文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CL结构体系施工工法

CL结构体系施工工法

CL结构体系施工工法
CL结构体系施工工法

CL复合剪力墙施工工法天元建设集团有限公司

目录

1 前言 (2)

2 工法特点 (2)

3 适用范围 (2)

4 工艺原理 (2)

5 施工工艺流程及操作要点 (3)

6 材料与设备 (5)

7 质量控制 (5)

8 安全措施 (5)

9环保措施 (6)

10效益分析 (6)

11应用实例 (7)

CL复合剪力墙施工工法

天元建设集团有限公司尤作岭、吴清茂、董广海

1 前言

目前住宅楼工程大都采用砖混或剪力墙结构,外墙采用外贴(挂)保温板的方式来满足国家节能要求,这种方式施工的保温板的寿命较短,在15-20年,后期增加维护费用,存在易燃、开裂,渗水等质量问题。而CL复合剪力墙结构是由钢丝网片加聚苯保温材料向四个方向立体交叉的桁架,将两侧钢筋网片焊接成网架板,两面浇筑混凝土形成的复合钢筋混凝土剪力墙结构体系,墙体保温层与建筑同寿命,彻底解决了当前外墙保温层易燃且后期维护带来的麻烦,但在结构施工中如何保证网架板内保温层的位置及自密实混凝土的施工质量是个重要的环节,针对此问题,我公司组织了技术人员进行技术攻关,经过不断开展科技创新,形成了CL复合剪力墙施工工法。并在内蒙古自治区鄂尔多斯上海庙矿区榆树井5#、6#宿舍楼工程、奥林匹克花园8#、9#楼、奥林匹克花园二期23#、24#、G14#、G19# 、G18#等多个工程中实施,取得了良好的效果。

经科技查新,目前国内未见与本项目完全相同的有关报道。

2 工法特点

2.1 墙体保温层内置与建筑同寿命,彻底解决了当前外墙保温层易燃且后期维护带来的麻烦。

2.2 CL网架板是在生产车间根据图纸设计要求定制加工,无需现场二次加工裁剪,与传统的外墙保温施工相比,减少了湿作业和施工占地且缩短了工期。

2.3 采用自密实混凝土,较少了噪声污染。

3 适用范围

本工法适用于12层及其以下的住宅工程。

4 工艺原理

采用CL网架板,在板的两侧浇筑混凝土后,利用混凝土的粘合作用形成墙体,达到保温、防火、抗震、承重于一体的墙体。

图 CL复合剪力墙构造图

5 施工工艺流程及操作要点

5.1 施工工艺流程

CL网架板备料、进场→CL网架板混凝土垫块制作→安装前的准备工作→CL网架板安装就位→模板支设→自密实混凝土浇筑→模板拆除及混凝土养护

5.2操作要点

5.2.1 CL网架板备料、进场

1、制作CL网架板订货单,绘制简图、确定规格型号、标注详细尺寸、数量、注明工程部位、工程名称、进场日期等,此项工作至关重要,尤其应注意楼梯间休息平台及与斜屋面交接的墙体处网架板的规格型号,此项工作应设置专职的CL墙板施工技术员

2、进场后根据设计图纸,将不同型号的网架板分类堆放,避免安装时挑选混乱。

3、网架板在存放及施工过程中应做好防雨、防风、防火等防护措施,并搭设专用防护棚。

5.2.2CL网架板混凝土垫块制作

根据工程进度,CL网架板进场后,用PVC塑料管模具(割成均分的4道缺口插人网片内)在其上制作混凝土垫块,混凝土垫块强度等级同剪力墙,垫块成梅花型布置,应注意正反两侧的混凝土垫块应对称、同位置安装,以避免在混凝土不对称浇筑时产生的侧压力对CL芯板位置产生偏移、挤压。采用双面浇筑混凝土,为了控制保温板的位置,使其在浇筑混凝土时不会产生偏移现象,保证混凝土的有效截面尺寸,可在网架板混凝土截面较小的一侧(剪力墙外侧)制作混凝土垫块(如图 5.2.2),另一侧混凝土尺寸大于100mm,且无边缘构件时可选用模具塑料垫块(如图5.2.2),

图5.2.2CL网架板混凝土垫块制作图

5.2.3 CL网架板安装

1、安装前的准备工作

1)实体钢筋绑扎

把实体混凝土剪力墙钢筋绑扎置于CL网架板安装前,主要是考虑CL网架板安装后,造成实体混凝土剪力墙钢筋由于锚固长度等原因不易绑扎,且易损坏CL聚苯板。CL网架板安装后再绑扎构造柱筋和CL墙体边缘筋及门窗洞口拐角附加筋(防止墙角产生斜向裂缝)。

2)、网架板吊装时,尽量使用专用吊篮或吊筐进行吊装。避免直接使用吊索固定在网架板上吊装,防止网架板钢筋网片变形,以及混凝土垫块脱落。

3)、安装网架板前,在混凝土现浇面上根据施工图纸进行放线,分别弹出门窗洞口及模板安装控制线。

4)、根据所弹墙线,调整下层墙体伸出的网架板预留搭接钢筋,使其位置正确。

5.2.4 CL网架板安装

1)根据网架板的编号,按照施工图纸依次对号入座放置到位。

2)网架板就位时,先将楼面预留搭接钢筋放倒,将网架板放入,两侧用扎丝或铁丝临时固定在边缘柱上,然后可把预留插筋扶正,绑在网架板两侧钢丝网片上,然后绑扎边缘构件(暗柱)的固定附加连接钢筋,依次安装下去,如图5.2.4。

5.2.5 模板支设

网架板安装就位后应及时进行模板支设,焊模板撑棍可用钢筋,依据地趟线焊在CL网架板底部锚筋上,偏差应控制在2mm内,以保证其板墙截面尺寸及位置的正确。钢筋长度应预先依据墙厚度截取,如考虑内墙不抹灰,两端头应刷防锈漆,预防钢筋因潮湿锈蚀而污染墙面。

5.2.6自密实混凝土浇筑

在CL复合剪力墙中,剪力墙外侧混凝土的有效截面较小,通常只有50mm,且中间穿插着斜向腹丝,无法使用振捣器振捣,所以不宜使用普通混凝土浇筑。针对工程特点采用了自密实免振混凝土,不但能消除施工噪音,减轻工人劳动强度,而且解决混凝土振捣不密实的问题。

6 材料与设备

以奥林匹克花园9#楼为例,每1000m2墙体需用的设备如下表(表6)

表6 设备一览表

7 质量控制

7.1 质量控制标准

本工法实施过程中执行以下标准规范

7.1.1 《CL结构体系技术规程》DBJ14-043-2007。

7.1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。

7.2 质量控制措施

7.2.1 进场网架板必须有出场合格证、检验报告,并及时做复试报告。

7.2.2 网架板混凝土垫块行距及列距应符合规范标准要求。

7.2.3 CL复合剪力墙模板模板支撑应符合规范标准要求。

7.2.4 CL复合剪力墙模板拆除完成后,混凝土的养护时间不得少于14天。

8 安全措施

8.1 CL网架板吊装时,使用专用吊筐。

8.2 安装网架板时,由于网架板均在建筑物的最外侧,临空、临边处,因此必须做好楼层的安全防护工作,尤其在高处作业时,必须系好安全带。

8.3 五级及五级以上大风天气,禁止进行网架板吊装及安装作业

8.4 网架板储存及安装时,做好防火工作。网架板是易燃物,现场远离火源,网架板安装完成后的固定附加钢筋,应选用绑扎搭接,不建议使用焊接连接。

9 环保措施

9.1 成立相应的施工环境卫生管理监督小组,在工程施工过程中严格遵守国家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规,加强对材料设备、施工及生活垃圾的控制和管理。

9.2 优先采用环保机械,避免粉尘、有害气体挥发到空气中,设置隔音措施,尽量避免夜间施工。

9.3 对施工场地道路进行硬化,并在晴天经常对施工通行道路进行洒水,防止尘土飞扬。

9.4 剩余的碎保温材料,放入指定仓库或地点,严禁随处乱扔乱放。

10 效益分析

10.1经济效益:

以奥林匹克花园9#楼为例,与普通的剪力墙结构经济对比如表10:

表10 CL复合剪力墙与普通剪力墙的外墙造价比较

沉井施工工法

软土层沉井施工工法 一、前言 沉井是工业建筑常见的地下构筑物,也是修建深基础地下室、工业厂房地下深构筑物的主要基础形式和较广泛应用的方法之一。它是在修建沉井的地面和地坑上,先制作开口钢筋混凝土井筒,做到全高或部分高度(分节时),达到一定强度后,用人工或机械在井筒内不断分层挖土、运土,随着井内土面逐渐降低,沉井筒身借其自重(或外加荷载作用下)克服与土壁之间摩擦力及刃脚下土的阻力,不断切土下沉。采取分节制作,则在井筒下沉过程中或下沉各个阶段中,逐节加高井筒,继续挖土下沉,如此循环往复,待井筒刃脚达到设计标高后,进行基底整形,浇筑混凝土垫层和钢筋混凝土底板封底(或仅在井底填砾石作滤水层),如沉井作为地下构筑物使用,则再在其上端施工井内隔墙、板和上部建筑物;如只作建筑物基础使用,则在井筒内填充低强度等级混凝土或砂石。 沉井及刃脚构造 二、工法特点 2.1沉井结构截面尺寸和刚度大,承载力高,抗渗、耐久性好,内部空间可资利用,可用于很深地下工程和进行施工,深度可达50米。 2.2不需复杂的施工机具设备,在排水和不排水情况下均能施工。2.3可用于各种复杂地形、地质和场地狭窄条件下施工,节省施工用地;对邻近建筑物、构筑物影响小,甚至不受影响。 2.4当沉井尺寸较大,在制作和下沉时,均能使用机械化施工;变地下大部分工序为地面作业,减轻劳动强度。 2.5可在地下水很旺,土的渗透系数大,难以将地下水排干,地下有流砂或有其它有害的土层情况下施工。 2.6不需设置深基坑支护,可防止坍方,不需土方二次回填和搬运。 2.7比大开挖施工,可大大减少挖、运、回填土方量,加快施工速度,

降低施工费用。 2.8在沉井内挖土作业,施工比较安全。 三、适用范围 本法适用于工业建筑的深坑(料坑、料车坑、铁皮坑、井或炉、翻车机室)、地下室、水泵房、设备深基础、桥墩、水力发电站、码头以及民用水源井等工程,并可在松软、不稳定含水土层、人工填土、黏性土、砂土、砂卵石等地基中应用。一般讲在施工场地复杂,邻近有铁路、房屋、地下构筑物等障碍物,加固、拆迁有困难或大开口施工会影响周围邻近建筑物安全时,应用最为合理、经济。 四、施工方法及关键技术 4.1施工流程 平整场地→测量放样→明开挖基坑→粉喷桩施工→砂垫层及垫木施工→下部主体施工→下部主体沉井施工→上部主体施工→基坑回填施工→上部结构施工 4.2施工方法 4.2.1测量放样 根据交桩表,布置轴线控制网和水准控制网,并绘制测量控制布置图。根据设计施工图,先放出井身的轮廓线,根据轮廓线预留2m 的粉喷桩的施工空间,并按照1:3的坡度测设开挖至设计施工平台的开挖轮廓线。 4.2.2基坑开挖 开挖采用机械开挖,人工配合进行支撑下方土方开挖;基坑开挖土方采用自卸汽车运至弃土地点。基坑开挖时基底预留300mm厚保护层,采用人工开挖修整。挖至设计基底标高经监理工程师检验后尽快进行混凝土垫层施工。 4.2.3井点降水: 为了保证沉井顺利进行,采用在基坑9m外进行打井降水,施工设置水泵进行降水。降水工作应持续主体施工的全过程,防止地下水上浮的影响。 4.2.4粉喷桩施工 为控制沉井均匀下沉,在沉井刃脚下打一圈粉喷桩,桩长从自然地面下返15m,刃脚以下水泥掺量为15%,刃脚以上水泥掺量为10%。粉喷桩施工前对基坑底部进行整平,铺设一层砂垫层,以便于施工。 4.2.5铺设砂垫层与垫木 由于地基比较软弱,所以施工沉井主体前在基层刃脚下铺设一层砂垫层后,再铺设垫木。先在刃脚处平整地基夯实,再铺设0.6m厚

施工工法及编写要点

施工工法及其编写要点专题讲座 1 工法的产生和定义 1.1 工法的来源 工法一词来自日本,这个词在日本由来已久。当建筑业还处于手工操作时期,就已使用工法一词了。它是一个专有名词,一种习惯叫法,也是一种泛指,词义并不严格,大体包括新的工程结构构造、设备、材料和新的工艺方法。 在日本还有一个叫“构造方法”的词义与工法有些相近。在英、美有Construction Method (施工方法)和System(体系)等词与工法词义相近。总之,各国间用词不尽相同,但其含义都差别不大,词义也不很严格。 近几年来,我国工程技术人员在总结比较综合性的施工经验时感到,如果用工艺标准、操作规程的方式表达,难以满足各方面需要,而规范、规程又太原则。因此,出现了“施工成套技术”的提法。“施工成套技术”能较准确地反映施工过程中互相关联的有关环节,如工艺技术、施工组织与管理、机具设备以及必要的技术经济方面的内容,能较系统地表述施工技术的内在规律。基于这个考虑,我们将国外的经验为我所用。吸取了工法的外延,赋予工法新的内涵,从而形成了我国所特有的工法管理制度。 1.2 工法的定义 是指以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程的原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过工程实践形成的施工方法。 工法是具有指导工程施工与管理作用的一种规范化的技术文件,是对先进的施工方法的提炼与总结提高。也是企业技术标准化的重要组成部分。 1.3 我国工法的发展 改革开放以前,我国没有工法。1984年11月至1988年1月,日本大成建设公司承建了我国鲁布革水电站工程的9km长、衬砌后内径8m的输水隧道。该隧道工程标底价1.496亿元,日本大成公司中标价8463万元。在施工中,日本大成公司采用了许多大成公司特有的工法,如输水隧道采用圆形全断面一次开挖工法、混凝土拌制采用分次投料搅拌工法。仅此两项技术就节约工程造价2070万元,在我国引起很大反响。从此,我国开始推广应用工法,促进了建筑业的技术积累和技术跟踪,提高了技术素质和管理水平。

深水井施工工法

深水井施工工法 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 一、工程概况 (1) 二、工程施工 (1) (1)基础土方采用机械满堂开挖 (2) (2)放坡 (2) (3)管井降水 (2) 三、降水施工 (3) 1、降水工艺流程 (3) 2、降水施工要点 (3) 四、抽水运行 (4) (一)降水施工 (4) (二)降水观测 (4) (三)质量及安全要求 (4) 五、工程实例 (4) 六、验槽 (5) 七、安全保证措施 (5)

淮安齐湖油库油污池、监测池 土方开挖、管井降水施工组织设计及安全措施 一、工程概况 (1)中石化江苏石油分公司淮安齐湖油库油污池、监测池土方开挖,设计单位为天津中德工程设计有限公司,勘察单位为江苏建材地质工程勘察院勘察,监理单位为濮阳市中原石化工程建设监理有限公司。 (2)依据天津中德设计院施工图,油污池尺寸宽、长为×,图纸设计基底标高为,集水坑基底标高为 m;监测池尺寸宽、长为×,图纸设计基底标高为 m,集水坑基底标高为 m,,结合现场实际情况,具体开挖方案如下。 二、工程施工 为确保工程顺利、保质、安全、施工,对油污池、监测池基础土方开挖作出如下施工措施: (1)基础土方采用机械满堂开挖 依据设计要求基础基坑开挖较深,故此采用挖机一次性开挖到位,所挖土方实行,随挖、随装车、随运出,确保基坑四周不堆土、不留土,减少边坡压力,以防塌方,便于下一步施工。 (2)放坡 基础基坑开挖较深,边坡容易塌方,为避免塌方,确保施工安全及顺利进行,必须留足放坡,放坡系数为。 (3)管井降水 依据勘探报告油污池开挖较深,地下水位较高,为确保基础土方开挖以及下部工程顺利基坑采用管井降水。,

施工工法编制

施工工法的编制 工程建设工法是现代建筑工程施工技术不断发展的产物。随着建筑业高速发展,建筑工程的施工技术有了空前的进步,建筑企业在市场机制的驱动下经营模式也发生了质的变化。如何运用科学的方法和原理指导施工,如何在施工实践中逐步提高建筑企业的技术素质和管理水平,努力使项目施工达到高质、高效、低耗、安全的目标,已成为建筑企业研究和实践的热点。在这样的形势下,在建筑企业内部实行工法管理,对提高建筑企业技术管理水平不失为一条行之有效的重要途径。 1、工法的概念 工法是以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程的原理,把先进的技术和科学的管理相结合,经过工程实践而形成的综合配套的施工方法。 1)工法的主要服务对象是工程与施工。 工法是从施工实践中总结出来的先进适用的施工方法,又要回到施工实践中去应用。工法只能产生于施工实践之后,是对先进的施工技术的总结与提高。 2)工法的核心是工艺,施工的组织和管理,使用的材料设备,采取的质量和安全措施等都要保证这个核心工艺的顺利实施。工艺所达到的先进程度和所创造的经济效益或社会效益可作为工法分级标准的主要根据,工法根据其关键技术的先进程度而分为国家级、省(部)级和企业级。

3)工法不是单纯的施工技术,工法中不仅应该含有工艺原理、工艺流程及操作要点等技术上的内容,且应含有劳动组织、安全措施、质量要求及节能环保等管理上的内容,以综合反映技术与管理的结合。 2、开发与应用工法的作用 1)工法便于新技术的推介。工法是将先进科技成果的具体应用方法的提炼,形成系统性文件,并经过国家相关部门的认定与推广,作为以后同类工程施工的指导性文件。因此,新材料、新技术、新工艺、新机具的推广结合工法的应用与开发,有利于进一步扩展技术推广工作的广度和深度。 2)工法具有系统性、通用性和可宣传的特点,对内可作为组织施工和普及职工技术教育的工具性文件,有利于提高企业员工的业务素质,有利于企业内部施工技术的普及;对外便于同类企业之间的技术交流,促进新的科研成果转化为生产力,全面提高整个企业的技术素质、管理水平。 3)工法有利于推广应用新技术。编制施工工法是技术人员经过施工实践验证过的成熟的或已初步推广的技术,具有无可争辩的先进性与权威性。因而,在施工过程中,凡是有现成的工法可以引用的应该优先引用,尤其应该优先引用等级较高的工法。推行工法制度有利于加强企业的技术管理,有利于新技术在应用中总结,产生新的飞跃,新的成果。

截流井分部工程施工工法

2018年雨花台区水环境整治工程(孙家中学及贵子沟水系水环境提升工程) 分部工程施工方法 2018年8月

目录 1、概述 2、截流井工程施工方案

一、工程概述 2018 年雨花台区水环境整治工程(孙家中学及贵子沟水系水环境提升工程) 实施范围包括:孙家中学及贵子沟水系,位于雨花台区板桥街人力资源市场与宁芜公路交界处,孙家中学片区内,总长约 2.3 公里。 实施主要内容包括: 1)、控源截污:对 01 排口实施改造,截流旱天污水及初期雨水。新建 1 座智能化截流井,1座一体化泵站(Q=50t/h、H=12m)。铺设 D150压力钢管约560m。 2)、清淤疏浚:采用干式清淤,清淤量约 7415m3。 3)、护岸改造:(1)直立挡墙及石砌沟渠段:维持现状断面形式,墙前清杂、清障,清杂量约 1410 ㎡,局部破损、塌落段修复。(2)土质护坡段:改造为1:2自然放坡,局部河道向一侧进行拓宽,岸坡种植草皮约7886 ㎡。 本专项工程主要实施内容为截流井施工 工作2截流井位置图主要施工内容统计 孙家社区办公楼

二、截流井分部方案 1、概述 本工程共计有一个排口需要进行截流,设计新建一座钢筋混凝土截流井截流下河污水,然后通过一体化泵站将污水提升加压送至板桥河中部污水泵站北部污水管道预留口。 1.1截流井水量控制 (1)实时采集信号:井内的液位H1、截污管下游检查井内的液位H2、自然水体的液位H3、下开式堰门的开度H4。 (2)初始参数设置:警戒水位值H5=2000mm,设定初雨量:10mm、截污管最大流量Q:400L/s、液位误差值:100mm。当自然水体的水位H3<警戒水位H5时(执行正向程序): A、晴天时,下开式堰门的开度关至警戒水位H5对应的开度,最大流量控制闸门处开启状态,闸门的开度值取决于流过的流量值,保证通过污水管的流量不会超过设定的流量值400。 B、流量控制闸门的控制:实时监测闸门前后的液位信息H1和H2,计算液位差H0=H1-H2,当H0>0+100时,根据闸门在一定液位差下开度与流量的曲线关系,得出闸门的开度位置;当H0≤0+100,闸门完全关闭,防止污水回流。 C、降雨时,当井内的液位H1<警戒水位H5时,降雨量达到设定10mm时,下开式堰门开启。 D、降雨时,当井内的液位H1≥警戒水位H5时,下开式堰门开启,流量控制阀门关闭。 当自然水体的水位H3≥警戒水位H5时(执行防倒灌程序): 下开式堰门开度值H4=自然水体的液位H3+100mm(在下开式堰门开度范围内:当H4

建筑工程施工工法

十一、地下室工程施工工法 一、地下室底板施工 (一)、工艺流程 1、排水基坑四周及大面积中间排水沟以及集水坑(井) 2、桩承台(包括地梁)—挖土—砼垫层—砌砖模—内抹砂浆面—外回填土夯实。 3、电梯井(集水井)—挖土—砼垫层—侧墙砖模—抹砂浆面—外回填土夯实。 4、底板底—厚土整平压实—石粉150MM厚压实—砼垫层抹平—渗透结晶型防水涂料(包括坑井、地梁、承台等)—砂浆抹面保护层。 5、底板周边外侧砌夸模。 6、扎钢筋混凝土A、承台、地梁、电梯井、集水井、排水沟(集水坑)等钢筋。B、柱筋、剪力墙钢筋。C、底板钢筋,底筋与面筋(加马橙)。 7、后浇带焊止水钢板——扎密目铁筛网。 8、挡土墙(外壁板焊止水钢板或伸缩缝橡胶止水带)。 9、浇砼:A、电梯井、集水井砼。B、承台砼。C、底板砼(分层)D、剪力墙及外挡墙根部砼浇至止水钢板约500MM高。 10、底板砼养护14天。 (二)、工艺要求。 1、排水沟集水坑外抽排水有效,切实保证承台底以下施工作业面不带水作业,的确无法达到要求时,需在坑底挖临时集水抗往外抽水,有泉涌或喷流的坑井,在作底板扩建层时加铁筒插入垫插入垫层下面,铁筒外焊小水管引流往外抽水,捣底板砼时砼包裹铁管待以后锯平,用快硬速凝水泥封闭水管口堵漏。 2、承台模、电梯井、集水井砖模等外回填土必须分层夯实。 3、底板底必须整平压实,流质软土要挖除,换上性能好的土分层夯实,按规范要求压密系统要达到0.93以上。 4、底板砼垫层要抹平光面以保证防水层有效。 5、防水层凡有地下水或正常地下水位高出底板底1.0M以上的必须按设计要求做底板外防水层,且必须用渗透结晶型防水涂料。(采购材料必须有IS90认证的厂家产品) 6、钢筋绑扎必须符合设计要求。 (三)、底板砼工程施工工艺。 1、地下室底板工程中砼配合比重点注意: A、用1-3#石子(不得用片状或带的幼石子) B、砂要中粗砂,减少砂率 C、减少用水量,控制坍落度不大于140MM,尽量用100-120MM D、加膨胀剂UEA或HE-E约8%。 E、掺加2级或1级粉煤灰(不得用3级) F、用优质缓凝减水剂 G、地下水压力大,有二层以上地下室的底板埋深大的要加多功能缓凝减水剂及聚丙烯单丝纤维,每立方砼用0.8-0.9公斤(丝长19-23MM) 2、砼浇捣: A、电梯井集水井底板砼要先捣1.5-2小时待初凝再浇捣井壁板砼。注:凡是标高有级差的板墙都必须先浇下底层板振捣后1-2小时待初凝再捣壁板或上一级差的平板砼才能保证上一级(壁板)砼浆不流失,不产生蜂窝孔洞。壁板也要分层捣,每层400-500 十二、屋面工程施工工法

砌筑井工程施工方法及方案

砌筑井工程施工方法及方案 一、土方开挖 检查井、阀门井采用人工进行开挖,挖出的土方通过双胶轮车运至施工区外。 二、井底板 施工阀门外底板砼时采用汽车泵进行浇筑,砼浇筑时从一端开始,整体连续向前顺序浇筑,严禁留施工缝;基础底板砼浇筑时,施工人员在底板上铺设马道,严禁任意乱踩。 混凝土施工方案 1、砼拌和 (1)施工前,应结合工程的混凝土配合比情况,检验拌和设备的速度、叶片结构等。在整个混凝土生产过程中,府对拌和设备经常进行检验,包括混凝土拌和物的均匀性、各种条件下适宜的拌和时问、衡器的准确性、拌和机及叶片磨损情况等,发现问题,及时处理。 (2)拌制混凝土时,必须严格按照试验室与监理工程师共同签发的混凝土配料单进行配料,不得擅自更改,入机拌和量不应超过拌和机规定容量的90%,水泥、砂、石、混合材料应以重量计,水和外加剂溶液可按重量折算成体积。 (3)在混凝土拌和过程中,应采取措施保持骨料含水率稳定,砂的含水率应控制在6cYo以内,应根据气候条件定期测定骨料的含水率,特别是在降雨的情况下、应增加测定次数,以便随时调整混凝土中的用水量。 (4)由于受现场施工条件限制,局部小体积砼采用“三干三湿”法进行人工拌制。现场拌制时要严格按配合比进行配置,控制砼加水量,严禁二次加水。 (5)必须将混凝土再组分拌和均匀,颜色一致,拌和程序和拌和时间,通过试验决定。混凝土的纯拌和时间,可参考使用下表中的数值。 2、砼的浇筑和振捣 (1)、浇筑混凝土之前,应详细检查有关准备T作,包括基槽、模板、预埋件及止水设施等,并做好记录。 (2)、入仓混凝土采取溜槽缓降措施,如果入仓混凝土出现轻微的离析,应采取人工翻拌,杜绝骨料分离现象。

SMW工法施工工艺

850SMW工法施工工艺 1、施工工艺 1.1施工流程 施工流程应根据施工场地大小、周围环境等因素,施工时不得出现冷缝,搭接施工的相邻桩的施工间歇时间应不超过10~16小时,合理设计施工流程,确保安全、优质完成本工程。

附图:SMW工法施工流程图 为保证Ф850三轴水泥搅拌桩的连续性和接头的施工质量,达到设计要求的防渗要求,主要依靠重复套钻来保证,下图阴影部分为重复套钻。 附图:Ф850水泥搅拌围护桩施工顺序图 1.2施工技术参数 1.2.1SMW工法水泥土搅拌桩的施工采用三轴搅拌设备,桩型采用Φ850@600水泥土搅拌桩。 1.2.2水泥土搅拌桩采用P32.5普通硅酸盐水泥, 水灰比1.5,水泥掺入比20%,外加剂木质素用量为水泥用量的0.2%。 1.2.3为保证水泥土搅拌均匀,必须控制好钻具下沉及提升速度,钻机钻进搅拌速度一般在1m/min,提升搅拌速度一般在1.0~1.5m/min。施工时应保证水泥土能够充分搅拌混合均匀。提升速度不宜过快,避免孔壁塌方等现象。桩施工时,不得冲水下沉。相邻两桩施工间隔不得超过12个小时。 1.2.4H型钢必须在搅拌桩施工完毕后3小时内插入,要求桩位偏差不大于±20mm,标

高误差不大于±100mm ,垂直度偏差不大于0.5%。 1.2.5 型钢须保持平直,若有焊接接头,接头处须确保焊接可靠。 1.2.6 H 型钢在地下结构完成后予以回收,故在成桩及浇筑围檩混凝土时施工单位应考虑相应回收措施。 1.3 测量放线 1.3.1施工前,先根据设计图纸和业主提供的坐标基准点,精确计算出围护中心线角点坐标(或转角点坐标),利用测量仪器精确放样出围护中心线,并进行坐标数据复核,同时做好护桩。 1.3.2 根据已知坐标进行垂直防渗墙轴线的交线定位,并提请总包、监理进行放线复核。 1.4 开沟槽 1.4.1 根据放样出的水泥土搅拌桩围护中心线,用挖掘机沿围护中心线平行方向开掘工作沟槽,沟槽宽度根据围护结构宽度确定,槽宽约1.2m ,深度约0.6m~1.0m 。 1.4.2 场地遇有地下障碍物时,利用镐头机将地下障碍物破除干净,如破除后产生过 1.5定位型钢放置

深水井施工工法

目录 一、工程概况????????????????????????????1 二、工程施工????????????????????????????1 (1)基础土方采用机械满堂开挖????????????????????2 (2)放坡??????????????????????????????2 (3)管井降水????????????????????????????2 三、降水施工????????????????????????????3 1、降水工艺流程??????????????????????????3 2、降水施工要点??????????????????????????3 四、抽水运行????????????????????????????4 (一)降水施工???????????????????????????4 (二)测???????????????????????????4 (三)质量及安 ????????????????????????4 五、工????????????????????????????4 六??????????????????????????????5 七、安全保证措施??????????????????????????5 1

淮安齐湖油库油污池、监测池 土方开挖、管井降水施工组织设计及安全措施 一、工程概况 (1)中石化江苏石油分公司淮安齐湖油库油污池、监测池土方开挖,设计单位为天津中德工程设计有限公司,勘察单位为江苏建材地质工程勘察院勘察,监理单位为濮阳市中原石化工程建设监理有限公司。 (2)依据天津中德设计院施工图,油污池尺寸宽、长为6.2m×6.2m,图纸设计基底标高为7.8m,集水坑基底标高为7.6m;监测池尺寸宽、长为3.4m×3.4m,图纸设计基底 标高为4.3m,集水坑基底标高为3.3m,,结合现场实际情况,具体开挖方案如下。 二、工程施工 为确保工程顺利、保质、安全、施工,对油污池、监测池基础土方开挖作出如下施工措施: (1)基础土方采用机械满堂开挖 依据设计要求基础基坑开挖较深,故此采用挖机一次性开挖到位,所挖土方实行,随挖、随装车、随运出,确保基坑四周不堆土、不留土,减少边坡压力,以防塌方,便于下一步施工。 (2)放坡 基础基坑开挖较深,边坡容易塌方,为避免塌方,确保施工安全及顺利进行,必须留足放坡,放坡系数为0.75。 (3)管井降水 依据勘探报告油污池开挖较深,地下水位较高,为确保基础土方开挖以及下部工程顺利基坑采用管井降水。,

1、明挖法施工工艺工法

明挖法施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-DT-0301-2011 第二工程有限公司周军平 1前言 1.1工艺工法概况 在地面建筑少、拆迁少、地表干扰小的地区修建浅埋地下工程通常采用明挖法,明挖法按开挖方式分放坡明挖和不放坡明挖。放坡明挖法主要适用于埋深较浅、地下水位较低的城郊地段,边坡通常进行护面防护、锚喷支护或土钉墙支护。不放坡明挖是指在围护结构内开挖,主要适用于场地有限及地下水较丰富的软弱围岩地区,围护结构形式主要有地下连续墙、人工挖孔桩、钻孔灌注桩、钻孔咬合桩、SMW工法桩、工字钢桩和钢板桩围堰等。明挖法施工难度小,容易保证质量,工期短,造价低,因此在早期的地下工程施工中应用较多,但由于该法占地多、拆迁量大,影响交通,噪音污染严重,且随着浅埋暗挖法施工技术的成熟和盾构法的引进,明挖法在地下工程修建中应用逐渐减少。目前在国内外地下工程修建中明挖法主要应用于大型浅埋地下建筑物的修建和郊区地下建筑的修建,且逐渐演化成盖挖和明暗挖结合的施工方法,但总体来讲明挖法在地下工程建设中仍是主要施工方法。 1.2工艺原理 本文主要介绍有围护结构的明挖法基坑施工。以钻孔灌注桩加桩间网喷为围护结构,钢支撑钢围檩为内支撑体系,采取降水井辅助施工的方法,利用挖掘机,重型自卸汽车在围护支撑结构体系内进行分层,分段土方开挖,期间穿插网喷支护,钢支撑围檁的架设等以确保基坑处于安全受控状态。 2 工艺工法特点 具有施工简单、方便,能够提供作业面多、速度快、工期短、工程质量易保证和工程造价低等特点。 3 适用范围 在地面交通和环境允许的地方采用明挖法施工 4主要引用标准 4.1《地铁设计规范》(GB50157) 4.2《混凝土结构设计规范》(GB50010)

检查井施工方法

道路检查井施工操作规程 道路检查井周围路面沉降、裂缝和破损历来是城市道路建设中的顽症,也是我市长期以来存在的一项通病,其不仅严重影响交通行驶安全,也极大地影响城市环境质量。 病害产生的原因是多方面的,主要有:①井、管基础的施工违反施工程序;②基础施工带水作业;③砌筑砂浆不饱满;④井内壁粉刷不到底,⑤框盖安放座浆不实;⑥井周回填土压实不良;⑦井周砼圈强度不足等七个环节。解决上列病害的根本办法是在车行道上不设管道,但由于各种条件的限制,目前还不能达到这一要求。因此当务之急是尽快克服施工管理薄弱环节,杜绝不良施工行为,提升施工管理水平。为此,根据《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-97),给合我市市政工程施工、管理的实际,特制订如下操作规程。 一、施工排水 1、在检查井施工过程中,必须做到不间断排水,严禁带水操作。 2、沟槽开挖采用明沟排水施工时,应在开挖的沟槽范围以外布置排水井,排水井规格:φ600×H(H-有效深度>40cm),其间距不宜大于150m。 3、检查井施工时,应在检查井基础10cm以外布置排水井。 二、基础施工 1、井地基应符合下列规定: ①采用天然地基时,地基不得受扰动。

②井底地基土质必须满足设计要求,遇有松软地基、流砂等特殊地质变化时,应与设计单位商定处理措施。 2、井的砼基础之强度和厚度的规定: 井基础的砼强度和厚度等尺寸,必须符合设计要求。最低砼强度等级不得低于C15,素砼井基础的最小厚度不得小于15cm。 3、检查井基础施工: ①不落底的检查井:井基础应与管道基础同时浇筑。 ②有落底的检查井:应先施工井基础,然后砌井壁达管道基础底标高,再浇筑管道基础。 ③应按施工规范进行砼浇筑。浇筑完后,要给砼一定时间的养护期。只有当砼基础强度达1.2MPa时,方能进行下道工序——安装管道或砌井壁——的施工。 ④严禁留出井位、先施工管道,再施工检查井或先砌井壁后浇筑砼底板的错误作业法。 4、凡出现下列情况之一的,必须采用预制砼底板(设计单位提供图纸)。 ①因赶工期,不能按上列规程进行现浇砼底板施工及养护的。 ②因基底土质及排水条件不良,从而造成砼的浇灌和养护不能确保工程质量的。 5、凡施工作业面能允许吊装机具进场操作的施工段,要推广和采用预制砼底板。 三、井体砌筑

什么是施工工法

施工工法专业分类建筑市场标题关于印发《建筑施工企业工法管理办法》的通知省份发布文号建建[1996]163号发文日期 1996-03-22 失效日期生效日期发文部门建设部城市发布说明关于印发《建筑施工企业工法管理办法》的通知建建[1996]163号各省、自治区、直辖市建委(建设厅),计划单列市建委,国务院各有关部(总公司),解放军总后营房部,新疆生产建设兵团建设局:自我部以(89)建施字第546号文印发《施工企业实行工法制度的试行管理办法》以来,得到各地区、各部门和广大建筑施工企业的普遍重视和积极响应,工法的编写水平和推广应用有了明显进步。为进一步推动工法开发、编写与推广应用工作的发展,提高建筑施工企业的技术素质和管理水平,加速科技成果向现实生产力转化,根据五年来推行工法的实践经验,将原《办法》修订成为《建筑施工企业工法管理办法》。现印发给你们,请贯彻执行。各地区、各部门可结合各自的实际情况,制订实施细则。并将执行中的情况和问题及时告我部建筑业司。附:建筑施工企业工法管理办法中华人民共和国建设部一九九六年三月二十二日建筑施工企业工法管理办法第一章总则第一条为进一步推动我国建筑施工企业(以下简称企业)工法开发、编写和推广应用工作的发展,促进企业进行技术积累和技术跟踪,提高企业的技术素质和管理水平,加速科技成果向现实生产力的转化,特制定本办法。第二条本办法所称的工法,是指以工程为对象、工艺为核心,运用系统工程的原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过工程实践形成的综合配套的施工方法。它必须具有先进、适用和保证工程质量与安全、提高施工效率、降低工程成本等特点。第三条工法是企业标准的重要组成部分,是企业开发应用新技术工作的一项重要内容,是企业技术水平和施工能力的重要标志。第四条工法分为国家级(一级)、省(部)级(二级)和企业级(三级)三个等级。企业经过工程实践形成的工法,其关键技术达到国内领先水平或国际先进水平、有显著经济效益或社会效益的为国家级工法;其关键技术达到省(部)先进水平、有较好经济效益或社会效益的为省(部)级工法;其关键技术达到本企业先进水平、有一定经济效益或社会效益的为企业级工法。第二章工法的编写第五条企业应由分管施工生产的副经理或总工程师负责推行工法的领导工作,技术管理部门负责归口工法的日常管理工作,并指定专人承办。第六条企业要根据承建工程任务的特点,制订工法开发与编写的年度计划,由项目领导层组织实施。经过工程实践形成的工法,应指定专人编写。第七条工法的内容一般应包括:前言:概述本工法的形成过程和关键技术的鉴定及获奖情况等。1.特点:说明本工法在使用功能或施工方法上的特点。2.适用范围:说明最宜采用本工法的工程对象或工程部位。3.工艺原理:说明本工法工艺核心部分的原理。4.工艺流程及操作要点:说明本工法的工艺流程(可用网络图表示)和操作要点。5.材料:说明本工法使用新型材料的规格、主要技术指标、外观要求等。6.机具设备:说明本工法所必需的主要施工机械、设备、工具、仪器等的名称、型号、性能及合理的数量。7.劳动组织及安全:说明本工法所需工种构成、人员数量和技术要求,以及应注意的安全事项和采取的具体措施。8.质量要求:说明本工法必须遵照执行的国家及有关部门,地区颁发的标准、规范名称,并指出本工法在现行标准、规范中未规定的质量要求。9.效益分析:从工程实践效果分析本工法在质量、工期、成本等方面的经济效益和社会效益。10.应用实例:说明本工法应用的工程项目名称、地点、开竣工日期、实物工程量和应用效果。一项工法的形成,一般须有三个应用实例。按上述内容编写的工法,层次要分明,文字要简练,数据要准确,其深度应满足指导项目施工与管理的需要。第三章工法的审定与公布第八条工法的审定工作按工法等级分别由企业和相应主管部门组织进行。审定时应聘请有关专家组成工法审定委员会,评委人数由组织审定单位确定,其中具有高级技术职称的评委不得少于30%。评委要保持相对稳定。对个别专业性强的工法,可根据需要聘请有关专家参加审定。审定工法时,

基坑管井井点降水施工工法

建筑基坑管井井点降水施工工法 1前言 在地下水位以下的含水丰富的土层中开挖大面积基坑时,采用一般的明沟排水方法,常会遇到大量地下涌水,难以排干。当遇到粉、细砂层时,还会出现严重的翻浆、冒泥、流砂现象,不仅使基坑无法挖深,而且还会造成大量水土流失,使边坡失稳或附近地面出现塌陷,严重时还会影响附近建筑物的安全,当遇到有此种情况出现,一般应采用人工降低地下水位的方法施工。 管井井点排水作为人工井点降水方法中的一种,因其具有设备简单,施工方便,降水量大等特点已成为地下水位丰富的建筑基坑降水的常用方法。掌握该方法在项目上的应用,不仅可使公司相关技术人员掌握建筑基坑降水排水上的一门常用的施工方法,而且也可丰富钻前工程上的降排水的施工途径。 2特点 管井井点又称大口径井点。它具有排水量大,抽水效果好,施工井点少,各井点相互独立,设备简单;而且,井点降水可大大改善施工操作条件,提高工效,加快施工进度,工程费用较低等特点,是人工降低地下水位中被经常采用的降水方式。 3适用范围 管井井点降水的施工方法适宜于在含水层的渗透系数在~200m/d范围内的,地下水比较丰富的地区。因其单眼井排水量大、可由浅到深进行动态降水,该方法可适用各种水文地质条件,可降低的水位深度达3~5m。 4工艺原理和设计概述 管井井点作为井点排水方法的一种,是在基坑开挖前,沿开挖基坑的四周、或一侧、两侧埋设一定数量深于坑底的井点滤水管或管井,以总管连接或直接与抽水设备连接从中抽水,使地下水位降落到基坑底~1.0m以下。 工艺原理 管井井点降水的工艺原理是用水泵将土中水分排除后,利用土体中动水压力的减小或消除,大大提高了边坡的稳定性,边坡可放坡,可减少土

施工工法

竹胶板模板施工工法(梁、板、柱) 1、特点 应用范围广。模板在砖混、框架等结构体系中均可大面积应用于现浇砼柱、梁、板的模板制作。 配模方便。竹胶板的面积较大,易于切割,可加工成不同的形状,便于配制。 施工质量高。竹胶板强度较高,不会弯曲、变形,拆模后砼表面观感好。施工简便、易于拼装。竹胶板自重轻,与木模、钢模相比,相同面积的模板作业时间短,减轻了劳动强度。 缩短工期、降低工程造价。竹胶板拆装简便,能缩短工期,同时由于拆模后砼达到清水砼的效果,不用抹灰,可直接进行装修装饰。 总之,竹胶板具有板幅大、自重轻、板面平整、锯截方便、承载力大等优点,可降低工人劳动强度、便于施工、易于组合且成本较低。 2适用范围 适用于工业与民用建筑中的模板工程。 3工艺流程及操作要点 工艺流程 柱模板:模板制作—→弹柱轴、边线—→安装模板—→加固校正—→验收 梁模板:模板制作—→立杆支座定位—→支立柱—→支横杆、调整标高—→安梁底模—→绑梁钢筋—→安装侧模—→加固校正—→验收。 顶板模:立杆支座定位—→支立柱—→支横杆、调整标高—→安放龙骨

—→铺竹胶板—→加固校正—→验收。 操作要点 施工准备 1)施工前应认真熟悉施工图纸,进行模板设计,编制切实可行的模板安装方案及技术交底,明确施工方法和要求。 2)把好材料采购关,确保竹胶板质量、规格、类型附合施工要求。 3)加强成品和半成品防护,做到分类标识清晰。 施工要点 柱模板 1)柱模板制作。 柱模板根据柱的高度及截面尺寸确定下料尺寸,高度为结构楼地面至本层梁底或板下施工缝的高度,宽度为柱边长与单块竹胶板厚度之和。在竹胶板一边用木螺丝从竹胶板面向外固定方木,另一边方木应伸出一张竹胶板的厚度。(详见图一) 2)柱模安装 当竹胶板模板在进行转角拼接时,为了确保其密闭性能,采用相互压接进行连接,并在接口处用48mm×100mm方木加固。 柱模愣木除两边用于连接的采用48mm×100mm方木外,其余宜采用¢48钢管作楞进行固定,如图。这样做即便于施工,又有效地减轻了组合模板的自重,其间距不宜小于200-300mm。柱模的加固用φ48柱箍及钢管扣件,柱箍间距为400mm,柱模之间要用水平撑、剪力撑等互相拉结固定。安装柱模时,先在基础(或楼面)上弹出柱轴线及边线,同一排柱先弹两端柱轴线及

闸门井施工工艺

闸门井施工 1、闸门井总体施工工艺流程如下: 施工准备T基坑开挖T C10素砼垫层T井底板施工(浇筑至标高 1.10m处)T井室第一次浇筑T井室第二次浇筑(浇筑至标高7.92m 处)T井内横梁浇筑T启闭机安装T预制盖板安装及现浇盖板浇筑T 满水试验及井体四周回填。 2、检查井基坑与沟槽同步开挖,井点布置和开挖方法与沟槽相同。 3、检查井基坑至设计标高后,按设计要求进行基础处理和垫层施工,垫层施工中必须确保垫层位置、宽度及厚度。 4、井体分三次浇筑,第一次浇筑至底板顶面以上10c m处(标高 1.10m),预留施工缝;第二次再立模浇筑至D300管下10cm处(标高 4.85m)处;第二次再立模浇筑至检查井顶部(标高7.92m处)。 1)、钢筋制作及绑扎 ①、钢筋的表面应洁净,使用前将表面油渍、鳞锈等清理干净; 钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋均应调直。 ②、预制构件中的主钢筋均采用对焊、焊接并按照有关规定抽样送检。 ③、钢筋接头应互相错开,并严格按照国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002)中的有关规定执行。 ④、垫层养护3天后,即在垫层上绑扎底板钢筋。现场钢筋绑扎时,其交叉点应用21#铁丝绑扎结实,必要时用电焊焊牢。 ⑤、钢筋规格、尺寸应符合设计图纸要求和规定,绑扎钢筋时应采用撑件将二层钢筋位置固定,保证钢筋设计间距。 ⑥、为了保证保护层的厚度,应在钢筋与模板之间设置同强度标 号的水泥砂浆垫块,垫块应与钢筋扎紧并互相错开。 ⑦、钢筋绑扎完成后,应上报监理工程师进行隐蔽验收。隐蔽验收合格后,方可进行立外模。 (2)、立外模和支架

①、按设计图纸估算检查井高度可能在 6.9米左右,因此检查井 井身整体一次制作,混凝土分 3 次性浇捣,内模同样分 3 节按装。井筒模板采用组合钢模与局部木模互相搭配,以保证内模的密封性。井 身内模支架采用空心钢管支撑。钢管支架必须架设稳固,如有必要,可采用对撑支架,增加内模的稳定性。 ②、钢筋绑扎验收后,进行架立外模和支架。井壁内外模用串心螺丝固定,串心螺丝采用?1的圆钢,中间设置止水片,两端设置铁片控制井壁厚度尺寸,圆钢两端头上铰成螺纹,用定制钢螺帽固定,拆模时拆去钢螺帽,割去外露部分,再用同标号防水砂浆二度抹平, 确保不渗水。外模支架必须稳、牢、强,保证在浇捣混凝土时,模板不变形,不跑模。 3)、浇捣混凝土 ①、模板和支架工序完成后,必须经监理工程师进行验收。验收合格后,方可进行混凝土的浇捣。 ②、为缩短施工周期和保证工程质量,采用泵送商品混凝土。泵送混凝 土可将输送管的软管直接放入浇捣段,距离浇捣面 1 米左右,保证混凝土不离 析。 ③、混凝土浇捣前严格检查DN200防水套管以及启闭器预埋钢板的位置和几何尺寸,严禁漏放和错放。 ④、混凝土振捣采用插入式振捣器振捣,振捣棒插入时应离开钢筋,但应防止混凝土振捣不匀和振捣过密而产生混凝土离析现象的发 生。 ⑤、混凝土在捣振时注意和随时检查模板受力和钢筋受力的情况,防止模板因混凝土振捣的原因而跑模。 ⑥、底板和上部井室分段浇捣混凝土时,严格按规范要求做好施工缝。施工缝做成凸缝,并在后浇时将连接处的混凝土凿毛,并用水清洗干净,浇捣时先用12%的纯砂浆座浆,然后轻倒第一层混凝土并振捣密实,以免形成蜂窝,影响沉井的质量 4)、养护及拆模 ①、混凝土浇捣完成后及时养护,养护方法可采用塑料膜覆盖法。

建筑施工工法编写要求

建筑施工工法编写要求 一、工法的编写原则 在编写公司工法时,应当遵守以下原则: 1.工法必须是经过工程实践并证明是属于技术先进、效益显著、经济适用、符合节能环保要求的施工方法。未经工程实践检验的科研成果,不属工法的范畴。 2.工法编写应主要针对某个单项工程,也可以针对工程项目中的一个分部,但必须具有完整的施工工艺。 3.工法的编写顺序是工法特点、工艺原理在前,最后引用一些典型工程实例加以说明。 二、工法编写内容 工法的编写内容,分为前言、工法特点、适用范围、工艺原理、施工工艺流程及操作要点、材料与设备、质量控制、安全措施、环保措施、效益分析和应用实例等11项。 1.前言:概括工法的形成原因和形成过程。其形成过程要求说明研究开发单位、关键技术审定结果、工法应用及有关获奖情况。 2.工法特点:说明工法在使用功能或施工方法上的特点,与传统的施工方法比较,在工期、质量、安全、造价等技术经济效能等方面的先进性和新颖性。 3.适用范围:适宜采用该工法的工程对象或工程部位,某些工法还应规定最佳的技术经济条件。 4.工艺原理:阐述工法工艺核心部分(关键技术)应用的基本原理,并着重说明关键技术的理论基础。 5.施工工艺流程及操作要点: (1)工艺流程和操作要点是工法的重要内容。应该按照工艺发生的顺序或者事物发展的客观规律来编制工艺流程,并在操作要点中分别加以描述。对于使用文字不容易表达清楚的内容,要附以必要的图表。 (2)工艺流程要重点讲清基本工艺过程,并讲清工序间的衔接和相互之间的关系以及关键所在。工艺流程最好采用流程图来描述。对于构件、材料或机具使用上的差异而引起的流程变化,应当有所交代。

截流井分部工程施工工法

2018年雨花台区水环境整治工程学及贵子沟水系水环境提升工程分部工程 施工方法 2018年8月 目录 1、概述 2、截流井工程施工方案(孙家中

一、工程概述 2018年雨花台区水环境整治工程(孙家中学及贵子沟水系水环境提升工程)实施范围包括:孙家中学及贵子沟水系,位于雨花台区板桥街人力资源市场与宁芜公路交界处,孙家中学片区内,总长约 2.3公里。 实施主要内容包括: 1)、控源截污:对01排口实施改造,截流旱天污水及初期雨水。新建1座智能化截流井,1座一体化泵站(Q=50t/h、H=12rj)。铺设D150压力钢管约560m 2)、清淤疏浚:采用干式清淤,清淤量约7415m3。 3)、护岸改造:(1)直立挡墙及石砌沟渠段:维持现状断面形式,墙前清 杂、清障,清杂量约1410卅,局部破损、塌落段修复。(2)土质护坡段:改造为1:2自然放坡,局部河道向一侧进行拓宽,岸坡种植草皮约7886 m20本专项工程主要实施内容为截流井施工

主要施工内容统计 二、截流井分部方案 1概述 本工程共计有一个排口需要进行截流,设计新建一座钢筋混凝土截流井截流下河污水,然后通过一体化泵站将污水提升加压送至板桥河中部污水泵站北部污水管道预留口。 1.1截流井水量控制 (1)实时采集信号:井内的液位H1、截污管下游检查井内的液位H2、自然水体的液位H3下开式堰门的开度H4。 (2)初始参数设置:警戒水位值H5=2000m,设定初雨量:10mm截污管最大流量Q 400L/S、液位误差值:100mm当自然水体的水位H30+100时,根据闸门在一定液位差下开度与流量的曲线关系,得出闸门的开度位置;当H0<0+100,闸门完全关闭,防止污水回流。 C降雨时,当井内的液位H1<警戒水位H5时,降雨量达到设定10mm寸,下开式堰门开启。 D降雨时,当井内的液位H1A警戒水位H5时,下开式堰门开启,流量控制阀门关闭。 当自然水体的水位日3>警戒水位H5时(执行防倒灌程序): 下开式堰门开度值日4=自然水体的液位H3+100m(在下开式堰门开度范围内:当H4VH3+50寸,堰门上升100mm当H4》H3+200mr W,堰门下降100mm 其他时间堰门不动作),流量控制闸门关闭。 当自然水体水位H3