文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 夯扩桩

夯扩桩

夯扩桩
夯扩桩

王家湾物流中心二期办公楼夯扩桩

桩基工程

江苏省岩土工程公司

二00二年六月二十日

编写:审核:审定:技术负责:项目经理:总工种师:总经理:

目录一、工程概况

(一) 概述

(二) 工程地质条件与水文条件

(三) 设计要求及工作量

(四) 工程项目质量目标

二、施工组织方案及技术措施

(一) 施工前准备

(二) 施工技术方案

(三) 施工组织

三、质量保证措施

(一) 质保体系

(二)施工准备各阶段质量管理

(三)生产阶段质量管理

(四)工程结束后的质量管理

四、安全文明生产措施

(一)安全生产措施

(二)文明施工措施

五、竣工提交资料

一、工程概况

(一) 概述

拟建的王家湾物流中心二期办公楼位于王家湾宁镇公路南侧,其基础设计采用锤击夯扩桩作为承台基础。我公司在本工程前期进行了三根锤击夯扩桩作为试桩,经静载试验检测单桩竖向极限承载力标准均大于1350KN。

该工程业主为王家湾物流中心有限责任公司,工程地质资料由江苏地质勘察院提供,现场由江苏省华厦监理公司监理,该工程由我公司承揽其桩基础的施工任务。为了有效地组织和指导该工程全过程,保证工程施工质量达到优良,确保用户满意,树立我公司良好形象,特编写此施工方案,本方案编制依据:

1、夯扩桩桩位布置图(G—02)

2、江苏省地质工程勘察院<<工程地质勘察报告>>

3、<<建筑桩基技术规范>> (JGJ94—94)

4、<<南京地区地基基础设计规范>> (DB32/112—95)

5、<<建筑地基基础工程施工质量验收规范>> (GB50202─2002)

(二) 工程地质与水文地质条件

1、地形地貌

勘察场持属岗地~掩埋冲沟地貌类型,经长期人工改造,现场地势稍有起伏,相对高差2.31米。

2、岩土体工程地质条件

经勘察揭示,场地20.9米以浅地基,根据其物理力学性质、岩性等差异,可划分以下3层6亚层,各层、亚层的岩性特征分述如下:

①-1杂填土杂色,主要由粉质粘土混建筑垃圾组成,稍密~散松,不均匀。局部上部为0.5~0.8米混凝土碎石地坪。分布于地表,厚度0.8~4.7米,平均厚度2.17米。

①-2冲填土黄灰色,主要由流~软塑粉质粘土及粉土组成,含碎石瓦块等杂质,松散至稍密,不均匀。层底埋深2.3~6.1米,厚度0.7~4.0米,平均厚度2.42米。

②-1粉土~粉质粘土:褐黄色,中密,可塑,含较多铁锰质团块及浸染,见有灰蓝色条带。层底埋深4.0~8.4米厚度0.4~5.7米,平均厚度3.11米。

②-2粉质粘土夹碎石~灰黄色,可塑,中密。碎石为深灰色,颗粒直径一般为2~5厘米,以硅质岩为主,棱角状,含量30%左右。局部夹风化岩碎屑,底板埋深5.9~8.3米,厚度0.5~1.8米。

③-1强风化闪长岩~灰黄色,原岩以闪长岩为主,风化强烈,原岩结构已破坏,多呈密实粉土砂土状,底部间夹原岩碎石。上部螺纹钻头带水可钻进,下部须合金钻带方可钻进。揭示层底埋深12.5~19.6米,厚度4.9~13.6米。

③-2中风化闪长岩~浅灰色,致密块状,半自形粒状结构,矿物成分主要为斜长石、角闪石、少量黑色云母及石英。见一组裂隙发育,夹角20~30度。岩芯短柱~碎石块状。控制深度14.4~20.9米,控制厚度1.3~2.1米。

3、水文地质概况

勘探揭示,场地地下水类型主要为土层孔隙潜水和基岩裂隙水。地下水水量丰富,与本工程施工有密切联系。其中①-1、①-2、③-1层土为主要含水层,勘探期间地下位埋深0.8~3.1米,受大气降水影响明显②①层为相对隔水层。

地下水对砼无侵蚀性。

(三) 设计要求及工作量

1、设计要求

(1) 桩型为锤击沉管桩,桩径Φ426承载类型为端承-摩擦桩,沉管的控制深度以最后贯入度为主,设计桩长为辅,以最终三阵贯入度控制(每阵小于2.0厘米)。

(2) 混凝土强度为C25,坍落度为80~100mm。

(3) 钢筋笼主筋为6Φ14,全笼,笼长同有效桩长。

(4) 单桩标准承载力为900KN。

2、工作量

156根工程桩。

(四) 工程项目质量目标

本工程质量目标为优良。

二、施工方案及技术措施

(一) 施工前准备

工程项目确立后立即组建项目经理部,并按施工规划进行人员、设备组织投入各材料准备。根据建设监理方提供现场测量控制点施放桩位,并对关键性控制点作永久性保护。技术上制定质量保证体系,并组织人员进行岗前培训和安全教育,对各种原材料抽样送检及砼配比试验。施工上落实水、电、路“三通”及场地平整,清除地下障碍,搭设临时设施,水泥仓库、钢筋笼制作房、搅拌台及铺设材料堆场。

(二) 施工技术方案

1、施工工艺

桩位放线→桩机就位→桩尖→内夯管和外管就位→沉管→拔出内夯管→浇注扩大头混凝土→插入内夯管→夯扩扩大头混凝土→拔出内管→钢筋笼按放→灌注桩身砼→拔出外管→桩成型

2、技术措施

(1) 测量放样埋设桩尖

桩位放样采用J6型经纬仪配以50m钢卷尺由专职测量工程师施放,试桩位经建设监理方验收合格方可施工。

(2) 桩机就位要求桩机平稳,沉管及导向架竖直,沉管中心线与桩尖中心一致。内夯管及外管就位。

(3) 锤击沉管

沉管垂直下沉,下沉垂直度偏差<1.0%。

沉管下沉深度需满足设计要求,如遇下沉困难,确难达到设计标高,并根据规范或设计要求采用贯入度控制,并记录贯入度在册。沉管到位后拔出内夯管。

(4) 砼搅拌

采用自拌砼,水泥、砂、石等原材料由监理现场见证取样送有资质的试验室做原材及配比试验,拌砼时应严格计量上料上准确性,施工前对每辆上料推车计量标识,并专车专用,施工中不定期检验复核,拌制时间不少于90S,坍落度控制在8~10cm之间。

(5) 扩大头施工

将扩大头所需的砼先浇筑至沉管中,插入内夯管,提升外管30~50cm,并固定,锤击内夯管使扩大头砼由外管底部挤出,若下沉困难,再提升外管30~50cm,锤击内夯管,使扩大头全部由外管底部挤出,形成扩大头,锤击内外管至设计标高离孔底40cm左右拔出内管。

(6) 安放钢筋笼

钢筋笼按设计要求制作,制作前对原材料进行物理力学试验,满中要求后,方可制作。钢筋笼制作允许偏差。

主筋长度:±100mm

钢筋笼直径:±10mm

箍筋间距:±20mm

螺旋筋间距:±20mm

钢筋笼制作完毕后应堆放在平整场地上,以防变形,安放进应垂直下放并采用钢丝绳定位,保证笼顶安放误差不超过100mm。

(7) 桩身施工

分次浇筑桩身混凝土,分次插入内夯管并使内夯管及锤自重压入砼面提拔外套管,直至桩身砼施工结束,计录砼投料量,计算砼充盈系数。若发现充盈系数小于1的桩立刻采用全长复打进行处理。

(8) 试压块制

在桩基施工过程中每天必需制作一组试压块,制作试压块时应随机取样,并有监理人员在场见证,拆模后立即投入养护池内进行养护,28天养护到期后及时送检。

(三) 施工组织

1、场地布置

见附图

2、施工顺序

本工程施工场地因呈现出东西向较长,南北较窄的现象,为合理有效地

利用场地的有限空间,合理规划作业顺序。具体施工顺序和桩机行走路线见场地布置、桩机行走路线图

3、设备计划

主要投入机具设备一览表

4、人员计划

现场人员配置一览表

5、工期计划

根据工作量及机械台效15根/台,为考虑到其它不可抗拒的因素,实际有效工期为30天,具体见作业划横道图。

6、材料计划

开工前应合理有计划的组织好材料供应,以确保工程的顺利进行

7、水电计划

供电70KW,及搅拌用水。

三、质量保证措施

(一) 质保体系网络图

见附图

(二) 施工准备各阶段质量管理

本工程采用项目法施工,我公司早已推行ISO9002质量保证体系,本工程将严格按照该体系的质量要求进行控制,开工前在设计院交底后,由技术负责人向全体施工人员进行技术交底,确保该工程质量优良。

质量管理措施:

1、由现场项目经理部负责人精心组织技术、质检、施工、设备、材料等人员进行施工项目质量管理。

2、由甲方监理管理人员和施工技术、质检人员共同进行全面质量监控。

3、由施工技术管理人员对成桩进行检查并和甲方监理管理人员对成桩验收,对现场不符合规范的施工应令其停止或及时改正。

4、施工管理人员要认真填写施工日志,出现问题及时向项目经理部汇报,以便及时商讨确定处理措施和方法。

5、认真及时做好各类施工记录,要求数据准确、真实,不得弄虚作假。

(三)生产阶段质量管理

1、测量放线:

由现场测量人员根据设计桩位图轴线控制点确定测放桩位,并作好记录。

2、混凝土材料进场试验:

现场对进场混凝土原材料进行质量检验。不合格则需重新组织材料进场,并重新进行检验,直至检验合格后方可投入使用。

3、钢材质量检验:钢筋笼制作所需的钢材供到场后及时取样试验,试

验合格后方可使用,对不合格的材料坚决退货。

4、成孔前准备工作:

钻机就位、对中、垂直度校正等开孔前的各项准备工作完成后,由当班质检员进行复检,并由建设监理单位抽检。

5、钢筋笼制作:

对钢筋制作、焊接质量进行控制,未经验收的钢筋笼不得进入钢筋笼安置工序。

6、钢筋笼安置:

钢筋笼制作质量经验收合格后方可进行钢筋笼安置,安置时,应轻吊轻放。防止钢筋笼变形。

7、灌注砼:

在混凝土灌注工序运行中,现场质检员应随时临控混凝土坍落度和配比及搅拌质量,并将检测数据记录在册。

8、扩大头:

扩大头砼量必须满足设计要求,锤击贯入度亦要符合规范要求,并作相应记录。

9、成桩:

混凝土的浇灌高度必须符合要求,并由现场质检人员进行验收。

四、安全文明生产措施

(一)安全生产措施

1、组织措施

2、技术防护措施:

(1) 安全工作由项目经理亲自抓。

(2) 施工前应召集全体施工人员进行教育,宣布安全规则,进行

安全交底,并做好交底记录。

(3) 施工前各班安全应时刻督促本班人员遵守建筑施工六大纪律

及土建工程操作规程,及时纠正违章行为。

(4) 认真贯彻<<建筑安装施工现场安全生产规定>>。

(5) 电气控制箱需设置漏电开关,电气要有可靠的接零装置。

(6) 电气设备移动时,要有人专门看管电缆,并切断电源。

(7) 转动装置要有防护罩。

(8) 设备转动部位及所有电气设备都应有明显的警示牌。

(9) 机械在运动中,严禁修理和保养。

(10) 修理和养护电机时,要取下开关保险,并锁好电箱,以确保

安全。

(11) 现场设立“三牌一图”,每一图,每天落实安全工作。

(二) 文明施工措施:

1、为确保场地没有积水和污泥,应对职工做文明施工教育,并做到:

(1) 有专人负责场地清理。

(2) 灌注时,若发生熟料撒于场地,应及时清理,防止其凝结硬化

使场地高低不平。

(3) 应注意控制用水,用完水后应及时关好水龙头,防止场地积水。

(4) 灌注完毕立即清理场地,防止浮浆堵沟。

2、旗子时特别注意场地整洁。因此,必须做到:

(1) 施工用材要有指定的堆放地点,不得出现乱堆现象。

(2) 施工机械器具应有指定的地点保存,收工时各班长应督促职工

注意器具的归总、清点不得乱扔乱堆。

五、提交资料

1、桩位测量轴线平面图;

2、原材料合格证及复试报告;

3、混凝土测试验收报告;

4、施工组织设计;

5、施工记录;

6、隐蔽工程验收记录;

7 、施工汇总表;

8、开、竣工报告;

9、施工总结(文字)

(完整版)监理公司规章制度

监理公司规章制度 目录 一、目的 (2) 二、经理职责 (2) 三、副经理职责 (2) 四、监理公司人员管理制度 (2) 五、财产管理制度 (4) 六、财务管理制度 (4) 七、车辆管理制度 (4) 八、外聘人员管理制度 (5) 九、档案资料管理制度 (5)

一、目的:为加强监理公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进监理公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司有关管理制度。 二、经理职责: 1、全面主持监理公司日常工作,协调内外关系。 2、组织、策划监理公司整体运作,完善管理模式。 3、主持参与或审查重大项目的监理规划、监理细则。 4、组织制定和健全公司各项管理标准;下达、落实公司决议,发布公司各类文件、通知、通告等。 5、负责处理重大质量、安全事故并承担相应责任。 6、决定公司组织机构的设置和人员编制,建立以经理为首的生产经营管理系统,对公司的物质文明和精神文明建设负全面的责任。 7、负责制订公司的经营方针,发展规划,年度计划。 8、主持组织对重大监理项目业务的洽谈,投标文件的审定,审签工程项目的监理合同。 9、督促并检查公司重大监理项目的质量与安全等事项。 10、负责对上级来文的批阅,公司内部文件的签发。 11、完成领导交办的其它事务。 三、副经理职责: 1、协助经理负责全公司的生产、经营等方面的工作,并在各项工作中贯彻公司质量方针。 2、认真抓好分管工作和完成好交办事项,工作中的重大情况和重要事情要及时向经理报告。 3、受经理委托,代表公司对外洽谈签订工程监理合同,严格执行国家规定的收费标准。 4、负责对所签订的合同履行情况跟踪管理,监督检查。 5、负责公司的规章制度制定、修改及落实工作。 6、在分管范围的工作中,除重大的需经公司领导班子研究决策外,有权自行处理问题。 7、在分管范围内有监督检查权和奖励、处罚的建议权。 8、受经理委托认真搞好公司的考核工作。 9、在经理外出期间,代理经理主持日常工作。 四、监理公司人员管理制度: 1、考勤:为加强人员管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度

夯扩桩施工工艺

夯扩桩施工工艺: (1)工艺流程:放线→打试桩→桩机就位→沉管→拔管(浇桩扩大头砼)→夯扩→浇桩身砼(安放钢筋笼)→成桩。 1)施工准备:先查阅建筑场地工程地质资料,对地下持力层深度、地下水位、地下有无管道、电缆及其它设施,并对钢筋、水泥等原材料作用前质检报告。 2)施工放线:包括建筑物定位和桩位放线,根据建筑物四周龙门板上轴线位臵进行定点,在桩心位臵插好钢筋头进行控制。 3)打试桩:施工前先根据需要进行打试桩,以便核对地质资料,检验设备及技术要求是否适宜,其位臵选在紧靠地质钻孔部位,施工时详细记录有关夯扩参数及沉管贯入度等数据,以作为施工控制的依据。 4)桩机就位:桩机设备就位后,必须保持平正、稳固,确保在施工中不发生倾斜、位移,并在机架上设臵控制深度的标志,以便于施工中进行观测记录。 5)沉管与止淤:桩机就位后,采用锤击沉管,桩管入土深度的控制一般以试成桩时相应的锤重与落距所确定贯入度为主,以设计持力层标高相对照为辅。沉管前先在桩头处预先设臵100-200mm高桩身砼同标高干砼,该干砼在沉管过程中不断吸收地基中水份,形成一层致密的砼隔水层,达到止淤的效果。 6)拔管(浇筑砼):砼灌注分扩大头和桩身两部分,砼按设计要求强度配比,扩大头部分坍落度以40-60mm为宜,桩身以100-140mm

为宜,拔管时严格控制拔管的速度,保持每分钟不超过800,拔管时将内夯管连同桩锤压在超灌的砼面上,将外管缓慢均匀地上拔,同时将内夯管徐徐下压,直至同步终止于施工要求的桩顶标高处,然后将内外管提出地面。 7)浇桩身砼:浇桩身时严格记录砼的浇筑量,保证砼的充盈系数不小于1,对一般土质为1.1-1.2,软土层为1.2-1.3,以保证桩身砼密实。 8)打桩顺序:为避免向同一方向施工引起土应力集中,施工时从中间部分向两边进行施工。对桩心距离较近的桩采用跳打法施工。 (2)施工中常见问题及处理:

各形状物体体积计算公式

一些数学的体积和表面积计算公式3 立方图形 名称符号面积S和体积V

正方体 a-边长 S=6a2 V=a3 长方体 a-长 b-宽 c-高 S=2(ab+ac+bc) V=abc 棱柱 S-底面积 h-高 V=Sh 棱锥 S-底面积 h-高 V=Sh/3 棱台 S1和S2-上、下底面积 h-高 V=h[S1+S2+(S1S2)1/2]/3 正棱台 拟柱体 S1-上底面积 S2-下底面积 S0-中截面积 h-高 V=h(S1+S2+4S0)/6 圆柱 r-底半径 h-高 C—底面周长 S底—底面积 S侧—侧面积S表—表面积 C=2πr S底=πr2 S侧=Ch S表=Ch+2S底 V=S底h=πr2h 空心圆柱 R-外圆半径 r-内圆半径 h-高 V=πh(R2-r2) 直圆锥 r-底半径 h-高 V=πr2h/3 圆台 r-上底半径 R-下底半径 h-高 V=πh(R2+Rr+r2)/3 球 r-半径 d-直径 V=4/3πr3=πd2/6 球缺 h-球缺高 r-球半径 a-球缺底半径 V=πh(3a2+h2)/6 =πh2(3r-h)/3

a2=h(2r-h) 球台 r1和r2-球台上、下底半径 h-高 V=πh[3(r12+r22)+h2]/6 圆环体 R-环体半径 D-环体直径 r-环体截面半径 d-环体截面直径V=2π2Rr2=π2Dd2/4 桶状体 D-桶腹直径 d-桶底直径 h-桶高 V=πh(2D2+d2)/12 (母线是圆弧形,圆心是桶的中心) V=πh(2D2+Dd+3d2/4)/15 (母线是抛物

、、 长方形的周长=(长+宽)×2 正方形的周长=边长×4 长方形的面积=长×宽 正方形的面积=边长×边长 三角形的面积=底×高÷2 平行四边形的面积=底×高 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 直径=半径×2 半径=直径÷2 圆的周长=圆周率×直径= 圆周率×半径×2 圆的面积=圆周率×半径×半径 长方体的表面积= (长×宽+长×高+宽×高)×2

球冠体积计算公式资料讲解

如有侵权请联系网站删除 一、球冠体积计算公式:1/3)π(3R-h)*h^2 二、H=球缺高R=球半径A=球缺底半径 1 V=--兀×H×(3×A2+H2) 6 1 V=--兀×H2×(3R-H) 3 A2=H×(2×R-H) 三、球缺 F-面积,S-表面积,V-体积 S=л(2rh+a2) =л(h2+2a2) S曲=2лrh=л(a2+h2) a2=h(2r-h) V=(3a2+h2)лh/6 =(3r-h)лh2/3 四、球缺体积计算公式:V =1/6 π h(3r^2+h^2) = π h^2 (R-h/3) 五、几何公式推导 圆柱体的体积公式:体积=底面积×高,如果用h代表圆柱体的高,则圆柱=S底×h 长方体的体积公式:体积=长×宽×高 如果用a、b、c分别表示长方体的长、宽、高则 长方体体积公式为:V长=abc 正方体的体积公式:体积=棱长×棱长×棱长. 如果用a表示正方体的棱长,则 正方体的体积公式为V正=a·a·a=a³ 锥体的体积=底面面积×高÷3 V 圆锥=S底×h÷3 台体体积公式:V=[ S上+√(S上S下)+S下]h÷3 圆台体积公式:V=(R²+Rr+r²)hπ÷3 球缺体积公式=πh²(3R-h)÷3 球体积公式:V=4πR³/3 棱柱体积公式:V=S底面×h=S直截面×l(l为侧棱长,h为高) 棱台体积:V=〔S1+S2+开根号(S1*S2)〕/3*h 注:V:体积;S1:上表面积;S2:下表面积;h:高。 ------ 几何体的表面积计算公式 圆柱体: 表面积:2πRr+2πRh 体积:πRRh (R为圆柱体上下底圆半径,h为圆柱体高) 精品资料

监理部办公文员工作细则

监理部办公文员工作细则 为加强对部门办公文员和项目部文员的管理,维护公司良好形象,明确工作范围,分清工作职责,特制定本细则(项目部文员按相适应的条款执行)。 一、对办公文员的一般要求 1、仪态仪表:仪表整洁、穿着大方得体,用语规范,语气温和,微笑服务; 2、电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接 听,应做好接听记录,及时转达; 3、办公秩序:工作时间内不应无故离岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗, 确保办公环境的安静有序; 4、环境卫生:应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好工作区内 的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁; 5、办公文员应带头遵守公司的各项规章制度(特别是资料对外保密、保守 公司商业机密)。 二、考勤(人力资源)管理 1、应及时将新入职员工资料准确填写至《监理部花名册》,并做好员工寸照 及电子版寸照归档工作; 2、员工离职时应协助办理离职手续,部分款项确认签字,对有特殊原因离 职的员工应及时通知综合部(财务部); 3、了解本部门、项目部员工动态(工作去向),及时为部门、公司领导提供 工地人员名单,及时更新的名单贴上墙; 4、每日填写本部员工考勤表; 5、员工下工地时,文员把出勤卡收回; 6、在每月最后一天下班后,把本部出勤卡收回,并根据目前本部在公司员 工情况填好下月出勤卡(姓名); 7、把本部员工考勤表、出勤卡、各项目部考勤汇总,三者有出入时要查明 原因,出勤卡上有部门经理漏签处找经理签字; 8、每月3日左右向综合部提供一份真实准确经部门领导确认的上月考勤表 (各项目部每月3日提供电子版); 9、向新员工介绍本部各种制度; 10、监督本部门考勤制度的执行情况,及时向主管领导汇报。 三、物料、设备、办公用品及后勤管理 1、办公室设备、设施(包括电话、传真机、照明、影音、电脑等)损坏或 发生故障时查明原因、责任人,并立即向综合办报修,避免影响部门办 公; 2、办公桌椅、资料柜应统一编号,员工的资料柜应合理分配,并保证部门 或项目部拥有完整的一套钥匙; 3、项目部文员于每月3日上午将项目部所需物料以《月份采购物品申请单》

夯扩桩

1 夯扩桩特点及其适用范围 夯扩桩是在沉管灌注桩的施工工艺与机械挤扩桩的桩型基础上发展而成的,即在锤击沉管灌注桩施工机具的基础上增加1根内夯管,按一定的施工工艺,采用挤扩的方式(多次夯扩与全复打夯扩等)将桩端现浇混凝土扩成大头形,桩身混凝土在桩锤和内夯管的自重作用下压密成型的一种桩型。夯扩桩实质上是种侧壁摩阻力与端承力共同承载的摩擦支承桩,通过增大桩端面积和挤密地基土使单桩承载力有了很大的提高。 夯扩桩有如下突出优点:①将内管底干硬性混凝土薄型土塞代替碎石土塞等材料,可有效起到止淤和短时止水作用,保证混凝土的浇注质量,并减少桩的沉降量;②将内夯管代替沉管灌注桩中的内击锤,内外管同步沉入土中可省去桩靴;③外管的提升一段距离可使每次桩端混凝土向四周外挤,形成更为理想的扩大头形状;④桩身混凝土借助于柴油锤力量和内夯管的自重作用压密成型,能避免或减少缩颈和断桩等现象的产生,设计桩径能够保证;⑤可视地层土质条件,调节施工参数、桩长和扩大头直径以提高单桩承载力;⑥施工机械轻便,机动灵活,适应性强;⑦施工速度快、工期短、造价低;⑧无泥浆排放。 夯扩桩缺陷:①沉管时一遇到中间硬夹层,桩管很难沉入; ②遇承压水,管内易进水,成桩困难;③施工过程中振动较大,噪声较高,对周边环境有较大影响; ④属挤土桩,设桩与施工会对周边建筑物和地下管线产生挤土效应; ⑤扩大头形状很难保证。 适用范围:夯扩桩适用于单桩竖向极限承载力标准值不大于4000kN的工业与民用建筑。其中对单桩竖向极限承载力标准值>2000kN的,属高承载力夯扩桩工程,在设计与施工时应采取相应措施。夯扩桩成桩的深度可达25m,但长度超过20m的夯扩桩,其施工质量较难控制,经济指标也不理想,一般控制成桩长度宜<20m。 2 夯扩桩设计及施工中的监理 2.1桩基设计的监理审核 在桩型设计的监理审核上着重考虑以下几个方面。 ①合理桩长应对地质情况、工程施工场地条件的分析研究来确定桩长设计的合理性,要优先从增加夯扩次数和调整夯扩参数,使桩端扩大头增大来提高单桩承载力,而不应考虑增加桩长提高摩阻力来提高单桩承载力的方法。一般在砂砾土地基上施工又没有可靠的技术保证措施的前提下,桩长不宜超过15m。

空间几何体表面积与体积公式大全

空间几何体的表面积与体积公式大全 一、全(表)面积(含侧面积) 1、柱体 ①棱柱 ②圆柱 2、锥体 ①棱锥: ②圆锥: 3、台体 ①棱台: ②圆台: 4、球体 ①球: ②球冠:略 ③球缺:略 二、体积 1、柱体 ①棱柱 ②圆柱 2、锥体 ①棱锥 ②圆锥

3、台体 ①棱台 ②圆台 4、球体 ①球: ②球冠:略 ③球缺:略 说明:棱锥、棱台计算侧面积时使用侧面的斜高计算;而圆锥、圆台的侧面积计算时使用母线计算。 三、拓展提高 1、祖暅原理:(祖暅:祖冲之的儿子) 夹在两个平行平面间的两个几何体,如果它们在任意高度上的平行截面面积都相等,那么这两个几何体的体积相等。 最早推导出球体体积的祖冲之父子便是运用这个原理实现的。 2、阿基米德原理:(圆柱容球) 圆柱容球原理:在一个高和底面直径都是的圆柱形容器内装一个最大的球体,则该球体的全面积等于圆柱的侧面积,体积等于圆柱体积的。

分析:圆柱体积: 圆柱侧面积: 因此:球体体积: 球体表面积: 通过上述分析,我们可以得到一个很重要的关系(如图) += 即底面直径和高相等的圆柱体积等于与它等底等高的圆锥与同直径的球体积之和 3、台体体积公式 公式: 证明:如图过台体的上下两底面中心连线的纵切面为梯形。 延长两侧棱相交于一点。 设台体上底面积为,下底面积为 高为。 易知:∽,设, 则 由相似三角形的性质得:

即:(相似比等于面积比的算术平方根) 整理得: 又因为台体的体积=大锥体体积—小锥体体积 ∴ 代入:得: 即: ∴ 4、球体体积公式推导 分析:将半球平行分成相同高度的若干层(),越大,每一层越近似于圆柱,时,每一层都可以看作是一个圆柱。这些圆柱的高为,则:每个圆柱的体积= 半球的体积等于这些圆柱的体积之和。 ……

相关报审文件监理签字意见(送审稿)

施工单位相关报审文件审查意见 一、项目管理部分 SXMB1 施工项目部成立发文 SXMB2 施工项目部管理人员资格报审表 监理审查意见:经审查主要施工管理人员与投标文件一致;人员数量满足工程施工管理需要;人员证件齐全、有效,同意上 岗。 1.主要施工管理人员包括:项目经理、专职质检员、专职安全员 等。 2.按有关规定,项目经理、项目副经理、专职质检员、专职安全 员必须经过相关培训,持证上岗。 3.施工承包单位应对其报审的复印件进行确认,并注明原件存放 处。 4.项目监理部审查要点: a) 主要施工管理人员是否与投标文件一致; b) 人员数量是否满足工程施工管理需要; c) 更换项目经理是否经建设管理单位书面同意; d) 应持证上岗的人员所持证件是否有效。 SXMB3 项目管理实施规划报审表 监理审查意见:经审查该规划中施工总进度计划满足合同工期;施工方案在技术上可行、合理,安全文明施工、环保措施、 施工现场平面布置、施工机具、材料、设备等均满足本工

程施工要求,同意按此规划组织本工程施工。1.项目管理实施规划(施工组织设计)应由施工承包单位项目部组织编制,公司级技术管理部门审核,公司总工批准。文 件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定,文件封面的落款为承包单位公司名称,并加盖公司章。2.项目监理部应从文件的内容是否完整,施工总进度计划是否满足合同工期,是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡 性;总体施工方案在技术上是否可行,经济上是否合理, 施工工艺是否先进,能否满足施工总进度计划要求,安全 文明施工、环保措施是否得当;施工现场平面布置是否合 理,是否符合工程安全文明施工总体策划,是否与施工总 进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料、设备之间 在空间和时间上的协调;资源供应计划是否与施工总进度 计划和施工方案相一致等方面进行审查,提出监理意见。 SXMB4 施工强制性条文实施计划报审表 监理审查意见:经审查该强制性条文实施计划内容完整,合理可行,同意按此计划实施。 1.施工强制性条文实施计划应由施工项目部组织编制,施工单位管理部门审核,施工单位分管领导批准。文件的编审批程序应符合施工单位的体系文件规定,文件封面的落款为施工单位名称,并加盖施工单位章。 2.监理项目部、业主项目部应从文件的内容是否完整等方

夯扩桩

王家湾物流中心二期办公楼夯扩桩 桩基工程 施 工 组 织 设 计 江苏省岩土工程公司 二00二年六月二十日

编写:审核:审定:技术负责:项目经理:总工种师:总经理:

目录一、工程概况 (一) 概述 (二) 工程地质条件与水文条件 (三) 设计要求及工作量 (四) 工程项目质量目标 二、施工组织方案及技术措施 (一) 施工前准备 (二) 施工技术方案 (三) 施工组织 三、质量保证措施 (一) 质保体系 (二)施工准备各阶段质量管理 (三)生产阶段质量管理 (四)工程结束后的质量管理 四、安全文明生产措施 (一)安全生产措施 (二)文明施工措施 五、竣工提交资料

一、工程概况 (一) 概述 拟建的王家湾物流中心二期办公楼位于王家湾宁镇公路南侧,其基础设计采用锤击夯扩桩作为承台基础。我公司在本工程前期进行了三根锤击夯扩桩作为试桩,经静载试验检测单桩竖向极限承载力标准均大于1350KN。 该工程业主为王家湾物流中心有限责任公司,工程地质资料由江苏地质勘察院提供,现场由江苏省华厦监理公司监理,该工程由我公司承揽其桩基础的施工任务。为了有效地组织和指导该工程全过程,保证工程施工质量达到优良,确保用户满意,树立我公司良好形象,特编写此施工方案,本方案编制依据: 1、夯扩桩桩位布置图(G—02) 2、江苏省地质工程勘察院<<工程地质勘察报告>> 3、<<建筑桩基技术规范>> (JGJ94—94) 4、<<南京地区地基基础设计规范>> (DB32/112—95) 5、<<建筑地基基础工程施工质量验收规范>> (GB50202─2002) (二) 工程地质与水文地质条件 1、地形地貌 勘察场持属岗地~掩埋冲沟地貌类型,经长期人工改造,现场地势稍有起伏,相对高差2.31米。 2、岩土体工程地质条件 经勘察揭示,场地20.9米以浅地基,根据其物理力学性质、岩性等差异,可划分以下3层6亚层,各层、亚层的岩性特征分述如下:

球冠体积计算公式

球冠体积计算公式 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

一、球冠体积计算公式:1/3)π(3R-h)*h^2 二、H=球缺高R=球半径A=球缺底半径 1 V=--兀×H×(3×A2+H2) 6 1 V=--兀×H2×(3R-H) 3 A2=H×(2×R-H) 三、球缺 F-面积,S-表面积,V-体积 S=л(2rh+a2) =л(h2+2a2) S曲=2лrh=л(a2+h2) a2=h(2r-h) V=(3a2+h2)лh/6 =(3r-h)лh2/3 四、球缺体积计算公式:V=1/6πh(3r^2+h^2)=πh^2(R-h/3) 五、几何公式推导 圆柱体的体积公式:体积=底面积×高,如果用h代表圆柱体的高,则圆 柱=S底×h 长方体的体积公式:体积=长×宽×高 如果用a、b、c分别表示长方体的长、宽、高则 长方体体积公式为:V长=abc 正方体的体积公式:体积=棱长×棱长×棱长. 如果用a表示正方体的棱长,则 正方体的体积公式为V正=a·a·a=a³ 锥体的体积=底面面积×高÷3V圆锥=S底×h÷3 台体体积公式:V=[S上+√(S上S下)+S下]h÷3 圆台体积公式:V=(R²+Rr+r²)hπ÷3 球缺体积公式=πh²(3R-h)÷3 球体积公式:V=4πR³/3 棱柱体积公式:V=S底面×h=S直截面×l(l为侧棱长,h为高) 棱台体积:V=〔S1+S2+开根号(S1*S2)〕/3*h 注:V:体积;S1:上表面积;S2:下表面积;h:高。 ------ 几何体的表面积计算公式 圆柱体: 表面积:2πRr+2πRh体积:πRRh(R为圆柱体上下底圆半径,h为圆柱 体高)圆锥体:

夯扩桩的验收标准

陕西省工程建设标准DB DBJ ××××× J ××××× 沉管夯扩桩技术规程 Technicai Specification for pipe sinking compacted base-enlarged pile 征求意见稿 2010-××-××发布 2010-××-××实施 陕西省住房和城乡建设厅 陕西省质量技术监督局

前言 本规程是根据陕西省建设厅陕建函〔2007〕402号文件的要求,由中国有色金属工业西安勘察设计研究院会同其他6个勘察、设计、施工及质检单位共同编制而成。 在编制过程中,编制组开展多项专题研究,进行了广泛的调查研究,收集了我省夯扩桩工程经验,经反复讨论、修改,最终经审查定稿。 本规程共8章3个附录,内容包括总则、术语和符号、基本规定、夯扩桩构造、夯扩桩设计、夯扩桩复合地基设计、夯扩桩施工、夯扩桩质量检测及验收等。 本规程由陕西省建筑标准设计办公室负责管理,由中国有色金属工业西安勘察设计研究院负责规程的具体解释。本规程在执行过程中,请各单位注意总结工程经验,并将意见和建议寄交中国有色金属工业西安勘察设计研究院《沉管夯扩桩技术规程》管理组(地址:西安市西影路46号,邮编:710054邮箱:d o n g zj@y s x k.c n)。 本规程主编单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院 本规程参编单位:中国建筑西北设计研究院有限公司 中国有色金属工业西安岩土工程公司 陕西省建设工程质量安全监督总站 陕西龙海工程建设有限公司地基公司 西北有色勘测工程有限责任公司 陕西西冶基础工程开发公司 主要起草人:董忠级郑永强刘君鲁宁 赵晓峰朱沈阳李珍英史向庆 万增亭李三红刘清杰杨鲁飞 杨震侯学周王晓军张玉明

球冠计算公式

球冠体积计算 一、球冠体积计算公式:1/3)π(3R-h)*h^2 二、H=球缺高R=球半径A=球缺底半径 1 V=--兀×H×(3×A2+H2) 6 1 V=--兀×H2×(3R-H) 3 A2=H×(2×R-H) 三、球缺 F-面积,S-表面积,V-体积 S=л(2rh+a2) =л(h2+2a2) S曲=2лrh=л(a2+h2) a2=h(2r-h) V=(3a2+h2)лh/6 =(3r-h)лh2/3 四、球缺体积计算公式: V =1/6 π h(3r^2+h^2) = π h^2 (R-h/3) 五、几何公式推导 圆柱体的体积公式:体积=底面积×高,如果用h代表圆柱体的高,则圆柱=S底×h 长方体的体积公式:体积=长×宽×高 如果用a、b、c分别表示长方体的长、宽、高则 长方体体积公式为:V长=abc 正方体的体积公式:体积=棱长×棱长×棱长. 如果用a表示正方体的棱长,则 正方体的体积公式为V正=a·a·a=a³ 锥体的体积=底面面积×高÷3 V 圆锥=S底×h÷3 台体体积公式:V=[ S上+√(S上S下)+S下]h÷3 圆台体积公式:V=(R²+Rr+r²)hπ÷3 球缺体积公式=πh²(3R-h)÷3 球体积公式:V=4πR³/3 棱柱体积公式:V=S底面×h=S直截面×l(l为侧棱长,h为高) 棱台体积:V=〔S1+S2+开根号(S1*S2)〕/3*h 注:V:体积;S1:上表面积;S2:下表面积;h:高。 ------ 几何体的表面积计算公式

圆柱体: 表面积:2πRr+2πRh 体积:πRRh (R为圆柱体上下底圆半径,h为圆柱体高) 圆锥体: 表面积:πRR+πR[(hh+RR)的平方根] 体积: πRRh/3 (r为圆锥体低圆半径,h为其高, 平面图形 名称符号周长C和面积S 正方形 a—边长 C=4a S=a2 长方形 a和b-边长 C=2(a+b) S=ab 三角形 a,b,c-三边长h-a边上的高s-周长的一半A,B,C-内角其中s=(a+b+c)/2 S=ah/2=ab/2·sinC =[s(s-a)(s-b)(s-c)]1/2= a2sinBsinC/(2sinA) 四边形 d,D-对角线长α-对角线夹角 S=dD/2·sinα 平行四边形 a,b-边长h-a边的高α-两边夹角 S=ah=absinα菱形 a-边长α-夹角D-长对角线长d-短对角线长 S=Dd/2=a2sinα梯形 a和b-上、下底长h-高m-中位线长 S=(a+b)h/2=mh 圆 r-半径 d-直径 C=πd =2πr S=πr2=πd2/4 扇形 r—扇形半径 a—圆心角度数 C=2r+ 2πr×(a/360) S=πr2×(a/360) 弓形 l-弧长 S=r2/2·(πα/180-sinα) b-弦长=r2arccos[(r-h)/r] - (r-h)(2rh-h2)1/2 h-矢高=παr2/360 - b/2·[r2-(b/2)2]1/2 r-半径=r(l-b)/2 + bh/2 α-圆心角的度数≈2bh/3 圆环 R-外圆半径 S=π(R2-r2) r-内圆半径=π(D2-d2)/4 D-外圆直径 d-内圆直径椭圆 D-长轴 S=πDd/4 d-短轴

监理项目部内部管理办法

第一章总则 第一条为了规范监理项目部的管理,认真履行监理委托合同,保证监理任务的完成,制定本办法。 第二条监理项目部是经业主核准,公司派出并代表其履行委托监理合同的现场监理机构,由工程技术人员、行政后勤工作人员组成。 第三条监理项目部在实施监理工作中以国家标准规范为准绳,以设计文件、监理合同及其他合同为依据,以旁站、巡视等为手段,以科学检测为基础,按“六位一体”、“高标准、讲科学、不解怠”要求,依托业主,服务业主,公正、及时、准确、实事求是地做好监理工作,争创优质工程。 第四条监理项目部的工作期限是从业主通知进场起至工程缺陷责任期止的工程全过程的监理任务。 第五条总监理工程师是监理项目部的负责人,监理项目部实行总监理工程师负责制。

第二章岗位职责 工程监理是监理项目部的主要任务,各级监理人员必须依据规范的要求认真做好本职工作,履行岗位职责。各级人员的岗位职责如下: 第六条总监理工程师职责 1、组建监理站,主持监理站日常工作,全面履行“委托监理合同”。 主持编写项目《监理规划》,审批项目《监理实施细则》。 2、确定监理站人员分工和岗位职责,并以书面形式通知项目管理机构和施工单位。 3、检查和监督监理人员的工作,协调处理各专业监理业务,根据工程项目的进展情况调配人员。 4、审查工程分包单位资质。 5、主持监理工作会议、工地例会,签发监理站的文件和指令。 6、审查并签署施工单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。 7、审查并签发单位工程停工指令、复工令、工程付款凭证和工程结算书。 8、主持或参与处理变更设计事宜。 9、主持或参与处理工程质量事故。 10、调解项目管理机构与施工单位的合同争议,对索赔、工程延期提出处理意见。 11、组织编写监理月报、专题报告和工作总结。 12、审查并签认单位工程质量验收记录。 13、审查施工单位提交的竣工报告,参加工程项目竣工验收。 14、主持整理项目监理资料。 15、定期巡视施工现场。 第七条副总监理工程师职责 1、负责总监理工程师指定或交办的监理工作。

载体桩施工方案

华北制药青霉素V钾技术升级搬迁改造项目青霉素V钾发酵车间工程 载体桩专项施工方案 编制: 审核: 2016年9月

目录 第一部分工程概况 0 第二部分编制依据 0 第三部分工程地质及水文地质条件 (1) 第四部分载体桩施工工艺 (1) 第五部分载体桩施工注意事项及质量控制要点 (3) 第六部分工程质量保证体系 (5) 第七部分施工管理组织机构 (6) 第八部分安全生产及文明施工措施 (7) 第九部分职业安全健康事故应急预案 (9)

第一部分工程概况 本工程为华北制药青霉素V钾技术升级搬迁改造项目青霉素V钾发酵车间工程。根据该工程实际使用情况图纸设计拟采用直径430mm的复合载体夯扩桩基础,桩长7.5m,共计打桩342根。单根载体桩钢筋笼,主筋为HRB400Φ12×8,桩身螺旋箍筋HPB300Φ6@200mm,长度为5000mm,桩顶加密区螺旋箍筋为Φ6@100mm,加密区长度为2500mm。夯扩桩加强箍筋Φ12@1000mm。单桩竖向承载力设计值Ra不小于800kN,三击贯入小于10cm,桩身混凝土强度等级为C30。桩基础顶标高-1.95m,桩头进入上部承台基础50mm,桩头上部预留500mm长竖向受力筋锚入上部承台基础内部。根据图纸设计及工程基础的地勘报告显示,桩身下部持力层坐落在第四层“细砂”上。 载体桩,由于填料挤密,使承载体所在土层更加密实、均匀,压缩模量得到很大提高,从而有效提高了单桩承载力,减小了建筑物的总体变形。 第二部分编制依据 河北大地建设科技有限公司于2015年11月绘制提供的地勘报告; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 《工程测量规范》(GBJ50026-2007); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ/T27-2014);

水利工程监理部监理月报(参考)

贵州省安顺市镇宁县 白沙水库项目 工程监理月报 四川瑞泰工程项目管理有限公司 白沙水库工程监理部 二○一八年二月二十八日

贵州省安顺市镇宁县 白沙水库项目 二月份工程监理月报 批准:帅云杰 校核: 帅云杰 编写:黄伟 四川瑞泰工程项目管理有限公司 白沙水库工程监理部 二○一八年二月二十八日 第一篇大事记 (2018年01月01日~2018年01月31日)1.2018年2月5日导流洞贯通;

2.2018年2月8日市水务局领导到工地现场慰问白沙水库项目各参建方并召开现场协调会; 第二篇工程进展及形象面貌 1、施工形象面貌 1.1二月份实物工程量完成情况 本月实物工程量完成情况表

1.2一月份工程形象面貌 本工程已完成进场公路1.45km, 场内公路工程1.25km。弃渣场工程(完成基础处理496.5m,箱涵钢筋砼完成98.5m,完成?1000涵管埋设400m)。料场覆盖层剥离(完成78900m3)及场地平整(完成2800㎡),临时道路完成0.71km。生活营区建设(营房面积完成2100㎡)及场地平整(完成3560㎡)。临时施工用电线路及变压器(完成输电线路5km,完成630KV A变压器一台, 400KV A 变压器一台。施工用高位水池(完成两个:一个82m3、一个15m3)。 (1)截止目前工程进展如下: 导流洞工程:进口土石方明挖27000 m3,出口土石挖明挖22100 m3,洞身开挖已全部完成(326.5m)。并完成临时支护工作,垫层砼全部浇完,正在进行隧洞砼浇准备工作,完成形象进度:65%。 (2)大坝开挖:左坝肩开挖85100 m3,右坝肩开挖68200 m3,坝基开挖开进行中。完成形象进度75%。 (3)料场开采:覆盖层剥离开挖78900 m3,完成形象进度20%。 (4)渣场工程:箱涵施工完成98.5m,完成?1000涵管埋设400m,完成弃渣28300 m3。 1.3完成情况比较与分析 导流洞完成情况较好;左右坝肩开挖情况不理想,主要原因是:1、进场道路路况较差;2、挖运设备不足;3、左坝肩受迁坟的影响;4、右坝肩受塌方的影响坏损。 2承包人资源投入 详见“2018年2月份白沙水库工程人员投入情况统计表(附表一)”及“2018年2月份白沙水库工程设备投入情况统计表(附表二)”。

标准化监理部观摩会发言稿(终稿)汇总

隧道光面爆破施工及监理项目部标准化建设现场观摩会纵深推进标准化管理建世界一流重载铁路 尊敬的彭总、各位领导、各位同仁:大家好! 中铁济南监理公司 ZNJL-16标监理项目部在进场一年多的时间里,在晋豫鲁公司、山东指挥部的正确领导下,在监理公司的关心和帮助下, 在各参建单位的大力支持下, 监理部全体监理人员以质量控制为核心, 以安全控制为基础, 从标准化管理抓起, 强化过程控制, 顺利完成了本阶段的监理工作任务, 取得了一定的成果, 今天, 我们迎来了铺子山隧道光面爆破施工及监理项目部标准化建设现场观摩会, 借此机会, 我代表中铁济南监理公司 ZNJL-16标监理项目部就监理标准化管理方面的一些做 法和体会向各位领导及各位同仁做简要一汇报, 不妥之处, 请各位领导批评指正。 一、管段概况 ZNJL-16监理标管段:正线长 145.90km 。 土建 20标:由中铁 17局与 24局联合体负责施工。土建 21标:由中铁 14局与23局联合体负责施工。其中:路基长度 84.82km , 桥梁长度 44座 -47.8km 、车站 5座, 隧道 10座 -13.28km 。本标含西铁车 2号隧道进口至日照南站的铺架工程, 制 架梁 3423孔,铺轨 406.84单线公里。 本标段控制工程:铺子山隧道及铺架工程。 重难点工程:路基填筑、软土路基、付疃河特大桥工程、特殊孔跨工程及既有线改造工程。 隧道光面爆破施工及监理项目部标准化建设现场观摩会其中铺子山隧道全长 6671m ,隧道下穿两处溪流,三处乡村等级道路,两处浅埋段落,最小埋深仅 7米,施工难度较大,为全线控制性工程,被铁道部定为极高风险隧道。 二、提高认识、认清形势、充分认识标准化管理工作的重要意义

锤击沉管夯扩桩施工工艺标准

锤击沉管夯扩桩施工工艺标准 1. 适用范围 锤击沉管夯扩桩适用于一般粘性土、粉土、淤泥质土、淤泥、松散至中密的砂土及人工填土等土层。在厚度较大、含水量和灵敏度高的淤泥等软土层中使用时,必须制定防止缩颈、断桩、充盈系数过大等质量保证措施,并经工艺试验成功后方可使用。 2. 施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收 表2.1 主要施工材料表 2.2 主要工机具 表2.2 主要施工机具表 2.3 作业条件 2.3.1 “三通一平”已完成,施工场地范围内的地面、地下及高空一切障碍物均已排除或处理。

2.3.2 平整后的施工场地能承受桩机自重,履带式打桩机接地比压不小于0.2Mpa;步履式打桩机接地比压不小于0.2Mpa;滚筒式打桩机对接地比压无严格要求。 2.3.3 桩基轴线的定位点及施工地区的水准点已测量完成,并设置在不易被破坏的地方。 2.3.4 施工机械设备和材料已进场,并验收合格。 2.3.5 施工前已试成桩,复核了地质资料,确定了各项施工参数。 2.4 作业人员 表2.4 主要施工作业人员表 3. 操作工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作细则 3.2.1 沉管成孔 3.2.1.1 内管有平头和尖头两种,上端固定在桩锤上。当采用平头内管时,一般应用一定高度的干硬性混凝土封底。 3.2.1.2 桩机就位必须准确,且要校正好桩架和沉管的垂直度,锤击沉管时,先应低锤轻击,桩管入土2m左右时,应停锤二次校正垂直度,且桩锤、桩帽、桩管应在同一中心线上。

3.2.1.3正式施打时也应密切监控桩架及桩管的垂直度,直至将桩管打入至要求的贯入度或设计标高。 3.2.1.4当遇到贯入度剧变、桩管倾斜、移位、有严重回弹等情况时,应暂停施打,并分析原因,采取相应措施。 3.2.2 扩大头施工 3.2.2.1 沉管至设计深度后,抽出内管,灌入扩大头部分的混凝土,扩大头应采用干硬性混凝土。灌注混凝土前,必须检查桩管内有无进泥、进水。 3.2.2.2 放入内管,放松卷扬机钢丝绳,使桩锤和内管压在混凝土上,将外管拔起一定高度,锤击内管,外管保持不动,将外管内混凝土夯出管外,然后锤击内外管同步沉入规定深度。 3.2.2.3 如采用多次夯扩,则每次重复以上步骤。 3.2.2.4 当遇到贯入度剧变、桩管倾斜、移位、有严重回弹等情况时,应暂停施打,并分析原因,采取相应措施。 3.2.1.5 沉管全过程必须有专职记录员做好施工记录。 3.2.3 钢筋笼制作、安放 3.2.3.1 钢筋骨架的主筋连接宜采用对焊或电弧焊,在同一截面内主筋的接头数量不得超过主筋数量的50%,相邻两根主筋接头截面的距离应大于35d,并不小于500mm。 3.2.3.2 当采用短钢筋笼或构造连接插筋时,必须在拔管后立即进行,构造连接插筋应沿周围对称垂直插入。采用长钢筋笼时,应在主筋外侧焊钢筋定位器,以保证保护层厚度。 3.2.4 混凝土灌注、拔管成桩 3.2. 4.1 混凝土搅拌必须严格按配比进行计量上料,确保混凝土质量满足设计要求。 3.2. 4.2 在拔管过程中,应保持桩锤和内管始终自由压在混凝土面上,确保混凝土密实。拔管速度要均匀,对一般土层宜为1m/min,在软弱土层及软硬土层交界处宜为0.3~0.8m/min。 3.2. 4.3 混凝土应尽量一次灌足,当桩管长度不够时,第一次应尽量灌满,第一次拔管高度应控制在能容纳第二次所需要灌入的混凝土量为限,不宜拔得过高,应保证桩管内保持不少于2m高度的混凝土。当桩身配有不到底的钢筋笼时,第一次混凝土应先灌至笼底标高,然后放置钢筋笼,再灌至桩顶标高。 3.2. 4.4 在拔管过程中,应有专人负责用测锤或浮标测量管内混凝土面的下降情况。当桩管底端接近地面标高2~3m时,拔管应尤其谨慎。 4. 质量标准 4.1 主控项目

锚杆桩基础施工方案

锚杆桩基础施工方案 一、工程概况 东城丽景E栋应施工夯扩桩时漏打1根桩,经设计方设计5根静压锚杆桩来加强处理,单桩承载力为250KN,预制锚杆长2m和1m。 二、施工流程 1、垫层扎筋预埋锚杆支模浇砼堆载砂待压桩封桩回填土。 三、施工技术 1、承台梁浇筑 (1)钢筋及预埋锚杆 钢筋绑扎规范,在预留孔部位钢筋需截断时,必须在孔边设置加强筋,预理锚杆的位置必须准确,在定好位后与基础梁筋焊接,以保证其在浇砼时不发生错移。 (2)木模 预留压桩孔木模采用上口小,下口大形状,其上口尺寸为250 250,下口尺寸为300 300。 (3)砼浇筑 a、砼浇筑时严格按配合比执行。 b、浇砼时,振动器必须振到位,保证措施为在两侧各100mm处加高100mm砼振实。 C、砼浇后在基础梁侧及时回填湿土养护。 4、静压锚杆桩 (1)压桩时以2倍系数取值,即250KN 2=500KN。 (2)预制桩接桩焊接方式。

(3)严格按锚杆桩施工规范操作,相对应的桩应同时施工。 (4)压桩时技术员需架好水准仪,观测承台的上抬情况,如发现此状况立即停止加压,联系甲方与监理方现场处理,以防承台裂开。 (5)封桩的交叉钢筋焊接必须指派专业人员操作,焊接长度为10d(单面焊)或5d(双面焊)。 (6)封桩砼采用膨胀水泥或掺加膨胀剂。 (7)锚杆桩两端焊接角钢,并每隔0.1M扎一层钢筋网。 四、质量保证措施 (1)建立以生产管理为领导的施工、技术、材料、安全和质量管理小组,开展质量教育工作,使每一个员工都树立良好的质量意识。每道工序严格把关,保证施工质量,以优质高速完成工程。 (2)施工员要对轴线桩位进行反复校核,尺寸严加控制、复核。 (3)施工员对工程的每一道工序均认真进行复核,以设计要求和施工验收规范进行施工,做好隐蔽工程验收工作。严格掌握砼配合比的加料情况,按规定做好试块及进行养护。 (4)材料员严格把好材料关,每批材料进场必须有质量保证书,钢材采用涟钢正材,对不符合质量要求的材料一律退场。 (5)钢筋工程:所有进场钢筋必须提供质保书和产品质量证明书,同时现场按规范规定取样送检合格后,方可下料加工。钢筋加工和绑扎质量都必须符合设计和规范要求,钢筋采用集中加工,挂牌堆放。对绑焊接头均由技术熟悉的专业人员进行,且持证上岗,作业前进行模拟操作,试焊合格方可放焊并取样检测,现场焊接应作好详细记录,包括操作者姓名、证件号码,焊接部位数量,试件编号,试件质量情况。钢筋加工后应及时检查加工尺寸。在砼浇

复合载体夯扩桩施工工法

目录 1. 前言........................ - 1 - 2. 工法特点...................... - 1 - 3. 适用范围...................... - 1 - 4.工艺原理 ...................... - 2 - 5.施工工艺流程及操作要点................ - 3 - 6.材料及机具设备.................... - 5 - 7.质量控制 ...................... - 5 - 8. 劳动组织及安全措施.................. - 7 - 9. 环保措施...................... - 8 - 10.效益分析 ..................... - 9 - 11. 应用实例 ..................... - 9 -

复合载体夯扩桩施工工法 1. 前言 复合载体夯扩桩是一种具有特色施工工艺的桩型,从受力和施工工艺来看,复合载体夯扩桩避软就硬,通过对承载性能较好土层的工艺处理,使经过处理的复合载体形成扩展基础。有效地减小了桩混凝土用量,具有较好的经济效益。 该类桩除具有技术可靠、工艺科学、施工周期短、无泥浆和工程造价低等优点外,对同直径的灌注桩而言,单桩承载力有较大幅度的提高。 通过对国家广播电影电视总局七二五台综合住宅楼工程的实践,我公司通过搜集资料进一步总结,形成本工法。 2. 工法特点 2.1 由于桩端通过夯扩形成扩大头,且可根据不同设计要求进行多次夯扩或多节夯扩,增大了桩端或桩身局部截面积,提高了单桩承载力。 2.2 可消耗大量的建筑砖块、混凝土块等建筑废料,施工中无须泥浆护壁,无泥浆排出,节材环保。 2.3 由于复合载体夯扩桩是采用重锤冲击成孔,故对桩周及桩端地基土有明显挤密作用,从而提高了地基土强度,使原本不均匀的地基经过夯击处理后,土性变得更均匀,从而可以减少建筑物的不均匀沉降。 2.4 对土层的适应性强。 2.5 复合载体夯扩桩施工简便,周期短,对降低工程造价,具有明显的经济效益。 3. 适用范围 3.l 复合载体夯扩桩是一种以桩端扩大头支承力为主,桩身侧摩阻力为辅的灌注桩,对地基要求有相对较好的持力层。 3.2 本工法适用于稍密实状态的砂土与粉土、可塑—硬塑粘性土、砂土与粘性土交至层等。

夯扩桩施工方案..演示教学

浏阳关口办事处商住楼工程 夯扩灌注桩施工方案 编号: 2012-001 浏阳市山田建筑工程有限公司 2012年8月20日发布

受控状态:受控 版本:1版 施工组织设计(方案)审批记录 湘质监统编 施2002-10

湖南天宏泵业制造有限公司车间、综合楼工程 夯扩灌注桩工程施工方案 一、工程概况及施工条件 (一)工程概况: 湖南天宏泵业制造有限公司车间、综合楼工程位于浏阳市制造产业经四路。我单位承担本工程施工范围为车间、综合楼工程项目,总建筑面积:7820.0 m2,其中车间:5220.0 m2、钢结构,建筑高度为10.15m;综合楼:2630.8 m2,混合结构,建筑高度为12.15m,基础为夯扩桩基础,设计桩身直径为Φ400mm,夯扩头直径不小于800mm。夯扩后单桩承载力特征值为550KN。桩端持力层为强风化泥灰岩,桩有效长度约8-10米。桩配筋为5Φ12,箍筋为Φ8@200,离桩顶2000mm长度范围内箍筋为Φ8@100,钢筋笼进入粘土层,且不小于500mm,桩身砼设计强度为C25。 (二)施工内容: 该工程施工内容为锤击沉管夯扩灌注桩的成孔、夯扩、钢筋笼的制安、砼灌注振捣。 (三)工程条件: 1、场地情况: 施工区域地表较平整,基本能满足施工生产场地。 2、道路设施: 该工程位于制造产业园内,场内施工道路已修筑好,运输条件良好。 3、水电设施: 水源、电源已接至施工场地. 二、项目管理机构组成及施工管理目标 (一)项目管理机构组成和项目部主要岗位职责 1、项目管理机构的组成 为确保安全、保质、高效地守成本工程桩基础施工,本工程实行项目经理现场负责制,现场设立项目经理部。按施工总体布置,本工程由项目经理部统一进行管理和组织,确保施工质量和工程进度。 项目经理部设项目经理、技术负责人、施工员、质安员和材料员等岗位,各生产班组实行班组长责任制。项目经理部决策层由项目经理、项目技术负责人组成,负责本工程项目的生产、技术、质量、安全等各项工作的组织、协调和控制;项目经理部各职能部门从平面管理、资料调配、工序安排、目标控制、计划进行、专业施工等方面协助决策层。项