消防图纸设计说明
消防图纸设计说明

消防设计说明

一、设计依据和范围

设计依据

上级主管部门批准的文件及甲方任务书国家现行有关规范及标准内部各工种提供的资料,有关部门对初步设计的审核意见。

设计范围

火灾自动报警、消防控制系统、消防电话及消防广播系统。

二、火灾自动报警及控制系统

1、本工程设置火灾自动报警及控制系统对全楼的火警信号进行监视

和控制,消防中心设在一层,内设打印机、火灾报警控制器、联动控制器、紧急广播控制器、消防对讲电话、消防直通电话,电梯运行监视等。

2、发电机房设感温感烟探测器;在值班室、楼梯间、电气竖井、大

厅、机房、商铺、办公用房等场所设感烟探测器;在车库设普通感温探测器;卷帘门设智能烟温复合探测器,在主要出入口、楼梯口等场所设地址码手动报警器,在地下车库,走廊设警铃、感烟、感温探测器吸顶安装,手动报警器距地1.4米明装;警铃距地3米明装;导线由设备生产商确定,穿SC20管暗埋敷设,事故广播扬声器有吊顶处嵌入式安装;地下车库在墙柱上明装,底距地3m。

3、在消防前室,主要出入口等场所设有消防对讲电话,电话插孔距

地1.4米安装;空调机房、变配电室、及消防电梯机房等场所设消防直通电话,电话出线口距地0.3米暗装。

4、空调通风控制:当全楼确定某处有火警时,全楼的空调通风由消

防中心发出指令,手动或电动停止运行通风设备。

5、对防、排烟系统的控制:由消防中心控制排烟风机、正压风机的

启、停,根据火灾信号打开相应排烟阀,280℃防火阀动作联锁停

排烟风机,将风机的运行状态、故障及阀门动作信号返馈至消防中心。消防电梯前室设有正压送风口,火灾瞬时电动打开火层及其上、下各一层的送风口并联锁启动风机。室内采用开窗自然排烟,开窗面积大于25平方。

6、对消火栓系统的控制:消火栓按钮动作后启动消火栓泵,并显示

加压泵、补压泵的运行、故障信号,显示加压泵、补压泵的动行、故障信号,显示消火栓按钮的动作状态,消防中心控制启停所有消火栓泵稳压泵并显示各泵的状态和故障。

7、对喷洒系统的控制:

A、水流指示器、检修阀的开关状态在消防中心显示;

B、当区内某一水流指示器和压力开关同时动作后可自动启动喷

洒泵,在消防中心显示喷洒泵、稳压泵的运行、故障信号。

8、对防火卷帘控制:

A、用于防火分区分隔的卷帘一次下落到底;

B、用于出入口卷帘分两次控制下落方式,第一次由感烟探测器

控制下落到1.5m处停止,第二次由感温探测器下落到底。

9、其它:

A、发生火灾时消防中心发出指令,切断相关部位的非消防电源,

停止客梯的运作并强制返回首层;

B、电梯的运行显示装置信号电缆由电梯机房经井道引至消防中

C、要求所有报警信号线、电源线、广播线及控制线均穿管敷设。

D、最远房间疏散距离为26米。

三、其它:

1、施工做法参见《建筑电气安装工程图集》;

2、未尽事宜由现场配合解决。

消防专篇说明书

F州市轨道交通1号线一期工程施工图设计 消防专篇 (全一册) 说明书 二零零二年七月

1、前言 在可研阶段、初步设计阶段,F州市轨道交通1号线一期工程的消防设计通过了F州市公安消防支队的审查。 此外,在初步设计阶段,F州市轨道交通1号线一期工程的初步设计还通过了专家评审(含消防设计)。

2、主要设计依据及设计范围 2.1 主要设计依据 《城市轨道交通工程项目建设标准》(建标104-2008) 《地铁设计规范》(GB50157-2003) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-1998) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《城市轨道交通照明》(GB/T 16275-2008); 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009); 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-2008); 《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 2.2 设计范围 设计范围包括F州市轨道交通1号线一期工程所有车站、区间隧道、车辆段、停车场及沿线配套设施的消防设计。

3、主要设计原则 1)消防设计按全线同一时间内只有一处发生火灾考虑。 2)地铁的耐火等级、防火分区划分、安全疏散、防火分隔措施等应严格执行《地铁设计规范》有关建筑防火的规定。 3)地下区间在行车方向的左侧设有纵向的疏散平台,两条隧道间设有联络通道。 4)地下车站、区间隧道、车辆段、停车场等均按有关要求设置防烟、排烟与事故通风系统。 5)地下车站、区间隧道、车辆段、停车场等均按有关要求设置水消防系统或气体灭火系统,并配置灭火器。 6)消防用电设备均按一级负荷供电。 7)地下车站、区间隧道、车辆段、停车场等均设置FAS系统。

消防设计说明

江苏通北实业有限公司 车间消防设计说明 中铁工程设计院有限公司2012年03月

江苏通北实业有限公司 车间 项目负责人:肖拥辉 建筑设计人:王永军 给排水设计人:许欣 电气设计人:刘惠明

设计文件目录 第一部分:设计说明书 一、工程设计依据 二、建设规模和设计范围 三、总指标 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的 问题 六、总平面 七、建筑防火设计 八、建筑电气 九、消防给水和灭火设施 十、防烟排烟暖通空调 十一、热能动力 第二部分:建筑专业设计图纸 第三部分:电气专业设计图纸 第四部分:给排水专业设计图纸

消防设计说明 一、工程设计依据 1、设计规范、标准、规定 (1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (2)GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范 (3)GB50084-2001 自动喷水灭火系统设计规范 (4)GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范 (5)其它有关的国家现行规范、标准、规定等 二、建设规模和设计范围 本厂区的建设规模为15497平方米,本次设计范围为戊类车间。 三、总指标 总用地面积:34682平方米 总建筑面积:15497平方米 总占地面积:15497平方米 总绿地面积:4508平方米 容积率:0.9 建筑密度:44.9% 绿地率:13% 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 无

五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的 问题 无 六、总平面 该地块为不规则四边形,东侧长563米,南侧长735米,西侧长563米,北侧长775米。 地块出入口设置在北侧和东侧道路上。地块内设环行通道以解决交通疏散、物流运输和消防问题,整个路网结构清晰、有效,能较好地保证厂区内消防、物流、生活等功能的通畅运转。在生产车间内部设置两条贯通车间的通道,与室外生产线相连。室外分段合拢场地设置150吨露天龙门吊两台,分段总组区域设置300吨露天龙门吊两台。根据环保绿化需要,沿围墙设置绿化带,尽可能增加厂区的绿化面积。 地块内建筑之间的距离均满足防火规范的要求。 地块内室外配有一定数量的室外消火栓,以满足室外消防要求。 七、建筑防火设计 1、本工程为戊类生产厂房,高跨建筑高度为24.600M,低跨建 筑高度为10.550M,按二级耐火等级进行设计,钢结构。 2、建筑面积:15497平方米 3、钢结构防火采用消防部门认可钢结构防火涂料喷涂,屋顶 承重构件耐火极限不小于1.0小时,梁柱能受到甲乙丙类液 体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其 他防火隔热保护措施。

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

《消防专篇》编制规定

1范围 1.1为了使本公司编制的《消防设计专篇》符合国家、公安部有关法规和行业有关规定的要求,保证设计专篇编制质量,使专篇的编制规范化、标准化,特编制本规定。 1.2 本规定适用于以石油、天然气及其产品为原料的石油化工企业的新建、扩建或改建工程的基础设计(初步设计)消防设计专篇和总体设计“消防”章的编制,可行性研究报 告中消防设计部分的说明编写可参照本规定。 1.3《消防设计专篇》的编制,除应执行本规定外,还应符合国家现行有关标准规范和法律法规要求。 2引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本规定。凡是不注日期的引用文 件,其最新版本适用于本规定: GB50016-2006建筑设计防火规范 GB50160-2008石油化工企业设计防火规范 《中华人民共和国消防法》 (《建筑工程消防监督审核管理规定》公安部30号令 《危险化学品安全管理条例》国务院第344号令 SHSG-033石油化工装置基础工程设计内容规定 SHSG-050石油化工大型建设项目总体设计内容规定 3消防设计专篇编制职责与步骤 3.1编制职责 3.1.1项目经理负责专篇的编制、组织、协调。 3.1.2各有关专业负责人编写或提供有关内容。 3.1.3室主任负责专篇的审核。 3.1.4总工程师或由总工指定的人员负责专篇的审定。 3.1.5编制分工详见消防设计专篇编制分工表(附录A )。 3.2编制步骤 3.2.1工艺专业提出消防设计条件,有关专业互提条件。 3.2.2各有关专业开展消防设计方案研究,并编制设计文件初稿。 3.2.3消防设计方案评审。 3.2.4各有关专业修改并完成本专业设计文件的编制、校核及审核。 3.2.5各有关专业把文件交付给项目经理汇总。 3.2.6项目经理汇总并编制消防设计专篇。 3.2.7工艺室主任审核专篇。 3.2.8项目审定人审定。 3.2.9成品由项目经理签署后发布。

消防设计说明书.

设计说明书 一、工程设计依据: 1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。 2、建设工程设计合同。 3、设计规范及相关文件: 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014。 2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 3)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。 4)《建筑给排水设计规范》GB50015-2009。 5)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008。 6)《低压配电设计规范》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010。 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2013。 二、建设规模及设计范围: 笏石卫生院位于莆田笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计范围为室内二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及A

级水泥漆。 改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。 四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料: 本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规范和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规范的各项条例。 五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明: 本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确 定的问题的说明: 本项目没有关于具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

消防图纸设计说明

消防设计说明 一、设计依据和范围 设计依据 上级主管部门批准的文件及甲方任务书国家现行有关规范及标准内部各工种提供的资料,有关部门对初步设计的审核意见。 设计范围 火灾自动报警、消防控制系统、消防电话及消防广播系统。 二、火灾自动报警及控制系统 1、本工程设置火灾自动报警及控制系统对全楼的火警信号进行监视 和控制,消防中心设在一层,内设打印机、火灾报警控制器、联动控制器、紧急广播控制器、消防对讲电话、消防直通电话,电梯运行监视等。 2、发电机房设感温感烟探测器;在值班室、楼梯间、电气竖井、大 厅、机房、商铺、办公用房等场所设感烟探测器;在车库设普通感温探测器;卷帘门设智能烟温复合探测器,在主要出入口、楼梯口等场所设地址码手动报警器,在地下车库,走廊设警铃、感烟、感温探测器吸顶安装,手动报警器距地1.4米明装;警铃距地3米明装;导线由设备生产商确定,穿SC20管暗埋敷设,事故广播扬声器有吊顶处嵌入式安装;地下车库在墙柱上明装,底距地3m。 3、在消防前室,主要出入口等场所设有消防对讲电话,电话插孔距 地1.4米安装;空调机房、变配电室、及消防电梯机房等场所设消防直通电话,电话出线口距地0.3米暗装。 4、空调通风控制:当全楼确定某处有火警时,全楼的空调通风由消 防中心发出指令,手动或电动停止运行通风设备。 5、对防、排烟系统的控制:由消防中心控制排烟风机、正压风机的 启、停,根据火灾信号打开相应排烟阀,280℃防火阀动作联锁停

排烟风机,将风机的运行状态、故障及阀门动作信号返馈至消防中心。消防电梯前室设有正压送风口,火灾瞬时电动打开火层及其上、下各一层的送风口并联锁启动风机。室内采用开窗自然排烟,开窗面积大于25平方。 6、对消火栓系统的控制:消火栓按钮动作后启动消火栓泵,并显示 加压泵、补压泵的运行、故障信号,显示加压泵、补压泵的动行、故障信号,显示消火栓按钮的动作状态,消防中心控制启停所有消火栓泵稳压泵并显示各泵的状态和故障。 7、对喷洒系统的控制: A、水流指示器、检修阀的开关状态在消防中心显示; B、当区内某一水流指示器和压力开关同时动作后可自动启动喷 洒泵,在消防中心显示喷洒泵、稳压泵的运行、故障信号。 8、对防火卷帘控制: A、用于防火分区分隔的卷帘一次下落到底; B、用于出入口卷帘分两次控制下落方式,第一次由感烟探测器 控制下落到1.5m处停止,第二次由感温探测器下落到底。 9、其它: A、发生火灾时消防中心发出指令,切断相关部位的非消防电源, 停止客梯的运作并强制返回首层; B、电梯的运行显示装置信号电缆由电梯机房经井道引至消防中 心 C、要求所有报警信号线、电源线、广播线及控制线均穿管敷设。 D、最远房间疏散距离为26米。 三、其它: 1、施工做法参见《建筑电气安装工程图集》; 2、未尽事宜由现场配合解决。

消防设计说明(专篇)

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼消防设计说明书 机械工业第六设计研究院 二O 一二年五月

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼 机械工业第六设计研究院 二O一二年五月

各专业负责人

目录 1、工程设依据。 2、建设规模和设计范围 3、消防设计。

1、工程设计依据 建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 商店建筑设计规范》 (JGJ48-88) 《建筑给排水设计规范》 ( GB 50015-2003) 《建筑灭火器配置设计规范》( GB 50140-2005 ) 《民用建筑电气设计规范》 ( JGJ 16-2008) 《火灾自动报警系统设计规范》 ( GB 50116-98) 《大型商业建筑设计防火规范》 ( DBJ41/T085-2008 ) 国家和地方政府颁布的有关防火设计规范及技术法规。 2、建设规模和设计范围 太康县金仓房地产开发有限公司万鹤赉天宁旅游购物公园位于河南省太康县城于宁寺坑,近邻建设路,北接支家路,东面接团结路。建成后的天宁旅游购物公园集商业、住宅、酒店、影院、休闲、餐饮、娱乐为一体的全功能性的综合性的商业服务区。项目建设用地,规划总建筑面积m2,其中地下建筑面积m2。 本次建设范围为6#、10#、15#楼,均为商业建筑,构成如下: m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建6#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建10#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 15#楼总建筑面积为m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建 筑高度米,耐火等级二级。 本次设计内容包含6#、10#、15#楼的总图、建筑、结构、给排水、电气专业的施工图设计。

施工图消防设计专篇

消防设计说明项目名称: 设计单位: 建设单位: 日期:2011年1月10日 XX.XXX消防设计说明 建筑部分 一、设计依据 (1)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2005) 年版)2005()GB50045-95(《高层民用建筑设计防火规范》)3(.(4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(5)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 (6)《商店建筑设计规范》(GJ48-88) (7)、国家其他相关法律法规。 二、工程概况

1.本工程项目为XXX,建设用地西临XXX、东临XX路,用地被X米规划路划分为东西两个地块。规划净用地面积:XXX平方米,总建筑面积:XXX平方米。其中;地上建筑面积:XXXX平方米,地下建筑面积:XXX平方米。 2.建筑种类为办公、多层商业、高层住宅及带商业网点的高层住宅楼;地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 1、地上部分建筑定性 (1)XX为一类高层综合楼(商业+公寓式办公) (2)X#为多层综合楼(商业+办公) (3)X#为一类高层塔式住宅(带两层底层商业网点) (4)X#为二类高层塔式住宅(8#、12#带两层底层商业网点)(5)X#为多层内廊式非住宅类居住建筑(带两层商业网点) (6)X#为多层商业楼 2、地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 三、总图消防设计. 1.总平面图严格按《XX市城市规划技术管理规定》进行设计,每单元均可通达机动车。高层建筑均设有不小于4米的环形消防车道,并保证1/4周长的扑救面。 2.道路为X米宽道路,为一块板结构;小区主要道路为X米宽,支路为X米宽,住宅单元入楼道宽为X米。主要道路和支路均可通行消防车辆,另外还设置X米宽的隐形消防道路,车辆转弯半径X米,道路

消防报建-消防设计说明专篇

广州市越秀区凯膳会餐厅室内装修工程 消防设计说明专篇 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 2014 年 03月 03 日 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人:

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 设计文件目录 一、施工图设计依据 二、工程概况 三、施工图设计说明 四、施工用料说明

五、消防说明 六、电气编制说明 七、装修材料专业说明 广州港饮食有限公司室内装修工程 设计说明

一.施工图设计依据 1.原有建筑设计施工图(包括结构/设备施工图) 2.国家或地方颁布的有关设计规范、标准 ⑴.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) ⑵.《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB50222-1995) ⑶.《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)局部修订》(GB50045-1995<2005>) ⑷.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (5).《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (6).《内装修》(J502-1—3) (7).《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) (8).《剧场建筑设计规范》(JBJ57-2000) (9).《无障碍设施设计标准》(DGJ08-103-2003) (10). 国家或地方颁布的有关规范、标准、规定 二.工程概况 1.项目名称:广州港饮食有限公司室内装修工程 2.项目地点:广州市越秀区沿江东路一街418号第二层自编208-212铺 3.建设单位:广州港饮食有限公司 4.项目规模:建筑面积约__400_平方米。 5.设计内容:室内空间装修设计及机电设备、消防专业末端调整设计。 三.施工图设计说明 1.本工程图纸所注尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位. 2.施工图中的平、立、剖面图及节点详图等使用时应以所注尺寸为准, 不能直接以图纸比例量度测算。 3.设计标高:本工程设计标高±0.000为装饰完成面标高,吊顶标高相对于该层

消防设计专篇说明

一、设计依据 (1)、《建筑工程设计编制深度的规定》(建设部2008版);(2)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); (3)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50054-95)(2005年版);(4)、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2010);(5)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012); (6)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);(7)、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010); (8)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (9)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);(10)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);(11)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001);(12)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); (13)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (14)、《供配电系统设计规范》(GB50045-2009); (15)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011); (16)、《住宅设计规范》(GB50096-2011); (17)、《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013);(18)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (19)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011);(20)、《工程建筑标准强制性条文》; (21)、其他有关国家消防设计规范及标准; (22)、供电部门、电信部门等上级单位提供的有关资料及文件。

消防图纸的一些规范

消防图纸的一些规范: 消防蓝图需要的一些图: 1、设计说明 2、原示平面图 3、平面布置图(轴线和装修层的原示竣工图的轴线必须一至) 4、隔断尺寸图 5、地面铺装图 6、电气系统图 7、电气说明图 8、天花布置图 9、空调布置(整层装修时需要空调布置图,局部不需要) 10、强电布置图 11、弱电布置图 12、消防烟感布置图 13、应急照明及安全出口示意图 14、消防疏散布置图 15、消防自然排烟图(不符合自然排烟的应有消防机械排烟图) 16、消防喷淋布置图

做消防图纸的一些规范: 1、办公室的消防通道为1.5M、1.6M、1.8M 2、室内每个门的尺寸不允许小于900M 3、中控室的最小面积是6㎡ 4、轴号标注要求: 1)横向为阿拉伯数字 2)综向为英文字母(注英文字母“I”T和“O”不可作为)。 5、指北针(原始平面图和平面布置图上放,其他图纸无需放) 6、喷淋、烟感的图纸不可以出现在同一张图纸里。 7、里面需要有两个喷淋之间的距离,并标出管径,喷淋的最大保护 半径1.8M,两个喷淋之间的最大距离不能大于3.4M,最小距离不能小于2.4M 8、综合天花图,综合天花图包括:顶面造型图、喷淋点位图、烟感 点位图、风口图、如有广播、也需增加广播位置图(注:风口图必须跟烟感之间距1.5M 9、装修区域必须有两个逃生出口,室内房间面积超过50㎡必须两 个门,(主入口门可向里开,但消防门必须向外开。并保证个门之间的距离不小于5M 10、可燃气体探测器设计5M,现场有阀门。 11、装修场所采用的是自然排烟时,如有的房间不能开启外窗时,其 房间的隔断可做不到顶的隔断,距顶的距离是450mm。可开启窗户的面积必须是该装修场所建筑面积的2%。

建筑消防设计说明书专篇

Xxxxxx项目 消防设计专篇 项目名称:xxxx 设计单位:xxxxxxxxxxxx 日期:xxxx年xx月xx日

Xxxxxx项目 设计单位法定代表人:xx 技术总负责人:xxxx 项目总负责人:xxxx 设计人:xxxx

Xxxxxx项目 消防设计专篇 一、设计依据: 1、兴建单位对本工程的设计要求。 2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 3、《建筑设计防火规(GB50016)(2014版)》 4、《住宅建筑规》GB50168-2005 5、《住宅设计规》GB50096-2011 6、《商店建筑设计规》JGJ48-2014 7、《屋面工程技术规》GB 50345-2012 8、《无障碍设计规》GB 50763—2012 9、《民用建筑热工设计规》GB 50176-93 10、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 11、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013年版) 12、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 13、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010 14、《建筑地面设计规》GB50037-2014 15、《建筑部装修设计防火规》GB 50222-95 16、《汽车库、修车库、停车场设计防火规》GB50067-2014 17、《建筑照明设计标准》GB50034-2013

18、《供配电系统设计规》GB50052-2009 19、《低压配电设计规》GB50054-2011 20、《通用用电设备配电设计规》GB50055-2011 21、《建筑物防雷设计规》GB50057-2010 22、《建筑物电子信息系统防雷技术规》GB50343-2012 23、《电气火灾监控系统设计、施工及验收规》DB51/T1418-2012 24、《电力工程电缆设计规》GB50217-2007 25、《自动喷水灭火系统设计规》GB 50084-2001 (2005版) 26、《建筑灭火器配置设计规》GB 50140-2005 27、《气体灭火系统设计规》GB 50370-2005 28、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》GB50736-2012 29、《建筑机电工程抗震设计规》GB50981-2014 30、《通风与空调工程施工质量验收规》GB50243-2002 31、《公共场所集中空调通风系统卫生规》WS 394-2012 32、《省绿色建筑设计标准》DBJ51/T037-2015 33、《民用建筑绿色设计规》JGJ/T229-2010 34、《关于执行新版消防技术规有关问题的通知》公消(2015)98 号 35、《消防给水及消火栓系统技术规》GB 50974-2014 《省民用建筑消防水池设计的补充技术措施》(公厅消发〔2011〕319号) 二、工程概况: 1.本项目位于:xxxxxxx。工程等级地下室(一级),地上(二 级),地上建筑使用性质为住宅和商业,设计使用年限50年。 耐火等级为一、二级,抗震设防烈度为六度,结构抗震等级 为三级,其中地上01、04号楼为3层商业,沿街道布置。

消防设计说明书

消防设计文件 项目名称:厂房建设工程 设计单位:______________(公章)日期:______________

设计目录 一、消防设计依据 二、建设规模和设计围 三、主要技术和经济指标 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决 或确定的问题 六、总平面布置 七、建筑结构消防设计 八、建筑电气消防设计 九、消防给水和灭火设施 十、通风及防烟排烟设计 十一、热能动力

设计说明书 一,消防设计依据 1)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 2)《建筑设计防火规》GB 50016-2014 3)《车库建筑设计规》JGJ10015-2015 4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规》 GB50067-2014 5)《建筑给水排水设计规》 GB 50015-2003(2009年版) 6)《建筑灭火器配置设计规》GB 50140-2005 7)《气体灭火系统设计规》GB 50370-2005 8)《自动喷水灭火系统设计规》 GB50084-2001 9)《消防给水及消火栓系统技术规》 GBJ50974-2014 10)《火灾自动报警系统设计规》 GBJ50116-2008 11)《气体灭火系统设计规》 GB50370-2005 12)《采暖通风与空气调节设计规》 GBJ19-87 13)总平面图及单体消防图。 二,建设规模和设计围 本工程为侨银环保设备技术厂房建设工程,工程用地位于从化市高技术产业园福从路,大致呈长方形,项目选址用地性质为工业用地,拟建项目规划用地面积3372.0㎡,总建筑面积15451.3㎡,其中地上总建筑面积1988.7㎡。本工程地上11层,地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工来建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。

消防设计专篇的基本要求

一、实施时间和范围 从即日起,报送公安机关消防机构审批的新建、扩建建设工程消防设计文件,必须按照规定格式制作消防设计专篇,否则将不予受理。改建建设工程,有条件的可参照执行。 二、专篇格式和装订要求 建设工程消防设计专篇应单独成册,并设有封面、扉页、正文。专篇成册规格统一为A4纸(210*297)大小。 (一)封面:项目名称、编制单位、编制年月。 (二)扉页:编制单位法人代表、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人姓名,并经上述人员签署或授权盖章。 (三)正文:文字部分纸张规格为A4纸,图纸部分纸张规格采用A3纸,A3纸在装订时需叠成A4大小与文字部分装订成一册。 三、工作要求 (一)各设计单位要高度重视消防设计专篇的编写工作,各专业负责人要强化对各自专业消防设计专篇的自审工作,确保专篇内容全面、准确,符合规定格式要求。 (二)专篇应使用规范用语,专篇内容应反映项目实际,不得用规范原文或套话填充相应内容,杜绝消防设计专篇流于形式,千篇一律的现象。 (三)化工工厂和石油化工装置基础工程等建设工程在完成规定格式消防设计专篇基本要点外,还应遵守《化工工厂初步设计文件深度规定》(20688-2000)、《石油化工装置基础工程设计内容规定》(033-2008)等行业标准。 消防设计专篇基本要点(新建、扩建)

一、消防设计依据 (一)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号) (二)政府有关主管部门的批文号(规划部门的批复必须注明); 二、工程概况 (一)描述地理位置、设计范围(包括具体的项目地点、承担的设计范围与分工、分期建设内容和续建、扩建的设想及相关措施); (二)基本情况 (1)建设规模和项目组成(如:建筑总面积、地上、地下建筑面积、建筑占地面积和反映建筑功能规模的技术指标) (2)描述基地内共有几栋建筑,每栋建筑的建筑高度(按照消防技术标准定义的建筑高度)、层数、建筑面积以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量、厂房、库房等的火灾危险性类别等。 (三)按照消防技术标准,每栋建筑的建筑防火类别、耐火等级要求、结构选型、建筑构件的构造及燃烧性能、耐火极限。 (四)每栋建筑的具体使用功能、工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型与周围环境的关系,重要设备用房(包括消防控制室、消防水泵房、固定灭火系统的设备室、通风空气调节机房、锅炉房、变配电站、柴油发电机房、燃气调压站)的分布位置。 建筑主要消防技术指标统计表 装置主要消防技术指标统计表

消防图纸的一些规范标准[详]

消防图纸的一些规: 消防蓝图需要的一些图: 1、设计说明 2、原示平面图 3、平面布置图(轴线和装修层的原示竣工图的轴线必须一至) 4、隔断尺寸图 5、地面铺装图 6、电气系统图 7、电气说明图 8、天花布置图 9、空调布置(整层装修时需要空调布置图,局部不需要) 10、强电布置图 11、弱电布置图 12、消防烟感布置图 13、应急照明及安全出口示意图 14、消防疏散布置图 15、消防自然排烟图(不符合自然排烟的应有消防机械排烟图) 16、消防喷淋布置图

做消防图纸的一些规: 1、办公室的消防通道为1.5M、1.6M、1.8M 2、室每个门的尺寸不允许小于900M 3、中控室的最小面积是6㎡ 4、轴号标注要求: 1)横向为阿拉伯数字 2)综向为英文字母(注英文字母“I”T和“O”不可作为)。 5、指北针(原始平面图和平面布置图上放,其他图纸无需放) 6、喷淋、烟感的图纸不可以出现在同一图纸里。 7、里面需要有两个喷淋之间的距离,并标出管径,喷淋的最大保护 半径1.8M,两个喷淋之间的最大距离不能大于3.4M,最小距离不能小于2.4M 8、综合天花图,综合天花图包括:顶面造型图、喷淋点位图、烟感 点位图、风口图、如有广播、也需增加广播位置图(注:风口图必须跟烟感之间距1.5M 9、装修区域必须有两个逃生出口,室房间面积超过50㎡必须两个 门,(主入口门可向里开,但消防门必须向外开。 3、设计规范及相关文件: 1)《建筑设计防火规范》GB50016- 。 2)《民用建筑设计通则》GB50352- 。 3)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 。 4)《建筑给排水设计规范》GB50015- 。 5)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16- 。 6)《低压配电设计规范》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规范》GB50057- 。 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189- 。 二、建设规模及设计范围: 笏石卫生院位于莆田笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计范围为室内二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨

硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及A级水泥漆。 六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定

消防设计专篇及消防设计专篇包含的内容

消防设计专篇及消防设计专篇包含的内容 国家、省级重点工程和其他设置建筑自动消防设施的建筑工程设计应当编制消防设计专篇。该专篇包括设计依据、工程概况说明和工程项目中涉及的下列内容: (1)总平面布局如平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等; (2)建筑的火灾危险性类别和耐火等级; (3)建筑防火防烟分区和建筑构造; (4)安全疏散和消防电梯; (5)消防给水和自动灭火系统; (6)防烟排烟和通风空调系统的防火设计; (7)消防电源及配电; (8)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志; (9)火灾自动报警系统和消防控制室; (10)建筑内部装修的防火设计; (11)建筑灭火器配置; (12)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计; (13)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。 注:对于消防用水量、水池容量、排烟量、送风量等需要计算的数据应附计算过程。

建筑工程设计说明消防专篇内容 建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火

消防设计说明书

扬州迎宾馆有限责任公司 扬州迎宾馆扩建工程三期2#、5#客房楼,3#、6#综合楼 消防设计说明书 设计单位:扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 二O一三年十月

单位法定代表人盛南军 单位负责人盛南军 技术总负责人盛南军 项目总负责人张蔚东 建筑专业负责人王顺祥 结构专业负责人张林奎 水、暖、气专业负责人王奇 电气专业负责人李加恩 城市规划编制甲级证书编号:[建]城规编第() 建筑工程设计甲级证书编号:A 市政行业乙级证书编号:A

设计文件目录 第一部分设计说明书 1、工程设计依据 2、建设规模和设计范围 3、总指标 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 6、总平面 7、建筑、结构 8、建筑电气 9、消防给水和灭火设施 10、防烟排烟及暖通空调 11、热能动力 第二部分设计图纸(甲方另行报送)

设计说明书 工程设计依据 1、扬州市城市规划局就该地块规划总平面图的批复 2、《江苏省城市规划技术管理规定》2004年版 3、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 4、《关于加强市区城市规划技术管理的意见》(扬府发【2003】75号) 5、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005) 6、《商店建筑设计规范》JGJ 48-88 7、《商店建筑设计防火规范》DGJ32/J 67-2008 8、《电影院建筑设计规范》JGJ 58-2008 9、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 10、《公共建筑节能设计标准》DGJ32/96-2010 11、《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 12、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 13、《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-90 14、《无障碍设计规范》GB50763-2012 建设规模和设计范围: 建设规模:5790.48㎡。 设计范围:扬州迎宾馆扩建工程三期2#、5#客房楼,3#、6#综合楼 规划总指标 规划用地面积 5.79ha 总建筑面积58221㎡(三期待建48521 ㎡) 计算容积率建筑面积40901㎡(三期待建33292 ㎡) 容积率0.70 建筑密度27.56% 绿地率46.2% 小汽车停车位537辆 地上211辆 地下326辆 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况: 主体外墙材料采用200厚B06蒸压轻质砂加气混凝土砌块,内隔墙为200或100厚A3.5级(B06)蒸压粉煤灰加气混凝土砌块。 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题:本项目无 总平面 ⑴、区位 扬州迎宾馆内。 ⑵、场地现状 基地现状内为平地。

相关文档
相关文档 最新文档