文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层住宅楼冬季施工方案

高层住宅楼冬季施工方案

高层住宅楼冬季施工方案
高层住宅楼冬季施工方案

目录

1 编制依据

2 工程概况:

3 施工部署:

3.1 冬期施工管理目标

3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分

3.3 冬施领导小组

4. 冬施准备工作

4.1 生产准备

4.2 技术准备

4.3 材料准备

4.4 劳动力计划安排

5 冬期施工技术措施

5.1 钢筋工程

5.2 模板工程

5.3 砼工程

5.4 土方工程

5.5 冬期施工测温

5.6 砌体、抹灰工程

5.7 室内地面工程

6 质量保证措施

7 安全保证措施

8 消防保证措施

1. 编制依据

1.1 施工图

**** 工程图纸、地下车库施工图等

1.2 主要规程、规范

1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002

2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011

2. 工程概况:

1)工程名称: ****

2)工程地址: ****

3)建设单位: ****

4)监理单位:****

5)施工单位:****

6)施工范围: 土建、室内装修、给排水、采暖、照明、动力、土方回填等

7)工程概况

****工程位于**城区内,A1# A2# A3#娄地下两层,地上十八层,框剪结构,总建筑面积:62583.45平方米;B2# B3# B4#娄地下一层,地上十一层,框剪结构,总建筑面积28800.8 平方米。A、C区地下车库为地下一层,总建筑面积3500平方米。

3. 施工部署:

根据现场场地及施工安排,2013 年度冬季主要施工项目为

A1#-A3# B2#-B4#楼室内装饰装修、电气水暖、地下车库主体工程、

土方回填等。

3.1 冬期施工管理目标冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及

道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。

3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分

1)根据JGJ/T104-2011《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天

稳定低于5C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5C

解除冬期施工,根据** 地区往年的气象资料,本地区一般每年

11 月15日即进入冬期施工阶段,至第二年3月15日止解除冬期施

工,历时4 个月左右。近年来本地区整个冬施期间一般白天气温在-5 C —+5C左右,夜间一般在-5 C —-15 C,三九、四九期间都在负温度环境,而且在一天中后半夜(凌晨1 点到7 点)气温最低。但也应注

意,在上述期限以外,有时由于寒流袭来,最低气温可能暂时突然降到0C以下,单寒流过后气温又回升,因而在这个突然降温期也应注意防止混凝土遭到冻害。

进入11月一般容易出现大风降温天气,并且极易出现气温突然下降,所以进入11 月即开始对大气进行测温,并保证各种防冻措施到位,尤其混凝土结构工程在遭遇气温突然下降时的应急防冻措施。

2)根据低温(一般日平均气温在-5 C —+5C左右)和严冬(一般日平均气温在-5 C —-15 C左右)各时期的气温,选用合理的添

加剂和保温措施

3)根据本工程目前进展,2013 年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:住宅楼室内装饰装修、电气、水暖、外墙保温、A、C区地下车库主体结构工程、土方回填等。

3.3 冬施领导小组项目部成立冬施领导小组,在总包的领导下统一协调,负责冬季施工方案的实施和检查,领导小组成员名单如下:

项目部主要成员及职责

(1)项目经理:

①项目经理作为企业驻现场代表,对工程施工管理全权指挥,全面负责本工程施工组织协调和控制。

②对工程承包合同的履行负全责。

③对工程质量终身负责。

⑧主持编制项目部的管理方案,确定施工部署、项目管理的目标与方针。

◎做好成本管理,处理工程中的一切技术、经济、合同等事务。

⑥确定项目管理组织机构的构成并配备人员,制定规章制度,明确有关人员的职责,全面组织项目开展工作。

◎7 负责项目的生产组织、生产管理和生产活动,符合施工方案的实施要求。

◎8 负责项目的安全生产活动,加强环保意识教育,负责建立项目的安全环保管理组织体系。

◎9 进行施工现场的标准化管理,确保本工程达到省文明工地称

(⑩协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突,使各分包商之间的现场施工有序合理地进行。

(D参与制定、贯彻项目质量方针目标,并组织运行质量管理体系。

(D重点抓好项目的进度管理,从计划进度、实际进度和进度调整

等多方面进行控制,确保工程如期完成。

(2)项目工程师:

①负责本工程的施工技术管理并负责编制施工组织设计和项目质量计划。

②贯彻执行工程设计要求、国家现行施工规范、技术规范及质量标准。

③负责本工程的施工质量控制与监督。

监控用于本工程的材料质量。

◎组织项目部技术人员进行施工图纸会审。负责施工中对本项目的技术、质量、测量、施工试验工作进行管理。

◎6 组织技术骨于力量对本项目的关键技术难题进行科研攻关,进行新工艺、新技术的研究和应用,确保项目顺利进行。

◎7 与设计、监理保持经常沟通,保证设计、监理的要求与指令在总包施工及各分包施工中贯彻实施。

◎8 及时组织技术人员解决工程施中出现的技术问题,组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全,保证施工安全与质量。

◎9 组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收、认

可,对不合格者坚决退货。

(3)技术员:

0协助项目工程师抓技术与质量管理工作,对施工作业队做技术方案交底,参与各项施工检查,同时做好各项施工检查记录。

02 技术资料整理、归档。

03 贯彻执行国家有关规定和公司技术处下发的各项文件。

04 监督检查工程质量、参加工序隐检,组织分部、分项工程质量验收。

05 组织一般质量事故评定,并负责对质量问题的纠正措施实施情况进行验证。

06 组织技术人员根据工程实际情况提出设计变更、工程洽商,并为经营部提供技术数据和资料。

07 协助项目总工程师对关键技术难题进行科研攻关,进行新工

艺新技术的开发研究。

08 负责解决施工现场出现的技术问题,与设计、监理协作解决有关技术问题。

09 按IS0 900l 标准管理文件资料,对项目技术资料进行系统化管理。

010 根据工程进度计划,合理安排工序衔接,确保每道工序管理,形成最终优质建筑产品。

011 有效、动态地对现场施工活动实施全方位、全过程管理。

012 负责处理和协调各分包商之间的关系,协调各分包商的劳动力使用,合理调配材料、设备机具等,使工程建设有组织按计划进

(D实施作业过程中的施工指导,确保工序管理的顺利实施。

O落实项目进展的进度计划,确保进度计划科学管理,并随工程实际情况不断调整具体实施计划安排,以保证总进度计划的落实。

(鸭负责不同阶段施工场地和临时堆放场地的协调与管理,有序

地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。

(?负责大型机械及垂直运输设备的协调调度。

?负责工程项目《施工日志》的记录工作。

(4)质检员:

①对施工全过程每道工序予以严格检查验收,严把施工质量关。填报质量验收记录。

②监控用于本工程的材料质量,负责外包单位或甲方提供材料、设备、产品的质量延伸监控和管理。

③贯彻执行国家有关规定和公司技术处下发的各项文件。

⑷监督施工队伍落实三检制度,参加项目部质量检查。

◎参加一般质量事故分析,监督纠正措施实施情况并进行验

证。

◎6 按期向公司质检部报送质检报表。

◎7 监督检查施工队执行质量计划情况。

(5)施工员:

◎1 负责本工程的施工计划安排,施工人员组织,施工进度的落实,施工操作质量及安全文明施工。

◎2 主抓现场文明施工和成品保护。

◎在项目经理领导下,参与制定、贯彻项目管理方针目标,抓

好内部的基础管理和队伍建设。

◎4 协助项目经理,负责项目的行政决策,日常内部管理及后勤保障管理。

◎5 积极推进施工现场文明工地标准化管理达标。

◎6 分析、预测工程总成本及阶段成本,确保工程项目的资金合理流转,对工程各类费用进行控制。

高层住宅楼二次结构冬雨季施工方案

城嘉·东方名都6#楼 二次结构冬雨季施工方案 编制单位:高密市宏宇建业有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、冬季施工特点 四、施工准备 五、冬期施工测温 六、二次结构冬季砼施工措施 1、构造柱、圈梁、过梁砼工程冬季施工 2、冬施方案的选择 七、二次结构砌体工程冬季施工措施 八、冬施安全措施 九、冬施防火措施 十、冬期施工安全技术措施

一、工程概况 城嘉·东方名都6#楼由高密市城市建设投资开发有限公司投资建设。工程位于山东省高密市,北邻凤凰大街,东临化工路。建筑面积:12137.04㎡,其中地上11092.04㎡,地下1045.00㎡,建筑高度62米,层数地上21层、地下2层。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。混凝土强度及抗渗等级:基础C35 P6;墙柱:基础至二层顶C40;三层至六层顶C35;七层以上C30。梁板:基础至六层顶C35;七层以上C30;楼梯C30。 二、编制依据 2.1、施工图纸:城嘉·东方名都6#楼工程全套施工图。 2.2、主要建筑工程国家标准 2.3、主要建筑工程行业标准

三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的整体质量、进度。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于某一环节跟不上,仓促施工造成的。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组 组长:邱俊杰 副组长:王立峰 组员:王强、任光民 2、组织措施 (1)、进行冬季施工后,,对各方面人员进行具体的分工,做到分工明确,并制定奖惩措施,最大限度的调动员工工作的积极性。制定安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。本方案确定后,要组织有关人员学习,并向施工班组进行交底。 (2)、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、作业班组管理人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 (3)、及时查收网络信息,及时接收天气预报,提前采取措施,防止寒流突然袭击。 (4)、安排专人测量施工期间的室外气温,室内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 3、图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,工程结构能否在冷状态下安全过冬等

某住宅小区冬季施工方案

6)防水工程应选择施工质量及信誉好的单位进行施工,操作人员均应持证上岗. 4、油漆、涂料工程冬季施工: 油漆、涂料应尽量避免在冬季施工,如果工期需要必须在冬季施工时,应采取保温措施。要求室温保持均衡,不得突然变化,室内相对湿度不大于80%,以防凝结水。刷油质涂料时,环境温度不宜低于+5℃,刷水质涂料时不宜低于+3℃,并结合产品说明书所规定的温度进行控制.-10℃时各种油漆均不得施工.施工中如不能利用永久性采暖通风设施,可采用电暖器、电炉,局部可使用碘钨灯进行加热。 为了使油漆易于干燥,冬季施工时油漆需加催干剂,?油漆使用时应拌合均匀。为了避免油漆低温稠化,应适当加热,但不得直接在火源上(如电炉、火炉)加热,?应放在热水容器中用热水间接加热,以防着火。腻子配置时可在加热的水中掺四分之一的酒精。?油漆工程冬季施工时应选择晴天、干燥、无风的天气施工。?禁止用热风吹油漆面,以免油漆面凝结水珠,油漆基层应干燥,湿度不超过5%,不得有冰霜;受冻的木材如湿度大于15%,则应先涂干油,并满刮腻子后刷油漆。油漆工程冬季施工时,气温不能有剧烈变化,施工完毕后至少保养两昼夜以上,直到油膜和涂层干透为止。 冬季室内涂料施工,材料不应受冻,刷时涂料温度应保持在15℃左右,基层湿度不大于8%,不得有冰霜。基层最低温度不低于5℃,同一施工段温差不超过5~6℃,内外刷浆应在晴天进行,一昼夜内环境温度不得低于3℃。 5、其它装饰工程冬季施工 1)塑钢门窗冬季施工 ???? 进入冬季后,由于冬季室内外温差较大,对塑钢门窗的加工质量有着严重的影响,为确保门窗加工、安装质量,门窗厂应就以下方面加以充分注意,才能防患于未然。 1.?下料、焊接前应将型材放置在5℃以上的环境下存放24小时。 2.?焊接工艺温度和时间在原焊接工艺的基础上适当提高。 3.?压条长度以合适为宜,不宜过长,不要过分追求“严丝合缝”,压条过长容易造成焊角开裂或压条出槽。 4.?使用低温条件下仍有柔软度的优质密封胶条。劣质胶条低温下会变硬,完全失去弹性,对玻璃装配有很大影响。 5.?铝滑轨长度严禁超标,铝滑轨的长度应比内口尺寸短2mm左右,两边留有余量。 6.?门窗上墙安装,尤其是玻璃压条的装配,应在5℃以上的环境下进行。在装配玻璃

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

冬季施工方案(房屋建筑工程)

冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 二、施工准备当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。 采取冬施措施的大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5℃的范围确定。 (一)组织措施 1、成立冬季施工领导小组组长: 副组长: 组员: 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。 (二)图纸准备凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 (三)现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、搭建加热用的炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 4、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 (四)安全与防火 1、冬期施工时,要采取防滑措施。 2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必

冬季施工室内抹灰方案

新开门安置小区3#住宅楼冬季施工内装修方案 编制: ___________ 审核:_______________ 审批:_______________

施工单位:西安中煤建筑工程有限公司 目录 1、编制依据 0 2、工程概况 (1) 2.1 工程基本概况. (1) 2.2 冬期室内装修工程施工概况 (1) 3 、冬期室内装修施工部署 (1) 3.1 冬施领导小组组长、成员名单. (1) 3.2 劳动力组织 (1) 4 、施工准备 (2) 4.1 技术准备 (2) 4.2 现场准备 (3) 4.3 材料准备 (3) 4.4 人员准备 (3) 4.5 生活区准备 (4) 5 、冬期室内装修施工方法 (4) 5.1 施工保温方法 (4) 5.2 抹灰工程 (4) 5.3 墙砖铺贴 ......................... 错误!未定义书签 5.4 大理石墙面粘贴. (7) 5.5 地面地砖铺贴. (8) 5.6 地砖踢脚线安装. (9) 5.7 修粉 (9) 6 、冬施措施及要求 (9) 6.1 质量保证措施........................... . 10 6.2 冬施管理措施........................... . 10 6.3 冬施安全、消防措施 (10) 6.4 环境保护措施 (11)

6.5 文明施工措施........................... . 11

1、编制依据 1.1 有关国家法律 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国劳动法》 1.2 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 ; 1.3 国家、行业技术标准及管理规定 建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001 );砌体工程施工及验收规范》 ( GB50203-2002 ); 建筑地面工程施工质量验收规(GB50209-2002 ); 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 (GB50210-2002 );建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001 );建筑工程质量检验评定标准》 (GBJ301-88 );建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97) ; 1.4 安全生产规范、规程标准 建筑施工工程安全技术规程》(国务院) 建筑工程施工现场管理规定》(建设部15 号令) 建筑机械使用安全技术规程》( JGB33-86 ) 建筑安全监督管理规定》 (建设部13 号令) 2、工程概况 2.1 工程基本概况本工程位于西安市曲江区二期范围内,地块南临南三环,北临岳家寨一路,东临岳家寨二路。3# 楼总建筑面积9748.04 平方米,建筑占地面积407.56 平方米(不含地下室楼梯间)建筑层数,地上部分26 层,高度为7 3.25 米(屋面板) 。现已进入冬季施工,为了保证工程质量,编制内墙抹灰冬季施工控制措施。 2.2 冬期室内装修工程施工概况冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”,室外日平均气温连续5天稳定低于5C即进入 冬期施工,起止日期经实测确定。 冬期施工技术准备工作 (1).以确保施工质量及生产安全为前提,制定具有一定的技术可靠性和经济合理性的冬季施工技术措施。

2014框架楼冬季施工方案

目录 1.编制依据 2. 工程概况 3. 冬期施工期限的确定 4. 施工部署 5. 施工准备 6.冬期施工技术措施 7.施工测温管理 8.冬施安全消防措施

1. 编制依据 1.1河北师大新校区教师学生活动中心工程图纸; 1.2《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—97); 1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001); 1.5河北师大新校区教师学生活动中心工程施工组织设计; 2. 工程概况 河北师范大学新校区师生活动中心工程位于石家庄市南二环以南、裕翔街以西、仓丰路以北、建设大街以东。由河北师范大学自筹资金投资建设。河北北方绿野建筑设计有限公司负责设计。 该工程项目建筑面积11436平方米,地上3层,框架结构。 本工程的特点为:工期短,并且主体工程恰逢雨季,室内装修工程恰逢冬季;框架结构工程的围护结构多为填充墙。针对这些特点,施工过程中应注意搞好施工总体部署,作好施工协调;采取切实有效的冬雨季施工措施;采取可行有效的技术措施保证结构施工不出现问题;并注意采取措施,防止砌筑和抹灰空鼓、开裂等质量通病。 3. 冬期施工期限的确定 冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d 的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d 的日平均气温稳定在5°C 以上,则此5d 的最后一天为冬季施工的终日。(日平均气温是1d 内2、8、14 和20 时等4 次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m 处,并远离热源的地方测得的)。 项目部试验室从11月10日起开始由专人对大气进行测温工作,直至冬期施工结束,建立记录台帐。 4. 施工部署 4.1冬施管理

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全方案 根据“JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规程》,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 一、工程概况 工程名称:新沂市四季花城一期工程 建设单位:新沂市城投置业有限公司 监理单位:新沂市工程建设监理有限公司 设计单位:新沂市建筑设计院 勘察单位:化工部徐州地质工程勘察院 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 本工程为四季花城一期工程,位于马陵山路与上海路交汇处,1#—19#为住宅工程,S1、S2为沿街商铺。本工程属二类居住建筑,抗震等级二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级,结构重要性系数为1.0,建筑设计耐久年限为50年,地基基础设计等级为丙级。本工程结构形式为框架结构,层数6层,房屋高度18.70米,独立基础,天然地基,总建筑面积8400平方米。 二、冬季施工组织领导小组 为确保冬季施工中的工程安全,项目部成立了以项目经理为组长,工长为副组长,各部室成员为组员的冬季施工领导小组。 三、现场安全物资准备 项目部仓库内准备了防滑鞋、胶皮手套、口罩、麻袋、电暖气等安全物资。 四、冬期施工安全管理 冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 1、冬期施工安全教育 ①须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 ②对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 ③特殊工种(包括:电气、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每两年进行一次复审。

宿舍楼冬季施工方案

一、编制依据及编制说明 1.1编制依据 1.1.1公司现行管理体系文件; 1.1.2现有设计图和现场目前的实际情况; 1.1.3现行国家、行业和地方的施工技术、质量验收规范、规程及有关规定; 1.1.4冬季施工引用规范、规程: 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002 《建筑机械使用安全操作规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50104-93 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08- 903 - 2003) 《建筑冬期施工规程》(JGJ104-97) 《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.1.5冬期施工期限及气象资料: 1)冬期施工的气候条件 当室外日平均气温连续5天稳定低于5C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5°C即解除冬期施工。 2 )北京市一般在11月15日至次年的3月15日为冬期施工阶段。 1.2编制说明 本方案为进入冬季以后结构施工(钢筋、模板、混凝土)、砌体施工等各施工工艺冬季施工措施方案。 二、工程概况 2.1工程性质 工程名称:谷泉会议中心员工宿舍楼工程

建设单位:北京谷泉会议中心有限公司 监理单位:北京双圆工程咨询监理有限公司 总包单位:上海建工七建集团有限公司 2.2工程地理位置及周边环境情况 北京谷泉会议中心位于北京市平谷区大华山北麓,距北京城区约90公里。所在场地处于大华山面向西峪水库山脊线北端的山坳中,为台阶状层层跌落的果林,北侧正对西峪水库,西侧为已建的后勤区,东侧为已建的特殊接待区。 2.3工程简况 本工程为员工宿舍楼,框架结构、砖混结构。总建筑面积为4980卅,地下三层(局部二层),用地面积1631卅,建筑物总高度为14.552米(3层屋脊)。本工程建筑外墙采用240烧结页岩砖墙(框架部分240水泥空心砖)+外粘贴70 厚岩棉板 +15厚膨珠砂浆。 三、施工部署及要求 3.1冬季施工组织机构 目部成立冬施领导小组,开展冬施工作。负责组织、领导本工程冬季施工任务的实施,统一指挥、统一调度,责任明确。现场由一名组长,三名副组长及部分其他人员。 冬施领导小组成员组成如下: 组长:王永尧 副组长:张猛 副组长:丁传松 组员:张猛、冯嘉琛、江新华、孙贯才、代英有、胡建国、范先勤等。 3.2领导小组分工及职能 组长项目经理:负责冬施组织安排及实施工作。 副组长总工:负责项目全部技术、质量管理。 副组长生产经理:负责生产组织及冬施措施落实。 组员技术:负责编制冬施方案及施工中技术交底;协助安全监督工作及所有在施

高层住宅楼冬季施工方案

目录 一、工程概况及施工准备 (3) 二、主要工作内容 (3) 三、钢筋工程 (3) 3.1钢筋负温电渣压力焊 (4) 3.2钢筋负温电弧焊 (5) 四、混凝土工程 (6) 4.1混凝土的材料要求 (6) 4.2混凝土配合比 (6) 4.3混凝土的配制和搅拌 (6) 4.4混凝土运输 (7) 4.5混凝土的浇筑 (7) 4.6混凝土养护 (8) 4.7混凝土拆模 (8) 4.8混凝土温度的测量 (8) 4.9混凝土试件和强度检验 (9) 五、保温措施 (9) 5.1 保温资源准备 (9) 5.1.1混凝土外加剂材料准备 (9) 5.1.2保温材料的准备 (10) 六、安全措施 (11) 6.1冬期施工安全教育 (11) 6.2现场安全管理 (11) 6.3冬期电气安全管理 (11) 6.4冬季施工的安全和防火 (12) 6.5安全施工措施 (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1钢筋工程 (13) 7.2 混凝土质量控制及检查 (14)

八、文明施工措施 (15)

冬季施工方案 一、工程概况及施工准备 (1)襄城县首山佳苑4#楼工程,地下二层,地上19层,结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积20327.05m2。工程在进入冬季施工时,必须复核施工图纸,查看是否适合冬季施工要求。本方案针对4#楼冬季施工作出详解。 二、编制依据 ⑴《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 (2)进行冬季施工前,对管理人员要专门组织技术业务培训,学习本工作范围内有关知识,明确职责。 (3)指定专人进行气温观测并作好记录,收听气象预报;防止寒流突然袭击。 (4)根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进场。 (5)工地的临时供水管做好保温防冻工作。 (6)冬季施工要采取防滑措施。 (7)施工中接触热水要防止烫伤。 (8)现场严禁使用明火并安排专人严加管理,采取得力措施,防止发生火灾。 (9)电源开关、配电箱等要加锁,并设专人负责管理,防止漏电伤人。二、主要工作内容 主体钢筋制作、安装及混凝土浇筑。 三、钢筋工程 在钢筋工程焊接施工中,当环境温度低于-5℃的条件下进行钢筋对焊或电弧焊时,焊工必须持有钢筋焊工资格证,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

住宅楼工程冬季施工方案的热工计算.doc

热工计算 1.1.1.材料配合比及入模温度 冬施期间,混凝土所用的原材料为:水泥:P·042.5低碱水泥,外加剂:无氯低碱活性中砂与碎石。并且,确保冬施中所有混凝土中的碱含量低于3.0Kg/M3。冬施热工计算以下面C35的基准配合比为例进行计算。基准配合比为: 混凝土的入模温度为10℃,当时环境温度为-6℃。 1.1. 2.混凝土因钢筋及模板吸热后的温度 式中:T3—考虑模板和钢筋的吸热影响,混凝土成型完成时的温度(℃); C C—混凝土的比热容1KJ/Kg·K; C f—模板的比热容2.51KJ/Kg·K; T f—模板的温度,未预热时可采用当时的环境温度(-6℃)。 T s—钢筋的温度,未预热时可采用当时的环境温度(-6℃)。 3(2400110.0042.5 2.516203.00.486) 8.83 (2400142.5 1.9203.00.48) T ??-??-?? == ?+?+? ℃ 1.1.3.综合蓄热法养护过程温度计算及强度验算 蓄热法采用2层阻燃草纤被和1层塑料布

养护期间的平均温度计算如下: 楼板:M=A/V=2/0.14=14.28/m a m ce V t V m T t V e e T ce ce , /) /( ) / (+ ? - + - =- ? -? θ η η ?θ θ T m.a——混凝土养护开始到任一时刻t的平均气温-6℃ V ce——水泥水化速度系数——0.013 h-1 ω——通风系数——1.3 k——结构维护层的总传热系数 阻燃草纤被:k1=0.06w/m.k d1=0.06m 薄膜:k2=0.03w/m.k d2=0.001m 经计算:k=3.35kJ/m2h.k A.计算三个综合参数 θ=ω×K×M/ V ce×C c×ρ =1.3×3.35×14.28/(0.013×1×2400) =1.99 η= T3- T m.a+φ=8.83+6-45.04=-30.21 B计算混凝土养护至临界温度所需时间 , ce ce V t V t m a T e e T θ η? -?- =-+

冬季施工方案(最终版)

办公楼地上部分等4项工程 冬 季 施 工 方 案 施工单位:深圳市中建南方装饰工程有限公司

装饰装修项目冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,我施工单位项目部根据现场实际情况经过分析,特编制冬季施工方案。 一、编制依据 根据北京市冬季历史气温及项目现场实际施工情况,进一步规范作业行为,确保冬季安全生产,编制本施工方案。做到经济合理、安全适用、确保质量。 二、工程概况 装修工程建筑面积为14400m2。冬施期间的施工项目包括乳胶漆基层施工、大理石地面,墙面瓷砖施工等。 三、施工安排 1、受影响的冬季施工项目工程。 冬季期间涉及与气温相关的施工项目有:大理石地面,墙面瓷砖施工、涂料基层处理。 2、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点,做好各分项及整体项目的计划安排。(2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 (3)集中时间上人,合理安排人员配置,采取加班加点抢工期,尽可能避开低温施工。 四、冬施准备工作 1、组织措施 1)、技术准备 (1)工程管理人员应认真熟悉图纸和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规范,凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。 (2)现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组 (3)做好冬季施工的有关规定、防火、防冻教育等。建立冬季施工制度,如安全、值班制度等。做好冬季施工的组织和准备工作。 2)、材料准备 (1)液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。 (2)现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。 (3)准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。 (4)对于易燃易爆的材料设专库存放,并配备足量灭火器,以保证意外情况发生。 (5)冬施材料计划:

-高层住宅冬季施工方案

目录 1编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、冬季施工时间与内容 (1) 4、施工准备 (2) 4.4材料、机具准备: (3) 5、................................................................ 冬季施工措施3 6、................................................................. 冬施期间安全注意事项 14 7、..................................................................... 环保环卫要求14 8附录:冬季顶板测温布点图-1 ................................ 错误!未定义书签

高层住宅楼 2014 年至2015 年冬季施工方案 1、编制依据 1.1 《天香苑1#楼高层住宅楼施工组织设计》 1.2 《建筑工程冬期施工规程》 (JGJ104-97) 1.3 《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-2002) 1.4 《建筑施工现场环境与卫生标准》 (JGJ146-2004) 1.5 《天香苑1#高层住宅楼》施工图 1.6 《冬期施工手册》第二版 1.7 《建筑施工手册》第三版 1.8 本工程施工现场自然条件 2、工程概况 1、工程概况 1.1 项目名称:洛阳市龙祥房屋开发有限公司天香苑,子项名称:1#楼。 1.2 建设地点:河南省洛阳市洛龙区,永泰街与香山路交叉口西北角。 1.3项目概况:本工程建筑物地上建筑总长约为64.95m,总宽约为18.25m,建筑结构高度为 90.45。主楼地下3层,地上30层。主要建筑功能:地下一层为储藏室,地下二、三层为汽车库, 地上为住宅。建筑面积约38939叭其中地下建筑面积约11934叭地上建筑面积约27005讥建筑层高:主楼地下三层 4.8m,地下二层为3.5m,地下一层为2.8m;地上1?30层均为3.0m。 1.4 结构概况:本工程结构类型:高层主楼剪力墙结构,地下车库框架结构;基础形式:主楼筏板基础;地下车库独立基础、条形基础。地基类型:天然地基。 3、冬季施工时间与内容 3.1 冬期施工时间段的确定: 3.1.1. 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ 1 04-97规定:当冬天来临时,若连续5天的日平均气温稳定低于5C,或日最低气温低于0C时,则此5日后的第一日为冬期施工的开始日期;当天气转暖时,若出现连续5天的日平均气温稳定在5C以上时,则此5天后的第一天为冬期施工的终止日期。

高层住宅楼二次结构冬雨季施工方案

城嘉?东方名都6#楼 次结构冬雨季施工方案 编制单位: 高密市宏宇建业有限公司人:人:人: 编制日期:

、工程概况、编制依据 三、冬季施工特点四、施工准备五、冬期施工测温六、二次结构冬季砼施工措施 1构造柱、圈梁、过梁砼工程冬季施工2、冬施方案的选择 七、二次结构砌体工程冬季施工措施八、冬施安全措施九、冬施防火措施十、冬期施工安全技术措施

、工程概况 城嘉?东方名都6#楼由高密市城市建设投资开发有限公司投资建设。工程位于山东省高密市,北邻凤凰大街,东临化工路。建筑面积:12137.04 rf,其中地上11092.04 rf,地下 1045.00 rf,建筑高度62米,层数地上21层、地下2层。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。混凝土强度及抗渗等级:基础C35 P6; 墙柱:基础至二层顶C40;三层至六层顶C35;七层以上C3a梁板:基础至六层顶C35七层以上C30;楼梯C3(X 、编制依据 2.1、施工图纸:城嘉?东方名都6#楼工程全套施工图。 2.2、主要建筑工程国家标准 2.3、主要建筑工程行业标准

三、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来, 因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的整体质量、进度。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往 往有一些质量事故的发生,都是由于某一环节跟不上,仓促施工造成的。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组组长:邱俊杰 副组长:王立峰 组员:王强、任光民 2、组织措施 (1)、进行冬季施工后,,对各方面人员进行具体的分工,做到分工明确,并制定奖惩措施, 最大限度的调动员 工工作的积极性。制定安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。本方案确定后,要组织有关人员学习,并向 施工班组进行交底。 (2)、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、作业班组管理人员,应专门组织 技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ⑶、及时查收网络信息,及时接收天气预报,提前采取措施,防止寒流突然袭击。 (4)、安排专人测量施工期间的室外气温,室内气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 3、图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,工程结构能否在冷状态下安全过冬等 问题,应通过图纸会审解决。 4、现场准备 (1)、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料(草帘被)进场。

2015年住宅冬季施工方案

目录 1.编制依据 ................. 错误!未指定书签。 2.工程概况 ................ 错误!未指定书签。 2.1工程概述........................................... 错误!未指定书签。 2.2建筑设计概况 ....................................... 错误!未指定书签。 3.冬期施工划分原则.......... 错误!未指定书签。 4.冬期施工范围.............. 错误!未指定书签。 5.施工准备 ................. 错误!未指定书签。 5.1.组织机构.......................................... 错误!未指定书签。 5.2.技术准备.......................................... 错误!未指定书签。 5.3.材料准备.......................................... 错误!未指定书签。 6.冬期施工措施.............. 错误!未指定书签。 6.1.抹灰工程........................................... 错误!未指定书签。 6.2.室内涂料工程....................................... 错误!未指定书签。 6.3.门窗工程........................................... 错误!未指定书签。 6.4.外墙工程........................................... 错误!未指定书签。 6.5.临舍采暖措施....................................... 错误!未指定书签。 7.电气工程冬施注意事项 ...... 错误!未指定书签。 8.暖卫工程冬施注意事项....... 错误!未指定书签。 9.冬季施工安全措施........... 错误!未指定书签。 9.1施工现场管理 ....................................... 错误!未指定书签。 9.2安全管理........................................... 错误!未指定书签。 10、冬施期间环保措施......... 错误!未指定书签。 11、冬施期间成品保护措施 ..... 错误!未指定书签。

旧楼改造外墙保温冬季施工方案

济宁市任城区梦园南区住宅 建筑外墙节能改造 冬期施工方案 一 标 段 工程名称:济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造专项 建设单位:济宁市任城区住房和城乡建设局 监理单位:山东恒信监理公司 施工单位:山东正恒工程有限公司 编制日期:2015/12/5

目录 一、编制依据及原则-----------------------------------------------------3 二、施工工艺--------------------------------------------------3 三、施工组织管理职责------------------------------------------3 四、施工质量保证措施----------------------------------------5五、质量标准------------------------------------------------6 六、冬季施工措---------------------------------------------7 七、冬期施工安全保证措施-----------------------------------8

随着天气变冷,这段时间也正是质量问题高发期。为确保施工质量,减少返工,保证济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造工程一标段的施工工期。特制定本外墙保温冬季施工方案。 一、编制依据及原则 1、编制依据 济宁市属寒冷地区,冬期负温时间较长,风速较快。根据建筑施工图中《济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造专项》,结合现行国家、行业和地方有关规程、规范《外墙外保温工程技术规程》GB/T 7106-2008、《建筑技能改造技术规程》JGJ/T 129-2012 、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB550300-2001)及《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)有关规定,结合我市多年冬期施工的实际情况,特制定外墙保温冬期施工技术方案。 冬期施工的划分当昼夜日平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、22时室外气温的平均值)连续5d低于5。C或最低气温低于-3。C时,即进入冬期施工。根据当地多年气象资料,济宁市从11月中旬至3月中旬为冬施期。1月份气温最低。 2、编制原则 确保工程质量,减少返工,降低成本,缩短工期。 二、施工工艺 1.基面处理:

装饰装修工程冬季施工方案

XXXXXXXXXXX 34#住宅楼 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)《建筑工程冬期施工规范》 (2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)《建筑施工安全检查标准》 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》 (6)《给排水管道工程施工及验收规范》 二、工程概况 工程名称:XXXXX住宅小区B区45#住宅楼 建设单位:XXXXXXX房地产开发有限公司 设计单位:XXXXXXXXXX设计院有限公司 勘察单位:XXXXXXX工程勘察院 监理单位:XXXXXX监理有限公司 施工单位:XXXXXXXXX有限公司 结构形式:本工程位于XXXXXXXXXXXXXXX,结构类型为砖混结构,占地面积为671.43㎡,建筑面积3434.75㎡,本工程1-9轴为四层,层高均为2.9米,建筑高度为12.6米。9-17轴为五层,建筑高度为15.5米。18-26轴为六层,1-5层层高均为2.9米,6层层高为2.8米,建筑高度为18.3米。基础为钢筋混凝土条形基础;本工程建筑抗震设防分类为标准类设防类,抗震设防烈度等级为八度,地震加速度为0.2g,耐火等级为二级,设计合理使用年限为50年,屋面防水等级二级。 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施 工,当室外日平均气温连续5天高于5℃施解除冬期施工,进入正常施工阶段。 2、冬施期间的施工项目包括涂料施工、玻璃安装、钢门窗安装及室外给排水等。 三、施工安排 1、冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计 划安排。 2、必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 四、冬施准备工作

某高层住宅工程冬季施工措施范本

整体解决方案系列 某高层住宅工程冬季施工 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-63835某高层住宅工程冬季施工措施Winter construction measures for a high-rise residential project 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 高层住宅工程冬季施工措施 1.钢筋混凝土工程的冬季施工 1.1一般规定 根据规范规定,当室外日平均气温连续五天稳定低于+5℃时,砼及钢筋砼工程的施工为"冬期"施工,冬期施工时,砼和钢筋砼必须严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定进行施工。 砼在冬期施工中,由于其冻害主要是砼中水分冻结膨胀而造成的,因此,砼在受冻前必须具备一定的强度,以抵抗其水分膨胀产生的压力,从而提高砼及钢筋砼不致造成冻害。 在现行规范中规定: 硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配置的砼,其抗压强度不得低于设计标准值的30%。

在冬期施工中,为了加强砼的质量,对砼的原材料必须进行加热处理,并掺入一定种类的适当外加剂,以降低其冰点加快强度的增长。 采用蓄热法保温养护时,模板应尽量采用木模,模板支撑与脚手架应脱开,圈梁柱子等构件应尽量减少支撑,而采取对拉螺栓,这样可便于构件的覆盖保温养护。 1.2砼的配制、搅拌和运输 冬期施工的砼和钢筋砼,应优先选用水化热大、早期强度增长快的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、水泥标号不低于P.042.5、最小水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比不宜大于0.6。 砼必须采用热水搅拌,水和骨料的加热控制温度见下表,水泥不得加热,应在使用前运入暖棚内存放,砼的出罐温度不得低于+15℃,入模温度不得低于+5℃。 控制砼时,骨料中不得带有冰雪块,拌合时间应比常温下提高50%,加化学外加剂的砼,其拌合时间为:砼坍落度1cm 时,不小于4分钟,坍落度2-7cm时不小于3分钟。 为了加快施工进度,保证工程质量,所有冬期施工的砼

高层住宅楼冬季施工方案

目录 1 编制依据 2 工程概况: 3 施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分 3.3 冬施领导小组 4. 冬施准备工作 4.1 生产准备 4.2 技术准备 4.3 材料准备 4.4 劳动力计划安排 5 冬期施工技术措施 5.1 钢筋工程 5.2 模板工程 5.3 砼工程 5.4 土方工程 5.5 冬期施工测温 5.6 砌体、抹灰工程 5.7 室内地面工程 6 质量保证措施 7 安全保证措施 8 消防保证措施

1. 编制依据 1.1 施工图 **** 工程图纸、地下车库施工图等 1.2 主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011 2. 工程概况: 1)工程名称: **** 2)工程地址: **** 3)建设单位: **** 4)监理单位:**** 5)施工单位:**** 6)施工范围: 土建、室内装修、给排水、采暖、照明、动力、土方回填等 7)工程概况 ****工程位于**城区内,A1# A2# A3#娄地下两层,地上十八层,框剪结构,总建筑面积:62583.45平方米;B2# B3# B4#娄地下一层,地上十一层,框剪结构,总建筑面积28800.8 平方米。A、C区地下车库为地下一层,总建筑面积3500平方米。 3. 施工部署: 根据现场场地及施工安排,2013 年度冬季主要施工项目为 A1#-A3# B2#-B4#楼室内装饰装修、电气水暖、地下车库主体工程、 土方回填等。 3.1 冬期施工管理目标冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及

道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分 1)根据JGJ/T104-2011《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天 稳定低于5C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5C 解除冬期施工,根据** 地区往年的气象资料,本地区一般每年 11 月15日即进入冬期施工阶段,至第二年3月15日止解除冬期施 工,历时4 个月左右。近年来本地区整个冬施期间一般白天气温在-5 C —+5C左右,夜间一般在-5 C —-15 C,三九、四九期间都在负温度环境,而且在一天中后半夜(凌晨1 点到7 点)气温最低。但也应注 意,在上述期限以外,有时由于寒流袭来,最低气温可能暂时突然降到0C以下,单寒流过后气温又回升,因而在这个突然降温期也应注意防止混凝土遭到冻害。 进入11月一般容易出现大风降温天气,并且极易出现气温突然下降,所以进入11 月即开始对大气进行测温,并保证各种防冻措施到位,尤其混凝土结构工程在遭遇气温突然下降时的应急防冻措施。 2)根据低温(一般日平均气温在-5 C —+5C左右)和严冬(一般日平均气温在-5 C —-15 C左右)各时期的气温,选用合理的添 加剂和保温措施 3)根据本工程目前进展,2013 年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:住宅楼室内装饰装修、电气、水暖、外墙保温、A、C区地下车库主体结构工程、土方回填等。

相关文档