DMP3200系列保护测控装置使用说明书

DMP3200系列保护测控装置使用说明书 南京磐能电力科技股份有限公司Nanjing PANENG Technology Development Co.,Ltd. 中国2南京

目录 简述: (1) 1 技术特点 (1) 1.1主要特点 (1) 1.2保护测控功能 (2) 1.3人机交互 (2) 1.4运行监视 (2) 1.5通信 (2) 1.6安装 (3) 1.7现场免维护 (3) 1.8独特性设计 (3) 2 系统结构图 (4) 3 主要技术参数 (4) 3.1额定参数 (4) 3.2技术性能 (5) 3.3定值误差 (5) 3.4整组动作时间及误差 (5) 3.5测量系统 (5) 3.6环境要求 (5) 3.7绝缘性能 (6) 3.8机械性能 (6) 3.9电磁兼容性能 (6) 4 硬件配置 (6) 4.1机箱结构 (6) 4.2电源模件 (7) 4.3交流模件 (7) 4.4 CPU模件 (7) 4.5操作板模件 (8)

4.6开入开出模件 (8) 4.7背板模件 (8) 4.8液晶显示模件 (8) 5 使用说明 (9) 5.1 装置介绍 (9) 5.2 菜单操作 (10) 5.3 实时信息功能说明 (17) 5.4 保护功能说明 (19) 5.5 远动功能说明 (19) 5.6 通信功能说明 (20) 5.6 口令功能说明 (20) 5.7 装置接地说明 (20) 6 用户安装调试说明 (21) 7 订货须知 (24) 8 储存及保修 (24) 8.1存储条件 (24) 8.2保修 (24) ii

DMP3200变电站综合自动化系统 简述: DMP3200系列成套微机保护测控装置是用高性能32位单片机,根据“一个设备(一个间隔)一个装置”的原则开发出来的保护测控一体化装置。装置密封性好、抗干扰、抗震动能力强,可满足35kV及以下电压等级各设备的保护和监控需求,为35kV及以下电压等级小型变电站、10kV开闭所、办公设施等电力客户提供最优性能价格比的成套保护测控装置。可安装在开关柜上,也可集中组屏。 1 技术特点 1.1主要特点 采用32位高端单片机、高精度AD的硬件平台,具有运算速度快,采样精度高的特点; 保护、监控一体化,使保护和监控之间做到“无缝连接”,集成化程度高,简化整个系统接线,方便了设计和现场施工,提高了整个系统的可靠性; 保护和监控具有各自独立的交流采样回路,既保证了检测精度,又保证了保护所要求的抗饱和性能; 完善的事件报告处理功能,可保存最新32次故障事件,最新32次预告事件,最新32次变位信息,最新32次操作记录报告,最新32次自检信息,5种报告的综合分析,便于复现故障的全部过程,便于监视对装置的各种操作; 各种保护跳闸逻辑出口可灵活组态配置,便于现场的调试; 各种保护投入的硬控制压板可灵活组态配置,便于现场的运行; 可以本地或远方整定定值,可以存储8套定值; 操作回路符合反措要求; 采用硬件实时时钟,掉电后仍连续计时; 1

PSL621U系列线路保护装置

PSL 621U系列线路保护装置 技术性能及指标 额定电气参数 名称直流电源交流电压交流电流额定频率同期电压额定电气参数220V或110V(订货请注明),允许工作范围:(80%?115%)额定直流电压100V或者100 / 3 V (额定 电压Un) 5A 或1A(额定电流In,订货请注明)50Hz (60Hz时订货请注明)100V或100 / 3V (有重合闸时使用,保护自适应)2倍额定电流,连续工作交流电流回路6过载能 力交流电压回路10倍额定电流,允许10s 40 倍额定电流,允许1s 1.2 倍额定电压,连续工作1.4 倍额定电压,允许10s正常时,不大于50W动作时,不大于80W不大于0.5VA/相(额定电压时) 不大于0.5VA/相(In = 5A时)不大于0.3VA/相(In = 1A时) 24V 24V 220V或110V直流回路7功率消耗交流电压回路交流电流回路通信接口模件的输入状态量电平8状态量电平GPS对时脉冲输入电平开入模件输入状态量电平主要技 术性能及指标 保护主要技术指标 名称交流输入回路精确工作范围模拟量测量精度整组动作时间相电压:0.2 V?120V 同期电压:0.2 V?120V电流:0.041 n?40In主要技术指标

PSL 621U系列线路保护装置(智能站)说明书2 . 2 . 2测控主要技术指标 序号1 2 3 4 5 6 7 8名称采样回路精确工作范围电流电压精度功率精度频率精度SOE 分辨率遥 信传输延时遥控响应时间遥测传输延时电压:电流:0.2 V?不超过0.2%不超过0.5% ± 0.01Hz < 1ms < 1s < 1s < 3s 2.2.3 光纤接口(1)远方保护接口 序号1 2 3 4 名称光纤种类光发射管光纤接口发送功率光接收器5 6 7 接收灵敏功率传输距离 光接收器饱和光功率单模,波长1310nm激光二极管(LD)FC-PC -3?-10dBm Pin Diode < - 36dBm专用光纤w 50km > -3dBm光纤接口参数单模,波长1550nm 激光二极管(LD)FC- PC > - 1dBm Pin Diode w -36dBm 工程需要可到100km > -3dBm 注:当采用专用光纤通道传输时,在传输距离大于50km,接收功率不够时(接收裕度小于3? 10dB),需在订货时注明,配用1550nm激光器件。(2)站控层通讯用接口参数(MMS) 序号1 2 3 4 5 6 名称光纤种类光纤接口发送功率接收灵敏功率传输距离光接收器饱和光功率 接口参数多模,波长850nm LC -23?-14dbm w -33dBm (3)过程层通讯用接口参数 序号1 2名称光纤种类光纤接口接口参数多模,波长850nm LC PSL 621U系列线路保护装置(智能站)说明书 3 4 5 6 发送功率接收灵敏功率传输距离光接收器饱和光功率-23?-14dbm w -33dBm 2.2.4 通信接口 序号1 2 3 打印机接口(不可更改)三个可同时工作的以太网接口(或光纤以太网)两个可以同时工作的串行通信口名称RS-232 RJ-45(或LC光纤接口)RS-485/RS422接口类型绝缘和耐湿热性能 绝缘试验项目试验结果在正常试验大气条件下,装置的外引带电部分(通信接口回路除外)和 外露非带电金属部 绝缘电阻 分及外壳之间,以及电气上无联系的各回路之间,用开路电压为直流1000V的兆欧表测量 其绝缘电阻值,不小于50M Q;通信接口回路对地,用开路电压为直流500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,不小于100M Q o在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,电压2000V (通信回路输入端子为介质强度 序号 1 2 34 5 6 7 电磁兼容性能 电磁兼容试验项目静电放电抗扰度辐射电磁场抗扰度快速瞬变脉冲群抗扰度浪涌(冲击)抗扰度射频场感应的传导骚扰抗扰度工频磁场抗扰度1MHz脉冲群抗扰度试验结果 能承受GB/T 14598.14 —1998中规定的静电放电抗干扰IV 级试验能承受GB/T 14598.9—2002中规定的辐射电磁场干扰度川级试验能承受GB/T 14598.10 —2007中规定的快速

WBH801A变压器保护装置作业指导书

WBH-801系列主变保护装置测试技能实训指导书 调试组: 调试人员: 调试日期: 国网技术学院 2012年4月

1试验过程中应注意的事项 1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路; 2)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不干胶封死; 3)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘; 4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需更换芯片时, 则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠; 5)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损 坏芯片; 6)原则上在现场不能使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地 线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接; 7)试验过程中,应注意不要将插件插错位置; 8)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复; 9)使用交流电源的电子仪器(如示波器、毫秒计等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与保 护屏(柜)在同一点接地; 2 安全措施 1)检查模拟断路器位置,确保一次设备停电(#1主变:5011、5012、201、301开关,#2主变:5022、5023、202、302开关)。 2)检查并记录主变保护屏所有压板位置后退出所有压板 3)检查并记录主变保护屏后三侧电压空开位置后断开。 4)检查并记录主变保护屏电压、电流端子连接片位置,断开电压回路、电流回路与外部回路 的连接: 电压回路:在端子排U1D处打开端子U1D1、U1D2、U1D3 、U1D5(分别是UHa、UHb、UHc 、UH0);U2D1、U2D2、U2D3、U3D5(分别是UMa、UMb、Umc、 UL0);U3D1、U3D2、U3D3、U3D5(分别是ULa、ULb、Ulc、UL0). 注:电压空开后电压端子1U1D、1U2D、1U3D端子连片均应处于连接位置。 电流回路:在端子排1I1处打开端子1I1D1、1I1D2、1I1D3(分别是I1Ha、I1Hb、I1Hc);1I1D9、1I1D10、1I1D11(分别是I2Ha、I2Hb、I2Hc);1I2D1、1I2D2、1I2D3(分别是IMa、IMb、IMc);1I3D1、1I3D2、1I3D3(分别是ILa、ILb、ILc);1I3D9、1I3D10、1I3D11(分别是Ira、Irb、Irc);1I4D1、1I4D2、1I4D3、1I4D9(分别是Iga、Igb、Igc、Igc0) 3通电前检查 1)退出保护所有压板,断开所有空气开关; 2)检查装置内、外部无积尘、无异物;清扫电路板的灰尘; 3)检查保护装置的硬件配置,各插件的位置、标注及接线应符合图纸要求;

变压器微机保护装置的设计方案原理

变压器微机保护装置的设计原理 1、设计背景

键盘输入和液晶显示模块又称为人机接口模块,主要负责参数的输入和状态的显示,这里采用的是小键盘输入和LCD1602液晶模块。 电流检测模块采用的是Maxim公司生产的Max471芯片,电压检测模块采用AD736,温度监测模块选用Maxim公司的MAX6674。在电压、电流分别通过电压互感器和电流互感器后,再经过电流、电压监测模块,进行对数据的采集与转换;变压器的温度直接通过温度监测模块进行收集,接着把转换过的数据通入单片机中进行处理,最后报警并显示变压器当前的参数值并自动地控制、调整变压器的运行。 三、系统模块的设计 从总体上看,变压器智能保护系统可以分为以下模块:CPU模块、温度信号处理模块、电流信号监测处理模块、电压信号监测处理模块及<显示)输出模块、通信模块。下面我们就一一进行较为详细的阐述。 1、CPU模块 在本设计中采用的微处理器

NSA3100系列保护装置操作使用

NSA3100系列保护装置为南京电研电力自动化有限公司出品,本文所述操作方法以较新版本的NSA3112线路保护测控装置为例,适用于NSA3112、NSA3151、NSA3171、NSA3181、NSA3182、NSA3111、NSA3131、NSA3131A、NSA3121等型号。 一、主界面 上电后,“运行”指示灯应亮,“跳位”“合位”指示灯指示开关位置,“投入”指示灯亮表明指示灯下方对应保护投入;液晶屏显示电流(I)、有功(P)、无功(Q),CD为重合闸充电,充电后显示CD:1,Add为装置地址,设定后不再改变。 键盘区包括“确认”“▲”“▼”“←”“→”,所有操作均由这四个键完成。“确认”键用于进入菜单,“▲”“▼”用于移动光标、翻页以及修改定值时更改数字,“←”“→”在修改定值时用于选择定值位数,“→”退出或回退至上一级菜单。 二、电流/电压查看 按“确认”键进入主菜单

按“▲”“▼”选择“输入显示”,“确认”后进入“输入显示”菜单 选择“保护量”,即可查看保护装置所采集的二次电流、二次电压。按“▲”“▼”翻页。 选择“测量量”,即可查看装置测量电流、有无功、功率因数等,该项目显示的电流值、有无功值是经装置设定的变比换算后计算出的。按“▲”“▼”翻页。 三、查看报告 在主菜单中选择“报告显示”

“确认”后进入“报告显示”菜单 选择“动作报告”后,系统要求输入报告序号,00为最新报告,用“←”“→”选择位数,用“▲”“▼”更改选中位的数字。 输入报告序号后按“确认”查看报告内容。查看报告内容时,按“←”“→”翻页,按“▲”“▼”直接切换报告。 四、定值整定 在主菜单办面选择“参数设定”

ING-6024变压器后备保护装置技术及使用说明书

ING-6024 变压器后备保护装置技术及使用说明书

1. 概述 ING-6024变压器后备保护装置(以下简称装置),主要适应于6KV-220KV变压器的后备保护和测控。 主要功能 保护功能: a) 速断保护 b) III段复合电压闭锁过流保护 c) 过负荷保护 d) 零序电流保护 e) 过电压保护 f) 低电压保护 g) PT断线告警 h) 控制回路断线告警 遥测功能: 三相电流、三相电压、三线电压、频率,功率、功率因数、零序电流、零序电压 遥控功能: 断路器分合闸,装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量

其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据 AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次

250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次 250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。

变压器综合保护器毕业设计

動力系發電廠及電力系統專業 畢業設計說明書 變壓器綜合保護器 指導教師:xxx 設計學生:xxx 河北 xx 大學(水電學院) 動力系 二○○八年六月 1

發電廠及電力系統專業畢業設計說明 序言 本說明書是對變壓器綜合保護器的設計介紹。 該保護器可以對超載、短路、漏電、觸電四種情況進行保護,可以有效的保護設備及人身安全,防止事故發生,提高了農業用電的安全性及可靠性。設計結合了《單片機原理介面與應用》,《電路》,《電子技術》等專業課。在這次設計中得到了李臨生老師的大力幫助和指導以及同組同學的幫助,在此表示誠摯的謝意!但由於本人的知識和設計水準有限,設計中肯定有不足和錯誤之處,懇請各位老師多批評指正,以利於我今後的工作和學習。 一、設計題目:變壓器綜合保護器 二、設計目的:我國農村變壓器的數量十分龐大,有專供澆地水泵的, 有用於日常生活的,也有混在一起使用的。這些變壓器在農村的 各方面都起著非常重要的作用,但由於農村條件有限,用戶有時 不守規範,容易造成超載、短路、漏電、觸電事故,針對這種情 況,為了保證農村變壓器能夠長期正常運行而設計了該保護器。 本保護器安裝在變壓器低壓側,當上述四種參考數超過規定值時,可以及時切斷供電,有效的保護人身及設備安全,防止事故發生,提高農業用電的安全性和可靠性。 三、設計思路: 用穿心400安培CT測量變壓器工作電流,用高靈敏度CT測 2

量三相接地的合成漏電流.使用89C51單片機,分別採樣判別變壓器的輸出電流和接地漏電流按照預定值,判斷是否斷電,送電或重合閘。此保護器採用獨特的複位電路以適用應現場惡劣的電磁環境,保證能夠長期可靠的運行,不發生死機現象。使用廉價的A/D轉換模式,把電流採樣數位化,觸電的判別採用鑒相方式,運用三相點合成理論,避免動作死區。 四、主要功能: 1、漏電流保護範圍0~400 mA,分2 檔可調。 2、觸電電流保護範圍15~400 mA,分2檔可調。 3、超載時延時30 s切斷,短路時立即切斷。 4、有自動重合閘功能,間隙30 s。 5、採用廉價的A/D轉化方式。 6、設計複位電路,保證電路運行時永遠不會出現死機現象。 3

PSU系列微机综合保护装置校验标准规范

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数:CT二次额定电流Ie:5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5试验中,一般不要插拨装置插件,不触摸插件电路,需插拨时,必须关闭电源。 5.6使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。 5.8采样误差小于5%。

WBZ-500H变压器保护装置技术说明书

国电南自
Q/GDNZ.J.09.44-2002
WBZ-500H 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
国电南京自动化股份有限公司
GUODIAN NANJING AUTOMATION CO. LTD

WBZ-500H 系列 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
V 2.5
国电南京自动化股份有限公司
2002 年 12 月
*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料 *国电南自技术部监制

第一部分 技术说明书

目次
1 装置概述
1
2 技术参数
2
2.1 工作环境
2
2.2 额定参数
2
2.3 主要技术指标
2
2.4 保护动作精度
3
2.5 绝缘性能
3
2.6 抗电磁干扰
4
3 硬件说明
5
3.1 概述
5
3.2 机箱结构
5
3.3 AC 交流输入模件
6
3.4 AD 转换模件
6
3.5 主 CPU 模件
6
3.6 出口跳闸模件
6
3.7 信号模件
6
3.8 打印管理模件
7
3.9 显示模件
7
4 保护原理
8
4.1 启动算法
8
4.2 差动保护
8
4.3 后备保护
11

4.4 非电量保护
17
4.5 分差保护
17
4.6 短引线保护
17
5 整定值的计算及整定
18
5.1 定值清单
18
5.2 变压器各侧的额定电流 TA 二次电流 Ie
18
5.3 差动保护
18
5.4 分差保护
18
5.5 短引线保护
18
5.6 分差保护
21
5.6 短引线保护
22

PSL601(602)系列保护装置运行说明

PSL601/602系列保护装置运行说明 一、装置功能概述 1、保护功能整体描述:PSL601 /602(A、C、D)数字式超高压线路保护装置以纵联距离和纵联零序作为全线速动主保护,以距离保护和零序方向电流保护作为后备保护。 保护有分相出口,可用作220kV及以上电压等级的输电线路的主保护和后备保护。 保护功能由数字式中央处理器CPU模件完成,其中CPU1模件完成纵联保护功能,CPU2模件完成距离保护和零序电流保护功能。 对于单断路器接线的线路,保护装置中还增加了实现重合闸功能的CPU3模件,可根据需要实现单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸或者退出。 2、保护装置CPU分工描述:CPU1模件完成纵联保护功能,CPU2模件完成距离保护和零序电流保护功能。CPU3模件实现重合闸功能。 3、其它功能描述:PSL 601 /602(A、C、D)数字式超高压线路保护装置还具有完善的自动重合闸功能,可以实现单重检线路三相有压重合闸方式,专用于大电厂侧,以防止线路发生永久故障,电厂侧重合于故障对电厂机组造成冲击。强大的故障录波功能,可以保存1000次事件,12至48次故障录波报告(含内部元件动作过程),故障时有重要开关量多次变化时会自动多次启动录波并且记录重要开关量(如发信、收信、跳闸、合闸、TWJ等)的变化。录波数据可以保存为COMTRADE格式。 4、保护主要参数:

二、装置背板结构图简介 图4.1.2.2是装置的背面面板布置图。 插件注释: 组成装置的模件有:交流模件(AC)、AD模件(AD)、保护模件(CPU1、CPU2、CPU3),COM模件(COM)、电源模件(POWER)、跳闸出口模件(TRIP1、TRIP2)、信号模件(SIGNAL)、重合闸出口模件(TRIP3)、人机对话模件(MMI)。 三、装置面板说明 操作密码:99 内部定值设置密码:3138 图4.1.2.1是装置的正面面板布置图。 国电南京自动化股份有限公司 图4.1.2.1 面板布置图 液晶显示器(LCD):用以显示正常运行状态、跳闸报告、自检信息以及菜单。

dmp300型微机变压器差动保护测控装置说明书(1)

一、简介 1.概述 DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护 b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警 b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警 c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位,手跳、手合开关量 脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2.特点: 1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1)变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立 的工作电源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2)通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方 便用户调试与主变投运。

3)选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯 片;宽温军用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4)抗干扰、抗震动的结构设计 全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。 5)独到的多重抗干扰设计 单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6)体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7)大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、 直观、易学、易用。 8)所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。 9)软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿 电位器,不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。 10)独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进 行远动信息传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。 11)多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。 12)事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉 电保持功能。

TJ04B系列保护装置全册

一、TJ04B-1000系列微机保护测控装置综述 1、概述 TJ04B-1000系列微机综合保护装置是我公司为适应我国工业电气自动化发展的需要,积累多年电力自动化运行经验,吸收国外先进技术,在我公司TCWJ01B、TCWJ02B、TJ03B的基础上,总结以上三个系列产品的优缺点,向广大用户推出的集保护,测量,计量,控制,通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置,广泛适用于10kV及以下电压等级变电站、发电厂、开关站及用户变的新建与改造工程。 2、微机保护测控装置主要特点 ●高标准硬件设计:主CPU采用主频高达150MHz的32位DSP技术,A/D转换为14位同步 芯片,精度高、响应快、系统稳定性好; ●人机界面友好:液晶中文显示,实时更新,操作简单方便,菜单简洁明了; ●可靠的自检功能:完善的装置自我诊断功能,使维护简便,提高了安全运行可靠性; ●软件校准采样精度,具有自动校准功能,方便检定; ●高标准的电磁兼容性能:TJ04B-1000系列微机保护控制自动化系统对提高产品的整体电磁兼 容性能给予了前所未有的重视。装置设计不再局限于某些部分满足抗干扰标准,而是从装置的交流输入、直流电源、开关量输入、开关量输出以及通信等各个环节进行电磁兼容设计; ●选配通讯功能:可选择采用RS 485和eCAN方式,支持IEC103、MODBUS等多种传输规约 在线选择,方便与各种管理系统进行通讯连接,实现综合自动化功能; ●工业自动化功能:开入信号、开出信号逻辑均可灵活组态,方便工业应用; ●模块化硬件、软件设计:方便实现产品的升级管理; ●工程美学设计:集成度高、体积小、重量轻,便于分散安装; ●出口采用多重组合逻辑,增加出口故障检查,保证出口操作的准确性和安全性; ●可选交直流通用操作回路,适用工业用户现场电源需求。 3、技术指标和基本性能 3.1额定数据 交流电流5A、1A 交流电压100V 交流频率50Hz 电源电压220V、110V(交、直流通用) 3.2功率消耗 交流电流回路In=5A 每相不大于0.5V A 交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A 装置整机回路正常工作不大于10W 3.3过载能力 交流电流回路2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10s 40倍额定电流允许1s 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路70%—120%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±3% 有(无)功功率不大于±5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度:-10℃~55℃

变压器的保护配置

电力变压器的保护配置 随着企业的快速发展,供电可靠性的要求不断提高,变压器的安全运行更是必不可少的条件。而合理可靠的保护配置是变压器安全运行的必备条件。现代生产的变压器,虽然在设计和材料方面有所改进,结构上比较可靠,相对于输电线路和发电机来说,变压器故障机会也比较少,但在实际运行中,仍有可能发生备种类型的故障和异常运行情况,这会对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响。为了满足电力系统稳定方面的要求,当变压器发生故障时,要求保护装置快速切除故障。 第一章电力变压器的故障及不正常工作状态 (一)变压器的故障 变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。油箱内故障时产生的电弧,不仅会损坏绕组的绝缘、烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油因受热分解而产生大量气体,有可能引起变压器油箱的爆炸。因此,当变压器发生各种故障时,保护装置应能尽快的将变压器切除。实践表明,变压器套管和引出线上的相间短路、接地短路、绕组的匝间短路是比较常见的故障形式,而变压器油箱内发生相间短路的情况比较少。 (二)变压器的不正常运行状态 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路和过负荷引起的过电流;中性点直接接地电力网中,外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;风扇故障或漏油等原因引起冷却能力的下降等。这些不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。大容量变压器在过电压或低频率等异常运行工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件过热。变压器处于不正常运行状态时,继电保护应根据其严重程度,发出告警信号,使运行人员及时发现并采取相应的措施,以确保变压器

XX-MM 系列电动机综合保护装置

XX-MM系列电动机综合保护装置 (V1.0版)

目录 第1章概述 (1) 1.1产品简介及产品特点 (1) 1.2产品功能 (2) 1.2.1监测功能 (2) 1.2.2保护功能 (3) 1.2.3通讯功能 (3) 第2章装置选型 (4) 第3章产品结构及安装尺寸 (5) 3.1显示面板安装尺寸 (5) 3.2主体端子视图及安装尺寸 (6) 3.3电流互感器安装尺寸 (7) 3.4漏电互感器安装尺寸 (8) 第4章保护功能原理 (10) 4.1过流保护 (10) 4.2堵转保护 (10) 4.3接地保护 (11) 4.4漏电保护 (11) 4.5启动超时 (11) 4.6不平衡保护 (11) 4.7缺相保护 (11) 4.8相序保护 (12) 4.9过热保护 (12) 4.10超分断保护 (12) 4.11tE时间保护 (13) 第5章操作说明 (15) 5.1上电检查 (15) 5.2显示面板 (15)

5.3一级菜单 (16) 5.4定值查看 (17) 5.5定值设置 (17) 5.4.1保护定值设置 (17) 5.4.2通讯设置 (18) 5.4.3额定参数 (19) 5.4.420mA参数 (19) 5.4.5启停判据 (19) 5.4.6出厂设置 (20) 5.4.7修改密码 (20) 5.6时间校正 (21) 5.7事故清除 (21) 5.8热量清除 (21) 5.9事故记录 (22) 5.9.1清楚事故 (22) 5.9.2记录查看 (22) 第6章技术参数 (23) 第7章附录 (25) 7.1附录A典型接线图 (25) 7.2附录B Modbus通讯规约(Vcom.1) (26) 7.3保护定值整定推荐表 (28) 7.4初始密码表 (29) 第8章服务承诺 (30)

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述 另外还有些非电气量保护,比如轻、重瓦斯保护,压力释放保护,冷却器全停保护,油温高保护,绕组温度高保护等。 针对其中一部分做了简单的概述! 纵差保护:包括纵差、高阻抗纵差、零序纵差、发电机变压器组纵差、引线差动保护。 1 变压器的差动保护、电流速断保护: 保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。 6300kV A及以上并列运行的变压器,10000kV A及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300kV A及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。 对于2000kV A以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。 纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 2 瓦斯保护 它主要保护变压器内部短路和油面降低的故障。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。 变压器一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。

轻瓦斯保护反应于气体容积,动作于信号。 重瓦斯保护反应于油流流速,动作于跳闸。 瓦斯保护可作为变压器内部故障的一种主保护,但不能作为防御各种故障的唯一保护。 3、变压器的过电流保护: 保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。 包括负序过流、低压过流、复合电压过流、方向过流保护,如发电机变压器组共用,装设在发电机侧的低压过流保护按发电机保护统计。 4、接地保护:包括间隙接地保护、零序电流电压、零序电流保护。 零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。将零序电流互感器套地三芯电缆上,电流继电器接在互感器的二次线圈上,在正常运行或无接地故障时,由于电缆三相电流的向量之和等于零,零序互感器二次线圈的电流也为零(只有很小的不平衡电流),故电流继电器不动作。当发生接地故障时,零序互感器二次线圈将出现较大的电流,使电流继电器动作,以便发出信号或切除故障。 主变零序保护适用于110kV及以上电压等级的变压器。由主变零序电流、零序电压、间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式:中性点直接接地保护方式、中性点不直接接地保护方式、中性点经间隙接地的保护方式。 防御大接地电流系统中变压器外部接地短路。 5、过励磁保护 过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。 超高压大型变压器需要装设过励磁保护,由于变压器铁心中的磁通密度B与电压和频率的比值U/f成正比,因此当电压升高和频率降低时会引起变压器过励磁,使得励磁电流增大,造成铁损增加,铁心温度和绕组温度升高,严重时要造成局部变形和损伤周围的绝缘介质。过励磁保护反映于实际工作磁密和额定工作磁密之比(过励磁倍数)而动作。在变压器允许的过励磁范围内,过励磁保护作用于信号,当过励磁超过允许值时可动作于跳闸。 6、过负荷保护: 保护对称过负荷,仅作用于信号。

电力变压器保护设计规范说明

电力变压器保护设计规范说明 电力变压器保护设计规范(GB/T50062—2008) 4·0·1电压为3~110kV,容量为63MV·A及以下的电力变压器,对下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置: 1,绕组及其引出线的相问短路和在中性点直接接地或经小电阻接地侧的单相接地短路。2,绕组的匝间短路。 3,外部相间短路引起的过电流。 4,中性点直接接地或经小电阻接地的电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压。5,过负荷。 6,油面降低。 7,变压器油温过高、绕组温度过高、油箱压力过高、产生瓦斯或冷却系统故障。 4.0.2容量为0.4MV·A及以上的车间内油浸式变压器、容量为0.8MV·A及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护,当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。 瓦斯保护应采取防止因震动、瓦斯继电器的引线故障等引起瓦斯保护误动作的措施。当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,保护动作后应作用于信号并发出远跳命令,同时应断开线路对侧断路器。 4.0.3对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应装设下列保护作为主保护,且应瞬时动作于断开变压器的各侧断路器,并应符合下列规定: 1,电压为10kV及以下、容量为10MV·A以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。 2,电压为10kV以上、容量为10MV·A及以上单独运行的变压器,以及容量为6.3MV·A及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。 3,容量为10MV·A以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。 4,电压为10kV的重要变压器或容量为2MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。 5,容量为0.4MV·A及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角一星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。 4.0.4变压器的纵联差动保护应符合下列要求: 1,应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。 2,应具有电流回路断线的判别功能,并应能选择报警或允许差动保护动作跳闸。 3,差动保护范围应包括变压器套管及其引出线,如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。但在63kV或110kV电压等级的终端变电站和分支变电站,以及具有旁路母线的变电站在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护可短时利用变压器套管内的电流互感器,此时套管和引线故障可由后备保护动作切除;如电网安全稳定运行有要求时,应将纵联差动保护切至旁路断路器的电流互感器。 4.0.5对由外部相间短路引起的变压器过电流,应装设下列保护作为后备保护,并应带时限动作于断开相应的断路器,同时应符合下列规定: 1,过电流保护宜用于降压变压器。 2,复合电压启动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器。 4.0.6外部相间短路保护应符合下列规定:

WBH-800系列微机变压器保护装置技术说明书

目录 1 概述 (3) 1.1 功能简介 (3) 1.2 保护配置 (3) 1.3 功能特点 (4) 2 基本技术参数 (5) 2.1 基本数据 (5) 2.2 功率消耗 (6) 2.3 热稳定性 (6) 2.4 输出触点 (6) 2.5 绝缘性能 (6) 2.6 冲击电压 (6) 2.7 寿命 (7) 2.8 机械性能 (7) 2.9 环境条件 (7) 2.10 抗干扰能力 (7) 3 主要技术指标 (7) 3.1 动作时间 (7) 3.2 保护定值整定范围和定值误差 (7) 3.3 记录容量 (8) 3.4 通信接口 (8) 3.5 对时方式 (8) 4 装置整体说明 (8) 4.1 硬件平台 (8) 4.2 软件平台 (9) 4.3 与综合自动化监控系统接口说明 (9) 4.4 WBH-801保护装置背视图 (10) 4.5 WBH-801保护装置端子图 (11) 4.6 WBH-802保护装置背视图 (15) 4.7 WBH-802保护装置背视图 (16) 5 WBH-801装置保护原理说明 (21) 5.1 比率差动保护 (21) 5.2 阻抗保护 (24) 5.3 复合电压判别 (26) 5.4 复合电压(方向)过流保护 (27) 5.5 零序(方向)过流保护 (30) 5.6 间隙零序保护 (33) 5.7 非全相保护 (33)

5.8 失灵启动保护 (34) 5.9 过负荷(有载调压闭锁、通风启动)保护 (34) 5.10 限时速断保护 (35) 5.11 母线充电保护 (35) 5.12 TV断线判别 (36) 6 WBH-802装置非电量保护原理 (36) 7 整定内容及整定说明 (37) 7.1 WBH-801装置整定内容及整定说明 (37) 7.2 WBH-802装置整定内容及整定说明 (41) 8 保护装置整定计算 (42) 8.1 比率差动保护整定计算 (42) 8.2 阻抗保护整定计算 (48) 8.3 复合电压判别整定计算 (49) 8.4 复合电压过流保护整定计算 (50) 8.5 零序过流保护整定计算 (52) 8.6 间隙零序保护整定计算 (53) 8.7 低压侧零序过压保护整定计算 (53) 8.8 过负荷(通风启动、有载调压闭锁)保护整定计算 (53) 9 订货须知 (53) 10 附录一:装置运行说明 (54) 10.1 键盘 (54) 10.2 面板指示灯说明 (54) 10.3 运行工况及说明 (54) 10.4 故障报文和处理措施 (54) 11 附录二:装置通讯说明(IEC 60870-5-103规约) (55) 11.1 WBH-801微机变压器保护装置的信息 (55) 11.2 WBH-802微机变压器保护装置的信息 (63)