防雷引下线 隐蔽工程验收记录
防雷引下线 隐蔽工程验收记录

分项工程名称 监理(建设)单位 验收结论安装单位检查评定结果隐蔽部位:3#楼十七层墙柱防雷引下线 按1、2、3栋屋顶防雷平面图(强电施)QDS-1-17设计要求,利用结构柱内主筋大于或等于Φ16做为防雷引下线,焊接可靠联通,施工执行GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和

99D501-1《防雷接地标准图集》要求。主筋接头采用Φ12圆钢双面搭接焊、跨接头交叉焊接,焊接长度>6倍D,焊缝饱满,无夹渣,汽眼、咬口现象,该项工程安装已完成,符合设计及规范要求,须进行隐蔽验收。

(公章)

项目专业质量检查员: 年 月 日

(公章)专业工长(施工员)测试人员

经检查,符合设计及规范要求。

施工执行标准名称及编号

建筑电气施工质量验收规范/GB50303-2002 施工图名称及图号

1、2、3栋屋顶防雷平面图/QDS-1-17

隐蔽内容、部位及施工方法简介: 示图或说明:

单位(子单位)工程名称

振业城六、七期施工总承包工程 子分部(系统)工程名称

电气动力、备用及不间断电源、防雷接地安装工程防雷及接地装置安装工程 安装单位

汕头市潮阳建筑工程总公司 项目经理(负责人)余朝裕按照设计院提供1、

2、3栋屋顶防雷平

面图(强电施)

QDS-1-17图施工。

分项工程名称隐蔽部位:2#楼二十层墙柱防雷引下线 按1、2、3栋屋顶防雷平面图(强电施)QDS-1-17设计要求,利用结构柱内主筋大于或等于Φ16做为防雷引下线,焊接可靠联通,施工执行GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和99D501-1《防雷接地标准图集》要求。主筋接头采用Φ12圆钢单面搭接焊、跨接头交叉焊接,焊接长度>12倍D,焊缝饱满,无夹渣,汽眼、咬口现象,该项工程安装已完成,符合设计及规范要求,须进行隐蔽验收。(公章) 监理(建设)单位

验收结论

经检查,符合设计及规范要求。

(公章)

项目专业质量检查员: 年 月 日

施工图名称及图号

1、2、3栋屋顶防雷平面图/QDS-1-17

隐蔽内容、部位及施工方法简介:

示图或说明:

专业工长(施工员)测试人员

安装单位检查评定结果

安装单位

汕头市潮阳建筑工程总公司 项目经理(负责人)余朝裕 施工执行标准名称及编号

建筑电气施工质量验收规范/GB50303-2002 单位(子单位)工程名称

振业城六、七期施工总承包工程 子分部(系统)工程名称

电气动力、备用及不间断电源、防雷接地安装工程防雷及接地装置安装工程按照设计院提供1、

2、3栋屋顶防雷平

面图(强电施)

QDS-1-17图施工。

分项工程名称安装单位检查评定结果 监理(建设)单位

验收结论

(公章)经检查,符合设计及规范要求。

(公章)

项目专业质量检查员:年 月 日

施工图名称及图号

1、2、3栋屋顶防雷平面图/QDS-1-17

隐蔽内容、部位及施工方法简介:

示图或说明:

专业工长(施工员)测试人员

隐蔽部位:1#楼二十层墙柱防雷引下线

按1、2、3栋屋顶防雷平面图(强电施)QDS-1-17设计要求,利用结构柱内主筋大于或等于Φ16做为防雷引下线,焊接可靠联通,施工执行GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和99D501-1《防雷接地标准图集》要求。分项工程名称隐蔽部位:4#楼十七层墙柱防雷引下线 按4、5栋屋顶防雷平面图(强电施)QDS-4-20设计要求,利用结构柱内主筋大于或等于Φ16做为防雷引下线,焊接可靠联通,施工执行GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和99D501-1《防雷接地标准图集》要求。主筋接头采用Φ12圆钢双面搭接焊、跨接头交叉焊接,焊接长度>6倍D,焊缝饱满,无夹渣,汽眼、咬口现象,该项工程安装已完成,符合设计及规范要求,须进行隐蔽验收。 监理(建设)单位

验收结论

安装单位检查评定结果

(公章)经检查,符合设计及规范要求。

(公章)

项目专业质量检查员:年 月 日

施工图名称及图号

4、5栋屋顶防雷平面图/QDS-4-20

隐蔽内容、部位及施工方法简介:

示图或说明:

专业工长(施工员)测试人员

安装单位

汕头市潮阳建筑工程总公司 项目经理(负责人)余朝裕 施工执行标准名称及编号

建筑电气施工质量验收规范/GB50303-2002 单位(子单位)工程名称

振业城六、七期施工总承包工程 子分部(系统)工程名称

电气动力、备用及不间断电源、防雷接地安装工程防雷及接地装置安装工程按照设计院提供4、

5栋屋顶防雷平面

图(强电施)

QDS-4-20图施工。

分项工程名称隐蔽部位:5#楼二十二层墙柱防雷引下线 按4、5栋屋顶防雷平面图(强电施)QDS-4-20设计要求,利用结构柱内主筋大于或等于Φ16做为防雷引下线,焊接可靠联通,施工执行GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和99D501-1《防雷接地标准图集》要求。主筋接头采用Φ12圆钢双面搭接焊、跨接头交叉焊接,焊接长度>6倍D,焊缝饱满,无夹渣,汽眼、咬口现象,该项工程安装已完成,符合设计及规范要求,须进行隐蔽验收。

安装单位检查评定结果

监理(建设)单位

验收结论

(公章)经检查,符合设计及规范要求。

(公章)

项目专业质量检查员:年 月 日

施工图名称及图号

4、5栋屋顶防雷平面图[QDS-4-20]

分项工程名称隐蔽部位:6#楼二十层墙柱防雷引下线 按6、7栋屋顶防雷平面图(强电施)QDS-6-18设计要求,利用结构柱内主筋大于或等于Φ16做为防雷引下线,焊接可靠联通,施工执行GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和99D501-1《防雷接地标准图集》要求。主筋接头采用Φ12圆钢双面搭接焊、跨接头交叉焊接,焊接长度>6倍D,焊缝饱满,无夹渣,汽眼、咬口现象,该项工程安装已完成,符合设计及规范要求,须进行隐蔽验收。安装单位检查评定结果

监理(建设)单位

验收结论

(公章)经检查,符合设计及规范要求。

(公章)

项目专业质量检查员: 年 月 日

施工图名称及图号

6、7栋屋顶防雷平面图【QDS-6-18]

隐蔽内容、部位及施工方法简介:

示图或说明:

专业工长(施工员)测试人员

安装单位

汕头市潮阳建筑工程总公司 项目经理(负责人)余朝裕 施工执行标准名称及编号

建筑电气施工质量验收规范/GB50303-2002 单位(子单位)工程名称

振业城六、七期施工总承包工程 子分部(系统)工程名称

电气动力、备用及不间断电源、防雷接地安装工程防雷及接地装置安装工程按照设计院提供

6、7栋屋顶防雷

平面图(强电施)

QDS-6-18图施工。

分项工程名称安装单位检查评定结果隐蔽部位: 7#楼二十二层墙柱防雷引下线

按6、7栋屋顶防雷平面图(强电施)QDS-6-18设计要求,利用结构柱内主筋大于或等于Φ16做为防雷引下线,焊接可靠联通,施工执行GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和99D501-1《防雷接地标准图集》要求。主筋接头采用Φ12圆钢双面搭接焊、跨接头交叉焊接,焊接长度>6倍D,焊缝饱满,无夹渣,汽眼、咬口现象,该项工程安装已完成,符合设计及规范要求,须进行隐蔽验收。(公章) 监理(建设)单位

验收结论

经检查,符合设计及规范要求。

(公章)

项目专业质量检查员: 年 月 日

施工图名称及图号

6、7栋屋顶防雷平面图【QDS-6-18】

隐蔽内容、部位及施工方法简介:

示图或说明:

专业工长(施工员)测试人员

安装单位

汕头市潮阳建筑工程总公司 项目经理(负责人)余朝裕 施工执行标准名称及编号

建筑电气施工质量验收规范/GB50303-2002 单位(子单位)工程名称

振业城六、七期施工总承包工程 子分部(系统)工程名称

电气动力、备用及不间断电源、防雷接地安装工程防雷及接地装置安装工程按照设计院提供6、

7栋屋顶防雷平面图

(强电施)QDS-6-18

图施工。

分项工程名称 监理(建设)单位 验收结论

(公章)(公章)

项目专业质量检查员:年 月 日

施工图名称及图号

公交总站办公楼电气平面图[DS-11-04]

隐蔽内容、部位及施工方法简介:

示图或说明:

专业工长(施工员)测试人员

隐蔽部位:公交总站(办公楼)三层墙柱防雷引下线

按公交总站办公楼电气平面图(电施)DS-11-04设计要求,利用结构柱内主筋大于或等于Φ16做为防雷引下线,焊接可靠联通,施工执行GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》和99D501-1《防雷接地标准图集》要求。电气动力、备用及不间断电源、防雷接地安装工程防雷及接地装置安装工程安装单位检查评定结果

公交总站办公楼

电气平面图(电

施)DS-11-04图

施工。