4.5 控制测量

4.5.1 控制测量的基本要求

充分利用济南市连续运行卫星定位服务系统(JNCORS系统)和已有的各等级平面和高程控制点,采用GPS静态定位、网络RTK技术、图根导线(网)等方式进行地籍图根控制测量。

4.5.2 地籍控制测量

4.5.2.1 图根点布设要求

图根点在基本控制点或JNCORS系统的基础上加密,以直接满足城镇土地调查的需要、便于利用为原则,点位一般布设在道路、街巷的交叉口及其它利于采集界址点和碎部点的地方。图根点的密度应满足《城镇地籍调查规程》的要求,一般地区8-10个点/每幅图,复杂地区不低于15个点/每幅图,建筑物密集地区应适当加密,还应保证图根点相对于起算点的点位中误差不得超过5cm。

4.5.2.2 图根点标志

图根点设临时标志,当测区内基本控制点密度较疏时,应适当埋设固定标石。埋石确有困难时,可在沥青或水泥地面上打(嵌)入刻有十字的钢桩代替标石,在四周凿刻深度为1cm、边长为15cm×15cm的方框,涂以红漆,内写点号。每幅1:500图内埋石(钢桩)点数量不得少于4点。

4.5.2.3 图根点编号

图根点编号共5位。第一位为标段的英文字母代码,13标段为M,点号均自0001开始编排,如 A0001、A0002,C0003、D0008等。

4.5.2.4 采用JNCORS系统进行图根测量

采用JNCORS系统进行图根控制测量时,应使用三脚架模式,不得采用单杆模式。每点均应独立测量两次,每次不少于15个历元,两次测量的平面坐标之差不应大于2cm,高程之差不应大于3cm,取两次测量的中数作为最后成果。

4.5.2.5 静态GPS测量

采用静态GPS方式加密控制点时,标志选设、观测和数据处理等应严格按照相关规范要求进行。

4.5.2.6 图根导线测量

图根导线测量依据各等级基本平面控制点,可分为两级进行布设,布设形式为附(闭)合导线或结点网。

图根导线测量的主要技术要求

因地形限制导线无法闭合时,可布设不多于2条边,总长不超过160m的支导线。支导线首站要联测两个已知方向,边长要进行对向观测,角度测量左右角各一测回,其测站圆周角闭合差不应超过±40″。

当局部地区图根点密度不足时,可在不低于一级图根导线的点上,利用全站仪采用极坐标法(角度测量左右角各一测回、距离进行对向观测或单向观测两次)补充测站点,边长不应超过定向边长的2倍。

利用支导线和极坐标方式测量的图根点数量不得超过图根点总数的20%。

图根点的边长测量采用光电测距方法,每条边观测l测回,每测回内读数两次。

4.5.2.7 图根高程测量

图根点的高程测量可采用直接水准或光电测距三角高程的方式进行。采用水准测量方式时,应符合《城市测量规范》(CJJ 8-99)对图根水准的相关要求;采用光电测距三角高程方式时,应符合下表规定。

光电测距图根三角高程测量的技术要求

器高和觇标高应准确量取至毫米,高差较差在限差内时,取其中数;③计算三角高程时,角度应取至秒,距离和高差应取至毫米。

图根导线记录可采用PDA电子手簿或PC-E500袖珍电子计算机作为记录器,也可采用其它合适的记录方式。

4.6 地籍测量

4.6.1 地籍测量的基本要求

4.6.1.1 地籍测量的比例尺

地籍测量的比例尺为1:500

4.6.1.2 地籍测量的基本方法

地籍测量采用全野外数据采集数字成图法绘制1:500地籍图,全野外数据采集可采用GPS-RTK和全站仪进行,内业图形处理在统一购置的软件CASS 7.1济南国土版下进行。

地籍图的图幅采用 50cm×50cm的正方形分幅,按高斯--克吕格坐标格网线划分。划分方法如下图所示 1:500

1km为16幅

4.6.1.4 地籍图的基本等高距与高程注记

地籍图均需勾绘等高线,1:500比例尺地籍图的基本等高距为0.5m,图上地形点的高程注记至0.01m。

4.6.1.5 地籍图的图上平面精度要求

为保证地籍图的精度要求,地籍图上的主要地物点的平面精度应满足本设计要求,其它地物点、地貌点平面精度应满足下表要求:

图上地物点的点位中误差与间距中误差(图上mm)

4.6.1.6 地籍图的高程精度要求

地籍图的高程精度要求应满足《城市测量规范》4.1.9条的要求,城市建筑区和基本等高距为0.5m的平坦地区及其它区域的铺装路面,其高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不得大于±0.15m。

4.6.1.7 地籍图的基本内容

地籍图应准确全面的表示行政界线、权属界线、界址点、地类界线、块地界线、保护区界线;地理名称和单位名称等主要地籍要素,还应表示《城市测量规范》CJJ8-99要求的其他内容,因图面负担过重个别的次要地形要素可适当综合。

地籍图的表示方法应严格按《城镇地籍调查规程》TD1001-93、《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T 7929-1995)的要求进行,严格按《山东省城镇地籍数据库标准(试行)》的要求进行。

4.6.2 地籍要素测量

4.6.2.1 地籍要素测量的内容

地籍要素测量的主要内容包括:界址点、行政界线、权属界线、地类界线、块地界线、保护区界线、主要地物点、地形地貌点、地理名称和单位名称等。地籍要素测量成果应能满足地籍图编制、面积量算、统计的和地籍数据库建库的基本要求。

4.6.2.2 地籍要素测量精度

行政界线、权属界线、界址点、地类界线、块地界线、保护区界线、主要地物点、地形地貌点测量精度,应满足本设计书中规定的精度要求。

4.6.2.3 地籍要素测量方法

地籍要素测量采用全解析法。按全野外数据采集的方法,利用GPS-RTK和全站仪进行实地数据采集(坐标、高程)。

4.6.2.4 地籍要素测量时应注意的问题

全站仪设站时,仪器对中误差应小于5㎜,应尽量选择距离较远的已知点定向(即长边定短边),并检测另一已知点,以确保设站和定向的正确性。相邻测站间应以明显地物点或界址点作为重合检查点,严禁隔点采集数据。

采用GPS-RTK 测量时,要注意避免在高大的房屋角和信号弱的地方采集数据,确保地籍要素测量的精度。

4.6.2.5 地籍测量时特殊情况的处理

(1)地籍测量时山区等高线的处理

地籍测量时个别无法采用全野外采集数字法测图,可采用最新的最大比例尺(一般不超过4倍)的地形图矢量化放大编绘,但应注意同实测区域等高线的接边,其范围内的界址点、行政界线、权属界线、地类界线、建筑物、构筑物等必须实测,其范围并应征得监理的同意。

(2)地籍测量时建筑施工区的处理

首先按现状实测,提交验收时将地籍要素、数据库更新到最新现状。

4.6.3 地籍图编制

4.6.3.1 地籍图内容

地籍图是专题图,它首先要反映地籍要素以及与地籍有密切关系的地物,其次在图面荷载允许的条件下,适当反映其它内容。地籍图应采用定制的CASS7.1济南国土版绘制,其主要内容包括:地籍要素、数学要素及地物要素。

4.6.3.2 地籍要素

在地籍图上应表示的地籍要素包括:行政界线、界址点、界址线、地类号、地籍号、座落、土地使用者或所有者及土地等级等。

(1)各级行政界线要素有:市级界线;县级界线;乡、镇、街道办事处级界线;国营农、林、牧、渔场界线。两级行政界线重合时在地籍图上表示高级界线,境界线在拐角处不得间断,应在拐角处绘出点或线。

(2)界址要素有:宗地的界址点、界址线、地籍街坊界线、城乡结合部的集体土地所有权界线。在地籍图上界址点用直径0.8㎜的红色小圆圈表示,界址线用0.3㎜的红线表示;与宗地界址线重合的其它界线,在地籍图上可跳跃注记;集体土地所有者名称注在其界线以内。

(3)地籍号:在地籍图上只注记街道号、街坊号及宗地号。街道号、街坊号注在图幅内有关街道、街坊区域的适中部位,宗地号注在宗地内。在地籍图上宗地号和地类号的注记以分式表示,分子表示宗地号,分母表示地类号。对于跨越图幅的宗地,宗地在不同图幅的各部分都须注记宗地号。如果某街道或街坊或宗地只有一小区域在本图幅内,相应的编号可注在本图幅内图廊线外。如果宗地面积太小,在地籍图上可以用标识线移在宗地外空白处注记宗地号,能清晰判读的情况下也可不注宗地号。

(4)地类:在地籍图上按《土地利用现状分类》规定的土地利用类别码注记地类,地籍图上应注记二级分类。对于宗地较小的住宅用地,可省略不注,其它各类用地码一律不得省略。道路用地,包括分割街坊的道路和街坊内的道、巷、通道的宗地,都应按《土地利用现状分类》的规定要求注记其相应的地类代码。

(5)座落:宗地的座落由行政区名、道路名(或地名)及门牌号组成,地籍图上应适当注记行政区名及道路名,宗地门牌号可选择性注记。

(6)土地使用者或所有者:在地籍图上可选择性注记单位名称和集体土地所有者名称。因单位宗地较小,地籍图上可不注单位名称。在地籍图上不需要注记个人用地的土地使用者名称。

(7)土地等级:对于已完成土地定级估价的城镇,在地籍图上绘出土地分级界线及相应的土地等级注记。

4.6.3.3 地物要素

在地籍图上应表示的地物要素包括:建筑物、道路、水系、地貌、植被、注记等,现分述如下:

(1)建筑物:在地籍图上要绘出固定建筑物的占地状况。非永久性建筑物如棚房、简易房可舍去;附属建筑物如不落地的阳台、雨篷及台阶等可舍去,但大单位大面积的台阶、有柱的雨篷应表示;建筑物的细部如墙外砖柱等或较小的装饰性细部可舍去;应在建筑物右上角注上建筑物层数。大型或线型构筑物应在地籍图上表示。

(2)道路:在地籍图上要绘出道路的路牙石线。道路的附属物、里程碑和指路牌等可舍去。桥梁、较大涵洞及隧道要在地籍图上绘出。

(3)水系:河流、湖泊、水塘等水域必须测量并在地籍图上绘出其边界。

(4)地貌:在平坦地区,地籍图上一般不表示地貌。在山区或丘陵地区,为了用图方便,宜表示出大面积的斜坡、陡坎、路堤、台阶路等。在地籍图上应注记控制点的高程,散点高程可选择性注记。

(5)植被:在地籍图上,大面积绿化用地、街心花园、城乡结合部的农田、

园地、河滩等,可用土壤及植被符号表示;较小绿地、零星植被可不表示。

(6)注记:在地籍图上,除地籍要素注记外,还可选择性注记一些地名、有特色的地物名称等。

(7)其他:电力线、通讯线、架空管线可不在地籍图上表示,但高压线的塔位及与土地他项权利有关的管线应在地籍图上表示。

4.6.4 地籍图比例尺、分幅、编号及图廓整饰

4.6.4.1 地籍图比例尺

城镇土地调查地籍图比例尺采用1:500。

4.6.4.2 地籍图分幅、编号

地籍图的图幅采用 50cm×50cm的正方形分幅,按高斯-克吕格坐标格网线划分。地籍图的图号以该图幅西南图廓点坐标的公里数编码,X坐标在前,Y坐标在后,中间以短横线相连,如061.00-506.25。

地籍图加注图幅名称,图名应以本图幅主要单位名称或较著名的地理名称命名。一个县(市、区)内的图幅名称不得重复,图幅名称以不超过6个字为宜。

4.6.4.3 图廓整饰

地籍图分幅图的内图廓整饰按图式要求进行,外图廓整饰要求如下:图幅接合表只注图号,不注图名;右上角图外注“济南市×××县(市、区)地籍图;接边部分应以图名单位所在行政区为准。左下角竖行应注“济南市国土资源局”,横行注:

200X年XX月权属调查。

200X年XX月全野外数据采集法成图。

1980西安坐标系。

1985国家高程基准,等高距为0.5米。

1993年城镇地籍调查规程。

下方中间为测图比例尺,右下角为调查员、测量员、绘图员、检查员。

4.6.5 地籍图精度要求

4.6.

5.1 地籍图的平面精度

为保证地籍图的精度要求,其它地物点、地貌点平面精度应满足下表要求:图上地物点的点位中误差与间距中误差(图上㎜)

4.6.

5.2 地籍图的高程精度

地籍图的高程精度要求应满足《城市测量规范》4.1.9条的要求,城市建筑区和基本等高距为0.5m的平坦地区及其它区域的铺装路面,其高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不得大于±0.15m。

4.6.6 宗地图制作

4.6.6.1 宗地图的主要内容

包括图幅号、地籍号;本宗地号、地类号、门牌号、面积及单位名称;本宗地界址点、界址点号(含与邻宗地共用的界址点)、界址线及界址边长;本宗地内建筑物、构筑物;邻宗地界址线(示意);相邻宗地、道路、街巷及其名字;比例尺、指北针、图廓线、制图单位、制图员、审核员及日期等。

4.6.6.2 宗地图的要求

宗地图一般用32K、16K(A4)、8K纸,宗地过大时,原则上可按分幅图整饰;宗地图必须依比例尺真实蒙绘;宗地图上界址边长必须注记齐全,界址边长注记采用实丈边长和解析反算边长均可;宗地图指北方向必须与相应的地籍图指北方向一致。宗地图式样如下图所示:

注:50.75-01.50为图幅号,1-75-4为地籍号,(74)、(75)为街坊号,分子4为宗地

号,分母081为地类号,1368.17为宗地面积,1、2、3为界址点号,5为建筑物层数。

4.7 村庄地籍调查

4.7.1 调查范围

对标段范围内农村居民点的土地利用状况进行调查,查清农村居民点内部集体土地所有权和使用权状况及每宗土地的位置、界线、数量、用途,包括村庄内部基础设施用地、农村宅基地等土地利用状况。

4.7.2 调查方法

(1)对村庄进行1:500现状地形测量。

(2)对村庄进行相关信息的调查,如每家每户的户主名称、门牌号、房屋使用情况、土地利用情况等,但不需指界、盖章和签字。

(3)村庄1:500现状测量的范围以1:2000农村土地调查划定的村庄范围为准。

4三、四等水准测量的主要技术要求

四、三、四等水准测量的主要技术要求 三、四等水准路线一般沿道路布设,尽量避开土质松软地段,水准点间的距离一般为2~4Km,在城市建筑区为1~2km。水准 点应选在地基稳固,能长久保存和便于观测的地方。 三、四等水准测量的主要技术要求参看表6.6,在观测中,每一测站的技术要求见表6.14。 三、四等水准测量的方法 (一)观测方法 三四等水准测量的观测应在通视良好、望远镜成像清晰稳定的情况下进行,若用普通DS3水准仪观测,则应注意:每次读数 前都应精平(即:使符合水准气泡居中)。如果使用自动安平水准仪,则无需精平(测量原理详见第二章),工作效率大为提高。 下介绍用双面水准尺法在一个测站的观测程序: ①后视水准尺黑面,读取上、下视距丝和中丝读数,记入记录表(表6.15)中(1)、(2)、(3); ②前视水准尺黑面,读取上、下视距丝和中丝读数,记入记录表中(4)、(5)、 (6); ③前视水准尺红面,读取中丝读数,记入记录表中(7); ④后视水准尺红面,读取中丝读数,记入记录表中(8); 这样的观测顺序简称为“后-前-前-后”,其优点是可以减弱仪器下沉误差的影响。概括起来,每个测站共需读取8个读数,并 立即进行测站计算与检核,满足三、四等水准测量的有关限差要求后方可迁站。

(二)测站计算与检核 ①视距计算根据前、后视的上、下视距丝读数计算前、后视的视距: 后视距离:(9)=100×{(1)-(2)} 前视距离:(10)=100×{(4)-(5)} 计算前、后视距差(11): (11)=(9)-(10) 对于三等水准测量,(11)不得超过3m,对于四等水准测量,不得超过5m。 计算前、后视距离累积差(12): (12)=上站(12)+本站(11) 对于三等水准测量,(12)不得超过6m,对于四等水准测量,不得超过10m。 ②尺常数K检核 同一水准尺黑面与红面读数差的检核: K1=(13)=(7)-(6) K2=(14)=(8)-(3) Ki为双面水准尺的红面分划与黑面分划的零点差(常数为 4.687m或4.787m)。对于三等水准测量,尺常数误差不得超过2mm; 对于四等水准测量,不得超过3mm。 ③高差计算与检核 按前、后视水准尺红、黑面中丝读数分别计算该站高差: 黑面高差:(15)=(3)-(6) 红面高差:(16)=(8)-(7) 红黑面高差之差:(17)=(15)-(16)=(14)-(13) 如果观测没有误差,(17)应为100mm(原因是:使用配对的水准尺,尺常数相差100mm)。对于三等水准测量,(17)与100mm的

工程测量技术课程标准

《工程测量技术》课程标准 课程名称:工程测量技术 适用专业:道路桥梁工程技术 开设学期:第一学年第二学期 学时:72 学分:4.5学分 一、课程的性质与作用 本课程是道路桥梁工程技术专业的一门专业基础课程,课程教学目标是在具备工程测量技术的基本知识、基本理论和基本方法的基础上,培养学生使用工程测量相关仪器完成路桥工程设计、施工中工程测量的能力,以及运用国家现行规范、规程、标准解决道路桥梁工程测量技术相关问题的能力,加强对工程测量技术实践应用的探讨,促进学生处理实际工程施工测量问题能力的提高。本课程教学使学生达到施工员资格证书中相关技术考证的基本要求。 本课程的前续课程有:CAD绘图与识图、应用高等数学 本课程的平行课程有:土建力学、道路建筑材料 本课程的后续课程有:路基工程技术、路面工程技术、桥梁上部结构工程技术、桥梁下部结构工程技术和隧道施工技术等。 二、课程设计思路 1.总体思路 由学校专任教师、行业和企业专家合作选择课程内容。变学科型课程体系为任务引领型课程体系,紧紧围绕完成工作任务的需要来选择课程内容。变知识学科本位为职业能力本位,从“任务与职业能力”分析出发,设定课程能力培养目标。变书本知识的传授为动手能力的培养,创设工作情境,以“工作项目”为主线,结合职业技能证书考证,培养学生的实践动手能力。本课程以道路工程技术类专业学生的就业为导向,根据行业专家对道路工程技术类专业所涵盖的岗位群进行的任务和职业能力分析,同时遵循高等职业院校学生的认知规律,紧密结合职业资格证书中相关考核要求,确定本课程的学习情境与项目单元及任务。 2.课程设计思路

(1)目标设计 《工程测量技术》课程教学目标设计体现目前高等职业教育的最新教学理念,采用凸显职业教育的教学方法和评价体系,最终达到高等职业教育培养学生的目标要求,即用职业能力表述课程目标。 (2)内容设计 设计七个学习情境即:1.测量工作认知2.高程测量;3.平面控制测量4.公路地形图测绘;5.公路中线测量;6.公路纵横断面测量;7.公路施工测量。 每个学习情境又分为若干个教学项目,围绕每个教学项目又选取若干个教学任务。打破传统的知识传授方式,以“学习情境”为主线,结合职业技能证书考证,培养学生的实践动手能力。 (3)考核评价设计 采用知识与技能相结合的考核模式,突出专业技能的考核,实训考核比例40%,知识能力考核过程中采用开卷与闭卷相结合的考核方式,对于基础知识的考核采用闭卷,对于能力提升考核采用开卷,在平时考核中注重笔试、口试、抽查、作业、设计等模式进行考核。三、课程目标 通过任务引领型的项目活动,使学生具备道路桥梁施工测量的技能和相关理论知识,在掌握水准测量、角度测量、距离丈量及直线定向、导线测量、地形测量、道路中线测量、路线纵断面测量、路线横断面测量的基础上,通过专业课程的学习,能够承担施工一线的中线测量、纵断面测量、横断面测量以及公路、桥梁、隧道施工阶段的施工放样测量等工作任务。同时培养学生诚实、守信、善于沟通和合作的品质、吃苦耐劳和客观科学的职业精神,为发展职业能力奠定良好的基础。 1.专业能力目标 ?能描述地面点位的确定要素、测量工作的程序与基本原则; ?会操作使用水准仪、光学经纬仪、钢尺、光电测距仪、GPS、全站仪、罗盘仪、平板仪等常用测绘仪器; ?能进行水准测量、角度测量、距离丈量及直线定向等各项基本测量工作和测量数据的误差分析和处理; ?能操作使用传统测量仪器或全站仪完成导线测量并进行成果处理; ?能操作使用传统测量仪器或全站仪进行地形测量;

控制测量技术要求内容

图根导线测量的主要技术要求 4.5 控制测量 4.5.1 控制测量的基本要求 充分利用济南市连续运行卫星定位服务系统(JNCORS 系统)和已有的各等 级平面和高程控制点,采用 GPS 静态定位、网络 RTK 技术、图根导线(网)等 方式进行地籍图根控制测量。 4.5.2 地籍控制测量 4.5.2.1 图根点布设要求 图根点在基本控制点或 JNCORS 系统的基础上加密,以直接满足城镇土地调 查的需要、便于利用为原则,点位一般布设在道路、街巷的交叉口及其它利于 采集界址点和碎部点的地方。图根点的密度应满足《城镇地籍调查规程》的要 求,一般地区 8-10 个点/每幅图,复杂地区不低于 15 个点/每幅图,建筑物密 集地区应适当加密,还应保证图根点相对于起算点的点位中误差不得超过 5cm 。 4.5.2.2 图根点标志 图根点设临时标志,当测区内基本控制点密度较疏时,应适当埋设固定标 石。埋石确有困难时,可在沥青或水泥地面上打(嵌)入刻有十字的钢桩代替 标石,在四周凿刻深度为 1cm 、边长为 15cm×15cm 的方框,涂以红漆,内写点 号。每幅 1:500 图内埋石(钢桩)点数量不得少于 4 点。 4.5.2.3 图根点编号 图根点编号共 5 位。第一位为标段的英文字母代码,13 标段为 M,点号均自 0001 开始编排,如 A0001、A0002,C0003、D0008 等。 4.5.2.4 采用 JNCORS 系统进行图根测量 采用 JNCORS 系统进行图根控制测量时,应使用三脚架模式,不得采用单杆 模式。每点均应独立测量两次,每次不少于 15 个历元,两次测量的平面坐标之 差不应大于 2cm ,高程之差不应大于 3cm ,取两次测量的中数作为最后成果。 4.5.2.5 静态 GPS 测量 采用静态 GPS 方式加密控制点时,标志选设、观测和数据处理等应严格按 照相关规范要求进行。 4.5.2.6 图根导线测量 图根导线测量 依据各等级基本平面控制点,可分为两级进行布设,布设形 式为附(闭)合导线或结点网。

工程测量精度的控制与

212工程测量精度的控制与分析 郝如海 山西省晋中市市政工程处 摘 要:测量工作作为工程施工的重要环节,对建筑工程质量发挥非常重要的作用。但对现阶段的部分建筑工程而言,往往存在着测量精度不达标的现象,从而造成工程质量下降,甚至造成巨大的经济损失。本文,对控制工程测量精度的重要性进行了阐述,并有针对性地提出了提升工程测量精度的应对措施。 关键词:工程测量;精度控制;重要性;方法 随着我国城市化进程的不断加快,对于基础工程建设提出了更高层次的要求。而建筑工程测量工作作为基础的技术工作,对确保工程质量发挥着非常重要的作用。为此在今后的工程建设施工过程中,应充分认识到开展工程测量精度控制工作的重要性,对造成测量精度低的原因进行认真分析,以提出有针对性的应对措施,为确保工程质量打下坚实的基础。 1 进行工程测量精度控制的重要性 对于工程测量工作而言,主要分为设计阶段、施工阶段以及经营管理阶段的测量工作,每个阶段的测量工程都会工程后期的运营与维护工作产生重要影响。为此,在具体的工程施工过程中,应认真把握好测量精度。对于开展此项工作的重要性而言,主要包括以下几个方面:(1)减小误差。(2)简化测量。(3)优化结构。 2 工程测量精度误差组成与影响因素 随着基础设施建设规模的不断增加,测量精度对工程施工所造成的影响越来越大。在笔者看来,测量人员的综合素质、测量仪器设备、测量流程等因素对控制测量精度发挥着非常重要的作用。对于现阶段的工程测量工作而言,全站仪、GPS 为最重要的工程测量仪器,在此对 GPS-RTK 测量精度误差组成及影响因素进行以下分析: 2.1 影响GPS-RTK测量精度误差组成 对于 GPS-RTK 测量技术的精度控制而言,是指为了达到数据质量要求而采取的作业技术与措施。对于影响GPS-RTK 测量技术精度控制的误差而言,主要包括以下几个方面:(1)与仪器、GPS 卫星有关的误差,主要包括轨道参数、钟误差、天线相位中心变化与观测误差等。(2)与卫星传播有关的误差。主要包括对流层误差、电离层误差、多路径效应以及信号干扰等,在实际的测量工作过程中该误差可通过各种校正来进行削弱。 2.2 影响GPS-RTK测量精度误差因素 在实际的工程测量工作过程中,影响 GPS-RTK 测量精度的误差来源主要包括参考站的信号质量、基准站与流动站的设置,转换参数精度以及外界环境影响等。对于具体的影响因素而言,主要包括以下几个方面:(1)参考站的信号质量。基准站数据质量、无线电信号传播质量等都会对测量结果产生很大影响。因此,对于同信号传播的误差而言,误差大小随基准站与流动站之间距离的增加而增加,而 GPS-RTK 测量的有效作业半径多在 10km 以内。(2)流动站测量限差设置。对于流动站而言,应正确设置平面、高程中误差的限差,以避免造成较大观测结果的出现。(3)环境影响。对于影响 GPS-RTK 精度的环境因素而言,主要包括地形因素、平面覆盖、多路径误差、电磁波干扰、基准站与流动站之间的障碍物等。 3 提升工程测量精度的措施 3.1 严格参考站设置 基准站的选择必须严格。接收机每次卫星失锁都会影响流动站的正常工作。在基准站设置过程中,应确保视野开阔,截止高度应超过15o。同时,还应确保周围不存在信号反射物,避免多路径效应的干扰。并且,应尽量将基准站设置在制高点上,以便于差分信号的传输与接收。同时,基准站的设置应远离通信塔、微波塔等大型电磁辐射源 200m 之外,并且远离通讯线路、高压输电线路 50m 以外。 3.2 严格流动站设置 在流动站设置之前,应确保所设置的平民精度与高程精度满足测量作业要求,并认真检查作业文件设置是否正确。为了提升信号接收强度,应将仪器移动到相对比较开阔的地方,待出现固定解之后,再移至下一个测量点。同时,流动站与基准站之间的距离不要太远,将其控制在 8Km 左右。3.3 对测量成果严格检查 在使用 GPS-RTK 测量测量成果之前,应对其进行严格检核,具体有以下几种检核方法:(1)已知点检核。在进行 GPS-RTK 测量工作之前,应对两个或两个以上的已知点进行检查,通过比较以便于发现问题并采取相应的纠正措施。(2)重测比较。在 GPS-RTK 测量工作完成后了,应选择一定数量的点进行重测检查,尤其应加强树林、建筑群等卫星遮挡较为严重地区的重测检查。(3)全站仪检查法。利用全站仪边角测量的方法,对 GPS-RTK 测量成果的角度与距离进行检查。(4)在不同的基准站对同一测量点进行复核检验。 3.4 正确求取转换参数 GPS-RTK 使用的是 WGS-84 坐标系统,并且 GPS 星历是以 WGS-84 大地坐标系为根据而建立的。而对于实际的工程应用而言,使用的是 1954 北京坐标系与 1980 国家大地坐标系,因此要正确求算出 WGS-84 坐标转换到 54 北京坐标系或西安 80 坐标系的转换参数。对于测区而言,如果控制点有地方坐标与 WGS-84 坐标数据,则可对转换参数进行直接求取。如果不存在,则应对控制点进行平面与高层数据的拟 (下转第216页)

二等水准测量的观测技术和操作的要求

二等水准测量观测的基本要求和操作程序 1、二等水准测量:每公里高差中误差±2mm。水准仪型号为DS2型自动安平水准仪和平板测微器,使用一对铟瓦水准尺。 2、观测时用“闭合环线路往返各一次,往返较差:平地为±4L。(L为环线的路线长度[公里])。 3、水准仪视准轴与水平面的夹角:DS2型不应超过±15″;水准尺:铟瓦水准尺,标尺上的米间隔平均长与名义长之差,不应超过±0.15mm。 4、在测区内水准点至少应设立3个。 5、二等水准观测的技术要求:(1)使用DS2型自动安平水准仪和平板测微器:视线长度小于50米;前后视距尽量相等,其差小于1米;前后视距累计差不大于3米;视线离地面最低不超过0.5米;(2)铟瓦水准尺基本分划、辅助分划读数差0.5mm;基本分划、辅助分划所测得高差之差小于0.7mm。(3)两次观测高差较差超限时应重测,重测后应选用两次合格的结果。如果重测结果与原测结果分别比较,其差均不超过限值时则由三次结果取平均数。 6、高差闭合差的平差:按观测线路的视距总长和各点间的观测视距的比值进行分配改正数。 7、二等水准测量计算成果应取至0.1mm。 8、二等水准测量观测操作程序: (1)、在现场选择原控制桩点J2—2的高程为起始高程进行高程传递,先测至是JW2点,然后顺时针方向观测:J2—2—JW2—JW1—JW4—JW3—J2—2。然后逆时针方向再观测一次:J2—2—JW3—JW4—JW1—JW2—J2—2。 (2)、在两个水准点间按通视情况,先用皮尺量好前后视距的距离。选择测站点和立尺点的位置并标定。而且在两点间基本上设两站,前后视距尽量相等,观测时用尺垫。 (3)、观测时,往测水准仪照准标尺分划的观测顺序 ㈠.奇数测站为: ①.照准后视标尺的基本分划:上、下丝(照准标尺基本分划进行视距读数),视距第四位数由测微轮直接读取,然后用楔形平分丝精确照准标尺的基本分划,读定标尺基本分划与测微轮读数。 ②. 照准前视标尺的基本分划:用楔形平分丝精确照准标尺的基本分划并读定标尺基本分划与测微轮读数,然后用上、下丝照准标尺基本分划进行视距读数,视距第四位数由测微轮直接读取。 ③.用微动螺旋转动望远镜:用楔形平分丝精确照准前视标尺的辅助分划,进行标尺辅助分划与测微轮读数。 ④. 转动望远镜,用楔形平分丝精确照准后视标尺的辅助分划,进行标尺辅助分划与测微轮读数。 即先后视基:上—下—中;再前视基:中—上—下,前视辅中;—后视辅中。(后—前—前—后) ㈡.偶数测站为: 先前视基:上—下—中;再后视基:中—上—下,后视辅中;—前视辅中。(前—后—后—前) 返测时观测顺序与往测相反,奇数测站为(前—后—后—前),偶数测站为(后—前—前—后)。 (4)、观测前应对水准仪进行检验校正。 (5)、往返测各点间的高差较差符合要求时,取往返测平均值,并以往测的符号为准,然后计算高差闭合差,再进行平差计算,求得改正数,反符号加在每点间的高差值上。V=-(△h×S点间视距长度)/∑S(总视距长度) (6)、同一测站上观测时,仪器不得两次调焦。转动测微轮时均应为旋进方向(顺时针方向)。 (7)、每一测站仪器和前后视标尺应尽可能接近于一条直线。 (8)、水平仪脚架三个脚,应使其中两个脚与水准路线的方向平行,而第三个脚轮换置与路线方向左侧与右侧。 (9)、往返测其测站总数均应为偶数。往测转向返测时,两根标尺必须互换位置,并应重新整置仪器。(10)、使用因瓦水准尺时,用两根花杆(竹杆)支撑,使其垂直、稳定不得摇晃。 (11)、观测过程中,仪器必须打伞作业。(遮太阳) 9、二等水准点在施工过程中按以上的要求和程序分期进行复测。 中建五局大剧院测量组 2003.9.25. 1

水利工程施工测量技术

水利工程施工测量技术 【摘要】作为一个农业大国,我国的水利工程建设关系到人民的生活安康。那水利工程中的测量工作就显得非常重要了。文章通过结合工程的实例,从而对水利工程施工测量进行了阐述,并且提出了测量的技术要点,以供参考。 【关键词】工程施工;测量;技术 一、工程简介 某水电站工程包括了枢纽工程、供水工程两大部分。枢纽工程包括大坝、溢洪道、倒流泄洪洞及坝后发电站;供水工程包括加压泵站、输水隧洞、供水管道。 二、水利工程控制网测设 2.1工程首级测量控制网主体工程开工前,在接收监理提供的测量基准后,与监理人共同校测其基准点(线)的测量精度,并复核其资料和数据的准确性。首先对于监理移交本工程首级测量控制网的控制点位、点号熟悉,控制点的大地坐标数据校算和实测,以免用错点位及数据。对原有的平面控制点、导线点、水准点、的位置,标石和标志的现状,其造标埋石的质量;了解施工区的行政划分、社会治安、交通运输、风俗习惯、气象、地质情况。施工控制网测量结果经监理工程师批复后投入使用,并采用定期与不定期相结合对控制网进行复测,复测精度不低于施测精度,在工程测量期间每三个月对控制测量控制网复测一次,并对复测成果上报监理单位。 2.2施工控制网测设根据本工程建筑物布设和现场地形情况,同时结

合本工程施工进度加密布设施工测量控制网点。加密布设的施工测量控制网,平面控制采用三角测量、边角组合测量、导线测量,高程控制可采用水准测量和三角高程测量,布设成闭合环线、附合线路或结点网。施工控制网布设、测量平差计算后的资料报监理批准,监理批准后方可进行施工测量。然后根据工程设计意图及其对控制网的精度要求,拟定合理布网方案,利用测区地形地物特点在图上设计出一个图形结构强的网。根据承担的工程布设测量控制网点,点位布设严格遵守测量规范要求,点位要布设在能够满足施工控制和测量放样条件,控制点的埋设在基础坚硬、不易被坏、通视条件好的地方。施工测量控制点采用埋设地面标石,标石浇筑埋设于地面。对于本工程所采用的点号、编号根据承担的工程总体进行编号,在测量点号注记上记录清楚。在施工测量中,对后视点位要进行后视测量检查,以避免用点错误。 2.3控制点保护测量控制点是本水利工程施工的依据,为此对本工程测量控制点采取适当的保护措施。测量控制点严禁有人为破坏的行为发生,施工主控制网点在施工中有影响施工时,需要报请监理批准,重新选点测设,数据平差计算后报监理批准后使用。 三、水利工程施工测量技术 3.1复测按照招标文件的要求及相关规定,施工前需对交接桩时提供工程范围测区有关gps点、导线点、精密水准点、水准点等进行复测。控制点使用前必须用三个以上的原始控制点,其边长和夹角进行观测检查,互差符合规范要求,方可使用,采用索佳set230rk3全站仪,

控制测量技术设计书45450

某县城第二次土地调查(城镇部分) 控制测量技术设计书 项目编号 批准单位:申报单位 审批意见:总工程师: 编写人: 审批人: 日期:

目录 1 任务概况 (3) 2 测区概况 (4) 3已有资料分析与利用 (4) 4 作业依据 (5) 5 作业的主要仪器设备 (5) 6 控制测量 (6) 7 ……………………………………………………..错误!未定义书签。

某县第二次土地调查(城镇部分) 控制测量技术设计书 1 任务概况 第二次土地调查是一项重大的国情国力调查。开展第二次土地调查,全面查清我国土地利用现状主,是贯彻落实科学发展观,加强和改善土地调控、严格土地“闸门”需要;是严格保护耕地特别是基本农田,保障国家粮食安全,实现国家长治久安的需要;是充分挖掘土地利用潜力,大力推进节约集约用地,推动建设资源节约型社会的需要,是加强各级政府执政能力建设、提高国土资源管理水平的需要。城镇地籍调查是第二次全国土地调查的重要部分,是城市发展、规划、管理的基础,是国土资源管理的重要手段。 受某县国土资源局委托,曲靖地源勘测科技有限责任公司承担了某县某县城第二次土地调查(城镇部分)的任务,该任务具体工作内容如下: 1. 某县城四等GPS平面控制网,同步建立GPS拟合高程控制网,控制面积16.7平方公里; 2. 图根控制测量; 3.对测区16.7平方公里进行权属调查 4. 1:500标准分幅地籍图测绘; 5.宗地图编绘; 6. 面积量算,统计汇总; 7. 地籍数据库建设; 8. 有关技术设计,工作报告,技术报告,数据库建设报告编写 项目工期要求:全部工作在6月30日前完成。

4.施工测量放线精度控制轴线偏差

(1)基础放线尺寸的允许误差 长宽L、宽度B的尺寸(m)允许误差(mm) L(B)≤30 ±5 30<L(B)≤60 ±10 60<L(B)≤90 ±15 90<L(B) ±20 (2)轴线竖向投测的允许误差 项目允许误差(mm) 每层 3 总高(H) H≤30m 5 30m<H≤60m 10 60m<H≤90m 15 (3)各部位放线的允许误差 项目允许误差(mm) 外廓柱轴线长度 (L) L≤30m ±5 30m<L≤60m ±10 60m<L≤90m ±15 细部轴线±2 承重墙、梁、柱边线±3 非承重墙边线±3 门窗洞口线±3 (4)标高竖向传递的允许误差 项目允许误差(mm) 每层±3 总高(H) H≤30m ±5 30m<H≤60m ±10 60m<H≤90m ±15 (5)现场引测水准点精度±√4 n(n --测站数)。 2.1 钢筋弯钩或弯曲 2.1.1钢筋弯钩形式有三种,分别为半圆弯钩、对直弯钩、对斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸大于下料尺寸。 弯曲调整值见下表 钢筋弯曲角度30°45°60°90°135°

钢筋弯曲调整值0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d为钢筋直径钢筋弯钩增加长度 钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对装半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d,Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端需作90°或135°弯折时,应按规范规定增大弯芯直径。由于弯芯直径理论计算与实际不一致。实际配料计算时,对半圆弯钩增加长度参考下表。 半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯) 钢筋直径(mm)<6 8~10 12~18 20~28 一个弯钩长度(mm)4d 6d 5.5d 5d 2.1.2 弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径D,不少于钢筋的直径的5倍。 2.1.3 箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,箍筋弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;箍筋的调整值见表,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内皮尺寸而定。 箍筋长度方法 箍筋直径(mm) 4~5 6 8 10~12 量外包尺寸40 50 60 70 量内皮尺寸80 100 120 150~170 2.1.4 Ⅰ级钢筋末端需做180°弯钩,其圆弧曲线直径不小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍;Ⅱ级钢筋末端须作90°或135°弯折时,弯曲直径不宜小于钢筋直径的4倍,平直部分长度应按设计要求确定。箍筋的末端应作135°弯钩,弯钩端头平直长度取钢筋直径10倍与75mm最大值。 2.2 钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。 a、直钢筋下料长度=构件长度–保护层厚度+弯钩增加长度 b、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度–弯曲调整值+弯钩增加程度 c、箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度 2.3 钢筋焊接参照本节焊接工程内容有关规定。

二等水准测量设计和技术要求

二等水准测量设计和技术要求 1. 水准网的布设 1.1水准网的技术设计 水准网布设前,必须进行技术设计,获得水准网和水准路线的最佳布设方案。技术设计的要求、内容和审批程序按照ZD A75 001《测绘技术设计规定》执行。 1. 2高程系统和高程基准 水准点的高程采用正常高系统,按照1985国家高程基准起算。 海上岛屿不能与国家高程网直接连测时,可建立局部水准原点,根据岛上验潮站平均海 水面的观测确定其高程,作为该岛屿及其附近岛屿的高程基准。凡采用局部水准原点测定的水准点高程,应在水准点成果表中注明,并说明局部高程基准的有关情况。 1. 3水准测量的精度 每公里水准测量的偶然中误差?M 和每公里水准测量的全中误差W M 一般不得超过表1 规定的数值。 ?M 和W M 的计算方法见后面式(1)和式(2)规定。 2. 选点与埋石 2.1选点 选定水准路线时,应尽量沿坡度较小的公路、大路进行,应避开土质松软的地段和磁场甚强的地段,应避开行人、车辆来往繁多的街道和大的火车站等,应尽量避免通过大的河流、湖泊、沼泽与峡谷等障碍物;选定水准点时,必须能保证点位地基坚实稳定、安全僻静,并利于标石长期保存与观测。 每一个水准点点位选定后,应设立一个注有点号、标石类型的点位标志,并按规定填绘点之记;在选定水准路线的过程中,须按规定绘制水准路线图;对于水准网的结点,还须按规定格式填绘结点接测图。 3. 2埋石 水准标石,含基岩水准标石、基本水准标石和普通水准标石三大类型。根据其制作材料和埋石规格的不同,可分别为表2所列十一种标石。

标石的埋石类型可根据实地情况及相应的规定要求选定、埋设和整饰。4.仪器的技术要求 4.1仪器的选用 二等水准测量中使用的仪器按表3规定执行。 4.3仪器技术指标 二等水准测量中所用仪器其技术指标按表4规定执行。

建筑施工测量技术要求及允许偏差

附录建筑施工测量技术要求及允许偏差 2.特殊要求的工程项目,应根据设计对限差的要求,确定其放样精度。

一等±0.3 ±0.1 ±1.5 变形特别敏感的高层建筑、工业建筑、高耸建筑物、重要古建筑、精密工程设施等 二等±0.5 ±0.3 ±3.0 变形特别敏感的高层建筑、高耸建筑物、古建筑、重要工程设施和重要建筑场地的滑坡监测等 三等±1.0 ±0.5 ±6.0 一般性的高层建筑、工业建筑、 高耸建筑物、、滑坡监测等 四等±2.0 ±1.0 ±12.0 观测精度要求较低的建筑物、构 筑物和滑坡监测等 注:1、变形点的高程中误差和点位中误差,系相对于最近基准点而言。 2、当水平位移变形测量用坐标向量表示时,向量中误差为表中响应等级点位中误差的1/√2。 3、垂直位移的测量,可视需要按变形点的高程中误差或相邻变形点高差中误差确定测量等级。 施工技术资料与施工测量记录作者 : huanghunqingyi06-2-23 序名称基本要求质量记录 1 工程定位 测量记录 施工单位应测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物±0.00绝对高 程。 2 基槽 验线记录 根据主控轴线和基底平面图,检验建筑物基底外轮廓线、集水坑、电 梯井坑、垫层标高(高程)、基槽断面尺寸和坡度等 3 楼层平面 放线记录 包括:轴线竖向投测控制线、各层墙柱轴线、墙柱边线、门窗洞口位 置线、垂直度偏差等 4 楼层标高 抄测记录 包括:楼层+0.5m(或+1.0m)水平控制线、皮数杆等 5 建筑物垂直度、标 高测量记录 在结构工程完成和工程竣工时,对建筑物垂直度和全高进行实测。 6 沉降观测记录根据设计要求,需进行沉降观测的工程,有资质的测量单位进行施工工程中及竣工后的沉降观测。

控制测量技术设计书

控制测量技术设计书 1.工程名称及任务。 2.测区概况简述。 3.已有资料的来源及分析、利用论证。 4.坐标系统的选择及处理方法的论证,起始数据的配置和处理。 5.水平控制网布设方案阐述,其中包括: (1)首级网的等级和布网方式,以及本次控制网在精度和密度方面对日后布设加密网的保证。 (2)控制网(点)精度估算的简要过程及结果。 (3)从经济上、技术上、精度上对两个以上布网方案进行对比论证,从中确定一个最优方案。 (4)填写精度统计表。 6.技术依据及作业方法。内容主要包括: (1)工程执行的规范及施测细则。 (2)觇标及标石图并注明规格,材料及埋设方法(绘出示意图)。 (3)仪器的选择及检验项目要求。 (4)观测方法及各项限差(参阅规范或教材,不能杜撰)。 (5)概算内容和平差方法。 7.工作量综合计算及工作进程计划表(自行估计)。 8.需用的主要仪器设备(包括名称、型号和标称精度)、材料及经费预算。 9.工程项目完成后应提交的资料清单。

目录 一.测区情况 1.1测区位置及面积 1.2地理状况 二.作业依据 三.测区已有资料及利用 3.1平面控制资料 3.2高程控制资料 3.3其他资料 四.平面控制测量 4.1E级GPS测量 4.2三级导线测量 五.高程控制测量 5.1四等水准测量 5.2光电测距三角高程测量 六.一级导线、水准测量和光电测距三角高程测量平差计算6.1观测数据的检查 6.2平差计算 七.提交成果资料 7.1技术总结 7.2控制点成果表的制作 7.3控制网图的制作要求

八.图根控制测量 8.1图根导线 8.2图根高程测量 8.3平差计算 8.4提交资料 九.附图、附表、附件 本次实习的目的是了解控制测量作业的全过程,通过对长沙县水渡河及其周边地区实现控制测量,巩固课堂学习的理论知识,将理论及实践有机结合,提高理论水平及外业操作能力。 一.测区情况 1.1测区位置及面积 东经113°,北纬28°向涉及周围13km左右。 施测范围呈不规则形状,范围面积约14km2。 1.2地理状况 测区位于长沙县水渡河区,交通便利。东至水渡河大桥、筒灰村、望新村、孙家坡、长沙人民政府一线,南到开元路、国防科大,西沿洪山路一线,北止水渡河。 测区为经济开发区,农田。构成了以经济开发去为主的城市建筑物,以星沙大道、开元路、洪山路、潇湘西路、湘龙路及附属街坊的建筑区,西北边的成片 农田,该区地势平坦,便于开展成片测绘作业,测区东南部建筑密度较大,对于开展成片测绘作业有一定的影响。

工程测量精度控制与分析探讨

工程测量精度控制与分析探讨 发表时间:2016-01-06T11:27:16.490Z 来源:《基层建设》2015年18期供稿作者:王贵红 [导读] 桐乡市三合房屋测绘有限公司本文将从影响工程测量精度影响因素和对应的控制措施着手进行论证,为业内研究人士提供参考。桐乡市三合房屋测绘有限公司浙江桐乡 314500 摘要:随着经济的发展,对工程的质量和功能的要求逐渐提高,虽然工程测量的新方法、新技术为工程精度控制带来了积极的影响,但不可否认的是现阶段我国的工程测量过程中的精度控制整体上仍然存在着很大的不足,影响工程建设的总体质量,也对企业造成比较消极的影响,而工程测量过程中的精度影响因素的研究还未达到系统化的程度,这就给工程测量的实际提升造成了制约,本文将从影响工程测量精度影响因素和对应的控制措施着手进行论证,为业内研究人士提供参考。 关键词:工程测量;精度控制;影响因素;措施 引言 对于工程测量误差,要采用主动的策略,从工程测量人员方面入手,通过规范使用和维护工程测量仪器,提高工程测量工作责任心,培养工程测量技巧等各项工作,达到工程测量工作对误差的全面控制,以达到对工程建设提供基础性的保障。 一、工程测量分析 1、工程测量的意义 工程测量贯穿于整个施工阶段,包含工程开发阶段的设计勘察、施工中的精度控制、竣工的质量把关等过程,对各个阶段的材料、形状、高度等因素进行监测把关,以保证工程项目按照操作规范顺利进行,并为工程的质量安全保驾护航,其意义十分深远。 2、工程测量的范畴 工程测量的范畴十分广泛,如海洋工程测量、水利工程测量、路桥工程测量、矿山隧道工程测量、建筑工程测量等多种形式,几乎涵盖了所有的工程项目,其测量在规划、施工、竣工、维护等阶段都扮演着重要的角色,可以说,工程测量的范围广、样式多、种类全,是现代工程施工必不可少的组成部分,其地位举足轻重。 3、工程测量精度控制的方向 一般而言,工程测量有三大方向:其一是简化测量步骤,利于施工;其二是减小误差,控制精度等级;其三是优化工程结构,为工程建设和后期运行大小良好的基础。 二、工程测量精度的重要性 1、在施工前期阶段 在工程建设的施工准备阶段中,工程测量工作必须要按照相关规范规定和现场自然环境以及工程建设规模等情况予以规划设计。同时,此阶段还要对工程的现场地质勘察、水文地形等进行测量,特别是针对地质条件不明朗的施工地段,应增加对地基层土质稳定性的测量观测,并加强以上其他方面测量的工作力度。 2、在施工建设阶段 在进入到施工阶段之前,必需对设计方案进行讨论、分析和审批等过程,在经最终确认批准通过之后方可施工。在施工过程中按照要求对设计拟建工程进行定线放样测量,以作为是定施工的主要依据。同时,根据拟建工程所在地段的地形地貌、地质环境以及施工组织计划建立多个不同的施工测量控制网,以作为相关现场测量的基础。通常为满足设计与施工两方面共同需要,可采用多种不同的定线放样予以落实,特别强调的是测量精度绝对要求控制在可允许误差范围之内。 三、影响工程测量精度的主要因素 1、人员的专业素质 专业素质不高是当前工程测量存在的主要问题,同时也是影响工程测量精度的基本原因,很多工程测量人员没有经过必要的工程测量专业培训,这会形成实际工程测量中技术应用不到位、工作不规范进而对工程测量精度产生影响。此外厂些工程测量专业的人员属于入职不久的大学生,由于没有工程测量的经验很容易在工程测量中出现错误和误差进而影响工程测量的精度。由于没有必要的激励机制加之工程测量工作艰苦,产生工程测量人才的流失降低了工程测量的技术水平进而使工程测量的精度下降。 2、测量仪器的问题 工程测量的质量与仪器的现代化程度和维护工作有着密切的联系很多工程测量单位对测量没有高度的重视采用传统的工程测量仪器这会产生工程测量的误差进而对工程测量精度产生影响。此外工程测量仪器需要规范化、日常化的维护而实际的工程测量中厂些人员随意使用、任意放置段有展开对工程测量仪器的维护和保养使工程测量仪器精度降低进而影响工程测量的质量。 3、工程测量的管理问题 工程测量需要技术的大量应用池需要各工种密切的配合,因此需要加强对工程测量的管理而很多企业没有对工程测量的管理加以重视,导致管理体系、管理制度、管理组织存在很严重的缺位和不足这会使工程测量难于得到有效的应用进而导致工程测量精度难以符合相关的标准与规范。 四、提高工程测量精度的措施 1、依据工程建设的实际情况制定科学合理的测量方案 第一,在工程开始建设之前,首先要对工程建设的地点进行初步的勘测,测量工程建设地点的地形地貌、地质条件、气候条件等;其次,要根据设计单位设计的工程建设图纸上的内容,全面的进行考量,坚持实事求是的原则,建立“以点确定线,以线控制整个面”的布网规定,即在工程测量之前,根据测量的实际状况与要求设置一个经过优化的整体工程测量控制方案,尽全力确定工程测量可能会产生的误差参数和测量精度。 第二,在进行工程测量的时候,首先要考虑工程建设需要的进度与工程质量并制定一个初步的测量方案,作为外业测量操作的依据;

xxx市政道路工程测量技术要求

xxxx市政道路工程测量技术要求 一、测量目的 定测应根据初步设计确定的最终线位进行详细的测量,提供编制施工图设计文件所需的资料。定测的主要任务是根据初步设计确定的路线,在初测的基础上,对导线、中桩进行实地测量放样,同时进行高程、建(构)筑物、青苗、土地属性和地界等资料的测量调查工作,并进行必要摄像留样、表格填写等工作。二、坐标系 平面:海南平面坐标系; 高程:黄海高程(1985年国家高程基准)。 三、测量范围 测量范围包含推荐线位(C线、B线、E线、F线)、比较线位(A线和D 线)和相交旧路等。 四、采用规范 (1).《工程测量规范》GB50026-2007 (2).《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T 18314-2009 (3).《国家三、四等水准测量规范》GB/T 18314-2009 (4).《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CHT 2009-2010 (5).《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T20257.1-2007 (6).《测绘产品检查验收规定》CH1002-1995 (7).《测绘产品质量评定标准》CH1003-1995 五、定测要求 (1)平面测量:按附图中道路中心线实地放出中线,桩号编制按图,中桩间距20米。对地形图进行补测,道路中心两侧30米范围。特别是高压铁塔、新建成片住宅、已建道路、河塘和坟墓。(仅做推荐线位的平面测量,比较线位不需做) (2)纵断面地面线:中桩纵断定测基本间距20米,如遇地形变化较大或突变位置,应根据现场地形情况,增加测量中桩点。(仅做推荐线位的纵断面测量,比较线位不需做)

(3)横断面地面线:横断定测断面位置与纵断一致,测宽为中线两侧30米(即左30米,右30米),采点间距为所有地形变化点,并不大于5m。(仅做推荐线位的横断面测量,比较线位不需做) (4)沿线水坑:测淤泥厚度。 (5)复核初测阶段提供的与路线相交的高压线最低点高程,对局部漏测点位进行补测。 (6)复核路线相交的地下管线的性质、管径、管顶高程,对局部漏测点位进行补测。 (7)复核测量路线设桥涵处现状沟渠的断面与沟底标高。 (8)与现状路相接处,加密高程点。 (9)对沿线地上物进行调查,并按设计提供表格进行现场填写,同时要求进行摄像。地上物包括:拆迁房屋、电力电讯设施、青苗等需经济补偿的其它设施。 (10)进行土地属性调查,地界调查,并按设计提供表格进行现场填写。六、纵横定测数据格式要求 纵断面格式:按提供的《纵断面地面线格式》记录 横断面格式:按提供的《横断面地面线格式》记录 附件 1、测量范围示意图 2、道路平面图 3、道路直线、曲线及转角表 4、道路逐桩坐标表 5、纵断面地面线格式 6、横断面地面线格式

控制测量技术要求

4.5 控制测量 4.5.1 控制测量的基本要求 充分利用济南市连续运行卫星定位服务系统(JNCORS系统)和已有的各等级平面和高程控制点,采用GPS静态定位、网络RTK技术、图根导线(网)等方式进行地籍图根控制测量。 4.5.2 地籍控制测量 4.5.2.1 图根点布设要求 图根点在基本控制点或JNCORS系统的基础上加密,以直接满足城镇土地调查的需要、便于利用为原则,点位一般布设在道路、街巷的交叉口及其它利于采集界址点和碎部点的地方。图根点的密度应满足《城镇地籍调查规程》的要求,一般地区8-10个点/每幅图,复杂地区不低于15个点/每幅图,建筑物密集地区应适当加密,还应保证图根点相对于起算点的点位中误差不得超过5cm。 4.5.2.2 图根点标志 图根点设临时标志,当测区内基本控制点密度较疏时,应适当埋设固定标石。埋石确有困难时,可在沥青或水泥地面上打(嵌)入刻有十字的钢桩代替标石,在四周凿刻深度为1cm、边长为15cm×15cm的方框,涂以红漆,内写点号。每幅1:500图内埋石(钢桩)点数量不得少于4点。 4.5.2.3 图根点编号 图根点编号共5位。第一位为标段的英文字母代码,13标段为M,点号均自0001开始编排,如 A0001、A0002,C0003、D0008等。 4.5.2.4 采用JNCORS系统进行图根测量 采用JNCORS系统进行图根控制测量时,应使用三脚架模式,不得采用单杆模式。每点均应独立测量两次,每次不少于15个历元,两次测量的平面坐标之差不应大于2cm,高程之差不应大于3cm,取两次测量的中数作为最后成果。 4.5.2.5 静态GPS测量 采用静态GPS方式加密控制点时,标志选设、观测和数据处理等应严格按照相关规范要求进行。 4.5.2.6 图根导线测量 图根导线测量依据各等级基本平面控制点,可分为两级进行布设,布设形式为附(闭)合导线或结点网。 图根导线测量的主要技术要求

地铁隧道联系测量方法及精度控制讲解

地铁隧道联系测量方法及精度控制 (王伟中交隧道盾构公司江西南昌30029) [摘要] 本文以南昌地铁一号线青山湖站至高新大道站为例,对盾构隧道区间联系测量方法进行详细的介绍。同时对数据的处理方法,对投点方法及两井定向精度进行了相关分析。 [关键词] 联系测量两井定向精度分析数据处理 1前言 随着中国的城市化进程的加快,城市人口的增加给城市交通带来的压力日渐明显。然而,城市化的发展绝不可以被交通压力所约束。因而与我们传统的地上交通相对应的地下交通就成为缓解城市交通压力的新渠道。这就是目前的大、中城市正在极力发展的地铁交通。地铁的发展主要依赖与地下工程隧道开挖等的相关技术的进步,了解相关的主要技术就会知道地铁测量对地铁隧道尤为重要,这是地铁施工的最重要的基本条件。 2工程背景概况 青山湖大道站~高新大道站区间里程范围:SK20+052.554~SK20+902.822,区间长度为850.268双线延米,下行线在XK20+840.204里程处设置XK20+840.000长链(XK20+840.204=XK20+840.000 长链0.204),区间线路间距13.4~15.0m,线路包括2个曲线,曲线半径均为3000m。区间最大坡度为22‰,区间隧道覆土厚度在10.0m~16.5m。本区间设置一处联络通道(兼泵站),中心里程在为:SK20+502.007和XK20+502.042。区间西端为青山湖大道站,东端为高新大道站。青山湖大道站~高新大道站区间区间隧道,线路在北京东路下方。隧道结构距离地面319#、320#、321#、371#(19层)建筑物建筑物均在14m以上,地面建构筑物无需采取特殊处理和保护措施。 根据盾构工程筹划,两台盾构机从青山湖大道站东端出发,向东掘进到高新大道站西端结束。 3联系测量 在地铁隧道推进前必须要进行联系测量,即将车站地面平面坐标系统和高程系统传递到井下,使车站上下能采用同一坐标系统所进行的测量工作;两井定向有物理定向、几何定向等,这里主要阐述两井几何定向。联系测量须独立进行两次,在互差不超过限差时采用均值作为联系测量的最终结果。

等水准测量设计和技术要求

二等水准测量设计和技术要求 1. 水准网的布设 1.1水准网的技术设计 水准网布设前,必须进行技术设计,获得水准网和水准路线的最佳布设方案。技术设计的要求、内容和审批程序按照ZD A75 001《测绘技术设计规定》执行。 1. 2高程系统和高程基准 水准点的高程采用正常高系统,按照1985国家高程基准起算。 海上岛屿不能与国家高程网直接连测时,可建立局部水准原点,根据岛上验潮站平均海 水面的观测确定其高程,作为该岛屿及其附近岛屿的高程基准。凡采用局部水准原点测定的水准点高程,应在水准点成果表中注明,并说明局部高程基准的有关情况。 1. 3水准测量的精度 每公里水准测量的偶然中误差?M 和每公里水准测量的全中误差W M 一般不得超过表1 规定的数值。 表 1 ?M 和W M 的计算方法见后面式(1)和式(2)规定。 2. 选点与埋石

2.1选点 3.2埋石 水准标石,含基岩水准标石、基本水准标石和普通水准标石三大类型。根据其制作材料和埋石规格的不同,可分别为表2所列十一种标石。 表 2 标石的埋石类型可根据实地情况及相应的规定要求选定、埋设和整饰。4.仪器的技术要求 4.1仪器的选用 二等水准测量中使用的仪器按表3规定执行。 表3

4.2仪器应按规范在作业前后或作业过程中作相应的检校。 4.3仪器技术指标 二等水准测量中所用仪器其技术指标按表4规定执行。 表4 表4中自动安平水准仪磁致误差,指自动安平水准仪在磁感应强度.05mT的水平方向上的稳恒磁场作用下,引起视线的最大偏差。 5.水准观测

5.1观测方式 km的几个分段,在分段内连续进行所有测段的往返观测。 观测的时间和气象条件 水准观测应在标尺分划线成像清晰而稳定时进行。下列情况下,不应进行观测: a.日出后与日落前30min内; b.太阳中天前后各约2h内(可根据地区、季节和气象情况,适当增减中午间 歇时间); c.标尺分划线的影像跳动而难于照准时; d.气温突变时; e.风力过大而使标尺与仪器不能稳定时。 设置测站 kg)作转点尺承,所用尺桩或尺台数,应不少于4个。特殊地段可采用大帽钉。表 5 注:下丝为近地面的视距丝。 间歇与检测 测站观测限差 测站观测限差应不超过表6的规定。 表 6