文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能化无人值守变电站设计运行标准

智能化无人值守变电站设计运行标准

智能化无人值守变电站设计运行标准
智能化无人值守变电站设计运行标准

无人值守变电站的建设及运行要求

要实现及完善工业园变电站的无人值守必须具备以下几个基本条件:

一、功能齐备的综合自动化系统。综合自动化系统集“遥测、遥信、遥控、遥调”四遥

功能为一体,为变电站无人值守的实现提供了技术支撑的基本前提条件。为了提高该系统的运行可靠性,应具有两套能够自动备用的综合自动化系统,以确保与调度中心的不间断通信。新建项目验收期间必须对四遥功能进行全面、细致的试验验收。确保上传信息的准确无误。

二、远方监视条件完善齐备。实现运行设备的全方位监视。根据运行监视要求设置摄像

头个数及位置。确保需要监视的条件及质量。

三、完善的“五防”系统。现场电气设备五防功能齐备完善,电气自动化五防功能设置

合理。“五防”系统是确保安全的有力后盾。

四、良好的通信通道

良好的通信设施和通信通道是“四遥”功能得以实现的决定因素。是保证“四遥”功能能够准确、及时反馈信息和发布遥控命令的前提。

五、完善的消防系统

由于在无人值班的变电站火灾往往不易被及时发现而危及设备的安全运行。因此在无人值守的变电站中应装设一套火情检测、自动遥信报警及自动灭火自救系统。以彻底消除无人值守变电站中的火灾隐患。

六、变压器应加装油色谱在线检测装置、GIS微水在线监测、局放信息、开关触头及线路出线接头位置温度测点信息等现场检测数据需上传监视。

七、站内主要设备必须具备远方操作的条件“遥控”是“四遥”功能之一。要实现真正意义上的无人值守,远方操作必不可少,所有一次设备都必须具有电动操作功能,以便于综合自动化系统相配合来实现远方遥控操作。

八、应具有并联补偿电容器自动投切装置和变压器挡位自动调整装置

电压质量是电能质量主要指标之一,为确保电压合格率,应给电容器加装能根据电压和无功潮流的分布来自动投切的自动装置。变压器有载调压装置应具有自动切档调压功能。

九、搞好定期维护

无人值守不等于撒手不管,相反更应该加强对设备的维护工作,为无人值守的实现铺好基石。

标准化变电站设备及安全标识设计规范

公共设备及安全标识 1 总体要求 1.1 公共设备及安全标识应清晰醒目、规范统一、安装可靠、便于维护,适应使用环境要求。 1.2 标志牌标高可视现场情况自行确定,但对于同一变电站/同类设备(设施)的标志牌标高应统一。 1.3 标志牌规格、尺寸、安装位置可视现场情况进行调整,但对于同一变电站、同类设备(设施)的标志牌规格、尺寸及安装位置应统一。 1.4 标志牌应采用坚固耐用的材料制作,并满足安全要求。对于照明条件差的场所,标志牌宜用荧光材料制作。 1.5 低压配电屏( 箱)、二次设备屏等有触电危险或易造成短路的作业场所悬挂的标志牌应使用绝缘材料制作。 1.6 除特殊要求外,安全标志牌、设备标志牌宜采用工业级反光材料制作。 1.7 涂刷类标志材料应选用耐用、不褪色的涂料或油漆。各类标线应采用道路线漆涂刷。 1.8 所有矩形标志牌应保证边缘光滑,无毛刺,无尖角。 1.9 标志牌应设在与安全有关场所的醒目位置,便于进入变电站的人们看到,并有足够的时间来注意它所表达的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处;局部环境信息应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)的醒目处。 1.10 标志牌不宜设在可移动的物体上,以免标志牌随母体物体相应移动,影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 1.11 标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式。附着式和悬挂式的固定应稳固不倾斜,柱式的标志牌和支架应联接牢固。临时标志牌应采取防止脱落、移位措施。 1.12 标志牌应定期检查,如发现破损、变形、褪色等不符合要求时,应及时修整或更换。修整或更换时,应有临时的标志替换,以避免发生意外伤害。 2 安全标识 2.1 一般规定 2.1.1 变电站设置的安全标志包括禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四种基本类型。 2.1.2 多个标志在一起设置时,应按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列,且应避免出现相互矛盾、重复的现象。也可以根据实际,使用多重标志。 2.1.3 各设备间入口、门上,应根据内部设备、电压等级等具体情况,在醒目位置按配置规范设置相应的安全标志牌,具体要求参照“附录”。 2.2 禁止标志及设置规范 2.2.1 禁止标志牌的基本型式是一长方形衬底牌,上方是禁止标志(带斜杠的圆边框),下方是文字辅助标志(矩形边框)。图形上、中、下间隙,左、右间隙相等。 2.2.2 禁止标志牌长方形衬底色为白色,带斜杠的圆边框为红色(M100,Y100),标志符号为黑色(K100),辅助标志为红底白字、黑体字,字号根据标志牌尺寸、字数调整。禁止标志牌的制图标准图2.1,参数如表2.1,可根据现场情况采用甲、乙、丙、丁或戊规格。 图 2.1 禁止标志牌的制图标准

《无人值守变电站遥视系统解决方案》

《无人值守变电站遥视系统解决方案》 本文主要介绍了变电站遥视系统的基本功能、系统构成以及嵌入式硬盘录像机模式的解决方案。即在站端采用嵌入式dvr,视频图像经过编码直接打包成数字信息,到主站端全程都是数字化的信息。概述 变电站遥视系统主要安装在无人或少人的变电站,在集控站或监控中心由值班人员集中监控。主要进行设备运行,安全管理、防火、防盗等方面的图像监控。因此需要具备图像采集功能、图像控制功能和图像远程传输功能以及记录功能,同时应该具有消防以及防盗报警的功能。另外,监控中心可以通过相应的共享途径查看图像、报警及历史记录等各类信息。 由于遥视系统具有实时性、直观性和可记录性的特点,在电力、水利、交通等各个领域中得到广泛应用。它不但可以真实再现每时每刻被监视对象发生的变化并记录下来,而且可以通过传输通道实现图像的远方互传或通过网络实现互联。对电力系统来说,除了需要对无人值守变电站24小时连续运行的设备进行监视外,还需要对现场的设备进行控制,如消防系统、空调系统、户外照明及设备温度等。经过几年的发展,遥视系统的方案已经逐步完善,出现了两种主要的传输控制方案;一种是采取编码器实现图像传输,编码器放到变电站端,解码器放到控制中心主站;另一种是通过硬盘录像机实现图像编码传输,在控制中心实现软件解码。系统设计设计原则 ·系统必须具有性能可靠、技术成熟、功能完善、体系先进的分

布式结构,系统配置灵活、操作方便、布局合理,满足长时间稳定工作的要求; ·系统必须具有良好的标准性、开放性、集成性、安全性、可扩充性及可维护性,可根据需要方便地进行网络逐级汇接,增减各类站级前端设备等; ·系统所使用的视音频编解码标准必须采用符合大规模拓扑网络传输需要的、低比特率的、交互式的、先进通用的国际标准; ·系统所用软件、硬件、人机界面、通信协议和通信接口等应遵循当前最新国际标准、国家标准、工业或行业标准; ·应采用符合国际标准的耐压、抗浪涌电压冲击、抗雷击、抗强电磁干扰等其它抗干扰措施;·系统各层次的网络互连应优先使用现有的网络资源。设计目标 系统应达到以下目标: ·实现对变电站区域内场景情况的远程监视、监听; ·监视变电站内变压器、断路器等重要运行设备的外观状态; ·辅助监视变电站内ct、pt、避雷器和瓷绝缘子等高压设备的外观状态;·辅助监视变电站内其它充油设备、易燃设备的外观状态;·辅助监视变电站内隔离开关的分合状态; ·监视变电站内主要室内环境(主控室、高压室、电容器室、独立通信室等)的情况; ·实现变电站防盗自动监控,可进行周界、室内、门禁的报警及安全布控;在条件成熟和管理规范允许的前提下,宜和站内消防系统

500kV常规变电站智能化改造技术 赵勇

500kV常规变电站智能化改造技术赵勇 发表时间:2018-03-13T15:35:18.777Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:赵勇 [导读] 摘要:近些年来,我国的科技技术已经得到了非常快速的发展,同时许多科技技术也逐渐的应用于国家的电力系统之中,随着智能化电网技术的不断发展以及改进,目前的智能化变电系统已经受到了各国的重视,取得了比较不错的成果。 (国网山西省电力公司太原供电公司山西太原 030012) 摘要:近些年来,我国的科技技术已经得到了非常快速的发展,同时许多科技技术也逐渐的应用于国家的电力系统之中,随着智能化电网技术的不断发展以及改进,目前的智能化变电系统已经受到了各国的重视,取得了比较不错的成果。如今在我国,已经建成并且投入使用的智能化变电站的运行情况普遍比较良好,但是目前在智能变电站中的研究采取的都是智能化的变电站,而对于普通变电站的改造方面却没有行动,对于常规变电站的改造工作的有关技术比较缺乏。同时,目前很多时候在进行常规变电站改造的过程中都需要进行全面的停电,这就为用户的用电带来巨大的影响,尤其是一些电网系统比较薄弱的地区,很大程度上加大了电网的负荷,增加了危险系数。本文就500kV常规变电站的智能化改造技术进行了简要的研究。 关键词:常规变电站;智能化改造;技术 如今随着智能化系统的逐渐成熟以及问世,智能化技术已经逐渐的深入到了我们的生活之中,同时智能化系统可以很好的加快人们的工作效率,提高工作的优势,所以智能化技术已经成为了目前的变电站的主要发展趋势。常规的变电站的工作效率比较低下,同时信息的传递工作也是不够完善,而智能变电站很好的实现了数字通信以及信息技术的全面使用,将设备以及有关的功能结合一体,很好的实现信息的共享。但是常规变电站进行改造的过程中需要进行停电,所以改造的时候就要注意电力停运来进行改造,制定合理的改造方案以及改造计划,进而保证改造工作的顺利进行。 1.智能化变电站的发展现状 如今智能化技术正处于逐渐的发展阶段,很多技术还不是十分的成熟,很多理论与实际的问题还需要逐渐的去接解决,但是由于智能化技术的优越性,智能化变电站的发挥在那将会是一个定数,智能化变电站可以很好的实现信息共享化、通信彼岸准化以及状态可视化等特点,从而逐渐的将传统的变电站进行取代,加大了变电站的工作效率。 2.常规变电站智能化改造现状 智能化变电站具有信息共享以及信息通讯等非常高的优势,所以其直接决定了智能化变电站未来的发展方向。所以在进行常规的变电站的改造中,要对变电站进行全方面进行改造,合理的保证相关技术的过渡,从而实现改造工作的顺利进行。 2.1常规变电站与智能变电站之间的对比 首先是设备之间的互操作性。主要指的就是变电站之中的各种智能设备在统一个网络通信上进行相互访问,合理的实现信息的共享与交流,同时完成相关的控制工作。同时这些设备还具有互换的特点,也就是说,在进行更换元件的时候不需要更改其他的元件。但是目前由于很多的常规变电站的相关功能及接口等没有形成一个合理的标准,所以就导致了设备之间的互操作性能比较差,因此在常规的变电站中很难实现互换的功能。但是智能变电站可以很好的实现这个功能,为不同的设备提供了一个合理可靠的工作平台。其次就是信息共享性之间的差异。常规的变电站在进行信息的采集的时候都是相关的线缆直接与设备进行连接,之后提供相应的标准进行监测以及使用。在进行数据共享的时候就要增加额外的线缆,这样不仅会增加工作的复杂性,同时在进行不同的采集单元信息采集的时候也会很难实现信息共享,进而影响工作的效率。而智能变电站的应用就可以很好的解决这一问题,智能化技术可以很好的将网络通信技术进行应用,将相关的模块中的数据进行统一的规划整理建模,同时通过相关的终端设备进行数据的传输,进而直接实现数据的共享。 2.2常规变电站智能化改造的几种模式 如今我国的智能化的电网改造工作仍旧处于初级的阶段,常规变电站改造为智能化变电站是一项巨大的工程,所以目前我国大多数的变电站仍旧是常规变电站,所以在进行改造的过程中,应该紧紧的将变电站的实际工作情况以及技术水平结合在一起,合理的制定改造方案。同时在进行全面的改造过程中,由于很多设备都属于比较精密的高科技设备,所以需要相关的部门投入大量的改造资金,尤其一些常规变电站的运行时间不是时很长,所以直接进行改造会造成巨大的浪费。所以在改造的过程中应该充分的考虑到每一个条件,将设备进行合理的使用,在保证改造工程正常进行的同时,还要降低成本,减少资金的不必要流失。目前,在我国主要有几种基本的改造方案可以进行参考实行。第一种就是全站的异地重建,这种方案主要就是选择合适的位置建立全新的智能变电站,在建成使用的过程中逐渐的将常规的变电站进行推出运行。但是这样的情况下会花费大量的资金,造成很大的浪费。第二种就是原站的基础上进行建设。在进行建造的过程中将变电站停止运行,之后将设备进行拆除,在原址进行重建。这种情况的缺点就是会很大程度上影响附近用户的用电情况。第三种就是逐个进行改造。相比于其他几种方案来说,这种方案的成本比较低,但是风险比较大,因为逐个停止工作势必会存在一些风险,同时两种不同的设备在同一种环境下工作也很有可能会出现不兼容的情况,有一定的风险。 2.3通信系统以及保护装置的改造 智能变电站可以很好的实现信息通信,保证工作的严谨性,同时,智能技术可以很好的将相关的数据上传到云端,在上传的过程中也不会受到影响。在改造的过程中,具有两套完整的信息通道,也就是说,改造过程中可保证工作的顺利进行,同时还能传递有关的数据。改造完成后的设备可以很好的推进工作的进行,将信息通过智能系统进行上传,最后上传到调度终端,从而很好的实现工作的婚礼进行。在进行保护装置的改造过程中,应该按照相应的计划进行逐一的停电改造,同时还要根据相关工作的重要性进行一定顺序的改造,保证工作的顺利进行,同时面对突发状况也能及时的进行解决。 2.4监控系统的改造 在进行监控系统的改造时,要注意区域的合理分配,将监控系统与智能系统进行合理的连接。首先先将外围的监控系统进行改造,之后进行调试,选择最合适的效果之后再进行逐一的改造,进而达到做好的工作状态,同时还能保证安全。 3.总结 500KV常规变电站的改造工作很好的实现了电网的智能化与信息化,将数据的处理以及信息交流、信息共享等技术很好的结合在一起,实现了智能变电站的基本科技化目标,很好的促进了我国电力事业的发展,同时又减少了资源的浪费,优化了运行的效率,进而保证

《变电运行安全作业标准》

变电运行安全作业标准 设备巡视: 1.要有经过批准的巡视指导书(卡)或巡视的具体要求。 2.巡视时要按巡视安全标识或巡视路径进行巡视。 3.巡视时要保证通风设备、照明设备良好运行、巡视时按照实际需要先开启风机和照明。 4.巡视要有合格、齐备的劳动保护用品和安全工器具。 5.要明确巡视目的和任务。 6.要开展危险点分析,制定风险预防措施。 7.巡视时要正确佩戴劳动保护用品。 8.巡视要认真做好巡视记录。 9.巡视发现异常要按要求汇报有关情况。 10.禁止单人巡视时进行其他工作、移开或越过遮栏。 11.巡视时要与设备足够的安全距离。 12.严禁雷雨天气巡视室外高压设备,未穿绝缘靴或靠近避雷器、避雷针。 13.在高压设备发生接地时,禁止未穿绝缘靴室内接近故障点4米、室外接近故障点8米以内。 14.禁止进入未经过充分通风的SF6开关室。 15.完成高压配电室巡视后,要随手关门,防 止外人进入。 倒闸操作:

1.设备要有明显的设备名称和设备编号标识。 2.要有与现场一次设备和运行方式相符的一次系统图。 3.现场要有运行规程、典型操作票和统一的调度操作术语。 4.要有确切的操作指令和合格的操作票。 5.要有合格、齐备的劳动保护用品、安全工器具和安全设施。 6.要有可靠的“五防”装置。 7.按调度预先下达的操作指令正确填写倒闸操作票。 8.倒闸操作票要认真审查,核对与系统无误。 9.要开展危险点分析,制定风险预防措施。 10.准确记录操作指令,记录发令人和发令时间。 11.操作前要检查核对设备名称、设备编号和状态。 12.操作时按操作票逐项唱票、复诵、监护、操作,确认设备状态变位并按要求打钩。 13.操作完成立即向调度汇报操作结束及时间。 14.操作完成做好记录,并核对系统模拟图与设备状态一致,然后签消操作票。 15.严禁无票或未接到调度正式指令就开始操作。 16.严禁操作失去监护或监护人越权操作。 17.禁止擅自更改操作票顺序、内容或跳项、漏项操作。 18.禁止拉(合)刀闸前未确认确无负荷。 19.禁止未经验电即接地或未检查接地即合刀闸。 20.禁止操作时超出权限处理缺陷。 21.禁止雷电时就地倒闸操作。

10千伏高压低压预装式变电站标准化设计方案(2020版)

10 千伏高压/低压预装式变电站标准 化设计方案(2020 版) MCSG-PD-6016起高频局放及温度在线监测系列产品 ADMU-200数字化单元模块(数字化柱上开关) DAF-830系列配电自动化站所终端DTU产品 DAF-810系列馈线终端FTU产品 SDAF-8608分布式公共单元,分布式DTU间隔单元产品(小电流,差动,GOOSE,备自投) ISU-208N配电终端加密模块产品 DAM800系列配电低压测控终端产品(南网3.0) LRC-923物联网能效监测管理终端 2020 年9 月

10 千伏高压/低压预装式变电站标准化设计方案(2020 版) 目录 前言 (1) 1主要技术参数 (2) 1.1系统情况 (2) 1.2主变压器容量 (2) 1.3进出线规模 (2) 1.4设备短路电流水平 (2) 1.5无功补偿装置 (2) 1.6箱变外壳级别 (2) 1.7噪声 (2) 1.8箱变通风散热方式 (2) 1.9箱变外壳防护等级 (3) 1.10内部电弧级别 (3) 1.11使用条件 (3) 2标准型箱式变电站 (4) 2.1典型结构方案 (4) 2.1.1环网型低计 (4) 2.1.2终端型低计 (7) 2.2布置类型 (9) 2.3高压柜 (9) 2.3.1标准型箱式变电站中环网柜组合方案 (9) 2.3.2定制要求 (9) 2.4变压器 (10) 2.4.1变压器形式 (10) 2.4.2额定容量 (10) 2.5低压部分 (10) 2.5.1自动化终端(如有)类型及安装方式 (10) 2.5.2低压元件安装方式 (10) 2.5.3低压侧电流电压表 (10) 2.5.4低压侧主母线 (10) 2.5.5低压侧主进断路器 (10) 2.5.6计量方式 (10) 2.5.7低压侧CT (10) 2.5.8计量表安装位置 (11) 2.5.9低压出线路数及额定电流 (11) 2.5.10低压侧出线断路器 (11) 2.5.11低压侧中性线和保护线 (11) 2.5.12无功补偿总开关 (11) 2.5.13无功补偿装置及补偿容量 (12) 2.6变压器至高低压柜连接形式 (12) 2.7箱变外形 (12) 2.7.1箱体外形 (12)

无人值守变电站集控中心模式探讨

无人值守变电站集控中心模式探讨 现代电网自动化技术发展迅速,国内外很多地方已经采用集控中心监盘,实现了变电站的无人值守。随着高科技术、高新信息技术的发展,普及无人值守成为目前和未来电网发展的必然趋势。本文通过研究国内外无人值守及集控中心运行模式的现状和发展状况,结合实际情况,论述了现阶段贵阳市南电网无人值守及集控中心运行模式存在的问题及改进过程,提出符合本地区电网生产的建议。 一、电网综合自动化变电站无人值守模式存在的问题 1、城区配调及地调所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受调度指令,填写操作票及安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为调度中心和操作人员的调度业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作工作和事故处理情况下,操作人员的操作进度和缺陷、事故汇报无需经过集控中心才能传达到调度中心。如果耽误调度员及时掌握现场运行情况,就不能迅速完成生产任务和处理事故。 第二阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接调度预发令以填写操作票,操作队负责无人值守站的日常巡视和接调度指令进行调度任务操作。在这种模式下,集控中心不参与调度指令操作,减少传达指令和汇报指令的时间,有效地提高了操作效率,减少了中间环节有可能发生的人员错误,相对于第一阶段有所改进。但是,除了紧急事故处理由集控值班员远方操作开关,正常生产工作均要等操作队人员到达变电站现场后方才进行操作,远程控制几乎失去了意义,不利于加快真正无人值守的实现。 2、县级调度机构所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集调一体化,即调度中心与集控中心综合在一起,集调中心值班员既负责监盘、填写操作票,又负责给操作队员下达调度指令。这种模式尽管节约了人力资源,但对人员素质的要求却大大提高。集调中心值班员相当于做两种工作,尤其在电能供不应求的时候,值班员还需要抽出一部分精力进行电网负荷平衡和错峰限电,极大增加了电网的不安全因素。

《智能变电站运行管理规范》(最新版)

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5 运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6 设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7 智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8 资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9 培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1 总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等,并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 Q/GDW 383-2010《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010《110(66)kV~220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《330kV~750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《110(66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《330kV 及以上330~750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监[2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生[2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科[2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监[2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生[2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生[2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

无人值班变电站标准化管理规定参考文本

无人值班变电站标准化管理规定参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

无人值班变电站标准化管理规定参考文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到 95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%;

1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%; 1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%,110kV及以下不大于±2%; 1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和

中央变电所无人值守制度汇总

防火管理制度一、定期对职工进行防灭火知识的宣传和教育工作,提高防火意识。 二、积极配合消防部门定期开展防火检查,消除隐患。 三、硐室内必须配备防火砂箱,有足够的灭火砂(灭火砂不低于0.2立方米)及消防器材。定期对消防器材进行检查,保证消防器材完好。 四、消防器材不得挪用、他用或损毁,如因灭火需要使用了部分消防器材,缺少的部分要及时补齐。 六、硐室内不准堆放易燃物品,各过道、出入口必须保持畅通无阻,不得堆放杂物或堵塞过道口、出入口。 七、需要使用电动工具打眼、烧焊等工作时,必须有严格的防火措施,工作结束后,应有专人对现场进行清理并观察30分钟,确保无隐患方可离开。

要害场所管理制度 一、要害场所入口处必须悬挂警示牌。 二、要害场所是生产重要车间,人员应持有效证件上岗。 三、闲杂人员及非工作人员不得随便进入,外来参观学习人员必须有本单位人员陪同,履行参观登记手续方可入内。 四、要害场所须配备充足的灭火器材。 五、要害场所不得放置与设备安全运行无关的物品。 六、有高压电气设备时,在要害场所明显地点悬挂“高压危险”字样警示牌。 七、坚持要害场所干部上岗检查制度。

停送电管理制度和操作规程 1、非专职人员或非值班电气人员不得进行停送电操作。 2、严格执行谁停电、谁挂牌,谁摘牌、谁送电,任何人不得随意停送电。 3、停送电工作要有停送电批准报告方可进行停、送电操作。停电后必须挂停电作业牌或专人看守。 4、停电程序:先低压后高压,先负荷后电源,先分控后总控,送电与停电顺序相反;停送高压设备时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,或站在绝缘台上。 5、倒电操作:正常倒电操作必须填写申请单,经各级领导审批后,与地面110KV变电所联系清楚,方可进行。禁止无计划随意倒并线路,进线开关或电缆线路出现故障时,必须先停掉相应故障进线开关并拉开隔离小车,然后送备用进线,并启动应急预案及时汇报上级。

500kV常规变电站二次设备智能化改造

500kV常规变电站二次设备智能化改造 发表时间:2019-09-18T10:40:54.383Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:朱贺程晨 [导读] 摘要:随着我国人们生活水平的逐渐提高,我国耗电量越来越高,为了保障人们用电的安全性和稳定性,电力企业需要加强对电力系统及相关设施的改进。 (国网山东省电力公司检修公司山东省济南市 250000;国网山东省电力公司检修公司山东省济南市 250000) 摘要:随着我国人们生活水平的逐渐提高,我国耗电量越来越高,为了保障人们用电的安全性和稳定性,电力企业需要加强对电力系统及相关设施的改进。而常规变电站智能化改造作为智能电网建设的重要部分,其改造技术成功与否将直接影响变电站的安全稳定运行水平。本文从工程实施的角度对常规变电站二次设备智能化改造提出建议,并针对工程实施中可能遇到的问题提出解决方法,保证常规变电站二次设备智能化改造能够安全可靠完成。 关键词:常规变电站;二次设备;智能化 一、变电站智能化改造 智能变电站是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化等基本要求为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、测量和监控计量和监测等基本功能,可根据需要支持电网的实时自动控制、智能调节和在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 (一)改造原则 (1)标准先行原则 应按照公司智能电网建设的统一部署和智能变电站技术功能要求,在统一标准后推进,并在试点工作中及时对相关标准进行更新和完善。 (2)经济实用原则 应结合变电站重要程度、设备型式、运行环境、场地布置等实际情况,从充分发挥资产使用效率和效益角度出发,以提高生产管理效率和电网运营效益为目标,务求经济、实用。 (3)安全可靠原则 应严格遵循公司安全生产运行相关规程规定的要求,不得因智能化改造使变电站的安全可靠水平下降。 (4)因地制宜原则 应在总体技术框架下,因网因地制宜,制定有针对性、切实可行的的实施方案。 (二)改造内容 通过改造,实现一次主设备状态监测,信息建模标准化,高级功能和辅助系统智能化。一次系统改造方面,对变电站关键一次设备增设状态监测功能单元,完成一次设备状态的综合分析评价,分析结果宜通过符合DL/T860《变电站通信网络和系统》标准的服务上传,与相关系统实现信息互动。二次系统改造方面,现阶段保护采用直采直跳方式,全站实现通信协议标准化,站控层功能应进一步完善,根据需求增加智能高级应用。 二、常规变电站二次设备智能化改造的关键技术 常规变电站二次设备智能化改造包含继电保护装置智能化改造技术和监控系统智能化改造技术。 (一)继电保护 常规变电站站内保护装置与监控系统进行通信时,通过保护故障信息子站进行转发。而改造后的智能化变电站,其每套保护装置作为一个IED模型,直接通过MMS网络与监控系统进行通信。因此,改造过程中将涉及以下问题: (1)常规变电站内涉及保护厂商以及装置型号众多,可能包括南瑞继保、国电南自、许继、北京四方、深圳南瑞、ABB、SEL保护等,各个厂家对61850规约中自定义部分理解不尽相同,因此应组织各厂商在改造前进行通信联调测试,防止在改造过程出现通信中断问题。在进行IED模型编辑时,应注意其保护装置型号、程序版本,这将直接决定保护改造能否成功。 (2)南瑞继保保护装置进行改造时,除关注其保护版本号外,应关注其保护管理号(管理号在省内保护版本统计中不统计,易忽视),若管理号较小(一般小于15000),将不支持61850通信,必须进行升级。 (3)对于运行时间较长的变电站,其部分保护装置即使升级后仍不支持61850规约。此时,需要增加一个61850网关,将其装置信息通过61850网关进行规约转换,进而接入MMS网络,与监控系统、故障信息子站进行通信。 (二)监控系统智能化改造 监控系统作为运行值班人员操作、监视的技术支撑平台,其在智能化变电站中将占据更加重要的地位,所有的继电保护装置、测控装置信息直接传送至监控系统(包含软报文信息)。 (1)监控系统选择 为了保证在改造过程能够安全可靠的监视变电站运行工况,不降低变电站的安全稳定运行水平,其监控系统应能够同时支持IEC60870-5-103和IEC61850规约,使未改造的保护装置、测控装置仍能够按照IEC60870-5-103规约与监控系统通信,而改造完成的继电保护装置、测控装置、故障录波装置可以实现IEC61850规约与监控系统通信。因此,所选用的监控系统应能够同时支持两种规约,并且分别通过103网络、MMS网络接入服务器。 (2)网络流量控制 在变电站进行改造前期,由于所接入的61850设备数量较少,MMS网络内网络流量较小,不会影响遥信、遥测等数据信息传送速度,随着改造进行,当61850设备增多时,其设备发送报文量大增,将导致出现网络堵塞现象,为此,改造时,应控制以下两项:①对保护IED 模型进行修改,将其数据循环上送周期时间适当延长,这样将减少保护发送的报文。②对交换机网口进行镜像处理,将无用的报文进行滤除。 (3)逻辑闭锁 在智能化改造中,将出现部分测控装置无法采集到相关闸刀位置信号,因而刀闸被逻辑闭锁,从而无法遥控。以500kVⅠ母测控、5011

变电站标准化管理

变电站标准化管理条例 一、总则 1、变电站标准化管理是加强供电企业生产管理的基础工作之一。为了全面提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制订本条例。 2、本条例根据部、网局颁发的有关制度、规程(条例),结合全省各供电单位实际情况,在广泛调查研究的基础上,经过反复酝酿,对1995年颁发的《变电站标准化管理条例》进行了修订,完善了各项运行工作的管理标准、工作标准和考核标准。 3、本条例适用于山西省电力公司所属主网变电站(开闭所)。各供电单位有关生产领导、专业技术人员和变电运行人员应熟悉本条例并认真执行。 4、本条例解释权属山西省电力公司生产处。 二、管理标准 (一)安全管理 1、安全活动制度 1.1 变电站运行人员应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,工作中严格遵守《电业安全工作规程》,积极开展反事故斗争,做好防范措施。为了强化安全工作和安全教育,变电站运行班、组应每周进行一次安全日活动,站长应每月主持召开一次安全日活动会。 1.2 安全日活动内容: 1.2.1 学习上级有关安全生产的方针、政策、文件、规定、事故通报、快报等。 1.2.2 学习各单位安全生产经验。 1.2.3 对人身、设备安全情况和本站或本班的安全工作进行总结分析,找出存在问题,提出下周(或今后)安全工作整改措施。 1.2.4 检查落实安全整改措施。 1.2.5 有针对性地进行反事故演习活动。 1.3 每次安全日活动,参加人(包括上级领导和安全专责人)应亲自签名。学习内容,讨论情况和制定的措施等应简明扼要地记入“安全台帐”“安全活动记录栏”中,车间(工区)领导应参加并检查活动情况。 2.防止电气误操作装置管理制度 2.1 为做好防止电气误操作装置(以下简称“防误装置”)的运行、维护和检修管理工作,制定防误装置管理制度。 2.2 防误装置应具有下列“五防”功能: 2.2.1 防止误拉、合断路器。 2.2.2 防止带负荷拉、合隔离开关。 2.2.3 防止带电挂接地线或合接地刀闸。 2.2.4 防止带地线(接地刀)合断路器(隔离开关)。 2.2.5 防止误入带电间隔。 2.3 凡能引起断路器分闸的控制把手、按钮、均应加设防误操作罩(采用微机闭锁者可不做要求)。

变电站班长工作标准

变电站班长工作标准 1、范围 本标准规定了*****变电站班长的任职条件、工作内容与要求、责任与权限及检查与考核。 本标准适用于****变电站班长。 2 . 任职条件 2.1. 文化程度 具有中专及以上学历,并经考试、考核取得本岗位任职资格。 2.2. 工作经历 具有本专业主值两年运行工作经历。 2. 3 所学专业 发电厂与变电站或电力系统自动化专业。 2.4 专业知识 2.4.1 本专业知识 掌握电气工程类专业基础知识、电气设备运行专业知识、变电站运行知识,掌握《电机学》、《电工基础》、《继电保护及自动化技术》、《高电压技术》相关知识,会识二次接线图,能够绘图,并了解电气设备的构造、简单原理等知识,了解电气设备的预防性试验项目。 2.4.2 相关专业知识 熟悉发电厂整体生产工艺流程及电力系统调度工作。 2.4.3 政策法规知识 掌握《电力安全生产法》、《电力工业技术法规》、《国家电网公司电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《两票》实施细则、《电力设备典型消防规程》、《变电运行规程》、《乌海地区电力系统调度规程》等与本专业相关知识。 2.4.4 实际工作能力 2.4.4.1 理解判断能力 能正确理解国家、企业管理的决策,能正确判断生产过程中出现的不正常现象,并迅速查明原因、采取措施、果断处理。 2.4.4.2 语言文字能力 有较强的语言文字表达能力,能撰写一般的通讯文稿类,能起草制订工作计划、安全措施、技术措施、工作总结等。 2.4.4.3 业务能力 有组织指挥本站安全经济运行的能力,能解决生产技术问题,能按行业标准配合站长编写本站《现场运行规程》,能按行业标准配合站长建立新投运变电站的技术台帐,能监护其它岗位人员进行倒闸操作及事故处理,能对设备异常正确判断,并采取正确的处理。 2.4.4.4 组织协调能力

2021年变电站智能化改造施工方案

2021年变电站智能化改造施工方案 职能变电站具有调整电压、连接网络与传递电能等功能,在现代电网智能发展中具有较大开发应用价值。在110kV传统变电站智能化改造施工过程中,可能会因为技术不成熟、施工方案问题或者布局不合理等因素影响而出现质量问题,导致改造工程运行安全与稳定性受到影响。110kV传统变电站分布范围比较广泛,不同区域之间改造要求、标准与技术水平等存在一定差异性。在110kV传统变电站智能化改造施工方案设计方面,必须对一切可能因素进行考虑,确保施工方案具备可行性。 1110kV传统变电站智能化改造要求 在110kV传统变电站智能化改造过程中,必须遵循重点反事故措施与全寿命周期理念等,避免智能化改造施工过程中出现安全事故,智能变电站使用寿命受到影响。传统变电站电缆控制、信息传递比较复杂,在实际应用过程中可能会受到外界环境干扰,导致传输数据失真或者不全等,这对供电企业管理人员电力信息采集可能会造成影响。在110kV传统变电站智能化改造方面,需要尽可能的对外部装置、电缆控制等进行简化处理,尽量减少电磁等外界因素干扰,确保电缆传输稳定,不会影响到智能变电站信息传递质量。在110kV 传统变电站智能化改造施工方案设置方面,设计人员必须遵循相关国家标准,严格按照规定要求对电源、供电回路与电力负荷等相关参数设备进行设计。110kV传统变电站智能化改造目的便是为了促进智能电网发展,为广大居民用电提供更加优质的便利服务[1]。因此在

110kV传统变电站智能化改造施工过程中,必须重视先进理念、设备与技术开发应用,通过智能化改造手段提高变电站运维管理效率。例如在站控层运维管理控制方面,供电企业可以采用一体化信息平台进行控制,利用先进设备与分析仪器提高数据管理水平。 2改造施工方案研究 2.1开关柜改造方案。开关柜是110kV传统变电站智能化改造施工中的一部分,主要有辅助开关、真空断路器、微机保护装置与操作回路附件等。传统变电站开关柜驱动方式相对复杂,导致系统运行过程中容易出现故障问题。因此,在变电站智能化改造施工方案设计过程中需要对开关柜驱动方式进行优化,提供系统运行质量安全。在开关柜电动驱动方式设计方面,可以通过自主驱动形成闭锁关系,提高开关柜驱动实用效果。与传统开关柜驱动方式相比,电动驱动方式能够减少系统故障风险。实际人员可以通过机械零件或者链条传递设置实现电动驱动,并在机构中预设手动驱动。当变电站系统运行过程中出现故障问题时,可以通过管理人员干预确保系统安全。在开关柜活门改造施工方案设计过程中,可以通过自锁定设置进行活门开关控制,通过开关柜电动驱动方式进行活门关闭与开启,不再对弹簧复位产生依赖。另外,设计人员需要将开关柜活门自重控制在5kg内,确保活门不会出现下坠现象。在大电流开关柜改造施工方案设计方面,可以设置温度监测装置,利用无线测温技术测量发热点温度。设计人员需要将温度传感器设置在触头附近,通过传感器进行温度测试,然后由接收器进行信息接收、发送,通过显示器显示出处理后的数据信

变电站(所)标准化建设规范

附件:齐鲁石化变电所(站)规范化建设标准 1.变电所(站)建筑物 1.1 门 (1)变电站大门上应有不锈钢材料制作并带有中国石化公司标志的站名牌。大门使用门栓挂锁。 (2)配电室一般情况应设2个甲级防火门(一大一小)并向外开启。 (3)所有门应安装高度为0.5米防小动物板。防小动物板为塑料、金属或木板制作,安装方式为插入式,防小动物板上部刷防止绊跤线标志。 (4)所有门(含防小动物板)关上后缝隙不大于0.5cm。 图1-1 配电室防火门及防小动物板 (5)站名牌规格:600×450mm,不锈钢板制作,并带有中国石化公司标志。底色:不锈钢本色,黑色宋体字,站名字号300号,“中国石化标志”高度180mm,“齐鲁石化”字号260号。

图1-2 站名标志牌 1.2 门前标志 (1)每个配电室的两个主要通道门前地面上应画上禁止阻塞的标志线,防阻塞线外边沿距离门线800mm,禁止阻塞线为黄色,条宽100mm,间隔100mm,倾斜角度为45°。 图1-3 禁止阻塞标志线 (2)配电室主要通道门上醒目位置应悬挂(张贴)“禁止烟火”、“未经许可不得入内”、“必须带安全帽”、“注意通风”等安全标志牌并依次排序;侧门应悬挂(张贴)“紧急出口”等安全标志牌。 “注意通风”安全标志牌仅适用于SF6设备配电室和蓄电池室。 图1-4 配电室门前标志牌

(3)“禁止烟火”、“未经许可不得入内”、“必须带安全帽”、“注意通风”标志牌规格为200×160mm,。 (4)“紧急出口”尺寸如下: 表1-1 “紧急出口”标志牌参数(单位:mm) (5)控制室、保护室、电子室入口门上醒目位置应悬挂“禁止使用无线通讯”标志牌。 图1-5 “禁止使用无线通讯”标志牌 1.3 窗户 窗户应紧密不留缝隙。必要时可加装不锈钢网窗、不锈钢防盗窗,不锈钢网孔为(5×5mm) 。 1.4 墙及地面 配电室的内墙表面应粉刷白色防水涂料,地面应铺防滑瓷地砖或打平的水泥地。所用水泥标号不小于C20。 控制室、保护室、电子间地面应铺防静电地板。 1.5 屋顶及四周 配电室屋顶及各面墙壁不应有渗水,配电室内不得有排水管、排污管、蒸汽管线;

无人值守变电运行要求标准

无人值守变电站的建设及运行要求 要实现及完善工业园变电站的无人值守必须具备以下几个基本条件:一、功能齐备的综合自动化系统。综合自动化系统集“遥测、遥信、 遥控、遥调”四遥功能为一体,为变电站无人值守的实现提供了技术支撑的基本前提条件。为了提高该系统的运行可靠性,应具有两套能够自动备用的综合自动化系统,以确保与调度中心的不间断通信。新建项目验收期间必须对四遥功能进行全面、细致的试验验收。确保上传信息的准确无误(包括站用变低压侧开关信息)。 二、远方监视条件完善齐备。实现运行设备的全方位监视。根据运 行监视要求设置摄像头个数及位置。确保需要监视的条件及质量。 三、完善的“五防”系统。现场电气设备五防功能齐备完善,电气 自动化五防功能设置合理。“五防”系统是确保安全的有力后盾。 四、良好的通信通道 良好的通信设施和通信通道是“四遥”功能得以实现的决定因素。 是保证“四遥”功能能够准确、及时反馈信息和发布遥控命令的前提。 五、完善的消防系统 由于在无人值班的变电站火灾往往不易被及时发现而危及设备的安全运行。因此在无人值守的变电站中应装设一套火情检测、自动遥信报警及自动灭火自救系统。以彻底消除无人值守变电站中的火灾隐患。 六、变压器应加装油色谱在线检测装置、GIS微水在线监测、局放信

息、开关触头及线路出线接头位置温度测点信息等现场检测数据需上传监视,现场保护及测控装置GPS对时准确。主变油风冷、照明等具备就地自控条件设备自控准确稳定。 七、站内主要设备必须具备远方操作的条件“遥控”是“四遥”功能之一。要实现真正意义上的无人值守,远方操作必不可少,所有一次设备都必须具有电动操作功能,以便于综合自动化系统相配合来实现远方遥控操作。 八、应具有并联补偿电容器自动投切装置和变压器挡位自动调整装置电压质量是电能质量主要指标之一,为确保电压合格率,应给电容器加装能根据电压和无功潮流的分布来自动投切的自动装置。变压器有载调压装置应具有自动切档调压功能。 九、搞好定期维护 无人值守不等于撒手不管,相反更应该加强对设备的维护工作,为无人值守的实现铺好基石。 十、监控变电站具备远方喊话功能。

相关文档