文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁车站冬季施工措施

地铁车站冬季施工措施

地铁车站冬季施工措施
地铁车站冬季施工措施

目录

一、编制依据.................................................. 错误!未指定书签。

二、编制原则.................................................. 错误!未指定书签。

三、工程概况及特点............................................. 错误!未指定书签。

3.1、工程概况 ............................................. 错误!未指定书签。

3.2、工程特点 ............................................. 错误!未指定书签。

四、冬期施工部署............................................... 错误!未指定书签。

4.1、冬期施工原则.......................................... 错误!未指定书签。

4.2、冬期施工领导机构...................................... 错误!未指定书签。

4.3、冬期施工领导小组职责 .................................. 错误!未指定书签。

4.4、总平面与临时管线、管沟布置............................. 错误!未指定书签。

4.5、对项目部办公生活区及分包生活区的检查和安排 .............. 错误!未指定书签。

4.6、冬期施工工作重点...................................... 错误!未指定书签。

五、冬期施工准备工作........................................... 错误!未指定书签。

5.1、技术准备 ............................................. 错误!未指定书签。

5.2组织的准备............................................. 错误!未指定书签。

5.3、物资准备 ............................................. 错误!未指定书签。

5.4机械、机具的准备 ....................................... 错误!未指定书签。

5.5大小型临时设施的检修等.................................. 错误!未指定书签。

5.6安全环保工作准备 ....................................... 错误!未指定书签。

六、冬期施工方法............................................... 错误!未指定书签。

6.1、钢筋工程 ............................................. 错误!未指定书签。

6.2模板工程............................................... 错误!未指定书签。

6.3混凝土工程............................................. 错误!未指定书签。

6.5土方工程............................................... 错误!未指定书签。

6.6、防水工程 ............................................. 错误!未指定书签。

6.7生活区管理............................................. 错误!未指定书签。

七、冬期施工安全............................................... 错误!未指定书签。

一、编制依据

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002

《建筑工程冬期施工规程》JGJ104—97

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003

苏州地铁一号线工程土建施工第十标段施工设计图

中铁四局苏州地铁一号线土建施工第十标段指导性施工组织设计二、编制原则

编制此工程施工组织方案的原则是为确保工程达到国家级标准,确保工程达到预期目的并满足或超过贵方的期望,在质量、进度、资金、安全施工等方面对项目进行科学管理。

三、工程概况及特点

3.1、工程概况

本工程站位于人民路与干将路交叉路口地下,为一号线和四号线换乘车站,一号线车站主体沿干将路方向布置,四号线车站主体沿人民路方向布设。车站为明挖地下三层侧捣十字换乘站,一号线:外包总长:286.3 m,标准段宽22.7m。车站围护结构采用地下连续墙,主体为双层多跨的箱形框架结构。

车站近期共设6个出入口、2个疏散出入口,其中5个主要出入口与车站公共区相连,一号线西端设备集中端设直达地面出口绿地设设直达地面出口1个。

3.2、工程特点

1)工程规模大、工期紧、结构复杂。

2)管线迁改协调、保护等工作量重,协调难度大。

3)车站地处城市交通主干道交叉路口,交通导改难度大。

4)车站深基坑开挖变形控制要求高、难度大。

四、冬期施工部署

4.1、冬期施工原则

根据本工程所处的地理位置和工期要求并结合目前本工程的实际情况及特点,冬期施工的原则:认真贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。

4.2、冬期施工领导机构

为确保今年的冬期施工顺利进行,认真组织落实冬期措施,按期保质保量完成施工生产任务,项目部给予足够重视,成立以项目经理为首的冬期施工领导小组。

冬期施工领导小组名单:

组长:1人

副组长:2人

组员:8人。

4.3、冬期施工领导小组职责

1)制订项目部冬期施工工作计划并编制项目冬施方案,建立并健全冬施期间的管理制度,作好冬施部署和施工准备工作。

2)落实冬施方案中的技术准备和物资准备工作,按照冬施方案中的施工方法组织施工,定期进行技术交底,保证工程质量。

3)落实冬施方案中的安全准备工作,进行安全技术交底,保证施工安全。

4)落实冬施方案中的施工物资及防汛物资的准备工作,在施工现场建立冬期值班制度,设立天气预报牌,设专人收听天气预报并负责公布气象信息,保证施工顺利进行。

4.4、总平面与临时管线、管沟布置

冬期施工前,认真查看现场布置情况、临水临电布置情况,作好现场临时供水管道的保温防冻工作。

4.5、对项目部办公生活区及分包生活区的检查和安排

冬季施工前由现场经理组织工程、安全、保卫、行政对项目部现场办公区及分包宿舍设施进行检查并及时进行整改。

4.6、冬期施工工作重点

1)经常组织各组员及其他有关人员学习冬施相关技术质量要求,了解冬施的重要性,保证工程施工质量,注重主体结构的钢筋、模板、混凝土施工质量控制。

2)定期进行安全排查工作,认真做好冬期施工防寒、防冻、防滑、防火和防煤气中毒等“五防”工作。

3)施工进入冬期后,安排专人了解气象信息,并负责将天气情况及时反馈给有关人员,为防寒保温工作做准备。

五、冬期施工准备工作

5.1、技术准备

1)认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。对图纸中较难保温的部位作出有效的处理。

2)熟悉掌握设计图纸,尤其对图纸中结构较复杂的部位做到交底明确易懂,过程中派专人进行监督。

3)指定专人对现场环境温度进行量测,尤其在混凝土浇筑过程中要做到数据准确并具有代表性。

5.2组织的准备

项目部成立冬施领导小组,组织参加冬施的工长、施工班组学习

冬季施工方案及有关规范、规定,并对全体施工人员进行冬季施工防火、防冻等思想和安全教育,提高施工人员的冬季施工意识,建立有效的冬季施工各项规章、责任和值班制度。

5.3、物资准备

冬季施工所需要的各种物资、材料都要有一定的库存量,尤其是一些外加剂、水泥库要做好保管与防护工作,确保冬季的物资供应。所有物资在夜晚必须采用彩条布等进行覆盖;在冬季施工前,工地的临时供水管必须全部做好保温防冻工作。

冬施物资计划表

5.4机械、机具的准备

汽车、翻斗车、吊机加好防冻液,不用或停滞的土方工程机械水箱内的水必须放掉。搅拌机抽水泵必须抽空,橡皮管内有水也应全部放掉,并将其存放好。

5.5大小型临时设施的检修等

临时设施检修:对现场临时设施,如职工宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行全面检查,对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除,对屋面积雪及时进行清理。

5.6安全环保工作准备

1)冬季施工期间,要采取防滑措施,如清理积雪、喷洒融雪剂、洒粗砂或锯末,上下楼梯安装防滑条等。

2)大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。

3)施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤。

4)现场火源,要加强管理,使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。

六、冬期施工方法

6.1、钢筋工程

1)钢筋冷拉:钢筋原材加工采用控制冷拉率法,钢筋在温度低于-20℃时不宜进行冷拉加工,同时要适当控制伸长率,最大冷拉率控制在4%以内,以避免因负温冷拉造成钢筋强度达不到要求。在负温下冷拉后的钢筋应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部颈缩。

2)钢筋焊接:冬季钢筋的焊接宜在室内进行,室外焊接时,气温不低于-20℃且风力超过3级时有防风挡雪措施。焊接后的接头,严禁立即碰到冰雪。

3)冬期钢筋施工阶段,雪后要及时清理施工完毕钢筋表面积雪,防止钢筋锈蚀。施工前要搭设人行马道,不得在钢筋架上行走,防止钢筋变形,人员摔伤。遇下雪天气绑扎钢筋,绑扎好的部分加盖彩条布,减少积雪清理难度。

由于负温对焊接施工影响较大,故本工程在冬施期间钢筋连接将以机械连接及搭接为主。

6.2模板工程

1)混凝土浇筑前验收

(1)模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。安装上层模板及支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支

架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

(2)在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

(3)模板接缝不应漏浆,与砼接触面应清理干净并涂刷隔离剂。浇筑前,模板内杂物应清理干净。

(4)用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁,不得采用影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

(5)对跨度不小于4 m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

2)模板拆除

(1)冬季施工墙体混凝土拆模时间不得早于7天,板体的底部模板拆除必须达到混凝土的设计强度,其他部位拆模时间不宜早于5天,同时拆模时,混凝土与环境温度之差不得大于15℃。

(2)侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

(3)模板拆除时,不应对板层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

6.3混凝土工程

1)、基本要求

(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号、每立方米混凝土中掺合料用量均需符合设计要求,并加入早强剂。有必要时应加入防冻剂(根据气温情况确定)。

(2)为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度。办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。

(3)最低气温降低到-15℃以下时,不进行主体结构施工。此外,气温在0~15℃范围内,当有寒流(大风、大雪)袭击时,也不得浇筑混凝土。

2)混凝土的拌制

(1)拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质。在掺有含钾,钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料。在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用塑料纸,油布盖好。

(2)拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。如外加剂为液体,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液。各溶液要分别置于有明显标志的容器中,不得混淆。

(3)当施工期处于0℃左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级。

(4)混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥。

(5)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。

(6)搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的

1.5倍。

(7)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。

3)混凝土的运输和浇筑

(1)应尽量缩短混凝土从出厂到浇筑的时间,以控制混凝土热量损失。

(2)混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上,特别是新老混凝土(如梁、柱交接处及施工缝和变形缝)交接处的冰雪及垃圾。

(3)当采用商品混凝土时,在浇筑前,应了解商品混凝土中掺入抗冻剂的性能,并做好相应的防冻保暖措施。

(4)分层浇筑的混凝土时,已浇筑层在未被上一层的混凝土覆盖前,不应低于计算规定的温度也不得低于2℃。

(5)重点工程或上部结构要连续施工的工程,混凝土应采取有效措施,以保证预期所要达到的强度。

(6)现场应留设同条件养护的混凝土试块作为拆模依据。

(7)对于大面积混凝土随捣随抹的施工,应在施工前做好各项准备工作,施工时适当加快浇筑及振捣速度(保证混凝土内部密实的前提下),浇筑厚度略高于设计厚度,振捣整平后铺设塑料薄膜,其上及时铺设麻袋进行保温。

4)、混凝土的养护

(1)冬季浇筑的混凝土,由正温转入负温养护前,混凝土的抗压强度不应低于设计强度的40%。

(2)采用的保温材料(草袋,麻袋),应保持干燥。

(3)在模板外部保温时,除基础可随浇筑随保温外,其它结构必须在设置保温材料后方可浇筑混凝土。

(4)保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土层上,可先覆盖塑料薄膜,上部再覆草袋、麻袋等保温材料。保温材料的铺设厚度为:一般情况下0℃以上铺一层;0℃以下铺二层或三层。

(5)拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料,以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝。

4)试件留置

按规范及施工要求制作,管理,养护,送检混凝土试块。取样与试件留置应符合下列规定:

(1)对有抗渗要求的砼结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程,同一配合比的砼,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

(2)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

6.5土方工程

1)土方开挖

(1)施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施。

(2)基坑内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部

受多次冻融循环而形成塌方。

(3)开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包。

(4)施作主体结构时应把底层结构物的冰雪清理干净,若底层覆有保温材料,也应先把保温材料清理干净后再施作上部结构。

6.6、防水工程1)冬季防水涂料施工应在采暖条件下进行。刷油质涂料时,环境温度不宜低于+5℃。

2)防水涂料冬季施工时,气温不能有剧烈的变化,施工完毕后至少保养两昼夜以上,直至油膜和涂层干透为止。

3)防水层采用卷材时,可用热熔法或冷粘法施工。热熔法施工时气温不应低于-10℃,冷粘法施工时气温不应低于-5℃。

4)防水工程应选择施工质量及信誉好的单位进行施工,操作人员均应持证上岗。

6.7、临水及临电管理

1)现场临时敷设水管保温:现场内上水水管、消防管等用相应规格岩棉瓦(或用草绳捆绑,外抹混合灰);自来水龙头、消火栓等外钉木箱装锯末进行保温;临时泵房、水箱用聚苯板或防火草帘保温。

2)现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备,严禁非电工人员随意拆改。

3)施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压,防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

6.7生活区管理

1)生活区冬季采用空调取暖,每个宿舍设置一台空调,取暖用线路单独布置,每天早晚项目部设专人进行安全巡视,保证冬季生活区安全。

2)对敷设大量煤气罐、电热器等易出现火灾的厨房、材料库、宿舍楼等,准备好必要的消防器材,附近设消火栓,预防火灾,并定期对煤气罐进行排查防止中毒发生。

七、冬期施工安全

1)冬期施工必须做好防寒、防冻、防滑、防火和防煤气中毒等“五防”工作。

2)冬期施工作业层和运输通道应加设防滑设备,及时清除冰雪,并按需要设置挡风设施。

3)易燃材料应注意经常清理,不得随意生火取暖,保证消防器材和水源的供应,并保证消防道路的畅通。

4)要防止一氧化碳中毒,亚硝酸钠和食盐混放误食中毒。

5)露天使用电气设备,要有可靠防漏电措施。若遇大风,必须禁止高空、起重等内容作业。

世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。不要随意发脾气,谁都不欠你的

某建筑工程冬季施工方案示范文本

某建筑工程冬季施工方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

某建筑工程冬季施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规 定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施 工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期 施工。 工程进入冬季施工。冬季施工时由于其寒冷的的气候 条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为 保证冬季施工顺利的进行特编制此方案。 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所 需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确 实能缩短工期。 二、冬季施工特点

1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、冬季施工准备 1、为确保冬季施工顺利进行,成立以项目经理为核心的冬施管理小组,项目总工为组长,技术员、安全员、材料员、施工队班组长为组员,接受管理小组的管理。 2、做好冬季施工中各种设备、车辆、管道的防冻、保温、采暖的检查,以及裸露管道的保温加固工作;特别注

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

冬季施工专项施工方案及简要计划

冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作

要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部

建筑工程冬季施工管理措施

建筑工程冬季施工管理措施 建筑工程冬季施工管理措施 1.明确责任,做好冬季施工技术交底,确保每个工序按规定、规范、技术措施组织施工,要认真做好冬季施工记录,整理好施工技术档案。 2.入冬前,要对现场的技术员、工长、施工员、材料员、试验员及主要工种的班组长、司炉工、电焊工、外加剂掺配和高空作业人员进行技术培训,掌握有关冬季施工方案、施工方法、质量标准,掌握必须的技术工作和操作要点。 3.在冬季施工过程中,对于防冻剂掺量,原材料和加热、加热设施的管理等各项冬季施工措施,都要设置专人负责,及时做好记录,并由工程主要技术负责人和质量检查人员抽查,随时掌握质量状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量。 4.在冬季施工期间,必须指定专人掌握气温变化情况,及时传达气象信息,并随时做好气象记录,并有针对气温骤然降的技术措施和物资准备。 主要项目工程技术措施: ①日平均气温在+5℃以上时,可按常温施工方法进行。 ②日平均气温在0─10℃,应用热水拌和砂浆,并掺入拌和水泥用量3%的氯化纳(食盐),低于-10℃掺入5%的氯化纳。 ③施工用材料应做到: a. 砂石不许含有冰块,对冻结的材料,必须经融化后方可使用。 b. 冬季砂浆的稠度,宜比常温施工时适当增加,可通过石灰膏的办法来解决或加大水泥用量。砂浆在使用时,温度不应该低于5℃。 c. 伴和砂浆用水加热,温度在超过80℃时,应注意水不得直接于水泥拌和,以防止发生假凝现象。 d. 冬季搅拌水泥砂浆的时间应适当延长,一般相当于常温期间1.5-2倍。 e. 严禁使用已经遭冻结的砂浆,不准再以热水掺入冻结的砂浆内重新搅拌使用,也不宜在砌筑的水泥砂浆内掺水使用。 ④施工要求: 保证砂浆在施工过程中,满足最低温度的要求,调制砂浆应做到随用随拌,不应一次调制过多,堆放时间过长。 对冬季施工有特殊要求的及不在上述范围内的问题,可直接与建设单位、设计部门、监理部门联系,订出专项措施。其它未尽事宜,参见《冬季施工规范》和国家有关标准、文件。 夏季施工措施见后面相关内容。 感谢您的阅读!

地铁车站冬季施工方案08958

xx市城市轨道交通x号线一期工程 xxx站 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: xxxx有限公司xx工程指挥部x分部 xxxx年xx月xx日 目录

1、工程概况 0 2、编制依据 0 2.1冬期施工期限的确定 0 2.2冬季施工任务情况 0 3、冬期施工组织体系及前期部署 0 3.1组织机构设置 0 3.2工期要求及前期准备 (1) 3.2.1物资准备 (1) 3.2.2测点保护 (1) 3.2.3管线防冻保护 (2) 3.2.4钢筋及焊接工程 (2) 3.2.5防水施工 (2) 3.2.6混凝土工程 (3) 3.2.7砌筑施工 (4) 4、施工方法 (5) 4.1钢筋及钢筋加工防寒 (5) 4.2混凝土的防寒 (6) 4.3地面施工现场上、下水的防寒 (6) 4.4机械设备防寒 (7) 4.5其他防寒措施 (7) 5、冬期施工技术管理 (7) 6、现场施工安全管理措施 (8) 7、冬期施工管理 (8) 8、混凝土质量检查和养护温度检测方法 (9) 9、冬季施工材料储备计划 (10)

1、工程概况 车站概况:xxx站位于xxxx大街与xxxx路交叉口,沿xxxx大街布置,车站有效站台中心里程为右DK8+616.952,起始里程为右DK8+531.952,终点里程为右DK8+763.952。车站纵向为2‰下坡,地下双层岛式站台车站,站台宽12.0m,车站全长232m,结构标准段总宽度21.1m。车站共设2座风道,4个出入口(A 出入口为预留口)。1号风道设在车站主体结构北端的东侧;2号风道设在车站主体南端的东侧;B、C号出入口设在xxxx大街的西侧,D出入口设在xxxx大街东侧。车站两端设置盾构始发井和盾构接收井。 2、编制依据 2.1冬期施工期限的确定 冬季施工实行“双控制”,当天气条件符合下述①或②款中任何一款时,即进入冬季施工状态。 ①温控 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011)的规定,当室外日平均气温连续5d低于5℃,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时,解除冬期施工。 ②时控 根据xx地区气候特点,本工程冬季施工时间除执行国家规范的具体规定外,原则上应为2015年11月15日~2016年3月15日,且注意上述时间范围之外的气温突降。 2.2冬季施工任务情况 xx市城市轨道交通x号线一期工程xxx站主要任务为:完成xxx站1、2号风道,B出入口及D出入口结构施工。 钢筋加工场主要任务为:附属结构钢筋加工等。 3、冬期施工组织体系及前期部署 3.1组织机构设置 成立以项目经理xxx,副经理xxx、xxx为领导的冬期施工组织机构,下到由工程部长、技术主管、领工员、工班长等组成的小组。明确分工,明确责任,相互配合、相互负责、切实做好冬期施工结构的质量。由工程部制定冬期施工技术方案,项目总工程师审核后报请监理审批,监理批准后,经理部将冬期施工方案下发各部门指导冬期施工。各部门技术室根据冬期施工方案编制专项冬期施工作业指导书,交由工班负责实施。组织体系详见图3-1“组织体系框图”。

建筑工程冬期施工方案及技术措施

建筑工程冬期施工方案及技术措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部5座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需要进行安装施工时,桥上必须使用防滑脚手架,上桥施工所有人员必须穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2.1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15及以下的混凝土其抗压强度未达到5Mpa前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。 2.2、冬季施工的砼配制、拌合、运输: 2.2.1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度,以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P.O 32.5。当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。 2.2.2、拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10℃暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温度保持在0℃以上,拌合用水温度不低于5℃。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。 2.2.3、水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。 2.2.4、水的加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至80℃。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接

EPS外墙保温施工方案

外墙保温施工方案 一、编制依据 1.1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 1.2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ∕T104-2011 1.4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 1.5、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 1.6、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 1.7、图纸及相关设计变更 1.8、本工程组织设计 二、工程概况 (一)工程简介: 泾河新城田园文化小镇·阳光社区工程施工二标段4#楼,地上18/17层,地下一层(不含管道层)。平面为斜“一”型,东西长75.35m,南北宽32m,建筑高度54.45m;建筑面积15502m2,地下室建筑面积840㎡,一梯两户,四个单元,共142户,每个单元设普通电梯和消防电梯各一部。建筑防火类别为一类高层住宅楼,建筑耐火等级为一级,建筑结构类型为钢筋混凝土抗震墙结构,抗震墙结构抗震等级为3级,抗震设防烈度为7度;地基基础设计等级为乙级,防空地下室类别及抗力等级为核6级常6级,主体结构设计使用年限为50年。 (二)参建各责任单位 1、建设单位:陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 2、勘察单位:西安鸿儒岩土科技有限公司 3、设计单位:西部建筑抗震勘察设计研究院 4、监理单位:陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 5、施工单位:陕西建工第二建设集团有限公司 6、检测单位:西安长实建设工程检测有限公司 7、地基检测单位:陕西工勘院工程检测有限公司

8、监督单位:西咸新区泾河新城建筑工程质量安全监督站 (3)质量目标:陕西省优质工程“长安杯”。 工程质量以“质量管理策划,过程精品施工”为原则,始终贯彻“质量策划、质量检验、质量改进、质量保证”基本方法,坚持“计划、实施、检查、处理(PDCA)”的步骤展开,按照“精品生产线”体系进行动态工程质量管理和控制,质量保证体系健全,岗位责任明确,确保工程创优目标胜利实现。 三、施工部署 现场安装14台电动吊篮验收合格并备案,从西山墙---北立面由西向东---东山 墙---南立面由东向西施工。 (1)、项目管理组织机构 1、组织架构图 度、安全、材料、劳力等进行评估,并做出报表、计划; ②施工技术组:设技术员1名,兼管现场施工的技术工作,施工前负责向施工队进行 技术质量交底、开展技术质量培训工作;对施工操作进行技术质量指 导,并经常进行巡视检查; ③质量检查组:设质检员1名,施工中,负责对各道工序进行检查验收,经常进行质 量检查;工程竣工后,负责成品保护、工程验收和交付。 ④材料管理组:设材料员1名,按照工程进度计划,负责施工所需的各种物资的保障 供应,按规定保管、收放材料、机具,做好台帐。

地铁车站冬季施工方案

页眉

XX市城市轨道交通x号线一期工程 XXX站 冬季施工方案 编制:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________ XXXX有限公司XX工程指挥部X分部 XXXX 年XX 月XX 日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 2.1冬期施工期限的确定 (1) 2.2冬季施工任务情况 (1) 3、冬期施工组织体系及前期部署 (1) 3.1组织机构设置 (1) 3.2工期要求及前期准备 (2) 3.2.1物资准备 (3) 3.2.2测点保护 (3) 3.2.3管线防冻保护 (3) 3.2.4钢筋及焊接工程 (3) 3.2.5防水施工 (4) 3.2.6混凝土工程 (5) 3.2.7砌筑施工 (6) 4、施工方法 (7) 4.1钢筋及钢筋加工防寒 (7) 4.2混凝土的防寒 (8) 4.3地面施工现场上、下水的防寒 (9) 4.4机械设备防寒 (9) 4.5其他防寒措施 (10) 5、冬期施工技术管理 (10) &现场施工安全管理措施 (11) 7、冬期施工管理 (12) 8、混凝土质量检查和养护温度检测方法 (13) 9、冬季施工材料储备计划 (13) 1、工程概况 车站概况:XXX站位于XXXX大街与XXXX路交叉口,沿XXXX大街布置,车站 有效站台中心里程为右DK8+616.952,起始里程为右DK8+531.952,终点里程为

右DK8+763.952。车站纵向为2%。下坡,地下双层岛式站台车站,站台宽12.0m,车站全长232m,结构标准段总宽度21.1m。车站共设2座风道,4个出入口(A出入口为预留口)。1号风道设在车站主体结构北端的东侧;2号风道设在车站主体南端的东侧;B、C号出入口设在XXXX大街的西侧,D出入口设在XXXX大街东侧。车站两端设置盾构始发井和盾构接收井。 2、编制依据 2.1冬期施工期限的确定 冬季施工实行“双控制”,当天气条件符合下述①或②款中任何一款时,即进入冬季施工状态。 ①温控 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011 )的规定,当室外日平均气温连续5d低于5C,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5C时,解除冬期施工。 ②时控 根据XX地区气候特点,本工程冬季施工时间除执行国家规范的具体规定外,原则上应为2015年11月15日?2016年3月15日,且注意上述时间范围之外的气温突降。 2.2冬季施工任务情况 XX市城市轨道交通X号线一期工程XXX站主要任务为:完成XXX站1、2号风道,B出入口及D出入口结构施工。 钢筋加工场主要任务为:附属结构钢筋加工等。 3、冬期施工组织体系及前期部署 3.1组织机构设置 成立以项目经理XXX,畐寸经理XXX、XXX为领导的冬期施工组织机构,下到由工程部长、技术主管、领工员、工班长等组成的小组。明确分工,明确责任,相互配合、相互负责、切实做好冬期施工结构的质量。由工程部制定冬期施工技术方案,项目总工程师审核后报请监理审批,监理批准后,经理部将冬

脚手架工程冬季施工措施

脚手架工程冬季施工措施 1.概述 1.1脚手架施工范围包括: (具体包括但不限于以下内容,根据各个项目承包的范围) a)主体工程砌筑、粉刷脚手架; b)机组安装、调试、启动和试验配合脚手架; c)施工起吊设施安装脚手架; d)全场CI标识物、标准化设施及安全文明施工设施及防台风加固措施所需脚手架; e)项目部各种标语、旗帜及标牌进行吊挂用脚手架; f)开、竣工仪式及迎接检查用脚手架及项目部临时委派的其它脚手架工作。 1.2冬季施工的特点 冬季施工由于受气候及环境的不利影响,是质量事故和安全事故的多发季节。冬季施工的质量事故具有隐蔽性和滞后性,即冬季施工的工程可能要到春季才能显现出来,如在冻结土上搭设脚手架,到春季解冻时可能出现脚手架倾斜、倒塌等隐患。 2.编写依据 a)《建筑施工手册》第三版本 b)《电力建设施工及验收技术规范》建筑工程篇SDJ69-87 c)《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 3.施工准备

3.1气象资料 冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工,迄止日期可经实测确定。 3.2组织措施 a)入冬前根据冬季施工方案,向施工班组进行技术交底,提前做好有关准备工作。 b)及时掌握当地气象变化,以便了解当地近期的天气预报情况,防止寒流突然袭击。 c)各租赁站、架业队要提前做好防冻、防寒、防火、防风等技术和物质准备工作。 3.3现场准备 冬季施工时,要采取防滑措施;雪、雨、雾、霜冻过后,脚手架及脚手架材料上要清理干净;并注意防护各种火源及危险品的存放和保管。 确保工程质量。 冬期施工过程中,做到安全生产; 力求施工点少,施工速度快。 4.技术措施 4.1现场作业 1)不得在未经处理的冻结土上架设脚手架,必要时冻结土要经过处理。脚手架基础周围必须设置排水沟。

管道保温施工方案

管道保温施工方案 2015 年12 月 2 日

目录 一、编制依据 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工方案 (3) 3.1脚手架搭设 (3) 3.2表面处理 (3) 3.3保温层安装 (4) 3.4外护层安装 (5) 3.5保温、保护层检查. (7) 3.7 电伴热施工方法. (7) 四、质量保证措施 (9) 五、安全保证措施 (9) 六、确保工期的技术措施及工期安排进度 (12) 七、文明环境保护措施 (13)

、编制依据 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010 5 《设备及管道保温技术通则》GB4272-1992 6《管道及设备保温》98R419图集 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,尽量使施工期间周围施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中质量通病的预防。 2.2工程材料准备组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设 计 材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合;

地铁车站钢管柱施工方案

地铁车站钢管柱施工方案 地铁车站钢管柱施工方案 *市轨道交通5号线一期工程土建二标*路站钢管柱施工方案编制: 审核: 审批: 中国建筑股份有限公司*市轨道交通5号线一期工程土建二标项目经理部二〇一六年X月X日目录第一章编制依据 1 一、编制依据 1 二、适用范围 1 第二章工程概况2 一、工程概况 2 二、钢管柱设计概况 2 第三章施工部署2 一、施工准备 2 二、施工顺序 3 三、资源配置 3 第四章施工工艺及施工方法 4 一、施工工艺流程 4 二、施工方法5 第五章季节性施工措施25 一、冬季施工措施25 二、雨季施工措施26 第六章质量保障措施28 一、钢筋工程28 二、钢结构工程28 三、钢管混凝土柱29 第七章安全保证措施33 一、安全技术措施33 二、事故应急预案33 第八章文明施工保 (GB50936-2020)证措施40 第一章编制依据一、编制依据 1.《钢管混凝土结构技术规范》 2.《钢管混凝土工程施工质量验收规范》(GB50628-2020) 3.《钢结构施工规范》(GB50755-2020) 4.《钢结构焊接规范》(GB50661-2020) 5.《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2020 6.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020) 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2020) 8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2020) 9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2020) 10.《地下铁道工程施工及验收规范(2020年版)》(GB 50299-1999)11.《工程测量规范》(GB50026-2020)12.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2020)13.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2020)14.《*市轨道交通5号线一期工程施工图设计第四篇车站工程第十八册*路站第二分册车站结构第二部分车站主体结构》15.《*市轨道交通5号线一期工程KC-1标段*路站详细勘察阶段岩土工程勘察报告》(湖南省勘测设计院2020年11月版)二、适用范围本方案适用于*市轨道交通5号线二标*路站钢管柱的施工。 第二章工程概况一、工程概况*路站位于万家丽北路与*路交叉口,车站呈南北走向。为*市轨道交通5号线一期工程的第十八个站,为地铁5号线最后一个站。车站为地

冬季施工保证措施

XXXXXXXXXX标项目部 冬季施工保证措施 批准: 审核: 编制: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX标项目部 二O一二年十一月二十八日

目录 1、工程概况 (2) 2、总则 (2) 3、编制依据 (2) 4、气候温度特点 (3) 5、冬季施工准备 (3) 6、冬季施工技术保证措 (8) 7、测温制度和质检制度 (12) 8、冬季施工组织保证措施 (13) 9、冬季施工安全措施 (17)

1、工程概况 本标段为XXXXXXXXXX施工标段,设计桩号为 SH(3)172+500~SH(3)179+227.8,标段长度6.728km,标段内共有各种建筑物18座,其中:渡槽2座,泵站3座,公路桥8座,生产桥2座,铁路桥2座。(其中渡槽及泵站为我标段承建) 2、总则 2.1认真贯彻国家相关技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用,在确保工程质量和进度的前提下,制定冬季施工保证措施。 2.2冬季施工期限划分原则:当室外日平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)连续5天稳定低于+5℃或最低气温低于-3℃时,立即进入冬季施工施工措施处理。当室外日平均气温连续 5天稳定于5℃及上时,解除冬季施工。 2.3冬季施工应遵循以下基本原则: 1)确保工程质量,保证工程进度要求,做到安全文明施工。 2)冬季施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少。 3)冬季施工应考虑所需的热能及材料有可靠来源,尽量做到就地就近取材,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 3、编制依据 3.1设计院下发的正式施工图纸; 3.2南水北调工程相关管理文件; 3.3我单位类似工程冬季施工经验; 3.4本地区历年来冬季气温情况记录; 3.5有关的各种施工规范及要求。 3.6《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)

地铁项目冬季施工方案

地铁项目冬季施工专项方案 一、工程概况 区间里程范围为右 DK24+908.207~DK26+165.508,右线全长 1257.301m;线 路两侧建筑物主要有湖北艺术学校、荣军医院等。区间采用矿山法施工。该区间为地下区间,线路纵坡设计为人字型坡,线路出虎泉站到名都站设为 0.523%上坡 720m 和 0.917%降坡 400m,区间最大埋深 11.5 m。根据区间隧道的埋深和围岩地质特性,隧道拱顶全部位于粘土或强风化泥岩中,属Ⅴ级围岩,且隧道覆盖土厚度仅 6.5m~11.5m 左右,采用 A 型断面型式,人防隔断门处采用 B 型断面型式。 区间设 2 个施工竖井:1 号施工竖井中心里程为左 DK25+262.00,尺寸为 4.5m×7.5m×17.701m;2 号施工竖井中心里程为左 DK25+86 5.00,尺寸为 4.5m×7.5m×17.448m。施工竖井与通过 1 号、2 号联络通道连接左右区间隧道;在区间右 DK24+928.00 设置人防隔断门。 名都站为地下两层站台岛式车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层; 主体结构位于交叉口正下方,附属结构位于人行道与绿化带正下方。车站外包长度 241.3m,标准段宽度 18.86 m,结构顶板覆土厚度≥3 m,整个车站建筑物由车站主体、出入口、通道及风亭四部分组成,其中主体基坑 1 个,附属工程基坑 5 个,其中由于交通疏解的原因,名都站主体基坑、附属基坑开挖分两期进行。 二、编制依据及原则 (一)编制依据 1、长广联合体《名都站主体围护结构施工图》 2、《虎泉站~名都站区间平纵断面及主体结构施工图》 3、《虎泉站~名都站区间施工竖井及横通道施工图》 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 (二)编制原则 确保工程质量。1、 、冬期施工过程中,做到安全生产;保证工程项目施工的连续性。2

地铁车站冬季施工措施

目录 一、编制依据.................................................. 错误!未指定书签。建筑工程冬季施工方案80626

建筑工程冬季施工方案 1冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。西安市的冬期施工起止日期,一般为11月14日至第二年3月15日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。 2冬期施工技术准备工作 2.1冬期施工技术准备原则: 1)确保工程质量。 2)冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。 3)制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。 4)应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 5)力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 6)凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。 7)必须制定行之有效的冬期施工管理措施。 2.2冬期施工方案的编制 2.2.1冬期施工方案的编制前的准备工作 1)进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。 2)进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。

3)根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。 4)对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬期施工技术可行性的综合分析(包括经济、能源、工程质量、工期等方面)。 2.2.2冬期施工方案的主要内容: 1)冬期施工生产任务安排及施工部署。 2)工程项目的实物量和工作量,施工程序、进度计划和分项工程在不同的冬期施工阶段中施工方法及技术措施。 3)热源设备计划(包括供热热源和热能转换设备)。 4)保温材料、外加剂材料计划。 5)冬期施工人员技术培训、劳动力计划。 6)工程质量控制要点。 7)冬期安全生产及防火技术措施。 3冬期施工生产准备工作 3.1冬期施工现场准备 3.1.1施工场地的准备工作: 1)排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。 2)施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。 3)保证消防道路的畅通。 3.1.2搅拌机棚的保温

外墙保温节能工程施工方案编制的主要内容

外墙保温节能工程施工方案编制的主要内容 一、编制依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、主要规程、规范; 4、主要法规。 二、工程概况 1、工程简介; 2、工程现场概况; 3、设计概况; 4、分项工程工作量; 5、施工任务特点; 6、文明施工、环保要求; 7、季节施工。 三、施工部署 1、部署原则 (1)、满足合同要求的原则; (2)、时间链接、空间占满的原则(季节施工应立体交叉作业); (3)、符合施工总顺序之间逻辑关系连接的原则; (4)、明确分析阶段的施工重点; (5)、重点性处理季节性施工原则; (6)、以科技为先导的原则; (7)、满足周围环境的要求(扰民、环保)。 2、目标部署 (1)、质量目标; (2)、工期目标; (3)、安全目标; (4)、场容目标; (5)、消防目标; (6)、环保目标; (7)、节能目标。 3、施工组织 (1)、施工组织系统; (2)、任务划分:分包合同范围; (3)、分包与总承包单位的关系; (4)、组织协调; (5)、内部协调; (6)、对外协调。 四、施工准备 1、技术设备 (1)、图纸、图集、规范、规程的准备;

(2)、器具的配置; (3)、方案编制计划; (4)、实验工作计划; (5)、样板墙计划; (6)、科研和新技术推广应用计划;(7)、测量与定位。 2、施工准备 (1)、供电; (2)临时用水; (3)、生产、生活临时设施; (4)、加工订货计划。 3、人员准备 (1)、管理人员; (2)、劳动力人员准备。 五、主要施工方法及技术措施 1、流水段的划分; 2、施工用机械的选择。 3、主要施工方法 (1)、原材要求; (2)、施工方法; (3)、技术质量要求及措施。 4、雨季施工; 5、冬季施工。 六、施工技术交底 (1)、工程概况; (2)、材料组成; (3)、施工要求及条件; (4)、施工工具; (5)、工艺流程; (6)、细部及特殊部位做法; (7)、安全措施; (8)、节能、文明施工及产品保护措施;(9)、降低成本措施。

地铁车站冬季专项施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 使用时间与范围 (1) 1.3 编制依据 (1) 1.4 编制原则 (1) 第二章工程简介 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.2 冬季施工主要内容 (2) 第三章施工准备 (3) 3.1 组织机构 (3) 3.2 技术准备 (3) 3.3 人员培训计划 (3) 3.3.1 管理人员培训 (3) 3.3.2 劳务人员培训 (3) 3.4 物资准备 (3) 3.5 现场准备 (4) 第四章施工技术措施 (6) 4.1 钢筋工程 (6) 4.1.1 一般要求 (6) 4.1.2 钢筋焊接 (6) 4.2 模板工程 (6) 4.2.1 模板保温 (6) 4.2.2 模板拆除 (7) 4.3 混凝土工程 (7) 4.3.1 冬期施工砼对原材料的要求 (7) 4.3.2 混凝土的浇筑 (7) 4.3.3 冬季混凝土热工计算 (8) 4.3.4 混凝土养护 (11) 4.3.5 砼试块的留设 (12) 4.4 测温要求 (13) 4.4.1 测温日期与范围 (13) 4.4.2 测温孔布置 (13) 4.4.3 测温方法 (13) 4.5 其它 (14) 4.5.1 土方开挖 (14) 4.5.2 钢支撑安拆 (14)

4.5.3 防水工程 (14) 第五章冬季施工安全管理措施 (15) 5.1 施工现场安全措施 (15) 5.2 施工用电安全措施 (15) 5.3 施工消防管理措施 (16) 5.4 机械设备冬季防寒、防冻、保养措施 (16) 5.5 冬期施工安全教育 (17) 第六章紧急情况应对措施 (18) 6.1 寒流来袭时应对措施 (18) 6.2 大雪来临时应对措施 (18) 第七章冬期施工应急预案 (19) 7.1 成立应急领导小组 (19) 7.2 应急响应 (19) 7.3 通信及信息保障 (19) 7.4 应急响应措施 (20)

冬季施工措施

冬期施工措施 一、概述及编制依据 1、室外日平均气温连续五天稳定低于5度时,应采取冬期施工措施。本工程涉及冬期施工的主要项目为主体结构。 2、依据:<<建筑工程冬季施工规程>>、<<混凝土结构工程施工质量验收规范>> 二、施工部署 1、成立以项目经理为第一责任人的、施工现场冬期施工领导小组,将方案编制、措施落实、人员教育、料具供应等具体职责落实到各主控及相关部门,并明确责任人。 三、冬施准备 要对所有参与施工的人员进行一次施工安全和施工操作工艺的教育。冬施所有涉及的分项工程施工前必须进行书面交底,交底的针对性要强,措施可靠,具有可行性。计划在施工负二层、负一层时采用煤炭生火取暖的保温方式。取暖生火共用5个火炉,10个温度计。并派专人生火,以保证昼夜不息火,温度恒定,不低于五度且根据混凝土强度上升情况随时调整取暖停止时间。每间隔两小时测温一次,并做好测温记录。 | 冬施主要物质表 四、冬期施工的管理工作 1、冬施期间建立健全冬施各种管理制度及管理体系,加强技术责任制,质量检查制,保温测温制,技术交底,安全交底制,安全消防检查制的管理工作,认真落实惩罚条例,责任落实到人。 2、冬施前及冬施期间应做到人员思想充分、机具完好、材料充足、制度落实,层层有人管,随时检查,对检查中查出的质量、安全、消防、生活等问题及时整改,消除

隐患。 3、加强冬施方案的落实工作,工地技术人员及时按冬施方案进行冬施技术安全交底,作好检验工作,指导施工工人认真按冬施规定及施工规范施工。 4、施工现场由试验员组织进行测温,定时测定,作好记录,定期归档以备查用。 5、加强冬施外加剂的使用和管理。 6、砼除留设正常试块外,还应留置两组试块在现场同条件下养护,以检验1d、2d、3d、7d、28d强度及转正常温度后的28d强度。 ; 五、冬施技术措施 1、砼工程: 1.1材料 由于本工程主体结构使用商品砼,对砼的质量应进行严格的监控,测量砼到场温度、出泵管温度。 严格水灰比,骨料中的含水率应在拌合水中扣除。 掺用外加剂优先选用高效减水、早强、防冻综合性外加剂。 运输和浇筑 1.2.1砼运输应有保温措施。 < 1.2.2砼的温度降至0℃前的抗压强度应大于抗冻的临界强度,临界强度:普通水泥为30%的设计强度;矿渣水泥为40%的设计强度;如施工需要提高砼强度,按提高的强度等级计取。为保证此项要求,砼在养护过程中,应采取保温覆盖,使砼在正温条件达到抗冻临界强度。用麻袋、塑料布,也可选用其它保温材料。 六、冬施安全措施 1、冬施时空气干燥,风多,为了预防火灾发生,施工现场严格执行动火证制度,动用明火时设专人看火,动火区附近设置足够的灭火器。 2、应每天收听天气预报,防止寒流突袭。 3、现场用炉火取暖时设看火人,24小时值班。 4、生活区内不得动火,防止煤气中毒。