隔离开关可进行哪些操作?:
(1)拉,合电压互感器和避雷器。
(2)拉,合闭路开关的旁路电流。
(3)拉,合空载母线连接在母线上设备的电容电流。
(4)拉,合变压器中性的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有系统无故障时方可操作。
1、负荷开关-熔断组合电器的技术参数见下表:
Technical parameter of Load Swith Fuse box (please see the table)
序号Number 名称
Name
单位
Unit
参数
Parameter
1
额定电压
Rated voltage
KV 12 2
最高工作电压
Max.working voltage
KV 12
3
额定频率
Rated frequency
Hz 50 4
额定电流
Rated voltage
A 100 5
额定短路开断电流
Rated short-circuit switch-off current
KA 50
6 1min 工频耐受电压(有效值)对地、相间/隔离断口
1min power frequency withstand voltage(value) to ground、interphase/
isolation break
KA 42/48
7 雷电冲击耐受电(压峰)值对地、相间/隔离断口
Lighting impulse resisting voltage (peak) to ground、
interphase/isolation break
KV 75/85
8
熔断件撞击输出能量
Fuse link striking output energy
Kg ≈5
外形图
Appearance diagram
1、框架
2、支柱绝缘子
3、支座接线座
4、刀片
5、灭弧管
6、扭簧及扭簧销轴
7、导向片
8、触座接线板
9、拉杆
10、负荷开关转轴
11、弹簧储能机构
12、操作机构
1、Framework
2、Post insulator
3、Bearing wiring board
4、Blade
5、Arc extinguisher
6、Torsional spring and its pin
bearing
7、Guide bar
8、Wring board
9、Draw bar
10、Load switch moving bearing
11、Spring energy-storing
mechanism
12、Operating mechanism
FN5-12 户内交流高压负荷开关
FN5-12 Indoor AC H.V. Load Switch
1、框架
2、接地刀片
3、接地开关轴
4、支柱绝缘子
5、接地转轴
6、支座接地板
7、刀片
8、灭弧管
9、拉簧接钮簧销轴
10、导向片
11、触座接线板
12、拉杆
13、负荷开关轴
14、接线开关弹簧储能机构
15、接地开关弹簧储能机构
16、负荷开关操作机构
17、接地开关操作机构
1.Framework
2.Earth blade
3.Earth switch moving bearing
4.Post insulator
5.Earth moving bearing
6.Bearing wiring board
7.Blade
8.Arc extinguisher
9.Draw spring and torsional spring’s pin bearing
10.Guide bar
11.wiring board
12.Draw bar
13.Load switch moving bearing
14.Load switch spring energy-storing mechanism
15.Earth switch spring energy-storing
mechanism
16.Load switch
operating mechanism
17.Earth switch
operating mechanism FN5-12D户内交流高压负荷开关
FN5-12D Indoor AC H.V. Load Switch
1、FN5-12负荷开关
2、支座熔断器接线板
3、熔管
4、熔断器接线板
5、熔断器支架
注:配RN3熔管电流75A及
75A以上的安装尺寸为括号
内尺寸。
1、FN15-12 Load switch
2、Bering fuse box wiring
board
3、Fuse link
4、Fuse box wiring board
5、Fuse box support
Notes:The installing size in the
bracket is for RN13 fuse link
with 75A or above 75A.