无人值守变电站运维管理规定通用制度题库

一、填空题

1、变电运维班负责贯彻执行上级各项()、技术标准和()。

2、运维班值班方式应满足()和应急工作的需要,运维班()小时应有人应急值班。

3、运维班运维人员与调控部门业务联系(包括操作联系、开收工、异常和故障处理等)均应()并做好()。

4、运维人员应按照交接班制度的规定进行()。未办完交接手续之前,不得()。

5、交班负责人按交接班内容向接班人员交待情况,接班人员确认无误后,由交接班()后,交接班工作方告结束。

6、运维分析分为()和(),主要是针对设备运行、操作和异常情况及运维人员规章制度执行情况进行分析,找出薄弱环节,制订防范措施,提高运维工作质量和运维管理水平。

7、对于不具备可靠的()和()的设备,应适当增加巡视次数。

8、熄灯巡视指夜间熄灯开展的巡视,重点检查设备有无电晕、(),接头有无过热现象。

9、运维班接到工作票后,应根据工作任务和无人值守变电站(),认真审核工作票上所填()是否正确、完善并符合现场条件。

10、危急缺陷处理时限不超过()小时;严重缺陷处理时限一般不超过()周,最多不超过1个月,消除前须加强监视。

11、运维班应结合实际工作情况,每半年至少组织开展1次(),并做好(),提高事故情况下的应急处置能力。

12、在每年汛前应对防汛设备进行全面的()、(),确保处于完好状态。

13、每月应检查()落实情况,发现问题及时()并做好记录。

14、高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意(),停用防误操作闭锁装置应经本单位分管生产领导批准。

15、无单独巡视设备资格的人员到无人值守变电站(),应在运维人员的陪同下方可进入()。

16、运维记录台帐的填写应()、准确和(),便于查询。

17、雨季来临前对可能积水的地下室、电缆沟、()及场区的排水设施进行全面检查和疏通,做好防进水和排水措施;

18、当操作发生疑问时,应立即(),并向发令人汇报。待发令人()后,方可进行操作。

19、第一种工作票应至少在工作前()送达(或传真、局域网传送)运维班,第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的()预先交给工作许可人。

20、操作预令应由调控中心下达至相应的运维班。运维人员对预令发生疑问时应及时与()联系。倒闸操作时应以正式的()为准。

二、单选题

1、运维班运维人员外出工作时,应保持()畅通。

A、通讯

B、车辆

C、设备

D、工具

2、运维班班长、技术员应每月至少参加一次(),监督、考核巡视检查质量。

A、检查

B、巡视

C、培训

D、讨论

3、运维班当值人员接到工作负责人的电话申请,需核对工作内容并再次确定现场无需布置安全措施后,交代相关注意事项并许可开工,()应在相关记录簿上做好记录。

A、工作负责人

B、值班长

C、工作许可人

D、工作票签发人

4、工作票终结后,()及时向运维班和调控中心汇报,并做好相关记录。

A、值班长

B、值班员

C、验收人员

D、工作许可人

5、大风(台风)前后,应重点检查设备()、设备防雨罩等是否存在异常。

A、引流线

B、导线

C、刀闸

D、地线

6、对于进入无人值守变电站工作的临时工、外来施工人员必须履行相应的手续、经安全监察部门进行安全培训和考试合格后,在()的带领下,方可进入无人值守变电站。

A、工作负责人

B、值班长

C、工作许可人

D、运维人员

7、使用过的操作票由运维班专人统一整理、保存,保存期至少()。

A、2年

B、半年

C、1年

D、3个月

8、()负责审批工程生产准备费用。

A、国网基建部

B、国网运检部

C、国网发展部

D、国网营销部

9、()负责组织、指导、监督生产准备物资的招投标工作。

A、国网基建部

B、国网运检部

C、国网物资部

D、国网发展部

10、各级设备状态评价中心为生产准备的()单位。

A、项目监督

B、技术实施

C、技术支撑

D、检修监督

11、运检单位所属班组为生产准备的具体()。

A、执行班组

B、实施主体

C、归口部门

D、管辖部门

12、工程交接验收工作组组长由()担任。

A、基建管理部门

B、运检管理部门

C、物资管理部门

D、发展管理部门

13、()应按照公司及省公司要求,及时配备必需的生产及管理人员。

A、运检班组

B、运检单位

C、检修分公司

D、地市公司

14、各级运检部(检修公司)根据工程概算向对口()上报工程生产准备费用结算资料。

A、发策部门

B、基建部门

C、物资部门

D、运维部门

15、各()单位负责依规计列工程生产准备费用。

A、项目法人

B、监理单位

C、建设单位

D、运维单位

16、工程投运后,由各级()及时组织开展新设备投运后首次设备状态评价工作。

A、运检单位

B、项目建设单位

C、设备状态评价中心

D、项目管理单位

17、验收组逐项核实工程满足竣工移交投产条件后,按()的原则,在验收报告上签字确认。

A、归口管理、分级负责

B、谁验收、谁负责

C、规范管理、无缝交接

D、严格控制、定期考核

18、对验收发现的问题,应督促责任单位进行消缺,整改完成后组织()。

A、复查

B、复核

C、抽查

D、检查

19、验收复核完成后,验收组向()提交工程验收报告,报告明确是否具备投运条件。

A、运检部

B、基建部

C、启委会

D、检修分公司

20、四类变电站是指除一、二、三类以外的()及以上变电站。

A、66kV

B、220kV

C、110kV

D、35kV

三、多选题

1、运维班运维人员应严格执行相关规程规定和制度,完成所辖无人值守变电站的现场()及事故处理等工作。

A、倒闸操作

B、设备巡视

C、定期轮换试验

D、消缺维护

2、接班后,接班负责人应及时组织召开本班班前会,根据()情况等,布置安排本值工作,交待注意事项,做好事故预想。

A、天气

B、运行方式

C、工作情况

D、设备

3、()时,运维人员应持标准化巡视作业指导书(卡)开展设备巡视,巡视项目和标准按照各单位审定的标准化巡视作业指导书(卡)执行。

A、例行巡视

B、正常巡视

C、全面巡视

D、专业巡视

4、()名单每年应由安全监察部门审查并书面公布

A、工作票签发人

B、技术员

C、工作负责人

D、工作许可人

5、变电设备状态评价包括()。

A、设备定期评价

B、临时评价

C、设备评价

D、设备动态评价

6、定期检查()等设备的防雨罩是否完好,端子箱、机构箱等室外设备箱门是否关闭并密封良好。

A、刀闸

B、电流互感器

C、开关

D、瓦斯继电器

7、运维人员负责变电站防误装置的管理,组织人员定期进行()等工作。

A、巡视

B、维护

C、更换

D、检修

8、无人值守变电站的辅助设施主要指为保证无人值守变电站安全稳定运行而配备的()、通风、制冷、采暖、除湿、生活水系统、照明系统、道路、建筑物等。

A、消防

B、排水

C、安防

D、工业视频

9、运维班每月应结合()维护等工作制定巡视计划,提高运维质量和效率。

A、停电检测

B、停电检修计划

C、带电检测

D、设备消缺

10、各开关柜、端子箱和机构箱应采取防止小动物进入的措施;设备室、()、控制楼、设备间、保护小室等出入门应设置防鼠挡板。

A、主控室

B、通信机房

C、高压室

D、蓄电池室

11、生产准备工作坚持的原则有()。

A、精益管理

B、规范验收

C、提前介入

D、归口管理

E、无缝交接

12、生产准备管理实施()管理模式。

A、分级负责

B、统筹安排

C、逐级落实

D、归口管理

E、无缝交接

13、本规定所称的生产准备及验收是指输变电工程从()及投运后的工程建设全过程生产管理工作。

A、可研

B、设计

C、建设

D、验收

E、启动

14、本规定主要包括运检责任划分()、检查考核等内容。

A、工程前期介入

B、生产前期准备

C、工程启动验收投运

D、工程交接管理

E、投运后续管理

F、生产准备费用管理

15、国网运检部履行的职责有()。

A、贯彻落实国家相关法律法规、行业标准及公司有关规章制度、技术标准。

B、根据行业标准和公司相关制度要求,组织制定生产准备管理相关规章制度。

C、指导、监督和检查各省(自治区、直辖市)电力公司(以下简称“省公司”)生产准备工作,协调解决相关问题。组织开展重大项目生产准备执行情况的检查。

D、负责总部直接投资的输变电工程生产准备工作,组织开展跨区电网工程生产准备工作,进行总结、分析与评价。

E、组织国网设备状态评价中心开展跨区电网工程生产准备技术监督工作。

16、国网发展部组织进行()工作。

A、选线

B、选址

C、可研评审

D、可研批复

17、工程启动验收组织机构包括()等若干专业小组。

A、变电一次组

B、变电二次组

C、监理组

D、土建组

18、各专业验收小组组长带领本组成员进行现场验收。()派专人全程配合各验收小组工作。

A、施工单位

B、设计单位

C、基建单位

D、监理单位

19、带电检测的设备范围主要包括变压器、组合电器、断路器、()、穿墙套管、高压电缆、开关柜、电容器、电抗器及其他相关二次设备等。

A、隔离开关

B、互感器

C、耦合电容器

D、避雷器

20、动态评价主要包括新设备投运后的()、不良工况评价、检修评价、新发布家族缺陷后的评价等。

A、开关评价

B、首次评价

C、缺陷评价

D、带电检测评价

四、简答题

(一)危险品管理有哪些规定?

(二)什么情况下应进行特殊巡视?

(三)什么是例行巡视?例行巡视的周期是如何规定的?

(四)巡视的一般要求有哪些?

(五)带电检测项目主要包括那些?

(六)日常维护工作应包括哪些内容?

(七)交接班的主要内容有哪些?

(八)根据重要程度,将变电站分为哪类,都是如何定义的?

(九)倒闸操作的规定?

(十)防误装置管理的规定?

《无人值守变电站遥视系统解决方案》

《无人值守变电站遥视系统解决方案》 本文主要介绍了变电站遥视系统的基本功能、系统构成以及嵌入式硬盘录像机模式的解决方案。即在站端采用嵌入式dvr,视频图像经过编码直接打包成数字信息,到主站端全程都是数字化的信息。概述 变电站遥视系统主要安装在无人或少人的变电站,在集控站或监控中心由值班人员集中监控。主要进行设备运行,安全管理、防火、防盗等方面的图像监控。因此需要具备图像采集功能、图像控制功能和图像远程传输功能以及记录功能,同时应该具有消防以及防盗报警的功能。另外,监控中心可以通过相应的共享途径查看图像、报警及历史记录等各类信息。 由于遥视系统具有实时性、直观性和可记录性的特点,在电力、水利、交通等各个领域中得到广泛应用。它不但可以真实再现每时每刻被监视对象发生的变化并记录下来,而且可以通过传输通道实现图像的远方互传或通过网络实现互联。对电力系统来说,除了需要对无人值守变电站24小时连续运行的设备进行监视外,还需要对现场的设备进行控制,如消防系统、空调系统、户外照明及设备温度等。经过几年的发展,遥视系统的方案已经逐步完善,出现了两种主要的传输控制方案;一种是采取编码器实现图像传输,编码器放到变电站端,解码器放到控制中心主站;另一种是通过硬盘录像机实现图像编码传输,在控制中心实现软件解码。系统设计设计原则 ·系统必须具有性能可靠、技术成熟、功能完善、体系先进的分

布式结构,系统配置灵活、操作方便、布局合理,满足长时间稳定工作的要求; ·系统必须具有良好的标准性、开放性、集成性、安全性、可扩充性及可维护性,可根据需要方便地进行网络逐级汇接,增减各类站级前端设备等; ·系统所使用的视音频编解码标准必须采用符合大规模拓扑网络传输需要的、低比特率的、交互式的、先进通用的国际标准; ·系统所用软件、硬件、人机界面、通信协议和通信接口等应遵循当前最新国际标准、国家标准、工业或行业标准; ·应采用符合国际标准的耐压、抗浪涌电压冲击、抗雷击、抗强电磁干扰等其它抗干扰措施;·系统各层次的网络互连应优先使用现有的网络资源。设计目标 系统应达到以下目标: ·实现对变电站区域内场景情况的远程监视、监听; ·监视变电站内变压器、断路器等重要运行设备的外观状态; ·辅助监视变电站内ct、pt、避雷器和瓷绝缘子等高压设备的外观状态;·辅助监视变电站内其它充油设备、易燃设备的外观状态;·辅助监视变电站内隔离开关的分合状态; ·监视变电站内主要室内环境(主控室、高压室、电容器室、独立通信室等)的情况; ·实现变电站防盗自动监控,可进行周界、室内、门禁的报警及安全布控;在条件成熟和管理规范允许的前提下,宜和站内消防系统

国内外变电站无人值守的比较与思考

在我国220kV及以下电压等级变电站逐渐实现无人值守以,经验实现了大规模推。但就是同西方发达国家相比, 由于我国变电站自动化系统应用起步较晚, 变电站运行管理的理念也有很大差异, 使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。而且由于变电站无人值守的运行水平, 不仅仅就是一个运行管理的问题, 还涉及到变电站的设计模式、运行中需要遵守的各项规章制度、变电站设备的可靠性、运行人员的业务水平等等各个方面。因此我们需要做的工作还有很多, 而国外同行的经验值得我们借鉴。 1、国内外无人值守变电站运行差异 在我国, 许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控, 基本上实现了变电站无人值守。但作为国内电网中最高电压等级的500 kV与330 kV变电站, 即使采用了变电站自动化系统的, 也都就是实行有人值守的管理方式。而在欧美发达国家, 各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。由此发现, 在国内外无人值守变电站之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。 (1) 在变电站自动化系统的核心—“三遥” 信号的采集上, 国内外自动化系统有差异 国内外自动化系统在遥测、遥信的对象基本上就是相同的, 变电站的数据分为实时数据、历史数据与事故分析数据。一般在满足供电可靠性、母线电量平衡、线损、电压合格率等生产管理需要的前提下, 考

虑到信号太多会增加值班人员与系统的负担,各量采集的原则就是少而精,有些信号甚至要合并发送, 但重要的信号还就是单独发送的。在遥控方式上,国内的自动化变电站与220 kV监控中心主要实现了开关、变压器有载调压分接头调节等一次设备的远方操作。此外, 也有一些变电站实现了继电器保护信号的远方复归。但对于保护的投运退出、定值整定等还就是通过现场手动操作保护硬压板、插把等方式来实现的。而国外的变电站, 不但有开关的控制,还有保护方式的本地及远程设置、保护设备运行状态的远方设置, 最简单的就是保护远方投运及退出。 (2) 在变电站自动化设计方案、设备选型上, 国内不逊于国外, 甚至优于国外 变电站综合自动化的模式有集中式结构、分布式结构与分布分散式结构三种。相比较而言, 分布分散结构就是技术优越性最明显的一种设计,也就是当今变电站自动化系统发展的趋势。在北美, 许多变电站采用的还就是传统的集中式RTU来实现对变电站的监视与控制;在欧洲, 新建变电站与经过改造后的老变电站采用的就是分布分散式布置的自动化系统。不过, 她们都实现了变电站的无人值班监控。国内的变电站自动化系统, 因为开展的时间比较晚, 采用的大多就是分布分散式结构。而且无论站控层还就是间隔层, 在设备配置、系统通信、设计功能等方面都就是国际一流的, 但在一些真正开放的有用的功能上却比不上国外。 (3) 从变电站的运行管理模式上, 国外能做到无人值守, 而国内却

无人值守变电站集控中心模式探讨

无人值守变电站集控中心模式探讨 现代电网自动化技术发展迅速,国内外很多地方已经采用集控中心监盘,实现了变电站的无人值守。随着高科技术、高新信息技术的发展,普及无人值守成为目前和未来电网发展的必然趋势。本文通过研究国内外无人值守及集控中心运行模式的现状和发展状况,结合实际情况,论述了现阶段贵阳市南电网无人值守及集控中心运行模式存在的问题及改进过程,提出符合本地区电网生产的建议。 一、电网综合自动化变电站无人值守模式存在的问题 1、城区配调及地调所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受调度指令,填写操作票及安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为调度中心和操作人员的调度业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作工作和事故处理情况下,操作人员的操作进度和缺陷、事故汇报无需经过集控中心才能传达到调度中心。如果耽误调度员及时掌握现场运行情况,就不能迅速完成生产任务和处理事故。 第二阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接调度预发令以填写操作票,操作队负责无人值守站的日常巡视和接调度指令进行调度任务操作。在这种模式下,集控中心不参与调度指令操作,减少传达指令和汇报指令的时间,有效地提高了操作效率,减少了中间环节有可能发生的人员错误,相对于第一阶段有所改进。但是,除了紧急事故处理由集控值班员远方操作开关,正常生产工作均要等操作队人员到达变电站现场后方才进行操作,远程控制几乎失去了意义,不利于加快真正无人值守的实现。 2、县级调度机构所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集调一体化,即调度中心与集控中心综合在一起,集调中心值班员既负责监盘、填写操作票,又负责给操作队员下达调度指令。这种模式尽管节约了人力资源,但对人员素质的要求却大大提高。集调中心值班员相当于做两种工作,尤其在电能供不应求的时候,值班员还需要抽出一部分精力进行电网负荷平衡和错峰限电,极大增加了电网的不安全因素。

110KV无人值守变电站设计

110KV无人值守变电站设计 胡欣勇07电气工程及自动化学号:1307210221001 摘要:随着我国工业的发展,各行业对电力系统的供电可靠性和稳定性的要求日益提高。 变电站是连接电力系统的中间环节,用以汇集电源、升降电压和分配电能。变电站的安全运行对电力系统至关重要。本文主要进行110kv/10kv无人值班降压变电站的设计。主要内容包括:变电站电气主接线的设计和选择、短路电流的计算、主变压器和电器设备的选择。其中电器设备的选择主要包括:断路器、隔离开关、PT、CT、支柱绝缘子、套管、母线导体、避雷器、电抗器、高压熔断器等。本文简单介绍了采用综合自动化设备实现变电站无人值班。 附件包括:变电站电气主接线图、变电站平面布置图、110kv侧进线间隔断面图 关键词:降压变电站、电气部分设计、无人值班、综合自动化系

目录 摘要 (1) ABSTRACT ............................................................................................................................................... 第一章前言 .. (3) 1.1无人值班变电站的发展过程、特点、设计原则 (3) 1.2基本概念 (3) 第二章变电站一次系统的设计 (5) 2.1原始材料分析及主变的选择 (5) 2.2电气主接线设计 (5) 2.3所用电设计及功率因数的补偿 (7) 2.4短路电流的计算 (8) 2.5电气设备的选择 (10) 2.5.1 高压断路器的选择 (10) 2.5.2 隔离开关的选择 (11) 2.5.3 电流互感器的选择 (11) 2.5.4 电压互感器的选择 (12) 2.5.5 支柱绝缘子和穿墙套管的选择 (13) 2.5.6 母线导体的选择 (14) 2.5.7 避雷器的选择 (14) 2.5.8 电抗器的选择 (15) 2.6高低压配电装置的设计 (17) 第三章变电所二次系统的设计 (17) 3.1继电保护规划设计 (17) 3.2变电所调度自动化系统的设计 (19) 3.3RCS—9700综合自动化系统 (20) 第四章计算书 (26) 4.1短路电流计算 (26) 4.2电气设备的选择校验 (27) 4.2.1 高压断路器的选择校验 (27) 4.2.2 隔离开关的选择校验: (28) 4.2.3 电流互感器的选择校验 (29) 4.2.4 支柱绝缘子的选择校验 (29) 4.2.5 10KV穿墙套管的选择 (29) 4.2.6 母线导体的选择校验: (30) 工作总结 (32) 致谢............................................................................................................................................................ 参考资料及文献 (33) 附录 (34)

智能化无人值守变电站设计运行标准

无人值守变电站的建设及运行要求 要实现及完善工业园变电站的无人值守必须具备以下几个基本条件: 一、功能齐备的综合自动化系统。综合自动化系统集“遥测、遥信、遥控、遥调”四遥 功能为一体,为变电站无人值守的实现提供了技术支撑的基本前提条件。为了提高该系统的运行可靠性,应具有两套能够自动备用的综合自动化系统,以确保与调度中心的不间断通信。新建项目验收期间必须对四遥功能进行全面、细致的试验验收。确保上传信息的准确无误。 二、远方监视条件完善齐备。实现运行设备的全方位监视。根据运行监视要求设置摄像 头个数及位置。确保需要监视的条件及质量。 三、完善的“五防”系统。现场电气设备五防功能齐备完善,电气自动化五防功能设置 合理。“五防”系统是确保安全的有力后盾。 四、良好的通信通道 良好的通信设施和通信通道是“四遥”功能得以实现的决定因素。是保证“四遥”功能能够准确、及时反馈信息和发布遥控命令的前提。 五、完善的消防系统 由于在无人值班的变电站火灾往往不易被及时发现而危及设备的安全运行。因此在无人值守的变电站中应装设一套火情检测、自动遥信报警及自动灭火自救系统。以彻底消除无人值守变电站中的火灾隐患。 六、变压器应加装油色谱在线检测装置、GIS微水在线监测、局放信息、开关触头及线路出线接头位置温度测点信息等现场检测数据需上传监视。 七、站内主要设备必须具备远方操作的条件“遥控”是“四遥”功能之一。要实现真正意义上的无人值守,远方操作必不可少,所有一次设备都必须具有电动操作功能,以便于综合自动化系统相配合来实现远方遥控操作。 八、应具有并联补偿电容器自动投切装置和变压器挡位自动调整装置 电压质量是电能质量主要指标之一,为确保电压合格率,应给电容器加装能根据电压和无功潮流的分布来自动投切的自动装置。变压器有载调压装置应具有自动切档调压功能。 九、搞好定期维护 无人值守不等于撒手不管,相反更应该加强对设备的维护工作,为无人值守的实现铺好基石。

中央变电所无人值守制度汇总

防火管理制度一、定期对职工进行防灭火知识的宣传和教育工作,提高防火意识。 二、积极配合消防部门定期开展防火检查,消除隐患。 三、硐室内必须配备防火砂箱,有足够的灭火砂(灭火砂不低于0.2立方米)及消防器材。定期对消防器材进行检查,保证消防器材完好。 四、消防器材不得挪用、他用或损毁,如因灭火需要使用了部分消防器材,缺少的部分要及时补齐。 六、硐室内不准堆放易燃物品,各过道、出入口必须保持畅通无阻,不得堆放杂物或堵塞过道口、出入口。 七、需要使用电动工具打眼、烧焊等工作时,必须有严格的防火措施,工作结束后,应有专人对现场进行清理并观察30分钟,确保无隐患方可离开。

要害场所管理制度 一、要害场所入口处必须悬挂警示牌。 二、要害场所是生产重要车间,人员应持有效证件上岗。 三、闲杂人员及非工作人员不得随便进入,外来参观学习人员必须有本单位人员陪同,履行参观登记手续方可入内。 四、要害场所须配备充足的灭火器材。 五、要害场所不得放置与设备安全运行无关的物品。 六、有高压电气设备时,在要害场所明显地点悬挂“高压危险”字样警示牌。 七、坚持要害场所干部上岗检查制度。

停送电管理制度和操作规程 1、非专职人员或非值班电气人员不得进行停送电操作。 2、严格执行谁停电、谁挂牌,谁摘牌、谁送电,任何人不得随意停送电。 3、停送电工作要有停送电批准报告方可进行停、送电操作。停电后必须挂停电作业牌或专人看守。 4、停电程序:先低压后高压,先负荷后电源,先分控后总控,送电与停电顺序相反;停送高压设备时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,或站在绝缘台上。 5、倒电操作:正常倒电操作必须填写申请单,经各级领导审批后,与地面110KV变电所联系清楚,方可进行。禁止无计划随意倒并线路,进线开关或电缆线路出现故障时,必须先停掉相应故障进线开关并拉开隔离小车,然后送备用进线,并启动应急预案及时汇报上级。

国内外变电站无人值守的比较与思考

国内外变电站无人值守的比较与思考

在我国220kV及以下电压等级变电站逐渐实现无人值守以,经验实现了大规模推。但是同西方发达国家相比, 由于我国变电站自动化系统应用起步较晚, 变电站运行管理的理念也有很大差异, 使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。而且由于变电站无人值守的运行水平, 不仅仅是一个运行管理的问题, 还涉及到变电站的设计模式、运行中需要遵守的各项规章制度、变电站设备的可靠性、运行人员的业务水平等等各个方面。因此我们需要做的工作还有很多, 而国外同行的经验值得我们借鉴。 1、国内外无人值守变电站运行差异 在我国, 许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控, 基本上实现了变电站无人值守。但作为国内电网中最高电压等级的500 kV和330 kV变电站, 即使采用了变电站自动化系统的, 也都是实行有人值守的管理方式。而在欧美发达国家, 各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。由此发现, 在国内外无人值守变电站之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。(1)在变电站自动化系统的核心—“三遥” 信号的采集上, 国内外自动化系统有差异 国内外自动化系统在遥测、遥信的对象基本上是相同的, 变电站的数据分为实时数据、历史数据和事故分析数据。一般在满足供电可靠性、母线电量平衡、线损、电压合格率等生产管理需要的前提下, 考虑到信号太多会增加值班人员和系统的负担,各量采集的原则是少

国外大部分变电站都实现了无人值守, 即使有的变电站内有1 ~2名值班人员, 他们的职责一般也仅限于变电站内的安全值守, 更多的变电站则完全没有人。而在国内变电站却很难实现真正的“无人” 值守。首先, 即使开关等一次设备能实现远方操作, 但由于开关控制电源、开关操作电源等辅助操作和对设备操作状态确认检查都需要在现场完成, 导致很多一次操作也必须到变电站现场或需要现场人员的配合才能完成;其次, 保护的操作还没有实现遥控功能;第三, 很多操作都是一次和二次操作相互交叉进行的。所以, 我们实际上只是实现了远方监视的功能, 利用便捷快速的现代化交通工具来缩短监控中心和变电站的距离, 还没有真正实现无人值守和完全的远方操作。因此, 实现保护设备的远方控制功能和实现保护状态的远方操作, 对实现无人值守是非常关键重要的一步。 2 我国变电站运行现状分析 通过以上的分析, 造成我国变电站自动化应用水平与欧美发达国家巨大差别的原因, 并不是技术和设备上的差异, 而主要是受我国电网结构、变电站设备的可靠性以及运行管理体制等诸方面的制约。 (1)变电站一次、二次设备的运行可靠性有待提高 目前运行中的变电站设备, 出现问题的频率都还比较高, 虽然有些问题可能不是特别严重。比如开关压力接点粘连、油泵不能启

无人值守变电站题

无人值守变电站运维管理规定通用制度题库 一、填空题 1、变电运维班负责贯彻执行上级各项()、技术标准和()。 2、运维班值班方式应满足()和应急工作的需要,运维班()小时应有人应急值班。 3、运维班运维人员与调控部门业务联系(包括操作联系、开收工、异常和故障处理等)均应()并做好()。 4、运维人员应按照交接班制度的规定进行()。未办完交接手续之前,不得()。 5、交班负责人按交接班内容向接班人员交待情况,接班人员确认无误后,由交接班()后,交接班工作方告结束。 6、运维分析分为()和(),主要是针对设备运行、操作和异常情况及运维人员规章制度执行情况进行分析,找出薄弱环节,制订防范措施,提高运维工作质量和运维管理水平。 7、对于不具备可靠的()和()的设备,应适当增加巡视次数。 8、熄灯巡视指夜间熄灯开展的巡视,重点检查设备有无电晕、(),接头有无过热现象。 9、运维班接到工作票后,应根据工作任务和无人值守变电站(),认真审核工作票上所填()是否正确、完善并符合现场条件。 10、危急缺陷处理时限不超过()小时;严重缺陷处理时限一般不超过()周,最多不超过1个月,消除前须加强监视。 11、运维班应结合实际工作情况,每半年至少组织开展1次(),并做好(),提高事故情况下的应急处置能力。 12、在每年汛前应对防汛设备进行全面的()、(),确保处于完好状态。 13、每月应检查()落实情况,发现问题及时()并做好记录。 14、高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意(),停用防误操作闭锁装置应经本单位分管生产领导批准。 15、无单独巡视设备资格的人员到无人值守变电站(),应在运维人员的陪同下方可进入()。 16、运维记录台帐的填写应()、准确和(),便于查询。 17、雨季来临前对可能积水的地下室、电缆沟、()及场区的排水设施进行全面检查和疏通,做好防进水和排水措施; 18、当操作发生疑问时,应立即(),并向发令人汇报。待发令人()后,方可进行操作。 19、第一种工作票应至少在工作前()送达(或传真、局域网传送)运维班,第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的()预先交给工作许可人。 20、操作预令应由调控中心下达至相应的运维班。运维人员对预令发生疑问时应及时与()联系。倒闸操作时应以正式的()为准。 二、单选题 1、运维班运维人员外出工作时,应保持()畅通。 A、通讯 B、车辆 C、设备 D、工具 2、运维班班长、技术员应每月至少参加一次(),监督、考核巡视检查质量。 A、检查 B、巡视 C、培训 D、讨论 3、运维班当值人员接到工作负责人的电话申请,需核对工作内容并再次确定现场无需布置安全措施后,交代相关注意事项并许可开工,()应在相关记录簿上做好记录。 A、工作负责人 B、值班长 C、工作许可人 D、工作票签发人 4、工作票终结后,()及时向运维班和调控中心汇报,并做好相关记录。 A、值班长 B、值班员 C、验收人员 D、工作许可人 5、大风(台风)前后,应重点检查设备()、设备防雨罩等是否存在异常。 A、引流线 B、导线 C、刀闸 D、地线 6、对于进入无人值守变电站工作的临时工、外来施工人员必须履行相应的手续、经安全监察部门进行安全培训和考试合格后,在()的带领下,方可进入无人值守变电站。 A、工作负责人 B、值班长 C、工作许可人 D、运维人员 7、使用过的操作票由运维班专人统一整理、保存,保存期至少()。

浅谈变电站无人值守现状

浅谈变电站无人值守现状 变电站综合自动化技术的发展促使了变电站无人值守的实现,利用远动技术可以迅速而准确地获得变电站运行的实时信息,完整的掌握变电站的运行状态,及时发现变电站的故障并做出相应的决策。可以说,变电站无人值守是变电站监控和保护发展的主流趋势。那么如何提高无人值守变电站的运行管理水平,提高安全性就成为了一个可供探讨的话题。接下来本文将对变电站无人值守进行探讨。 标签:变电站运行管理值守 近年来,随着大港油田公司的快速发展,油气产量不断提高,为保证油田公司的平稳发展,电力保障问题逐渐上升为主要问题。用电量的明显增加,变电站负荷的明显增大,促使公司先后建立多个变电站,但由于员工数量有限,很难保证所有变电站正常运行,所以公司决定将电力公司变电站陆续改为无人值守变电站。 一、变电站无人值守的运行模式存在问题 第一种模式:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受厂调指令,填写操作票并向工区汇报调令,由工区安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为厂调度和所需操作队的业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作和事故处理的情况下,操作队人员的操作进度、缺陷和事故汇报直接传达到厂调度中心,造成命令传达与现场反馈脱节,造成集控中心监盘人员不能及时掌握现场情况。 第二种模式:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接厂调度预备令以填写操作票,操作队负责无人值守站的日常巡视和接调度指令进行调度任务操作。在这种模式下,集控中心不参与调度指令操作,减少传达指令和汇报指令的时间,有效地提高了操作效率,减少了中间环节有可能发生的人员错误,相对于第一阶段有所改进。但是,除了紧急事故处理由集控站值班员远方操作开关,正常生产工作均要等操作队人员到达变电站现场后方才进行操作,远程控制几乎失去了意义,不利于加快真正无人值守的实现。 二、影响变电站真正实现无人值守的原因 1.变电站一次、二次设备可靠性不高 目前,运行中的变电站设备出现问题的频率还比较高。虽然有些问题可能不是特别严重。例如,刀闸辅助接点不能准确到位,开关CT、线夹发热等等。这些问题有的是设备本身质量和工艺方面的原因,有的则是施工、维护变电站设备不到位引起的。特别是在很多设备还不能通过在线监测装置获取运行数据的情况

关于无人值守变电站的发展及其电力自动化的研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/203782156.html, 关于无人值守变电站的发展及其电力自动化的研究 作者:杨玮陈宏秦晓丽 来源:《科学家》2017年第05期 摘要随着科技的发展,电力自动化已经成为我们生活的必需品。本文将无人值守变电站作为切入点,对无人值守变电站进行详细的说明,展望其未来发展,谈论其现有特点,针对性进行探讨与研究,进而阐述电力自动化的应用与研究,由无人值守变电站扩至电力自动化,对无人值守变电站以及电力自动化的安全性提供保障。 关键词无人值守;电力自动化;发展;变电站 中图分类号 TP2 文献标识码 A 文章编号 2095-6363(2017)05-0033-02 随着科技发展,无人值守变电站也随之兴起。看其字面意思,就容易得知,无人值守变电站就是变电站没有相关工作人员值守,变电站内设备还是能够稳定进行。在科技高速发展的今天,变电站的管理人员从人类转变为网络,全面实现自动化管理。由于自动化管理的运行,大量的财力与人力都被节省下来。与工作人员管理变电站相比,无人值守变电站选择与网络的结合,使得其管理质量得以上升,变电站得以优化,效率明显增高。 1 无人值守变电站的兴起 变电站作为我国电力行业电力生产与分配的中转站,其重要性不可言喻。无人值守变电站由于占用人力资源少、使用投资少以及管理效率高等优点而逐渐引起关注。接下来,笔者将对无人值守变电站的兴起做简要阐述。 由于人员值守变电站,会产生效率低、易出错等问题,导致变电站的运行效率变慢。与无人值守变电站相比,人员值守变电站会造成更多财力的损耗、更多问题的产生,从而导致变电站的总体效率呈现为低下的趋势。在科技不断发展的时候,机电自动化的概念随之出现在变电站中,将网络与变电站结合,实现无人值守变电站。随之兴起的就是无人值守变电站大范围的运行,这都是由于无人值守变电站在投资少的前提下还能够进行高效率的工作。大大减少了人力资源与财力的浪费,提高效率。从而,无人值守变电站由此兴起。 2 无人值守变电站的现状 信息数字化被引入无人值守变电站。随着21世纪以来科技的发展,人们用电量大大增加,电力安全也成为人们思考得问题。电力行业是否能够正常运行将会导致人们生活的正常性。许多使用物品都离不开电的支持,一旦断电,人们的正常生活将会受到影响。而变电站作

国家电网公司无人值守变电站运维管理规定通用制度题库

(一)危险品管理有哪些规定? 1.站内的危险品应有专人负责保管并建立相关台帐; 2.各类可燃气体、油类应按产品存放规定的要求统一保管,不得散存; 3.备用六氟化硫(SF6)气体应妥善保管,对回收的六氟化硫(SF6)气体应妥善收存; 4.六氟化硫(SF6)配电装置室、蓄电池室的排风机电源开关应设置在门外; 5.废弃有毒的电力电容器要按国家环保部门有关规定保管处理; 6.设备室通风装置因故停止运行时,禁止进行电焊、气焊、刷漆等工作,禁止使用煤油、酒精等易燃易爆物品。 (二)什么情况下应进行特殊巡视? 遇有以下情况,应进行特殊巡视: 1.大风后; 2.雷雨后; 3.冰雪、冰雹、雾霾; 4.新设备投入运行后; 5.设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后; 6.设备缺陷有发展时; 7.设备发生过负荷或负荷剧增、超温、发热、系统冲击、跳闸等异常情况; 8.法定节假日、上级通知有重要保供电任务时; 9.电网供电可靠性下降或存在发生较大电网事故(事件)风险时段。 (三)什么是例行巡视?例行巡视的周期是如何规定的? 例行巡视是指对站内设备及设施外观、异常声响、设备渗漏、监控系统、二次装置及辅助设施异常告警、消防安防系统完好性、变电站运行环境、缺陷和隐患跟踪检查等方面的常规性巡查,具体巡视项目按照现场运行规程执行。 一类变电站每2天不少于1次;二类变电站每3天不少于1次;三类变电站每周不少于1次;四类变电站每两周不少于1次。配置智能机器人巡检系统的变电站可降低例行巡视频次。 (四)巡视的一般要求有哪些? 1.对于不具备可靠的自动监视和报警系统的设备,应适当增加巡视次数; 2.变电站生产现场应具备完善的安全措施和标识,站内施工区域必须与运行区域可靠隔离; 3.为确保夜间巡视安全,变电站应具备完善的设备区照明; 4.现场巡视用具应合格、齐备; 5.例行巡视、全面巡视和专业巡视时,运维人员应持标准化巡视作业指导书(卡)开展设备巡视,巡视项目和标准按照各单位审定的标准化巡视作业指导书(卡)执行; 6.备用变压器应按照运行设备的要求进行巡视。 (五)带电检测项目主要包括那些? 带电检测项目主要包括红外热成像检测、油色谱 分析、SF6气体组份分析、高频局部放电检测、超高频 局部放电检测、超声波局部放电检测、暂态地电压检 测、铁芯接地电流检测、相对介质损耗因数和电容量 测量、泄漏成像法检测、金属护套接地系统、避雷器 泄漏电流检测等。 (六)日常维护工作应包括哪些内容? 1.避雷器动作次数抄录每月1次,泄漏电流结合巡 视抄录; 2.防小动物设施每月维护1次; 3.安全工器具每月检查1次; 4.全站各装置、系统时钟每月核对1次; 5.排水、通风系统每月维护1次; 6.单个蓄电池电压测量每月1次; 7.漏电保安器每季试验1次; 8.消防器材每月维护2次; 9.室内、外照明系统每季度维护1次; 10.机构箱加热器及照明每季度维护1次; 11.安防设施每季度维护1次; 12.防误装置每半年维护1次; 13.二次设备每半年清扫1次; 14.锁具每年维护1次; 15.蓄电池内阻测试每年1次; 16.电缆沟每年清扫1次; 17.强油风冷主变带电水冲洗每年进行1次(迎峰 度夏前)。 (七)交接班的主要内容有哪些? 1.所辖无人值守变电站运行方式; 2.缺陷、异常、事故处理情况; 3.两票的执行情况,现场遗留安全措施及接地线 情况; 4.所辖无人值守变电站维护、检修工作开展情况; 5.各种记录、资料、图纸的收存保管情况; 6.现场安全用具、钥匙、车辆及备品备件使用情 况; 7.上级交办的任务及其它事项。 (八)根据重要程度,将变电站分为哪类,都是 如何定义的? 1.一类变电站是指交流特高压站,核电、大型能 源基地(300万千瓦及以上)外送及跨大区(华北、华 中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站; 2.二类变电站是指除一类变电站以外的其它 750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万千瓦 及以上、300万千瓦以下)及跨省联络220kV变电站, 主变或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件 的变电站; 3.三类变电站是指除二类以外的220kV变电站,电 厂外送变电站(30万千瓦及以上,100万千瓦以下), 主变或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电 站,为一级及以上重要用户直接供电的变电站; 4.四类变电站是指除一、二、三类以外的35kV及 以上变电站。 (九)倒闸操作的规定? 1.操作票管理应严格执行《安规》。 2.运维人员操作资格、接发令权限应经上级部门 批准并公布;运维人员调度业务联系资格应经相关调 控部门批准。 3.对于计划性作业,运维人员应根据调控中心下 达的操作预令,提前做好操作相关准备工作。 4.操作预令应由调控中心下达至相应的运维班。 运维人员对预令发生疑问时应及时与发令人联系。倒 闸操作时应以正式的调度指令为准。 5.运维人员根据调度预令填写操作票,审核无误, 到达需要操作的无人值守变电站,主动与调控中心联 系。调控中心将操作正令下达相应变电站现场,现场 运维人员接令复诵无误后,并与调度预令核对一致, 方可开始操作,发令复诵过程双方应录音。 6.运维人员开始操作前应告知调控人员,应避免 双方同时操作同一对象。 7.当操作发生疑问时,应立即停止操作,并向发 令人汇报。待发令人再行许可后,方可进行操作。在 恢复操作时运维人员必须重新进行核对,确认操作设 备、操作步骤正确无误。 8.操作结束后,运维人员应向发令人汇报,并与 调控人员做好运行方式的核对。 9.使用过的操作票由运维班专人统一整理、保存, 保存期至少1年。 (十)防误装置管理的规定? (1)运维人员负责变电站防误装置的管理,组织 人员定期进行巡视、维护、检修等工作,变电站现场 运行规程应明确对防误装置的使用规定; (2)凡新建、改建、扩建的变电站防误装置应做 到“三同时”,即与主体工程同时设计、同时安装、同 时投产。凡发现防误功能不满足“五防”要求的,运 维单位有权拒绝设备的投运; (3)高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁 装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防 误操作闭锁装置应经本单位分管生产领导批准; (4)防误闭锁装置应保持良好的运行状态,发现 缺陷及时上报和处理。防误装置的巡视检查应与主设 备巡视同时进行; (5)电气设备的防误闭锁功能因故失去,暂时无 法恢复的,可加挂普通挂锁作为临时措施; (6)防误装置解锁钥匙应封存管理,并放置在固 定地点,每次使用应符合审批手续并填好相关记录。

无人值守变电站应急预案样本

无人值守变电站应 急预案

无人值守变电站事故应急处理程序 总工: 主管厂长: 生产科: 审核: 编制: 矸石电厂供电科 二〇一七年二月八日

无人值守变电站事故应急处理程序 南桥变电站、开闭所运行模式采取无人值守,有人巡检,集中监视,分散操作。在此运行模式下制定事故应急处理程序: 1、调度监视人员发现变电站报警、开关变位情况、保护动作等现象,立即向值班领导汇报异常及事故情况。 2、若单一变电站在周内工作日发生异常及事故时,值班领导组织带领上大班生产人员立即赶往事故变电站,南桥变电站40分钟赶到,开闭所30分钟赶到;若几个站同时发生异常及事故时,在人力不足情况下,处理顺序为:南桥变电站—开闭所—朱家河变电站。必要时值班领导应汇报上级领导。 3、若单一变电站在非周内工作日发生异常及事故时,值班领导组织带领操作队人员立即赶往事故变电站,南桥变电站40分钟赶到,开闭所30分钟赶到;若几个站同时发生异常及事故时,在人力不足情况下,处理顺序为:南桥变电站—开闭所—朱家河变电站。必要时值班领导应汇报上级领导。 4、、到达事故变电站,由操作人员检查设备并进行事故处理。 注:①在事故处理时,要有监护人员监护,防止走错间隔,发生误操作。 ②按照各变电站事故状态操作程序进行处理。 5、事故处理完毕后,操作人员必须对全站设备进行仔细检

查,确认设备运行正常,并详细汇报调度后,方可离开变电站。 6、值班领导询问调度室监视人员,监视画面是否正常,若正常后,本次事故处理结束。 7、事故处理结束后,操作人员必须及时收集、整理保护动作记录等资料,并填写记录。必要时向上级部门填写书面事故报告。 南桥变电站事故状态操作程序 一、全站失压 1、解除失压报警,(夜间投入事故照明)检查6KV设备无故障。 2、启动紧急解锁钥匙,拉开运行进线开关。 3、合上备用进线开关。 4、将运行情况汇报电调,执行电调命令。 5、供电正常后将电容器开关加入运行。 6、6KV母线分列运行时,若一回进线失压,拉开此失压进线开关,合上母联600开关转为另一回进线运行带全站负荷。 7、若两个电源均失压,汇报电调,值班员必须始终监视电压情况,迅速恢复供电,作好记录。 二、馈路开关跳闸 1、检查设备,复归综保装置动作信号。 2、过电流保护跳闸,强送一次,强送不成功,汇报电调,听

无人值守变电站基本技术要求及监控中心基本技术要求

无人值守变电站基本技术要求及监控中心基本技术要求 无人值守变电站基本要求 无人值守变电站的技术和设备选择应遵循“安全、高效、环保”原则,优先采用技术成熟、结构简单、自动化程度高、少维护的高可靠性产品。 无人值守变电站应保留必要的基本生活设施,具备完善的防火、防盗等措施。站内建筑应满足安全工器具等的存放需要。应适当考虑变电站检修、保电、防灾等特殊需要。在保证电网可靠运行的基础上,应适当简化接线方式。同一地区在同一电压等级上宜采用统一的接线方式和设备配置原则。 无人值守变电站的继电保护及安全自动装置应选用性能稳定、质量可靠的微机型产品, 满足继电保护反措、设备标准化企业标准和有关规程规定要求,并应具备信息远传功能。无人值守变电站的自动化系统,应采用变电站计算机监控系统。变电站的信息采集应满足无人值守的运行要求。 无人值守变电站的通信配置应能支撑无人值守站各分系统对通信的需要。 原则上至调度和监控中心的通信配置应满足双通道的要求。 无人值守变电站的交直流电源设备应根据无人值守站的实际地理和交通条件考虑适当 提高配置,应具备远方监视和控制功能。 无人值守变电站应配置相应的视频安防、消防、环境监测等系统,并应能够实现远方监视和控制。 无人值守变电站的技术要求 无人值守变电站的技术要求首先需要满足常规变电站标准规范的规定,各项技术指标应不低于相关标准中的规定,无人值守变电站需着重提出的技术要求如下: 一、建筑 无人值守变电站在保留必要的基本生活设施前提下,可适当简化原常规变电站内的为人服务设施。变电站内建筑面积和功能设置应适当考虑变电站检修等特殊情况的需要。 无人值守变电站监控中心、操作队所在变电站应考虑适当增加建筑面积,满足生产和生活所需设施要求。 无人值守变电站的建筑物一楼应少设门窗,对于必要的门窗,应考虑实体防护措施。 二、一次设备 在保证电网可靠运行的基础上,应适当简化接线方式。所有一次设备必须安全可靠。应选用设计完善、工艺优良、运行业绩优异的产品。同一地区在同一电压等级上宜采用统一的接线方式和设备配置原则。设备的外绝缘配置应以污区分布图为基础,并考虑环境污染变化因素。对需要加强防污措施的,应采用大爬距定型设备。 无人值守变电站变压器在满足电网运行需要的情况下择优选取调压方式。500kV 主变压器宜选用无励磁调压变压器。主变压器和站用变压器采用有载调压开关的应具备远方调节功能。主变压器冷却系统等应可靠性高,维修量少,具备自动控制功能。 无人值守变电站的断路器、隔离开关、接地开关的主回路应接触良好,操动机构、储能机构、辅助接点应可靠,电动机回路等应故障率低。有条件的应优先选择气体绝缘组合电器(GIS)设备。 无人值守变电站的断路器应具备远控和近控功能,隔离开关、接地开关宜具备手动和电动功能,有条件的应优先选择电动操作。电动操作应具备受控站就地、远方操作和监控中心远方

无人值守变电站系统方案

目录 一、综述 (2) 二、变电站视频监控系统需求分析 (2) 三、系统设计依据和原则 (4) 四、系统组成 (5) 4. 1远程图像监控系统基本功能设计 (11) 监控中心屏幕墙功能设计 (13) 4.2 变电站监控前端部分 (14) 4.2.1硬盘录像机 (14) 4.2.2 外围监控设备 (15) 4.3.1 远程监控中心网络接口 (16) 4.3.2 系统服务器 (17) 4.3.3 值班员工作站 (17) 4.3.4 其它设备 (17) 五、系统总体功能、性能指标和特点 (18) 5.1 系统总体功能 (18) 5.1.1 实时图像监视 (18) 5.1.2 语音功能 (19) 5.1.3 本地及远程控制 (19) 5.1.4 录像功能 (19) 5.1.5 报警功能 (20) 5.1.6用户管理功能 (21) 5.1.7设备管理功能 (22) 5.1.8日志管理功能 (23) 5.1.9网络存储与检索功能 (24) 5.1.10远程应急指挥功能 (25) 其它功能 (25)

一、综述 随着无人值守变电站管理模式的推广,变电站巡检制度的建立,在巡检中心、集控中心(集控站)等相关部门通过现有的电力通信网对所属变电站实现远程实时图像监控、远程故障和意外情况告警接收处理,可提高变电站运行和维护的安全性和可靠性,并可逐步实现电网的可视化监控和调度,使电网调控运行更为安全、可靠。 TYL-NMS电力变电站远程视频报警监控系统解决方案针对变电站内的如下目标实施实时监控报警上传: 实现对变电站区域内场景情况的远程监视、监听; 监视变电站内变压器环境、断路器等重要运行设备的外观运行状态 监视变电站内CT、PT、电缆接头和绝缘子等高压设备的外观状态; 监视变电站内隔离开关和接地刀闸的分合状态; 监视变电站内其他充油设备、易燃设备的外观状态; 监视变电站内主要室内环境(主控室、高压室、电容器室、独立通信室等)的情况; 实现变电站站内关键部位防火、防盗自动监视,可进行周边报警联动。二、变电站视频监控系统需求分析 电力行业变电站远程图像监控系统不同于普通工矿企业、居民小区的本地监控,它是一种网络化视频监控系统。变电站位置分散,而管理与使用相对集中,在系统实施前需要进行统一的规划,制定一个系统平台,充分考虑变电站视频监控系统的自身特点。 1、经过几年的建设,有些变电站已经陆续安装了纯本地的或小范围联网的分散视频监控系统,这些系统的规模较小,通常是各变电站独立工作,或几个变电站的联网监控。由于各系统分别由不同厂家实施,变电站前端设备种类繁多,

无人值守变电站监控方案

无人值守变电站监控方案 一、项目概述随着计算机技术和网络通信技术的快速发展,数字化技术在安防领域 的应用越来越广泛,特别是在银行、电信、电力、水利等国家重要部门,联网监控网络已基本形成。传统的视频监控系统受技术发展的局限,只能进行现场监视,简单的报警信息传输,不能远距离传输视频信号,对于前端具体状况的了解、事件的确认是非常困难的,无形中降低了系统的稳定性和安全性,而对于银行、电信、电力等具有大量无人值守点的行业来说,远程、实时的监控是行业系统安全运作必备的前提条件。如何将远程的监视、遥控、防盗、消防和报警联网系统有机的结合起来,做到既可以远程的监视、遥控和图像的传输,又具备环境的整体监控,并且具有通常联网报警网络的功能,并且投入费用合理,能够更加有效地预防、打击犯罪,保障财产安全,确保系统运行稳定,将安全防范技术提高到一个新的水平,这已经成为当前监控行业发展的主要方向。 如今采用最新的计算机、通讯、图像处理等方面的技术,通过无线网络、宽带网络或其他网络可为实现环境监控、联网报警、远程情况处理及远程图像监控提供高效可行的解决方案。 无人值守变电站监控系统主要用于电力企业总控中心对下属多个变电站的运行状况进行实时监视、遥控和记录。 一、项目需求分析 —无人变电站多数平时无人值守,且所有设备都必须能适应环境的变化。 —变电站通常安装有重要且贵重的设备,它运作的正常与否直接关系到企业或整个行业能否正常运作。 —监视系统、环境监控系统、防盗系统、消防系统、报警系统、远程控制系统必须要有机的联动结合,从而提高无人值守或少人值守变电站人员和设备的安全性及便利性。 —无人变电站必须把现场的视频画面、人员进出情况、特定环境的报警信号等数据及时地传回监控中心。 —所有视频数据、环境数据必须远程传输,并且对数据的记录存储要尽量的全面、细致。 —变电站一般都有自己的专用网络,带宽资源比较充足。 —系统的管理采用分级权限,不同的人员具有不同的使用权限。

无人值守变电站的建设与改造分析

无人值守变电站的建设与改造分析 发表时间:2018-03-14T11:19:33.323Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:李加方[导读] 摘要:随着我国科技发展和社会进步,我国电力事业发展迎来新的发展机遇,充足的电力对我国各行各业生产活动有着重要影响。 (中铁十四局集团电气化工程有限公司山东济南 250001)摘要:随着我国科技发展和社会进步,我国电力事业发展迎来新的发展机遇,充足的电力对我国各行各业生产活动有着重要影响。但是就现阶段而言,发电站大多数都是有人为进行日常检测和维护,这对科技水平迅速发展的今天来说,已经远远不能够被满足,所以,相关部门和研究人员应该就当前社会发展情况,建设并改造一种新型变电站,即无人值守变电站,这对促进我国经济发展有着积极作用。因 此,本文从无人值守变电站建设和改造进行分析,并提出一些建议,以供大家参考。 关键词:智能变电站;自动化系统;施工技术近年来,我国电力事业发展十分迅速,对我国经济发展有着积极地促进作用,但是,由于我国仍处于发展初期阶段,各项建筑以及措施尚不完善,尤其是针对电网能否稳定运行的维护方面,仍然存在着很多问题。并且很多变电站还存在着人为性质的检测和管理,不仅降低工作效率,还容易造成一些关键问题不能及时解决的现象,为此,我们需要采取一些有效措施来对变电站进行建设和改造,将自动化检测技术等引入到变电站运行中,以提高其工作效率,减少事故发生率。 1、建设智能化无人值守变电站的基本意义 1.1建设无人值守变电站的相关技术 为适应时代发展需要,我们需要建设自动化的无人值守变电站,以保证我国电力使用更加科学性、适用性。通常情况下,无人值守是一项比较复杂的工艺建设,并且需要结合多种先进技术的共同作用,包括有远动技术、通信技术以及网络技术等,从而在最大程度上,加强变电站的工作效果。此外,对于传统的变电站来说,其工作内容主要包括变电站内的监视、数据采集功能以及一些实际操作等,都是经过远方控制中心来进行掌控和管理的,而对于远方控制中心来说,主要是帮助变电站进行安全监视工作和开关设备的一些操作及维护等。另外,新型变电站建立后,大多数工作人员都将裁掉,除了留下几个必要的值班人员,以保证变电站出现紧急情况时,能够得到及时的处理。 1.2我国电网的基本模式 1. 2.1常规运动动模式 就技术层面来言,常规运动模式相对简单一点,并且员工掌握起来也较快,此外,还有一个优点就是节省资金,并且相对来说,这种应用容易被接受,从而有利于进行大区域推广。另外,这种模式还需要在变电站的有关设备上加装一些硬件设施,如加装上必要的电量和非电量传感器,最后,工作人员在变电站内部安装运动终端装置RTU和运动通道相关设备。 1.2.2综合自动化模式 此种模式是在常规运动模式基础上加以创新和改造而建设的,其中,变电站的一些继电器和自动装置等功能的实现,都需要借助常规运动系统来加以运行的,因此,其功能将会更加完善,并且具有更高的技术性和使用性,同时还符合当今时间发展的需要,被称为综合自动化调度模式。 2、无人值守变电站的相关施工技术 2.1加强变电站信息系统建设 在当前我国无人值守变电站建设过程中,要想保证其建设的质量,我们必须要加强对其信息管理,在建设工程中,要注意采取措施,对各种业务系统进行必要的整合,进而加强对建设相关数据的研究和应用,另外,还需要对信息的双向传输以及应用、共享等方面进行分析和研究,从而建立综合性的信息系统,以保证其在实际的变电站建设中,能够发挥其重要作用。另一方面,加强信息化的建设,是保证电网智能化的基本前提,因此,在建设无人值守变电站的信息平台时,还是要根据实际情况,采取相关的措施,来实现电网的信息化,以保证对建设对象以及数据的统一管理和控制。 2.2加强变电站的智能化建设 当前,我国无人值守变电站的控制和管理中心,也都采用了先进的科学技术,例如采用分布式的体系结构,以及面向对象技术等,这对我国变电站实际运用以及维护等都有着重要作用,并且这种智能化建设,还遵循国际化开放系统的基本要求和准则,因此,对满足变电运行监控中心业务的实时性以及可靠性来说,也是十分必要的。此外,其系统在建立过程中,还遵循多种原则,在其功能实现上具有多任务性、对用户以及全图形人机处理等多种要求,对其有效运行有着积极促进作用,而且还满足变电站运行的集中监视和控制管理的要求。除此之外,变电站智能化系统还配置专门的数据库、集控以及WEB发布等多种软件,在对建设工作的数据采集、计算、处理以及统计等方面都有着重要影响,并且还在很大程度上,加强了对信息系统的控制、调节以及掌控等,对变电站的建设和发展有着积极作用。当前,由于我国经济快速发展,人们生活水平不断提高,对变电站的智能化建设有着越来越高的要求,并且根据发展的实际需要,提出更多有关安全、便利等方面的要求,并在很大程度上促进着我国无人值守变电站向着更加数字化、智能化的方向创新、进步和发展。所以相关部门以及专业人员,一定把握好时代发展的趋势,采取有效措施,积极地加强我国无人值守变电站控制管理系统建设,使其智能化、集成化以及数字化得以实现和普及,此外,我们还需要对其加强进一步的研究和分析,从而在更好地提高其自动化水平以及运行管理水平,为我国无人值守变电站稳定运行提供重要保障。 3、无人值守变电站的智能化功能探究 当前我国无人值守变电站在其应用过程中,包含多个领域,如计算机技术、自动化控制技术以及人工智能技术等科技前沿技术系列,但是,对其发展来说,都离不开电力系统的应用和控制,并由此而产生一个电力应用系统。此外,无人值守变电站还需要通过检测系统来对其施工现场进行有效管理,以确保其运行状态以及参数等,都具有绝对的安全性、可靠性,并且满足相关的准则和规范的要求。另外,还需要根据实际情况,采取必要措施,以保证这些数据信息能够准确有效地传递到中央监控中心,从而更加科学、合理的对变电站工作进行管理和控制。另一方面,我们还需要加强诊断和检测系统的管理,从而保证装置出现问题时,能够及时有效进行报警,并进行端口的闭锁工作,此外,由于事故具有多发性和多样性,我们需要采取措施,以保证其能够及时隔离和消除,因此,其系统的主要功能包含以下几方面:

相关文档
相关文档 最新文档