文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中水工程施工方案

中水工程施工方案

中水工程施工方案
中水工程施工方案

中水工程施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

目录

一、编制依据

北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程给水施工图纸(含变更设计);

北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程地质勘察报告;

《给排水管道工程施工及验收规范》50268-2008;

《市政给水管道工程及附属设施》07MS101;

《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000;

我单位对施工现场实地调查情况;

二、工程概况

工程概述

规划一路给水管线西起现况永华路,向北向东与规划十二路及新源大街相交,再折向南,终点与现况永华路相交。管径为dn200和dn315,长度约为1221m。其中dn200管道约1220m,dn315管道约1m。管材采用PE管。

工程水文地质情况

根据本次钻探所揭示的地层条件,按沉积年代将勘探深度范围内的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类。

工程水文条件

本次钻探最深钻至标高,止于第5大层,在钻孔中测到2层地下水:第1层为上层滞水,水位标高~,埋深~;第2层为层间水,水位标高~,埋深~。

根据地勘结果,本工程所处场地近3~5年最高地下水位标高为左右(不含上层滞水)。

三、施工部署

项目组织机构

针对本工程特点,选派我单位施工经验丰富、业务水平高的人员组成项目部。见附图:

规划一路、规划十二路施工进度横道图

说Array明:图中

粗线为受

拆迁影响

施工段。

质量目标

合格。

安全生产目标

零事故。

文明施工目标

争创北京市文明施工工地。

环境保护目标

“保护环境,从我做起”,提高所有施工人员的环境保护意识,对噪声、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制,减少对环境的影响;对裸露土方进行覆盖、洒水以防扬尘。

四、施工准备

技术准备

技术准备

项目部组织各相关人员进入施工现场进行实施性调查研究,仔细核对现场及物探图中所有管线的位置、高程、必要时挖探坑,以了解所有现况管线的埋深、走向及平面位置,避免施工时破坏管线。同时组织技术、生产、材料经营人员集中学习施工图及技术规范(认真核实设计变更单),仔细进行技术交底,同时做好各种原材料的试验、检验工作。

建立测量控制系统

在工程开工前,对设计管线的线位进行定线,并按施工需要设立满足精度要求的控制桩,并妥善加以保护。

工程开工前编制材料计划,根据北京兴润水务有限公司对给水管线工程的审核意见及图纸设计进行采购,材料进场后及时进行报验。

按施工计划,组织各种技术工人,机械司机等人员陆续进场。所有人员在上岗前3天到位,以便培训和组织工程技术交底。

按照施组中要求的设备型号分期、分批组织进厂,并检验,维修,以备工程开工后,尽快投入施工生产。

材料人员按照材料计划,进行材料采购,并及时安排进厂,为尽快施工创造条件。

设备、人员、材料见下表:

拟投入设备一览表

施工工艺:

测量放线→沟槽开挖→下管→热熔焊接管道→管件安装→水压试验→检查井砌筑→回填

测量放线

清理表层:管线开挖之前须将渣土清理出工作场地,之后进行管线开挖前测量

沟槽开挖前根据设计图纸及施工方案进行中线定位,采用极坐标方法测放管线中线桩时,应在起点、终点、平面折点、竖向折点及直线段的控制点等位置测设中心桩。

管线中线桩每10m一点,桩顶钉中心钉,并应在沟槽外适当位置设置栓桩;根据中线控制桩及放坡方案测放沟槽上口开挖位置线,现场撒白灰线标注,然后在上口线外侧对称钉对高程桩,每针对高程桩上钉一对登高的高程钉。高程桩的纵向间距宜为10m。

沟槽开挖

沟槽开挖前,应向操作人员详细交底,交底内容应包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工要求等;并应指定熟悉机械挖土有关安全操作规程的专人与司机配合,且及时量测槽底高程和宽度。

槽底宽度应为管道宽度加两侧工作宽度。

基础

下管

管道安装(热熔连接):

施工前的准备

1)核对设计图纸,确定材料型号、工程量、接头型式等,编制施工进度计划。合理的完成管道热熔对接焊,保证试压试验一次性通过。

2)热熔对接焊机(机架、电气控制箱、泵站、固定卡具、加热板、铣刀)、电动圆盘锯、计时器

3)进场材料的材质、壁厚(如Φ 110*、Φ 200*、Φ 315*)、牌号、外观(内外表面应清洁、光滑,不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷)、颜色(黑色或黄色)、长度(一般为6、9、12米)、外径及壁厚等符合要求

4)现场220V电压(交流电源)进场材料贮存:应远离热源,严禁在阳光下暴晒,应有篷布覆盖,应设灭火器。

焊接的操作规程

1)焊接前准备:

检查清洁热板,检查电源、电压、接地后接通电路,空转排气。热板升温,红灯亮后预热10分钟。安装与管材规格相符的卡具,按需要截好待焊管材长度,要求端面平整并与管材轴线垂直。

2)装夹焊件

按要求先设置吸热、冷却时间和加热板温度等参数,打开机架,将焊接件安装到机架中装夹,将连接件的连接端应伸出夹具,自由长度不应小于公称直径的10%,移动夹具使待连接件端面接触,并校直对应的待连接件,使其在同一轴线上。调整同心度,必要时调整浮动悬挂装置,清洁管材/管件的内外表面。

3)拖动压力的测量及检查

闭合机架,均匀缓慢的加压,机架开始运动时,记录压力值为拖动压力。

4)铣削焊接面

放置铣刀,锁上铣刀安全锁,启动铣刀,按下手枪钻开关并锁死,闭合机架,调整压力,形成连续屑后,宽度等于壁厚;适当降压,打开机架,关闭铣刀,打开铣刀安全锁,取出铣刀。清屑,清理铣屑时不允许用手摸焊接面。

检查焊接端面间隙﹤,焊接件的错边﹤管壁厚10%,检查管材/管件是否夹紧,如果未夹紧应调整管材/管件位置,需重复步骤-3的过程。

注意:该过程必须先适当降压,再打开机架,后停铣刀,防止焊接端面出现台阶。

5)加热

用清洁的棉布或无纺纸沾丙酮或酒精(乙醇)清洁焊接端面,放置已清洁的热板,闭合机架,迅速调整压力至焊接压力=拖动压力+卷边压力。观察热板两侧,焊接面整个圆周的凸起高度至规定值,迅速降压至拖动压力,同时按计时按钮,吸热计时开始。

6)、切换对接(重点)

吸热时间结束,蜂鸣器自动报警,关闭蜂鸣器,打开机架,迅速取出热板,立即闭合机架,使焊接面贴合,迅速将压力调整到焊接压力,同时按下冷却计时器按钮,开始冷却、计时。关闭泵站电机,开始保压。

注意:该过程是五个动作连续的一气呵成,也是人为因素的严格控制部分,易出现焊接质量问题的过程,切换对接的时间,必须控制在小于规定的时间(﹤10s)。

7)、拆卸焊件

冷却时间结束,蜂鸣器自动报警,按冷却计时按钮,关闭蜂鸣器,降压至零,再松开夹具螺丝,取出已焊接好的焊件,打开机架,进行下一个的焊接循环。注意:必须是先降压在拆除夹具,防止划伤焊件。

注意事项

1)必须测量电网、发电机电压,保证电压220V,防机毁;

2)必须测量加负载后的电压、机器外壳接地,保证人身安全;

3)与焊接端面接触的所有物件必须清洁,风雨天必须有保护,保证焊接质量;

4)加热板温度指示灯必须亮(红色),再保温10分钟,保证焊接温度;

5)卡管必须留有足够的距离,保证焊接端面有效接触;

6)铣削时铣刀安全锁必须锁死,防止铣刀飞出伤人;

7)铣屑必须是连续的长屑,保证焊接端面有效接触;

8)铣完必须先降压,后打开机架,再停铣刀,防止端面出台阶;

9)取出铣刀、热板时不能碰伤端面,防翻边不均匀有划伤;

10)凸起高度必须是圆周,保证焊接有效面平整;

11)焊接压力必须加入拖动压力,保证有效焊接面的压力值;

12)在冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。严禁高压碰撞,

附件安装

检查井施工

垫层

垫层混凝土设计强度为C10,厚度10cm。垫层模板采用10*10方木,支撑采用短钢筋在模板内外侧固定。垫层混凝土用溜槽浇注,平板式振捣器振捣。混凝土初凝后洒水养护,避免混凝土表面开裂。

底板施工

到达现场的钢筋必须有出厂质量检验证明书和合格证,经技术质量人员初步检验后方可入场,进入现场的钢筋应当分类码放,并进行标识。现场试验员按照批量取样试验,试验合格后方可使用。

钢筋加工前须除锈调直,钢筋绑扎时无灰尘、有害锈蚀、松散锈皮、油脂和其它杂物。加工成形的钢筋必须分类码放,挂牌标识,标明钢筋的型号、规格、数量、使用部位,并设专人看管。

钢筋绑扎时,接头要错开,分布筋搭接长度不小于10d,绑扎要牢固,形状一致。为保证钢筋保护层厚度,需现场加工与保护层同厚度的水泥垫块,上面预插绑丝。

垫层混凝土达到设计强度后,由测量人员用墨线弹出底板钢筋位置线,按照设计图纸,绑扎底板钢筋。底板混凝土采用插入式振捣器振捣,并特别注意底板侧模部位混凝土的振捣,防止气泡在底板侧模表面聚集。混凝土初凝后,用铁抹赶光压实,保证表面平整光滑。

墙体、顶板钢筋绑扎前用钢钎对底板混凝土表面进行凿毛处理,用钢丝刷清除侧墙预埋钢筋表面的灰浆,施工缝处的浮料、尘土清理干净后,绑扎侧墙钢筋。

钢筋绑扎的要求:

①钢筋交叉点用绑丝扎牢,不得有漏绑现象。

②板和墙的钢筋网,必须保证受力钢筋不产生位置偏移,双向受力的钢

筋必须全部扎牢。

③搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜

位于构件最大弯矩处。

④受拉区域内,一级钢筋绑扎接头的末端作弯钩处理,二、三级钢筋可

不作弯钩。

⑤钢筋搭接处,在中心和两端用铁丝扎牢。

⑥钢筋搭接长度不小于35d。

⑦各受力钢筋之间绑扎接头位置相互错开。

⑧安装钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距均符合设

计要求。绑扎钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱现象。

侧墙顶板钢筋验收合格后,进行模板安装。模板采用定型组合钢

模拼装,模板安装必须牢固垂直,模板平整度、垂直度及结构尺寸必须满足设计及规范要求。安装模板前,清除施工缝部位的杂物,模板板缝用密封条粘贴密实。模板必须涂刷脱模剂,涂刷均匀、完全,不得遗漏。模板与钢筋之间用同标号混凝土垫块支垫,保证混凝土保护层厚度。

墙体顶板混凝土一次浇注成型。砼施工时,应四周对称浇筑,适当控制浇注速度,减轻混凝土对侧模的冲击力,防止跑模。侧墙混凝土分层浇注、振捣,每次振捣时应插入前一次浇注表面下10cm,振捣至混凝土表面不再有气泡冒出为止。。混凝土初凝后,用铁抹赶光压实,覆盖洒水养护。在顶板混凝土达到设计强度以前,严禁拆除内模支撑。

模板拆除时不要用力过猛过急,按照先支后拆、后支先拆的顺序进行拆除。拆下来的材料要及时运走并整理好,清扫干净,按规格分类码放整齐。

水压试验

冲洗消毒

根据北京兴润水务有限公司的要求,由其公司进行冲洗和消毒。

回填土

胸腔回填:95%(轻型击实)

管顶以上25cm范围内: 87%(轻型击实)

管顶以上50cm至路床,按路槽以下深度:0--80cm,92%;80—150cm,90%;大于150cm,90%。

六、安全、文明施工与环境保护

安全技术措施

“安全第一,预防为主”的方针,严格贯彻执行各项安全和技术措施,保障职工的生命安全和施工机械设备不受损害,全面有效的实施安全生产。

临时用电措施

机械安全

现场管理

环境保护

根据本工程特点,我公司计划在确保工程进度和质量的同时,加强文明施工的管理工作,尤其以环保工作为重点。

中水管道施工方案

中水管道施工方案

高平市建设路南延(新华街~南外环)工程 中 水 管 道 工 程 施 工 方 案 衢州市政园林股份有限公司 目录 1 编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.1有关工程文件 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.2有关规范规程 ........................................................ 错误!未定义书签。

2 工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.1中水工程概况 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.3设计说明 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.4工程地质情况 ........................................................ 错误!未定义书签。 3 施工部署 ................................................................... 错误!未定义书签。 4 主要施工方法 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.1工艺流程 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.2施工方案 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2.1沟槽开挖 ............................................................ 错误!未定义书签。 4.2.2验槽 .................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.3钢质管道施工方法............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4球墨铸铁管道施工方法..................................... 错误!未定义书签。 4.2.5沟槽回填 ............................................................ 错误!未定义书签。 5 质量证措施 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.1质量保证组织机构 ................................................ 错误!未定义书签。 5.2中水管线施工质量通病的防治与专项技术措施.. 错误!未定义书签。 5.3工程质量保证措施 ................................................ 错误!未定义书签。 5.4质量控制标准 ........................................................ 错误!未定义书签。 6 工期保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 7 安全保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。

中水工程施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工准备 (4) 五、主要施工方法 (8) 六、安全、文明施工与环境保护 (17)

一、编制依据 1.1北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程给水施工图纸(含变更设计); 1.2北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程地质勘察报告; 1.3《给排水管道工程施工及验收规范》50268-2008; 1.4《市政给水管道工程及附属设施》07MS101; 1.5《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000; 1.6我单位对施工现场实地调查情况; 二、工程概况 2.1工程概述 规划一路给水管线西起现况永华路,向北向东与规划十二路及新源大街相交,再折向南,终点与现况永华路相交。管径为dn200和dn315,长度约为1221m。其中dn200管道约1220m,dn315管道约1m。管材采用PE管。 2.2工程水文地质情况 根据本次钻探所揭示的地层条件,按沉积年代将勘探深度范围内的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类。 2.3工程水文条件 2.3.1本次钻探最深钻至标高18.59m,止于第5大层,在钻孔中测到2层地下水:第1层为上层滞水,水位标高30.93~33.88m,埋深3.8~7.00m;第2层为层间水,水位标高23.48~30.23m,埋深7.9~14.80m。 2.3.2根据地勘结果,本工程所处场地近3~5年最高地下水位标高为30.00m左右(不含上层滞水)。

三、施工部署 3.1项目组织机构 针对本工程特点,选派我单位施工经验丰富、业务水平高的人员组成项目部。见附图: 3.2工期目标

中水管道施工方案

. 目录 1 编制依据 (1) 1.1有关工程文件 (1) 1.2有关规范规程 (1) 2 工程概况 (1) 2.1设计说明 (1) 2.2工程地质情况 (1) 3 施工部署 (1) 4 主要施工方法 (2) 4.1工艺流程 (2) 4.2施工方案 (2) 4.2.1沟槽开挖 (2) 4.2.2验槽 (2) 4.2.3球墨铸铁管道施工方法 (2) 4.2.4沟槽回填 (3) 5 质量证措施 (4) 5.1质量保证组织机构 (4) 5.2工程质量保证措施 (5) 6 工期保证措施 (5) 7 安全保证措施 (5) 7.1成立安全组织机构 (5) 7.2安全技术措施 (6) 7.3安全注意事项 (6) 8 文明施工、环境保护措施 (6) 8.1建立健全强有力的环保体系 (6) 8.2实行环保目标责任制 (7) 8.3防止水源污染措施 (7)

1 编制依据 1.1 有关工程文件 1.1.1《市政工程勘察报告》BGEC-J勘-2009-100(2) 1.1.2 中水管线工程施工组织设计 1.2 有关规范规程 1.2.1《室外给水设计规范》GB50013-2006 1.2.2 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.2.3 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2 工程概况 本工程为榆林市迎宾路西段改扩建工程。将本条道路的中水管线与片区中水系统相接。水坠砂回填管道。 2.1 设计说明 设计中水主管道为DN315mm,管道横穿道路预留DN1160mm中水支线,设计中水管线总长度680m。 2.1.1 管材 设计中水管管材采用PE100塑料管。 2.1.2管道防腐 从厂家采购的球墨铸铁管必须是内衬水泥砂浆防腐层,管道外壁按常规防腐。2.1.3 在中水管道管顶以上500mm处设置标志带。 2.2 工程地质情况 拟建场地地貌单元属晋中市冲洪积扇的中上部,地形由于挖方、堆土致使地面标高起伏变化较大,基本趋势是由北向南逐渐降低。 3 施工部署 施工组织以满足工程施工需要为目的,合理配置施工人员、机械设备、工程材料等资源,全面规划、统筹安排、保证重点、科学合理地安排施工进度,组织连续均衡施工生产,做好工序衔接,确保按期完成中水管道工程。具体施工进度计划如下:

中水施工方案

安徽省城乡规划建设大厦 中 水 管 道 施 工 方 案 安徽省建工集团有限公司 二O一三年三月

一工程概况 安徽省城乡规划建设大厦工程建设地点位于安徽省合肥市紫云路与包河大道东北角100米处,本工程为一类高层建筑,地下一层带夹层,地面上两栋主楼带裙楼,主楼分别为十二层(建设厅)和六层(科技厅),裙楼为三层。建筑高度53.30米,建筑面积46500(约)平方米,结构形式框剪结构,现浇楼板。地下为平时为设备用房、地下车库,战时为二等人员隐蔽部及人防物资库,防护单元划分:一个为人员隐蔽部;一个为人防物资库;防护等级为核6级。 二、主要施工技术工艺 中水系统; 本工程-1F~8F的卫生间的冲厕用水及裙房顶绿化浇洒用水由设在中水泵房内回用水I区加压变频设备供给。9F~12F的卫生间的冲厕用水及楼顶绿化浇洒用水由设在中水泵房内回用水II区加压变频设备供给。中水泵房设在本楼地下室。其材质为:卫生间内支管为PPR管暗敷;干管、立管为衬塑镀锌复合钢管,≥DN100卡压连接、≤DN100丝扣连接。 (一)、管道安装 1.管材 本工程使用的管材为衬塑镀锌复合钢管和PPR管。管道加工前,一是进行质量证明文件的复验,二是外观检查,要做到: 1.1 管材必须有制造厂的合格证明书; 1.2 核对管材的外径及壁厚尺寸偏差是否符合设计要求、国家和部颁标准; 1.3 对管材逐根进行外观检查,衬塑镀锌复合钢管其表面要求达到无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮、斑痕和结疤等缺陷;不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹陷;PPR管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度均匀,色泽一致。一旦发现以上缺陷,不得使用。 2、衬塑镀锌复合钢管

中水工程施工方案

中水工程施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

目录

一、编制依据 北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程给水施工图纸(含变更设计); 北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程地质勘察报告; 《给排水管道工程施工及验收规范》50268-2008; 《市政给水管道工程及附属设施》07MS101; 《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000; 我单位对施工现场实地调查情况; 二、工程概况 工程概述 规划一路给水管线西起现况永华路,向北向东与规划十二路及新源大街相交,再折向南,终点与现况永华路相交。管径为dn200和dn315,长度约为1221m。其中dn200管道约1220m,dn315管道约1m。管材采用PE管。 工程水文地质情况 根据本次钻探所揭示的地层条件,按沉积年代将勘探深度范围内的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类。 工程水文条件 本次钻探最深钻至标高,止于第5大层,在钻孔中测到2层地下水:第1层为上层滞水,水位标高~,埋深~;第2层为层间水,水位标高~,埋深~。 根据地勘结果,本工程所处场地近3~5年最高地下水位标高为左右(不含上层滞水)。 三、施工部署 项目组织机构 针对本工程特点,选派我单位施工经验丰富、业务水平高的人员组成项目部。见附图:

规划一路、规划十二路施工进度横道图 说Array明:图中 粗线为受 拆迁影响 施工段。

质量目标 合格。 安全生产目标 零事故。 文明施工目标 争创北京市文明施工工地。 环境保护目标 “保护环境,从我做起”,提高所有施工人员的环境保护意识,对噪声、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制,减少对环境的影响;对裸露土方进行覆盖、洒水以防扬尘。 四、施工准备 技术准备 技术准备 项目部组织各相关人员进入施工现场进行实施性调查研究,仔细核对现场及物探图中所有管线的位置、高程、必要时挖探坑,以了解所有现况管线的埋深、走向及平面位置,避免施工时破坏管线。同时组织技术、生产、材料经营人员集中学习施工图及技术规范(认真核实设计变更单),仔细进行技术交底,同时做好各种原材料的试验、检验工作。 建立测量控制系统 在工程开工前,对设计管线的线位进行定线,并按施工需要设立满足精度要求的控制桩,并妥善加以保护。地下室人防给排水施工专项方案-(1)(完整版)

人 防 给 排 水 工 程 审批: 审核: 编制:盛世名门二期项目

一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《人民防空工程设计防空规范》GB50098-2009 《人民防空工程防化设计规范》RF J013-2010 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版) 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑设计防火规范》50016-2014 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003.(2009版) 二、工程概况 地下室平时为车库,战时为三个六级乙类人防物资库,人防地下室建筑面积为11033平方米,建筑层高:地下车库层高。本工程地下室为三个防护单元。第一防护单元建筑面积为3376m平方米,掩蔽面积2000平方米;第二防护单元建筑面积为3620平方米,掩蔽面积2200平方米;第三防护单元建筑面积为3820平方米,掩蔽面积2300平方米;战时柴油移动电站,建筑面积217平方米;物资库防常规武器抗力级别为六级,防化学武器级别为丙级。 物资库按每1000平方米有3~5个管理员考虑,物资库管理员生活用水标准按4(L/人·d),储存10天用水、饮用水标准4(L/人·d),储存时间15天计算。口部、扩散室以及战时通风竖井洗消用水量按6L/平方米计算。 战时人员掩蔽部及物资库清洁区设战时水箱,水箱设置位置及尺寸见平面图及水量表。 水源由市政管网提供,考虑到冲洗水压,设手摇泵供战时使用。战时人员饮用水通过饮用水龙头供给,生活用水直接在生活水箱由水龙头取用。 口部冲洗:口部冲洗阀应按图纸位置,详见图集07FS02-51"穿墙管冲洗栓安装图(DN25)";冲洗龙头配备冲洗软管,软管长25m,供水压力为,供水管径为DN25。战时生活污水排水: 染毒污水的排除:口部,洗消间,通风竖井,扩散室、滤毒室、防毒通道均设防

中水施工方案

本工程主要遵守、执行的国家及北京市颁发地施工技术规范、规程、各专业施工规范规程。 《给水排水管道工程施工及验收规范》( GB50268—97) 《建筑给排水及采暖工 程施工质量及验收规范》(GB50242-2002) 《埋地硬聚氯乙烯排水管管道工程 技术规程》( CECS17:2000) 《建筑设备施工安装通用图集》91SB4-1 排水工 程《建筑设备施工安装通用图集》91SB3-1 给水工程《北京市给排水管道工 程施工技术规程》DBJ01-47-2000 《混凝土排水管道基础及接口》04S516标准图集 《北京市建筑工程施工现场安全标准》 《排水检查井》05SS522标准图集 二、系统概述及工程特点: 中水系统: 本工程为长乐宝苑住宅小区长乐二期B区及宝苑A区开放区室外中水管线工程。按照设计要求,中水管道采用给水pe 管,压力等级不小于, 直埋敷设接口方式: 采用热熔焊接。由于本小区竖向设计高程变化复杂,故中水管道工程呈现以下特点:管线定位拐弯复杂、高程变化多造成管道翻身多、各种管道交叉点多。在施工过程中应引起高度重视。中水管道干线在小区主干道下铺设(设计高程为27.60 米左右);在二期、三期范围内管线设计高程为管顶25.00 米左右, 支线

(洒水栓)铺设在下沉花园内(设计高程为24.85 米左右),结构施工时同样需要密切配合土建单位在相关墙体预留方洞250X300 (高) 中水管线: DE200中水管线:DE150中水管线:476m 12m DE100 中水管线:460m DE80 中水管线:171m DE65 中水管线:182m DE50 中水管线:900m DE40 中水管线:379m DE32 中水管线:411m DE25 中水管线:1760m DE20 中水管线:1293m 地埋式软密封阀(DN40至DN100 : 22 座 闸阀:30 座 ①700阀门井 1 座 阀井(*): 2 座 取水阀:16 座 液位计 2 座三、中水施工部署: 1、工程目标: 、质量目标:工程竣工合格

中水拖管管道施工方案

中水拖管管道施工 方案 1

@@@@@@@中水管道穿越工程 ( 非开挖施工) 施 工 组 织 设 计 目录 一、综合说明 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1.1工程概况..................................................................错误!未定义书签。 1.3工程地质与水文地质概况 .....................................错误!未定义书签。 1.4单个牵引施工段主要工程量 .................................错误!未定义书签。 二、施工组织部署 ............................................................. 错误!未定义书签。 2.1施工工艺流程..........................................................错误!未定义书签。 2.2施工组织与管理 .....................................................错误!未定义书签。

2.3施工准备..................................................................错误!未定义书签。 2.4进度计划(附后) .....................................................错误!未定义书签。 三、主要分部分项工程施工方案..................................... 错误!未定义书签。 3.1测量定位放线、管线探测及场地准备 ................错误!未定义书签。 3.2定向钻穿越施工方案 .............................................错误!未定义书签。施工质量管理措施 .............................................................. 错误!未定义书签。 4.1质量管理措施及管理网络 .....................................错误!未定义书签。 4.2针对本工程的质量保证措施 .................................错误!未定义书签。 五、安全文明措施 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1安全施工..................................................................错误!未定义书签。 5.2文明施工..................................................................错误!未定义书签。 1

中水管道施工方案-(1)要点

1 编制依据 (2) 1.1有关工程文件 (2) 1.2有关规范规程 (2) 2工程概况 (2) 2.1中水工程概况 (2) 2.3设计说明 (2) 2.4工程地质情况 (3) 3施工部署 (3) 4 主要施工方法 (3) 4.1工艺流程 (3) 4. 2施工方案 (3) 4. 2.1沟槽开挖 (3) 4. 2.2 验槽 (4) 4. 2.3钢质管道施工方法 (4) 4. 2.4球墨铸铁管道施工方法 (7) 4. 2.5沟槽回填 (11) 5质量证措施 (12) 5.1质量保证组织机构 (12) 5.2中水管线施工质量通病的防治与专项技术措施 (13) 5.3工程质量保证措施 (13) 5.4质量控制标准 (14) 6工期保证措施 (15) 7安全保证措施 (16) 7.1成立安全组织机构 (16) 7.2安全技术措施 (16) 7.3安全注意事项 (17)

8 文明施工、环境保护措施 (18) 8.1建立健全强有力的环保体系 (18) 8.2实行环保目标责任制 (18) 8.3防止水源污染措施 (19)

1编制依据 1.1有关工程文件 1.1.1甲方提供的总平面图、各单位建筑的给排水专业施工图。 1.1.2顺义新城仁和镇望泉寺村定向安置房项目施工组织设计。 1.2有关规范规程 1.2.1北京市给水排水管道工程施工技术规程DBJ01-47-2000 1.2.2给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 1.2.3 《室外给水设计规范》(GB50013-2006 1.2.4北京市给水与排水工程施工安全技术规程DBJ01-88-2005 1.2.5阀门井、水表井洒水栓井参见图集11BS 3和07MS101 2 工程概况 顺义新城第1街区是仁和镇望泉寺村定向安置房项目,位于万科四季花 城的西部,供销大厦的南部。 望泉寺村定向安置房市政工程项目位于北京市顺义区仁和镇,顺义城区的西部,西侧紧邻七分干渠,其四至范围为:东起前景南路,西至兴泉路,南邻望泉北街,北靠石景街,规划用地面积13.0175万平方米,其中道路 用地1.715万平方米,绿地面积0.351万平方米,建设用地面积11.095万平方 米。总建筑面积27.9808万平方米,其中:地上建筑面积19.965万平方米,地 下建筑面积8.0158万平方米。区内居住总户数2132户,居住总人口5970人, 容积率1.8,建筑密度21%总停车位1635辆,其中:地上522辆,地下1113 辆。 2.1设计说明 2.1.1管材: ①进户管管材及管径均同室内设计。 ②中水管主干管采用球墨给水铸铁管,柔性橡胶圈承插接口;管材级别为 K9级。 ③管径为DN25的中水管采用衬塑钢管,螺纹连接。 2.1.2中水管道最小覆土为1.0米。平行敷设的管道除注明外间距均为0.5 米。 2.1.3阀门井的做法参见11BS3-18,其中FM2 FM3为共用阀门井,井径 为?1400;圆形水表井做法参见11BS3-44,矩形水表井(采用无连通管无止回阀安装)做法参见11BS3-45;洒水栓采用圆井洒水栓,做法参见11BS3-60; 洒水栓井位

拖拉管施工方案 (3)

非开挖拖拉管施工方案 一、工程概括 本工程中水回用给水管穿过厂区经五路和纬五路时采用非开挖拖拉PE管的方式埋管,穿过经五路PE管径为DN250,穿过纬五路PE管径为DN150,拖拉管水平投影长度均为100m.。 二、非开挖施工工艺流程 在本次施工中采用ZT25型水平导向钻机进行施工,其施工步骤主要包括如下几步:①现场勘 . 三、施工准备 a、现场勘察: 在施工前,利用我公司专备的RADIO /MP51T地下管线定位设备明确查清地下管线的走向及深度,确保工程安全进行。 b、施工准备 非开挖(拉管)穿越施工的关键是做好导向孔曲线的设计和地质勘察,导向孔的设计和施工受许多因素的制约,其中最主要的是施工现场的地上和地下条件,地上条件包括地形,地貌以及周围建筑物、道路等;地下情况包括原有地下管线,地下水和地质结构等。因此,在导向孔设计和施工前必须进行详细的现场勘察,取得第一手的地质资料。现场勘察内容包括:原有地下管线及设施的直径和埋深,原有电缆线路的走向等情况,并在地面作好标记,穿越地层的土质类型、含水量、透水性。

对于地下管线的勘察主要是三种方法:1)人工勘察,2)仪器勘察,3)间接勘察。具体在进行拉管施工前将入土口的路面挖一个工作坑,如有回填土,则取走直到露出原土为止。为便于置放泥浆泵,应在入土处边挖个小坑,大小以能放置泥浆泵为准。为了使施工过程中尽量不给交通安全、城市环境及周围群众正常生活带来影响,应在不影响正常施工的前提下在施工现场周围(即出、入口和泥浆池周围)用砖基础隔离泥浆外溢,并活动护拦进行围护。 四、非开挖施工 一)首次定向钻进 准备工作完成后,钻机定位,按照ABP软件设计图开始施工。尽可能缩短减少钻进和回扩、回施时间。利用导向钻机及导向仪,通过检测和控制手段使导向钻头按设计轨道钻进。 导向孔钻进一般采用小直径全面钻头,进行全孔底破碎钻进,在钻头底唇面上或钻具上,安装有专门的控制钻进方向的机构,在钻具内或紧接其后部位,安装有测量探头。钻进过程中,探头连续或是间隔测量钻孔位置参数,并通过无线数据或有线方式将测量数据发送到地表接收器。操作者根据这些数据及其处理这些数据得到的图表,采取适当的技术措施调整控制钻进方向,再进行人工控制钻孔的轨迹,从而达到设计要求。 二)预扩孔(回扩孔): 导向孔钻进完毕后,装上各种回扩器,将原孔扩大到原来管径的倍。一般在钻机对面的出口坑将回扩钻头连接于钻杆上,再回拉进行回扩,在其后不断地加接钻杆。根据导向孔与适合生产管铺设孔的直径大小和地层情况,回扩可一次或多次进行。推荐最终回扩直径按下式计算:D′=K′D 式中:D′——适合生产管铺设的钻孔直径 D——生产管外径 K′——经验系数,一般K′=,当地层均质完整时,K′取小值,当地层复杂时,K′取大值。 在进行扩孔的时候,利用泥浆混配系统将拌有美国威猛化学泥浆的混合液通过钻杆注入回扩器中,通过回扩器的旋转均匀地喷在孔壁上,化学泥浆的主要作用: (1)、泥浆在孔的四周形成泥饼,也称为孔壁,使形成的孔不塌方。(2)、泥浆使钻杆和钻头得到良好的润滑,减少阻力。 (3)、泥浆在孔内流动,可冷却钻头。 (4)、泥浆可悬浮岩粉,并将他们带出孔外。 (5)、泥浆在钻头前面起射流作用,有助于切削土层。 f、敷设管线

中水管道施工方案[1]

北京市旧忠路(南五环旧忠桥-京福路)市政工程五标 中水管道施工方案 1 编制依据 1.1 有关工程文件 1.1.1《大兴区三海子郊野公园市政工程规划方案综合? 1.1.2《南海子郊野公园旧忠路(京福路—南五环路)市政工程设计综合》1.1.3《北京城市总体规划(2004-2020年)》 1.2 有关规范规程 1.2.1 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 1.2.2 《混凝土和钢筋混凝土排水管标准》(GB/T11836-2009) 1.2.3 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 1.2.4 《城市工程管线综合规范》(GB50289-98) 1.2.5 《给水排水工程构造物结构设计规范》(GB50069-2002) 2 工程概况 三海子地区是北京城市总体规划确定的市域四大郊野公园之一——南苑生态公园的核心,是重要的湿地保护中心,是亦庄新城总体规划的一部分,同时也是中心城,亦庄新城和大兴新城之间重要的生态隔离区,是实施南城发展战略的重要组成部分。 为全面推动三海子郊野公园建设,服务区域交通需求,旧忠路改造工程已经纳入建设计划。旧忠路规划为城市主干路,规划红线宽40m。 本标段工程施工地点位于北京市大兴区,道路工程起点为1+660,终点为旧忠路终点(2+503.782)。道路全长843.782米,道路红线宽40米,属于城市主干路,设计车速50公里/小时,道路标准横断面为三幅路形式。 本工程道路机动车道宽16米(含中央分隔栏及道路标线),双向四车道。以设计路面标高和排水坡度作为控制施工的依据。 2.1 施工现场情况 1)施工场地交通情况 本工程位于北京市大兴区三海子郊野公园,交通运输方便。

中水工程中水施工设计方案

. 目录 一、工程概况 (1) 二、施工顺序: (1) 三、施工测量 (1) 四、管道开槽 (2) 五、管道基础 (2) 六、管道安装 (3) 七、检查井施工 (3) 八、井室钢筋绑扎安装: (4) 九、井室混凝土浇注: (5) 十、井室模板拆除: (5) 十一、管道闭水试压 (6) 十二、检查井、管线回填 (7) 十三、环境保护 (8)

. . 一、工程概况 本工程为学院路(明堡路~古雁街段)中水管道,管道沿人行步道 布置,中水管道距离道路中心线处12m。管道材质全部为PE管,管 道公称压力PN=1.0MPa,道总长2572m,其中DN200 PE管1972m,DN110 PE管360m,DN40 PE管40m,DN63 PE管200m,管道平均埋深1.55m。检查井共计55座,全部为钢筋混凝土检查井,铸铁阀门井53座。二、施工顺序: 测量放线→沟槽开挖→清槽→钎探→验槽→灰土基础→中砂基础→ 下管→稳管施工→管道安装施工→中砂基础→检查井施工→打压闭 水试验→回填土→清理交验。 三、施工测量 A.将水准点引测进入施工区域内,作为施工测量依据,同时所有控制点必须经过校核并经过监理复核后方可使用。 B.按设计图纸要求进行放线,经复核完毕报监理工程师签认,方可进行下道工序施工。 C.对施工地段的原有地下管线位置、高程要调查清楚及时探坑,作好标记,如与设计管线发生矛盾应及时通知设计人、监理共同解决。 D.严格按施工图定出管线平面位置,包括管中心线和开槽边线。定线完毕后,经有关部门校核后方可使用。 E.拉边线和高程桩线控制管道中心与高程:土方开挖时,在槽底给定

中水施工方案完整版

中水施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一、主要执行规范、规程本工程主要遵守、执行的国家及北京市颁发地施工技术规范、规程、各专业施工规范规程。 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97) 《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GB50242-2002) 《埋地硬聚氯乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS17:2000) 《建筑设备施工安装通用图集》91SB4-1排水工程 《建筑设备施工安装通用图集》91SB3-1给水工程 《北京市给排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 《混凝土排水管道基础及接口》04S516标准图集 《北京市建筑工程施工现场安全标准》 《排水检查井》05SS522标准图集 二、系统概述及工程特点: 中水系统: 本工程为长乐宝苑住宅小区长乐二期B区及宝苑A区开放区室外中水管线工程。按照设计要求,中水管道采用给水pe管,压力等级不小于,直埋敷设。接口方式:采用热熔焊接。由于本小区竖向设计高程变化复杂,故中水管道工程呈现以下特点:管线定位拐弯复杂、高程变化多造成管道翻身多、各种管道交叉点多。在施工过程中应引起高度重视。中水管道干线在小区主干道下铺设(设计高程为27.60米左右);在二期、三期范围内管线设计高程为管顶25.00米左右,支线

(洒水栓)铺设在下沉花园内(设计高程为24.85米左右),结构施工时同样需要密切配合土建单位在相关墙体预留方洞250X300(高)。 中水管线: DE200中水管线: 476m DE150中水管线: 12m DE100中水管线: 460m DE80中水管线: 171m DE65中水管线: 182m DE50中水管线: 900m DE40中水管线: 379m DE32中水管线: 411m DE25中水管线: 1760m DE20中水管线: 1293m 地埋式软密封阀(DN40至DN100): 22座 闸阀: 30座 Φ700阀门井 1座 阀井(*): 2座 取水阀: 16座 液位计 2座 三、中水施工部署: 1、工程目标: 、质量目标:工程竣工合格

给水、中水管道施工方案

给水、中水管道施工方案 本工程给水、中水管道,其管材采用球墨铸铁管,直埋式铺设。 一、工艺流程 1.给水管道 开挖沟槽→下管→打口→上胶圈→对口→撞口→阀门及管件安装→管顶50cm以下回填→打压试验→严密性试验→沟槽回填→冲洗消毒→验收 2.中水管道 开挖沟槽→下管→打口→上胶圈→对口→撞口→阀门及管件安装→管顶50cm以下回填→打压试验→严密性试验→沟槽回填→验收 二、操作工艺 1.沟槽开挖及验槽 (1)采用机械开挖,槽底预留15cm由人工清底,土方开挖时禁止超挖,遇有松软地基应会同设计及质量检查部门共同确定处理措施。如果遇地下管线,采用人工开挖。 ⑵挖槽土方处置按现场暂存、外弃相结合的原则进行 ⑶土方开挖时,向机械司机和测量人员做详细交底,有专人指挥土方工程,施工中遇到不明管线妥善保护并及时通知有关部门处理。 (4)验槽:基底高程、坡度、轴线位置、基底土质符合设计要求。槽底宽度根据设计情况确定,包括管道结构宽度及两侧工作宽度。若设计无规定时,每侧工作宽度可参照下表。 、管道结构每侧宽度 2.管道垫层 直埋管道一般铺设砂垫层,砂垫层的平整度、高程、厚度、宽度、密实度应符合设计要求。 3.下管

管材的吊装、运输与存放 接口工作坑开挖尺寸(mm) 1)吊装:采用两点法吊装,平起平放。吊具与管子内衬接触处应垫缓冲垫,以防吊具将内衬损伤。起吊时吊绳长度要足够,吊点处绳间夹角小于60°为宜。吊装时,吊重臂下严禁站人,以防发生危险。 管底部要有弧形垫木,垫木与管子之间垫有橡胶垫,同时用钢丝绳将管子固定在车厢上,用紧线器或手拉倒链将钢丝绳拉紧,防止运输途中管子滚动。 钢丝绳与管子之间应垫有软垫,或将捆绑用的钢丝绳套胶管,这样对管外防腐涂层起到保护作用。管子前端与车厢间垫方木,防止运输中管子前窜移动。 3)管材的存放:管子运到施工现场后,应将管存放在施工便道外侧和下管吊车旋转半径范围之内,单根顺槽码放,管下垫150mm×150mm的两根方木。管材摆放时承插口的位置要相对而放,留有间距。曲线段存放管材,平面布置同直线段,只是管的间距不同,按管存放在曲线内侧或外侧而定。 4)管材附件的保管 ①胶圈:橡胶圈应放在室内(干燥、阴凉、避光处)保存,保存时应避免扭曲。从包装中取出后尽快使用,未使用的一定要及时用原包装包好,防止胶圈粘上油或其他腐蚀性溶剂等。 (2)管材检测、调整与修补 1)管材检测 ①外观检查:检查内外防腐层是否有损伤,是否有明显变形,对存在的问题应做好详细记录,并在管体上标记,以备修补和调整。 ②承插口直径检查:采用专用伸缩尺测量承口内径,若内径误差范围超出0~4时应逐根做好记录,以供配管时选用公差组合最小的管节组对连接。 2)管材调整:插口呈椭圆变形时,采取双头丝杆进行调整。对于局部变形的管材,采用液压千斤顶调整。无论采用哪种调整方法,机具与管内衬接缝处均应加胶垫以防内防腐层损

中水管道施工方案28476

目录 1 编制依据 (1) 1.1有关工程文件 (1) 1.2有关规范规程 (1) 2 工程概况 (1) 2.1设计说明 (1) 2.2工程地质情况 (1) 3 施工部署 (1) 4 主要施工方法 (2) 4.1工艺流程 (2) 4.2施工方案 (2) 4.2.1沟槽开挖 (2) 4.2.2验槽 (2) 4.2.3球墨铸铁管道施工方法 (2) 4.2.4沟槽回填 (3) 5 质量证措施 (4) 5.1质量保证组织机构 (4) 5.2工程质量保证措施 (5) 6 工期保证措施 (5) 7 安全保证措施 (5) 7.1成立安全组织机构 (5) 7.2安全技术措施 (6) 7.3安全注意事项 (6) 8 文明施工、环境保护措施 (6) 8.1建立健全强有力的环保体系 (6) 8.2实行环保目标责任制 (7) 8.3防止水源污染措施 (7)

中水工程中水施工方案(总8 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 一、工程概况 ........................... 错误!未指定书签。 二、施工顺序: ......................... 错误!未指定书签。 三、施工测量 ........................... 错误!未指定书签。 四、管道开槽 ........................... 错误!未指定书签。 五、管道基础 ........................... 错误!未指定书签。 六、管道安装 ........................... 错误!未指定书签。 七、检查井施工 ......................... 错误!未指定书签。 八、井室钢筋绑扎安装: ................. 错误!未指定书签。 九、井室混凝土浇注: ................... 错误!未指定书签。 十、井室模板拆除: ..................... 错误!未指定书签。十一、管道闭水试压 ..................... 错误!未指定书签。十二、检查井、管线回填 ................. 错误!未指定书签。十三、环境保护 ......................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 本工程为学院路(明堡路~古雁街段)中水管道,管道沿人行步道布置,中水管道距离道路中心线处12m。管道材质全部为PE管,管道公称压力PN=1.0MPa,道总长2572m,其中DN200 PE管1972m,DN110 PE管360m,DN40 PE管40m,DN63 PE管200m,管道平均埋深

中水管道施工方案 (1)

目录 1 编制依据 (2) 1.1有关工程文件 (2) 1.2有关规范规程 (2) 2 工程概况 (2) 2.1中水工程概况 (2) 2.3设计说明 (2) 2.4工程地质情况 (3) 3 施工部署 (3) 4 主要施工方法 (3) 4.1工艺流程 (3) 4.2施工方案 (3) 4.2.1沟槽开挖 (3) 4.2.2验槽 (4) 4.2.3钢质管道施工方法 (4) 4.2.4球墨铸铁管道施工方法 (7) 4.2.5沟槽回填 (11) 5 质量证措施 (12) 5.1质量保证组织机构 (12) 5.2中水管线施工质量通病的防治与专项技术措施 (13) 5.3工程质量保证措施 (13) 5.4质量控制标准 (14) 6 工期保证措施 (15) 7 安全保证措施 (16) 7.1成立安全组织机构 (16) 7.2安全技术措施 (16) 7.3安全注意事项 (17)

8 文明施工、环境保护措施 (18) 8.1建立健全强有力的环保体系 (18) 8.2实行环保目标责任制 (18) 8.3防止水源污染措施 (19)

1 编制依据 1.1 有关工程文件 1.1.1甲方提供的总平面图、各单位建筑的给排水专业施工图。 1.1.2 顺义新城仁和镇望泉寺村定向安置房项目施工组织设计。 1.2 有关规范规程 1.2.1 北京市给水排水管道工程施工技术规程DBJ01-47-2000 1.2.2 给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 1.2.3 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 1.2.4 北京市给水与排水工程施工安全技术规程DBJ01-88-2005 1.2.5 阀门井、水表井洒水栓井参见图集11BS 3和07MS101 2 工程概况 顺义新城第1街区是仁和镇望泉寺村定向安置房项目,位于万科四季花城的西部,供销大厦的南部。 望泉寺村定向安置房市政工程项目位于北京市顺义区仁和镇,顺义城区的西部,西侧紧邻七分干渠,其四至范围为:东起前景南路,西至兴泉路,南邻望泉北街,北靠石景街,规划用地面积13.0175万平方米,其中道路用地1.715万平方米,绿地面积0.351万平方米,建设用地面积11.095万平方米。总建筑面积27.9808万平方米,其中:地上建筑面积19.965万平方米,地下建筑面积8.0158万平方米。区内居住总户数2132户,居住总人口5970人,容积率1.8,建筑密度21%,总停车位1635辆,其中:地上522辆,地下1113辆。 2.1 设计说明 2.1.1管材: ①进户管管材及管径均同室内设计。 ②中水管主干管采用球墨给水铸铁管,柔性橡胶圈承插接口;管材级别为K9级。 ③管径为DN25的中水管采用衬塑钢管,螺纹连接。 2.1.2中水管道最小覆土为1.0米。平行敷设的管道除注明外间距均为0.5米。 2.1.3阀门井的做法参见11BS3-18,其中FM2、FM3为共用阀门井,井径为?1400;圆形水表井做法参见11BS3-44,矩形水表井(采用无连通管无止回

中水工程施工方案

目录

一、编制依据 北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二 路工程给水施工图纸(含变更设计); 北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程地质勘察报告; 《给排水管道工程施工及验收规范》50268-2008; 《市政给水管道工程及附属设施》07MS101; 《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000; 我单位对施工现场实地调查情况; 二、工程概况 工程概述 规划一路给水管线西起现况永华路,向北向东与规划十二路及新源大街相交,再折向南,终点与现况永华路相交。管径为dn200和dn315,长度约为1221m。其中dn200管道约1220m,dn315管道约1m。管材采用PE管。 工程水文地质情况 根据本次钻探所揭示的地层条件,按沉积年代将勘探深度范围内的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类。 工程水文条件 本次钻探最深钻至标高,止于第5大层,在钻孔中测到2层地下水:第1 层为上层滞水,水位标高~,埋深~;第2层为层间水,水位标高~,埋深~。