文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构变形检测模拟试卷A

钢结构变形检测模拟试卷A

钢结构变形检测模拟试卷A
钢结构变形检测模拟试卷A

第四分册建筑主体结构工程检测技术

第二篇钢结构工程检测

10、钢结构变形检测模拟试卷(A)

一、填空题

1.钢吊车梁的垂直度或弯曲矢高检查数量:按同类构件数抽查,且不应少于3件。

2.钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件跨中垂直度允许偏差为。

3.当H≤10m时,单层钢柱垂直度允许偏差为;当H>10m时,单层钢柱垂直度允许偏差为;单层钢柱弯曲矢高允许偏差为。

4.网架结构整体交工验收时,杆件轴线平直度允许偏差为。

5.网架结构整体交工验收时,支座最大高差允许偏差为;多点支承网架相邻支座高差差允许偏差为(L1为相邻支座间距)。

6.组合楼板中压型钢板与主体结构(梁)的锚固长度支承长度应符合设计要求,且不应小于,端部锚固件连接应可靠,设置位置应符合设计要求,检查数量。

7.钢结构安装允许偏差一般项目其检验结果应有的检查点(值)符合GB50205-2001中合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的倍。

8. GB/T50344-2004第6.8.8条规定钢网架的挠度,可用或水准仪检,每半跨范围内测点数不宜小于,且跨中应有1个测点,端部测点距端支座不应大于。

9.GB50205-2001中规定钢网架结构应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的倍。

二、单项选择题

1、为了消除使用阶段的挠度使人们在视觉或心理上对网架具有下垂的感觉,可对网架起拱。需要起拱时,起拱高度可取不大于()。L2为网架的短向跨度。

A、L2/200

B、L2/300

C、L2/500

D、L2/600

2、钢结构工程质量验收规范 GB50205-200166第12.3.4条规定钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应( )的1.15倍。

A、设计值

B、标准值

C、容许挠度

D、起拱值

3、用作屋盖时,网架结构的容许挠度为()。L2为网架的短向跨度。

A、L2/200

B、L2/250

C、L2/300

D、L2/350

4、用作楼盖时,网架结构的容许挠度为()。L2为网架的短向跨度。

A、L2/1000

B、L2/500

C、L2/300

D、L2/250

5、钢结构主体结构的整体垂直度检查,除两列角柱外,尚应至少选取()中间柱。

A、一列

B、二列

C、三列

D、四列

6、钢结构主体结构的整体平面弯曲检查,除两列角柱外,尚应至少选取()中间柱。

A、一列

B、二列

C、三列

D、四列

7、压型金属板应支承构件上可靠搭接,搭接长度检查数量:按搭接部位总长度抽查10%,且不应少于( )。

A、20m

B、18m

C、12m

D、10m

8、GB50205-2001中规定: 钢网架挠度值测量时,跨度( )及以下钢网架结构测量下弦中央一点。

A、18m

B、24m

C、30m

D、36m

9、GB50205-2001中规定: 钢网架挠度值测量时,跨度( )以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。

A、24m

B、30m

C、36m

D、38m

10、压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。检查数量:按计件数抽查( ),且不应少于10件。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

三、多项选择题

1、应力释放法较多用于钢结构残余应力测试方面,应力释放的测试方法一般包括

( )等。

A、截条法

B、切槽法

C、钻孔法

D、盲孔法

2、钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件侧向弯曲矢高允许偏差为( )。

A、18m<l≤30m,l/1000,且不应大于10.0

B、l≤30m,l/1000,且不应大于10.0

C、30m<l≤60m,l/1000,且不应大于30.0

D、l>60m,l/1000,且不应大于50.0

3、钢柱安装垂直度允许偏差为( )。

A、单层柱H≤10m,H/1000

B、单层柱H>10m,H/1000,且不应大于25.0

C、多节柱, 单节柱H/1000,且不应大于10.0

D、多节柱, 柱全高35.0

4、选用应变片进应根据应变片的初始参数及试件的( )要求等综合考虑。

A、受力状态

B、应变梯度

C、应变性质

D、工作条件

E、测试精度

5、钢网架的挠度测量,使用的仪器包括( )。

A、钢尺

B、水准仪

C、激光测距仪

D、经纬仪

四、判断题

1、钢网架质量检测中,当所测网架的挠度值不超过相应容许挠度的1.15倍时,该网架变形应判合格。()

2、钢结构变形测量时,一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合GB50205-2001中合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍。()

3、钢结构主体结构的整体垂直度测量中,只需测量每个立面的两端角柱的垂直度即可。

()

4、钢网架结构挠度测量应在屋面工程完成后进行。()

5、屋面和墙面压型金属板工程为围护结构,施工质量看得过去就行。()

五、简答题

1.简述应变片的粘贴步骤?

2.钢网架挠度测量如何选择挠度基准点(面)?

3.钢网架变形超标的主要原因有哪些?及处理方法?

4.简述钢网架的优、缺点?

(注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

钢结构钢桁架变形监测方案

天津健康产业园体育基地田径训练馆、橄榄球比赛场 屋盖钢结构施工监测方案 一安装阶段监测 1 在地面施焊焊缝质量须满足设计要求和规范规定。 2 高空拼装的焊接焊缝,须全部检测,满足设计要求和规范规定。 3 钢结构支座、锚栓、支承面顶板的施工与允许偏差检测须满足《钢结构施工质量验收规范》12.2.1~12.2.3、12.3.6的规定。 4 钢桁架的垂直度和侧向弯曲的偏差值、主体钢结构的整体垂直度和整体平面弯曲的偏差值,应满足《钢结构施工质量验收规范》10.3.3~10.3.4、12.3.6的规定。 二挠度监测(施工阶段) 1 挠度监测 (1)监测点位置:各榀主桁架下弦杆与E、G、K轴相交交点,见下图A、B、C位置: 挠度监测点布置图(桁架1、桁架1A;B点挠度限值205mm) 挠度监测点布置图(桁架2;B点挠度限值210mm)(2)监测阶段:单榀桁架吊装完成、整体结构合拢完成、檩条和屋面工程安装完成三个阶段。 (3)监测要求:须符合《钢结构工程施工规范》GB50755-2012、《钢结构施工质量验收规范》12.3.4规定;如遇超过设计和规范容许值时,须及时通知甲方和设计单位。 三健康监测(使用阶段)

1 挠度监测 (1)监测点位置:3、5、6、1/10、15、16、18轴交E、G、K轴桁架下弦杆点(共7榀,21个点),见下图A、B、C位置: 3、5、16、18轴挠度监测点布置图(桁架1、桁架1A;B点挠度限值260mm) 6、1/10、15轴挠度监测点布置图(桁架2;B点挠度限值270mm) (2)监测阶段:屋面工程安装完成后连续间隔1个月监测,共三次;之后连续间隔3个月监测,共三次;之后连续间隔6个月监测,共3次。 (3)监测要求:须符合《钢结构工程施工规范》GB50755-2012、《钢结构施工质量验收规范》12.3.4规定;如遇超过设计和规范容许值时,须及时通知甲方和设计单位。

钢结构变形检测模拟试卷A

第四分册建筑主体结构工程检测技术 第二篇钢结构工程检测 10、钢结构变形检测模拟试卷(A) 一、填空题 1.钢吊车梁的垂直度或弯曲矢高检查数量:按同类构件数抽查,且不应少于3件。 2.钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件跨中垂直度允许偏差为。 3.当H≤10m时,单层钢柱垂直度允许偏差为;当H>10m时,单层钢柱垂直度允许偏差为;单层钢柱弯曲矢高允许偏差为。 4.网架结构整体交工验收时,杆件轴线平直度允许偏差为。 5.网架结构整体交工验收时,支座最大高差允许偏差为;多点支承网架相邻支座高差差允许偏差为(L1为相邻支座间距)。 6.组合楼板中压型钢板与主体结构(梁)的锚固长度支承长度应符合设计要求,且不应小于,端部锚固件连接应可靠,设置位置应符合设计要求,检查数量。 7.钢结构安装允许偏差一般项目其检验结果应有的检查点(值)符合GB50205-2001中合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的倍。 8. GB/T50344-2004第6.8.8条规定钢网架的挠度,可用或水准仪检,每半跨范围内测点数不宜小于,且跨中应有1个测点,端部测点距端支座不应大于。 9.GB50205-2001中规定钢网架结构应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的倍。 二、单项选择题 1、为了消除使用阶段的挠度使人们在视觉或心理上对网架具有下垂的感觉,可对网架起拱。需要起拱时,起拱高度可取不大于()。L2为网架的短向跨度。 A、L2/200 B、L2/300 C、L2/500 D、L2/600 2、钢结构工程质量验收规范 GB50205-200166第12.3.4条规定钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应( )的1.15倍。 A、设计值 B、标准值 C、容许挠度 D、起拱值 3、用作屋盖时,网架结构的容许挠度为()。L2为网架的短向跨度。 A、L2/200 B、L2/250 C、L2/300 D、L2/350 4、用作楼盖时,网架结构的容许挠度为()。L2为网架的短向跨度。 A、L2/1000 B、L2/500 C、L2/300 D、L2/250 5、钢结构主体结构的整体垂直度检查,除两列角柱外,尚应至少选取()中间柱。 A、一列 B、二列 C、三列 D、四列

钢网架结构变形检测

钢网架结构变形检测 一.目的 检测钢结构网架工程施工质量。指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学、准确。 二.检测参数及执行标准 1.检测参数 (1)钢网架的纵向,横向长度; (2)支座中心偏移; (3)周边支撑网架相邻支座高差; (4)支座最大高差; (5)多点支撑网架相邻支座高差; (6)网架挠度值; (7)杆件轴线的不平直度。 2.执行标准: GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50344-2004《建筑结构检测技术标准》 三.适用范围 适用于建筑工程网架工程施工质量检验评定。 四.职责 检测员必须执行国家标准,按照作业指导书操作,随时做好记录,编制检测报告,并对数据负责。 五.样本大小及抽检数量 全数检查。 15.72.6—1

钢网架结构变形检测 六.仪器设备 1. 2H.EF1型电子经纬仪(QZ01); 2. AC-32型水准仪(QZ02); 3. 直尺; 4. 钢尺(GC451); 5. 百分表(GC091、GC092、GC093、GC094); 6. U型块; 7. HILTI PD10型测距仪; 8. HILTI PM10型三轴定位仪。 ※根据检测现场情况准备攀爬设施及安全保护设备。 七.环境条件 常温5-38℃工程现场检测。 八.检测步骤及数据处理 1.用钢尺实测钢网架的纵向、横向长度; 2.用钢尺和经纬仪实测支座中心偏移; 3.用钢尺和水准仪实测周边支撑网架相邻支座高差; 4.用钢尺和水准仪实测支座最大高差; 5.用钢尺和水准仪实测多点支撑网架相邻支座高差; 注:a、L为纵向、横向长度;b、L1为相邻支座间距。 6.用钢尺和水准仪实测网架挠度值,跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点; 7.钢网架中杆件轴线的不平直度,可用百分表、U型块检测。 15.72.6—2

钢结构损伤机理及检测方法

钢结构损伤机理及检测方法 姓名:** 班级:土木****班 学号:********

摘要:本文从钢结构损伤机理与损伤检测方法入手,介绍了国内外结构损伤检测方法的现状,并详细阐述了基于小波变换的结构损伤检测方法、基于柔度的结构损伤检测方法、基于神经网络的结构损伤检测方法等几种结构损伤检测方法。 关键词:钢结构损伤检测方法小波变换柔度神经网络 1 引言 重大工程诸如跨江跨海的大跨度桥梁、用于大型体育赛事的大跨度空间结构、代表城市象征的超高层建筑、开发江河能源的大型水利工程以及核电站工程等,它们的使用期长达几十年甚至上百年,在环境侵蚀、材料老化和荷载的长期效应、疲劳效应和突变效应等灾害因素的共同作用下,将必可避免地出现结构系统的损伤累积和抗力衰减,从而导致抵抗自然灾害甚至正常环境作用的能力下降。尽管这些都是设计时能够预料到的结果,但是却无法完全考虑所有因素的影响,从而无法推断结构内部应力的实时状况,也无法预知结构随着时间的推移,在一定荷载作用下的反应。 因此,为了保障结构的安全性、完整性、适用性与耐久性,已建成的重大工程结构和基础设施需采用有效地技术手段监测和评定其安全状况,并及时修复和控制结构损伤;而对于新建的大型结构和基础设施应总结以往的经验和教训,在工程建设的同时安装长期的结构健康监测体系,以监测结构的服役安全情况,同时为研究结构服役期间的损伤演化提供有效和直接的实验平台。 2 钢结构损伤机理及危害 2.1 钢结构的稳定问题 钢材的强度远较混凝土、砌体及其他常见结构材料的强度高,在通常的建筑结构中按允许应力求得的钢结构构件所需的断面较小,因此,在多数情况下,钢结构构件的截面尺寸是由稳定控制的。钢结构构件的失稳分两类:丧失整体稳定性和丧失局部稳定性。两类失稳形式都将影响结构或构造的正常承载和使用或引发结构的其他形式破坏。 影响结构构件整体稳定性的主要原因有: (1)构件设计的整体稳定不满足,即长细比不满足要求。 (2)构件的各类初始缺陷,包括初弯矩、初偏心、热轧和冷加工产生的残余应力和残余变形及其分布、焊接残余应力和残余变形等。 (3)构件受力条件的改变,如超载、节点的破坏、温度的变化、基础的不均匀沉降、

2013防腐防火涂装,钢结构变形A及自选规范标准答案

江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 防腐防火涂装、钢结构变形试卷A (满分100分,时间80分钟) 姓名考试号单位 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1.各种底漆或防锈都有最低的除锈等级要求,涂料品种为无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆时,除锈等级应为 B 。 (A) Sa2;(B) Sa2.5;(C) Sa3;(D) Sa4。 2.涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,室外涂层干漆膜总厚度应为 C 。 (A) 125μm;(B) 100μm;(C) 150μm;(D) 160μm。3.采用干漆膜测厚仪检查时,每处的数值为3个相距 C mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。 (A) 30;(B) 40;(C) 50;(D) 60。 4.防腐涂装前的钢材表面除锈检查,同类构件数量不应少于 C 件。 (A) 1;(B) 2;(C) 3;(D) 4。 5.《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB9286方法中,切割图形每个方向的切割数 应是 C 。 (A) 4;(B)5;(C)6;(D) 7。 6. 检测超过25m长度的H型钢梁漆膜厚度时,可以把钢梁分成 D m 一段再进行膜厚度测量。 (A)6;(B)8;(C)10;(D) 12。 7. 主要用于钢结构建筑中的一些小部件,目前最佳的防锈及保护钢铁方法是 A 。 (A)热浸镀锌;(B)金属热喷涂; (C)涂料防护;(D)添加外包层。 8. A 是利用其化学性能抑制金属腐蚀。 (A)防锈颜料;(B)体质颜料; (C)填料;(D)片状颜料。-物理作用

9.厚涂型防火涂料涂层的厚度, D 及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求。 (A) 50%;(B) 60%;(C) 70%;(D) 80%。 10.厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于 A 。 (A) 1mm;(B) 1.5mm;(C) 0.5mm;-薄(D) 2mm。11.每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次 C 。 (A) 抗压强度;(B) 抗拉强度;(C) 粘结强度;(D) 抗剪强度。 12. 对于楼板和墙面防火涂层的检测,在所选择的面积中,至少测出 C 个点。 (A)3;(B)4;(C)5;(D) 6。 13. 无气喷涂是超薄型防火涂料可以接受的高效施工方法,使用无气喷涂,单道 涂层可以达到 C 的干膜厚度。 (A) 1000μm;(B) 1200μm;(C)1500μm;(D)1800 μm。 14. 钢结构防火涂料可按使用厚度分类,涂层厚度大于7mm且小于或等于 45mm属于哪类涂料 C 。 (A) 超薄型钢结构防火涂料;(B) 薄型钢结构防火涂料; (C) 厚型钢结构防火涂料;(D) 超厚型钢结构防火涂料。 15. 钢结构防火措施中,抵御火灾最有效的防护措施是 B 。 (A) 外包层;(B) 充水(水套); (C) 屏蔽;(D) 钢结构防火涂料。 16.钢结构工程质量验收规范GB50205-200166第12.3.4条规定钢网架结构总拼装完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应 A 的1.15倍。 (A) 设计值;(B) 标准值;(C) 容许挠度;(D) 起拱值。17.压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。检查数量:按计件数抽查 A ,且不应少于10件。 (A) 5%;(B) 10%;(C) 15%;(D) 20%。 18.涂层附着力测试检查数量:不应少于 C 件。1%,3件,每件3处 (A) 1;(B) 2;(C) 3;(D) 4。 19. 对压型金属板成型后的外观、尺寸检测时,压型钢板(截面高度≤70)波高 的允许偏差B mm。

最新05钢结构工序及划分及检测项目

05钢结构工序及划分及检测项目

钢结构:划分原则: 进场验收的检验批原则上应与各分项工程检验批一致,也可以根据工程规模及进料实际情况划分检验批 钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批) 紧固件连接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批) 钢零件及钢部件加工工程,可按相应的钢结构制作工程或钢结构安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批 钢构件组装工程可按钢结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 钢构件预拼装工程可按钢结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。 压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。 钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分一个或若干个检验批。检验批的一般项目结果应有80%及以上的检查点(值)符合规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍。 送检项目:

钢结构涂装质量(防腐、防火涂层厚度)、钢丝绳无损检测、锚栓抗拉拔性能试验、预埋件钢筋T型接头、碳素结构钢、碳素结构钢冷轧钢带、热轧薄钢板及钢带、低合金高强结构钢、合金结构钢、冷弯型钢、洛氏硬度维氏硬度布氏硬度冲击功、预应力钢绞线、预应力钢丝、锚具夹片夹具连接器、结构用无缝钢管、输送流体用无缝钢管、高强螺栓连接副、紧固件、钢网架、焊接材料检验、焊接工艺评定检验、钢结构防火涂料、油漆、保温绝热材料、 钢材及焊接材料复验、高强度螺栓预拉力、扭矩系数复验、摩擦面抗滑移系数复验、网架节点承载力试验、焊缝质量内部缺陷外观缺陷焊缝尺寸、高强度螺栓施工质量终拧扭矩梅花头检查网架螺栓球节点、柱脚及网架支座锚栓紧固垫板垫块二次灌浆、主要构件变形(钢屋(托)架、桁架、钢梁、吊车梁等垂直度和侧向弯曲、钢柱垂直度、网架结构挠度)、主体结构尺寸(整体垂直度、整体平面弯曲) 现场检测项目: 无损检测超声波探伤、无损检测X射线探伤、无损检测磁粉探伤、无损检测渗透探伤、无损检测超声波测厚 工序: 领取图纸→图纸会审→编制施工方案→技术交底→对钢构件进行编号→制作组件→运至现场→工程基线复核→预拼装→吊装→复核→检测→验收 对应表格: 4 、原材料及成品进场(钢材、焊接材料、连接用紧固标准件、焊接球、螺栓球、封板、锥头和套筒、金属压型板、涂装材料、其他) 进场验收的检验批原则上应与各分项工程检验批一致,也可以根据工程规模及进料实际情况划分检验批 5 、钢结构焊接工程(钢构件焊接工程、焊钉(栓钉)焊接工程)

钢结构安装过程的变形分析、结构安全监测及控制措施

钢结构安装过程的变形分析、结构安全监测及控制措施 1.XX大厦钢结构安装全过程分析 1、XX大厦钢结构部分安装全过程分析方法说明 大型高层结构的安装施工过程是一个从局部到整体、从不完整到完整的过程,施工过程中伴有结构形态的变化,不同施工阶段有不同的结构形态和不同的受力特性,而且每个施工阶段的边界条件和所受荷载也都是不同的。在一个阶段结束后,结构暂时处于某个平衡状态,继续安装下一阶段的结构时,由于变形的不协调,新安装部分往往会对原成形结构产生影响,两者协同变形达到新的平衡状态。这种受力特点和设计状态是不同的。因此通过拼装过程的验算来模拟每个阶段的结构受力情况是很有必要的。 构件在拼装各阶段中经历了复杂的受力转变过程,这种转变对于构件本身和整体结构都会发生不同程度的影响,因此有必要考察在整个拼装过程中各个阶段钢结构的位移、内力及支反力的变化以保证施工过程的安全性。 施工分析采用了钢结构计算软件MSTCAD进行模拟,特别是利用累积计算技术对整个安装过程进行了跟踪计算。在安装过程中不断有新构件加入到原有结构,导致原有结构的受力状态不断变化:其上一安装阶段的结构内力和位移必然会对下一阶段的内力和位移产生影响,因此需要对每个阶段的内力和位移进行跟踪计算,准确计算结构的内力和位移的累积效应。 安装过程验算只考虑按结构构件重量实际分布的结构自重,不考虑动力系数;同时考察安装过程中温度作用的影响,以及风荷载对高层钢结构的作用。 通过有限元分析验算可了解各个施工阶段已完成结构的位移变化、受力特征,为施工的顺利进行提供了安全保证。 2、XX大厦钢结构部分安装全过程各阶段受力分析

计算模型 整体结构经协同分析,考虑核心筒刚度对钢结构部分响应的影响。下面截取钢结构部分应力与位移图如下。(注:前两步为地下结构施工阶段)安装过程各阶段应力图 第三步: 单元应力分布图(单位N/mm2)

钢结构检测方案

×××××公司钢结构厂房安全检测方案×××××公司拟对一幢钢结构厂房内的设备进行调整布置,为了解房屋的完损现状,拟对该房屋进行检测。 1检测范围 位于××区××路××号,建筑面积约10000m2。 2检测依据 (1)《房屋质量检测规程》(DG/TJ08-79-2008); (2)《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005); (3)《钢结构检测与鉴定技术规程》(DG/TJ08-2011-2007); (4)《建筑变形测量规程》(JGJ 8-2007); (5)《黑色金属硬度及相关强度换算值》(GB/T 1172) (6)《钢结构设计规范》(GB50017-2003); (7)《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010); (8)其它相关技术性规范规程。 3工作内容 根据目前初步调查的结果,我站拟布置如下检测工作内容: (1)房屋的建筑、结构概况和使用情况调查; (2)调查与检测房屋相关的竣工图纸和改造资料; (3)根据原设计图纸,检查复核房屋轴线尺寸、结构构件布置和使用、改造情况; (4)现场调查房屋构件的开裂、变形等损坏情况; (5)钢结构梁柱节点的焊缝或螺栓连接检测; (6)主要结构构件现有强度等级测定; (7)房屋倾斜率、不均匀沉降现状检测; (8)根据现场检测结果和委托方的设备调整情况,进行房屋承载力计算分析; (9)在现场检测和计算的基础上,对检测房屋按鉴定规程进行安全性等级评定; (10)对房屋的现状提出合理化建议。

4主要检测方法 4.1房屋概况和使用情况调查 信息采集途径主要为向业主、原设计单位等了解和收集施工图纸、地质勘探报告,然后根据收集到的图纸,对原结构进行复核。主要采用测量仪器(激光测距仪、钢卷尺、全站仪等)测量房屋的轴线、标高以及墙、柱、梁等主要结构构件的截面尺寸和实际定位尺寸。 同时,对房屋目前的使用情况进行现场调查,包括:现有生产设备的平面布置,设备的重量,吊顶设备层内的设备放置情况和重量。 4.2房屋改造相关资料调查 信息采集途径主要为向业主了解和收集。收集的资料包括:施工图纸,设计变更,技术核定单,验收记录等。 收集完毕后,调查该房屋的改造情况、改造后的承载设计值、典型节点处理方法、施工时间和验收情况。 4.3房屋损坏情况调查 对房屋内有损坏和明显变形的结构构件进行重点检测,另外,对房屋的梁、柱、楼板和围护结构进行普查(注:需具备现场检测条件)。对存在的损坏现象采用测量、文字描述、图文照片等方式进行详细记录,并根据现场检测情况,绘制损坏构件的平面分布示意图。具体如下: (1)检查房屋的钢结构梁、柱的变形损坏情况,调查中采用Nikon电子全站仪(型号: DTM-452C)与建筑工程质量检测器(型号:JZC-2型)相结合的方式测量变形情况。 (2)检查钢构件的锈蚀情况。 (3)钢结构涂装检测(防锈涂层、防火涂料)。 (4)检查房屋主体钢构的连接节点是否存在断裂、变形等损坏情况。 (5)检查混凝土楼板的开裂、变形情况。 (6)检查房屋围护结构的开裂和变形损坏情况,确定损坏程度。 (7)检查围护结构与钢结构主体之间的开裂、脱开情况,调查房屋是否因下沉而引起 两者之间的连接损坏。 (8)检查室外散水与房屋主体之间的脱开情况。

钢结构工程结构卸载、变形控制与监测方案

钢结构工程结构卸载、变形控制与监测方案 钢结构支撑胎架卸载 建立卸载模拟计算模型 (1)钢罩棚桁架结构安装完成; (2)所有支撑胎架考虑未拆除,胎架与桁架支撑处按铰节点且无向下拉力; (3)预应力拉索张拉设计值的40%; (4)相对卸载前工况模型,取消所有支撑处铰接节点; 根据以上4个节点建立卸载模形在卸载前及卸载后的模拟计算模型。 荷载工况及计算软件 1、荷载: 不考虑地震荷载、风荷载和马道、吊装、檩条、盖板等荷载; 考虑结构自重P、施工活荷载(上弦0.1Kn/m2)Q; 2、荷载组合:1.0P+1.0Q; 3、计算软件:ANSYS,单位制为(N和m)。 模拟计算原理 1、通过卸载前工况模型和卸载后工况模型对比,比较各支撑点(即卸载施工时卸载点)Z方向挠度,此数值近似为卸载点卸载过程中的下挠值; 2、将所有卸载点下挠值进行统计,取最大值Zmax(mm),取单节卸载最大值20mm,确定卸载级数N=Zmax/20。 卸载级数 结构Z向最大位移值Max=79mm N=79mm/20mm≈4 故西看台整体分四级卸载。 结构卸载工况分析

插图0-1 轴向应力图 插图0-2 杆件最大应力图

插图0-3 杆件最小应力图 插图0-4 节点Z向挠度图

模拟计算结果结论 验算结果: 压杆最大应力:-140N/mm2。 拉杆最大应力:122 N/mm2。 节点竖向挠度:83mm。 规范指标: Q345B钢容许应力表: 悬挑结构变形容许值: 主梁或桁架挠度容许值为l/400,悬挑长度取40m则容许值为100mm。 经验算,结构应力值、位移值均处于安全范围内。 胎架支撑卸载点下挠值及单次卸载值

2019防腐防火涂装、钢结构变形检测试卷与答案

建设工程质量检测人员岗位考核试卷 防腐防火涂装、钢结构变形试卷A (满分100分,时间80分钟) 考试号得分 身份证号单位 一、单项选择题(40题,每题1分) 1.聚氨酯的最低除锈等级为()。C (A) St2 (B) St3 (C) Sa2 (D) Sa3 2.进行涂层附着力测试时,在检测处范围内,当涂层完整程度达到( C )以上时,涂层附着力应达到合格质量标准的要求。 (A) 60% (B) 65% (C) 70% (D) 75% 3.采用干漆膜测厚仪检查时,每处的数值为3个相距( C )mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。 (A) 30 (B) 40 (C) 50 (D) 60 4.防腐涂装前的钢材表面除锈检查,同类构件数量不应少于( B )件。 (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1 5.钢结构防腐蚀涂料涂装结束,对化学反应类涂料形成的涂层,其养护时间不应少于( B )天。 (A) 14 (B) 7 (C) 2 (D) 1 6.每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为(C )μm。 (A) 25 (B) 5 (C) -5 (D) -25 7.车间作业或相对湿度较低的晴天,表面处理与涂装之间的间隔不宜超过( D )h。 (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 12 8.防火涂料涂层测厚仪其圆盘直径不大于( B )mm。

(A) 40 (B) 30 (C) 20 (D) 10 9.厚涂型防火材料的粘结强度应大于( B )MPa。 (A) 0.02 (B) 0.04 (C) 0.2 (D) 0.4 10.厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于( A )。 (A) 1mm (B) 1.5mm (C) 0.5mm (D) 2mm 11.防火涂装时,若风速大于(D )m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。 (A) 0.4 (B) 4 (C) 0.5 (D) 5 12.防火涂料涂层厚度的检测结果精确到( B )mm。 (A) 0.1 (B) 0.5 (C) 1 (D) 5 13.薄涂型钢结构防火涂料的底涂层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不应超过( B )mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。 (A) 2 (B) 2.5 (C) 3 (D) 3.5 14.CECS 24:90中检测钢结构防火涂料涂层抗震性试验时,当起层、脱落的涂层面积超过( A )cm2即为不合格。 (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8 15.CECS 24:90中检测钢结构防火涂料涂层干密度试验时,其检测结果精确度为±( C )kg/m3。 (A) 5 (B) 10 (C) 20 (D) 50 16.钢结构工程质量验收规范GB50205第12.3.4条规定钢网架结构总拼装完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应( C )的1.15倍。 (A) 容许挠度(B) 标准值(C) 设计值(D) 起拱值 17.压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。检查数量:按计件数抽查( A ),且不应少于10件。 (A) 5% (B) 10% (C) 15% (D) 20% 18.涂层附着力测试检查数量:不应少于( B )件。 (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

钢结构检测复习题3

钢结构的特点: 1强度高、质量轻; 2材质均匀,符合力学假定,安全可靠度高; 3材料塑性、韧性好、抗震性能优越; 4制造简单,工业化程度高,施工周期短; 5密封性能好,构件截面小,有效空间大; 6可重复性使用、回收利用率高; 7耐热性较好,耐火性差; 8结构构件刚度小,稳定问题突出; 9耐腐蚀性差,后期维护费用高; 10低温冷脆倾向。 钢结构的优点: 1钢结构的抗拉、抗压、抗剪强度相对来说较高,钢结构构件结构断面小、自重轻; 2钢结构结构有比较好的延性,抗震性能好; 3钢结构占有面积小,增加了使用面积; 4钢结构制作简便,施工工期短且易于加固、改建和拆迁,是环保型建筑,可以重复使用;5钢结构的材质均匀性好,可靠性高。 钢结构的缺点: 1耐锈蚀性差;2钢材耐热性能好、耐火性差;3结构构件刚度小,稳定问题突出。 当钢结构施工质量不符合GB50205-2001标准要求时,如何进行处理? 1经返工重做或更换构(配)件的检验批应重新进行验收; 2经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批应予以验收; 3经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批可予以验收; 4经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按处理技术方案和协商文件进行验收。通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程严禁验收。 简述在什么情况下,钢结构应按既有钢结构进行检测? 1钢结构的安全性鉴定; 2钢结构的抗震鉴定; 3大修前得可靠性鉴定; 4建筑改变使用用途、改造、加层、扩建前的鉴定; 5受到灾难、环境腐蚀等影响的鉴定; 6对钢结构的可靠性产生怀疑或争议时; 7达到使用年限而需要继续使用。 钢结构现场检测选用有检测技术标准的检测方法时,应遵守什么规定? 1对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准; 2对于有地区特点的检测项目,可选用地方标准; 3对同一种方法,地方标准与国家标准或行业标准不一致时,有地区特点的部分宜按地方标准执行,检测的基本原则和基本操作要求应按国家标准或行业标准执行; 4当国家标准、行业标准或地方标准的规定与实际确有差异或存在明显不适用问题时,可对相应规定做适当调整或修正,但调整与修正应有充分的依据,调整与修正的内容应在检测方案中予以说明,必要时应向委托方提供调整或修正的检测细则。 消除焊接应力的措施:

钢结构建筑物变形监测方案设计

钢结构建筑物变形监测方案设计 摘要:介绍了变形监测对物体的安全维护与运作的重要作用,阐述了目的、意义及基础理论等,重点对钢结构建筑物变形监测方案设计思路、数据处理、观测周期的确定方法及变形监测网点的布设等进行论述。 关键词:钢结构;建筑物;变形监测 0 前言 变形检测是为了得到物体的空间位置和时间之间的关系,从而对物体或者被监视对象进行测量。在变形分析中,可以把变形的物理解释和几何分析结合起来综合分析预报。一方面,几何分析可以分析物体形态的变化,包括大小、方向等变化;另一方面,物理解释可以用来分析变形的原因。另外,在变形检测中会运用到很多学科的知识,包括测绘、应用数学、水文、工程和控制论等。从工程的安全方面考虑,检测是工程的基础,分析是手段,预报则是目的。 1 目的及意义 对建筑物的施工建设和运营管理阶段进行安全监控、评价和预报,以便保证工程的安全,通过监测和工程有关的设备及地质构造的结构情况,及时发现问题,并对准确做出推断,采取相应措施来保证工程的安全性和稳定性。 2 关于钢结构建筑物的监测方案 2.1 内容概述

监测内容包括:确定测量方法、控制网布设、数据处理的监督、确定运行周期和测量精度指标。执行规范有:GB 50026-2007《工程测量规范》(以下简称《规范》)、JGJ 8-2016《建筑变形测量规程》(以下简称《规程》)、GB/T 12897-2006《国家一、二等水准测量规范》。 2.2 变形监测精度标准 为了达到变形监测的目的,在结合工程的实际情况,变形监测精度应符合《规范》的要求。变形测量的等级划分和要求如表1所示。 2.3 观测周期和观测时间的确定 为了确保工程建筑的顺利进行,在工程建筑的不同时期,监测的周期也应该有所变化。在初期,由于变形的可能性较大,因此,观测的周期时间应该缩短;随着建筑物的逐渐稳定,可以适当减少监测的次数;确定一个周期内的观测时间,意味着需要在规定的时间内完成一个周期的所有测量工作,以免观测周期内的变形被歪曲。 在施工期间,建筑物的观测需要结合进度及时调整。一般建筑和大型建筑要区别对待,前者一般需要在基础阶段完成后开始监测,后者需要在基础垫层或者基础底部完成后开始监测。监测的次数和时间间隔应根据实际情况而定。如果建筑物荷载增加均匀,在增加荷载的25%、50%、75%和100%时应至少各测一次,如基坑回填、柱子安装和屋架、墙体砌筑、安装设备等这些不同的施工阶段,可以按照上述阶段分别进行观测。在民用高层建筑中,可以每加高1~3层监测一次。如果出现暂时停工现象,应该在停工时和重新开工前各监测一次,在停工期间也应每隔1~2月监测一次。

钢结构检测报告

***服务区加油站新建网架 检测报告 ****************工程检测有限公司 *****年**月

注意事项 1、所提供的检测报告正本原件应盖有“*******检测有限公司” 印章,否则视为无效。 2、报告无项目负责人、审核、批准签字无效。 3、报告涂改无效,部分提供和部分复制检测报告无效(报告总页 数自目录之后开始,不含目录)。 4、对检测报告若有异议,应于本报告收到之日起三十天内向我单 位提出,逾期协商处理。 5、对于送样检测,仅对来样的检测数据负责,不对来样所代表的 批量负责。 地址:*******邮政编码:0******* 电话:03*******传真:0*******

目录 1 概述 ................................... 错误!未定义书签。 工程概况............................................... 错误!未定义书签。 检测依据............................................... 错误!未定义书签。 检测内容及方法......................................... 错误!未定义书签。 杆件尺寸及安装检测...................................... 错误!未定义书签。 支座偏差、挠度测量...................................... 错误!未定义书签。 承载力现场试验分析及承载力核验.......................... 错误!未定义书签。 检测仪器设备........................................... 错误!未定义书签。 2 钢结构质量检测........................... 错误!未定义书签。 整体外观普查............................................ 错误!未定义书签。 构件尺寸检测............................................ 错误!未定义书签。 支座中心偏移及高差检测................................. 错误!未定义书签。 挠度变形检测........................................... 错误!未定义书签。 3 钢结构承载能力检验....................... 错误!未定义书签。 测点布置................................................ 错误!未定义书签。 检验荷载................................................ 错误!未定义书签。 检验结果................................................ 错误!未定义书签。 应力应变................................................ 错误!未定义书签。 竖向位移................................................ 错误!未定义书签。 4 结构安全性评级及处理建议................. 错误!未定义书签。 结构安全性评级......................................... 错误!未定义书签。5附表1 网架结构杆件检测结果汇总表......... 错误!未定义书签。

钢结构检测复习题2

考试复习题 一、什么是钢结构 钢结构是钢材经过设计、制作和安装而形成的工程结构形式。 二、钢结构的特点 ①材质均匀,可靠性高②强度高,重量轻③塑性、韧性、抗震性能好④便于机械化制造,施工期短。⑤可回收,建筑造型美观。 三、钢结构的应用范围(1)工业厂房(2)大跨度建筑物(3)大跨度桥梁(4)多层和高层建筑(5)塔桅结构(6)容器和管道(7)可拆卸、移动的结构(8)轻型结构 (9)在地震区抗震要求高的工程结构(10)海洋平台 四、钢结构的优缺点 优点:1强度高;2重量轻;3质地均匀;4各向同性;5施工质量好、且工期短;6密闭性好;7用螺栓连接的钢结构可装拆、适用于移动性结构。 缺点:1耐火性能差(在温度达到600度时已不能承重)防火极限只能在15分钟内;2耐腐蚀性能差,防腐性差; 3稳定性差;4防低温冷脆性差。 五、钢结构按哪些两种极限状态设计? 承载能力极限状态;正常使用极限状态; 结构设计方法:容许应力的设计方法,极限状态的设计方法。 六、检测程序有哪些? 1编制检测任务书;2调查;3拟定检测计划;4检测;5补充调查及结果汇总。 七、检测内容有哪些? 1钢构件材料的检测;2焊接连、紧固件连接等检测;3构件尺寸与偏差的检测;4构件缺陷和损伤的检测;5结构构件和整体结构变形的检测;6结构构造检测;7涂装检测;8地基基础的检测;9还有其它一些如结构的布置形式、荷载、环境和振动等的检测。 八、如何选用检测技术标准的检测方法? 1对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准; 2对于有地方特点的检测项目,可选用地方标准; 3对同一种方法,地方标准与国家标准或行业标准不一致时,有地方特点的部分宜按地方标准执行,检测的基本原则和基本操作要求应按国家标准或行业标准执行,当这家标准、行业标准或地方标准的规定与实际情况确有差异或存在明显不适用问题时,可对相应规定做适当调整或修正,调整与修正应有充分的依据,调整与修正的内容应在检测方案予以说明,必要时向委托方提供调整与修正的检测细则。 九、采用扩大检测标准适用范围的检测方法时,应遵守下列规定:所检测项目的目的应与检测标准相同,检测对象的性质与相应检测标准检测对象的性质相近,应采取有效的措施,消除因检测对象性质差异而存在的检测误差,检测单位应有相应的检测细则,在检测方案中应予以说明,必要时应向委托方提供检测细则。 十、采用检测单位自行开发或引进的检测仪器及检测方法时,应遵守下列规定:该仪器或方法必须通过技术鉴定,并具有一定的工程检测实践经验,该方法应事先与已有成熟方法进行比对试验,检测单位应有相应的检测细则,在检测方案中应予以说明,必要时应向委托方提供检测细则。 十一、结构试验的分类:据不同试验目的,分为科研性试验和鉴定性实验两大类。 十二应力应变的目的:利用所测应力资料还可以直接了解结构的工作状态和强度储备 十三、应变片由哪五个部分组成:基底、粘接剂、覆盖层、敏感栅、引线 十四、温度补偿片的作用:一是温度变化将引起应变片电阻改变,二是温度变化敏感栅与被测构件材料线膨胀系数不同而将产生附加应力。为此应采取温度补偿措施。

钢结构变形检测实施细则

钢结构变形检测实施细则 一、编制依据 本实施细则根据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001编制。 二、编制目的 为正确使用全站仪,保证钢结构工程变形检测的正确和检测的精度,制定本实施细则。 三、适用范围 本实施细则使用于对已安装的和现有的钢结构工程、钢桁架结构和网架结构进行变形检测。 四、检测人员 检测人员应经过培训,通过专项检测考试,具有相应的资质。 五、仪器设备 徕卡TCR402/Ⅱ级全站仪 六、检测技术 1、必备资料 1.1进行钢结构变形检测时,应具备一下资料 (1)工程名称、地点、设计单位、施工单位、监理单位和建设单位名称; (2)必要的设计图纸和施工记录; (3)检测的原因或结构存在的质量问题。 2、抽样数量 2.1 对钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高进行检测时,按同类构件数量抽查3%,且不少于3个;

2.2 对单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲检测,对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。 2.3 多层及高层钢结构安装工程中,标准柱全部检查,非标准柱抽查3%, 且不应少于3根。2.4 多层及高层钢结构安装工程中,钢主梁、次梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的检测,按同类构件数抽查3%,且不应少于3个。 2.5 多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的检测,对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。 2.6钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。 3、试验步骤 选好测量点,架设三脚架,打开机器,对全站仪进行水准调平。将测量模式置于无棱镜模式,进入测量作业操作界面,确定测站点的位置坐标、镜高,选定后视点进行后视定位,开始测量作业。 3.1 对钢柱的测量分别选取理论上位于同一铅垂线上的柱脚一点和柱顶一点,进行测量,测存数据。 3.2 对钢梁的测量分别选取钢梁两端和跨中一点进行数据采集。 3.3 单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲检测,对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。 3.4 多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的检测,对

钢结构检测与见证取样方法及内容

钢结构检测与见证取样 方法及内容 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

钢结构检测与见证取样方法及内容 第一部分:见证取样检测 一、钢材质量 对属于下列情况之一的钢材,应对钢材进行化学成分分析和力学性能的抽样复验: (1)国外进口钢材; (2)钢材混批; (3)板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; (4)建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; (5)设计有复验要求的钢材; (6)对质量有疑义的钢材。 1、化学成分分析(主控项目) (1) 检验指标:碳、硅、锰、硫、磷及其他合金元素 (2)依据标准:《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法》GB/T20066-200 6 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (3)取样方法及数量:钢材化学成分分析,可根据需要进行全成分分析或主要成分分析。所采用的取样方法应保证分析试样能代表抽样产品的化学成分平均值。分析试样应去除表面涂层、除湿、除尘、以及除去其他形式的污染。分析试样应尽可能避开孔隙、裂纹、疏松、毛刺、折叠或其他表面缺陷。制备的分析试样的质量应足够大,以便可能进行必要的复检验。对屑状或粉末状样品,其质量一般

为100g。可采取钻、切、车、冲等方法制取屑状样品。不能用钻取方法制备屑状样品时,样品应该切小或破碎,然后用破碎机或振动磨粉碎。振动磨有盘磨和环磨。制取的粉末分析试样应全部通过规定孔径的筛。钢材化学成分的分析每批钢材取1个试样。 2、力学性能检验(主控项目) (1)检验指标:屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击功 (2)依据标准:《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备》GB/T2975-1998 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (3)取样方法及数量:应在外观及尺寸合格的钢材上取样,产品应具有足够大的尺寸。取样时应防止出现过热、加工硬化而影响力学性能。取样的位置及方向应符合GB/T2975-1998附录A的规定。当工程没有与结构同批的钢材时,可在构件上截取试样,但应确保结构构件的安全。按每批钢材,拉伸试验取1个试样,冷弯试验取1个试样,冲击试验取3个试样。当被检钢材的屈服点或抗拉强度不满足要求时,应补充取样进行拉神试验。补充试验应将同类构件同一规格的钢材划为1批,每批抽样3个。 二、紧固件及网架节点连接质量 1、高强度大六角头螺栓连接副(主控项目) 高强度大六角头螺栓连接副出厂时要进行扭拒系数及机械性能试验,并且螺栓进场后要进行扭拒系数复验。 (1)检验指标:扭矩系数(强制检验项目)、楔负载、螺栓实物最小拉力载荷、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度 (2)依据标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

钢结构检测报告数据样本

钢结构检测报告 ****************工程检测有限公司 *****年**月

注意事项 1、所提供的检测报告正本原件应盖有“*******检测有限公司” 印章,否则视为无效。 2、报告无项目负责人、审核、批准签字无效。 3、报告涂改无效,部分提供和部分复制检测报告无效(报告总页 数自目录之后开始,不含目录)。 4、对检测报告若有异议,应于本报告收到之日起三十天内向我单 位提出,逾期协商处理。 5、对于送样检测,仅对来样的检测数据负责,不对来样所代表的 批量负责。 地址:*******邮政编码:0******* 电话:03*******传真:0*******

目录 1 概述 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 检测依据 (1) 1.3 检测内容及方法 (1) 1.3.1杆件尺寸及安装检测 (1) 1.3.2支座偏差、挠度测量 (2) 1.3.3承载力现场试验分析及承载力核验 (2) 1.4 检测仪器设备 (2) 2 钢结构质量检测 (2) 2.1整体外观普查 (2) 2.2构件尺寸检测 (3) 2.3 支座中心偏移及高差检测 (4) 2.4 挠度变形检测 (5) 3 钢结构承载能力检验 (5) 3.1测点布置 (5) 3.2检验荷载 (6) 3.3检验结果 (7) 3.3.1应力应变 (7) 3.3.2竖向位移 (9) 4 结构安全性评级及处理建议 (10) 4.1 结构安全性评级 (10) 5附表1 网架结构杆件检测结果汇总表 (12)

1 概述 1.1 工程概况 本次受委托进行检测的钢结构工程是****收费所新建网架工程。 ******收费所新建网架工程为螺栓球节点正放四角锥网架结构。长57.0m,宽16.8m。 为查明以上钢结构工程质量、是否存在安全隐患及承载力是否满足设计要求,受*****钢结构有限公司的委托,我单位*********有限公司,于201*年**月**日对以上工程进行了现场检测,现出具检测报告。 1.2 检测依据 (1)《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004; (2)《钢结构设计规范》GB 50017-2003; (3)《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010; (4)《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91; (5)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; (6)《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007; (7)《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB11345-1989; (8)《建筑变形测量规范》JGJ/T8-97; (9)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (10)《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999; (11)原设计图纸及相关资料; 1.3 检测内容及方法 1.3.1杆件尺寸及安装检测 对结构物整体长度、宽度、高度测量;对各杆件与节点连接质量检测;查看有无弯曲杆件。采用游标卡尺测量杆件直径,金属测厚仪检测构件壁厚;钢管杆件与封板、锥头的连接质量检测。

相关文档
相关文档 最新文档