1、设计基本条件1、结构±0.000相对黄海高程H1
2、地下室地面建筑标高H2(黄海高程)
3、桩顶标高(黄海高程m)H3
4、承台(梁)顶标高 H4
5、桩端直径(m)
0.76、桩直径D(m)
0.77、桩周长U(m) 2.1988、桩截面积Ap(m2)0.38465
9、后注浆侧阻力增强系数βsi 1.810、后注浆端阻力增强系数βp
1.5
Ra
3655.55974
2、土层状况
3、单桩极限承载
力标准值计算
4、单桩竖向承载力特征值 Qgpk——后注浆总极限阻力标准值; U——桩身周长
Lj——后注浆非竖向增强段第j层的土厚度; lgi——后注浆竖向增强段内第j层的土厚度
Quk= Qsk+ Qgsk+ Qgpk =u∑qsjklj+u∑βsiqsjklgi+βpqpkAp 后注浆灌注桩单桩承载力计算
Quk= Qsk+ Qgsk+ Qgpk =u∑qsjklj+u∑βsiqsjklgi+βpqpkAp 式中 Qsk——后注浆非竖向增强段的总极限侧阻力标准值;
Qgsk——后注浆竖向增强段的总极限侧阻力标准值;
力计算
7311.11948