文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 30米箱梁预制改(1)

30米箱梁预制改(1)

30米箱梁预制改(1)
30米箱梁预制改(1)

目录

一、编制依据 (2)

二、梁场建设 (2)

(一)梁场选址以及工程量和工程节点时间安排 (3)

(二)梁场平面布局设置 (3)

1、场地处理 (3)

2、预制区... .. (4)

3、验梁区 (6)

4、存梁区 (4)

5、钢筋小型材料加工、存放、钢筋移动棚布设 (4)

6、施工用电 (4)

7、施工用水及养护设施 (4)

8、梁场排水 (5)

(三)梁场具体布置和建设 (6)

1、起重设备基础处理 (6)

2、箱梁台座 (6)

三、主要设备机械、劳动力安排 (10)

1、主要制梁设备的配置 (10)

2、预制梁场劳动力配置 (11)

四、预制场标示标牌 (11)

五、机械设备 (11)

六、安全文明施工 (12)

1、施工临时用电: (12)

2、文明施工: (13)

30m箱梁预制梁场建设方案

一、编制依据

1、柳武高速公路柳州至武宣施工招标文件、施工图纸。

2、柳武高速公路柳州至武宣合同文件、四化建设管理办法。

3、交通部现行的设计、施工规范和工程质量检验评定标准。

4、本项目部施工工班的编制、技术力量、专业化程度、机械设备情况、综合生产能力等。

5、主要技术标准:

《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000

《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004

二、梁场建设

(一)梁场选址以及工程量和工程节点时间安排

1、梁场选择在K77+250~470段属于主线路基右侧的服务区绿化区内,设计上是属于弃土场,长度220米,宽度28米,面积为6160m2。

2、预制场承担179片30米箱梁预制任务,按照工期接点,预制场建设工期72天,从2012年7月10日到2012年9月22日完工,填方工期30天,场地硬化15天,台座施工20天,龙门吊、生产门机安装调试12天。

3、30米预制箱梁技术指标;

(1)中梁技术指标;

梁长30米,箱梁中心梁高1.75m;箱梁底宽1m:顶宽为2.4米,箱梁底宽均为1.0m,端头腹板0.25m,底板厚0.25m,顶板0.18m。跨中腹板0.18m,底板厚0.18m,顶板0.18m。

(2)边梁技术指标;

梁长30米,箱梁中心梁高1.75m;箱梁底宽1m:顶宽等于1.2+C(C为箱梁翼缘板渐变宽)m,箱梁底宽均为1.0m,端头腹板0.25m,底板厚0.25m,顶板0.18m。跨中腹板0.18m,底板厚0.18m,顶板0.18m。

箱梁的具体工程数量如下表所示。

(二)梁场平面布局设置

预制场布置要符合工厂化生产的要求,道路和排水畅通,场地四周采用彩钢板进行封闭式管理,维护高度≥2m。场地硬化按照四周低、中心高的原则进行,面层排水坡度≥1.5%,在场地四周设置排水沟,排水沟底面采用M 7.5砂浆进行抹面,做到雨天场地不积水、不泥泞,晴天不扬尘。办公区、生产区、操作工的生活区等分开布置,做到区域功能分明。

1、场地处理

梁场选择在K77+250~470段主线路基右侧的服务区绿化区内,设计上属于弃土场,为保证梁场不积水,该区域(长220m,宽28m)需填筑约2m高,采用水平分层填筑,分层压实,压实度不小于96区标准。顶面采用不低于20cm 厚C30标号混凝土进行硬化处理。

2、预制区

根据单个台座的制梁周期、产梁速率、供应时间要求、生产能力等因素确定制梁台座数量为12个,平均每天保证1片箱梁预制,预制区两底盘之间通道宽度5m,西侧为主道宽度6m,通道内设置限速和各种警示牌。

3、验梁区

应设立专门的60cm×60cm混凝土验梁底盘,满足同时验收6片梁的存放标准,并设置专用检查扶梯。

4、存梁区

采用四点支撑堆放,支撑垫板顶面应位于同一平面内,误差不大于2mm。支撑中心顺桥向距梁端30cm左右,横桥向距腹板外缘20cm,支撑垫板平面尺寸为30cm×30cm,梁板叠放不得超过3层。用于存梁的枕梁可设在离梁两端面各50~80cm处,且不影响梁片吊装的位置。支垫材质必须采用承载力足够的非刚性材料,且不污染梁底。如枕木。

5、钢筋小型材料加工、存放、钢筋移动棚布设

a、预制箱梁钢筋小型材料加工、主要为存放棚,靠近武宣东服务区西侧段搭设25x30m约750m2加工棚,棚内摆放各种不同规格的半成品钢筋,主要钢筋加工区设立到2#钢筋加工场,钢筋加工成型由弯曲中心和弯箍机,按设计图纸加工合格后运输到梁场存放棚内。

b、移动钢筋棚,按宽6m、高4m 、长30m的可折叠式设计,骨架间距2m。骨架与骨架间用厚10mm扁铁活连接,在骨架底部设置直径30cm轮胎

便于灵活移动。骨架顶上覆盖耐久性彩条布或者军用篷布。具体设计见移动钢筋棚示意图。

6、施工用电

梁场内施工用电由拌合站内一台500KV A变压器供应,并配备1台120KW 发电机备用,施工用电从拌合站接入预制场内,所有主线路电力线应采用专用管道地下敷设,场内外露线路敷设电线杆,由电线杆接入总配电箱,分支到到各施工点,配电箱离地面≥1.5m高,并做到三级配电两级保护和“一机一箱一闸一漏”。

7、施工用水及养护设施

a.为保证梁场生活、生产、梁板养护用水,不得含有影响水泥正常凝结硬化的有害杂质,污水酸碱度小于4的酸性水和含碱量超过水重1%的水不得使用。根据现场情况,首先考虑在拌合站内打井,经水质检测后,如合格则用于生活、生产,如不合格,则采用饮用水,水的来源从拌合站接入预制场内,主水管规格为φ60mm,所有给水管路应采用专用PVC管道地下敷设。

b.预制场区域内,我部按每个台座两端固定埋设φ50mm主管道一根,并在管口预留接水管槽,规格15x15cm,槽内安设球阀门阻止水源和接水,方便接入分支移动喷淋系统管内。在顶板沿中线设置纵向带小孔φ20mmPVC管,在距腹板及顶板40cm处的两侧各设置纵向带孔φ20mmPVC喷淋管一道。水管上喷淋孔按2.5mm直径设置呈梅花形布置间距15cm。所有养护供水系统配置增压泵保证水压使喷淋水能成水花状覆盖梁体。具体布设见喷淋养护示意图。

c.梁片养护须采用自动喷淋系统结合土工布覆盖措施,采用场地内必须根据梁片养生时间及台座数量设置足够的梁体养生用的自动喷淋设施,喷淋

水压加压泵应能保证提供足够的水压,确保梁片的每个部位均能养护到位,尤其是翼缘板底面及横隔板部位。养护用水需进行过滤,避免出现喷嘴堵塞现象。

8、梁场排水

a.梁场东、南、北三面彩钢瓦围护栏,内侧设纵坡为2%的水沟,基础由挖机开挖而成,场内用水引流入上坪地中桥沟内,梁场四周没有自然溪流流入场内,主要是阻止场内施工用水,在雨季是也能阻止外界水源进入场内。

b.梁场内水沟设置:

钢筋存放棚出入口和四周设20×20cm的砼矩形水沟,其作用是排除场内降水及施工用水。

c.靠轨道内侧设60×60cm的砼矩形水沟,其作用是排除降水及预制梁养护用水,两底盘和场地硬化均设置2%横坡,纵、横向坡度流入其内,经存梁区与施工便道北侧水沟汇集于沉淀池,最后流入上坪地中桥沟内。

(三)梁场具体布置和建设

1、起重设备基础处理

预制梁场设起重80T/跨度24米龙门吊2台(用于移梁),10T/跨度24米龙门吊1台(用于立模及浇筑),龙门吊行走轨道采用专用钢轨,轨道基础采用级配碎石和C30砼基础,基础处理采用基础+混凝土条形基础,处理范围为两道龙门吊轨道外侧各60cm,基坑开挖后,做30cm厚度级配碎石并机械夯实。夯实后浇筑50cm厚C30砼条形基础,条形基础断面尺寸分别为1米×0.5米。

2、箱梁底盘

(1)基础

底盘基础采用25#砼浇筑,每个底盘基础按长21.2m、宽1.0m、中间厚15cm、两端在长度2m范围内厚度为40cm(以承担箱梁张拉后集中在底盘两端的自重)、台座基础横向间距为4.4米进行设置,同时,在基础的两个端部位置内铺设Φ16钢筋网,间距20cm,钢筋长度深入到厚15cm的中间段基础内30cm。(详见底盘构造示意图)

(2)底模构造

a.基础浇筑完毕后,精确放样。底盘的横向间距为4.4m、宽度为90cm(20米箱梁的底板宽度为100cm,由于在箱梁腹底部两侧各有R﹦5cm的圆弧,圆弧在定型模板上已定制,腹板侧模底部R=5cm圆弧直接紧靠地盘两侧角钢处,底盘宽度加圆弧R=5cm等于盘底底宽的1m。底盘顶面边角两侧采用∠50x50mm角钢包边后,将橡胶止浆带紧贴角钢,防止漏浆,则剩余底板的水平底盘宽度为90cm,长度为20.2m、高度为20cm(指高出硬化地面)

b.在基础上打孔,孔深15cm。然后植入长28~30cm、Φ12的Ⅱ级钢筋,钢筋的植入深度为10cm,埋入底盘混凝土中的长度为18~20cm。植入钢筋埋入底盘混凝土中的长度按设置的反拱度线型曲线变化,跨中18cm、两端20cm。植入的钢筋既作为控制底盘混凝土顶面标高的依据,又作为焊接、固定底模钢板的预埋件。

c.在植入的钢筋上焊接钢筋骨架,并在钢筋骨架上焊接边∠50×50mm的角钢。角钢的上平面在横向上水平、纵向上顺直、竖向上按设置的反拱度值线型曲线变化(跨中反拱度值初设为向下1.0cm,按抛物线向两端逐渐变化为零。首片试验梁施工完成后,实测起拱度数值并与设计值进行比较,相差较大时应进行适当调整,再安排预制后续箱梁),角钢的侧面保持竖直。

d.立模,支立浇筑底盘混凝土的模板时,应预留出箱梁的吊点预留孔、底

部对拉螺栓预留孔。在底模两端的预制梁吊点处预留30cm宽槽口,安放2cm 厚活动钢板便于箱梁吊装。

e.底盘混凝土浇注,将C30砼厚度为20cm的台座砼振捣密实,确保两侧线型直顺、顶面标高和预拱度符合要求、边、棱角顺直,并洒水养生,确保其强度的增长。并按设计预留联端梁底预埋钢板和连接端楔块凹槽。

f.底盘混凝土浇筑完成有了一定的强度后,表面用磨光机磨平,铺厚8mm 的冷轧钢板作面板锚固在砼底盘上(铺前钻孔,使其安放在底盘上的膨胀螺栓上,然后在该孔处将膨胀螺栓和钢板焊接固定)。相邻钢面板块间的缝隙采用焊接处理,焊毕用磨光机磨平。钢板的侧面应打磨直顺成一条线,不得有侧向弯曲。钢板铺完后打磨平焊点部位的焊渣,并对其表面除锈、去污,刷脱模剂覆盖待用。

台座构造示意图:

立面图

平面图

说明:1、本图未按固定比例绘制,仅为示意。尺寸单位均以厘米计。

2、本图只示出1个底盘的构造。每2个底盘之间的间距按4.4米设置。

(4)外模

①侧模采用定型钢模板,由专业生产厂家设计、加工制作。设3套侧模,侧模设计时,按箱梁节间长度设计,分标准节和异型节(包括边梁两端异型节及中梁两端异型节),侧模采用上下口对拉的方式进行加固。设计面板为6mm厚钢板,背肋为8#槽钢,支架为10#槽钢,M24对拉螺栓。

②翼缘板侧模采用钢板,由同一生产厂家加工、制作。

③堵头模板(即端模),中跨的中梁、内边梁、外边梁和边跨的中梁、内边梁、外边梁。也采用定型钢模板,由同一生产厂家设计、加工制作。面板为厚6mm钢板。

(5)内模

①采用专业生产厂家制作的定型钢模板,设3套。为便于拆模,内模中间不设隔板节,采用内部支撑方式,转角和异型部分特制,用U型钢卡联接,每隔70cm设一道支撑骨架,支撑骨架与钢模间用搭扣螺栓联接。

②内模分标准节(方便人工拆卸)和端部异型节。

③内模在设计时,从分节和用料上主要考虑人工拆卸、移运和安装的方便,在保证不变形、不移位的情况下,应尽可能地以轻便为主。

④内模的底面不设模板,以便下注混凝土和振捣施工。在设计时主要考虑采用内支撑进行加固。内模顶面设计有支撑架,上铺钢板作为面板;顶板每隔3m设置一处0.3m×0.4m的槽口式开口,以下注底板混凝土;进行箱梁顶板混凝土浇筑时,将开口处封堵厚度为4mm、尺寸为0.3m×0.4m的封口钢板。

三、主要设备机械、劳动力安排

1、主要制梁设备的配置如下表:

2、预制梁场劳动力配置

梁场劳动力安排设置:钢筋工班、混凝土模板工班、张拉工班、配套工班、维修养护工班5个专业化工班,共计58人。其中钢筋工班10人,主要负责梁体钢筋加工、安装、绑扎、就位等;混凝土模板工班25人,主要负责混凝土拌和站生产管理,梁体混凝土的运输、灌注、振捣、梁体养护,注浆封锚、模板的安装修整、拆除、保养等;张拉工班8人,负责波纹管的制作、预应力筋的安装和张拉;配套工班10人,主要负责场内移梁、装车以及梁体的其他配套工作;维修养护工班5人,主要负责设备维修管理、电力维修管理、道路的维修养护等。

项目部在箱梁预制梁场专门配备:生产副经理1名,技术员2名,试验员1名,质检员2名,安全员1名,保证梁场的安全生产和工程施工质量。

四、预制场标示标牌

1、预制场内醒目位置应设置工程公示牌、施工平面布置图、安全生产牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、文明施工牌等明示标示。

2、吊装作业区、安全通道应设置禁止标志;预制场的制梁区、验梁区、存梁区、构件加工区等各生产区应设置明示标示。

3、钢筋加工区在明显位置应设置标识牌。

4、张拉台座两端应设置指令标志,并设置钢板防护。

5、正在使用的机械设备应在醒目位置悬挂机械操作安全规定公示牌(即安全操作规程),易发生机械伤害的场所、施工现场出入口应设置禁止和警示标志。

五、机械设备

1、进场机械设备必须能满足工程质量和施工进度要求;安装调试简便,

容易操作、维修方便,可靠性高,安全性能好,对环境不会造成污染和破坏,如油、声污染。

2、大型机械施工现场必须严格执行一机一人专职防护,做到“五个一,”即:一机、一人(专职防护)、一本(机械施工日志)、一牌(设备标识牌)、一证(机械操作证)。严格遵守持证上岗制度。机械操作人员必须熟悉本机的构造、性能及保养规程,熟练掌握机械设备的操作规程。

3、施工现场安装、拆卸大型施工机械时,必须由具有相应资质的单位承担,施工单位负责人、安全负责人、设备主管工程师到场把关。转场时,应有:“专项方案、专项检测、专项见证、专项放行、专项检查”。技术负责人、领工员、安全员、技术员及监理员要现场把关。大型施工机械夜间不得安排转场、移机。大型施工机械作业时,现场必须有领工员、安全员、技术员、监理员等有关人员把关。龙门吊、架桥机、塔吊必须经有关技术监督部门检验合格后方可投入使用。

4、机械作业人员进入施工现场作业前,应按设备操作规程例行保养检查,作业中严格遵守劳动纪律,不得酒后上岗或连续疲劳作业,应严格执行操作规程和相关安全规章制度,并做好设备使用、维护、保养记录。

六、安全文明施工

站内各功能区必须在明显位置设有防火设施。每个功能区的灭火器(容量4Kg)≥3个,推车式干粉灭火器≥2个;站内至少设置一个消防池并配备相应的灭火器材。

1、施工临时用电:

(1)应编制临时用电施工组织设计,确定电源进线、总配电箱分配电箱的位置及线路定向,进行负荷计算,选择变压器容量和导线截面,制定安全

用电技术措施和电器防火措施。经相关部门审核及技术负责人批准后实施。

(2)应严格按照施工用电专项组织设计与施工现场平面布置进行架设和管理电力线,动力和照明线必须分开架设。

(3)配电房(室)变压器等固定电力设备均设安全防护屏障或网栅围栏,高度不低于2.5m,应设置明显的禁止、警告标志。

(4)施工现场临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)的规定。工程专用的电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统,必须采用TN-S接零保护系统,并做到三级配电两级保护和“一机一箱一闸一漏”。

(5)电力作业人员必须持证上岗,按规定正确穿戴、使用劳动防护用品。

(6)配电箱内多路配电应有标记,配电箱应有门、有锁、有防雨措施,铁壳开关箱必须接地。所有电器设备必须完整、无破损,性能良好。必须使用安装带有触电保护器的插座。触电保护器应定期试验,确保性能可靠。严禁使用铜丝、铁丝等金属代替保险丝。严禁在一个开关上连接多台电动设备。

(7)夜间施工时,现场应设有满足施工安全要求的照明设施。

2、文明施工:

(1)地面应定期洒水,对粉尘源进行覆盖遮挡。

(2)临近居民区施工产生的噪声不应大于现行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-1990)的规定,否则应进行监控。

(3)应根据需要设置机动车辆、设备冲洗设施、排水沟及沉淀池,施工污水处理达标后方可排放。

(4)施工机械设备产生的废油收集集中处理。

柳州至武宣公路工程四标项目经理部

2012年7月1日

30米预制箱梁施工方案

济南至祁门高速公路 利辛至淮南段工程项目第十合同段 预应力小箱梁首件施工 方案 中交一公局第三工程有限公司 济祁高速公路第10合同段项目经理部 二零一四年月日

目录 一、编制说明............................. 错误!未定义书签。 二、工程概述............................. 错误!未定义书签。 三、主要工程数量 (2) 四、工期计划 (2) 五、机械设备、人员配备情况............... 错误!未定义书签。 六、预制场建设........................... 错误!未定义书签。 七、箱梁预制施工工艺..................... 错误!未定义书签。 八、施工要点及注意事项................... 错误!未定义书签。 九、质量保证措施......................... 错误!未定义书签。 十、混凝土常见质量通病防治措施........... 错误!未定义书签。十一、安全保证措施....................... 错误!未定义书签。十二、环境保护、文明施工措施............. 错误!未定义书签。

一、编制说明 1、编制依据 ①、《济南至祁门高速工程利辛至淮南工程施工设计图》。 ②、《工程公路技术标准》(JTGB01-2003); 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1- 2004); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《桥梁工程施工技术规程》(DBJ01-46-2004) ③、业主、总监办、驻地办相关要求。 ④、施工现场调查情况 ⑤《安徽省高速公路工地标准化建设指南》 2、编制原则 (1)严格执行国家和地方对公路工程建设的各项方针、政策、规定和要求。严格遵守工程合同文件的要求并服从业主统一安排。 (2)在认真领会初步设计图纸、施工图纸及补遗书的前提下,在原技术标书施工组织设计的基础上,根据现场的实际施工条件,优化施工安排,保证施工质量。 (3)根据工程的重点、难点,施工工序及气候环境的要求和制约,制定科学合理的施工方案。 (4)依靠成熟的技术,先进的工艺,可靠的措施,严格的管理,为业主提供优质工程。 (5)根据本分项工程的实际情况,我部将组织一批施工经验丰富、技术力量雄厚的优秀技术、管理人员,调集先进的机械设备,配备先进的测量、试验仪器,组建一个高效精干的项目工区。 (6)加强施工管理,提高生产效率,降低工程成本,增加企业效益。 (7)严格贯彻“安全第一,预防为主”的方针和原则。 (8)严格执行安徽省公路工程建设行政主管部门对本项目的文明施工、环保、安全、卫生、健康等相关管理条例的要求,树立良好的工程形象。

预制梁场台座施工技术方案

梁 场 台 座 施 工 方 案 东常高速第十五合同段2009年11月2日

预制梁场台座施工技术方案 1.编制依据 《后张法台座施工技术规范》 《T梁模板图纸》 《梁场地质试验报告》 《二广高速第十五合同段两阶段施工图设计》 《二广高速第十五合同段梁场台座基础图》 2.编制目的 为了规范施工,满足T梁施工生产需求,保证T梁生产优质,安全,按期完成T梁架设任务。特制定以下施工方案。 3.施工工序 3.1.平整场地 清理场地,完成梁场施工场地平整,满足测量放线和施工需求。 3.2.测量放线 根据预制梁场布置图,准确放出台座边线与中心轴线,并当场交桩给现场技术员和施工队技术负责人。 3.3.开挖基坑 根据测量放桩位置,用长尺拉出台座两头端头基础和台座中间基础边线,25米台座纵向长度为27.5米,30米台座纵向长度为32.2米。考虑梁场底面施工厚度,基础开挖深度为设计尺寸减去地面上20cm的露出尺寸。

为了保证开挖尺寸精确,用小挖机开挖基坑留出10cm的余地,剩余的开挖深度采用人工开挖的方式达到设计深度。在使用人工和机械开挖基坑的过程中,要在开挖前使用水准仪设定开挖深度标准,在开挖中经常性运用水准仪校正开挖深度,保证达到设计深度而没有超挖。 3.4.钢筋网片制作 3.4.1.台座端头基础钢筋网片制作 25米与30米T梁台座基础端头均采用Φ16钢筋,间距15cm 的钢筋网片,每根钢筋长度为2.9m。每片钢筋网横纵向钢筋均为20根,采用扎丝绑扎牢固,并且间距相等。 3.4.2.台座中间基础钢筋网片制作 台座中间基础采用Φ12钢筋,间距15cm的钢筋网片。纵向钢筋25米T梁台座为25.79米,30米T梁为30.56米,每片钢筋网均为6根。横向短筋每根长度为1米,间距15cm,25米T 梁台座设计为171根,30米T梁设计横向短筋为201根。要求采用扎丝绑扎牢固,间距符合设计要求。 3.4.3.台座钢筋笼制作 台座钢筋笼主筋采用2钢筋,上下各三根,共计6根,间距为22.5cm,每根长度为25.65米。箍圈采用Φ10钢筋,每根长为1.4米,制作成43cm×23cm的箍圈,间距20cm排列。25米T 梁台座为127个,30米T梁台座为151个。 3.4.4.台座反拱三角钢架制作

预制箱梁架设方案

一、工程概况 河东特大桥和秦家河大桥引桥共240片箱梁采用两台龙门吊抬吊,由小桩号往大桩号逐片吊装,跨梁采用DF40m/130t 架桥机架设,架梁时严格遵守施工技术规范。 架梁主要工程数量表 二、施工方案 1、施工准备 正式开工以前,由项目总工程师组织有关技术人员对整个施工工艺流程进行讨论,制定正确的施工方案,对整个施工过程进行全方位的控制,确保工程顺利进行。并成立安全领导小组,确保作业人员能安全施工。项目总工程师对有关技术人员进行施工技术和安全技术交底。对进场的机械和材料进行严格检验,确保其能正常运行。 2、施工方法 2.1、支座安装 预制梁在架设前应根据设计图要求进行支座安装,河东特大桥和秦家河大桥引桥预制箱梁支座共有三种,分为GYZF4 275*66的四氟滑板式橡胶支座、GYZF4 400*77的四氟滑板式橡胶支座和GYZ 400*77的普通板式橡胶支座,伸缩缝处安装四氟板式橡胶支

座,连续墩上安装普通板式橡胶支座。 ①普通板式橡胶支座的安装:安装前先将墩台垫石顶面的浮沙清除,表面应清洁、平整无油污,若墩台垫石的标高差距过大,可用水泥砂浆调整;在支座垫石上按设计图标出支座中心位置,将橡胶支座安放在垫石上,使支座的中心线与墩台的设计位置中心线重合,以保证支座就位准确。 ②四氟板式橡胶支座与普通板式橡胶支座的安装方法基本相同,安装时必须精心细致。支座应按设计支承中心准确就位,梁底钢板与支承垫石顶面尽可能保持平行和平整,同支座上下面全部密贴;同一片梁的各个支座位于同一平面上,避免支座的偏心受压、不均匀支承与个别脱空的现象;四氟支座上必须放不锈钢板,不锈钢板上层应涂抹环氧树脂,以保证不锈钢板与梁顶预埋钢板紧密接触。 2.2、龙门吊吊装箱梁 1)、采用两台龙门吊。 2)、箱梁吊装时,在两端系引绳,以减小吊起后的晃动,尽快吊梁就位。 3)、吊装时盖梁、支座垫石砼强度不低于设计标号,梁板标号不低于设计标号的90%;水泥砂浆强度不低于设计要求。 4)、架梁前复核盖梁尺寸,清理盖梁顶面。 5)、测量、弹线,架梁前必须按照设计图纸认真测量、弹线,复核轴线纵横方向尺寸是否有误,发现问题提前处理。复核支座垫石尺寸、标高及平面位置,要求予埋件、橡胶支座、伸缩缝、安装设备及

30M箱梁预制施工方案

30M箱梁预制施工方案 一、编制依据 1、公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000) 2、公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004) 3、公路工程国内招标文件范本(2003年版) 4、两阶段施工图设计(第三册) 5、公路工程施工安全技术规程(JTJ076-95) 二、使用范围 K25+700~K30+714.988段大桥 三、材料 1、混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及拌和料的质量和规格必须符合有关技术规范要求,经检验合格后方可使用,按规定的配合比施工。 2、钢筋经检验合格方可进场并附有质保单,进场后经监理抽检合格后方可使用。 3、预制箱梁的锚具及其配套设备,波纹管符合规范要求,必须检验合格后方可使用。 四、机具 拟投入的机械设备

五、详细的技术方案 (一)设计要求 箱梁采用单独预制,简支安装,现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。 (二)施工方法和施工工艺 根据现场的施工特点,同时结合我部的实际情况,箱梁施工工序如下: 1、施工前的准备 ①、机具准备 施工现场配备各种计量仪器设备,如钢尺、水准仪等,以便检查钢筋尺寸、模板几何尺寸和砼浇筑高度。现场施工人员在开工前应检查机具的完好性,如振捣棒、发电机的正常性等,以确保正常施工。 ②、技术准备 a、在开工前进行技术交底工作,技术交底由项目经理部技术科和质检科

组织完成。 b、在开工前上道工序经监理工程师验收合格后,方可进行下一步的施工。 ③人员进场 组织施工技术人员进场,明确职责,定岗定员,组织施工作业人员进场,进行质量安全教育,特种作业人员进行培训,持证上岗,安排前期准备工作。 ④现场准备 平整场地,修筑施工便道,接通水电设施,设置测量控制桩,规划场地布置,箱梁预制场设置在桥头的路基上,基础为岩层,平整后硬化场地,采用C20混凝土硬化,厚度10cm,做好场内排水工作,根据平面布置图搭设临建、库房、钢筋棚,施工台座。 2、现场施工工艺 (1)底模制作 底模板采用C25混凝土台座,高出地面30 cm,底模预留侧模板拉杆穿孔,台面使用水磨石面板,台面边缘设5×5cm的角铁,使用前均匀涂刷隔离剂,底模平整度需达到规定的模板检验标准。 (2)钢筋加工及安装: ①钢筋加工 a、钢筋必须符合现行的国家标准及合同文件的要求。 b、钢筋按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆放不得混杂,且设立识别标志,露天堆放时垫高并加遮盖。

箱梁预制台座计算书

箱梁预制及存放台座设置及验算 1、后张法预应力箱梁台座设置及其验算 1、1台座设置 (1)对台座基础的地基进行加强处理,使台座基底承载力≥150Kpa 。 (2)台座基础两端范围下挖50cm 台座基础,宽,中间基础部分宽,30cm 厚,并布筋浇注C30混凝土;台座部分配置结构钢筋,浇筑20cm 厚混凝土,台座顶面采用小石子混凝土调平,并用4x4cm 角钢包边,防止边角破坏。底模采用1m 宽8mm 厚的大块钢板平铺,并且与台座连接成整体。用3m 靠尺及塞尺检测平整度,偏差控制2mm 以内,确保钢板接缝严密、光滑平顺。台座施工预留模板对拉螺栓孔间距50cm 。 (3)箱梁采用两台50t 龙门吊起吊。在梁底台座预留吊装孔,吊点位置距梁端1m 。20m 和25m 预制箱梁共用台座设置4个吊装孔洞。 (4)为了保证桥梁平顺,在20m (25m )箱梁台座跨中设向下13mm 的预拱度,从跨中向梁端按抛物线过渡设置。施工时可根据实际情况进行适当调整。 (5)预制台座间距为3m ,以便吊装模板。 台座受力验算 按25m 箱梁对台座受力进行验算。 单片箱梁重量=×=。 模板重量=12t , 小箱梁底面面积为:1×=, 则台座所受压强=(+12)×1000×10/=,小于台座强度30MPa 。 张拉完毕后受力面积取2 m 2,则台座所受压强=(+12)×10×1000/2=,小于台座强度30MPa 。 台座两端地基承载力压强需达到 MPa ×1/(2×)=。施工时夯实地基并铺设碎石垫层使其满足要求。 2、箱梁存梁区台座设计及验算 箱梁存梁区台座设计 台座枕梁采用C30混凝土(计算中枕梁视为刚性构件),箱梁存梁用枕梁尺寸为××见下图:(验算以25米箱梁进行验算,其余20米箱梁的存梁用枕梁采用同25米箱梁存梁用枕梁相同的结构), 25米箱梁最大一片砼方量为,钢筋砼比重取26KN/m 3,最高放置两层,则存梁荷载F=×26×2/2=。 +30

25mT梁、25m和30m箱梁预制及架设施工方案

防城至东兴高速第五合同段 (K44+000~K54+450) 25米T梁、箱梁及30米箱梁预制和安装施工方案 编制: 复核: 审核: 路桥集团国际建设股份有限公司

防东高速五合同项目经理部 2011年05月25日 目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (3) 1、试验准备 (3) 2、现场准备 (3) 3、材料准备 (3) 4、机械设备准备 (3) 三、预制场总体布置 (4) 1、T梁底座结构 (4) 2、预制场场地及基础硬化处理 (5) 3、工地临时房屋 (5) 4、排水设置 (5) 5、供电系统 (6)

四、预制场施工场地管理 (6) 1、预制场施工场地管理 (6) 2、原材料堆放与管理 (7) 3、场内施工标牌 (7) 4、内业管理 (7) 五、T梁、箱梁预制施工工艺 (8) 1、预制梁模板制作与安装 (8) 2、钢筋加工及安装 (11) 3、锚垫板、波纹管安装 (12) 4、混凝土浇注 (13) 5、预应力工程 (15) 6、梁端封锚 (25) 7、梁养护及凿毛 (25) 8、梁存放 (26) 9、梁运输 (27) 六、预制梁架设施工工艺 (27)

1.吊装方案的确定 (27) 2.架桥机拼装 (27) 3、运梁 (28) 4、梁架设 (28) 七、质量标准和检测方法 (34) 八、施工进度计划及保证措施 (36) 1、底座投入数量及计算思路 (36) 2、模板投入数量及计算思路 (36) 3、施工进度计划 (36) 4、施工进度保障措施 (36) 九、机械设备及人员配备 (37) 十、预制梁质量通病治理和质量控制措施 (38) 1、质量通病治理措施 (38) 2、质量控制措施 (41) 十一、安全保证措施 (42) 十二、文明环保施工措施 (43)

30米箱梁预制场建设方案详细

沪陕高速公路浦头互通工程施工项目 PTHT-SG1标段 30米箱梁 预制场建设方案 江苏润扬交通工程集团有限公司 沪陕高速公路浦头互通工程项目部 二О一六年四月

30米箱梁预制场建设方案 一、编制依据 1、沪陕高速公路浦头互通工程施工项目“施工合同协议书”; 2、沪陕高速公路浦头互通工程施工项目“两阶段施工图设计”; 3、《公路桥涵施工技术规范》 4、《公路工程质量检验评定标准》 二、工程概况 1、概况 沪陕高速公路浦头互通工程施工项目位于江都区浦头镇及司马镇境内,与沪陕高速公路(老宁通)交叉桩号K988+833.7,互通内共设2座大桥,疏港公路上跨沪陕高速公路大桥和C匝道上跨沪陕高速公路大桥。疏港公路上跨沪陕高速公路大桥桥跨布置5*30+5*30+5*30米,上部结构均为30m预应力砼箱梁,先简支后连续,30m预应力砼箱梁数量为8*15=120片;C匝道上跨沪陕高速公路大桥桥跨布置6*30+3*20,上部结构为6孔30m预应力砼组合箱梁和3孔20米现浇普通钢筋砼箱梁,30m预应力砼箱梁数量为5*6=30片,两座桥30m预应力砼箱梁共计150片。 预制场建设用地经多次选址未落实,由于地方政府对良田保护的理念,两镇均不予提供用地,项目部经请示江都区交通局,同意箱梁预制场计划设置永久性征地范围内,疏港公路上跨沪陕高速公路大桥的左侧靠近E匝道之间的空地(目前为农田,考虑项目建成后绿化用地范围)。经实地测量,该地能满足预制场建设规模。该地地势、地质较好,局部方整化经清表、整平、压实处理,可以作为箱梁的预制场地,按照张拉后仅靠箱梁两端头

处地基承受箱梁自重的状态计算,满足箱梁预制底盘地基承载力要求。 2、技术指标 2.1箱梁梁高:1.6m,一般跨径:30m。 2.2箱梁梁宽:箱梁中梁顶宽为2.4米,边梁顶宽2.9米(内外边均宽),箱梁底宽均为1.0m。 3、箱梁工程量 箱梁的具体工程数量如下表所示。 三、箱梁预制场初步建设方案 1、箱梁底盘 1.1基础 底盘基础采用C25砼浇筑,每个底盘基础按长31.2m、宽1.7m、中间厚15cm、两端在长度2m范围内厚度为40cm(以承担箱梁张拉后集中在底盘两端的自重)、底盘基础横向间距为5.0米进行设置,同时,在基础的两个端部位置内铺设Φ16钢筋网,间距20cm,钢筋长度深入到厚15cm的中间段基础内30cm。(详见底盘构造示意图)

预制梁台座数量与工期计算

预制梁台座数量与工期计算 经常在开工地例会的时候听某些同志在谈论关于预制梁工期问题,常会说:预制工期没问题,时间应该够了。这里提到的“应该够了”,我就怀疑他们是凭经验说的呢,还是凭计算后的数据来确定的,那么在计划工期内预制梁的底座个数究竟如何计算,或者引伸说在现有的底座和计划工期的前提下能不能保证预制任务按时完成(本期不谈论模板数量、存梁场周转或安装等其他方面带来的影响)。在计划工期内如何合理的布置台座数量做到既能节省工程造价又能满足工期要求。现举例说明如下: 第一种假设:有30mT梁400片,业主要求的工期为6个月,每片梁预制周期为y天,问需要底座多少个? 答: 1、每片梁预制周期测算。铜筋绑扎1天(含下钢铰线等工序),安模板1天,浇筑0.5天,养生7天(图纸中要求,注意各设计单位要求可能不一样),压浆后养生3天,出坑0.5天,累计13天左右。如到夏天时有人会提出温度高导致梁片强度上升快,不要7天的养生期(但图纸上是这样要求的),或者设计单位同意梁片到存梁场进行张拉,但都需要设计上同意,预制周期还是暂按13天计算吧。 2、400片梁一共需要的天数为400*13=5200天,计划工期总天数6个月为6*30=180天 3、底座个数:5200/180=28.8=29个底座(有小数要进上去) 4、上述每片梁的施工周期未考虑模板、天气、机械设备等各种

不利因素的影响。模板计算同上述一样。 第二种假设:现场准备了30个底座,根据上述情况推算,预制一共要多少天? 答: 1、每片梁预制周期还按13天计算 2、400片梁一共需要的天数为400*13=5200天 3、一共需要预制天数为:5200/30=174天,(5个月带24天,小于6个月工期要求。) 第三种假设:现在工期还有120天,台座仍为30个,还有350片梁要预制,一片梁预制周期仍为13天,请问,梁板预制到底能不能按时完成。 答:在此剩余工期120内还能完成的预制数量为 120*30/13=276片<350片即在规定工期内不能完成梁的预制。 第四种假设(快速计算情况):一片梁周期仍按13天计算,一共30个台座,一个月梁场最多能预制几片梁。 答:一个月最多能完成数量为:30*30/13=69片 通过以上假设示例不难看出预制梁片中台座数量与工期的计算关系,在计划工期内合理的布置台座数量既能节省工程造价又能满足工期要求。

30米箱梁架设方案

30米箱梁架设方案 一、工程概况 国道209线方山县城至横泉改线段K473+654处大桥,共有16片30米箱梁。梁重90吨左右,根据现场施工条件决定采用30米双导梁桥机架设。 二、编制依据 1、国道209线方山县城至横泉改线段K473+654处大桥的设计图; 2、公路桥梁架设安装施工技术规范验收标准; 3、起重吊装安全技术规范; 4、施工现场及周围环境调查。 三、人员及设备配臵 1、设备配臵:根据施工任务安排,配臵WJQ40-120A-120吨架桥机及运梁喂梁炮车各1部; 2、人员情况: 指挥:何小涛、马军 司机:何振振 运梁工班长:景建 架梁工班长:秦万长 起梁工班长:范治木 专职安全员:杨安富 现场操作人员共计15名

四、架桥机的拼装 1、对架桥机组装构件要求 (1)架桥机采用三角桁架作主要承载力构件,组装前对纵导梁、横导梁等进行探伤检查,确保主受力杆件安全可靠。 (2)上桁车、前肢腿的连接部位用10.9级的高强度螺栓连接,基本允许应力…б?=5290kg/cm2,前切应力0.6…б?=3170 kg/cm2,不得用普通螺栓代替。 2、组拼架桥机现场条件要求 (1)在4号桥台台背平整50米长、9米宽的场地,用作组装桥机导梁和中支、前支及存放架桥设备; (2)用吊车将组装好的50米导梁前支和中支组装到台背平台上; (3)配备75kw发电机组; (4)所有架桥要行走的路基要求平整、密实。 五、架桥过程 1、起梁移梁:根据制梁场的条件和设备的投入情况,采用电动千斤顶起梁横移,放到运梁车上; 2、采用运梁炮车顺路基运输; 3、箱梁架设:采用WJQ40-120A.30米双导梁120吨架桥机来完成架设。 (1)喂梁 炮车将箱梁运送至双导梁架桥机尾部后,由1号吊梁行车将梁前端升起150-200mm。1号梁和运梁车方向前同步行驶20m(25m)后,2号

30M预制箱梁架设施工方案(DOC)

伊逊河大桥30m箱梁安装施工方案 一、工程概况 伊逊河大桥:右幅中心桩号YK69+534,左幅中心桩号ZK69+527.681,交角135度,上部结构采用(4×30m)×4+3×30m预应力混凝土先简支后连续小箱梁,下部结构桥台采用柱式台与肋板台,基础采用桩基础,桥墩采用柱式墩桩基础。 二、施工工期安排 1、施工准备:2012.6. 1~2012.6. 5 2、30米箱梁架设施工:2012.6. 5~2012.8.25 三、资源配置 四、箱梁架设方案及施工方法 预制箱梁长30m,重约90T,施工中采用40m/140T双导梁架桥机架设。架桥机在伊逊河大桥15#桥台后路基拼装,架设方向从15#台向0#台架设,单幅架设。利用龙门吊配合运梁板车进行运梁、喂梁。 预制梁架设的施工流程。

4.1支座安装 4.1.1临时支座的安装和拆除 由于先简支后连续施工,涉及到体系转换,需要采用临时支座。临时支座采用φ119无缝钢管制作填干砂及C50混凝土制作。见下图: A A A-A B- B C50砼 φ 20螺母 (1)临时支座的安装 预制梁架设前,先安装永久支座,然后安放临时支座及墩顶现浇段底模,梁体架设置于临时支座上成为简支状态,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋,浇筑墩顶连续段混凝土,再进行负弯矩束张拉施工,拆除临时支座,形成连续体系。 临时支座安装前先在盖梁上放样定位,临时支座安装后不得影响永久支座的安装和现浇段的施工。测定临时支座安装高程,根据板式橡胶支座顶面高程调节砂桶内干砂高度,使梁底高程达到设计要求。 (2)临时支座的拆除 桥梁架设后,立即进行现浇段的制作,当现浇段负弯矩张拉压浆压浆及桥面砼板强度达到设计值的100%后,拆除临时支座,完成体系转换。

20米、30米箱梁预制方案设计

20m、30m箱梁预制施工方案 一、工程概况 上崾崄特大桥起点里程K17+022,终点里程K17+628,全长606.00米。30米箱梁96片、20米箱梁96片。 二、施工队伍简介 我施工单位项目部组织桥梁第一项目队承担上崾崄特大桥箱梁预制。第一施工队配备人员为100人,桥梁工程师1名,施工技术员2名。该队伍由一批曾参与榆靖高速无定河大桥箱梁预制、具有丰富的箱梁预制经验的熟练工人组成。 三、施工方案及施工措施 ⑴梁场布置 结合现场的实际情况。将预制场放在上崾崄特大桥桥头挖方路基上,里程为k16+800-K17+000处,设制梁台座16个,预制30米箱梁96片,预制20米箱梁96片。 1、先将路基挖到设计路面上,再对地面进行平整、夯实,以保证台座所需的承载力, 2、台座基础用C15砼,施工完成后,施工台座部分,台座,台座顶面预埋δ=4m钢板。并预留模板拉条孔。预埋钢板与台座内钢筋等预埋件连接。 制梁台座的布置详见梁场布置图 ⑵模板工程

根据梁体制、存、架的进度要求,箱梁计划投入制梁钢模共计8套,4套(30m梁)、4套(20m梁),模板分内、外模。内、外模板均采用拆装式模板。外模面板采用6mm厚冷轧普通钢板,面板加劲肋采用75×75×5角钢,支架均采用10槽钢,外模单侧分五块,工厂制作完毕之后运至工地,用接口法兰盘拼成一个整体,并按设计要求整好线形和平整度。 ⑶50t龙门拼装 为满足箱梁预制需要,特大桥共投入龙门桁车1套。龙门桁车净高10m,净跨26m,单台龙门桁车净吊重50t。走行速度1.5m/min。龙门桁车万能杆件拼装。 施工时,先对桁车走行轨道地基处理,然后铺一层厚15cm的碎石,最后安装枕木与43#钢轨,形成走行轨道。走行轨道按平坡考虑。走行轨道铺设完成后在走行轮上拼装立柱,主梁采用在地面拼装,整体吊装施工。 ⑷20m、30m箱梁的预制 1、钢筋加工 钢筋制作采用在加工场地加工成成品料,在施工现场进行绑扎成型的方法。钢筋严格按照钢筋设计图进行绑扎。钢筋接头、加工安装应符合设计要求。绑扎底腹板钢筋完成后,安装波纹管,波纹管必须严格按照图纸设计要求进行埋设,波纹管钢带厚度不小于0.3mm。并根据图纸要求对管道进行有效的加固和支撑。顶板钢筋待内模安装

箱梁预制台座计算书完整版

箱梁预制台座计算书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

箱梁预制及存放台座设置及验算 1、后张法预应力箱梁台座设置及其验算 1、1台座设置 (1)对台座基础的地基进行加强处理,使台座基底承载力≥150Kpa。 (2)台座基础两端范围下挖50cm台座基础,宽,中间基础部分宽,30cm厚,并布筋浇注C30混凝土;台座部分配置结构钢筋,浇筑20cm厚混凝土,台座顶面采用小石子混凝土调平,并用4x4cm角钢包边,防止边角破坏。底模采用1m宽8mm厚的大块钢板平铺,并且与台座连接成整体。用3m靠尺及塞尺检测平整度,偏差控制2mm以内,确保钢板接缝严密、光滑平顺。台座施工预留模板对拉螺栓孔间距50cm。 (3)箱梁采用两台50t龙门吊起吊。在梁底台座预留吊装孔,吊点位置距梁端 1m。20m和25m预制箱梁共用台座设置4个吊装孔洞。 (4)为了保证桥梁平顺,在20m(25m)箱梁台座跨中设向下13mm的预拱度,从跨中向梁端按抛物线过渡设置。施工时可根据实际情况进行适当调整。 (5)预制台座间距为3m,以便吊装模板。 台座受力验算 按25m箱梁对台座受力进行验算。 单片箱梁重量=×=。 模板重量=12t, 小箱梁底面面积为:1×=, 则台座所受压强=(+12)×1000×10/=,小于台座强度30MPa。 张拉完毕后受力面积取2 m2,则台座所受压强=(+12)×10×1000/2=,小于台座强度30MPa。 台座两端地基承载力压强需达到 MPa×1/(2×)=。施工时夯实地基并铺设碎石垫层使其满足要求。 2、箱梁存梁区台座设计及验算 箱梁存梁区台座设计 台座枕梁采用C30混凝土(计算中枕梁视为刚性构件),箱梁存梁用枕梁尺寸为××见下图:(验算以25米箱梁进行验算,其余20米箱梁的存梁用枕梁采用同25米

30米预制箱梁施工方案

30米预制箱梁施工方案 一、工程概况: 某桥梁起点桩号为K1+770,终点桩号K2+040。全桥长270m。桥面净宽2×24.5m。上部结构采用先简支后连续的施工工艺。共计9孔标准梁长30m的预应力混凝土连续箱梁,每孔左右幅各7片,共计126片。箱梁高度1.60m、上宽2.4m,下宽1.0m。本桥平面处于左偏半径400m和450m缓和曲线内。本桥纵坡位于坡度0.5%和0.605%,半径为8000m的竖曲线内,横坡为1.5%。 二、30米箱梁预制场平面布置及建设方案 结合以往施工经验,我部把全桥30米箱梁的预制及安装作为我部在此工程中的重点和难点工程。 1#桥共有30米预制箱梁126片,为方便管理,集中在一个预制场进行预制施工。预制场平面布置及建设方案如下: 1、预制场地布设 预制场设置在桩号K2+040-K2+240的路基上,根据总体施工进度计划预制箱梁生产架设施工工期(7个月),预制场设置14个箱梁底模,2套箱梁侧模,2套内模。预制场内箱梁底模按顺桥向布置。预制场内设置60t龙门吊2台,张拉、压浆设备各2套。有轨运梁平车1辆。在预制场适当位置设置接线电箱,同时安装漏电、触电保护装置并由专门电工负责管理,布线时充分考虑预制梁施工时机械的影响,做到安全合理布线,并做到文明施工、文明用电。预制场外专门设置钢筋加工场和搅拌站。根据安全文明施工要求,在预制场内设置有关的标志牌、消防设施,在预制场两端设置小型机具及小型材料存放区,做到机具设备和材料堆放整齐、有序。 于K2+040-K2+100右侧规划存梁区,计划存梁20片。建设好的预制场日生产能力为1.2片。 详见预制梁场平面布置图 2、箱梁台座制作 预制场场地范围内,用粘性土填至预设的标高,然后用推土机平整后,用

预制小箱梁施工方案

小箱梁预制 首件施工方案 中铁十四局集团津汕高速公路项目部 2007年7月

一、工程概况 津汕高速公路天津段工程第六标段小孙庄互通立交位于天津市西青区,津汕高速公路与津王公路相交处。桥梁包括主线1#桥、主线2#桥、A线桥,其中主线1#桥、2#桥上部结构为预应力箱梁、小箱梁,A线桥上部结构为预应力箱梁、普通箱梁。小箱梁共计330片,1#桥130片,2#桥200片。小箱梁共计330片,全部在预制场集中预制。架设采用双导梁架桥机进行。 二、工期及人员安排 根据总体计划要求,小箱梁施工工期为07年11月全部完成,安排人员100人。 为保证施工的质量、进度,项目部成立了预制厂施工小组。 施工负责人:朱光宇 技术负责人:杨德青 质量负责人:杨立军 试验负责人:王合功 测量负责人:候宪魁 安全文明负责人:陈贵俊 三、现场布局和临时设施 1、梁场建在主线K13+350右侧,现场设一个钢筋加工场,一座HZS40混凝土拌合站; 2、施工用水采用地下水

3、现场设315KVA变压器一台 四、主要机具设备 五、小箱梁的预制(施工工艺见附表1) 预制采用周转性台座,箱梁台座按垂直于桥向布置, 21个台座,24m宽走行式龙门架跨台座负责模板的安拆、混凝土的浇注、移梁。预制场面积为140*37m,原地面掺灰压实,台座间用5cm砼硬化。 (1)、台座及模板的设计、加工 ⑴台座由现浇30cm厚的C30号混凝土上铺6mm的钢板而成,宽度与梁底同宽,台座基础采用20cm厚条型扩大基础,宽200cm。为防止梁张拉起拱后端部下沉,在台座两端200cm范围内基础加宽加厚,并增加5棵直径为50cm,深度为6m的粉喷桩,以增加两端承载能力。 ⑵箱梁模板采用钢模板,每6m分节,面板采用5mm钢板,纵

30米小箱梁运架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工组织安排 (2) 四、施工方案 (4) 五、质量保证措施: (16) 六、安全保证措施 (18) 七、环保措施 (25) 八、文明施工保证措施 (25)

XXX大桥箱梁运架施工方案 一、编制依据 1、北京城建设计研究院通港大路、管廊及地下空间建设工程XXX 大桥设计图纸; 2、适用于本标段的设计施工规范、规程、规则、规定、质量检验与验收标准等。 3、对本标段的现场踏勘所获得的资料、本公司现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对以往施工经验的理解。 二、工程概况 XXX桥总长1328.0米.全桥共9联,跨径组合为8X(5X30)m+4X30m,上部结构采用跨径30米装配式预应力混凝土连续箱梁.桥墩基础均为径向布置,采用柱式墩,基础采用钻孔灌注桩.桥台采用薄壁U台、桩基础. XXX桥横向全宽45.5m,双向六车道,桥面向峰上下行布置,标准断面为:5米(人行道)+2.5米(非机动车道)+1.5米(设施带)+11.75米(机动车道)+4(中央分隔带)+11.75米(机动车道)+1.5米(设施带)+2.5米(非机动车道)5米(人行道)=45.5米,车行道横坡1.5%. 1. 30米后张预应力箱梁 30米箱梁使用QJLY40m-160T型架桥机架设。使用配套运梁车由K4+100预制场运至桥台(桥台桩号K3+706)。箱梁运输距离较短,由制梁场装车后经施工便道直接运至桥位。

2、箱梁预制情况 XXX大桥共计616片箱梁。截止2018年10月15日预制箱梁计划56片。2019年预制箱梁560片。 3、箱梁架设工期计划 根据工期要求并结合实际情况以及拆迁进展情况,箱梁架设计划工期为2018年10月1日-10月30日架设56片梁,2019年6月1日-10月15日架设560片梁。 三、施工组织安排 1、施工组织机构 成立以项目经理为组长,副经理、总工、安全总监为副组长,各部门负责人为组员的管理领导小组。全面负责现场施工安全、质量、进度。 组长:杨XX 副组长:杨XX 组员:各部门负责人、各施工队负责人 工程技术部:安全质量部: 物资设备部:计划合同部: 综合办公室:试验室: 2、作业队分工及人员配置

25米,30米箱梁施工方案

箱梁预制施工方案 编制依据 1、《公路工程技术标准》(JTGB01—2003) 2、《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60—2004) 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJGD62—2004) 4、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000) 5、《珠海市高栏港高速公路一期工程》两阶段施工图 6、其他有关的规程、规范及设计指导意见 一、工程概况 本标段共有桥梁10座,其中大桥6座,分别为升平大道跨线桥、温泉北路跨线桥、温泉大道跨线桥、珠海西站跨线桥、进港二路跨线桥、前锋涌大桥;中桥4座,分别为虎山涌中桥、前西涌中桥、温泉涌中桥、大虎涌中桥。大桥上构采用装配式预应力砼连续箱梁(25m、30m)及现浇预应力砼变截面连续梁;25m简支箱梁共888片;30m简支箱梁共66片,均为后张法施工;下部结构对应装配式预应力砼箱梁的桥墩采用大悬臂T型墩接承台接两根D150钻孔灌注桩基础,左右幅分修。中桥上部构造均采用(13m、20m)跨装配式预应力砼简支空心板,13m空心板共282片;20m空心板共120片,均为后张法施工;下部构造均采用柱式桥墩,柱径为D100,桩径为D120,桥台均采用座板台,配D120钻孔灌注桩基础。 二、机械及施工人员按排 根据我部对类似工程的施工经验,本工程箱梁全部采用后张法施工,根据设计工程量,30m箱梁投入模板1.5套;25m箱梁模板4套;20m空心板模板2.5套;13m空心板模板3套;钢筋截断机GQKO 型 2台;GW40型钢筋弯曲机3台;GW3-12型钢筋调直机1台;BX1-400

电焊机4台;BX1-315-2电焊机3台;LCK-63等离子切割机1台;ZF75-150高频振动器20台;50型插入振捣棒10台;1m3料斗2个;YCW150B-200型油压千斤顶4个;ZB4-500型电动油泵4个;JW180型水泥浆拌和机1台;GUB3.0型灰浆泵1台;135KW发电机1台;21m龙门吊2个;24m龙门吊2个。 投入技术、管理人员9人;施工人员150人;管理、技术人员见表1 表1 主要管理和技术人员一览表 根据本标段的工程特点以及现场的实际情况,设置大型梁板预制场一座,位于K49+480主线左侧农田上,占地约为28000m2;其中25m、30m箱梁制梁区长176m、宽23m;共布置25m箱梁预制台座16个,30m箱梁预制台座4个,台座横向间距为4m一道,并设6m砼运输车道;13m、20m空心板预制区长100m、宽20.6m共设置13m台座13个;20m空心板台座7个,台座横向间距0.6m,并设3.6m砼运输道;存梁区长为164m,宽49m;存梁容量84片,制梁区与存梁区之间留15m为预应力钢绞线存放下料区域。预制场内分为钢筋加工堆放

箱梁预制台座计算书

箱梁预制台座计算书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

箱梁预制及存放台座设置及验算 1、后张法预应力箱梁台座设置及其验算 1、1台座设置 (1)对台座基础的地基进行加强处理,使台座基底承载力≥150Kpa。 (2)台座基础两端范围下挖50cm台座基础,宽,中间基础部分宽,30cm厚,并布筋浇注C30混凝土;台座部分配置结构钢筋,浇筑20cm厚混凝土,台座顶面采用小石子混凝土调平,并用4x4cm角钢包边,防止边角破坏。底模采用1m宽8mm厚的大块钢板平铺,并且与台座连接成整体。用3m靠尺及塞尺检测平整度,偏差控制2mm以内,确保钢板接缝严密、光滑平顺。台座施工预留模板对拉螺栓孔间距50cm。 (3)箱梁采用两台50t龙门吊起吊。在梁底台座预留吊装孔,吊点位置距梁端1m。20m和25m预制箱梁共用台座设置4个吊装孔洞。 (4)为了保证桥梁平顺,在20m(25m)箱梁台座跨中设向下13mm的预拱度,从跨中向梁端按抛物线过渡设置。施工时可根据实际情况进行适当调整。(5)预制台座间距为3m,以便吊装模板。 台座受力验算 按25m箱梁对台座受力进行验算。 单片箱梁重量=×=。 模板重量=12t, 小箱梁底面面积为:1×=, 则台座所受压强=(+12)×1000×10/=,小于台座强度30MPa。 张拉完毕后受力面积取2 m2,则台座所受压强=(+12)×10×1000/2=,小于台座强度30MPa。 台座两端地基承载力压强需达到 MPa×1/(2×)=。施工时夯实地基并铺设碎石垫层使其满足要求。 2、箱梁存梁区台座设计及验算 箱梁存梁区台座设计 台座枕梁采用C30混凝土(计算中枕梁视为刚性构件),箱梁存梁用枕梁尺寸为××见下图:(验算以25米箱梁进行验算,其余20米箱梁的存梁用枕梁采用同

30m箱梁架桥施工方案

30M箱梁施工方案

30M箱梁架设施工技术方案 一、工程概况 梁体为30M箱梁,使用NF100-30型架桥机。 二、架梁施工前的准备工作 1、检测墩帽中心线是否符合规范要求 2、支座中心线放样,安设支座。 3、检验梁是否合格,严禁不合格箱梁上桥。 4、检查架桥机的定位及试运转是否正常。 5、检查牵引系统(由卷扬机及滑轮组组成)是否正常工作。 三、架梁施工 本桥安装为架桥机运梁过跨,通过架桥机上卷扬机横移到位后落梁。 架桥机过跨及安装过程中由于水平力的影响,支撑架桥机的临时墩在路线前进方向前后用钢丝绳拉好缆风,以防止临时墩产生过大的水平变形。 1、移梁运输 从箱梁存放场至架桥机处设至运梁采用专用的运梁跑车。 将预制场存放的箱梁通过龙门吊起吊后移至运梁平车,在预留孔处安装好吊带钢丝绳。用枕木垫稳防止箱梁倾斜,把箱梁与平车固定好。然后把箱梁运输到架桥机后端。平车牵引动力为柴油机。 2、梁起吊 采用先起吊一端的形式进行起吊。将预制梁运至架桥机后跨,架桥机前行车行至箱梁前端(以安装前进方向为前进方向,达峰桥与路线方向相反),挂号钢丝绳,起吊,架桥机前行车和后运输平车同时前进,至合适位置(以架桥机后行车所处位置导梁不悬空为准),安好梁后端钢丝绳,后端起吊,架桥机前后行车同时前行,将预制梁纵移至安装跨。 3、梁横移就位 箱梁由架桥机平车运到桥跨纵向合适位置后,开始平移,然后缓慢的落梁,均匀的落到支座上,落梁时,箱梁中心线必须对准支座中心线,落梁后检查支座有无脱空、偏压等不正常现象,检查无误后,将箱梁端横隔板底部用方木支撑牢固,然后送掉钢丝绳。 其他梁就位步骤同上。 四、横隔板钢筋焊接、移架桥机

25M预制箱梁架设施工方案.

箱梁安装施工技术方案 一、工程概况 克里河大桥位于拟建浏阳生物医药园纬二路(东延)的K0+054.5-K0+286.5之间,为跨越河流、农田及道路而设。桥梁中心里程为K0+170.5,墩台采用正交正布,桥梁分左右两幅,共9跨,桥跨布置为4×25+5×25m,全桥长232.0m。 本项目位于浏阳市洞阳镇东阳居委会克里村大屋组境内,西侧与生物医药园内向纬二路延长处,该区微地貌为剥蚀残丘及丘间谷地,地形起伏不大,地面高程为61.43-83.77m,最大相对高差22.34m。西侧桥位原山包地形较陡,现已整平为建筑场地,相对平坦;东侧山包植被发育,主要为杂灌木,局部人工开挖呈阶梯状。大屋组位于丘间谷地内,附近分布有较为密集的居民房和水田,谷底西部有一宽1.5-3.0m溪沟自西向东流经。桥址区地表水主要为谷地中部的溪沟,为季节性溪沟,水位随季节变化大。 本桥梁安装预应力箱梁90片,安装GYZ350×85型橡胶支座140个、GYZF4250×65型橡胶支座80个。

三、箱梁架设方案及施工方法 预制梁长25m,重约70T,施工中采用50m/130T双导梁架桥机架设。架桥机在0#桥台台背回填处拼装。利用龙门吊配合轨道平车进行运梁、喂梁。 预制梁架设的施工流程 3.1支座安装 3.1.1临时支座的安装和拆除

由于先简支后连续施工,涉及到体系转换,需要采用临时支座。临时支座采用工厂集中加工的沙筒,为圆柱状,分为砂桶和垫块两部分。内筒为Φ160×160mm壁厚为5mm的预制C30砼垫块、外筒为Φ200×200mm壁厚为10mm,底厚为5mm,制作时严格控制厚度及平整度,对临时支座进行100%验收,试验压力符合梁板承载压力。每块箱梁使用4个临时支座,两端各两个,如下图: 临时支座安装在箱梁连续端,安装时按照弹出的临时支座中心线,并使临时支座居中。每片梁板连续端设2个临时支座。 (1)临时支座的安装 预制梁架设前,先安装永久支座,然后安放临时支座及墩顶现浇段底模,梁体架设置于临时支座上成为简支状态,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋,浇筑墩顶连续段混凝土,再进行负弯矩束张拉施工,拆除临时支座,形成连续体系。 临时支座安装前先在盖梁上放样定位,临时支座安装后不得影响永久支座的安装和现浇段的施工。测定临时支座安装高程,根据板式橡胶支座顶面高程调节砂桶内干砂高度,使梁底高程达到设计要求。 (2)临时支座的拆除 桥梁架设后,立即进行现浇段的制作,当现浇段负弯矩张拉压浆及桥面砼板强度达到设计值的95%后,拆除临时支座,完成体系转换。

30米箱梁预制施工方案.

预制梁施工方案 一、工程概况 S301石烟线江家寨至双岛段大中桥及跨线工程三合同包括K13+532贝草夼大桥和K12+314北观大桥,采用上下行两幅并列桥梁设计,单幅桥梁宽度为15.75米,桥梁总体宽度为32米,上部结构采用30米预应力混凝土(后张法)小箱梁,先简支后连续施工工艺。 K13+532贝草夼大桥长度为457.08米,与路线成900C夹角,共计15孔,采用每3孔一联,每孔10片梁,共计150片;K12+314北观大桥长度为187.08米,共计6孔,每孔10片梁,共计60片; 箱梁高度1.6m,上宽2.4m,下宽1.0m。顶面采用2%的单项横坡。 二、梁场场地布置 箱梁预制场地设在贝草夼大桥西北角路基北侧,征地范围及场地平面图见附图。 1、制梁台座 制梁区内台座周围原地面整平压实后,开挖基槽,浇筑厚20cm C20混凝土基础,在基础上用墨线弹出台座台座边线,台座采用厚30cm C30混凝土浇筑,台座制作时,跨中向下设2cm的负预拱度,采用二次抛物线。台座顶面采用1cm钢板铺面,钢板与钢板之间底模两端支点将承受预制梁的全部重量,因此该范围内的底模采取钢筋混凝土基础进行加强处理。 2、砼、材料运输道路 梁场内和梁场周围设置车辆进出的施工运输道路,道路硬化采用

20cm砼。 3、钢筋加工场地 钢筋加工场地设于预制场两端,用于钢筋加工、存放等,加工好的钢筋分类挂牌存放,并搭设钢筋棚防护。 4、排水设施 制梁场区内地面按2%排水坡设置,并于四周和存梁两台座中间设置排、截水沟,确保降水及施工用水顺利排出场外。 。 根据预制梁的数量先在预制场布置11个箱梁台座(根据现场情况可斟情增加)。每个台座长31m,宽与箱梁底面同宽,高0.3m。台座间距为4.5m及6.1m。 3、龙门吊机的布置 移梁龙门吊机设计跨径为23m,考虑箱梁架设高度,移梁龙门吊机设计净高为9m。每台龙门吊都安装有5吨的电动葫芦,用以安装模板和浇筑混凝土。 4、钢筋棚的布置 钢筋篷设在LK6+775左侧,详见梁场布置图。 三、主要施工方案和操作工艺 1、钢筋制作与安装 钢筋下料、制作在钢筋加工棚进行,运至预制场装配成型,钢筋连接采用搭接焊,钢筋下料时要适当配料,使之在成型焊接时接头能按规范要求错开设置。

相关文档