文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电梯数量设计简易计算方法

建筑电梯数量设计简易计算方法

可以依据<办公建筑设计规范>JGJ 67--2006 及防火规范的要求设置

4.1.4 电梯数量应满足使用要求,按办公建筑面积每5000m2至少设置1台。超高层办公建筑的乘客电梯应分层分区停靠。

条文说明(这里说的很详细):4.1.4 调查中,发现各地很多办公建筑的电梯数量严重不足,造成上、下班时间拥挤不堪,并影响办公工作效率。故对电梯的数量作了规定,根据2003年版《全国民用建筑工程设计技术措施》中对电梯数量的有关规定制定本条文见表1:

表1 电梯数量、主要技术参数表

标准数量额定额定

载重量速度

建筑类别经济级常用级舒适级豪华级 (kg) (m/s)

按建筑面积 6000 5000 4000 <4000

m2/台 m2/台 m2/台 m2/台 630 0.63

办按办公有效 3000 2500 2000 <2000 800 1.00

使用面积 m2/台 m2/台 m2/台 m2/台 1000 1.60

按人数 350 300 250 <250 1250 2.50

公人/台人/台人/台人/台 1600

注:本表的电梯台数不包括消防和服务电梯。

表1中,建筑标准分为四级,我国经济发展很快,对办公建筑要求也越来越高,采用“常用级”作为最低限是合适的,故本条规定电梯数量一般应按办公建筑面积每5000m2设一台,此处“办公建筑面积”是指电梯所服务的总建筑面积,不包括裙房中商场、营业厅等面积。如果消防电梯或服务电梯是独立设置,那么该电梯无法与其他电梯共同发挥作用,故不能计算在电梯数量内,反之,可以计算在内。电梯载重量建议选择1000kg和大于1OOOkg,因办公建筑上下班人流较为集中,大容量电梯能较好解决这个问题。电梯速度建议采用1.60m/s以上,大型高层或超高层办公建

筑应采用中速或高速电梯。

多规上并没有明确说明具体的多大面积应设几台消防电梯.高规上说的很清楚.

6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:

6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。

6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。

6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。

6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。

总的说来,电梯的数目可依据办公规范上来设,其中几部做成消防电梯兼客梯就可以了