文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平行集束绝缘导线架设

平行集束绝缘导线架设

平行集束绝缘导线架设
平行集束绝缘导线架设

平行集束绝缘导线架设

放线

1 放线宜在干燥天气进行,施工温度为5℃~40℃。

2 放线过程中,应将平行集束绝缘导线放在塑料滑轮或套有橡胶护套的铝滑轮内。滑轮直径不应小于平行集束绝缘导线外径的1.2倍。槽深不小于集束绝缘导线外径的1.25倍,槽底部半径不小于0.75倍平行集束绝缘导线等效外径。

3 放线时,平行集束绝缘导线不得在地面、杆塔、横担、绝缘瓷瓶或其他物体上拖拉,以防损伤绝缘层。

4 平行集束绝缘导线宜采用网套牵引。

平行集束绝缘导线的连接

1 平行集束绝缘导线应在耐张杆上非承力线处采用专业线夹连接。

2 平行集束绝缘导线T接处应采用专用线夹,各相T接点顺导线方向的间距不小于0.15m。

3 平行集束绝缘导线连接后,应进行安全防护处理。连接点应加装绝缘防雨罩,绝缘罩不得磨损、划伤,安装位置不得颠倒,并保持封闭,防止进水。

紧线

1 平行集束绝缘导线不宜过牵引。环境温度25℃、档距为50m时,弧垂应保持在0.2m~0.3m,档距与环境温度变化时,弧垂做相应调整。

2 应使用网套或面接触的卡线器,严禁直接用紧线器紧线,防止卡伤绝缘层。

3 导线安装应保证各档导线的应力一致,先紧固耐张段的每个悬吊线夹,再紧固铆定线夹。

固定

1 耐张杆、终端杆应采用与平行集束绝缘导线材料一致的绝缘垫衬铆定线夹。

2 直线杆采用橡胶绝缘垫衬悬吊线夹。

3 平行集束绝缘导线与拉线、电杆或构架间的距离不应小于0.05m。

4 接户线的固定应在建筑物上采用绝缘子固定。

11.5 接户线

平行集束绝缘导线的接户线应符合DL/T 499—2011 的相关规定。

集束导线规程规范(DL/T5253-2010)

1、铆定线夹、并沟线夹、悬吊线夹等应采用专用绝缘线夹。不应采用穿刺型线夹。

2、杆上敷设时应采用不小于8m水泥杆,档距不超过50m,当档距超过50m时应采用钢绞线

悬挂的敷设方式。

3、平行集束电缆的放线:

集束电缆在放线时必须采用卧式放线架,在放线过程中,必须保证导线不在地上拖拉,中间不能有翻转的现象;同时应该使每条导线一步到位,中间不能随意的剪断。当导线放到位后,应该从导线的末端开始施工。同时在杆上架设导线时,应使导线的归方口向下(见附图九)。在杆上紧线时,必须同时用二把紧线器来紧线,分别夹住边上的两条线。当用一把紧线器时,需左右均匀的紧线。集束电缆的零线有特殊的标记来区分,它的上面有一条突出的带筋来和其他的相线进行区分。以零线为基准,从上到下依次为A相、B相、C相(见附图十)。

4、平行集束电缆的杆上施工:

a)每3~5根电杆(或三、四个档距,每个档距为50米左右)就要用耐张线夹过渡,

便于紧线。耐张线夹装在耐张抱箍上。而在耐张段(二个耐张线夹之间),必须留

有一定的余量(通常叫1米弯或U型弯),以便接续分支线(落火线)和档距中导

线弧垂的调节及今后的维护。当一根杆上同时架设两条集束线时,就要用双耐张抱

箍;架设一条时,就用单耐张抱箍。

b)直线杆用悬吊线夹过渡,配合悬吊抱箍。同样,在一根杆上同时架设两条集束线时,

就要用双悬吊抱箍。

c)转角杆的线路转角大于15℃时,也需装设耐张线夹和耐张抱箍。

d)分支线(落火线)宜在耐张线夹间的过引线接出为好,同时分支线也必须装设耐张

线夹和耐张抱箍。

5、平行集束电缆的墙上施工:

a)沿墙架设时,导线应展平架设,零线朝下(有带筋),线路的首、末端必须用耐张

线夹配合有眼拉攀来固定。

b)直线沿墙架设时,必须保证每六米一个支架(L型或U型),线型比较大时,距离

可适当放近。支架上装一个工字瓷瓶,瓷瓶与支架用螺栓、螺帽连接和固定。

c)在转角处,必须用转角支架,支架上装一个工字瓷瓶,瓷瓶与支架用螺栓、螺帽连

接和固定。

d)跨越通道(视通道的距离大小)时或有分支线处必须用耐张线夹和有眼拉攀。通道

处高度不应小于6M,主干道不应小于7M。

平行集束架空线资料

平行集束架空绝缘电缆 平行集束导线是根据国标GB12527-90《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》的要求,为克服架空绝缘电缆的供电弊端而研制的一种新型产品,其技术创新点是通过特定的生产方式将四根绝缘线芯经带筋相互连接在一起,组成平行集束。从横断面看,四根导线呈正方形对称布置,如下图所示,它非常适用于三相四线或单相两线双回路供电模式。 采 用集束 导线的 供电模 式可以很好地解决以往低压配电模式中存在的缺陷,a、从集束导线的自 身特点上看,集束导线具有扩容功能,其载流量比常规导线高,而由于整 个低压配电网均采用三相四线制,那么在输送同等的电力容量时集束导线 的截面也按照常规设计截面可减少一个档次。b、采用集束导线模式,可 以很简单地实现三相四线制供电到每个计量点在各计量点中平均分配用 电户,使三相负荷最大限度地趋于平衡,零线电流趋于最小。这样有效的 提高变压器的利用率,有效地抑制中性点的位移,降低网损。C、集束导 线优于绞合式绝缘线,一是因为绞合式绝缘线实际长度大,增加了成本; 二是由于绞合式绝缘线的绝缘是受压的,相线、零线的位置都不是固定的, 不易分辨,特别是在干线与分支、分支与接户线在张力状态下是很难接引 的。 (一)、平行集束导线具有如下特点: (1)、与常规线路相比,由于平行集束导线改变了周围的磁场和电 场分布,使其电抗减小,电纳增大,明显减少了线路电压损耗。 (2)、与绞合式集束线相比,架设相同长度的线路,可缩短导线电 气距离1.5—3个百分点,减少了导线自身的功率损耗和导线成本,同时 还具有生产工序少,工艺过程简单等优点。

(3)、平行集束导线在生产和装盘过程中是以平板方式出现,运输密度较大;在架设后可自动归成方形。 (二)、平行集束导线配电线路的优点: 由平行集束导线构成的低压电网新模式,是对农村低压电网建设与改造技术的一种革新,与过去的供电模式相比,平行集束导线具有以下优点:(1)主干线、分支线均可实现三相四线制供电方式,不受地域分布影响,将分散的单相负荷可重组为较对称的三相负载,可以大大减小零线电流,降低线损。试验表明:采用平行集束导线,线损率一般在5%—10%之间。 (2)施工简便、工期短,施工费用和金具节省,不需要横担及瓷件,由于架设导线只需要架设一根,所以施工量比正常减少近30%;在城镇或经济比较发达的楼群区域,平行集束导线可以沿墙布置,减少大量杆塔费用。 (3)综合造价比较低,与常规的架空裸导线线路相比,综合造价基本持平,但运行费用和远期效益具有明显优势。 (4)从技术措施方面可以有效地防止窃电、漏电等现象,同时由于线路占用空间走廊小,不易受外界环境因素影响,可以减少农村人身触电事故,解决农村供电“四到户”服务的安全管理难题。 ● 常规导线与集束导线电气参数比较 常规导线与集束导线电气参数计算结果的比较值如下表所示:

电线截面积电流对照表

电线截面积电流对照表 组织撰稿:约克老师 电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表(全)一、综述 铜芯线的压降与其电阻有关。 其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特)V-压降值(伏特)A-线电流(安培) 二、铜芯线电源电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 三、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即:2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400千瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600千瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000千瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米)

电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了,其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/40 0... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界, 柒拾玖五两倍半, 铜线升级算。

平行集束导线低压架空线路及施工工

1.主干线路放线及工艺要求 (1)将集束导线线盘放于放线架上。 (2)安装与电杆相匹配的拉线抱箍、U型环。 (3)在拉线抱箍上悬挂放线滑轮。 (4)沿悬挂滑轮一侧,进行人工放线。 (5)集束导线架设后自行变成方形。 (6)在耐张段的一端安装耐张线夹。将耐张线夹与集束导线组装在一起,将已组装好的耐张线夹通过U型环安装在拉线抱箍上。 (7)调整耐张线夹的方向。将耐张线夹安装至拉线抱箍时,必须使变成方形的集束导线开口向下。 2.主干线路紧线步骤及工艺要求 (1)预紧线。预紧线的目的,是为悬垂线夹和耐张线夹的安装位置做好标记。观测导线弧垂。导线弧垂的测量,可以使用线路弧垂测量仪,也可以采用标杆杆上目测进行测量。导线弧垂应按施工设计值确定。 (2)在耐张段各安装点做好标记,释放集束导线。 (3)在标记处安装耐张线夹。相邻耐张段之间引线的予留长度一般为1~ 1.2米。 (4)紧线并安装已组装的耐张线夹。用紧线器紧线时,紧线器夹口与导线间必须加橡胶护层,以免损伤导线的绝缘层。 (5)在直线杆上安装悬垂线夹。将悬垂线夹通过U型环与拉线抱箍连接;将导线放入悬垂线夹的橡胶辊中,固定好集束导线;拆除放线滑轮。 3.分支线路施工步骤及工艺要求 (1)分支线路的放线、紧线步骤及工艺与主干线路相同。

(2)分支线与主干线连接。选取与主干线、分支线导线相匹配的防水并沟线夹。在主干线水平张紧处,选取T接下线点。T接下线点可统一选定在电杆的一侧,也可分布在电杆两侧;T接点距耐张线夹及各接点间的距离不得小于150毫米。 (3)安装防水并沟线夹。在主干线路各导线T接处剥掉比防水并沟线夹略长的导线绝缘层,安装防水并沟线夹,拧紧螺栓确保接触良好。安装防水罩,防水罩流水孔应垂直向下,不得装反。 4.档间平行集束导线的连接及工艺要求 (1)将需要连接的导线端部剥去绝缘层。两端剥去绝缘层的长度各为接线管长度的一半。 (2)套入热缩管。 (3)将欲连接的导线端部插入铝合金压接管,用液压钳压紧。 (4)将热缩管移至连接部位,加热缩紧。一个耐张段内同一根导线的连接点不得超过3处。各接头间距顺导线方向不小于200毫米;固定点,如耐张线夹、悬垂线夹等,距最近接头点不小于500毫米。 5.集束导线绝缘损伤的处理 (1)绝缘层损伤深度在绝缘厚度的10%及以上时应将损伤处进行绝缘修补。 可用绝缘自粘带缠绕,每圈绝缘自粘带间,搭压带宽的,缠绕宽度应在两端各留10毫米以上的余度。修补后绝缘自粘带的厚度应略大于绝缘层损伤厚度,但不得少于两层;然后再用电工绝缘胶带缠绕,亦不少于两层,且略宽于自粘带缠绕宽度。缠绕时注意防尘埃、防水分。 (2)导线出现硬弯、死弯时必须锯断处理。 6.接户线施工步骤及工艺要求 (1)选取与负荷相匹配的接户线导线。接户线单芯截面积不得小于4平方毫米。

架空线路安全技术交底

精品文档 电气架空线路施工安全技术交底工程名称:

可继续起立,当即立好,中途不得停下。杆塔起立到人员均应站在 70距起立杆塔高度的1.2倍以外。 5 )不得使用锹镐、棍棒等不适宜的工具立杆,不的将叉杆、支杆等支撑在身体上。 6)在市区、地方狭小或路堑、高岗、斜坡等地势不好的位置立杆时,应当增加人员,并采取设 木桩或用拉绳绑杆等措施,防止电杆倾倒或由坡上滚下。 ,,应根据不同地质及受力情况埋设牢固。利用树桩等代替的锚时应详7)竖立杆塔时埋设的地锚 细检查确认坚牢没有拨出的危险方可能。主牵引地锚、杆塔中心、扒杆顶及制动地锚四点须在一线上。的安全距离。如不能保证安全8)在带电的架空电力线路和供电设备附近或撤杆时,必须保证表1 距离,应先停电,并在线路两端接地后在进行施工。 表1 立杆时与带电体的最小安全距离 带电线路额定电压(kv)下 35∽及以下20 220 100 4 6 拉线距离带电线路最外恻导线(m) 2 杆高加坑为中心与带电线路最外恻导线的水平距离2m (m) . 精品文档

. 精品文档 [11] 注:参考文献 交底内容:针对工程施工中应该注意的安全问题进行技术交底,要求各个施工班组将施工中可能出现的安全问题放在整天工程的首要位置,严格贯彻执行“安全第一,预防为主”的施工方针,坚决与“违章、麻痹、不负责任”作斗争,树立一个良好的企业形象,并将如下要求贯彻到施工中,确保工程安全、质量、快捷完成。 一、基本要求:

1、施工作业前必须认真勘查施工现场,针对施工作业危险点,编制并报审相 关的安全施工方案,得到相关部门审批后方可施工,且必须在施工前组织现场安全交底。 2、施工班组所有人员必须熟悉并遵守《十个规定动作》(凭票工作、凭票操作、穿工 作服、戴安全帽、系安全带、停电、验电,挂接地线,挂牌装遮拦、现场交底)。 3、进入施工现场应正确佩戴安全帽,穿纯棉衣服;施工过程不得穿拖鞋、不得喝酒、 不得喧哗;施工过程做到“三不伤害“。 4、施工人员严禁违章作业,不得影响他人安全作业,有权制止他人违章作业。 5、每天工作前,工作班组负责人召开工前会强调安全,讲解当日相关工作内 容及安全注意事项,施工前必须落实保证安全的组织措施、技术措施和安全防护措施到位,工作班组负责人应在施工现场,若有急事需离开,应指定能胜任工作的一人作为临时工作负责人。 6、做好生产班组“安全日”活动的记录,每月上报工程部。] 二、电缆敷设: 1、电缆敷设前应先清理管道,防止砂、石或杂物划伤电缆外套。 2、在敷设电缆时,应在钢丝网套靠电缆端加装防捻器。 3、在室外切割电缆或制作电缆头时,应采取防雨措施。 4、敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆的外侧。 5、保持电缆沟、施工现场的整洁,道路畅通。掀起的电缆沟盖板,下班前应回盖好。 交底内容: 主要危险点分析及防护措施: 1.地处商业闹市区,车辆行人众多,施工环境复杂,多处跨越市政道路、国道、村道,维护交通秩序,防止车辆交通事故,保证行人安全是本工程安全工作的重点。 一、防护措施 . 精品文档 1)穿越行政道路、国道处必须事先与交通、路政部门协调,办理施工许可手续后方可施工。开挖交通要道必要时请交警部门安排专人指挥。 2)道路开挖前,离施工路段50米处必须专设“前面施工,车辆慢行”警示牌,并在施工区域附近专设可靠的安全围栏,并有交通防护标志。 3)道路开挖施工前,所做安全防护措施必须经监理、交通、路政管理相关部门检查,符合要求后方可施工。 4)车辆、行人高峰期,施工区域附近交通路口必须设专人指挥,防止交通事故或交通阻塞。5)道路开挖必须分段进行,及时回填。保障车辆和行人通行。特殊情况无法及时恢复的必须装设可靠的安全围栏并做好防护标示,围栏周围装设红色警示灯,以防夜间车辆人跌落。 2.本项目工程为10KV架空线路改为电缆和绝缘架空线接线工程,原有运行线路带电运行且负载转接点多,防止人身触电是另一安全工作重点。 二、防护措施 1)施工前,必须由运行部门技术负责人在现场进行交底,交代明显带电区域或临近带电的危险区域。 2)安全距离不够或转接负荷需停电者,必须到相关部门办理电气工作票,并严格按照工作票上所列安全措施实施、检查验电,得到许可后方可施工。 3)加强临时施工用电管理,接拆临时电源必须由有经验的持证上岗电工作业人员进行。并由专人负责,定期进行检查,及时更换不合格元件。 4)临近带电区域必须装设可靠的安全围栏,并悬挂“止步,高压危险“警示牌,必要时设专人监护。

浅谈低压平行集束架空绝缘电缆(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈低压平行集束架空绝缘电 缆(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

浅谈低压平行集束架空绝缘电缆(通用版) 低压平行集束架空绝缘电缆,是目前国际上新发展的一种最优架空绝缘电缆,它与现用的绞合式线路相比,具有成本低,线路损耗小,架设维护方便,安全可靠等特点。 1、平行集束电线低压架空线路与裸导线线路比较,有很多优点。 与裸导线架空线路相比,集束电线低压架空线路的主要特点如下: (1)线路电抗小,约为0.1Ω/km是裸导线线路电抗的1/4.可以减少线路电压损耗. (2)占用空间少,小街巷也能通过,与树木接近时,无须伐树和剪枝。 (3)线路结构简单,金具种类、数量少,施工方便,维护运行方便。

(4)可用较短的电杆,也可省去电杆沿墙架设。 (5)减少火灾危险和触电危险,便于维护管理。 (6)能带电作业。 (7)雷电造成的损失小,事故率约为裸导线线路的1/5。供电可靠性高,国外报导电杆折断时也能可靠供电。 (8)减少漏电损失,有效防止窃电。 (9)集束电线线路可在分支线上用4×6mm2 或4×10mm2 的导线构成三相线路供电,这可使用户受电器容量在三相中比较均匀地分配,因而三相负荷比较均匀,使线损降低。 (10)国外报导费用可节约10%~20%。 2、集束电缆低压架空线与裸导线线路的经济比较 因为集束电线在我国使用时间还不长,有些方面统计、测量和研究还不充分,所以下面仅做一个粗略的分析比较。 (1)两种线路的材料价格及综合投资见表1。表中两种线路同样的电线杆(8米杆),相同截面的导线架设。

平行集束绝缘导线架设

平行集束绝缘导线架设 放线 1 放线宜在干燥天气进行,施工温度为5℃~40℃。 平行集束绝缘导线的连接 1 平行集束绝缘导线应在耐张杆上非承力线处采用专业线夹连接。 2 平行集束绝缘导线T接处应采用专用线夹,各相T接点顺导线方向的间距不小于0.15m。 3 平行集束绝缘导线连接后,应进行安全防护处理。连接点应加装绝缘防雨罩,绝缘罩不得磨损、划伤,安装位置不得颠倒,并保持封闭,防止进水。 紧线 1 平行集束绝缘导线不宜过牵引。环境温度25℃、档距为50m时,弧垂应保持在0.2m~0.3m,档距与环境温度变化时,弧垂做相应调整。 2 应使用网套或面接触的卡线器,严禁直接用紧线器紧线,防止卡伤绝缘层。 3 导线安装应保证各档导线的应力一致,先紧固耐张段的每个悬吊线夹,再紧固铆定线夹。 固定 1 耐张杆、终端杆应采用与平行集束绝缘导线材料一致的绝缘垫衬铆定线夹。 2 直线杆采用橡胶绝缘垫衬悬吊线夹。 3 平行集束绝缘导线与拉线、电杆或构架间的距离不应小于0.05m。 4 接户线的固定应在建筑物上采用绝缘子固定。 11.5 接户线 平行集束绝缘导线的接户线应符合DL/T 499—2011 的相关规定。 集束导线规程规范(DL/T5253-2010) 1、铆定线夹、并沟线夹、悬吊线夹等应采用专用绝缘线夹。不应采用穿刺型线夹。 2、杆上敷设时应采用不小于8m水泥杆,档距不超过50m,当档距超过50m时应采用钢绞线 悬挂的敷设方式。 3、平行集束电缆的放线: 集束电缆在放线时必须采用卧式放线架,在放线过程中,必须保证导线不在地上拖拉,中间不能有翻转的现象;同时应该使每条导线一步到位,中间不能随意的剪断。也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A 的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。 各规格铜线的负载电流量 十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档, 比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 例如:6平方毫米的铜线能负载的最大功率是多少?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按 6A/mm2计算 6mm2×6=36A36A×220V=7920W 4×6=2424×220=5280W 2.5×6=1515×220=3300W在这样的情况下是可以保证连续使用并安全的。 空调最大功率4.8KW,最大输入电流11A,大约需要几平方的铜线或铝线?选线口诀(电流和截面)是:

电缆载流量对照表

线径的选择 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。 2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷

架空线路安全技术交底

电气架空线路施工安全技术交底工程名称:

注:参考文献[11] 交底内容:针对工程施工中应该注意的安全问题进行技术交底,要求各个施工班组将施工中可能出现的安全问题放在整天工程的首要位置,严格贯彻执行“安全第一,预防为主”的施工方针,坚决与“违章、麻痹、不负责任”作斗争,树立一个良好的企业形象,并将如下要求贯彻到施工中,确保工程安全、质量、快捷完成。 一、基本要求: 1、施工作业前必须认真勘查施工现场,针对施工作业危险点,编制并报审相 关的安全施工方案,得到相关部门审批后方可施工,且必须在施工前组织现场安全交底。架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)

架空平行集束绝缘导线低压配电线路 通用设计图集(试行) 云南电网公司 2012年12 月

前言 随着我国城乡电网建设与改造工作的深入,配电网装备技术水平不断推进及完善,低压配电网络中已逐步推广使用架空平行集束绝缘导线。采用平行集束绝缘导线的供电模式具有降损节能、提高电压质量、提高供电可靠性和供电能力、防触电、防窃电、施工简便、工艺美观、占用空间少等优点。跟以往使用的绝缘导线相比,在导线结构及施工等方面有特殊性。根据国家相关规程、规范要求,结合国内配网工程实践经验,公司组织编制了《架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)》,以规范其选用、设计和施工。 主编单位:云南电网公司、云南立恒电力设计院 审核:姚捷 校核:孟祖贤、刘超、王红生、李久程、郭建云、张瑞林、郭定、田浩 编写:陈志、许光兴、李学、吴兴鹏、革安朝 1 / 18

目录 前言 (1) 第一章总论 (4) 1 适用范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 总则 (5) 4 气象条件 (6) 5 架空线路导线设计要求 (7) 6 导线金具、绝缘子的规定 (11) 7 架空线路导线连接要求 (11) 8 架空线路导线排列设计要求 (11) 9 电杆、拉线和基础的设计要求 (12) 10 接户线与进户线 (13) 2 / 18

11 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路对地距离及交叉跨越 (13) 12 主要杆型及架设方式 (15) 13 防雷与接地 (15) 14 命名原则 (16) 第二章 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路设计图纸 (16) 第一部分杆型及设备安装图…………………………………………………………………………………………附第二部分电气金具组装图……………………………………………………………………………………………附第三部分铁附件加工图………………………………………………………………………………………………附 3 / 18

施工现场配电线路安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场配电线路安全技术交 底(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

施工现场配电线路安全技术交底(最新版) 交底内容: 1.架空供电线路必须用绝缘导线,以绝缘子支承,用专用电杆(水泥杆、木杆)或沿墙架设。电杆的板线(拉线)必须装设拉力绝缘子,拉力绝缘子距离地面不得小于2.5m拉线的截面积不小于3×?4镀锌铁线。严禁供电线路架设在树木、脚手架上。 2.架设室外供电线路时,施工操作人员必须符合下列要求: (1)电杆使用小车搬运时,应捆绑卡牢;人工抬运时,动作要一致,电杆不应离地过高。 (2)人工立杆,所用叉木应坚固完好;操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 (3)登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆

根直径的1/8以上时,应经加固后方能登杆。 (4)登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。 (5)杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧。紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。 (6)紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人。单方向紧线时,反方向应设置临时拉线。 (7)电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固。放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杠或倾倒。电缆敷设至拐弯处,应站在外侧操作。 3.引入高层建筑内的供电线路,必须使用电缆穿钢管埋地敷设,引至各施工层的供电线路应用电缆沿管井、电缆井、电梯井架设,且每层不小于一个绝缘支承点。 4.室外供电线路的架设高度不小于4m,电缆线路可放宽为3m,

平行集束电缆应用指南

平行集束电缆配置说明 前言 平行集束电缆的设计、施工及验收在参照电力部颁发的DL/T601-1996(架空绝缘配电线路设计技术规程)、DL/T602-1996(架空绝缘配电线路施工及验收规程)、DL/T599-1996(城市中低压配电网改造技术导则)三个标准的前提下,考虑到其结构的特殊性,还需在以下几个方面加以特别的注意: 一、平行集束电缆的选择: 由于平行集束电缆是通过带筋将A、B、C、零线四相集束在一起,虽然它的散热性较裸铝线及单根绝缘线要差,所能通过的电流(详见附表一)也就较前两者少,但是由于它采用了可分裂对称组合的新模式,所以在不改变导线总截面的前提下,集束电缆所送出的电流要远大于前两者。我们在设计时必须根据每种规格的平行集束电缆的载流量和配变容量的大小来选择相应规格的导线,以满足设计要求。 同时为了使设计的台区达到规程的要求,我们还要计算导线的电压降,做到首末端的电压损失率降不超过额定电压的4%,其具体的计算方法详见附表一的计算部分。 只有满足这两点要求,所选平行集束电缆才算是正确的。否则在满负荷运行时容易使导线产生发热现象,带来安全隐患;再者就是远离配变中心的电压过低,影响供电质量。 二、平行集束电缆杆上金具的配置: 平行集束电缆由于其结构的特殊性,使得其在所使用的金具上有了很大的改变,减少了金具的使用量,为施工带来很大的便捷。同时大大减少了所占用的空间通道,并且可以在一跟杆上根据需要同时走二条或多条导线,而无须增加杆的高度,只需增加了少量的金具,为以后的扩容带来极大的便利。具体配置如下: 1、直线杆:直线杆上的金具主要由悬吊抱箍和悬吊线夹组成。首先需根据杆 的高度(或实际情况)来选择相应的悬吊抱箍的规格,然后再根据所用导 线的规格来选择相应规格的悬吊线夹。如果是同时走两条导线,则需用二 个悬吊线夹,而悬吊抱箍还是一个(见附图一)。 2、耐张杆:平行集束电缆在杆上沿直线走时,应根据实际情况(档距、导线 的大小)每3-5个杆要配置一个耐张杆,以方便紧线。耐张杆上的金具主 要由耐张抱箍和耐张线夹组成。首先需根据杆的高度(或实际情况),来 选择相应的耐张抱箍的规格,然后再根据导线的规格来选择相应规格的耐 张线夹(一对)。如果是同时走二条导线,则耐张抱箍就必须为双耐张抱 箍,而耐张线夹的数量也就需要增加一倍。(见附图二) 3、转角杆:转角杆的配置和耐张杆是一样的,只是作用的不同。只要是转角 大于15℃时,就需要按照耐张杆的要求来配置。(见附图三) 4、分支线(落火线)杆:除了必须满足耐张杆的要求外,还必须再增加耐张 抱箍和分支导线相符的耐张线夹(数量视具体情况而定)。而接线可用并

平行集数架空电缆的优点及其在0.4 kV配电网中的应用

平行集数架空电缆的优点及其在0.4 kV配电网中的应用 摘要:随着时代的进步和社会经济的发展,我国农村电网改造工程逐步深入,在0.4 kV低压配电网中开始广泛应用一些新技术、新材料和新工艺,相较于传统的架空导线和绝缘线,平行集束架空电缆具有一系列的优点,比如维护成本较低、检修周期较短等,因此得到了广泛运用,文章简要介绍了平行集束架空电缆的优点,然后探讨了平行集束架空电缆在0.4 kV配电网中的应用,希望可以提供一些有价值的参考意见。 关键词:平行集束架空电缆;配电网;应用分析 1 平行集束架空电缆的优点 ①对杆塔结构进行了简化。如果将集束导线架空线路应用到配电网中,就可以在很大程度上简化线路杆塔结构,在安装的湿化,只需要采用一些线夹悬挂固定即可,不需要安装其他的金具;一般情况下,敷设工作都是沿墙进行的,只需要在固定支架上进行固定,这样线路材料就可以得到很大程度的节约,城市街道也可以得到有效的美化。 ②线路走廊得到了缩小。城镇绿化工作更加便捷。上文我们已经讲到,在架设集束导线时,横担等金具是不需要采用的,敷设还可以沿墙进行,那么架空线路占据的空间就得到了有效的节约,在布置的时候可以在很小的通道内进行,这样线路走廊就得到了缩短,让城镇建设和绿化工作更加的便捷,线下树木的修剪量也得到了有效的减少。相较于其他的架空裸线或者绝缘线,可以在很大程度上缩小线路走廊。 ③检修周期较短,维护成本较低。集束导线绝缘厚度符合规定的标准值,这样就在很大程度上提高了线路技术状况,维修工作量得到了减少,检修周期得到了延长,这样因为检修而导致的停电时间就得到了缩短,相较于裸导线来讲,维护成本得到了很大的降低。 ④有着良好的绝缘性能。相较于裸导线来讲,集束导线具有更好的绝缘性能,它绝缘的物理性能符合我国相关的规定和标准,相较于普通的架空绝缘导线,具有无线间距离,不要求线路支持件有过高的绝缘性能,同杆线路的回路数也得到了增加,这样就可以有效的避免因为外物所引起相间短路的发生率。 ⑤有着很高的耐腐蚀强度。因为黑色混合物是集束导线的绝缘,导体上紧紧裹着一层绝缘,绝缘有着十分平整的表面和十分均匀的色泽,相较于裸导线来讲,它具有更高的耐腐蚀程度,这样线路的使用寿命就可以得到有效提高。 2 平行集束架空电缆在0.4 kV配电网中的应用 ①适用于那些有着较高污秽等级的地方:因为有较多的盐雾存在于沿海地区,线路容易遭到腐蚀,出现老化现象,那么针对这种问题,就可以采用集束导

架空线路安全技术交底

电气架空线路施工安全技术交底 工程名称: 可继续起立,当即立好,中途不得停下。杆塔起立到70人员均应站在

0.4KV配电施工工艺指导书

配电线路平行集束电缆施工工艺 适用范围 适用于1kV 及以下集束型架空电缆线路施工。 4.2 施工流程 施工流程图见图4-1。 4.3 工艺流程说明及主要质量控制点 施工准备 技术准备:熟悉设计施工图纸和平行集束电缆 施工技术要求。 4.3.1.2 材料准备:根据工程设计要求,综合工程用量 对平行集束电缆、附件(拉攀、抱箍、L 型支架、绝缘 胶带、耐张悬吊线夹、C 型压接管或并沟线夹、2.5mm 2 绝缘铜绑扎线等)进行材料准备。对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查,同时必需收集产品的出厂质量资料,以归档备查。 人员组织:技术员、安全员、质量负责人,安装施工人员。 机具准备:手持式电钻,断线钳,压接钳,紧 线器,喷灯,塑料滑轮或有橡胶护套的铝滑轮。 平行集束电缆品质检查 平行集束型架空电缆的结构和技术参数如图 4-2、4-3、4-4和表4-1。 4.3.2.2 导体 (1) 铜导电芯采用符合GB/T3953中的TY 型圆铜线,也允许采用TR 型软圆铜线。铝导电线芯应采用符合 GB/T3955中的LY9型H9状态硬圆铝线。铝合金导电芯应采用符合JB/T8134的LHA 型或LHB 型铝合金圆线。 图4-1 施工流程图

合,导体的结构应符合表4-1的规定。导体表面应光洁、无油污、无毛刺、无锐边以及无凸起或断裂的单线。导体最外层的绞合方向为左向。 (3) 导体中的单线在7根以下时均部允许有接头。7根以上的绞线允许有接头,但绞线上两接头间的距离应部小于15mm。 (4) 导体的直流电阻值应符合表1规定。铜导电线芯采用TR型圆铜线时的导体直流电阻应符合GB12527中7.1表3中的规定。 4.3.2.3绝缘 (1) 绝缘采用耐侯型的聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)为基的黑色混合物。 (2) 绝缘应紧密挤包在导体上,绝缘表面应平整,色泽均匀。 (3) 绝缘厚度的标称值应符合表1规定。绝缘厚度的平均值应大小于标称值,其最薄处应不小于标称值的90%-0.1mm。 (4) 平行集束型架空绝缘电缆各石单根绝缘线芯间应有连接带筋分开时应不损伤绝缘合导体。 (5) 平行集束型架空绝缘电缆的地线(或中性线) 上应有表示识别的凸出标志,且容易识别。 4.3.3 固定支架的安装 4.3.3.1墙上固定支架的安装 (1) 沿墙敷设时,要合理选择布线的位置和路径。所选路径要按照“横平竖直”布线的原则要求,设置支架点固定。集束电缆水平布置时线路跨越人行通道的导线离地面高度不应低于3.5米,跨越通车道路的不应低于6米。水平敷设时距阳台、平台、屋顶垂直距离大于

绝缘导线载流量计算

绝缘导线的安全电流计算 口诀(一):十下五,百上二,二五三五四三界,七零、九五两倍半,裸线加一半,铜线升级算,穿管温度八、九折算。 说明:十下五是指导线截面在10平方毫米以下,每平方毫米的安全电流为5安培;百上二是指导线截面在100平方毫米以上,每一平方毫米安全电流为2安培;二五三五四三界是指导线截面在16平方毫米、25平方毫米,每1平方毫米安全电流为4安培,导线截面在35平方毫米和50平方毫米,每1平方毫米安全电流为3安培;七零、九五两倍半是指每1平方毫米的安全电流为2.5安培;裸线加一半,铜线升级算是指截面的裸导线,可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全电流,同截面的铜导线按铝导线大一线号等级计算安全电流;穿管温度八、九折是指导线穿管乘系数0.8,高温场所实用乘以系数0.9。 口诀二:二点五下整九倍,升级减一顺序对,三十五线乘以三点五,双双成组减半倍,高温九折,铜线升级,裸线加一半,导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记。 说明:口诀中的二点五下整九倍,升级减一顺序对是指导线截面在2.5平方毫米,每1平方毫米的安全电流为9安培,导线截面从2.5平方毫米以上,即4平方毫米开始线号每增大一等级,其安全电流减小1安培,直至2.5平方毫米为止;三十五线乘以三点五,双双成组减半倍是指导线截面35平方毫米每1平方毫米安全截流量为3.5安培,35平方毫米以上的导线,两个等级的线号为一组,安全电流减0.5安培,依次往上推算;高温九折,铜线升级,裸线加一半,导线

穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记是指导线穿管两条线应乘系数0.8,导线穿管三条线乘以系数0.7,导线穿管4条线乘以系数0.6。注意:以上口诀(一)、(二)是以铝绝缘导线,温度25度为准。 口诀(一)导线截面安全电流系数表: 口诀(二)导线截面安全电流系数表:

集电线路安全技术交底(新版)

集电线路安全技术交底(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0067

集电线路安全技术交底(新版) 由业主项目部对施工单位、监理单位进行集电线路开工前安全技术交底,交底内容如下: 1、集电线路施工管理人员必须认真学习相关安全、技术制度及相关规范文件,建立健全施工质量、安全保证体系。 2、进场施工人员必须进行三级安全教育培训,每日召开工前会,进行安全技术交底并留有影像资料,建立各种相关的安全资料。 3、认真查看集电线路设计图纸,及时采购合格的原材料保证工程的正常开展,进行实地复测和勘测,发现与图纸不符的及时与设计沟通,确保施工安全。 4、施工前认真填写安全施工作业票,进行安全交底并签字认可。施工时确保所有作业面都有专职安全监护人员进行统一管理监护,施工结束后进行检查做到“三不离”、“三不动”。

5、进行基坑开挖时严格按照设计图纸进行开挖,严禁超挖或少挖,合理放置弃土,注意环保水保保持。对于开挖好的基坑做好安全围护并安放警示标志防止人员坠入坑内, 6、钢筋等原材料要确保质量合格,进场前进行检验,要有出厂合格证和材质证明并进行抽样复查,。按照设计图纸要求一次性加工成型并注意成品、半成品的保护,按照规范要求进行安装。 7、进行模板支力时严禁轴线位移,保证模板的集合尺寸。在砼浇筑时进行分层浇筑,合理振捣,防止漏振。进行基坑回填时必须进行分层夯实至设计标高。 8、严格按照规范和设计要求进行地脚螺栓的安装和固定。接地体进行焊接时所有焊接点必须进行防腐处理,接地完成后进行电阻测试确保<4Ω。 9、进行杆塔组立时必须认真学习杆塔组立的安全措施,进行危险源辨识并制定相应预防措施,明确安全责任制。施工前必须确保接地系统全部完成并有安全监护人员在现场进行统一指挥。组立铁塔时,应及时拧紧塔腿地脚螺栓,其垫片规格必须符合设计要求;