一、空调系统、冷热水系统、锅炉操作事项:

比锅炉为无压锅炉,使用燃料、天然气,锅炉燃烧之前,先查看补水系统,有没有水源在系统,锅炉确保补足情况下,启动锅炉循环泵,在正常情况下,再启动锅炉,温度上升。缓慢为正常。

保养方法:每周排污一次

二、冷热水设备房:锅炉开车之前,先查看补水系统有没有

水源,在水源补满之后,打开锅炉循环泵,看循环泵正

常情况下再启动锅炉。

保养方法:每周一排污

三、热水锅炉一次水的温度:最低不低于80度,最高不超

过95度。换热水温度,不低于70度。

四、热水循环泵分为两用式:

1、制动变频热水泵为淋浴系统所用,所给热水压力为3公

斤。

2、手动变频热水泵为池子加水系统所用,所给热水压力为

3.8公斤。

水泵保养方式:加油、电路

五、冷水循环泵分两用式:

1、制动变频给水泵为淋浴系统所用,给水压力为3公斤。

2、手动变频给水泵为池子加水系统所用,所给热水压力为

3.8公斤。

水泵保养方法:加油、电路

六、微机变频系统主要分为:自动变频与手动变频。在开机

使用之前必须先查看电源指示灯,有没有电源,确认后,再开机,开机后看水泵远传压力表有没有上压,电机工

作正常为正常。

七、电磁水处理:作用为锅炉水质软化处理能使锅炉充分得

到水清使整个锅炉一次水得到充分清理。

保养方法:六个月清一次

八、板式换热器作用为:锅炉一次水由10度到95度之间情

况下能使冷水经过板式换热器,换成热水,浸入热水储罐,再由热水储罐出水进入热水系统,由热水系统水回路,再由热水泵抽回,打入板式换热器进行2次换热。

此热水系统看热水储罐远传温度计。热水储罐存水量为10立方米。温度最低不低于70度。

操作人员:

2005年1月26日

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。

通用雕刻机使用说明书

操作说明书

目录1.雕刻机控制软件(ncstudio)安装设置说明 (2) 2.精雕软件与诺诚转换软件 (7) 3.材料固定与加工 (8) 4.雕刻各种材料对刀具的选择 (13) 5.雕刻机控制系统注意事项 (14) 6.精雕软件做各种路径对刀具的选择 (15) 7.雕刻机各种刀具的雕刻速度 (16) 8.雕刻机常见故障与维护 (18) 一、NC控制PCI卡(维宏卡)的安装: 1.在配件箱里可以看到PCI卡、数据连接线 PCI卡的安装,安装位置如下图所示 2.软件安装。

(1)插入随机光盘,在光盘中找到Ncstudio安装包,双击解压。 (2)在解压后的文件夹中找到,双击运行,安装软件。 (3)安装驱动。安装完成后,不必重启计算机。 我的电脑右键→选择属性→系统属性里面选择硬件→选择设备管理器。 鼠标右击,选择扫描检测硬件改动(A) 弹出新硬件向导 搜索到PCI卡→默认点击下一步→自动安装PCI卡驱动→安装完成→NC可以正常使用! 3.雕刻机机床参数设置 (1)厂商参数参数设置。打开软件,点击系统参数→厂商参数输入口令NCSTUDIO.,进入参数设置界面。 根据您的机器来设置,如下来填写对应项!!! 工作台行程起点(机械坐标)终点(机械)坐标X轴0毫米毫米 Y轴0毫米毫米 Z轴毫米0毫米对刀块厚度()mm;固定对刀块坐标X()Y() 电机参数: X轴毫米/脉冲 Y轴毫米/脉冲 Z轴毫米/脉冲 Z轴最大速度(1000)毫米/分钟(2)加工参数设置,点击系统参数→加工参数。进入加工参数设置界面 勾选以下三项

适合您机器的速度为: 手动低速3000毫米/分钟 手动高速5000毫米/分钟 空程速度3000毫米/分钟 加工速度3000毫米/分钟 其余参数为默认设置即可! 注:参数修改完成以后一定要点击应用! 设置完成后机器通电后便可以移动了(注意Z轴要在安全高度,四周无障碍物, 避免碰撞!)! 二、精雕软件与诺诚转换器 1.精雕软件: 解压光盘中的这个文件,然后打开文件夹,把发送到桌 面就可以直接使用了。无需安装。 2.诺诚转换器(维宏软件无法兼容精雕的ENG格式路径,所以要 用这个转换软件转换成nc代码,然后导入维宏软件,进行加工。) 解压光盘中的这个文件,然后打开文件夹 ,把发送到桌面就可以直接使用了。无需安装。 三、材料固定与加工。 1.首先把材料平整的放置在雕刻机工作台面上,用压板将材料固定好。

机房设备管理机房管理制度

计算机机房管理制度 2010年11月起执行 第一章:总则 第一条:为确保公司计算机机房的正常、安全、有效运行,制定本制度。 第二条:该制度适用于xxx有限公司及其控股子公司的公司内部计算机机房。 第三条:计算机机房的定义: 计算机机房指用于存放并确保计算机系统及周边设施正常运行并提供电力保障和温度、湿度保障的房间。 第四条:计算机机房涵盖内容: 机房以其内部设施功能分为以下三类: 机房环境:包括电力供应、温度、湿度、地板、照明等外界条件。 机房设备:包括UPS、空调、计算机、网络设备、电话交换机等。 应用系统:依靠计算机设备运行,提供相应功能的系统、软件等。

第五条:机房管理的岗位职责分工: 机房工作人员:包括机房负责人、设备管理员、运维工程师。 机房负责人:机房直接负责人,主要职责包括: 负责机房的整体管理工作 管理机房环境、机房设备及应用系统,保证其正常运行和财产安全管理机房工作人员日常工作,每周上报工作内容 制定与机房管理相关的制度和规定 撰写《机房事故报告》 设备管理员:负责机房设备的管理,主要职责包括: 遵守机房管理制度 负责机房内提供机房环境的设备及计算机设备的运行及硬件维护负责设备及配件进出机房的管理 协助公司进行固定资产盘点 管理与设备相关的文档、资料 填写《机房日志》 系统运维工程师:负责机房应用系统运行和维护,主要职责包括:

遵守机房管理制度 负责机房应用系统的运行和维护 负责应用系统的数据、文件备份 管理与系统维护相关的文档、资料 填写《机房日志》 第六条:相关单据 《机房事故报告》 《机房日志》 第二章:人员出入管理 第一条:人员出入是指机房工作人员或非机房工作人员出入公司机房的行为。 第二条:出入机房需要具备的条件: 遵守机房管理制度 具备明确的工作任务 机房工作人员或依照审批流程获得批准的非机房工作人员 没有携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品

数据中心机房设备标签规范建议

数据中心机房设备标签规范建议 xxxxxxxxxx有限公司 xx年xx月

资产编号、资产标识,全部调为设备编号

目录 1. 前言 (5) 2. 规范总则 (5) 2.1规范范围 (5) 2.2规范说明 (5) 3. 规范设计 (6) 3.1主设备 (6) 3.1.1 标识位置 (6) 3.1.2 标识大小及材料 (6) 3.1.3 标识内容 (6) 3.1.4 标识范例 (7) 3.2存储设备(移动硬盘、光盘等媒介) (7) 3.2.1 标识位置 (7) 3.2.2 标识大小及材料 (7) 3.2.3 标识内容 (7) 3.2.4 标识范例 (8) 3.3线缆标签 (8) 3.3.1 标识位置 (8) 3.3.2 标识大小 (9) 3.3.3 标识内容 (9) 3.3.4 标识范例 (9) 3.3.5 线缆使用规范 (10) 3.4机柜标识 (10) 3.4.1 标识位置 (10) 3.4.2 标识大小及材料 (11) 3.4.3 标识内容 (11) 3.4.4 标识范例 (12)

3.5仪器仪表 (13) 3.5.1 标示位置 (13) 3.5.2 标识大小及材料 (13) 3.5.3 标识内容 (13) 3.5.4 标识范例 (13) 3.6动力与环境设备 (13) 3.6.1 标识位置 (13) 3.6.2 标识内容 (14) 3.6.3 标识范例 (14) 3.7网络口及电源插座口标识 (15) 3.7.1 标示位置 (15) 3.7.2 标识大小及材料 (15) 3.7.3 标识内容 (15) 3.7.4 标识范例 (15) 3.8等保标签 (15) 3.8.1 标识位置 (15) 3.8.2 标识大小及材料 (15) 3.8.3 标识内容 (16) 3.8.4 标识范例 (16) 3.9临时标签 (16) 3.9.1 标识位置 (16)

加药装置操作注意事项

自动加药装置操作注意事项 1、由于药剂有粘粘性,在吹送时应注意送料管路是否通畅,尤其是料斗下方和出料口两处。 2、正常时打开料斗上口的端盖,有向下吸力,若无吸力或反风,说明送料管路不通畅,应及时检 查。(建议每加药运行20小时应拆开检查) 3、料斗内有加热器,正常时送风一段时间,送料管微热,若无变化,说明加热器损坏,应及时检 查更换。 4、进水阀和排料阀为自动球阀,关闭后仍有水流进或药剂流出,说明进水阀和排料阀损坏,应及 时检查更换。 5、加药计量泵禁止空转和反转,开泵前必须确定计量泵前后阀门已经开启,并需要预先注入介质。 6、加药计量泵电机通过变频器控制,发现加药计量泵不能正常工作,可能是变频器故障,此时应 启用另一台,根据说明书进行故障复位。 7、料位计使用过程中物料受潮黏附物料,进而在料位开关的表面影响使用效果,应经常检查擦拭 (建议每班次进行一次)。 8、控制柜内的电器元件禁止进水,正常使用时应紧闭柜门,杜绝用水冲洗控制柜。否则将损坏电 器元件。 9、由于药剂腐蚀性较强,应定期检查与药剂接触的各机械部件及时更换,并进行沉淀物清理、搅 拌叶片杂物清理、压力液位指示器杂物清理,否则将影响循环效果。 10、喂料机内部筛网若有破损应及时更换,避免大块的干药剂投入螺旋喂料机,损坏螺旋或驱动 电机。 11、两个压力式液位计每隔一个月要检查和清理一下头上中心的薄膜。 12、加药设备,停止运转以后,液位指示器需要用清水冲洗后,用透明胶粘好膜片外孔后再放置, 以防药剂凝固粘接,或者外部污物进入。 13、设备停机后要确保搅拌箱及储药箱无药液,若长期停机则需要用清水冲洗,以免药剂在设备 内部凝固。 14、单螺杆计量泵停运后,应用清水对泵进行清洗,以免介质腐蚀泵体。 15、备用螺杆泵长期不用,应间隔一定时间盘车一次,防止定子橡胶塑性变形。 16、每10天应切换一次使用设备,停用设备应及时用清水清洗管路及泵腔。 17、如果有杂物进入或有粘稠的东西糊住,不要用硬物清理,也不要用压力大的水柱冲洗,应用 清水泡洗

数控雕刻机安全操作规程

数控雕刻机安全操作规程 一、数控雕刻机安全操作基本注意事项: l、工作时不允许戴手套操作机床;、不要移动或损坏安装在机床上的警告标牌;、注意不要在机床周围放置障碍物,工作空间应足够大; 2、某一项工作如需要俩人或多人共同完成时,应注意相互间的协调一致;不允许采用压缩空气清洗机床、电气柜及NC单元。 二、工作前的准备工作 1、机床工作开始工作前要有预热,认真检查润滑系统工作是否正常,如机床长时间未开动,可先采用手动方式向各部分供油润滑;雕刻前及雕刻过程中必须检查并确认电机的冷却系统(水泵)和润滑系统(油泵)是否正常工作。 2、使用的刀具应与机床允许的规格相符,有严重破损的刀具要及时更换;、调整刀具所用工具不要遗忘在机床内;刀具安装好后应进行一、二次试切削;检查卡盘夹紧工作的状态; 3、装夹工件时,必须遵循“装实、装平、装正”的原则,严禁在悬空的材料上雕刻;装刀具前须将卡头内杂物清理干净。 4、刀具装卡时,一定先将卡头旋入锁紧螺母内放正,一起装到电机轴上,再将刀具插入卡头,然后再用上刀扳手慢慢锁紧螺母,装卸刀具时,松紧螺母禁用推拉方式,要用旋转方式; 起刀点,X、Y轴起刀点不能更改。 ; 三、工作过程中的安全注意事项 1、禁止用手接触刀尖和铁屑,铁屑必须要用毛刷来清理;禁止用手或其它任何方式接触正在旋转的主轴、工件或其它运动部位;禁止加工过程中测量工件、变速,更不能用棉丝擦拭工件、也不能清扫机床;、铣床运转中,操作者不得离开岗位,机床发现异常现象立即停车; 2、经常检查轴承温度,过高时应找有关人员进行检查;、严格遵守岗位责任制,机床由专人使用,他人使用须经本人同意; 3、机床的横梁及档板上严禁放任何物品,避免掉落伤人;、操作过程中严禁趴在机床上,更不允许坐或倚靠在机床架上。 四、工作完成后的注意事项 1、清除切屑、擦拭机床,保持机床与环境清洁状态;检查润滑油、冷却液的状态,及时添加或更换; 2、依次关掉机床操作面板上的电源和总电源;卸刀时严禁用扳手敲打卡头;加工完毕要关闭机床电源,工件送检,收拾工、量具,清洁机床和地面。

PAC、PAM加药装置安装、操作及维护说明

加药装置 安装、操作及维护说明 一、设备概述 主要包括PAC、PAM加药系统。 1.1结构布置 加药装置采用单元组合的布置形式,安装在一个基架上。 计量泵平行布置,周围留有足够检修空间,便于维护。 电气控制柜布置于装置基架上,正面操作。 1.2各部件材质 各部件的材质主要分为不锈钢、碳钢、PE。 1.3液位检测、自动停泵 溶液箱设置磁性翻板液位计,实现就地液位显示、液位远传、高低限报警,低低液位自动停泵,防止投药泵空转。 1.4配药 PAM溶液的配制由手动进行,在配药箱内配成一定的浓度,然后再送到溶液箱内,稀释成投加浓度。 PAC溶液的投加不需要再次稀释,可进行直接投加。 1.5加药量的控制 PAM加药量的控制可手动进行调节,也可进行自动控制:根据原水的浊度调节相应的投加量,不需人工操作。

PAC加药量的控制可手动进行调节,也可自动根据进水流量的变化调节加药量。 1.6技术参数表例: 二、加药装置操作说明 2.1使用 加药装置用于地表水净化站。 2.2装置启动前的操作 2.2.1系统检查 检查各连接接头,紧固件不应有松动、脱落现象; 检查水箱溢流管是否畅通; 检查装置总电源是否接入; 各计量泵状态是否正常(有无故障);

溶液箱内是否有药液,溶液箱液位降至低液位时,报警开,计量泵停止工作。 2.3配制药品 2.3.1 关闭所有阀门; 2.3.2 打开排污阀,排污时间3min,排污结束后关闭排污阀; 2.3.3 打开进水阀,按比例配置药液,待溶液箱液位计指示到高液位时关闭进水阀(或根据需要加到一定液位); 2.3.4 打开搅拌电机搅拌,使溶液均匀。 2.4装置启动 1、打开计量泵出口阀门; 2、打开计量进口阀,溶液箱出口阀; 3、调整计量泵行程至适当位置(40%左右); 4、选择操作模式(就地硬手动、就动手动、远程控制) 4.1 就地硬手动操作: 4.1.1将计量泵操作模式选择开关切换至就地硬手动方式; 4.1.2按下计量泵启动按钮; 4.1.3计量泵以工频运行,计量泵电流指示正常; 4.1.4备用泵的投入,先停掉故障泵,备用泵选择开关切换至; 4.1.5故障计量泵,然后按下备用泵启动按钮; 4.1.6搅拌电机的投入,按下搅拌电机启动按钮,一定时间后关闭。 4.2 就地手动操作: 4.2.1将计量泵操作模式选择开关切换至就地手动方式; 4.2.2按下计量泵启动按钮;

激光雕刻机安全操作规程及维护保养

激光雕刻机安全操作规程及维护保养

激光雕刻机安全操作规程及维护保养 一、目的 为了规范操作者的工作行为、确保人机安全。防止由于人为的疏忽造成的产品的返修、报废,推动作业的标准化、规范化。 二、适用范围 适用于本公司生产部对于剪板机的操作控制。 四、职责 相关生产人员负责生产过程中的物料确认、质量保证。 四、工作程序 一)操作准备 1. 本机床操作人员必须熟悉激光雕刻机机主要结构、性能和使用方法。 2.本机床适用于亚克力、PVC等可激光切割材料。 二)操作规程 1、本机使用的激光为不可见光,如直接接触皮肤可致皮肤严重烧伤。出光时严禁将身体的各个部分深入光路,以免烧伤。 2、雕刻机机内存在高压,严禁在过于潮湿的环境中使用,以免引起高压打火。 3、激光加工可能产生高温和明火,加工时严禁离开机器,以避免燃烧而导致各种安全事故的发生。 4、使用前检查冷却水是否冻结,有水垢、赃物堵塞,循环冷却水泵运转是否正常,以免造成激光器破损。严禁在五冷却水的状态

下使用。 5、使用前检查电磁空气泵是否正常,以保证雕刻时一直吹气。 6、严禁手或其它物件接触镜片,以免导致镜片镀膜的损坏。 7、机器开启后,严禁用手去推动导轨,以避免其传动系统的损坏。 8、保证通风除尘系统的畅通,防止机箱因烟尘、湿气堆积过多而引起腐蚀,损坏电子元件。 9、使用后保持设备内外清洁,去除雕刻残余物,用机油擦拭导轨等易生锈的零部件。镜片清洁只能用脱脂棉蘸无水乙醇轻轻擦拭。 10、未经培训人员不得擅自操作机器。 11、雕刻任务完成后必须切断电源、水源后方可离开。 五、维护保养 一)直线导轨加注润滑油: 激光雕刻机使用一段时间,雕刻,切割产生的烟雾,灰尘对导轨有腐蚀作用,因此要定期保养导轨。将激光雕刻机关头电源,用于干净的软布导轨清洁干净,然后在导轨上滴上润滑油,上完油在让滑块在导轨来回滚动一下,确保润滑油进入滑块内部。上完油在让滑块在导轨来回滚动一下,这时须次先把导轨装上,注意装导轨时不要先固定,要把固定钉全部装好,保持水平,在把皮带与滑块固定,再把透镜装好,调光一下X去向的去路完毕。二)反射镜,聚焦镜擦拭:

数据中心机房管理制度规范

机房设备操作及维护管理制度 (试行) 第一条定期检查、整理设备线路,检查硬件运行状态。定期查看软硬件运行日志记录,并做好数据和配置备份。 第二条严禁在设备上随意安装、拆卸硬件或更改设备连线,严禁随意进行硬件安装。 第三条严禁在机房设备上进行试验性质或与工作无关的任何操作。 第四条对机房设备进行位置、配置调整前须提交申请,经信息中心同意后,由专业技术人员进行操作,并做好详细记录。 第五条对重要设备配置更改前,须做好数据备份和备品备件准备工作,并在专用测试服务器上验证通过后进行操作。 第六条机房内服务器不得擅自安装与系统无关的软件;软件安装前须对安装文件进行病毒检测,发现病毒后及时清理,并做好记录;不得擅自在服务器上使用U盘、外存储设备;定期对服务器系统的杀毒软件进行升级;每月对服务器进行安全扫描和漏洞修补,并做好记录。 第七条根据实际情况,实时调整机房内相关安全设备的防范策略,并做好记录。 第八条每季度对机房精密空调室外机组和过滤网进行一次冲洗,每年对精密空调全部电器控制系统和制冷、除湿及进出水道进行一次全面检查。 第九条定期检查机房供配电、消防设备运行状态,确保其正常运行。

(试行) 第一条机房钥匙、门禁卡配发由信息中心管理,不得私自配制或借给他人使用。来访人员因工作需要进入机房须经信息中心同意后由机房管理人员陪同进入,并做好记录。任何人未经许可,严禁在机房内随意触摸设备、拍照或录像。 第二条每日定期检查机房内烟感、温感、声光报警器、安全出口指示标志、气体灭火设备及消防控制线路,确保其运行正常。 第三条机房内严禁存放和使用易燃易爆物品,严禁吸烟和携带使用明火,严禁在消防设备周围堆放杂物。 第四条气体消防系统灭火设备应设专人管理(消防运维单位),任何人不得擅自操作、更改消防系统工作状态、设备位置。每月定期进行钢瓶间设备巡检,发现过期或低压失效的消防设备,应及时进行维护更换。 第五条每季度定期检查机房配电柜、UPS设备、精密空调的运行状况,监测输入输出电流、电压是否正常、有无异常噪音及声、光报警。监控电池间运行环境。 第六条每日定期对机房的设备和线路进行安全检查,发现故障、老化、破损、绝缘不良等不安全因素,必须及时报修,并做好记录备案。 第七条严禁随意对设备断电、更改设备供电线路,严禁随意串接、并接、搭架各种供电线路。 第八条防雷接地系统按国家有关部门的管理要求,每年由防雷中心对机房防雷系统进行一次全面的安全技术检测。

机房设备线缆标签依据什么规范

数据中心机房设备标签规范建议xxxxxxxxxx有限公司 xx年xx月

目录

1. 前言 随着信息化的高速发展,作为支持信息化应用的核心物理平台,机房建设越来越得到用户的重视。特别是金融行业,在投入大量资金购置、使用先进的设备、技术,建设自己的网络和应用系统时,更将目光锁定于机房的维护。 机房的维护工作中,标识管理是极其重要的一部分,从基本的线缆上跳接信息的标识,到设备、机柜标识规范的实施,不同程度的体现了标识管理的重要作用。完善的标识管理可以提高维护水平、降低劳动强度、缩短排除故障时间、方便资产管理。 2. 规范总则 2.1 规范范围 本规范适用于机房主设备、线缆、机柜(含PDU插排)、仪器仪表、动力配套设备(各类空调、消防设备、配电柜、UPS等设备)、网络口、电源插座口的标签、标识规定。 2.2 规范说明 ●本规范综合考虑了维护管理、资源管理等多方面要求。 ●标识的制作和标贴不能违背机房整(体)治的相关管理要求。 ●各类标签、标识可根据设备和机柜的尺寸、大小进行调整。同一种型号设备标识应粘 贴在设备的同一位置,粘贴位置要求平整、美观,不能遮盖设备出厂标识。 ●标签、标识应采用易清洁的材质并保证其与被标识设备的持久、牢固的结合。 ●标识一律采取打印方式,可采用专门的标签打印机和标签打印纸、或采用普通打印机 和过塑等。

3. 规范设计 3.1 主设备 3.1.1 标识位置 设备的标识统一固定在设备正面(右上角)。 如设备正面无位置可供固定,应按照首选设备正面、次选设备正上面、再次选设备背面的次序固定。特殊情况下,标识规格与字体大小根据设备的实际情况确定。建议机柜内设备安装的间隔距离为:1至2个U,既利于设备的散热,又利于设备标识的识别。 3.1.2 标识大小及材料 设备标签采用36mm/24mm宽、黄底黑字的专用标签自粘纸。 3.1.3 标识内容 ●设备编号:<由本行统一编制的固定资产内部编号,具有唯一性> ●设备型号:<此处输入设备的具体型号> ●序列号:<此处输入设备的机箱序列号> ●设备用途:<此处输入该设备的中文用途描述> ●使用部门:<此处输入该设备所属部门> ●采购日期/保修年限:<此处输入该设备的保修开始时间及保修的年限> ●条形码 3.1.4 标识范例 (36mm宽色带) (24mm宽色带)

加药装置原理及选型注意事项

加药装置原理及选型注意事项 一、加药装置概述 加药装置是一种具投药、搅拌、输送液体、自动控制于一体的成套设备,用于需要投加缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂的循环水系统,进行水质处理药剂的准确投加与计量。在给水、排水处理过程中,常常投加各类化学药剂作为阻垢、杀菌灭藻、混凝、絮凝用,以达到净化水的目的。这些药剂有固体颗粒、液体,在投加过程中必须溶解、稀释及按配比定量投加方能取得最佳效果,所以溶药投加装置是水处理工程中的常用设备之一。 二、加药装置工作结构原理 加药装置主要由溶液箱、搅拌器、计量泵、液位计、电控柜、管路、阀门、安全阀、背压阀、止回阀、脉动阻尼器、压力表、Y型过滤器等组成。 加药装置根据所需药剂浓度,在搅拌箱内配置,经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用计量泵向投药点或指定系统中输送所配制的溶液。成套加药装置具有结构紧凑、安全简单、操作使用简便等特点。加药装置还可根据用户不同工艺流程的要求,进行有针对性的设计、配置必要的部件,实现自动远程控制等功能。 三、加药装置选型注意事项 加药装置适用于工业冷却循环水系统、空调制冷系统、热交换系统、热水锅炉系统、生产、生活用热水供应系统等多个领域,所以在选购的适合要多加注意。宜兴市新鹏池环保科技有限公司是一家专业从事水处理、膜分离、过滤的设计、研究开发和制造加工及工程承包安装调试于一体的高新技术企业。加药装置是公司的特色产品,在全国各地热销,受到广大客户的青睐。下面就由新鹏池环保给大家讲解一下加药装置选型的注意事项: 1、用户选用加药装置时,首先根据系统需要投加溶液量来确定选用规格(包括计量泵参数、溶液箱容积等条件),再根据投加情况,确定投加方式(一般采用“一用一备”的方式)。 2、根据需要选取加药装置各部件的材质(不锈钢、碳钢、非金属材料)、计量泵型号(隔膜泵、柱塞泵)或向我公司提供所加药剂的参数(名称、浓度、温度、密度、粘度、腐蚀性等)。

弱电及机房设备命名规则

弱电及机房设备命名规则

设备命名规则 一、概述 为规范标签管理规范化,提高资源信息准确率,降低故障历时,对所涉及的弱电设备、机房设备、综合布线线路及连接设备的标签规范做统一说明。 二、标签管理目的 为加强施工管理、运维管理和资源管理,规范设备标识,使设备安装维护、线路布设维护、资源管理有机结合起来,为保证施工效率、日常维护、应急调度、障碍查修提供快速、方便、准确的资源信息,特制定此规范。 三、范围 1、机房标识;机柜标识、网络设备标识、服务器标识、光端设备标识及各系统机房设备标识。 2、公共机架标识:MDF(总配线架或主配线架)、DDF(数字配线架:数字复用设备与程控交换设备或数据业务设备等其他专业设备之间的配线连接设备。)、ODF(光纤配线架)铭牌等; 3、电源:电源柜、电源插排标识; 4、尾纤、跳线及扎线标识:设备侧、线路侧、设备之间标识、其它情况 四、执行单位 青岛海博科技信息系统有限公司工程部 四、标签编制规则

4.1主设备 1.网络主设备机架标识式样 各类网络主设备包括交换设备、数据设备、安全设备等,标识外观统一如下图: 设备型号: DSX-045 设备编号: 2.主设备机架编号规则 2.1 字符集 所有名称描述所使用的字符必须属于本字符集。字符集包括:汉字(相当于两个字符) 大小写英文字母:A-Z,a-z 数字:0-9 特殊符号:-、(、)、【、】、.、*、@、等 2.2主设备机架编号的构成 3F A1 A2 DEV 01 机柜内设备序号 设备类型 机柜编号 机房编号 楼层

楼层以NF 标识(N 代表阿拉伯数字),例如3F ,即3楼;每层各机房 按A (1-9)编号(如果用户已经编号机房号填上用户机房编号既可); 机柜编号关联下边的机柜编号;DEV 设备类型可以用设备名称的首字 母的大写够成(例如:录像机—LXJ ); 2.3设备功用:是指设备的主要功能应用。例如做WEB 管理的服务器 在设备功用项上用WEB 服务器表示。 4.2机柜编号 1.机柜编号生成 3F A1 A2 机柜编号 机房编号 楼层 楼层以F 开头,后边数字表示楼层数;每层机房按A (1-9)编号(如 果用户已经编号机房号填上用户机房编号既可);机柜编号前边大写 字母表示排数(A-Z ),字母后边的数字表示第几个机柜(0—9);例 如F4A3H6:表示的是4楼3号机房第H 排第6台机柜。 2.设备功用:配线机柜、网络机柜、服务器机柜以主要功用来标识。 4.3光收发及光端设备 1.设备编号原则如网络设备能够准确表达出设备的物理位置。 设备型号: WLX-05 设备编号: 设备型号: WLX-05 设备编号:3F-A3-B4

雕刻机安全操作规程

伟创新科技 雕刻机安全操作规程 编号:版本:编制日期:2013年3月25日设备名称雕刻机设备编号 1.目的 1.1 强化安全管理,增强安全意识,确保安全生产,消除人的不安全行为,物的不安全状态,使安全生产做 到有章可循,有据可依,保证雕刻机的正确操作和安全使用。 2.适用范围 2.1 本规程分析了雕刻机在操作过程中的危险因素,规定了安全操作要领及应急措施等技术要求。 2.2 本规程适用于公司雕刻机实际操作过程中的安全作业。 3.危险因素分析 3.1 操作者戴手套操作,手套易卷入机器转动部件中导致意外发生。 3.2 钻铣过程用手按压固定工件,易造成机器伤人事故。 3.3 工件固定不可靠,操作时边料及工件晃动或飞离造成事故发生。 4.安全技术操作规程 作业须知: 4.1 非相关人员禁止操作机器,严格遵守岗位责任制,机床由专人使用,他人使用须经本人同意。 4.2 操作员操作前必须熟悉机器的性能、用途及注意事项,生手严禁单独上机操作。 4.3 严禁戴手套、围巾作业,头发不宜过长,女生必须戴安全帽,以免操作时卷入。 4.4 严禁操作员在操作机器时与其他人员攀谈或酒后、疲劳状态下操作机器。 4.5 加工过程中,如出现异常危机情况可按下“急停”按钮,以确保人身和设备的安全。 4.6 操作者在工作时更换刀具. 工件. 调整工件或离开机床时必须停机。 4.7 在上机操作中一定要勤于动手、动脑,使用各种雕刻耗材一定要注意节约,物尽所用,不得浪费。 操作中注意事项: 4.8 机床开机时应遵循先回零(有特殊要求除外). 手动. 点动. 自动的原则。机床运行应遵循先低速. 中速. 再高 速的原则,其中低速. 中速运行时间不得少于2-3 分钟,当确定无异常情况后,方可开始工作。 4.9 固定工件板材前需检查机器桌面是否平整,固定工件板材时要粘帖到位,牢固,不可鼓起变形,松动等。 4.10 装卡刀具前须将卡头及系螺母内杂物清理干净,一定先将卡头旋入锁紧螺母内放正,一起装到电机轴上,再将 刀具插入卡头,然后再用上刀扳手慢慢锁紧螺母。 4.11 装卸刀具时,松紧螺母禁用推拉方式,要用旋转方式,严禁用扳手敲打卡头。 4.12 刀具露出卡头的长度须根据雕刻深度、工件与夹具是否干涉来共同决定,在满足以上条件下尽量取短。 4.13 使用的刀具应与机床允许的规格相符,有严重破损的刀具要及时更换,调整刀具所用工具不要遗忘在机床内。 4.14 手动对刀时,应注意选择合适的进给速度。 4.15 机床开始加工之前必须采用程序校验方式检查所用程序是否与被加工零件相符,待确认无误后方可操作运行。 4.16 加工前一定要正确的定义X、Y、Z轴的起刀点。更换刀具后,必须立即重新定义Z轴起刀点,X、Y轴起刀 点不能更改。在开始加工(下刀)前,如原点出现误差或其它情况,应立即按暂停键或急停开关停止机器。 4.17 禁止用手或其它任何方式接触正在旋转的主轴. 工件或其它运动部位,也不可清理切削碎块,避免意外伤害。 4.18 禁止在机床运转状态下装拆工件、检验工件,加工过程中如需在机床上检验工件必须先暂停机器。 4.19 机床的横梁及档板上严禁放任何物品,操作过程中严禁趴在机床上,更不允许坐或倚靠在机床架上。 4.20 设备运转时,不准擅自离开工作岗位,因故离开时必须停车并切断电源。 4.21 加工完毕要关闭机床电源,工件送检,收拾工、量具,清洁机床和地面,认真填好“仪器、设备使用记录”。 5.应急措施 5.1 当发生故障时应立即切断电源,断开电源开关,并报专业人员检修。 5.2 一旦发生设备事故,应立即切断电源,同时保护好事故现场,并立即向上级报告。 编制:审批:

机房设备管理制度

机房设备管理制度 1.机房设备 1)服务器、交换机、路由器、磁带库、磁盘阵列、防火墙等 应全部置于机柜内,固定牢靠。 2)机柜摆放应整齐,两相对机柜正面之间的距离不应小于 1.2m;机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要 维修测试时,则距墙不应小于1.2m;同时要使机柜设备散 热好。机柜内所有线缆布线应用管卡等紧固件分类固定, 排列整齐。 3)机房设备都应有标牌,标牌内容至少包含设备应用名称、 IP地址、维护人员、设备供应商、投运日期、服务电话。 4)网络交换机已使用的端口、网络线、配线架端口都应有标 识,标识内容应简明清晰,便于查对。 5)机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设,排列整齐, 捆扎固定,留有适度余量。机房地板下所有线缆应铺设在管 槽内或排架上。 6)机房设备金属壳体必须与保护接地装置可靠连接。 2.设备管理规定 1)建有信息机房设备专责制度、设备运行管理制度、设备缺 陷管理制度。 2)设备要有月度及年度检修计划并按计划进行检修,检修必 须有完整记录。

3)机房内的设备,未经部门领导同意,不得随意挪动,拆卸 和带出机房。 4)机房设备自安装运行之日起必须建立单独的设备档案,内 容包括完整的设备安装过程记录,参数配置记录,设备调 试记录、设备异动记录。 5)机房内所有设备的调试、修复、移动及任一信息线或网络 线的拔插和所有设备的开关动作,都要按照《国家电网公 司信息网络运行管理规程(试行)》的规定,按有关程序严 格执行,并在相应的设备档案中做好记录。 6)机房设备及应用系统密码管理严格按照《国家电网公司网 络与信息安全管理暂行规定》执行。 7)UPS电池要定期检查,按有关标准进行充放电,并且做好 记录。 8)网络测试分析设备及设备修理工具应有专人管理。 9)应装有计算机网络管理系统,对计算机网络、计算机系统、 服务及应用等运行状况进行实时监视和管理。 3.缺陷管理 1)机房运行管理人员、检修调试工作人员、设备验收人员都 有责任发现、记录和处理设备缺陷。 2)设备缺陷管理包括设备的正常巡视、安全检查、设备检修 调试等工作,其管理是闭环的过程。 3)运行和备用的设备影响安全、正常运行的异常现象称为设

PAC、PAM加药装置操作规程、故障及排除方法

PAC、PAM加药装置操作规程、故障及排除方法 一、设备和系统介绍: (1)设计范围:PAC/PAM加药装置各一套。 (2)管道阀门:均采用不锈钢材质, (3)溶液箱:1立方米不锈钢药箱。PAC/PAM加药装置为二箱三泵方式。计量泵:采用液压隔膜计量泵。 (4)全部设备安装在钢制框架上,使安装容易,维修方便。 (5)电气控制:配有独立的电气控制柜,柜面上具有:计量泵电机手动的转换开关,手动时计量泵电机,操作按钮,报警灯等。 (6)计量泵泵电机运行方式:手动按钮—继电器—泵电机 (7)PAC/PAM加药装置为手动操作控制电机、控制加药量。 配制溶液说明 1.按照所需配制的药液浓度,根据药剂的槽容积及药剂纯度,计量出药量、水量,将药加入药液槽,打开给水阀门,加入所需要的水量。 2.配制溶液:将一定数量的药剂(固体或液体),倒入溶液箱中,开启给水阀注水,当液面达到规定液面时停止注水,启动电动搅拌器,使溶液箱中药剂充分混合均匀,以便加药使用。 3.开动搅拌机:使所加入的药剂完全溶解并搅拌均匀即可,投药前先打开截止阀进水阀,将溶液箱灌满,同时将计量装置调至所设要的投药量,再打开溶液箱截止阀便开始投药。

4.投加药剂:将计量泵加药量调整到某一数值,启动计量泵,向加药点投加药剂,不断调整计量泵加药量,使加药量满足工艺要求,若不能满足,需重新调整配制药液浓度。 5.溶液箱中残存物可通过排污管排出;溶液箱液位可根据磁性翻板液位计。 6.根据药品的清洁程度,应定期对溶液箱进行清洗。 二、操作规程: (一)、启动前的准备:(各种PAC/PAM加药装置基本相同,要特别注意的是磷酸盐加药处高压范围应严格按安全规程执行)注意:计量泵与搅拌电机转向是否为顺时针(电机外壳以注明转向标志)方向。 人工加水:加除盐水至溶液箱规定位置 人工配药:将各种药物加入箱内,并达到规定的浓度(可以人工测定)。 Y型过滤器每三个月清洗一次,清洗后在低压管道内即有空气进入,此时应开泵放气(应用手动方式开泵,放气时应将放气螺丝微微松出少许,只要有水出即可),要等到从放气孔中间歇地喷射出水流,说明压力已进入高压区。 调正泵的出液量: 小范围的调正:按调正手柄上的刻度10﹪—100﹪微微旋动即可,一般应取30﹪—90﹪为量值。

雕刻机操作步骤

1 雕刻机操作步骤 1.1 开机 在开机之前,首先确定机床与计算机所有连接正常,然后打开机床电源和计算机电源。在系统启动完毕后,进入Ncstudio TM数控系统。 1.2 机械复位(可选) 只有在有回机械原点功能的机床上,且需要时才涉及这节内容。 如果机床支持回机械原点操作,选择“回机械原点”菜单。机床将自动回到机械原点,并且校正系统坐标系统。 在某些情形下,如上次正常停机后,重新开机并继续上次的操作,用户不必执行机械复位操作。因为,Ncstudio TM系统在正常退出时,保存当前坐标信息。 另外,如果用户确认当前位置正确,也可以不执行此操作。 1.3 载入加工程序 在加工之前,用户一般要载入需要加工的程序,否则,一些与自动加工有关的功能是无效的。 选择“打开(F)|打开(Q)…”菜单,將弹出Windows标准的文件操作对话框,可以从中选择要打开文件所在的驱动器、路径以及文件名。 单击“打开”按钮后,加工程序就载入系统。此时,用户可按F2键,切换到“加工程序”窗口,查看当前加工程序。 1.4 手动操作 显示手动操作界面 选择“查看(V)|显示手动界面(M)”菜单项,参数显示窗口将显示一个手动操作界面,通过这个界面,您可以对机床进行手动操作。

手动移动 通过计算机数字小键盘上的相应键可对机床进行手动移动。此时小键盘上的NUMLOCK丁应亮。 相应键为: 6 ----- X轴正方向 4 ----- X轴负方向 8---- Y轴正方向 2 ----- 丫轴负方向 9---- Z轴正方向 1 ----- Z轴负方向 这些键与CTRL吉合后可实现机床的手动高速移动。 增加/减少深度 使用小键盘上的+/-键配合数字键可以快速增加或较少深度。 1.5 确定工件原点 在加工程序中的X、丫、Z三坐标的原点就是工件原点。在加工之前,我们需要把该位置同实际位置联系起来。步骤是: 把机床X、丫手动走到工件上的希望的原点位置,选择“把当前点设为工件原点”菜单,或者在坐标窗口把当前位置的坐标值清零,这样在执行加工程序时 就以当前位置为起点进行加工。 上述步骤完成了X、丫轴的工件原点设定,但是Z轴的工件原点设置需要更为精确的操作手段。本系统同机床硬件相配合提供了Z轴对刀功能。 选择“操作(O)|自动对刀(E)…”功能,完成自动对刀。 经过上述两步的操作,加工的工件原点已经确定了。 1.6 执行自动加工 自动加工指机床按所选的加工程序自动进行加工。 开始自动加工 选择“操作(Q)|开始或继续(S)”菜单项,机床將自动从加工程序第一句 开始执行自动加工过程。 机床停止

机房设备维护管理制度

机房设备维护管理制度 为妥善保证网络工作的良好运行,特制定此机房设备维护管理制度。 一、信息网络机房为用于放置、操作信息网络设备的专用房间;机房 设备的管理由系统管理员负责。 二、信息网络机房内须保持清洁、肃静、设备整齐有序;严禁在机房 内吸烟、不准在计算机及工作台附近放置可能危及设备安全的物品。 三、信息网络机房是重点防火防盗单位,必须设置专用灭火器具,并 定期检查。机房管理人员为机房的安全、卫生负责人,负责机房的防火、防水、防盗等安全消防工作和日常卫生管理工作。 四、信息网络机房内各种仪器设备由机房管理人员集中管理,耗材使 用要严格登记,禁止用机房设施做与本职工作无关的事,外出时须做好交接工作。认真做好机房内各类记录介质的保管工作,落实专人收集、保管,信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准并履行手续,作废资料严禁外泄。 五、信息网络机房管理人员使用服务器、交换机、UPS、空调及其它仪 器设备,必须严格遵守操作规程,必须先经检查确认正常后再按顺序依次开机;结束操作必须检查确认正常关机并切断电源后方可离开。 因操作不当造成仪器设备损坏,由当事人负责赔偿。 六、信息网络机房设备应由专业人员操作、使用,禁止非专业人员操

作、使用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告,并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。 七、外单位人员因工作需要进入机房时,必须由相关部门办理审批手 续。进入机房后听从工作人员的指挥,未经许可,不得乱动机房内设施。外来人员参观机房,须有指定人员陪同。操作人员按陪同人员要求可以在电脑演示、咨询;对参观人员不合理要求,陪同人员应婉拒,其他人员不得擅自操作。中心机房处理秘密事务时,不得接待参观人员或靠近观看。 八、信息网络机房的温度和湿度均保持在正常的指标内。

加药装置操作说明

加药装置操作使用说明

一、氢氧化钙投加装置 一、加药装置的组成 加药装置由溶解箱(SS304)、溶液箱(碳钢衬胶)、若干法兰、阀门等组成。配置两台离心加药泵,两台离心加药泵为一用一备,这样方便用户在不停机的状态下进行检修、更换配件。 本装置主要部件有: 1、溶解箱 2、溶液箱 3、磁翻板液位计 4、过滤器 5、安全阀 6、离心加药泵 7、缓冲器 8、就地控制柜 9、管路球阀、止回阀、压力表及相应管道等。 说明:离心加药泵2台IHF50-32-125流量8m3/h,压力0.4MPa,功率2-2.2kw,过流部分衬氟 二、加药装置的使用 用户按照设计的投加料溶液的比例来配置药剂,通过离心加药泵来投加,将氢氧化钙配制成5%的乳液并储存和投加,投加量0.8-1.3t/d,每天配药3次。 1、连接加药装置,然后检查每个法兰接口,加以固紧,以免流体泄漏。 2、连接离心加药泵的电源: (1)、打开电控柜接线盒,将符合离心泵电动机要求的三相四线制电源线接入对应的接线端子。 (2)、通过控制操作开关瞬时启动搅拌机,观察电动机转向,若转向正确,固定好接线盒。若转向不正确,调整相序后再固定好接线盒。 3、关闭排污阀。将药液容器加满药液。 4、开启加药系统的阀门,启动计量泵。 5、加药装置配置两台加药泵,其中一台为加药用泵,另一台为备用泵。

特别注意: 1、加药时,打开启动加药泵(应确保此计量泵及相关管路畅通完好)对应的一路管路,关闭另一路管路。 2、装置顶部设有溢流管,防止药液的溢流,通过排污管路流出。 三、加药装置的维护 加药装置的管路应随时保持畅通,定时不定时地对装置各连接部位、过滤器、进料口、出料口等进行检查,观察这些部位是否有沉积物质,如发现这些症状,应及时加以清理。 要定期检查加药泵进料口是否堵塞,对管线、过滤器定期清洗,以防堵塞。 定期检查搅拌装置,查看搅拌轴是否转动灵活,叶轮是否扭曲变形,联轴套是否松动,以免轴扭力过大,消耗搅拌功率,如有损坏应及时更换。 要定期对安全阀、压力表及各管线阀门进行检查,以免发生泄露事件。备用泵与使用泵应交替使用,避免长期启用或停用同一台泵。 四、控制说明 此加药装置共有溶液箱1只,每只溶液箱自带1套磁翻板液位计(4-20MA),当发现没有液位的溶液箱时,需人工关闭该溶液箱的出液阀,人工进行配药。当加药泵处于自动位置时,依据磁翻板反馈的液位信号,当溶液箱有溶液时方可启动加药泵,无溶液时则停止加药,防止泵的无液空转。同时接受来自PH仪的信号(4-20MA)当PH高于7.2时,加药泵停止运行;当PH低于6.8时加药泵自启动运行。当PH高于9.5时,PLC高报警。

机房设备维护规章制度

机房设备维护规章制度 前言:为了给予公司所有员工的办公系统及网络建立一个良好环境,保证现有服务器和网络设备及各应用之间正常运行,特制定本规定。 第一章机房出入管理规定 第一条除经授权的系统管理、技术部人员外,公司其他人员进入机房必须经过技术部门领导批准,并严格执行。 第二条严禁带外单位人员或无关人员进入机房,确因工作需要,如:因系统故障诊断和处理、设备维修维护、系统或设备安装、风控部门、上级检查、等进入机房,必须由技术人员陪同进入,做好登记,并配合项目的实施。 第三条设备进入机房前拆除外包装,或上机柜后清理干净以保证机房环境的清洁和安全。 第四条禁止携带食品、饮品、及易燃、易暴、易腐蚀等危险性物品进入机房。第二章计算机房日常维护规定 第一条任何人进入机房必须填写《出入登记表》,当班人员操作服务器、核心设备必遵循先备份再操作并填写《核心设备操作日志》,如需对网络拓扑结构、各线路连接方式进行修改或拆接则需经技术部主管同意或批准,操作同时做标识并填写《线路拆接日志》。 第二条机房内禁止吸烟、吃食、喝水。禁止使用具有碱性、磁性、腐蚀性的物品;高压放电、强辐射、充电加热等物品。 第三条机房内的所有设备及UPS机房,技术部当班人员需定期备份巡检,并做好维护、清洁工作。

第四条中心机房保存的各种重要数据、介质;保存的重要账号、密码,必须严格按规定存放。账号、密码按各类系统密码策略每月更新。 第三章机房事故报告制度 第一条机房内出现服务器设备异常,机房当班人员必须立即向技术部主管汇报情况。 第二条找寻异常原由或解决办法后,当班人员应立即汇报技术部主管征得其同意解决问题,将事故控制住,使其不再发展。 第三条作为事故的第一目击人需根据,事故发生的时间、地点;发生事故波及的项目到人员和现象、硬件状态、软件应用状态、网络通讯状态、供电状态、环境、温度状态、报警装置状态等,以及事故前后的操作步骤;现场处理涉及的相关人员、到过现场人员、事故造成的影响和后果等,做一份记录详实报告。

机房标签规范

机房标签规范 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

黑龙江省机房标签使用规范 中国移动通信集团黑龙江有限公司 网络管理部 2014年11月 一、机柜(机架) 机柜(机架)安装在传输机房,用于装置传输设备。一般一个机柜由单面或双面(A、B) 样例: 物理机架(设备机架): 综合机架: 标签要素:机架名称、二维码 说明: 1、机房名称:设备所在机房的名称。 2、设备厂家标识:参见集团规范V 2.1附录A6。 3、行号(列柜号):表示机柜(机架)所在的机列在机 房中位置;各地根据自身管理习惯来定义列柜,在该字段 中可包含表示方向的字母。 4、列号(机架号):机柜(机架)在列柜中位置,从01 开始编制。

5、“机架名称”取值资源管理系统,标签名称与资源系 统名称保持一致。二维码由综资系统根据二维码编码规范 统一生成。 实景效果: 物理机架(设备机架): 综合机架: 二、网元 传输系统中传输网元设备是指安装在站点内,按照业务需要,从光缆传输系统下载或上接不同带宽的传输通道的设备;包括PDH 传输设备,SDH终端或分插复用设备,以及WDM波分复用设备、 PTN设备、PON设备等。 样例: 标签要素:网元ID、网元名称、二维码 说明: 1、传输网元名称:与传输综合网管一致。 2、“网元名称”取值资源管理系统,标签名称与资源系 统名称保持一致。二维码由综资系统根据二维码编码规范 统一生成。 3、粘贴于设备面板正面、顶面靠左或机架柜门内侧该设 备所在框对应位置。包括传输网元、数据交换机、协议转 换器、光终端盒等小型设备。 4、PON设备标签,请参照传输网元标签,从传输综合资

相关文档