文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机组(-15℃)

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机组(-15℃)

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机组(-15℃)
LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机组(-15℃)

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机组

风冷螺杆冷水机组技术特点

1、机组压缩机采用国际知名品牌5:6非对称双螺杆式风冷专用型压缩机,该式压缩

机为当前国际先进形式螺杆压缩机,性能表现优于反复式压缩机和单螺杆式压缩机,具有能效比高、使用寿命长(运行寿命为100000小时)、故障率低、维护简便等优点。

广泛应用于商用空调领域;

2、机组蒸发器采用高效壳管式换热器、内部热交换铜管采用内螺纹紫铜管式;冷凝

器采用高效紫铜管+亲水铝翘片式。均采用进口板材加工,具有耐压等级高、换热效率高、免维护、使用寿命长等优点;

3、机组采用西门子控制系统。采用先进的PLC控制技术,可接受编程,并具备完善

的通讯功能,能方便的和楼宇智能控制系统对接;

4、机组采用西门子、施耐德等国际品牌的电器元器件,采用防水型控制柜;

5、机组采用西门子触摸式液晶显示屏,中英文人机界面,操作程序简洁,一键启动,

自动运行;

6、机组采用西门子整套控制系统,配以NULE自主研发的机组节能控制程序,确保机

组依据设定工况,全自动调节压缩机运行状况,冬季取暖能自动进行化霜处理,最大程度确保机组运行平稳、节能;

7、机组结构简洁,具有良好的人机界面,在机组安全运行范围内,可自由设定机组

运行工况,一经设定,机组可自行运行并实时进行能量了解,操作简便。

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机性能参数表

型号LSBF102

机组特性

制冷量

kW 102(-15℃出水)

×104 kcal/h 8.8

运行控制方式全自动控制PLC可编程控制器电源~380V/3N-/50Hz

整机功率KW 70.2 整机运转电流 A 122.9

压缩机

类型5-6非对称半封闭双螺杆压缩机能量调节0-25%-50%-75%-100%

数量 1

启动类型Y-△启动

制冷功率kW 63.3

制冷电流 A 111.3

蒸发器

型式卧式壳管干式蒸发器水流量M3/h 21.9

水管接口DN 65

水压降Kpa 50

冷凝器

型式清水铝箔套高效区内螺纹铜管翅片式风量M3/h 49000

冷凝轴流风扇

数量 6 单台功率KW 1.1

制冷剂

类型R22/R407C 充注量Kg 45

外形尺寸长mm 3200 宽mm 2200 高mm 2300

机组略重KG 2950

整机重量KG 3180 注:1、制冷工况:冷冻水进水温度-11℃、冷冻出水温度-15℃;环境温度35℃;

2、温度条件:冷冻水出水温度范围-17~-7℃;环境温度范围0~43℃;

3、机组冷冻侧需采用40%(V/V)的乙二醇溶液或24%(m/m)的氯化钙溶液作为防冻剂;

4、名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m3. ℃/kw;

5、蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa;

6、除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品。

ZHONGYOU众有风冷螺杆式冷水机组基本配置表

序号名称

标准配置

品牌产地备注

1 压缩机汉钟Hanbell 台湾台湾品牌

2 PLC电脑控制器西门子SIEMENS 德国德国品牌

3 交流接触器LS/法国Schneider 无锡/上海韩国/法国品牌热继电器LS/法国Schneider 无锡/上海韩国/法国品牌电源保护器超视上海上海

4 壳管式热交换器金典Jindian 南京合资品牌

5 高低压储液器金典Jindian 南京合资品牌

6 翅片式热交换器元和上海清水铝箔

7 轴流风机森博苑江苏江苏

8 角阀JUNDU 南京江苏

9 干燥过滤芯艾默生Emerson 美国美国

10 视镜艾默生Emerson 美国美国品牌

11 电磁阀艾默生Emerson 美国美国品牌

12 膨胀阀艾默生Emerson 美国美国品牌

13 压力控制器奉申上海上海

14 压力表JW 上海上海

15 四通阀顺风江苏江苏

16 油分离器艾默生Emerson 美国美国品牌金典Jindian 南京合资品牌

17 钣金 ZHONGYOU 上海上海说明:1: 风冷螺杆热泵机组含第5项和第15项

2: 低温螺杆含第16项

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分

类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组! 4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为 双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、 杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气

风冷式冷水机如何制冷

风冷式冷水机如何制冷 工业冷水机按制冷方式,大类可分为水冷式冷水机和风冷式冷水机,在技术上,水冷式冷水机比风冷式冷水机能效比要高出300到500的kcal/h;在价钱上,水冷式冷水机要比风冷式冷水机低得多;在安装上,水冷式冷水机需纳入冷却塔、外置水泵方可运用,风冷式冷水机则是可移动,无需占用空间,无需其他辅助,接上电源方可使用,但风冷式冷水机只凭风扇散热,对环境有所恳求:例如通风,湿度,温度不能高40℃,空气酸碱值等等。很多人不知道水冷式冷水机和风冷式冷水机哪个好?其实各有春秋,适合自己使用条件的就是好的。变频冷水机 风冷式冷水机制冷系统组成: 冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。(根据冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器可分为三类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器。)工业冷水机 贮液器:贮液器安装在冷凝器之后,与冷凝器的排液管是直接连通的。冷凝器的制冷剂液体应畅通无阻地流入贮液器内,这样就可以充分利用冷凝器的冷却面积。另一方面,当蒸发器的热负荷变化时,制冷剂液体的需要量也随之变化,那时,贮液器便起到调剂和贮存制冷剂的作用。对于小型冷水机制冷装置系统,往往不装贮液器,而是利用冷凝器来调剂和贮存制冷剂。

干燥过滤器:在冷水机制冷循环中必须预防水分和污物(油污、铁屑、铜屑)等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含的微量水份,或由于检修系统时空气进入而带来的水分。如果系统中的水分未排除干净,当制冷剂通过节流阀(热力膨胀阀或毛细管)时,因压力及温度的下降有时水分会凝固成冰,使通道阻塞,影响制冷装置的正常运作。因此,在冷水机制冷系统中必须安装干燥过滤器。螺杆式冷冻机 蒸发器:蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发(实际上是沸腾)来吸收被冷却介质热量的换热设备。它在制冷系统中的功能是吸收热量(或称输出冷量)。为了保证蒸发过程能稳定持久的进行,必须不断的用制冷压缩机将蒸发的气体抽走,以保持一定的蒸发压力。冰水机热力膨胀阀:热力膨胀阀在风冷式冷水机制冷系统中既是流量的调节阀,又是制冷设备中的节流阀,它在制冷设备中安装在干燥过滤器和蒸发器之间,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸气(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热,而达到制冷降温的目的。冷水机 制冷剂:在现代工业中使用的大多数工业冷水机均使用R22或R12作为制冷剂。制冷剂是制冷系统里的流动工质,它的主要作用是携带热量,并在状态变化时实现吸热和放热。

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机组(-15℃)

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机组 风冷螺杆冷水机组技术特点 1、机组压缩机采用国际知名品牌5:6非对称双螺杆式风冷专用型压缩机,该式压缩 机为当前国际先进形式螺杆压缩机,性能表现优于反复式压缩机和单螺杆式压缩机,具有能效比高、使用寿命长(运行寿命为100000小时)、故障率低、维护简便等优点。 广泛应用于商用空调领域; 2、机组蒸发器采用高效壳管式换热器、内部热交换铜管采用内螺纹紫铜管式;冷凝 器采用高效紫铜管+亲水铝翘片式。均采用进口板材加工,具有耐压等级高、换热效率高、免维护、使用寿命长等优点; 3、机组采用西门子控制系统。采用先进的PLC控制技术,可接受编程,并具备完善 的通讯功能,能方便的和楼宇智能控制系统对接; 4、机组采用西门子、施耐德等国际品牌的电器元器件,采用防水型控制柜; 5、机组采用西门子触摸式液晶显示屏,中英文人机界面,操作程序简洁,一键启动, 自动运行; 6、机组采用西门子整套控制系统,配以NULE自主研发的机组节能控制程序,确保机 组依据设定工况,全自动调节压缩机运行状况,冬季取暖能自动进行化霜处理,最大程度确保机组运行平稳、节能; 7、机组结构简洁,具有良好的人机界面,在机组安全运行范围内,可自由设定机组 运行工况,一经设定,机组可自行运行并实时进行能量了解,操作简便。

LSBF102风冷低温型螺杆式冷水机性能参数表 型号LSBF102 机组特性 制冷量 kW 102(-15℃出水) ×104 kcal/h 8.8 运行控制方式全自动控制PLC可编程控制器电源~380V/3N-/50Hz 整机功率KW 70.2 整机运转电流 A 122.9 压缩机 类型5-6非对称半封闭双螺杆压缩机能量调节0-25%-50%-75%-100% 数量 1 启动类型Y-△启动 制冷功率kW 63.3 制冷电流 A 111.3 蒸发器 型式卧式壳管干式蒸发器水流量M3/h 21.9 水管接口DN 65 水压降Kpa 50 冷凝器 型式清水铝箔套高效区内螺纹铜管翅片式风量M3/h 49000 冷凝轴流风扇 数量 6 单台功率KW 1.1 制冷剂 类型R22/R407C 充注量Kg 45 外形尺寸长mm 3200 宽mm 2200 高mm 2300 机组略重KG 2950 整机重量KG 3180 注:1、制冷工况:冷冻水进水温度-11℃、冷冻出水温度-15℃;环境温度35℃; 2、温度条件:冷冻水出水温度范围-17~-7℃;环境温度范围0~43℃; 3、机组冷冻侧需采用40%(V/V)的乙二醇溶液或24%(m/m)的氯化钙溶液作为防冻剂; 4、名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m3. ℃/kw; 5、蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa; 6、除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品。

麦克维尔模块式风冷冷水热泵机组

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册一、操作1、开关机按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。2、模式选择按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。3、参数查询使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。4、参数设置①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置:A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。②按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。③按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。④重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。⑤设置参数值必须在关机状态下进行。5、实时时钟设置用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟不准确,

冷水机制冷常见问题分析与解答

冷水机制冷常见问题分析与解答 1、排气温度或油温度过高的原因和处理办法? 答:(1)压缩比过大;检测吸、排气压力,降低压比。 (2)水冷油冷却器冷却效果下降;清洗油冷却器,降低水温或加大水量。 (3)液氨油冷却器供液不足;分析原因、增加供液量。 (4)吸入严重过热的蒸汽;增加供液量,加强吸气管路保温,检查旁通阀是否泄漏。 (5)喷油量不足;检查、分析原因,增加喷油量。 (6)系统渗入空气;应予排放,并检查空气渗入的原因,进行维修。 2、(螺杆机)排气温度或油温下降的原因和处理办法? 答:(1)吸入湿蒸气或液体制冷剂;减小向蒸发系统的供液量。 (2)连续无负荷运转;检查滑阀。 (3)排气压力异常低;减小供水量或减少冷凝器投入台数。

3、(螺杆机)滑阀动作不灵活或不动作的原因和处理办法? 答:(1)四通换向阀或电磁阀动作不灵活;检查四通换向阀或电磁阀线圈、接线。 (2)油管路系统有堵塞;检修。 (3)油活塞卡住或漏油;检修油活塞或更换密封圈。 (4)油压过低;检修及调整油压。 (5)滑阀或导向键卡住;检修。 4、螺杆压缩机机体温度过高的原因和处理办法? 答:(1)运动部件有不正常磨损;检修压缩机及更换损坏的零件。 (2)吸气严重过热;降低吸气过热度。 (3)旁通管路泄漏;检查开车、停车旁通阀是否泄漏。 (4)压缩比过大;检测吸、排气压力,降低压比。 5、压缩机及油泵轴封泄漏的原因和处理办法? 答:(1)轴封供油不足造成密封环损伤;检修、检查油路、调整油压。 (2)“O”型圈变形或损伤;更换。 (3)装配不良;拆检、修复。 (4)动静环接触不严密;拆下重新研磨。 (5)油有杂质磨损密封面、油中制冷剂液体过多;检查精油过滤器、保证供油温度。 6、油压过低的原因和处理办法? 答:(1)油压调节阀调节不当;重新调节油压调节阀。 (2)压缩机内部泄油量大;检查并修理。 (3)油温度过高;检查油冷却器,排除影响传热能力的因素。

水冷螺杆式冷水机组参数(精)

水冷螺杆式冷水机组目录 1系统构成 2工作原理 3产品特点 1系统构成编辑水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理编辑机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体,经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点编辑(1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;(2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;(3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能;(4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便;美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德

风冷模块式冷热水机组设计安装指引

风冷模块式冷热水机组设计安装指引 3.系统部件 a)化霜温控器 固定位置:感温包绑在蒸发器回气管上; 工作状态:a.感受-5℃时,且b.机组运行55分钟。 结束状态:a.感受+5 ℃时, 或b.除霜10分钟。 b)制热热水温控开关 固定位置:感温包绑在出水管下方; 工作状态:35.3 ℃ ~53.3 ℃可调(出厂设定为45 ℃),顺时针旋转,温度升高。 c)制冷冷水温控开关 固定位置:感温包绑在出水管下方; 工作状态:4 ℃ ~17.1 ℃可调(出厂设定为7 ℃)。 d)制冷防冻开关

设计、安装指引 水管连接 将水管接到机组一侧的进水、出水口。供水系统应注意以下事项: 1)循环水采用软化水。 2)水流量不能低于机组标称值。 3)需配备适当流量和压头的水循环泵。 4)建议安装有适当容量的绝热贮水箱,以免负荷太小,频繁启动机组而降低压缩机的使用寿命。5)必须有供水安全阀门。 6)必须配备膨胀水箱,以适应供水系统中因气温变化而造成的水体积的变动。 7)排气阀门必须设置在机组进出水管连接处。 8)将截止阀设在机组进出水连接管处。 9)在水系统最低点设定合适的排水塞或开关。 10)水管必须绝热,以防止热量散失和冷凝水凝固。 11)机组出厂时已配有水流开关,用户无需自行配备。 12)水系统安装请参考“水系统安装图”安装。(见下图)

13)随机多附带一个水过滤网,在调试完毕后,请更换水过滤网。 14)在注水前,应确保管道中不会有沙粒、石子、生锈的铁屑、脱落的锡焊渣或其它杂质,以免损坏热交换器。冲洗供水系统时,建议旁通该机。水过滤器应当安装在机组回水管上。 15)对水系统,要求客户每半个月检查一次。 1.多台25/30/35KW并联,同程式连接(推荐) 2.多台25/30/35KW并联,同程式连接(不推荐) 3.65KW总出水感温包安装位置说明: 1)<7个模块以内的连接方式,同程式连接(推荐): 2)<7个模块以内的连接方式,同程式连接(不推荐): 4.8-16个模块的连接方式,左右并行连接;同程式连接(推荐): 5.8-16个模块的连接方式,前后并行连接;同程式连接(推荐): 6.8-16个模块的连接方式,前后并行连接;同程式连接(推荐):建议使用两个线控器分别对两个水泵控制。 7.130KW同程式连接(推荐):130kW(壳管式)安装指引,单个线控器最多控制8台。 8.200KW(壳管式)安装指引,单个线控器最多控制5台。 1.65KW,8-16个模块的连接方式:左右并行连接;异程式连接(不推荐): 2.65KW,8-16个模块的连接方式:前后并行连接;异程式连接(不推荐): 3.65KW,8-16个模块的连接方式:前后并行连接;异程式连接(不推荐): 3.130KW,异程式连接(不推荐): 4.200KW,异程式连接(不推荐): 本段图文以某品牌为例,仅供参考。

冷水机工作原理和制冷量解析 (1)

冷水机工作原理和制冷量解析 冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。亿倍冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数,我公司主要生产风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机和灌装线工业冷水机。 关于冷水机组工作原理解析 冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数.其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环.蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂.吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力. 冷水机一般使用在空调机组和工业冷却.在空调系统,冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在其各自的空间,然后冷却水重新分发回冷却被冷却了.在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备.工业冷水机是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业. 冷水机按制冷形式一般可分为水冷式和风冷式,在技术上,水冷比风冷能效比要高出300到500的kcalh;在价格上,水冷要比风冷低得多;在安装上,水冷需纳入冷却塔方可使用,风冷则是可移动,无需其他辅助,但风冷式冷水机只凭风扇散热,对环境有所要求:例如通风,湿度,温度不能高40°C,空气酸碱值... 冷水机的制冷量 冷水机的制冷量和功率能效比公式为:能效比=制冷量制冷运行所消耗的功率注意,冬天空调制热时的公式与制冷同。能效比因厂家、型号不同而不同,家用空调一般为2~3,好一点的做到了3~4。我们应选用能效比高的空调,以降低耗电量。小结(1)1千瓦=860千卡小时。(2)制冷量以千瓦为单位,耗电量也以千瓦为单位。(3)制冷量不等于耗电功率,前者大于后者,其倍数决定于能效比。(4)能效比=制冷量制冷运行所消耗的电功率(5)能效比越高,耗电量越小。(6)不要把制冷量与耗电功率相混,真正计算用电多少的是耗电功率。空调的工作原理是热泵,空调的额定功率是单位时间空调消耗的电能。制冷功率是单位时间空调运送热能的多少。热能的单位和电能的单位一样,才造成这样的误解。拿水泵做个比方,一台1千瓦的水泵抽水一小时消耗消耗1千瓦时电能,也就是一度电,而他抽水是几个立方米这样的问题电功率和热功率的比值,一般在3左右 冷水机主要应用于塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。 制冰机 YB系列制冰机包括放雪花制冰机、方块制冰机和片冰机,为了最大限度的降低产品故障率,我公司生产的制冰机所用配件均为世界知名企业生产的进口品牌,所以质量过硬,品质绝对高端。 系统配置:

克莱门特CSRAT风冷螺杆式冷水机组

克莱门特CSRAT风冷螺杆式冷水机组(R22) 一、机组介绍: CSRAT风冷螺杆式冷水机组通过空气冷却制冷剂,省去了冷却塔、冷却水泵及冷却水系统,节约了冷却系统投资和运行费用,无须专用机房,可直接安装于屋顶或室外空间。不受水资源限制,不需要地质勘探、打井、回灌等,采用热回收系统,综合能效比可以达到8。CSRAT适用于各种商业和工业场合,可以满足全年空调和工艺冷却的需要。 二、基本参数: 制冷量范围:120~1400 kW 冷冻水进出口温度:12/7℃ 环境温度:35℃ 热回收热水温度:40/45℃ 制冷剂:R22 四、机组特点: ■ 多种应用场合 既有应用于一般中央空调场合的标准冷水机组,又有余热利用的部分热回收冷水机组,还有用于高温环境和对噪音要求较高环境的高温型机组和超低、低噪音机组,满足用户的各种需要。 采用盐水或乙二醇溶液作载冷剂,机组还可以输出-10~12℃的工艺冷水,满足工艺空调和工艺冷却的需要。■ 半封闭螺杆压缩机 半封闭双螺杆压缩机阴阳螺杆啮合比为6∶5,由特殊冷冻油润滑的轴承支撑,适度的啮合比 既能提高制冷量,又能保证螺杆转动的均衡性。 螺杆压缩机转子坚固耐用,机组对湿工况不敏感,在变工况下运行安全。 螺杆压缩机的零部件数量仅为往复压缩机的1/10,工作可靠,维修简单。 压缩机运行部件少,电机直接传动,连续压缩,压力波动少,因而噪音低,振动小,故障率低。 压缩机自带容调电磁阀、电机保护器、油分离器和油位视镜,操作简单,维修方便。 压缩机内置高效油分离装置确保充分回油润滑,进入换热器的润滑油很好,有效提高换热器的换热能力。

■ 非对称结构蒸发器(克莱门特专利技术) 换热效率高性能超群:蒸发器均为克莱门特生产的国际专利产品独特的不对称结构、优质的材料、特殊的

螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析

水冷螺杆式冷水机|低温螺杆式冷水机|风冷螺杆式冷水机|螺杆式冷水机维修-螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析:螺杆式冷水机功率大,运行稳定,操作简便,并有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统,确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果,普遍应用于中央空调系统、油墨印刷行业、电子铝箔行业、食品保鲜行业等。 任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,冷水机也不例外。东跃进制冷结合多年工作经验及冷水机维修案例,特将螺杆式冷水机在运行中常见的问题做了汇总,包括故障的原因分析、检查及解决方法,以供广大新老客户参考。 一、螺杆式冷水机排气压力过高 1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀; 2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除; 3、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管; 4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分; 5、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开; 6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障处理; 二、螺杆式冷水机排气压力过低 1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门; 2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。 3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包; 4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量; 5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理;

三、螺杆式冷水机吸气压力过高 1、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂; 2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包; 四、螺杆式冷水机吸气压力过低 1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开; 2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器; 3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换; 4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量; 5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值; 6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值; 7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀; 五、螺杆式冷水机压缩机不能运转 1、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换; 2、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故; 3、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换; 4、相位错误:应及时调整正确;

风冷螺杆式冷水机组

风冷螺杆式冷水机组 ●多种应用场合 既有应用于一般中央空调场俣的标准冷水机组,又有余热利用的部分回收冷水机组,还有用于高温环境和对噪音要求较高环境的高温型机组和超低、低噪音机组,满足 用户的各种需要。 采用盐水或乙二醇溶液作载冷剂,机组还可以输出-10-12℃的工艺冷水,满足工艺空调和工艺冷却的需要。 ●半封闭螺杆压缩机 半封闭双螺杆压缩机阴阳螺杆啮合比为6:5,由特殊冷冻油润滑的轴承支撑,适度的啮合比既能提高制冷量,又能保证螺杆转动的均衡性。 螺杆压缩机转子坚固耐用,机组对湿工况不敏感,在变工况下运行安全。 螺杆压缩机的零部件数量仅为往复压缩机的1/10,工作可靠,维修简单。 压缩机运行部件少,连续压缩,压力波动少,因而噪音低,振动小,故障率低。 压缩机自带容调电磁阀,电机保护器,油分离器和油位视镜,操作简单,维修方便。 ●高效节能 半封闭双螺杆压缩机自带容调电磁阀,自动根据工况调整负荷输出,减小耗电功率。 非对称管束结构的壳管蒸发器,保证制冷剂无论气态或液态时都在最佳,均匀的循环的流速下运行,因而不仅使液态制冷剂充分蒸发,又使回路的循环阴力最小。 蒸发器外敷设闭孔氯丁绝热橡胶,防止冷量损失。 独特高效的热回收技术。保证各种压缩机在大部分的变负荷工况时满负荷工作,充分发挥压缩机的效率。 ●电气安全 电气柜内部结构、电气部件、布线均按EN60204-1/IEc204-1规范设计制作,控制电源由变压器与主电源隔离,有效防止电流冲击和干扰,动力电源由拉杆断路器控制 并与电控箱门连锁,安全可靠。每一压缩机负载都配有各自的断路器,熔为器和接触器。控制面板置于双层密封门之内,电气绝缘性能优良,防雨防潮,适应各种恶劣环境。机组电气系统符合EMC 电磁兼容规范。 ●工作可靠 机组电气绝缘性能优良,智能微电脑控制系统监控机组运行。机组具有高低压开关,超欠压、缺相、逆相、过载、绕组过热、排气温度、油压、水流开关、 油温加热器等保护。 蒸发器外敷设加热元件防止蒸发器内冻冰。

风冷冷水机、风冷冷水机组结构概括

风冷冷水机、风冷冷水机组结构概括 文章来源:凯德利冷机 制冷系统的基本原理:液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。 KC系列风冷冷水机组主要由封闭式涡旋压缩机、冷凝器、蒸发器、风机、膨胀阀及电控系统组成,风冷冷水机工作原理图如下所示。 1.压缩机 压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方 去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。 风冷冷水机一般采用的是全封闭式涡旋压缩机。全封闭涡旋式压缩机:制冷量8~150KW,可用于各种空调﹑制冷设备中。 全封闭涡旋式压缩机,结构简单紧凑,工作性能高,密封性好,躁声低,为今后主导机型。 常见品牌:美德COPELAND谷轮,法MANEUROP美优乐,日本HITACHI日立﹑NATIONAL**﹑DAKIN大金﹑SANYO三洋,中国凯德利KADEI等。 2.冷凝器 冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。

风冷冷水机一般采用的是空气冷却式冷凝器。空气冷却式冷凝器是以空气作为冷却介质,空气的温升带走冷凝热量的。这种冷凝器适用于极度缺水或无法供水的场合,常见于小型氟利昂制冷机组。根据空气流动方式不同,可分为自然对流式和强迫对流式两种。风冷冷水机用的是强迫对流式冷凝器。 强迫对流的风冷式冷凝器都是采用铜管穿整体铝片的结构。铝片厚0.2~0.3mm,片距为2~4mm。风冷式冷凝器在沿空气流动方向上,常为2~8排蛇形盘管并联,迎面风速2~3m/s,氟利昂蒸汽由上集管进入每一排蛇形盘管中,冷凝液汇集于下集管,然后进入贮液器。 3.蒸发器 蒸发器的作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。 风冷冷水机一般采用的是板式蒸发器。主要由框架和板片两大部分组成。板片由各种材料的制成的薄板用各种不同形式的磨具压成形状各异的波纹,并在板片的四个角上开有角孔,用于介质的流道。板片的周边及角孔处用橡胶垫片加以密封。框架由固定压紧板、活动压紧板、上下导杆和夹紧螺栓等构成。将板片以叠加的形式装在固定压紧板、活动压紧板中间,然后用夹紧螺栓夹紧而成。 板式换热器传热效率高,一般为壳管式的3倍,体积小,重量轻,结构紧凑,易安装。 4.热力膨胀阀 热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。使冷凝器出来的高压液体节流降压,使液态制冷剂在低压(低温)下汽化吸热。在工业冷却设备中,一般采用外平衡式热力膨胀阀。 热力膨胀阀由感应机构、执行机构、调整机构和阀体组成。感应机构中充注氟利昂工质,感温包设置在蒸发器出口处,其出口处温度与蒸发温度之间存在温差,通常称为过热度。感温包感受到蒸发器出口温度后,使整个感应系统处于对应的饱和压力Pb。该压力将通过膜片传给顶杆直到阀芯。在压力腔上部的膜片仅有Pb存在,膜片的下方有调整弹簧的弹簧力Pt和蒸发压力P0,三者处于平衡时有Pb=Pt+Po 。当蒸发器热负荷增大时,出口过热 度偏高,Pb增大,Pb>Pt+Po,合力使顶杆、阀芯下移,热力膨胀阀开启增大,制冷剂流量按比例增加。反之,热力膨胀阀开启变小,制冷剂流量按比例减小。因此,制冷设备是由热力膨胀阀通过控制过热度实现制冷系统的自我调整。 5.风机 风机是一种装有一个或多个叶片的通过轴旋转推动气流的机械。叶片将施加于轴上旋转的机械能,转变为推动气体流动的压力,从而实现气体的流动。风机主要由三部分组成:叶轮(也称涡轮、风轮、转子)、驱动部分(电机、传动件)、壳体(也称蜗壳、风桶)。

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分 类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组!

4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。 螺杆式冷水机组应用

风冷热泵模块式中央空调冷水机组

风冷热泵模块式中央空调冷水机组 风冷模块机组是以空气为冷(热)介质,作为冷(热)源兼用型的一体化中央空调设备。机组以其他高效、低噪音、结构合理、操作简便、运行安全、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性的空调系统的不同使用要求。 风冷模块机组简介 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,其中热泵型风冷模块机组集制冷、制热功能于一体、即可供冷,又可供热,能实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。因此,风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的方案,该机组可与风机盘管或柜式、吊顶式空气处理机以及新风机组一起组成半集中式空气调节系统,具有风机盘管系统的诸多优点,布置灵活,外形美观、节省建筑空间、调节方便,可以单独停、开而不影响其它房间,运行噪声低等特点。风冷模块机组省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、水泵、锅炉及相应的管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间省、维护管理方便且又节约能源,避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢,水管堵塞等现象,同时还节约了水资源。风冷模块机组比水冷式机组一次性投入要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中最少,维护保养费用约为水冷式或者锅炉的一半费用。是目前冷(热)水空调设备产品中保养、维修最经济、简单的机种。该机组可以直接放置在屋顶、裙楼平台或水平地面上,无需建造机房、锅炉房、安全而清洁,制热时的热量直接取之于室外空气,可节省能量。风冷模块机组产品充分吸收国际、国内冷冻、空调领域最新发展技术的基础上研制开发设计的成熟定型产品。该机组严格按照国家行业标准设计制造,精选世界著名制造商生产的高品质、名品牌的压缩机、风机、冷媒系统控制元件以及电脑控制器件,通过合理的系统匹配及结构设计,使机组在-10℃以上气温条件下能有效制热,产品广泛适用于要求全年性空调而冬季负荷不大的华北,华南、西南地区以及一些水资源缺乏区域。同时对一些冬季气温相对较低且无锅炉或者其他供热条件的地区尤为适用。 风冷模块机组特点 节省空间机组采用高效换热器,采用先进、特殊的户外型结构设计及系统匹配。机组体积小、重量轻、占地少。机组可直接安装于屋顶或室外其它地方,无需另设机房,可节省空间。 保护齐全机组均设有温度保护开关,过载继电器、高低压安全开关,干燥过滤器,防冻开关及延时启动等保护装置,确保主机安全、可靠。所有制冷配件及阀件均采用国际名牌产品,全面提升机组的运行可靠性。 模块化设计模块化结构的设计,使机组可以以标准的模块单元进行生产和运输。在安装现场组合成完整的机组,标准的模块单元重量轻、体积小,使机组运输、安装及调试与维护更加方便,节省吊运、安装与运行费用。模块化的风冷式冷水热泵机组,其每个制冷系统都是彼此独立,互为备用。任何一个制冷回路发生异常情况都不会影响其他制冷回路的正常运行,电脑会在某一回路发生故障时,发出指令由其他备用状态的回路接替故障回路的运行,机组的制冷、制热量保持相对稳定。

蒸发式冷凝螺杆冷水机组与水冷式螺杆冷水机组方案分析对比

蒸发式冷凝螺杆冷水低温机组与水冷式螺杆冷水低温机组 方案比较 结合本项目的功能要求,空调系统的设计主要考虑因素如下: 1、本项目工艺制冷系统设备应以不影响建筑周围环境为宜。 2、本项目为新建生物基地工艺制冷系统,在控制造价的基础上应适当采用较高节能水平的系统设计,以降低未来运营的成本,因为空调系统的电费占整个建筑的总耗电量的50%以上。 3、为响应国家节能减排、低碳经济的方针政策,在满足实验室空调功能使用的前提下,此方案选用了不需要冷却水塔,达到国际领先水平的蒸发式冷凝螺杆冷水机组,机组可以根据系统负荷变化自动卸载或加载冷量的输出,这样真正做到了用多少开多少,节能明显。 4、为了节省设备占用空间,本方案采用的蒸发式冷凝螺杆冷水机组为分体化设计(也有一体化设计),可以安放在建筑的屋面,不占用室内空间;还避免了采用传统水冷冷水机组冷却水塔“飞水”“噪音大”等缺点,这样使得建筑周围环境变得更加舒适。 一、设计依据 遵循的规范及要求 1)、建筑和有关专业提出的条件图及设计要求。 2)、国家有关设计规范《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 3)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87 2001年版 4)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案冷量配置及主机选型、布置说明: 考虑到项目工艺制冷系统,所以主机配置总冷量3200KW即可满足。 2、主机选型:选用2台蒸发式冷凝螺杆冷水低温机组,型号KCWF2440BZ1,单机制冷量1599KW,功率1KW。 3、布置说明:蒸发式冷凝器布置在建筑屋面,不占用室内空间,每台机组占地面积小,机组标准工况噪音一般在70分贝左右,可以满足室外安装噪音要求;屋面机组震动可以采用安装弹簧减震器来解决。

风冷式冷水机中制冷剂的作用

风冷式冷水机中制冷剂的作用 制冷剂本身是在制冷系统中不断循环,然后通过本身的状态变化来实现制冷。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。当风冷式冷水机制冷循环系统运行时,同样离不开制冷剂。制冷剂它是在风冷式冷水机循环系统中不停流动的,它的状态也是在不断的变化,因此,制冷剂在风冷式冷水机制冷循环系统的每一个位置的状态都是不同的。那么,制冷剂在风冷式冷水机中,究竟起到什么样的作用?工业冷水机 1、制冷剂在风冷式冷水机制冷压缩机中的变化 制冷剂是从风冷式冷水机蒸发器的末端进入压缩机的吸气口,并在制冷压缩机中完成制冷剂蒸气压缩成过热蒸气的过程,压力也是由蒸发压力升高到冷凝压力。由于压缩机的压缩过程是瞬间完成的,因此这个时候的制冷剂蒸气与外界不会发生热量交换,我们称为绝热压缩过程。冷冻机 2、制冷剂在风冷式冷水机冷凝器中的变化 待过热蒸气进入到风冷式冷水机冷凝器后,由于压力条件没有变化,因此会先散发出一部分热量,使制冷剂过热蒸气冷却成饱和蒸气。因这个时候仍然处于等温条件下,故饱和蒸气会继续放出热量而冷凝并不断产生饱和液体。冷凝的时间越长,饱和液体就会越多,饱和蒸气则会减少,最终结果就是:制冷剂蒸气全部冷凝为饱和液体。螺杆式冷冻机 3、制冷剂在风冷式冷水机节流元件中的变化

由于制冷剂全部已经成为饱和液体,因此当饱和液体制冷剂流经风冷式冷水机的节流元件时,就会由冷凝压力降至蒸发压力,温度由冷凝温度降至蒸发温度。由节流元件出口流出的制冷剂变为液体约占80%、气体约占20%的两相混合状态,这其中少量蒸气的产生,是由于压力下降液体膨胀而出现的闪发气体。变频冷水机 4、制冷剂在风冷式冷水机蒸发器中的变化 当制冷剂进入风冷式冷水机蒸发器里的时候,由于通过冷却介质吸收的热量和不断蒸发,制冷剂在恒温条件下被不断的汽化,从而令液体越来越少,蒸汽却越来越多。当制冷剂液体全部汽化变成饱和蒸气时,又会回流到风冷式冷水机的压缩机吸入口,重新循环上述变化。

中低温螺杆冷水机组

具有效率高、噪声低、寿命长、操作简便等优点的中低温螺杆式冷水机组,广泛应用在化工、医药、食品、谷物加工、水果加工等行业提供工艺冷却低温水的成套装置,可提供-5°C~-50°C的中低温冷冻水溶液。 机组特点: 运行稳定可靠、高效节能 制冷压缩机采用半封闭螺杆压缩机,其转子为先进的5/6齿型设计,内置吸气过滤器、油过滤器、油分离器、安全减压阀和保护模块等,无泄漏,噪声低,运行稳定。用高效壳管式换热器作机组冷凝器和蒸发器,控制元件全部采用知名品牌,以及多项安全保护功能,使得机组运行安全、可靠、高效节能。多台压缩机的机组采用多制冷回路,其中一路发生故障时,其余回路仍可正常工作。 多种制冷剂选择 适用于R22制冷剂,也可根据用户要求使用R407c及R134a等环保工质。 机组运行平稳、噪音低 由于压缩机润滑油靠高、低压差供油,加之内置油分不仅有很高的分油效率(99.99%),

还可以吸收机组的噪音,因此机组运行平稳,噪音低。 自动化程度高,操作简单方便 采用先进的微电脑自动控制系统,可通过触摸屏对机组进行精确的控制和完善的保护。界面上可显示机组运行状况、参数设定值、报警情况及记录等,使操作者一目了然,操作十分简单、方便。具备与冷媒水泵、冷却水泵和冷却塔风机连锁控制功能。此外,可根据用户需要配置强大的通讯功能,通过电话网络或因特网,在不同的城市或地域对单台或多台机组实现远程监控、故障诊断等功能。 上述内容的介绍,大家可以了解一下,同时更多内容可以咨询江苏迪曼德新能源科技有限公司,是专业从事制冷设备的研制、生产、销售的综合性企业,中低温螺杆冷水机组是我公司主要技术人员集数十年中低温冷水机组设计经验,综合国内外同类产品的先进技术而设计开发的第五代产品,具有高效节能、环保、高可靠性等特点,多项先进技术的应用,使该产品的综合技术水平达到国际领先水平。

风冷冷水机全面详解

风冷式冷水机是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 1简介 制冷剂循环系统: 蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。 水循环系统: 水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。 电器自控系统: 包括电源部分和自动控制部分。 电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。 自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。 深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利)是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展 2构造 冷水机制冷系统基本组成: 冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷

相关文档
相关文档 最新文档