第1章绪论

1.1 设计目的

通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。

1.2设计任务

根据富威机械厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定工厂变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。

1.3设计要求

1、要求每个学生独立完成设计任务。

2、要正确运用设计资料。

3、给出变配电所的主接线图。

4、完成课程设计任务书规定容。

5、要求提交成果。

(1)完成课程设计报告书一份;

(2)A3变配电所的主接线图纸一。

第2章负荷计算及无功功率补偿2.1负荷计算

根据设计要求进行分析,机械厂负荷统计资料见下表2-1:

表2-1机械厂负荷统计

单组用电设备的负荷计算:

有功功率 n d c P K P ?= kw 无功功率 θarccos tan ?=c c P Q var k

视在功率 22c c c Q P S += KVA

计算电流 r c

c U S I 3=

A

通过以上公式对工厂各部分进行计算,得到计算结果如下: 1、仓库:

动力部分:

228825.0=?=c P kw

7.2565.0arccos tan 22=?=c

Q var

k

KVA S c 8.337.252222=+= 2.5138

.33==

r

c U I A 照明部分: 6.1=c P kw 2、铸造车间;

动力部分:

3.8323835.0=?=c P kw var 857.0arccos tan 3.83k Q c =?= KVA S c 119853.8322=+= A U I r

c 3.1803119

==

照明部分: kw P c 8= 3、锻压车间; 动力部分:

kw P c 5.5923825.0=?= var 6.6965.0arccos tan 5.59k Q c =?=

KVA S c 6.916.695.5922=+= A U I r

c 8.13836

.91==

照明部分: kw P c 8108.0=?= 4、金工车间;

动力部分:

kw P c 5.10943825.0=?= var 1466.0arccos tan 5.109k Q c =?= KVA S c 5.1821465.10922=+= A U I r

c 5.27635

.182==

照明部分: kw P c 8108.0=?= 5、工具车间; 动力部分:

A U I KVA

S k Q kw

P r

c c c c 5.31339

.2069.2062.1575.134var 2.15765.0arccos tan 5.1345.13453825.022==

=+==?==?=

照明部分: kw P c 8108.0=?= 6、电镀车间; 动力部分:

A U I KVA

S k Q kw

P r

c c c c 5.24037

.1587.158105119var

10575.0arccos tan 1191192385.022==

=+==?==?=

照明部分: kw P c 8108.0=?= 7、热处理车间;

动力部分:

A U I KVA S k Q kw

P r

c c c c 2.1743115

1159269var

926.0arccos tan 69691385.022==

=+=

=?==?=

照明部分: kw P c 8108.0=?= 8、装配车间; 动力部分:

A U I KVA

S k Q kw

P r

c c c c 5.104369

693.493.48var

3.497.0arccos tan 3.483.4813835.022==

=+==?==?=

照明部分: kw P c 8108.0=?= 9、机修车间; 动力部分:

A U I KVA

S k Q kw

P r

c c c c 3.80353

533.405.34var

3.4065.0arccos tan 5.345.3413825.022==

=+==?==?=

照明部分: kw P c 458.0=?= 10、锅炉房; 动力部分:

A U I KVA

S k Q kw

P r

c c c c 8.16031

.1061.1067.8069var

7.8065.0arccos tan 69691385.022==

=+==?==?=

照明部分: kw P c 6.128.0=?=

11、宿舍区;

照明部分:kw

?

=

7.0=

P c280

400

将以上数据进行整理得到表格如下:

表2-2负荷计算计算表

多组设备负荷计算:

所有车间的照明负荷:kw P m 2.63= kw 6.1028n

1

i ci =∑=P kvar 8.850n

1

i ci =∑=Q

取全厂的同时系数为:90.0=rp K 95.0=rq K 。 则全厂的负荷计算为:

∑==+?=+=n

i ci c kw P P P 1

m 62.982)2.636.1028(9.09

.0

∑==?==n

i ci c k Q Q 1

var 3.8088.85095.095

.0

KVA S c 36.12723.80862.98222=+= A U I r

c 81.1927336

.1272==

2.2无功功率补偿

电力系统由发电厂、变电站、电力线路和用电设备联系在一起组成的统一整体,由于电能不能大量存储,所以发电、输电、配电和用电必须同时进行,即电力系统必须保持平衡。然而来自电力线路、电力变压器以及用电设备的无功负载大量存在,使电力系统的功率因数降低。对于配电系统来说,为数众多的异步电动机、变压器等设备要消耗大量的无功功率,对配电网络的安全稳定运行产生不良影响:

1、供电线路的电流增大,使线路和设备的损耗增大,严重时会威胁到设备的安全运行;

2、配电系统的视在功率增大,使发电机、变压器等供电设备的容量增加,电力用户的控制设备、测量仪表的规格也相应增大;

3、导致供电电压降低。保持电力系统的平衡,解决配电系统功率因数低的有效途径就是对配电系统进行无功补偿,提高功率因数。

按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在0.9以上。 无功功率:电网中的感性负载(如电机,扼流圈,变压器,感应式加热器及电焊机等)都会产生不同程度的电滞,即所谓的电感。感性负载具有这样一种特性-----即使所加电压改变方向,感性负载的这种滞后仍能将电流的方向(如正向)保持一段时间。一旦存在了这种电流与电压之间的相位差,就会产生负功率,并被反馈到电网中。电流电压再次相位相同时,又需要相同大小的电能在感性负载中建立磁场,这种磁场反向电

能就被称作无功功率。无功功率比较抽象,它是用于电路电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外做功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。

在交流电路中,由于有感性或容性储能设备,电压与电流有相位差,通俗讲就是电压与电流不在同一时间到达;因此,表面看电压有多大、电流有多大,实际并没有做那么大的功,有电源与储能设备的能量转换。 无功补偿计算如下:

由2.1节计算可得变压器低压测的视在计算负荷为:KVA S c 36.1272=

这时低压侧的功率因数为:77.036

.127262

.982cos 1==

φ

为使高压侧的功率因数≥0.90,则低压侧补偿后的功率因数应高于0.90。这里取0.95。

则低压侧需要并联电容容量为:

var 18.442)95.0arccos tan 77.0arccos (tan 62.982k Q cc =-?= 取:var 450k Q cc = 则补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为:

KVA S c 36.1590)4503.808(62.98222=-+= 计算电流 A U I r

c 64.2409336

.1590==

高压侧的功率损耗为:

kw S P c c 86.2336.1590015.0015.0=?==? var 37.10336.159006.006.0k S Q c c =?==? 变电所高压侧的计算负荷为:

kw P c 48.100686.2362.982=+=

var 67.46137.1034503.808k Q c =+-= KVA S c 44.110167.46148.100622=+= A U I c 3.1671344

.1101r

=?=

补偿后的功率因数为:92.044

.110148

.1006cos ==φ满足(大于0.9)的要求。

第3章 变电所主变压器台数和容量及 主结线方案的选择

3.1 变压器台数和容量确定

一、变压器台数确定

1、满足用电负荷对可靠性的要求;

1)二级负荷:选择两台主变压器;负荷较大时,也可多于两台;

2)二、三级负荷:可选一台变压器,但低压侧敷设与其它变电所相连的联络线作为备用电源;

3)三级负荷:选择一台主变压器;负荷较大时,也可选择两台;

2、季节性负荷或昼夜负荷变化较大时,技术经济合理时,可选择两台变压器; 根据以上要求与规,所以在本变电所我们选取两台变压器; 二、变压器容量选择

(1)任一台变压器单独运行时。应满足:c NT S S )7.0~6.0(=

(2)任一台变压器单独运行时。应满足:c T N S S ≥?。即满足一、二级负荷要求。 带入数值可得:

KV A ) 771.00~660.91( KV A 1101.44)7.0~6.0(=?≈?T N S

选择变压器的实际容量:

考虑到本厂近年的负荷发展,初步取KVA S T N 1000=?。

考虑到安全性的问题,确定变压器为SC3系列箱型干式变压器。型号SC3-1000/10.其主要技术指标如下表3-1所示:

表3-1变压器技术指标

3.3 主结线方案选择

方案Ⅰ:高、低压侧均采用单母线分段。

优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同母线段引出两个回路,用两个电路供电;当一段母线故障时,分段断路器自动切除故障母线保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。缺点:当一段母线或母线隔离开关检修时该母线各出线须停电;当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越;扩建时需向两个方向均衡扩建。

方案Ⅱ:单母线分段带旁路。

优点:具有单母线分段全部优点,在检修断路器时不至中断对用户供电。缺点:常用于大型电厂和变电中枢,投资高。

方案Ⅲ:高压采用单母线带旁路低压单母线分段。

优点:任一主变压器检修或发生故障时,通过切换操作,即可迅速恢复对整个变电所的供电。缺点:在高压母线或电源进线进行检修或发生故障时,整个变电所仍需停电。

以上三种方案均能满足主接线要求,采用方案三时虽经济性最佳,但是其可靠性相比其他两方案差;采用方案二需要的断路器数量多,接线复杂,它们的经济性能较差;采用方案一既满足负荷供电要求又较经济,故本次设计选用方案Ⅰ。

根据所选的接线方式,画出主结线图。

图3-1 变电所主结线图

第4章变电所位置和型式选择

4.1 变配电所所址选择原则

(1)变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较后确定: 1)接近负荷中心

2)进出线方便;

3)接近电源侧;

4)设备运输方便;

5)不应设在有剧烈振动或高温的场所;

6)不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行

风向的下风侧;

7)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;

8)不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规》的规定;

9)不应设在地势低洼和可能积水的场所。

(2)装有可燃性油浸电力变压器的车间变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物;当设在二级耐火等级的建筑物时,建筑物应采取局部防火措施。

(3)多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。

(4)高层主体建筑不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规》有关规定,采取相应的防火措施。

(5)露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所:

1)有腐蚀性气体的场所;

2)挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;

3)附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;

4)容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。

4.2型式与布置

变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定: (1)负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;

(2)负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间变电所或组台式成套变电站;

(3)高层或大型民用建筑,宜设室变电所或组合式成套变电站;

(4)负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;

(5)环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA 及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。

由于本厂有二级重要负荷,考虑到对供电可靠性的要求,采用两路进线,一路经10kV 公共市电架空进线(中间有电缆接入变电所);一路引自邻厂高压联络线。

变电所的形式由用电负荷的状况和周围环境情况确定,根据《变电所位置和形式的选择规定》及GB50053-1994的规定,结合本厂的实际情况,这里变电所采用单独设立方式。根据负荷计算及工程平面图4-1可知负荷中心在6号车间,所以我们决定在6号车间东侧建立工厂变电所。

铸造(2) XX 机械厂总平面图

比例1:2000

邻厂

厂门

后厂门

宿舍区的负荷中心

工厂宿舍区

桥河

仓库(

1)

压(3)

金工

(4)

工具

(5)

电镀(

6)热处理

(7)装配(

8)

机修(

9)

炉房(10)

图4-1工程平面图

第5章 短路电流计算

采用两路电源供线,一路为距本厂6km 的馈电变电站经LGJ-185架空线(系统按∞电源计),该干线首段所装高压断路器的断流容量为500MV A ?;一路为邻厂高压联络线。下面计算本厂变电所高压10kV 母线上k-1点短路和低压380V 母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量。

SC3-1000/10

380V

SC3-1000/10

K-1

K-210KV

图5-1 变电所系统图

首先确定基准值

取A MV S d ?=100 KV U c 5.101= KV U

c 4.02=

所以:1 5.500d I kA

=

==

2144.000d I kA === 计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值:(忽略架空线至变电所的电缆电抗) 1) 电力系统: 20.0500100*1=??=

A

MV A

MV X

2) 架空线路:查手册得km x /35.00Ω=,因此:

904.1)

5.10(1006/35.02

*

2

=???Ω=KV A

MV km km X 3)变压器:由所选的变压器的技术参数得%6k U =,因此:

0.610001001006*4*3=????=

=A

KV A

MV X X

根据以上计算可以绘得短路等效电路图如下图5-2所示。

K-1

K-2

图5-2短路等效电路图

计算k-1点的短路电路总电抗幺值及三相短路电流和短路容量 1) 总电抗标幺值:

104.2904.120.0*2*1*)1(=+=+=∑-X X X k

2) 三相短路电流周期分量有效值:

KA KA

X I I k d k 614.2104

.250.5*

)

1(1

)

3(1==

∑=

-- 3) 其他三相短路电流:

KA I I I k 614.2)3(1)

3()3("===-∞

KA KA i sh

666.6614.255.2)

3(=?= KA KA I sh 947.3614.251.1)3(=?=

4)三相短路容量:

A MV A

MV X S S k d

k ?=?=

∑=

--529.47104

.2100*

)

1()

3(1

计算k-2点短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 1) 总电抗标幺值:

104.52/6904.120.0)//(*4*3*2

*1*)2(=++=++=∑

-X X X X X k 2) 三相短路电流周期分量有效值: (3)2

2(2)

14428.2135.104

d k k I kA

I kA X -*

∑-==

= 3) 其他三相短路电流:

''(3)(3)(3)

228.213k I I I kA ∞-===

(3)

1.8428.21351.912sh

i kA kA =?= (3)

1.0928.21330.752sh

I kA kA =?=

4) 三相短路容量:

(3)2(2)

10019.5925.104

d

k k S MV A

S MV A X -*

∑-?==

=?

第6章变电所一次设备的选择与校验

电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要容之一,在选择时应根据实际工作特点,按照有关设计规的规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先进,经济合理。

为了保障一次设备的可靠运行,必须按照下列条件选择和校验:

(1)按正常工作条件包括电压、电流、频率、开断电流等选择;

(2)按短路条件包括动稳定、热稳定校验;

(3)考虑电气设备运行的环境条件如温度、湿度、海拔高度以及有无防尘、防腐、防火、防爆等要求。

(4)按各类设备的不同特点和要求如断路器的操作性能、互感器的二次负荷和准确度级等进行选择。

6.1变电所高压一次设备的选择及校验

一、变电所高压一次设备的选择

根据机械厂所在地区的外界环境,高压侧采用市长城电器生产的JYN2-10(Z)型户移开式交流金属封闭开关设备。

此高压开关柜的型号:JYN2-10/4ZTTA(说明:4:一次方案号;Z:真空断路器;T:弹簧操动;TA :干热带)。

初选设备:

高压断路器: ZN24-10/1250/20 高压熔断器:RN2-10/0.5 -50

电流互感器:LZZQB6-10-0.5-200/5 电压互感器:JDZJ-10

接地开关:JN-3-10/25

母线型号:TMY-3?(50?4);TMY-3?(80?10)+1?(60?6)

F≥3.75kN(户支柱绝缘子)

绝缘子型号:ZA-10Y抗弯强度:

al

从高压配电柜引出的10kV三芯电缆采用交联聚乙烯绝缘电力电缆,型号:YJV-3?50,无钢铠护套,缆芯最高工作温度90C o。

二、变电所高压一次设备的校验

根据《高压一次设备的选择校验项目和条件》,在据电压、电流、断流能力选择设备的基础上,对所选的高压侧设备进行必需的动稳定校验和热稳定度校验。

1.设备的动稳定校验

1) 高压电器动稳定度校验 校验条件: (3)(3)max

max ;sh sh i i I I ≥≥

由以上短路电流计算得(3)sh i = 6.666kA ;(3)

sh I = 3.947kA 。并查找所选设备的数据资料比较

高压断路器ZN24-10/1250/20 max i =50kA ≥6.666kA ,满足条件; 电流互感器LZZQB6-10-0.5-200/5 max i =79kA ≥6.666kA ,满足条件; JN-3-10/25接地开关 max i =63KA ≥6.666kA ,满足条件。 2) 绝缘子动稳定度校验

校验条件: (3)al c F F ≥ 母线采用平放在绝缘子上的方式,则:

(3)(3)(3)27210/c sh l F F N A a

-==??(其中a =200mm ;l =900mm )。

所以:(3)c F = 2720.9)10/34.630.2m

kA N A N m

-??= 3.75kN ≤满足要求。

3) 母线的动稳定校验

校验条件: al c σσ≥ TMY 母线材料的最大允许应力al σ=140MPa 。

10kV 母线的短路电流(3)sh I =3.947kA ;(3)

sh i =6.666kA

三相短路时所受的最大电动力:

(3)c F 2720.9)10/34.630.2m

kA N A N m

-?

?= 母线的弯曲力矩: (3)34.630.9 3.121010

F l N m

M N m ?==? 母线的截面系数: 2263(0.05)0.004 1.671066

b h m m

W m -?===? 母线在三相短路时的计算应力: 633.12 1.871.6710c M N m MPa W m

σ-?===? 可得, al σ=140MPa ≥c σ=1.87MPa ,满足动稳定性要求。 2.高压设备的热稳定性校验 1) 高压电器热稳定性校验

校验条件: 2(3)2t ima I t I t ∞≥ 查阅产品资料:高压断路器:t

I =31.5kA,t=4s ; 电流互感器:t I =44.5kA ,t=1s ;

接地开关: t I =25kA,t=4s

取0.70.10.8ima op oc t t t s =+=+=,(3)

I ∞=2.614kA ,将数据代入上式,经计算以上电器均满

足热稳定性要求。 2) 高压母线热稳定性校验

校验条件: A ≥min A

=(3)I ∞

查产品资料,得铜母线的

C=1712

A

mm

,取0.75ima t s =。 母线的截面: A=50?42mm =2002mm 允许的最小截面:

2min 2.61413.24A kA mm == 从而,min A A ≥,该母线满足热稳定性要求 。 3) 高压电缆的热稳定性校验

校验条件: A ≥min A

=(3)

I ∞

允许的最小截面:

2min 2

2.6141

3.24A kA mm mm == 所以选电缆YJV-3?50的截面 A=502mm 从而,min A A ≥,该电缆满足热稳定性要求。

6.2变电所低压一次设备的选择及校验

一、变电所低压一次设备的选择

低压侧采用的也是长城电器生产的GGD2型低压开关柜。 初选设备如下:

低压断路器:NA1 型智能万能断路器、TMS30型塑壳无飞弧智能断路器

低压熔断器:NT 系列 电压互感器:JDZ1系列

电流互感器:LMZJ1 、LMZ1 系列 母线型号: TMY-3?(80?10)+1?(60?6)

绝缘子型号:ZA-6Y 抗弯强度:al F ≥3.75kN (户支柱绝缘子)

另外,无功补偿柜选用2个GCJ1-01型柜子,采用自动补偿,满足补偿要求。 二、变电所低压一次设备的校验

由于根据《低压一次设备的选择校验项目和条件》进行的低压一次侧设备选择,不需再对熔断器、刀开关、断路器进行校验。关于低压电流互感器、电压互感器、电容器及母线、电缆、绝缘子等校验项目与高压侧相应电器相同,这里仅列出低压母线的校验:380V 侧母线上母线动稳定性校验:校验条件:al c σσ≥

TMY 母线材料的最大允许应力al σ=140MPa 。

380V 母线的短路电流 (3)sh i =51.912kA ;(3)

sh I =30.752kA

三相短路时所受的最大电动力为:

(3)2720.9(51.912)10/2100.370.2m

F kA N A N m

-=?

?= 母线的弯曲力矩: (3)2100.370.9189.0331010F l N m

M N m ?==? 母线的截面系数: 2253(0.08)0.01 1.071066

b h m m

W m -?===? 母线在三相短路时的计算应力:53189.03317.671.0710c M N m

MPa W m

σ-?=

==? 可得,al σ=140MPa ≥c σ=17.67MPa ,满足动稳定性要求。 380V 侧母线热稳定性校验:校验条件: A ≥min A

=(3)I

查产品资料,得铜母线

C=1712

A

mm ,取0.75ima t s =。 母线的截面: A=80?102mm =8002mm 允许的最小截面:

2min 2

28.213142.88A kA mm mm == 从而,min A A ≥,满足热稳定性要求 。

第7章 继电器保护

继电保护要求具有选择性,速动性,可靠性及灵敏性。

由于本厂的高压线路不很长,容量不很大,因此继电保护装置比较简单。对线路的相间短路保护,主要采用带时限的过电流保护和瞬时动作的电流速断保护;对线路的单相接地保护采用绝缘监视装置,装设在变电所高压母线上,动作于信号。

继电保护装置的接线方式采用两相两继电器式接线;继电保护装置的操作方式采用交流操作电源供电中的“去分流跳闸”操作方式(接线简单,灵敏可靠);带时限过电流保护采用反时限过电流保护装置。型号都采用GL-25/10 。其优点是:继电器数量大为减少,而且可同时实现电流速断保护,可采用交流操作,运行简单经济,投资大大降低。

此次设计对变压器装设过电流保护、速断保护装置;在低压侧采用相关断路器实现三段保护。

7.1变压器继电保护

变电所装有两台10/0.4kV 1000kV A ?的变压器。低压母线侧三相短路电流为

(3)28.213k I kA =,高压侧继电保护用电流互感器的变比为200/5A ,继电器采用GL-25/10型,接成两相两继电器方式。

下面整定该继电器的动作电流,动作时限和速断电流倍数。 a)过电流保护动作电流的整定:

1.3,0.8,rel re K K ==1w K =,200/540i K ==

max 1224100010)230.95L N T I I kV A kV A ??=?=??=

故其动作电流: 1.31

230.959.380.840

op I A A ?=

?=?,动作电流整定为9A 。

b)过电流保护动作时限的整定 由于此变电所为终端变电所,因此其过电流保护的10倍动作电流的动作时限整定为0.5s 。

c)电流速断保护速断电流倍数整定

取 1.5,rel K = max 28.2130.40/101128.5k I kA KV kV A ?=?=

10KV变电所毕业设计(论文)

10KV变电所毕业设计 1 变电所总体设计及供配电系统分析 1.1 变电所设计原则 进行变电所设计时须遵照变电所设计规范所规定的原则。 根据《35—10kV变电所设计规范》要求: 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5—10年发展规划进行,做到远近结合、以近为主,正确处理近期建设与远景发展的关系,适当考虑扩建的可能性。 第1.0.4条变电所的设计必须从全局出发、统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须节约用地的原则。 1.2 变电所设计目的与任务 毕业设计是本专业教学计划中的重要环节。此次毕业设计的目的是通过变电所设计实践,综合运用所学知识,贯彻执行我国电力工业有关方针政策,理论联系实践,锻炼独立分析和解决电力工程设计问题的能力,为未来的实际工作奠定必要的基础。 1.3 PG新校区供电需求分析 PG新校区10KV变电所为位于PG新校的变电所,由系统S1、系统S2向PG 新校区供电,来供给该校教学、实验、施工及生活用电,PG新校区变电所的建立可保障新校区的正常用电,提高供电质量和供电可靠性。PG新校区变电所变电压等级为10/0.4KV,是以向终端用户供电为主的变电所,全所停电后将对该校中断供电。 1.4 变电所总体分析 1.4.1 建站必要性与建站规模 1 建站必要性 PG新校区10KV变电所为终端变电所,在系统中主要起变配电作用,全所停电将造成全校停电,它供给该校教学、实验、施工及生活用电。故为满足该校用电要求决定建设本变电站。 2 建站规模

PG新校区10KV变电所电压等级为10/0.4KV 线路回路数: 近期6回,远期2回; 近期最大负荷4627KW。 1.4.2 所址概况与所址条件 1 所址概况 PG新校区10KV变电所位于该校图书馆周围,西部电源和东部电源进线先通过10kV变电所高压侧开关站进行电能分配,然后馈出六回线分配给两个独立变电所和四个箱式变电站,独立变电所和箱式变电站经过变压后供给其所带负荷用电。 2 所址条件 依据《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 第2.0.1条,变电站所址的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 PG新校区10KV变电所建在该校内部,为节约用地、接近负荷中心、进出线方便,故采用建立两个独立变电所和四个箱式变电站的方针。 1.5 负荷分析 1.5.1 负荷的分类与重要性 1一级负荷: 对供电要求最高,要求不断电或可极短时间断电。必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源断开后,能保证对全部一级负荷不间断供电; 2 二级负荷: 对供电要求较高,要求基本不断电或可短时间断电。一般要有

10KV变电所设计规范

10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 第一章总则 第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 第2.0.2条一、接近负荷中心; 第2.0.3条二、进出线方便; 第2.0.4条三、接近电源侧; 第2.0.5条四、设备运输方便; 第2.0.6条五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 第2.0.7条六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;第2.0.8条七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 第2.0.9条八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 第2.0.10条九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

变电所设计毕业论文

前言 在这次设计的选题上我是根据自己现在所实习的岗位来确定的,题目是《110KV降压变电站的部分设计》,而且我认为这次选题也是很好的结合了我在学校所学的工厂供电这门课程,让实践和理论知识相结合。 学习了工厂供电,为了更好的掌握这门功课,切实保证工厂生产的正常工作需要,我们进行了这次设计.要完成这次设计就必须了解工厂供电的基本知识.包括供电系统的一般原则,内容和程序.须要进行负荷计算,无功补偿以及继电保护。 首先介绍工厂供电设计的基本知识,包括供电设计的内容和程序,供电设计依据的主要技术基础,供电设计常用的电气图形符号和文字符号.接着依次讲述负荷计算和无功补偿,变配电所主接线方案的设计,短路计算及一次设备选择,继电保护及二次回路的选择,变配电所的布置与结构设计,供配电线路的设计计算,防雷保护和接地装置的设计。本次设计最重要的设计原则和方法,我们认为,就是在设计中一定要遵循国家的最新标准和设计规范.因此设计中着力介绍与工厂供电设计有关的最新标准和设计规范的规定和要求.限于我们的水平,加之时间非常的紧促,因此设计书中可能有错漏和不妥之处,是很难避免的,请老师批评指正。 毕业设计(论文)任务书 题目110kV降压变电站电气一次部分设计 一、毕业设计(论文)内容 本所位于某市区。向市区工业、生活等用户供电,属新建变电所。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期12回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、毕业设计(论文)应达到的主要指标 1、变电所总体分析; 2、负荷分析计算与主变压器选择; 3、电气主接线设计; 4、短路电流计算及电气设备选择; 5、配电装置及电气总平面布置设计。 三、设计(论文)成品要求 1.毕业设计说明书(论文)1份; 2.图纸:1套(电气主接线)。

10KV变电站的设计毕业论文

10KV变电站的设计毕业论文 目录 第一章绪论..................................................... - 1 - 1.1 变电站发展的历史与现状.................................. - 1 - 1.1.1 概况............................................... - 1 - 1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则..................... - 1 - 第二章变电站的负荷计算和无功率补偿计算......................... - 3 - 2.1 负荷计算................................................ - 3 - 2.3变电所主变压器的选择..................................... - 5 - 2.4变电所安装位置........................................... - 6 - 第三章变电站主接线设计......................................... - 7 - 3.1 电气主接线的基本要求.................................... - 7 - 3.2 常用的主接线............................................ - 7 - 3.3工厂变电所主要接线方案选择............................... - 9 - 第四章短路电流计算............................................ - 11 - 4.1短路电流计算的目的...................................... - 11 - 第五章电气设备的选择及校验.................................... - 15 - 5.2变电所一次一次设备的选择校验............................ - 16 - 5.2.1高压侧电气设备的选择校验.......................... - 16 - 5.2.2低压侧电气设备的选择校验.......................... - 19 - 5.3变电所进出线的选择及校验................................ - 20 - 5.3.1导线选择的原则.................................... - 21 - 5.3.2变电所导线的选择.................................. - 21 - 第六章变电所继电保护.......................................... - 24 - 6.1电力变压器的故障形式.................................... - 24 -

小区10KV变电所设计

目录 摘要.................................................... 错误!未定义书签。Abstract.................................................. 错误!未定义书签。第1章绪论.............................................. 错误!未定义书签。 1.1 设计目的.......................................... 错误!未定义书签。 1.2设计内容........................................... 错误!未定义书签。 1.3设计要求........................................... 错误!未定义书签。第2章计算负荷及无功补偿................................. 错误!未定义书签。 2.1负荷计算的内容..................................... 错误!未定义书签。 2.2 负荷计算的过程.................................... 错误!未定义书签。 2.3 无功补偿的目的.................................... 错误!未定义书签。 2.4无功补偿的计算..................................... 错误!未定义书签。第3章变压器选择和台数................................... 错误!未定义书签。 3.1 变压器的选择原则.................................. 错误!未定义书签。 3.2 变压器类型选择.................................... 错误!未定义书签。 3.3 变压器台数的选择.................................. 错误!未定义书签。 3.4变压器一次侧负荷计算............................... 错误!未定义书签。第4章短路电流的计算及保护............................... 错误!未定义书签。 4.1 短路的形式........................................ 错误!未定义书签。 4.2 主接线基本形式.................................... 错误!未定义书签。 4.3 三相短路电流的计算................................ 错误!未定义书签。 4.4电路的保护及防雷保护............................... 错误!未定义书签。结论...................................................... 错误!未定义书签。致谢.................................................... 错误!未定义书签。参考文献.................................................. 错误!未定义书签。附录

10kv变电所设计论文

2011年某10kv变电所设计 10kv 变电所设计 摘要:随着西校区的发展建设,原变电所已不能满足用电需求,为改善供电质量,提高供电可靠性,并根据发展规划及负荷现状,设计 10kv 变电所。 关键词:变电所;短路电流;系统主接线;微机保护 II Abstract:The ten kilovolts transformer substation design of west school Abstract district of Pingdingshan Institute of Technology Abstract: With the development of west school district of Pingdingshan Institute of Technology, the former transformer substation can’t satisfy the demand of electricity. For ameliorating quality of electric supply and enhancing dependability, and according to the develop of the programming and the status of charge, I design the ten kilovolts transformer substation. words: Key words transformer substation, short-circuit electric current, system lord knot line,tiny-machine protection. 目录 第 1 章原始资料及电源进线方式确定................... (1) 第 2 章负荷计算及无功功率补偿计算........................... (3) 2.1 负荷计算部分 (3) 2.2 无功功率补偿 (6) 2.2.1 无功功率补偿的基本知识 (6) 第 3 章确定变电站的位置与型式、合理布置好各设备的位置 (10) 3.1 变电所形式的确定 (10) 3.2 变电站与各设备的位置 (11) 第 4 章变电站主变压器的台数、容量及类型的选择 (14) 第 5 章变电站主结线方案的设设计 (15) 5.1 几种主接线方式的介绍: (15) 第 6 章短路电流计算 (17) 6.1 概述 (17) 6.2 短路电流计算 (17) 第 7 章电气设备的选择与校验 (26) 7.1 概述 (26) 7.2 一次侧电气设备选择与校验 (27) 7.3 低压侧一次设备选择与校验 (32) 第 8 章 10kV 变电所电力变压器的继电保护 (39) 8.1 电力变压器的故障形式 (39) 第 9 章变电站防雷保护与接地装置的设计 (49) 9.1 变电站直击雷过电压保护 (49) 9.2 雷电侵入波过电压保护 (51) 第 10 章微机保护 (53) 结束语 (60) 参考文献 (61) 附录:设计说明书及主要材料清单 (62)

10KV变电所设计

第1章绪论 1.1 设计目的 通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 1.2设计任务 根据富威机械厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定工厂变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 1.3设计要求 1、要求每个学生独立完成设计任务。 2、要正确运用设计资料。 3、给出变配电所的主接线图。 4、完成课程设计任务书规定容。 5、要求提交成果。 (1)完成课程设计报告书一份; (2)A3变配电所的主接线图纸一。

第2章负荷计算及无功功率补偿2.1负荷计算 根据设计要求进行分析,机械厂负荷统计资料见下表2-1: 表2-1机械厂负荷统计 单组用电设备的负荷计算:

有功功率 n d c P K P ?= kw 无功功率 θarccos tan ?=c c P Q var k 视在功率 22c c c Q P S += KVA 计算电流 r c c U S I 3= A 通过以上公式对工厂各部分进行计算,得到计算结果如下: 1、仓库: 动力部分: 228825.0=?=c P kw 7.2565.0arccos tan 22=?=c Q var k KVA S c 8.337.252222=+= 2.5138 .33== r c U I A 照明部分: 6.1=c P kw 2、铸造车间; 动力部分: 3.8323835.0=?=c P kw var 857.0arccos tan 3.83k Q c =?= KVA S c 119853.8322=+= A U I r c 3.1803119 == 照明部分: kw P c 8= 3、锻压车间; 动力部分: kw P c 5.5923825.0=?= var 6.6965.0arccos tan 5.59k Q c =?=

某机械厂10kv降压变电所的电气设计毕业设计

毕业设计(论文) 题目:永济机械厂10kv降压变电所的电气设计年级专业:机电1072班 学生姓名: 指导教师: 2010年5 月20日

摘要 电能是现代人们生产和生活的重要能源。电能可由其他形式的能转换而来,也可简便地转换成其他形式的能。电能的输送,分配,调试,控制和测试等简单易行,有利于实现生产过程的自动化,因此,在工矿企业,交通运输,人民生活中得到广泛应用。 电力工业是国民经济重要的部门,是现代化建设的基础。本次设计主要是有关工厂降压变电所设计方面的内容,本说明书中主要叙述了工厂降压变电所设计方法、和其他要求的确定供电系统的主要电气设备,供电系统的接线和结构,负荷计算和断路计算,电线和导线的选择及校正,断电保护装置及二次系统,防雷;接地及电气安全,电气照明技术,工厂供电系统的经济运行,工厂供电系统的运行维护和检修,实验与实践等。本次工厂降压变电所的设计,它从多方面体现出了工厂供电的重要性 工厂总降压变电所的位置和形式选择参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,确定变压器的台数和容量.工厂总降压变电所主结线方案设计根据变电所配电回路数,,确定变电所高,低接线方式,系统短路电流计算由系统不同运行方式下的短路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流.负荷计算及无功功率补偿负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法及二项式等几种.本设计采用需要系数法确定. 【关键词】电气设计功率补偿负荷计算防雷与接地主变压器一次设备的选择与校验二次回路方案的选择

目录 前言 (1) 第一章电气设计的一般原则.设计内容及步骤 (2) 1.1、电气设计设计的一般原则 (2) 1.2、设计内容及步骤 (2) 第二章负荷计算的内容和目的 (5) 2.1负荷计算的内容和目的 (5) 2.2负荷分级及供电要求 (5) 2.3电源及供电系统 (6) 2.4电压选择和电能质量 (6) 2.5无功补偿 (6) 2.6低压配电 (7) 2.7变电所进出线选择和校验 (7) 第三章负荷计算和无功功率计算及补偿 (8) 3.1负荷计算及无功功率补偿 (8) 3.2无功功率补偿计算 (11) 3.3年耗电量的估算 (11) 第四章变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (13) 4.1变电所主变压器台数的选择 (13) 4.2变电所主变压器容量选择 (13) 4.3变电所主接线方案的选择 (13) 第五章变电所一次设备的选择与校验- (15) 5.1变电所高压一次设备的选择 (15) 5.2变电所高压一次设备的校验 (15) 5.3.高压设备的热稳定性校验 (16) 5.4变电所低压一次设备的选择 (17) 5.5变电所低压一次设备的校验 (17) 第六章变电所高、低压线路的选择 (19) 6.1高压线路导线的选择 (19) 6.2低压线路导线的选择 (19) 第七章变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (21) 7.1二次回路方案选择 (21) 7.2继电保护的整定 (21) 第八章防雷保护与接地装置设计 (24) 8.1防雷设备 (24) 8.2.接地与接地装置 (24) 第九章总结 (26) 参考文献 (27) 致谢 (28) 附录 (29)

10KV变电所配电系统设计

10KV变电所及其配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

第1章绪论 1.1工厂变配电所的设计 1.1.1用户供电系统 电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。按供电容量的不同,电力用户可分为大型(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下) 1.大型电力用户供电系统 大型电力用户的用户供电系统,采用的外部电源进线供电电压等级为35kV 及以上,一般需要经用户总降压变电所和车间变电所两级变压。总降压变电所将进线电压降为6-10kV的内部高压配电电压,然后经高压配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将电压变为220/380V的低电压供用电设备使用。 某些厂区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35kV的进线电压直接一次降为220/380V的低压配电电压。 2.中型电力用户一般采用10kV的外部电源进线供电电压,经高压配电所和10kV用户内部高压配电线路馈电给各车间变电所,车间变电所再将电压变换成220/380V的低电压供用电设备使用。高压配电所通常与某个车间变电所合建。 3.小型电力用户供电系统 一般小型电力用户也用10kV外部电源进线电压,通常只设有一个相当于车间变电所的降压变电所,容量特别小的小型电力用户可不设变电所,采用低压220/380V直接进线。 1.1.2工厂变配电所的设计原则 1.必须遵守国家的有关规程和标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源、节 约有色金属等技术经济政策。 2.应做到保障人身和设备安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理,应采用效率高、能耗低、性能较先进的电气产品。 3.应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能性。 4.必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区

某学校10kv变电所及配电系统设计

目录1课程设计原始数据 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计要求 (3) 1.3设计依据 (3) 1.4设计任务 (4) 2负荷计算及功率补偿 (4) 2.1负荷计算的方法 (4) 2.2无功功率补偿 (6) 3变电所位置和型式的选择 (6) 3.1根据变配电所位置选择一般原则: (6) 3.2变电所的型式与方案: (7) 4变电所变压器和主接线方案的选择 (7) 4.1主变压器的选择 (7) 4.2装设一台主变压器的主接线方案 (7) 5 短路电流的计算 (7) 5.1绘制计算电路 (7) 5.2确定短路计算基准值 (7) 5.3计算短路电路中个元件的电抗标幺值 (8) 5.4 K-1点(10.5K V侧)的相关计算 (8) 5.5 K-2点(0.4K V侧)的相关计算 (8) 6变电所一次设备的选择校验 (8) 6.1选择校验条件 (8) 6.210KV侧一次设备的选择校验 (9) 6.30.4KV侧一次设备的选择校验 (10) 7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (10) 7.110KV高压出线的选择: (10) 7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (11) 7.30.4KV低压出线选择 (11) 7.4按发热条件选择 (12) 7.5校验电压损耗 (12) 7.6短路热稳定校验 (12) 设计总结 (12) 致谢 (13) 参考文献 (13) 附图 (13) ***学校课程设计 某学校10kv变电所及配电系统设计

系部:机械工程系 班级:机电10-12(1)班 学生姓名: *** 学号: *** 指导教师:何颖 完成日期: 2012年6月15日 新疆工业高等专科学校 课程设计评定意见 设计题目:某学校10kv变电所及配电系统设计 学生姓名:*** 专业机电一体化班级机电10-12(1)班 评定意见: 评定成绩: 指导教师(签名):年月日评定意见参考提纲: 1.学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。 2.学生的勤勉态度。 3.设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。 新疆工业高等专科学校 课程设计任务书

10kv及以下变电所设计规范

中华人民共和国国家标准 10kV及以下变电所设计规范 Code for design of10kV&under substation GB50053-94 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布国家标准 《10kV及以下变电所设计规范》的通知 建标[1994]201号 根据国家计委计综[1986]250号文的要求,由机械工业部中电设计研究院负责主编,会同有关单位共同修订的国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,已经有关部门会审。现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1991年11月1日起施行。 原国家标准《工业与民用10kV及以下变电所设计规范》GBJ53-83同时废止。 本规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由机械工业部中电设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1994年3月23日 第一章 总则 第1.0.1条 为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条 变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条 变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条 件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条 变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条 10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章 所址选择 第2.0.1条 变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧;

论文 10kv变电所设计

原始资料 (1)待设计的变电站为一发电厂升压站 (2)计划安装两台200MW汽轮发电机机组 发电机型号:QFSN-200-2 U e=15750V Cos =0.85 X g=14.13% P e=200MW (3)220KV,出线五回,预留备用空间间隔,每条线路最大输送容量200MVA,T max=200MW (4)当地最高温度41.7℃,最热月平均最高温度32.5℃,最低温度-18.6℃,最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3℃。 (5)厂用电率为8%,厂用电电压为6KV,发电机出口电压为15.75KV。 (6)本变电站地处8度地震区。 (7)在系统最大运行方式下,系统阻抗值为0.054。 (8)设计电厂为一中型电厂,其容量为2×200 MW=400 MW,最大机组容量200 MW,向系统送电。 (9)变电站220KV与系统有5回馈线,呈强联系方式。 说明书 主变压器的选择 对于200MW及以上的的发电机组,一般与双绕组变压器组成单元接线,主变压器的容量和台数与发电机容量配套选用。 对于中、小型发电厂应按下列原则选择: (1)为节约投资及简化布置,主变压器应选用三相式。 (2)为保证发电机电压出线供电可靠,接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。在计算通过主变压器的总容量时,至少应考虑5年内负荷的发展 需要,并要求;在发电机电压母线上的负荷为最小时,能将剩余功率送入电 力系统;发电机电压母线上的最大一台发电机停运时,能满足发电机电压的 最大负荷用电需要;因系统经济运行而需限制本厂出力时,亦应满足发电机 电压的最大负荷用电。 发电机与主变压器为单元连接时,主变压器的容量可按下列条件中的较大者选择:(1)按发电机的额定容量和扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度。

10KV变电所及其配电系统的设计 --优秀毕业论文

10KV变电所及低压配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定等容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

The Design Of 10KV Substation And Power Distribution System Abstract:The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. The region of factory effect many fields and should consider many problems.Analyse change to give or get an electric shock a mission for carrying and customers carries etc. circumstance, make good use of customer data proceed then carry calculation, ascertain the correct equipment of the customer. At the same time following the choice of every kind of transformer, then make sure the line method of the transformer substation, then calculate the short-circuit electric current, choosing to send together with the electric wire method and the style of the wire, then proceeding the calculation of short-circuit electric current. This first step of design included:(1) ascertain the total project (2) load analysis(3) the calculation of the short-circuit electric current (4) the design of an electric shock the system design to connect with system and the choice of line project (5) the choice and the settle of the protective facility (6) the contents to defend the thunder and protection of connect the earth. Keywords:substation;load;transmission system;power distribution system

10KV~0.4KV变电站设计

新疆工业高等专科学校电气系课程设计说明书 供配电技术 专业班级:供用电10-2班 学生姓名:周景岳 指导教师:何颖老师 完成日期: 2012-6-16

新疆工业高等专科学校 电气系课程设计任务书 2011/2012学年2学期2012年6月9日专业供用电技术班级供电10-2班课程名称供配电技术 设计题目10/0.4kv变电所设计指导教师何颖老师 起止时间2012-6-9/6-16 周数一周设计地点教学楼A425 设计目的:供配电技术是专业技术基础课,能运用所学理论知识和技能解决生产第一线的运行、维护、检修及技术管理等实际工作,具有分析解决一般技术和业务问题的能力。对学生进行一次高级人才基本技能的综合训练,培养学生分析和解决本专业技术实际问题的能力,包括技术经济政策的理解能力;查阅和综合分析各种文献资料、掌握使用工程技术规范和手册、图表等技术资料的能力;计算机应用能力;绘图和设计说明书(论文)的撰写等方面的能力。 设计任务或主要技术指标:要求根据用电负荷实际情况,并适当考虑发展。按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的参数、容量与类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置、确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 设计进度与要求: 第1天:收集10kv降压变电所资料; 第2天:了解掌握10kv降压变电站的基本组成; 第3天:根据设计背景计算变电所负荷; 第4天:短路电流计算; 第5天:电气主接线选择与校验; 第6天:继电保护预防雷保护的设计; 弟7天:制作10kv降压变电站设计报告; 弟8天:答辩; 主要参考书及参考资料: [1]刘介才编著.《工厂供电》,第4版,机械工业出版社, 2005 [2]雷振山编著.《中小型变电所实用设计手册》,第1版,中国水利水电出版社,2000。 [3]雷振山编著.《实用供配电技术手册》,第1版,中国水利水电出版社,2002。 [4]王子午编著.《常用供配电设备选型手册》,第一版,煤炭工业出版社,1998。 [5]徐泽植编著.《10kV及以下供配电设计与安装》,第一版,煤炭工业出版社,2002。 教研室主任(签名)系(部)主任(签名)年月日

10Kv变电站设计论文

学号201392170XXX 西北师范大学知行学院 本科学生毕业论文(设计)某10Kv变电站的设计 系别名称:计算机与电子信息工程系 专业名称:电子信息工程电气自动化 学生姓名:李天琦 指导教师:张文有副教授 二○一七年三月

Student ID 201392170111 BACHELOR'S DEGREE THESIS OF ZHIXING COLLEGE OF NWNU 10Kv Substation Design Dept of :Computer and electronic information engineering Subject :Electrical and information engineering electrical automation Name :LiTianqi Directed by :Zhang Wenyou Associate Professor March 2017

摘要 现代社会的正常运转离不开电力的及时供应。电与每一位公民的日常生活息息相关,如果长时间停电,会给人们的生活带来诸多不便,给企业带来巨大的经济损失。对于煤矿变电站更是如此,如果突然中断电力供应,有可能带来灾难性的后果。变电站的主要功能是对发电厂生产出来的电能进行变换、监测、分配等处理,使其更好地为负荷用户使用,提高供电可靠性和电力系统稳定性。变电站是电力供应的重要环节,在整个电力系统的安全稳定运行过程中扮演着非常重要角色。10kV是我国常用的一个电压等级,本文主要进行了在给定条件下对某10Kv变电站进行设计,选择了变电所主变的型号,按照规程要求设计确定出了变电所的最佳电气主接线,查阅国家对电力行业的规范要求,在设计过程中,在规程导则框架内,可根据联系实际情况合理设计,选择经济可行的最优方案。本文选取最大方式、最小方式进行了短路电流计算,然后根据短路电流计算结果选取并校验了电气设备,如断路器、隔离开关、电流互感器、避雷器等。本文还对变电站的二次保护部分进行了简要设计。 关键字:变电站;主接线;短路计算;电气设备

10kV箱式(组合式)变电站设计(新品)

10kV箱式(組合式)變電站設計(新品) 摘要箱式變電站又稱戶外成套變電站,也有稱做組合式變電站,它是發展於20世紀60年代至70年代歐美等西方發達國家推出的一種戶外成套變電所的新型變電設備,由於它具有組合靈活,便於運輸、遷移、安裝方便,施工週期短、運行費用低、無污染、免維護等優點,... 箱式變電站又稱戶外成套變電站,也有稱做組合式變電站,它是發展於20世紀60年代至70年代歐美等西方發達國家推出的一種戶外成套變電所的新型變電設備,由於它具有組合靈活,便於運輸、遷移、安裝方便,施工週期短、運行費用低、無污染、免維護等優點,受到世界各國電力工作者的重視。進入20世紀90年代中期,國內開始出現簡易箱式變電站,並得到了迅速發展。
本課題的主要內容包括箱式變電站的發展應用,箱式變電站的結構分類,以及箱式變電站一次系統設計及其設備選型,二次系統設計,以及箱式變電站的智能監控系統。
關鍵字:箱式變電站  結構  一次系統  二次系統

Design of 10kV box-type transformer substation
ABSTRACT

   Box-type transformer substation calls again outdoor a transformer substation, also call to do the sectional transformer substation. It is a development to wait to 70's Europe and America western prosper in the 60's of 20 centuries the nation release a kind of outdoor the set changes to give or get an electric shock of new change to give or get an electric shock the equipments, because it have the combination vivid, easy to conveyance, move, install convenience, start construction the period is short and circulate the expenses low, free from pollution, do not need maintenance etc. advantage, suffer the international community  electric power the worker values. Enter the middle of 90's of 20 centuries. The domestic starts appearing the simple box-type transformer substation , and got the quick development.
The article regard box-type transformer substation as a development for relating box-type transformer substation  applied, the construction of  box-type transformer substation divides into se-section, emphasizing the treatise box-type transformer substation a the very equipments in design in subsystem chooses the type, two subsystems design, and the intelligence of box-type transformer substation supervises and control the system.
Keywords:box-type transformer substation  construction  first system  second system.