附件1 施工组织设计监理审核意见:

1.未按照要求进行三级审批,未见公司领导签字及公司公章

2.施工合同表述不规范

3.图纸表述不完整

4.工程建设概况表述不完整

5.主体结构施工阶段区域划分与部署表述过于简单,不详细

6.测量控制网未见二、三级控制网图示及相关表述

7.临电系统几级配电几级保护表述模糊

8.施工组织设计中反复出现与本项目无关的机械设备如塔吊、塔楼、混凝土泵等

9.现场办公区域标示应根据实际情况调整

10.绿色施工管理组织框图应建立;节水、节能措施表述不清

11.该施工组织设计中部分文字表述不规范,未使用正确的书面语言

要求施工单位加强对该施工组织设计的审核,重新编制修改。

监理工程师审核施工组织设计的方法

监理工程师审核施工组织设计的方法 一、《施工组织设计》编制和审查的基本程序 1.施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批。单位工程施工组织设计应由施工承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批。重点、难点、分部(分项)工程和专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关评审,施工单位技术负责人批准。承包单位完成施工组织设计的编制及自审工作,再填写施工组织设计(方案)报审表A2,报送项目监理机构。 2.项目监理机构在收到施工组织设计(方案)后,由总监理工程师应在约定时间内,组织专业监理工程师审查,提出审查意见后,由总监理工程师审定批准。需要承包单位修改时,由总监理工程师签发书面的意见,退回承包单位修改后再报审。 3.已审定的施工组织设计由项日监理机构报送建设单位进行确认后备案。 4.承包单位应严格按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容做较大变更,应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构重新审定。 5.对规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程,项目监理机构应在初步审查施工组织设计后,报送监理单位技术负责人进行审查,其审查意见由总监理工程师签发。必要时与建设单位协商,组织有关专家对其进行会审。 6.规模大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程,经建设单位批准可分阶段报审施工组织设计;技术复杂或采用新技术的分部、分项工程,承包单位还应编制该分部、分项工程的专项施工方案,报项目监理机构审查。 二、项目监理机构在审查《施工组织设计》的基本原则施工组织设计应符合国家的技术政策,充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及相关法规的要求,突出’质量第一,安全第一’的原则。 1、全面性。 施工组织设计应包含GB/T50502-2009《建筑工程施工组织设计规范》3.0.4条款规定《施工组织设计/专项施工方案》基本内容:编制依据、工程概况、

(完整版)施工组织设计审核制度

施工组织设计(方案)审核制度 一、施工组织设计(方案)编制 1.施工项目的施工组织设计(方案)由项目技术负责人编制,由项目经理组织项目部管理人员共同讨论定稿,成稿后的施工组织设计应由技术负责人及项目经理签字; 2.施工项目的施工组织设计(方案)内容应完整,应根据现行规范标准,工程项目特点编制有针对性、有指导性、有可操作性的施工组织设计。主要内容应包括但不限于: 1、工程概况和特点分析 2、施工部署及主要工程项目施工方案 3、施工总进度计划(网络计划) 4、施工准备工作及各项资源需要量计划 5、施工总平面图(包含三个阶段平面图) 6、主要技术组织措施 7、主要技术经济指标 8、专项工程施工方案 9、模板施工方案(附计算书) 10、安全、文明施工、环保保证措施 11、工期保证措施 12、质量保证措施 13、季节性施工方案。 14、分包单位管理方案。 15、降低成本措施 3.施工组织设计(方案)应在项目部收到施工图后的7日(3万平米以上的10日)内完成编制,并送公司技质部进入内部审核、审批流程; 二、施工组织设计(方案)审批 1.施工组织设计(方案)由公司技术质量部、成本部负责内部审核、主管工程副总负责内部审批,3万平米以下的2个工作日内、3万平米以上的3个工作日内完成审核、审批,项目部根据审核意见进行修改,如无异议则报建筑公司、监理公司、建设单位进入外部签批流程。 2.外部签批流程完成后二日内,由项目部将一套手续齐全的文本报技质部存档。

3.公司技质部应建立施工组织设计(方案)审核台帐。 施工组织设计(方案)内部审核、审批表 4、公司在项目检查过程中,将对施工组织设计(方案)的执行情况进行专项检查。 三、施工组织设计实施 1、所有工程都必须施工设计或方案,否则不准开工; 2、未经审批或审批手续不全的施工组织设计(方案),视为无效; 3、工程开工前必须按编制分工逐级向下进行施工组织设计(方案)交底,同时进行对有关部门和专业人员的横向交底,并应有相应的交底记录; 4、加强实施全过程控制,分别对基础施工、结构施工和装修三个阶段,进行施工组织设计实施情况的中间检查,并且需做施工组织中间检查记录; 5、施工组织设计一经批准,必须严格执行。实施过程中,任何部门和个人,都不得擅自改变,凡属施工组织设计内容变更和调整,都必须编制“施组调整(或补充)方案”,报原审批人批准后方可执行。 四、施工专项方案(内部审核、审批流程同施工组织设计) 根据建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》定义:危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(以下简称“专项方案”),是指施工单位在编制施工组织(总)

监理工程审查施工组织设计要点

工作行为规范系列 监理工程审查施工组织设 计要点 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-60301监理工程审查施工组织设计要点 Key points of organization and design of supervision engineering review construction 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 监理工程审查施工组织设计要点(2) 编制依据 工程项目施工组织设计有它特定的和共有的编制依据,特定的编制依据是:工程施工合同;施工图;现场环境等,而共有的编制依据则是:国家规范、标准等。在审定过程中,我们往往会忽视一条,那就是工程项目的施工合同。合同是企业编制施工组织设计的重要资料,因此,对合同的各项条款都要仔细研究和分析,以利于施工组织设计的完整性。 施工部署 (一)、项目施工的组织体系。目前,由于施工队伍专业化程度的不断提高,参与一项工程施工的专业队伍越来越多,根据工程特点,在选定了总包单位的同时,更应明确各专业

分包单位的承包范围及各自的职责。在审核施工组织设计的过程中,既要看总包单位及各分包单位的资质、人员、设备状况;更要注重项目各级管理的相互关系,也就是项目机构上下管理、协调、联系的网络是否合理,各职能部门、岗位是否建立健全;配置是否具有合理性及科学性;同时,审核各部门及岗位责任制的建立情况;这些方面达到要求后,才是工程项目顺利开展的有力保证。 (二)、施工部署的原则。项目的施工部署要考虑的因素很多,有内在的因素,即工程项目本身的特点,也有外在的因素。在空间上,要考虑是否安排较大的交叉作业,如何进行配合。在资源上,审核对此项目机械、设备、人力的投入能否满足整个施工的要求,因此归纳起来,施工部署要遵循时间、空间、施工顺序、资源等原则,以确保工程项目在施工过程中得以顺利开展。 (三)、施工总进度计划的安排。施工进度作为监理工。作中对工程项目三大控制之一,在施工组织设计中占有很重要的地位。施工进度计划虽然要考虑的因素很多,但是大的方面仍然离不开五个方面的内容,这五个方面的内容是:人、

(完整版)施工组织设计审核流程

施工组织设计审批流程 有修改意见修改补充有修改意见 编制施工组织设计 (工程科) 初审 (工程科) 公司会审 (公司技术负责人、各专业工程师、技术员参加) 施工组织设计审批 (监理组) 将批件返回单位 并送业主 施工组织设计实施

施工组织设计审批程序 一、编制依据 根据合同条款的有关规定、国家标准、江苏省地方标准制定本工作程序。 二、目的 控制工程总体安排和进展符合合同文件的规定。 三、适用范围 本程序使用于管片、板梁、栏板、护筒合同工程施工组织设计的控制。四、施工组织设计文件内容 施工组织设计文件内容包括:施工组织设计、施工方案等。 1、施工组织设计 1.1施工组织设计应包含以下内容: 1.1编制依据 1.2工程概况 1.3施工部署 1.4施工准备 1.5 主要施工方法 1.6主要管理措施 1.7施工总平面图 2、施工方案 选用于分部、分项或专项工程。 2.1编制依据 2.2施工部位的概况分析 2.3施工准备 2.4 施工安排 2.5 主要施工方法 2.6质量要求 2.7其他要求 五、施工组织设计文件的审批 1、施工组织设计文件应严格执行编制与审批程序。应按照以下要求组织编

制和审批工作。 2、单位内部的编制与审批 各类施工组织设计文件审批人员组成 3、修改与补充 3.1单位工程施工组织设计 工程施工过程中,当其施工条件、总体施工部署或主要施工方法发生变化时,项目负责人或项目技术负责人应组织相关人员对该文件进行修改和补充,并进行相关交底。 3.2施工方案 当工程施工条件发生变化,原方案不能满足施工要求时,项目技术负责人应及时组织相关人员对相应部分进行修改、补充并作好交底。 六、施工组织设计文件的审核程序 1、承包人在签定《合同协议书》后,应尽快组织各方人员进行图纸审核、确定施工方案,开始编制施工组织设计。 2、编制好施工组织是后工程科应组织内部初审并完善。 3、公司项目负责人组织公司相关技术人员对施工组织设计会审。 4、向监理组报送施工组织设计。 5、将批件返回单位并同时报送业主。 6、实施施工组织设计。

监理审查意见规范用语

输变电工程施工组织设计等措施、方案 监理审查意见规范用语统一格式(讨论稿) 1、工程开工、单位工程开工、分部工程开工报审表中具备开工条件的9项内容,专业监理工程师在审查是应认真核对以下内容:a)工程各项开工准备是否充分;b)相关的报审是否已全部完成;c)是否具备开工条件。审查意见必须按报审表中监理人员级别签署意见。 1.1输变电工程开工报审意见: 项目监理部审查意见:经项目监理部核查,工程开工前的9项工作已全部完成,开工需报审的相关资料经项目监理部审查已全部完成,工程具备开工条件,同意某某工程开工。 工程开工。 1.3线路工程分部工程开工报审 1.3.1专业监理工程师审查意见:经核查,分部工程开工前的9项工作已全部完成,开工需报审的相关资料经审查全部完成,上道工序(基础或组塔)验收合格,同意基础或组塔或架线分部工程开工。 1.3.2总监理工程师的审查意见:同意专业工程师的审查意见,同意基础或组塔或架线分部工程开工。 2、项目管理实施规划(施工组织设计)审查必须形成审查纪要,审查由总监组织,专业、安全工程师参加,审查纪要对报审文件程序性、合法性、符合性、完整性、技术性应有定性的描述,专业工程师应按下列内容进行审查: 2.1内容是否完整(详见《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》): 2.1.2线路部分 a)编制依据。 b)工程概况。包括线路路径和项目工程的设计概况及工程量,项目工程沿程地形、地质、地貌和气候条件、交叉跨越、公路交通和地

方材料物资资源条件。 c)施工组织机构设置和人力资源计划。 d)总平面布置方案。 e)主要施工方案、措施。包括新型基础和铁塔施工及季节性施工措施。 f)特殊施工方案。包括桩基、特殊土方开挖、特殊地形和基础处理,特高型铁塔、大跨越、不停电跨越施工等。 g)分部工程进度和总工期进度计划。 h)影响施工进度的主要因素分析和保证工期主要措施。 i)工程资金使用计划。 j)施工指挥机构和施工队伍驻地选择和办公及生活后勤保障安排。 k)物资供应计划。包括设备、原材料的采购、堆放和保管方式,中转站布点,各塔位设备、原材料的运输和供给方式、平均运输半径和运输量的统计。 l)主要施工机械、机具配备清册。 m)施工质量规划、目标和保证措施。 n)安全、文明施工、职业健康和环境保护目标及保证措施。 o)采用四新和降低成本措施。 p)技术培训计划。 q)竣工后,完成的技术总结初步清单。 2.2施工总进度计划是否满足合同工期,是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性; 2.3总体施工方案在技术上是否可行,经济上是否合理,施工工艺是否先进,能否满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施是否得当;

施工组织设计监理审核要点

施工组织设计(专项方案)监理审核要点 根据《建设工程安全生产管理条例》,建设部于2006年10月16日发布了《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》(建市【2006】248号),《建设工程安全生产管理条例》和《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》明确规定,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。否则,根据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定,监理应承担相应的责任。 要做好施工组织和方案的审查工作,项目监理机构监理人员应熟悉和了解以下几方面内容。 一、施工组织设计及方案所包括的内容 住房和城乡建设部2009年5月13日以第305号公告批准、发布了《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009),该规范全面兼顾各地区、各企业不同的施工管理水平,突出重点,体现先进性、科学性和可操作性的原则,对施工组织设计的主要内容提出具体要求。 根据现行《建筑施工组织设计规范》,施工组织设计应包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备及资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理计划等基本内容。

施工管理计划应包括进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、成本管理计划及其他管理计划等内容。 安全管理计划根据《建筑施工组织设计规范》应包括下列内容:确定项目重要危险源,制定项目职业健康安全管理目标;建立有管理层次的项目安全管理组织机构并明确职责;根据项目特点,进行职业健康方面的资源配置;建立具有针对性的安全生产管理制度和职工安全教育培训制度;针对项目重要危险源,制定相应的安全技术措施;对达到一定规模的危险源较大的分部(分项)工程和特殊工种的作业应制定专项安全技术措施的编制计划;根据季节、气候的变化,制定相应的季节性安全施工措施;建立现场安全检查制度,并对安全事故的处理做出相应规定。编制安全管理计划可参照《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001),在施工单位安全管理体系的框架内编制。 二、专项施工方案 1. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,下列分部分项工程施工前应编制专项方案: (一)基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 (二)土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。

施工组织设计安全技术措施安全专项方案审查制度

施工组织设计安全技术措施、安全专项方案审查制度监理工程师在开工前审查施工组织设计时,必须认真审查安全技术措施,才能确保安全生产,质量第一。为了做好这项工作,监理工程师首先要全面了解编制安全技术措施的重要性,掌握施工过程中的安全管理知识和安全技术措施编制的基本内容,才能做好安全技术措施的审查工作。 1、编制安全技术措施的重要性 (1)跨线桥建设是一项复杂的生产过程,这就决定了在工程开工前必须要编制施工组织设计或施工方案。而安全技术措施又是施工组织设计或施工方案中的一项重要组成部分,缺少了这一部分,在生产过程中就会出现“乱战”,无法确保施工安全,为理顺和协调各方面的关系,就需要进行严密的计划,有序的组织,才能保证正常的施工。否则就会出现混乱局面,难以实现安全生产。 (2)安全技术措施的编制是为了控制生产过程中的危险因素,防止发生人身伤害事故。由于生产危险作业多,不安全因素和事故隐患时有出现,这就要求每个工程项目都要制定有针对性的安全技术措

施,针对工程的特点和施工中存在的不安全因素进行预先分析,对 施工用的各种机械设备、机具和环境进行安全评价,从管理上、技 术上、防护上采取有效的防范措施,从而控制和消除工程施工过程 中的各种不安全的事故隐患,防止各类人身伤害事故的发生,将事 故消灭在萌芽状态。 (3)安全技术措施是施工安全生产的指令性文件,具有安全法 规的作用。在施工组织设计或施工方案中编制安全技术措施,安全 技术措施不是企业的规章制度,而是国家规定的安全法规,具有法 律性质,带有一定的强制性,每个单位工程都必须针对工程的特点,制定有针对性的安全技术措施,并应认真实施。 (4)编制有针对性的安全技术措施是检查施工过程中是否遵章 守法和安全施工的依据。安全技术措施是指导安全施工的一项重要 措施和方法,也是生产安全施工的行动指南,只要认真编制有针对 性的安全技术措施,并严格执行是完全可以确保生产过程中的安全,也是在施工过程中安全生产检查的重要内容和依据,发生重大事故后,也是司法部门和有关部门追究责任的重要依据。

监理资料、施工资料审核意见填写范例

一、《江苏省建设工程监理现场用表》(第五版)应用(A、C类表除外) 《江苏省建设工程监理现场用表》(第五版)(以下简称《监理现场用表》)是江苏省建设厅根据国家《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)和《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)结合工程实际在四版表的基础上研究制定的;希望我公司现场监理人员认真研究和学习。 需要提醒注意的是,项目监理组应在项目开工之前、监理交底时就本《监理现场用表》的使用对施工单位、建设单位进行交底,使施工单位、建设单位明确《监理现场用表》的使用要求(可作为监理交底的一项内容,即资料交底)。 一、《监理现场用表》的主要应用原则为: 1、注重实用性,力求《监理现场用表》符合监理工作实际,简洁、便利、好用。 2、在保持江苏特色的基础上,力求与国家《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)的规定一致。 3、力求使《监理现场用表》在适合建筑工程特点、满足建筑工程监理需要的前提下,尽量提高其通用性,使之也能满足市政、道路、桥梁及环保等专业工程监理需要。 4、《监理现场用表》强调“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,主要用于工程建设三方主体之间工作往来,对监理企业内部管理范围的文档形式未作明确要求。 5、力求程序化、规范化、标准化、科学化,如单位的称谓、表述的用词、用语等,尽量做到统一规范。 6、强调职、权、责相称的原则,力求使《监理现场用表》的签字者与其岗位职务、职责相符。 二、《监理现场用表》填写要求: 1、总的要求为8个字“明确(导向性)、准确(导向性)、及时(时效性)、完备(闭合性)”。 明确:意见要明确,是“同意”还是“不同意”,同意(不同意)哪些内容,是技术、措施、工期、费用,还是兼而有之?不能含混、模棱两可。 准确:依据、计算、结论、日期、时间及合同条款、“第几次申报”、计量单位等均应准确无误。 及时:强调时效性,不论施工单位申报资料及监理组发出资料,应及时有效,与工程实际情况对应。 完备:施工单位的申报资料、监理单位的抽查数据等应齐全;监理工程师通知单、联系单、备忘录及工程暂停令使用正确,逻辑严密,回复单及时、齐全、闭合;监理规划、监理细则、监理月报、监理日记、工程质量评估报告、监理工作总结等内容齐全、完备,符合《建设工程文件归档整理规范》及苏州市的相关要求。 2、具体要求 B类表:该类表是施工单位报审、报验用表,由施工单位或施工项目经理部填写后报送项目监理组、工程建设相关方。 (1)B.0.1 施工组织设计/方案报审表 专监审查意见: 经审核,你单位申报的施工组织设计/方案,质保体系和安保体系齐全,施工部署合理,措施可行,质量安全控制标准符合现行规范及强制性标准要求,自审手续齐全,同意你单位按此施工组织设计/方案指导施工,并作为监理实施过程控制的依据之一。 或者:1、编审程序符合相关规定;2、本施工组织设计编制内容能够满足本工程施工质量目标、进度目标、安全生产和文明施工目标均满足施工合同要求;3、施工平面布置满足工程质量进度要求;4、施工进度、施工方案及工程质量保证措施可行;5、资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划与进度计划相符;6、安全生产保障体系及采用的技术措施基本符合相关标准要求。 总监审核意见: 同意专监审核意见,该施工组织设计/方案满足施工要求,安全、技术、质量保证措施满足《建设工程安全生产管理条例》、强制性标准等相关法律、法规的要求,同意按该施工组织设计/方案指导现场施工。 如施工单位报审的施工方案导致合同外的费用增加,监理需签署明确的不同意增加费用意见:同意该施工方案,但增加费用不予认可;如因工程需要,有些特殊施工方案确需增加费用,监理签署意见为:同意该施工方案,施工单位需要与建设单位签定合同补充协议确定增加的费用。 经审核,报审的施工组织设计/方案,不能满足施工要求,不同意按该施工组织设计/方案指导施工;请按监理的要求(附监理详细的审核意见),请于****年**月**日前重新报审。 注意事项: 1)程序性审查:施工单位报审的施工组织设计/方案要有编制人、申报人、审核人、审批人签字,单位盖章,日期齐全(施工组织设计、重要方案、新技术方案须施工单位技术负责人签字),即TJ1.4表中

工程监理制度-施工组织设计(方案)审查制度

工程监理制度:施工组织设计(方案)审查制度 工程监理制度--施工组织设计(方案)审查制度 1、审查人员:监理工程师、总监理工程师。 2、审查时间:开工前承包单位送《施工组织设计(方案)报审表》与施工组织设计方案。(时间视具体工程情况)。 3、承包单位上报的方案必须有本单位总工程师(技术负责人)签字、单位盖章。 4、审查施工组织设计(方案)的原则是: 1)贯彻党和国家的有关方针、政策; 2)遵守国家建设期限和技术经济指标的要求; 3)从工程和队伍的实际情况出发,采用科学的组织管理方式和先进的、安全的施工技术,推广先进经验; 4)遵守施工的客观规律,合理安排施工顺序和劳动组织,经济有效地组织施工保障工作,使工程实现均衡连续施工; 5)场地布置紧凑合理、方便施工、符合安全防火要求、提高利用率、节省用地; 6)因地制宜,充分利用当地资源; 7)进度安排要搞好综合平衡。主体工程要抓紧,以缩短工期;配套工程要及时跟上,以实现完整投产,不留尾工; 8)严格遵守基础建设程序,切实加强施工准备工作,摸清设计、设备、现场条件、物资资源和队伍素质等特点。 5、施工组织设计(方案)审查的依据。 1)已经批准施工的有关文件、初步设计和施工图; 2)设备技术文件和安装图纸; 3)现场情况调查; 4)有关工程的协议、合同、文件; 5)设备清册和材料清单; 6)概算投资和工程量; 7)施工队伍情况和装备条件; 8)施工定额资料; 9)类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 6、施工组织设计(方案)审查的主要内容。 1)工程概况; 2)工程规模和主要工程量; 3)施工综合进度表; 4)施工总平面布置图(包括交通运输干线和施工工区排水系统); 5)力能供应系统布置图(包括水、电源等); 6)主要施工方案选择和重大技术措施选定(包括主要交叉配合方案、起吊方案、关键性的冬季和雨季施工措施); 7)外委加工及配制量的划分及现场加工厂规模的确定; 8)施工组织机构设置和劳动力计划; 9)施工技术及物资供应计划,其中包括: (1)施工图纸交付进度; (2)物资供应计划(包括设备材料、半成品、加工及配制品); (3)机械及主要工具配备计划;

施工组织设计审查规范

施工组织设计审查规范 1. 目的 1.1. 充分考虑土建工程的特点,科学审查、修改施工组织设计,保证施工。 2. 范围 2.1. 公司开发项目的土建工程施工组织设计。 3. 施工设计组织审查规范 3.1. 审查时间 3.1.1. 临建搭设前审核平面布置,其他在开工前审核。 3.2. 职责 3.2.1. 工程管理部召集和主持审核工作会议; 3.2.2. 审查参加成员包括工程管理部主管副总、工程管理部经理、工程管理部技术负责人、 专业工程师、全体监理人员、规划技术中心、成本管理部、销售管理部、策划部、设计院等有关专业人员。 3.3. 审查责任 3.3.1. 审查成员应全面、认真审查施工组织设计; 3.3.2. 审查后的施工组织设计如导致施工出现重大技术失误或经济损失,审查相关部门负有 关责任; 3.3.3. 施工组织设计未经审查,不得擅自签发与之有关的文件; 3.3. 4. 未经审查的施工组织设计,不得作为施工和结算依据。 3.4. 审查程序 3.4.1. 施工单位根据编制依据编制施工组织设计; 3.4.2. 审查成员熟悉施工组织设计编制依据,对施工组织设计进行审查; 3.4.3. 工程管理部填写《施工组织设计会审表》,参见《施工组织设计会审表》; 3.4.4. 与施工单位协商审查意见; 3.4.5. 施工单位修改; 3.4.6. 《施工组织设计会审表》报主管副总审批; 3.4.7. 施工组织设计审定、加盖审定印章。 3.5.审查内容 3.5.1.综合部分: 1)施工组织设计依据应充分,包括:招标书、投标书、施工合同、甲方其他要求、政府有关

规定、国家和地方有关规范、全套施工图纸、地质勘探报告、地下管网分布图、现场状况等; 2) 施工组织设计必须六项齐全且有深度:工程管理架构、施工技术措施、现场平 面布置、进度总计划、施工机械状况说明及一览表、质量安全保证措施; 3) 施工工组织设计应针对工程具体特点,提出相应措施。 3.5.2. 管理架构: 1) 需详细具体,包括项目经理、五大员、各班组长; 2) 相关人员的资质、经验、能力、配合等必须满足工程要求。 3.5.3. 进度计划: 1) 进度计划安排应符合实际情况,并考虑分包单位的施工进度安排; 2) 进度计划中应明确各分项工程工程量、材料用量、日人工产量等计算依据,并 应绘制各工种劳动力分布曲线; 3) 施工人员、施工机械、设备、材料安排应充足,进退场时间应科学、合理,特 别对需甲供甲控材料、设备应有详细的限价、定板、进场计划; 4) 应明确甲方或乙方分包工程的进退场时间(包括电梯、消防系统、空调、防水、 铝合金、通讯系统、有线电视、高低压配电、室外给水、煤气、橱柜等等) 5) 施工进度计划应考虑因甲方销售需要提前移交部分的施工安排。 3.5. 4. 现场布置: 1) 现场布置图应考虑基础、地下室、主体、装修等施工各阶段的需要(包括分期工 程的上下期衔接) ,并应重点考虑销售需要; 2) 乙方应采取措施创造、维护良好的现场销售环境;应有具体措施配合样板房施 工和对外开放; 3) 平面布置应达到方便施工、易于管理、节省成本的目的。 3.5.5. 质量、安全要求: 1) 由于甲方对房屋质量(特别涉及到使用方面,例如渗漏、裂缝、排水不畅通等) 的 要求高,方案中应有防治工程质量通病的具体措施和奖惩制度,确保房屋的使 用功能; 2) 在危险环境下施工,应采取具体防护措施,确保人身和财产安全; 3) 乙方应采取措施协调各分包单位的施工工作(如垂直运输、用水用电、加工场地 等),负责本单位和分包单位的成品、半成品的保护。

施工组织设计审查标准

中央新亚淮安区域集团项目施工组织设计审查标准 受控状态:________ 受控 ________ 发放编号:_____________________ 生效日期:2012-06-30 ________ 中央新亚区域集团

工程管理中心编制

目录 一、审查施工组织设计的工作程序 二、审查施工组织设计的原则 三、审查施工组织设计的内容 四、附件 A 、B、C

一、审查施工组织设计的工作程序 1.承包商单位必须完成施工组织设计的编制及自审工作,并填写施工组织设计(方案)报审表,报送项目监理机构。 2.总监理工程师应在约定时间内,组织专业监理工程师审查,提出审查意见后,由总监理工程师审查。需要承包商单位修改时,由总监理工程师签发书面的意见,退回承包商单位修改后再报审。 3.已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位项目公司。 4.对规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程,项目监理机构应在审查施工组织设计后,报送监理单位技术负责人审查,其审查意见由总监理工程师签发。必要时与建设单位协商,组织有关专家会审。 5、按建设部建质[2009]87 号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,属于施工总承包的,总包单位应组织专家评审。建设单位负责组织深基坑支护、降水、栈桥设计方案的专家评审。 6、项目公司在接收监理机构审查后的施工组织设计或者施工方案进行建设单位审查时,必须要求提供三份书面文本及一份电子文本。其中报工程管理中心的为一份书面文本及一份电子文本,报总工室的为一份书面文本,项目公司自留一份书面文本。 7、项目公司报工程管理中心的书面文本,必须附自己的初步意见,必要时也可以加附需要区域集团内部的评审小组需要帮助解决的问题。 8、各项目总体施工组织设计、重大技术方案、重要专项施工方案、

监理审核意见范例

监理审核意见范例 A施工现场质量管理检查记录 B建筑工程的分部工程、分项工程划分 C室外工程的划分 D检验批质量验收记录 E分项工程质量验收记录 F分部(子分部)工程质量验收记录表 G单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A-01工程开工/复工报审表 (符合开工条件):1、经审查,工程各项开工准备充分,相关报审工作已全部完成,具备开工条件。 (本项目施工准备工作已基本就绪,具备施工条件,满足开工要求同意本工程于****年*月*日为正式开日) 工程开工/复工令:(W) 经审查,本项目已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期定为****年*月*日。 A-02 工程复工申请表(H) 符合复工条件: 经审查,根据XXX工程暂停令要求,承包单位采取了针对性的整改措施,停工因素已全部消除,证明文件齐全、有效,具备复工条件。 经审查,现具备复工条件,同意本工程于****年*月*日*:*时起全面复工。复工日定为****年*月*日*)

工程复工令:(W)我方发出的编号为***《工程暂停令》,要求暂停***部位施工,经复查:现场存在的重大质量和安全隐问题已整改到位,具备复工条件,经建设单位同意,现通知你方于****年*月*日* :*时起恢复施工。 A-03 施工组织设计报审表(H) 符合要求:经审查,该施工组织设计审批手续齐全,内容完整;总体施工方案合理、可行,满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施得当。同意用于本工程指导施工。 (专:该施工组织设计所编制的内容能基本满足本工程实际需要。总:同意专业监理工程师的审查意见,凡涉及工程质量和施工安全的关键工序、重要部位和高危作业等,施工单位、专业分包单位技术负责人相关质量安全管理人员必须亲自把关,只有自检合格并申报验收合格后,方能进行下道工序施工;该施工组织设计所编制的内容确保符合国家工程建设标准强制性条文的要求,确保本工程质量和施工安全万无一失。同时:该施工组织设计方案,不涉及工程造价的变化)专:经审核,该《施工组织设计》中施工技术方案可行,工期安排合理,施工管理组织机构设置及人员分工明确,施工保证措施得力,进场人员、设备满足施工要求。 总:同意按此施工组织设计控制、指导施工,实施过程中应根据实际偏差,及时调整施工计划,确保质量、工期。

施工组织设计 审查制度

江苏省千秋高空建修防腐有限公司施工组织设计及分部分项工程安全技术审查制度 根据国务院《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》的有关精神和《安全生产工作条例》“所有建筑工程的施工组织设计、施工方案,必须有安全技术措施”的规定,为了为规范公司施工组织设计和专项安全技术方案的编制和审批程序,从技术上和管理上采取有效措施,防止各类事故发生应制订本制度: 一、施工组织设计(方案)编制 1.施工项目的施工组织设计(方案)由项目技术负责人编制; 2.应根据现行规范标准,工程项目特点编制有针对性、有指导性、有可操作性的施工组织设计; 3.施工组织设计(方案)应在工程项目开工前,完成编制、审批手续; 4.施工项目的施工组织设计(方案)中,应根据工程项目的施工危险源、施工工艺、作业条件、施工人员的素质等情况,制订相应的安全技术措施; 5.安全技术措施中应明确规定针对危险源的具体防护措施和施工作业安全注意事项; 二、施工组织设计(方案)审批

1.单体建筑面积3万平方米以上的施工组织设计(方案)审批,由公司施工科负责,技术负责人签字,盖部门章; 2.单体建筑面积3万平方米以下的施工组织设计(方案)审批,由项目部负责,技术负责人签字,盖部门章; 3.审批栏中应有明确的审批意见; 4.公司施工科应建立审批登记台帐。 三、工程安全技术方案编制 1.专项安全技术方案编制范围:施工用电工程、基坑支护工程、降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、垂直运输设备装拆、悬挑钢料台制作安装及防腐、油漆、清洗等。 2.专项安全技术方案编制内容: ①施工用电:方案中应有负荷计算,变压器选择,导线和电气件选择,施工用电线路平面走向布置图,系统立面图、电箱接线图,施工用电搭设、使用、维护及防火安全技术措施等要求; ②基坑支护:方案中应有地质勘察资料,固壁支撑负荷计算,支撑材料选择,支撑固定示意图,深基坑分层次固壁措施及检查维护安全技术要求等内容; ③土方开挖:方案中应有地下物体勘察资料,附近构筑物资料,深基坑分层次开挖要求,土方运输和堆放要求,机械开挖安全操作要求,应急安全防护措施等内容;

工程监理审查施工组织设计(施工方案)

整体解决方案系列 工程监理审查施工组织设计(施工方案) (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-75068工程监理审查施工组织设计(施工 方案) Engineering supervision review construction organization design construction plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 工程监理审查施工组织设计(施工方案) 一.开工前项目经理部对承包单位编制的施工组织设计进行审查它是施工单位在施工过程中指导性文件,是监理工作的重要依据,并经建设单位确认。 二.施工组织设计中各项施工作业方案应经相关专业监理进行审查并签署审查意见,项目总监理工程师根据专业监理审查意见并且重新审查并提出审查意见。对于施工组织设计审查,对于施工方案,安全措施不全面其方案措施无法保证质量安全时,除提出意见并要求重新编制或补充编制,但已报施工组织设计留在监理部,但重新补充编制再报审批准后,留新退旧。

三.施工组织设计应审查如下内容: 1.承包单位的审批手续: 施工组织设计编制完成,必须经总包单位的技术、安全、材料供应等科室审批签定盖章后,由总工批准,并加盖公章,无审批手续的监理机构不予审查。 2.施工总平面图布置: 施工总平面布置图,绘制必须明确、详细,材料堆放地,加工区机械定位,场区道路,文明设施,消防,电缆敷设位置,水管场区排水设施,地下水井位置,围档等必须标明尺寸,布置图绘制标准,如原有设施,只要在场区内也应标明。 审查时注意材料堆放地应便于运输和使用,砂石便于计量,加工区应远离建筑物,具有安全距离,塔吊位置便于使用,且旋转半径内不得有危险物如高压线等。 3.审查工期安排及劳动力的配置计划。 主要审查工期安排必须符合合同约定,根据工程部位、阶段时间安排必须合理,不但考虑施工进度,也要考虑技术和组织间歇时间,根据总工期,施工计划安排一定避免前期安排松,后期安排紧,一旦出现异常情况,就会直接影响总

施工组织设计审查规范

施工组织设计审查规范 1.目的 1.1.充分考虑土建工程的特点,科学审查、修改施工组织设计,保证施工。 2.范围 2.1.公司开发项目的土建工程施工组织设计。 3.施工设计组织审查规范 3.1.审查时间 3.1.1.临建搭设前审核平面布置,其他在开工前审核。 3.2.职责 3.2.1.工程管理部召集和主持审核工作会议; 3.2.2.审查参加成员包括工程管理部主管副总、工程管理部经理、工程管理部技术负责人、 专业工程师、全体监理人员、规划技术中心、成本管理部、销售管理部、策划部、设计院等有关专业人员。 3.3.审查责任 3.3.1.审查成员应全面、认真审查施工组织设计; 3.3.2.审查后的施工组织设计如导致施工出现重大技术失误或经济损失,审查相关部门负有 关责任; 3.3.3.施工组织设计未经审查,不得擅自签发与之有关的文件; 3.3. 4.未经审查的施工组织设计,不得作为施工和结算依据。 3.4.审查程序 3.4.1.施工单位根据编制依据编制施工组织设计; 3.4.2.审查成员熟悉施工组织设计编制依据,对施工组织设计进行审查; 3.4.3.工程管理部填写《施工组织设计会审表》,参见《施工组织设计会审表》; 3.4.4.与施工单位协商审查意见; 3.4.5.施工单位修改; ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

监理如何填写“审查意见”

监理如何填写 的“审查意见” HTJL/QB—GJB—2003—14 “建设工程监理规范”的附录中给出了监理工作常用的三种表式:A 类表用于承包单位的报审、申请、报验、回复等;B类表用于监理单位实施施工监理时所发的通知、指令、审批等;C类表是各方通用表。 为了规范监理工程师的监理过程、准确地填写附表中的审查意见,我们根据“建设工程监理规范”的附表及填表说明,结合我公司的实践总结出如何填写规范附表中审查意见的建议标准用语,望遵照执行,并在实践中不断修改完善。 一、A1表工程开工/复工报审表 总监理工程师的审查意见为:a、经检查符合开工/竣工要求,同意XX 日开工/竣工;b、经检查,由于以下几项条件不具备,不同意开工/竣工,请尽快落实后报审。 二、A2表施工组织设计(方案)报审表 专业监理工程师审查意见:施工组织设计(方案)可行,同意按此实施或施工组织设计(方案)不完善,主要有a、b、c等项,请修改后再报。 总监理工程师的审核意见:承包单位按此施工组织设计实施或承包单位应落实修改等。 三、A3表分包单位资格报审表 专业监理工程师审查意见:a、XX施工单位资质符合要求,业绩良好,可以分包;b、XX分包单位不符合分包资质要求,不可分包等。 总监理工程师的审核意见:a、同意/不同意XX工程由XX分包单位分

包;b、XX工程不可以分包等。 四、A4表报验申请表 本表主要用于工程质量检查验收申报 1、用于隐蔽工程检查验收时,当承包单位完成自检,填报此表提请监理人员确认。在填报此表时应附有相应工序和部位的质量检查证。 专业监理工程师意见为:XX部位的隐蔽工程符合规范和设计要求,资料合格齐全,同意隐蔽或因XX原因不同意报验申请,请整改后再报。2、用于施工放样报验申请时,应附有承包单位的施工放样成果。 监理工程师审查意见:XX放样报验申请符合要求,资料合格齐全,可以进行下一步施工;或XX放样不符合要求。 3、用于分项、分部、单位工程质量检验评定报审时,应附有相关的质量检验的评定标准要求的资料及规范规定的表。 根据专业监理工程师和总监的职责和权限划分,检验批和分项工程验收由专业监理工程师审查,分部工程和单位工程由总监审核。 审查意见为:XX分项工程、XX分部工程、XX单位工程资料齐全,同意报验,可以进入下一步施工或者可以进入验收程序等等。 五、A5表工程款支付申请表 监理机构要用B3表“工程款支付证书”作答复。 监理机构在作审查记录时应注意以下几点:a、XX工程的工程量清单应该是合格工程量的清单;用于合同外的工程费用申请时,应提交依据性材料;b、本支付申请应该是合同明确支付方式的前提下提出的。 六、A6表监理工程师通知回复单, 本表是对B1表“监理工程师通知单”的回复。

施工组织设计及专项方案监理审核要点

施工组织设计及专项施工方案监理审核要点 根据《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),住房城乡建设部于2018年2月12日通过了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部第37文)2018年6月1日实施。 要做好施工组织设计和专项施工方案的审查工作,项目监理机构监理人员应熟悉和了解以下几方面内容。 一、需要编制专项施工方案范围 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31号),具体规定了危大工程范围。 危大工程范围详见附件1。需要编制专项施工方案。 超过一定规模的危大工程范围详见附件2。需要编制专项施工方案,专项施工方案需要论证审批。 二、关于专项施工方案内容 危大工程专项施工方案的主要内容应当包括: (一)工程概况:危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件; (二)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等; (三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划;

(四)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等; (五)施工安全保证措施:组织保障措施、技术措施、监测监控措施等; (六)施工管理及作业人员配备和分工:施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等; (七)验收要求:验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等; (八)应急处置措施; (九)计算书及相关施工图纸。 三.施工组织设计(专项方案)编制和审批: 1.施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批; 2.施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员 审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点(难点)分部(分项)工程和专项工程施工方案,应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准; 3、建筑工程实行施工总承包的,专项方案应由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程。深基坑工程。附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。

施工组织设计审核的主要内容

施工组织设计审核的主要内容 无论施工组织设计为何种类型,它们都是组织施工的统筹计划文件,其审核内容并无实质性差别。 1.1 施工组织管理架构与职责分工 包括以下审核内容: (1)组织架构。施工组织管理架构的层次是否清晰,管理人员的配置是否足够,兼职是否过多。 (2)资质等级。项目管理人员的资质是否符合工程类别的要求,是否持证上岗并有相应的工作经历。 (3)职责分工。职责分工是否体现了项目经理负责制和责权一致的原则,是否有利于快捷,优质高效地工作,是否没有缺漏且不交叉,是否具体落实到质量、进度、成本控制与安全文明生产责任制上。 1.2 施工部署 1.2.1 施工平面图的设计 施工平面图是指导现场施工部署的行动方案,是实现文明施工,节约用地,减少临时设施费用的先决条件。审核要点如下: (1)审核是否将拟建建筑物标注于施工平面图。施工平面图是布置施工现场的依据,因此,首先应将建筑施工图中的拟建建筑物按一定比例标注于图中,否则后续的运输设备与临建设施的选址设计将无法准确进行,在实际中将某些拟建建筑物漏掉的现象并非鲜见,应注意对拟建建筑物标注齐全性的审核。 (2)审核起重运输设施的设置合理性。此处审核中所常见的问题是:履带吊和轮胎吊等自行式起重机没有与行驶顺序形成一次性起吊完成的行驶路线;井架、门架等固定式垂直运输设施,或者不能方便地组织分层分段的流水施工,或者不能便于楼层和地面的运输,或者运距过长;塔式起重机或者起吊半径没能覆盖整个建筑物的轮廓,或者它的基础与拟建建筑的基础合二为一,造成拟建建筑的差异沉降与开裂。因此,应注意对移动式起重机的开行路线与垂直运输设施设置位置合理性的审核。 (3)审核临时设施的设置合理性。应注意以下3 个方面的审核:一是材料放置场地的布置应防止二次搬运,以及前后工序之间,各承包商之间的相互干扰。二是材料放置的位置还应与施工工艺相配合。三是不同施工阶段的临建、设备与堆载地会有不同的要求,应有规划与部署的相应调整方案。 (4)审核运输道路的设计周全性。常见的问题集中在以下两个方面:一是道路两侧没有设置排水沟。这在南方地区雨季施工时,会造成作业面的大量积水,以至无法施工。在实际审核中,所应提醒施工单位的,还绝非仅是应不应该设置排水沟的问题,更重要的是设置技巧问题。二是违反道路设计的基本规范,如消防车道小于法定的3.5m 等。 (5)审核临时水、电、气、热等动力供应的设计可行性。临时水、电、气、热的设计,一般由甲方提供,对其审核主要在于现场实际动力需求量应在设计安全幅度以内,以免出现安全与质量事故。 (6)审核所需把握的指标,用以衡量临时设施包干费的支出情况,以便与经济标中的报价或合同中的实价相互验证。 1.2.2施工总进度计划 该计划不仅关系到施工方自身的劳动力计划、施工机械计划、材料与设备计划等的制定,也关系到甲方的出图计划、分包计划、甲方供材料计划,以及其他分包单位的施工进度计划的安排与制定。因此,在所有进度计划中它属纲领性文件,在施工组织设计中处于举足轻重的地位。其审核要点如下:

相关文档