一、TJ04B-1000系列微机保护测控装置综述

1、概述

TJ04B-1000系列微机综合保护装置是我公司为适应我国工业电气自动化发展的需要,积累多年电力自动化运行经验,吸收国外先进技术,在我公司TCWJ01B、TCWJ02B、TJ03B的基础上,总结以上三个系列产品的优缺点,向广大用户推出的集保护,测量,计量,控制,通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置,广泛适用于10kV及以下电压等级变电站、发电厂、开关站及用户变的新建与改造工程。

2、微机保护测控装置主要特点

●高标准硬件设计:主CPU采用主频高达150MHz的32位DSP技术,A/D转换为14位同步

芯片,精度高、响应快、系统稳定性好;

●人机界面友好:液晶中文显示,实时更新,操作简单方便,菜单简洁明了;

●可靠的自检功能:完善的装置自我诊断功能,使维护简便,提高了安全运行可靠性;

●软件校准采样精度,具有自动校准功能,方便检定;

●高标准的电磁兼容性能:TJ04B-1000系列微机保护控制自动化系统对提高产品的整体电磁兼

容性能给予了前所未有的重视。装置设计不再局限于某些部分满足抗干扰标准,而是从装置的交流输入、直流电源、开关量输入、开关量输出以及通信等各个环节进行电磁兼容设计;

●选配通讯功能:可选择采用RS 485和eCAN方式,支持IEC103、MODBUS等多种传输规约

在线选择,方便与各种管理系统进行通讯连接,实现综合自动化功能;

●工业自动化功能:开入信号、开出信号逻辑均可灵活组态,方便工业应用;

●模块化硬件、软件设计:方便实现产品的升级管理;

●工程美学设计:集成度高、体积小、重量轻,便于分散安装;

●出口采用多重组合逻辑,增加出口故障检查,保证出口操作的准确性和安全性;

●可选交直流通用操作回路,适用工业用户现场电源需求。

3、技术指标和基本性能

3.1额定数据

交流电流5A、1A

交流电压100V

交流频率50Hz

电源电压220V、110V(交、直流通用)

3.2功率消耗

交流电流回路In=5A 每相不大于0.5V A

交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A

装置整机回路正常工作不大于10W

3.3过载能力

交流电流回路2倍额定电流连续工作

10倍额定电流允许10s

40倍额定电流允许1s

交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作

直流电源回路70%—120%额定电压连续工作

3.4测量误差

测量电流电压不大于±3%

有(无)功功率不大于±5%

保护电流不大于±3%

3.5温度影响

正常工作温度:-10℃~55℃

极限工作温度:-15℃~65℃

装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。

3.6安全与电磁兼容

①脉冲干扰试验

能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验.

②静电放电抗扰度测试

能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。

③射频电磁场辐射抗扰度测试

能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。

④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试

能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。

⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验

能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。

⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验

能满足IEC61000-4-7标准B级、电流和电压的最大允许误差不大于测量值的5%。

⑦电源电压压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

能承受IEC61000-4-11标准70%UT等级的电压暂降、短时中断干扰试验。

⑧振荡波抗扰度试验

能承受IEC61000-4-12标准Ⅳ级阻尼振荡波干扰试验,以及电压幅值共模4KV、差模2KV的Ⅳ级振铃波干扰试验。

⑨工频磁场抗干扰度

能承受IEC61000-4-8标准Ⅳ级持续工频磁场干扰试验。

⑩阻尼振荡磁场抗干扰度

能承受IEC61000-4-10标准Ⅳ级阻尼振荡磁场干扰试验。

3.7绝缘耐压

交流输入对地:大于100兆欧

直流输入对地:大于100兆欧

信号及输出触点对地:大于100兆欧

开入回路对地:大于100兆欧

能承受2KV/1min的工频耐压,5KV的冲击电压。

3.8基本保护性能

a.精确工作范围

电流:0.5~100A

电压:2~100V

b. 电压电流保护精度:不大于±3%

c.低频保护频率整定范围:45~50Hz,精度:不大于±0.02Hz

d. 滑差精度:1~3 Hz/s时,误差不大于0.1Hz/s

3~10 Hz/s时,误差不大于±3%

e. 过流Ⅰ段(2倍整定值)动作时间:不大于35ms

f.时间精度:

时间定值≤1s时,误差不大于±15ms

时间定值>1s时,误差不大于±0.5%

g. SOE分辨率:1ms

4 、装置外形和安装

TJ04B-1000型综合保护测控装置采用了嵌入式机箱结构,安装十分方便。

图4.1 TJ04B-1000型综合保护测控装置面板及外形尺寸图

注:1、“运行”灯在装置正常运行时,每秒闪烁一次;

2、“通讯”灯在装置与后台或管理机有数据交换是常亮;

3、“动作”灯对应保护动作信号;

4、“告警”灯对应保护告警信号;

5、“跳位”对应开关分闸位置;

6、“合位”对应开关合闸位置;

7、两个备用灯。

202.00

211.004-M4

122.00101.00

安装开孔图

146.00

4-Ф4

图4.2 TJ04B-1000型综合保护测控装置安装开孔尺寸图

5、装置界面与操作使用说明

TJ04B-1000系列保护测控一体化装置使用128×64大屏幕汉字液晶显示器。

液晶在正常运行时关闭背景光,当有按键操作或有故障报告时背景光点亮。在出厂时,显示的对比度已经调整过,不同地区由于温度差异需要调整对比度,可以通过可调电阻调整显示的对比度。5.1装置上电

装置上电后,将显示如下界面,在系统初始化结束后户进入正常显示界面或推出事件/告警信息。

线路保护单元

01-22 00:10:26

地址: 01

定值区:01

提醒:系统初始化过程中将对装装置进行自检,若自检通过,则立即进入正常显示界面,否则会推出告警/事件信息,并伴有告警或相关信号指示灯。

▲注意:若装置上电不通过,并伴随“告警”指示灯,应查阅具体信息。

5.2正常运行界面

画面一:装置运行信息

线路保护单元

01-22 00:10:26

地址: 01

定值区:01

画面二:保护电气量

PU PI

A 57.74 5.00

B 57.74 5.00

C 57.74 5.00

画面三:测量电气量

MU MI

A 57.74 5.00

B 57.74 5.00

C 57.74 5.00

装置在正常运行时,画面在上述三个画面间循环显示,画面刷新频率3秒钟。

5.3装置菜单功能

菜单结构及内容:命令菜单为树形结构多级菜单,按键盘“确认”键可以进入装置的主菜单,用“▲”、“▼”键移动光标选择相应的条目,按“确认”键可进入下一级菜单,按“取消”键返回上一级菜单。如下一级菜单仍为菜单选择,可继续按“▲”、“▼”键选择相应的条目按“确认”键进入下一级画面。对一般的屏幕“▲”“▼”“?”“?”键为光标调整,对可以修改的数据用“╋”“━”键对数据进行修改,并把相应的数值写入存储器中。对于选择菜单,当光标移到指定

位置后,按“确认”键即可进入将要选择的项目中。装置菜单功能见下图:

开入

电度工况测 量主菜单

定值

整定切换复制查看保 护出口默

遥信通讯 事件

保护遥

交流默认

其他

调 试2006-10-08 08:08:08

遥 控角度清 除校 准

软 件

遥 控电 度

5.4操作键盘及功能

“确认”: 用于操作确认或保存数据或进入下一级菜单;

“取消”: 用于取消错误操作或返回上一级菜单;

“复归”: 复归保护事件信息和事故总信号接点输出;

“▼”:向下移动光标,选择所需操作项目

“?”:向左移动光标 “?”:向右移动光标 “▲”:向上移动光标,选择所需操作项目

“╋”:定值修改 “━”:定值修改

5.5装置上的各种指示灯含义

“动作”:装置正常运行时,该灯熄灭;当发生需出口跳闸的保护功能动作时该灯点亮;只有

人工(远方或调度)复归后,灯才灭。

“告警”:装置正常运行时,该灯熄灭;当发生不需出口跳闸的保护功能动作时该灯点亮;故障消除后,该灯自动熄灭。

“运行”灯:装置正常运行时,该灯闪烁;灯长亮或长灭表示装置不能正常工作。

“通讯”灯:装置与上位机通讯正常时,该灯闪烁;灯长亮或长灭表示装置通讯已停止。

“跳闸”灯:装置跳闸位置信号指示灯。

“合闸”灯:装置合闸位置信号指示灯。

“备用”灯:根据不同装置需求予以定义。

5.6功能操作

本节将按照功能对象介绍菜单和键盘操作,以TJ04B-1000K为例,其他装置的操作可参照。

5.6.1主菜单:

在正常显示画面下按“确认”键进入主菜单,主菜单如下∶

【主菜单】

采样定值

参数事件

时间其他

进入主菜单后,可以用“▲”键、“▼”键、“?”键或“?”键选择相应的菜单项,按“确认”键进入相应的子菜单或执行相应的操作,按“取消”键返回到前一画面。

5.6.1.1采样:

【采样】

保护测量

开入电度

角度工况

进入主菜单后,可以用“▲”键、“▼”键、“?”键或“?”键选择相应的菜单项,按“确认”键进入相应的子菜单或执行相应的操作,按“取消”键返回到前一画面。

5.6.1.1.1保护监视:菜单显示的内容为装置采集相应的保护交流量幅值;

【保护量】

Ia 000.01 A

Ib 000.01 A

Ic 000.01 A

5.6.1.1.2测量监视:菜单显示的内容为装置采集相应的测量交流量幅值;

【测量采样】

一次值

二次值

5.6.1.1.2.1一次值:按“确认”键进入相应的子菜单,“▲”键、“▼”键翻页,按“取消”键返回

到前一画面。

5.6.1.1.2.2二次值:按“确认”键进入相应的子菜单,“▲”键、“▼”键翻页,按“取消”键返回

到前一画面。

5.6.1.1.3开入监视:开入监视菜单显示的内容为装置采集相应的开关量实际状态;

5.6.1.1.4电度监视:显示内容为装置的计算电度;

5.6.1.1.4.1计算

电度:按“确认”键进入相应的子菜单,按“取消”键返回到前一画面。

P+为正向有功,Q+为正向无功,P-为反向有功,

Q-为反向无功

5.6.1.1.5相位监视:显示内容为装置采集电压之间的相位关系;

5.6.1.1.6工况监视:显示内容为装置跳闸、合闸次数统计,装置复位次数统计;

【开 入 量】

开入0 0

开入1 0

开入2 0

【角 度】

Ic -Ia 000.00

Ua -Ub 000.00

Ub -Uc 000.00

【工 况】

跳闸次数 000

合闸次数 000 复位次数 000

【电 度】

计算电度

【一次值】

Ia 00.000 KA

Ib 00.000 KA

Ic 00.000 KA

【二次值】

Ia 00.000 A

Ib 00.000 A

Ic 00.000 A

P+ 000000.00

Q+ 000000.00 P-- 000000.00 Q-- 000000.00

5.6.1.2定值:

进入主菜单后,可以用“▲”键、“▼”键、“?”键或“?”键选择相应的菜单项,按“确认”键进入相应的子菜单或执行相应的操作,按“取消”键返回到前一画面。 5.6.1.2.1查看定值:显示装置当前运行定值区的定值,仅供运行人员查看定值。

5.6.1.2.1.1数值定值:

5.6.1.2.1.2软件

压板:

5.6.1.2.1.3出口

配置:

此出口配置对应装置“开出板”3X ,从右到左共4位,分别对应3X 端子的4个出口继电器,(3X13、3X14对应接点1,3X13、3X15对应接点2,3X9、3X10对应接点3,3X11、3X12对应接点4),每个保护均可以按工程实际需求配置到需要的出口继电器上,当相应位置“1”时,该保护动作后,该位对应出口接点动作。上述画面表示:

过流1段动作后,接点1和接点3动作,过流2段动作后,接点1和接点3动作。

5.6.1.2.2定值切换:用“+”键和“-”键选择要切换的定值区 (也可以用定值切换键)。此时若要放弃定值切换,按“取消”键即可。按“确认”键开始切换定值,系统提示输入密码,其操作过程同压板切换,在此不再重复。

【定 值】 01区

查 看 整 定 切 换 复 制

出 口 默 认

【查看定值】

数值定值

软件压板

出口配置

过流1段定值

001.00 A

过流1段时限

000.00 S

过流1段投入

退

过流1段复压闭锁

退

过流1段

000000000101

过流2段

000000000101

【定值切换】

当前定值区 01 目标定值区 01

装置可提供多套定值区供存储,出厂默认设置中,只有1区定值被设定。在进行定值切换前,必须保证即将切入的定值区已经整定,否则切换后将报“定值I2C未整定”。可用定值修改命令先写入多套定值,再进行切换。

5.6.1.2.3定值整定:整定定值分为数值定值、压板定值和出口逻辑三项内容。注意定值不要越限,否则整定无效。

进入定值修改窗口后,可以用“▲”键、“▼”键、“?”键或“?”键选择修改位置,用“+”键和“-”键进行数值修改。在此子菜单中,可以方便的对控制字有效位进行投退。

【整定定值】

数值定值

软件压板

出口配置

5.6.1.2.3.1数值定值:

过流1段定值

001.00 A

过流1段时限

000.00 S

5.6.1.2.3.2软件压板:

过流1段投入

退

过流1段复压闭锁

退

5.6.1.2.3.3出口配置:

过流1段

000000000101

过流2段

000000000101

5.6.1.2.4定值复制:若“源定值区”为0,“目的定值区”为1,按“确认”键后,0定值区的定值就被复制到1定值区。

【定值复制】

源区 :01

目标区 :01

5.6.1.2.5出口:配置装置各保护功能动作出口与装置各路出口继电器之间的对应关系,每个保护均可以按工程实际需求配置到需要的出口继电器上。

出口1配置

出口1配置:用于配置装置4路(自右到左,各位分别对应出口1至出口4)继电器动作负电源是否经启动继电器闭锁,置“1”,代表该位对应继电器出口经启动继电器闭锁,置“0”不经闭锁。一般控制开关跳合闸的出口经启动继电器闭锁,信号继电器不经启动继电器闭锁。

出口2配置:用于配置装置4路(自右到左,各位分别对应出口1至出口4)继电器动作后接点性质为瞬动还是自保持,置“1”,代表该位对应继电器出口动作为自保持接点,直到复归方解除,或置“0”为瞬动接点,保护返回后自动解除。一般控制开关跳合闸的出口为瞬动接点,信号继电器为自保持接点。

注意:对于经启动闭锁的输出接点,不能设为自保持接点。

上述画面表示:接点1至4为经启动闭锁的瞬动接点。

5.6.1.2.6默认:对当前区号的定值进行出厂默认设置。

是否确认?

取消确认

5.6.1.3参数:在显示画面下按“确认”键进入参数菜单,菜单如下∶

【参数】

交流通讯

遥信遥控

电度默认

进入主菜单后,可以用“▲”键、“▼”键、“?”键或“?”键选择相应的菜单项,按“确认”键进入相应的子菜单或执行相应的操作,按“取消”键返回到前一画面。

5.6.1.3.1交流参数:可以设置本间隔的CT、PT的实际变比及测量方式;

CT变比 200.00

PT变比 100.00

额定电流 005.00

测量方式 1

CT变比、PT变比需按现场一次设备设定,否则会影响测量功能中一次值的正确显示;

额定电流需按现场互感器正确设定,否则不仅影响采样显示的正确性,同时也会影响保护动作的正确性;

测量方式:当现场CT为三相时,设为“1”,两相时设为“0”,需按现场实际情况予以整定,否则会影响测量的正确性。

6.6.1.3.2通讯参数:可以设置装置地址及通讯速率。装置地址:0~128; 485波特率有4800B/S、9600B/S、19200B/S三种设置,出厂设置为9600B/S;

通讯地址:01

通讯规约 1

5.6.1.3.3遥信参数:可以分别设置每一个遥信去颤抖时间,一般设定为0.12秒;

遥信号00

遥信脉宽 0.120S

5.6.1.3.4遥控参数:可以分别设置每一个遥控脉宽时间,一般设定为0.300秒;

遥控号00

遥控脉宽 0.300S

5.6.1.3.5电度参数:对计算电度的初值进行设置。

P+=00000.00

Q+=00000.00

P-=00000.00

Q-=00000.00

5.6.1.3.6默认:对当前区号的定值进行出厂默认设置。

是否确认?

取消确认

5.6.1.4事件:在显示画面下按“确认”键进入事件菜单,菜单如下∶

【事件浏览】

保护遥信

遥控自检

进入主菜单后,可以用“▲”键、“▼”键、“?”键或“?”键选择相应的菜单项,按“确认”键进入相应的子菜单或执行相应的操作,按“取消”键返回到前一画面。

5.6.1.4.1保护事件:可以分别显示相应保护动作类型、相别,动作值;

5.6.1.4.2遥信事件:可以分别显示相应遥信变位性质、时间;

5.6.1.4.3自检事件:可以分别显示装置自检信息性质、时间;

5.6.1.5时间:时间调整用于在没有和其它装置通讯的情况下,对本装置进行时间校正;否则更改无效。

时间设定

2000-01-01

23:39:24

5.6.1.6其他:在显示画面下按“确认”键进入其他菜单,菜单如下∶

【厂家功能】

软件调试

清除校准

进入主菜单后,可以用“▲”键、“▼”键、“?”键或“?”键选择相应的菜单项,按“确认”键进入相应的子菜单或执行相应的操作,按“取消”键返回到前一画面。

5.6.1.6.1软件信息:版本信息显示软件版本号、修改时间等;

【软件】

软件版本V1.20

生成时间06-05-26

校验和 ADEE

5.6.1.6.2清除功能:清零功能用于将各事件清除。

清除事件

清除电度

5.6.1.6.3调试功能:厂家调试供生产厂家调试时使用,主要对继电器出口进行测试,一般用户无需进入此菜单。

请输入密码

0000

出口传动

出口号: 00

取消确认

在出口号光标所在处,选择需要传动的出口后,按“▼”键,在按“?”键,将光标移动到“确

认”处,按“确认”键即可进行传动。

5.6.1.6.4校准功能:厂家调试供生产厂家调试时使用,主要进行采样精度的调整,装置出厂前已经全部经过校验,一般用户无需进入此菜单。

5.7其他

装置整定的说明:进入菜单后,按实际需求进行整定,整定完成后,必需按确认键,在提示输入密码后,正确输入密码(出厂密码设置为0610),所做的修改才写入装置定值存储芯片。

5.8装置接地说明

装置的交流地、直流地、通讯地、机箱地必须分别与大地良好连接,不要并联接地。通讯接地要确保一点接地。

二、TJ04B-1000K微机线路保护测控装置功能详述

1、装置用途

TJ04B-1000K微机线路保护装置主要适用于10kV及以下电压等级进线、馈线、母联等输电线路的保护、测控,也可用作10KV接地系统中的电流电压保护装置。

2、功能配置

保护功能复合电压方向闭锁三段过流保护

反时限过流保护

加速段保护

充电保护

过负荷告警

零序过流(方向)保护

小电流接地告警

低电压保护

校准

手动校准

自动校准

重合闸保护 CT 断线告警 PT 断线告警 故障录波

测控功能

遥测

U 、I 、P 、Q 、Fr 、COS 、EP 、EQ 等电气量采集远传。 遥信 7路外部遥信开入量,多路软遥信,包括保护动作、自检、运行状态等。

控制 独立操作回路,控制电源交直流通用、开关跳合闸电流自适应,支持就地应急操作及遥控操作。

通讯(可选)

CAN 或RS485,DL/T667-1999或MODBUS 标准规约。 对时

上位机软件对时。

3、保护功能及原理

3.1 三段电流保护

本保护配置三段电流保护,过流三段保护可选择反时限保护,根据国际电工委员会(IEC255)和英国标准规范(BS142)的规定,本装置采用下列三个标准特性方程,供用户选择使用;

(1) 一般反时限:1

)

(I/I 0.14t t

0.02

P p -=

(2) 非常反时限:

1

)(I/I 13.5t t P p -=

(3) 极端反时限:

1

)(I/I 80t t 2

P p -=

式中:

Ip 为电流基准值,为过流三段电流定值; tp 为时间系数,为过流三段时间定值;

3.2 过流后加速保护

本保护配置了独立的加速段保护。后加速保护有效时间为3S ,在开关由跳闸位置变为合闸位置的3S 时间内,不管是手动合闸或自动重合闸,后加速保护均有效,后加速保护的动作延时应躲过线路所带用户变压器的励磁涌流。

过流后加速保护的动作判据为: I max ≥I jsdz t ≥t jsdz 合位信号由0变1在3S 时间内

式中, I max : 最大相电流(A )

I jsdz : 加速段保护电流动作值(A )

T jsdz : 加速段保护动作时间(S ) 3.3 接地保护

本装置的接地保护可满足不同接地系统的要求,对于不接地系统,采用零序方向过流保护,对应于小电阻接地系统,采用三段零序电流保护元件,

零序一段动作判据为: I 0≥I 01set t ≥t 01set 式中, I 0: 线路的零序电流(A ) I 01set :零序一段电流动作值(A ) t 01set :整定的零序一段保护动作时间(s ) 零序二段动作判据为: I 0≥I 02set t ≥t 02set 式中, I 0: 线路的零序电流(A ) I 02set :零序二段电流动作值(A ) t 02set :整定的零序二段保护动作时间(s ) 零序三段动作判据为: I 0≥I 03set t ≥t 03set 式中, I 0: 线路的零序电流(A ) I 03dz :零序三段电流动作值(A ) t 03dz :整定的零序三段保护动作时间(s ) 装置当地分散式接地选线功能主要通过零序功率方向元件的动作判据实现:

???

????

><<>0318********

0TI t I U Arg zd I I

式中:I03zd 为零序3段过流定值, 建议按照最长线路单相接地电流的1.3倍进行整定;TI03

为零序3段过流时限。此方法在线路较短,接地零序电流很小时,选线的灵敏性降低,当3U0<18V 时零序方向元件闭锁。 3.4 三相一次自动重合闸

三相一次重合闸功能的投退受重合闸控制字控制。

重合闸的重合功能必须在“充电”完成后才能投入,以避免多次重合闸。设有一充电计数器,采用快速放电延时充电的方式。在放电条件不满足时,充电计数器开始计数,充电时间为10s 。当放电条件满足时,充电计数器清零。在装置充电完成后,面板重合标记置上。重合闸方式选择“重合闸不检定”方式。

1)启动方式:

a ) 保护启动重合闸;

b ) 不对应启动重合闸。 2)重合闸放电条件:

a ) 重合闸退出;

b ) 有“闭锁重合闸”开入;

c ) 低周减载元件动作;

d ) 母线或线路PT 断线;

e ) 跳位继电器动作持续25秒;

f ) 重合闸动作或低电压动作。 3)重合闸充电后,若满足以下条件,重合闸出口:

a ) 保护启动重合闸或不对应启动重合闸;

b ) 无流;

c ) 零序电流无流;

d ) 没有处于合位状态;

e ) 重合闸时间定值满足。

3.5 过负荷保护 其动作判据为:

I max ≥I gfh t ≥t gfh

式中, I gfh :过负荷保护电流动作值(A ) t gfh :过负荷保护动作时间(s ) 3.6 低电压保护

通过测量母线电压来实现,当母线电压降低到整定动作值U qy 以下且时间大于整定值t qy

时,动作于跳闸。

为防止PT 断线误切线路,本保护设置了当PT 断线时闭锁欠压保护动作。

低电压保护为防止误动,增加开关位置判断和有流判断。 其动作判据为: U max =max (U ab ,U bc ,U ca )

U max <U qy t >t qy

欠压保护启动前有压,U max >0.7Un Imax

式中,U qy :低电压保护电压动作值(A )

t qy :低电压保护动作时间(s ) I bsset :低电压电流闭锁定值

3.7 PT 断线告警

装置分别对母线PT 的电压进行实时监测。在起动元件未动作时,按以下判据检查母线PT 是否断线。

2810U V

V >??

?N 三相电压均小于,且至少有一相电流(>0.06I )

3.8 CT 断线告警

装置适时检测CT 输入电流,发现异常及时报警,对差动保护装置,CT 断线后可选择是否闭锁差动保护功能。

判据:

???只有一相电流为其它两相电流与其启动前电流相等

3.9 控制回路断线告警

装置适时检测开关的位置状态接点输入,发现异常及时报警。

判据:

开关跳闸位置与合闸位置开入同时为0

3.10 通信:

装置采用高速CAN 或RS485作为现场总线。 通信内容主要有:

●测量值(模拟量,数字量等)

●保护定值查询和修改

●装置状态、故障信息等

●遥控

装置的通信功能请在定货时加以说明。

可根据需要选择双网配置。

4、参数设置与定值管理

4.1 系统参数整定

序号名称单位范围缺省值

1 装置地址1~128 128

2 485波特率4800~19.2 kbps 19.2kbps

3 CAN波特率20k~125kbps 125kbps

5 CT变比1~9999 200

6 PT变比1~9999 100 4.2保护定值:

数值定值:

序号名称及含义单位整定范围整定步长缺省值

1 过流1段定值 A 0.00~150.00 0.01 5.00

2 过流1段时间S 0~30.00 0.01 0.00

3 过流2段定值 A 0.00~150.00 0.01 5.00

4 过流2段时间S 0.00~30.00 0.01 1.00

5 过流3段定值 A 0.00~150.00 0.01 3.00

6 过流3段时间S 0.00~30.00 0.01 2.00

7 过流反时限类型1~3 1 1

8 过流加速电流定值 A 0.00~150.00 0.01 3.00

9 过流加速时间定值 A 0.00~30.00 0.01 2.00

10 过负荷报警定值 A 0.00~150.00 0.01 8.00

11 过负荷时间定值S 0.00~30.00 0.01 5.00

12 零流1段定值 A 0.00~150.00 0.01 0.50

13 零流1段时间S 0.00~30.00 0.01 2.00

14 零流2段定值 A 0.00~150.00 0.01 1.00

15 零流2段时间S 0.00~30.00 0.01 3.00

16 零流3段定值 A 0.00~150.00 0.01 5.00

17 零流3段时间S 0.00~30.00 0.01 5.00

18 重合闸时间定值S 0.00~30.00 0.01 2.00

19 低电压定值V 0.00~120.00 0.01 60.00

20 低压无流闭锁定值 A 0.00~150.00 0.01 0.80

21 低电压时限S 0.00~30.00 0.01 0.50

22 CT断线电流定值 A 0.00~150.00 0.01 1.00

保护控制字:

序号名称范围缺省值

1 过流1段投入退出、投入退出

2 过流2段投入退出、投入退出

3 过流3段投入退出、投入退出

4 反时限过流投入退出、投入退出

5 过流加速段投入退出、投入退出

6 过负荷报警投入退出、投入退出

7 零序过流1段退出、投入退出

8 零序过流2段退出、投入退出

9 零序过流3段退出、投入退出

10 接地选线投入退出、投入退出

11 重合闸投入退出、投入退出

12 低电压保护投入退出、投入退出

13 低压无流闭锁投入退出、投入退出

16 PT断线判断投入退出、投入退出

15 CT断线判断投入退出、投入退出

5、装置端子及接线原理图

5.1 TJ04B-1000K微机线路综合保护测控装置背板端子排布及定义图:

1、装置电源+、装置电源-在接交流输入时不分正负,在接直流输入时装置电源+接直流正,装置电源-接直流负。

2、KI1~KI7为7路开入量,KICOM-为开入量的负电源端。

3、操作回路为可选模块,+KM、-KM在交流输入时不分正负,在直流输入时+KM接操作正电源,-KM接操作负电源。

4、如不需使用装置提供的操作回路,装置提供保护跳闸与合闸空接点,端子3X-13为公共端,3X-14为保护跳闸接点,3X-15为保护合闸接点。

5、通讯为可选模块。

6、如果订货为三相保护时端子1X电流回路根据方框内标号接线。

5.2 TJ04B-1000K微机线路综合保护测控装置接线原理图:

DMP3200系列保护测控装置使用说明书

DMP3200系列保护测控装置使用说明书 南京磐能电力科技股份有限公司Nanjing PANENG Technology Development Co.,Ltd. 中国2南京

目录 简述: (1) 1 技术特点 (1) 1.1主要特点 (1) 1.2保护测控功能 (2) 1.3人机交互 (2) 1.4运行监视 (2) 1.5通信 (2) 1.6安装 (3) 1.7现场免维护 (3) 1.8独特性设计 (3) 2 系统结构图 (4) 3 主要技术参数 (4) 3.1额定参数 (4) 3.2技术性能 (5) 3.3定值误差 (5) 3.4整组动作时间及误差 (5) 3.5测量系统 (5) 3.6环境要求 (5) 3.7绝缘性能 (6) 3.8机械性能 (6) 3.9电磁兼容性能 (6) 4 硬件配置 (6) 4.1机箱结构 (6) 4.2电源模件 (7) 4.3交流模件 (7) 4.4 CPU模件 (7) 4.5操作板模件 (8)

4.6开入开出模件 (8) 4.7背板模件 (8) 4.8液晶显示模件 (8) 5 使用说明 (9) 5.1 装置介绍 (9) 5.2 菜单操作 (10) 5.3 实时信息功能说明 (17) 5.4 保护功能说明 (19) 5.5 远动功能说明 (19) 5.6 通信功能说明 (20) 5.6 口令功能说明 (20) 5.7 装置接地说明 (20) 6 用户安装调试说明 (21) 7 订货须知 (24) 8 储存及保修 (24) 8.1存储条件 (24) 8.2保修 (24) ii

DMP3200变电站综合自动化系统 简述: DMP3200系列成套微机保护测控装置是用高性能32位单片机,根据“一个设备(一个间隔)一个装置”的原则开发出来的保护测控一体化装置。装置密封性好、抗干扰、抗震动能力强,可满足35kV及以下电压等级各设备的保护和监控需求,为35kV及以下电压等级小型变电站、10kV开闭所、办公设施等电力客户提供最优性能价格比的成套保护测控装置。可安装在开关柜上,也可集中组屏。 1 技术特点 1.1主要特点 采用32位高端单片机、高精度AD的硬件平台,具有运算速度快,采样精度高的特点; 保护、监控一体化,使保护和监控之间做到“无缝连接”,集成化程度高,简化整个系统接线,方便了设计和现场施工,提高了整个系统的可靠性; 保护和监控具有各自独立的交流采样回路,既保证了检测精度,又保证了保护所要求的抗饱和性能; 完善的事件报告处理功能,可保存最新32次故障事件,最新32次预告事件,最新32次变位信息,最新32次操作记录报告,最新32次自检信息,5种报告的综合分析,便于复现故障的全部过程,便于监视对装置的各种操作; 各种保护跳闸逻辑出口可灵活组态配置,便于现场的调试; 各种保护投入的硬控制压板可灵活组态配置,便于现场的运行; 可以本地或远方整定定值,可以存储8套定值; 操作回路符合反措要求; 采用硬件实时时钟,掉电后仍连续计时; 1

PSL621U系列线路保护装置

PSL 621U系列线路保护装置 技术性能及指标 额定电气参数 名称直流电源交流电压交流电流额定频率同期电压额定电气参数220V或110V(订货请注明),允许工作范围:(80%?115%)额定直流电压100V或者100 / 3 V (额定 电压Un) 5A 或1A(额定电流In,订货请注明)50Hz (60Hz时订货请注明)100V或100 / 3V (有重合闸时使用,保护自适应)2倍额定电流,连续工作交流电流回路6过载能 力交流电压回路10倍额定电流,允许10s 40 倍额定电流,允许1s 1.2 倍额定电压,连续工作1.4 倍额定电压,允许10s正常时,不大于50W动作时,不大于80W不大于0.5VA/相(额定电压时) 不大于0.5VA/相(In = 5A时)不大于0.3VA/相(In = 1A时) 24V 24V 220V或110V直流回路7功率消耗交流电压回路交流电流回路通信接口模件的输入状态量电平8状态量电平GPS对时脉冲输入电平开入模件输入状态量电平主要技 术性能及指标 保护主要技术指标 名称交流输入回路精确工作范围模拟量测量精度整组动作时间相电压:0.2 V?120V 同期电压:0.2 V?120V电流:0.041 n?40In主要技术指标

PSL 621U系列线路保护装置(智能站)说明书2 . 2 . 2测控主要技术指标 序号1 2 3 4 5 6 7 8名称采样回路精确工作范围电流电压精度功率精度频率精度SOE 分辨率遥 信传输延时遥控响应时间遥测传输延时电压:电流:0.2 V?不超过0.2%不超过0.5% ± 0.01Hz < 1ms < 1s < 1s < 3s 2.2.3 光纤接口(1)远方保护接口 序号1 2 3 4 名称光纤种类光发射管光纤接口发送功率光接收器5 6 7 接收灵敏功率传输距离 光接收器饱和光功率单模,波长1310nm激光二极管(LD)FC-PC -3?-10dBm Pin Diode < - 36dBm专用光纤w 50km > -3dBm光纤接口参数单模,波长1550nm 激光二极管(LD)FC- PC > - 1dBm Pin Diode w -36dBm 工程需要可到100km > -3dBm 注:当采用专用光纤通道传输时,在传输距离大于50km,接收功率不够时(接收裕度小于3? 10dB),需在订货时注明,配用1550nm激光器件。(2)站控层通讯用接口参数(MMS) 序号1 2 3 4 5 6 名称光纤种类光纤接口发送功率接收灵敏功率传输距离光接收器饱和光功率 接口参数多模,波长850nm LC -23?-14dbm w -33dBm (3)过程层通讯用接口参数 序号1 2名称光纤种类光纤接口接口参数多模,波长850nm LC PSL 621U系列线路保护装置(智能站)说明书 3 4 5 6 发送功率接收灵敏功率传输距离光接收器饱和光功率-23?-14dbm w -33dBm 2.2.4 通信接口 序号1 2 3 打印机接口(不可更改)三个可同时工作的以太网接口(或光纤以太网)两个可以同时工作的串行通信口名称RS-232 RJ-45(或LC光纤接口)RS-485/RS422接口类型绝缘和耐湿热性能 绝缘试验项目试验结果在正常试验大气条件下,装置的外引带电部分(通信接口回路除外)和 外露非带电金属部 绝缘电阻 分及外壳之间,以及电气上无联系的各回路之间,用开路电压为直流1000V的兆欧表测量 其绝缘电阻值,不小于50M Q;通信接口回路对地,用开路电压为直流500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,不小于100M Q o在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,电压2000V (通信回路输入端子为介质强度 序号 1 2 34 5 6 7 电磁兼容性能 电磁兼容试验项目静电放电抗扰度辐射电磁场抗扰度快速瞬变脉冲群抗扰度浪涌(冲击)抗扰度射频场感应的传导骚扰抗扰度工频磁场抗扰度1MHz脉冲群抗扰度试验结果 能承受GB/T 14598.14 —1998中规定的静电放电抗干扰IV 级试验能承受GB/T 14598.9—2002中规定的辐射电磁场干扰度川级试验能承受GB/T 14598.10 —2007中规定的快速

NSA3100系列保护装置操作使用

NSA3100系列保护装置为南京电研电力自动化有限公司出品,本文所述操作方法以较新版本的NSA3112线路保护测控装置为例,适用于NSA3112、NSA3151、NSA3171、NSA3181、NSA3182、NSA3111、NSA3131、NSA3131A、NSA3121等型号。 一、主界面 上电后,“运行”指示灯应亮,“跳位”“合位”指示灯指示开关位置,“投入”指示灯亮表明指示灯下方对应保护投入;液晶屏显示电流(I)、有功(P)、无功(Q),CD为重合闸充电,充电后显示CD:1,Add为装置地址,设定后不再改变。 键盘区包括“确认”“▲”“▼”“←”“→”,所有操作均由这四个键完成。“确认”键用于进入菜单,“▲”“▼”用于移动光标、翻页以及修改定值时更改数字,“←”“→”在修改定值时用于选择定值位数,“→”退出或回退至上一级菜单。 二、电流/电压查看 按“确认”键进入主菜单

按“▲”“▼”选择“输入显示”,“确认”后进入“输入显示”菜单 选择“保护量”,即可查看保护装置所采集的二次电流、二次电压。按“▲”“▼”翻页。 选择“测量量”,即可查看装置测量电流、有无功、功率因数等,该项目显示的电流值、有无功值是经装置设定的变比换算后计算出的。按“▲”“▼”翻页。 三、查看报告 在主菜单中选择“报告显示”

“确认”后进入“报告显示”菜单 选择“动作报告”后,系统要求输入报告序号,00为最新报告,用“←”“→”选择位数,用“▲”“▼”更改选中位的数字。 输入报告序号后按“确认”查看报告内容。查看报告内容时,按“←”“→”翻页,按“▲”“▼”直接切换报告。 四、定值整定 在主菜单办面选择“参数设定”

PSU系列微机综合保护装置校验标准规范

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数:CT二次额定电流Ie:5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5试验中,一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源。 5.6使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。 5.8采样误差小于5%。

PSL601(602)系列保护装置运行说明

PSL601/602系列保护装置运行说明 一、装置功能概述 1、保护功能整体描述:PSL601 /602(A、C、D)数字式超高压线路保护装置以纵联距离和纵联零序作为全线速动主保护,以距离保护和零序方向电流保护作为后备保护。 保护有分相出口,可用作220kV及以上电压等级的输电线路的主保护和后备保护。 保护功能由数字式中央处理器CPU模件完成,其中CPU1模件完成纵联保护功能,CPU2模件完成距离保护和零序电流保护功能。 对于单断路器接线的线路,保护装置中还增加了实现重合闸功能的CPU3模件,可根据需要实现单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸或者退出。 2、保护装置CPU分工描述:CPU1模件完成纵联保护功能,CPU2模件完成距离保护和零序电流保护功能。CPU3模件实现重合闸功能。 3、其它功能描述:PSL 601 /602(A、C、D)数字式超高压线路保护装置还具有完善的自动重合闸功能,可以实现单重检线路三相有压重合闸方式,专用于大电厂侧,以防止线路发生永久故障,电厂侧重合于故障对电厂机组造成冲击。强大的故障录波功能,可以保存1000次事件,12至48次故障录波报告(含内部元件动作过程),故障时有重要开关量多次变化时会自动多次启动录波并且记录重要开关量(如发信、收信、跳闸、合闸、TWJ等)的变化。录波数据可以保存为COMTRADE格式。 4、保护主要参数:

二、装置背板结构图简介 图4.1.2.2是装置的背面面板布置图。 插件注释: 组成装置的模件有:交流模件(AC)、AD模件(AD)、保护模件(CPU1、CPU2、CPU3),COM模件(COM)、电源模件(POWER)、跳闸出口模件(TRIP1、TRIP2)、信号模件(SIGNAL)、重合闸出口模件(TRIP3)、人机对话模件(MMI)。 三、装置面板说明 操作密码:99 内部定值设置密码:3138 图4.1.2.1是装置的正面面板布置图。 国电南京自动化股份有限公司 图4.1.2.1 面板布置图 液晶显示器(LCD):用以显示正常运行状态、跳闸报告、自检信息以及菜单。

TJ04B系列保护装置全册

一、TJ04B-1000系列微机保护测控装置综述 1、概述 TJ04B-1000系列微机综合保护装置是我公司为适应我国工业电气自动化发展的需要,积累多年电力自动化运行经验,吸收国外先进技术,在我公司TCWJ01B、TCWJ02B、TJ03B的基础上,总结以上三个系列产品的优缺点,向广大用户推出的集保护,测量,计量,控制,通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置,广泛适用于10kV及以下电压等级变电站、发电厂、开关站及用户变的新建与改造工程。 2、微机保护测控装置主要特点 ●高标准硬件设计:主CPU采用主频高达150MHz的32位DSP技术,A/D转换为14位同步 芯片,精度高、响应快、系统稳定性好; ●人机界面友好:液晶中文显示,实时更新,操作简单方便,菜单简洁明了; ●可靠的自检功能:完善的装置自我诊断功能,使维护简便,提高了安全运行可靠性; ●软件校准采样精度,具有自动校准功能,方便检定; ●高标准的电磁兼容性能:TJ04B-1000系列微机保护控制自动化系统对提高产品的整体电磁兼 容性能给予了前所未有的重视。装置设计不再局限于某些部分满足抗干扰标准,而是从装置的交流输入、直流电源、开关量输入、开关量输出以及通信等各个环节进行电磁兼容设计; ●选配通讯功能:可选择采用RS 485和eCAN方式,支持IEC103、MODBUS等多种传输规约 在线选择,方便与各种管理系统进行通讯连接,实现综合自动化功能; ●工业自动化功能:开入信号、开出信号逻辑均可灵活组态,方便工业应用; ●模块化硬件、软件设计:方便实现产品的升级管理; ●工程美学设计:集成度高、体积小、重量轻,便于分散安装; ●出口采用多重组合逻辑,增加出口故障检查,保证出口操作的准确性和安全性; ●可选交直流通用操作回路,适用工业用户现场电源需求。 3、技术指标和基本性能 3.1额定数据 交流电流5A、1A 交流电压100V 交流频率50Hz 电源电压220V、110V(交、直流通用) 3.2功率消耗 交流电流回路In=5A 每相不大于0.5V A 交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A 装置整机回路正常工作不大于10W 3.3过载能力 交流电流回路2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10s 40倍额定电流允许1s 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路70%—120%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±3% 有(无)功功率不大于±5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度:-10℃~55℃

XX-MM 系列电动机综合保护装置

XX-MM系列电动机综合保护装置 (V1.0版)

目录 第1章概述 (1) 1.1产品简介及产品特点 (1) 1.2产品功能 (2) 1.2.1监测功能 (2) 1.2.2保护功能 (3) 1.2.3通讯功能 (3) 第2章装置选型 (4) 第3章产品结构及安装尺寸 (5) 3.1显示面板安装尺寸 (5) 3.2主体端子视图及安装尺寸 (6) 3.3电流互感器安装尺寸 (7) 3.4漏电互感器安装尺寸 (8) 第4章保护功能原理 (10) 4.1过流保护 (10) 4.2堵转保护 (10) 4.3接地保护 (11) 4.4漏电保护 (11) 4.5启动超时 (11) 4.6不平衡保护 (11) 4.7缺相保护 (11) 4.8相序保护 (12) 4.9过热保护 (12) 4.10超分断保护 (12) 4.11tE时间保护 (13) 第5章操作说明 (15) 5.1上电检查 (15) 5.2显示面板 (15)

5.3一级菜单 (16) 5.4定值查看 (17) 5.5定值设置 (17) 5.4.1保护定值设置 (17) 5.4.2通讯设置 (18) 5.4.3额定参数 (19) 5.4.420mA参数 (19) 5.4.5启停判据 (19) 5.4.6出厂设置 (20) 5.4.7修改密码 (20) 5.6时间校正 (21) 5.7事故清除 (21) 5.8热量清除 (21) 5.9事故记录 (22) 5.9.1清楚事故 (22) 5.9.2记录查看 (22) 第6章技术参数 (23) 第7章附录 (25) 7.1附录A典型接线图 (25) 7.2附录B Modbus通讯规约(Vcom.1) (26) 7.3保护定值整定推荐表 (28) 7.4初始密码表 (29) 第8章服务承诺 (30)

HN-2000系列保护装置103通信规约

HN-2000系列保护测控装置103通信规约 (版本:V1.00) 在地的内电层上,分割有AGND DGND DGND1,但AGND DGND1是在DGND层内再次分割的,也就是说,我们认为再次分割了就应该被定义为AGND DGND1,实际上PROTEL却认为AGND DGND1与DGND重叠了,使用规则检查就能发现这个问题。 在同一层上分割多个区域,分割线是可以重叠的,但区域不要重叠,我同学有过这样的教训。 合肥合能电气有限责任公司 二○○九年九月

1 范围和目的 本规约基于电力行业标准DL/T 667-1999 (IDT. IEC 60870-5-103)下的通信接口规范,定义了HN-2000系列保护测控装置通信协议,描述了数据格式、控制序列等。 本规约适用于变电站自动化系统中HN-2000系列保护测控装置与监控系统的数据交换。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规约中引用而构成为本规约的条文。所有标准都会被修订,使用本规约的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL/T667 1999:远动设备和系统 - 第5部分:传输规约 - 第103篇继电保护设备信息接口配套标准; Q/GDNR420-2002: 电力系统实时数据网络通信应用层规约。 3 定义和缩写 本规约采用的定义,严格按照DL/T667 1999:远动设备和系统 - 第5部分:传输规约- 第103篇继电保护设备信息接口配套标准中的定义。 3.1 控制方向 从控制系统到继电保护设备(或间隔单元)的传输方向。 3.2 监视方向 从继电保护设备(或间隔单元)到控制系统的传输方向。 3.3 控制系统 作为通信链路的主站,即按照DL/T667 1999定义的主站。 3.4 缩写 A SDU 应用服务数据单元APPLICATION SERVICE DATA UNIT IED 智能电子装置 Intelligent Electronic Device 4 DL/T 667-1999(IEC60870-5-103)通信规约简介 详见:远动设备和系统 - 第5部分:传输规约 - 第103篇继电保护设备信息接口配套标准(IDT.IEC60870-5-103:1997标准)。 4.1 物理层 4.1.1接口标准 串行通信方式:EIA RS-485接口。

Q_12BS 0008-2016DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置

L63 紫光测控有限公司企业标准 Q/12BS 0008-2016 DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置2016年11月08日发布2016年12月09日实施

前言 本标准依据GB/T1.1制定。 本标准由北京紫光测控有限公司首次提出并起草。 本标准主要起草人:杨雪飞、仇之明。 本标准为第四次发布。 本标准由紫光测控有限公司负责解释。

DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置 1 范围 本标准规定了DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置的功能、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存及其它要求。 本标准适用于DCAP-3000(V2.0)系列监控保护装置。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Db:交变湿 热(12h+12h循环) GB/T 2900.1-2008 GB/T 2900.17-1994 GB/T 7261-2008 GB/T 7268-2005 GB/T 8367-1987 GB/T 11287-2000 GB/T 13729-2002 GB/T 14537-1993 电工术语基本术语 电工术语电器继电器 继电器及装置基本试验方法 电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列 量度继电器直流辅助激励量的中断及交流分量 电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇:振动试验 远动终端设备 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 GB/T 14598.3-2006 电器继电器第五部分:电器继电器的绝缘试验 GB/T 14598.9-2002 电器继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇:辐射电磁场干扰试验 GB/T 14598.10-2007 电器继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第四篇:快速瞬变干扰试验 GB/T 14598.13-2008 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分:1MHz脉冲群干扰试验 GB/T 14598.14-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分:静电放电试验 GB/T 14598.27-2008 量度继电器和保护装置第27部分:产品安全要求 GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼震荡磁场抗扰度试验 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 630-1997 交流采样远动终端技术条件 JB/T 7828-1995 继电器及装置包装贮存技术条件 3 术语

NSC845U系列电抗器保护装置技术说明书

NSC 845U系列 数字式电抗器保护装置 技术说明书 V2.00 南京南自四创电气有限公司 2014年11月

* 本公司保留对此说明书修改的权利,请注意最新版本资料 目次 1 装置简介 (1) 2技术参数 (2) 2.1额定参数 (3) 2.2主要技术性能 (3) 2.3绝缘性能 (4) 2.4抗电磁干扰性能 (4) 2.5机械性能 (5) 2.6环境条件 (5) 3装置硬件 (6) 3.1机箱结构 (6) 3.2交流插件 (6) 3.3CPU插件 (6) 3.4电源插件 (8) 3.5逻辑及跳闸插件 (9) 3.6人机对话(MMI)插件 (10) 4保护原理 (11) 4.1差动保护 (11) 4.2过电流元件 (12) 4.3低电压闭锁元件 (12) 4.4负序过电压闭锁元件 (12) 4.5零序过电流元件 (12) 4.6失压保护 (12) 4.7过负荷元件 (13) 4.8非电量保护的事件记录及延时 (13) 4.9TV断线检测 (13)

4.10数据记录 (13) 5定值及整定说明 (14) 5.1NSC845AU数字式电抗器差动保护装置整定清单 (14) 5.2NSC845AU数字式电抗器差动保护装置的压板清单及说明 (14) 5.3NSC845BU数字式电抗器后备保护装置整定值清单 (15) 5.4NSC845BU数字式电抗器后备保护装置的压板清单及说明 (16) 6附录 (17) 6.1NSC845AU数字式电抗器差动保护装置背板图 (17) 6.2NSC845BU数字式电抗器后备保护装置背板图 (18)

1 装置简介 本保护装置基本配置为两个CPU插件,由32位微处理器构成的保护及控制单元,该单元配置了大容量的RAM和Flash Memory,具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力;另一CPU由总线不出芯片的单片机构成通用的人机接口单元。两个CPU插件之间相互独立,无依存关系。各种保护功能及自动化功能均由软件实现。 1)装置特点 ●1、采用国际最流行的高速处理器,主频为166 MHz,内置资源丰富,外围电路设计简单,保证产 品的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M字节Flash Memory存储器,8M字节SDRAM。 ●2、测量三相电流(Ia,Ib,Ic),三相电压(Uan,Ubn,Ucn),有功功率P,无功功率Q,功率 因素cosφ,频率F。 ● 3 、最多10路用户可自定义名称的开入量接口。 ●4、保护元件的出口方式可通过跳闸矩阵进行整定,方便用户选择要动作的继电器。所有继电器 出口接点可选择为跳闸接点(自动返回)或信号接点(复归后返回)。 ●5、自带操作回路,可自适应0.5A~5A开关跳合闸电流。 ●6、GPS对时采用硬接点分脉冲对时方式。 ●7、差动保护具有防止设备启动或区外故障时TA饱和导致差动保护误动的判据。 ●8、有效、可靠的PT断线判据,有效防止电机低电压元件误动作。 ●9、100M以太网通信接口,支持IEC60870-5-103规约。 ●10、9条故障录波,每条录波包含1.9秒的采样点和幅值录波,采样点录波最大包含14路模拟量 (间隔为1mS),幅值录波最大包含40个模拟量幅值和32个开关量(间隔为5mS)。2条电动机启动录波(间隔为100mS),启动前1S,启动后29S。 ●11、采用全图形化编程技术以及稳定、可靠的保护继电器库,提高程序的可靠性及正确性。 ●12、整机静态功耗低(约6W),液晶模块采用新工艺,寿命大为提高。 ●13、高抗干扰性能,通过10项电磁兼容检测认证,快速瞬变、静电放电、浪涌抗干扰性能均达 到最高等级(Ⅳ级)标准。 ●14、工作环境温度范围:-25℃~+55℃(液晶无模糊、迟钝现象)。 2)完备的保护功能配置 表1 本系列产品的型号及功能配置表

SEG中国电力保护装置选型手册

目录 1.过流及接地故障保护继电器 MRI4-高保护(High PRO TEC)系列的过流及接地故障保护继电器 MRI3-高新技术(High Tech Line)系列的过流及接地故障保护继电器MRI3-C-带断路器控制的过流及接地故障保护继电器 MRIK3-带重合闸的过流及接地故障保护继电器 MRI1-不带时钟和故障录波的过流及接地故障保护继电器XI1-专业系列(Professional Line)的过流及接地故障保护继电器2.电网(解列、电压、频率)保护继电器 MRN3-高新技术(High Tech Line)系列的电网解列保护继电器 XN2-专业系列(Professional Line)的电网解列保护继电器 MRU4-高保护(High PRO TEC)系列的电压保护继电器 MRU3-高新技术系列(High Tech Line)的电压保护继电器 XU-专业系列(Professional Line)的电压保护继电器 MRF3-高新技术系列(High Tech Line)的频率保护继电器 XF2-专业系列(Professional Line)的频率保护继电器 3.馈线保护继电器 MRA4-高保护(High PRO TEC)系列的馈线保护继电器 CSP2-F-综合自动化(System Line)系列的馈线保护继电器 4.差动保护继电器 线路差动保护 CSP2-L-综合自动化系列(System Line)的线路纵差保护继电器 MRI3-L-高新技术系列(High Tech Line)的线路纵差保护继电器 XD1-L-专业系列 (Professional Line) 的线路纵差保护继电器 变压器差动保护 CSP2-T-综合自动化系列(System Line)的变压器差动保护继电器 MRDI-T-高新技术系列(High Tech Line)的变压器差动保护继电器 XD1-T-专业系列 (Professional Line) 的变压器差动保护继电器

RCS-900系列保护装置型号说明

南京南瑞继保电气有限公司 南瑞继保(2003) 研发一部第 号 批准: RCS 系列保护装置生产型号说明 一、目的及型号编码说明 为配合RCS 系列保护测控装置新面板的生产,方便订货、设计、生产等流程,将各保护测控装置进行统一格式编号,格式如下: RCS-901AL-11AAT_03001 通信接口选择: A-两路双绞线RS485/232B-两路光纤RS485 C-两路以太网(光纤)D-两路以太网(RJ45)装置功能,可能有多位(见下表说明)装置基本型号(面板标识) 特殊装置标识 机械结构: A-背板端子为焊接式B-背板端子为螺钉式 直流电源(DC)选择: 1-DC=110V 2-DC=220V 4-DC=48V 二次开发单号或地区标识交流电流(AC)选择: 1-AC=1A 5-AC=5A *-AC=1A和5A 需说明的内容: ● 装置面板上型号只印基本型号,装置的整体型号和条形码用不干胶贴于 装置上,条形码用于识别生产日期、材料等信息。 ● 此编号的前半部分(RCS-901AL-11AA )是针对装置的标准配置,硬件的 升级通过装置配置表和条形码体现,RCS-900系列均为焊接式;后半部分(T_03001)用于识别地区标准程序或特殊工程。 ● 装置的订货和生产均以标准配置为基础,标准配置不能满足要求时,用 特殊工程的二次开发单号体现。 ● 特殊程序归档时,需在文件名上体现二次开发单号。 ● 机箱型号包括机箱、面板标识及指示灯,以大写罗马字区分。

附地区编号: 北京-BJ 天津-TJ 河北-HE 山西-SX 辽宁-LN 吉林-JL 内蒙-NM 陕西-SN 甘肃-GS 青海-QH 宁夏-NX 新疆-XJ 河南-HA 上海-SH 江苏-JS 浙江-ZJ 安徽-AH 山东-SD 福建-FJ 湖北-HB 湖南-HN 江西-JX 四川-SC 西藏-XZ 重庆-CQ 广东-GD 广西-GX 海南-HQ 云南-YN 贵州-GZ 黑龙江-HL 国外-GW

最新TJ04B系列保护装置全册

T J04B系列保护装置 全册

一、TJ04B-1000系列微机保护测控装置综述 1、概述 TJ04B-1000系列微机综合保护装置是我公司为适应我国工业电气自动化发展的需要,积累多年电力自动化运行经验,吸收国外先进技术,在我公司TCWJ01B、TCWJ02B、TJ03B的基础上,总结以上三个系列产品的优缺点,向广大用户推出的集保护,测量,计量,控制,通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置,广泛适用于10kV及以下电压等级变电站、发电厂、开关站及用户变的新建与改造工程。 2、微机保护测控装置主要特点 ●高标准硬件设计:主CPU采用主频高达150MHz的32位DSP技术,A/D转换为 14位同步芯片,精度高、响应快、系统稳定性好; ●人机界面友好:液晶中文显示,实时更新,操作简单方便,菜单简洁明了; ●可靠的自检功能:完善的装置自我诊断功能,使维护简便,提高了安全运行可靠 性; ●软件校准采样精度,具有自动校准功能,方便检定; ●高标准的电磁兼容性能:TJ04B-1000系列微机保护控制自动化系统对提高产品 的整体电磁兼容性能给予了前所未有的重视。装置设计不再局限于某些部分满足抗干扰标准,而是从装置的交流输入、直流电源、开关量输入、开关量输出以及通信等各个环节进行电磁兼容设计; ●选配通讯功能:可选择采用RS 485和eCAN方式,支持IEC103、MODBUS等 多种传输规约在线选择,方便与各种管理系统进行通讯连接,实现综合自动化功能; ●工业自动化功能:开入信号、开出信号逻辑均可灵活组态,方便工业应用; ●模块化硬件、软件设计:方便实现产品的升级管理; ●工程美学设计:集成度高、体积小、重量轻,便于分散安装; ●出口采用多重组合逻辑,增加出口故障检查,保证出口操作的准确性和安全性; ●可选交直流通用操作回路,适用工业用户现场电源需求。 3、技术指标和基本性能 3.1额定数据 交流电流 5A、1A 交流电压 100V 交流频率 50Hz 电源电压 220V、110V(交、直流通用) 3.2功率消耗 交流电流回路 In=5A 每相不大于0.5VA 交流电压回路 U=UN 每相不大于0.2VA 装置整机回路正常工作不大于10W 3.3过载能力 交流电流回路 2倍额定电流连续工作

PS690U系列保护测控装置技术使用说明书V1.3

国电南自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PS 690U 系列保护测控装置 说 明 书 国电南京自动化股份有限公司 GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

版本号 Ver1.3 产品说明书版本修改记录表 10 9 8 7 6 5 1.3 增加PSP691UC,添加了PSP691UA的自投方式 PSM695U跳闸板改为不带操作回路 修正各装置端子图开入量名称 2.11 2010-8-19 4 修改 PST692U整定控制字“中压侧复合电压”“低压 侧复合电压”,将其合并为“其他侧复合电压” 2009-12-24 3 1.2 增加PSV693U PSM695U 修正PSV692U原理图 修正PST691整定说明 修正PST691UF原理图 2.09 2009-12-11 2 1.1 增加PSC691U PSV692U PSM693U PSM694U 2.08 2009-7-27 1 1.0 初始版本 2.06 2008-4-2 序号说明书版本号修改摘要软件版本号 修改日期 * 技术支持 电话:(025)83537262 传真:(025)83537201 * 本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符 * 2010年8月 第1版 第1次印刷

目次 第一章装置概述 (1) 1概述 (1) 1.1 主要用途及方案 (1) 1.2 技术特点 (1) 1.3 保护装置型号及配置 (2) 2技术性能及指标 (3) 2.1 额定电气参数 (3) 2.2 主要技术指标 (3) 2.3 环境条件 (4) 2.4 功率消耗 (4) 2.5 过载能力 (4) 2.6 绝缘性能 (4) 2.7 耐湿热性能 (4) 2.8 电磁兼容性 (4) 2.9 机械性能 (5) 第二章技术说明 (6) PSL691U线路保护测控装置 (6) 1 功能 (6) 2 原理说明 (6) 3 整定 (9) PSL691US线路保护测控装置 (14) 1 功能 (14) 2 原理说明 (14) 3 整定 (15) PST691U变压器差动保护装置 (20) 1 功能 (20) 2 原理说明 (20) 3 整定 (23) PST691UF变压器非电量保护装置 (26) 1 功能 (26) PST692U变压器后备保护装置 (32) 1 功能 (32) 2 原理说明 (32) 3 整定 (35) PST693U变压器保护测控装置 (39) 1 功能 (39)

T-WDZ-5200 附A WDZ-5200系列保护测控装置使用说明V1.02

WDZ-5200系列保护测控装置使用说明1装置面板布置 2装置按键说明 “复归”按键用于复归信号; “+”“—”按键用于对装置参数设置过程中的数值进行修改; “上”、“下”、“左”、“右”四个方向键用于选择菜单及光标位置;

“确认”键用于进入菜单和保存修改内容; “取消”键用于返回上级菜单、取消操作等。, 3指示灯说明 装置前面板最多可以有六个指示灯,对于不同型号的装置,其指示灯个数和定义各不相同,如下表所示: 运行灯:装置正常运行时,该灯常亮;装置故障时,灯熄灭; 报警灯:装置保护告警时点亮,复归后熄灭; 跳闸灯:装置保护跳闸时点亮,复归后熄灭; 调试灯:装置在调试态时点亮,装置退出调试态熄灭; 分位灯:开关位置在分位时点亮,不在跳位时熄灭; 合位灯:开关位置在合位时点亮,不在合位时熄灭;

远方灯:装置在远方位置时点亮,不在远方位置时熄灭; 合闸:备自投合分段开关时点亮,复归后熄灭; 4跳线说明 4.1Ma6-4010操作板 JP1: 短接1、2,out1继电器,外部为25、26号端子,经启动继电器;短接2、3,不经启动继电器(板上已有图示),默认短接2、3。 JP2: 短接1、2,out2继电器,外部为27、28号端子,经启动继电器;短接2、3,不经启动继电器(板上已有图示),默认短接2、3。 JP3: 短接1、2,out3继电器,外部为29、30号端子,经启动继电器;短接2、3,不经启动继电器(板上已有图示),默认短接2、3。 JP4: 短接1、2,out4继电器,外部为31、32号端子,经启动继电器;短接2、3,不经启动继电器(板上已有图示),默认短接2、3。 JP5、JP6、JP8、JP9:用于配置外部为21、22号端子的联跳出口1和外部为23、24号端子的联跳出口2的联跳方式(板上已有图示)。当JP5的1、2短接,JP8的i、ii短接,JP6的A、B短接,JP9的a、b短接,JP5的3和JP8的iii短接,JP6的C和JP9的c短接,则两个外部联跳出口为保护联跳;当JP5的2、3短接,JP8的ii、iii短接,JP6的B、C短接,JP9的b、c短接,JP8的iii和JP6的C短接,则两个外部联跳出口为位置联跳。操作板默认配置成保护联跳,如果希望配制成两路位置联跳或一路位置联跳一路保护联跳请走定制流程。 SW1:短接,取消操作板防跳功能;不短接,使用操作板防跳功能。 4.2Ma6-3010 CPU板 JP1:烧写装置程序软件时需要短接;装置运行时不能短接。 JP2:烧写boot程序时短接;其余情况下均不能短接。 4.3Ma6-6210接口板 RS485网络:S1、S4拨码开关全部拨码打向ON(DIP);S2、S3、S5、S6拨码开关全部拨码打向数字端。 CAN网络:S2、S5拨码开关全部拨码打向ON(DIP);S1、S3、S4、S6拨码开关全部拨码打向数字端。 ProfiBus网络:S3、S6拨码开关全部拨码打向ON(DIP);S1、S2、S4、S5拨码开关全部拨码打向数字端。

相关文档