第三、医院系统的中央空调在使用终端的多样化上是比较复杂的,医院中央空调系统改造的另一个原因。 第四、贵单位是一家三甲医院,其管理机构得到国际组织JCI的系统认证,现有病床600多张,设置科室齐全,环境优美,有各种先进的医疗设备,有各科的医疗专家,在当地建立了很深的医疗基础。由于该院的中央空调系统耗能占全院能耗的50%以上,现有的两台台冷水机组基本不能满足医院的需求,欲对其系统进行节能改造,以此,我公司深入的了解了该系统的相关资料,完成了对它进行改造的可行性报告。 一、综述:医院中央空调系统的设置调查 对中央空调进行改造的关键就是了解中央空调的详细情况,通过对机组的配置,空调区域的分布及使用情况等问题的了解,就会找到改造的关键点,对应对措施就会做到有的放矢,也才能保证对中央空调的改造效果。 一)、中央空调的区域布局 主楼冷水机组以三种终端形式担负着主楼的冷源供给及空调任务,其组成模式如下: 1、利用末端设备一风机盘管完成主楼地下层到天面层办公区域及一般工作场所的空调任务; 2、配合新风机组,完成住院部病房的新风置换和空调工作,负责对地下层新风机组提